文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 轻型动力触探仪操作规程

轻型动力触探仪操作规程

轻型动力触探仪操作规程

轻型动力触探仪操作规程

1、先用轻便钻具钻至试验土层标高以上30cm处,然后对所需进行

试验的土层连续进行触探;

2、试验时,穿心锤落距为50cm±2cm,使其自由下落,锤自由地贯入将锤和杆垂直地打入土中,记录每打入土层中30cm时的锤击数(最初30cm时的锤击数不记);

3、若需描述土层情况时,可将触探杆拔出,取下探头,换贯入器进

行取样;

4、如遇密实坚硬土层,当贯入30cm锤击数超过100击或贯入15cm

超过50击时,即可停止试验。如需对下卧土层进行试验时,可用钻具穿透坚实土层再进行贯入;

5、试验结束,清理仪器;

6、填写仪器使用记录。

岩土工程勘察原位测试标准贯入试验、静力触探试验、动力触探试验操作规程及试验要点.doc

岩土工程勘察原位测试 标准贯入试验、静力触探试验、动力触探试验 现场操作规程 一、标准贯入试验 1. 先用钻具钻至试验土层标高以上0.15m处,清除残土。清孔时应避免试验土层受到扰动。当在地下水位以下的土层进行试验时,应使孔内水位高于地下水位,以免出现涌砂和坍孔。必要时应下套管或用泥浆护臂。 2. 贯入应拧紧钻杆接头,将贯入器放入孔内,避免冲击孔底,注意保持贯入器、钻杆、导向杆联接后的垂直度。孔口宜加导向器,以保证穿心锤中心施力。 注:贯入器放入孔内,测定其深度,要求残土厚度不大于0.1m。 3.采用自动落锤法,将贯入器以每分钟15~30击打入土中0.15m后,开始记录每打入0.10m的锤击数,累计0.30m的锤击数为标准贯入击数N,并记录贯入深度与试验情况。若遇密实土层,贯入0.3吗锤击数超过50击时,不应强行打入,记录50击的贯入深度。 4.旋转钻杆,然后提出贯入器,取贯入器中的土样进行鉴别、描述、记录,并量测其长度。将需要保存的土样仔细包装、编号,以备试验之用。 5.重复以上步骤,进行下一深度的贯入试验,直到所需深度。 二、静力触探试验 1.平整实验场地,设置反力装置。将触探主机对准孔位,调平机座(用分度值为1mm的水准尺校准),并紧固在反力装置上。 2.将已穿入探杆内的传感器引线按要求接到量测仪器上,打开电源开关,预热并调试到正常工作状态。 3.贯入前应试压探头,检查顶柱、锥头、摩擦筒等部件工作是否正常。当测孔隙压力时,应使孔压传感器透水面饱和。正常后将连接探头的探杆插入导向器内,调整垂直并紧固导向装置,必须保证探头垂直贯入土中。启动动力设备并调整到正常工作状态。 4.采用自动记录仪时,应安装深度转换装置,并检查卷纸机构运转是否正常;

标准贯入试验规程(第二稿).

水电水利工程动力触探与标准贯入试验规程 (讨论稿) 二○一○年十一月

1 范围 本标准规定了水电水利工程地质勘察中的动力触探试验、标准贯入试验的工作内容、试验方法和技术要求。 本标准适用于水电水利工程地质勘探中钻内测定覆盖层工程性质的动力触探试验、标准贯入试验,以及对基础处理施工质量的控制和检验。其它行业的同类工作可参照执行。

2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB12746-2007 工试验仪器贯入仪 GB/T15406—94 土工仪器的基本参数及通用技术条件第二篇:原位测试仪器 DL/T5013 水电水利工程钻探规程 DL/T5125 水电水利岩土工程施工及岩体测试造孔规程 DL/T5355—2006 水电水利工程土工试验规程

3 总则 3.0.1 为规范水电水利工程动力触探试验、标准贯入试验方法,提高试验成果质量,正确反映水电水利工程场地岩土的工程地质特性参数,制定本标准。 3.0.2 动力触探试验、标准贯入试验应与钻探配合进行。 3.0.3 配合试验用的钻孔,除应符合试验的专门要求外,还应符合DL/T5013 、DL/T5125的要求。 3.0.4 钻孔动力触探试验、标准贯入试验对象应具有代表性。试验内容、试验布置、试验条件应符合水电水利工程勘测、设计、施工以及质量控制、检验的基本要求和特性。 3.0.5 试验成果分析时,应注意仪器设备、试验方法、试验条件、土层分布等对试验的影响。当需要估算土的工程特性参数和对工程问题作出评价时,应与室内和现场土工试验成果对比,并结合地层条件和地区经验综合考虑。 3.0.6 动力触探试验、标准贯入试验除应执行本规程外,尚应符合国家和本行业现行的有关标准、规范的规定。

圆锥动力触探试验实施细则

圆锥动力触探试验实施细则 1、依据标准 GB50007-2011 《建筑地基基础设计规范》 GB50021-2001 《岩土工程勘察规范》 JGJ340-2015 《建筑地基检测技术规范》 2、检测目的 2.1轻型动力触探试验适用于评价黏性土、粉土、粉砂、细砂地基及其人工地基的地基土性状、地基处理效果和判定地基承载力。 2.2 重型动力触探试验适用于评价黏性土、粉土、砂土、中密以下的碎石土及其人工地基以及极软岩的地基土性状、地基处理效果和判定地基承载力;也可用于检验砂石桩和初凝状态的水泥搅拌桩、旋喷桩、灰土桩、夯实水泥土桩、注浆加固地基的成桩质量、处理效果以及评价强夯置换效果及置换墩着底情况。 2.3超重型动力触探试验适用于适用于评价密实碎石土、极软岩和软岩等地基土性状和判定地基承载力,也可用于评价强夯置换效果及置换墩着底情况。 3.检测设备及其安装 3.1圆锥动力触探试验的设备应符合表1的规定。 表1 圆锥动力触探试验设备规格

