文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅析电力电缆故障诊断与监测 潘爱梅

浅析电力电缆故障诊断与监测 潘爱梅

浅析电力电缆故障诊断与监测    潘爱梅
浅析电力电缆故障诊断与监测    潘爱梅

浅析电力电缆故障诊断与监测潘爱梅

发表时间:2019-04-30T17:20:36.230Z 来源:《基层建设》2019年第5期作者:潘爱梅

[导读] 摘要:目前,随着我国现代化的飞速发展,国内的城市发展和人们的生活水平也随之逐步提升,城市的整体建设规划正在不断完善,电力电缆线路在城市规划中也得到了越来越广泛的应用,与传统的线路类型相比,电力电缆能起到更好的电力资源传递效果。

宝胜科技创新股份有限公司江苏扬州 225800

摘要:目前,随着我国现代化的飞速发展,国内的城市发展和人们的生活水平也随之逐步提升,城市的整体建设规划正在不断完善,电力电缆线路在城市规划中也得到了越来越广泛的应用,与传统的线路类型相比,电力电缆能起到更好的电力资源传递效果。在电力电缆发生故障的时候,需要在第一时间完成故障地点的定位,然后尽快查找故障发生的原因,解决故障,减少中断供电的时间,提高供电的稳定性,以免影响人民群众正常的用电需求。

关键词:电力电缆;故障诊断;监测

引言

与传统的架空线路相比,电力电缆更加安全、方便,占据的空间也更小,也更适合城市的发展。尽管如此,电力电缆还是会经常出现故障,在这种情况下,就需要对其进行诊断和检测。本文就电力电缆故障的诊断与检测技术进行了探讨,阐述了具体的诊断方法和检测技术。

1电力电缆故障的分类

电力电缆主要由导体芯线、绝缘层、半导体层、金属屏蔽层、护套(金属或非金属)五大部分组成。任何一个部位发生不正常现象均可认为该电力电缆发生了故障。由于电力电缆的种类较多,结构组成不尽一致,工作属性和目的要求不同等原因,使得电缆故障的分类方法较多。按电缆的组成材料(物理特性)可分为:导体故障和绝缘故障。其中导体故障又可分为断线故障和似断非断故障。所谓断线故障,即电缆的电缆芯或者其屏蔽层存在一处或多处断开的故障。若某处似连非连或者电缆的接头部分芯线或者屏蔽线没有处理好造成的故障则为似断非断故障。绝缘故障又分为泄漏性故障和闪络性故障。降压后绝缘自行恢复的为闪络性故障,不可自行恢复的为泄漏性故障。泄漏性故障又有髙阻性和低阻性之分。按电缆的结构特性可分为:单相接地故障、单相故障、相见故障、相见并对地故障、开路故障以及混合性故障。按电缆故障发生的原因可分为:运行故障、预示故障、外力破坏形成故障。按故障发生在电缆的部位可分为:主绝缘故障、护套故障、本体故障和接头机故障。按故障外表特性或给人的直接感受分为外露性故障和封闭性故障。按电缆的耐压等级可分为:低于6KV的低压电缆故障、6-35KV的中压电缆故障以及高于35KV的高压电缆故障。按电缆的损坏情况可分为:单点故障、多点故障、大面积或长距离故障以及质量问题。按故障的测试方法:依据电桥测试法可分为低阻故障、高阻故障和开路故障;依据行波反射理论可分为开路故障、地阻故障和高阻故障。

2电力电缆的故障诊断分析

2.1声音检测法

声音检测法是在电力电缆故障诊断上最简单的一个方法,其原理就是根据电力电缆线放电过程中发出的声音,通过声音进行检测,最终判断故障的位置,解决故障。在明敷设的电力电缆线处,可以直接根据其放电声音,然后找出故障的位置,而对于一些在地下敷设的电力电缆线,由于其放电声音过小,很难直接的通过放电声音来判断其故障位置,这样就需要通过分析电缆线的走向,然后利用扩音设备来判断故障声音的发生位置。

2.2脉冲检测法

脉冲检测法是是电力电缆故障诊断上较为常用的一个方法,包括低压脉冲法、脉冲电压法、脉冲电流法和二次脉冲法四种方法。脉冲检测法原理就是同脉冲发生器发出脉冲波,然后在发生故障的电力电缆线节点位置就会产生反射脉冲,记录反射脉冲的速度和时间间隔,能确定电缆线发生故障的大体位置,然后对反射脉冲波的波形进行对比,判断电缆故障的类型,为电缆故障的解决工作提供必要的参考。

2.3电容电流的检测法研究

一般情况下,电力电缆处于正常运作状态下,在芯线和大地之间形成相应电容,并呈现出匀称分布的情况,而在电缆的长度和电容量之间实际上也拥有一定关联,属于一种线性关系。所谓电容电流的检测方法,指的是根据这项原理机制,对电力与电缆故障加以有效判别,一般多以电缆中的芯线故障的鉴别检测为常见。运用此方法对位于电缆头部的电容电流加以检测,然后在对其末端同样予以测试检查,最终将正常芯线和故障芯线所采用电流电容检测情况加以比较,明确电缆的故障部位。

2.4电桥检测法

电桥检测法的原理是利用双臂电桥来检测电力电缆线内部的电阻值,然后确定电缆线的长度,根据电缆线的长度和电阻值的变化规律来找出不符合规律的地方,确定电缆线的故障位置。利用电桥检测法检测电力电缆的故障时,需要保证检测数值的准确,尽可能的缩短电缆连接线的路径。

3对高压电缆故障的监控管理

3.1明确故障的性质

电力电缆发生故障后,要首先确定故障的性质,之后再确定用什么方法去进行故障的粗测。否则,如果心中没数,盲目进行检测,不但效率低下,找不出故障点,而且还可能会损坏测试仪器。所谓确定故障的性质,就是指确定出故障电阻是高阻还是低阻;是闪络性还是封闭性故障;是接地、短路、断线,还是它们的混合;是单相、两相、还是三相故障。只有确定了故障的性质,我们才能像医生治疗病人一样,对症下药,选择适当的测试方法对电力电缆的故障进行具体的诊断。

3.2粗测距离

在粗测距离上,虽然有很多测试方法能够选择,但其必须以测试的高效精准为标准进行选择。测试方法选定后,就需要测试人员开展测试工作,在测试时,实践操作能力和专业性是测试人员所必须具备的,在此情况下粗测距离,才能以最快的速度获得严谨准确的测试结果。

由此可以看出,测试方法的合适度与测试人员的专业性是影响测试工作的重要因素,同时也是进行电力电缆故障诊断的前提。在当今社会,电力事业一直处于蓬勃发展的状态,传统的测试方法已经不适用于如今的电力事业,因此其测试方法也应随电力事业的发展做出改

