文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器油化验

变压器油化验

变压器油化验
变压器油化验

主编:严小伟

审核:

目录

1、变压器油的功能及油号的使用规定

2、电力用油取样方法GB/T 7597-2007

3、GC-900-SD气相色谱仪操作规程及安装与维护

4、GCSD-A2变压器油色谱数据工作站V4.0使用说明书

5、油样色谱分析前的准备工作与操作流程

6、油介电强度测试操作规程及注意事项

7、油介损及体积电阻率测试仪操作规程及注意事项

8、微量水分测定操作规程及注意事项

9、变压器油进厂检验标准

10、变压器油出厂检验标准

11、运行中变压器油质量标准

变压器油的功能及油号的使用规定

一、变压器油的功能

变压器油除了应用于变压器外,还应用于其他许多电器设备上。这些设备包括绝缘套管、断路器、隔离开关、分接头切换开关以及互感器和电抗器等。

1、绝缘功能

在电气设备中,变压器油可将不同电位(势)的带电部分隔离开来,使其不致于形成短路。因为空气的介电常数为1.0,而变压器油的介电常数为2.25,所以油的绝缘强度要比空气的绝缘强度大得多。假设,变压器的线圈暴露在空气中,在设备运行时很快就会被击穿,而在变压器线圈之间充满了变压器油,则增加了介电强度,就不会被击穿,并且随着变压器油的质量的提高,设备的安全系数就越大。所以变压器油具有的可靠绝缘性能,时其主要的功能之一。

2、散热冷却功能

变压器在带电运行过程中,由于线圈有电阻,铁心有磁蚀和涡流损失,当电流通过时,它必然像其他电器一样发热。如果不将线圈内的这一热量散发出来,它必然会使线圈和铁心内聚积的热量越来越多,从而使铁心和线圈内部的温度急剧升高,损坏线圈外部包覆的固体纤维绝缘,以致于烧毁线圈。若是使用变压器油作为冷却介质,那么线圈内部产生的这部分热量,先是被油吸收,然后通过油的循环使热量散发出来,而不会在线圈内部产生热量的聚积,从而保证了设备的安全运行。吸收了热量的变压器油其冷却方式有自然循环冷却、自然风冷却、强迫油循环水冷却等方式。一般大容量的电力变压器大部分采用强迫油循环的冷却方式。所以散热冷却是变压器的第二大功能。

3、灭弧功能

在开关设备中,变压器油主要起灭弧作用。当油浸开关在切断电力负荷时,其固定触头和滑动触头之间会产生电弧,此时的电弧温度很高,并且随开断电流的大小而不同。如果不设法将弧柱的热量带走,使触头冷却,那么在初始电弧发生之后,还会有连续的电弧产生,从而很容易使设备烧毁,同时还会引起过电压的产生而使设备损坏。

当油浸开关在最初开断受到电弧作用时,由于电弧的高温使得油发生剧烈的热裂解,在其裂解产物中约70%的氢气。由于氢气的导热系数较大,此时氢气就可以吸收大量的热量,并且将此热量传导至油中,而直接将开关触头冷却,从而达到了灭弧的目的。所以变压器油的灭弧作用是第三大功能。

4、对绝缘材料的保护功能

由于变压器油的黏度相对较低,因此波动性较好,它可以很容易地充填到绝缘的空隙中,所以可起到保护铁心和线圈组件的作用。由于油充填在绝缘材料的空隙之中后,它可将这些空隙中的含量减少到最低程度。也就是说,油会使混入设备中的氧首先起氧化作用,从而延缓了氧对绝缘材料的侵蚀。

概括起来说,变压器油在变压器、电抗器、互感器和套管中主要起绝缘和散热冷却作用,但若在上述设备中有电弧产生时,也可起灭弧作用,在油开关中主要起灭弧和绝缘作用。

二、变压器油油号的使用规定

由于各地区对变压器运行环境的温度不同,所以所涉及变压器油的使用也有特殊要求。根据销售策略,库存产品经常替发,为了避免出现混乱现象,现规定如下:

(一)变压器油的地区使用

1、45#油适用地区:黑龙江、吉林、辽宁、河北、山西、陕西、内蒙古、宁夏、甘肃、青海、新疆、西藏。

2、未涉及到的地区采用25#油。

(二)技术协议

对于技术协议中不符合第一规定的,按技术协议执行。

(三)出厂检验员

3、核对产品发出的地区,根据第一、第二条规定发运产品。

4、核对协议、产品和出厂文件资料变压器油号的统一性。

变压器油取样方法(参考GB/T7597-2007)

取样工具:500ml~1000ml棕色磨口具塞试剂瓶、100ml玻璃注射器或2~3根取样管、滤纸或棉布

取样准备:取样瓶、注射器先用洗涤剂清洗,再无水乙醇冲洗干净,最后在105℃下烘箱或吹风机热风充分干燥。

取样步骤:

①取样应在晴天进行

油桶取样:

②开桶盖前,应用清洁、干燥甲级棉纱或布,将桶盖擦干净

③开盖后,取样瓶、注射器或取样管,至少要用油洗涮3次,且油样尽可能装满瓶,以减少残留空气。

④油桶总数与应取桶数的关系

本体取样:

⑤应避免在油循环不够充分死角处取油,一般在变压器底部取油样阀取样,特殊情况下除外。

⑥用清洁、干燥甲级棉纱或布,将取油样阀防尘罩的周围擦干净并打开,旋开封油螺钉让油徐徐流出,直到清澈无悬浮物和机械杂质方可装油。取样瓶至少要用即将取的油洗涮3次,且油样尽可能装满瓶,以减少残留空气。

⑦样品标签内容:规格型号,出厂序号等

⑧取样后要尽快做试验,做油介电强度试验和微量水分测定试验时,油样存放时间不宜过夜,做油样色谱分析时,油样存放时间不宜超过4天,且在运输途中尽量减少剧烈振荡。

900-SD 气相色谱仪操作规程及安装与维护

1 日常操作

1.1开机

(1) 打开氮气钢瓶、氢气、空气,将氮气钢瓶分压开至0.5Mpa ,观察色谱仪载气压力达到压力要求后(总载气0.3Mpa 、载气1在0.04~0.06Mpa 左右、载气2在0.03Mpa 左右),

左路恒流阀至刻度5.0圈,右路恒流阀至刻度3.0圈。

(2) 通载气15~30分钟后方可打开色谱仪左侧电源开关(绿色),再打开加热开关(红色),

显示正常后按下键盘上的起始按钮(蓝色)。 (3)显示-换档-汽化温度/转化温度

(4)当转化温度达到360度后进行点火(显示—换档—汽化温度/转化温度),将两路氢气压力开至0.12Mpa ,两路空气压力降至0.03左右,使用点火枪进行点火,点燃之后将两路空气压力恢复至0.07Mpa 。

