文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土高支模安全专项施工方案编制要点及应注意的问题

混凝土高支模安全专项施工方案编制要点及应注意的问题

混凝土高支模安全专项施工方案编制要点及应注意的问题
混凝土高支模安全专项施工方案编制要点及应注意的问题

混凝土高支模安全专项施工方案编制要点及应注意的问题

一、有关混凝土高支模的相关法规、规范、规程简介:

(一)有关混凝土高支模的安全管理法规文件:

1.《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号

2003.11.12发布,2004.2.1起施行。明确规定:

施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,对高大

模板工程等还应当组织专家进行论证、审查。规模标准由国务院建设行政主管部门

会同国务院其他有关部门制定。

2.《危险性较大分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号

2009.5.13发布并施行。相比较2004.12.1发布的建质【2004】213号文:

(1)提出了“超过一定规模的危险性较大分部分项工程”的概念,比“213号文”

规定的范围具体、细化、可操作。

(2)明确规定:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2

及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联

系构件的混凝土模板支撑工程需要编制安全专项施工方案;

(3)明确规定:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上;施工总荷载15kN/m2

及以上;集中线荷载20kN/m及以上的混凝土模板支撑工程需要组织专家论证。

参考:

(4)增加了安全专项施工方案编制内容的相关要求。(是对危大方案的统一要求)

(5)增加了“超过一定规模的危险性较大分部分项工程”的论证程序、论证专家

及参加论证会人员、论证内容的相关要求。

3.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质【2009】254号

2009.10.26发布并施行。

(1)本导则所称高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高

度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于

20kN/m的模板支撑系统,与“87号文”专家论证范围吻合。

(2)在“87号文”的基础上对“高大模板支撑系统”的“验收管理”、“施工管理”、“监督管理”等方面提出了具体要求,特别是对“施工管理”中的搭设、使用与检

查、混凝土浇筑、拆除等方面都做出了明确规定。

(3)针对高支模特点对专项方案的编制要求更加具体。

4.北京市实施《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定京建施【2009】841

2009.12.21发布,自2010.2.1起施行。在“87号文”的基础上,对以下方面进行了

细化:

(1)成立了领导小组,明确了领导小组的职责。

(2)对专家库(4个模块)的设置和专家条件进行了规定。

(3)对专家的聘任、权利、义务、处罚等方面进行了规定。

(4)对论证程序进行了规定。

(5)明确了对参建各方未按规定进行管理的行为的罚则。

5.北京市针对模架工程等4个模块制定了专家论证细则(略)。

6.北京市于2012.6.1启动北京市危险性较大分部分项目工程动态安全管理平台。(《北

京市危险性较大的分部分项工程安全动态管理办法》京建法【2012】1号)

7.其他:《关于加强施工用钢管、扣件使用管理的通知》京建材【2006】72号,《关于

建设工程材料供应备案管理有关事项的通知》京建材【2007】1162号中:《关于水泥产品供应使用管理的通知》(京建法〔2003〕183号)、《关于进一步加强建设工程砂石材料采购使用管理严厉打击建设领域采购使用非法开采砂石行为的通知》(京建材〔2005〕708号)、《关于加强施工用钢管、扣件使用管理的通知》(京建材〔2006〕72号)、《关于在本市建设工程中使用预拌砂浆的通知》(京建材〔2006〕223号)中与建设工程材料供应备案管理有关的规定同时废止。

《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2008、《钢管的验收、包装、标志和质量证明书》GB/T2012-2006、《钢管脚手架扣件》GB 15831-2006

(二)有关混凝土高支模的国家、行业、地方规范规程:

1.钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程DB11/T583-2008

北京市地方标准,2008.8.13发布,自2008.11.1起施行。简化了模板支架的设计,

为模板支架的选用提供了快速通道,但未涉及模板(侧模、底模)的设计。

2.建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008

行业标准,2008.8.6发布,自2008.12.1起施行。适用于现浇混凝土工程模板体系的

设计、制作、安装和拆除,是针对整个模板体系的设计和计算。

3.建筑施工碗扣件钢管脚手架安全技术规范JGJ166-2008

行业标准,2008.11.4发布,自2009.7.1起施行。适用于碗扣式钢管脚手架(双排脚

手架及模板支撑架)的设计、施工、验收和使用。未涉及模板(侧模、底模)的设

计。

4.建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程JGJ231-2010

行业标准,2010.11.17发布,自2011.10.1起施行。适用于承插型盘扣式钢管支架的

设计、施工、验收和使用。未涉及模板(侧模、底模)的设计。

5.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011

行业标准,2011.1.28发布,自2011.12.1起施行。适用于扣件式钢管脚手架(落地

单双排架、型钢悬挑架、满堂脚手架、满堂支撑架)的设计、施工及验收。未涉及

模板(侧模、底模)的设计。

6.混凝土结构工程施工规范GB50666-2011

国家标准,2011.7.29发布,自2012.8.1起施行。适用于建筑工程混凝土结构的施工,其中“模板工程”对混凝土模板支撑体系的设计、施工及验收进行了规定,“现浇

结构工程”对混凝土浇筑进行了规定。

模板及支撑设计应包括以下内容:

(1)模板及支架的选型及构造设计;(2)模板及支架上的荷载及其效应计算;(3)模板及支架的承载力、刚度验算(4)模板及支架的抗倾覆验算;(5)绘制模板和支架施工图。

7.建筑施工临时支撑结构技术规范JGJ300-2013

行业标准,2013.6.24发布,自2014.1.1起施行。适用于建筑施工中用钢管脚手架搭

设的建筑施工临时支撑结构的设计、施工与监测。

支撑结构的设计应包括以下内容:

(1)水平杆设计计算;(2)构件长细比验算;(3)稳定性计算;(4)抗倾覆验算;

(5)地基承载力验算。

二、混凝土高支模安全专项施工方案(论证)编制框架、要点及注意事项:

(一)编制依据:

1.相关施工图纸:

将与本危大分项相关的施工图纸的名称、版本号列出。

2.国家、行业、地方和企业相关标准、规范、规程(包括材料、施工、验收等):

由于相关规定规范较多且不尽相同,因此在选择编制依据时,不要广而全,而要精而准,针对本工程选择的模架体系,选择主要编制依据,其他可作为参考。

3.安全管理法规文件:

建质【2009】87号、建质【2009】254号、京建施【2009】841号、京建法【2012】1号、京建材【2006】72号等。

4.新型模架产品标准及试验检测报告:

目前,新型模架产品较多,在选用时注意不能只看“专利”,尤其是“实用新型专利”,而应查看该产品是否有备案的企业标准,产品性能的试验检测报告和专家鉴定结论等。

5.其他:施工组织设计、相关施工方案、地质勘察报告。

高支模安全专项施工方案重点对危大分项部位的模板支撑体系做出要求,重点论证的是其安装、使用、拆除中的安全性,其内容应符合施组及模板方案的总体要求,模板分项工程技术措施及质量要求等按《模板工程施工方案》执行。

满堂支架落于天然地基上,应附地质勘察报告。

施工手册、计算软件等不能作为编制依据,只能作为参考。

(二)工程概况:

1.工程总体概况:

在总体概况中应明确甲方、监理、施工、设计、勘察、质量监督部门等单位名称,工程所在位置及周边环境情况,工程基本概况(与本分项相关)等,目的是让专家在预审方案时对工程情况有一个基本了解。注意不要照搬施组中的概况,应删除与本分项无关的内容。

2.危险性较大的分部分项工程概况:

在“危险性较大的分部分项工程概况”中,应明确需要论证的部位(包括所在的楼层和平面位置),是超高还是超大,其周边结构及支撑状况,后浇带的位置,流水段的划分。部位较多时应分别描述清楚。

