项目概述

建立渗沥液回喷系统的目的在于对苏州垃圾焚烧电厂1期及2期的渗沥液进行收集,沉淀和过滤,并根据燃烧工况(回),将渗滤液雾化后喷射到各条焚烧线中。

渗沥液从垃圾池被泵送到渗滤液母管(光大负责)后,通过液位控制输送至渗滤液回喷系统公共收集池,然后由公用渗沥液过滤泵抽送,途经全自动清洗过滤器,回入渗沥液清液池中。然后,由各焚烧线的渗沥液喷射泵抽送至相应焚烧线的喷嘴处。每条线都配备独立的喷射系统,并配有工厂水反冲系统。工厂其余的渗沥液将送至渗沥液处理装置进行后续处理。

工艺描述

系统设有一个公共的渗沥液收集及过滤系统。

由苏州垃圾焚烧电厂1期及2期工程的垃圾仓内引出的渗沥液通过泵送进入渗滤液输送母管,母管和渗滤液回喷系统公共调节池通过管道连通,管道上设置电动蝶阀进行开闭控制,控制该池中的液位。其余渗沥液输送至渗沥液处理装置进行后续处理。

渗沥液调节池中的渗沥液将通过过滤软管泵0GMA21AP001及 0GMA22AP001(一用一备)送入渗滤液过滤器装置(0GMA30AT001及0GMA30AT002,一用一备)。这两台过滤泵的启停将通过渗沥液调节池中的液位开关0GMA10CL304-F01来控制,避免调节池中的液位过低。压力安全阀0GMA21AA401F 和0GMA22AA401F 用来保护泵的出口管路。每台泵还配有爆管检测开关以及独立的冲洗管路用来保证泵的安全运行,并按时对整个管路进行冲洗,冲洗管路配有开关电磁阀(0GMA21AP001及 0GMA22AP001),冲洗后的污水将送回至渗沥液调节池。

渗滤液过滤器装置采用的是全自动清洗过滤器,同时配有工厂水冲洗接口,

2 / 7

可通过打开手动阀0GHE10AA203来进行人工冲洗。冲洗后的污水将送回至渗沥液调节池。两台渗滤液过滤器根据出入口的压差及运行时间进行交互冲洗,保证过滤效果。

渗沥液收集池配有抽风机0GMA10AN001,该风机有两个吸风口,分别设在渗滤液调节池池面上方以及渗滤液泵房墙上,随后将吸入的风统一送至二期焚烧厂房的垃圾仓内。

系统设备单

1.公共部分设备:

两台过滤泵(0GMA21AP001,0GMA22AP001)

两台过滤泵给水电磁阀(0GMA21AA006E ,0GMA22AA006E )

两个过滤泵泄露检测信号(压力计)

电动门(0GMA10AA005)

除臭风机(0GMA10AN001)

渗滤液调节池内四个浮球液位计

(0GMA10CL301,0GMA10CL302,0GMA10CL303,0GMA10CL304)

渗滤液清液池内一个液位变送器(0GMA40CL101-B01),一个浮球式液位计(0GMA40CL301-F01)

2.五条焚烧炉回喷系统单条系统设备如下:

两台喷射泵(1GMA51AP001,1GMA52AP001)

1个渗滤液喷射开关阀(1GMA51AA005S )

1个渗滤液喷射管冲洗阀(1GHE20AA002S )

4个渗滤液给料电磁阀(1GMA71AAO21S ,

1GMA71AA022S,1GMA72AA021S,1GMA72AA022S )

4个渗滤液向前电磁阀

(1GMA71BN010S,1GMA71BN020S,1GMA72BN010S,1GMA72BN020S)

4个渗滤液给气电磁阀

(1QEB10AA010E,1QEB10AA011E,1QEB10AA012E,1QEB10AA013E)

3 / 7

调试目的

通过调试使得系统设备按照设计的要求运行正常,确保设备和操作人员的安全。并使渗滤液回喷系统安全可靠的投入运行,满足系统设计中期望的渗滤液处理量。

调试组织机构和分工

1、试运转调试措施经各方讨论,会审通过,并在以后调试过程付诸实施。

2、安装单位负责分步试运工作中单体调试,整个启动调试阶段设备与系统维护、检修、消缺,调试临时设施制作安装及系统恢复等工作。

3、调试单位负责编写调试方案,并组织实施。

4、生产单位在整个试运期间,根据调试方案及运行规程的规定,在调试单位指导下负责运行操作。

5 监理单位负责全过程的监督和验收。

调试前必须具备条件

1、过滤泵、喷射泵、风机、喷枪等设备安装结束,并能投用。

2、配电柜、控制柜接线完毕,并做过上电测试。

3、仪表、管道安装完毕。

4、设备、仪表接线完毕。

5、仪用空气、混合空气以及冲洗水等资源接入完毕并能投用。

调试阶段

调试分为三个阶段:冷态调试阶段、热态调试阶段、试运行阶段。

1.冷态调试阶段

冷态调试即单体调试,对系统中每一台设备进行单独控制,检查单个设备运行情况及控制情况。单体调试分为现场点动调试和DCS 点动调试两部分。现场点

4 / 7

动调试即在现场控制柜通过手动按钮来起停单个设备,调试好后将来用于现场检测、维护设备及遇突发事件后紧急处理使用。DCS 点动调试在现场点动调试结束后进行,它通过控制室DCS 系统来控制设备起停,调试完成后,操作人员可在控制室对设备进行远程起停操作。

2.热态调试阶段

热态调试即联体调试,通过PLC 来控制系统中各个设备进行连锁运行,以达到系统自动运行要求,并且确认各设备运行正常反馈信号正确。冷态调试完毕后热态调试方可开始进行。

第一步,对喷射管道进行压缩空气吹扫或清水吹洗,除去管道内安装后留下的杂质。

第二步,将调节池和清夜池灌入一定量的工厂水代替渗滤液为系统原料,然后对液位等仪表进行修正,得到正确的反馈数据。

第三步,启动喷射泵进行输送,检查并修复管道中是存在漏点,并同时完成管道上仪表的检查和校正,并使得管道压力,流量等工艺参数满足设计要求。

第四步,对喷头雾化效果进行测试。

第五部,对自动运行程序进行调试,包括PLC 程序及DCS 画面的全部运转和操作。

调试完毕后,系统投入渗滤液进行自动控制喷射。

3.试运行阶段

热态调试完毕后进入到试运行阶段,试运行期间调试人员密切关注系统运行状况,及时解决系统中可能存在的漏洞。

首先用工厂水模拟渗滤液喷入炉膛中,流量控制为0.5立方/小时,关注炉膛温度及喷射地区火焰情况,待系统稳定后,逐渐调大喷射流量,最终使系统在在设计的额定流量下稳定的进行喷射。