3.2重型及超重型圆锥动力触探的落锤应采用自动脱钩装置。 3.3触探杆应顺直,每节触探杆相对弯曲宜小于0.5%,丝扣完好无裂纹。当探头直径磨损大于2mm或锥尖高度磨损大于5mm时应及时更换探头。 4.现场检测 4.1圆锥动力触探试验应采用自由落锤,地面上触探杆高度不宜超 过1.5m,并应防止锤击偏心、探杆倾斜和侧向晃动。 4.2锤击贯入应连续进行,锤击速率宜为(15~30)击/min。 4.3每贯入1m,应将探杆转动一圈半;当贯入深度超过10m,每贯入 20cm宜转动探杆一次。 4.4应及时记录试验段深度和锤击数。轻型动力触探记录每贯入30cm 的锤击数,重型及超重型动力触探记录每贯入10cm的锤击数。 4.5对轻型动力触探,当贯入30cm锤击数大于100击或贯入15cm 的锤击数超过50击时,可停止试验。 4.6对重型动力触探,当连续三次锤击数大于50击时,可停止试验或 改用钻探、超重型动力触探;当遇有硬夹层时,宜穿过硬夹层后继续试验。 5.检测数据分析与判定 5.1重型及超重型动力触探锤击数应按JGJ340-2015《建筑地基检测 技术规范》附录C的规定进行修正。 5.2单孔连续圆锥动力触探试验应绘制锤击数与贯入深度关系曲线。 5.3计算单孔分层贯入指标平均值时,应剔除临界深度以内的数值 以及超前和滞后影响范围内的异常值。 5.4应根据各孔分层的贯入指标平均值,用厚度加权平均法计算场 地分层贯入指标平均值和变异系数。

触探仪的一般使用方法和计算

精品文档,放心下载,放心阅读 触探仪的一般使用方法和计算 张宗明2012-9-1于奉节 我们在施工过程中经常看到施工图中,对于一般桥梁的未入岩扩大基础的基底和涵洞基底做地基承载力要求。要想满足这个要求大部分采用,轻型触探仪、重型触探仪及超重型触探仪三类。一般最常见的和使用最筒单的是轻型触探仪。重型也有使用的,因土质不同最好选用不同的仪器。 一、轻型触探仪适用于: 轻型触探仪一般适用于砂土、粉砂土及粘性土地基检测, (一般要求土中不含碎、卵石) ,轻型触探仪设备轻便,操作简单,省人省力,记录每打入 30cm 的锤击次数,代用公式为 R=(0.8×N-2)×9.8(R-为待测定的地基承载力 Kpa ,N-轻型触探锤击数) 就可以计算出地基承载力,计算筒单。也有的用一个更筒单的公式R=8×N-20,这个公式只是做初步估计用,一般计算表中不用,还有如果加长探杆可用下式计算:加一节时 R=(8×N-20)×0.85;加两节时R=(8×N-20)×0.742。必须要强调的是以30厘米的贯入深度,所用的锤击数。 二、重型触探仪适用于: 重型触探仪适用于各类土,(不包含强风化岩及各类岩层)也是目前施工现场应用较为广泛的一种地基承载力测试方法,该法是采用

质量为 63.5kg 的穿心锤,以 76cm 的落距,将触探头打入土中,记录打入 10cm 的锤击数,代用公式为 R=35.96N+23.8(R-待测定地基承载力 Kpa , N-重型触探锤击数)。 三、标准贯入试验: 标准贯入仪试验是动力触探类型之一,其利用质量为63.5kg 的、标准贯入试验:穿心锤,以 76cm 的恒定高度上自由落下,将一定规格的触探头打入土中 15cm,然后开始记录锤击数目,接着将标准贯入器再打入土中 30 cm,用此 30cm 的锤击数(N)作为标准贯入试验指标,标准贯入试验是国内广泛应用的一种现场原位测试手段,(如北侧主干道项目中强夯后的原地表试验,)它不仅可用于砂土的测试,也可用于粘性土的测试。锤击数(N) 的结果不仅可用于判断砂土的密实度,粘性土的稠度,地基土的容许承载力,砂土的振动液化,桩基承载力,同时也是地基处理效果的一种重要检验方法。精品文档,超值下载 精品文档,超值下载

动力触探试验方案

梧州环城公路土建3-2工区 动力触探试验方案 编制: 审核: 审批: 检测内容:软基处理段的地基均匀性、密实性及其承载力检测 中国十七冶集团有限公司 2015年10月15日 目录 一、动力触探试验范围 (2) 二、编制依据 (2) 三、检测人员、仪器设备 (2) 四、检测环境 (3) 五、地基承载力要求 (3) 六、检测工作流程 (3) 七、检测中应注意的安全事项 (4) 八、在检测过程中发生异常现象及意外情况时的处理 (5) 九、检验后的检查 (5) 十、原始记录 (5) 十一、数据的分析处理 (6) 十二、检测报告 (6)

