建设工程技术与计量(安装)真题及答案

一、单项选择题。(共40题,每题1分,每题备选项中,只有一个符合题意)

1.普通碳素结构钢的强度、硬度较高、耐磨性较好,但塑性、冲击韧性和可焊性差,此种钢材为( )。

【答案】C

2.某不锈钢的屈服强度低,且不能采用热处理方法强化,只能进行冷变形强化,此种不锈钢为( )。

A.马氏体型不锈钢

B.奥氏体型不锈钢

C.铁素体-奥氏体型不锈钢

D.沉淀硬化不锈钢

【答案】B

3.石墨对铸铁的性能影响很大,影响铸铁韧性和塑性的最大因素是( )。

A.石墨的数量

B.石墨的大小

C.石墨的分布

D.石墨的形状

【答案】D

4.与碱性焊条相比,酸性焊条的使用特点为( )。

A.对铁锈、水分不敏感

B.能有效清楚焊缝中的硫、磷等杂志

C.焊缝的金属力学性能较好

D.焊缝中有较多由氢引起的气孔

【答案】A

5.与其他塑料管材相比,某塑料管材具有刚性高、耐腐蚀、阻燃性能好、导热性能低、热膨胀系数低及安装方便等特点,是现金新型的冷热水输送管道。此种钢材为( )。

A.交联聚乙烯管

B.超高分子量聚乙烯管

C.氯化聚氯乙烯管

D.无规共聚聚丙烯管

【答案】C

6.涂料由主要成膜物质、次要成膜物质和辅助成膜物质组成。下列材料属于辅助成膜物质的是( )。

A.合成树脂

B.着色颜料

C.体质颜料

D.稀料

【答案】D

7.法兰密封形式为O形圈面型,其使用特点为( )。

形密封圈是非挤压型密封

形圈截面尺寸较小,消耗材料少

C.结构简单,不需要相配合的凸面和槽面的密封面

D.密封性能良好,但压力使用范围较窄

【答案】B

8.球阀是近年来发展最快的阀门品种之一,其主要特点为( )。

A.密封性能好,但结构复杂

B.启闭慢、维修不方便

C.不能用于输送氧气、过氧化氢等介质

D.适用于含纤维、微小固体颗粒介质

【答案】D

9.某补偿器具有补偿能力大,流体阻力和变形应力小等特点,特别适合远距离热能输送。可用于建筑物的各种管理中,以防止不均匀沉降或振动造成的管道破坏。此补偿器为( )。

A.方形补偿器

B.套筒式补偿器

C.球型补偿器

D.波形补偿器

【答案】C

10.交联聚乙烯绝缘电力电缆在竖井、水中、有落差的地方及承受外力情况下敷设时,应选用的电缆型号为( )。

11.点焊、缝焊和对焊是某种压力焊的三个基本类型。这种压力焊是( )。

A.电渣压力焊

B.电阻焊

C.摩擦焊

D.超声波焊

【答案】B

12.将钢件加热到热处理工艺所要求的的适当温度,保持一定时间后在空气中冷却,得到需要的基本组织结构。其目的是消除应力、细化组织、改善切削加工性能。这种生产周期短、能耗低的热处理工艺为( )。

A.正火

B.完全退火

C.不完全退火

D.去应力退火

【答案】A

13.对于铁磁性和非铁磁性金属材料而言,只能检查其表面和近表面缺陷的无损探伤方法为( )。

A.超声波探伤

B.涡流检测

C.磁粉检测

D.液体渗透检测

【答案】B

14.为获得较高的力学性能(高强度、弹性极限和较高的韧性),对于重要钢结构零件经热处理后其强度较高、且塑性、韧性更显着超过正火处理。此种热处理工艺为( )。

A.低温回火

B.中文回火

C.高温回火

D.完全退火

【答案】C

15.采用氢-氧焰将铅条熔融后贴覆在被衬的物件或设备表面上,形成具有一定厚度的密实的铅层。这种防腐方法为( )。

【选项】

A.涂铅

B.粘铅

C.衬铅

D.搪铅

【答案】D

【解析】

16.绝热结构金属保护层的搭接缝,宜采用的连接方式为( )。

A.自攻螺钉连接

B.普通铆钉连接

C.抽芯铆钉连接

D.焊接连接

【答案】C

17.多台起重机共同抬吊一重40t的设备,索吊具重量,不均衡荷载系数取上、下限平均值,此时计算荷载应为( )。(取小数点后两位)

【答案】C

18.某机械化吊装设备,稳定性能较好,车身短,转弯半径小,适合场地狭窄的作业场所,可以全回转作业。因其行使速度慢,对路面要求较高,故适宜于作业地点相对固定而作业量较大的场合。这种起重机为( )。

A.轻型汽车起重机

B.中型汽车起重机

C.重型汽车起重机

D.轮胎起重机

【答案】D

19.某工艺管道系统,其管线长、口径大、系统容积也大,且工艺限定禁水。此管道的吹扫、清洗方法应选用( )。

A.无油压缩空气吹扫

B.空气爆破法吹扫

C.高压氮气吹扫

D.先蒸汽吹净后再进行油清洗

【答案】B

20.承受内压的埋地铸铁管道进行水压试验,当设计压力为时,水压试验力为( )。

【答案】C

21.依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)的规定,“给排水、采暖、燃气工程”的编码为( )。

【答案】A

22.依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013),项目安装高度若超过基本高度时,应在“项目特征”中描述。对于附录G通风空调工程。其基本安转高度为( )。

【答案】C

23.机械设备按使用范围可分为通用机械设备和专用机械设备,下列设备中,属于专用机械设备的是( )。

A.铸造设备

B.锻压设备

C.过滤设备

D.压缩机

【答案】C

24.具有绝对不泄露的优点,最适合输送和计量易燃易爆。、强腐蚀、剧毒、有放射性和贵重液体的泵为( )。

A.隔膜计量泵

B.柱塞计量泵

C.气动计量泵

D.齿轮计量泵

【答案】A

25.具有全封闭式的机壳,被输送的物料在机壳内移动,不污染环境,能防止灰尘逸出的固体输送设备是( )。

A.平型带式输送机

B.转斗式输送机

C.鳞板输送机

D.埋刮板输送机

【答案】D

26.【风机安装完毕后需进行试运转,风机试运转时应符合的要求为( )。

A.以电动机带动的风机经一次启动后即可直接进入运转

B.风机运转达到额定转速后,应将风机调理到设计负荷

C.风机启动后,不得在临界转速附近停留

D.风机的润滑油冷却系统中的冷却水压力应高于油压

【答案】C

27.适用于有强烈振动和冲击的重型设备在基础上固定所采用的地脚螺栓为( )。

A.活动地脚螺栓

B.固定地脚螺栓

C.胀锚地脚螺栓

D.粘结地脚螺栓

【答案】A

28.容量是锅炉的主要指标之一热数锅炉容量单位是( )。

h

(m2·h)

(m2·h)

【答案】B

29.下列有关工业锅炉本体安装的说法,正确的是( )。

A.锅筒内部装置的安装应在水压试验合格后进行

B.水冷壁和对流管束一端为焊接、另一端为胀接时,应先胀后焊

C.铸铁省煤器整体安装完后进行水压试验

D.对流过热器大多安装在锅炉的顶部

【答案】A

30.依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)的规定,中压锅炉本体设备安装工程量计量时,按图示数量以“套”计算的项目是( )。

A.旋风分离器

B.省煤器

C.管式空气预热器

D.炉排及燃烧装置

【答案】D

31.填料是填料塔的核心,填料塔操作性能的好坏与所用的填料有直接关系。下列有关填料的要求,正确的是( )。

A.填料不可采用铜、铝等金属材质制作

B.填料对于气、液两相介质都有良好的化学稳定性

C.填料应有较大的密度

D.填料应有较小的比表面积

【答案】B

32.在相同容积下,表面积最小,承压能力最好的容器是( )。

A.矩形容器

B.圆筒形容器

C.球形容器

D.管式容器

【答案】C

33.下列有关消防水泵接合器的作用,说法正确的是( )。

A.灭火时通过消防水泵接合器接消防水带向室外供水灭火

B.火灾发生时消防车通过水泵接合器向室内官网供水灭火

C.灭火时通过水泵接合器给消防车供水

D.火灾发生时通过水泵接合器控制泵房消防水泵

【答案】B

34.下列可燃性液体发生火灾时,可采用普通蛋白泡沫灭火剂的是( )。

A.乙醇

B.丙酮

C.醋酸乙酯

D.柴油

【答案】D

35.水压高,水量大并具有冷却、窒息、乳化、稀释作用,不仅用于灭火还可控制火势,主要用于保护火灾危险性大。扑救难度大的专用设备或设施的灭火系统为( )。

A.水幕系统

B.水喷雾灭火系统

C.自动喷水雨淋系统

D.重复启闭预作用灭火系统

【答案】B

36.在自动喷水灭火系统管道安装中,下列做法正确的是( )