电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)

https://www.wendangku.net/doc/5512258771.html, 电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)盲目的进行电缆故障查找工作往往费时费力而且无法准确的进行故障定点判断,这不是因为电缆故障种类的复杂造成,而是因为电缆周边环境所造成的。 1、电力电缆基础理论 我们目前采用的电缆故障查找方法离不开:故障诊断、粗测定点与精确定点三个步骤。但是往往在实际测试中能够确定故障类型,做到粗测定点,但是却无法真正精确定点进行开挖。这种原因的形成是因为客观存在的我们听得到的因素(公路或施工处振动噪声过大等原因)和看不到的因素(电缆走向、电缆埋设深度过深、故障点在积水中、电缆施工时余留不规范等原因)所造成的。因此在电缆故障查找前通过电缆施工、运行管理人员明确电缆长度、电缆走向、周边特殊情况、中间头位置、周边是否存在施工等要因是电缆故障查找前不可或缺的准备工作。 2、电缆故障原因及测量仪器 了解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。

https://www.wendangku.net/doc/5512258771.html, 注:(HZ-TC电缆故障测试仪) 电缆故障测试仪是我公司根据用户要求,从现场使用考虑,精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器。它秉承我们一贯高科技、高精度、高质量的宗旨,将电缆测试水平提高到一个新境界。 电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。

https://www.wendangku.net/doc/5512258771.html, 电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪、T型探头、A字架、听筒等组成。本仪器是电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。 注:(HZ-TCD全智能多次脉冲电缆故障测试仪) 全智能多次脉冲电缆故障测试仪是我公司为了迎合电力工业电力时代的到来,在集成了电缆故障测试行业的诸多精品方案,以IT时代的快速发展为契机,将单片机及笔记本式的电缆故障测试仪彻底摒弃,在嵌入式计算机平台的基础上打造出适合电缆故障测试行业自身特点的网络化电缆故障测试服务平台,并且系统化得集成了USB通信技术,触摸屏技术,3G 通信技术,极大提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。考虑到现在地

电桥电缆故障测试仪

电桥电缆故障测试仪基于MURRAY电桥原理而设计,适用于敷设后各种电线电缆的击穿点(低阻、高阻及闪络型击穿)及没有击穿但绝缘电阻偏低点的定位:如用兆欧表发现电缆阻值较低,但运行电压下不击穿的绝缘缺陷点。当然,也可用于电缆厂内各种线缆的缺陷点定位。粗测电缆故障定位方法有电桥法及波反射法二种。目前波反射法定位仪较普及。其缺点为:部分仪器现场连线复杂,有定位盲区。波形不典型时,要求定位人员熟练掌握仪器,并富有经验才能分辩脉冲波形。有几种电缆故障很难用波反射法查找:如,高压电缆护套绝缘缺陷点,钢带铠装低压力缆,PVC 电缆,没有反射波,无法定位。短电缆,无法定位。一些高阻击穿点,在冲击电压下无法击穿,也难以定位。高压电桥电缆故障测试仪内含高频高压恒流源,解决了电源对电桥高灵敏放大的干扰难题,电源与电桥合为一体。测量电缆为专用的高压电缆,采用四端法电阻测量原理,定位精度高。电桥置于高压侧,而操作钮安全接地。彻底解决了电桥法用于高阻定位的局限性,使电桥法无盲区、精确、方便的特点得以发挥。与波反射法相比,高压电桥电缆故障测试仪特别适用于: 1.敷设后电缆的高阻击穿点,特别是难以烧成低阻的线性高阻击穿点,如电缆中间接头的线性高阻击穿(这种主要是由于电缆接头制作工艺不过关造成的。施加高压时只泄露爬弧不击穿放电)。 2. 高压电桥平衡法没有测试盲区,用于判断短电缆及靠近电缆端头的击穿点。 3. 高压电桥法仅仅要求电缆相线电阻的均匀性即可进行测量。而行波传输特性不好的电缆,如介质损耗很大的PVC低压电缆; ◎设备采用高频高压开关电源构成高压恒流源,电压高,电流稳定,体积小,重量轻。 ◎采用高灵敏度放大器及检流计指示平衡,与比例电位器构成平衡电桥,整体置于高电位。面板上的操作钮处于低电位,通过绝缘杆操作电桥。

