文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 山东省消防维保监督系统

山东省消防维保监督系统

山东省消防维保监督系统
山东省消防维保监督系统

山东省消防维保监督系统使用说明

一、系统简介

山东省消防维保监督系统是在消防自动化控制系统的基础上,用物联网网关将所有自动化监控设备运行产生的信号数据,通过互联网汇聚到消防大数据分析中心,实现防火单位、维保单位、消防部门的三类应用的信息系统。有效解决了防火单位对自身消防设施运行情况的不了解、维保机构对企业员工维保任务缺乏监督、消防机构监督管理工作警力不足等难题。

系统主要由前端数据采集、中间数据交换(智能网关)、后端数据中心三部分。从火灾报警控制器采集自动消防设施部件运行信息,通过互联网由智能网关将消防部件的运行信息经过防火墙、交换机、网闸等网络硬件设备交换到数据中心,进行维护保养、监督消防设施运行等业务处理。数据的精准性、安全性、时效性确保消防设施真实运行情况。

监督机构、维保机构、使用单位三类用户可利用电脑、手机等终端设备通过互联网登录到山东省消防维保监督系统,进行维护保养处理、监督、信息管理等功能。

二、系统基础信息录入

系统基础信息通过基础信息、管理中心、设备管理及工程管理四个模块进行录入。(附《山东省消防维保监督系统基础信息录入说明》)1、登陆维保机构账号,通过“基础信息”完善维保机构和创建使用单位的基础信息。

2、通过“管理中心”创建维保机构和使用单位的人员信息,并分别对人员进行角色指定。

3、登陆使用单位账号,创建工程基本信息和合同信息。

4、登陆维保机构账号,对工程基本信息和合同信息进行审核,审核通过后生效。

5、创建控制器信息,导入消防设备明细(消防设备编码表)。(附各厂家编码表模板)

三、系统维保功能应用(附《山东省消防维保监督系统维保检测流程》)

1、通过“维保任务管理”自动生成每月维保任务书,也可以人工生成维保任务书。

2、通过“维保任务派发”将生成的维保任务书派发给指定维保人员。

3、维保人员通过电脑或手机APP登录自己的账号对派发的维保任务书进行维保检测。维保检测工作完成后提交。

4、维保机构管理者登录系统,通过“维保报告”对检测完成的维保任务书进行审核及提交。

四、手机APP下载

通过“信息管理”里的“软件下载”,将手机APP下载到维保人员手机上使用。(现仅限安卓系统手机)

五、其它功能

1、“消防维保评价”可对维保任务完成率、消防设备完好率、消防设备整改率进行统计评价。

2、“实时监控”可对消防设备的运行情况实时进行监督。

3、“综合查询”可对月维保情况进行统计,还可一表查询相关的所有数据。

4、“信息管理”中“通知通告”可对上级发布的公文、通知、处罚等信息的查阅反馈及通知的下发。

5、“个人设置”对自己的账号进行密码管理。

消防维修工程合同范本

消防维修工程合同范本 发包单位: (简称甲方) 分包单位:(简称乙方) 根据《中国人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,结合本工程具体情况,双方本着互惠互利的原则,为明确各方的权利和义务,经友好协商签订本合同,合同条款如下: 一、工程概况 l、工程名称:火灾报警系统、消火栓系统、喷淋系统维修改造工程 2、工程地点: 3、承包内容:火灾报警系统、消火栓系统、喷淋系统工程的维修改造调试施工,直至工程开通、合格。 4、承包方式:总承包 5、工程造价: 大写捌万元整(小写:80000.00元整); 二、双方责任和义务 (一)甲方 1、甲方应给乙方创造必要的施工条件(施工用水、电及有关材料存放场所)。施工当中若遇到甲方负责的事项,甲方应及时解决,并做好施工交叉部分的协凋工作。 (二)乙方 1、乙方必须按有关规定、规范进行施工,并接受甲方单位的监督。 2、乙方必须紧密配合施工,不得拖后腿。 3、乙方在施工期间及时做好工程的有关施工资料。 三、结算与付款方式 l、付款方式: 签订合同后甲方预付工程款:贰万元整(¥20000.00)给乙方,管道维修、报警设备布线安装完毕后甲方预付工程款:叁万元整(¥30000.00)给乙方,工程余款待工程结束后一次性付清工程款:叁万元整(¥30000.00)。 四、工程质量

本工程质量等级为合格,按照《建筑安装工程质量验收评定标准》、现行国家安装工程标准、规范进行检测。若因安装不规范不合理乙方必须及时组织返工修复,直至合格。 五、违约责任 本合同经双方代表签字盖章生效后,除不可抗拒原因外不得单方面中止合同,否则即为违约, 违约方按照合同规定经当地法院仲裁后赔偿另一方经济损失。 六、其它 l、乙方施工人员进大楼施工,必须遵守大楼各项规章制度。 2、乙方在施工期间,必须做好安全防范工作,甲方协助乙方解决困难,甲方制定出施工期间安全防范措施的制度,乙方人员必须无条件严格执行。 3、本合同未尽事宜,协商解决,协商条款与本合同一并实施,并具有同等法律效力。 4、本合同经双方代表签字盖章后生效,工程完工结算付清全部工程款后终止。 5、本合同壹式贰份,甲、乙、双方各执壹份。 甲方(盖章): 代表(签字): 签订日期:年月日 乙方(盖章):代表(签字):签订日期:年月日