十三、附表 (6) 一、试验范围 本标段软基大部分为水田路段,由于长期受到水的浸泡,冲击层粘土呈现软塑饱与状态,形成软土地基,路基填筑后极易形成沉降或不均匀沉降过大,导致路基剪切、滑动破坏等现象,必须对其进行处理后方能填筑路基。本标段软基处理办法有:换填法、水泥搅拌桩法等二种处理手段。 根据设计要求,软基处理正式施工前必须进行现场动力触探试验,以确定水泥搅拌桩桩距与软基换填深度,指导现场施工。动力触探试验适用于进行力学分层,评定土的均匀性与物理性质(状态、密实度)、土的强度、地基承载力、单桩承载力、软硬土层界面、检测地基处理效果。 本工程动力触探试验范围见附表。 二、编制依据 (1)《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89 (2)《圆锥动力触探试验规程》YS 5219-2000 三、检测人员、仪器设备 3、1、检测人员:总包试验人员、监理试验人员,我工区试验人员。 3、2、仪器设备:轻便圆锥动力触探仪(探头、触探杆、穿心锤)。 3、2.1仪器设备符合有关标准、规范、与规程要求。

《冶金工业岩土勘察原位测试规范》动力触探试验规程摘录

公路工程地基承载力测试方法使用规范的说明 2009年4月1日实施的中华人民共和国国家标准GB/T 50480-2008《冶金工业岩土勘察原位测试规范》总则1.0.2规定:本规范适用于冶金工业建设项目岩土工程勘察中的原位测试,其他行业同类工作可按本规范执行。目前该规范是我国最新提到使用动力触探试验来测试地基承载力的国家标准,交通部对于桥涵地基承载力—动力触探试验方法还未有标准作详尽说明,为遵循“国标-行标-地标”原则,在无行标、地标的情况下,公路工程地基承载力亦可按此规范试验方法执行。 一、现将《冶金工业岩土勘察原位测试规范》动力触探试验规程摘录如下: 7 动力触探试验 7.1 一般规定 7.1.1 动力触探试验适用于判定一般黏性土、砂类土、碎石类土、极软岩层的物理力学特性。 7.1.2 轻型动力触探可用于评价一般黏性土、砂类土和素填土的地基承载力;重型和超重型动力触探可用于评价砂类土、碎石类土、极软岩的地基承载力及测定砾石土、卵(碎)石土的变形模量。 7.1.3 动力触探试验孔数应结合场地大小和场地地基的均匀程度确定,同一场地主要岩土单元的有效测试数据不应小于3孔位。 7.2 试验设备

7.1.2 动力触探试验设备应包括落锤、座垫及导杆、触探杆和探头等机件。各类型动力触探试验机件的规格和加工要求应符合本规范附录D图D.0.2、表D.0.2的规定。 7.2.2 探头应采用高强度钢材制作,表面淬火后硬度应满足HRC=45~50。 7.2.3 落锤应采用圆柱形,其中心通孔直径应比导杆外径大3~4mm,重型和超重型动力触探试验设备须配备自动落锤装置。 7.2.4 重型和超重型动力触探的座垫直径应不小于100cm,且不大于落锤底面直径的一半;导杆长度应符合试验锤击标准落距的要求,座垫和导杆的总质量不应超过25Kg。 7.2.5 探杆接头与探杆应有相同的外径,接头连接容许偏心度为0.5%。 7.2.6 探头直径磨损不得大于2mm,锥尖高度磨损不得大于5mm。 7.3 试验方法 7.3.1 轻型动力触探试验应符合下列规定: 1 试验标准贯入量为30cm,落锤应按标准落距自由下落,记录每贯入10cm的锤击数;累计记录贯入30cm的锤击数N10。 2 试验应先用钻探设备钻至试验土层的顶面以上0.3m 处,然后进行连续贯入试验。 3 当贯入30cm的击数超过100击或贯入15cm的击数超过50击时,可终止试验。 7.3.2 重型、超重型动力触探试验应符合下列规定:

CLD系列静力触探仪操作规程

1、根据地质勘探的布点要求,选取好位置,先在触探试验点两旁的地上拧两个地锚,拧前 用铁锹在锚地点挖一个V型坑,坑深25-30cm,然后将地锚竖在V型槽内以缓慢的速度拧下,拧锚时用地锚压铁套在地锚杆上,将两根加力杆分别插在地锚压铁两边,两人或多人以推磨状地锚缓慢旋转拧下,两根地锚相距约0.8m,然后将地面铲平,铺上两块木垫板。 2、与底架槽钢,用4个M8螺钉连接好后,安放在垫木板上,使两根已下好的锚位于支架 两边,两根槽钢的中部,再将地锚压铁套在锚杆上,使底架槽钢与压铁相互连接,插好地锚销钉,将4个蝴蝶螺丝钉旋在地锚压铁的螺孔中,矩形旋入使其顶紧底架槽钢,施压时注意贯入支架必须与地面垂直,若不垂直可将一边螺钉继续旋入以达到垂直的目的,如贯入支架与地面倾斜,螺钉压紧已无法调整,可以松开螺钉,抽动一边垫板(高的一端)使垫板下土向两边推去减少其高度,以保证支架垂直地面。 3、把带有一端电缆线的探头与已穿好探杆的电缆线相连接,用涤纶绝缘胶带纸缠封插头 处,以防进水受潮和增加插座的抗拉力。将第一根探杆连接,连接时一手握着探头,一手握着每节探杆,探头不动,转动探杆,使其连接。切勿转动探头,以免电缆线断裂。 4、将带有探头已穿好的电缆的探杆,放在触探机一侧,取出带有探头的第一节探杆,将第 一节探杆从上面板上对峙下面板的圆孔中穿过,使探头干在下面板的圆孔中,对好中心,将第二节探杆和第一探杆连接。 5、将经历触探测力仪放在探杆旁边,电缆线的另一端与静力触探测量仪接好。仪表的接线 盒调整,见静力触探测量仪使用说明书。仪表调整时需将探头垂直空避免阳光直射,将U型卡块卡在探杆街头上,将山形压板放在U型卡块的下面,使其两边槽卡主链条,重击卡主探杆,转动摇把使山形压板卡住的两根链条上的加长销由下向上运动,直至加长销带动山形板及探杆抬起,悬空垂直地面,读取初读数。 6、仪表调整完毕准备工作就绪,就开始工作。可由4人操作,分工是两人专管摇把,以均 匀的速度将探杆压下,一人放取探杆接头上的U型卡块和山形板兼顾接探杆,一人记录测量仪表读数。工作时将U型卡块卡在探杆上,再将山形板放置在U型卡块上,转动摇把,使加长销压住山形板,当加长销压住山形板工作时,使探杆以每分钟0.8-1.2m的速度向下贯入。 7、将立柱上自行划上10cm一档的标尺,观察山形板下压移动的位置,记录人员每10cm 记一仪表数。 8、当一节探杆压入底部时,山形板与U型卡块接近下面板(探杆向下贯入时另一节探杆可

