(塔式起重机)

1.无力矩限制器,或力矩限制器不灵敏。

2.无超高、变幅、行走限位器,或限位器不灵敏。

3.吊钩无保险装置。

4.卷扬机滚筒无保险装置。

5.上人爬梯无护圈或护圈不符合要求。

6.塔吊高度超过规定不安装附墙装置。

7.附墙装置不符合说明书规定。

8.无夹轨钳或有夹轨钳不用。

9.无安装及拆卸施工方案或违反操作规程,造成坠落事故。10.司机或指挥人员无证上岗。

11.路基不坚实、不平整、无排水措施。

12.轨道无极限位置阻挡器。

13.行走塔吊无卷线器或卷线器失灵,高塔基础不符合设计要求。14.塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施。

15.道轨无接地、接零,或接地接零不符合要求。

(基坑支护)

(模板工程)

(施工机具)

(三宝、四口)

施工现场安全隐患分析

施工现场安全隐患分析建筑行业具有独特的行业特点:产品固定,生产周期长;流动性大,露天、高空作业多,占总作业面的70%左右,不分季节、不分时令,工作环境差;手工作业多,体能消耗大,作业状况和不安全因素时 刻存在;机械设备、机具使用量大。一线作业人员文化水平低,流 动性强,安全意识、自我保护能力差,违章作业、违章指挥、违犯 劳动纪律行为普遍存在,另外,建筑市场不规范,个别工程工期紧,任务重,招投标压价,安全投入不足,监管不到位,工程款垫资等 事实和现象的存在,等等这些,都是造成建筑施工安全事故高发的 重要因素和原因。 一、事故统计分析 日前,住房和城乡建设部安全生产管理委员会统计通报了今年上半 年全国房屋市政工程生产安全事故情况。上半年,全国共发生房屋 市政工程生产安全事故219起、死亡283人,同比分别上升4.78%和14.57%。

按照事故类型划分,高处坠落事故125起,占总数的57.07%;坍塌 事故40起,占总数的18.26%;物体打击事故25起,占总数的 11.42%;起重伤害事故16起,占总数的7.31%;机具伤害、触电、 车辆伤害、中毒和窒息等其他事故13起,占总数的5.94%,上半年 共发生13起较大事故,其中模板支撑体系坍塌事故7起,死亡30人,分别占较大事故总数的53.85%和56.60%;建筑安全生产形势不容乐观。 二、心理及行为的不安全因素 安全事故与人的心理意识及行为有着密切关联关系。施工过程中, 人的心理不安全因素是直接引发安全隐患和造成事故的主要原因。 导致隐患和安全事故发生的不健康心理主要有以下几点: 1、侥幸心理。人的性格是个性心理的核心,性格能决定人对事物的 态度和行为。特别是侥幸心理,把事故偶然性绝对化,是产生不安 全行为、支持违章作业的主要原因。其实有时他们并不是不懂安全 操作规程、缺乏安全意识,也不是技能水平不够,而是对安全施工 的重要性认识不足存在侥幸心理,总认为违章不一定发生事故,发 生事故不一定伤人的心态侥幸作业。

施工现场安全隐患及措施有哪些

施工现场安全隐患及措施有哪些? 完善制度,加强管理,解决施工中以下几项工作和问题: 1、规范临边洞口及出入口的防护。重视戴安全帽和高处作业系安全带;按规定使用合格的安全密目立网、安全帽和安全带。 2、规范脚手架搭设。纠正架体与建筑结构固定的作法,设置首步固定;对架体进行立面全封闭,防止坠落伤人,保证行人的安全。 3、施工场地通道不堆物,保持畅通;工地上不准流动吸烟;材料按场布图规定场所堆物,并挂好标识排,注明规格、品种、名称;建筑垃圾分类堆放,做好标识;危险物品进库,妥善保管。 4、作好安全标志,以图象为主要特征的图形符号或文字构成的标志,用以表达特定的安全信息。在有较大危险因素的部位、设备和设施上,设置安全警示标志。安全警示标志设置在明显位置,便于识别,来提醒路人注意安全。 5、施工现场应制定不扰民措施,如施工场所搞好围档封闭,无粉尘污染;夜间禁止不必要的施工造成噪音干扰周围居民,除连续性施工,一般施工不超过18小时;周边道路要设防护措施,保持道路畅通。 6、双排脚手架的立杆纵距及水平杆步距不应大于2.1m,立杆横距不应大于1.6m。 7、按规定的间隔采用连墙件(或连墙杆)与建筑结构进行连接,连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造,保证脚手架的稳定性。 8、脚手板按脚手架宽度铺满、铺稳。 9、扣件与钢管管径相配合,并符合国家标准的规定。 10、风荷载应符合下列规定: 作用于脚手架的水平风荷载标准值wk应按下式计算: W k =μs μz Wo 式中 μs——脚手架风荷载体型系数: 脚手架的风荷载体型系数 μs ф为挡风系数,按脚手架封闭状况确定;ф=脚手架挡风面积/脚手架迎风面积 μz——风压高度变化系数,按现行《建筑结构荷载规范》GB50009的规定取用; Wo——基本风压,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定,取n=5 。 11、钢管材质符合Q235级标准,不使用有明显变形、裂纹、严重锈蚀材料。 12、扣件与钢管管径相配合,并符合国家现行标准的规定。 13、施工现场周边要设置围挡设施,实行封闭管理,悬挂张贴醒目的标志或者告示,阻止无关人员进入施工现场。 14、施工现场实施符合文明施工的规定,不违章指挥、违章作业,生产设施符合安全要求和卫生标准。 15、我单位在营业期间进行装修、维修、改造等施工的,施工区应当与营业区隔离,并采取安全措施,确保施工安全。 16、不断完善企业安全管理规章制度,认真落实安全生产责任制。结合本企业的实际情况制定切实可行的安全管理规章制度和安全生产责任制,强化企业安全管理的自我约束机制