将渗滤液调节池及清液池中的余水排干。输入渗滤液,并使用渗滤液对炉膛进行喷射,渗滤液喷射调试过程和上述相同。

5 / 7

调试项目

1、 电气柜上电测试

1) 上电前先检查电缆绝缘电阻符合要求(大于5M 欧),查看电缆绝缘电阻

测试记录,必要时抽查实测;机柜内所有连接螺钉均应牢固、无松动;接地铜牌接地电阻测试:

2) 上电顺序应按照主回路、支回路顺序依次上电,每一步上电都需要检测

相关回路段的电压;

3) 上电时要先切断各备用回路,并检查各设备回路是否断开;

4) 操作人员应做好绝缘措施;

2、 离心排风机调试

1) 在调试时,应认真阅读产品说明书,检查接线方法是否同接线图相符;

应认真检查供给风机电源的工作电压是不是符合要求,电源是否缺相或同相位,所配电器元件的容量是否符合要求。

2) 试车时人数不少于两人,一人控制电源,一人观察风机运转情况,发现

异常现象立即停机检查;首先检查旋转方向是否正确;风机开始运转后,应立即检查运转是否平衡,有无强烈抖动,电流是否超过额定电流;若有不正常现象,应立即停机检查。

3) 风机运转五分钟后,停机检查风机是否有异常现象,确认无异常现象在

开机运转。

3、 过滤泵调试

1) 检查泵机组各处螺栓连接的完好程度,轴承中润滑油是否充足、干净,

检查各阀门是否处于合适位置,供配电设备是否完好;

2) 过滤泵调试负载用水代替。将水灌入调节池1/3,开启过滤泵,观察泵内

软管是否有破损现场,并关注压力表读数;

3) 观察过滤器压差,压差达到预设值时过滤器是否会自动反冲洗;调整过

滤器反冲洗时间;

4、 喷射泵试运转

6 / 7

1) 喷射泵试运转之前先将泵后脉冲阻尼器充气至喷射泵正常运转时压力的

1/2;

2) 启泵前查看轴承中润滑油是否充足,各手动阀是否处于合适位置;

3) 初始启泵频率为10HZ ,两分钟后可调整至30HZ ,五分钟后调整至50HZ ,

运转10分钟后停泵;启泵时人数不少于两人,一人控制频率,一人观察泵运转情况,发现异常现象立即停泵检查;

4) 启泵后,观察泵后压力并检查管道泄漏;

5、 喷枪单元调试

1) 检查喷枪与焚烧炉各处螺栓连接的完好程度;喷枪各阀处于合适位置;

限位开关正常;控制回路正常。

2) 控制前先手动开启前进阀,观察其动作是否顺畅,阀位信号是否正常。

3) 按照控制要求首先打开给气阀,3S 之后开启前进阀,再隔3S 开启给料阀。

每启动一个阀门时注意观察阀门动作是否正确。

4) 喷射量由少到多,喷射时间有短到长的瞬时进行试喷。调试过程必须由

运行人员同意并协助调试。

5) 试喷时,密切注视炉温变化,做好数据监测记录。

6、 控制柜及控制程序调试

1) 调试前根据系统结构配置,检查硬件设备和外设的规格型号及安装是否

正确。确保电源、接地、配线及接口连接正确无误。系统进行上电检查。

2) 根据逻辑原理图,逐个检查逻辑点。可断开式接通各输入触点,测试检

查输入量的变化。每个逻辑点的测试必须覆盖所有输入触点的各种变化组合。

3) 测试过程应模拟进行。输入量可用测试开关、标准信号发生器模拟,。

4) 联接装置仪表、设备进行实际传动、动作功能的联校,针对逻辑控制点,

联接装置一次设备及部件,进行PLC 系统的输入和输出联校及与DCS 系统信号联校。

5) 根据回喷系统工艺流程图按照设备联动关系逐级进行调试,检查程序漏

洞,做好系统保护。

7 / 7

调试验收标准

1.

回喷符合设计要求; 2.

联锁保护及信号齐全,动作正确; 3.

工艺仪检验准确,安装齐全,反馈数值正确; 4.

各阀门动作值符合设计要求且动作灵活; 5.

管道系统无泄漏; 6.

系统自动运行按照喷射要求运行正常;