山东省消防维保合同

SDF-2011-0001 建筑消防设施维修保养合同 山东省公安厅 制定 山东省工商行政管理局 二〇一一年十月

建筑消防设施维修保养合同 合同编号: 2015-3-16-1 签订地点: 签订时间: 2015. 3 甲方(托修、托保方): 乙方(承修、承保方): 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《山 东省消防条例》,结合具体情况,经协商达成如下协议,共同遵守。 一、维修保养建筑名称: 二、维修保养范围:乙方负责下列建筑消防设施中的第项 建筑消防设施的维修保养。 1.建筑防火分隔和安全疏散设施; 2.火灾自动报警系统; 3.消防给水设施; 4.消火栓系统; 5.消防水炮系统; 6.自动喷水灭火系统; 7.气体灭火系统; 8. 水喷雾自动灭火系统;9.泡沫灭火系统;10.防烟、排烟设施;11.消防电气和通 讯设施;12.消防电梯;13.干粉灭火设施;14.移动式灭火器材;15.其他设施。(详见建筑消防设施名录) 三、维修保养期限:自 2015 年 3 月 16 日起至 2016 年 3 月 16 日止。 维修保养期限届满前 15 日内,双方如愿意延长维修保养期,应重新签订合同。 四、甲方的权利、义务: 1.认真遵守有关消防法律、法规和标准规范,明确建筑消防设施的维护管 理归口部门、管理人员及其工作职责,建立建筑消防设施值班、巡查、检测、维 修保养、建档等制度; 2.制定消防设施操作规程,明确操作人员。负责消防设施操作的人员通过 消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书,能熟 练操作消防设施; 3.消防控制室实行24小时值班制度,值班人员不少于6人,每班工作时间 不大于8小时,每班人员不少于2人,且均通过消防行业特有工种职业技能鉴定, 持有初级技能以上等级的职业资格证书; 4.按照有关规定对消防设施进行值班检查、巡查、检测,每年委托具备资 质的机构对消防设施至少进行一次全面检测; 5.发现消防设施存在问题和故障及时通知乙方修复,并承担违规操作造成 故障和不及时通知维修发生的责任; 6.不应擅自关停消防设施。因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的, 需经单位消防安全责任人批准,并有确保消防安全的有效措施; 7.储备一定数量的建筑消防设施易损件或与有关产品厂家、供应商签订相 关合同,以保证供应。根据需要及时更换配件,承担建筑消防设施换件和维修保 养费用。 8.乙方不按规定履行维修保养职责、出具虚假维修保养报告的,甲方有权 解除维修保养合同。 五、乙方的权利、义务: 1.依法取得建筑消防设施维修保养资质并保证合同期内资质的有效性; 2.认真贯彻执行有关消防法律、法规和技术规范,遵守科学和职业道德规 范,依法开展建筑消防设施维修保养业务,保证维修保养后的建筑消防设施质量

消防设备维护保养技术规范标准

忻州广宇煤电有限公司一期2×135MW机组消防系统维保技术规范 批准: 审核: 编制:

2015年08月20日 第一章目的与范围: 1.1目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。 1.2范围:本规定适用于本工程范围内的所有消防设备。 1.3 本工程服务年限一年。 1.4资质要求:消防维保一级资质。 第二章参考资料: 2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2 「建筑消防设施检测技术规程」 2.3 「消防产品现场检查判定规则(GA588-2005)」 第三章维护保养内容: 第一节消防控制主机

3.1.1每月消防控制主机电源检查项目: 1)检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准﹕AC 197V~242V 50Hz 1Hz 2)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。 检查方式﹕ a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入 以及指示灯的显示。 b)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用 消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 c)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备 用电源自动切换实验。 3. 1.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕ 1)触发自检键,进行功能自检: 2)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。 3)对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出 +24V撤消。 4)对打印机功能进行检验。 5)对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I芯 片进行自动实时故障检测。

最新版消防维保合同模板.doc

消防工程维保服务合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 甲乙双方根据《合同法》规定,本着平等自愿、协商一致的原则,就甲方物业服务管理区域内的消防工程系统维护保养工作委托给乙方进行,并订立本合同如下: 一、消防工程名称、地址及双方负责人: 甲方负责人:联系电话: 乙方负责人:联系电话: 现场维保员:联系电话: 联系电话: 二、维保内容及标准: 1、消防设施设备维保界限 1