浅析电力电缆故障诊断与监测 刘国昌

浅析电力电缆故障诊断与监测刘国昌 发表时间:2019-05-17T10:23:48.903Z 来源:《电力设备》2018年第32期作者:刘国昌1 张伟平2 刘利昌3 [导读] 摘要:由于社会的不断发展,使得我国的电缆技术也在逐渐变化和进步,很多新涌现出的技术开始逐步应用到实际领域当中。 (大庆油田矿区服务事业部园林绿化公司黑龙江大庆市 163712) 摘要:由于社会的不断发展,使得我国的电缆技术也在逐渐变化和进步,很多新涌现出的技术开始逐步应用到实际领域当中。不过显然,相关的各类技术并不能攻克全部电缆故障问题,应该在实际的处理当中,利用相对精确度高一些的故障距离检测方式,以便在缩短维修故障时间的同时,让其产生的危害影响最小化。 关键词:电力电缆;故障诊断;监测 1导言 目前,从城市的发展和人们的生活水平状况来看,城市的整体建设规划正在不断完善,电力电缆线路在城市规划中也得到了越来越广泛的应用,与传统的线路类型相比,电力电缆能起到更好的电力资源传递效果。在电力电缆发生故障的时候,需要在第一时间完成故障地点的定位,然后尽快查找故障发生的原因,解决故障,减少中断供电的时间,提高供电的稳定性,以免影响人民群众正常的用电需求。 2电力电缆故障原因 电力电缆故障的首要原因就是绝缘介质老化变质。由于电力电缆长期持续性工作,使得电缆的外部绝缘材料会发生一定的变化,同时加之外部因素的影响,就会造成电缆严重降低绝缘能力。第二,就是电力电缆绝缘介质受潮。由于电力电缆的接头处本身的质量问题以及安装技术问题,通常情况下,电力电缆的接头处都会发生结构不密封的现象。因此,就会导致电缆的接头处经常出现受潮的现象。同时,电缆线也会存有一定的缺陷,从而造成了电缆的绝缘介质极其容易受到环境因素的影响,从而使得电缆无法正常使用。第三,就是电力电缆过热。当电力电缆线路被铺设到地下时,电缆的绝缘介质的内部就会经常出现气隙游离的情况,进而就是造成严重电力电缆出现局部过热的问题。尤其是对于一些电力电缆内部通风速度低于外部通风速度的线路,其更加会容易出现电力电缆线路过热的现象。一旦电力电缆出现局部线路过热,那么就容易导致线路外部绝缘体老化,从而降低电力电缆外部绝缘效果。第四,就是机械损伤的原因。当电力电缆投入到实际当中进行使用的过程中,往往会出现一些外部因素造成电力电缆损伤的情况。由于电力电缆的接头处或者绝缘处受到损伤,导致严重影响其正常使用。通常情况下,电力电缆的误伤有以下几方面:①其它施工项目在进行项目施工过程中对电力电缆造成了误伤。②在进行施工过程中由于施工人员的不规范操作使得电力电缆的绝缘保护层出现了损伤。③由于一些自然因素使得电力电缆的接头处或者是绝缘体受到伤害。第五,材料自身缺陷。在进行电力电缆线制造过程中,由于制造材料不规范以及在进行施工的过程中施工人员没有对电力电缆线进行成品检查,故而使得电力电缆线出现了外部绝缘体缺损的现象。同时,由于电缆在进行连接时需要一些零部件进行辅助,而这些零部件在进行加工时没有达到质量要求,故而当对其进行使用时,就会使得两根电力电缆线之间就会出现接触不严的现象,从而造成电力电缆出现故障。 3电力电缆故障诊断方法 3.1脉冲检测法 在对电力电缆进行故障诊断的过程中,脉冲检测法是一种基本的、应用范围广泛的检测方法。脉冲检测法中还分为不同的方法,包括低压脉冲法、脉冲电压法、脉冲电流法等。而脉冲检测法的检测原理就是与脉冲发射器发出相应的脉冲波,而后在出现故障的电力电缆线的节点位置就会出现相应的反射脉冲。通过对反射脉冲的时间间隔以及速度进行相应的记录,就能够较为准确的确定电力电缆出现故障的位置,而后通过对反射脉冲波进行相应的对比后对电缆出现的故障进行判断,从而为解决电力电缆的故障提供良好的数据基础。 3.2声音检测法 在对电力电缆进行故障诊断的过程中,声音检测法是一种最简单的检测方法,声音检测法的根本原理就是根据电力电缆放电过程中所发出的声音,通过对声音的进而最终判断出电力电缆故障的位置,从而迅速的解决故障。而对于敷设在明处的电力电缆线来说,由于电力电缆线发出的声音相对较小,无法通过声音来识别出电力电缆故障的具体位置。故而,相关工作人员就需要首先对电缆线的走向进行分析,而后在通过对扩音设备的应用来判断故障发生的具体位置。 3.3电容电流的检测法 一般情况下,电力电缆处于工作状态时,线路中的芯片与大地就会形成分布均匀的电容,并且与此同时,电力电缆的线路长度还会与电容量之间形成一定的线性关系。而对电流电容进行检测的方式就是根据的这一原理,通常情况下,这种电力电缆故障检测方法更多的偏向于芯片故障方面。而在对芯线进行相应的检查时,首先需要对电缆的头部进行检查,而后对电流电容进行相应的检测,最后对电缆的尾部进行检查。检查完毕后,将正常的电力电缆芯线与故障的芯线进行对比,从而找出故障位置。 3.4电桥检测法 电桥检测法的原理是利用双臂电桥来检测电力电缆线内部的电阻值,然后确定电缆线的长度,根据电缆线的长度和电阻值的变化规律来找出不符合规律的地方,确定电缆线的故障位置。利用电桥检测法检测电力电缆的故障时,需要保证检测数值的准确,尽可能的缩短电缆连接线的路径。 4对高压电缆故障的监控管理 4.1故障性质的分析和判别 当故障产生以后,首先应该分析和判别该故障的性质类型,掌握其导致的原因,比如:常见的存在着高阻和低阻的差别;很多故障是集合了多种因素的故障,还有一些为单项性质的故障;当然也包括了一些电缆短路的情况,那么结合故障间的差异,应该予以更有针对性的解决方案。而借助监测方面的技术,可以有效分析当前的数据参数,以便达到最为理想的维修护理成效。 4.2故障电缆距离方面的测量 当明确故障的性质类型以后,结合其形成原因,加以大概估测,并依靠先进的监测技术,有效对其距离实施测量和判别,尽可能把范围进行缩小,利用更快的速度发觉故障位置,显然,此环节应该有效利用监测技术,对故障的具体范围加以锁定,成为电缆故障当中不容忽视的流程内容。 4.3精准定位故障的位置

电缆故障测试仪说明书

电缆故障测试仪说明书 第一节概述 有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。因而,电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。电缆故障智能测试仪采用了多种故障探测方式,应用当代最先进的电子技术成果和器件,采用计算机技术及特殊性电子技术,结合本公司长期研制电缆测试仪的成功经验而推出的高科技,智能化,功能全的全新产品。 电缆故障智能测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。

第二节功能介绍及技术指标 一、功能介绍 1.功能齐全 测试故障安全、迅速、准确。仪器采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。 2.试精度高 仪器采用高速数据采样技术,A/D采样速度为100MHz,使仪器读取分辨率为1m,探测盲区为1m。 3.智能化程度高 测试结果以波形及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有全中文菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。 4.具有波形及参数存储,调出功能 采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。 5.具有双踪显示功能。 可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障进一步判断。 6.具有波形扩展比例功能。 改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。 7.可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试