施工现场的安全隐患有哪些

施工现场的安全隐患有哪些 一. 文明施工 1.现场围档 (1)有的工程在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围档。 (2)有的工地围档材料不坚固、不稳定、不整洁、不符合当地的美观要求。2.封闭管理 (1)有的工地门头未设置企业标志。 (2)进入施工现场的人员佩戴工作卡不全。 3.施工场地 (1)大部分施工现场地面未做硬化处理。 (2)无排水措施或排水不通畅。 (3)大部分工地施工的泥浆未做沉淀处理。 (4)工地未设置吸烟处,随意吸烟。 (5)温暖季节无绿化布置。 4.材料堆放 (1)建筑材料、构件料具不按总平面图堆放。 (2)料堆的标准牌材料名称、品种、规格标注不全。 (3)材料堆放不整齐。 (4)未做到工完料清。 5.现场防火 (1)无消防措施制度或无灭火器材。 (2)灭火器材配备不合理。 (3)现场需用明火者无动火审批手续或无动火监护。 6.治安综合治理 (1)生活区无工人学习和娱乐场所。 (2)治安制度责任未分解到人。 (3)治安防范措施不力,发生失盗事件。 7.施工现场标牌 (1)标牌不规范不整齐、内容不全。 (2)安全标语不全,不醒目。

(3)无“七板两图”设施。 8.生活设施 (1)无厕所或厕所不符合卫生要求(未改水冲式厕所)。 (2)食堂卫生不达标。 (3)无淋浴室或淋浴室不符合要求。 (4)生活垃圾无处理措施。 9.保健急救 (1)无保健医药箱。 (2)无急救措施和急救器材。 (3)无培训上岗的急救人员。 (4)未开展卫生防病宣传教育。 10.社区服务 (1)无防粉尘、防噪声措施。 (2)夜间施工无施工许可证。 (3)现场焚烧有毒有害物质。 (4)无施工不扰民措施等。 二. 脚手架 1.脚手架无搭设方案,尤其是落地式外脚手架,项目经理将脚手架的施工承包给架子工,架子工有的凭经验搭设,根本未编制脚手架施工方案。 2.脚手架与建筑物的拉结不够牢固。 3.杆件间距与剪刀撑的位置不符合规范的规定。 4.脚手板、立杆、大横杆、小横杆材质不符合要求。 5.施工层脚手板未铺满。 6.脚手架搭设前未进行交底,项目经理部施工负责人未组织脚手架分段及搭设完毕的检查验收,即使组织验收,也无量化验收内容。 7.脚手架上材料堆放不均匀,荷载超过规定。 8.通道及卸料平台的防护栏杆不符合规范规定。 9.脚手架搭设及操作人员,经过专业培训的未上岗,未经专业培训的却上岗。 三. 基坑支护与模板工程 1.基坑支护 (1)基础施工无支护方案。有支护方案的,方案无针对性,不能指导施工。基坑深度超过5m的,无专项设计。

建筑工地400余项安全隐患排查清单41页

建筑工地400 余项安全隐患排查清单类型序号危险源名录 1 无安全生产责任制 2 未进行安全教育 3 未进行班前安全活动 4 无安全技术措施施工方案 5 安全技术措施方案未经审批、审核就采用 安全6 设备设施未经验收7 管理 无分部分项安全技术交底 活动 8 未按要求做安全检查 9 允许无证人员操作 10 违反安全技术措施方案 11 未使用或不正确使用个人防护用品 12 施工管理人员无证上岗或过期未培训 13 特种作业人员无证作业 14 使用未成年人、童工 文明 15 现场围挡材料不坚固、不稳定或没有沿工地四周连续设置施工 16 无门卫和无门卫制度 17 施工现场道路不通畅

活动18 施工作业区与生活区不能明显划分 19 未建立治安保卫制度、责任未分解到人 20 厕所不符合卫生要求 21 无保健急救资源和措施 22 无防尘、防噪音措施 23 冬季严寒天气施工无防护措施 24 未及时清扫积雪、冰霜 25 高温作业无防暑降温措施 文明26 建筑材料码放不整、超高且未按规定码放或堆放 施工 27 消防重点部位(木工、油料场所、配电室或仓库等)未配备消防 活动 28 施工现场内住人或地下室住人 29 未对施工现场的安全防护方案(防范措施)进行全面技术交底 施工准备活动30 临建结构设计不合理,材质不合格 31 未按照用电方案布线、布设备 32 专项安全措施未审批 33 使用有害建筑材料,如石棉瓦等 34 临时设施施工防护不到位 物资采35 装卸工野蛮装卸 36 装卸水泥、粉煤灰、速凝剂等粉状材料无防护措施 37 围档、堆料架等的支护不当 38 存放水泥等袋装材料或片料等散装材料靠墙码放

施工现场常见的安全隐患

施工现场常见的安全隐患由于建筑工程的施工现场存在大量临时设施,人员、机械频繁流动,再加上交叉作业较多及作业环境相对恶劣,在管理安全时需要处理好多种危险因素。下面,提供199项施工现场常见安全隐患,提前排查,杜绝事故! 一、安全管理 1、工程项目未办理安全监督登记手续 2、未按规定配备专职安全员 3、项目经理、安全员无安全生产知识考核合格证 4、未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标) 5、专业性较强的项目未单独编制专项施工方案 6、专项方案(安全措施)针对性不强 7、专项方案(安全措施)未落实 8、无书面安全技术交底 9、安全技术交底针对性不强 10安全技术交底未履行签字手续 11无定期安全检查记录 12、检查出事故隐患未按规定整改 13、未按规定进行安全教育 14、班组安全活动无记录 15、特种作业人员无证上岗 16、无现场安全标志总平面图 17、未按现场安全标志总平面图设置安全标志 18、未建立工伤事故档案 二、文明施工 1、施工现场未按规定设置围挡 2、施工现场未实施封闭管理,无门卫及门卫制度 3、进出大门未设置车辆冲洗台 4、污水外流污染路面 5、材料未按规定堆放整齐 6、易燃易爆物品未分类存放 7、未经处理泥浆水、污水排入城市管网 8、在建工程兼做宿舍