安全、环境抭控制措施

1严禁无关人员在试运系统上作业,启动前检查系统各设备是否正常。 2试运设备及系统周围安全设施按照设计要求安装完毕。

3首次启动时,派专人监视过滤泵、喷射泵运行以及各线炉内温度变化。

4不定期检查过滤泵、喷射并软管是否出现破裂情况,如有破损及时停泵处理。 5试运转区域禁止危及试运转的施工工作,应严格执行工作票制度。

6现场照明充足,操作检查通道畅通,现场通讯联络设备齐全。

7在试运转及冲洗过程中发生管道泄漏,应及时隔绝处理。

8在试运转前对参加试运人员进行交底,统一指挥。

9在整个试运过程中,做好设备及系统防冻安全措施

附件

渗滤液回喷系统控制要求;渗滤液回喷项目控

制要求.doc

渗滤液回喷系统工艺流程图;垃圾焚烧工艺流程

图.xls

水池加固抗渗防水-施工方案

水厂水池 补强、防腐、抗渗综合治理方案 一、工程概况与编制依据 水厂循环池(西)在地面上,从侧墙外壁看,局部渗漏,但从上部看内部,表面有严重的破落,也有露筋现象,并有大量的附着物。 清水池(东)建筑面积约为1814㎡,采用无梁楼盖结构,根据该水池设计图纸: 1、该水池工程地质资料采用新乡市勘察测量队提供的“新乡市第四水厂扩建工程地质勘察报告”,该工程地震设计(基本)烈度为8度,Ⅱ类场地土。 2、混凝土:垫层、散水与保温墙基础100号;现浇底板与池壁200号,抗渗标号S6;预制顶板、顶板后浇叠合层、柱和柱帽200号,抗渗标号S4,后浇带250号抗渗标号S6。 3、砖砌体:导流墙采用100号砖、50号水泥砂浆砌筑。保温墙与池顶挡土墙用75号砖、50号混合砂浆砌筑。 4、该清水池顶板160mm-240mm厚,底板250mm厚、顶板覆土500mm厚、柱网4400mm*4400mm、蓄水深度约4米左右。 5、根据河南省建筑工程质量检验测试中心站有限公司出具的JD-2016-089-1992号检测报告显示:现场对水池混凝土构件的外观质量进行检测,该水池共抽检了194个混凝土构件,有7个混凝土构件钢筋锈蚀严重,有99个混凝土构件钢筋有锈点,有轻微锈蚀现象,有88个混凝土构件钢筋锈点密集,锈蚀较严重。1-2-K-L轴线处顶板钢筋外露、锈蚀严重,局部钢筋已经脱落。孟营水厂清水池(东)的可靠性鉴定评级为三级,可靠性不符合国家现行标准规范的要求,影响整体安全,在目标使用年限内明显影响整体正常使用,应采取措施进行相关补强、防腐、抗渗处理。 图片如下:

二、综合治理施工方案 根据现场条件,为降低对周边环境的影响,提高施工效率,缩短工期,保证无渗漏整体效果,尽早恢复供水生产,决定采用郑州赛诺建材有限公司的专业补强、防腐、抗渗技术与特种防腐、抗渗材料,设计结构补强加固、防腐、抗渗的处理方案,该方案涉与的材料全部符合饮用水安全要求,

消防水池防水施工方案样本

消防水池防水施工 方案

消防水池防水专项施工方案 一.概况:本工程位于重庆市南岸区融侨半岛融侨城二期A区,1#楼建筑面积为25118.37㎡,地上32层,地下2层,建筑高度96.3M,基础为人工挖孔桩基础.消防水池位于1#楼负二层电梯间侧边。 本工程消防水池底标高为-9.9米(相对于235.8高程),混凝土结构为自防水,强度C30,抗渗等级P6,池顶、池壁、池底做法分别如下。 池顶:1).砼结构自防水(抗渗等级为P6), 2).15MM厚1:2.5水泥砂浆抹平补实; 池壁:1).20MM厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2).1.5MM厚聚氨脂涂料防水层. 池底:1).1:2.5水泥砂浆找平兼找坡,1%坡向排水孔,最薄处 15MM. 2).1.5MM厚氨脂涂料防水层. 3).钢筋自防水砼结构P6. 为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案: 二、编制依据 1、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、GB 50208- 地下防水工程质量验收规范。 三、材料选用 防水材料:进场材料需有合格证、材质报告且应做现场抽样检测。 四、工艺流程及施工

1、工艺流程:基层表面处理→涂聚氨酯底涂料→局部增强→涂刮聚氨酯涂料一、二、三遍→表面保护。 2、基层要求及处理 (1)防水基层应按设计要求用1:3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm 以上。阴阳角部位应做成半径10mm 的小圆角,以便涂料施工。 (2)所有排水口必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。 (3)施工时,传统聚氨酯防水涂料施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将面积为1㎡、厚度为1.5~2.0mm 的橡胶板覆盖在基层面上,放置2~3小时,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印,根据经验说明其含水率已小于9%,符合施工要求。 (4)施工前,先以铲刀和扫帚将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部和排水口等部位应认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。 3、施工要求 (1)涂布底胶:此工序相当于传统沥青防水施工涂刷冷底子油,其目的是隔断基层潮气,防止防水涂膜起鼓脱落;加固基层,提高涂膜与基

x消防水池抗渗混凝土工程施工方案

消防水池抗渗混凝土工程施工方案 抗渗混凝土结构工程质量的优劣,除取决于抗渗等级的设计、材料的性质及配合成分以外,还取决于施工质量的好坏。因此,对施工中的各主要环节,如混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣、养护等,均应严格遵循施工及验收规范和操作规程的规定进行施工。施工人员应树立保证工程质量的责任心,对施工质量要高标准、严要求,做到思想重视、组织严密、措施落实、施工精细。 施工准备 1、编制施工组织设计,选择经济合理的施工方案,健全技术管理系统,制定技术措施,落实技术岗位责任制,做好技术交底,以及质量检验和评定的准备工作。 2、进行原材料检验,各种原材料必须符合规定标准;备足材料,并妥善保管,按品种、规格分别堆放,注意防止骨料中掺混泥土等污物。 3、将需用的工具、机械、设备配备齐全,并经检修试验后备用。 4、进行抗渗混凝土的试配工作,根据设计抗渗等级,提高2进行试配,在此基础上选定施工配合比,选定商品砼生0.2N/mm 产厂家。 5、做好基坑排水的工作,要防止地面水流入基坑,以避免在带水或带泥浆的情况下,施工抗渗混凝土结构。 模板

1、板应平整,且拼缝严密不漏浆,并应有足够的刚度、强度,吸水性要小,因此该工程所用模板采用12mm厚塑石竹爽板,模板带采用80mmX60mm杉木方。 2、模板支撑采用钢管扣件支撑,立杆支撑和水平支撑的间距为80cm-100cm,顶端采用双扣件,以保证模板构造牢固稳定,满足拌和物的侧压和施工荷载并且装拆方便。 3、固定模板采用φ12圆钢止水螺杆,在螺栓上加焊止水环三道,做到焊缝密实牢固,螺杆两端采用双蝴蝶扣和双螺帽紧固。(1)拆模后沿混凝土结构边缘将螺栓割断。此法将消耗所用螺栓。螺杆排距和上下的间距为500cm。 2)预埋套管加焊止水环做法(套管采用钢管,其长度等于墙厚(或其长度加上两端垫木的厚度之和等于墙厚),兼具撑头作用,以保持模板之间的设计尺寸。止水环在套管上满焊严密。支模时在预埋套管中穿入对拉螺栓拉紧固定模板。拆模后将螺栓抽出,套管内以膨胀水泥砂浆封堵密实。套管两端有垫木的,拆模时连同垫木一并拆除,除密实封堵套管外,还应将两端垫木留下的凹坑用同样方法封实。(3)止水环撑头做法 这种做法不但能保证结构厚度,还能延长渗水路线,增加对渗透水的阻力,适用于抗渗要求较高的结构。止水环与螺栓应满焊严密,两端止水环与两侧模板之间增加20mm厚垫木,拆模后除去垫木,沿止水环平面将螺栓割掉,凹坑以膨胀水泥砂浆封堵。 钢筋