动力触探试验作业指导书

动力触探试验作业指导书 以下是为大家整理的动力触探试验作业指导书的相关范文,本文关键词为动力,触探,试验,作业,指导书,动力,触探,试验,目的,适用,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在教育文库中查看更多范文。 动力触探试验 一、目的和适用范围 1.1本试验是利用一定的落锤能量,将与触探杆相连的探头打入

土中。根据打入的难易程度(表示为贯入度或贯入阻力)来判断土的工程性质的一种原位测试方法。一般用于确定各类土的容许承载力;还可用于查明土层在水平和垂直方向上的均匀程度;确定桩基承载力的位置和预估单桩承载力。 1.2本试验根据锤击能量分为轻型、重型和超重型3种。轻型动力触探仪以每贯入0.30m的锤击数,以n10表示;重型和超重型动力触探仪以每贯入0.10m所需的锤击数,分别以n63.5和n120表示。也可用动贯入阻力作为触探指标。 二、仪器设备2.1仪器设备 2.1.1动力触探仪:由落锤、探头和触探杆(包括锤座和导向杆)组成,其规格如下表所列。 动力触探设备规格表 3.1.1设备类型轻型重型超重型质量m(kg)10±0.263.5±0.5120±1落锤落距h(m)0.50±0.020.76±0.02100±0.02直径(mm)4074742探头截面积(cm)12.64343圆锥角(0)606060直径(mm)2542,5050±63触探杆每米质量(kg)﹤8﹤12锥座质量(kg)10~152.1.2重型和超重型动力触探设备须备有自动落锤装置。 2.1.3重型和超重型动力触探探头直径的最大允许磨损尺寸为2mm;探头尖端的最大磨损尺寸为5mm。 2.1.4触探杆应符合gb/T15406-94标准的8.2和8.3的规定。触探杆的接头应与触探杆具有相同的直径。每个接头的容许最大偏心为0.2mm。 重型和超重型动力触探的锤座直径应小于100mm,并不大于锤

岩土工程勘察原位测试标准贯入试验、静力触探试验、动力触探试验操作规程及试验要点

岩土工程勘察原位测试 标准贯入试验、静力触探试验、动力触探试验 现场操作规程
一、标准贯入试验 1. 先用钻具钻至试验土层标高以上 0.15m 处,清除残土。清孔时应避免试 验土层受到扰动。 当在地下水位以下的土层进行试验时,应使孔内水位高于地下 水位,以免出现涌砂和坍孔。必要时应下套管或用泥浆护臂。 2. 贯入应拧紧钻杆接头,将贯入器放入孔内,避免冲击孔底,注意保持贯 入器、 钻杆、 导向杆联接后的垂直度。 孔口宜加导向器, 以保证穿心锤中心施力。 注:贯入器放入孔内,测定其深度,要求残土厚度不大于 0.1m。 3. 采用自动落锤法, 将贯入器以每分钟 15~30 击打入土中 0.15m 后, 开始记 录每打入 0.10m 的锤击数, 累计 0.30m 的锤击数为标准贯入击数 N, 并记录贯入 深度与试验情况。若遇密实土层,贯入 0.3 吗锤击数超过 50 击时,不应强行打 入,记录 50 击的贯入深度。 4. 旋转钻杆,然后提出贯入器,取贯入器中的土样进行鉴别、描述、记录, 并量测其长度。将需要保存的土样仔细包装、编号,以备试验之用。 5. 重复以上步骤,进行下一深度的贯入试验,直到所需深度。 二、静力触探试验 1. 平整实验场地,设置反力装置。将触探主机对准孔位,调平机座(用分度 值为 1mm 的水准尺校准) ,并紧固在反力装置上。 2. 将已穿入探杆内的传感器引线按要求接到量测仪器上, 打开电源开关, 预 热并调试到正常工作状态。 3. 贯入前应试压探头,检查顶柱、锥头、摩擦筒等部件工作是否正常。当测 孔隙压力时, 应使孔压传感器透水面饱和。正常后将连接探头的探杆插入导向器 内,调整垂直并紧固导向装置,必须保证探头垂直贯入土中。启动动力设备并调 整到正常工作状态。 4. 采用自动记录仪时, 应安装深度转换装置, 并检查卷纸机构运转是否正常;

