4.2.10 防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过
15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)
(条文说明:本条提出了限制民用建筑中防火分隔水幕规模的规定,意在不推荐
采用防火分隔水幕,作民用建筑防火分区的分隔设施。近年各地在新建大型会
展中心、商品市场及条件类似的高大空间建筑时,经常采用防火分隔水幕代替
防火墙,作为防火分区的分隔设施,以解决单层或连通层面积超出防火分区规
定的问题。为了达到上述目的,防火分隔水幕长度将达几十米,甚至上百米,
造成防火分隔水幕系统的用水量很大,室内消防用水量猛增)
5.0.10 水幕系统的设计基本参数应符合表5.0.10的规定:
表5.0.10 水幕系统的设计基本参数
(条文说明:6.4.1 雨淋系统和水幕系统采用开式喷头,平时报警阀出口后的管
道内没有水,系统启动后的管道充水阶段,管内水的流速较快,容易损伤水流指
示器,因此采用压力开关较好)
7.1.15 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。
采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;
采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排
防护冷却水幕的喷头宜布置成单排
常见民用场所防火分隔 4类常见民用场所的防火分隔 防火分隔构件包括楼板、防火墙,防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等,今天我们了解下4类常见民用场所的防火分隔。 01 人员密集场所 1. 会议厅、多功能厅、电影院、剧场、礼堂设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应布置地下三层及以下楼层。其中电影院、剧场、礼堂应采用耐火极限不低于 2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。 注意: ①会议厅、多功能厅布置一、二级耐火等级建筑的地下或半地下和四层及以上楼层时,一个厅室面积≤400㎡。 ②电影院、剧场、礼堂设置在一、二级耐火等级的建筑内时,确需布置在四层及以上楼层时,一个厅室面积≤400㎡。 2. 歌舞娱乐放映游艺场所不应布置在地下二层及以下楼层,布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。其中厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,防火门应采用乙级防火门。 3. 剧场等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙。 4. 电影放映室、卷片室应采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙与其他部位分隔,观察孔和放映孔应采取防火分隔措施。
02 儿童活动场所、医院和老年人照料设施 1. 托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下。 2. 医院和疗养院的住院部分不应布置在地下或半地下。 3. 老年人照料设施宜独立设置,当与其他建筑上、下组合时,老年人照料设施宜设置在建筑的下部。 4. 医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h不燃性楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。 03 合建建筑 1. 设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于 2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。 商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔,当每个分隔单元任一层建筑面积大于200㎡时,该层应设置2个安全出口或疏散门。
防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过 15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外) (条文说明:本条提出了限制民用建筑中防火分隔水幕规模的规定,意在不推荐 采用防火分隔水幕,作民用建筑防火分区的分隔设施。近年各地在新建大型会 展中心、商品市场及条件类似的高大空间建筑时,经常采用防火分隔水幕代替 防火墙,作为防火分区的分隔设施,以解决单层或连通层面积超出防火分区规 定的问题。为了达到上述目的,防火分隔水幕长度将达几十米,甚至上百米, 造成防火分隔水幕系统的用水量很大,室内消防用水量猛增) 水幕系统的设计基本参数应符合表的规定: 表水幕系统的设计基本参数
(条文说明:尺寸不超过15m×8m的开口,防火分隔水幕的喷水强度仍按原规范规定的 2L/s·m确定) 除本规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间 不小于1h (虽然水幕系统属于自动喷水灭火系统的开式系统,但在灭火持续时间上水幕系 统的并不明确《全国民用建筑工程设计技术措施》—给水排水 2009年版, P241 持续喷水时间3h) 水幕系统的喷头选型应符合下列规定: 1 防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头; 2 防护冷却水幕应采用水幕喷头。 自动喷水灭火系统应设报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设