消防水池防水施工方案

精心整理防水施工方案 长庆陇东佳园-日欣园、月华轩15#楼工程位于甘肃省庆阳市西峰区董志镇赵庄,北临南五环路,南至南湖公园,西临近世纪大道。总建筑面积1022.48m2,地上建筑面积:714.11m2,地下建筑面积:308.37m2,建筑基底面积:714.11m2。由中联西北工程设计研究院设计,庆阳鑫磊工程项目管理咨询有限公司监理。本工程为框架结构,地上一层,地下一层。建筑高度为5.1m。 本工程消防水池底标高为-5.7米,混凝土自防水,强度C30,抗渗等级P6,地下室底板上为1.2mm 厚20mm 厚1:200g 2% 1 2 3、 4、 5、02J301地下、基础工程防水图集。 二、材料选用: 1.DWD高分子复合防水材料。 2.辅助材料:专用胶,水泥。

3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 三、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5.1施工条件 (1)DWD高分子复合防水材料施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。 (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。 5.2DWD高分子复合防水材料的粘贴与铺设应按以下规定操作:

蓄水池支模施工方案

蓄水池支模施工方案 一、工程概况: 1.本工程设计为3000m3蓄水池,主结构C35抗渗S6,要求膨胀率为________,限 制干缩率不大于____。砼中最大氯离子含量小于0.1%,最大碱含量小于3.0kg/m3,28天坑抗压强度不小于30Mpa 2.本工程池壁厚350mm,净高5000mm。跨度25200mm,主结构分两次支模,两次浇砼。支 撑柱为350×350,共36根,上下设有柱帽。 二、施工顺序步骤: 1:浇筑C15砼垫层、放线、弹线、布置池壁与底板钢筋。 2:支底板外侧400高模板,搭设脚手架绑扎池壁竖筋与水平筋。 3:砼底板与池壁连续浇筑施工难度大,故在水池底板以上600mm处留置施工缝,并设置安装镀锌钢板止水带,沿池壁周圈埋设。 4:在此处二次池壁、顶板支模与36根支撑柱柱帽顶板一起浇筑 三、支模加固施工技术措施: 1:本工程支模采用1200×2400木大板拼模,Φ12对拉螺杆连接固定,中部焊有止水环,木方间距不大于300mm对拉螺杆间距不大于500mm。 2:池壁外模采用钢架管支撑和斜撑,池内侧采用满堂架钢管加固支撑。 3:支撑柱采用木大板拼模,钢管柱箍间距500设置一道钢管柱箍加固柱子。 4:顶板留置后浇带两处,尺寸为300×1500,待完全提取周转材料后再二次浇筑。 5:混凝土应震捣密实,不允许有气泡、孔洞、蜂窝麻面现象。钢筋保护层按设计要求留置板为35mm,池壁与柱为40mm。

6:3个DN500和1个DN300钢制柔性防水套管在支模前按设计位置标高,预埋好后再支模加固。 7:拆模时间为池壁砼浇筑后最少7天,顶板最少15天(即砼试块),抗压强度不低于85%。 四、成品保护: 1:砼底板、顶板浇筑时随时铺设塑料膜以防风干裂缝,12小时后派专人抽水养护,每天不少于4遍,时间为28天。 2:养护用水为池边蓄水坑,用具为16米扬程抽水泵。 3:在拆除脚手架及模板时不能碰坏池壁砼表面,未经报验检查不得修补池壁砼墙。 施工单位:山东显通安装有限公司 2010年7月7日 下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友,下载后可以编辑删除!祝各位朋友生活愉快! 员工年终工作总结【范文一】 201x年就快结束,回首201x年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅,时光过得飞快,不知不觉中,充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。可以说,201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况总结如下: 一、虚心学习,努力工作

水池防水工程施工方案

水池防水工程施工方案 their own conditions to develop the correct road, the maximum to avoid investment risk, gain profit.(three) vigorously promote the brand. To establish brand awareness, awareness of the use of brand, brand value, brand acquisition performance, enhance the competitive strength. Concentrated manpower, careful planning, packaging and publicity of a number of unique, market influence and coverage of the brand, the implementation of key breakthroughs, to enhance the competitive strength, walking business road the competition of alienation and characteristics, the pursuit of stability and development of the market.(four) to promote the integration of resources. To further broaden their horizons, effective integration of resources within the group, the city resources, other industries and regional resources, mutual trust, mutual benefit, seeking win-win principle, in the framework of national policies and regulations, strict inspection and argumentation, legal consultation, examination and approval procedures, strict regulation of economic activities, attract injection the social investment to the industry group, to achieve leveraging the development, ensure that the value of state-owned assets.(five) to strengthen the construction management personnel. Strengthen the management of education and training of cadres and workers of the existing business, firmly establish the concept of the market, enhance the sense of crisis to adapt to market

水池FRP防水施工方案.

昆昆山山三三星星电电机机水水池池F F R R P P 防防水水工工程程 施 工 方 案 及 报 价 苏州宝莱建材有限公司 2014年1月

水池FRP防水施工方案 3mmtFRP防水(三布五涂玻璃钢工艺) 一、施工剖面图 说明: 根据厚度及防水介质要求,参考施工工法,此工艺采用乙烯基树脂五道+短切毡三道(300g/m2,道)工艺进行施工。 二、施工流程 基面彻底干燥——→环境温湿度检测——→整体打磨后局部腻子找平——→刷底涂料两遍——→固化干燥——→刷树脂涂料一遍——→贴玻璃短切毡一层——→刷树脂涂料一遍——→贴玻璃短切毡一层——→刷树脂涂料一遍——→贴玻璃短切毡一层——→打磨修整——→刮腻子修补——→贴表面毡一道——→刷面涂两遍——→最终检查及修补——→养护、固化?施工环境测试 相对湿度不可大于75%,基面温度在10-30℃时施工效果较好,基面温度应高于露点温度至少3℃以上。 开始监测氧气浓度。 ?基层处理(打磨及局部找平)

定义:为满足FRP施工,增加内衬结构的附着力而对混凝土基层表面采取的措施。 要点: (1)去除混凝土表面浮浆层和模板间隙突起物。 (2)露出混凝土毛细孔。 (3)形成均匀粗糙面,增加2倍以上比表面积。 (4)打磨后找到局部凹陷平面,采用腻子填平。 方法: (1)佩戴防尘系列。 (2)测定混凝土含水率,做记录。 (3)重点打磨。使用无尘打磨机去除混凝土地面坚硬的浮浆层和模板间隙突起物,采用角磨机对墙面和顶面局部 凸起或有浮浆处进行打磨处理。 (4)全面打磨。将整体表面打磨形成一定的 粗糙面。 (5)清扫吸尘。