静力触探仪使用说明书

CLD-2,3静力触探仪使用说明书 一、静力触探仪概述: 1.CLD-2,3静力触探仪适用于在一般粘性土、软土、黄土和密砂土地区的土木建筑工程、市政、公路、工程地基土原位测试,用于查明地层在垂直和水平方向的变化; 好仪器,好资料,尽在沧州建仪(https://www.wendangku.net/doc/55136311.html,)。欢迎查询。 打造中国建仪销售第一品牌,树立沧州产品全新形象 2.CLD-2,3静力触探仪用来确定天然地基承载力和估算单桩承载力;判别砂土液化的可能性;确定软土的不排水抗剪强度;提供软土地基承载力和斜坡稳定性的计算指标。 3.CLD-2,3静力触探仪是利用机械转动将探头匀速地压入土中,适宜在软土、粘性土、老粘土、黄土、砂性土等地层中测试,利用探头与土层接触时产生的阻力,通过电阻变化的信号,传送到地面的测量仪表上。静力触探仪整机各部件重量轻,体积小搬运方便,安装方便,工作效率高,能配用不同直径的探杆和探头。 4.符合静力触探技术标准CECS04:88和岩土工程勘察规范GB50021-2001,执行标准国标GB50021-2001岩土工程勘查规范。 二、静力触探仪结构形式: 主机(整机)、地锚、手摇式、单桥探头(标准配置)、双桥探头(选配)、人工记录仪(标配)、自动记录仪(选配)。 三、主要参数: 1、贯入力:2吨/3吨 2、贯入速度:0.8~1.2米/分 3、探杆长:1米/支 4、贯入探头:10cm2 5、测量仪表:人工记录仪(标准配置为人工记录仪)或自动记录静探微机 6、整机重量:160公斤。 静力触探仪配置如下: CLD-2/3静力触探仪主机架1台,记录仪1台,探杆20米,单桥探头1只,四芯屛蔽电缆线30米,地锚2根山型板1只、卡快1只、加力杆2支、地锚压铁2付、地锚肖2只、导向套2付、等其余配套件工具全部供给。 安装方法: 1、孔位应避开地下电缆、管线及其它地下设施。 2、当拟定孔位处地面不平时,应平整场地,并根据勘探深度和表层土的性质,确定地锚的个数和排列形式。 3、静力触探机安装要平稳,应与下入土中的地锚牢固连接。

动力触探试验实施方案

动力触探试验方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

梧州环城公路土建3-2工区 动力触探试验方案 编制: 审核: 审批: 检测内容:软基处理段的地基均匀性、密实性及其承载力检测 中国十七冶集团有限公司 2015年10月15日

目录 一、动力触探试验范围 (5) 二、编制依据 (5) 三、检测人员、仪器设备 (5) 四、检测环境 (6) 五、地基承载力要求 (6) 六、检测工作流程 (6) 七、检测中应注意的安全事项 (7) 八、在检测过程中发生异常现象及意外情况时的处理 (8) 九、检验后的检查 (8) 十、原始记录 (8) 十一、数据的分析处理 (9) 十二、检测报告 (9) 十三、附表 (10)

一、试验范围 本标段软基大部分为水田路段,由于长期受到水的浸泡,冲击层粘土呈现软塑饱和状态,形成软土地基,路基填筑后极易形成沉降或不均匀沉降过大,导致路基剪切、滑动破坏等现象,必须对其进行处理后方能填筑路基。本标段软基处理办法有:换填法、水泥搅拌桩法等二种处理手段。 根据设计要求,软基处理正式施工前必须进行现场动力触探试验,以确定水泥搅拌桩桩距和软基换填深度,指导现场施工。动力触探试验适用于进行力学分层,评定土的均匀性和物理性质(状态、密实度)、土的强度、地基承载力、单桩承载力、软硬土层界面、检测地基处理效果。 本工程动力触探试验范围见附表。 二、编制依据 (1)《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89 (2)《圆锥动力触探试验规程》YS 5219-2000 三、检测人员、仪器设备 3.1、检测人员:总包试验人员、监理试验人员,我工区试验 人员。 3.2、仪器设备:轻便圆锥动力触探仪(探头、触探杆、穿心锤)。

触探仪的一般使用方法和计算Word 文档

触探仪的一般使用方法和计算 张宗明 2012-9-1于奉节 我们在施工过程中经常看到施工图中,对于一般桥梁的未入岩扩大基础的基底和涵洞基底做地基承载力要求。 二、重型触探仪适用于: 重型触探仪适用于各类土,(不包含强风化岩及各类岩层)也是目前施工现场应用较为广泛的一种地基承载力测试方法,该法是采用质量为 63.5kg 的穿心锤,以 76cm 的落距,将触探头打入土中,

记录打入 10cm 的锤击数,代用公式为 R=35.96N+23.8(R-待测定地基承载力 Kpa , N-重型触探锤击数)。 三、标准贯入试验: 标准贯入仪试验是动力触探类型之一,其利用质量为63.5kg 的、标准贯入试验:穿心锤,以 76cm 的恒定高度上自由落下,将一定规格的触探头打入土中 15cm,然后开始记录锤击数目,接着将标准贯入器再打入土中 30 cm,用此 30cm 的锤击数(N)作为标准贯入试验指标,标准贯入试验是国内广泛应用的一种现场原位测试手段,(如北侧主干道项目中强夯后的原地表试验,)它不仅可用于砂土的测试,也可用于粘性土的测试。锤击数(N) 的结果不仅可用于判断砂土的密实度,粘性土的稠度,地基土的容许承载力,砂土的振动液化,桩基承载力,同时也是地基处理效果的一种重要检验方法。 二0一二年九月一日