关于电力电缆故障分析与诊断技术探讨 费利定

关于电力电缆故障分析与诊断技术探讨费利定 发表时间:2018-11-14T20:13:48.483Z 来源:《基层建设》2018年第28期作者:曾维炎费利定[导读] 摘要:随着我国社会与经济的发展,工农业生产以及人民生活水平快速提高,用电量也快速增加,同时社会各界对于电力的需求量也在增加,对于电网的安全运行有了更高的要求,如何确保配网电力电缆的安全成为了一个相当重要的问题。 浙江省送变电工程有限公司浙江杭州 310016 摘要:随着我国社会与经济的发展,工农业生产以及人民生活水平快速提高,用电量也快速增加,同时社会各界对于电力的需求量也在增加,对于电网的安全运行有了更高的要求,如何确保配网电力电缆的安全成为了一个相当重要的问题。因此,在配网电力电缆的使用与运行的过程之中如何快速、准确地定位故障的类型以及故障点就显得非常的重要,因此需要加强对配网电力电缆故障监测的研究。 关键词:电力电缆;故障;诊断技术随着我国社会经济发展进步,电力行业迅猛发展,人们在用电方面的需求不断增大,对于电力系统的要求也越来越高。当前电力已经逐渐发展成为人们生活、生产过程中一项主要动力来源,电力电缆属于电力传输的主要介质。很多企业在电力电缆敷设方面以埋地电缆方式为主,这种电力输送方式能够将电缆与外界环境有效隔绝,避免电缆与环境之间相互作用,使电缆的运行和维护得到简化,供电安全性和可靠性有显著提高。 1 常见的电力电缆故障分析 1.1 高阻故障 如果故障区域电缆绝缘电阻值超过电缆本身电阻值,则属于高阻故障,具体可分为三种不同类型,分别是断路故障、闪络性故障、高阻泄露故障,其中闪络性故障主要是指试验电压升高时引起电流表值突然升高,试验电压下降情况下电流值回归正常,但是电缆绝缘阻值仍比较大,在故障点未有电阻通道出现,只在闪络性表面故障;高阻泄露故障,这种故障主要指在高压绝缘测试时,随着试验电压的增加,泄露电流值也会有明显升高,试验电压在上升至额定值时,泄露电流会超过最大允许值。 1.2 机械损伤 导致机械损伤的原因有三种,其一是受到外力的破坏,比如在施工过程或者运输过程中发生意外损伤,对电缆造成影响,其二是敷设造成损坏,尤其是过大拉力作用下,绝缘材料出现损伤,或者保护层发生损坏,其三是自然力的作用,在受到自然压力下两端的接头会出现膨胀电缆,护套开裂,并且还会受到气候变化的影响,产生自然缩涨。 1.3 因绝缘层破损引发的故障 绝缘层的老化、破损对输电电路的损害是不可估量的,而造成绝缘层老化、破损的原因有很多,除上述几种原因外,还要其他几种常见的原因。(1)腐蚀影响,由于一些电力电缆铺设环境存在腐蚀性较强的物质,在长期腐蚀侵蚀下,电力电缆的绝缘层遭到损坏引发故障问题。(2)摩擦损伤,在电力电缆与金属结构重合的地方,电缆与金属结构长期摩擦造成绝缘层破损,也会导致电力电缆受潮引发故障。(3)动物啃咬,电力电缆容易受到老鼠、白蚁等动物的啃咬造成绝缘层破损,导致电力电缆受潮,进而引发短路问题。 2 电力电缆故障的类型 电力电缆故障类型呈现出多样性,第一是因为低电阻接地或者短路导致故障的发生,简而言之便是电缆线路一相或者多相导体对地,绝缘电阻比正常的阻值要低,且导体具有连续性,常见的类型有单相接地、两相接地等。第二是因为电阻接地或者短路所导致的故障,该故障类型同第一点相似,但仍旧存在差别,主要是接地或短路电阻具有良好的芯线连接,较为常见的类型包括单相接地、两相接地等;第三种是开路故障电缆的各相导体均符合相应的绝缘电阻,但是针对导体进行的连续性实验结果却存在不连续的一项或者数项导体,虽然没有发生断开,但是却无法将电压及时传送给电缆终端,这种情况下则会导致故障的发生,较为常见的便是单相与两相、三相断线。 3 电力电缆故障的诊断技术 3.1 动态监测电缆负荷 电缆超负荷运行情况下会严重缩短绝缘层使用寿命,电力电缆运行中需要注意避免电缆的超负荷运行,结合电网分布以及电缆特性做好载流量的合理分配,降低电缆负荷控制在合理范围,及时更换无法满足电力输送要求电缆,使电缆运行安全稳定性得到保证。另外,还需要采取针对性技术措施做好电缆载流量的动态监测,当有超负荷情况出现时,及时采取处理措施,最大限度降低电缆故障发生率。 3.2 电桥检测法 所谓的电桥检测法主要是指在电缆中要利用双臂电桥测量出流经新线的电流阻值,然后对电缆的长度进行测量,严格按照电阻与电缆长度之间所存在的关系,对电缆之中所存在的故障点加以计算,其中在应用电桥检测法对故障进行诊断的时候,需要多角度分析,尤其要对短路点接触加以诊断,对小于一欧姆的电缆芯线间的短路接触阻值进行计算,要将故障的误差保持在三米以下,其中需要注意的是对于超过一欧姆故障连接处阻值的故障,则需要应用高电压烧穿技术,将其电阻下降到标准数值以下,然后继续利用电桥检测法进行测量。从本质上分析,利用电桥检测法对电力电缆故障进行诊断,可以提高精度测量,减少电桥连接线。 3.3 万用表法 在配网电力电缆的故障监测过程中,在万用表法之中短接了电缆内的金属屏蔽层以及电缆芯,也就是配网电力电缆的终端,而始端测量短接的电阻值,如果测得的电阻值读数为无穷大,那么就代表配网电力电缆系统之中存在有开路故障,如果电阻值的读数比线芯的两倍还要高,那么就代表系统之内出现了似断非断的故障。如果配网电力电缆采用的是三芯电缆结构,接入了金属屏蔽层,那么就需要考虑中终端位置,对屏蔽层进行短接,然后使用万用表接入开始位置,对三相间的实际电阻值进行直接测量,对绝缘层的电阻值进行掌握。而对于没有金属屏蔽层的情况,只需要检测相间电阻就可以,以对配网电力电缆的性能以及质量进行判断。 3.4 声音测量法 声音测量法主要是指检测诊断电缆故障的时候需要根据放电过程中所释放的声音进行判断,高压电缆的线芯对绝缘层闪络的放电比较适用于声音测量方法,需要应用直流耐压试验机对电力电缆故障加以诊断。其中,当电容器达到固定电压值的时候,要根据电缆故障新线放电,这个时候放电会发出滋滋的声音,可以靠听觉查出故障所在的位置,对于敷设在地下电缆如发生故障,首先需要对电缆的走向加以确定,并且在最大放电声音区域内放大设备,查找故障的发生位置,主要的方法是利用低音器缓慢地在电缆的走向处进行移动,在放电声最大的区域仔细检测。

电力电缆故障测试仪地埋线故障检测仪

T-880电力电缆故障测试仪地埋线故障检测仪T-880电力电缆故障测试仪RL024280地埋线故障检测仪RL187405图片 型号:RL024280型号:RL187405 T-880电力电缆故障测试仪RL024280地埋线故障检测仪RL187405内容 型号:RL024280

T-880电力电缆故障测试仪 长度测试+漏电测试 T-880加强版:长度测试+漏电测试+路径查找(功能上取得重大突破:断线点可以实现精确定位,带外铠电缆的对地短路、相线断线也能测试)---10天倒计时上市发售,目前接收预定,6月25日前预定客户到正式上市发售时送精美礼品一份。 长度测试:电缆线的断线、短路距离;也可以测试电缆线总长度(用于工程验收) 漏电测试:针对地埋线路绝缘层被破坏造成的绝缘不好定位; 路径查找:对于不知道地埋走向电缆能方便的查找出其准确走向; 工业级制造标准,不存在接口粗糙连接不好情况,专业指导,售后无忧。 使用ARM技术和FAGA技术一键自动快速测试,不用漫长等待,测试结果直观明了!采用大屏幕真彩液晶显示 适用于测量低压电力电缆的断线、混线(短路)、漏电等故障的精确位置。是缩短故障查找时间、提高工作效率、减轻线路维护人员劳动强度的得力工具。线路查修人员也可以用于线路工程验收和检查电缆电气特性。填补农电故障及小区供电故障没有相应仪表测试的空白。 产品功能: 长度测试单元: ?脉冲反射测试法,可以测试断线、混线(短路)、严重绝缘不良类型的故障距离; ?全自动测试,智能故障诊断,全中文操作菜单,液晶显示具有背光功能; ?自动增益和自动阻抗平衡技术,替代繁琐的电位器调节; ?手动分析功能,方便对电缆进行分析判断; ?可充锂电电池,智能充电,无需值守。 ?脉冲反射测试法:最大测量范围2km,测试分辨率:1m,测试盲区:0m, 脉冲宽度:80ns-10μs自动调节。 漏电测试单元: ?故障智能诊断,辅助耳机音频判断; ?背带包式设计,方便随身携带; ?对于绝缘没处理好或者绝缘层遭到破坏造成的漏电(线间漏电、对地漏电)故障均可测试; ?测试电缆地埋深度不大于3米; ?测试精度:探测误差±5cm; 其他指标: ?充电时间约3个小时,充满后连续工作时间8小时;

