文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2015年国标《安规》变电站试题(含答案)

2015年国标《安规》变电站试题(含答案)

2015年国标《安规》变电站试题(含答案)
2015年国标《安规》变电站试题(含答案)

2015年国标《安规》普考题库

(发电厂和变电站电气部分)

题目一二三四五六七

分数

得分

试卷答案

一、多选题

1. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作票签发人的安全职责有()。

A.确认工作必要性和安全性B.确认工作票上所填安全措施正确、完备

C.确认所选工作许可人恰当D.确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足

答案:abd

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.4.1条

2. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:下列距离应满足相关安全规定:()。

A.地电位作业人体与带电体的距离

B.等电位作业人体与接地体的距离

C.工作人员进出强电场时与接地体和带电体两部分所组成的组合间隙

D.工作人员与相邻导线的距离

答案:abcd

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第9.2.5条

3. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:第5.5.1条:工作许可人在完成施工作业现场的安全措施后,还应完成以下手续:()。

A.会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施

B.对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项

C.会同工作负责人在工作票上分别确认、签名

D.在工作现场全程监护工作班成员作业

答案:abc

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.5.1条

4. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,应按以下要求进行:()。

A.全体工作人员撤离工作地点B.收回该系统的所有工作票,拆除临时遮拦、接地线和标示牌,恢复常设遮拦

C.会同工作负责人在工作票上分别确认、签名

D.应在工作负责人和运行人员全面检查无误后,由运行人员进行加压试验

答案:abd

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.7.3条

5. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:第5.4.3条:工作票许可人的安全职责有()。

A.确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足

B.确认工作票所列安全措施正确完备,符合现场条件

C.确认工作现场布置的安全措施完备,确认检修设备无突然来电的危险

D.对工作票所列内容有疑问,应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求补充

答案:bcd

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.4.3条

6. 《电业安全工作规程(热力和机械部分)》规定:起重工作应有统一的信号,起重机操作人员应根据指挥人员的信号( )来进行操作;操作人员未接到指挥信号时,除规避危险之外不准操作。

A.旗语B.哨音C.手势D.口语

答案:abc

答案要点:《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第16.2.10条

7. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:第9.4.2条:不应使用()的带电作业工具。

A.损坏B.受潮C.变形D.失灵

答案:abcd

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第9.4.2条

8. 《电业安全工作规程(热力和机械部分)》规定:从事高处作业人员必须身体健康。患有()及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员,不准参加高处作业。

A.糖尿病B.精神病C.癫痫病D.高度近视

答案:bc

答案要点:《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第15.1.2条

9. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作票负责人(监护人)的安全职责有()。

A.正确、安全地组织工作B.确认工作票所列安全措施正确、完备,符合现场实际条件,必要时予以补充

C.工作前向工作班全体成员告知危险点,督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施

D.工作后确认工作必要性和安全性

答案:abc

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.4.2条

10. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:电力隧道、电缆井内应有充足的照明,并有()的措施。

A.防火B.防水C.防爆D.通风

答案:abd

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第15.1.3条

11. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:低压回路停电工作的安全措施:()。

A.停电、验电、接地、悬挂标示牌或采取绝缘遮蔽措施

B.邻近的有电回路、设备加装绝缘隔板或绝缘材料包扎等措施

C.佩戴防毒面具或佩戴正压式空气呼吸器

D.停电更换熔断器后恢复操作时,应戴手套和护目眼镜

答案:abd

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第12.2条

12. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:第9.1.5条:带电作业有以下情况之一者,应停用重合闸或直流再启动装置,并不应强送电:(ABCD )。

A.中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业

B.中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业

C.直流线路中可能引起单极接地或极间短路的作业

D.不应约时停用或恢复重合闸及直流再启动装置

答案:abcd

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第9.1.5条

13. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:第7.3.4.6条:以下工作可不填用操作票:(ABCD )。

A.事故紧急处理B.程序操作C.拉合断路器(开关)的单一操作

D.拉开全站仅有的一组接地刀闸或拆除仅有的一组接地线

答案:abcd

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第7.3.4.6条

14. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:发电机(发电/电动机)和高压电动机的检修、维护应满足()等有关安全技术要求。

A.停电B.验电C.接地D.悬挂标示牌

答案:abcd

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第10.1条

15. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:若以下设备同时停、送电,可填用一张电气第一种工作票:()。

A.属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分

B.一台变压器停电检修,其断路器也配合检修

C.在几个电气连接部分依次进行的同一电压等级、同一类型的不停电工作

D.全站停电

答案:abd

答案要点:电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.3.2条

二、判断题

1. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:测量线路绝缘电阻,若有感应电压,应将相关线路同时停电,取得许可,通知对侧后方可进行。( )

答案:对

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第14.3条

2. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:事故紧急抢修工作使用紧急抢修单或工作票。( )

答案:对

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.2.4条

3. 《电业安全工作规程(热力和机械部分)》规定:遇有6级以上的大风时,禁止露天进行起重工作。( )

答案:对

答案要点:《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第16.1.11条

4. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作票应使用统一的票面格式。( )

答案:对

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.3.1条

5. 《电业安全工作规程(热力和机械部分)》规定:搭拆脚手架时工作人员必须戴安全帽,系安全带,穿绝缘鞋。( )

答案:错

答案要点:《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第15.2.5条

6. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不应擅自变更安全措施。( )

答案:对

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.5.2条

7. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:操作应具有与实际运行方式相符的一次系统模拟图或接线图。( )