独立的报警阀组。水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀 雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置宜采用压力开关。 (条文说明:6.4.1 雨淋系统和水幕系统采用开式喷头,平时报警阀出口后的管 道内没有水,系统启动后的管道充水阶段,管内水的流速较快,容易损伤水流指 示器,因此采用压力开关较好) 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。 采用水幕喷头时,喷头不应少于3排; 采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排 防护冷却水幕的喷头宜布置成单排
上海市公共建筑防火分隔消防设计若干规定(暂行) 为了解决当前本市大型公共建筑消防设计、审核工作中存在的问题,提高消防设计和行政许可水平,依据《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《人民防空工程设计防火规范》等国家有关技术规范的规定,遵循保障消防安全、兼顾经济实用的原则,特制定本规定。 一、地下商业建筑20000m2的防火分隔 (一)地下商店总建筑面积的叠加计算 1、地下商店建筑面积包括营业面积、储存面积及其他 配套服务面积等。 2、地下商店当有上下层相连通的敞开楼梯(间)、自动扶梯、中庭等开口部位以及封闭楼梯间时,其总建筑面积 应叠加计算。 (二)地下商店防火分隔措施 当地下商店总建筑面积大于20000m2时,应采用防火墙进行分隔,且防火墙上不得开设任何门窗洞口;当确需连通时,可采用符合第(三)、(四)、(五)项规定的下沉式广场、地下商业街、防火隔间等辅助分隔措施进行防火分隔。 (三)下沉式广场应满足下列规定(如图一所示): 1、下沉式广场短边不小于13m、面积不小于169m2。
2、下沉式广场应设置直通室外地坪的疏散楼梯(包括 自动扶梯)。 3、地下商店通往下沉式广场的疏散出口应与商店内宽 度不小于3m的通道连接。 图一 4、下沉式广场如设置风雨棚(如图二、图三所示),则风雨棚不得封闭,四周敞开面积应大于下沉式广场投影面积的25%(经计算面积大于40m2的,仍可采用40m2),且风雨棚四周架空高度(高出屋面)不得小于1m。当四周采用防
雨百页时,四周架空高度不应小于1.6m,并应根据百页的有效面积计算通风排烟面积(一般按洞口面积的0.6折算)。 图二 图三 (四)地下商业街应满足下列规定(如图四所示): 1、地下商业街两端应设置下沉式广场或疏散宽度不小于3m的安全出口,其中下沉式广场的数量不得少于1个,且地下商业街通道的最小宽度和最大长度应符合表1的要 求。 表1 地下商业街通道的最小宽度、最大长度,小商铺的最大允许面积、 小商铺出口至安全出口的最大直线疏散距离
防护分隔水幕、冷却水幕、冷却系统区别 差别1 两者定义 防火分隔水幕 由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时密集喷洒形成水墙或水帘的水幕系统。 防护冷却水幕 由水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的水幕系统。 防护冷却系统
由闭式洒水喷头、湿式报警阀组等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的闭式系统。 提示 防火分隔水幕与防护冷却水幕都是水幕系统,是开式系统;防护冷却系统是湿式系统,是闭式系统。 防火冷却水幕与防护冷却系统都是用来给防火卷帘、防火玻璃墙冷却用的;防火分隔水幕是用来代替防火卷帘或防火玻璃墙,做防火分隔用的。 差别2 系统要求 4.3.3防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)。
防火分隔水幕的适用围被限制,目的是不推荐采用防火分隔水幕作防火分区的防火分隔设施。储存的大量消防用水不用于主动灭火而用于被动防火的做法,不符合火灾中应积极主动灭火的原则。 提示 防火分隔水幕的适用围被限制,目的是不推荐采用防火分隔水幕作防火分区的防火分隔设施。储存的大量消防用水不用于主动灭火而用于被动防火的做法,不符合火灾中应积极主动灭火的原则。 差别3 设计基本参数 水幕系统的设计基本参数应符合表5.0.14的规定: 5.0.15当采用防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时,系统应独立设置,且应符合下列要求:
1.喷头设置高度不应超过8m;当设置高度为4m?8m时,应采用快速响应洒水喷头; 2.喷头设置高度不超过4m时,喷水强度不应小于0.5L/(s?m);当超过4m时,每增加lm,喷水强度应增加0.1L/(s?m); 3.喷头的设置应确保喷洒到被保护对象后布水均勻,喷头间距应为1.8m?2.4m;喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离不应大于0.3m,与顶板的距离应符合本规第7.1.15条的规定; 4.持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。 提示 1、防护冷却系统只适用于喷头设置高度不超过8m 的场所;超过8m时,可采用防护冷却水幕系统。
