文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新钢筋工程专项施工方案(完整)

最新钢筋工程专项施工方案(完整)

最新钢筋工程专项施工方案(完整)
最新钢筋工程专项施工方案(完整)

1

钢筋工程专项施工方案

2

3

一、编制依据

4

1、本工程的施工合同要求、设计施工图纸及施工组织设计

5

2、国家及地方现行施工施工手册、施工质量验收规范、标准和相应法律、法规、国家强制性6

规范及条文等。

7

3、我公司多年积累的成熟施工经验。

8

4、根据当地水文、气象以及施工现场实际条件。

9

二、工程概况:

1、工程简介

10

11

本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于洛阳市洛龙区,洛阳至栾川高速公路的起点处,与12

主线收费站合建,本期建设用地27.67亩,建筑面积为10597.57㎡。其中:管理分中心办公楼13

建筑物为6层现浇钢筋砼框架结构,建筑面积6675.37m2,建筑高度为22.65m;宿舍楼为4层现14

浇钢筋砼框架结构, 建筑面积约3751.37m2,建筑高度为14.85m;门卫室建筑面积28㎡,配电15

房建筑面积95.14㎡,锅炉房建筑面积23.89㎡。

16

本工程结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类,框架抗震等级:抗震等级主楼为三级,监17

控中心部分为二级,耐火等级为二级,地基基础设计等级为丙级,抗震设防烈度为7度,建筑结18

构设计合理使用年限为50年。

19

2、构件种类

20

普通构件:承台、柱、梁板。

3、使用的钢筋种类

21

22

本工程钢筋主要采用一级和三级钢筋,钢筋直径从6mm到36mm。直径6≤d≤12的钢筋为HPB300

钢筋,直径d≥6的钢筋为HRB400E钢筋。

23

24

本工程的钢筋规格种类多,并且使用了大直径钢筋,本工程主要钢筋分布情况:底板主要采用25

14、16钢筋,柱纵筋主要采用20、22、25、钢筋,箍筋采用6、8、10、12钢筋,墙边缘构件主

要采用16、18、20、22、25钢筋。梁纵筋主要采用20、22、25钢筋。楼板主要采用8、10钢筋。

26

27

28

4、钢筋连接方式

29

30

本工程中所有的钢筋连接采用焊接和绑扎搭接,焊接连接搭接长度不小于10d,绑扎31

搭接搭接长度不小于35d,钢筋接头位置按规范要求错开。

32

现场连接(搭接连接、电渣压力焊、焊接)。

33

钢筋连接方式如下表所示:

34

三、施工准备

35

1、技术准备

36

组织技术人员、施工管理人员认真熟悉图纸、会审记录、施工技术验收标准,作好技术交底及安全交底,并组织班组人员学习有关技术标准及操作规程,熟悉施工图纸,对绑扎中存在的重点、

37

38

难点组织攻关小组,采取相应措施解决,确保钢筋绑扎质量,并按进度计划提出材料需用及加工39

计划。

2、材料准备

40

41

提前作好带绑扎丝的砂浆垫块,按计划提前制好支撑铁件或铁马凳。并准备好施工工具。

42

3、钢筋原材料的验收及堆放

对进场钢筋严把质量关,每批进场的钢材必须具有出厂质量证明书,按批号和直径大小分批现

43

44

场抽样(试验及监理人员参加),进行力学试验合格后,方可使用到工程中。

四、施工流程

45

46

五、施工工艺

47

48

1、钢筋加工

49

(1)钢筋原材料加工

50

1)严格按照钢筋配料单加工:确定弯曲调整值、弯钩增加长度、箍筋调整值等参51

数,保证下料长度准确;

52

钢筋除锈:钢筋在下料前应先除锈,将钢筋表面的油渍、漆渍及浮皮、铁锈等清除干净,以免影响其与混凝土的粘结效果;

53

54

2)钢筋调直:采用卷扬机调直钢筋,其调直冷拉率:Ⅰ级钢不大于4%,Ⅱ级钢不

55

大于1%;经过调直工艺后,钢筋应平直,无局部曲折;

56

3)钢筋切断:钢筋切断应根据其直径及钢筋级别等因素确定使用钢筋切断机进行

57

操作,切断时要将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料,先断长料,后断短料,

58

减少短头,减少损耗,切断长度允许误差为±5mm;

4)钢筋弯曲成形:弯曲成形采用钢筋弯曲机和手动弯曲工具配合进行,弯曲后钢

59

60

筋平面上没有翘曲不平现象,弯曲点不得有裂纹;

61

5)成型钢筋检查及验收:Ⅰ级钢筋末端的180°弯钩,圆弧弯曲直径不应小于钢筋

直径的2.5倍,钢筋平直段长度不应小于钢筋直径的3倍,135°弯钩弯曲直径不应小62

63

于钢筋直径3倍,平直段长度为10倍钢筋直径。Ⅱ级钢筋末端90°弯钩弯曲直径不小

64

于钢筋直径的4倍;

65

6)钢筋的储运及运输:钢筋及半成品钢筋在现场租用场地加工。钢筋半成品要标

66

明分部、分层、分段和构件名称,按号码顺序堆放,同一部位或同一构件的钢筋要放在

67

一起,并有明显标识,标识上注明构件的名称、部位、钢筋直径、根数以及尺寸;

7)构造钢筋:钢筋加工时还需考虑钢筋工程中的附加钢筋,如墙体双层钢筋网中

68

69

固定钢筋间距的“”形支撑筋及钢筋拉钩,楼板双层钢筋网片中固定钢筋间距的撑

70

铁等;

8)钢筋加工应严格按图纸和钢筋翻样料表进行制作,加工制作前应由专人对翻样

71

72

结果进行复核,确保钢筋翻样成果准确无误。钢筋半成品按规格、使用部位等分类堆放,

73

挂牌标识(注明钢筋规格、使用部位、责任人),所有钢筋半成品经验收合格后方可按使

74

用部位投入使用。所有钢筋加工机械如调直机、弯曲机、对焊机均应由专人负责,并需

75

持证上岗。钢筋的现场代换必须经过计算,并经业主的现场代表、监理单位、设计单位

76

同意后方可进行。

77

78

9)检验流程:

79

若第一次抽检合格率低于90%时,可不再进行第二次抽检,而直接进行逐个检验。

80

81

10)、对原材料的要求

82

①进场的钢筋必须符合现行国标的规定;