答案:对

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第7.3.5.1条

8. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在同一变电站内,依次进行的同一电压等级、同一类型的带电作业,可填用一张电气带电作业工作票。( )

答案:对

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.3.4条

9. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:220kV电压等级设备不停电的安全距离是3.00米。( )

答案:对

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.2.2条

10. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:变更接线或试验结束时,应断开试验电源,将升压设备的高压部分放电、短路接地。( )

答案:对

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第14.2.8条

11. 《电业安全工作规程(热力和机械部分)》规定:在潮湿地方进行电焊工作,焊工必须站在干燥的木板上,或穿橡胶绝缘鞋。( )

答案:对

答案要点:《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第14.2.2条

12. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:接地线采用三相短路式接地线,若采用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端。( )

答案:对

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第6.4.7条

13. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧短路或接地。( )

答案:对

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第13.5条

14. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:持线路工作票进入变电站进行架空线路、电缆等工作,应得到变电站工作负责人许可后方可开始工作。( )

答案:错

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.3.8条

15. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:已装设接地线发生摆动,其与带电部分的距离不符合安全距离要求时,应采取相应措施。( )

答案:对

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第6.4.11条

16. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:不应在SF6设备防爆膜附近停留。( ) 答案:对

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第11.2条

17. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在检修工作前应进行工作布置,明确工作地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案和书面安全要求,以及工作班成员的任务分工。( )

答案:对

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第4.3.3条

18. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:操作后应检查各相的实际位置,无法观察实际位置时,可通过间接方式确认该设备已操作到位。( )

答案:对

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第7.3.6.8条

19. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:电缆试验时,应防止人员误入试验场所。电缆两端不在同一地点时,另一端可以不采取防范措施。( )

答案:错

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第15.2.2条

20. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:作业时的起重、焊接、高处作业等,应遵照国家、行业的相关标准、导则执行。( )

答案:对

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第16.1条

21. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:停电设备的各端应有明显的断开的,或应有能反应设备运行状态的电气和机械指示,可以在只经断路器断开电源的设备上工作。( )

答案:错

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第6.2.2条

22. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧开路;( )

答案:对

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第13.4条

23. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:对工作人员的要求,具备必要的安全生产知识和技能,从事电气作业的人员不必掌握触电急救等救护法。( )

答案:错

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第4.1.2条

24. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:除需填用工作票的工作外,其他可采用口头或电话命令方式。( )

答案:对

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.1.3条

25. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求,安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格、齐备。( )

答案:对

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第4.2.1条

三、单选题

1. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:直接验电应使用相应电压等级的验电器在设备的()逐相验电。

A.接地处B.进线侧C.出线侧D.金属

答案:a

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第6.3.1条

2. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定: ( )发布指令应准确、清晰,使用规范的操作术语和设备名称。

A.监护人B.发令人C.受令人D.调度员

答案:b

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第7.3.1.1条

3. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:不应在二次系统的保护回路上接取()。

A.试验电源B.电源C.充电电源D.检修电源

答案:a

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第13.6条

4. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:停电时,高压开关柜的手车开关应拉至()位置。

A.“工作”B.“试验”或“检修”C.“检修”D.柜外

答案:b

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第6.2.4条

5. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:人员工作中与35kV、110kV、220kV设备带电部分的安全距离分别为()

A.0.60m、1.20m、5.00m B.0.60m、1.50m、4.00m C.0.60m、1.50m、3.00m D.0.60m、1.50m、2.00m

答案:c 答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第6.2.1条

6. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作人员具备必要的电气知识和(),熟悉电气设备及其系统。

A.操作技能B.业务技能C.技能D.技术

答案:b

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第4.1.3

7. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在检修工作( )应进行工作布置,明确工作地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案和书面安全要求,以及工作班成员的任务分工。

A.前B.中C.后D.期间

答案:a

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第4.3.3条

8. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关( ),应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。

A.机构上B.操作把手上C.上D.傍

答案:b

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第6.5.1条

9. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:受令人接令后,应( )无误后执行。

A.检查B.填写C.复诵D.记录

答案:c

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第7.3.1.2条

10. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在电气设备上进行全部停电或部分停电工作时,应向设备运行维护单位提出停电申请,由()机构管辖的需事先向调度机构提出停电申请,同意后方可安排检修工作。

A.客户B.调度C.运行D.检修

答案:b

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第4.3.2条

11. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)等保证安全的( )措施。

A.技术B.安全C.保障D.组织

答案:a

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第6.1.1条

12. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地(装设接地线或合接地刀闸)并( )。电缆及电容器接地前应逐相充分( ),星形接线电容器的中性点应接地。

A.单相接地、放电B.短路、充电C.三相短路、放电D.三相短路、充电

答案:c

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第6.4.3条

13. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在电气设备上工作应有保证( )的制度措施,可包含工作申请、工作布置、书面安全要求、工作许可、工作监护,以及工作间断、转移和终结等工作程序。

A.施工质量B.安全C.工期D.技术

答案:b

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第4.3.1条

14. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:经常有人工作的()宜配备急救箱,存放急救用品,并制定专人检查、补充或更换。

A.场所及施工车辆上B.宿舍C.作业现场D.休息室

答案:a

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第4.2.2条

15. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不变。隔日复工时,应得到( )的许可,且工作负责人应重新检查安全措施。工作人员应在工作负责人或专责监护人的带领下进人工作地点。