防火分隔措施 防火分隔设施是指能在一定时间内阻止火焰蔓延,把整个建筑内部空间划分成若干个较小防火间的物体。对建筑物进行防火分区必须通过防火分隔设施来实现。防火分隔设施可分为两种:一种是固定式的,如建筑中的内外墙体、楼板、防火墙、防火隔间等;另一种是活动式、可启闭式的,如防火门、防火窗、防火卷帘等。 一、防火墙 防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性实体墙。防火墙能在火灾初期和扑救火灾过程中,将火灾有效地限制在一定空间内,阻止在防火墙一侧而不蔓延到另一侧。防火检查中,通过对防火墙的设置位置、墙体材料、穿越的管道和防火封堵严密性等进行检查,核实防火墙的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。 (一)检查内容 1.防火墙设置位置 严格的说,防火墙从建筑基础部分就要与建筑物完全断开,独立建造。但目前在各类建筑物中设置的防火墙,大部分是建造在建筑物框架上或与建筑框架相连接。具体检查要求为: (1)设置在在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上,从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面结构层的底面。 (2)如设置在转角附近,内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边
缘的水平距离不小于 4.0m,当采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,距离可不限。 (3)防火墙的构造在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌。 (4)紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不得小于 2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,距离可不限。 2.防火墙墙体材料 防火墙的耐火极限一般要求为3.00h,对甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库,因火灾时延续时间较长,燃烧过程中所释放的热量较大,因而用于防火分区分隔的防火墙耐火极限要保持不低于4.00h。防火墙上一般不开设门、窗、洞口,必须开设时,需设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗,防止建筑内火灾的浓烟和火焰穿过门窗洞口蔓延扩散。 3.穿越防火墙的管道 防火墙内不得设置排气道、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道。对穿过防火墙的其他管道,检查是否采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实;对穿过防火墙处的管道保温材料,检查是否采用不燃材料;当管道为难燃及可燃材料时,还需检查防火墙两侧的管道上采取的防火措施。 4.防火封堵的严密性 主要检查防火墙、隔墙墙体与梁、楼板的结合是否紧密,无孔洞,缝
——方案计划参考范本——消防安全疏散通道的要求和设施 ______年______月______日 ____________________部门
安全疏散是指引导人们向安全区域撤离。例如发生火灾时,引导 人们向不受火灾威胁的地方撤离。为保证安全地撤离危险区域,建筑 物应设置必要的疏散设施,如太平门、疏散楼梯、天桥、逃生孔以及 疏散保护区域等。应事先制定疏散计划,研究疏散方案和疏散路线, 如撤离时途经的门、走道、楼梯等;确定建筑物内某点至安全出口的时 间和距离,如商场的营业厅由厅内任何一点至最近疏散出口的直线距 离不宜超过20米;计算疏散流量和全部人员撤出危险区域的疏散时间,保证走道和楼梯等的通行能力,如楼梯的总宽度应按每通过人数100 人不小于1米计算,且规定有最小净宽,如医院的疏散楼梯宽度不小 于1.3米,住宅为1.1米,还必须设置指示人们疏散、离开危险区的 视听信号。 第一节安全疏散允许时间、出口数量、宽度和距离的一般要求 一、安全疏散允许时间 安全疏散允许时间,是指建筑物发生火灾时人员离开着火建筑物 到达安全区域的时间。安全疏散允许时间,是确定安全疏散的距离、 安全通道的宽度、安全出口数量的重要依据。 如果建筑物为防烟楼梯,则楼梯上的疏散时间不予计算。 安全疏散允许的时间,高层建筑,可按5-7分钟考虑;一般民用建筑,一、二级耐火等级应为6分钟,三、四级耐火等级可为2-4分钟。人员密集的公共建筑,一、二级耐火等级应为5分钟,三级耐火等级 的建筑物不应超过3分钟,其中疏散出观众厅的时间,一、二级耐火 等级的建筑物不应超过2分钟,三级耐火等级不应超过1.5分钟。
防火分隔水幕喷头间距问题探讨 摘要:防火分隔水幕是防止火灾蔓延的有效措施之一,对目前普遍运用的两种喷头布置方式进行比较、分析和探讨,提出防火分隔水幕喷头布置的合理间距。 关键词:防火分隔水幕水幕喷头开式洒水喷头喷头间距 1.引言 防火分隔水幕系统是一种将水喷洒成水帘状的消防阻火措施,系统由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋阀组及水流报警装置等组成,属于开式消防给水方式。《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.5.2条规定:应设防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位,宜设置水幕系统。水幕系统计算和设计应执行《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)。 防火分隔水幕系统只是在线上起到阻止火灾蔓延的作用,当发生火灾时,喷头(水幕喷头或开式洒水喷头)将按垂直向下的方向喷射出密集状水滴,形成水幕,阻止火灾向非火灾区蔓延,起到防火隔断作用。 由于防火分隔水幕不是用于主动灭火,而是用于被动防火的局限性,《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)(以下简称“喷规”)对使用防火分隔水幕的部位尺寸有所限制,“喷规”第条规定:防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)。另外“喷规”,防火分隔水幕:喷水点高度≤12米,喷水强度为2L/s?m,喷头最小工作压力为。