9、生活区、办公区与施工区无明显分隔措施 10.食堂不符合卫生要求 11、食堂未使用清洁燃料 12、厕所无水冲设施 13、厕所卫生不符合要求 14、现场未按规定配置消防灭火器材 15、未执行动火审批手续和动火监护 16、无消防器材平面布置图 17、宿舍通风差,不整洁 18、现场无保健区药箱、急救措施和急救器材 19、未建立施工不扰民措施 三、脚手架 1、脚手架高度超过规范规定无设计计算书 2、脚手架施工方案未经审核批准 3、脚手架施工方案不具体、不能指导施工 4、脚手架立杆少底座 5、脚手架无扫地杆 6、架体与建筑物少拉结 7、未按规定设置剪刀撑 8、脚手架未按规定设置密目式安全网 9、施工层未设1.2m高防护栏杆 10.施工层未设18cm高挡脚板 11、脚手架搭设未按规定办理验收手续 12、施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭 13、架体未设上下通道 14、卸料平台未经设计计算 15、悬挑式钢平台安装不符合设计要求 16、落地式卸料平台支撑系统与脚手架连结 17、卸料平台无荷载限定标志 18、脚手架杆件搭设间距不符合要求

建筑施工现场安全隐患检查汇总(图文并茂)[全面]

建筑施工现场安全隐患图片 支模隐患晒图 这是某工地8米高模板支撑体系。2017年6月16日,合肥市专家库专家对该高支模安全隐患进行了专家论证。现场已施工部分存在如下问题与方案设计不符,且违反规范要求: 1、立杆间距过大,局部立杆缺失,立杆不到底,立杆通过横杆转接立杆接头不规范、不顺直,立杆底部垫板缺失,支垫不规范; 2、水平纵横拉杆间距过大,缺失严重;纵横剪刀撑设置不规范,间距过大,数量过少,梁底小横杆未与立杆扣接,间距未按方案设置; 3、斜梁、斜板下木方和水平横杆没有防滑措施和斜撑及拉结措施。

扫地杆缺失 建筑施工高支模普遍存在问题如下: 1、部分高支模工程专项施工方案的审核、审批手续不齐全,个别方案的审批滞 后于施工进度;较多企业编制的高支模工程专项施工方案内容空洞,缺少主节点部位的构造详图,应急救援预案的内容也千篇一律,不能有效指导现场施工。 2、部分企业未按照市建管处下发的《关于进一步加强建筑工程高大模板支撑体系安全管理的意见》文件精神,使用可调支托;部分工程的高支模立杆间距偏大,未 按规定设置扫地杆、纵向水平支撑、竖向连续式剪刀撑及之字斜撑,独立支撑体系的架体与建筑物间缺少顶紧顶牢的加固措施,2m以上支、拆模板作业也未设置可靠立足点;个别工程留有未拆除的悬空模板。如常熟市尚湖金丰建筑安装工程有限公司施工的尚 湖镇新鑫村新建厂房工程。 3、部分项目部不重视高支模工程的安全管理,经常出现安全技术交底内容空洞、模板工程验收无量化内容、不及时上报拆模申请等情况,甚至有的在拆模申请未通过审批的情况下,就提前进行强制拆模。

整改后的立杆扣件之间的连接

施工现场安全隐患排查情况

施工现场“安全生产月”隐患排查情况 根据上级6月份关于安全月的要求,我项目组织建设单位、监理单位、施工单位对施工现场及其生活区及办公区、现场施工区、大型机械安全隐患进行排查,具体情况如下: 一、生活区及办公区 1、项目办公区及分包单位所使用的活动板房夹芯均采用阻燃材料岩棉,并送 相关检测单位进行检测合格,已经过区消防局验收合格; 2、活动板房楼梯是使用双向疏散,并且不超过规定的15米; 3、办公区、生活区都配备有足够的灭火器材并且合格有效,已举行消防演练 并教会工人如何正确使用消防器材; 4、生活区内照明一律采用36V安全电压,房间内没有设220V的插座; 5、个别工人宿舍还有吸烟现象,要求设立一个水桶,专门仍放烟头; 6、生活区内的消防器材缺少的赶紧补齐了,尤其是灭火器都有失效的灭火器 存在要求立即进行更换; 7、消防箱内的水龙带严禁挪用,一个消防箱内必须两卷消防水龙带和一个消 防水枪,缺少的一律补齐。 二、现场施工区 1、施工现场的临时用电方案、脚手架方案、冬、雨季施方案由专业工程师进 行编制,并严格按照方案组织实施; 2、对现场出现的一些可燃材料项目都进行集中堆放,并派专人进行管理; 3、施工现场采用环形消防水管,并按要求配备消防栓口及消防水龙带; 4、混凝土罐车不得使用、消防水龙带、消火栓等消防器材进行洗车; 5、各种木料严禁堆放在安全消防通道上,要保证消防安全通道的畅通; 6、施工现场需要动火的一律持有效的特殊工种证件,到总包安全部开设动火证,无操作证的、或者无动火证的人员禁止在现场进行动火作业; 7、施工现场临边防护的维护以及日常的破坏严重,要求个分包单位对施工现

施工现场安全隐患清单及自查报告

施工现场安全隐患清单及自查报告

施工现场安全隐患清单表 施工单位: 工程名称: 2017年月日 序排查排查内容备注 1 安 全管 理 1、安全生产责任制是否落实 2、特种作业人员是否持证上 3、安全技术交底是否到位 3、是否有安全检查记录 4、是否按检查要求落实整改 5、是否编制专项施工方案及 6、是否对现场人员进行三级 2 脚 手架 1、基础是否有沉降现象 2、是否编制施工方案及审批 手续 3、连墙件是否符合要求 4、连墙件有无随意损毁现象 5、剪刀撑是否符合方案要求 6、钢管、扣件材质是否符合 7、密目式安全网是否封闭严 3 施工 用电 1、是否编制临时用电施工方 2、是否采用TN—S接零保护 3、是否按“三级配电、两级 4、是否达到“一机、一闸、 5、电箱有无防雨措施,门锁 6、配电线路架设或埋设是否 4 消 防管 理1、是否编制火灾应急预案及 2、办公区、生活区于施工作 3、灭火器的配备是否合理有 4、建筑高度超过30m,是否配备消防水源和自救的用水量。