电力电缆检验报告

唐山市海丰线缆有限公司 电力电缆试验报告JL-CX-8-01-03-6 试样名称:聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆型号规格:ZR-VV-0.6/1 2×10 试验类别:s试样数量:1.5米编号11-04-v25001 试验依据:GB/T12706-2008试样来源:成品仓库试验项目标准要求实测值结论受检线芯标志红蓝√ 导体结构 根数不少于6 根7 7√ 扇高(参考值)㎜ 4.05 4.05 √ 绝缘厚度平均厚度 1.0 ㎜ 1.2 1.2 √最薄点不小于0.80 ㎜ 0.87 √

0.85 护套厚度平均厚度不小于1.8 ㎜ 2.4√最薄点不小于1.24㎜ 2.23√ 外径尺寸(参考值)㎜20.40√ 20℃导体电阻不大于 1.83Ω/km 1.76 1.77 √耐压试验 3.5 kV / 5 min通过,通过,√钢带铠装层×厚度————电缆标识清晰,耐擦。符合要求√4h交流耐压不击穿————局部放电试验1.73U0不大于10pC————热延伸试验

负荷下伸长率≤175%———— 永久变形率≤15%————- 结论:符合GB/T12706-2008 标准要求。 注:“√”为合格,“—”为不做要求,“×”为不合格。 试验员:杨杰审核:王勇报告日期: 2011年8月24日 唐山市海丰线缆有限公司 交联聚乙烯绝缘电缆出厂试验报告 JL-CX-8-01-03-3 试样名称:交联聚乙烯绝缘阻燃 电缆型号规格: ZR-YJV22-8.7/10 3×150 生产日期; 试验类别;S试样数量:1.5米编号: 10-06-j15002 试验日期:试验依据:GB/T12706-2008试样来源:车间 项目试验标准要求实测值结论

电力电缆故障点分析及查找

电力电缆故障点分析及查找 自从电被人类发现并使用之后,给工业的发展和社会的进步带来了翻天覆地的变化,现代社会的正常运转已离不开电能的供给,城市化进程的加速促使电力电缆被运用到电力系统和生活中的各个领域,所以谨防电缆故障,保证供电的稳定性十分重要,本文通过阐述电力电缆对于社会发展的作用,对常见的电力电缆故障点进行了分析总结,并提出了一些查找办法,从而进一步提升电力系统的供电可靠性。 标签:电力电缆;故障点分析;查找办法 1 电力电缆对于社会发展的作用 电力行业作为我国的经济支柱产业之一,始终在国民经济中占有重要位置,回顾电力电缆的发展历程,起源于新中国成立之后,随着社会主义经济的发展,各项体制制度的完善,以及科学水平的提升,与生产、生活密切相关的电缆工业终于从无到有,由小变大,不仅规模和数量日益扩大,而且所生产的产品技术与工艺水平都得到突飞猛进,在国家大力支持基础公共设施建设的同时,其对国民经济状况的影响也越来越大,例如:据有关调查统计,我国的电缆工业从发展以来,生产技术水平已经达到或者接近世界的先进水平,电力电缆年产值达到了惊人的900亿元,占国民经济总产值的2%,由此不难看出,电力电缆的运行程度好坏直接影响着国家的经济发展,而由于电力行业中很多电气火灾事故都源于电缆的故障,所以完善电缆的施工质量,加强维护措施,将有利于排除电力电缆的安全隐患,发挥出其对于维护社会秩序安全、稳定发展的重要作用,因此,针对电力电缆的故障点进行及时、细致、深入的分析与查找,进而一并解决显得尤为必要。 2 常见的电力电缆故障点分析与总结 2.1 短路或接地电力电缆故障 短路故障是电力电缆中最常见的故障之一,一般其有高电阻短路和低电阻短路之分,常伴随电缆的两芯或三芯短路,而当电缆发生短路故障之后,常会发生短路保护装置当中的熔丝被烧断,形成跳闸现象,而且会散发出一种绝缘烧焦的气味,这时的故障点就产生于短路,而接地故障同样分为低阻接地与高阻接地,二者无论从判断工具方面,还是自身性质的划分都有差异,通常来说,可以利用低壓电桥测得并且接地电阻小于20-100Ω的成为低阻故障,而接地电阻高于100Ω,且需要使用高压电桥才能测得的则为高阻故障,一旦发生此类事故,接地所用的监视装置会发出信号,漏电继电保护装置馈电开关产生跳闸。 2.2 断线电力电缆故障 断线故障的发生常会产生两种状况,一种属于高阻断线故障,那么另一种必

