文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 平法学习之二:剪力墙

平法学习之二:剪力墙

平法学习之二:剪力墙
平法学习之二:剪力墙

从计算设置学平法之二

——剪力墙的计算设置介绍

剪力墙分为墙身、墙柱(暗柱和端柱)和墙梁(暗梁和连梁)。剪力墙墙身中的钢筋一般有水平钢筋、垂直钢筋和拉筋。墙柱的钢筋有纵筋、箍筋和拉筋。墙梁的钢筋也分为纵筋和箍筋,有时候还有拉筋。

下面主要介绍剪力墙的钢筋算法,墙柱的算法见柱/墙柱计算设置介绍,墙梁的计算比较简单,这里不做详细介绍。

一、剪力墙算量基本方法:

一、水平筋的计算(图集规定):

(一)长度计算:

水平筋计算,需要根据端部是暗柱或端柱,取不同的做法。

一字型端部无暗柱的水平筋做法,见03G101-1第47页;采用U形封边或者端部弯折15d。

有暗柱的L形和T形墙水平筋做法,见03G101-1第47页;

有端柱的墙水平筋做法,见03G101-1第47页。

(二)根数计算:

根数=(墙高-起步)/间距+1,扣洞口。

二、垂直筋的计算:

(一)长度计算:

1、基础层:

插筋长度=露出长度(按规范计算,见计算设置第20项)+搭接长度+基础厚度-保护层+弯折(按规范取,见计算设置第21项)

垂直筋长度=层高-本层露出长度+上层露出长度,见03G101-1第48页。

2、中间层:

垂直筋长度=层高-本层露出长度+上层露出长度,见03G101-1第48页,同上图。

3、顶层:

垂直筋长度=墙高-本层露出长度-节点高+锚固,见03G101-1第48页。

(二)根数计算:

根数=(净长-2*起步)/间距+1,扣洞口。

三、拉筋的计算:

(一)长度计算:

墙身范围内

拉筋长度=bw(墙厚)-2*保护层+2*拉筋弯勾长度+拉筋调整长度

边框梁范围内

拉筋长度=hb(边框梁截面宽度)-2*保护层+2*拉筋弯勾长度+拉筋调整长度

(二)根数计算:

1、计算拉筋应扣除连梁、洞口范围;

2、当墙上有暗梁、边框梁时,且暗梁、边框梁输入了拉筋时,则需要扣除暗梁、边框梁的范围;

3、当墙上有暗梁、边框梁时,且暗梁、边框梁没有输入拉筋时,则不扣除暗梁、边框梁的范围,

同时边框梁范围的拉筋长度应根据边框梁的截面宽度进行计算;

4、计算拉筋数量时,还需要根据节点设置中拉筋的布置方式进行排列计算;

拉筋双向布置计算方法:

1、N=ceil(墙净面积/拉筋面积)+1

2、拉筋面积=S1*S2

拉筋梅花布置计算方法:

1、N=2*[ceil(墙净面积/拉筋面积)+1]

二、软件计算设置:

一、公共设置项:

2.纵筋搭接接头错开百分率:提供四种选项。

来源:00G101第25页(选择0时)和 03G101-1第34页

说明:指在同一截面上的搭接接头的面积百分率;提供0、≤25%、50%、100%四种选择;

影响范围:纵筋的长度;不同的接头率决定不同的搭接长度修正系数;钢筋搭接长度=修正系数*锚固长度;接头率越大,修正系数越大,需要的搭接长度越长。

3.暗梁/连梁/边框梁拉筋配置:按规范设置,如图:

来源:03G101-1第51页关于“连梁、暗梁和边框梁侧面纵筋和拉筋构造”的说明,如下图所示。

说明:根据梁高度不同,配置不同信息的拉筋。

影响范围:影响梁属性中拉筋的默认值。

4.暗梁/连梁/边框梁箍筋及拉筋弯勾角度:提供三种选择

来源:施工工艺不同

影响范围:弯勾角度不同,按外边线计算时,箍筋及拉筋长度不同。

二、连梁:

6.楼层连梁两侧暗柱内是否布置连梁箍筋:提供“是”和“否”的选择,默认为否。

来源:03101-1第51页。

说明:可以设置洞口两侧的暗柱内是否布置箍筋。

影响范围:影响连梁箍筋根数的计算。

7.楼层双洞口连梁时,两洞口之间是否设置连梁箍筋:提供“是”和“否”的选择,默认为“否”。

来源:03101-1第51页。

说明:用来设置双洞口连梁,两洞口之间是否设置箍筋。

影响范围:影响连梁箍筋根数的计算。

8.顶层连梁锚固区内箍筋间距:默认为150,如图。

来源:03101-1第51页。

说明:平法规定顶层连梁锚固区箍筋间距为150,但是一些设计中规定与平法不同,为了满足不同的设计需要,提供了该项设置。

影响范围:影响顶层连梁的箍筋根数计算。

9.连梁箍筋、拉筋、侧面纵筋根数计算方式:提供“向上取整+1”等6种计算方式。

来源:用户不同的算量要求。

说明:计算箍筋、拉筋和侧面纵筋根数时,用长度除以间距后,需要确定如何取整。

影响:影响连梁的箍筋、拉筋和侧面纵筋根数的计算。

10.连梁侧面纵筋距连梁纵筋的距离:默认为s/2。

来源:用户不同的算量要求。

说明:侧面纵筋按照间距输入时,侧面纵筋距离纵筋的间距不同,按间距计算出的根数不同。

影响范围:侧面纵筋按照间距输入时,影响连梁侧面纵筋的根数计算。

11.连梁交叉暗撑的箍筋加密区长度:默认为600.

来源:03G101-1第52页,连梁交叉暗撑的箍筋加密区长度,如图。

说明:存在不同的设计方法,用户存在不同的算量要求,所以提供该设置,与图集设置不同时,可以修改计算设置满足多样的计算要求。

影响范围:连梁交叉暗撑箍筋根数的计算。

三、暗梁:

13.暗梁/边框梁在中间暗柱内是否布置箍筋:默认为否。

来源:用户不同的算量要求,一些需要布置,一些不需要布置。

说明:暗梁/边框梁与暗柱相交位置,设置是否需要计算箍筋,选择为是,计算暗柱位置的梁箍筋,选择为否,不计算暗柱位置的梁箍筋。

影响范围:影响着暗梁/边框梁的箍筋根数计算。

14.暗梁/边框梁箍筋、拉筋、侧面纵筋根数计算方式:

同第9项。

15.边框梁与连梁重叠部位的箍筋间距:默认为“同连梁箍筋间距”,可以选择“同边框梁箍筋

间距”。

来源:08G101-5第74页,如图。

说明:图集规定为边框梁与连梁重叠部位的箍筋间距,同连梁箍筋间距,但是实际工程中也有设计为同边框梁箍筋间距的,所以提供该设置。

影响范围:影响与连梁重叠布置的边框连箍筋根数的计算。

16.暗梁/边框梁侧面纵筋距暗梁/边框梁纵筋的距离:默认为s/2。

来源:常用做法是s/2

说明:存在有不同的算量要求,所以提供该设置供用户修改,满足不同需要。

影响范围:当侧面纵筋按间距输入时有效,影响暗梁/边框梁的箍筋根数计算。

四、剪力墙:

18.起始水平分布钢筋距楼面的距离:默认为s/2。

来源:习惯做法是起始钢筋距离楼面距离为s/2。

说明:存在不同的做法,所以提供该设置供用户修改。

影响范围:剪力墙水平钢筋的根数计算。

19.起始竖向分布钢筋距暗柱边的距离:默认为s/2。来源:习惯做法是起始钢筋距暗柱边距离为s/2。

说明:存在不同的做法,所以提供该设置供用户修改。影响范围:剪力墙竖向钢筋的根数计算。

20.剪力墙纵筋露出长度:默认为按规范计算,如图。

来源:03G101-1第48页,如图:

说明:剪力墙中间层的垂直筋计算公式一般为:层高-本层露出长度+上层露出长度。平法规定,采用不同的连接方式,露出长度不同。

影响范围:影响剪力墙垂直筋的计算。

21.剪力墙基础插筋弯折长度:默认为按规范计算,如图。

来源:04G101-3第32页,如图。

说明:平法规定,根据基础厚度的不同,墙插筋在基础层的弯折长度不同。

影响范围:影响剪力墙基础插筋长度的计算。

22.墙在基础锚固区内的水平分布钢筋排数:默认为2.