序检查检查内容备注 4 消防6、是否进行消防应急演练 7、易燃物品存放区是否有消 5 三宝 四口1、临边防护是否防护到位 2、现场人员安全防护用品是 3、在建工程是否有住人现象 4、现场“四口”是否到位 项目

施工现场安全隐患自查自纠表 施工单位:天津源泉市政工程有限工程 序检查检查内容检查结果整改备 1 安全1、安全生产责任制是否已落实 2、特种作业人员是否持持证上岗 3、安全技术交底是否到已交底 3、是否有安全检查记录符合要求 4、是否按检查要求落实符合要求 5、是否编制专项施工方符合要求 6、是否对现场人员进行符合要求 2 脚1、基础是否有沉降现象符合要求 2、是否编制施工方案及 审批手续 有专项方 3、连墙件是否符合要求个别连墙已整 4、连墙件有无随意损毁符合要求 5、剪刀撑是否符合方案符合方案 6、临边防护是否设置双符合要求 7、密目式安全网及安全个别部位 8、钢管、扣件材质是否符合有 3 施1、是否编制临时用电施有专项方 2、是否采用TN—S接零符合要求 3、是否按“三级配电、符合要求 4、是否达到“一机、一符合要求 5、电箱有无防雨措施,符合要求 6、配电线路架设或埋设符合要求 1、是否编制火灾应急预已编制专 2、办公区、生活区于施 工作业区是否配备消防 符合要求 3、灭火器的配备是否合个别灭火已更 4、建筑高度超过30m,符合要求

施工现场安全隐患排查方案

施工现场安全隐患排查方案 一编制依据及目的 “安全第一、预防为主”是党和国家安全生产工作的方针。安全生产,人人有责。以安全责任为中心,落实层级的责任制,要加强安全生产管理,消除事故隐患,防止员工伤亡事故的发生。搞好安全生产工作,保护职工在施工及生产过程中的安全和健康,是我们必须履行的职责,也关系着每一个职工切身利益及千家万户的幸福快乐;关系着项目生产的顺利进行及经济效益的稳步增长;关系着社会的安定繁荣及人民的安居乐业,所以绝不能掉以轻心,必须认真对待。 根据《公路工程施工安全技术规程》JTJ076-95及《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的规定,按照167号国际劳工公约《施工安全与卫生公约》的要求,施工现场做到安全生产不发生事故,应对安全隐患及时发现排查整改,特制定健全安全隐患排查方案。工程施工必须落实有效措施,防患于未然,把安全生产工作做好。现将行业中多发性事故(高处坠落、物体打击、触电、中暑、粉尘、坍塌、火灾和爆炸)的安全隐患排查方案供从事安全管理人员进行日常工作指导(也可作为职工安全教育培训资料)。要认真付诸实践,并不断总结经验,充实完善,提高我

们的安全管理水平。 二对安全隐患存在的一般安全规定 1.未经三级安全教育的新工人,复工换岗的人员未经岗位安全教育,不得进入施工现场的工作岗位进行操作。 2.不正确佩戴安全帽及佩戴超过使用年限(2年半)的安全帽,不准进入施工现场。 3.严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场。 4.严禁酒后及带小孩进入施工现场。 5.不得到禁止烟火的地方吸烟、动火。 6.不得攀登脚手架。 7.特种作业人员、机械操作工未经专门安全培训,无有效专业上岗操作证,不得上岗操作。 8.脚手架及所有机械设施设备和现浇混凝土模板支撑,搭设安装后,未经验收合格,不得使用。 9.电源开关箱不准一闸、一漏电、一箱多用。 10.未经指派批准,未经作业安全交底或安全交底不清和无安全防护设施,不得盲目操作。 11.不得违章指挥和违章作业,对违章作业的指令有权拒绝,并有责作制止他人违章作业。 12.对各种安全检查防护装置、防护设施及警告、安全标志等不得随意拆除和有意挪动。

施工现场安全隐患治理对策

一、防护设备 1. 安全帽无老化,无破损,无人为维修改造。 2. 正确佩戴安全帽:帽子佩戴端正,系紧帽带。 3. 佩戴合格的安全眼镜。 4. 脸部防护罩正确佩戴。如打磨、切割、破碎等作业。 5. 焊接面罩下同样要带安全眼镜。焊接助手也要使用墨镜。 6. 根据不同工种选择和佩戴合适的保护手套,每个班组必须保证你的员工有手套。 7. 现场所有的人员应佩戴反光背心。 8. 工作服衣袖不要卷起,不要敞开衣服,防止皮肤直接暴露危害。 9. 司机等应使用保险带,下车时必须戴好防护设备和关上车门。 二、高处作业 1. 安全带不合格,有破损,没有检查标识,如班组有不合格安全带或没有标签的必须及时更换。 2. 移动脚手架上工作超过1.8m没有正确使用安全带,安全带应挂在高处。

3. 堆放材料时,装卸材料时,超过1.8m没有使用防坠落保护。 4. 高处作业下方没有设立警示区,或警示区安全范围不足(2倍),以及警示区没有封闭留有缺口。 5. 高处作业时安全带没有高挂低用,没有考虑到缓冲带的坠落安全距离。 6. 安全带悬挂点不可靠,不牢固,如系挂在钢结构下方,脚手架管边缘等。 7. 工具设备在高处没有防坠落保护措施,如使用工具袋或绑扎等措施。 8. 交叉作业,下方人员没有得到保护。 9. 人员在高处移动时没有做到100%防坠落保护,应使用双钩交替使用。 10. 高处作业材料没有及时清理,没有防坠落保护,如使用桶或袋存放松散材料。 11. 作业前没有考虑到进出高处作业层的安全通道。 12. 所有通道口、消防、电箱门禁止堵塞,电线与气体瓶或其他物体禁止放在通道口。 三、动火作业 1. 电焊机作业前没有检查,焊把线接头(端子)接触不良,造成局部高温起火。 2. 动火作业前没有对四周安全距离范围内进行检查清理,留有可燃易燃物。 3. 动火作业没有配备合格灭火器,灭火器放置位置不当。