电力电缆故障诊断

https://www.wendangku.net/doc/5512258771.html, 电力电缆故障诊断 背景及意义 电力电线可以分为电缆线路和架空线路。一般来说,电缆线路比架空线路成本要高。但是,电缆具有传送同等功率损耗少、受外界环境影响小、安全可靠、占地少、优化 线路、改造及美化环境等优点,因此被广泛使用于城镇市区、发电厂、变电站及地下、海底、隧道等复杂环境。特别在城市配电网中,电缆正在逐步取代架空线⑷,成为城 市电网的主力军。 随着电缆广泛使用,面临的电力电统故障诊断的难题也愈加严峻。首先,电缆主要 敷设于隧道、地底甚至海底等环境,敷设的环境复杂隐蔽,导致电缆故障点的查找、 修复较架空线更为困难。其次,我国首批城市电缆大致在九十年代开始使用,逾多年,不少的电缆线路开始进入老年期。部分电缆线路由于投入时间较早,巳经出现绝缘老 化故障。参照故障发展的一般规律,电缆故障出现的概率应该符合洛盆曲线,即在整 个使用寿命的初期和晚期的故障率较高,在中期的故障率较低。可以预见随着电缆使 用年限的进一步增加,我国的电缆线路故障会迈入频发期。众所周知,电缆故障造成 的突发性停电事件会给用户的生命、财产安全带来严重的威胁,甚至会造成恶劣的社 会影响。避免电缆故障带来的损失是众望所归。因此,做好电力电缆故障预警及故障 快速、准确定位时科技界必须担当的职责,客观形式给我国电力科技人员提出了更高 的要求。第二届全国电气设备状态盟测与故障诊断研讨会指出电缆故障诊断的发展趋 势是从电缆现有的“预防性维修转为“预知性维修”,从”到期必修’’和故障维修”转为该修则修,即通过对电缆绝缘在线监控,在提前预知电缆故障隐患的前提下,实 现对故障的及时、准确定位。综上所述,研究基于电缆绝缘在线监控的预警方法,提 前发现电缆故障隐患可以减少停电事故,降低因停电而产生的经济损失,甚至是政治 影响、生命代价。 研究并探寻提高电缆故障定位的精度的方法有着重要的学术意义和实际应用价值。 这一难题的研究攻克在微电子技术,传感器技术、计算机及控制技术高度发展的今天 已经有好的物质基础,一旦突破将有着良好的应用前景。 电缆故障原因及类型 电缆故障的原因众多,电缆故障的形式也千差万别。为了方便进行电缆故障诊断的 研究,需要对电缆故障原因与类型进行合理的分类。按照故障原因的分类,可将故障 分为如下几类如地层变动挤压、人为等外力因素引起的机械损伤,绝缘老化,绝缘受湖,过电压,过热,设计不良和产品质量缺陷。其中,绝大部分故障初期并不会对电

电缆故障测试仪的四种实用测定方法

https://www.wendangku.net/doc/5512258771.html, 电缆故障测试仪的四种实用测定方法电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。 一、电缆故障的种类与判断 无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力损坏等原因造成故障。电缆故障分为接地、短路、断线三类。三芯电缆故障类型主要有以下几方面:一芯或两芯接触;二相芯线间短路;三相芯线完全短路;一相芯线断

https://www.wendangku.net/doc/5512258771.html, 线或多相断线。对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接池故障,用兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。 二、电缆故障点的查找方法 1、测声法所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。电路接线如图1所示,其中SYB为高压试验变压器,C为高压电容器,ZL为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线。当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障

https://www.wendangku.net/doc/5512258771.html, 芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生"滋、滋"的火花放电声,再在杂噪声音最小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到"滋、滋"放电声最大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。 2、电桥法电桥法就是双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算的故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。 测量电路首先测出芯线a与b之间的电阻R1,则R1=2RX+R,其中R为a相或b相至故障点的一相电阻值,R为短接点的接触电阻。再就电缆的另一端测出a’和b’芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X)+R,式中R(L-X)为a’相和b’相芯线至故障点的一相电阻值。测完R1与R2后,再按图3所示电路将b’与C’短接,测出b、c两相芯线间的直流电阻值,则该阻值的1/2为每相芯线的电阻值,用RL表示。RL=RX +R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1+R2-2RL。因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:RX=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2。RX、R(L-X)、RL三个数值确定后,按比例公式即可求出故障点距电缆端头的距离X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-X)/RL)L,式中L为电缆的总长度。采用电桥法时应保证测量精度,电桥连接线要尽量短,经径要足够大,与电缆芯线连接要采用压接或焊搂,计算过程中小数位要全部保留。

电力电缆故障测试报告.doc

如对您有帮助,请购买打赏,谢谢您! 电力电缆故障测试报告 时间:2010年03月29日至04月1日 地点:辽宁省盘锦市欢喜岭住宅小区 参加人员:盘锦市欢喜岭物二、凯运公司:萧队长、刘队长、胡工、杨工淄博威特电气有限公司:赵金峰、张华平 使用仪器:CD-63电缆故障探测信号发生器 CD-71电力电缆多次脉冲故障测距仪 CD-715多次脉冲信号耦合器 CD-81数字式多功能电缆故障定点仪 CD-22电缆探测多频组合信号发生器 CD-12数字式多功能电缆探测仪 兆欧表(500V) 整体工作情况:累计测试6条故障电缆、精确定点6个故障点。 根据盘锦市欢喜岭物二、凯运公司的要求,其管辖的住宅小区内电力电缆出现故障而不能运行,需要我公司人员对存在故障的6条电缆进行准确故障定点,下面根据电缆的标记情况及电缆测试的过程逐一进行详细阐述:1.小区1#电缆的探测过程 该电缆自配电房至对面住宅楼。将电缆两端全部解开后,在配电房内用兆欧表测量结果为:红、绿、黄、零色芯线对地绝缘为零,使用CD-71测量结果为:各芯线之间全为22米开路波形。我们先用CD-22在黄色芯线和接地排加入信号(电缆对端未接地),电流显示为0.18A,用CD-12路径探测仪在配电室外找出信号幅值最大处进行标定,然后按设备的指示探测电缆的埋设路径,当走到距离配电室大约22米左右时,信号出现陡然衰减,我们怀疑故障点就在这附近。然后我们停下CD-22,接上CD-63,加5KV高压进行周期放电,携带CD-81在信号出现陡然衰减处定点,得到多次放电的声音波形,同时听到故障点周期性的放电声,经声磁延时比较,确定最小值为1.2ms处为故障点。在该处挖掘后看到故障点, 2.西区3#楼电缆的探测过程 该电缆自配电室至3#楼。将电缆两端全部解开后,在配电房内用兆欧表

电缆安全专项检查情况报告记录

电缆安全专项检查情况报告记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

xxxxxx公司 开展电缆安全专项检查情况报告 xxx公司: 按照集团公司《关于开展电缆安全专项检查的通知》的要求,我公司认真开展了电缆防火安全检查自查。结合隐患排查治理工作,认真查找了电缆管理和运行方面存在的不足之处,切实推进公司奥运期间的安全生产工作。现将此次电缆防火安全工作情况汇报如下: 一、接到集团公司《关于开展电缆安全专项检查的通知》的文件后,公司高度重视本次检查内容。8月19日由公司领导主持、检修、运行副总,生技、安监、消防、运行、检修各电气、燃运、热工相关专业人员等多个部门及班组人员参加,在办公楼一楼会议室对文件进行了学习。会议要求各部门对相关专业班组认真组织学习,做好电缆安全自查工作,对电缆安全状况进行一次全面彻底仔细的排查并进行整改。 二、各二级部门严格按照公司要求,根据集团公司《关于开展电缆安全专项检查的通知》中电缆防火主要检查项目和公司《防