来源:04G101-3第32页,如图。

说明:墙在基础内的水平筋根数间距≤500,且不少于2根。

影响范围:剪力墙基础内水平筋根数。

23.暗梁/边框梁梁纵筋与水平钢筋的距离在数值范围内不计算水平钢筋:默认为s/2。来源:常用做法。

说明:用来控制剪力墙钢筋相对于暗梁/边框梁的起步。

影响范围:剪力墙水平筋根数。

24.水平钢筋根数计算方式:默认为“向上取整+1”。

来源:常用算法。

说明:计算剪力墙水平钢筋数量是用高度除以间距分段,n段长度需要n+1根钢筋。软件还提供了“向下取整+1”、“四舍五入+1”、“向上取整”、“四舍五入”和“向下取整”供选择。

影响范围:剪力墙水平筋根数。

25.垂直钢筋根数计算方式:默认为“向上取整+1”。

来源:常用算法。

说明:计算剪力墙垂直钢筋数量是用长度除以间距分段,n段长度需要n+1根钢筋。软件还提供了“向下取整+1”、“四舍五入+1”、“向上取整”、“四舍五入”和“向下取整”供选择。

影响范围:剪力墙垂直筋根数。

26.墙体拉筋根数计算方式:默认为“向上取整+1”。

来源:常用算法。

说明:例如采用双向布置,用面积除以间距后加1。软件还提供了“向下取整+1”、“四舍五入+1”、“向上取整”、“四舍五入”和“向下取整”供选择。

影响范围:剪力墙拉筋根数。

27.三、四级抗震及非抗震时竖向一级钢筋的端部做法:默认为“5d直钩”。

来源:根据平法图集03G101-1第48页中的规定,如图。

说明:软件提供了“5d直钩”和“180度弯钩”供用户选择。当选择为“5d”直钩时,弯钩长度为5d,当选择为“180度弯钩”时,弯钩长度为6.25d。

影响范围:剪力墙垂直筋长度。

28.顶层墙身垂直筋锚固计算起点:默认为“从板底开始计算锚固”。

来源:根据平法图集03G101-1第48页中的规定,如图。

说明:提供两种选择,“从板底开始计算锚固”和“从梁底开始计算锚固”。处理当前位置同时存在梁和板构件的情况。此项设置仅针对中间变截面及顶层锚固节点1有效。

影响范围:剪力墙垂直筋长度。

29.端柱满足直锚时,水平筋伸入端柱内的长度:默认为“lae”。

来源:常见做法。

说明:提供两种选择,“lae”和“伸至对边”。此设置仅针对【水平钢筋丁字端柱节点】节点一、节点二以及【水平钢筋拐角端柱内侧节点】节点一、节点二有效。

影响范围:剪力墙水平筋长度。

30.洞口加强筋的最小锚固长度:默认为“600”。

来源:常用做法。

说明:可以输入具体数值,数值*d或者数值*lae。

影响范围:剪力墙中洞口加筋长度。

31.拐角墙中间层水平筋计算方式:默认为“同墙内侧水平筋”。

来源:常用做法。

说明:提供两种选择“同墙内侧水平筋”和“同墙外侧水平筋”。

影响范围:剪力墙中间层水平筋长度。

32.墙身钢筋搭接长度:默认为“按搭接错开百分率计算”。

说明:提供两种选择“按搭接错开百分率计算”和“按平法计算”。按搭接错开百分率计算时,搭接长度为lle,错开距离为0.3lle。按平法计算时,搭接长度为1.2lle,错开距离为500。