施工现场安全隐患及预防措施

施工现场安全隐患及预防措施 完善制度,加强管理,解决施工中以下几项工作和问题: 1、规范临边洞口及出入口的防护。重视戴安全帽和高处作业系安全带;按规定使用合格的安全密目立网、安全帽和安全带。 2、规范脚手架搭设。纠正架体与建筑结构固定的作法,设置首步固定;对架体进行立面全封闭,防止坠落伤人,保证行人的安全。 3、施工场地通道不堆物,保持畅通;工地上不准流动吸烟;材料按场布图规定场所堆物,并挂好标识排,注明规格、品种、名称;建筑垃圾分类堆放,做好标识;危险物品进库,妥善保管。 4、作好安全标志,以图象为主要特征的图形符号或文字构成的标志,用以表达特定的安全信息。在有较大危险因素的部位、设备和设施上,设置安全警示标志。安全警示标志设置在明显位置,便于识别,来提醒路人注意安全。 5、施工现场应制定不扰民措施,如施工场所搞好围档封闭,无粉尘污染;夜间禁止不必要的施工造成噪音干扰周围居民,除连续性施工,一般施工不超过18小时;周边道路要设防护措施,保持道路畅通。 6、双排脚手架的立杆纵距及水平杆步距不应大于2.1m,立杆横距不应大于1.6m. 7、按规定的间隔采用连墙件(或连墙杆)与建筑结构进行连接,连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造,保证脚手架的稳定性。

8、脚手板按脚手架宽度铺满、铺稳。 9、扣件与钢管管径相配合,并符合国家标准的规定。 10、风荷载应符合下列规定: 作用于脚手架的水平风荷载标准值wk应按下式计算: W k =μs μz Wo 式中μs——脚手架风荷载体型系数: 脚手架的风荷载体型系数μs ф为挡风系数,按脚手架封闭状况确定;ф=脚手架挡风面积/ 脚手架迎风面积 μz——风压高度变化系数,按现行《建筑结构荷载规范》GB50009的规定取用; Wo——基本风压,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定,取n=5 . 11、钢管材质符合Q235级标准,不使用有明显变形、裂纹、严重锈蚀材料。 12、扣件与钢管管径相配合,并符合国家现行标准的规定。 13、施工现场周边要设置围挡设施,实行封闭管理,悬挂张贴醒目的标志或者告示,阻止无关人员进入施工现场。 14、施工现场实施符合文明施工的规定,不违章指挥、违章作业,生产设施符合安全要求和卫生标准。 15、我单位在营业期间进行装修、维修、改造等施工的,施工区应当与营业区隔离,并采取安全措施,确保施工安全。

施工现场常见安全隐患汇总最新版

工程施工领域常见安全隐患200项 一、安全管理 1、工程项目未办理安全监督登记手续 2、未按规定配备专职安全员 3、项目经理、安全员无安全生产知识考核合格证 4、未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标) 5、专业性较强的项目未单独编制专项施工方案 6、专项方案(安全措施)针对性不强 7、专项方案(安全措施)未落实 8、无书面安全技术交底 9、安全技术交底针对性不强 10安全技术交底未履行签字手续 11无定期安全检查记录 12、检查出事故隐患未按规定整改 13、未按规定进行安全教育 14、班组安全活动无记录 15、特种作业人员无证上岗 16、无现场安全标志总平面图 17、未按现场安全标志总平面图设置安全标志 18、未建立工伤事故档案

二、文明施工 1、施工现场未按规定设置围挡 2、施工现场未实施封闭管理,无门卫及门卫制度 3、进出大门未设置车辆冲洗台 4、污水外流污染路面 5、材料未按规定堆放整齐 6、易燃易爆物品未分类存放 7、未经处理泥浆水、污水排入城市管网 8、在建工程兼做宿舍 9、生活区、办公区与施工区无明显分隔措施 10.食堂不符合卫生要求 11、食堂未使用清洁燃料 12、厕所无水冲设施 13、厕所卫生不符合要求 14、现场未按规定配置消防灭火器材 15、未执行动火审批手续和动火监护 16、无消防器材平面布置图 17、宿舍通风差,不整洁 18、现场无保健区药箱、急救措施和急救器材 19、未建立施工不扰民措施

三、脚手架 1、脚手架高度超过规范规定无设计计算书 2、脚手架施工方案未经审核批准 3、脚手架施工方案不具体、不能指导施工 4、脚手架立杆少底座 5、脚手架无扫地杆 6、架体与建筑物少拉结 7、未按规定设置剪刀撑 8、脚手架未按规定设置密目式安全网 9、施工层未设1.2m高防护栏杆 10、施工层未设18cm高挡脚板 11、脚手架搭设未按规定办理验收手续 12、施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭 13、架体未设上下通道 14、卸料平台未经设计计算 15、悬挑式钢平台安装不符合设计要求 16、落地式卸料平台支撑系统与脚手架连结 17、卸料平台无荷载限定标志 18、脚手架杆件搭设间距不符合要求

危险性较大的分部分项工程清单及施工安全隐患排查方案

危险性较大的分部分项工程清单及施工安全隐患排查方 案

金满华府(二期)工程 危险性较大的分部分项工程清单及施工安全管理措施编制:

审核: 批准: 施工单位:浙江高新建设有限公司 二0一三年6月 危险性较大的分部分项工程清单及安全管理措施

施工现场安全管理制度; 第一章编制依据及目的 “安全第一、预防为主”是党和国家安全生产工作的方针。安全生产,人人有责。以安全责任为中心,落实层级的责任制,要加强安全生产管理,消除事故隐患,防止职工伤亡事故的发生。

