文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机电工程联合调试方案

机电工程联合调试方案

机电工程联合调试方案
机电工程联合调试方案

机电工程联合调试方案

1.机电联合调试简述

1.1 机电工程联合调试的重要性

来福士广场项目因其建筑物的功能要求,对于安装工程施工有着非常高的要求,在保证建筑结构安全的前提下,对于建筑物内的环境要求高,对于火灾的防范是本建筑的一个重要要求,安全防范及其它智能建筑系统的调试也是一个相当重要的部分。

1.2 对本工程联合调试的理解

联合调试是检验安装工程各分部设计、安装等环节质量的一个重要工序,是保证工程产品质量优良的一个重要依据。本工程有很大程度区别于一般民用工程,针对来福士广场工程的特点以及项目功能,联合调试的重点是空调系统、消防火灾自动报警及联动系统、建筑智能系统。

1.2.1 来福士广场是一项大型重点项目

来福士广场是一座集住宅、商业、交通枢纽为一体的超大型建筑群等。依施工图纸的要求,本工程联合调试的目的是为了使各区域的环境、功能符合本工程功能的各项要求。调试工作的结果也是检验安装工程施工质量的最重要的一个环节。

1.2.2 联合调试的重点

针对工程的特点,本工程的空调系统(特别是商场、酒店等重点区域的空调系统)的联合调试在智能建筑系统的监测控制下安全有效地运行,处于相当重要的地位;当然消防火灾自动报警系统的联合调试也是本工程的重中之重。

1.2.3 实施综合机电专业分包管理与配合

为保证各项系统联合调试安全、顺利地进行,在行使综合机电专业分包单位各项管理、组织职能的职责前提下,综合机电专业分包单位本身的配合与服务工作也是综合机电专业分包单位的重要义务。

1.3 联合调试的总体策划

1.3.1 联合调试各阶段的策划

综合机电专业分包单位是本工程的机电安装阶段主要管理者,联合调试工作又是本工程竣工前的关键工序,做好调试工作的策划,是本工程调试工作顺利进展、保证调试质量的前提条件和重要保证。我司将积极配合 T&C 调试顾问,做好好来福士广场

的联合调试工作。

1.3.2 遵循的主要原则

1)电气工程是其它系统的前提条件,所以应先电气系统后其它系统;并且电气工程应该先动力后照明;最后调试柴油发电机;

2)先单机调后系统再联合调试;

3)调试主线:前期电气系统调试,而后消防系统检测,最后智能建筑调试;

4)空调系统调试应在该系统动力用电开始后立即进行,后期与 BAS 系统严密配合;

5)消防火灾自动报警系统调试主要分为消防水系统、气体灭火、火灾自动报警、防排烟等先单系统后联动调试。

1.3.3 联合调试的流程

1)各用电点正常、安全的供电是其它各专业调试的前提条件,故建筑电气各系统检测、调试应于其它各专业先行进行,确保供电安全、正常,以保证调试工作的顺利

进行。

2)各专业调试时互相交叉、又需互相提供条件,调试流程的合理安排,先后工序的相互配合是保证总体调试目标的重要要素。

3)联合试之前各系统单机调试均应完成,单系统调试调试、检测完成。

4)联合调试是一个多分部、多系统的联合运行,故联合调试阶段各专业之间的相互配合显得尤为关键。

5)调试工作的总体程序:

设备单机调试→系统调试→系统联合调试。

6)联合调试的主要流程见附图所示:

消火栓系统调试喷淋系统调试

智能水炮系统调试气体灭火系统调试应急照明系统调试防排烟系统调试 火灾报警系统调试

防火卷帘及防火门调试

防排烟 通风空调系统调试

综合布线系统调试

安全防范系统调试会议系统调试

有线电视系统调试 急照明系统调试 设备监控系统调试

火灾应急照明及安 全疏散指示系统调试

自动灭火系统调试

火灾自动报警调试

电梯整机运行调试电梯试验 扶梯试运转

BMS 系统调试

给水系统调试排水系统调试

电梯系统监视调试

变配电系统监视

给排水系统联合调试

空调水系统调试 空调风系统调试

防排烟系统调试

空调系统联动调试

动力、照明系统通电调试

其它各用电系统通电调试

柴油发电机组调试

其它消防联控系统调试

组建调试机构

调试方案编制及报审

T &C 调试顾问审核方案

电气系统

消防系统

通风空调系统

给排水系统

电梯工程

建筑智能系统

通风空调设备单机调试

给排水设备单机调试

电梯设备单机调试

智能设备单机调试

消防设备单机调试

接地系统测试

电气设备检测试验

消防系统联动调试

B A S 系统联动调试

联合调试与检测流程

1.3.4 联合调试组织机构及人员配备

1)调试专业组的组织

组建一个运行高效的联合调试机构,是保证来福士广场机电安装工程联合调试工作顺利进行的前提条件;作为综合机电专业分包施工单位,在做好本职的施工、管理的同时,还需将各专业承包单位的相关人员有效组织起来,组建成一个整体机构。