附图:相关施工平面图、剖面图

在平面图中,应标注梁柱截面尺寸,用阴影表示出需要论证的部位。

3.本分项施工的重点、难点:

要有针对性地分析本分项的重点、难点,后续文中应针对其制定相应措施并进行核算,避免笼统地照搬施组中的内容。

(三)模架体系选择及设计方案:

1.模架体系的选型;

“体系选型”是指选择何种模板(钢模、木模)何种龙骨(钢、木)何种支撑(扣件、碗扣、承插;桁架、格构柱;落地、悬挑;满堂、抽空)等整个体系的选择。

同一个工程不同构件(梁、板)或部位可能选型不同,应分别表示,选型较多时可采用列表的形式。

目的是让读者了解架体的大体形式,判断体系选型是否合理。

注意:要与现场人员多沟通,不但是选型,包括具体设计,现在往往是扩大分包,劳务队出材料,便于方案的落实。

2.模架体系设计方案:

(1)参数表:

“设计方案”是在上述选型基础上针对论证各个部位的具体设计,对于混凝土模板

支撑体系来说,包括侧模(面板、次龙骨、主龙骨、对拉螺栓等)、底模(面板、次龙骨、主龙骨等)和支撑(高度、立杆纵横距、步距、上部自由端长度)三个部分的设计。

基础:满堂支架落于天然地基上,应附地质勘察报告及地基承载力值;落于回填土上,应有回填土试验报告及结论;落于结构顶板上,应附设计承载力值或板下支撑措施。

构造:对于不参与计算(但有些会涉及到计算参数的取值)的重要构造措施可用文字的形式描述。包括侧模的侧向支撑、支撑架体的剪刀撑、抱柱及与结构支顶措施等。

注意:

1.首先应将待论证构件进行分类(千万不要针对每种构件分别设计,这样虽然表

面上经济,但实际现场操作困难,容易出错)归纳后,按每类中的最不利构件

进行设计。可参考DB11/T583-2008中的参数选用表进行初步设计。

2.其次不要忽略论证范围内不需论证构件的设计,应整体考虑,特别是使用碗扣

架时,由于模数的限制,必须充分考虑立杆布置的可行性。碗扣架不合模数,

断开后采取哪些连接措施,如果措施不到位或现场不落实,造成高宽比加大,

危险。例如:

3.综合考虑立杆与主龙骨的承载力,使材料充分、均衡发挥作用。

4.梁下纵向立杆间距及步距与板下支撑相同或成倍数,便于拉成整体。梁下横向

立杆间距要考虑和梁侧板立杆的关系,避免板的主龙骨悬挑长度过长。例如:

5.立杆悬臂端(自由端)长度的限制要明确。(文字、图、计算书)

(2)附图:

1)模架布置平面图、立面图、剖面图(立杆布点图、剪刀撑(水平、垂直)布置

图等)

2)流水段划分图,浇筑设备布置图(布料杆、砼泵、汽车泵、塔吊等)

3)基础、构造拉结、架体上部自由端等特殊部位节点详图

注意:附图应为施工图,不能是示意图,要与参数表对照并一致。节点图可插在正文中,也可作为附件放在正文之后。

(四)施工计划及准备:

1.进度计划:

应明确本危大分项进度安排,根据进度安排确定季节性施工措施,同时便于专家和监督部门的过程监管。

应明确特种作业人员和专职安全生产管理人员的配置要求。

搭设高大模板支撑架体的作业人员必须取得建筑施工脚手架特种作业操作资格证书后方可上岗。

施工操作人员除进行必须的入场教育外,应按《特种作业人员劳动安全管理方法》

的规定执行,在施工前对操作者做好书面安全技术交底。

的材料。

5.技术准备:

项目部技术负责人带领相关技术人员熟悉图纸和方案,施工前向施工人员和使用人员进行技术交底。

6.现场准备:

多层板、梁柱接头定型模板、配件按事先要求准备制作齐全。

混凝土接茬处施工缝模板支设前,将混凝土表面的水泥薄膜或松散混凝土及其砂浆软弱层全部剔凿到露石子,并冲洗、清理干净不留明水,外露钢筋粘有砂浆、油污时,清刷干净。

模板表面清理干净,涂刷水性高效脱模剂,涂刷均匀,不得漏刷,不得流淌。

7.周转材料的进场验收:

(1)明确材料进场验收程序。

例如:材料进场后,由**组织验收,验收人员包括**、**、**,自检合格后,方可报监理验收。监理单位验收合格后方可使用。

(2)明确周转材料随行质量保证文件、外观质量、力学性能检查方法及要求。

随行质量保证文件(内容较多,具体可采用表格附后)

外观质量

力学性能

可参考JGJ300-2013附录D-1“钢管构配件检查与验收项目”和附录D-3“构配件允许偏差”

注意:应明确采用的钢管、U托(强条规定了托板壁厚≮5mm)、木方的进场检验的下限值,并在计算书中采用此值进行核算。

100*100木方折减后(每边减少5%,95*95)抗弯应力增加16.6%

3.6厚钢管折减到3.2厚后,轴心受压构件截面应力增加11.2%

模板支撑木方计算算例比较(抗弯承载力计算)

钢管轴心受压稳定性验算

(五)施工工艺技术:

1.模板支撑体系的安装:

(1)工艺流程:(梁、板)

(2)施工方法:

(3)模板支撑体系构造要求(根据本分项工程摘录相关规范)

2.模板支撑体系的检查与验收:

(1)明确模架安装验收程序。(涉及安全与质量)

(2)明确模架安装验收标准和方法(涉及安全与质量)

可参考JGJ300-2013附录D-2“扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准”附录D-4“支撑结构搭设的技术要求、允许偏差与检查方法”附录D-5 “支撑结构检查验收项目”

注意:应重点在支架,模板安装要求可见“模板施工方案”。

3.混凝土浇筑:

(1)混凝土浇筑前,施工单位项目技术负责人、项目总监确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后,签署混凝土浇筑令,方可浇筑混凝土。

(2)浇筑过程应符合专项施工方案(**混凝土施工方案)要求。明确流水段划分(在概况中已明确,在此仅简单文字叙述)、明确混凝土浇筑顺序(明确先竖向后水平、明确各流水段之间的浇筑顺序)、明确混凝土浇筑方式(汽车泵、地泵,是否采用布料杆,布料杆的位置及下部支撑措施等)。注意控制混凝土浇筑速度和混凝土坍落度,确保支撑系统受力均匀,避免引起高大模板支撑系统的失稳倾斜。

(3)浇筑过程应有专人对高大模板支撑系统进行观测,发现有松动、变形等情况,必须立即停止浇筑,撤离作业人员,并采取相应的加固措施。

4.模板支撑体系的拆除:

(1)模板拆除条件:

(2)工艺流程:(梁、板)

(3)施工方法:

(六)施工安全保证措施:

注意:不要盲目照搬规范。例如:**出现大量脚手架内容。

1.组织保障:针对本分项的组织机构及职责。

2.施工管理:(此处列出254号文的相关规定,编制方案时应根据规定制定符合现场实

际情况的措施)

(1)一般要求

搭设高大模板支撑架体的作业人员必须经过培训,取得建筑施工脚手架特种作业操作资格证书后方可上岗。其他相关施工人员应掌握相应的专业知识和技能。

高大模板支撑系统搭设前,项目工程技术负责人或方案编制人员应当根据专项施工方案和有关规范、标准的要求,对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底,并履行签字手续。

安全技术交底的内容应包括模板支撑工程工艺、工序、作业要点和搭设安全技术要求等内容,并保留记录。

作业人员应严格按规范、专项施工方案和安全技术交底书的要求进行操作,并正确配戴相应的劳动防护用品。

(2)安装过程中的措施:

高大模板支撑系统的地基承载力、沉降等应能满足方案设计要求。如遇松软土、回填土,应根据设计要求进行平整、夯实,并采取防水、排水措施,按规定在模板支撑立柱底部采用具有足够强度和刚度的垫板。

对于高大模板支撑体系,其高度与宽度相比大于两倍的独立支撑系统,应加设保证整体稳定的构造措施。

高大模板工程搭设的构造要求应当符合相关技术规范要求,支撑系统立柱接长严禁搭接;应设置扫地杆、纵横向支撑及水平垂直剪刀撑,并与主体结构的墙、柱牢固拉接。

搭设高度2m以上的支撑架体应设置作业人员登高措施。作业面应按有关规定设置安全

防护设施。

模板支撑系统应为独立的系统,禁止与物料提升机、施工升降机、塔吊等起重设备钢结构架体机身及其附着设施相连接;禁止与施工脚手架、物料周转料平台等架体相连接。

(3)使用过程中的检查:

模板、钢筋及其他材料等施工荷载应均匀堆置,放平放稳。施工总荷载不得超过模板支撑系统设计荷载要求。

模板支撑系统在使用过程中,立柱底部不得松动悬空,不得任意拆除任何杆件,不得松动扣件,也不得用作缆风绳的拉接。

施工过程中检查项目应符合下列要求:

A.立柱底部基础应回填夯实;

B.垫木应满足设计要求;

C.底座位置应正确,顶托螺杆伸出长度应符合规定;

D.立柱的规格尺寸和垂直度应符合要求,不得出现偏心荷载;

E.扫地杆、水平拉杆、剪刀撑等设置应符合规定,固定可靠;

F.安全网和各种安全防护设施符合要求。

(4)混凝土浇筑:

混凝土浇筑前,施工单位项目技术负责人、项目总监确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后,签署混凝土浇筑令,方可浇筑混凝土。

框架结构中,柱和梁板的混凝土浇筑顺序,应按先浇筑柱混凝土,后浇筑梁板混凝土的顺序进行。浇筑过程应符合专项施工方案要求,并确保支撑系统受力均匀,避免引起高大模板支撑系统的失稳倾斜。

浇筑过程应有专人对高大模板支撑系统进行观测,发现有松动、变形等情况,必须立即停止浇筑,撤离作业人员,并采取相应的加固措施。

(5)拆除过程中的措施:

高大模板支撑系统拆除前,项目技术负责人、项目总监应核查混凝土同条件试块强度报告,浇筑混凝土达到拆模强度后方可拆除,并履行拆模审批签字手续。

高大模板支撑系统的拆除作业必须自上而下逐层进行,严禁上下层同时拆除作业,分段拆除的高度不应大于两层。设有附墙连接的模板支撑系统,附墙连接必须随支撑架体逐层拆除,严禁先将附墙连接全部或数层拆除后再拆支撑架体。

高大模板支撑系统拆除时,严禁将拆卸的杆件向地面抛掷,应有专人传递至地面,并按规格分类均匀堆放。

高大模板支撑系统搭设和拆除过程中,地面应设置围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员进入作业范围。

(七)季节性施工安全技术措施:(落地架的基础,高大架的防滑,防雷接地等)(八)应急预案:可参考集团《应急预案指导书》,但要针对本分项工程,应附附近医院路线图。

(九)监测监控:JGJ300-2013

(1)监测仪器:名称、型号、精度

(2)检测方法:

(3)监测周期:

(4)允许变形值及报警值:JGJ300-2013中“监测报警值”

(5)监测结果的反馈和应用:

(6)监测监控管理规定:

(7)监测点平面布置图:

(十)附图:(图框、图例、按比例、标尺寸,不应采用示意图)

(1)模架布置平面图、剖面图(立杆布点图、剪刀撑(水平、垂直)布置图等)(2)典型剖面图

(3)基础、构造拉结、架体上部自由端等特殊部位节点详图

(4)监测点布置平面图

(十一)附表(参数表、检查表等)

(十二)计算书

注意:

1.选用正版并根据规范即时更新的计算软件

2.选用合适的规范

3.应选取最不利、有代表性构件进行核算

4.应采用进场材料下限值进行核算

5.设计参数应统一(正文、图、计算书)。计算模型的选用要符合设计(主次龙形式),

参数取值要偏于安全(例如,600*1200的梁支撑高度为10米,550*1150的梁支撑高度为12米,设计时采用一种支撑形式,那么计算书中应按600*1200的梁支撑高度为12米进行核算,或比较后(文字说明)附上按最不利核算的结果)

6.悬臂端(自由端)a 值的取值应与文中一致或偏大。地标:扣件400,碗扣500;碗

扣:700;扣件:500;临时支撑:500。

7.计算出的应力值要留有余地。

模袋混凝土专项施工方案

项目名称:海南省西南中沙渔业补给基地及永兴岛 陆岛交通码头工程防波堤和护岸工程 模袋砼专项施工方案 中国水产广州建港工程公司西沙渔业及交通工程项目经理部 二零零九年六月二十七日

目录 一、工程概述 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2模袋混凝土工程量 (2) 1.3施工总体安排 (2) 二、施工工艺 (3) 2.1 施工流程 (3) 2.2 水下坡面开挖及平整 (3) 2.3 模袋设计及铺设 (3) 2.4砼工程 (5) 2.5 养护 (7) 2.6 工期计划 (7) 2.7人员计划 (7) 2.8机械设备 (8) 三、质量保证措施 (9) 四、安全保证措施 (10)

一、工程概述 1.1工程概况 本项目工程模袋砼护坦分布在护岸外侧及防波堤内外侧,长度为7m、11m、15m三种,厚度为400mm,混凝土配制强度为C30,原设计底标高为-1.00m,顶标高为-0.60m;经变更后,底标高调整为-0.60m,顶标高调整为-0.20m。(详见“海南省西南中沙渔业补给基地及西沙永兴岛陆岛交通码头工程-码头平面布置图、防波堤堤头结构图、防波堤堤身及护岸结构图”)。 1.2模袋混凝土工程量 1.3施工总体安排 根据施工情况及施工进度安排,我项目部计划在南侧港外护岸水下不分散砼底板施工完成计划50%后开始进行模袋砼护坦施工,防波堤部分考虑到施工方便及环境因素分两个阶段进行施工: ①防波堤底板施工完成约50%后开始进行外侧模袋砼护坦施工。 ②防波堤内侧模袋砼护坦施工则安排在堤身施工完毕后才开始。 模袋砼护坦采用泵送砼施工。现场浇注砼工程量较大,共约5356 立方米;浇注水下砼由码头东侧的砼搅拌站搅拌生产,配备砼输送泵二台,通过砼输送管进行泵送浇筑。

高支模专项施工方案方案

目录 1、编制依据 …………………………………………………………错误!未定义书签。 2、工程概况…………………………………………………………错误!未定义书签。 3、高支模工程 (3) 4、模板工程质量及进度控制…………………………………………错误!未定义书签。 5、混凝土浇捣方法 (9) 6、高支模满堂支撑架搭拆施工安全技术措施 (9) 7、高支模文明施工措施与管理………………………………………错误!未定义书签。 8、高支模监测 (11) 9、安全应急救援预

案…………………………………………………错误!未定义书签。 10、附件(计算书) (21)