A.工作负责人B.工作许可人C.工作票签发人D.值班负责人

答案:b

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.7.1条

16. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容和现场安全措施。工作班成员()方可开始工作。

A.履行确认手续后B.检查好安全措施的布置后C.熟悉工作流程后D.了解后

答案:a

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.6.1条

17. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在同一变电站内,依次进行的同一电压等级、同一类型的带电作业,()。

A.可填用一张电气带电作业工作票

B.可填用一张电气二种工作票C.需分别填用电气带电作业工作票

D.可填用电气二种工作票

答案:a

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.3.4条18. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:隔离开关是指在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内()的开关设备。

A.异常条件(例如短路)下的电流

B.天气恶劣条件下的电流C.异常条件(例如短路)下的电压

D.负荷电流

答案:a

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第3.5条

19. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:风力大于()级,或湿度大于()时,不宜进行带电作业。

A.4,80% B.5,80% C.3,70% D.4,70%

答案:b

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第9.1.2条

20. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:设备同时停、送电,属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分,填用一张()工作票。

A.线路一种工作票B.电气第一种工作票C.电气带电作业工作票D.电气二种工作票

答案:b

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.3.2条

21. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:非连续进行的事故修复工作应使用()。

A.工作票B.事故检修单C.电气带电作业工作票D.操作票

答案:a

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.2.4条

22. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:大于表格中设备不停电时的安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及(),填用电气第二种工作票。

A.不可能触及带电设备导电部分的工作

B.带电作业C.二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者

D.可能触及带电设备导电部分的工作

答案:a

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.2.2条

23. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:高压验电应戴绝缘手套,人体与被验电设备的距离应符合()的安全距离要求。

A.设备停电时B.设备不停电时C.人员工作中与设备带电部分D.人员工作中与设备不带电部分

答案:b

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第6.3.2条

24. 《电力安全工作规程(热力和机械)》规定:凡在离坠落基准面( )m及以上地点进行工作,都应视为高处作业。

A.2 B.3 C.4 D.5

答案:a

答案要点:《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第15.1.1条

25. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组()。

A.应有永久性的保护接地B.应有永久性的、可靠的保护接地

C.应有且仅有一点保护接地D.应有两点的保护接地E.

答案:c

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第13.3条

26. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:试验结束后,()应拆除自行装设的短路接地线,并检查被试设备,恢复试验前的状态。

A.试验人员B.工作许可人C.工作票签发人D.值班负责人

答案:a

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第14.2.9条

27. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:事故紧急抢修工作()。

A.可不用工作票B.使用紧急抢修单或工作票C.记入操作记录簿内D.用操作票

答案:b

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.2.4条

28. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在变电站户外和高压室内搬动梯子、管子等长物,应(),并与带电部分保持足够的安全距离。

A.两人直立搬运B.放倒后搬运

C.倾斜搬运D.一个直立搬运

答案:b 答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第16.2条

29. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:可能送电至停电设备的()都应接地。

A.各侧B.受电侧C.送电侧D.一侧

答案:a

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第6.4.4条

30. 《电力安全工作规程(热力和机械)》规定:机械的转动部分()装有防护罩或其他防护设备,露出的轴端必须设有护盖。

A.视情况B.必须C.严禁D.可

答案:b

答案要点:《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第3.4.1条

31. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设遮栏,遮栏上悬挂适当数量朝向里面的“止步,高压危险!”标示牌,遮栏出入口要围至(),并设有()的标示牌。

A.临近设备旁,“从此进出!”

B.临近道路旁边,“在此工作!”

C.临近道路旁边,“从此进出!”

答案:c

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第6.5.6条

32. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装接地线或()。

A.使用个人保安线B.合上接地刀闸C.使用安全腰绳D.使用防坠绳

答案:a

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第6.4.14条

33. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:高压设备发生接地故障时,室内人员进人接地点( )m 以内,室外人员进人接地点( )m以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和构架时,还应戴绝缘手套。

A.8、4 B.8、8 C.4、8 D.4、4

答案:c

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第7.1.3条

34. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:检修动力电源箱的支路开关都应加装()并应定期检查和试验。

A.剩余电流动作保护器(漏电保护器)

B.熔断器C.保险丝D.刀闸

答案:a

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第16.5条

35. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作人员应被告知其作业现场存在的危险因素和()。

A.防范措施B.预控措施C.技术措施D.安全措施

答案:a

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第4.4.1条

36. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作人员( )擅自移动或拆除遮栏、标示牌。

A.可以B.不应C.允许D.视情况可

答案:b

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第6.5.10条

37. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:持线路工作票进入变电站进行架空线路、电缆等工作,应得到()许可后方可开始工作。

A.变电站工作签发人B.变电站工作许可人C.线路工作签发人D.调度值班员

答案:b

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.3.8条

38. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:成套接地线应由有()的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面积不应小于25mm2,并应满足装设地点短路电流的要求。

A.保护膜B.透明护套C.保护外壳D.外壳

答案:b

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第6.4.8条

39. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查()每两年一次)。

A.至少B.约C.最多D.必须

答案:a

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第4.1.1条

40. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:安全组织措施作为保证安全的制度措施之一,包括工作票、工作的许可、监护、间断、转移和终结等。工作票签发人、工作负责人(监护人)、工作许可人、( )监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。

A.专业B.专责C.专工D.专职

答案:b

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.1.1条

41. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:装设接地线时,人体()碰触未接地的导线。

A.可以B.不应C.允许D.视情况可

答案:b

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第6.4.2条

42. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:装设接地线时,应( )装接地端,( )装接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。