6米,采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。尽管“喷规”对喷头布置的排数作了规定,但并未对喷头间距等作规定。可能在理解规范含义上偏差,导致国家标准图集《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》(04S206)与《自动喷水灭火系统设计手册》及华北标图集《自动灭火工程》(91SB12-1) (2007年版),对喷头间距的规定有不一致的地方。 本文将结合以上几种布置形式,对喷头的布置进行比较、分析和探讨,提出防火分隔水幕喷头布置的合理间距。 2.喷头布置方式 国家标准图集《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》(04S206)中要求,当防火分隔水幕采用水幕喷头、开式洒水喷头时,喷头间距应根据水力条件计算确定,喷头最小工作压力为,喷水强度不应小于2L/s?m,水幕带应均匀布水,沿直线分布不能出现空白点,喷头布置如图1、图2所示,喷头间距S不小于2400mm。 图1 防火分隔水幕三排布置示意图一(采用水幕喷头) 注:喷头流量系数K=60,喷头最小工作压力P= 图2 防火分隔水幕双排布置示意图一(采用开式洒水喷 头) 注:喷头流量系数K=80,喷头最小工作压力P= 表1 防火分隔水幕的喷头布置间距 而《自动喷水灭火系统设计手册》及华北标图集《自动灭火工程》(91SB12-1)(2007年版)中对喷头间距规定,当防火分隔水幕采用水幕喷头、开式洒水喷头时,喷头间距分别为1050mm和1400mm,
常用的几种建筑防火分隔物 来源:中国特种玻璃网时间:2005-10-21 一、防火分隔物的概念 防火分隔物是指能在一定时间内阻止火势蔓延,且能把建筑内部空间分隔成若干较小防火空间的物体。 常用防火分隔物有防火墙、防火门、防火卷帘、防火水幕带、防火阀和排烟防火阀等。二、防火墙 防火墙是由不燃烧材料构成的,为减小或避免建筑、结构、设备遭受热辐射危害和防止火灾蔓延,设置的竖向分隔体或直接设置在建筑物基础上或钢筋混凝土框架上具有耐火性的墙。防火墙是防火分区的主要建筑构件。通常防火墙有内防火墙、外防火墙和室外独立墙几种类型。 防火墙的耐火极限、燃烧性能、设置部位和构造应符合下列要求: 1.防火墙应为不燃烧体,其耐火极限目前《建规》的规定为4h,《高规》的规定为3h。2.防火墙应直接砌筑在基础上或钢筋混凝土框架上,当防火墙一侧的屋架、梁和楼板等因火灾影响而破坏时,不至使防火墙倒塌。 3.防火墙应截断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构,且应高出燃烧体或难燃烧体的屋面不小于500mm。防火墙应高出不燃烧体屋面不小于400mm。但当建筑物的屋盖为耐火极限不低于0.5h的不燃烧体时,高层建筑屋盖为耐火极限不低于1h的不燃烧体时,防火墙(包括纵向防火墙)可砌至屋面基层的底部,不必高出屋面。 4.建筑物的外墙如为难燃烧体时,防火墙突出难燃烧体墙的外表面400mm。防火带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2m。 5.防火墙距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为燃烧体时,应将防火墙加高,使之超过天窗结构400-500mm,以防止火势蔓延。 6.防火墙内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时,其两侧的墙身截面厚度均不应小于120mm。 7.防火墙上不应开设门、窗、孔洞,如必须开设时,应采用甲级防火门、窗,并应能自关闭。 8.输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不应穿过(高层民用建筑为严禁穿过)防火墙。其他管道不宜穿过防火墙,如必须穿过时,应采用不燃烧体将缝隙填塞密实。穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃烧体材料。 9.建筑物内的防火墙宜设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m,当相邻一侧装有固定乙级防火窗时,距离可不限。10.紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2m,如装有固定乙级防火窗时,可不受距离限制。 三、防火门 防火门是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设置在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等且具有一定耐火性的活动的防火分隔物。防火门除具有普通门的作用外,更重要的是还具有阻止火势蔓延和烟气扩散的特殊功能。它能在一定时间内阻止或延缓火灾蔓延,确保人员安全疏散。 (一)防火门的耐火极限和适用范围 1.甲级防火门。耐火极限不低于1.2h的门为甲级防火门。甲级防火门主要安装于防火分区间的防火墙上。建筑物内附设一些特殊房间的门也为甲级防火门,如燃油气锅炉房、变压器室、中间储油等。
消防考点:常见民用建筑防火分隔 防火分隔构件包括楼板、防火墙,防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等。规范中关于各类场所的防火分隔有明确要求,今天我们分享常见民用场所的防火分隔。 一、人员密集场所 1. 会议厅、多功能厅、电影院、剧场、礼堂设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应布置地下三层及以下楼层。其中电影院、剧场、礼堂应采用耐火极限不低于 2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。 注意: 1)会议厅、多功能厅布置一、二级耐火等级建筑的地下或半地下和四层及以上楼层时,一个厅室面积≤400㎡。 2)电影院、剧场、礼堂设置在一、二级耐火等级的建筑内时,确需布置在四层及以上楼层时,一个厅室面积≤400㎡。 2. 歌舞娱乐放映游艺场所不应布置在地下二层及以下楼层,布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。其中厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的