A.管道穿过楼板时加设套管,套管应高出楼面50mm

B.管道安装顺序为先支管,后配水管和干管

C.管道弯头处应采用补芯

D.管道横向安装宜设~的坡度,坡向立管

【答案】A

37.某光源在工作中辐射的紫外线较多,产生很强的白光,有“小太阳”美称。这种光源是( )。

A.高压水银灯

B.高压钠灯

C.疝灯

D.卤钨灯

【答案】C

38.【题干】当电动机容量较大时,为了降低启动电流,常采用减压启动。其中采用电路串入电阻来降低启动电流的启动方法是( )。

A.绕线转子异步电动机启动

B.软启动

C.星-三角启动

D.自耦减压启动控制柜(箱)减压启动

【答案】A

39.电气配管线配线工程中,下列安装做法正确的是( )。

A.管与管的连接采用电焊对接

B.管子与电动机一般用焊接钢管连接

C.在条件允许情况下,电气管应敷设在热水管和蒸汽管下面

D.管线穿线应在土建施工喷浆粉刷之前进行

【答案】C

40.常用低压电气设备中,磁力启动器除具有热继电保护功能外,还具有的不同于接触器的功能为( )。

A.频繁接通、分断电路

B.可实现定时操作、联锁控制

C.可控制反转运行

D.具有失电压和欠电压保护功能

【答案】C

二、多项选择题。(共20题,每题2分,每题备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项,错选不得分,漏选,每选的选项得分)

41、耐蚀(酸)非金属材料的主要成分是金属氧化物、氧化硅和硅酸盐等。下面选项中属于耐蚀(酸)非金属材料的是()。

A.铸石

B.石墨

C.玻璃

D.陶瓷

【答案】ABC,参见教材P1。

42、聚苯乙烯属于一种热塑性塑料,其主要特点包括()。

A.具有较大的刚度和较高的密度

B.具有优良的耐蚀性,几乎不吸水

C.具有良好的隔热、防振和高频绝缘性能

D.耐冲击性差,不耐沸水,耐油性有限

【答案】BCD,参见教材P17。

43、聚氨酯漆是一种新型涂料,其主要性能有()。

A.能够耐盐、耐酸腐蚀

B.能耐各种稀释剂

C.可用于混凝土构筑物表面的涂覆

D.施工方便、无毒,但造价高

【答案】ABC,参见教材P39。

44、填料式补偿器主要由带底脚的套筒、插管和填料函三部分组成,其主要特点有()。

A.安装方便,占地面积小

B.填料适用寿命长,无需经常更换

C.流体阻力小,补偿能力较大

D.轴向推力大,易漏水漏气

【答案】ACD,参见教材P55。

45、与单模光纤相比,多模光纤除可传输多种模式的光以外,还具有的特点包括()。

A.耦合光能量大,发散角度大

B.可用发光二极管(LED)作光源

C.传输频带较宽,传输距离较远

D.有较高的性价比

【答案】ABD,参见教材P65。

46、无损检测时,关于射线探伤特点的正确表述为()。

射线照射时间短,速度快

射线穿透力比X射线强,灵敏度高

射线投资少,成本低,施工现场使用方便

D.中子射线检测能够检测封闭在高密度金属材料中的低密度非金属材料

【答案】ACD,参见教材P91。

47、涂料涂覆工艺中电泳涂装的主要特点有()。

A.使用于水溶性涂料和油溶性涂料

B.涂装效率高,涂料损失小

C.涂膜厚度均匀,附着力强

D.不适用复杂形状工件的涂装

【答案】BC,参见教材P95。

48、半机械化吊装方法中,斜立单桅杆偏心提掉法的特点有()。

A.设备两个吊点分别设在设备的两侧靠近重心的位罝

B.设备吊起后需依靠在设备底部的索具拉正就位

C.扩大了单桅杆的吊装能力,可使用矮桅杆吊装高设备

D.可以进行高基础设备的安装

【答案】BCD,参见教材P95。

49、输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。关于泄漏性试验正确描述的有()。

A.泄漏性试验应在压力试验合格后进行

B.泄漏性试验的介质宜采用空气

C.泄漏性试验的压力为设计压力倍

D.采用涂刷中性发泡剂来检查有无泄漏

【答案】ABD,参见教材P119。

50、依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856—2013),脚手架搭拆措施项目包括的工作内容有()。

A.场内、场外相关材料搬运

B.搭设、拆除脚手架

C.搭设、拆除围护网

D.拆除脚手架后材料的堆放

【答案】ABD,参见教材P131。

51、依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856—2013),临时设施属于安全文明施工及其他措施项目,其项目内容包括()。

A.施工现场砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除

B.地下(暗)室等部位施工时所用照明设备的安拆、维护

C.已完成工程及设备的覆盖、包裹、封闭、隔离等保护措施

D.其他临时设施的搭设、维护、拆除

【答案】AD,参见教材P130。

52、依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856—2013),下列项目中属于安全文明施工及其他措施项目的有()。

A.已完工程及设备保护

B.有害化合物防护

C.高浓度氧气防护

D.高层施工增加

【答案】AD,参见教材P130。

53、按照作用原理分类,泵可分为动力式泵、容积式泵及其他类型泵。下列属于动力式泵的有()。

A.轴流泵

B.转子泵

C.旋涡泵

D.齿轮泵

【答案】AC,参见教材P150。

54、对于提升倾角较大的散装固体物料,其使用的输送设备有()。

A.振动输送机

B.斗式输送机

C.斗式提升机

D.带式输送机

【答案】BC,参见教材P140。

55、锅炉给水处理时,水中溶解氧的去除方法有热力除氧,此外还包括()。

A.磁力除氧

B.真空除氧

C.吸收除氧

D.化学除氧

【答案】BD,参见教材P186。

56、依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856—2013),静罝设备安装中的整体容器安装项目,根据项目特征描述范围,其他工作内容除包括容器安装,吊耳制作,安装外,还包括()。

A.设备填充

B.压力试验

C.清洗、脱脂、钝化

D.灌浆

【答案】BCD,参见教材P229。

57、下列自动喷水灭火系统中,采用闭式喷头的有()。

A.自动喷水湿式灭火系统

B.自动喷水干湿两用灭火系统

C.自动喷水雨淋灭火系统

D.自动喷水预作用灭火系统

【答案】AD,参见教材P234。

58、依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013),消防工程工程量计量时,下列装置按“组”计算的有()。

A.消防水炮

B.报警装置

C.末端试水装置

D.温感式水幕装置

【答案】BCD,参见教材P242。

59、依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013),电气照明工程中按设计图示数量,以“套”为计量单位的有()。

A.荧光灯

B.接线箱

C.桥架

D.高度标志(障碍)灯

【答案】AD,参见教材P265。

60、电机控制和保护设备安装中,应符合的要求有()。

A.每台电机均应安装控制和保护设备

B.电机控制和保护设备一般设在电动机附近

C.采用熔丝的过流和短路保护装罝保护整定值一般为电机额定电流的倍

D.采用热元件的过流和短路保护装置保护整定值一般为电机额定电流的倍

【答案】AB,参见教材P257。

三、选做部分,共40题,分为两个专业组,考生可在两个专业组的40个试题中任选20题作答,按所答的前20题积分,每题分。试题由单选和多选组成。错选,本体不得分。少选,所选的每个选项得分。

一、(61-80题)管道和设备工程

61、近年来,在大型的高层民用建筑中,室内给水系统的总立管宜采用的管道为()。

A.球墨铸铁管

B.无缝钢管

C.给水硬聚氯乙烯管

D.给水聚丙烯管

【答案】A,参见教材P279。

63、采暖工程中,分户热计量分室温度控制系统装罝包括()。

A.锁闭阀

B.平衡网

C.散热器温控阀

D.热量分配表

【答案】ACD,参见教材P302。

64、在消防系统的室内给水管网上止回阀应装在()。

A.消防水箱的进水管

B.消防水泵接合器的引入管

C.水泵出水管和升压给水方式的水泵旁通管

D.生产设备可能产生的水压高于室内给水管网水压的配水支管

【答案】BCD,参见教材P280。

65、依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013),下列给排水、采暖、燃气工程管道附件中按设计图示数量以“个”计算的是()。