(5)设定热导电流,按下清除键,检测器—4—输入—电流—60—输入。 (6)分别调节FID1、FID2和TCD 面板上的调零旋钮,使A 通道FID1

信号处

于电脑屏幕下方,使B通道的TCD和FID2两个电平信号处于同一位置并处于电脑屏幕下方,信号切换方法见下,当A、B两个通道的基线基本走成一直线后方可进样。

B通道信号切换:TCD 换档-8-–91 -输入或换档-8-0-输入

FID2换档―8―91 ―输入或换档-8-0-输入

1.2关机

(1)撤热导电流:(检测器—4—输入—电流—0—输入)或电流—0—输入(2)关闭色谱仪加热开关(红色)

(3)关闭低噪音空气泵,高纯氢发生器(按红色电源开关)

(4)按空气泵面板上的排水开关按钮(绿色),使输出压力指针指向0位置。(5)关色谱仪电源开关(绿色开关)

(6)拔掉稳压器电源插头(避免雷雨天气将仪器打坏)

1.3时间程序的编制可按如下键盘操作:

键盘输入操作屏幕显示

(1) 换挡7/时间程序TIME ?

(2) 0输入FUNCVL

(3) 换挡8/外部事件TIME ?

→-91输入

(4) 0.45输入FUNCVL

(5) 换挡8/外部事件TIME ?

→91输入

(6) 换挡—/终止对话TIME ?

2 键盘操作

2.1 温度的设定

2.1.1 柱炉温度的设定

例:柱炉温度设定为60℃

2.1.2 汽化室温度的设定

汽化室温度可设定范围:0℃~399℃(初始值为200℃)

例:汽化室温度设定为60℃

2.1.3 热导温度的设定

热导检测器温度可设定范围:0℃~399℃(初始值为30℃)例:热导检测器温度设定为70℃

2.1.4 检测器温度的设定

检测器温度可设定范围:0℃~399℃(初始值为200℃)

例:检测器温度设定为120℃

2.1.5 转化炉温度的设定

转化炉温度可设定范围:0℃ 399℃(初始值为200℃)例:转化炉温度设定为360℃

2.2 了解温度设定情况

2.2.1 柱炉温度

2.2.2 汽化室温度

2.2.3 热导检测器温度

2.2.4 检测器温度

2.2.5 转化炉温度

第三篇应用篇

1 仪器的安装与调试

1.1 仪器的安装

1.1.1 安装环境

电源要求: 交流220V±10%,50Hz,1800W。

电源有一根相线,一根中线,一根地线,注意中线和地线不

能连在一起;

环境温度: +5℃~40℃(10℃~30℃最佳);

相对湿度: 5%~90%(50%~60%最佳);

安装场所: 避免有腐蚀性气体及影响电系统正常工作的电场或磁场存在,避免阳光直射。

1.1.2 安装步骤

?注意:

安装前,请务必按照装箱单检查一下仪器配置是否与合同上相同,备件是否齐全,然后按使用说明书上的内容逐步安装。

第一步安装净化器

在接入气路之前,对每路气都要逐个试漏,确认不漏气后,将5A分子筛和硅胶装入。具体安装见气体净化器安装使用说明书。

第二步安装外气路

①将仪器放在工作台上,工作台应保持平稳。注意仪器周围不能放置易燃易爆

等物品,柱炉背后应留出一些空间;

②打开柱炉门,观察炉内是否有异物存在;

③用不锈钢管或聚乙烯管连接从钢瓶减压阀到气体净化器,再从气体净化器到

色谱仪的气路,禁止用一般的橡皮管连接气路;

④对气源与各接头的连接用肥皂水检漏,保证整个气路的气密性。

第三步安装色谱柱

图13色谱柱安装示意图

?注:色谱柱安装完毕后,对各接头,包括减压阀接头、净化管接头、色谱柱接头及进样器、检测器,都用肥皂水检漏,保证整个气路的气密性。

第四步连接色谱工作站

将色谱仪输出信号线连接到GC-SDa2色谱工作站,所有信号接头不能松动。

1.1.3安装示意图

图14 色谱仪安装示意图

1.2 仪器的调试

1.2.1 分析条件

T COL:60℃T INJ:60℃T TCD:70℃

T FID:120℃T AUX2:360℃

(TCD)CURR:55mA (FID1)RANG:100 (FID2)RANG:102

柱前压:

N20.06Mpa H20.12Mpa AIR 0.07Mpa

时间程序:

TIME FUNCTION

0 EVENT -91

0.45 EVENT 91

标准气组分含量:(单位: moL/moL)

H2:763 CH4:82 C2H2:84 C2H6:82 C2H2:40 CO:570 CO2:2348

样品气组分含量:标准气以氮气稀释40倍后所得。

进样量:1mL

色谱柱:

柱1:GDX-502 60~80目φ3×3m 柱2:TDX-01 60~80目φ3×0.5m

1.2.2 ID表、分析谱图及试验报告

申达电气

油质气相色谱试验报告

使用单位:申达电气

设备名称:标准气稀释100倍

取样日期:2015年11月12日 报告编号:151112

试验日期:2015年11月12日 报告日期:2015年11月12日

保留时间 组分名 峰高 含量μL/ L 保留时间 组分名 峰高 含量μL/ L 1.135 CH 4 907 1.5 0.192 H 2 15 9.1 2.753 C 2H 4 604 1.1 0.801 CO 32 5.0 3.254 C 2H 6 504 1.1 4.239 CO 2 20 20.4 3.945 C 2H 2 172 0.5

GC-SD 变压器油气体分析工作站

申达电气

油质气相色谱试验报告

使用单位:申达电气

设备名称:标准气

取样日期:2015年11月12日 报告编号:151112

试验日期:2010年11月12日 报告日期:2015年11月12日

保留时间 组分名 峰高 含量μL/ L 保留时间 组分名 峰高 含量μL/ L 1.133 CH4 54393 102.0 0.191 H 2 1432 985.3 2.750 C 2H 4 52701 99.1 0.800 CO 3232 711.6 3.250 C 2H 6 43967 98.3 4.233 CO 2 2437 2932.1 3.914 C 2H 2 17328 47.9

申达电气

油质气相色谱试验报告

使用单位:申达电气

取样日期:2015/11/12星期四 19:00:00 报告编号:151112

试验日期:2015/11/12星期四 19:19:00 报告日期:2015年11月12日

试验结果

GC-SD变压器油气体分析工作站

试验:校核:审核:

2 仪器的保养与维护

2.1 仪器的保养

在日常使用过程中,应注意对仪器进行必要的保养,以保证仪器正常工作,延长其使用寿命。

?气体钢瓶应放置在通风之处,尽量将气体钢瓶与仪器分处放置;

?三根气体净化管内必须填装分子筛、硅胶,以吸收气体中的杂质,并注意失效后及时更换;

?注意经常更换进样口的硅胶垫;

?注意经常用适当的溶剂清洗内衬管;

?仪器在不使用时,应用罩子将仪器罩住,防止灰尘及异物进入。

2.2 仪器的维护

2.2.1电路故障检测及排除

2.2.1.1 温度显示出错

?显示负温度

请关机拔下电源插头,用万用表电阻挡测每个铂电阻的阻值是否正常(正常值约100多欧姆),如不正常则检查该铂电阻是否短路,更换即可。如全部正常,则主机板有问题,更换即可。

?温度显示六、七百度

请关机拔下电源插头,用万用表电阻挡测每个铂电阻的阻值是否正常(正常值约100多欧姆),如不正常则检查该铂电阻是否断路,更换即可。如全部正常,则主机板有问题,更换即可。

2.2.1.2显示温度跳动变化

请关机并拔下电源插头,用万用表电阻档测每个铂电阻对机壳的绝缘电阻是否正常(正常值约几十兆欧姆以上),若绝缘电阻低,更换即可。

2.2.2升温出错

2.2.2.1不升温

请打开仪器后盖,检查保险丝是否断,若断则更换;开机后检查温度设定,无误后升温,检查接线母板上加热晶灯是否亮,不亮则更换主机板。晶灯若亮,关机并拔下电源插头,用万用表测量加热棒的阻值是否正常(正常值约几百欧姆),测加热棒与机壳之间的绝缘电阻是否正常(正常值约几十兆欧姆以上),若不正

常则更换加热棒;若正常则更换接线母板。

2.2.2温度失控(到温度设定值后仍然升温)

请打开仪器后盖,开机检查温度设定,无误后升温,到设定值后,检查接线母板上加热晶灯是否亮,亮则更换主机板;不亮则关机并拔下电源插头,用万用表测量加热棒与机壳之间的绝缘电阻正常否,不正常则排除故障,若正常则更换接线母板。

2.2.3 分析故障检测及排除

附录1 显示错误信息一览表

(1)【OVER COL】

当柱炉温度超过所设定的最高温度时出现此信息。此时蜂鸣器连续发出声音,温度控制停止。应关闭电源开关,并查明故障。

(2)【OVER INJ】

当进样器温度超过450℃或检测器温度超过最高设定值时,显示此信息且蜂鸣器发声。检测器温度高于最高设定值时也显示此信息。出现此信息时所有温度调节全部停止。

(3)【OVER AUX】

当AUX.1温度超过最高设定值时,显示此信息,蜂鸣器发声。

(4)【ERROR CM】

当电源关闭,设定的内容改变,或当改变了设定条件后,马上关闭电源,存储内容失去了可靠性时,显示此信息。

(5)【ERROR CR】

变压器油的标准

变压器油的标准: 变压器绝缘油的常规试验项目(物理--化学性质的项目) 1》在20/40℃时℃比重不超过0.895(新油)。 2》在50℃时粘度(思格勒)不超过1.8(新油)。 3》闪光点(℃)不低于135(运行中的油不比新油降低5℃以上)。 4》凝固点(℃)不高于-25(在月平均最低气温不低于-10℃的地区,如无凝固点为-25℃的绝缘油时,允许使用凝固点为-10℃的油)。 5》机械混合物无。 6》游离碳无。 7》灰分不超过(%)0.005(运行中的油0.01)。 8》活性硫无。 9》酸价(KOH毫克/克油)不超过0.05(运行中的油0.4)。 10》钠试验的等级为2。 11》安定性:<1>氧化后的酸价不大于0.35。<2>氧化后沉淀物含量(%)0.1。12》电气绝缘强度(标准间隙的击穿电压)不低于(KV):<1>用于35KV及以上的变压器(40)。<2>用于6~35KV的变压器(30)。<3>用于6KV以下的变压器(25)。13》溶解于水的酸或殓无。 14》水分无。 15》在+5℃时的透明度(盛于试管内)透明。 16》tgδ和体积电阻(如果浸油后的变压器tgδ和C2/C50值增高则应进行测量)tgδ不超过(%)在20℃时为1(运行中为2),在70℃时为4(运行中为7),体积电阻(无规定值但应与最低值进行比较)。 绝缘油和SF6 气体gb50150 20.0.1 绝缘油的试验项目及标准,应符合表20.0.1 的规定。

20.0.2 新油验收及充油电气设备的绝缘油试验分类,应符合表20.0.2 的规定。 表20.0.2 电气设备绝缘油试验分类

20.0.3 绝缘油当需要进行混合时,在混合前,应按混油的实际使用比例先取混油样进行分析,其结果应符合表 20.0.1 中第8、11项的规定。混油后还应按表20.0.2 中的规定进行绝缘油的试验。 20.0.4 SF6新气到货后,充入设备前应按国家标准《工业六氟化硫》GB12022 验收,对气瓶的抽检率为10%,其他每瓶只测定含水量。 20.0.5 SF6气体在充入电气设备24h后方可进行试验。