防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,防火门应采用乙级防火门。 3. 剧场等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙。 4. 电影放映室、卷片室应采用耐火极限不低于1.50h 的防火隔墙与其他部位分隔,观察孔和放映孔应采取防火分隔措施。 二、儿童活动场所、医院和老年人照料设施 1. 托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下。 2. 医院和疗养院的住院部分不应布置在地下或半地下。 3. 老年人照料设施宜独立设置,当与其他建筑上、下组合时,老年人照料设施宜设置在建筑的下部。 4. 医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h不燃性楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。
第一章防火分隔设施与措施 第一小节 对建筑物进行防火分区的划分是通过防火分隔构件来实现的。具有阻止火势蔓延的作用,能把整个建筑空间划分成若干较小防火空间的建筑构件称防火分隔构件。防火分隔构件可分为固定式和可开启关闭式两种。固定式包括普通砖墙、楼板、防火墙等,可开启关闭式包括防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等。 一、防火墙 防火墙是防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。防火墙是分隔水平防火分区或防止建筑间火灾蔓延的重要分隔构件,对于减少火灾损失具有重要作用。能在火灾初期和灭火过程中,将火灾有效地限制在一定空间,阻断火灾在防火墙一侧蔓延到另一侧。在设置时应满足下列要求: 1)防火墙应直接设置在基础上或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.5m以上。 2)防火墙横截面中心线水平距离天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施。 3)建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极
限。 建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。 4)防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。 可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙,确需穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料应采用不燃材料。当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采用防火措施。防火墙不应设置排气道。 5)建筑的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。 6)防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而被破坏时,不会导致防火墙倒塌。 二、防火卷帘 防火卷帘是在一定时间,连同框架能满足耐火稳定性和完整性要求的卷帘,由帘板、卷轴、电动机、导轨、支架、防护罩和控制机构等组成。 (一)设置要求 1)除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应
YF-ED-J1889 可按资料类型定义编号 古建筑防火安全措施实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日
古建筑防火安全措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 古建筑防火应根据维持原貌、科学合理、 人防技防并重的原则,将古建筑修缮、改造与 消防规划相结合,制定切合实际的改造规划, 灵活运用现代消防技术措施,达到既保留其固 有历史风貌,又提高自身消防安全水平的目 的。 一、做好消防专项规划,改善消防安全坏 境 古建筑群应紧密结合其自身特点和消防安 全现状,研究消防对策,做好消防改造规划。 (一)建立多种形式的消防站
《消防法》规定:“距离当地公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位,应当建立单位专职消防队,承担本单位的火灾扑救工作。”根据古建筑群的特点和周边坏境,在改造规划中,可考虑建立公安、专职、兼职和民间消防等多种形式的消防站。 消防站的选址应在不破坏古建筑群整体格局的前提下,力争到达火灾现场的时间最短,以利及时控制火灾。消防站的规模及内部设施应因地制宜,小型适用,不应追求大而全。 消防站的建筑风格可灵活多样,不拘一格,与周围坏境相协调。 (二)配备实用有效的消防器材 消防车辆的配备,应适合狭窄街道或崎岖