A.倒流防止器

B.除污器

C补偿器

D.疏水器

【答案】C,参见教材P317。

66、城市燃气供应系统中,目前在中、低压两级系统使用的燃气压送设备有罗茨式鼓风机和()。

A.离心式鼓风机

B.往复式压送机

C.螺杆式压送机

D.滑片式压送机

【答案】B,参见教材P310。

67、依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013),燃气管道工程量计算时,管道室内外界限划分为()。

A.地上引入管以建筑物外墙皮为界

B.地下引入管以进户前阀门井为界

C.地上引入管以墙外三通为界

D.地下引入管以室内第一个阀门为界

【答案】C,参见教材P313。

68、通风工程中,当排出的风是潮湿空气时,风管制作材料宜采用()。

A.钢板

B.玻璃钢板

C.铝板

D.聚氯乙烯板

【答案】BD,参见教材P324。

69、对建筑高度低于100m的居民建筑,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用的排烟方式为()。

A.自然排烟

B.机械排烟

C.加压排烟

D.抽吸排烟

【答案】A,参见教材P328。

70、某种通风机具有可逆转特性,在重量或功率相同的情况下,能提供较大的通风量和较高的风压,可用于铁路、公路隧道的通风换气。该风机为()。

A.离心式通风机

B.普通轴流式通风机

C.贯流式通风机

D.射流式通风机

【答案】D,参见教材P332。

71、它利用声波通道截面的突变,使沿管道传递的某些特定频段的声波反射回声源,从而达到消声的目的。这种消声器是()。

A.阻性消声器

B.抗性消声器

C.扩散消声器

D.缓冲式消声器

【答案】B,参见教材P337。

72、空调系统由空气处理、空气输配、冷热源和自控系统等组成,下列选项属于空气处理部分的设备有()。

A.过滤器

B.消声器

C.加热器

D.喷水室

【答案】ACD,参见教材P339。

73、高中效过滤器作为净化空调系统的中间过滤器,其滤料应为()。

A.无纺布

B.丙纶滤布

C.丙纶纤维滤纸

D.玻璃纤维滤纸

【答案】AB,参见教材P349。

74、依据《通风安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)的规定,工程量按设计图示外径尺寸以展开面积计算的通风管道是()。

A.碳钢通风管道

B.铝板通风管道

C.玻璃钢通风管道

D.塑料通风管道

【答案】C,参见教材P365。

75、按照国家现行标准《压力管道安全技术监察规程-工业管道》(TSGD0001)的规定,工业管道划分分为GC1、GC2、GC3三个级别。该分级依据的指标有()。

A.设计压力

B.设计温度

C.设计管径

D.设计材质

【答案】AB,参见教材P373。

76、热力管道的安装,水平管道变径时应采用偏心异径管链接。当输送介质为蒸汽时,其安装要求为()。

A.管顶取平

B.管底取平

C.管左侧取齐

D.管右侧取齐

【答案】B,参见教材P375。

77、在一般的压缩空气站中,最广泛采用的空气压缩机形式为()。

A.活塞式

B.回转式

C.离心式

D.轴流式

【答案】A,参见教材P376。

78、不锈钢管道的切割宜采用的方式是()。

A.氧—乙烷火焰切割

B.氧—氢火焰切割

C.碳氢气割

D.等离子切割

【答案】D,参见教材P381。

79、具有抗腐蚀性能好,可伸缩,可冷弯,内壁光滑并耐较高温度,适用于输送热水,但紫外线照射会导致老化,易受有机溶剂侵蚀,此塑料管为()。

A.聚乙烯管

B.聚丙烯管

C.聚丁烯管

D.工程塑料管

【答案】C,参见教材P385。

80、依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)的规定,执行“工业管道工程”相关项目的有()

A.厂区范围内的各种生产用介质输送管道安装

B.厂区范围内的各种生活用介质输送管道安装

C.厂区范围内生产,生活共用介质输送管道安装

D.厂区范围内的管道除锈,刷油及保温工程

【答案】A,参见教材P393。

二、(81-109题)电气和自动化控制工程

81、民用建筑中的变配电所,从防火安全角度考虑,一般应采用断路器的形式()

A.少油断路器

B.多油断路器

C.真空断路器

D.六氟化硫断路器

【答案】CD,参见教材P397-398。

82、10KV及以下变配电室经常设有高压负荷开关,其特点为()

A.能够断开短路电流

B.能够切断工作电流

C.没有明显的断开间隙

D.没有灭弧装

【答案】B,参见教材P399。

83、变配电工程中,硬母线的连接方式应为()

A.扭纹链接

B.咬口连接

C.螺栓连接

D.铆接链接

【答案】C,参见教材P405。

84、电气线路工程中,电缆安装前进行检查实验,合格后方可进行敷设,对以上的电缆应做的实验为()

A.直流耐压实验

B.交流耐压实验

C.局部放电实验

摇表检测

【答案】AD,参见教材P408。

85.电气线路工程中电缆穿钢管敷设,正确的做法为( )。

A.每根管内只允许穿一根电缆

B.要求管道的内径为电缆外径的~倍

C.单芯电缆不允许穿入钢管内

D.敷设电缆管时应有%的排水坡度

【答案】ACD

86.防雷接地系统户外接地母线大部分采用扁钢埋地敷设,其连接应采用的焊接方式为( )。

A.端接焊

B.对接焊

C.角接焊

D.搭接焊

【答案】D

87.在自动控制系统中,控制输入信号与主反馈信号之差,称为( )。

A.反馈信号

B.偏差信号

C.误差信号

D.扰动信号

【答案】B

88.在各种自动控制系统温度测量仪表中,能够进行高温测量的温度检测仪表有( )。

A.外标式玻璃温度计

B.薄膜型热电偶温度计

C.半导体热敏电阻温度计

D.辐射温度计

【答案】BCD

89.【题干】能够对空气、氮气、水及与水相似的其他安全流体进行小流量测量,其结构简单、维修方便、价格较便宜、测量精度低。该流量测量仪表为( )。

A.涡轮流量计

B.椭圆齿轮流量计

C.玻璃管转子流量计

D.电磁流量计

【答案】C

90.在工业计算机控制系统中,属于基础自动化系统控制的核心,直接与工艺检测驱动级连接。可以检测仪表采集模拟量、数字量或开关量信息,并向驱动、执行机构及电气传动装置发送控制信息。该工业计算机为( )。