在单机调试及各系统调试阶段,按专业划分各个专业调试组,每个专业调试组按平面及系统划分各个调试小组;各专业组之间相互配合,互相创造施工条件。

在联合调试阶段,所有的专业组,合并成一个大的联合调试组,互相配合、各负其职,以确保调试工作的顺利进行及调试结果的合格。

2)调试专业组的划分

调试专业小组的划分,见表所示:

调试人员分组表

3)联合调试人员的配备

调试人员的配备,见表所示:

调试人员配备表

配合工种的配备,见表所示:

调试配合工种配备表

联合调试组织人员职责见表所示:

联合调试组织人员职责

1)联合调试阶段的组织措施

综合机电专业分包项目经理作为联合调试工作的策划者、组织者,组织项目部项目副经理、项目总工、各专业工程师、工长以及各专业承包商的负责人、专业工程师组成调试团体,调动发挥所有参与调试人员的主观能动性,积极投入到本项工作,建立调试工作责任制,责任到人,服从管理,为调试工作的顺利完成创造坚实的基础。

联合调试各相关责任人,不是一个单独的个体,而是整个组织中一个重要的环节,只有首先做好各自责任范围内的工作,积极为其它专业创造了条件,才能更快更好地检验职责范围内工作的优劣,也为整个工程的顺利完成创造良好条件。

2)联合调试阶段的管理措施

联合调试阶段管理措施的主要理念:有计划、有落实、责任到人、动态管理、随时纠偏、保证质量、确保安全。

联合调试阶段主要管理措施见表所示:

联合调试阶段主要管理措施

机电工程系统调试方案

机电工程系统调试方案 作者:吴国强阅读:2364次上传时间:2005-02-02 推荐人:jswgq-55 (已传论文 20 套) 简介:完整的机电系统调试方案,包括组织机构图及岗位职责,调试纪律,交接班制度,通风空调系统,空调水系统,给排水系统,热水系统,电气照明及动力系统调试过程。 关键字:机电调试组织机构图通风空调相关站中站:补水、膨胀及水处理专题 1 机电系统调试组织机构图及岗位职责 调试工作机构图 岗位职责 调试指挥小组职责: 检查调试前的准备工作的落实情况。 签发起动和停车命令。 听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 组织处理调试中的重大问题。 组织落实各项指令及及时反馈信息。 专业负责人的职责:

组织并实施各项起动前的准备。 进行技术交底、安全交底。 检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 复核运行记录,填写调试记录。 发生异常情况紧急停车。 组织实施检修工作。 调试值班人员职责: 严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 2 调试纪律: 服从命令听从指挥。 精神集中、坚守岗位。 严禁违章指挥、严禁违章操作。 3 调试交接班制度: 值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4 给水系统调试 系统要求

自控系统施工方案

自控系统施工方案 6.5.1自控系统概述 6.5.1.1 火电生产自动控制简述: 火电生产过程中需检测的主要工艺参数有:温度、压力、流量、物位、含氧量、水成份分析、转速、位移(热膨胀)、振动、功率等,检测仪表相应有:热电偶(阻)、压力变送器、流量变送器、物位变送(传感)器、氧量变送(传感)器、化水成份分析仪、转速传感器、位移传感器、振动传感器、功率变送器等。 火电生产过程中的主要控制系统有:主蒸汽压力调节系统、锅炉给水调节系统、主蒸汽温度调节系统,过热蒸汽温度调节系统、炉膛压力调节系统和送风及氧量含量调节系统等等。 6.5.1.2工业电视监控系统 火电工业中针对单炉单机一般设置1?2个工业电视用以监视锅炉运行,一般是炉膛火焰监视和汽包水位监视。 6.5.2施工准备 6.5.2.1组织施工技术人员认真阅读图纸和图纸说明,做好阅读记录,特别是要弄清楚下列问题: 1)管、线、槽的走向、标高和有无预埋等是否确切明了。 2)管、线、槽的过墙连接方式是否交待清楚。 3)电缆槽(桥架)的支架是现场制作还是随桥架一起供货。 4)管、线、槽的支架制作要求和安装要求是否明确。 5)一次仪表的安装是否有明确要求。 6)仪表加工件是否详细清楚。 7)控制电缆、屏蔽电缆、通讯电缆、补偿电缆、专用电缆的敷设方式有无特殊规定和明确要求。 8)计算机系统的盘、台、箱、柜有无防尘、防潮、防震等的特殊要求。 9)接地种类和方式是否明确。 10)穿线管、导压管、各种现场制作支架的油漆颜色是否有明确要求等。 6.5.2.2参加图纸会审