A.后、先B.先、后C.一人、一人D.两人、两人

答案:b

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第6.4.9条

43. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定: 工作票由设备运行维护单位签发或由经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单位签发。承发包工程中,工作票可实行( )签发形式。

A.第三方B.单方C.双方D.承包商

答案:c

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.3.5条

44. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:10kV及以下设备不停电时的安全距离分别为:()

A.1.0m B.0.7m C.0.5m D.0.35m

答案:b

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.2.2

45. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:若室外只有个别地点设备带电,可在其四周装设全封闭遮栏,遮栏上悬挂适当数量朝向外面的()标示牌。

A.“在此工作!”B.“禁止合闸,有人工作!”C.“止步,高压危险!”D.“禁止攀登”

答案:c

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第6.5.7条

46. 《电力安全工作规程(热力和机械)》规定:使用有毒危险品的人员,必须熟悉这些物质的特性及()常识,防止不当施救。

A.应急处理B.物理特征C.使用D.操作

答案:a

答案要点:《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第3.3.7条

47. 《电力安全工作规程(热力和机械)》规定:电焊工作所用的导线,必须使用绝缘良好的()。

A.花线B.铜线C.皮线D.照明线

答案:c

答案要点:《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第14.2.4条

48. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:验电( ),验电器应先在有电设备上确证验电器良好。

A.后B.中C.前D.期间

答案:c

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第6.3.1条

49. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在电气设备上工作,保证安全的技术措施由运行人员或()执行。

A.值班负责人B.站部领导C.有操作资格的人员D.新员工

答案:c

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第6.1.2条

50. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:低[电]压指用于配电的交流系统中( )其以下的电压等级。

A.250V以下B.250V及其以下C.1000V及其以下D.1000V及其以上

答案:c

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第3.6条

51. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:(),填用电气第一种工作票。

A.高压设备上工作不需要部分停电者

B.高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,不需要将高压设备停电或做安全措施者

C.需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作

D.高压室内的二次接线和照明等回路上的工作

答案:c

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.2.1条

52. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:带电作业或与带电设备距离小于表格中规定的设备不停电时的安全距离但按带电作业方式开展的不停电工作,填用()。

A.线路一种工作票B.线路二种工作票C.电气带电作业工作票D.电气二种工作票

答案:c

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.2.3条

53. 《电力安全工作规程(热力和机械)》规定:在进行设备检修、改造工程与基本建设建筑安装工作前,必须在施工组织设计中明确规定起重工作所采用起重设备的规范与()要求。

A.操作步骤B.安全操作C.说明D.技术

答案:b

答案要点:《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第16.1.1条

54. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:SF6电气设备发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未佩戴()或佩戴()的人员不应入内。

A.面罩,正压式呼吸器B.防毒面具,护目镜C.防毒面具,正压式呼吸器D.棉口罩,正压式呼吸器

答案:c

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第11.7条

55. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:高压开关柜内手车开关拉至“检修”位置时,隔离带电部位的挡板封闭后(),并设置()的标示牌。

A.不应开启,“止步,高压危险!”

B.可以开启,“止步,高压危险!”

C.不应开启,“禁止合闸,线路有人工作!”

D.应开启,“止步,高压危险!”

答案:a

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第6.5.5条

56. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:()指能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备,也称开关。

A.变电站B.断路器C.隔离开关D.熔断器

答案:b

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第3.4条

57. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:雨天操作室外高压设备时,应使用有防雨罩的绝缘棒,并穿绝缘靴、()。

A.戴绝缘手套B.使用雨具C.使用绝缘垫D.戴纯棉手套

答案:a

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第7.3.6.5条

58. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:事故紧急处理、()、拉合断路器(开关)的单一操作,以及拉开全站仅有的一组接地刀闸或拆除仅有的一组接地线时,可不填用操作票。

A.程序操作B.自动化操作C.单人操作D.远方操作

答案:a

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第7.3.4.6条

59. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于())和SF6气体含量(不超过())。

A.15%,1000μL/L B.18%,1000μL/L C.18%,900μL/L D.20%,1000μL/L

答案:b

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第11.6条

60. 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在发现直接危及()安全的紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离作业现场。

A.设备B.电网C.人身D.操作

答案:c

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第4.4.2条

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

110kV主值试题(含答案)

山西省电力公司110kV 主值普考试卷模板 参考试题(供电分公司) 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份答卷共 8 道大题,满分 100 分,考试时间 150 分钟。 题号 一 二 三 四 五 六 七 八 总分 分值 15 10 10 30 5 10 10 10 100 得分 一、填空题(请将正确答案的代号填入括号内,每题 1分,共15分) 1、 变压器并列运行的条件是(变比相等)( 百分阻抗相等)( 接线组别相同 )( 容量比为3:1 )。 2、 衡量电能质量的三个参数是( 电压 )( 频率 )( 波形 )。 3、 消弧线圈的补偿方式有( 过补偿 )( 欠补偿 )( 全补偿 ),通常使用( 过补偿 )方式。 4、直流母线电压过高时会使(长期带电)继电器线圈及(指示灯)过热烧毁;过低时会造成(断路器合闸失灵和保护拒动)。 5 、并联电容器加装电抗器的作用是限制(短路电流)和(合闸涌流),抑制(高次谐波)。 6、电力系统的运行操作分为一次设备操作和二次设备操作,一次设备操作包括( 运行状态变更和运行参数调整 ),二次设备操作包括( 二 次装置的运行定值更改和状态变更)。 7、 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设( 强力通风装置 ),风口应设置在( 室内底部),排风口不应朝向(居民住宅或行人 )。 8、进入SF6配电装置低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧量不低于( 18%)和SF6气体含量是否合格。 9、利用串联谐振可获得(高电压),利用并联谐振可获得(大电流)。 10、电压互感器的二次不得(短路),其外壳及二次侧必须(可靠接地)。 11、两票的填写对于(拉、合、停、送、投、退)等关键字和(断路器、隔离开关、接地刀闸)等设备编号不得涂改,如涂改原票作废。其它如有个别错字、漏字等需要修改时,应字迹清楚,一张票内修改不得超过(两)处。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、按压与人工呼吸比例:按压与人工呼吸的比例关系通常是,单人为(15∶2),双人复苏为(5∶1)。 14、山西电力系统调度运行管理遵循( 统一调度,分级管理 )的原则。 15、操作设备应具有明显的标志,包括(命名 )、( 编号 )、(分合指示)(旋转方向 )、( 切换位置 )的指示及( 设备相色 )等。 二、选择题(请将一个或多个正确答案的代号填入括号内,每题0.5分,共10分) 1、功率因数用cos φ表示.其大小为( B )。 单位 变电站 考生姓名 考号