A.设备控制级计算机

B.过程控制级计算机

C.生产控制工序管理级计算机

D.分厂管理级计算机

【答案】A

91.自动控制仪表系统中,现场供气气源管管材为镀锌管时,可采用的连接方式为( )。

A.法兰连接

B.活接头连接

C.卡套式连接

D.气焊焊接

【答案】B

92.【题干】集线器是对网络进行集中管理的重要工具,是各分枝的汇集点。集线器选用时要注意接口类型,与双绞线连接时需要具有的接口类型为( )。

接口

接口

接口

接口

【答案】D

93.防火墙是在内部网和外部网之间、专用网与公共网之间界面上构造的保护屏障。常用的防火墙有( )。

A.网卡

B.包过滤路由器

C.交换机

D.代理服务器

【答案】BD

94.现阶段电话通信系统安装时,用户交换机至市电信局连接的中继线一般较多选用的线缆类型为( )。

A.光缆

B.粗缆

C.细缆

D.双绞线

【答案】A

95.光缆穿管道敷设时,若施工环境较好,一次敷设光缆的长度不超过1000m,一般采用的敷设方法为( )。

A.人工牵引法敷设

B.机械牵引法敷设

C.气吹法敷设

D.顶管法敷设

【答案】B

96.按入侵探测器防范的范围划分,属于点型入侵探测器的是( )。

A.开关入侵探测器

B.振动入侵探测器

C.声入侵探测器

D.激光入侵探测器

【答案】AB

97.不需要调制、调解,设备花费少、传输距离一般不超过2km的电视监控系统信号传输方式为( )。

A.微波传输

B.射频传输

C.基带传输

D.宽带传输

【答案】C

98.门禁系统一般由管理中心设备和前端设备两大部分组成,属于出入口门禁系统管理中心设备的是( )。

A.主控模块

B.门禁读卡模块

C.进/出门读卡器

D.协议转换器

【答案】AD

99.它是火灾探测器的核心部分,作用是将火灾燃烧的特征物理量转换为电信号。该部分名称为( )。

A.传感元件

B.敏感元件

C.转换器

D.控制器

【答案】A

100.信息插座在综合布线系统中起着重要作用,为所有综合布线推荐的标准信息插座是( )。

针模块化信息插座

针模块化信息插座

针模块化信息插座

针模块化信息插座

【答案】B

2010年造价工程师执业资格考试技术与计量安装真题及答案一

2010年造价工程师执业资格考试《技术与计量(安装)》真题及答案 一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 必做部分 1.常用的隔热材料中,除硅藻土、矿渣棉、石棉以及其制品外,还有()。 A.铸石 B.蛭石 C.石墨 D.玻璃 2.某合金元素力学性能良好,尤其塑性、韧性优良,能适应多种腐蚀环境,多用于制造化工容器、电气与电子部件、苛性碱处理设备、耐海水腐蚀设备和换热器等。此种合金元素为()。 A.锰 B.铬 C.镍 D.钒 3.在热塑性工程塑料中,具有质轻、不吸水,介电性、化学稳定性、耐热性、力学性能优良等特点,但是耐光性能差,易老化、低温韧性和染色性能不好。此种塑料为()。 A.聚丙烯 B.聚氯乙烯 C.低密度聚乙烯 D.高密度聚乙烯 4.某石化车间需设置防爆通风系统,该系统应选用的板材为()。 A.镀锌钢板 B.不锈钢板 C.玻璃钢板 D.铝板 5.某新型涂料涂层机械强度高,粘结力大,在酸、碱、盐、水、汽油、煤油、柴油等溶液和溶剂中长期浸泡无变化,防腐寿命可达50年以上,广泛用于城市给水管道、煤气管道的防腐处理。此种新型涂料为()。 A.聚氨酯漆 B.环氧煤沥青 C.沥青耐酸漆 D.呋喃树脂漆

6.管道采用法兰连接时,焊环活动法兰多用于()。 A.铜管连接 B.厚壁铝管连接 C.薄壁不锈钢管连接 D.厚壁不锈钢管连接 7.不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于电站冷却水系统的大口径阀门类型为()。 A.蝶阀 B.截止阀 C.闸阀 D.旋塞阀 8.在竖井、水中、有高度落差、并承受外力的地方敷设的电缆,其型号应选用()。 A.YJV22 B.YJV23 C.YJLV23 D.YJLV32 9.能够切割不锈钢、铝、铜、铸铁、陶瓷和水泥等材料的切割方法为()。 A.氧熔剂切割 B.碳弧气割 C.等离子弧切割 D.激光切割 10.与熔化极气体保护焊相比,钨极惰性气体保护焊的不同点是()。 A.少可进行各种位置的焊接 B.适用于有色金属、不锈钢等的焊接 C.焊接速度较慢,熔敷效率较低 D.生产成本较高 11.当焊件和焊条存在水分时,采用碱性焊条焊接,焊缝中容易出现的缺陷是()。 A.变形 B.夹渣 C.裂纹 D.氢气孔 12.某高压锅炉的蒸汽管道壁厚为25mm,采用焊接连接,其管道坡口形式应为()。 A.V形坡口,钝边厚度2mm

(整理)《建设工程技术与计量安装》考点整理.

2014《建设工程技术与计量(安装)》考点整理 第一章安装工程材料 第一节建设工程材料 p1-知识点——黑色金属 核心考点: .....不能用低碳钢代替高碳钢,其原因是高碳钢的强度高于低碳钢,... ....不能用高碳钢代替低碳钢,因为高碳钢不具有焊接性能。 钢材的力学性能(如抗拉强度、屈服强度、伸长率、冲击韧度和硬度等)、加工性能取决于钢材的成分。 6)钢材的成分一定时,其金相组织主要取决于钢材的热处理,如退火、正火、淬火加回 火等,其中淬火加回火的影响最大。 p1-考试点——钢的分类。 例1:Q235AF:表示最小屈服强度235N/mm2、质量等级为A 级的沸腾钢; Q345D:表示最小屈服强度345N/mm2、质量等级为D 级的特殊镇静钢(省略了特殊镇静 钢TZ); HRB335:屈服强度特征值335N/mm2 的热轧带肋钢筋; L415:最小规定总延伸强度415MPa 的管线用钢。 p4——核心考点:工程中常用钢及其合金的性能和特点。 Q195 钢强度不高,塑性、韧性、加工性能与焊接性能较好,主要用于轧制薄板和盘条等;Q235 钢强度适中,有良好的承载性,又具有较好的塑性和韧性,可焊性和可加工性也好,是钢结构常用的牌号; (Q235)钢强度适中,有良好的承载性,又具有较好的塑性和韧性,可焊性和可加工性 也好,是钢结构常用的牌号。 1)()强度和硬度低,但塑性和韧性高,加工性和焊接性能优良,用于制造承载较小 和要求韧性高的零件以及小型渗碳零件; ——低碳钢 2)()具有综合力学性能、耐低温冲击韧性、焊接性能和冷热压加工性能良好的特 性,可用于建筑结构、化工容器和管道、起重机械和鼓风机等。 ——Q345(18Nb) 同时也要掌握: 1)Q295(09MnV、09MnNb)具有良好的塑性、韧性、冷弯性能、冷热压力加工性能和 焊接性能,且有一定的耐蚀性能。用于制造各种容器、螺旋焊管、建筑结构等; 2)()其屈服强度约为奥氏体型不锈钢的两倍;可焊性良好,韧性较高;应力腐蚀、 晶间腐蚀及焊接时的热裂倾向均小于奥氏体型不锈钢。 A.铁素体-奥氏体型不锈钢 p6——知识点——铸铁的分类和用途 p8——核心考点——工程中常用铸铁的性能和特点 p8——知识点:有色金属材料 注意:铅及铅合金与三酸的适用性 p11——知识点:非金属材料 p12——考试点:无机非金属材料 核心考点——高分子材料的基本性能及特点 p15——核心考点——工程中常用高分子材料

设工程技术与计量安装真题及答案

2016注册造价工程师 建设工程技术与计量(安装)真题及答案 一、单项选择题。(共40题,每题1分,每题备选项中,只有一个符合题意) 1.普通碳素结构钢的强度、硬度较高、耐磨性较好,但塑性、冲击韧性和可焊性差,此种钢材为( )。 A.Q235钢 B.Q255钢 C.Q275钢 D.Q295钢 【答案】C 2.某不锈钢的屈服强度低,且不能采用热处理方法强化,只能进行冷变形强化,此种不锈钢为( )。 A.马氏体型不锈钢 B.奥氏体型不锈钢 C.铁素体-奥氏体型不锈钢 D.沉淀硬化不锈钢 【答案】B 3.石墨对铸铁的性能影响很大,影响铸铁韧性和塑性的最大因素是( )。 A.石墨的数量 B.石墨的大小 C.石墨的分布 D.石墨的形状 【答案】D 4.与碱性焊条相比,酸性焊条的使用特点为( )。 A.对铁锈、水分不敏感 B.能有效清楚焊缝中的硫、磷等杂志 C.焊缝的金属力学性能较好 D.焊缝中有较多由氢引起的气孔 【答案】A 5.与其他塑料管材相比,某塑料管材具有刚性高、耐腐蚀、阻燃性能好、导热性能低、热膨胀系数低及安装方便等特点,是现金新型的冷热水输送管道。此种钢材为( )。 A.交联聚乙烯管 B.超高分子量聚乙烯管 C.氯化聚氯乙烯管 D.无规共聚聚丙烯管 【答案】C 6.涂料由主要成膜物质、次要成膜物质和辅助成膜物质组成。下列材料属于辅助成膜物质的是( )。 A.合成树脂