搞好安全生产工作,保护职工在施工及生产过程中的安全和健康,是我们必须履行的职责,也关系着每一个职工切身利益及千家万户的幸福快乐;关系着企业生产的顺利进行及经济效益的稳步增长;关系着社会的安定繁荣及人民的安居乐业,因此绝不能掉以轻心,必须认真对待。 根据建设部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知,以及强制性行业标准《建筑施工安全检查标准》和《建筑施工企业工会劳动保护工作检查评分标准》的规定,并按照167号国际劳工公约《施工安全与卫生公约》的要求,施工现场做到安全生产不发生事故,应对安全隐患及时发现排查整改,针对本工程特制定本安全管理措施。 建筑系统是高空作业,深基础操作,临时设施多,工序环节多,工人量大且复杂,都将增大安全生产的难度。必须落实有效的安全管理措施,防患于未然,把安全生产工作做好。现将本工程中危险性较大的、易发生安全事故分部分项工程(高处坠落、物体打击、触电、粉尘、坍塌、火灾和爆炸等)的安全管理措施供本工程从事安全管理人员进行日常工作指导(也可作为职工安全教育基本培训资料)。要认真付诸实践,并不断总结经验,充实完善,提高我们管理队伍的安全管理水平。 第二章对安全隐患存在的一般安全管理措施

施工现场及安全隐患整改报告

××××××××××工程 安全隐患整改报告 ×××市城乡建设委员会: 根据市建筑管理处下发的《执法检查责令停工改正通知书》-【×建停(管)20××第××号】要求,针对××××××工程当前施工现场的实际情况和安全生产的基本现状,以×.××事故为教训,20××年×月××日我公司立即组织相关人员成立安全隐患整改领导小组,全面负责整改工作的方案制定、措施落实、过程检查、整改验收工作。具体整改工作汇报如下: 安全隐患整改领导小组组长由分公司安全负责人担任,成员为项目经理、生产经理、项目安全负责人、项目技术负责人、安全员。 安全隐患整改领导小组成立后,马上召开项目部管理人员会议,统一思想,提高认识,阐明意义,明确这次安全隐患排查整改的任务、要求、目标,并进行了具体的分工和布置,要求对施工现场进行全面彻底检查,不留死角,对排查发现的问题立即采取措施加以整改。 在进行安全隐患整改之前,召开了项目部全体职工会议,着重讲了这次安全隐患整改的重要性,必须全员提高安全防范意识,重新学习了国家、各级政府有关安全生产方面的法律和法规,重新学习了公司、分公司、项目部关于安全管理的各项规章制度,着重讲了进入施工现场应遵守的纪律,应规范的个人行为,正确使用安全防护用品的方法,每个人都应以×.××

事故为教训,高度重视安全生产,严格按操作规程施工,坚决绝堵各种违章施工行为。深刻认识到安全生产的重要性,要求做到天天讲安全,人人讲安全,明白一时大意就出问题,真正认识到不怕一万,就怕万一,安全工作实在太重要了的硬道理。 安全隐患整改领导小组召开项目部和职工会议后,立即组织人员针对现场的实际情况,进行隐患排查,找出存在问题,布置整改内容,确定整改时间。具体的安全隐患检查整改工作是从以下七个方面开展的。 一、安全管理方面 1.进一步落实安全生产责任制,明确项目部管理人员安全生产责任制考核标准,做到人人有责,奖惩分明。 2.进一步明确管理目标,进行安全责任目标分解,制定责任目标考核制度,认真落实安全责任目标考核办法。 3.更加严格要求施工组织设计、专项方案编制的全面性、专业性、针对性,规范审批程序,杜绝形式主义。对照方案中制定的安全技术措施,着重检查落实的情况。 4.加强分部、分项工程的安全技术交底工作,结合本工程特点,做到安全技术的内容和措施针对性强,切实可行,并跟踪检查安全措施落实的情况,随时纠正施工中不规范的行为。 5.进一步加强公司、分公司、项目部定期检查制度的落实,对每次检查出的安全事故隐患,整改时做到定人、定时间、定措施。 6.进一步完善安全教育制度,新进场工人必须进行三级安全教育,交换工种前必须进行安全教育、交接班记录。管理人员均必须按照规定进行年

施工现场安全隐患排查及整改建议

编号:SM-ZD-15116 施工现场安全隐患排查及 整改建议 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

施工现场安全隐患排查及整改建议 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 由于施工现场人员流动性大、露天高处作业较多、施工变化大、规则性差、交叉作业多,施工现场存在的危险源复杂、多变,且不安全因素随着工程进度的变化而多变,为了确保XX建设项目安全开展,根据现阶段XXX施工进度,对该区域施工现场安全隐患进行彻底排查,经检查存在的主要问题如下: 一、施工现场存在的问题 (一)施工现场人员未配备安全防护用品或防护用品使用不正确。 在此次检查中发现,个别现场施工人员未佩戴安全帽,甚至在钢筋吊装现场有无关人员、未戴安全帽通过;人员在脚手架上作业时,未系挂安全带或安全带系挂在一个用钢筋弯的活扣上;焊接时,操作人员未配备防护面罩。 整改建议:加强施工现场作业人员的安全培训,让每一个施工人员都时刻铭记:进入施工现场必须正确佩戴安全帽;