触探仪的一般使用方法和计算精编版

触探仪的一般使用方法和计算 张宗明2012-9-1于奉节 我们在施工过程中经常看到施工图中,对于一般桥梁的未入岩扩大基础的基底和涵洞基底做地基承载力要求。 二、重型触探仪适用于: 重型触探仪适用于各类土,(不包含强风化岩及各类岩层)也是目前施工现场应用较为广泛的一种地基承载力测试方法,该法是采用质量为 63.5kg 的穿心锤,以 76cm 的落距,将触探头打入土中,记

录打入 10cm 的锤击数,代用公式为 R=35.96N+23.8(R-待测定地基承载力 Kpa , N-重型触探锤击数)。 三、标准贯入试验: 标准贯入仪试验是动力触探类型之一,其利用质量为63.5kg 的、标准贯入试验:穿心锤,以 76cm 的恒定高度上自由落下,将一定规格的触探头打入土中 15cm,然后开始记录锤击数目,接着将标准贯入器再打入土中 30 cm,用此 30cm 的锤击数(N)作为标准贯入试验指标,标准贯入试验是国内广泛应用的一种现场原位测试手段,(如北侧主干道项目中强夯后的原地表试验,)它不仅可用于砂土的测试,也可用于粘性土的测试。锤击数(N) 的结果不仅可用于判断砂土的密实度,粘性土的稠度,地基土的容许承载力,砂土的振动液化,桩基承载力,同时也是地基处理效果的一种重要检验方法。 二0一二年九月一日

标准贯入试验、静力触探试验、动力触探试验操作规程及试验要点剖析

标准贯入试验、静力触探试验、动力触探试验 现场操作规程
 4. 采用自动记录仪时, 应安装深度转换装置, 并检查卷纸机构运转是否正常; 采用电阻应变仪或数字测力仪时,应设置深度标尺。

触探仪的一般使用方法和计算

触探仪的一般使用方法和计算 令狐采学 张宗明2012-9-1于奉节我们在施工过程中经常看到施工图中,对于一般桥梁的未入岩扩大基础的基底和涵洞基底做地基承载力要求。要想满足这个要求大部分采用,轻型触探仪、重型触探仪及超重型触探仪三类。一般最常见的和使用最筒单的是轻型触探仪。重型也有使用的,因土质不同最好选用不同的仪器。 一、轻型触探仪适用于: 轻型触探仪一般适用于砂土、粉砂土及粘性土地基检测,(一般要求土中不含碎、卵石) ,轻型触探仪设备轻便,操作简单,省人省力,记录每打入30cm 的锤击次数,代用公式为R=(0.8×N-2)×9.8(R-为待测定的地基承载力Kpa ,N-轻型触探锤击数) 就可以计算出地基承载力,计算筒单。也有的用一个更筒单的公式R=8×N-20,这个公式只是做初步估计用,一般计算表中不用,还有如果加长探杆可用下式计算:加一节时R=(8×N-20)×0.85;加两节时R=(8×N-20)×0.742。必须要强调的是以30厘米的贯入深度,所用的锤击数。 二、重型触探仪适用于: 重型触探仪适用于各类土,(不包含强风化岩及各类岩层)也是目前施工现场应用较为广泛的一种地基承载力测试方法,该法是采用质量为63.5kg 的穿心锤,以76cm 的落距,将触探

头打入土中,记录打入10cm 的锤击数,代用公式为R=35.96N+23.8(R-待测定地基承载力Kpa ,N-重型触探锤击数)。 三、标准贯入试验: 标准贯入仪试验是动力触探类型之一,其利用质量为63.5kg 的、标准贯入试验:穿心锤,以76cm 的恒定高度上自由落下,将一定规格的触探头打入土中15cm,然后开始记录锤击数目,接着将标准贯入器再打入土中30 cm,用此30cm 的锤击数(N)作为标准贯入试验指标,标准贯入试验是国内广泛应用的一种现场原位测试手段,(如北侧主干道项目中强夯后的原地表试验,)它不仅可用于砂土的测试,也可用于粘性土的测试。锤击数(N) 的结果不仅可用于判断砂土的密实度,粘性土的稠度,地基土的容许承载力,砂土的振动液化,桩基承载力,同时也是地基处理效果的一种重要检验方法。 二0一二年九月一日

动力触探仪检测地基承载力试验方法

轻型动力触探仪检测地基承载力试验方法 1、动力触探试验:指利用锤击功能,将一定规格的圆锥探头打入土中,根据打入土中的阻抗大小判别土层的变化,对土层进行力学分层,并确定土层的物理力学性质,对地基土作出工程地质评价。 2、动力触探仪分为:轻型触探仪、重型触探仪及超重型触探仪三类。我们所选取的轻型触探仪适用于:砂土、粉土及粘性土地基检测,(一般要求土中不含碎、卵石) 轻型触探仪设备轻便,操作简单,省人省力,记录每打入30cm 的锤击次数,代用公式为:R=(0.8N-2)*10 R-地基容许承载力Kpa N-轻型触探锤击数。 3 轻型动力触探检测方法及试验要点 (1)轻型触探仪要符合YS5219-2000《圆锥动力触探试验规程》要求,并报现场监理确认。 (2)首先开挖基础,挖至勘察设计确定的标高(或持力层),然后按基础样式合理布置探孔,对该持力层进行连续触探。 (3)探孔设置: 一般房屋:独立基础按基础每个基础都应布置探孔;条形基础一般按长度方向6-8m距离布置探孔,位置宜在外墙转角出、内外墙交接出、纵横墙交接处,但单栋房屋总探孔数不得少于6个。 货物仓库:每个独立基础都应布置不少于4个探孔。 具体位置可与现场监理协商。 (4)将探头和探杆安装好,保持探杆垂直,然后连续向下贯击,触探杆最大偏斜度不应超过2%,锤击贯入应连续进行;同时防止锤击偏心、探杆倾斜和侧向晃动,保持探杆垂直度。 (5)穿心锤落距为50.0±2.0cm,使其自由下落,锤击速率每分钟宜