通过会审把专业之间的交叉、衔接问题,设备、材料、加工件不明确的问题,核心设备、贵重仪器的交接、保管、防护问题要落实清楚。 6.523编制施工技术方案、施工安全技术措施和文明施工措施 依据图纸、会审记录和施工验收规范,编制自动化工程施工技术方案、施工安全技术措施和文明施工措施,并及时上报建设单位或监理单位审批。 自动化工程施工方案中除了要编写施工组织、施工方法、施工工艺、调试要领之外, 还要明确编写预制场地的临设面积、围护方式、电源配置、平台搭设、机具摆放、预制件、仪表箱、管、型材的堆放方式等。还要明确编写仪表校验室的设置情况,如试验电源设置、试验台、仪表设备、标准仪器的放置、保管方法等。 施工安全技术措施要结合图纸、会审记录和施工方案,针对施工工艺、施工环境、施工人员、自动化设备和材料编制完善的安全技术保证措施和文明施工措施。 6.524编制施工图预算、加工件预算和材料预算 依据图纸、会审记录、经审批的施工方案、施工安全技术措施和文明施工措施,编制施工图预算、加工件预算和材料预算。 加工件预算包括绘制加工件图纸、编制加工件材料明细和加工要求等内容,为委托加工和编制材料预算提供必要的准备。 6.5.2.5制订资源配置计划 依据施工图预算和经审批的施工方案制订详细劳动力配置计划和施工机具、标准仪器配置计划。 6.5.2.6技术交底 ①施工前要向施工人员进行包括施工验收规范、施工技术、安全技术措施、文明施工措施、降低成本措施等内容的全面技术交底。 ②施工中还要根据工程特点和进度向施工人员及时进行贵重仪器、引进设备、特殊设备的安装、调试方法的重点技术交底。 ③系统调试和试运转前还要进行专项技术交底。通过交底,使调试和试车人员弄清技术要求、技术标准和试验方法。 6.5.3自动化工程施工程序 自控专业要积极配合整个生产线的施工,一次仪表的施工进度受到其它专业制约,

某污水处理厂自控系统调试方案

1、综述 某污水处理厂(一期)自控及仪表系统待各工艺、电气和自控仪表系统安装结束,检验无误,满足设计要求后,逐级分层和分区的原则进行调试。分层:就是从现场工艺设备单体调试→现场PLC控制柜调试→厂区中控室上位机调试,逐级自下而上进行调试;分区:就是从各现场六个PLC分站(PLC100、1-RTU、2-RTU1、2-RTU2、2-RTU3、4-RTU)分别进行调试,在上述调试工作完成,并符合设计文件,技术资料要求,单体设备调试合格的基础上进行系统联动调试。 2、自控系统调试范围 2.1调试工作包括: PLC控制柜的电气调试;对各受控设备的信号校验;PLC控制柜与各独立工艺设备系统通讯调试,PLC控制逻辑编程软件组态调试;厂区光纤以太网通讯联网调试;中控室上位机监控操作软件调试、数据服务器、WEB服务器调试等;共计调试19套仪表,58台(套)设备及脱水机、鼓风机、消毒池PLC系统通讯联调。 2.2调试按照以下区域进行: 1、预处理系统(粗格栅、细格栅、电动闸门、旋流沉砂系统、进水流量、 液位计、PH计仪表调试)计4套仪表、10台工艺设备。 2、生物反应系统(生化池水下搅拌器、曝气系统空气调节阀、进泥污泥泵、 DO\MLSS在线分析仪表)计8套仪表、24台工艺设备。 3、污泥泵站及污泥脱水系统(剩余污泥泵、回流污泥泵、剩余污泥流量) 计2套仪表、14台工艺设备。 4、紫外消毒池系统(电动闸门、深井泵、出水流量、PH计、COD、NH3、在 线分析仪表)计3套仪表、3台工艺设备。 5、变配电间控制系统(电力监控系统、二沉池刮泥机、进水提升泵)计2 套仪表、7台工艺设备。 6、与脱水机系统、鼓风机系统、消毒系统的通讯联调。 3、调试目的、要求 3.1系统调试对凡属自控仪表系统范围的受控设备、工艺链路、网络通讯均进行 联动调试;通过调试使自控仪表系统达到设计要求。 3.2各受控设备通过调试达到就地手动、PLC中控室远控能够正常运行。 3.3污水处理过程控制能够满足工艺设计的要求和生产实际的需要。 3.4受控设备的单体调试运行时间为12小时(根据设计文件、设备技术资料要

机电设备单机调试方案

编制:审核:批准:宁夏XX 工程 机 电 设 备 单 机 调 试 方 XX有限公司 XX工程项目部

、工程简介 二、方案编制依据 三、主要工作内容 四、试运程序及试运设备清单 五、试运转 六、安全措施 七、工机具及专业人员配备计划 八、质量保证措施 九、附件:目录 10

、工程简介 X工程X机电相关设备安装 、方案编制依据 1. 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 2. 《起重设备安装工程施工和验收规范》GB50278-98 3. 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 4. 《压缩机风机泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 5.设计院图纸,业主要求及产品说明书