建筑施工现场安全隐患排查清单表--实用.doc

序号 .. 安全生产事故隐患排查清单表(一) (安全管理) 排查内容排查要求 1 安全操作规程( 1)项目部制定各工种或各分部(项)工程安全技术操作规程;(2)操作规程在作业部位进行悬挂。 (1)制定定期安全检查制度; 2 3 4 5 序号1 2 3 4 5 安全检查( 2)按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录; (3)对检查出的隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录。 (1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写; 安全教育( 2)经常性安全教育情况; ( 3)各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况。 班组活动分班组的安全活动记录。 ( 2)特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业人员无过期情持证上岗 况。其它操作工由企业培训发证上岗并建立档案。 安全生产事故隐患排查清单表(二) (文明施工) 排查内容排查要求 现场围档 ( 2)围挡材料选用坚固、稳定、美观; ( 3)围挡必须连续设置。围挡边不得堆放重压物。 ( 2)有排水措施,现场无明显积水; 施工地场( 3)工程施工的废水,经沉淀处理后排放; (4)设置吸烟室或吸烟处; (1)有材料堆放平面布置图,并按图堆放; 材料堆放(2)作业区及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理; (3)易燃易爆物品存放符合规定。 (1)施工现场办公区、生活区与施工区严格分开; (2)在建工程未兼做宿舍; (3)宿舍内床铺及各种生活用品放置整齐,室内限定人数; 现场住宿 (4)有宿舍管理制度和卫生值日制度并上墙; (5)室内高度低于 2.4m 时,采用 36V 安全电压; (6)室内用电无私拉乱接现象。 (1)厕所符合卫生要求,并有水冲设施及专人管理; (2)食堂使用洁净燃料符合卫生要求,并取得卫生许可证,炊事员有健康证,生活设施 并穿戴工作服上岗; (3)生熟食分开存放,有食堂卫生管理制度;

最齐全的施工现场安全隐患防范措施!

最齐全的施工现场安全隐患防范措施! 由于工程投资大,工期长,技术要求高,施工时常会面临各种不确定的风险和安全隐患。下面整理了工程防范要点,一起来看看吧。 防火措施 严查现场存在灭火器失效现象 现场存在灭火器失压现象,应加强检查及时更换失压灭火器。 严查木料场配置灭火器是否到位 1、设置原则 临设每100m2设2只;易燃物仓库每100m24只;建筑物每1000m2设2只。 2、设置方法 用电设施附近设绝缘灭火器;其它地方可设CO2灭火器; 人荷梯内设一只小的绝缘灭火器; 脚手架四角设置; 场地内每100m设消防栓; 高层建筑设置100mm的消防立管,每层配置不少于100m 的消防带。 消防箱内消防设施严防被它用 在施工区及生产区分别设2,3处临时消火栓,配25m水

龙带,19mm水枪,消火栓设昼夜明显标志,消火栓周围2~3m 范围内不得堆放其他物品。同时,应加强对工人教育,提高消防设施不得用于施工的意识。 安全通道口应设消防器材 必须在安全通道口设置灭火器材,每个安全通道口至少配备2瓶4kg干粉灭火器;下图这个通道就没有设置。 施工人员按规范操作 1、施工人员应佩戴安全帽、现场要有灭火器、明火距液化器瓶距离应安全。 2、依据《建设工程施工现场消防安全技术规范》施工现场用火,应符合下列规定: 动火作业应办理动火许可证,动火许可证的签发人收到动火申请后,应前往现场查验并确认动火作业的防火措施落实后,再签发动火许可证; 动火操作人员应具有相应资格; 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业应配备灭火器材,并应设置动火监护人进行现场监护,每个动火点均应设置1个监护人。 易燃材料堆放应规范 依据《建筑工程施工现场消防安全技术规范》可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场。 进场后,可燃材料宜存放于库房内,露天存施时,应分

建筑施工现场常见安全隐患

施工现场常见安全隐患 一、安全管理 1.建筑企业安全责任制 (1)公司经理、项目经理、专职安全员、施工班组长、企业各部门安全生产责任制不健全,企业对各级、各部门管理人员的安全生产责任制多流于形式,是给上级管理部门检查时的样品,对管理人员进行抽查提问,他们普遍未能完整回答岗位责任的具体内容。 (2)企业各级、各部门管理人员生产责任制的系统性不强,无具体的考核办法,有的建筑一级企业即使制定考核办法,但未认真考核,无考核记录。 (3)一级建筑企业一般均制定各工种安全技术操作规程,二级及二级以下的建筑企业一般均未制定,项目经理部很少组织各工种工人学习各工种安全操作规程。安全生产责任制不健全、不落实,各工种工人不懂各自的安全操作规程,就削弱了安全系统工程的安全防护措施,是造成伤亡事故的间接原因。2.施工现场的安全管理目标 (1)二级以下的建筑施工企业不够重视。伤亡事故控制目标、安全达标、文明施工管理目标,建设部均有明确的规定,很多建筑施工企业没有认真贯彻执行这些规定,有的建筑企业根本没有执行。 (2)企业没有制定年度安全管理目标,没有将目标分解到企业各部门、尤其是项目经理部、班组,也没有分解到人。目标管理无整体性、系统性,更无安全管理目标执行情况的考核措施。 3.施工组织设计 (1)对专业性较强的项目,有的项目经理部未编制专项施工组织设计。 (2)单位工程施工组织设计中,安全措施不全面、无针对性,写几条原则措施,施工安全管理过程中未具体落实。 4.技术交底 (1)项目经理部普遍无分部(分项)工程安全技术交底资料,即使有书面交底材料,但也不全面、针对性不强,未履行签字手续。 (2)极少数项目经理部,根本未进行分部(分项)工程安全技术交底。 5.安全检查 项目经理部一般无定期自查制度,未认真进行自查,未自查就不会发现安全隐患,自行整改。往往经上级主管部门进行抽查或企业定期检查发现安全隐患之后,经督促才进行整改。 6.安全教育 (1)有些企业未制定安全教育制度,且无具体安全教育内容。 (2)建筑企业对季节性或临时性的农民劳务工的安全教育很不重视,据某地统计,出现伤亡事故的80%以上是农民劳务工。 7.班前活动 很多建筑企业未制定班前活动制度,项目经理部不重视班前活动,嫌麻烦,没有意识到这是当天预防安全事故的一项很有必要的措施,所以未开展班前活动,更无班前安全活动记录。8.持证上岗极少数的四级建筑企业和无等级的建筑企业的个别特种作业工作未持证上岗。如龙门架卷扬机操作,有的工地让未经培训的妇女操作。 9.工伤事故 个别工地发生工伤事故后,项目经理部和建筑企业怕影响企业资审和工程项目投标,与受伤者或死亡家属私了,隐瞒不报。大多数建筑企业未建立工伤事故档案。 10.安全标志 一般施工现场无安全标志布置总平面图,因此安全标志的布置不能形成总的体系,位置不适当。 二、文明施工 1.现场围档 (1)有的工程在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围档。 (2)有的工地围档材料不坚固、不稳定、不整洁、不符合当地的美观要求。 2.封闭管理 (1)有的工地门头未设置企业标志。 (2)进入施工现场的人员佩戴工作卡不全。