2.00h 防火隔墙、1.00h 楼板 1) 3.3.6:厂房内设置中间仓库时丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的 楼板与其他部位分隔。 2) 5.4.9:歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、 桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院),厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔。 3) 6.2.2:医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、 胶片室等,附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。 4) 11.0.6:设置在木结构住宅建筑内的机动车库、发电机间、配电间、锅炉间,应采用耐火极限不低于 2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔。 2.00h 防火隔墙、1.50h 楼板 1) 5.4.10:除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅部分与非住宅部分之间, 应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。 2) 5.4.11:设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h 且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔 3) 5.4.12:锅炉房、变压器室等布置在民用建筑内时,与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的 防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。 4) 5.4.13:布置在民用建筑内的柴油发电机房,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃 性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。 5) 6.2.7:附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应 采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 2.5h 防火隔墙、1.00h 楼板 3.3.5、3.3.9:办公室、休息室设置在丙类厂房和丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。 3.00h防火隔墙、1.5h楼板 1) 3.3.7设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔, 房间门应采用甲级防火门 2) 6.4.14 避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h。 3) 9.3.7具备连续清灰功能,或具有定期清灰功能且风量不大于15000m3/h、集尘斗的储尘量小于60kg 的干式除尘器和过滤器,可布置在厂房内的单独房间内,但应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 1.00h 防火隔墙、0.50h 楼板 6.2.7 设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。
In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.防火分隔设施与措施正式 版
防火分隔设施与措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 对建筑物进行防火分区的划分是通过防火分隔构件来实现的。具有阻止火势蔓延,能把整个建筑空间划分成若干较小防火空间的建筑构件称防火分隔构件。防火分隔构件可分为固定式和可开启关闭式两种。固定式包括普通砖墙、楼板、防火墙等,可开启关闭式包括防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等。 一、防火墙 防火墙是具有不少于3.00h耐火极限的不燃性实体墙。在设置时应满足六个方面的构造要求:
1.防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土框架上。防火墙应截断可燃性墙体或难燃性墙体的屋顶结构,且应高出不燃性墙体屋面不小于40cm,高出可燃性墙体或难燃性墙体屋面不小于50cm。 2.防火墙中心距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的设施。 3.建筑物外墙如为难燃性墙体时,防火墙应突出墙的外表面40cm,或防火墙带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2m。 4.防火墙内不应设置排气道。防火墙上不应开设门、窗、洞口,如必须开设时,应采用能自行关闭的甲级防火门、
4.2.10 防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过 15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外) (条文说明:本条提出了限制民用建筑中防火分隔水幕规模的规定,意在不推荐 采用防火分隔水幕,作民用建筑防火分区的分隔设施。近年各地在新建大型会 展中心、商品市场及条件类似的高大空间建筑时,经常采用防火分隔水幕代替 防火墙,作为防火分区的分隔设施,以解决单层或连通层面积超出防火分区规 定的问题。为了达到上述目的,防火分隔水幕长度将达几十米,甚至上百米, 造成防火分隔水幕系统的用水量很大,室内消防用水量猛增) 5.0.10 水幕系统的设计基本参数应符合表5.0.10的规定: 表5.0.10 水幕系统的设计基本参数