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

110kv变电站电气主接线设计

110KV电气主接线设计 专业:发电厂及电力系统 年级:

指导教师: 根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气主接线的初步设计,并绘制电气主接线图。该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV. 35kV和10kV三个电压等级。110KV电压等级采用双母线接线,35KV和10KV 电压等级都采用单母线分段接线。 本次设计中进行了电气主接线的设计、短路电流计算、主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、母线、熔断器等)、各电压等级配电装置设计。 本设计以《35?门OkV变电所设计规范》、《供配电系统设计规范》、《35?"OkV高压配电装置设计规范》等规范规程为依据,设计的内容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品, 技术先进、运行可靠、经济合理。 关键词:降压变电站;电气主接线;变压器;设备选型 摘要 .................................................................. I 1变电站电气主接线设计及主变压器的选择 (1) 1.1主接线的设计原则和要求 (1) 1.1.1主接线的设计原则 (1) 1.1.2主接线设计的基本要求 (2) 1.2主接线的设计 (3) 1.2.1设计步骤 (3) 1.2.2 初步方案设计 (3) 1.2.3最优方案确定 (4) 1.3主变压器的选择 (5)

1.3.1主变压器台数的选择 (5) 1.3.2主变压器型式的选择 (5) 1.3.3主变压器容量的选择 (6) 1.3.4主变压器型号的选择 (6) 1.4站用变压器的选择 (9) 1.4.1站用变压器的选择的基本原则 (9) 1.4.2站用变压器型号的选择 (9) 2短路电流计算 (10) 2.1短路计?算的目的、规定与步骤 (10) 2.1.1短路电流计算的目的 (10) 2.1.2短路计算的一般规定 (10) 2.1.3计算步骤 (10) 2.2变压器的参数计算及短路点的确定 (11) 2.2.1变压器参数的计算 (11) 2.2.2短路点的确定 (11) 2.3各短路点的短路计算 (12) 2.3.1短路点d?1的短路计算(110KV母线) (12) 2.3.2短路点d-2的短路计算(35KV母线) (13) 2.3.3短路点d-3的短路计算(10KV母线) (13) 2.3.4 短路点d-4的短路计算 (14) 2.4 绘制短路电流计算结果表 (14) 3电气设备选择与校验 (16) 3.1电气设备选择的一般规定 (16) 3.1.1 一般原则 (16) 3.1.2有关的儿项规定 (16) 3.2各回路持续工作电流的计算 (16)

500KV变电站主值考试试题

500KV变电站主值考试试题 一、选择题。(每题0.5分,共5分) 1、电感线圈中自感电动势的方向( C ) A、与原电流方向相反 B、与原电流方向相同 C、是阻止原磁通的变化 2、断路器的跳闸辅助接点应在( B )接通。 A、合闸过程中,合闸辅助接点断开后 B、合闸过程中,动静触头接触前 C、合闸终结后 3、变电所母线上装设避雷器是为了( C ) A、防止直击雷 B、防止反击过电压 C、防止雷电进行波 4、测量变压器绕组直流电阻的目的( C )。 A、保证设备的温升不超过上限 B、测量绝缘是否受潮 C、判断是否断股或接头接触不良 5、500KV变压器过励磁保护反应的是( B ) A、励磁保护 B、励磁电压 C、励磁电抗 6、摇测低压电缆及二次电缆的绝缘电阻时应使用( B )V的摇表。 A、500 B、1000 C、2500 7、发生两相短路时,短路电流中含有( A )分量 A、正序和负序 B、正序和零序 C、正序、负序和零序 8、断路器失灵保护在( B )动作 A、保护拒动 B、断路器拒动 C、保护误动 D、断路器误动 9、直流母线电压应保持在额定电压的正负( D ) A、30% (B)15% (C)50% (D)10% 10、对变压器差动保护进行向量测试时,应在变压器( C )时进行。 A、停电 B、空载 C、载有一定负荷 二、填空题。(每题1分,共10分) 1、直流系统浮充电运行时,平常负荷由(充电机)负担,瞬时负荷由(蓄电池)供电。 2、若重合闸将断路器重合在永久性故障上,保护装置将立即无时限动作断开断路器,这叫(重合闸后加速)。 3、母线隔离开关操作可以通过回路辅助触点进行(电压)切换。 4、隔离开关可以拉合有三个及以上完整串的3/2开关接线的变电站的(环流),但应将所拉刀闸本串的开