83

②每次进场钢材必须有出厂合格证明、原材质量证明书和原材试验报告单,进场钢筋原材力学

84

性能试验结果必须符合规范要求;

85

③进场钢筋规格、形状、尺寸必须符合相关规范要求;

86

④进场钢筋由物资部门牵头组织验收,检查分两步进行:

87

A外观检查:每批钢筋抽取5%进行检查,钢筋表面不得有裂纹,结疤和折迭,表面凸块不得超

88

过横肋高度,每1m长度弯曲不大于4mm,交货时随机抽取10根称重,其重量偏差不得超过允许

偏差;

89

90

B试验检查:每批钢筋中任选两根,每根上截取两个试件进行拉伸试验和冷弯试验,如果有一

91

项试验结果不符合要求,则从同一批中另取双倍数量重新作各项试验,如仍有一个试件不合格,

92

则该批钢筋判定为不合格,退回厂家并作好相关物资管理记录和重新进场计划。

93

11)钢筋进场后必须严格分批按同等级、牌号、直径、长度堆放整齐,并挂牌标识厂家、牌号、

94

等级、直径、进场时间、检验状态等。存放钢筋的场地为现浇混凝土地坪,并设有排水坡度。砌

筑地拢墙,离地面高度不宜少于20cm,以防钢筋锈蚀和污染钢筋。钢筋进场后,要按批进行验95

96

收,每一验收批由同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢筋组成,重量不超过60t,未进

97

行复试的钢筋不得投入使用。对于复试不合格的钢筋原材应立即退还,不得进入下道施工工序。

如不能立即退还,应挂牌明显注明不合格,避免误用。同批进场的钢材,如果含碳量相差超过

98

99

0.15%,即使不超过60t,也应分开复试。

100

101

2、钢筋连接

本工程钢筋连接采用焊接和绑扎搭接,钢筋直径≥16的接头使用电渣压力焊、搭102

103

接焊连接方式连接。

104

105

(1)电渣压力焊连接

106

1)施工准备

107

①操作前检查材料设备、机具、批示仪表是否合格、正常运转;

108

②焊药经烤箱250℃恒温烘烤2小时;

109

2)操作工艺

110

①检查钢筋接头质量,对不符合要求者应进行处理;

111

②固定焊接夹具和药盒;

112

③引弧过程:接通电源,迅速将上钢筋提起,使两端头之间的距离为2~4mm引弧;113

④电弧过程:靠电弧的高温作用,将钢筋端头的凸出部分不断烧化,同时将接口周围114

的焊剂充分熔化,形成渣池;

115

⑤电渣过程:渣池形成一定深度后,将上钢筋插入渣池中,电流通过渣池产生高温,116

使钢筋端头迅速而均匀熔化;

117

⑥挤压过程:停止供电,对钢筋施加压力,把焊口部分熔化的金属、熔渣及氧化物等118

杂质挤出结合面;

119

⑦收集剩余焊药,拆除卡具;

120

⑧待焊头冷却后敲掉熔渣;

121

⑨焊接前检查电压、电压下降5%时不宜焊接。

122

3)质量技术标准

①焊接后对焊头应全部作外观检查,焊包四周铁浆应饱满均匀,无裂纹、气孔、夹渣123

124

及明显咬肉等缺陷,上下钢筋轴线偏移不得超过0.1d,同时不得大于2mm;接头处钢筋

钢筋专项工程施工设计方案(模板)

钢筋工程专项 施工方案 编制日期:二0一七年七月 编制单位:山东泉景建设有限公司编制人:张朋朋 审核人:孔祥琛

目录 一、编制依据 ................................................................... - 2 - 二、工程概况 ................................................................... - 2 - 三、钢筋加工 ................................................................... - 2 - 四、钢筋绑扎与安装 ....................................................... - 4 - 五、钢筋质量控制要点 ................................................. - 12 - 六、钢筋现场验收 ......................................................... - 16 - 七、钢筋的成品保护 ..................................................... - 18 - 八、安全保证措施 ......................................................... - 18 -

一、编制依据 (一)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2015); (二)、《混凝土结构工程施工质量验收统一标准》(GB 50204—2015); (三)、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) (四)、相应的国家现行技术标准; (五)、工程施工图纸、总施工组织设计; 二、工程概况 本工程包括2-2#楼结构形式:剪力墙结构面积:13502.45㎡层数:地上:26层12331.53㎡地下2层1170.92㎡建筑高度:75.70米;2-3#楼结构形式:剪力墙结构面积:16014.19㎡层数:地上:17层14159.95㎡地下2层1854.24㎡建筑高度:51.3米;2-4#楼结构形式:剪力墙结构面积:10708.02㎡层数:地上:11层9734.41㎡地下1层972.61㎡建筑高度:33米;2-6#楼结构形式:剪力墙结构面积:10761.11㎡造价:层数:地上:11层9788.5㎡地下1层972.61㎡建筑高度:33米;2-8#楼结构形式:框架剪力墙结构面积:3427.99㎡层数:3层局部2层建筑高度:11.1米及地下车库, 总建筑面积62204.34 ㎡,住宅楼工程设计使用年限为50年,建筑类别为一类,屋面防水等级为一级,屋面采用有组织外排水方式,住宅采暖方式为地暖采暖,民用建筑工程设计等级为一级,抗震设防烈度为6度,地下建筑耐火等级为一级,地上建筑耐火等级为一级,地下室防水等级一级。 三、钢筋加工 (一)、作业条件 1.钢筋加工制作前,要将钢筋加工下料表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗 漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。 2.施工中如需钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行 钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,需征得设计单位同意,并有书面通知后方可代换。 3.钢筋表面应洁净,无损伤,油渍、漆污和铁锈等,应在使用前清除干净,带有颗粒 状或片状老锈钢筋不得使用。 (二)、施工工艺