(条文说明:尺寸不超过15m×8m的开口,防火分隔水幕的喷水强度仍按原规范规定的 2L/s·m确定) 5.0.11 除本规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间 不小于1h (虽然水幕系统属于自动喷水灭火系统的开式系统,但在灭火持续时间上水幕系 统的并不明确《全国民用建筑工程设计技术措施》—给水排水2009年版, P241 持续喷水时间3h) 6.1.5 水幕系统的喷头选型应符合下列规定: 1 防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头; 2 防护冷却水幕应采用水幕喷头。 6.2.1 自动喷水灭火系统应设报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设 独立的报警阀组。水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀 4.6.1 雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置宜采用压力开关。
(条文说明:6.4.1 雨淋系统和水幕系统采用开式喷头,平时报警阀出口后的管 道内没有水,系统启动后的管道充水阶段,管内水的流速较快,容易损伤水流指 示器,因此采用压力开关较好) 7.1.15 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。 采用水幕喷头时,喷头不应少于3排; 采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排 防护冷却水幕的喷头宜布置成单排
编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 防火分隔设施与措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号:KG-AO-9940-74 防火分隔设施与措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 对建筑物进行防火分区的划分是通过防火分隔构件来实现的。具有阻止火势蔓延,能把整个建筑空间划分成若干较小防火空间的建筑构件称防火分隔构件。防火分隔构件可分为固定式和可开启关闭式两种。固定式包括普通砖墙、楼板、防火墙等,可开启关闭式包括防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等。 一、防火墙 防火墙是具有不少于3.00h耐火极限的不燃性实体墙。在设置时应满足六个方面的构造要求: 1.防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土框架上。防火墙应截断可燃性墙体或难燃性墙体的屋顶结构,且应高出不燃性墙体屋面不小于40cm,高出可燃性墙体或难燃性墙体屋面不小于50cm。 2.防火墙中心距天窗端面的水平距离小于4m,
编号:SY-AQ-09283 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 防火分隔物的概念和种类 Concept and types of fire barrier
防火分隔物的概念和种类 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 防火分隔物是指能在一定时间内阻止火势蔓延,且能把建筑内部空间分隔成若干较小防火空间的物体。 常用防火分隔物有防火墙、防火门、防火卷帘、防火水幕带、防火阀和排烟防火阀等。 1、防火墙 防火墙是由不燃烧材料构成的,为减小或避免建筑、结构、设备遭受热辐射危害和防止火灾蔓延,设置的竖向分隔体或直接设置在建筑物基础上或钢筋混凝土框架上具有耐火性的墙。 2、防火门 防火门是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设置在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等且具有一定耐火性的活动的防火分隔物。 3、防火窗
防火窗是指在一定的时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的窗。防火窗一般安装在防火墙或防火门上。 4、防火卷帘 防火卷帘是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的卷帘。 5、防火阀 防火阀是指在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于通风、空调管道内阻火的活动式封闭装置。 6、排烟防火阀 排烟防火阀是安装在排烟系统管道上,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起阻火隔烟作用的阀门。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here