止重大事故二十九项重点要求实施细则》的内容,按班组分专业认真查找隐患和缺陷并自行整改,8月22日由安监部牵头,我们在全公司范围内组织了一次电缆安全隐患排查活动。主要从电缆安全管理制度的执行情况、电缆防火防汛措施、电缆消防报警装置使用维护情况以及油系统等方面进行了全面排查,认真查找了油系统和电缆防火工作中存在的薄弱环节,有效防范和遏制事故发生。我们对存在的隐患制定了相应的防范措施及整改方案,要求在规定期限内完成整改(简单缺陷要求立即整改)。对不能按时完成的项目,必须在整改期内说明理由,否则将严格加以考核。 三、认真贯彻执行集团公司各项安全规章制度,做好日常电缆安全监督。我们针对预防电缆故障,按照29项反事故措施要求,公司制定了《电缆安全监督管理办法》。各二级部门根据《管理办法》的要求对电缆及其消防设备的巡视、检查、维护工作,作出了具体规定。按照公司《电缆安全监督管理办法》规定,公司由生产副总或安监部主任组织,电气、热工专职、安监工程师、消防队等部门负责人、有关班组人员参加。每季度进行一次全厂电缆安全检查。责任部门每月检查一次,责任班组每周检查一次。

电力电缆故障分析

电力电缆故障分析 随着我国经济建设的飞速发展,在各行各业中大量使用电力能源,而电力电缆又是电力输送的主要工具之一。作为电力企业电缆故障会直接威胁到发、变电及电网系统的安全运行,造成巨大的经济损失、严重威胁人民的生命安全。当电缆发生故障后,如何准确快速地查找故障点,修复故障,尽快恢复供电,是长期困扰我们的一项难题。本人根据多年的工作经验,罗列了一些主要的故障类型,浅析了故障原因,介绍常用的故障点的查找方法并在此基础上提出一些故障的防范措施。 了解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。电缆故障的原因大致可归纳为以下几类:了解电缆故障原因,有利于尽快地找到故障点。 要注意电缆敷设、维护资料的整理与保存。 主要故障原因: 机械损伤(外力破坏):占58% 附件制造质量的原因:占27%。 敷设施工质量的原因:占12%。 电缆本体的原因:占3%。 一、电缆故障的类型 无论是高压电缆还是低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成故障。电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面:

1.电缆相芯接地; 2.芯线间短路; 3.芯线或多相断线。 对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短 路和接地故障,用兆欧表摇测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。 二、电缆故障的原因 1.机械损伤 机械损伤是引起电缆故障最重要的原因。虽然有些机械损伤很轻微,当时并没有造成故障,但是在一段时间内就有可能随着损伤的加重而发展成故障。造成电缆机械损伤的主要原因有: (1)电缆与外部物体造成的擦伤;如:与地面、电缆管口、桥架的磨插。 (2)机械敷设时由于牵引力过大而引起的绝缘拉伤; (3)电缆过度弯曲而导致的损伤。 2.绝缘受潮 造成电缆受潮的主要原因有:

电力电缆故障原因及其普通地检测方法(超全讲解)

电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)盲目的进行电缆故障查找工作往往费时费力而且无法准确的进行故障定点判断,这不是因为电缆故障种类的复杂造成,而是因为电缆周边环境所造成的。 1、电力电缆基础理论 我们目前采用的电缆故障查找方法离不开:故障诊断、粗测定点与精确定点三个步骤。但是往往在实际测试中能够确定故障类型,做到粗测定点,但是却无法真正精确定点进行开挖。这种原因的形成是因为客观存在的我们听得到的因素(公路或施工处振动噪声过大等原因)和看不到的因素(电缆走向、电缆埋设深度过深、故障点在积水中、电缆施工时余留不规范等原因)所造成的。因此在电缆故障查找前通过电缆施工、运行管理人员明确电缆长度、电缆走向、周边特殊情况、中间头位置、周边是否存在施工等要因是电缆故障查找前不可或缺的准备工作。 2、电缆故障原因及测量仪器 了解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。

注:(HZ-TC电缆故障测试仪) 电缆故障测试仪是我公司根据用户要求,从现场使用考虑,精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器。它秉承我们一贯高科技、高精度、高质量的宗旨,将电缆测试水平提高到一个新境界。 电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。 电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪、T型探头、A字架、听筒等组成。本仪器是电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。

脉冲电缆故障测试仪

电缆高频(高次)脉冲电缆故障测试仪 脉冲电缆故障测试仪是应用于电缆故障查找的一种流行原理和方法,具有测试时间短,可靠性高和性价比高的突出优势,满足35kv及以下系统电缆的各种故障的测量,现阶段,经过电磁技术的持续升级,脉冲电缆故障测试仪由单脉冲移植到“二次脉冲”和“多次脉冲”的测试环境中,不过,我们使用频次比较高的还是“单脉冲”,毕竟价格便宜,功能还比较完善。 测量工程案例0713 上图是中粮集团抽风系统电缆临时出现故障,我司携带设备驱车前往现场处理,通过技术人员专业的排查和检测,判定C相故障,类型为高阻,随后开机巡查电缆的路径方向,经过3个小时的处理,最终将故障点定位,开挖后故障属实。

新疆伟华矿业10kv壁挂电缆出现故障导致境内部分设备无法运行,我司技术部门与现场沟通之后,推荐购买脉冲电缆故障测试仪,并由我司提供现场指导,最终在1.7公里处定位故障点,直接减少该单位经济损失达30万元。 脉冲电缆故障测试仪的优势 1、满足各种电压等级电力电缆的断线、接地、高阻故障性故障的测量和定位; 2、“低压阻抗法”+“高压闪络法”双疗法,克服现场环境干扰; 3、图形化可视界面、简单易懂,简洁明了,极易判读; 4、基于嵌入式平台系统、电磁滤波技术、声磁同步技术等优良的技术融合、贯通。 主要技术指标 测量方式:脉冲法、电流法、高阻法和阻抗法;

测量最大长度:长度<20km ;深度>3.5m;软土可达5m; 操作方式:手动按键式操作; 可靠性:98%; 脉冲频段:6MHz、12 MHz、24MHz、48 MHz、96 MHz、192MHz、324MHz ;可调节波速范围:160m/μs~210 m/μs; 供电方式:DC12V 锂电池 传感器类型:磁棒、信号放大器