高支模专项施工方案 一、编制依据 1、工程教育基地实训基地工程(钳工实训厂房)施工图纸、建设工程施工合同和工程施工组织设计 2、现行有关工程施工规范、规程和标准、PKPM建筑安全计算软件等 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建设工程项目管理规范》(GB/T5032-2006) 《工程测量规范》(GB50206-93) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011修订版)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号文 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质〔2009〕254号文 3、施工现场的具体情况。 二、工程概况 1、工程名称:克拉玛依工程教育基地实训基地工程(钳工实训厂房) 2、结构形式:钢筋混凝土框架结构 3、结构主要特征: (1)钳工实训厂房外形尺寸(轴线尺寸)为96m * * (女儿墙顶)。 3

高支模安全专项施工方案

缤购城项目 高大模板支撑安全施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 武汉丰太建筑有限公司 二零一五年十月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、危险源的识别与分析 (7) 4、施工准备 (5) 5、模板及支撑体系设计 (8) 6、检查与验收 (18) 7、混凝土浇筑要求 (22) 8、施工安全保证措施 (22) 9、应急救援预案 (29) 10、计算书及相关附件、附图 (38)

2.工程概况 工程名称:缤购城项目 建设地点:武汉市南湖恒安路与富安街交汇处 建设单位:武汉缤购城置业北京华兴有限公司 设计单位:中信建筑设计研究总院有限公司 监理单位:北京华兴建设监理咨询有限公司 施工单位:武汉丰太建筑有限公司 武汉缤购城项目位于武汉市南湖恒安路与富安街交汇处,由武汉缤购城置业北京华兴有限公司投资建设、中信建筑设计研究总院有限公司设计、武汉丰达地质工程有限公司、北京华兴建设监理咨询有限公司监理、武汉丰太建筑有限公司承建施工。 本工程总建筑面积162112m2,由地下室、1#、2#、3#住宅楼及商业裙楼组成,框架剪力墙结构。地下2层,地上最高32层,建筑总高度95.5米。本工程建筑等级为一级,耐火等级为地上一级,地下一级,抗震设防烈度为六度,设计使用年限50年,建筑物耐火等级为二级,屋面防水等级为二级。 2.1本工程施工难点 1)本工程高大支撑设计分散,施工难度大。

2)模板支架高度超过16米,跨度超过16米,基础为台阶坡状,梁底支撑是本工程的重点。施工中应重点检查控制高大模板及梁底支撑搭设。 2.2劳动组织及责任分工 (1)管理层(工长)负责人 表3-1 管理层负责人一览表 (2)劳务人员 表3-2 工人及数量分工一览表

高支模方案附计算书

高支模专项施工方案 施工单位: 编制时间:2013-10

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工工艺 (4) 四.模板工程质量及进度控制 (6) 4.1轴线偏位的预防措施 (6) 4.2垂直偏差的预防措施 (6) 4.3标高不正确的预防措施 (7) 4.4柱、梁模板胀模的预防措施 (7) 4.5梁模下垂、失稳倒塌的预防措施 (7) 4.6漏浆的预防措施 (7) 4.7拆模时出现缺陷的预防措施 (8) 4.8模板支撑系统质量保证措施与控制程序 (8) 、搭设劳务人员的选用及劳动力计划、施工进度(见附表) (10) 5.混凝土浇捣方法 (11) 6.高支模满堂架搭拆施工安全技术措施 (11) 7.高支模文明施工措施与管理 (13) 8.高支模监测 (13) 9.安全应急救援预案 (14) 六、材料管理 (24) 七、验收管理 (25) 八、使用管理 (25) 九、拆除管理 (26)

一、工程概况 工程名称: 地址: 结构类型:框架 计划工期: 施工面积:5970平方米 B-C轴交1-9轴梁宽250mm,梁高750mm,为无板梁,C-D轴交5-9轴为有板(350mm 空心楼盖空心230mm)梁宽250mm,梁高800mm模板面板采用普通胶合板。 内龙骨布置2道,内龙骨采用方木50mm×100mm ,外龙骨间距500mm,外龙骨采用Φ48×双钢管 对拉螺栓布置3道,竖向间距100+350+300mm,断面跨度方向的间距300mm。 木方垂直梁截面支设方式,梁底增加1根承重立杆,承重杆间距顺梁方向有板梁为850mm,无板梁为900mm. 梁底采用2根50mm×100mm的木方,顶托内托梁材料选择木方: 100×100mm。 梁两侧立杆间距(mm),立杆上端伸出至模板支撑点的长度(mm)。 板底采用托梁支撑形式,木方间距250mm,木方尺寸:50mm×50mm,顶托内托梁材料选择木方: 100×100mm。 脚手架搭设高度,步距,有板排距,纵向间距,无板梁排距,纵向间距.。 二、编制依据 1、钢管扣件式模板垂直支撑系统安全技术规程(DJ/TJ08-16-2011) 2、建质(2009)254号(建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理条例) 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 4、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 5、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006)

高支模专项施工方案

单位工程施工组织设计、施工方案 (高支模专项施工方案) 工程名称: 工程地点: 施工单位: 建设单位: 编制单位: 编制人: 日期:2006 年月日 审核单位: 审核人: 日期:2006 年月日 审批单位: 审批负责人: 日期:2006 年月日

一、工程概况: xxxx厂厂房,建筑面积1037.4㎡,首层高5.5m。砼强度等级为C20,楼板厚h=120mm,模板用夹板,楞木间距为0.85mm,属高支模范围,需计算“高支撑系统”。 二、楼板模板采用20厚夹板,梁模板采用20厚夹板,φ钢管作模板支架, 间距900mm。 三、高支撑模板支架计算。 (一)楼板模验算(板厚120) 1、荷载计算:板跨800取1m宽作为计算单元 1)施工荷载g=RC板重×分布系数 =(3.9+0.3)×1.2=5.04KM/㎡ 活载P=施工荷载×分布系数 =2.5×1.4=3.5 KM/㎡ q=g+p=5.04+3.5=8.54 KM/㎡ 施工荷载为集中荷载时, 静载:g=5.04 KM/㎡ 活载:取双轮手推车的轮压(2.5KN)产生的集中荷载,进行验算 P=2.5/2×1.4=1.75 KM/㎡ 2、内力计算 1)计算Mmax Mma=Mb=1/8×8.54×0.82=0.683 KM/m 2)计算Mma

Mma=Mb=0.125g12p1×0.504×0.82+0.188×1.75×0.82 =0.403+0.211 =0.614 KM.m 3)强度验证湿材料整系数0.9施工荷载整系数1.3 取图1.2中Mma=0.683 KM.m fw=13 h=18mm b=1000 1=0.8m wbhb=1000×182/6=54000 mm 2 Ψw=M/wn=61400/5400=11.37n/㎡<×1.3fw 强度满足。 3、挠度验算 q=5.04 KM/㎡ E=1000N/㎡L=0.8m 1=1/12bh3=1/12×1000×183=486000mm4 W=0.52lg14/100EL=0.521×5.04×8004100×1000×486000=2.21<[1/250] =3.2mm 板底小楞即支撑模板的木方,其跨即支柱间距,支柱间距1200,负荷宽度为小楞间距,小楞截面80×80间距800 1、荷载计算 1)施工荷载为均布荷载时 静载:g=(3.9×0.8+0.3×0.8×)×1.2=4.032 KM/m 活载:P=施工人员及设备重×分项系数=2.5×0.8×1.4=2.8 KM/m 总载:g+p=4.032+2.8=6.832 KM/m 施工荷载为集中荷载时