变压器油检测技术标准修订稿

变压器油检测技术标准 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

变压器油检测技术标准 变压器油检测项目 (1)凝固点;(2)含水量;(3)界面张力;(4)酸值;(5)水溶性酸碱度; (6)击穿电压;(7)闪点;(8)体积电阻率;(9)介损(10)色谱分析(11)绝缘油中糠醛含量分析 变压器油的检测项目及试验意义 1、外观:检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。在常规试验中,应有此项目的记载。 2、颜色:新变压器油一般是无色或淡黄色,运行中颜色会逐渐加深,但正常情况下这种变化趋势比较缓慢。若油品颜色急剧加深,则应调查是否设备有过负荷现象或过热情况出现。如其他有关特性试验项目均符合要求,可以继续运行,但应加强监视。 3、水分:水分是影响变压器设备绝缘老化的重要原因之一。变压器油和绝缘材料中含水量增加,直接导致绝缘性能下降并会促使油老化,影响设备运行的可靠性和使用寿命。对水分进行严格的监督,是保证设备安全运行必不可少的一个试验项目。 4、酸值:油中所含酸性产物会使油的导电性增高,降低油的绝缘性能,在运行温度较高时(如80℃以上)还会促使固体纤维质绝缘材料老化和造成腐蚀,缩短设备使用寿命。由于油中酸值可反映出油质的老化情况,所以加强酸值的监督,对于采取正确的维护措施是很重要的。 5、氧化安定性:变压器油的氧化安定性试验是评价其使用寿命的一种重要手段。由于国产油氧化安定性较好,且又添加了抗氧化剂,所以通常只对新油进行此项目试验,但对于进口油,特别是不含抗氧化剂的油,除对新油进行试验外,在运行若干年后也应进行此项试验,以便采取适当的维护措施,延长使用寿命。 6、击穿电压:变压器油的击穿电压是检验变压器油耐受极限电应力情况,是一项非常重要的监督手段,通常情况下,它主要取决于被污染的程度,但当油中水分较高或含有杂质颗粒时,对击穿电压影响较大。 7、介质损耗因数:介质损耗因数对判断变压器油的老化与污染程度是很敏感的。新油中所含极性杂质少,所以介质损耗因数也甚微小,一般仅有%~%数量级;但由于氧化或过热而引起油质老化时,或混入其他杂质时,所生成的极性杂质和带电胶体物质逐渐增多,介质损耗因数也就会随之增加,在油的老化产物甚微,用化学方法尚不能察觉时,介质损耗因数就已能明显的分辨出来。因此介质损耗因数的测定是变压器油检验监督的常用手段,具有特殊的意义。 8、界面张力:油水之间界面张力的测定是检查油中含有因老化而产生的可溶性极性杂质的一种间接有效的方法。油在初期老化阶段,界面张力的变化是相当迅速的,到老化中期,其变化速度也就降低。而油泥生成则明显增加,因此,此方法也可对生成油泥的趋势做出可靠的判断。 9、油泥:此法是检查运行油中尚处于溶解或胶体状态下在加入正庚烷时,可以从油中沉析出来的油泥沉积物。由于油泥在新油和老化油中的溶解度不同,当老化油中渗入新油时,油泥便会沉析出来,油泥的沉积将会影响设备的散热性

变压器油油泥析出试验测试技术规范

变压器油油泥析出试验测试 通用技术规范

本规范对应的专用技术规范目录 变压器油油泥析出试验测试物资采购标准 技术规范使用说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写《项目单位技术差异表》并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成《项目单位技术差异表》(表4),放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 5、技术规范专用部分由项目单位根据工程情况编写,其中带“××”的文字和技术参数及“项目单位填写”的部分由各项目单位根据工程实际情况和需要必须全面认真填写;空白部分的参数根据需要选择填写;表格中带下划线的技术参数由项目单位和设计院根据工程具体情况更改,不带下划线的技术参数为固化技术参数,技术规范专用部分技术参数表中项目单位与投标人均不需要填写的部分栏目,项目单位应以“—”表示。 6、投标人应逐项响应技术规范专用部分中相应内容。填写投标人响应部分,应严格按技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表5投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7、货物需求一览表中数量各项目单位和设计院必须填写,如不能确定准确数量,可

变压器油的检测项目及试验意义

的检测项目及试验意义 1、外观:检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。在常规试验中,应有此项目的记载。 2、颜色:新变压器油一般是无色或淡黄色,运行中颜色会逐渐加深,但正常情况下这种变化趋势比较缓慢。若油品颜色急剧加深,则应调查是否设备有现象或过热情况出现。如其他有关特性试验项目均符合要求,可以继续运行,但应加强监视。 3、水分:水分是影响变压器设备绝缘老化的重要原因之一。变压器油和中含水量增加,直接导致绝缘性能下降并会促使油老化,影响设备运行的可靠性和使用寿命。对水分进行严格的监督,是保证设备安全运行必不可少的一个试验项目。 4、酸值:油中所含酸性产物会使油的增高,降低油的绝缘性能,在运行温度较高时(如80℃以上)还会促使固体纤维质绝缘材料老化和造成腐蚀,缩短设备使用寿命。由于油中酸值可反映出油质的老化情况,所以加强酸值的监督,对于采取正确的维护措施是很重要的。 5、:变压器油的氧化安定性试验是评价其使用寿命的一种重要手段。由于国产油氧化安定性较好,且又添加了抗氧化剂,所以通常只对新油进行此项目试验,但对于进口油,特别是不含抗氧化剂的油,除对新油进行试验外,在运行若干年后也应进行此项试验,以便采取适当的维护措施,延长使用寿命。

6、击穿电压:变压器油的击穿电压是检验变压器油耐受极限电应力情况,是一项非常重要的监督手段,通常情况下,它主要取决于被污染的程度,如当油中水分较高或含有杂质颗粒时,对击穿电压影响较大。 7、:介质损耗因数对判断变压器油的老化与污染程度是很敏感的。新油中所含极性杂质少,所以介质损耗因数也甚微小,一般仅有0.01%~0.1%;但由于氧化或过热而引起油质老化时,或混入其他杂质时,所生成的极性杂质和带电胶体物质逐渐增多,介质损耗因数也就会随之增加,在油的老化产物甚微,用化学方法尚不能察觉时,介质损耗因数就已能明显的分辨出来。 9、油泥:此法是检查运行油中尚处于溶解或胶体状态下在加入时,可以从油中沉析出来的油泥沉积物。由于油泥在新油和老化油中的溶解度不同,当老化油中渗入新油时,油泥便会沉析出来,油泥的沉积将会影响设备的散热性能,同时还对固体绝缘材料和金属造成严重的腐蚀,导致绝缘性能下降,危害性较大,因此,以大于5%的比例时,必须进行油泥析出试验。 10、闪点:闪点对运行油的监督是必不可少的项目。闪点降低表示油中有挥发性产生;这些可燃气体往往是由于电气设备局部过热,造成绝缘油在高温下热裂解而产生的。通过闪点的测定可以及时发现设备的故障。同时对

运行中变压器油质量标准 GB7595—87

中华人民共和国国家标准 UDC621.892.098 ∶543.06 运行中变压器油质量标准GB7595—87 Quality criteria of transformer oils in service 国家标准局1987-03-26批准1988-01-01实施 本标准适用于充油电气设备所用各种牌号矿物变压器油在运行中的质量监督;对上述油品规定了常规检验项目、检验周期及必须达到的质量标准。 1 引用标准 GB 261 石油产品闪点测定法(闭口杯法) GB 264 石油产品酸值测定法 GB 507 电气用油绝缘强度测定法 GB 2536 变压器油 GB 5654 液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的试验方法 GB 6541 石油产品油对水界面张力测定法(圆环法) GB 7598 运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法) GB 7599 运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB法) GB 7600 运行中变压器油水分含量测定法(库仑法) GB 7601 运行中变压器油水分测定法(气相色谱法) YS-6-1界面张力测定法 YS-27-1 油泥析出测定法 YS-30-1 介质损耗因数和体积电阻率测定法 YS-C-3-1 气体含量测定法(真空脱气法) YS-C-3-2 气体含量测定法(二氧化碳洗脱法) 2 技术要求 2.1 新变压器油的验收,应按GB 2536的规定进行。 2.2 运行中变压器油应达到的常规检验质量标准列于表1。 2.3 当主要变压器用油的pH值接近4.4或颜色骤然变深时,应加强监督; 若其他某项指标亦接近允许值或不合格时,则应立即采取措施。 2.4 发现闪点下降时,应按YS—C—3—1分析油中溶解气体,以查明原因。 表 1 运行中变压器油质量标准