基础钢筋绑扎施工方案

基础钢筋绑扎施工方案 一、工程概况: 本工程为天地山水涧1期工程2-3#、2-4#、2-5#、2-6#楼及2#地下车库,位于郑州市迎宾路与田园路交叉口西南,由河南裕华置业有限公司建设,2#地下车库总建筑面积为3343.25㎡,建筑高度:3.9米;2-3#楼总建筑面积为3620.72平方米,建筑高度:18.420米;2-4#楼总建筑面积为2989.7平方米,建筑高度:18.530米;2-5#楼总建筑面积为2344.48平方米,建筑高度:18.360米;2-6#楼总建筑面积为2719.2平方米,建筑高度:18.510米;地上四层,框架剪力墙结构。 一、技术准备 1、熟悉图纸、钢筋下料完成。 2、在垫层上弹出钢筋位置线。 3、做好技术交底。 二、主要机具 钢筋钩子、钢筋运输车、石笔、墨斗、尺子等。 三、作业条件 1、基础垫层完成,并符合设计要求,垫层上钢筋位置线已弹好。 2、检查钢筋的出场合格证,按规定进行复试,并经检验合格后方可使用。钢筋无油污、老锈,成形钢筋经现场检验合格。 3、钢筋外表面如有铁锈时,应在绑扎前清除干净,锈蚀严重的钢筋不得使用。 4、绑扎钢筋地点已清理干净。 四、材料和质量要点 1)、材料的关键要求 施工现场所用材料的材质、规格应和设计图纸相一致,材料代用应征得设计、监理、甲方的同意。2)、技术关键要求 基础钢筋的绑扎一定要牢固,脱扣、松扣数量一定要符合标准要求,钢筋绑扎时一定要确保钢筋位置准确。 3)、质量关键要求 施工中应注意下列质量问题,妥善解决,达到质量要求: 1、施工中要保证钢筋保护层厚度准确,双排筋要保证上下排钢筋的距离。 2、钢筋的接头位置及接头面积百分率要符合设计及施工验收规范要求。 3、钢筋的布放位置要准确,绑扎要牢固。 五、施工工艺 1)、工艺流程 2) 1 2、按钢筋位置布放基础钢筋。 3、基础钢筋采用双层钢筋,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚,以保证钢筋位置正确。钢筋撑脚 见下图;

钢筋混凝土施工方案完整版

钢筋混凝土施工方案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

施工方案 一、施工部署 (一)组织布署 1、人员组织 为了确保工程质量、安全和施工进度,建立施工领导小组,现场组织施工生产,责任分工到位,统一协调施工中各项工作,确保施工优质完成。 2、设备配置 为了确保工程如期完成,施工现场要配备地基处理所用的土方设备、箱梁施工所用的钢筋加工设备、混凝土设备等,具体见《主要施工机械设备表》 表1 主要施工机械设备表

(二)技术准备

在现浇箱梁施工前现浇箱梁所用钢筋应全部到场,所有钢筋报验手续已完成,并经监理现场验收合格。确保现场具备开工条件。开工前必须经测量放线,以便于控制施工及后续工程的进行。 1、施工人员必须认真分析图纸,及时与甲方负责技术人员沟通,务必做到心里有数,确保施工的正常进行 2、测量人员需认真细致地审阅施工设计图纸,放出现浇箱梁的结构尺寸及控制高程点,做好记录,报监理验收。 3、试验员对钢筋及其它材料进行复试。 4、质检人员负责分项工程的自检、报验及相关资料整理。 (三)现场准备 1、施工前必须对现场进行平整,保证临时道路坚实、畅通。参施人员必须全部到场并对自己从事的工作熟悉了解。 2、混凝土由拌和站供应,拌和站设试验员,浇筑混凝土时24小时在岗,保证混凝土供应及时和供应质量,使用前经监理工程师审批。 3、现浇箱梁施工前应对施工现场进行清理,以利于施工作业面的展开。 4、协调施工现场管辖部门及附近居民的关系,保证施工的顺利进行。 5、施工用水取附近河水,并设水池沉淀、净化。

住宅小区楼钢筋工程施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章钢筋分项工程概况 (2) 第三章钢筋进场 (2) 第四章钢筋加工 (3) 第五章钢筋的连接形式 (6) 第六章钢筋绑扎 (7) 第七章钢筋焊接 (15) 第八章钢筋机械连接(镦粗直螺纹连接) (19) 第九章钢筋定位 (24) 第十章成品保护 (25) 第十一章应注意的质量问题 (25) 第十二章安全要求 (26)

编制依据 1.《岳家楼住宅小区8 号楼施工组织设计》 2.《混凝土结构施工及验收规范》(GB 50204—92) 3.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(00G101) 4.《建筑物抗震构造详图》(97329) 5.《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB 1499—91) 6.《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》(GB 13013—91) 7.《钢筋焊接及验收规范》(JGJ 18—96) 8.中联环建文建筑设计有限公司设计的《岳家楼住宅小区8 号楼工程建筑图、结构图》及相关的图纸会审记录、设计变更洽商. 钢筋分项工程概况 北京铁路分局岳家楼住宅小区8 号塔楼位于丰台区郑常庄,塔楼地下2 层,地上22 层,主体高度(檐高)62.3m,总建筑面积为24190.35m。塔楼的基础结构形式为筏板基础,主体为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,整个工程的钢筋总用量约为1900t。 钢筋进场

钢筋进场时间必须依照工程实际进度,每次进场量为三层钢筋用量;进场钢筋必须有标识,标识上必须写明此部分钢筋所用工程部位,对应配筋料单及其钢筋号。进场钢筋由项目技术部和物资部牵头组织验收。验收是要严格按相关规范、配筋单及方案执行,不合格的钢筋坚决组织退场,并做好相关物资管理记录和重新进场计划。 (一)原材检验 对进场钢筋必须认真检验,钢筋须有出厂合格证,钢筋进场时进行复检,在保证设计规格及力学性能的情况下,钢筋表面必须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等,钢筋断头保证平直,无弯曲。 原材试验报告单的分批必须正确,同炉号、同牌号、同规格、同交货状态的钢筋不大于60t 作为一批;同牌号、同规格而不同炉号组成的混合批的钢筋作为一批时,每批应不大于6 个炉号、每炉号含碳量之差不大于0.02%、含锰量之差不大于0.15%。 原材试验应符合有关规定和规范要求,且见证取样数必须不小于总试验数的30%。(二)现场储存 对经调直出来的钢筋如箍筋等,应搭设棚架,集中码放,防雨淋锈蚀。其他钢筋应架空分规格码放,其架空高度不应小于10cm。钢筋码放场地应平整,有良好的排水2 措施。码放钢筋应做好标识,标识上应注明规格、产地、日期、使用部位等。 钢筋加工 (一)钢筋备料

钢筋工程专项施工方案完整(2)

钢筋工程专项施工方案完整(2) 1

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 九寨沟风景名胜区一级消防站建设项目 钢 筋 制 安 专 项 施 工 方 案 江西省临川安石建筑工程有限公司