来源:前者按照规范计算。后者参见03G101-1第48页,如图。

影响范围:剪力墙垂直筋长度。

33.一级钢筋末端弯折时带弯勾:默认为“是”。

来源:常用做法。

说明:提供两种选择“是”和“否”,用户可以根据需要选择。

影响范围:剪力墙中一级钢筋长度。

34.剪力墙与集水坑坑口相交处剪力墙水平筋是否计算:默认为“是”。

来源:常用做法。

说明:提供两种选择“是”和“否”,用户可以根据需要选择。

影响范围:剪力墙水平筋长度和根数。

35.剪力墙边线与柱边平齐时,水平筋是否伸入柱内锚固:默认为“否”。

来源:常用做法。

说明:当选择为“否”时,按照节点计算,当选择为“是”时,平齐一侧的水平筋均锚入柱内一个锚固长度。

影响范围:剪力墙水平筋长度。

36.剪力墙钢筋同间距隔一布一布置时,间距表示:默认为“不同钢筋之间的间距”。

来源:常用做法。

说明:提供两种选择,选择“不同种钢筋之间的间距”时,表示输入的间距为不同种钢筋之间的间距,例如当格式为B12/B10@200时,表示每排B12与B10实际间距为200;选择“同种钢筋之间的间距”时,表示输入的间距为同种钢筋之间的间距,例如当格式为B12/B10@200时,表示每排B12与B12实际间距为200。

影响范围:剪力墙中钢筋长度和根数。

平法施工图的表示方法

1梁平法施工图的表示方法 梁平面整体配筋图是在梁平面布置图上采用平面注写方式或截面注写方式表达框架梁的截面尺寸、配筋的一种方法。下图为采用传统方法表示框架梁的详图。 下图是采用平面整体表示方法。 采用平法表示梁的施工图时,需要对梁进行分类与编号,其编号的方法应符合表附.2.2◆的规定。

(1)平面注写方式平面注写方式包括集中标柱与原位标注两部分。 集中标注——表达梁的通用数值。原位标注——表达梁的特殊数值。 当集中标注的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值进行原位标柱,施工时原位标柱取值优先。 1)集中标注 集中标注的形式如图附.2.10◆所示。 ①梁截面标准规则。当梁为等截面时,用b×h表示。当为加腋梁时用b×h Yc1×c2表示,其中c1为腋长,c2为腋高(下图)。当有悬挑梁且根部和端部不同时,用斜线分割根部与端部的高度值,即b×h1/h2。 集中注写的形式KL-1(3)300×600—梁编号(跨数)截面宽×高。 φ8@100/200(2) —箍筋直径、加密区间距/非加密 区间距(箍筋肢数)。 2Φ25——通长筋根数、直径。 G2φ12 ——构造钢筋根数、直径。 (-0.05) ——梁顶标高与结构层标高的差值, 负号表示低于结构层标高。 ②箍筋的标柱规则当箍筋分为加密区和非加密区时,用斜线“/”分隔,肢数写在括号内。当抗震结构中的框架梁采用不同的箍筋间距和肢数时,也可用斜线“/”将其分隔开表示。例如13φ8@150/200(4),表示梁的两端各有13个φ8箍筋,间距为150;梁跨中箍的间距为200,全部为4肢箍。又如 13φ8@150(4)/150(2),表示梁两端各有13个φ8的4肢箍,间距150;梁跨中为φ8双肢箍箍筋间距为150。 ③梁上部通长筋和架立筋的标注规则在梁上部既有通长钢筋又有架立筋时,用“+”号相联标柱,并将通长筋写在“+”号前面,架立筋写在“+”号后面并加括号。例如,当梁配置四肢箍时, 用2φ22+(2φ12)表示,其中2φ22为通长筋,(2φ12)为架立钢筋。若梁上部仅有架立筋无通长钢筋,则全部写入括号内。当梁的上部纵向钢筋和下部纵向钢筋均为通长筋,且多数跨配筋相同,此时可将标准写在梁的下侧,并用分号“;”隔开。图附.2.11表示梁上部为3Φ22通长筋,梁下部为4Φ25通长筋。 ④梁侧钢筋的标注规则。梁侧钢筋分为构造配筋和受扭纵筋。当梁的腹板高度≥450mm时,就需要配置构造梁侧钢筋,构造钢筋用大写字母G打头,接着标注梁两侧的总配筋量,且对称配置。例如G4φ12,表示在梁的每侧各配2φ12构造钢筋。受扭纵筋用N打头。例如N6φ18,表示梁的每侧配置3φ18的纵向受扭钢筋。 ⑤梁顶高差的标柱规则。梁顶高差是指梁顶与相应的结构层的高度差值,当梁顶与相应的结构层标高一致时,则不标此项,若梁顶与结构层存在高差时,者将高差值标入括号内。例如(-0.05)表示梁顶低于结构层0.05m;若为(0.05)表示梁顶高于结构层0.05m。 2)梁原位标注法 ①梁支座上部纵筋该部位标注包括梁上部的所有纵筋,即包括通长筋。当梁上部纵筋不止一排时用斜线