电力变压器试验规范标准[详]

电力变压器试验记录

试验单位:试验人:审核:

电力变压器、消弧线圈和油浸电抗器试验规程 第1条电力变压器、消弧线圈和油浸式电抗器的试验项目如下: 一、测量线圈连同套管一起的直流电阻; 二、检查所有分接头的变压比; 三、检查三相变压器的结线组别和单相变压器引出线的极性; 四、测量线圈连同套管一起的绝缘电阻和吸收比; 五、测量线圈连同套管一起的介质损失角正切值tgδ; 六、测量线圈连同套管一起的直流泄漏电流; 七、线圈连同套管一起的交流耐压试验; 八、测量穿芯螺栓(可接触到的)、轭铁夹件、绑扎钢带对铁轭、铁芯、油箱及线圈压环的绝缘电阻(不作器身检查的设备不进行); 九、非纯瓷套管试验; 十、油箱中绝缘油试验; 十一、有载调压切换装置的检查和试验; 十二、额定电压下的冲击合闸试验; 十三、检查相位。 注: (1)1250千伏安以下变压器的试验项目,按本条中一、二、三、四、七、八、十、十三项进行; (2)干式变压器的试验项目,按本条中一、二、三、四、七、八、十三项进行; (3)油浸式电抗器的试验项目,按本条中一、四、五、六、七、八、九、十项进行; (4)消弧线圈的试验项目,按本条中一、四、五、七、八、十项进行; (5)除以上项目外,尚应在交接时提交变压器的空载电流、空载损耗、短路阻抗(%) 和短路损耗的出厂试验记录。 第2条测量线圈连同套管一起的直流电阻。 一、测量应在各分接头的所有位置上进行;

二、1600千伏安以上的变压器,各相线圈的直流电阻,相互间差别均应不大于三相平均的值2%;无中点性引出时的线间差别应不大于三相平均值的1%;三、1600千伏安及以下的变压器相间差别应不大于三相平均值的4%,线间差别应不大于三相平均值的2%; 四、三相变压器的直流电阻,由于结构等原因超过相应标准规定时,可与产品出三厂实测数值比较,相应变化也应不大于2%。 第3条检查所有分接头的变压比。 变压比与制造厂铭牌数据相比,应无显著差别,且应符合变压比的规律。 第4条检查三相变压器的结线组别和单相变压器引出线的极性。 必须与变压器的标志(铭牌及顶盖上的符号)相符。 第5条测量线圈连同套管一起的绝缘电阻和吸收比。 一、绝缘电阻应不低于产品出厂试验数值的70%,或不低于表1—1的允许值; 油浸式电力变压器绝缘电阻的允许值(兆欧) 表1—1 二、当测量温度与产品出厂试验时温度不符合时,可按表1—2换算到同一温度时的数值进行比较; 油浸式电力变压器绝缘电阻的温度换算系数表1—2

变压器油的检测项目和试验意义

变压器油的检测项目及试验意义 1、外观:检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。新油中所含极性杂质少,所以介质损耗因数也甚微小,一般仅有0.01%~0.1%数量级;但由于氧化或过热而引起油质老化时,或混入其他杂质时,所生成的极性杂质和带电胶体物质逐渐增多,介质损耗因数也就会随之增加,在油的老化产物甚微,用化学方法尚不能察觉时,介质损耗因数就已能明显的分辨出来。因此介质损耗因数的测定是变压器油检验监督的常用手段,具有特殊的意义。 8、界面张力:油水之间界面张力的测定是检查油中含有因老化而产生的可溶性极性杂质的一种间接有效的方法。油在

变压器油检测

变压器油检测 一体化精密油介损测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角的高精密仪器.一体化结构.内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器等主要部件.其中加热部分采用了当前最为先进的高频感应加热方式.该加热方式具备 油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点. 性能简介 1、外观: 检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。在常规试验中,应有此项目的记载。 2、颜色: 新变压器油一般是无色或淡黄色,运行中颜色会逐渐加深,但正常情况下这种变化趋势比较缓慢。若油品颜色急剧加深,则应调查是否设备有过负荷现象或过热情况出现。如其他有关特性试验项目均符合要求,可以继续运行,但应加强监视。 3、水分: 水分是影响变压器设备绝缘老化的重要原因之一。变压器油和绝缘材料中含水量增加,直接导致绝缘性能下降并会促使油老化,影响设备运行的可靠性和使用寿命。对水分进行严格的监督,是保证设备安全运行必不可少的一个试验项目。 4、酸值: 油中所含酸性产物会使油的导电性增高,降低油的绝缘性能,在运行温度较高时(如80℃以上)还会促使固体纤维质绝缘材料老化和造成腐蚀,缩短设备使用寿命。由于油中酸值可反映出油质的老化情况,所以加强酸值的监督,对于采取正确的维护措施是很重要的。 5、氧化安定性: 变压器油的氧化安定性试验是评价其使用寿命的一种重要手段。由于国产油氧化安定性较好,且又添加了抗氧化剂,所以通常只对新油进行此项目试验,但对于进口油,特别是不