模袋混凝土施工方案及工艺方法

模袋混凝土施工方案及工艺方法 在整理好的坡面上摊铺模袋布,然后往袋内充灌混凝土至饱满即可。其工作内容:坡面整坡、模袋铺设、混凝土充灌。 施工程序:施工准备→坡面整坡→摊铺模袋布→混凝土的配制、输送及充灌→清洗模袋混凝土表面及前期防护→循环至下一块模袋。 1、施工准备 1.1基础开挖、回填及高程探点:在模袋混凝土施工前2~3个星期,根据施工图纸上模袋基础的要求,进行基础开挖、回填,并根据监理、代建、设计等要求密度进行现场实际基岩底高程探点测量,确定相对位置的模袋布长度。 1.2模袋布的外委加工:在模袋混凝土施工前1~2个星期,根据施工图纸上模袋布的规格及经监理、代建、设计现场确定的相应长度等要求,委托生产厂家无锡市顺安土工材料有限公司进行生产缝制。本工程模袋布厚度为20±2㎝,模袋布厚度用吊带控制(每隔2 2.5cm有一个控制点),模袋充灌成型后有缩率,因而在模袋布加工制作时会加缩率,正常模袋布的缩率为:纵向8%,横向(沿岸线方向)6%。 1.3施工现场布置:根据本工程施工现场的特点,本方案考虑共配备一套模袋混凝土施工设备套。混凝土的搅拌场共设移动点二处,一个施工区域最长控制为210m。 1.4机械设备及施工原材料的就位:用汽车直接运输至施工现场。 2、坡面整坡 2.1水上整坡 2.1.1将原始坡面上的树根、杂草、垃圾、废渣以及监理工程师指明的其它障碍物清干净。 2.1.2按设计要求的坡比进行放样,然后用反铲进行整坡。整坡厚度小于20cm的部位采用人工整坡。机械整坡时需留出10cm的保护层改由人工整坡,以保护地基原状土不受扰动。坡面整坡完成后要避免长期暴露和积水浸泡,以防降低地基承载力。施工前,开挖一定数量的排水沟和截水沟,避免边坡因排水不畅面引起边坡失稳。因整坡开挖而多出的剩余土方进行场内土方平衡或倒运至监理工程师指定地点弃放。

高支模模板施工安全防范措施

高支模模板施工安全防范措施 1 预防坍塌事故安全技术措施 1.1模板作业前,根据设计要求、施工工艺、作业条件及周边环境编制专项施工方案,经单位负责人审批签字,项目经理组织有关部门验收合格签字后,方可作业。 1.2模板作业时,支撑系统采用钢管和钢扣件,不得使用严重锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动的钢管和钢扣件。支撑立杆基础应坚固稳定,并经承载力验算合格。支撑立杆底部应加设满足支撑承载力要求的垫板。剪刀撑和立杆应牢固连接,形成整体。 1.3模板作业时,指定专人指挥、监护,出现位移时,必须立即停止施工,将作业人员撤离作业现场,待险情排除后,方可继续作业。 1.4堆放模板时,严格控制数量、重量,防止超载。堆放数量较多时,应进行荷载计算,并对模板进行加固。 1.5装钉楼面模板,在下班时对已铺好而来不及钉牢的定型模板或散板要拿起稳妥堆放,以防坍塌事故发生。 1.6安装外围柱、梁、板模板,应先搭设脚手架,并挂好安全网,脚手架搭设高度要高于施工作业面至少1.5m。 1.7拆模间歇时,应将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固,严防突然掉落、倒塌伤人。

2 预防高空坠落事故安全技术措施 2.1高支模安装完毕,经高支模管理机构有关人员组织验收合格后,通知分公司质安部、技术部到现场检查、验收,合格后方能进行钢筋安装等下道工序的施工作业。 2.2所有高处作业人员应学习高处作业安全知识及安全操作规程,工人上岗前应依据有关规定接受专门的安全技术交底,并办好签字手续。特种高处作业人员应持证上岗。采用新工艺、新技术、新材料和新设备的,应按规定对作业人员进行相关安全技术交底。 2.3项目部应按类别,有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位。 2.4高处作业人员应经过体检,合格后方可上岗。对身体不适或上岗前喝过酒的工人不准上岗作业。施工现场项目部应为作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用具。 2.5安全带使用前必须经过严格检查,合格后方可使用。作业人员应按规定正确佩戴和使用安全带。安全带的系扣点应就高不就低,扣环应悬挂在腰部的上方,并要注意带子不能与锋利或毛刺的地方接触,以防摩擦割断。 2.6支、拆模板时应保证作业人员有可靠立足点,作业面应按规定设置安全防护设施。模板及其支撑体系的施工荷载应均匀堆置,并不得超过设计允许荷载。

高支模专项方案新版

目录 第一章编制说明与工程概况 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节工程概况 (3) 第二章组织机构与职责 (4) 第一节组织机构 (4) 第二节模板施工管理小组人员职责 (4) 第三章高支模施工方案 (5) 第一节高支模设计选型 (5) 第二节高支模施工 (6) 第三节模板支撑体系验收 (14) 第四节高支模混凝土浇筑 (15) 第五节模板支撑架拆除 (16) 第六节模板工程的质量控制措施 (17) 第七节模板工程施工安全管理 (17) 第八节文明施工环境管理保证措施 (18)

第一章编制说明与工程概况 第一节编制说明 一、编制说明 本方案为某物流中心高支模专项方案,编制范围主要是库房二层梁、板高支模部分(层高10.5M)。 主要内容包括:高支模系统的设计与计算书、高支模体系的施工、质量安全措施等内容。 二、编制依据 1、物流中心施工图纸、地勘资料等相关文件资料。 2、国家和行业现行施工验收规范、规程、标准以及省、市关于建筑施工管理的有关规定。 3、本工程施工现场的实际情况和采用的模板类型和支撑类型。 4、我公司自身技术力量、机械装备情况以及各项企业管理制度。 三、参考的标准、规范 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 2、《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(2009版) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91) 7、《建筑施工计算手册》(江正荣编著) 8、《建筑施工技术》(卢循主编) 9、《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009) 10、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 11、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 12、《建筑施工简易计算》(江正荣编著)

建筑工程施工高支模专项施工方案

高 支 模 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 第一节、工程概况 一、工程概况 --------------------------------------------------------------------------------- 2 二、施工平面布置 --------------------------------------------------------------------------- 3 三、施工要求 --------------------------------------------------------------------------------- 4 四、技术保证条件 --------------------------------------------------------------------------- 7 第二节、编制依据 第三节、施工计划 一、施工进度计划 --------------------------------------------------------------------------- 9 二、材料与设备计划 ------------------------------------------------------------------------ 9 第四节、施工工艺技术 一、技术参数 -------------------------------------------------------------------------------- 11 二、工艺流程 -------------------------------------------------------------------------------- 12 三、施工方法 -------------------------------------------------------------------------------- 14 四、检查验收 -------------------------------------------------------------------------------- 19 第五节、施工安全保证措施 一、组织保障 -------------------------------------------------------------------------------- 21 二、技术措施 -------------------------------------------------------------------------------- 21 三、监测监控 -------------------------------------------------------------------------------- 24 四、应急预案 -------------------------------------------------------------------------------- 24 第六节、劳动力计划 一、专职安全生产管理人员 -------------------------------------------------------------- 26 二、所需劳动力安排 ----------------------------------------------------------------------- 26 第七节、计算书及相关图纸 【计算书】 ----------------------------------------------------------------------------------- 26