7月 一、编制依据 (1)成都美厦建筑设计有限公司设计的本工程施工图 (2) 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-1991) (3) 《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300- ) (4) 《普通螺纹基本尺寸》 (GB50300- ) (5) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18- ) (6) 《钢筋混凝土过梁》(03G22-1) (7)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-1998) (8)《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204- ) (9)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107- ) 二、工程概况 1.工程名称:阿坝州红原县藏文中学学生宿舍楼建设项目及红原县色地乡和麦洼乡幼儿园建设项目; 2.工程地点:红原县邛溪镇、色地乡、麦洼乡; 3.资金来源:中央预算内资金及自筹; 4.建设规模:建筑面积798.15平方米,建筑层数2层,主体为框架结构,基础为独立柱基,建筑物总高7.5米.本工程包括建筑、装饰、安装及配套附属工程。 5.计划工期: 375日历天。 6. 质量标准:合格。

三、施工准备 1、技术准备 组织技术人员、施工管理人员认真熟悉图纸、会审记录、施工技术验收标准,作好技术交底及安全交底,并组织班组人员学习有关技术标准及操作规程,熟悉施工图纸,对绑扎中存在的重点、难点组织攻关小组,采取相应措施解决,确保钢筋绑扎质量,并按进度计划提出材料需用及加工计划。 2、材料准备 提前作好带绑扎丝的砂浆垫块,按计划提前制好支撑铁件或铁马凳。并准备好施工工具。 3、钢筋原材料的验收及堆放 对进场钢筋严把质量关,每批进场的钢材必须具有出厂质量证明书,按批号和直径大小分批现场抽样(试验及监理人员参加),进行力学试验合格后,方可使用到工程中。 四、施工流程

钢筋工程施工方案1

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、钢筋连接方式 四、施工部署 五、施工总体安排 六、主要施工方法 七、技术质量保证措施 八、安全消防措施 九、环保与文明施工措施

一、编制依据 1、雪绒片区棚户区改造(皓顺.壹号院工程)二标段施工图 2、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101) 3、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 4、《钢筋混凝土构造柱抗震节点详图》03G363 5、《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》12G901 6、《砌体墙结构构造》04G612 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 8、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107—207) 9、《钢筋等强度剥肋滚扎直螺纹连接技术规程》(JGJJGJ -107-2010) 10、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 二、工程概况 1、工程名称:雪绒片区棚户区改造(皓顺·壹号院六期工程) 2、工程地点:信都路以东,静庵路西侧、英华大街以南 3、工程概况:本工程结构设计使用年限为50年。建筑抗震设防烈度为七度。建筑设计防火分类:为一类高层住宅,5#楼为地下2层,地上26层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程61.83m,建筑高度78.8m;5-7 #商业楼为地下1层,地上2层;6#楼为地下2层,地上27层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程60.83m,建筑高度79.7m;耐火等级一级。 4、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司 设计单位:悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 监理单位: 河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:湖北工业建筑总承包集团天华建筑工程公司 2、设计概况 筏板基础,车库为独立、条形基础、结构形式框架结构,其它住宅均为剪力墙结构。抗震设计等级为三级,抗震设防烈度7度。

钢筋专项工程施工组织设计方案(完整)53429

钢筋工程专项施工方案 一、编制依据 1、本工程的施工合同要求、设计施工图纸及施工组织设计 2、国家及地方现行施工施工手册、施工质量验收规、标准和相应法律、法规、国家强制性规及条文等。 3、我公司多年积累的成熟施工经验。 4、根据当地水文、气象以及施工现场实际条件。 二、工程概况: 1、工程简介 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于市洛龙区,至栾川高速公路的起点处,与主线收费站合建,本期建设用地27.67亩,建筑面积为10597.57㎡。其中:管理分中心办公楼建筑物为6层现浇钢筋砼框架结构,建筑面积6675.37m2,建筑高度为22.65m;宿舍楼为4层现浇钢筋砼框架结构, 建筑面积约3751.37m2,建筑高度为14.85m;门卫室建筑面积28㎡,配电房建筑面积95.14㎡,锅炉房建筑面积23.89㎡。 本工程结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类,框架抗震等级:抗震等级主楼为三级,监控中心部分为二级,耐火等级为二级,地基基础设计等级为丙级,抗震设防烈度为7度,建筑结构设计合理使用年限为50年。 2、构件种类 普通构件:承台、柱、梁板。 3、使用的钢筋种类 本工程钢筋主要采用一级和三级钢筋,钢筋直径从6mm到36mm。直径6≤d≤12的钢筋为HPB300钢筋,直径d≥6的钢筋为HRB400E钢筋。 本工程的钢筋规格种类多,并且使用了大直径钢筋,本工程主要钢筋分布情况:底板主要采用14、16钢筋,柱纵筋主要采用20、22、25、钢筋,箍筋采用6、8、10、12钢筋,墙边缘构件主要采用16、18、20、22、25钢筋。梁纵筋主要采用20、22、25钢筋。楼板主要采用8、10钢筋。

多层住宅楼项目工程钢筋专项施工方案[优秀工程方案]

钢筋工程施工方案 编制 审核 批准 西安建工第一建筑有限公司

目录 1、适用范围................................................ ..1 2、编制依据............................................... . ..2 3、工程概况................................................. ..3 4、施工准备................................................... .4 5、钢筋原材要求 (5) 6、钢筋制作加工 (6) 7、钢筋连接 (6) 8、钢筋绑扎 (7) 9、成品钢筋检查 (10) 10、钢筋验收 (11) 11、钢筋成品保护 (11) 12、钢筋工程施工工艺 (15) 13、地下室钢筋预留和保护................................. .. (17) 14、钢筋工程质量保证措施 (18) 15、安全文明施工措施 (21)

钢筋工程施工方案 一、适用范围: 本方案适用于“古渡家园19号楼”工程项目. 二、编制依据: 1.项目施工设计图; 2.施工规范;1、《混凝土结构钢筋排布规则与构造详图》09G901~5 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 3、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003、J257-2003 4、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002 5、《混凝土结构平法配筋图集》11G101-1、11G101-2 6、《筏型基础》G101-3、04G101-4 7、《钢筋排布规则与构造》06G901-1 8、《箱型基础和地下室结构》08G101-5 9、《现浇混凝土框架、剪力墙结构》09G901-2 10、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 3.质量验收规范;《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 4.《建筑施工手册》第四版 5.公司ISO2008质量管理程序文件.质量手册.文明施工标准化管理手册. 6.陕西省建委推行的相关强制性标准. 三、工程概况: 古渡家园19号楼位于彩虹路和文林西路交汇处,为剪力墙结构,地上三十四层,地下一层.