含抗氧化剂的油,除对新油进行试验外,在运行若干年后也应进行此项试验,以便采取适当的维护措施,延长使用寿命。 6、击穿电压: 变压器油的击穿电压是检验变压器油耐受极限电应力情况,是一项非常重要的监督手段,通常情况下,它主要取决于被污染的程度,但当油中水分较高或含有杂质颗粒时,对击穿电压影响较大。由于油泥在新油和老化油中的溶解度不同,当老化油中渗入新油时,油泥便会沉析出来,油泥的沉积将会影响设备的散热性能,同时还对固体绝缘材料和金属造成严重的腐蚀,导致绝缘性能下降,危害性较大,因此,以大于5%的比例混油时,必须进行油泥析出试验。 10、闪点:闪点对运行油的监督是必不可少的项目。闪点降低表示油中有挥发性可燃气体产生;这些可燃气体往往是由于电气设备局部过热,电弧放电造成绝缘油在高温下热裂解而产生的。通过闪点的测定可以及时发现设备的故障。同时对新充入设备及检修处理后的变压器油来说,测定闪点也可防止或发现是否混入了轻质馏份的油品,从而保障设备的安全运行。 11、油中气体组分含量:油中可燃气体一般都是由于设备的局部过热或放电分解而产生的。产生可燃气体的原因如不及时查明和消除,对设备的安全运行是十分危险的。因此采用气相色谱法测定油中气体组分,对于消除变压器的潜伏性故障是十分有效的。该项目是变压器油运行监督中一项必不可少的检测内容 12、水溶性酸:变压器油在氧化初级阶段一般易生成低分子有机酸,如甲酸、乙酸等,因为这些酸的水溶性较好,当油中水溶性酸含量增加(即pH值降低),油中又含有水时,会使固体绝缘材料和金属产生腐蚀,并降低电气设备的绝缘性能,缩短设备的使用寿命。 13、凝点:根据我国的气候条件,变压器油是按低温性能划分牌号。如10、25、45三种牌号系指凝点分别为-10、-25、-45℃。所以对新油的验收以及不同牌号油的混用,凝点的测定是必要的。

变压器油的性能指标文档

主要性能指标: ●比重:在20~40℃时比重不超过0.895,由于油的比重小,使油内的杂质和水分容 易沉淀。 ●粘度:油在50℃时的粘度不超过9.6,由于油的粘度小,其对流散热作用好。 ●闪点:油加热后产生的蒸汽与空气混合,遇到明火能发生燃烧的最低温度。油的闪 点越高越好,一般不低于是135℃ ●凝固点:油的粘度随温度而变化,温度越低,粘度越大。当温度低到一定程度,油 不再流动而凝固,这时的温度称为油的凝固点。凝点低,油的对流散热性能好。因 此凝固点越低越好。25号油的凝固点为-25℃,45号油的凝固点为-45℃。 ●酸价:表示油中游离酸的含量。酸价的大小表明油的氧化程度和劣化程度。酸价越 高,氧化越严重,因此,油的酸价越低越好。 ●安定性:由于油和空气长期接触和受热,会氧化成酸、树脂、沉淀物等,称为老化 现象。安定度就是抗拒绝缘老化的能力,安定度越高越好。 由于变压器油的作用及其性能指标的特殊性,新的和运行中的变压器油需要作试验,按变压器运行规程规定,变压器油每年需取样试验。试验项目有:耐压试验、介质损耗试验、简化试验。 变压器油质量的简易鉴别: ●颜色:新油一般为浅黄色、氧化后颜色变深。新油呈深暗色是不允许的。 ●透时度:新油在玻璃瓶中是透明的,并带有蓝紫色的荧光,如果失去荧光和透明度, 说明有机械杂质和游离炭。 ●气味:变压器油应没有气味,或带一点煤油味,如有别的气味,说明油质变坏。 变压器油的运行:

●检查储油柜和充油绝缘套管内油面的高度和封闭处有无渗漏油现象,以及油标内的 油色是否透明。 ●检查变压器上层油温。正常时一般应在85℃以下。 ●呼吸器应畅通,硅胶吸潮不应达到饱和。 ●瓦斯继电器是否动作

电力设备带电检测技术规范20130530

电力设备带电检测技术规范 国家电网公司 2010年1月

目录 前言 .............................................................................................................................................. I 1范围 . (1) 2规范性引用文件 (1) 3定义 (1) 5变压器检测项目、周期和标准 (4) 6套管检测项目、周期和标准 (5) 7电流互感器检测项目、周期和标准 (6) 8电压互感器、耦合电容器检测项目、周期和标准 (8) 9避雷器检测项目、周期和标准 (9) 10 GIS本体检测项目、周期和标准 (10) 11开关柜检测项目、周期和标准 (12) 12敞开式SF6断路器检测项目、周期和标准 (12) 13高压电缆带电检测项目、周期和标准 (13) 附录A 高频局部放电检测标准 (17) 附录B 高频局部放电检测典型图谱 (18) 附录C GIS超高频局部放电检测典型图谱 (21) 附录D 高压电缆局部放电典型图谱 (29) 附录E 编制说明 (30)

Q/GDW ××××-2009 前言 电力设备带电检测是发现设备潜伏性运行隐患的有效手段,是电力设备安全、稳定运行的重要保障。为规范和有效开展电力设备带电检测工作,参考国内外有关标准,结合实际情况,制订本规范。 本标准附录A为规范性附录,附录B、附录C、附录D为资料性附录。 本标准由国家电网公司生产技术部提出。 本标准由国家电网公司科技部归口。 本标准主要起草单位:北京市电力公司、中国电力科学研究院、国网电力科学研究院 本标准参加起草单位:江苏省电力公司、福建省电力公司、湖北省电力公司 本标准的主要起草人:刘庆时、张国强、丁屹峰、韩晓昆、黄鹤鸣、杨清华、赵颖、闫春雨、毛光辉、彭江、牛进仓、孙白、王承玉 本标准由国家电网公司生产部负责解释。 本标准自发布之日起实施。

电力变压器试验标准与操作规程

变压器试验标准与操作规程 1.设备最高电压、变压器绕组的额定耐受电压KV 2.标志缩写含义 SI: Switching impulse,操作冲击耐受电压;

LI: Lighning impulse,雷电全波冲击耐受电压; LIC: Chopped Lighting impulse,雷电截波冲击耐受电压; ;)Partial discharge (, 局部放电;AC 长时Long duration AC,: ACLD. ACSD: Short duration AC,短时AC,感应耐压; AC: Separate source AC,外施AC,丄频耐压; h? v. : Height Voltage iH压; l.v. : Low Voltage 彳氐压; m. v. : Middle Voltage 中压; AC: Alternating current 交流电; U: Highest Voltage for eguipment 设备最高电压。z3.直流电阻不平衡率 ?变压器汕箱密封试验标准4