钢筋平法识图的认识总结

钢筋平法识图的认识总结 本学期了解一些关于平法识图的知识,并发现了其应用的广泛性。通过老师的讲解和平法图解的了解学习,进一步知晓了建筑构件中一些钢筋的配置以及布置方法,进一步了解了有关建筑识图的知识。混凝土结构施工图平面整体表示方法简称平法,这种所谓"平法"的表达方式,是将结构构件的尺寸和配筋,按照平面整体表示法的制图规则,直接表示在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套完整的结构施工图。平法改变了传统的那种将构件从结构平面图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐表示方法。学习平法图集应在理解的基础上与实际的工作相结合进行分析加以运用,这样才能真正领悟平法的真正内涵。平法制图适用于各种现浇混凝土结构的柱、剪力墙、梁等构件的结构施工图。 一、梁平法两种标注: 1.集中标注 (1)梁编号:类型代号、序号、跨数、有无悬挑代号。 (2)梁截面尺寸。当为等截面梁时, 用b×h表示;当有悬挑梁且根部和端部的高度不同时,用斜线分隔根部与端部的高度值。即为b×h1/h2。 (3)梁箍筋,包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数值。箍筋加密区与非加密区的不同间距及肢数需用斜线(“/”)分隔;当梁箍筋为同一种间 距及肢数时,则不需要用斜线;当加密区与非加密区的箍筋肢数相同时,则将 肢数注写一次;箍筋肢数应写在括号内。加密区范围见相应抗震级别的标准构 造详图。如φ10@100/200(4),表示直径为10mm的Ⅰ级钢筋,加密区间距为 100mm,非加密区间距为200mm,均为四肢箍。 2、原位标注 (1)梁支座上部纵筋数量、等级和规格,写在梁上方,且靠近支座。 当上部纵筋多于一排时, 用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。如:6φ25 4/2: 上一排纵筋为4φ25, 下一排纵筋为2φ25。 同排纵筋有两种直径时, 用加号“+”将两种直径的纵筋相连, 注写时将角部 纵筋写在前面。中间支座两边的上部纵筋不同时, 须在支座两边分别标注; 相同时, 可仅在支座的一边标注配筋值, 另一边省去不注。 (2)梁下部纵筋数量、等级和规格,写在梁下方,且靠近跨中。 梁的集中标注中分别注写了梁上部和下部均为贯通的纵筋值时,则不需要在梁 下部重复做原位标注。当下部纵筋多于一排时,用斜线“/”将各排纵筋自上而 下分开。如:6φ25 2/4:上一排纵筋为2φ25,下一排纵筋为4φ25。全部伸入支座; 同排纵筋有两种直径时, 用加号“+”将两种直径的纵筋相连, 注写时将角部纵