主要工作内容 F表设备的安装及单机试运行,不包括各系统之间的联动调试。

四、试运程序及试运设备清单 1、试运程序 设备试运前检查f系统检查f部分设备加注油、脂f电机检查及旋转方向确认f电机2-4小时单试f带负荷4-8小时试运f办理验收交接手续。 备注: 1)确认设备厂家说明书,明确调试要求后方进行整体试运行; 2)电动机试运行合格后,由厂家复查轴承同轴度,确保运行时无摩擦。 2、试运行单机设备性能一览表,见附页。 五、试运转 一)单机试运转的条件1、试运设备及附属装置均已全部安装完毕,且各类记录资料齐全,并经有关各方验收合格。 2、机械设备的整体安装水平度已调整至允许的范围,设备零部件相关水平度由厂家进行调整。 3、基础混凝土及二次灌浆层达到设计强度。 4、转动机械由设备厂家加好符合要求的润滑油、脂、油位正常。 5、工业水系统已装好并具有可靠的水源且经反复冲洗干净达到试运条件。 6、各有关的手动阀门,经检查调试试验,动作灵活,可靠,并标明名称及开闭方向。 7、设备及仪器仪表清理擦拭干净并标注正确名称。 8、需要的能源、介质、材料、工机具、检测仪器、安全防护设施及用具等,应符合试运要求。 9、设备及周围环境清扫干净。 10、参加试运的人员应全部到位,并已熟悉机械设备的有关技术文件,并切实掌握试运转的有关操作的技术要求。 11、电动机经过单独空负荷试运行合格,旋转方向正确。 12、检查各转动设备,用手盘动转子检查,应灵活,无卡滞现象,设备内应无摩擦和卡涩等异常现象。 13、试车现场应配有消防器材。 14、可能对人身或机械设备造成损伤的部位,必须采取的安全设施和安全防护装置均已设置完毕,并符合有关标准的规定。

最新最全机电系统调试策划方案

机电系统调试方案 一、机电系统调试组织机构图及岗位职责 1.调试工作机构图 2.岗位职责 ⑴调试指挥小组职责: 1)检查调试前的准备工作的落实情况。 2)签发起动和停车命令。 3)听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。4)组织处理调试中的重大问题。 5)组织落实各项指令及及时反馈信息。 ⑵专业负责人的职责: 1)组织并实施各项起动前的准备。 2)进行技术交底、安全交底。 3)检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 4)复核运行记录,填写调试记录。 5)发生异常情况紧急停车。 6)组织实施检修工作。 ⑶调试值班人员职责:

1)严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 2)监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 3)如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 4)在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 二、调试纪律: 1.服从命令听从指挥。 2.精神集中、坚守岗位。 3.严禁违章指挥、严禁违章操作。 三、调试交接班制度: 1.值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 2.交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 3.交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 四、给水系统调试 1.系统要求 1)室外给水管道、室内给水管道等,工作介质为液体的管道一般应进行水冲洗,如不能用水冲洗或不能满足清洁要求时,可采用空气进行吹洗,当应采取相应措施。 2)水冲洗的排放管必须接入可靠通畅的排水管网,并保证排泄物的畅通和安全。排放管的截面不应小于被冲洗管截面的60%。 3)冲洗用水采用城市给水管网接入的饮用水。 4)水冲洗应以管内可能达到的最大流量不小于1.5m/s的流速进行。 2.调试方法 1)把进入各用水点的阀门全部关闭严密。 2)把各分支系统上的控制阀门关闭,并把水箱口处阀门关闭严密。 3)由室外给水网给地下室蓄水池供水,并对浮球阀经水位调试调整,确保浮球阀的正常工作。待蓄水池注满水后,检查蓄水池的出水管处是否有渗漏等现象;完毕后由电气专业配合启动水泵,检查给水设备的供水是否正常;待正常后,检查是否有水的渗漏,合格后并做好记录备查。 4)上述步骤调试成功后,关闭所有支系统的阀门后,打开给水主管阀门对主系统进行

机电安装工程调试方案

阜阳市体育中心综合体育馆 机电安装工程调试方案 1、准备工作 1、1人员准备 以现场项目部为基础,成立调试指挥小组: 组长: 曹凯 组员: 张宏明、张伟、程辉、柯善煜、黄欢、黄伟成、肖书爽、蔡华旗、程平安 调试作业人员:电工6人、管工8人、钳工1人、通风工4人。 1、2现场准备 (1)土建、装饰工程已经完成,场地已清理干净,各设备间,配电房(间 均为正式门、锁。各层、间的防火分隔已经完成。 (2)调试所需的电、水能够正常供应,配电所由专人值班。相关的(非本单位专业安装工程已经完成并具备调试配合状态,相关的设备厂家技术人员已经到场并对其负责部分完成了检查与调试。 (3)调试指挥协调体系已经建立,并能有效运行。 (4)设计图纸与相关技术资料已经备齐,有关设备及系统的性能技术参数已经得到熟悉。 (5)各系统安装工作已经完成,经检查符合相关质量验评标准。(未完成的系统已采取有效的隔断措施) (6)调试所需的通讯工具、机具设备、监视测量装置已准备到位。 (7)调试方案已批准。 2、各专业调试方案 2、1电气调试方案 (1)调试准备