电力电缆故障测试技术及应用的概述

电力电缆故障测试技术及应用的概述 发表时间:2017-09-21T10:49:37.033Z 来源:《电力设备》2017年第13期作者:张涛 [导读] 摘要:随着国民经济的快速发展和城市建设规划的迫切需要,电力电缆的应用迅速增长,从而导致电缆故障明显增加(内蒙古鲁电蒙源电力工程有限公司内蒙古呼和浩特 010000) 摘要:随着国民经济的快速发展和城市建设规划的迫切需要,电力电缆的应用迅速增长,从而导致电缆故障明显增加。为了提高供电可靠性就必须以最短的时间修复故障,然而电力电缆是埋设于地下的电力线路,不能用眼睛直接发现故障点。如果不能及时查找出故障点的位置就更不用谈到修复故障,所以如何快速准确的测试出电力电统故障的位置,是修复电力电缆故障提高电网供电可靠,减少经济损失的关健所在。本文对各种可能出现的电缆故障的测试方法以及国内外一些先进测试设备进行概述,并介绍电统故障测试设备的应用体会。 关键词:电力电缆故障测试技术应用 随着电缆电网的发展,在电缆数量增加、工作时间延长的环境下,其故障发生频率也逐渐升高,而由于电缆路线隐蔽性强、检测设备和技术有限等原因的影响,使得电缆故障检测难度提升,因此,如何进行电缆故障检测,保障电量供应安全,成为电缆运行管理的重要内容。由于电力电缆具有供电可靠、不占地面和空间、受各种自然灾害影响较小等优点,使在现代电网供电系统中,电缆的使用数量急剧上升。与此同时,电缆的故障几率也随之增加,这给电力管理部门带来很多困扰,也给电网的安全运行提出了更大的挑战,因此迅速准确地判断故障点的位置,对保证供电线路的及时修复和恢复供电有着重要意义。电缆故障的探测方法取决于故障的性质,探测工作的第一步就是判明故障的性质。电缆故障的性质可分如下几种。①接地故障,即一芯或多芯接地。②短路故障,即两芯或三芯短路。③断线故障,即一芯或多芯被故障电流烧断或外力破坏断开。④闪络性故障,即当所加电压达到某一值时,绝缘被击穿,而当电压低于某一值时,绝缘又恢复。⑤混合故障即同时具有两种和两种以上性质的故障。另外,高阻与闪络性故障的区分不是绝对的,它与高压试验设备的容量或试验设备的内阻等因素有关。而在各种建设飞速发展的今天,外力破坏成为电力电缆故障的主要原因之一。一般在测定电缆故障类型时,首先用2500V以上兆欧表测量绝缘电阻,对电缆进行直流耐压试验以鉴定电缆是否有故障。泄露电流可能出现的情况有:①泄露电流变化很大。②泄露电流值随试验电压的升高而急剧上升。③泄露电流值随时 一、常见的电缆故障测试方法 根据电缆故障发生的原因,可以分为串联故障和并联故障两种,其中并联故障又可分为主绝缘故障和外皮故障两种,而不同的绝缘故障采用不同的检测方法,其具体表现在:主绝缘故障根据电阻影响的不同,分为低阻故障、高阻故障和间歇性故障,在与定位检测中,其分别主要采用低压脉冲反射法、二次脉冲法和二次脉冲法,而有时也可分别采用电桥法、冲闪法和衰减法等,在精确定位检测时,则采用音频感应法、声响法、声磁同步法等,而在断线故障检测中,则使用低压脉冲反射法和生磁同步法进行与定位和精确定位,在外护套故障中,预定位法与精确定位法分别为高压电桥法、降压法和生磁同步法、跨步电压法。 直流闪测发和冲击闪测法是现代进行故障检测的主要方法,其分别面向间歇故障与高阻故障,而其中的电压法也已有效实现检测效果,其波形清晰,盲区较少,这就有效实现了高电阻检测,但是接线操作复杂,分压过大,若操作不规范,往往会产生危险;电桥法、低压冲脉反射法对低压电缆进行故障检测,能起到一定效果,但是,对高阻故障却不能使用;二次冲脉法是现阶段较为先进的基础测试法,其与高压发生器冲击闪络技术相结合,通过内部装置将低压脉冲法神,而次脉冲在电弧电阻很低的情况下,发生短路反射,在仪器中形成记忆,而在电弧熄灭后,则实现开路反射,其有利于实现对故障点的转却判断,因此其具有很强的应用前景,而究其使用设备来看,主要有Baur和Seba产品,其中Baur具有安全性高、容易接线、方便切换、结构紧凑、子宫判断以及消除盲区等优点,可有效提升检测的精确度。 二、电缆故障测试的设备要求 2.1考虑价格比和价值比。在选用设备中,往往将其价格和性能进行比较,而鉴于高性能设备成本较高,出于经济效益考虑,而不予购买或是使用,实际上,当设备达到相应的使用规模时,则会实现其性能效益,若是因设备使用不当而引起停电等,则会造成更大的经济损失。 2.2由于电缆故障的隐蔽性,提升了检测难度,尤其对一些不知路径的直埋电缆,由于其埋于地下、管线干扰较强、损失较大,因此要加强各个检测工具和设备的综合运用,如将电缆识别仪器、预定位设备、精定位仪器等,以实现其检测的有效性。 2.3关注仪器反射的波形。在进行波形测定中,要考虑到冲击能量的影响,现代国外仪器一般采用2μF或是4μF电容,但是在进行测试时,往往的不到波形,因此要求其电容量加大,且对主绝缘进行有效保护,控制仪器体积等,促使冲击能量加大,以延长故障点起弧时间,增强放电量,从而获得测试波形,这对于低压电缆而说,其更为突出。 2.4由于电缆设置的隐蔽性,且电缆内部危险性等因素的影响,在检测中要求对故障点进行精确检测,这就要求选择高精确度的设备,在提升检测准确性的同时,实现安全性维护,避免因检测位置不当,或是故障点把握不准,而造成安全事故等。 三、电缆故障测试的把握点 3.1事前准备。电缆故障预测前的准备是保障故障检测的先决条件,也是实现有效监测的保障,因此在进行电缆验证时,要将电缆长度、路径预留情况、接头位置等各项资料查看,以保证监测点的准确性。 3.2检测定位。查找故障点,是进行检测的根本,若是故障点定位不准确,则会造成经济和安全损失,因此在检测中,要充分利用故障预定位检测方式和精定位检测方式,并在一定条件下,进行有机结合,以实现故障点检测的准确性,进而提升检测维修效果。如由于主绝缘故障精确定位较难但是预定位较容易,外护套恰恰与之相反,因此,在绝缘和外护套故障发生点相同时,则可将两者进行结合使用,以有效实现检测定位。 3.4预定位误差。由于操作或是仪器、技术等因素的影响,出现检测误差是必然现象,因此,在检测中,要考虑到预定位误差,其中包括仪器误差、度量误差、波速误差、波形误差等,由于仪器误差是客观存在的,其具有一定恒定性,不以人为改变;度量误差,是在测量中存在的,人为因素有一定影响,因此,必须强化人员的规范化操作,注意两端电缆的预留圈的存在性;在波速误差控制中,则要以电缆长度计算的方式,尽量降低误差与正确值之间的差距;而在仪器和人为作用下出现的波形判断误差,因此,在进行其控制中,不仅要实现规范性操作,而且要进行经验收集,以提升其准确度。 3.5获得波形。在电缆一段测试不到波形时,要进行两端互换,或是将燃弧电流加大后再进行测试;若是因为电缆较长而在预定位得不到波形,则要采用延长触发时间、加大冲击电压等措施,来获得波形;而对间歇性故障测试中,若冲击电压不能击穿,则可采用直流耐压方