B.着色颜料 C.体质颜料 D.稀料 【答案】D 7.法兰密封形式为O形圈面型,其使用特点为( )。 A.O形密封圈是非挤压型密封 B.O形圈截面尺寸较小,消耗材料少 C.结构简单,不需要相配合的凸面和槽面的密封面 D.密封性能良好,但压力使用范围较窄 【答案】B 8.球阀是近年来发展最快的阀门品种之一,其主要特点为( )。 A.密封性能好,但结构复杂 B.启闭慢、维修不方便 C.不能用于输送氧气、过氧化氢等介质 D.适用于含纤维、微小固体颗粒介质 【答案】D 9.某补偿器具有补偿能力大,流体阻力和变形应力小等特点,特别适合远距离热能输送。可用于建筑物的各种管理中,以防止不均匀沉降或振动造成的管道破坏。此补偿器为( )。 A.方形补偿器 B.套筒式补偿器 C.球型补偿器 D.波形补偿器 【答案】C 10.交联聚乙烯绝缘电力电缆在竖井、水中、有落差的地方及承受外力情况下敷设时,应选用的电缆型号为( )。 A.VLV B.YJV22 C.VLV22 D.YJV32 11.点焊、缝焊和对焊是某种压力焊的三个基本类型。这种压力焊是( )。 A.电渣压力焊 B.电阻焊 C.摩擦焊 D.超声波焊 【答案】B 12.将钢件加热到热处理工艺所要求的的适当温度,保持一定时间后在空气中冷却,得到需要的基本组织结构。其目的是消除应力、细化组织、改善切削加工性能。这种生产周期短、能耗低的热处理工艺为( )。 A.正火 B.完全退火 C.不完全退火 D.去应力退火 【答案】A

2019年一级造价师《安装计量》真题及解析!

2019年一级造价师《安装计量》真题及解析! 为方便考生们考后估分对答案,特搜集整理了相关信息,供大家参考。收集完整2019年一级造价工程师《安装计量》真题答案后,现在要推荐给大家的是文字版2019一级造价工程师《安装计量》考试真题及答案解析。 文字版造价《安装计量》考试真题及答案(陆续更新中) 1、方解石作为主要矿物成分常出现于() A.岩浆岩与沉积岩中 B.若浆岩与变质若中 C.沉积岩与变质岩中 D.火成岩与水成岩中参考 【答案】C 2、地下水在自然盆地易形成() A.包气带水 B.承压水 C.潜水

D.裂時水 【答案】B 3、对影向建物地基的深埋岩体断层破碎,采用较多的加固处理方式的是() A.开挖青除 B.桩基加 C.锚杆加 D.水泥禥浆 【答案】D 4、开挖基槽局部突然出现严“重流砂时,可立即采取的处理方式是() A抛入大块石 B迅夆低地下水位 C.大板桩 D.化学加国 【答案】A

5、隧這选銭尤其应该主意週开褶构造的() A.向斜核部 B.背斜核部 C.向斜翼部 D.背斜翼部 【答案】A 6、工程地质情兄影响建筑结构的基站诜型,在多层住宅基础选型中,出现较多的情兄是() A按上部荷载本可选片筏基础的,因地质陷而选用条形基础 B.按上部荷载載本可选条形基础的,因地质陷而先用片筏基础 C按上部荷载本可选箱形基础的,因地质缺陷而选用片筏基础 D.按上部荷載本可选桩基础的,因也质陷而选用条开基础 【答案】B 7、柱与屋架核连接的⊥建筑结构是() A.网架结构

B.排告构 C.钢架告构 D.空间结构 【答案】B 8、采用箱形基础较多的建筑是() A.单建筑 B.多层建 C.高房建笂 D.超高层建 【答案】C 9、对荷载較大管线較多的商场,比较适合采用的现浇筋混疑土楼板是() A.板式楼板 B.梁板式肋形楼板 C.井字开形肋楼板 D.无梁式楼板

造价工程师《安装计量》真题

造价工程师《安装计量》真题 造价工程师《安装计量》真题 共40题,分为两个专业组,考生可在两个专业组的40个试题中任选20题作答。按所答的前20题计分,每题1.5分。试题由单选 和多选组成。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。 一、(61~80题)管道和设备工程 61.给水系统分区设置水箱和水泵,水泵分散布置,总管线较短,投资较省,能量消耗较小,但供水独立性差,上区受下区限制的给 水方式是()。 A.分区水箱减压给水 B.分区串联给水 C.分区并联给水 D.高位水箱减压阀给水 答案:B 解析:这种给水方式的总管线较短,投资较省,能量消耗较小。但是供水独立性较差,上区受下区限制;水泵分散设置,管理维护不便;水泵设在建筑物楼层,由于振动产生噪声干扰大;水泵、水箱均 设在楼层,占用建筑物使用面积 62.适用于系统工作压力小于等于0.6MPa,工作温度小于等于70℃室内给水系统。采用热熔承插连接,与金属管配件用螺纹连接的给 水管材是()。 A.给水聚丙烯管 B.给水聚乙烯管 C.工程塑料管 D.给水硬聚氯乙烯管 答案:A

解析:给水聚丙烯管(PP管),适用于系统工作压力不大于 0.6Mpa,工作温度不大于70℃。给水聚丙烯管采用热熔承插连接。与金属管配件连接时,使用带金属嵌件的聚丙烯管件作为过渡,该管件与聚丙烯管采用热熔承插连接,与金属管配件采用螺纹连接。 63.为保证地板表面温度均匀,地板辐射采暖系统的加热管布置应采用的形式有()。 A.平行排管 B.枝形排管 C.蛇形排管 D.蛇形盘管 答案:ACD 解析:地板辐射采暖系统加热管的布置,应根据保证地板表面温度均匀的原则而采用,通常采用平行排管、蛇形排管、蛇形盘管三种形式 64.与铸铁散热器相比,钢制散热器的特点是()。 A.结构简单,热稳定性好 B.防腐蚀性好 C.耐压强度高 D.占地小,使用寿命长 答案:C 解析:钢制散热器的特点(与铸铁相比):①金属耗量少。②耐压强度高。从承压能力的角度来看,钢制散热器适用于高层建筑供暖和高温水供暖系统;③外形美观整洁,占地小,便于布置。④除钢制柱型散热器外,钢制散热器的水容量较少,热稳定性较差。在供水温度偏低而又采用间歇供暖时,散热效果明显降低;⑤钢制散热器的主要缺点是容易被腐蚀,使用寿命比铸铁散热器短;⑥在蒸汽供暖系统中不应采用钢制散热器。对具有腐蚀性气体的生产厂房或相对湿度较大的房间,不宜设置钢制散热器。 65.一般设在热力管网的回水干管上,其扬程不应小于设计流量条件下热源、热网、最不利用户环路压力损失之和。此水泵为()。 A.补水泵 B.混水泵

电能计量装置配置原则精编版

电能计量装置配置原则公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

电能计量装置配置原则 1.配置原则 (1)贸易结算用的电能计量装置原则上应配置在供受电设施的产权分界处:发电企业上网线路、电网经营企业间的联络线路两侧都应配置电能计量装置。 (2)I、II、 III类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的。 (3)单机容量100MW及以上的发电机组上网结算电量,以及电网经营企业之间购销电量的计量点,宜配置准确度等级相同的主、副两套电能表。即在同一回路的同一计量点安装一主一副两套电能表,同时运行、同时记录,实时比对和监测,以保证电能计量装置的准确、可靠,避免较大的电量差错。 (4)35KV以上贸易结算用电能计量装置中的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器;35kV及以下贸易结算用电能计量装置的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。 (5)安装在用电客户处的贸易结算用电能计量装置,1OKV及以下电压供电的,应配置符合GB/T16934规定的电能计量柜或计量;35kV电压供电的,宜配置GB/T16934规定的电能计量柜或电能计量箱。 (6)贸易结算用的高压电能计量装置应装设电压失压计时器。未配置计量柜(箱)的电能计量装置,其互感器二次回路的所有接线端子、试验端子应能实施铅封。 (7)互感器的实际二次负荷应在25%~100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 (8)电流互感器在正常运行中的实际负荷电流应为额定一次电流值的60%左右,至少应不小于30%。否则,应选用具有高动热稳定性能的,以减小变比。 (9)选配过载4倍及以上的宽负载电能表,以提高低负荷计量的准确性。 (10)经电流互感器接人的电能表,其标定电流宜不超过TA额定二次电流的30%,其额定最大电流应为TA额定二次电流的120%左右。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。(11)对执行功率因数调整电费的客户,应配置可计量有功电量、感性和容性无功电量的电能表;按最大需量计收基本电费的客户,应配置具有最大需量计量功能的电能表;实行分时电价的客户,应配置复费率电能表或多功能电能表。 (12)配有数据通信接口的电能表,其通信规约应符合DL/T645的要求。 (13)具有正、反向送受电的计量点,应配置计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。一般可配置1只具有计量正、反向有功电量和四象限无功电量的多功能电能表。 (14)中性点绝缘系统(如经消弧线圈接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相三线(3×100V)有功、无功电能表;但个别经过验证、接地电流较大的,则应安装经互感器接人的三相四线(3×有功、无功电能表。 (15)中性点非绝缘系统(即中性点直接接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相四线(3×有功、,无功电能表。 (16)三相三线低压线路的电能计量点,配置低压三相三线(3×380V)有功、无功电能表;当照明负荷占总负荷的15%及以上时,为减小线路附加误差,应配置低压三相四线(3×380V/220V)有功、无功电能表,或3只感应式无止逆单相电能表。