钢筋工程专项施工方案

钢筋工程专项施工方案 一、工程概况 1、工程简介: 准池铁路站后工程房建3标,起于卧厂站,终于神池南站。区间设有线路巡道工区、线路维修工区、隧道给水所及相关附属工程。线路全长61.858公里,全线分8个工点,共有大小房屋38处,最高6层,建筑总面积16660.7m2,站场面积80784.4 m2,及与之配套的给排水、暖通、室内装修、附属工程等。 二、编制依据 1、本工程基础施工的设计图纸和设计技术要求; 2、本工程合同及招标技术文件; 3、相应的国家现行技术标准; 4、施工规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001; 《混凝土结构工程施工质量验收统一标准》GB 50204—2002; 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003; 三、钢筋加工 (一)、作业条件 1、钢筋加工制作前,要将钢筋加工下料表与设计图复核,检查下料表是否 有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道

检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。 2、施工中如需钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严 格遵守现行钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,需征得设计单位同意,并有书面通知后方可代换。 3、钢筋表面应洁净,无损伤,油渍、漆污和铁锈等,应在使用前清除干净, 带有颗粒状或片状老锈钢筋不得使用。 (二)、施工工艺 除锈→调直→切断→弯曲成形→加工检查质量 (三)、施工要求 1、钢筋调直:可用机械或人工调直。直径小于12的盘圆钢筋,使用冷拉调 直,HPB235级钢筋冷拉率不宜大于4%,HRB335级、HRB400级、RRB400级钢筋冷拉率不宜大于1%;直径大于12的钢筋应采用机械切断、弯曲。 经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应是钢筋截面面积减少55。 2、钢筋切断:钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先 断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。 3、钢筋弯钩或弯曲: 1)钢筋弯折:HPB235级钢筋末端应做180°弯钩,其弯弧内直径不应小于直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。 当设计要求钢筋末端需做135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的

(完整版)钢筋混凝土化粪池专项施工方案

2.基础开挖 化粪池区域,清除地表垃圾土层,开挖采用挖掘机大开挖,采用PC-200挖掘机开挖,汽车运输至场地回填段,边坡按规范放坡,基底留20cm保护层,用人工开挖到设计高程。开挖应避免扰动开挖面。挖至设计高程后。回填夯实砂砾石,施工砼垫层。 3.钢筋工程 钢筋竖向连接采用电焊工艺,应注意按图错开接头位置。钢筋的接头(钩叠合处)应错开布置在四周竖向钢筋上,箍筋转角与竖向钢筋的交叉点应绑牢,与模板成45°角,绑扎钢筋的扎筋相互间成人字形。 C、化粪池的钢筋砼板,池壁中有预埋管件时,除按设计加固外,钢筋应尽量绕过并相应加长,截断钢筋的端部应留有搭接长度或焊于增设的环筋上。 钢筋遇到空洞时应尽量绕过,不得截断,如必须截断时,应在空洞设置加固环筋焊牢固。集水坑处的池壁、底板钢筋应深入集水坑内35d,不得截断。 D、在柱顶板(上面处)在浇筑前加一封闭套箍,与柱主筋绑扎牢固,防止主筋偏移。 E、板筋绑扎时,注意上层钢筋位置,采取必要的保护措施,以防砼施工时被人踩塌。 F、钢筋表面必须认真除锈,防止机油污染,以保证砼和钢筋之间的良好粘结。 G、对绑扎好的钢筋需进行技术复核和隐蔽验收,符合要求后方可浇筑砼。 H、焊条:焊接Ⅰ级钢用E43。 I、次梁与主梁相交处,在主梁处设置附加箍筋和附加吊筋,未注明附加箍筋为6φ8,未注明附加吊筋2Φ16。 J、钢筋保护层采用C30细石砼制作的砼垫块,砼垫块内埋入细铁丝,在绑扎钢筋时将垫块分散置于钢筋和模板间,并

与钢筋绑扎牢,以保证钢筋保护层的厚度准确。 K、主钢筋砼保护层:柱35mm,底板、梁和池壁为25mm,其余为20mm。 4.模板工程 化粪池高度方向分二次浇捣和立模(第一次浇底板与池壁连接的斜托上部550mm,第二次从施工缝浇至池顶)。池壁施工缝的位置设置在底板与池壁连接的斜托上部550mm,再浇注前应打毛处理。 (1).施工准备 本工程的化粪池为钢筋砼结构,在保证质量前提下,根据本工程特点及企业的周转材料情况,采取以下模板方案。 模板:墙:18mm厚木胶合板50×100方木、钢筋背楞,φ16螺栓加固。 梁18mm厚木胶合板50×100方木龙骨 支承体系,采用杉木直径>10cm作支撑系统,水平拉杆钢管@1500mm一道,梁底设水平拉杆,杉木支撑系统。水平拉杆@1500mm。 (3).模板的安装 ①安装柱模、墙模 放出柱、墙边线→校正绑扎柱筋及垫块→墙模侧墙板采用Φ10螺栓对拉固定,螺栓中间加焊止水环,两侧靠近模板处设置锥形杯,拆模后混凝土壁面上留有2~3cm的锥形凹槽,便于螺栓头的处理。 ②梁、板模安装施工顺序 放线→搭设支模架→安装梁底模→安装板底模→绑扎梁及垫块→安装梁柱节点模→校正梁侧模→校正板底模。 ③放线 模板安装前,根据测量标记墙或柱上弹出梁的标高、中心线和模板安装控制内边线,并按满堂设计要求定出模架立柱位置线。

钢筋专项工程施工组织设计方案(下载)54634

城右岸三期二标段钢筋工程专项施工方案 编制: 审核: 审批: 市金统建筑责任 二O一六年十一月

目录 目录 (2) 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工准备 (4) (一)技术准备 (5) (二)机具准备 (5) (三)材料准备 (6) 四、钢筋加工 (6) 1、主控项目 (6) 2、一般项目 (7) 五、钢筋连接 (8) 1、主控项目 (8) 2、一般项目 (8) 六、钢筋安装 (9) (一)控制项目 (9) (二)、新技术、新工艺、新材料的应用 (10) (三)安装方法 (10) 七、电渣压力焊 (15) (一) 准备工作 (15) (二) 操作工艺 (15) (三)质量标准 (17)