安全疏散通道的要求和设施 安全疏散是指引导人们向安全区域撤离。例如发生火灾时,引导人们向不受火灾威胁的地方撤离。为保证安全地撤离危险区域,建筑物应设置必要的疏散设施,如太平门、疏散楼梯、天桥、逃生孔以及疏散保护区域等。应事先制定疏散计划,研究疏散方案和疏散路线,如撤离时途经的门、走道、楼梯等;确定建筑物内某点至安全出口的时间和距离,如商场的营业厅由厅内任何一点至最近疏散出口的直线距离不宜超过20米;计算疏散流量和全部人员撤出危险区域的疏散时间,保证走道和楼梯等的通行能力,如楼梯的总宽度应按每通过人数100人不小于1米计算,且规定有最小净宽,如医院的疏散楼梯宽度不小于1.3米,住宅为1.1米,还必须设置指示人们疏散、离开危险区的视听信号。 第一节安全疏散允许时间、出口数量、宽度和距离的一般要求 一、安全疏散允许时间 安全疏散允许时间,是指建筑物发生火灾时人员离开着火建筑物到达安全区域的时间。安全疏散允许时间,是确定安全疏散的距离、安全通道的宽度、安全出口数量的重要依据。 如果建筑物为防烟楼梯,则楼梯上的疏散时间不予计算。 安全疏散允许的时间,高层建筑,可按5-7分钟考虑;一般民用建筑,一、二级耐火等级应为6分钟,三、四级耐火等级可为2-4分钟。人员密集的公共建筑,一、二级耐火等级应为5分钟,三级耐火等级的建筑物不应超过3分钟,其中疏散出观众厅的时间,一、二级耐火等级的建筑物不应超过2分钟,三级耐火等级不应超过1.5分钟。 二、安全疏用距离 民用建筑的安全疏散距离指从房间门或住宅户门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离;厂房的安全疏散距离指厂房内最远工作点到外部出口或楼梯间的最大距离。 限制安全疏散距离的目的,在于缩短疏散时间,使人们尽快从火灾现场疏散到安全区域。 三、建筑物安全疏散宽度指标 为尽快地进行安全疏散,除了设置足够的安全出口和适当限制安全疏散距离以外,安全出口(包括楼梯、走道和门)的宽度必须适当。 (一)高层民用建筑安全疏散指标 1.高层民用建筑内走道、疏散楼梯间及其前室的门的最小净宽,以及地下室、半地下室中人员密集的厅、室疏散出口的最小总宽度,应按通过人数1m/100人计算; 2.首层疏散外门的最小总宽度,应按人数最多的一层1m/100人计算。首层疏散外门和走道的净宽不应小于表 3. 4.1.1的要求 3.设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集的场所,其厅内疏散走道的最小净宽按通过人数 0.8/100人计算,且不宜小于1m;其厅内疏散走道为边走道时,不宜小于0.8m;厅的疏散出口和厅外疏散走道的最小总宽度,平坡地面应分别按通过人数0.65m/100人计算,阶梯地面应分别按通过人数0.8m/100人计算,且均不应小于1.4m;观众厅每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人。
上海市公共建筑防火分隔消防设计若干规定(暂行)为了解决当前本市大型公共建筑消防设计、审核工作中存在的问题,提高消防设计和行政许可水平,依据《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《人民防空工程设计防火规范》等国家有关技术规范的规定,遵循保障消防安全、兼顾经济实用的原则,特制定本规定。 一、地下商业建筑20000m2的防火分隔 (一)地下商店总建筑面积的叠加计算 1、地下商店建筑面积包括营业面积、储存面积及其他配套服务面积等。 2、地下商店当有上下层相连通的敞开楼梯(间)、自动扶梯、中庭等开口 部位以及封闭楼梯间时,其总建筑面积应叠加计算。 (二)地下商店防火分隔措施 当地下商店总建筑面积大于20000m2时,应采用防火墙进行分隔,且防火墙上不得开设任何门窗洞口;当确需连通时,可采用符合第(三)、(四)、(五)项规定的下沉式广场、地下商业街、防火隔间等辅助分隔措施进行防火分隔。 (三)下沉式广场应满足下列规定(如图一所示): 1、下沉式广场短边不小于13m、面积不小于169m2。 2、下沉式广场应设置直通室外地坪的疏散楼梯(包括自动扶梯)。
3、地下商店通往下沉式广场的疏散出口应与商店内宽度不小于3m的通道连 接。 4、下沉式广场如设置风雨棚(如图二、图三所示),则风雨棚不得封闭,四周敞开面积应大于下沉式广场投影面积的25%(经计算面积大于40m2的,仍可采用40m2),且风雨棚四周架空高度(高出屋面)不得小于1m。当四周采用防雨百页时,四周架空高度不应小于1.6m,并应根据百页的有效面积计算通风排烟面积(一般按洞口面积的0.6折算)。 (四)地下商业街应满足下列规定(如图四所示):
ZSTMB-T 水幕喷头 一、产品结构 ZSTMB-T 水幕喷头是开式喷头的一种类型,只有一个出水口。其喷洒时,入水口轴线与出水口轴线成90°夹角。材质为钢镀铬。根据喷射流量和喷射角度的不同要求设有不同的开口大小。 二、产品型号 三、ZSTMB-T 水幕喷头外型及尺寸 四、技术参数 ZSTMB-T 水幕喷头技术参数表 外 观 形 状 外 形 尺 寸 ZS T M B-T 公称流量系数 同时适用于防火分隔和防护冷却 水幕倾角为90°,且只有一个出水口 水幕喷头 喷头 自动喷水灭火设备
五、特性曲线 六、产品用途 水幕喷头与雨淋报警装置等配套使用构成水幕系统。水幕系统分防火分隔水幕和防护冷却水幕,前者是用密集的喷头喷水构成水墙式水帘,如舞台、窗口、自动扶梯和旋转楼梯及建筑中庭四周。后者是配合防火卷帘等分隔物进行防火分隔,如防火卷帘、玻璃幕墙、防火门、钢构件等。 七、注意事项 1.开箱后检验商标、型号、合格证是否齐全,喷头外观应无加工缺陷和机械损伤现象; 2.安装前确认喷头型号与安装部位要求一致;
ZSTMC-T水幕喷头 一、产品结构 ZSTMC-T双口式水幕喷头是开式喷头的一种类型,有两个出水口,其喷洒时,入水口轴线与出水口轴线成90°夹角。材质为铜镀铬。根据喷射流量和喷射角度的不同要求设有不同的开口大小。 二、产品型号 ZS T M C-T 公称流量系数 同时适用于防火分隔和防护冷却 水幕倾角为90°,且有两个出水口 水幕喷头 喷头 自动喷水灭火设备 三、ZSTMC-T水幕喷头外型及尺寸 四、技术参数
五、特性曲线 六、产品用途 水幕喷头与雨淋报警装置等配套使用构成水幕系统。水幕系统分防火分隔水幕和防护冷却水幕,前者是用密集的喷头喷水构成水墙式水帘,如舞台、窗口、自动扶梯和旋转楼梯及建筑中庭四周。后者是配合防火卷帘等分隔物进行防火分隔,如防火卷帘、玻璃幕墙、防火门、钢构件等。 七、注意事项 1.开箱后检验商标、型号、合格证是否齐全,喷头外观应无加工缺陷和机械损伤现象; 2.安装前确认喷头型号与安装部位要求一致; Z S T M C -T /180水幕喷头流量特性图 喷头流量(L /m i n ) 喷头压力 (M P a )