(6)监测找出表面局部的凹陷处,使用调配好的乙烯基腻子对其进行批补,待完全干燥后进行磨平处理。 ?底漆 定义:混凝土基层与防腐层(短切毡层)之间的结合层。 要点: 隔绝混凝土中的残存水分,增强抗渗。 方法: (1)测定混凝土含水率,做记录。 (2)测含氧量,做记录。 (3)测施工环境温湿度,做记录。 (4)佩戴防毒系列。 (5)配制底漆,使用滚刷前后左右推动,使之渗进混凝土毛细孔。

水池及地坑施工方案 (防腐防渗)0830

初期雨水及地坑 施工方案 编制: 审核: 批准: 2017年08月30日

目录 一、工程概况.................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据.................................... 错误!未定义书签。 三、施工部署.................................... 错误!未定义书签。 施工工序....................................... 错误!未定义书签。 主要施工方法................................... 错误!未定义书签。 主要施工特点................................... 错误!未定义书签。 四、施工方案.................................... 错误!未定义书签。 土方工程....................................... 错误!未定义书签。 垫层施工....................................... 错误!未定义书签。 模板工程....................................... 错误!未定义书签。 钢筋工程....................................... 错误!未定义书签。 砼工程......................................... 错误!未定义书签。 蓄水试验....................................... 错误!未定义书签。 五、质量保证措措施.............................. 错误!未定义书签。 质量目标....................................... 错误!未定义书签。 施工准备期的质量控制........................... 错误!未定义书签。 施工期的质量控制............................... 错误!未定义书签。 六、主要施工机具计划............................ 错误!未定义书签。 七、主要劳动力计划.............................. 错误!未定义书签。 八、现场文明施工要求............................ 错误!未定义书签。 九、安全培训教育................................ 错误!未定义书签。 附一:工作危险性分析(JHA)报告.................. 错误!未定义书签。 附二:主要质量控制点一览表....................... 错误!未定义书签。

抗渗施工方案

抗渗施工方案 施工单位: 日期2014年7月1日 第一章砼施工 一、工程概况 本工程为现浇框架剪力墙钢筋砼结构,水池砼采用抗渗砼,墙板为C35S8。为保证工程质量与安全施工,特制定本方案。 二、施工质量要求 1、材料选用 水泥:采用42、5#复合硅酸盐水泥; 砂:中砂,含泥量不大于2%; 石:选用10~30mm石子,含泥量不大于1%; 外加剂:采用HEA防水剂,掺量为水泥用量得2%。 2、作业条件 a、完成钢筋、管道预埋件得隐蔽验收工作; b、自防水砼结构施工时,模板提前浇水湿润,并将模板内得杂物清除干净;

c、选定配合比,保证砼强度等级比设计等级提高0、2Mpa,并满足坍落度为3~5cm左右得要求。 3、操作工艺 a、防水砼一次浇捣完毕,不留垂直施工缝。竖向水平施工缝留在底板面上500处,施工缝处设钢板止水带,如图1-7: 图1-7 钢板止水带 b、施工期间做好基坑排水工作,采用排水沟及留泥井,使地下水面低于施工面300mm,严防地下水及地面水流入基坑造成积水,影响砼得正常硬化,导致防水砼强度及抗渗性降低。 c、钢筋绑扎严格按设计及验收规范要求,不能踩踏。 d、止水钢板厚度为3㎜,宽度为300㎜。止水钢板焊接必须

牢固且在同一水平线上,钢板在接缝处上下均为150mm。 e、模板固定采用带止水片得对拉螺栓,螺栓间距为450×450, h、防水砼得施工,采用机械振捣,达到表面泛浆、无气泡排出为度,插点间距350mm,严防漏振、欠振、过振;底板砼采用分层定点、一个坡度、薄层浇筑、循环推进、一次到顶得方法浇捣,墙体采用斜面分层推进浇捣;梁板采用退浇法浇筑。 i、砼采用预拌商品砼。 j、砼坍落度控制在3~5cm。 4、养护 常温下混凝土浇筑后4小时覆盖并浇水养护,3天内每天浇水

水池防水施工方案样本

水池防水施工方案

水池防水工程施工方案 一、编制依据 《地下防水工程施工及验收规范》 GBJ50208- 《地下工程防水技术规范》 GB50108- 《地下防水工程质量验收规范》 GB50208- 《SBS改性沥青防水卷材》 GB18242- 05系列工程建设标准设计图集-地下工程防水 《建筑施工手册》第四版 与本工程相关的施工图设计、变更、图纸答疑等技术性资料 二、工程概况 项目名称:河南煤业化工集团重型装备有限公司建设项目-液压件联合厂房 建设地点:河南省开封市经济技术开发区魏都路与第一大街交叉口东南角 本项目为大型工业建筑,工程类别为二类。整个建筑由主厂房和生产辅房两部分组成。主厂房结构形式为单层门式轻型钢结构厂房,建筑高度为12.50米。生产辅房结构形式为钢筋混凝土框架结构,共两层,建筑高度为9.6米。建筑结构的安全等级为二级,主体结构设计使用年限为50年。本工程抗震设防烈度为7度。辅房框架抗震等级为三级。 三、技术要求 本施工方案主要是针对循环水池、水泵房、水池一、水池二

防水工程而编制。其中循环水池与水泵房仅一墙之隔,位于K列/8-13轴,循环水池底标高为-4.4m(局部为-5.5m),截面尺寸为49.52m*5.45m,板顶标高为-0.5m。水泵房标高为-4.7m(局部为-5.5m),截面尺寸51.84m*5.12m,±0.00以上为框架结构。水池一位于G列/4-11轴,规格型号相同的水池一共计四个,水池一底标高为-4.9m,截面尺寸为8.9m*6.5m,顶标高为±0.00。水池二位于D列/17-18轴,底标高为-3.4m,截面尺寸为8.7m*6.3m,顶标高为±0.00。 根据施工图纸设计要求(图号4069-302-11-2X)水池、水泵房、±0.00以下所有地坑地防做法如下: 1、墙身外防水做法: 钢筋混凝土结构自防水(抗渗等级为P8) 20厚1:2水泥砂浆找平 刷基层处理剂一遍 4厚SBS改性沥青防水卷材 50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层(用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴) 2:8灰土分层夯实 2、水池地下室底板防水做法 20厚1:2水泥砂浆找平 1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,四周沿墙比室外地面高300,用量不小于1.5kg/m2(具体详见图纸答疑)