模袋混凝土施工方案

模袋混凝土施工方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

泰州引江河高港枢纽船闸加固工程土建施工及设备安装项目水下模袋砼护坡工程施工方案 一、编制目的: 本船闸加固工程土建施工及设备安装项目工程的护坡为模袋混凝土,为了保证模袋混凝土工程按期、保质、保量的完成,特制订本模袋混凝土施工方案。 二、编制依据: 招投标文件、设计文件、施工组织设计、《水利工程施工质量检验与评定规范》等。 三、工程概况: 本船闸加固工程土建施工及设备安装项目工程的护坡为模袋混凝土防护面积总计万m2,其中施工图设计。 四、模袋混凝土施工进度计划工期 模袋混凝土具体施工时分两步实施,第一步先进行桩号1+230-0+780断面施工,混凝土目前均可以直接到达;第二部进行0+780-长江口护坡施工。 船闸下游施工对过往船只影响较大,施工时需海事部门配合。每一步具体施工时首先进行报请海事,第二步在确保安全的前提下,模袋混凝土才可以进行水下作业。 拟定工期 2017 年 03 月15 日至 2017 年05 月30 日,实际工期按招标人业主工期要求 五、模袋混凝土施工 施工流程

合计:16人。 3、在正式施工前几天,根据施工图纸上模袋的规格、单块长度等要求委托生产厂家进行生产缝制。 4、机械设备配置 根据本试验段的工作量安排了相应的设备,详细情况如下: 水下坡面开挖及平整

考虑到施工区域范围较小,且地质以砂土为主,修整方法为:模袋砼端部及底层用水上挖机进行开挖及平整,修整基本到位后进行铺设、浇筑。对已经塌方段施工,应该先进行水下抛石,然后碎石找平,最好在施工前,潜水员应该下水摸排,及时汇报水下情况。 模袋设计及铺设 1)本工程模袋采用的机织模袋,其主要参数,见表1。 表1 模袋布主要参数 模袋按设计要求在本公司进行按片制作,由于模袋尺寸规格多,需分别制作并编号在明显位置,使用时对应相应的图纸桩号。模袋开口位置在设计前由河坡尺寸和图纸测量确定),保证施工后模袋包裹整个坡面。模袋缝制加工应考虑不小于纵向3%、横向8%的充灌缩率。模袋示意图如下: 2)模袋铺设固定 ①陆上锚固系统安装 在模袋上端,沿轴线方向设立固定桩,固定桩的间距为2米。 ②模袋铺设固定 模袋进场后按施工顺序、方位预先分布于现场岸坡,沿岸线施工方向铺设土工模袋单元,对号入座,施工程序方向与单元搭接同向,展开时灌口朝上,检查在运输、搬运造成的破损(如有应立即修补)。

高支模专项施工方案新

淮上人家22#、23#楼 模 板 专 项 施 工 方 案 江苏盐城二建集团有限公司 淮上人家项目部 二零一三年七月三十日

模板专项施工方案 工程概况 由于地下室工程顶板结构标高为-1.35米,故在一层支设过程中出现了5.9m高的模板。本施工方案针对这层模板进行了详细的设计。为了确保模板系统有足够强度、刚度和稳定性,模板支撑系统采用φ48×2.8扣件式钢管满堂脚手架支撑,楼板、粱底(侧)模板采用15厚胶合板,托梁均采用50×70木方,通过调整上托来调节模板支撑的高度。 一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 2、《木结构设计规范》GB50005-2003; 3、《建筑施工手册第四版》 4、《建筑施工计算手册》,中国建筑工业出版社,2001出版; 5、《混凝土结构工程施工质量规范》GB50204-2002; 6、本工程设计图纸。 二、地基条件 本工程模板立杆支撑在地下室混凝土顶板上。 三、模板支撑体系

(一)、模板支撑系统设计的各项荷载 1、模板及支撑系统自重; 2、新浇筑混凝土自重; 3、钢筋自重; 4、施工人员及施工设备荷载; 5、振捣混凝土时产生的荷载; 6、新浇筑混凝土对模板侧面的压力; 7、倾到混凝土时产生的水平荷载; (二)、各项荷载标准值 说明:根据《建筑施工手册第四版》 1.计算模板及直接支撑的小楞时,对均布荷载取 2.5KN/㎡,另应以集中荷载 2.5KN在进行验算,比较两者所得的弯矩值,按大者采用; 2.计算支架立柱及其他支撑结构构件时,均布荷载取1.0KN/㎡。 (三)、设计模板支撑系统时的各项荷载分项系数 计算模板及其支撑时的荷载设计值,应采用荷载标准值乘以相应的荷载分项系数求得,荷载分享系数应按下表采用。

高支模安全施工方案示范文本

高支模安全施工方案示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高支模安全施工方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、支架安全施工措施 1、从事架子作业的人员要定期进行体检,凡患有高血 压病、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适宜高处作业 的人员,不得安排从事高处作业。 2、进入施工现场的工作人员必须戴好安全帽,禁止赤 脚、空硬底鞋及带钉易滑的鞋从事高处作业;饮酒后禁止 高处作业;无可靠防护设施的高处作业人员必须使用安全 带。 3、在恶劣的气候条件下(大雨、大雪、大雾、6级以 上大风)禁止人露天高处作业。 4、雨、雪后要对支架进行检查,遇有倾斜、下沉、松 扣等情况要及时进行修复,上架操作应有防滑措施。

5、严格按照要求进行搭设:保证架子材料合格、结构合理、牢固稳定脚手板、要满铺、不得有探头板;各种支架在使用前必须进行安全验收。 6、支架在使用过程中应注意的问题:禁止超载禁止在无措施的情况下利用支架吊运重物;不得在支架底部或近旁挖坑槽,以免影响地基的稳定。否则应采取安全措施,并报主管部门批准。 7、各种非标架子、技术革新的架子及跨度过大或负荷过大的架子,均应经过进行试检后使用。 8、雷雨期间,钢管脚手架和井字架等独立架子的高度在15M以上的,应装设避雷针,其接地电阻不得大于10欧姆。 9、作业层的外侧面应设两道牢固的防护栏杆,并设18CM高的挡脚板或防护立网,4M以上的房建工程施工还要按照要求设置安全平网。

(完整)高支模专项方案

惠风同庆花园(二期)T1、T2、G11~G13#楼、幼儿园及地下室工程 高 支 模 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:南通十建集团有限公司 编制日期: 2013年9月7日

高支模施工方案 一、编制依据 1.1《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 1.2《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 1.3《建筑施工计算手册》江正荣著 1.4《建筑施工手册》第四版 1.5《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 1.6《混凝土结构工程施工技术标准》 ZJQ08-SGJB 204-2005 1.7《建筑施工脚手架实用手册》杜荣军著 1.8《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 1.9施工图及施工现场实际情况。 二、工程概况 惠风同庆花园T1、T2、G11~G13#楼、幼儿园及地下室工程位于武汉市藏龙岛科技园梁山头村,本工程T1、T2#楼为28层剪力墙结构,G11、G12#楼为18层框架剪力墙结构,G13#楼为11层框架剪力墙结构,幼儿园为3层框架结构,该工程总建筑面积71791.87㎡,地下室建筑面积为14124.99㎡。主楼内地下室层高5.6米。 三、方案构思及确定 (一)模板支撑形式的选择 由于支模高度较高,且混凝土浇筑采用泵送施工,考虑脉冲水平推力和输送混凝土速度快所引起过载及侧压力,若采用门式钢管脚手架的话,因其为标准构件,受其自身宽度和每组长度的约束,对平面布置有一定限制,很难满足施工要求。而扣件式钢管脚手架则具有平面布置灵活、架设效率高、可形成纵横通道等特点,为了确保模板系统有足够强度、刚度和稳定性,模板支撑系统采用Φ48×3.5扣件式钢管满堂红脚手架。 (二) 工程的重点及难点 该工程结构高支模施工可说是工程的重点及难点,目前高支模施工方案较为

高支模专项施工方案-(最终版)