钢筋平法讲解

钢筋平法计算手册 第一章钢筋计算相关知识 一、“平法”基本原理 “平法”视全部设计过程与施工过程为一个完整的主系统,主系统由多个子系统构成: 基础结构、柱墙结构、梁结构、板结构,各子系统有明确的层次性、关联性和相对完整性。 1、层次性:基础→柱、墙→梁→板,均为完整的子系统; 2、关联性:柱、墙以基础为支座→柱、墙与基础关联;梁以柱为支座→梁与柱关联;板以梁为支座→板与梁关联; 3、相对完整性:基础自成体系,柱、墙自成体系,梁自成体系,板自成体系。 二、“平法”应用原理 1、将结构设计分为“创造性设计”内容与“重复性”(非创造性)设计内容两部分,两部分为对应互补关系,合并构成完整的结构设计; 2、设计工程师以数字化、符号化的平面整体设计制图规则完成其创造性设计内容部分; 3、重复性设计内容部分:主要是节点构造和杆件构造以《广义标准化》方式编制成国家建筑标准构造设计。 正是由于“平法”设计的图纸拥有这样的特性,因此我们在计算钢筋工程量时首先结合“平法”的基本原理准确理解数字化、符号化的内容,才能正确的计算钢筋工程量。 三、钢筋计算原理 我们在计算钢筋工程量时,其最终原理就是就算钢筋的长度。如(图1) (图1)

四、钢筋的公称截面面积、计算截面面积及理论重量――GB50010-2002 注:表中直径d=8.2mm的计算截面面积及理论重量仅适用于有纵肋的热处理钢筋 五、混凝土结构的抗震等级――GB50010-2002

注: 1、丙类建筑应按本地区的设防烈度直接由本表确定抗震等级;其他设防类别的建筑,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定调整设防烈度后,再按本表确定抗震等级; 2、建筑场地为I类时,除6度设防烈度外,应允许按本地区设防烈度降低一度所对应的抗震等级采取抗震构造措施,但相应的计算要求不应降低; 3、框架-剪力墙结构,当按基本振型计算地震作用时,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,框架部分应按表中框架结构相应的抗震等级设计; 4、部分框支剪力墙结构中,剪力墙加强部位以上的一般部位,应按剪力墙结构中的剪力墙确定其抗震等级。 六、混凝土保护层 纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的 注:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm. 七、受拉钢筋抗震锚固长度laE――03G101-1P34

PKPM剪力墙施工图

剪力墙施工图
第一节 概述
在 PKPM 结构设计软件中的“施工图设计”包含“剪力墙施工图” ,可用于绘制钢筋混凝土结构 的剪力墙施工图。 执行剪力墙施工图模块时应插入 S-4 软件锁。 在使用时可指定依据整体分析软件 SATWE、TAT 或 PMSAP 的计算分析结果选配钢筋。如果使 用 SATWE 计算结果,程序将读取 Border_M.SAT 和 JLQPJ.SAT 文件的内容。使用 TAT 或 PMSAP 结 果时,上述两个文件的后缀(扩展名)相应替换为.TAT 和.SAP。如果在 SATWE 中应用了“剪力墙 组合配筋修改及验算”并在剪力墙施工图程序中指定使用该种结果,则用 Border_3M.SAT 替代 Border_M.SAT。
一、一般流程
该程序通常的使用流程示意如 图 1。 首先用PMCAD程序输入工程模型及荷载等信息, 再用PKPM 系列软件中任一种多、高层结构整体分析软件(SATWE、TAT或PMSAP)进行计算。由墙施工图程 序读取指定层的配筋面积计算结果,按使用者设定的钢筋规格进行选筋,并通过归并整理与智能分 析生成墙内配筋。可对程序选配的钢筋进行调整。程序提供“截面注写图”和“平面图+大样”两种 剪力墙的施工图表示方式,用户可随时可在“截面注写图”和“平面图+大样”方式间切换。 PM 输入模型 设定墙筋标准层
SATWE、TAT 或 PMSAP 整体分析
设定选筋参数等选项
读取指定层的计算结果
绘制施工图 板 梁 柱 …… 墙
调整程序选配的钢筋 任选出图 截面注写图 平面图+大样 下一层
图1 常用流程
仅在 PMCAD 中输入工程模型、未经结构计算的情况下也可以利用“墙施工图”程序中的输入 功能画施工图,这样构件的配筋和细部尺寸需完全由使用者逐项输入。推荐的用法仍是以整体分析 的结果为基础画施工图。