建筑施工安全隐患排查整治工作方案

建筑施工安全隐患排查整治工作方案施工单位:福建省高华建设工程有限公司

建筑施工安全隐患排查整治工作方案 为切实加强建筑施工安全管理,坚决遏止施工安全事故的发生,制定本方案。 一、排查目的 通过排查,及时发现项目部中现场存在的安全隐患和安管理中的薄弱环节,条取有效措施,消除事故隐患,解决安全管理中存在的问题,进一步落实安全生产责任制,认真执行安全生产规范,切实提高施工现场的安全生产水平,坚决遏止施工安全事故多发局面防范重大特大事故发生。 二、组织领导 成立项目部施工安全隐患排查整治工作领导小组,由公司主管生产副总经理任组长、公司安全科科长、生产技术科科长任副组长,各项目部经理、技术负责人、安全员、质量员、施工员等干管人员为各分小组成员,开展排查整治工作。 三、排查内容 依据有关安全生产法律法规和标准规范,对建筑工地现场进行全面排查,结合《关于进一步开展建筑安全生产隐患排查治理工作的实施意见》(建质[2008]47号)的有关要求和今年以来高空坠物/落、触电、机械伤害、物体打击、坍塌等多发性事故的特点进行,做到实体与行为统一,既查找现场的实体安全隐患,又指出安全管理存在的问题,重点排查: 1、脚手架、起重吊装等危险性较大工程; 2、塔吊、外用电梯、井架、卸料平台等设备设施; 3、“四口”、“五临边”地下管线等重点部位; 4、高处作业、临时用电、地下暗挖、设备拆装等施工环节; 5、施工许可证、安全生产许可证、“三类人员”安全生产考核合格

证、特种作业人员上岗证等是否符合规定,工人是否按要求都接受了安全教育、安全技术交底,并形成记录; 6、项目经理、专职安全员等关键人员是否到场,是否签订相应安全生产责任制,并履行相应安全职责; 7、施工组织设计、安全专项施工方案、监理方案等编制、审批是否符合要求,具有针对性。 8、对场地文明施工要求及施工人员居住工棚、生活场所存在的隐患进行排查。 四、排查工作安排 排查工作分两阶段进行: 1、集中排查阶段。从2016年3月至7月进行全面集中排查,建立安全隐患排查整治台帐,对排查出的安全隐患要按“三定”原则落实整改,并进行复查。 2、常规性排查阶段。从2016年3月至10月为常规阶段排查,主要是对已排查出的隐患进行监督,确保整改不走过场,对新发现的隐患建立台帐,并跟踪落实。 五、工作要求 以排查建筑施工安全隐患为工作主线,以现场施工项为中心,以贯彻落实为工作要求,明确任务,落实责任单位和责任人,横向到边纵向到底,不留死角。 附件:1、建筑施工安全隐患排查整治登记表 2015年3 月10日

施工现场安全隐患排查及整改建议

施工现场安全隐患排查及整改建议由于施工现场人员流动性大、露天高处作业较多、施工变化大、规 则性差、交叉作业多,施工现场存在的危险源复杂、多变,且不安 全因素随着工程进度的变化而多变,为了确保XX建设项目安全开展,根据现阶段XXX施工进度,对该区域施工现场安全隐患进行彻底排查,经检查存在的主要问题如下: 一、施工现场存在的问题 (一)施工现场人员未配备安全防护用品或防护用品使用不正确。 在此次检查中发现,个别现场施工人员未佩戴安全帽,甚至在钢筋 吊装现场有无关人员、未戴安全帽通过;人员在脚手架上作业时, 未系挂安全带或安全带系挂在一个用钢筋弯的活扣上;焊接时,操 作人员未配备防护面罩。 整改建议:加强施工现场作业人员的安全培训,让每一个施工人员 都时刻铭记:进入施工现场必须正确佩戴安全帽;两米或两米以上 的高空作业必须正确系挂安全带,且安全带必须系挂在合理、有效、闭合且能承受的起个人体重的地方,不得系挂在护栏、栏杆和活动 的地方;焊接作业时,必须配备防护面罩。 (二)吊装作业时主要存在如下:

⑴无吊装方案或吊装方案没有针对性,不能指导施工现场的吊装作业。各片区所编制的吊装方案大同小异,没有根据自己的实际编制 具有针对性的方案,对多塔作业存在的危险源未进行分析,未制定 专项方案。 ⑵吊装现场无进行封闭。在E4片区进行钢筋吊装时,无关人员从吊 装重物下通过且未戴安全帽。 ⑶吊装现场,无专门的指挥人员进行指挥。检查中发现钢筋吊装时,由钢筋工直接指挥吊车司机,钢筋由于捆绑不牢,外露的一根钢筋 直接戳到了钢筋制作棚的屋顶。 ⑷吊钩未安装钢丝绳防脱勾装置,钢丝绳严重磨损、变形,对重物 捆绑不牢。A2小区卸料平台固定端未固定,钢丝绳有明显的断丝, 且无防护门。 ⑸塔吊未经验收或未拿到验收证明。 整改建议:该区域施工中所涉及到的吊装作业较多,且存在多塔吊 装现象,各片区必须结合自身实际,编制具有针对性的吊装方案, 吊装前对存在的危险源进行认真分析并对相关作业人员进行安全技 术交底,加强吊装作业的管理和控制,确保吊装过程中人员、设备 的安全。 (三)临时线接线不符合规范