A、业主方需配合事项 供电局保证正式电源送到配电房低压柜并完成相关调试工作以确保低压配电柜送电调试工作能正常进行,所有低压配电柜电气元件有的耐压试验检测报告及产品说明资料。 B、总包方需配合事项 总包需协调现场相关施工单位配合做好成品保护工作,在调试过程中不允许随意进入配电间,严禁调试无关人员触动配电箱。 C、安装方需完成事项 在调试前需完成调试方案并递交监理等单位审核通过。调试前做好人员、机具等的准备工作。保证调试时通讯畅通,确保发生故障时能在最短时间切断电源,并及时处理。 送电调试前需认真检查,确保待调试的供电回路已按图纸及规范要求施工完毕;确保电缆回路编号及配电箱编号正确;确保所有空气开关、及各种开关处于关闭状态;确保所有供电回路电气绝缘经过摇测并符合规范要求。各保护接零及重复接零系统安装完毕,配电箱及设备外壳接地完好,接地电阻符合设计及规范。 在调试前对班组进行详细交底,并由张伟统一指挥协调,定人定岗,操作人应配备绝缘鞋及绝缘手套。准备好调试所需相关仪表。 (2)配电房低压进线柜送电 调试小组检查地下室配电房低压配电柜,保证低压柜内外无各种杂物,确认各开关动作灵活可靠,并各开关处于关闭状态;检查低压柜各出线端子,保证电缆连接牢固可靠;核对低压配电柜上回路编号与供电电缆回路编号,确保其一一对应。检查主楼进线柜与联络柜之间的电气联锁就是否正确,相序就是否一致,防止误操作造成事故。检查合格后方可闭合开关,供电到各低压柜。

建筑机电安装工程调试方案

建筑机电安装工程调试方案 1 空调调试方案 1).工程概况 本工程大空间空调采用低速单风道全空气系统,集中回风。小空间办公、会议室及标准客房空调采用风机盘管加新风系统。除标准客房新风空调箱设置在二个技术夹层内,通过竖向风管及每层的水平风管送至每各客房间外,其余空调设备均分层设置。地上部分的空调箱(包括新风空调箱)均设干蒸汽加湿装置;地下室、卫生间平时通风,防排烟风机在发生火警时,由消防中心控制该防烟分区的排烟口开启,同时关闭排烟系统与平时通风、空调系统兼用的不需要的排烟风口,并开启风机进行排烟。当烟气温度达280℃时,排烟风管上防火阀关闭,排烟风机停止运行。 本工程通风、空调设计参数如下: (1)室外设计参数 (2)室内设计参数

2)编制依据 (1)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 (2)建设单位提供的设计文件、图纸资料。 3)调试目的、要求 在新建的空调系统安装结束,正式投入使用前,需由设计、施工和建设单位联合组成调试小组,对系统进行测试调整,这对于检验设计是否正确、施工是否可靠、设备性能是否合格,都是必不可少的环节,也是施工单位交工前的重要工序。 空调通风系统测定与调整的目的,就是要检测各空调机组送风量和排风、排烟风机、风量是否满足设计要求,并按设计要求调整平衡各个风口的风量,以保证室内换气次数、温度、湿度、噪声、空气流速等满足人体舒适性要求。 检测完毕后,应针对检测中发现的问题提出恰当改进的措施,使系统更完善,从而使空调机组在运行中达到经济和实用的目的。 4)调试内容 根据本工程空调系统特点,通风空调系统的无生产负荷联动试运转后测定和调整包括以下内容: (1)风管漏风量测试 (2)通风机风量、风压及转速的测定 (3)系统风量与风口风量测定与调整 (4)通风机、空调机及风机盘管噪声测定

自控系统施工方案

自控系统安装工程施工方案 南京惠能电控自动化系统施工方案 1.自控系统概述 炼焦过程中需检测的主要工艺参数有:含氧量、温度、流量、压力、液位等,检测仪表相应有:热电偶(阻)、压力变送器、流量变送器、物位变送(传感)器、氧量变送(传感)器、热值分析仪等。 自控系统采用DCS控制系统,包括DCS主机柜、远程I/O控制柜等。 2.施工准备 2.1组织施工技术人员认真阅读图纸和图纸说明,做好阅读记录,特别是要弄清楚下列问题: 管、线、槽的走向、标高和有无预埋等是否确切明了。 管、线、槽的过墙连接方式是否交待清楚。 电缆槽(桥架)的支架是现场制作还是随桥架一起供货。 管、线、槽的支架制作要求和安装要求是否明确。 一次仪表的安装是否有明确要求。 仪表加工件是否详细清楚。 控制电缆、屏蔽电位、通讯电缆、补偿电缆、专用电缆的敷设方式有无特殊规定和明确要求。 DCS系统的盘、台、箱、柜有无防尘、防潮、防震等的特殊要求。 接地种类和方式是否明确。 穿线管、导压管、各种现场制作支架的油漆颜色是否有明确要求等等。 2.2参加图纸会审 17