(四) 应注意的质量问题 (18) 八、直螺纹套筒连接 (18) (一) 准备工作 (18) (二) 操作工艺 (19) (三) 工艺要求及标准 (19) (四) 质量检查 (20) (五) 成品保护 (20) 九、钢筋定位 (20) 十、质量控制 (21) 十一、安全要求 (22)

一、编制依据 1.《施工组织设计》 2.《混凝土结构施工及验收规》(JGJ 18—2012) 3.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101)4.《混凝土结构设计规》(GB50010—2010) 5.《建筑抗震设计规》(GB 50011—2010) 6.《建筑地基基础设计规》(GB 50007—2011) 7.《钢筋焊接及验收规》(JGJ 18—2012) 8.《钢筋机械连接通用技术规》(JGJ107—2010) 9.《冷轧带肋钢筋混凝土技术规》(JGJ95—2011) 二、工程概况 建设单位:信蜀投资; 设计单位:基准方中建筑设计; 勘察单位:中国建筑西南勘察设计研究院; 监理单位:康盛监理咨询; 总承包单位:金统建筑责任; 本工程位于市双流县,地面下设两层地下室(局部三层),地面上由18#、30#楼。总建筑面积53817.373㎡,其中地下建筑面积17076.073㎡,18,30楼地面下设2层地下室,地上33层,房屋总高度为96.950米,采用剪力墙结构。 三、施工准备

钢筋工程施工方案

钢筋工程施工方案 8.2.4.1概况:本工程地下室车库部分为人防工程,基础为桩基础筏板基础。其主要钢筋分布情况如下表: 8.2.4.2施工顺序 1、总顺序:五级人防→六级人防 2、流程顺序:底板底层钢筋安装→地梁钢筋安装→安放保护层垫块→放置支撑马凳及底板上层钢筋安装→墙柱钢筋安装→安装预留模具及预埋件→自查→报验隐检→墙柱钢筋安装→防护门框安装→自查→报验隐检→梁板钢筋安装→自查→报验隐检。 8.2.4.3施工方法及施工要点 1、施工准备 ①、工程所需钢筋材料必须到场,且有合格证及复试报告,合格后使用。 ②、工程所需各种机械、设备到场就位,而且保持完好能正常运转。 ③、各分项工程及各工种人员的配置必须满足需要。 2、钢筋质量控制:钢筋工程在工程主体结构中起核心作用,必须在施工的全过程中采取动态控制,严格执行“三检制”,认真跟踪检查,其重点控制的内容为: ①、钢筋的长度:认真审查钢筋的配料单,保证钢筋下料长度符合设计要求。 ②、钢筋的锚固:审查配料单使钢筋的弯折长度符合设计要求;现场检查钢筋的安装位置。 ③、钢筋的接头:接头的位置、接头的形式、搭接长度等符合设计要求。 ④、钢筋的位置:钢筋间距、排距、标高是否正确,纵向筋两端是否到位。 ⑤、抗震要求:箍筋的弯钩的角度和长度,审查配料单进行把关,梁柱箍筋加密范围、受力筋的锚固长度、柱筋的接头类别等应符合设计要求及规范规定。 3、钢筋原材的质量要求

①、钢筋进场应有出厂质量证明书或试验报告单,同时进行现场抽样,做复试检测。 ②、钢筋外观应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 ③、钢筋原材必须符合现行国家标准GB50204—2002的规定。 4、钢筋的配料 ①、钢筋配料应根据设计图中构件配筋进行,先绘出各种形状、规格的单根钢筋简图并加以编号,然后分别计算下料长度和根数,最后进行汇总,填写正式配料单。 ②、钢筋配料单必须经过复核无误后方可进行下料加工。 ③、配料时,首先熟知图纸及规范,对搭接长度、锚固长度、弯钩形式、接头位置、图纸特殊要求等必须掌握,以便在配料过程中不出现数量及尺寸误差。 5、钢筋的下料与加工 本工程的所有钢筋下料及加工成型工作全部在现场实施。这样可以做到长短搭配、合理运用,提高钢筋的利用率及成材率。 ①、钢筋调直:采用卷扬机两端设置地锚的方法进行冷拉来调直钢筋。根据规范要求I 级钢筋的冷拉率不宜大于4%。 ②、钢筋切断采取切断机进行,根据配料单尺寸严格进行切断,切断后进行编号并分别堆放。 ③、钢筋的成型采取成型机及手动弯曲工具共同完成。 ④、受力钢筋及箍筋按配料单长度进行切断加工,其偏差为±10mm,箍筋内净尺寸为±5mm,弯起钢筋的弯折位置为±20mm。 ⑤、箍筋弯折角度为135度,封闭筋为焊接。 ⑥、钢筋加工成型其钢筋的弯钩和弯折长度I级钢筋做135度弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩后的平直部分长度应符合设计要求。 6、钢筋接头 钢筋接头是钢筋工程中的一个重要环节,接头的好坏是保证钢筋能否正常受力的关键,因此对钢筋接头形式进行认真选择,选择的原则是可靠、方便、经济。本工程根据具体情况进行选择如下: ①、接头方式:Φ20以上(含Φ20)水平钢筋采取螺纹套筒连接,Φ16~Φ18水平钢筋采取焊接接头;Φ16以下水平钢筋采取绑扎接头;Φ25以上(含Φ25)水竖向钢筋采取螺纹套筒连接,Φ16~Φ25竖向钢筋采取焊接接头;Φ16以下竖向钢筋采取绑扎接头。水平钢筋采用闪光对焊;竖向钢筋采用埋弧焊(电渣压力焊)。 ②、接头位置:钢筋接头位置应按照设计要求和施工规范的规定进行布置。一般钢筋接头位置宜在受力较小处设置,地梁、底板钢筋:底层钢筋布置在跨中,上层钢筋布置在支座处。柱墙接头布置在梁顶上层柱子的加密区以上(即:按接头率50%为:1.4LaE;按接头率25%为:1.2LaE)。柱墙水平钢筋的搭接位置按照结说-1执行。

钢筋工程专项施工方案(完整)