2、维保内容及标准

3.首次及常规维保 1、乙方在第一次进场时,应对该消防系统进行全面检测一次,对所发现的问题和运行状况, 用表格和书面形式报告甲方;对不能正常工作的设备及系统进行维护、保养,确实无法保养的设备,报上建设性方案,由甲方选定实施。如未检测上报甲方,甲方视为相关系统工作正常。 2、每周对每个工程巡检不少于1次,每月定期抽测30%的设备,每周不定期巡查抽检10% 的设备,对所发现问题进行及时、全面处理,坚持做到发现一处解决一处,确保系统正常运行。每次检测、巡检或排故完毕后,由双方指定人员在检测报告上签字认可,检测报告由甲方存档。 (注:年检的当月不再进行季检,季检的当月不再进行月检,月检当周不再进行周检。月度报告应体现本月检查、维保的数量及范围、发现的问题及处理的结果,系统的工作情况、建议和意见等内容)。 3、甲方发现故障不能自行排除时,应及时组织相关人员到现场,对初级火灾或一般应急事件 进行处理。同时电话通知乙方,乙方在与甲方联系确认后30分钟内,必须派人到现场进行处理;需其他维护人员参与实施维护的,应在两小时内赶到现场处理。据实填写维护记录,甲、乙双方有关人员签字后双方分别存档。 4、当甲方在日常使用过程中发现消防系统出现故障时,由甲方电话通知乙方,乙方须在2 小时内派出专业维修人员赶到现场,紧急排故。对影响整个系统的大故障,乙方须在最短的时间,最迟不超过2天内排除故障,恢复系统正常运行。特殊情况(如无备件、特殊元件,一时无法解决)不能及时修复时,应经甲方同意并采取应急措施;如因甲方原因(如二次装修等),应由甲方出具书面材料方可推迟修复,不影响整个系统正常运行的局部故障确保在2天内修复,并保证设备的正常运行。 4.消防系统故障 1)初级火灾或一般故障:接甲方通知确认后,乙方须30分钟内派工作人员到现场进行处理,需其他工作人员参与排故的须在2小时内到现场;故障排除后,甲、乙双方对维保记录确认 3

消防系统维保技术要求

消防系统维保技术要求 一.总则 1.本技术规范书适用于XXX有限公司的消防系统维保项目, 包括全厂消防系统的维保内容、维保质量等技术要求以及现场施工和安全的相关要求。 2.维保目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于 最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。二.项目概况 1.项目名称:XXX有限公司消防系统维护保养。 2. 工程地点:XX市XXXXXXX。 3. 维修保养项目如下,乙方针对以下项目提供维保方案,维保方案中应包含但不 限于本技术文档中提及维护保养内容及技术要求: 3.1 火灾报警及联动控制系统(主要包括火灾报警控制器、通讯控制柜、感 烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、警铃等); 3.2 消防给水系统(主要包括:室内消火栓、室外消火栓、消防水泵、水泵 接合器、消防水池、浮球阀、屋顶水箱、管道阀门、管网等); 3.3 自动喷水灭火系统(主要包括:水灭火系统控制柜、喷洒头、湿式报警 阀、水流指示器、压力开关、水泵、管道阀门、管网、水力警铃等); 3.4 气体灭火系统(主要包括CO2气体灭火系统,七氟丙烷气体灭火系统等) 3.5 防排烟及联动系统(主要包括:防排烟阀、防排烟风机、电控箱等) 3.6 应急照明和疏散指示标志(主要包括应急照明电源、应急照明灯,疏散 指示牌等)

3.7 防火分隔设施(主要包括:防火门,防火卷帘门,卷帘门控制箱、电机、限位器、帘片、按钮盒等) 3.8 应急广播系统(主要包括广播喇叭,话筒,消防电话等) 3.9 灭火器维护管理 三. 乙方资格要求 1. 应具备独立法人资格,同时具有消防维修保养资质证。 2. 应具备丰富的维修保养经验及良好的社会信誉; 3. 必须提供以下文件: 3.1 营业执照原件及复印件、法人代表证明及身份证复印件及委托代理人证明及身份证复印件; 3.2消防设施维修保养资质证书原件及复印件; 3.3消防设施维修保养人员资格证原件及复印件; 4. 国际认证企业及守合同重信用企业优先考虑。 四.维护保养内容及技术要求 1. 概述 乙方需根据本技术要求描述的维护保养范围及内容、“附件A-2 消防系统维保记录表”的内容及技术要求认真履行职责(当本技术要求与“附件A-2 消防系统维保记录表”中的技术要求和内容有不一致时,以“附件A-2 消防系统维保记录表”优先),确保厂内所有消防设施的正常运行,并在设备发生故障的情况下能够及时组织专业人员进行维修以及突发事件的应急响应。另外,乙方需遵守公司所有的规章制度和管理体系的要求,履行公司对供应商规定的义务,加强在物料、成本、培训方面的管理。同时须严格按照以下规