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

安规考试试题题库(答案)

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1.5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。因为电流作用的时间越长,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆和不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票是指工作票和操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。

13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压和温度符合工作条件后,方可开始工作。 14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆和有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不准靠近避雷器和避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压,并保持燃烧稳定,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。

(整理)供电技术试题A卷试卷及答案

中国矿业大学徐海学院2007~2008学年第2学期 《供电技术》试卷(A)卷 考试时间:120分钟考试方式:闭卷 学院班级姓名学号 一、填空题(本题共25分,每空1分) 1、短路电流中产生非周期分量的原因是(1),当(2)时短路的暂态过程结束。 2、去游离的两种方式是(3)和(4)。 3、按短路条件校验电气设备的动、热稳定以及开关开断能力时,一般按(5)验 算。 4、保护装置的可靠动作系数应该用(6)校验。 5、电力系统继电保护的基本要求是(7)、(8)、(9)、(10)。 6、内桥接线适用于(11)故障相对多,而(12)故障相对少的场合。 7、电网中性点接地方式有(13)、(14)、(15)、(16)。 8、变压器常用的保护种类有(17)、(18)、(19)、(20)。 9、电流互感器与电流继电器的接线方式包括(21)、(22)、(23)。 10、隔离开关不能切断大负荷电流是因为它没有装设(24)。 11、变电所防护感应雷的措施是(25)。 二、判断题(共10分,每题1分) ()1、变压器的额定电压与所在电力网的额定电压等级是相等的。 ()2、断路器与隔离开关在操作时应严格遵守倒闸操作的规定,分闸时先分断路器,合闸时先合隔离开关。 ()3、中性点经消弧线圈接地的系统,在发生单相接地故障后,允许继续运行不超过2小时。 ()4、大接地短路电流系统供电可靠性方面比小接地短路电流系统有明显的

优越性。 ()5、电压互感器二次侧不能短路运行。 ()6、保护接地就是将平时不带电而在绝缘损坏时可能带电的电气设备的金属外壳接地。 ()7、带电质点的复合,就是触头间电弧中正负带电质点(即正离子与电子)重新结合为中性质点。 ()8、电弧由热游离产生,碰撞游离维持。 ()9、阀型避雷器与被保护设备之间的电气距离是越远越好。 ()10、电网中广泛采用过电流保护作为本线路的主保护,利用电流速断保护作为本线路和相邻元件的后备保护。 三、选择题(共10分,每题1分) 1、小接地电流系统所用的电气设备的相对地绝缘水平应按_____考虑。 A相电压; B线电压; C过电压。 2、某相产生冲击短路电流的条件是________发生三相短路。 A 短路前电路空载且该相电动势过最大值瞬间; B 短路前电路满载且该相电动势过最大值瞬间; C 短路前电路空载且该相电动势过零值瞬间; D 短路前电路满载且该相电动势过零值瞬间。 3、低压电网常采用380/220V三相四线制系统供电,最主要是考虑______需要。 A 接零保护; B 照明和动力共用一个系统; C 降低设备绝缘水平。 4、电力系统发生短路时,电路发生的变化是_______。 A 电流增大而电压下降;B电压升高而电流减少;C阻抗增大而电压降低。 5、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降,人在 接地点周围,两脚之间出现的电压称为。 A跨步电压; B跨步电势; C临界电压; D故障电压 6、隔离开关最主要的作用是________。 A 进行倒闸操作; B 切断电气设备; C 使检修设备和带电设备隔离。 7、变电所防护直击雷的措施是_______。

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

电气主接线设计原则和设计程序

电气主接线设计原则和设计程序 4.5.1电气主接线的设计原则 电气主接线的设计是发电厂或变电站电气设计的主体。它与电力系统、电厂动能参数、基本原始资料以及电厂运行可靠性、经济性的要求等密切相关,并对电气设备选择和布置、继电保护和控制方式等都有较大的影响。因此,主接线设计,必须结合电力系统和发电厂或变电站的具体情况,全面分析有关影响因素,正确处理它们之间的关系,经过技术、经济比较,合理地选择主接线方案。 电气主接线设计的基本原则是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。 在工程设计中,经上级主管部门批准的设计任务书或委托书是必不可少的。它将根据国家经济发展及电力负荷增长率的规划,给出所设计电厂(变电站)的容量、机组台数、电压等级、出线回路数、主要负荷要求、电力系统参数和对电厂(变电站)的具体要求,以及设计的内容和范围。这些原始资料是设计的依据,必须进行详细的分析和研究,从而可以初步拟定一些主接线方案。国家方针政策、技术规范和标准是根据国家实际状况,结合电力工业的技术特点而制定的准则,设计时必须严格遵循。设计的主接线应满足供电可靠、灵活、经济、留有扩建和发展的余地。设计时,在进行论证分析阶段,更应合理地统一供电可靠性与经济性的关系,以便于使设计的主接线具有先进性和可行性。 4.5.2 电气主接线的设计程序 电气主接线的设计伴随着发电厂或变电站的整体设计进行,即按照工程基本建设程序,历经可行性研究阶段、初步设计阶段、技术设计阶段和施工设计阶段等四个阶段。在各阶段中随要求、任务的不同,其深度、广度也有所差异,但总的设计思路、方法和步骤基本相同。 电气主接线的设计步骤和内容如下: 1.对原始资料分析 (1)工程情况,包括发电厂类型(凝汽式火电厂,热电厂,或者堤坝式、引