剪力墙平法施工图的表示方法

剪力墙的平法表示分为截面注写方式和列表注写方式,采用这两种表示方法均在平面布置图 上进行。 (1)构件的编号规则 剪力墙构件的编号规则见表附.2.6。 (2)截面注写方式 1)洞口的表示方法 ①在剪力墙平面布置图上绘制洞口示意,并标注洞口中心的定位尺寸。 ②在洞口中心引注洞口编号、洞口几何尺寸、洞口中心相对标高、洞口每边的补强钢筋。 洞口几何尺寸标注规则:矩形洞口为宽×高(b×h); 圆形洞口为洞口直径。 洞口中心相对标高是指相对于结构层楼(地)面标高至洞口中心的高度。洞口中心高于楼(地)面时为正值,低于结构层楼(地)面时为负值。 洞口每边的补强钢筋按以下规则表示: (1)当矩形洞口的宽、高均不大于800mm时,如果设置构造补强纵筋,即洞口每边加筋 ≥2φ12且不小于同向被切 断钢筋总面积的50%时,可以不标注。当不符合以上条件时,应注写洞口每边补强钢筋的数值。 例如:JD2 400×300 3.10 3φ16表示2号矩形洞口;宽400mm高300mm ;洞口至楼面3.1 m;洞口四边每边补强钢筋为3φ16。

(2)当矩形洞口的宽>800 mm时,在洞口上下需设置补强暗梁,此时应注写暗梁的纵筋与 箍筋(补强暗梁的梁高一律定为400mm,若梁高不是400 mm应另行标注);当洞口上下为 剪力墙的连梁时此项免标;洞口竖向两侧按边缘构件配筋,此项不标注。 例如:JD5 1800×2100 1.80 6φ20φ8@150表示5号矩形洞口,洞宽1800 mm洞高2100mm,洞口中心距结构层1.8 m,洞上下设补强暗梁,暗梁的纵筋为6φ20,箍筋为φ8@150。 (3)当圆形洞口直径≤300 mm时需注写圆洞四边的补强钢筋, (4)当洞口直径300 mm<D<800 mm时,其加强钢筋按照外切正六边形的边角布置,此时,注写六边形中一边的补墙钢筋的具体数值。 例如:YD3 400 1.00 2φ14表示3号圆形洞口,直径为400 mm,洞中心距结构层1 m,洞口 加强钢筋呈外切正六边形布置,每一边为2φ14。 2)其它方面的标注 在抗震设计中,对一、二级抗震等级的剪力墙,应标注底部加强区,在剪力墙平法施工图中 标出其所在部位及其高度和范围。 当剪力墙中有偏心受拉墙肢时,均采用机械连接或焊接的钢筋接头,在施工图中应注明。 图附.2.14为截面注写方式示例。 (3)列表注写方式

剪力墙平法施工图制图规则课件

剪力墙平法施工图制图规则 剪力墙基本概念 1.什么是剪力墙? 框架结构中有时把框架梁柱之间的矩形空间设置一道现浇钢筋混凝土墙,用以加强框架的空间刚度和抗剪能力,这面墙就是剪力墙。这样的结构就称之为“框架-剪力墙结构” 《平法》31页施工图就是框剪结构。 2.剪力墙的作用 剪力墙主要作用是抵抗水平力

3.剪力墙结构包含哪些构件? 剪力墙结构包含“一墙、二柱、三梁”,也就是说包含一种墙身、两种墙柱、三种墙梁。 (1)一种墙身 剪力墙的墙身就是一道混凝土墙,常见厚度在200mm以上,一般配置两排钢筋网。

(2)两种墙柱 剪力墙柱分为两大类:暗柱和端柱 暗柱的宽度等于墙的厚度,所以暗柱隐藏在墙内看不见。 端柱的宽度比墙厚度要大 图集中把暗柱和端柱统称为“边缘构件”,这是因为这些构件被设置在墙肢的边缘部位 边缘构件又分为两大类:“构造边缘构件”和“约束边缘构件” 构造边缘构件 (3)三种墙梁 连梁(LL)、暗梁(AL)、和边框梁(BKL)。 图集51页给出了连梁的钢筋构造详图 连梁 连梁其实是一种特殊的墙身,它是上下楼层窗(门)洞口之间的那部分水平的窗间墙