6.绝缘试验 变压器绝缘电阻限值参数值单位:M

①绝缘试验是反映变压器绝缘结构和绝缘材料是否存在缺陷,绝缘缺陷按其分布特点可分集中性缺陷和分布性缺陷。其中集中性缺陷是指绝缘中局部性能不良,例如绕组局部受潮。绕组局部表而绝缘纸损坏或老化等,它又分为贯穿性缺陷和非贯穿性缺陷;而分布性缺陷是指绝缘整体性能下降,例如变压器整体受潮,老化等。 ②为了能反映出绝缘缺陷,必须需要用不同的试验手段,按试验过程是否对绝缘产生破坏性作用可分为非破坏性试验和破坏性试。在较低电压(低于或接近额定电压)下进行的绝缘试验称为非破坏性试验。主要指绝缘电阻、泄漏电流和介损等试验项目。由于这类试验称为破坏性试验,如各种耐压试验。这类试验对变压器的考验是严格的。由于试验电压高,更容易发现绝缘缺陷,但在试验过程中却有可能损伤变压器的绝缘。 ③绝缘试验是有一定顺序的,应首先进行非破坏性试验在没有发现有明显缺陷的情况下,再进行破坏性试验,这样可以避免将缺陷扩大 化。例如在进然后再考虑进应当进行干燥处理,行非破坏性试验后发现变压器

变压器绝缘油在线监测系统检验规则

百色局变压器油在线监测系统技术规范书 检验规则 产品检验分型式检验、出厂检验、入网检测试验、现场试验和特殊试验五种。变压器油中溶解气体专项检验项目按表3的规定进行,通用的检验项目参照《变电设备在线监测系统通用技术规范》中的规定进行。 表3 变压器油中溶解气体在线监测装置专项检验项目 序号检验项目型式试验出厂试验入网检测试验现场试验 1 准确度试验●●●● 2 交叉敏感性测量试验●Δ●Δ 3 测量分析时间测试试验●Δ●○ 4 稳定性试验●Δ●● 备注●表示规定必须做的项目;○表示规定可不做的项目;Δ表示根据客户要求做。8.1型式试验 型式检验应该是制造厂家将装置送交具有资质的检测单位,由检测单位依据试验条目完成检验,检验项目按表3中规定的专项检测项目以及《变电设备在线监测系统通用技术规范》中的通用检验项目逐个进行,并出具型式检验报告。 有以下情况之一时,应进行型式试验: (1)新产品定型,投运前; (2)连续批量生产的装置每三年一次; (3)正式投产后,如设计、工艺材料、元器件有较大改变,可能影响产品性能时; (4)产品停产一年以上又重新恢复生产时; (5)出厂试验结果与型式试验有较大差异时; (6)国家技术监督机构或受其委托的技术检验部门提出型式试验要求时; (7)合同规定进行型式试验时。 8.2出厂试验 每台装置出厂前,必须由制造厂的检验部门进行出厂检验,检验项目按表3中规定的专项检测项目以及《变电设备在线监测系统通用技术规范》中的通用检验项目逐个进行,全部检验合格后,附有合格证方可允许出厂。 8.3 入网检测试验 1

入网检测是对待挂网运行在线监测装置进行的检测,检验项目按表3中规定的专项检测项目以及《变电设备在线监测系统通用技术规范》中的通用检验项目逐个进行,装置试验合格后,方可正式投运。 8.4现场试验 现场试验是现场运行单位或具有资质的检测单位对现场待测装置性能进行的测试。现场试验一般分三种情况: (1)正式投运前; (2)对装置进行的例行校验; (3)怀疑装置有故障时。 检验项目按表3中规定的专项检测项目及《变电设备在线监测系统通用技术规范》中的通用检验项目逐个进行。针对变压器油中溶解气体在线监测装置,还应该进行现场对比试验:利用同一批油样进行比对试验,在线监测装置数据与离线试验室装置分析数据一致,误差最大不超过30%。 8.5 特殊试验 根据应用需求,需要增补的试验项目。

耐压测试标准

武汉华能阳光电气有限公司 耐压测试标准 1.进行耐压测试的原因 正常情況下,电力系统中的电压波形是正弦波.电力系统在运行中由于雷击,操作,故障或电气设备的参数配合不当等原因,引起系统中某些部分的电压突然升高,大大超过其额定电压,这就是过电压。过其发生的原因可分为两大类,一类是由于直接雷击或雷电感应而引起的过电压,称为外部过电压。雷电冲击电流和冲击电压的幅值都很大,而且持续时间很短,破坏性极大。另一类是因为电力系统内部的能量转换或参数变化引起的,例如切合空载线路,切断空载变压器,系统内发生单相弧光接地等,称为内部据。也就是说,产品的绝缘结构的设计不但要考虑额定电压而且要考虑产品使用环境的内部过电压。耐压测试就是检测产品绝缘结构是否能够承受电力系统的内部过电压。 2.测试点和测试电压依据具体产品的相关标准来定。北美標準的耐壓測試的特点可以由下面两个标准体现: Appliances (Household and Commercial: CAN/CSA-C22.2 No.68-92 要求:产品的带电部分与可能接地的非带电导电体间须施加适当频率的交流电压达1分钟。具体测试电压如下:

武汉华能阳光电气有限公司 (a)额定电压为31~250 V的设备,测试电压为1000 V。 (b) 额定电压为251~600 V的设备,测试电压为1000 V + 两倍额定电压。 (c) 额定电压为31~250 V,无接地而且可被人体触及的设备,测试电压为2500 V。 (d) 对于30伏或以下的低电压电路,测试电压为500 V。 双重绝缘的产品: 测试电压施加点交流绝缘强度测试电压(V) 带电部件与不可触及的带基本绝缘的非带电导电体之间按上述1的测试要求。 不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与可触及的导电体之间 2500 不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间 2500 加强绝缘的带电体与可触及的非带电导电体之间 4000 加强绝缘的带电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间 4000 可触及的非带电导电体(或贴在外部非导电体表面上的金属箔)与外壳入口处电源线的金属裹层(或与电源线直径相等的金属插杆)之间 2500

(完整word版)变压器探究实验报告

西安交通大学高级物理实验报告 课程名称:高级物理实验实验名称:变压器与线圈组合探究第 1 页共18页 系别:实验日期:2014年11月25日 姓名:班级:学号: 实验名称:变压器与线圈组合探究 一、实验目的 1、验证变压器原理; 2、探究山形电压器电压分布及其变化规律。 二、实验器材 1、CI-6552A POWER AMPLIFIER II 电源适配器; 2、Science Wor kshop? 750 Interface 接线器; 3、匝数为400、800、1600、3200的线圈若干; 4、方形铁芯与山形铁芯若干; 5、计算机及数据处理软件Data Studio; 6、导线若干。 三、实验原理 1、变压器简介 变压器(Transformer)利用互感原理工作。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。其主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。 变压器在电器设备和无线电路中常被用来升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。变压器的最基本形式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率的交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。一般指连接交流电源的线圈称之为一次线圈;而跨于此线圈的电压称之为一次电压。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈间的匝数比所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。 2、变压器相关计算原理

(完整word版)变压器油化验

变 压 器 油 化 验 主编:严小伟 审核:

目录 1、变压器油的功能及油号的使用规定 2、电力用油取样方法GB/T 7597-2007 3、GC-900-SD气相色谱仪操作规程及安装与维护 4、GCSD-A2变压器油色谱数据工作站V4.0使用说明书 5、油样色谱分析前的准备工作与操作流程 6、油介电强度测试操作规程及注意事项 7、油介损及体积电阻率测试仪操作规程及注意事项 8、微量水分测定操作规程及注意事项 9、变压器油进厂检验标准 10、变压器油出厂检验标准 11、运行中变压器油质量标准

变压器油的功能及油号的使用规定 一、变压器油的功能 变压器油除了应用于变压器外,还应用于其他许多电器设备上。这些设备包括绝缘套管、断路器、隔离开关、分接头切换开关以及互感器和电抗器等。 1、绝缘功能 在电气设备中,变压器油可将不同电位(势)的带电部分隔离开来,使其不致于形成短路。 2、散热冷却功能 变压器在带电运行过程中,由于线圈有电阻,铁心有磁蚀和涡流损失,当电流通过时,它必然像其他电器一样发热。 3、灭弧功能 在开关设备中,变压器油主要起灭弧作用。耐压测试标准 15290-1994 GB/T 8554-1998 和IEC 61007-1994测试标准; 1.进行耐压测试的原因 正常情況下,电力系统中的电压波形是正弦波.电力系统在运行中由于雷击,操作,故障或电气设备的参数配合不当等原因,引起系统中某些部分的电压突然升高,大大超过其额定电压,这就是过电压。过电压按其发生的原因可分为两大类,一类是由于直接雷击或雷电感应而引起的过电压,称为外部过电压。雷电冲击电流和冲击电压的幅值都很大,而且持续时间很短,破坏性极大。另一类是因为电力系统内部的能量转换或参数变化引起的,例如切合空载线路,切断空载变压器,系统内发生单相弧光接地等,称为内部过电压。内部过电压是确定电力系统中各种电气设备正常绝缘水平的主要依据。也就是说,产品的绝缘结构的设计不但要考虑额定电压而且要考虑产品使用环境的内部过电压。耐压测试就是检测产品绝缘结构是否能够承受电力系统的内部过电压。 2.测试点和测试电压依据具体产品的相关标准来定。北美標準的耐壓測試的特点可以由下面两个标准体现: &&&Motor-Operated Appliances (Household and Commercial:CAN/ 要求:产品的带电部分与可能接地的非带电导电体间须施加适当频率的交流电压达1分钟。具体测试电压如下: (a)额定电压为31~250 V的设备,测试电压为1000 V。 不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与可触及的导电体之间2500 不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间2500 加强绝缘的带电体与可触及的非带电导电体之间4000

变压器油中8种气体在线监测

变压器油中8种气体在线监测 1.前言: 在现代电力工业的设备运行和维护中,要求在电厂或电站运行的关键变压器特别是发现有异常的变压器上经常进行故障气体,微水含量,局部放电,绕组变形等多种项目的测量。从这些结果中得到的科学信息是电力部门预计并控制安全服务和运行成本的诸多因素。 随着现代科技的快速发展以及微处理器的引入,在线监测仪器的发展速度正在稳步提高。在线监测仪器的功能不断改善而价格在逐步下降,使智能化在线检测仪器的广泛应用成为可能。由于通讯技术的发展使得在线监测的结果能够快速传递到远距的分析和控制中心,在出现故障时不但能及时自动报警并可从多气体比值判断故障性质及类型,采取必要措施,更显示出了他的重要作用。近年来在国外各大电力部门的应用已经证明,在线监测技术对电力设备的充分利用,提高效益,延长使用寿命以及降低运行维护费用方面都有极大的作用。 自1960年以来,世界电力工业广泛使用变压器油中多种故障气体的色谱分析及多比值,TD 图等判断方法为电力部门的安全高效运行提供重要依据。但其测量周期较长,脱气误差较大以及耗时较多等问题,尚难满足安全生产和状态检修的要求。因此,变压器油中多种故障气体的在线监测就成为迫切的需要。 由国家质量监督局颁布的最新国家标准“变压器油中溶解气体分析和判断导则”中指出了变压 器绝缘油的产气原理是由于绝缘油和固体绝缘材料在电及热作用下的分解。低能量放电故障促使最弱的C-H键断裂,主要重新化合成氢气,乙烯在高于甲烷和乙烷的温度下生成。大量的乙炔是在电弧的弧道中产生。 标准定义了“对判断充油电器设备内部故障有价值的特征气体:即氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2),并说明氧气(O2)和氮气(N2),可作为辅助判断指标。因此对包含氧气(O2)在内的8种故障气体进行在线监测才能符合中国国家标准的要求,进一步监测氮气(N2)是国际新发展方向。 英国Kelman公司成功实现了光声光谱(PAS)技术应用予溶解气体分析,在此基础上研制成功了Transfix?型在线式油中溶解气体分析仪。Transfix?使用欧洲先进技术和部件、克服了环境变化、仪器恒温、信号干扰、机械振动等各种难题,成功地实现在线监测变压器油中的8种故障气体及微水。它可以直接安装在变压器现场,连续自动采样,自动监测油中气体及微水。并且主控室终端电脑可以通过有线或无线的方式与其通信,获取油中气体及溶解水的实时数据信息。

电器耐压测试标准.

耐压测试标准 1.进行耐压测试的原因 正常情況下,电力系统中的电压波形是正弦波.电力系统在运行中由于雷击,操作,故障或电气设备的参数配合不当等原因,引起系统中某些部分的电压突然升高,大大超过其额定电压,这就是过电压。北美標準的耐壓測試的特点可以由下面两个标准体现: &&&Motor-Operated Appliances (Household and Commercial: CAN/CSA-C22.2 No.68-92 要求:产品的带电部分与可能接地的非带电导电体间须施加适当频率的交流电压达1分钟。 不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与可触及的导电体之间2500 不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间2500 加强绝缘的带电体与可触及的非带电导电体之间4000 加强绝缘的带电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间4000 可触及的非带电导电体(或贴在外部非导电体表面上的金属箔)与外壳入口处电源线的金属裹层(或与电源线直径相等的金属插杆)之间2500 &&&Portable Electrical Motor-Oerated and Heating Appliances: General Requirements: C 222 No. 1335.1-93 电压施加点测试电压(V) 带变压器的器具额定功率超过0.5匹马力的带电机器具额定功率不超过0.5匹马力的带电机器具和加热器具 1.带电部分和可触及的部分以及在印刷电路板上*近的不同极性的线路――1000V+两倍额定电压1000 2.隔离型或自藕型变压器 (a) 次级电压< 50 V