造价工程师《技术与计量(安装工程》历年真题精选及详细解析0930-38

造价工程师《技术与计量(安装工程》历年真题精选及详细解析0930-38 1、下列各项属于绝缘电线应用范围的有( )。【多选题】 A.照明装置 B.户外架空 C.电工仪表 D.输配电线路的连接 正确答案:A、C、D 答案解析:绝缘电线用于电气设备、照明装置、电工仪表、输配电线路的连接等。B项属于裸电线的用途。 2、下列各项不适于寒冷地区的灭火系统是( )。【单选题】

A.自动喷水预作用灭火系统 B.自动喷水干湿两用灭火系统 C.自动喷水干式灭火系统 D.自动喷水湿式灭火系统 正确答案:D 答案解析:自动喷水湿式灭火系统的主要缺点是不适应于寒冷地区,其适用环境温度为4摄氏度~70摄氏度。 3、下列属于设备安装工程施工总平面图设计程序的是( )。【多选题】 A.现场勘察、搜集并分析资料 B.确定防火及安全设施位置 C.绘出主要施工机械的位置

D.计算主要技术经济指标 正确答案:A、B、D 答案解析: 4、铝导线和铜导线连接时,为防止电气腐蚀,应采用的防护措施是( )。【单选题】 A.使用酸性熔焊剂 B.使用碱性熔焊剂 C.接头端线芯镀铜 D.接头端线芯镀锡 正确答案:D 答案解析:对于铝和铝的连接,如采用熔焊法,主要防止残余熔剂或熔渣的化学腐蚀,对于铝和铜的连接,主要防止电气腐蚀。在连接前、后,应避免这类腐蚀的存在(如使用铜铝

过渡接头或接头端线芯镀锡等措施),否则在长期运行中接头有发生故障的可能。 5、关于各种焊接方法的特点,下列表述不正确的有()。【多选题】 A.埋弧焊不适用于长焊缝的焊接 B.钨极氩弧焊可焊接化学活泼性强的有色金属、不锈钢、耐热钢等和各种合金 C.熔化极气体保护焊焊接速度较快,熔敷效率较高,劳动生产率高 D.激光焊设备投资大,养护成本高,焊机功率受限 正确答案:B、C、D 答案解析:A项,埋弧焊只适于长焊缝的焊接,不适合焊接厚度小于1mm的薄板。 6、按作用不同,垫铁可分为()。【多选题】

2019年建设工程技术与计量安装试题

19年建设工程技术与计量安装试题 一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.工程材料所具有的铸造、焊接、热处理等性能属于()。 A、使用性能 B、物理性能 C、机械性能 D、工艺性能 2.在铸铁中,铸造和加工性能都较好,且某些用途上可代替45号钢的为()。 A、灰口铸铁 B、孕育铸铁 C、球墨铸铁 D、可锻铸铁 3.用优质碳素钢和合金钢制造,可耐高压和超高压,常用来输送高温高压汽、水等介质或高温高压含氢介质的管材为()。 A、双面焊螺旋缝钢管 B、不锈耐酸钢无缝钢管 C、锅炉用无缝钢管 D、锅炉用高压无缝钢管 4.具有结构简单,制造维修方便,可以调节流量,但不适用于输送带固体颗粒和黏性较大介质特征的阀门为()。

A、截止阀 B、球阀 C、闸阀 D、蝶阀 5.多用于有色金属和不锈钢耐酸钢管道上,但只能用于0.6MPa以下的压力等级的管法兰为()。 A、焊环活动法兰 B、卷边松套法兰 C、螺纹法兰 D、铸铁两半式法兰 6.完全不与王水、氢氟酸、各种浓酸、沸腾的苛性钠溶液、氯气、过氧化氢发生作用,且耐气候性极好,不受氧和紫外光作用的材料为()。 A、聚乙烯 B、聚丙烯 C、聚四氟乙烯 D、交联聚乙烯 7.在350°C条件下,保温材料的导热系数值不应超过()。 A、0.24.K B、0.12.K C、0.128.K D、0.064.K

8.操作灵活,使用方便,适用于没有道路的建筑工地、野外等场所,可进行起重、打桩等作业的自行式、全回转起重机械为()。 A、汽车起重机 B、轮胎起重机 C、履带起重机 D、塔式起重机 9.在双代号时标络计划中,波形线后面节点所对应的时标值是其紧后工作的()。 A、最早开始时间 B、最迟开始时间 C、最早完成时间 D、最迟完成时间 10.某工作有一紧前工作和三个紧后工作。紧前工作的最早开始时间为3,持续时间为5;三个紧后工作的最迟完成时间为24,持续时间分别为6、7、8,该工作的最迟完成时间应为()。 A、18 B、17 C、16 D、14 11.切割温度高,依靠熔化来切割材料,能够切割绝大部分金属和非金属材料,且适用于大厚板的切割,这种切割方法为()。 A、气割

2019年一级造价工程师《技术与计量(安装)》考试真题含答案

2019年一级造价工程师《技术与计量(安 装)》考试真题含答案 xx年一级造价工程师《技术与计量(安装)》考试真题含答案 一.单项选择题(共60题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.钢材元素中,含量较多会严重影响钢材冷脆性的元素是 (B)。 A .硫 B.磷 C.硅 D.锰 2.某种钢材含碳量小于0.8% ,其所含的硫.磷及金属夹杂物较少,塑性和韧性较高,广泛应用于机械制造,当含碳量较高时,具有较高的强度和硬度,主要制造弹簧和耐磨零件,此种钢材为(B)。 A .普通碳素结构钢 B.优质碳素结构钢 C.普通低合金钢 D.优质低合金钢

3.某酸性耐火材料,抗酸性炉渣侵蚀能力强,易受碱性炉渣侵蚀,主要用于焦炉,玻璃熔窖.酸性炼钢炉等热工设备,该耐火材料为(A)。 A .硅砖 B.铬砖 C.镁砖 D.碳砖 4.应用于温度在700℃以上高温绝热工程,宜选用的多孔质保温材料为(D)。 A .石棉 B.蛭石 C.泡沫混凝土 D.硅藻土 5.某塑料制品分为硬.软两种。硬制品密度小,抗拉强度较好,耐水性.耐油性和耐化学药品侵蚀性好,用来制作化工.纺织等排污.气.液输送管;软塑料常制成薄膜,用于工业包装等。此塑料制品材料为(C)。 A .聚乙烯 B.聚四氟乙烯 C.聚氯乙烯 D.聚苯乙烯

6.某塑料管材无毒.质量轻. 韧性好.可盘绕.耐腐蚀,常温下不溶于任何溶剂,,强度较低,一般适宜于压力较低的工作环境,其耐热性能不好,不能作为热水管使用。该管材为(C) 。 A .聚乙烯管 B.聚丙烯管 C聚丁烯管 D.工程塑料管 7.机械强度高,粘结力大,涂层使用温度在-40~150度之间,防腐寿命在50年以上,广泛用于设备管道的防腐处理: C.环氧煤沥青 8.多用于有色与不锈钢管道上,适用于管道需要频繁拆卸以供清洗检查的地方: D.松套法兰 9.在管道上主要用于切断.分配和改变介质流动方向,设计成V形开口的球阀还具有良好的流量调节功能。不仅适用于水.溶剂.酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气.过氧化氢.甲烷和乙烯等,且适用于含纤维.微小固体颗料等介质。该阀门为(B)。 A .疏水阀 B.球阀 C.安全阀 D.蝶阀