暗梁 暗梁与暗柱有些共同性,因为他们都是隐藏在墙身内部看不见的构件。它们都是墙身的一个组成部分。事实上,剪力墙的暗梁和砖混结构的圈梁有共同之处,它们都是强身的一个水平性“加强带”。一般设置在楼板之下。 边框梁 边框梁与暗梁有很多共同之处,边框梁也是一般设置在楼板以下部位,但边框梁的截面宽度比暗梁宽。也就是说,边框梁的截面宽度大于墙身厚度,因而形成了凸出剪力墙面的一个边框。 剪力墙平法施工图 1.1 剪力墙施工图表示方法 剪力墙平法施工图: 指在剪力墙布置图上采用列表注写法或截面注写法表示。 剪力墙平法施工图的表示方法: (1)列表注写方式 (2)截面注写方式 剪力墙平面布置图可采用适当比例单独绘制,也可与柱或梁平面布置图合并绘制。 当剪力墙较复杂或采用截面注写方式时,应按标准层分别绘制剪力墙平面布置图。 对于轴线未居中的剪力墙(包括端柱),应标注其偏心定位尺寸。 剪力墙由剪力墙柱、剪力墙身和剪力墙梁三类构件构成。 列表注写方式 指分别在剪力墙柱表、剪力墙身表和剪力墙梁表中,对应于剪力墙平面布置图上的编号,用绘制截面配筋图并注写几何尺寸与配筋具体数值的方式,来表示剪力墙平

平法识图规则

平法识图规则 建筑结构施工图平面整体设计方法(平法),简化了施工图,统一了表示方法。根据国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(XXG101)讲解如下内容。 一、平法制图的一般规定 1、按平法设计绘制的施工图,一般是由各类结构构件的平法施工图和标准构造详图两大部分构成。但对于复杂的房屋建筑,尚需要增加模板、开洞和预埋等平面图。只有在特殊情况下,才需要增加剖面配筋图。 2、按平法设计绘制结构施工图时,必须根据具体工程设计,按照各类构件的平法制图规则,在按结构层绘制的平面布置图上直接表示各构件的尺寸、配筋和所选用的标准构造详图。 3、在平法施工施工图上表示各构件尺寸和配筋的方式,分为平面注写方式、列表注写方式和截面注写方式等三种。 4、在平法施工图上,应将所有构件进行编号,编号中含有类型代号和序号等。其中,类型代号应与标准构造详图上所注类型代号一致,使两者结合构成完成的结构设计图。 5、在平法施工图上,应注明各结构层楼地面标高、结构层高及相应的结构层号等。 6、为了确保施工人员准确无误地按平法施工图进行施工,在具体工程的结构设计总说明中必须注明所选用平法标准图的图集号,以免图集升版后在施工中用错版本。 第一节框架柱的制图规则 柱平法施工图是在结构柱平面布置图上,采用列表注写方式或截面注写方式对柱的信息表达。 一、柱的编号规定 在平法柱施工图中,各种柱均按照表3-1-1的规定编号,同时,对应的标准构造详图也标注了编号中的相同代号。柱编号不仅可以区别不同的柱,还将作为信息纽带在柱平法施工图与相应标准构造详图之间建立起明确的联系,使在平法平法施工图中表达的设计内容与相应的标准构造详图合并构成完整的柱结构设计。 二、列表注写方式 列表注写方式,系在柱平面布置图上(一般只需要采用适当比例绘制一张柱平面布置图,包括框架柱、框支柱、梁上柱和剪力墙上柱),分别在同一编号的柱中选择一个(有时需要选择几个)截面标注几何参数代号;在柱表中注写柱号、柱段起止标高、几何尺寸(含柱截面对轴线的偏心情况)与配筋的具体数值,并配以各种柱截面形状及其箍筋类型的方式,来表达柱平法施工图(如图3-1-2)

相关文档