消防维保合同范本

消防设备维护保养协议 委托方(以下简称甲方): 服务方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,就甲方的消防设备委托乙方进行维护保养,达成如下协议条款,共同遵守。 一、项目名称:__ 二、项目地点:__ 三、委托内容: 1 、甲方委托乙方保修服务的消防设备共有____个系统:包括(1)火灾自动报警/消防联动控制系统 (2、)消火栓系统(3、)自动喷淋灭火系统 2、消防系统的维护保养:共个月 四、协议起止日期: 本协议自双方签字、盖章之日起即为生效,有效期为___年__月日至 __年_ __月日。 五、双方义务和责任: 甲方: 1、甲方需提供消防系统的全套竣工资料,如果竣工资料不全,应提供消防平面图或建筑结构图,以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行,其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图,主要消防产品资料等。在维护过程中,乙方如需原设计、施工单位提供有关资料,甲方应牵头做好协调工作。 2、甲方应安排专职值班员24小时值班,值班员能够正确操作设备,遇有故障情况及时通知乙方。 3、值班员对设备运行情况做好日常记录,认真填写故障报修单并及时报修,对重大修理项目积极组织协调。 4、甲方如进行装修,必须事前通知乙方,不经乙方同意,装修方不得随意打断、更改消防线路;移动或拆除探测器。装修改造期间现场的消防安全工作由甲方负责。 5、保养期间甲方应派相关人员并提供便利条件,协助乙方的工作。 乙方: 乙方承接消防系统的维护保养任务后,对该工程消防系统做到精心维护,科学检修。 1、乙方派驻现场技术人员一名,维保的乙方人员应遵守甲方的管理制度及作息时间,充分尊重甲方的意见,与甲方密切协调配合,完成每日的维护保养工作。 2、协议生效一个月内乙方负责对甲方年有消防值班人员进行一次培训。

消防维保合同范本

消防系统维护保养 协 议 书 服务单位: 签定日期: ______ 年 ______月_______日

消防设备维护保养协议 委托方(以下简称甲方): 服务方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,就甲方的消防设备委托乙方进行维护保养,达成如下协议条款,共同遵守。 一、项目名称; 二、项目地点: 三、委托内容: 1 、甲方委托乙方保修服务的消防设备共有3个系统:包括(1)火灾自动报警/消防联动控制系统 (2、)消火栓系统(3、)自动喷淋灭火系统 2、消防系统的维护保养:共个月 四、协议起止日期: 本协议自双方签字、盖章之日起即为生效,有效期为___年__月日至 __年_ __月日。 1、在对某些隐蔽工程进行维修时,乙方应尽量保护原设施,若不可避免要对原装修进行改动,由甲乙双方协商解决。 2、乙方应严格执行定期检修和紧急排故等维护保养工作。每次保养后,乙方应向甲方提供一份由

消防系统维保技术标

消防系统维保技术标文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

消防系统维保项目 响应文件 招标编号:( XXXX )年招采字XXX号 投标内容:技术标 投标人:某某某某消防工程有限公司(盖公章) 法定代表人 或其委托代理人: (签字或盖章) 日期: 2015 年 7 月 23 日 目录

一、维保方案 (一)、维护保养范围 1.火灾自动报警系统 2.自动喷淋灭火系统 3.消火栓系统 4.喷淋冷却系统 5.消防水泡系统 6.气体、气溶胶灭火系统 7.防火隔离系统 8.防排烟系统 9.应急照明疏散指示系统 10.消防通讯系统 11.低压二氧化碳灭火系统 12.其他消防设施

(二)、维护保养技术要求 1.在承担维修保养的消防工程项目期间,确保消防系统的正常运行。 2.需提供24小时应急处理服务,突发性较大故障在接到通知后1小时内到达故障现场;一般故障在接到通知后2小时内到达故障现场;一般故障应该立即排除,严重故障应该在24小时内修复,修复前维保方维修技术人员不擅自离开现场。 3.每季度要对承担的项目进行一次全面的维保,每次维保完成后提供相应的维保资料,并于最后一次维保完成后出具正式的检测报告。 4.对检查和试验中发现的问题应及时解决,对损坏及不合格的元器件应立即更换,并使系统尽快恢复到正常状态。 5.所使用的设备、材料和元器件应符合现行消防规范,并满足国家及相关行业有关安全、环保等的要求。 6.符合《消防技术标准规范汇编》中相关条款的要求。 (三)、维保的具体内容 1、火灾自动报警系统 1)火灾自动报警控制器、探测器、控制模块、手动报警按钮等触发装置,包括感烟、感温等所有类型探测器的清洗、试验,试验工具符合检测要求。 2)控制器的基本功能试验。包括控制器的开机、液晶和数码管的显示、主备电的工作、显示和切换、声音、时钟、打印等记录。

消防维保项目合同样本

消防维护保养合同 合同编号: 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》,经双方商定达成如下合同条款,共同遵守。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、委托内容: 1、维保范围(不含电影院及超市): 火灾自动报警及消防联动控制系统 消火栓系统 自动喷淋灭火系统 消防广播及通讯系统 消防电源配电系统 火灾事故照明及疏散指示系统 防火卷帘系统 防排烟及通风空调系统 气体灭火系统 消防电梯 其它消防设施 注:在选定对象的方框中打“√”,没有的打“╳”。 2.消防系统的常年维护保养:共1 年 四、合同起止日期: 本合同自双方签字、盖章之日起即为生效,有效期为年月日至--------年月日。合同期满时,乙方应保证本套消防系统的完整和接收检查时原有的基本功能要求。 五、双方义务和责任: 甲方: 1、甲方向乙方提供一套消防系统竣工资料,其中包括消防水、电系统控制平面图,主要产品设备资料等。在维护过程中,乙方如需原设计、施工单位提供有关资料,甲方应牵头作好协调工作。 2、甲方不得将消防系统的设施设备挪作他用,若因此发生损坏,在此期间造成的火灾损失及火灾责任将由甲方承担。 3、安排专业人员在消防监控室,正确使用设备,遇有问题及时通知乙方。 4、值班的消防设备人员,对设备运行情况作好记录,认真填写故障报修单并及时报修,对重大修理项目组织协调。 5、甲方如进行装修,事前必须通知乙方。甲方负责协调落实装修改造工程期间的消防安全工作,装修完工后应会同乙方迎接消防部门的恢复开通验收工作。 6、保养期间甲方应提供便利条件,协助乙方的工作。 乙方: 乙方承接甲方的消防系统维修任务后,对该工程消防系统做到精心维护,科学检修。 1、进场后,乙方首先对消防工程进行标准、规范化验收,并对其验收合格部分在维修年限内承担相应的经济与法律责任,对未验收或验收不合格部分,乙方应配合甲方整改,以达完好。 2、接收、整理、完善甲方的消防资料,并进行规范管理。 3、乙方组织专业培训,协助甲方建立有关的管理制度和培训指导甲方操作