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 2.1建筑概况 (3) 3 模板及支顶系统设计 (3) 3.1模板支撑系统的选型 (3) 3.4梁、板立杆间距 (4) 3.5扫地杆、纵横水平拉杆设置 (4) 3.6对顶抱柱 (4) 4 施工顺序 (5) 4.1钢管支顶施工顺序 (5) 4.2主要施工方法及质量保证措施 (5) 4.3模板支顶安装质量保证措施 (6) 4.4模板拆除的技术要求 (7) 5 安全设施和管理措施 (10) 5.1安全设施 (10) 5.2安全管理机构 (10) 5.3安全管理与监控 (10)

7、监测方案 (14) 7.1观测点布置 (14) 7.2观测方法 (14) 8 安全应急救援预案 (15) 8.1安全事故应急救援架构 (15) 8.2发生高处坠落事故应急求援 (15) 8.3发生支模坍塌应急救援 (16)

1 编制依据 施工图纸; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ62-2008; 《木结构设计规范》GB 50005-2003 建设部、省、市有关高支模施工技术、质量、安全和文明的规定。 2 工程概况 2.1建筑概况 本工程建筑面积5236.78m2,工程地上1层,层高4.5米。 支顶采用扣件式钢管脚手架,梁底模和侧模均采用18mm厚木胶板,φ14对拉螺杆,采用满堂钢管脚手架支模。 脚手架基础处理: ⑴、素土分皮回填夯实,压实系数符合要求。 ⑵、浇筑C15混凝土100厚垫层或槽钢铺底。 3 模板及支顶系统设计 3.1模板支撑系统的选型 3.1.1梁、板模板采用12mm厚木胶板; 3.1.2次龙骨采用50×75mm木枋;大梁主龙骨采用单钢管(Φ48×3mm),小梁主龙骨采用单钢管;侧模肋枋采用50×75mm木枋;

模袋混凝土施工方案

泰州引江河高港枢纽船闸加固工程土建施工及设备安装 项目水下模袋砼护坡工程施工方案 一、编制目的: 本船闸加固工程土建施工及设备安装项目工程的护坡为模袋混凝土,为了保证模袋混凝土工程按期、保质、保量的完成,特制订本模袋混凝土施工方案。 二、编制依据: 招投标文件、设计文件、施工组织设计、《水利工程施工质量检验与评定规范》等。 三、工程概况: 本船闸加固工程土建施工及设备安装项目工程的护坡为模袋混凝土防护面积总计3.8万m2,其中施工图设计3.8330m2。 四、模袋混凝土施工进度计划工期 模袋混凝土具体施工时分两步实施,第一步先进行桩号1+230-0+780断面施工,混凝土目前均可以直接到达;第二部进行0+780-长江口护坡施工。 船闸下游施工对过往船只影响较大,施工时需海事部门配合。每一步具体施工时首先进行报请海事,第二步在确保安全的前提下,模袋混凝土才可以进行水下作业。 拟定工期2017 年03 月15 日至 2017 年05 月30 日,实际工期按招标人业主工期要求 五、模袋混凝土施工 5.1 施工流程

2、劳动力组织 计划投入参加过引江河河道模袋砼施工的队伍进场,施工经验丰富,质量有保证。 合计:16人。 3、在正式施工前几天,根据施工图纸上模袋的规格、单块长度等要求委托生产厂家进行生产缝制。 4、机械设备配置

5.2 水下坡面开挖及平整 考虑到施工区域范围较小,且地质以砂土为主,修整方法为:模袋砼端部及底层用水上挖机进行开挖及平整,修整基本到位后进行铺设、浇筑。对已经塌方段施工,应该先进行水下抛石,然后碎石找平,最好在施工前,潜水员应该下水摸排,及时汇报水下情况。 5.3 模袋设计及铺设 表1 模袋布主要参数 模袋按设计要求在本公司进行按片制作,由于模袋尺寸规格多,需分别制作并编号在明显位置,使用时对应相应的图纸桩号。模袋开口位置在设计前由河坡尺寸和图纸测量确定),保证施工后模袋包裹整个坡面。模袋缝制加工应考虑不小于纵向3%、横向8%的充灌缩

高支模专项施工方案最终版

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 2.1建筑概况 (2) 3 模板及支顶系统设计 (2) 3.1模板支撑系统的选型 (2) 3.4梁、板立杆间距 (2) 3.5扫地杆、纵横水平拉杆设置 (3) 3.6对顶抱柱 (3) 4 施工顺序 (3) 4.1钢管支顶施工顺序 (3) 4.2主要施工方法及质量保证措施 (3) 4.3模板支顶安装质量保证措施 (4) 4.4模板拆除的技术要求 (5) 5 安全设施和管理措施 (8) 5.1安全设施 (8) 5.2安全管理机构 (8) 5.3安全管理与监控 (8) 7、监测方案 (11) 7.1观测点布置 (11) 7.2观测方法 (11) 8 安全应急救援预案 (11) 8.1安全事故应急救援架构 (11) 8.2发生高处坠落事故应急求援 (12) 8.3发生支模坍塌应急救援 (13)

1 编制依据 施工图纸; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ62-2008; 《木结构设计规范》GB 50005-2003 建设部、省、市有关高支模施工技术、质量、安全和文明的规定。 2 工程概况 2.1建筑概况 本工程建筑面积5236.78m2,工程地上1层,层高4.5米。 支顶采用扣件式钢管脚手架,梁底模和侧模均采用18mm厚木胶板,φ14对拉螺杆,采用满堂钢管脚手架支模。 脚手架基础处理: ⑴、素土分皮回填夯实,压实系数符合要求。 ⑵、浇筑C15混凝土100厚垫层或槽钢铺底。 3 模板及支顶系统设计 3.1模板支撑系统的选型 3.1.1梁、板模板采用12mm厚木胶板; 3.1.2次龙骨采用50×75mm木枋;大梁主龙骨采用单钢管(Φ48×3mm),小梁主龙骨采用单钢管;侧模肋枋采用50×75mm木枋; 3.1.3扫地杆、垂直剪刀撑、水平剪刀撑均采用Φ48×3mm钢管。 3.4梁、板立杆间距 支顶采用钢管脚手架,底模采用12mm厚木胶板,采用满堂钢管脚手架支模。 板立杆纵横间距1200mm,梁立杆纵横间距900mm,立杆承重连接方式为可调托座,托梁为单钢管。

高支模施工专项方案

高支模施工专项方案 Prepared on 24 November 2020

武汉如意食用菌高科技开发研究中心多功能生产车间 高支模支撑体系专项施工方案 编制人:胡春桥 审核人:许继明 审批人:陈辉龙 编工单位:湖北江都建筑工程总承包有限公司 编制日期:二0一0年十一月二十四日

高支模支撑体系专项施工方案审批表

武汉如意食用菌高科技开发研究中心多功能生产车间 高支模支撑系统设计方案 第一章编制说明及依据 1、武汉市东西区规划建筑设计院的《武汉如意食用菌高科技开发研究中心多 功能生产车间》施工图纸相应标准图集; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 4、《混凝土结构工程施工质量验收规程》DBJ01-82-2004 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2001 6、《建筑安装工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002 7、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB5009-2001 10、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质[2009]87号建质[2009]254号 第二章工程概况 一、工程简介 【武汉如意食用菌高科技开发研究中心多功能生产车间】工程位于武汉市东西湖区走马岭,由武汉如意农业开发有限公司投资建设,由武汉市东西区规划建筑设计院设计,武汉五环建设监理有限公司负责施工全过程监理,湖北江都建筑工程总承包有限公司承建。

(完整版)高支模专项施工方案

目录 三、施工安排 (1) 四、施工准备 (2) 五、主要项目施工方法 (3) 六、质量保证措施 (4) 七、模板工程安装安全措施 (4) 八、模板拆除安全措施 (5) 九、钢管架支撑计算书 (6) 十、850×850柱/楼梯模板支撑计算书 (14)