钢筋工程专项施工方案 三环汉汽扩建工程重挂车间 钢 筋 专 项 施 工 方 案

钢筋工程专项施工方案 目录 一.编制依据 (3) 二、工程概况: (3) 1、工程简介 (3) 2、构件种类 (3) 3、钢筋连接方式 (3) 三、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、材料准备 (4) 3、钢筋原材料的验收及堆放 (5) 四、施工流程 (5) 五、施工工艺 (5) 1、钢筋加工 (5) 2、钢筋连接 (10) 3、钢筋绑扎施工 (16) 六、钢筋工程质量保证措施 (19) 1、钢筋工程质量检验 (19) 2、钢筋质量控制流程图 (23) 3、钢筋工程质量保证措施 (24) 七、施工安全及成品保护措施 (24)

一.编制依据 (1)三环汉汽扩建工程重挂车间施工图 (2) 《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300-2001) (3) 《国家建筑标准设计图集》(11G101-1、2、3) (4) 《普通螺纹基本尺寸》 (GB50300-2001) (5) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) (6) 《钢筋混凝土过梁》(03G22-1) (7)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-2007) (8)《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) (9)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 二、工程概况: 1、工程简介 三环汉汽扩建工程重挂车间工程位于武汉市经济开发区沌口大道万家湖路。 2、构件种类 普通构件:基础承台及基础梁、夹层框架梁及框架柱。 3、钢筋连接方式 本工程中所有直径≥22以上钢筋连接采用套管挤压连接技术,直径6.5≤D<22的钢筋连接采用焊接和绑扎搭接,搭接长度不小于35D,钢筋接头位置按规范要求错开。 现场连接(搭接连接、电渣压力焊、直螺纹连接、焊接)。 钢筋连接方式如下表所示:

楼主体结构施工方案钢筋混凝土工程施工方案

主体结构工程施工方案审批表 审批意见

施工组织设计(施工方案)报审表 施表共1页第1页

君临天下(五期) 138#楼 主体结构工程 施工方案 编制人: ____________________ 审核人: ____________________ 批准人: _____________________ 福建省第一建筑工程公司 年月曰

、工程概况 君临天下(五期)138#楼位于宁德市东侨经济开发区莲花山 上,总建筑用地面积平方米,建筑总面积平方米,无地下室,架空层一层,主体建筑层数为十八层,建筑总高度:。由福州市建筑 设计院设计。本工程为现浇钢筋砼剪力墙结构,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度6度,抗震 等级为四级,耐火等级为二级。工程质量标准为合格。 本工程的基础采用桩基础,基础砼强度等级为C35。 上部结构为剪力墙结构。柱的尺寸为200 X 400、250 X 400、400 X 500、400 X 750、400 X 825,剪力墙厚度200mm、250mm。柱墙的钢筋有C14、C16、C18、C20、C22、C25等几种,柱墙箍筋有 $ 10、$ 8、$,间距有100、200。板厚度有90mm、100mm、120mmmm。上部标准层层高米。梁的截面尺寸有200 X 300、200 X 350、200X 400、200X450、200X 500、200X 600、250X 500、 250 X 600、250 X 700、500 X 500、350 X 1000 等几种,梁的主筋有 C12、C14、C16、C18、C20、C22、C25 等几种。上部结构砼的强度等级为 C25、C30、C35,屋面采用C25S6密实性砼。 二、施工布署: 1、土方工程: 计划使用反铲挖掘机进行基础的土方开挖。 2、模板工程:计划采用翻转模,准备三套模板进行翻转。使用九夹板,50*100方木作搁栅,扣件式钢管架作支撑系统。使用 圆盘锯进行模板的加工,使用塔吊进行模板的运输。

钢筋工程专项施工方案完整版本

钢筋工程施工方案 一、编制依据: 1、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) 2、《混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和构造详图》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 5、《混凝土螺纹接头技术规程》(GB50204-2002) 二、工程概况: 先锋国际时尚广场由湖南建锋置业有限公司投资新建,位于先锋东路与华盛实业房地产有限责任公司交汇处,建筑结构形式是:负一层为车库,一层至三层为商场,四层至十六层为住宅楼,采用框架剪力墙结构体系,±0.000标高相当于绝对标高142.20m。地下车库层高为4.8m,一层二层层高为4.4m,三层层高为4.5m,四层以上为住宅,层高均为2.8m。建筑物总高度为49.7m。建筑物工程等级为一级,合理使用年限为50年,建筑防火等级为一级,本工程因不属于地震区,不做抗震要求,本工程结构安全等级一级。 三、施工部署 1、施工段划分 基础工程及地下室及主体工程三层,近膨胀带和后浇带每层可分8个施工段,上部第一栋每层分2个施工段,二,三栋按层为一个施工段。 2、施工现场平面布置

基础及地下部分视情况确定,总体见总平面布置图。 3、材料进场计划 材料进场计划随工程进度由公司预算分段分层造出材料计划。 四、施工准备 1、审图 施工前认真查阅图纸(包括与建筑图对应情况)、方案、相关安全质量规范,做到图纸上的问题提前与设计联系解决。 2、测量准备 根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线;地板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织侧放墙、柱插筋位置线(每跨至少两点用红油漆标注)。顶板混凝土浇注完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。代竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。 3、原材料采购与供应 钢筋选用国家大型钢厂的热轧、低碳Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋,严格执行IS09001:2000质量标准和相关程序文件。 4、机具准备 (1)剥肋滚压直螺纹机械连接机具 (2)钢筋剥肋滚压直螺纹机 高峰期钢筋施工时至少保证3台钢筋剥肋滚压直螺纹机,其技术参数如下表所示:

筏板基础钢筋支撑(钢筋)施工方案

唐山市恒丰大厦工程 筏板基础钢筋支撑 施工方案 编制: 审核: 批准: 邯郸建工集团有限公司 2011.12.25

一、工程概况 本工程位于唐山市华岩路与新华道交口东北角。东临既有建筑华联商厦,西临华岩路,北临既有建筑中国人民银行唐山分行,南临新西道。 建筑规模:工程总建筑面积71498.23 m2,地上建筑面积51268.49m2,地下建筑面积20229.74m2;建筑总高度99.70m。 1、建筑概况 ①工程结构形式:主楼为框架-核心筒结构,裙房为框架结构,地下三层,地上二十四层,四、五层之间有一设备夹层,裙房地上四层。 ②裙房地下三、二层为设备用房及车库,地下一层为设备用房、车库及超市。主楼地上1-4层为办公及商业,5-24层为办公。地下三层战时局部为常六核六级人防物资库。 ③建筑南北轴距90.3m,东西轴距80m。其中高层部分为①~⑥轴,轴距41.4m,E-J轴,轴距30.9m。 ④设计指标见下表: 2、结构设计