水池抗渗施工方案

(1)、底板钢筋排架的制作和安装 底板钢筋的关键是控制好钢筋的保护层厚度,各接点位置的钢筋符合设计及规范要求,确保底板上预留钢筋的位置准确。为保证底板钢筋的稳固性,在底板双层钢筋网片之间设置钢筋排架,排架单独设置。绑扎完底板的下层网片筋后安装排架,排架与网片筋绑扎在一起。(2)、底板钢筋的绑扎与安装 底板网片筋的相交点全部用镀锌丝绑扎,钢筋接头采用绑扎搭接,搭接长度按设计要求,为节约钢筋,且提高钢筋骨架质量,对于Ф16以上钢筋采用闪光对焊。对焊接头,对焊钢筋的轴线偏移不大于2mm。受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。从任一绑扎接头中心至搭接长度1.3倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力筋总面积的百分率,受拉区不超过25%,受压区不超过50%。 底板钢筋绑扎完后,拉通线检查,核对无误后,将预埋筋焊在底板钢筋上。 (3)、池壁钢筋的绑扎 池壁钢筋绑扎的关键是控制好钢筋顶部的高度,控制好池壁内外层钢筋的净距尺寸,保证整体钢筋网的稳固。为控制池壁竖向筋的上顶高度,在池壁筋制作时,钢筋净尺寸允许偏差不大于10mm。内外层钢筋的净尺寸,采用排架固定,排架利用池壁水平筋,加焊短钢筋支撑加工成型。短支撑间距600mm,排架间距1000mm,加工排架时要充分考虑到池壁保护层及外层钢筋直径,钢筋保护层用砂浆垫块保证,垫块误差不大于3mm,池壁竖向钢筋中间不搭接,一次绑扎到顶,水平筋绑扎搭接,搭接长度40d。为保证池体的防水效果,绑丝扣应向内侧弯曲,不应占用保护层的厚度,以防漏水。绑扎后的池壁钢筋,应稳固不变形,竖向筋保持垂直,水平保持水平。特别要注意池壁转角部位的垂直度与钢筋保护层不超差,以保证模板安装顺利进行。绑扎完池壁筋后在池壁与中隔墙交接位置,予埋隔墙水平筋。4.3、模板工程 (1)、模板设计 为保证池壁出模后外观质量,池壁(墙)模板拟采用1220×2440mm,厚12mm的竹胶合模板,四边加钢角模边框,边框间用U 形卡扣连接,连接处加12mm宽带胶海绵条。竹胶合模板外衬钢模板,钢模板中心距为50

水池防水的施工方案

水池防水的施工方案 1水泥砂浆防水层的一般规定: (1)基层表面应平整、坚实、粗糙、清洁,水泥砂浆防水层要求表面充分湿润,无积水。 (2)掺添加剂的水泥砂浆防水层不论迎水面或背水面均须分两层铺抹,表面应压光,总厚度不应小于20mm。 (3)水泥砂浆的稠度宜控制在70~80mm,水少浆应随拌随用。 (4)结构阴阳角处,均应做成圆角,圆孤半径一般阴角为50mm,阳角为10mm。 防水层的施工缝需留斜坡阶梯形槎,并应依照层次操作顺序连续施工,层层搭接紧密。留槎的位置一般宜留在地面上,亦可在墙面上,但须离开阴、阳角200mm处。 2施工准备 (1)施工前审核图纸,编制防水工程施工方案我底。地下防水工程操作人员持证上岗。 (2)铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固,不空鼓开裂、不起大砂。 (3)防水层施工涂底胶前,应将基层表面清理干净。 (4)施工用材料均为易燃,因而应准备好相应的消防器材。 3操作工艺 (1)工艺流程: (2)基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。

(3)涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂刷应均匀,不透底。 (4)铺贴附加层:管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。 (5)铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用直径30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓流动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为80mm,条粘法搭接宽度100mm。 (6)热熔封边:平面做水泥砂浆或细石混凝土保护层;立面防水层施工完,应及时稀撒石碴后抹水泥砂浆保护层。 4质量标准 (1)保证项目:高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。 卷材防水层特殊部位的细部作法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,防水层严禁有破损和渗漏现象。 (2)基本项目 基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形或钝角。 改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等。 卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求;分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。 卷材粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。 5成品保护

水池防水预算及方案

工程预算书 工程名称:水池防水工程日期: 2008年10月14日 北京跨世纪洪雨防水工程有限责任公司负责人:孙志红审核人:袁蕊菊计算人:贾喜民

水池防水工程 施 工 方 案 北京跨世纪洪雨防水工程有限责任公司 2008年10月14日

水池防水工程施工方案 一.工程概况 工程名称:该水池现在渗水严重,需进行防水整体施工。 选用材料:水不漏、单组分聚氨酯防水涂料。 二. 产品简介 1.无机防水堵漏材料(简称水不漏): 无机防水堵漏材料是总结吸收国内外先进材料技术开发的新型高效多功能防水堵漏材料。它即能高效防潮、防渗、堵漏;又能与多种材料粘接。 A.主要技术指标: A、凝固时间:(缓凝型)30-90min B、抗压强度:30-40Mpa C、粘接强度:>1.5M pa D、不透水性: >0.7Mpa E、耐高低温:100oС-40oС B.主要特点: (1)防潮防渗; (2)迎背水面均可施工,简单方便; (3)无毒无害无污染; (4)抗渗压高、粘接力强,防水和粘贴可一次完成。 .