林生住宅楼(安兴大厦)高支模专项施工方案 一、编制依据 本工程高支模专项施工方案是根据林生住宅楼(安兴大厦)的施工图纸,施工组织设计,安全施工规范,砼结构工程施工质量验收规范,砼结构技术规程东莞市建委有关文件,东莞市建筑行业标准而编制。 二、工程概况 1、建设概况 建设单位:林生住宅楼(安兴大厦) 设计单位:东莞市慧力设计院有限公司 监理单位:东莞市建设监理有限公司 施工单位:东莞市安兴建设工程有限公司 2、建筑概况 本工程位于东莞市常平镇中元街,建筑占地面积935.97m2,总建筑面积:8645m2,其中⑤~⑦/B~D轴地下室建筑面积250.17m2。地下室标高为-3.6米,首层标高7米,二层标高为4.5米,三至八层标高为3.5米,建筑物总高度35.5米。。 4、高支模概括 本工程高支模应用首层:门式脚手架支撑,最大支模计算高度7m,最大梁截面350×900mm,飘板处门架搭设方法与主体内相同,并与主体内支撑系统纵横拉结成一个整体。 三、施工安排 1、施工部位及工期安排根据施工进度计划的安排进行。 2、管理人员职责分工 1)项目经理工作职责:对公司负责及工程成本和行政管理工作,并负责对工程的领导、指挥、协调决策等更大事宜。 2)技术负责人:负责项目部全面技术质量工作以及模板方案编制工作。 3)施工员:负责模板工程加工、安装、安全技术向工人交底,施工过程中监控、负责模板工程自检验收工作。 4)质检员:负责对模板工程质量进行监控、检查、督促、落实不合格的项目整改,对建材质量进行检查监控工作。 5)测量员:负责工程的墙、柱、门窗洞口,以及抄平放线工作。 3、工人分工及数量 根据施工进度计划及施工流水划分进行劳动力安排为主体工程为150人,配合工种:电气及电工2人。

高支模方案编制说明

宜兴太华新四军纪念馆 高支模方案编制简要说明 一.工程概况: 宜兴太华新四军纪念馆为2层框架结构,建筑高度14.400m,建筑面积5052平方米。该工程结构较为复杂,楼地面标高及楼层标高有多种,屋面为波浪型坡屋面,高低起伏,有多种标高及坡度(见图),高支模区域一层和二层均有,高度在5.700~14.400m。结构情况为: 楼板厚度: 120mm,150mm。坡屋面板折算厚度134mm; 梁的截面尺寸为500*900、500*800、400*1000(坡向梁高度按1118)、400*950、400*800、400*700(坡向梁高度按783)、300*1000(坡向梁高度按1118)、300*800、300*700、300*650、300*600、250*1000、250*650、250*600、250*500、200*800、200*650、200*500、200*400。 二方案选择 采用胶合板模板及扣件式钢管支架方案。 三.施工安排 高支模区域各层混凝土柱先行施工、再施工梁板。部分构造后期施工四.主要材料 采用Φ48×3.5钢管(理论计算按φ48×2.8钢管取值)、16mm胶合面板(理论计算按15mm胶合板)、40×90mm木枋、M12对拉螺栓、可锻铸造扣件、50×300×4000mm木板等。

五.模板支撑设计计算 荷载:新浇混凝土重力密度(kN/m3):24.00;楼板模板自重(kN/m2):0.3;梁板模板自重(kN/m2):0.50;钢筋自重(kN/m3):1.50;施工均布荷载标准值(kN/m2):2.5;新浇混凝土侧压力标准值经过计算确定;振捣混凝土对梁底模板荷载(kN/m2):2.0;振捣混凝土对梁侧模板荷载(kN/m2):4.0; 计算500*900梁; 梁模板支架立杆计算间距纵向间距0.9米,梁两侧立杆间距1.2米。梁下增设2根承重立杆。500*900、500*800、400*1000(1118)、400*950、400*800、400*700(783)参照施工 计算300*1118梁; 梁模板支架立杆计算间距纵向间距0.9米,梁两侧立杆间距1.0米。梁下增设2根承重立杆。300*1000(1118)、250*1000参照施工 计算300*800梁; 梁模板支架立杆计算间距纵向间距0.9米,梁两侧立杆间距1.0米。梁下增设1根承重立杆。300*800、300*700、300*650参照施工 计算300*600梁; 梁模板支架立杆计算间距纵向间距0.90米,梁两侧立杆间距0.9米。梁下不增设承重立杆。300*600、250*650、250*600、250*500、200*800、200*650、200*500、200*400参照施工 计算楼板厚度150mm, 板下立杆计算间距0.90*0.90米。120、150、134板参照施工

膜袋混凝土施工工艺

3 施工方案 3.1 施工准备 根据实际情况可采用混凝土泵车或者地泵进行 泵送施工,采用地泵时一般要求现场进行混凝土搅 拌,需要有现场搅拌站;如果采用混凝土泵车进行 泵送,一般需要混凝土罐车进行运输。如果采用商 品砼,就需要施工单位了解商品砼厂与施工区域的 运距,以便对砼的指标进行控制,防止现场出现问 题,同时根据此隋况编制用料计划等。 3.2 测量放线 一般的模袋混凝土施工前都要进行理坡工作, 以保证模袋砼成品的平整度,因此,必须按照设计图纸的要求,对施放袋装砂理坡的坡肩、坡脚 线和边线进行放样,并将高程点在相应位置的钢 钎或者竹竿上进行标识(鉴于后期的整体沉降以 及竣工验收,可以考虑预留一定的沉降量),为理 坡做好充分的准备工作。 3.3 袋装砂理坡 在理坡前安排施工人员进行砂袋的装袋,砂 袋不宜过于饱满,装填60%左右为宜,这样,不 仅方便施工人员的搬动和挪移,而且也有利于调 整斜坡的平顺度;模袋铺设前进行理坡,其坡面 不平整应小于10 cm,按照测量施放的高程进行坡 度控制,可采用拉线或者制作坡度架进行控制, 其中控制线包括水平线和坡线,在理坡过程中严 格按拉线进行操作,以保证坡度的平整和顺直; 为了保持模袋后方的砂体,一般在理坡过后进行

土工布倒滤层的铺设,根据设计的要求进行相应 材料的铺设。 3.4 铺设砼模袋 3.4.1 砼模袋的加工 砼模袋为一种新型土工织物,其基本结构为 两层全丙纶高强机织布制作,外层具有透水性, 采用全丙纶高强机织布制作,两层机织布之间每 隔2O cm有1组拉筋(化纤绳)相连,拉筋的长 度根据模袋砼设计厚度而定,但是加工的长度还 需要根据典型施工进行再次确定,不同的坡度、 不同的材料指标其袋体的膨胀系数不同。 一般砼模袋需要加工成长方形,其宽度根据 护面具体长度确定,同时考虑3%富余量以备充灌 时收缩量的储备;长度一般不小于5 m,同时,根 据砼的流动性,为了加快浇注速度,需要加充灌口,一般充灌口的布设为2mx2m,袖口长为40 cm,直 径30 cm左右。 3.4.2 模袋铺放前的准备工作 模袋卷筒为了保证模袋铺设得平整和拉紧, 一般需要对模袋进行卷卷,在其上下缘管套中穿 人钢管,一般将混凝土模袋卷在Dg50钢管上(钢 管长度比模袋两侧各长出50 cm左右,以便于操作),为了模袋铺放就位准确,模袋是自上而下铺 在坡面上,因此,卷模袋是从模袋的内、外坡脚 端向坡顶卷起。 需要注意的事项如下: 1)将模袋两个侧边卷齐,以便在铺放过程中

相关文档