通过会审把专业之间的交叉、衔接问题,设备、材料、加工件不明确的问题,DCS安装调试界面划分问题,核心设备、贵重仪器的交接、保管、防护问题要落实清楚。 2.3编制施工图预算、加工件预算和材料预算 依据图纸、会审记录、经审批的施工方案、施工安全技术措施和文明施工措施,编制施工图预算、加工件预算和材料预算。 加工件预算包括绘制加工件图纸、编制加工件材料明细和加工要求等内容,为委托加工和编制材料预算提供必要的准备。 2.4制订资源配置计划 依据施工图预算和经审批的施工方案制订详细劳动力配置计划和施工机具、标准仪器配置计划。 2.5技术交底 施工前要向施工人员进行包括施工验收规范、施工技术、安全技术措施、文明施工措施、降低成本措施等内容的全面技术交底。 施工中还要根据工程特点和进度向施工人员及时进行贵重仪器、特殊设备的安装、调试方法的重点技术交底。 系统调试和试运转前还要进行专项技术交底。通过交底,使调试和试车人员弄清技术要求、技术标准和试验方法。 3自动化工程施工方法 3.1施工总程序表 17

机电设备安装与调试施工方案

m 国2K 利水电第五工程J3有眼公司 SeORFDRO ENGINEERING BUREA U 5 No.S YlHa?nDonc£oi

系统机电设备安装与调试施工方案 1 安装组织及准备工作 1.1 概述本系统安装的主要机电设备包括破碎机、棒磨机、筛分机、洗砂机、脱水筛、胶带机、给料机、电动弧门、水泵、废水处理设备、石粉回收设备、除铁器、金属探测器、汽车衡、电力变压器及配电屏柜、控制设备等,设备台套多达300 台套,种类繁杂,而且会出现交叉作业。 安装以片区为单位同时进行,本系统分粗碎半成品安装组、成品安装组、供水安装组、供电安装组等4 个安装组,每组以车间为单元分小组进行。每个安装组的组长为本组安装质量、进度和安全的第一责任人;每个安装小组的小组长为本小组安装质量、进度和安全的第一责任人;每小组配备兼职技术员、安全员一名,每个安装组配备专职技术员、安全员2?3名,对各小组的设备安 装质量和安全进行监督。 对本系统进口设备的安装,我单位将从我公司调集有丰富安装和使用经验的工人和技术人员,配合厂家技术专家,使进口设备的安装达到一流水平。 在认真做好现场安装工作同时,依据安装进度分步进行单台设备调试和试运转,在系统所有设备安装完毕后,进行系统调试及联动运转,同时按要求对设备做好维护工作。 1.2 机电设备的采购按监理人批准的工艺设计和设备清单进行采购,对业主指定厂家的设备严格在指定厂家采购。所有设备保证满足: (1) 所采购的主要设备仪器是国内外先进技术水平的全新设备; (2) 设备的技术性能指标符合设计图纸、相应的规范和监理人的要求; (3) 设备仪器制造质量优良、性能可靠; (4) 设备、仪表、器材是国内或国际大型企业生产的产品。 1.3 设备的交货验收 所有设备到达施工现场后,我单位和监理人共同对其采购的设备材料进行现场开箱检查,检查项目包括:货物的外观质量、数量、品牌、型号、规格、性能、重量及尺寸等,检查后出具一份验收清单。 对到达施工现场的所有设备,我单位指派专人进行看管并进行必要的防护,对主要的零部件采取专门措施防护,确保到场设备的安全。 1.4 安装前向监理提供的资料

机电工程调试方案

机电工程联合调试方案 14.1 机电联合调试简述 14.1.1 机电工程联合调试的重要性 按本工程设计功能要求,机电安装工程相对于整个建筑工程而言,具有非常重要的地位,主要体现在以下三点: 1 建筑安全是第一位的; 2 确保本建筑的使用功能; 3 对控制系统的运行要求高。 基于以上三点,机电工程的综合调试显得尤为重要,它是保证各功能正常实现,并相互兼容的必要手段。 14.1.2 对本工程联合调试的理解 联合调试是检验安装工程各分部设计、安装等环节质量的一个重要工序,是检查工程产品质量是否良好的一个重要方法。针对本工程的项目功能,联合调试的重点是低压供配电系统、通风空调系统、消防火灾自动报警及联动系统、智能建筑系统。 1 联合调试的重点 本工程的空调系统的联合调试,使本工程空调系统在智能建筑系统的监测控制下安全有效地运行处相当重要的地位;消防火灾自动报警系统的联合调试也是本工程的重中之重。 2 实施总承包管理与配合 为保证各项系统联合调试安全、顺利地进行,在行使总承包单位各项管理、组织职能的职责前提下,总承包单位本身的配合与服务工作也是总承包单位的重要义务。 14.2 联合调试的总体策划 14.2.1 联合调试各阶段的策划