2.聚氨酯防水涂料: 聚氨酯防水涂料,是以聚醚为增韧物的环保型防水涂料。保证了聚氨酯橡胶高强力,高延伸率与水泥沙浆等建筑材料粘接性强、施工方便的优点。 聚氨酯防水涂料,其特点如下: A.涂膜具有橡胶高弹性、高延伸、高强度的优点. B.较好的耐高、低温性能。 C.在任何复杂的基面均易于施工,端部收头容易,工程质量有 保证。 D.具有一定的耐腐蚀性。 E.易于厚涂,涂膜无接缝,整体性强。 三. 施工前基本要求 前期准备: (1).施工前应对照图纸认真审核,了解工程施工图中的防水细部构造和技术要求。 (2).各个部位的防水工程施工应按各道工序进行验收,合格后方可进行下道工序施工。 (3).所使用的防水材料应有出厂合格证书,材料必须符合要求。 (4).必须由专业施工队伍施工,技术负责人必须持有北京建委颁发的防水施工人员上岗证书。

水池施工方案

水池防渗方案 根据现场的图片,我们可以看出水池的底部和池壁都出现很多裂缝,而且开口很大,裂缝的部位凹凸不平,难免产生渗漏,需要做防渗处理。 整个水池为混凝土结构,铺设防渗膜时,不会因为地基的不平而损坏防渗膜,但是,在防渗膜进行锚固时,施工难度较大。有些部位需做特殊处理。 由于水池的池壁高6米,最上方的四周已做不锈钢栏杆,无法在四周挖锚固沟,如图(1)防渗膜无法固定在水池上方四周,只能固定在水池垂直的边壁上。 图(1) 由于水池太高,在铺设防渗膜时需要搭架,铺设时,需要用压条将防渗膜固定在水池边壁上,用射钉枪将其固定.在压条上每隔一米用9.5MM的膨胀螺丝固定.。 每一个膨胀锣丝固定之前,用直径30CM的垫片垫在螺丝口,垫片上用直径35CM 的HDPE圆型膜放在垫片上,螺丝锁紧以后,用挤出焊机将圆型HDPE膜焊在底膜上. 在固定时需要将整卷防渗膜抬至空中,然后依次固定,会耗费大量的人力,物力。在用膨胀锣丝用固定时,工序很复杂,施工较慢。最上端固定后,水池边壁从上至下,每隔一米都需要围绕整个水池固定一圈。直到底部。每个膨胀螺丝穿孔的部位都需要密封,膨胀螺丝和压条的用量会达到惊人的数量,成本太高。 防渗膜在边壁的焊接,都需要使用软梯,如图(2) 图(2) 边壁固定完成后,需要做混凝土保护层,防止人为损坏。如图(3) 图(3)

从以上可以看出整个水池的边壁固定成本太高,如果锚固于水池上方四周,能开沟锚固。会相对减少施工的难度,但是因为水池已经定型,其边坡的角度过大,基本垂直,中间依旧需要固定。 鉴于此,我公司认定水池四周不做防渗处理,这个水池漏水主要是因为池底发生变形,有裂缝导致,水池四周有小缝隙,但是不会有太大影响,用混凝土将缝隙填平即可。主要做池底的防渗。 池底的施工相对简单,主要介绍防渗膜在池底锚固的方法。将防渗膜锚固到池底与水池边壁相连接的部位,如图(4) 锚固于A位置。 图(4) A位置为混凝土结构,需要切割开,在上面开槽。我们有2种方式锚固。 一、采用橡胶止水条在沟内固定防渗膜 1.用切割机沿着整个水池一圈在A部位切规格为100mm宽×60mm厚槽,用于防 渗膜的锚固。 2.1:2水泥砂浆找平并将槽下部抹成弧形 3.铺设20mm宽20mm厚橡胶止水条 4.嵌入HDPE防渗膜 5.铺设20mm宽20mm厚橡胶止水条 6.用40×4扁钢,直径8膨胀螺栓固定 7.用1:2水泥砂浆分2次将槽抹平,表面压实,压光。详见下图 二、采用混凝土连接锁在沟内固定防渗膜

水池防水施工方案

水池防水工程施工方案 一、编制依据 《地下防水工程施工及验收规范》GBJ50208-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《SBS改性沥青防水卷材》GB18242-2000 05系列工程建设标准设计图集-地下工程防水 《建筑施工手册》第四版 与本工程相关的施工图设计、变更、图纸答疑等技术性资料 二、工程概况 项目名称:河南煤业化工集团重型装备有限公司建设项目-液压件联合厂房 建设地点:河南省开封市经济技术开发区魏都路与第一大街交叉口东南角 本项目为大型工业建筑,工程类别为二类。整个建筑由主厂房和生产辅房两部分组成。主厂房结构形式为单层门式轻型钢结构厂房,建筑高度为12.50米。生产辅房结构形式为钢筋混凝土框架结构,共两层,建筑高度为9.6米。建筑结构的安全等级为二级,主体结构设计使用年限为50年。本工程抗震设防烈度为7度。辅房框架抗震等级为三级。 三、技术要求 本施工方案主要是针对循环水池、水泵房、水池一、水池二防水工程而编制。其中循环水池与水泵房仅一墙之隔,位于K列/8-13轴,循环水池底标高为-4.4m(局部为-5.5m),截面尺寸为49.52m*5.45m,板顶标高为-0.5m。水泵房标高为-4.7m(局部为-5.5m),截面尺寸51.84m*5.12m,±0.00以上为框架结构。水池一位于G列/4-11轴,规格型号相同的水池一共计四个,水池一底标高为-4.9m,截面尺寸为8.9m*6.5m,顶标高为±0.00。水池二位于D列/17-18轴,底标高为-3.4m,截面尺寸为8.7m*6.3m,顶标高为±0.00。 根据施工图纸设计要求(图号4069-302-11-2X)水池、水泵房、±0.00以下所有地坑地防做法如下: 1在这个有着悠久历史的中华民族中,饮食作为其中最主要的一部分,自然也有着源远流长的魅力,民以食为天.在倡导健康,环保p o s i t o n f o r f u t u r e r e f r e n c e.I n s t a l t i o n u s i n g s p e c i a l f t i n g p o l e r o t o r6.4.6r o t o r l i f t,b o x s p i r t l e v e l t o c h e c k t h e r o t o r a x i s n e c k o f Y a n g,o n b o t h s i d e s o f t h e r o t o r s h o u l d b e l a t e r a l r a i s e s a n d n u me r i c a l d e v i a t i o n o f≤0.10M M,q u a l i f e d b e f o r e t h e o f i c a l i f t n g.H o i s t n g o f t h e r o t o r d y n a m i c a n d s t a t i c l e a r a n c e s h o u l d b e m e a s u r e d,r o t o r s c h e c k c l e a r a n c e t o p r e v e n t r o t o r c o l i d n g.64.7s t a t i o n a r y b l a d e c a r i e r,d i a p h r a g m a n d s e a l i n g u p p e r c y l i n d e r o n t h e i n s i d e a n d i n s t a l t h e m ou n t i n g b o l t s,b o l t s a n d b o l t h o l e s i n t h e s u r f a c e s h o u l d b e c o a t e d w i t h m o l y b d e n u m d i s u l f i d e.F o l w t h e m a n u f a c t u r e r s t a m p m a r k e d t o i n s t a l g o d s e a l i n g