①采用筏板基础,在主楼部分的厚度为2300mm、2800mm厚,少部分在基础厚度变化的交接部位达到4150mm厚,达到大体积砼的标准。主楼范围需采用CFG桩复合地基,其他为天然地基。基础最大埋深18.0m。 ②钢筋主要采用两种,HPB235 Φ6~10,HRB4008~32。 ③钢筋连接:筏板基础主筋采用直螺纹机械连接或焊接接头,其余构件的当受力钢筋直径≥16mm时,采用直螺纹机械连接或焊接接头,当受力钢筋直径<16mm时,可采用绑扎接头,采用直螺纹机械连接时,接头等级不低于Ⅱ级。 二、施工方法 1、筏板基础支撑材质为三级钢筋,结构形式为椎体支架(立杆)加上横杆。 2、椎体支架和上横杆在安装之前按结构尺寸提前下料加工。 3、将基础底板下筋、上筋绑扎完毕后开始放置钢筋支撑(立杆),其下部与筏板基础底筋接触部位焊接;立杆就位后放置上横杆,上横杆与立杆焊接。 4、上横杆为钢筋直径分别为: 在筏板顶钢筋为32的范围内采用28 在筏板顶钢筋为28的范围内采用25 5、同一立杆上支撑点间距、立杆之间排距分别为: 在筏板顶钢筋为32的范围内1500mm、1500mm 在筏板顶钢筋为28的范围内1400mm、1400mm 6、立杆高度=筏板高度-上下保护层高度-应扣除的钢筋直径。

钢筋工程专项施工方案(完整)

xxxxxxxxxxx建设项目 钢 筋 施 工 专 项 方 案 编制: 审核: 审批: 日期:年月日

目录 一.编制依据 (2) 二、工程概况: (3) 1、工程简介 (3) 2、构件种类 (3) 3、使用的钢筋种类 (3) 4、钢筋连接方式 (3) 三、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、材料准备 (4) 3、钢筋原材料的验收及堆放 (4) 四、施工流程 (5) 五、施工工艺 (5) 1、钢筋加工 (5) 2、钢筋连接 (9) 3、钢筋绑扎施工 (14) 六、钢筋工程质量保证措施 (19) 1、钢筋工程质量检验 (19) 2、钢筋质量控制流程图 (22) 3、钢筋工程质量保证措施 (23) 七、施工安全及成品保护措施 (23)

一.编制依据 (1) 本工程施工图 (2) 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-1991) (3) 《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300-2001) (4) 《普通螺纹基本尺寸》 (GB50300-2001) (5) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) (6) 《钢筋混凝土过梁》(03G22-1) (7)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-1998) (8)《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (9)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 二、工程概况: 1、工程简介 2、构件种类 普通构件:孔桩、承台、剪力墙、柱、梁板。 3、使用的钢筋种类 本工程钢筋主要采用二级和三级钢筋,钢筋直径从6mm到25mm。直径6≤d≤8的钢筋为HPB335钢筋,直径8<d≤16的钢筋为HRB335钢筋,直径d≥18的钢筋为HRB400钢筋。 本工程的钢筋规格种类多,并且使用了大直径钢筋,本工程主要钢筋分布情况:底板主要采用10、12钢筋,柱纵筋主要采用16、18、20、22、25钢筋,箍筋采用8、10、12、14钢筋,剪力墙采10、12,14钢筋,剪力墙边缘构件主要采用16、18钢筋。梁纵筋主要采用20、22、25钢 本工程中所有直径≥22以上钢筋连接采用套管挤压连接技术,直径6.5≤D<22的钢筋连接采用焊接和绑扎搭接,搭接长度不小于35D,钢筋接头位置按规范要求错开。 现场连接(搭接连接、电渣压力焊、直螺纹连接、焊接)。

住宅楼钢筋施工方案

烟台三滩二号居住区B20、C5#楼 钢 筋 施 工 方 案 建设单位:烟台三岳置业有限公司 监理单位:烟台田园牧歌项目管理有限公司 施工单位:上海名华工程建筑有限公司 编制人:李国旗

编制日期:2013年7月5日 目录 一、编制依据 (3) 1、主要法规、规范、规程、标准条文和图集 (3) 二、工程概况 (4) 1、工程建筑设计概况 (4) 2、钢筋概况 (4) 3、受力钢筋保护层 (5) 4、钢筋连接方式 (5) 三、施工准备 (5) 1、测量准备 (5) 2、机具设备准备 (5) 3、材料准备 (5) 4、劳动力准备 (6) 5、技术准备 (6) 四、主要施工方法 (6) (一) 钢筋制作 (6) (二) 钢筋电渣压力焊施工工艺 (7) (三) 钢筋绑扎施工工艺 (8) 六、质量标准 (13) 1、保证项目 (13) 2、基本项目 (14) 3、允许偏差项目 (15) 七、成品保护 (15) 八、应注意的质量问题 (16) 九、安全措施 (16)

一、编制依据 本方案是根据烟台三滩二号居住区B20、C5#楼工程施工图、国家现行有关技术规范、规程及《山东省建筑施工安全文明卫生工地管理规定》等结合本工程实际情况编制的。 2、主要法规、规范、规程、标准条文和图集

二、工程概况 1、工程建筑设计概况 2、钢筋概况

3、受力钢筋保护层 4、钢筋连接方式 剪力墙、及≥14柱主筋连接采用电渣压力焊及搭接连接,接头严格按图纸设计施工;板筋采用搭接,接头按照规范要求错开,梁钢筋采用搭接。 三、施工准备 1、测量准备 (1)根据设计图纸,在垫层及楼板混凝土上放出轴线、墙、柱位置线,底板及梁钢筋绑扎完成后,测量人员须放墙柱插筋线,做上明显标记。 (2)测量后及时请监理进行验收,办理好轴线验收手续。 2、机具设备准备 钢筋切断机1台,钢筋弯曲机1台,电渣压力焊设备2台,电焊机2台。 3、材料准备 (1)按计划及图纸要求的规格、型号分批进场,进场钢筋必须要有出厂合格证及质量保证书。 (2)进场钢筋原材料必须符合《普通低碳钢热扎圆盘条》(GBT701)和《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》(GB13013)的规定;进场热扎带肋钢筋必须符合《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋>>(GB1499)的规定。 (3)钢筋表面须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈裂纹,油渍和