变电站员工培训试题及答案

变电站员工培训试题 班组:姓名:得分: 一、单选题(每题2分,共20分) 1、使用汽车吊、斗臂车在道路上施工应设围栏,并设置() 的警示标志牌。 A、一个 B 、少量 C 、适当 2、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,()应装设安 全网或防护栏杆,否则,工作人员应使用安全带。 A、边沿四周 B 、作业点上方 C 、临空一面 3、学会紧急救护法包括:会()、会心肺复苏法、会止血、会 包扎、会转移搬运伤员、会处理急救外伤或中毒等。 A、正确解脱电源 B 、测量血压 C 、打针 4、在事故应急抢修时,应()。 A、使用二种工作票 B 、执行口头或电话命令 C 、使用事故应急抢修单 5、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填()。 A、安全措施 B 、工作地点 C 、工作项目

6、工作票办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向 ()提出申请。 A、运行值班负责人 B 、工作票签发人 C 、设备运行管理单位 7、工作班成员的安全责任之一:熟悉工作内容、工作流程,掌握安 全措施,明确工作中的危险点,并履行()手续。 A、签到 B 、许可 C 、确认 8、工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安 全(),及时纠正不安全的行为。 A、高度负责 B 、认真监护 C 、给予关注 9、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定() 的人员临时代替。 A、熟悉安全规程 B 、责任心强 C 、能胜任 D 、技术熟练 10、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班 若需继续工作时,应() A、经工作许可人同意 B 、重新履行工作许可手续 C 、换发新工作票并办理许可手续 二、多选题(每题2分,共20分)

新版精编国家电网安规完整考试题库500题(含答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.二次工作安全措施票应随工作票归档保存()。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年D 2.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B 3.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 4.在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.工作任务单 D.第二种工作票D 5.二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人C

6.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 7.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D 8.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经()同意,将保护暂时停用。 A.值班调控人员或工作负责人 B.值班调控人员或工作票签发人 C.值班调控人员或运维负责人 D.值班调控人员或专责监护人C 9.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备()的措施。 A.倾倒 B.振动 C.误动作 D.误操作C 10.在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与()保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。 A.检修设备 B.运行设备 C.相邻设备 D.其他试验设备B 11.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系

110KV变电站电气主接线设计(课程设计)

110KV变电站电气主接线设计 目录 1.电气主接线设计 1.1 110KV变电站的技术背景 (3) 1.2 主接线的设计原则 (3) 1.3主接线设计的基本要求 (3) 1.4高压配电装置的接线方式 (4) 1.5主接线的选择与设计 (8) 1.6主变压器型式的选择 (9) 2.短路电流计算 2.1 短路电流计算的概述 (11) 2.2短路计算的一般规定………………………………………………………………………… 11 2.3短路计算的方法……………………………………………………………………………… 12 2.4短路电流计算………………………………………………………………………………… 12 3.电气设备选择与校验 3.1电气设备选择的一般条件…………………………………………………………………… 15 3.2高压断路器的选型…………………………………………………………………………… 16 3.3高压隔离开关的选型………………………………………………………………………… 17 3.4互感器的选择………………………………………………………………………………… 17 3.5短路稳定校验………………………………………………………………………………… 18 3.6高压熔断器的选择…………………………………………………………………………… 18 4.屋外配电装置设计

4.1设计原则……………………………………………………………………………………… 19 4.2设计的基本要求……………………………………………………………………………… 20 4.3布置及安装设计的具体要求………………………………………………………………… 20 4.4配电装置选择………………………………………………………………………………… 21 5.变电站防雷与接地设计 5.1雷电过电压的形成与危害…………………………………………………………………… 22 5.2电气设备的防雷保护………………………………………………………………………… 22 5.3避雷针的配置原则…………………………………………………………………………… 23 5.4避雷器的配置原则…………………………………………………………………………… 23 5.5避雷针、避雷线保护围计算 (23) 5.6变电所接地装置……………………………………………………………………………… 24 6.无功补偿设计 6.1无功补偿的概念及重要性…………………………………………………………………… 24 6.2无功补偿的原则与基本要求………………………………………………………………… 24 7.变电所总体布置 7.1总体规划……………………………………………………………………………………… 26 7.2总平面布置…………………………………………………………………………………… 26 结束语 (27) 参考文献 (27) 1.电气主接线设计 1.1 110KV变电站的技术背景 近年来,我国的电力工业在持续迅速的发展,而电力工业是我国国民经济的一个重要组

安规考试卷试题库题集及标准答案.doc

精品文档 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B 、三个C、四个 D 、一个 3 、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B 、工作票签发人 C 、工作负责人D、工作班成员 4 、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D 、所有工作人员(包括工作负责人) 5 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚, 并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B 、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6 、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B 、检修人员C、调度员 D 、任何人员 7 、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B 、第二种工作票 C 、带电作业工作票 8 、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B 、工作负责人和签发人 C 、工作负责人和工作班成员 9 、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B 、 1.5m C 、 1.9m D、 3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B 、半年 C 、一年 D 、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由()进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 16、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 17、工作监护制度规定,工作负责人在() 时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D 、部分停电 18、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过() 时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、 1.0m B、1.5m C、2.0m D 、2.5m 19、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 20、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作()