消防维保项目及质量标准

消防维保项目及质量标准 维保中心依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失。特制定如下维保计划: 日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。 2、每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,发现问题及时处理。 3、每年由专业的消防检测公司进行整体的消防检测,确保设备的正常运行。 4、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 消防设施维护、保养内容 1、消防维保共分以下系统: 1.1火灾自动报警系统 1.2消防联动系统 1.3自动喷水灭火系统; 1.4消火栓系统; 1.5气体灭火系统; 1.6防火卷帘门; 1.7应急疏散系统 1.8排烟系统 2、具体维保方案 2.1室内消防栓系统的维护保养 2.1.1维修保养工作内容 2.1.1.1检查消防栓箱配置是否完整齐全,包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求,检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落,检查水带是否霉烂、穿孔,检查卷盘胶管是否老化、龟裂,检查破玻按钮是否破碎;

2.1.1.2检查测试消防栓破玻系统,试验破玻按钮,警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示; 2.1.1.3检查各阀门是否处于正常工作状态,是否完好不渗漏; 2.1.1.4检查保养消防栓系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏; 2.1.1.5定期试验消防栓,检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求; 2.1.1.6定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠,检查水锤吸纳器工作是否有效; 2.1.1.7检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常,定期清洗过滤器; 2.1.1.8定期检查阀门是否开关灵活、有效,阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理,对阀门的接触面发现有缺陷的,需进行研磨工作,无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑; 2.1.1.9检查止回阀启闭是否灵活、有效; 2.1.1.10定期对消防栓系统管网进行全面检查,对腐蚀严重的管道予与更换,对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。 2.1.2维修保养工作标准 2.1.2.1消防栓箱内配置齐全,各项配件完好,消防栓口静压符合设计或规范要求; 2.1.2.2试验消防栓破玻按钮,消防栓水泵启动,各项联动设施动作,消防中心有报警信号和消防水泵状态显示; 2.1.2.3各阀门处于正常的开或关状态,且有明显标志,阀体完好、不漏水; 2.1.2.4消防栓系统水泵接合器外观完好,配置齐全,无变形、无渗漏、无缺损; 2.1.2.5消防栓喷射时,其充实水柱达到设计或规范要求; 2.1.2.6安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好,工作灵敏、可靠、有效; 2.1.2.7减压阀和过滤器外观完好,减压阀工作稳定、可靠,且减压比例准确,过滤器内无杂物,水流畅通; 2.1.2.8阀门开关灵活、有效,无锈蚀、渗漏; 2.1.2.9止回阀启闭灵活、有效,无水回流,外观完好; 2.1.2.10消防栓系统管网外观完好,无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。 2.1.3维修保养工作计划

2020消防维保合同范本详细版

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YW-BH-039992 2020消防维保合同范本详细

2020消防维保合同范本详细版 甲方:*******有限公司(盖章) 乙方:*******工程公司(盖章) 根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范,为了保障建筑消防设施正常运行,特签署本消防设施维护保养合同。 第一条:合同双方 甲方:******有限公司 乙方:工程公司 第二条:合同承包范为***********************************。 (具体工程名称和甲方报公安消防机构验收或已经投入运行的建筑消防设施)□火灾自动报警系统 □自动喷淋灭火系统 □消火栓系统 □喷淋冷却系统 □泡沫灭火系统 □气体灭火系统 □防火分隔系统

□防排烟系统 □应急照明及疏散指示系统 □消防通讯设备□移动灭火系统 □其它消防设施 注:在选定对象的方框中打“√”,没有的打“×”。 第三条:合同执行目标 根据国家和地方有关建筑消防设施的技术规范,对合同承包范围进行维护保养,保障其正常运行。 第四条:双方责任 甲方责任:提供合同范围内经公安消防机构认可的全部施工安装竣工图纸及所有消防设施的合法合格手续;承担维修及元器件更换费用;负责消防设施系统的日常运行管理;发现问题及立即通知乙方并为乙方执行本合同提供必要的工作方便;按合同规定的金额和支付方式支付乙方维护保养费。 乙方责任: 1、根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范,对甲方提供的合同范围内的消防设施进行维修保养,保障其正常运行(不可抗拒的自然灾害和人为破坏等因素除外);对合同范围内的消防设施除进行定期维修外,在接到甲方消防设施故障的通知后应在24小时内派人前往维修;定期向甲方和消防机构报告合同范围内的消防设施的运行情况。 2、乙方以保养人工费计算方式收取本合同费用,维修保养期内设备元件磨损、老化等更换设备元件所产生的费用由甲方全额承担(设备元件可自购或经甲、乙双方议定价格乙方代购)。