电能计量检测中心电能计量装置安装标准范本

工作行为规范系列 电能计量检测中心电能计量装置安装标准 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-66080电能计量检测中心电能计量装置安 装标准 Installation Standard for Energy Metering Device of Electric Energy Metering and Testing Center 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 电能计量检测中心电能计量装置安装管理标准 1主题内容及适用范围 本标准规定了XX电业局电能计量装置安装管理的主题内容及适用范围、管理职能、管理任务、附加说明。 本标准适用于XX电业局电能计量装置安装管理。 2标准及政策性文件、规定 下列法规及标准所包含条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有法规及标准化都有会被修订。 中华人民共和国主席令第28号《中华人民共和国计量法》

中华人民共和国主席令第60号《中华人民共和国电力法》 中华人民共和国国务院令第196号《电力供应与使用条例》 GBJ63—90《电力装置的电测量仪表装置设计规程》 DL/T448—2000《电能计量装置技术管理规程》 Q/CDL21806-2001《电能计量管理》(试行) 3管理职能 3.1XX电业局电能计量装置安装管理涉及电力营销部、电能计量检测中心和各供电局,其中电力营销部为电能计量装置安装管理的主管部门。 3.2电力营销部职责。电力营销部是我局电能计量工作的职能部门,对标准负责拟订、修改解释和在全局贯彻执行的责任,对全局电能计量装置的安装进行检查,指导和监督。 3.3电能计量检测中心和各供电局负责对本标准的贯彻执行、督促、检查。 4管理任务 4.1计量工作班按工作通知单内容和要求进行工作,并

造价工程师安装计量》真题及答案

2014年造价工程师《安装计量》真题及答案 一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.钢中碳的含量对钢的性质起着决定性作用,造价工程师中含碳量增加对钢强度的影响表述正确的是 ()。 A.钢的强度增大,直至变为生铁 B.钢的强度变低,直至变为生铁 C.钢的强度增大,但含碳量超过%时,其强度开始下降 D.钢的强度变低,但含碳量超过%时,其强度开始上升 2.优质碳素结构钢的塑性和韧性较高,且可以通过加工处理方法得到强化,该方法应为()。A.热变形强化 B.冷变形强化 C.热处理强化 D.酸洗与钝化 3.具有良好的低温性能,可作为低温材料,常温下具有极好的抗蚀性能,在大气、海水、硝酸和碱溶液等介质中十分稳定,多用于化工行业,如500℃以下的热交换器。此种金属材料为()。 A.铝及铝合金 B.钛及钛合金 C.镍及镍合金 D.铅及铅合金 4.安装工程中常用的聚丙烯材料,除具有质轻、不吸水,介电性和化学稳定性良好以外, 其优点还有()。 A.耐光性能良好 B.耐热性良好 C.低温韧性良好 D.染色性能良好

5.相对聚氯乙烯和聚乙烯管而言,具有较高强度、较好耐热性,无毒、耐化学腐蚀,广泛应用在冷热水系统中,是最轻的热塑性塑料管,此种管材为()。 A.氯化聚氯乙烯管 B.超高分子量聚乙烯管 C.工程塑料管 D.无规共聚聚丙烯管 6.与酸性焊条相比,碱性焊条焊接时所表现出的特点为()。 A.能够有效地消除焊缝金属中的硫 B.对焊口处的水分、铁锈不敏感 C.焊接时合金元素烧损较多 D.焊接时必须采用直流焊机正极性接法 7.高压弯头采用锻造工艺制成,其选用材料除优质碳素钢外,还可选用()。 A.低合金钢 B.中合金钢 C.优质合金钢 D.高合金钢 8.具有径向自紧密封作用,靠与法兰梯槽的内外侧面接触,造价师报考条件中并通过压紧而形成密封的垫片为()。 A.金属缠绕式垫片 B.金属环形垫片 C.齿形垫片 D.金属带螺旋复合垫片 9.在热力管道敷设中,补偿器的结构紧凑、占据空间位置小、只发生轴向变形,且轴向推力大、补偿能力小、制造困难,仅适用于管径较大、压力较低的场合,此种补偿器为()。 A.套筒式补偿器 B.填料式补偿器 C.波形补偿器 D.球形补偿器

供电公司电能计量装置安装及验收管理办法

供电公司电能计量装置安装及验收管理办法 、及其附件。 1.1.2安装电能计量装置后检查计量回路的正确性、可靠性。 1.1.3工作完毕后,及时传递工作传票,交回用电营业管理部门。 1.2电网经营企业之间贸易结算用电能计量装置和省级电网经营企业与其供电企业的供电 关口电能计量装置的验收由当地省级电网经营企业负责组织,以省级电网经营企业的电能计量技术机构为主,当地供电企业配合,涉及发电企业的还应有发电企业电能计量管理人员配合。其他投运后由供电企业管理的电能计量装置应由供电企业电能计量技术机构负责验收;发电企业管理的用于内部考核的电能计量装置由发电企业的计量管理机构负责组织验收。1.3电能计量装置验收的技术资料: 1.3.1电能计量装置计量方式原理接线图,一、二次接线图,施工设计图和施工变更资料; 1.3.2电压、电流互感器安装使用说明书、出厂检验报告、法定计量检定机构的检定证书; 1.3.3计量柜(箱)的出厂检验报告、说明书; 1.3.4二次回路导线或电缆的型号、规格及长度; 1.3.5电压互感器二次回路中的熔断器、接线端子的说明书等; 1.3.6高压电气设备的接地及绝缘试验报告; 1.3.7施工过程中需要说明的其他资料。 1.3电能计量装置安装后的验收 1.3.1对电力建设工程和用电业扩工程中的电能计量装置应结合工程竣工进行检查验收。1.3.2电能计量装置验收的内容 1.3. 2.1现场核查内容如下: 1.3. 2.1.1计量器具型号、规格、计量法制标志、出厂编号应与计量检定证书和技术资料的内容相符; 1.3. 2.1.2产品外观质量应无明显瑕疵和受损; 1.3. 2.1.3安装工艺质量应符合有关标准要求; 1.3. 2.1.4电能表、互感器及其二次回路接线情况应和竣工图一致。 1.3. 2.2验收试验: 1.3. 2.2.1检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况; 1.3. 2.2.2电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测量;

2019一级造价工程师《安装技术与计量》真题

2019一级造价工程师《安装技术与计量》真题 2019年一级造价工程师《安装》真题 一、单项选择题(共40题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、钢材元素中,含量较多会严重影响钢材令脆性的元素是()。 A.硫 B.磷 C.硅 D.锰 【答案】B 【解析】硫、磷为钢材中有害元素,含量较多就会严重影响钢材的塑性和韧性,璘使钢材显著产生冷脆性,硫则使钢材产生热跪性。硅、钮等为有益元素,它们使钢材强衰、硬度提高,而塑性、初性不显部降低。 【考点来源】第一章第一节黑色金属 2、某种钢材含碳量于0.8%所含的硫磷及金属突杂物较少,塑性和韧性较高广泛应用于机械制造,当含碳量较高时,具有较高的强度和硬度,主要制造弹簧和耐磨零件,此种钢材为()。 A.普通碳素姞构钢 B.优质碳素结构钢 C.普通低合金钢 D.优质低合金钢

【解析】优质碳素结构钢是含碳小于0.8%的碳素钢,这种中所含的硫、磷及非金屋夹杂物比碳素结构钢少。与普通碳素结构钢相比,优质碳素结构钢望性和韧性较高,可通过热处理虽化,多用于较重要的件,是广泛应用的机械制造用钢。主要用于制造单簧和耐磨零件。碳素工具钢是基本上不加入合金化元素的高碳钢,也是工具钢中成本较低、冷热加工性良好、使用范目較广的钢种。【考点来源】第一章第一节黑色金属 3、其酸性耐火材料抗酸性炉渣侵蚀能力强,易受碱性炉渣侵蚀,主要用于焦炉玻璃熔窖、酸性炼钢炉等热工设备,该耐火材料为()。 A.硅砖 B.铬砖 C.镁砖 D.碳砖 【答案】A 【解析】硅砖亢酸性炉査侵蚀能力强,但易受碱性渣的侵蚀,它的軟化温度很高,接近其耐火度,重复锻烧后体积不收缩,甚至有胀,但是抗热震性差。硅砖主要用于焦炉、玻熔器、酸性炼钢炉等热工设备。 【考点来源】第一章第一节无机非金属材料 4、应用于温度在700°C以上高温绝热工程,宜选用的多孔质保温材料为()。 A.石棉 B.蛭石 C.泡沫混疑土 D.硅藻土