总承包单位是本工程的施工阶段主要管理者,联合调试工作又是本工程竣工前的关键工序,做好调试工作的策划,是本工程调试工作顺利进展、保证调试质量的前提条件和重要保证。 1 联合调试前总体策划的主要内容 1) 联合调试组织机构的策划; 2) 联合调试实施流程和技术方案的策划与制定; 3) 联合调试开始时间和总体进度计划; 4) 联合调试各阶段的各项保证措施; 5) 与相关方的协调措施; 6) 与第三方检测单位之间的协调措施; 7) 与相关职能部门的协调措施; 8) 与业主、监理、设计等单位的协调与配合措施; 9) 与专业分包、精装等单位的管理、协调与配合措施; 10) 调试过程中可能出现问题的预案的应对措施; 2 联合调试过程中策划的主要内容 1) 对于交叉作业的预见与协调; 2) 多专业、多工种同时作业之间工序协调; 3) 调试过程中出现问题的协调与应对措施; 4) 调试过程中各相关方的协调措施; 3 联合调试完成后策划的主要内容 调试完成后,与业主协调培训与交工验收的程序和计划。 14.2.2 联合调试与检测遵循的主要原则 1 电气工程是其它系统的前提条件,所以先电气系统后其它系统;电气工程先动力后照明;最后调试柴油发电机。

(完整版)大型机组自控系统安装、调试方案

大型机组自控系统安装、试验方案 1 编制说明: 1.1汽轮机、压缩机、冰机等大型机组是石化、电力等企业不可或缺的设备,这些机 组常常因作为装置的动力和心脏而受到特别的重视和“关照”,保证机组正常运行状态和安全的众多机组参数的检测、控制、联锁报警是否正常也就显得非常重要。为了较好的完成机组自控部分的安装调试工作,特编制此方案。 1.2本方案是以蒸汽透平压缩机为例编写的,当为其它机组时,应参考机组操作手册 重新编写本方案。 1.3本方案侧重于机组仪表设备的安装及监控、联锁报警的试验,测量管路及电气线 路的敷设不再详述。 2 编制依据: 2.1施工合同及协议。 2.2设计图纸及其它设计文件。 2.3和机组相关的技术资料。 2.4《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002。 2.5《自动化仪表工程施工及验收评定标准》GBJ131-90。 3 工程概况: 3.1工程特点 包括机组名称、所在工程装置名称、机组规模、特点、自控主要技术参数等。3.2主要工程量 主要实物工程量一览表

4 施工程序流程、主要施工方法和关键操作方法4.1施工程序流程

4.2主要施工方法和关键操作方法 4.2.1 一般规定: 4.2.1.1 随机仪表都应进行单台校准及检查;已安装在机组上的检测元件及仪表应拆 下进行校准,测温元件在机组上进行常温电阻、电压测试即可。单台仪表校 准及检查按“单台仪表校准试验方案”进行。 4.2.1.2 随机仪表的拆装应由设备专业人员认可配合,严格按随机资料要求的安装程 序进行,心要细,动作一定要慢,严禁用蛮力,以防损坏仪表。 4.2.1.3 仪表盘、箱及测量管路、电气管路的安装及敷设应按设计及随机资料要求的 位置及路径进行安装,做到方便仪表操作,不影响机组的操作及检修,不堵 塞操作及安全通道。 4.2.1.4 机组仪表的安装及回路试验应有相应的安装、试验记录。 4.2.1.5 机组检测、控制、报警、联锁系统试验应符合“仪表路路试验方案”的“一 般规定”,报警、联锁按“仪表回路试验方案”的试验程序进行。 4.2.2 机组本体仪表的安装 4.2.2.1 机组本体压力、温度、液位等常规仪表的安装。 因为上述仪表的一次部件及安装位置在机组出厂前已经安装或确定,甚至有的仪表是安装在机组上到货的,为了仪表的单台校准或检查,或为了保护仪表不在施工阶段遭到损坏而拆下的安装时,这类仪表只需按随机资料指定的位置,加上合适的垫片安装即可。测量轴温的测温元件的安装应注意以下几点: a、应在机组施工人员把轴承箱最终封闭之前安装就位,并安装牢固。

电气工程系统调试方案修订稿

电气工程系统调试方案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

电气工程系统调试方案 1?、机电系统调试组织机构图及岗位职责 ⑴、调试工作机构图 ⑵、岗位职责 ⑶、调试指挥小组职责: ⑷、检查调试前的准备工作的落实情况。 ⑸、签发起动和停车命令。 ⑹、听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 ⑺、组织处理调试中的重大问题。 ⑻、组织落实各项指令及及时反馈信息。 ⑼、专业负责人的职责: ⑽、组织并实施各项起动前的准备。 ⑾、进行技术交底、安全交底。 ⑿、检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。⒀、复核运行记录,填写调试记录。 ⒁、发生异常情况紧急停车。 ⒂、组织实施检修工作。 ⒃、调试值班人员职责: ⒄、严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 ⒅、监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。⒆、如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 ⒇、在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。