消防维保施工,改造方案--------技术标

[正]本 xxxxxxxxxx消防系统维修保养及消防改造施工投标文件 (技术标书) 投标人:(盖章) 法定代表人或 其委托代理人:(签字或盖章) 日期: 2017年4月14

目录 前言 公司简介 4.消防系统维护保改造方案 4.1 编制依据及应用范围 4.2 维保改造部署 、主要机械设备计划及材料用量及采购计划8

15. 附表 附表一拟投了本工程的主要施工设备表 附表二拟投了本工程试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四施工人员身份证件、施工人员上岗证书

前言 我公司信守承诺,满足业主单位对维保工程的要求,以优质、高效、安全、文明施工为目的,制定相应的保证措施,在工程的整个维保中始终围绕这些目标,精心组织施工,严格监督,认真检查,使各系统的维护质量得以保证。继续发扬“团结、拼博、诚实、勤奋”的项目精神,密切业主单位各部门间的工作联系,搞好周边关系。自觉接受业主方等单位的监督。强化项目维保管理,精心维护,确保优质、高效、安全、文明各项目标全面实现。 我们的质量方针是:诚信经营为顾客,科学管理树一流,精心施工创优质,奉献社会出精品。

公司简介 我司成立于2011年6月30日,原公司名称为江西昊安消防维修保养有限公司,注册资金为200万元。于2014年7月10日变更为江西昊安消防设施维护保养检测有限公司,注册资金为410万元,办公面积为307平方米。 我司专业从事建筑消防设施检测和电气消防安全检测及消防设备维护保养等业务,组织结构健全、管理制度严密、人员配备合理。现有从业人员16人,共中高级工程师1名、通过江西省临时注册消防工程师资格考试12人、另有4人(吴小伟、张振华、万宇鹏、胡文杰)于2014年8月25日取得江西省消防安全职业技能培训中心第一期中级建(构)筑物消防员培训结业证书,及取得全国建(构)筑物消防员职业资格证书。检测人员均有多年检测经验,并经公安消防主管部门培训考核合格后持证上岗;配备有先进的检测仪器、设备,其数量及精度能满足检测要求;能对建筑消防设施、电气消防安全同时进行全方位的消防技术检测和消防设施的维护保养。 公司自开展建筑消防设施检测、电气消防安全检测业务以来,认真执行国家有关法律、法规和行业技术标准和质量管理体系。实施质量管理,规范检测行为,严格操作程序,如实出具检测报告。为客户提供优质高效的建筑消防设施检测、电气消防安全检测服务,为公安消防部门实施建筑消防设施、电气消防安全的监督管理、火灾隐患认定,督促隐患整改,提供科学、准确、可靠的技术支撑。 公司将忠实地履行公安消防部门赋予的职责和义务,坦诚接受公安消防、质量技术监督部门、客户的监督与指导和江西省消防协会的行业

消防维修工程合同协议书

消防维修工程合同协议书 It was last revised on January 2, 2021

消防维修工程合同 发包单位: (简称甲方) 分包单位: (简称乙方) 根据《中国人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,结合本工程具体情况,双方本着互惠互利的原则,为明确各方的权利和义务,经友好协商签订本合同,合同条款如下: 一、工程概况 l、工程名称:火灾报警系统、室内外消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统联动维修及后续工程量施工工程 2、工程地点: 3、承包内容:火灾报警系统、室内外消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统联动等所有消防工程的维修调试施工,直至工程完工合格后交付业主单位接手。 4、承包方式:人工费承包 二、双方责任和义务 (一)甲方 1、甲方应给乙方创造必要的施工条件 (施工用水、电及有关材料存放场所)。施工当中若遇到甲方负责的事项,甲方应及时解决,并做好施工交叉部分的协凋工作。 (二)乙方 1、乙方必须按有关规定、规范进行施工,并接受甲方单位的监督。 2、乙方必须紧密配合业主单位,不得拖后腿。 3、乙方在施工期间及时做好工程的有关施工交接和隐蔽资料。 三、结算与付款方式

四、工程质量 本工程质量等级为合格,按照《建筑安装工程质量验收评定标准》、现行国家安装工程标准、规范进行检测。若因安装不规范不合理乙方必须及时组织返工修复,直至合格,维修保质期至 五、违约责任本合同经双方代表签字盖章生效后,除不可抗拒原因外不得单方面中止合同,否则即为违约,违约方按照合同规定经当地法院仲裁后赔偿另一方经济损失。六、其它 l、乙方施工人员进现场施工,必须遵守业主单位各项规章制度。 2、乙方在施工期间,必须做好自身安全防范工作,施工期间安全责任事故均由乙方承担,甲方不负任何责任。 3、本合同未尽事宜,协商解决,协商条款与本合同一并实施,并具有同等法律效力。 4、本合同经双方代表签字盖章后生效,工程完工结算付清全部工程款后终止。 5、本合同壹式贰份,甲、乙、双方各执壹份。 甲方(盖章):乙方(盖章): 代表(签字):代表(签字): 签订日期:年月日签订日期:年月日