消防水池防水施工方案模版

消防水池防水专项施工方案 一.概况:本工程位于重庆市南岸区融侨半岛融侨城二期A区,1#楼建筑面积为25118.37㎡,地上32层,地下2层,建筑高度96.3M,基础为人工挖孔桩基础.消防水池位于1#楼负二层电梯间侧边。 本工程消防水池底标高为-9.9米(相对于235.8高程),混凝土结构为自防水,强度C30,抗渗等级P6,池顶、池壁、池底做法分别如下。 池顶:1).砼结构自防水(抗渗等级为P6), 2).15MM厚1:2.5水泥砂浆抹平补实; 池壁:1).20MM厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2).1.5MM厚聚氨脂涂料防水层. 池底:1).1:2.5水泥砂浆找平兼找坡,1%坡向排水孔,最薄处15MM. 2).1.5MM厚氨脂涂料防水层. 3).钢筋自防水砼结构P6. 为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案: 二、编制依据 1、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、GB 50208-2002地下防水工程质量验收规范。 三、材料选用 防水材料:进场材料需有合格证、材质报告且应做现场抽样检测。 四、工艺流程及施工 1、工艺流程:基层表面处理→涂聚氨酯底涂料→局部增强→涂刮聚氨酯涂料一、二、三遍→表面保护。 2、基层要求及处理 (1)防水基层应按设计要求用1:3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm 以上。阴阳角部位应做成半径10mm 的小圆角,以便涂料施工。 (2)所有排水口必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。

(3)施工时,传统聚氨酯防水涂料施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将面积为1㎡、厚度为1.5~2.0mm 的橡胶板覆盖在基层面上,放置2~3小时,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印,根据经验说明其含水率已小于9%,符合施工要求。 (4)施工前,先以铲刀和扫帚将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部和排水口等部位应认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。 3、施工要求 (1)涂布底胶:此工序相当于传统沥青防水施工涂刷冷底子油,其目的是隔断基层潮气,防止防水涂膜起鼓脱落;加固基层,提高涂膜与基层的粘结强度,防止涂层出现针气孔等缺陷。我公司建议用聚氨酯底胶作为基层处理。 聚氨酯底胶的配制:将聚氨酯甲料、乙料按比例1:2~3(重量比)配合(其它涂层按产品规格规定比例配合)。当乙料较稠时,可用专用稀释剂稀释,切不可用含酸性或含油性稀释剂稀释,以免影响原产品质量。在配制时,应先把乙料稀释搅拌2-3分钟,如不需稀释,可直接用甲乙组分配和搅拌5-10分钟,把搅拌器提起,可见到均匀液体慢慢滑自容器为佳,同时应注意,打开料应立刻盖严,以免凝固报废,混合料应根据实际用量,即配即用。 (2)局部增强:对伸缩缝、控制缝、阴阳角、管道缝等处,可由一层加筋布增强,固化后再进行整体防水施工。 (3)第一遍涂层施工:在底胶基本干燥固化后,用塑料或橡胶刮板均匀涂刮一层涂料,涂刮时要求均匀一致,不可过厚或过薄,涂刮厚度一般为0.8mm左右为宜。开始涂刮时,应根据施工面积大小、形状和用料,统一考虑施工退路和涂刮顺序。 (4)第二遍涂层施工:在第一遍涂层基本固化后,再在其表面刮涂第二遍涂层,涂刮方法同第一遍涂层。为了确保防水工程质量,涂刮的方向必须与第一层的涂刮方向垂直。重涂时间的间隔,由施工时的温度和涂膜固化的程度(以手触不粘)来确定。 (5)在第二遍涂膜固化后,再按上述方法涂刮第三遍涂膜。 (6)铺贴保护层:在第三遍涂膜施工完毕又未完全固化时,可在其表面稀撒上少量干净的砂粒(直径不大于2mm),以增加涂膜层与将要覆盖的水泥砂浆之间的粘结能力。当涂膜固化完全和检查验收合格后,即可抹水泥砂浆保护层。 4、施工注意事项

水池防水工程施工组织设计方案

XXXXX污水处理池防水施工方案 XXXXXXX 2015年X月X日 水池防水工程施工方案 一、编制依据

《地下防水工程施工及验收规》 GBJ50208-2002 《地下工程防水技术规》 GB50108-2008 《地下防水工程质量验收规》 GB50208-2002 《硫铝酸盐水泥》GB 20472-2006 《聚乙烯丙纶卷材复合防水工程技术规》 CECS199:2006 《MCT液体橡胶企业标准》 Q/DMCT ? 001-2009 《MCT喷涂速凝防水涂料》国家建筑标准图集 10CJ21 05系列工程建设标准设计图集-地下工程防水 公司现有的技术、机械设备技术及甲方有关技术质量及施工要求 与本工程相关的施工图纸答疑等技术性资料 二、工程概况 项目名称:XXXXX 工程地点:省市旅顺经济开发区XXX 本公司为污水处理池,分别为中和池、调节池、搅拌池、兼氧池、好氧池和沉淀池,总施工面积211.84㎡。六个水池中目前只有两个尚未发现漏水,其余四个水池墙面,底面均有不同程度的洇湿或漏水现象。 三、选用材料简述 1、硫铝酸盐水泥 硫铝酸盐水泥是一种特种水泥,其特性主要有以下4个方面: ①早强高强性能:该种快硬水泥不仅有较高的早期强度,而且有不断增长的后期强度。12h~1d抗压强度可达35~50 MPa;抗折强度可达6.5~7.5 MPa。3d抗压强度可达50~70 MPa;抗折强度可达7.5~8.5 MPa。 ②高抗冻性能:该种快硬水泥均表现出极好的抗冻性。在0℃~10℃下使用。 ③耐蚀性能:该种水泥对海水、氯盐(NaCl、MgCl2)、硫酸盐(Na2SO4、MgSO4、(NH4 )2SO4)、尤其是它们的复合盐类(MgSO4+ NaCl)等,均具有极好的耐蚀性。④高抗渗性能:该种水泥的水泥石结构较致密,因此混凝土抗渗性是同标号硅酸盐水泥混凝土的2~3倍。 2、聚乙烯丙纶复合防水卷材

相关文档