为15~30 击,每贯入1m,宜将探杆转动一圈半。在基底轻型触探仪试验记录表内记录打入土层中30cm所需锤击数(N10),在地层较硬、锤击数较多时,采用分段记录,以每贯入10cm记录一次相应的锤击数,整理资料按30cm所需的击数作为指标计算。 (6)遇密实坚硬土层,当贯入30cm所需锤击数超过50击时或贯入10cm 所需锤击数超过30击时,即停止测试。 (7)触探深度要求 一般房屋:探孔深度不少于150cm 货物仓库:探孔深度不少于240cm 4 资料整理 (1)基坑触探时要有现场监理工程师旁站见证,锤击数要经现场监理和我方管理人员共同确认。 (2)每完成一次轻型触探后,在现场及时核对所记录的锤击数及深度是否有错漏,去掉不合理的特异值。 (3)轻型触探不考虑杆长修正,根据每贯入30 cm所需的锤击计算出相应土层的承载力。 5、注意事项 基础开挖后要及时进行触探,淋雨和暴晒将严重影响表层土的触探结果。当基槽开挖到位经触探合格,报监理单位验收确认后,应立即浇筑混凝土垫层,避免基槽积水,尤其是雨季施工,应充分做好排水措施,确保地基承载力的发挥。

动力触探试验检测地基承载力作业指导书

动力触探试验检测地基承载力作业指导书 一目的和适用范围及标准 本试验根据锤击能量分为轻型、重型和超重型3种。轻型动力触探适用于一般粘质土及素填土;重型动力触探适用于中、粗、砂砾和碎石土;超重型适用于卵石、砾石类土。一般用于确定各类土的容许承载力;还可用于划分土的力学分层、评价土层的均匀程度和确定桩基持力层。 试验依据《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001) 二试验设备 试验设备由落锤、探杆、探头组成,具体规格见下表 三试验原理 是用一定质量的重锤,以一定高度的自由落距,将标准规格的圆锥形探头贯入土中,根据打入土中一定的距离所需的锤击数,判定土的力学特性,具有勘探和测试双重功能。 四试验步骤

(1)采用自由落锤方法;落距须严格控制在50cm。(规范没有找到) (2)轻型触探作业,先用轻便钻具钻至试验土层标高,然后对土层连续进行触探,使穿心锤自由落下将触探杆竖直打入土层中,记录每打入土层30cm的锤击数N10。当贯入30cm 的锤击数超过90 击或当贯入15cm 锤击数超过45 击时,可停止试验,并记录45 击的实际贯入深度,按下式换算成相当于30cm 的标准试验击数。 N10=30×45/△S 式中:△S——45 击时的贯入度(cm); N10——贯入30cm 的锤击数。 (3)重型触探作业,当连续三次N63.5>50 时,可停止试验或改用特重型动力触探。 (4)重型、特重型动力触探应每贯入10cm 记录其相应击数。地层松软时,可采用测量每阵击(一般为1~5 击)的贯入度,并按下式换算成相当于同类型动力触探贯入10cm 时的击数: N 63.5;N 120 =10n/△S 式中:N 63.5;N 120——贯入10cm 的重型、特重型动力触探锤击数; n ——每阵击的击数(击); △S——每阵击时相应的贯入度(cm)。 (5)试验技术要求 a、锤击能量是最重要的因素。规定落锤方式采用控制落距的自动落锤,使锤能量比较恒定,注意保持探杆垂直,探杆的偏斜度不超

圆锥动力触探仪

湖南省公路工程路基地基承载力触探试验暂行规定 (试行) 一、总则 1、为规范我省公路工程建设中路基不适宜地基土(包括淤泥、淤泥质土、过湿土等)的清除行为,依据《公路路基设计规范》(JTG D30-2004)、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)、《公路工程地质勘察规范》(JTJ 064-98)等规定,结合我省实际,特制定本暂行规定。 2、本暂行规定适用于不适宜土埋深在3m以内拟作清除处理措施的判定依据和设计基础。 3、本暂行规定采用标准贯入仪作为设计勘察过程中的地基承载力参数采集手段,在施工过程中采用荷兰式轻型动力触探仪与标准轻型动力触探仪作为基本的试验工具。荷兰式轻型动力触探仪一般作为不适宜土的判别及其范围和深度的调查,标准轻型动力触探仪一般作为不适宜土清除后的地基承载力验算。 4、本暂行规定适用于湖南省境内所有等级公路的新、改建工程。各项目建设管理单位、设计单位、监理单位及施工单位均应遵照执行。 二、基本规定 1、路堤施工期荷载只考虑路堤自重;营运期荷载包括路堤、路面自重及行车荷载,其中行车荷载只考虑静荷载,并按等效静止土柱作用考虑。 2、行车荷载:一级公路、高速公路按公路Ⅰ级标准;二级及以下等级公路按公路Ⅱ级标准。路面结构:一级公路、高速公路按总厚度78cm考虑;二级公路按总厚度55cm考虑;三级及以下等级公路按总厚度40cm考虑。 3、填筑路堤地基承载力要求f0分析:当路堤高≤2.0m

时,按公路路床稳定性压实度强度要求考虑。计算荷载:路堤高≤2.0m时,按营运期荷载计算;路堤高>2.0m时,按施工期荷载计算。路堤基底自重应力按最大应力考虑。 4、地基承载力测试采用下列三种常用的动力触探试验设备,其相关参数如下表: 三、技术标准及应用说明 1、填筑路堤地基承载力要求见表一、表二、表三:

湖南公路工程路基地基承载力触探试验规定

湖南省公路工程路基地基承载力触探试验暂行规定(试行) 关于印发《湖南省公路工程路基地基承载力触探试验暂行规定(试行)》的通知 湘交基建[2007]223号 各市、州交通局,厅直有关单位: 为规范我省公路工程建设中路基不适宜地基土(包括淤泥、淤泥质土、过湿土等)的清除行为,我厅制定了《湖南省公路工程路基地基承载力触探试验暂行规定(试行)》,现印发给你们,请认真贯彻执行。请各有关单位在实践中注意积累资料,总结经验,及时将发现的问题和修改意见函告我厅,以便修订时参考。 附件:《湖南省公路工程路基地基承载力触探试验暂行规定(试行)》 二OO七年五月十六日 湖南省公路工程路基地基承载力触探试验暂行规定(试行)

关于印发《湖南省公路工程路基地基承载力触探试 验暂行规定(试行)》的通知 湘交基建[2007]223号 各市、州交通局,厅直有关单位: 为规范我省公路工程建设中路基不适宜地基土(包括淤泥、淤泥质土、过湿土等)的清除行为,我厅制定了《湖南 省公路工程路基地基承载力触探试验暂行规定(试行)》, 现印发给你们,请认真贯彻执行。请各有关单位在实践中 注意积累资料,总结经验,及时将发现的问题和修改意见 函告我厅,以便修订时参考。 附件:《湖南省公路工程路基地基承载力触探试验暂行规定(试行)》 二OO七年五月十六日 湖南省公路工程路基地基承载力触探试验暂行规定 (试行) 一、总则 1、为规范我省公路工程建设中路基不适宜地基土(包括淤泥、淤泥质土、过湿土等)的清除行为,依据《公路路基设计规范》(JTG D30-2004)、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)、《公路工程地质勘察规范》(JTJ 064-98)等规定,结合我省实际,特制定本暂行规定。 2、本暂行规定适用于不适宜土埋深在3m以内拟作清除处理措施的判定依据和设计基础。

触探仪的一般使用方法和计算

触探仪的一般使用方法 和计算 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

 一、轻型触探仪适用于: 轻型触探仪一般适用于砂土、粉砂土及粘性土地基检测, (一般要求土中不含碎、卵石) ,轻型触探仪设备轻便,操作简单,省人省力,记录每打入 30cm 的锤击次数,代用公式为 R=×N-2)×(R-为待测定的地基承载力 Kpa ,N-轻型触探锤击数) 就可以计算出地基承载力,计算筒单。也有的用一个更筒单的公式R=8×N-20,这个公式只是做初步估计用,一般计算表中不用,还有如果加长探杆可用下式计算:加一节时 R=(8×N-20)×;加两节时R=(8×N-20)×。必须要强调的是以30厘米的贯入深度,所用的锤击数。 二、重型触探仪适用于: 重型触探仪适用于各类土,(不包含强风化岩及各类岩层)也是目前施工现场应用较为广泛的一种地基承载力测试方法,该法是采用质量为的穿心锤,以76cm 的落距,将触探头打入土中,记录打入 10cm 的锤击数,代用公式为 R=+(R-待测定地基承载力 Kpa , N-重型触探锤击数)。 三、标准贯入试验: 标准贯入仪试验是动力触探类型之一,其利用质量为的、标准贯入试验:穿心锤,以 76cm 的恒定高度上自由落下,将一定规格的触探头打入土中

静力触探试验指导书

仪器设备操作规程 第章 第 1 页共 3 页 静力触探仪操作规程 一、总则 1.1静力触探试验适用于软土、一般粘性土、粉土、砂土和含少量碎石的土.静力触探可根据工程需要采用单桥探头、双桥探头或带孔隙水压力量测的单、双桥探头,可测定比贯入阻力(ps)、锥尖阻力(qc)、侧壁摩阻力(fs)和贯入时的孔隙水压力(u)。 二、设备组成 静力触探仪的组成见下图 三、静力触探技术要求 3.1触探头应匀速垂直压入土中,贯入速率为1.2m/min; 3.2触探头的测力传感器连同仪器、电缆应进行定期标定,室内

仪器设备操作规程 第章 第 2 页共 3 页 探头标定测力传感器的非线性误差、重复性误差、滞后误差、温度零漂、归零误差均应小于1%FS (full scale),现场试验归零误差应小于3% ,绝缘电阻不小于500MΩ 3.3深度记录误差不应大于触探深度的±1% ; 3.4当贯入深度大于30m,或穿过厚层软土层再贯入硬土层时,应防止孔斜或触探杆断裂,也可配置测斜探头量测触探孔偏斜角,以修正土层界线深度。 3.5孔压探头在贯入前,应在室内保证探头应变腔为已排除气泡的液体所充满,并在现场保持探头应变腔的饱和状态,直至探头进入地下水位以下土层。在孔压静探试验中不得上提探头,以免出现真空负压,破坏应变腔的饱和状态。 3.6当进行孔压消散试验时,应量测停止贯入后不同时间的孔压值,其计时间隔应由密而疏。试验过程中不得松动探杆。 四、操作步骤 4.1平整试验场地,设置反力装置,将触探主机对准孔位,调平机座(用分度值为1mm的水准尺校准),并紧固在反力装置上。 4.2将已穿入探杆内的传感器引线按要求接到量测仪器上,打开电源开关,预热并调试到正常工作状态。 4.3贯入前应试压探头,检查顶柱、锥头、摩擦筒等部件工作是否正

相关文档
相关文档 最新文档