消防设施维护保养技术标

正本 XXXX消防系统 维保工程 投标文件 技术标 招标人: 递交地址: 投标人: 投标人地址: 投标人邮编: 编制日期: 本投标文件于2017年8月15日前不得开封

建筑工程消防系统维护保养方案 第一章目的与范围 1.1目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。 1.2范围:本规定适用于本工程范围内的所有消防设备。 第二章参考资料: 2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2 「建筑消防设施检测技术规程」 2.3 「消防产品现场检查判定规则(GA588-2005)」 第三章维护保养内容: 第一节消防控制主机 3.1.1每月消防控制主机电源检查项目: 1)检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准﹕AC 197V~242V 50Hz 1Hz 2)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。 检查方式﹕ a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入以及指示 灯的显示。 b)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源, 观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 c)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备用电源自动切 换实验。 3. 1.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕ 1)触发自检键,进行功能自检: 2)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。 3)对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出+24V撤消。

消防维修工程合同模板

发包单位: (简称甲方) 分包单位:(简称乙方) 根据《中国人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,结合本工程具体情况,双方本着互惠互利的原则,为明确各方的权利和义务,经友好协商签订本合同,合同条款如下: 一、工程概况 l、工程名称: 火灾报警系统、消火栓系统、喷淋系统维修改造工程 2、工程地点: 3、承包内容:火灾报警系统、消火栓系统、喷淋系统工程的维修改造调试施工,直至工程开通、合格。 五、违约责任 本合同经双方代表签字盖章生效后,除不可抗拒原因外不得单方面中止合同,否则即为违约,违约方按照合同规定经当地法院仲裁后赔偿另一方经济损失。 甲方(盖章):乙方(盖章): 代表(签字):代表(签字):

消防维保技术投标书

信莱物业黄岛分公司 凭海临风项目1期、2-1期、2—2期消防体系维护保养 技术标 投标文件 投标人:青岛福安消防工程有限公司(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:_____(签字) 2017 年 9月 11日

1、企业概况: 1.1本公司成立于1996年2月,位于交通便利的山东路1号滨海花园海丽楼,公司注册资本500万元,以39名具有中高级职称人员为主组合而成的,是集消防施工、科技开发与贸易于一体的技术密集型有限责任公司,公司起步高,以科技开发为主体,注重人才吸纳和培养,现公司科技人才占公司总人数的2/3。已完成会展三期、青岛国际金融中心、海洋大学试验楼、青岛职业技术学院图书馆、海景花园大酒店、海信慧园二期、金岭世纪花苑、凭海临风一至三期、鲁信未央花园、远洋风景、远洋自然、康嘉国际、康嘉景园、龙泽山庄、理工大学专家公寓、世园酒店等百余项消防工程,并得到对方的一致好评,且一次通过消防部门检测和验收。 1.2公司擅长消防监控、消防自动报警、自动灭火、消防控制系统施工、智能化小区、楼宇自动化机电一体化等高新技术研究与开发,信息工程,楼宇建筑工程的弱电工程集成,卫星电视接受安装及技术服务等.其中海信慧园二期、青岛职业技术学院图书馆荣获“青岛杯”奖、海洋大学实验楼荣获“山东省优秀消防工程三等奖”,世园酒店荣获国家优质工程奖,在同行业中是很具竞争力的后起之秀。 1.3本公司以信誉第一,质量第一,顾客至上,服务星级赢的用户的赞誉和好评。我们在事业上追求完美,追求科技,追求

现代化的管理,并追求高智商的人才,公司跻身于先进的楼宇自动化建设的行列中,我们将以更优质的工程质量回报客户对公司的支持和厚爱。

消防维保合同书

消防维护保养合同书 委托方(以下简称甲方):荆州大本营商业管理有限公司 承接方(以下简称乙方):江西建安消防工程有限公司湖北分公司按到《中华人民共和国经济合同法(修正)》、《中华人民共和国消防法》和《湖北省实施消防法》办法,并结合IS09002 标准,为了明确合同条款加强规范管理要求,双方共同设定以下消防设备、设施维修、保养具体合同条款。 、维修保养项目 1、建筑名称:荆州市南国大家装 2、建筑面积:4.7 万平方米 3、设备设施的项目内容: 口火灾自动报警系统 口自动喷淋灭火系统 口室内消火栓系统 口室外消火栓系统 口喷淋冷却系统 口泡沫灭火系统 口气体灭火系统 口防火分隔系统 口防排烟系统 口消防供电配电系统 口火灾应急广播系统 口灭火器 口控制及联动控制设备功能 口应急照明及疏散指示系统 口消防通讯设备 口移动灭火系统 口其它消防设施 注:在选定对象的方框中打“V,没有的打“X。 4、工作内容:

设备实施检测、维修、保养。 5、维修保养期: 本合同自甲、乙双方签字盖章后生效,有效期为_年(自 _____________ 年_月_日 至_______ 年 _____ 月_日)。 、甲方代表和甲方责任 1、甲方应对乙方在维护保养过程中提出的问题进行协调处理,应对维修保养记录和报 告进行审查和签字确认,并负责对乙方维修保养工作实施监督、考核。 2、甲方责任 (1)负责提供维修保养所需的水、电供应。 (2)负责协助乙方进行大修工作。 (3)负责加强设备停机维修保养期间的保安巡查。 三、乙方维修保养人员和乙方责任 1、在签订合约以后负责对各大厦各个消防系统进行全面检测及维修、保养,确保系统 运行正常。对需要进行整改、更改的项目定出方案及报价,由甲方同意批准后进行。整改对象不属维保范围的,具体方案由甲方决定。 2、成立由具备消防设施调试维修保养资格和经验的专业工程师和相关技术人员组成 维保小组,对各项目进行维修保养工作,维保小组应确定一位对该主机编程及软件 熟悉的专业人员,乙方维修人员名单应以书面形式送交甲方备案。 3、乙方负责对甲方的相关技术人员进行消防技术培训。 4、特殊情况或必要时维保小组可由乙方公司组织力量参与工作。 5、乙方确定一位相对稳定的维保人员对设备维修保养负责,同时配有对讲机可接受大厦设备故 障的通知,及时解决紧急故障。 6、按合同规定,对委托维修保养的建筑消防设施进行定期检查、维护和保养,确保系统正常运行。 7、对消防设施、设备出现故障应及时修复,接到报警电话后技术人员应以最快速度赶到现场,紧急呼叫须在四 小时内到场。技术人员到场后应立即积极抢修,尽快解决问题,除重要零备件等料等原因外,应当天解决。 8、消防值班室由甲方组织安排,在发生误报时由值班人员复位处理。一旦值班人员无法处理时,及时通知乙方 技术人员,乙方技术人员必须随时受理消防设施故障报告并及时派人处理。

消防设施维保方案(标准月检)

消防设施维保方案 编制单位:四川信安工程检测有限公司 2014年1月20日

为保证维护保养区域内的消防设施正常运行,确保人身和财产安全,特制定本维 保工程消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、消防设施维护、维修范围 □火灾自动报警系统; □自动喷水灭火系统; □消火栓系统; □防排烟系统; □气体灭火系统; 二、人员组织机构 项目经理: 技术负责人: 三、维修依据及标准 (1)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (2)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98 (3)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 (4)《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (5)《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82 四、月检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: a、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 2、自动喷淋系统: a、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。 3、消火栓系统: a、每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态;

c、每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 4、防排烟系统: a、每月检查送风、排烟机房工作环境; b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。 5、气体灭火系统 每月对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。 6、应急照明、疏散指示标志: a、每月检查电源切换和充电功能。 b、每月检查标识正确性。 五、季检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: a、每季对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每季对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每季采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示; d、每季对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。 2、自动喷淋系统: a、每季对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每季对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每季对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除; d、每季年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。 3、消火栓系统: a、每季对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每季对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; c、每季对消火栓进行检查,发现问题及时处理; d、每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。 4、防排烟系统:

消防维保工程承包合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 消防维保工程承包合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方:(发包人,以下简称甲方)乙方:(承包人,以下简称乙方) 为落实内部岗位职责,确保工程质量、安全、进度、严格控制成本,提高经济效益,经集团公司研究决定,对集团公司所承接的消防维修保养工程实行内部承包制度。根据有关法律法规之规定,本着甲乙双方平■等互利、自愿的基础上,经双方协商就乙方承包甲方所承接的消防维修保养工程施工任务的相关事宜订立以下条款,明确双方责、权、利,以共同恪守。 第一条项目概况 1、项目名称:消防维修保养工程承包 2、项目地点: __________________ OH _____________________ 3、工程数量:按承包期内甲方与业主方签订的合同 4、承包期限:2014年4月1日一2014年12月30日 5、结算方式:独立核算,自负盈亏 第二条承包范围 乙方负责广州市区内所有甲方签定的消防维修保养合同的维修保养、 改造等有关消防系统日常维修的工作。 第三条日常维修保养标准 乙方必须按照合同要求进行施工,使承包的消防维修保养工程达到合格标准,并保证技术资料齐全、准确。如因乙方维修保养工作不到位造成的质量事故、工程返工等一切费用由乙方负责。 第四条安全生产,文明施工 乙方承包的消防维修保养工程施工现场必须严格执行国家安全生产相关规定,做好安全标识、安全设施、安全操作规程的执行工作,维修人员必须持证上岗。严禁使用童工、隐形病患者及洒后上岗,杜绝事故的发生。在施工过程中所发生安全责任事故全部由乙方负责。 第五条承包方式 1、承包方式:乙方按承包范围实行“四包”、即:包安全生产、包消防系统安全运行质量、包消防系统日常保养、包维修改造。 2、分成方式: 日常维保费收入的分成:甲方按合同总造价回款扣除相关费用(包括合同额中

相关文档