2016造价工程师安装计量真题与答案(无水印打印版)

2016年度造价工程师执业资格考试试卷建设工程技术 与计量(安装工程)必作部分 一、单项选择题 1.普通碳素结构钢的强度、硬度较高、耐磨性较好,但塑性、冲击韧性和可焊性差, 此种钢材为( )。 A.Q235钢 B.Q255钢 C.Q275钢 D.Q295钢 【答案】C 2.某不锈钢的屈服强度低,且不能采用热处理方法强化,只能进行冷变形强化,此 种不锈钢为( )。 A.马氏体型不锈钢 B.奥氏体型不锈钢 C.铁素体-奥氏体型不锈钢 D.沉淀硬化不锈钢 【答案】B 3.石墨对铸铁的性能影响很大,影响铸铁韧性和塑性的最大因素是( )。 A.石墨的数量 B.石墨的大小 C.石墨的分布 D.石墨的形状 【答案】D 4.与碱性焊条相比,酸性焊条的使用特点为( )。 A.对铁锈、水分不敏感 B.能有效清楚焊缝中的硫、磷等杂志 C.焊缝的金属力学性能较好 D.焊缝中有较多由氢引起的气孔 【答案】A

 A.合成树脂 B.着色颜料 C.体质颜料 D.稀料 【答案】D 7.法兰密封形式为O形圈面型,其使用特点为( )。 A.方形补偿器 B.套筒式补偿器 C.球型补偿器

一级造价工程师技术与计量安装复习

2019 年国家一级造价工程师《技术与计量(安装)》职业资格考前练习一、单选题 1.高压管道阀门安装前应逐个进行强度和严密性试验,对其进行严密性试验 时的压力要求为( )。 A、等于该阀门公称压力 B、等于该阀门公称压力1. 2倍 C、等于该阀门公称压力1. 5倍 D、等于该阀门公称压力2. 0倍 >>>点击展开答案与解析 【知识点】:第5xx>第3节>高压管道 【答案】:A 【解析】:高压阀门应逐个进行强度和严密性试验。强度试验压力等于阀门公 称压力 1. 5倍,严密性试验压力等于公称压力。阀门在强度试验压力下稳压5min,阀体及填料函不得泄漏。然后在公称压力下检查阀门的严密性,无泄漏为合格。阀门试压后应将水放净,涂油防锈,关闭阀门,填写试压记录。 2.热力管道通过不允许开挖路面处,热力管道数量多、管径较大,采用架空 敷设不合理时,宜采用的敷设方式为( )。 A、直接埋地敷设 B、通行地沟敷设 C、半通行地沟敷设 D、不通行地沟敷设 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第5章>第3节>热力管道系统 【答案】:B 【解析】: 本题的考点是几种常用的热力管道敷设方式的特点、用途与要求。 当热力管道通过不允许开挖的路面处时,热力管道数量多或管径较大,地沟内任一侧管道垂直排列宽度超过1.5m 时,采用通行地沟敷设。 3.为确保合金钢管道焊口管道内壁焊肉饱满、光滑、平整,焊缝底层应采用( ) 。 、手工氩弧焊A. B、手工电弧焊 C、C02埋弧焊 D、氧-乙炔焊 >>>点击展开答案与解析 【知识点】:第 5 章>第 3 节>合金钢及有色金属管道 【答案】:A 【解析】: 本题的考点是合金钢管安装要求。合金钢管道的焊接,底层应采用手工氩弧焊,以确保焊口管道内壁焊肉饱满、光滑、平整,其上各层可用手工电弧焊接成型。 4.电梯缓冲器是用来吸收轿厢或对重装置动能的( )装置。 A、联动 B、制动 C、稳压

电能计量装置配置原则

电能计量装置配置原则 1.配置原则 (1)贸易结算用的电能计量装置原则上应配置在供受电设施的产权分界处:发电企业上网线路、电网经营企业间的联络线路两侧都应配置电能计量装置。 (2)I、II 、III类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的设备。 (7)互感器的实际二次负荷应在25%~100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0. 8-1.0;电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 (8)电流互感器在正常运行中的实际负荷电流应为额定一次电流值的60%左右,至少应不小于30%。否则,应选用具有高动热稳定性能的电流互感器,以减小变比。 (14)中性点绝缘系统(如经消弧线圈接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相三线(3×100V)有功、无功电能表;但个别经过验证、接地电流较大的,则应安装经互感器接人的三相四线(3×57.7V)有功、无功电能表。 (15)中性点非绝缘系统(即中性点直接接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相四线(3×57.7V)有功、,无功电能表。 (16)三相三线低压线路的电能计量点,配置低压三相三线(3×380V)有功、无功电能表;当照明负荷占总负荷的15%及以上时,为减小线路附加误差,应配置低压三相四线(3×380V/220V)有功、无功电能表,或3只感应式无止逆单相电能表。 三相四线制低压线路的电能计量点,应配置低压三相四线有功、无功电能表。 2.准确度要求 电能计量装置的类别不同,对电能表、互感器的准确度等级要求就不相同。 (1)不同类别的电能计量装置所配置的电能表、互感器的准确度等级应不低于表的规定。

设工程技术与计量安装真题及答案

设工程技术与计量安装 真题及答案 YUKI was compiled on the morning of December 16, 2020

2016注册造价工程师 建设工程技术与计量(安装)真题及答案 一、单项选择题。(共40题,每题1分,每题备选项中,只有一个符合题意) 1.普通碳素结构钢的强度、硬度较高、耐磨性较好,但塑性、冲击韧性和可焊性差,此种钢材为( )。 钢 钢 钢 钢 【答案】C 2.某不锈钢的屈服强度低,且不能采用热处理方法强化,只能进行冷变形强化,此种不锈钢为( )。 形密封圈是非挤压型密封 形圈截面尺寸较小,消耗材料少 C.结构简单,不需要相配合的凸面和槽面的密封面 D.密封性能良好,但压力使用范围较窄 【答案】B 8.球阀是近年来发展最快的阀门品种之一,其主要特点为( )。 A.正火 B.完全退火 C.不完全退火

电能计量装置的安装与调换

电能计量装置的安装与调换 1、客户电能计量方式 1.1 用电客户的计量装置的安装原则 1.1.1 供电企业应在客户的每一受电点内按不同电价类别分别安装用电计量装置。 1.1.2 用电客户的计量点原则上应设置在供电设施的产权分界处。1.1.3 城乡居民用电实行一户一表。 1.1.4 临时用电客户,一般应装设电能计量装置用电。对于用电时间较短而且又不具备装表条件的,也可以不装表,按其用电容量、使用时间、规定的电价计收电费。 1.1.5 特殊无表客户,可以在其多个用电点中选取其中某一用电点装置参照表,以该表的用电量乘以用电点数计算该户的用电量。 1.2 高压供电客户的计量方式 1.2.1 高压供电的客户原则上应采用“高供高计“计量方式。 1.2.2 以下高压供电客户选用高供高计方式有困难时,可以选用“高供低计”计量方式: (1)供电电压为10kV,受电容量在315kV A及以下; (2)供电电压为35kV,受电容量在500kV A及以下。 1.2.3 “高供低计”方式不适用于有以下情况之一的高压供电客户:(1)有二台及以上台数变压器变电的客户; (2)主变为三线圈变压器变电的客户; (3)供电电压为110kV及以上的客户。

1.3 低压供电客户的计量方式 采用“低供低计”计量方式 1.4 计量点的选择 1.4.1 高压供电客户的计量点,原则上应选在高压电源资产分界点附近;专线供电客户,其计量点选在专线的始端,即供电企业变电所客户专线间隔,但是当有其他技术上的原因,其计量点不能选在专线的始端时,可征得客户的同意后,安装在专线未端,即客户变电所的进线间隔,但在计算客户的有、无功电量及最大需量时应加上专线的线损电量及需量。并作如下规定: (1)专线客户的计量点,可选在专线始端计量点1,也允许选在专线未端计量点2,但不准选在变压器低压侧,即“高供低计”量电方式。见图1-1-1 图1-1-1 (2)35kV非专线受电的高压客户,计量点应选在高压进户处,见图1-1-2。

相关文档