配电网自动化A卷试题及标准答案

采用________方式,当发现报文错误时,将报文丢弃。 11.按照信号传送的方向和时间,RS232通信工作模式为_________,而RS485通信工作 模式为_________,RS232适用于_____对_____通信,RS485用于____对_____通信。 二、多项选择题(每小题2分,共12分) 1. 实施配电自动化系统作用___________。 A. 能够降低线损 B. 减少对配电网的操作次数 C. 和电能质量无关 D. 提高供电可靠性 2. 调度主站的前置机完成____________ A. 图形编辑 B. 数据库维护 C. 通信规约处理 D. 下达操作命令 3. (n,k)线性分组码,校验位的个数_______ A. k B. n-k C.n D. n-k+1 4. RS485总线_______ A.信号电平为TTL电平 B.并行数据通信 C.采用双绞线 C.信号电平为差分电平 5. 脉冲计数型负荷开关___________ A. 和重合器配合隔离馈线故障 B.达到设定的过流次数并在无电时分闸 C. 达到设定的过流次数时分闸 D.发生过流时分闸 6. ______是开关量采样通道的环节。 A. 采样保持电路 B. D/A转换器 C.光电隔离 D.A/D转换器 三、简答题(共18分) 1.简述配变压器终端单元TTU的作用。(5分) 2. 什么是(n,k)线形分组码的封闭性,线形分组码许用码字的最小码距和码重 第2 页共12 页

3. 交流采样通道的包括哪几个环节,并简述各个环节作用。(8分) 四、简单计算题(共 15分) 1. 两个信息字分别为1101001、1001010,计算其偶校验位。(5分) 第 3 页共12 页

2018年电力安全工作规程考试题库

2018年电力安全工作规程考试题库 一、单项选择题 1.《安规》(热力和机械部分)规定,各级领导人员都不准发布违反安规的命令,工作人员接到违反安规的命令,应( A )。 A 拒绝执行 B坚决执行 C商量执行 D先不执行 2.《安规》(热力和机械部分)规定,任何工作人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程,如发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即( C ) A 上报 B 离开 C 制止 D 警告 2.《安规》(热力和机械部分)规定,所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于( B )mm高的护板。 A 90 B 100 C 110 D 120 3.《安规》(热力和机械部分)规定,运行中所需小量的润滑油和日常需用的油壶、油枪、必须存放在在指定地点的( B ) A 现场 B 储藏室内 C 设备间 D 油区 4.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房的取暖如用较高压力的热源时,必须装有减压装置,并装( D ) A 疏水阀 B 逆止阀 C 放气阀 D 安全阀 5.《安规》(热力和机械部分)规定,油管道不宜用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,热管道或其他热体保温层外必须再包上金属皮,如检修时发现保温有渗油,应( A )保温 A 更换 B 拆除 C 清理 D 恢复

6.《安规》(热力和机械部分)规定,冬季室外作业采用临时取暖实施时,必须做好相应的防火措施,高处作业的场所必须设置( D ) A 安全隔离装置 B 防火报警装置 C 警示标志 D 紧急疏散通道 7.《安规》(热力和机械部分)规定,电梯的安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷时( B )停止使用,并采取必要的( B ),放置高空坠落的事故。 A 必须、手段 B 必须、安全措施 C 可以、应急措施 D 可以、措施 8.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房装设的电梯,在使用前应经有关部门检查合格,取得合格证并制订安全使用规定和( B )。 A 操作规程 B 定期检验维护制度 C 应急措施 D 检修标准 9.《安规》(热力和机械部分)规定,油管应尽量少用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,禁止使用( D)或(D)。 A 塑料垫、钢垫 B 胶皮垫、石棉垫 C 金属垫、石棉垫 D 塑料垫、胶皮垫 11.《安规》(热力和机械部分)规定,在楼板和结构上打孔或规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单位( A )的审核许可。 A有关技术部门B安监部C总工程师D安全员 12.《安规》(热力和机械部分)规定,使用可燃物品(如乙炔、氢气、油类、瓦斯等)的人员,必须熟悉这些材料的( C )。 A 特性 B 品质 C 特性及防火防爆规则 D 防火防爆规则 13.《安规》(热力和机械部分)规定,使用有放射性( B )的人员,必须熟悉放射防护及应急处理常识。 A设备B物质C产品D工具

第一章变电所电气主接线的设计

前言 电力工业为现代化生产提供主要动力。电力科学的发展和广泛应用,对我国工农业的迅速发展及人民生活水平的提高起到了巨大的作用和深远的影响。 通过对理论的学习理解以及实际的工作,我对变电所的原理和设备有了初步的解了。为了增加自己的动手能力,为以后的工作打下良好的基础,我选择了110kV/35kV/10kV系统设计作为自己的毕业课题。 随着大规模农网发行事业的深入实施,一个优质、安全、可靠、宽松的供电环境已实步形成,我们国家的电力事业逐渐和国际接轨。为了适应我国电力事业的发展及将所学的知识运用到实际生产中去,我进行了变电所设计。 我国大部分电网薄弱,变电所数量少,供电半径长,线路损耗大,致使线路末端用户电压过低,影响人民正常的生活和生产,为了达到迅速改变我国农村电网目前的状况,满足人民生活用电兼顾工农业发展,本变电所属于中小型变电所,进线端电压为110kV变电所。 本文首先根据老师所给的设计任务书上所给的材料系统及线路所给的负荷参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建立变电所的必要性,然后通过对拟定建设的变电所的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济方面及可靠性方面来考虑,确定了110kv、35kv 、10kv以及变电所用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了变电所用变压器的容量吉型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器进行了选择型号,从而完成110kv西海变电所的电气一次设备的设计。 由于知识的欠缺及设计资料的不足,设计中必然存在着很多问题,希望各位老师能够热情帮助,提出宝贵意见。

相关文档