2?、调试纪律: ⑴、服从命令听从指挥。 ⑵、精神集中、坚守岗位。 ⑶、严禁违章指挥、严禁违章操作。 3?、调试交接班制度: ⑴、值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 ⑵、交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 ⑶、交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4?、电气照明系统调试 ㈠、系统要求 ⑴、电气管线敷设完毕,穿线完毕。 ⑵、各种灯具接线完,各种开关面板接线完。 ⑶、管线经过绝缘电阻测试合格。 ⑷、配电箱安装完毕,且经过绝缘测试合格。 ⑸、桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 ⑹、母线敷设完毕,绝缘测试合格。 ⑺、配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 ⑻、各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 ㈡、调试方法 ⑴.先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。

自控施工方案

大石桥市大伙房水库输水配套工程自控仪表安装工程安装调试施工方案 编制 审核 批准 编制单位:xxx公司 2013年11月6日 一、工程名称:大石桥市大伙房水库输水配套工程

二、工程概况 本工程为大石桥市大伙房水库输水配套工程,包括设备、管道、电气、仪表安装施工。 主要负责向大石桥市供水;净水厂采用沉淀、过滤+加氯消毒处理工艺;水厂厂平面分为3个主要区域:综合楼、净水处理生产区、附属装置区。大石桥市大伙房水库输水配套工程位于大石桥市虎庄镇,包括沉淀排泥池、絮凝沉淀池、滤池、反冲洗泵池、净水间、清水池及出水井、送水泵房、加氯加药间、锅炉房、稳压配水间、机修车库、综合楼、污泥浓缩池、热力管网等及建筑安装工程等工作内容。 三、编制依据 1、本工程施工招标书。 2、施工图纸 3、本工程所需主要标准规范及其他技术文件 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013 《电力建设施工及验收技术规范》SDL279-90 《电力建设施工及验收技术规范》SDJ69-87 《低压电器施工及验收规范》GB50254-2006 《电力交流设备施工及验收规范》GB50255-96 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 《焊接质量保证一般原则》GB/T12467-2009 《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T5117-2012 《气体保护焊用碳钢、低合金焊丝》GB/T8110-2008 《焊条质量管理规范》JB3223-1996 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88 《施工现场临时用电安全技术规范》GJG46-2005 四、项目部组织机构

机电工程第三方检测方案

机电工程第三方检测方案 编制: 审核: 审批: 中建四局安装工程有限公司 2017 年12 月

目录 一.工程概况 (1) 二.验收依据 (1) 三、验收条件 (2) 四.验收工作程序 (2) 1. 分部分项工程验收 (2) 五.试验检测机构资质等级、设备及人员 (3) 1. 资质等级 (3) 2. 主要仪器设备要求 (3) 3. 检测人员 (4) 六.工作职责及公正性保证措施 (5) 1. 工作职责 (5) 2. 公正性保证措施 (5) 七.附件 (5)

第三方检测方案 一.工程概况 工程名称:XXX机电总承包工程(原名:XXX产业园机电总承包工程) 工程概况:本工程位于深圳市光明新区,是XXX产业园,内设办公、商业、停车场、人防指挥中心等。本建筑物地面由3栋9个单体建筑组成,包括1A栋、1B栋、2栋、3栋A、B、C、D、E座;地下室二层均为汽车库;裙房一、二层均为小商业。总用地面积约XXXX平方米,总建筑面积约XXXX平方米,建筑总高度XXXX米,是一类公共建筑。 机电总承包工程范围:通风与空调工程、消防工程、变配电工程、发电机工程(环保)、智能建筑工程、充电桩工程等。 工程性质:■新建□扩建□改建 二.验收依据 1. 本工程合同文件 2. 本工程设计文件

三、验收条件 1、土建、水电工程全部结束; 2、各种门、窗、栏杆等安装完毕; 3、通正式水、电; 4、幕墙、暖通、消防、建筑智能化、电梯等工程安装、调试结束; 5、雨污水、小区内道路等市政工程结束; 6、景观绿化、各类综合管线等配套工程结束。 四.验收工作程序 1. 分部分项工程验收 工程分部位验收由建设单位组织,单位工程质量竣工验收前,建设单位应将包含验收时间、地点及验收组名单的《单位工程质量竣工验收方案》和《单位工程质量竣工验收通

楼宇自控系统施工调试方案(模板)

前言: 楼宇自控系统的调试一般由厂家调试,但是作为施工方的我们也应该多了解一下楼宇自控系统怎么调试的?方便以后我们更好的施工与设计 正文: 一.楼宇自控系统概述 智能建筑是当代高新技术的产物,通过建筑弱电系统增强建筑功能、提高管理水平、节约建筑运营能耗、保障建筑及人身安全、提升建筑内环境舒适度,上述内容直接关系到建筑物未来几十年的使用效果以及业主投资的回报。 楼宇自控系统利用计算机控制技术组成高度自动化的综合管理系统,对分散于建筑物内的机电设备(冷热源系统、空调新风系统、送排风系统等系统)进行分散控制、统一管理,实现对各设备的监测与控制,保证所有设备的正常运行,并达到最佳状态。同时,在计算机软件的支持下进行信息处理、数据计算、数据分析、逻辑判断、图形识别等,从而提高潍坊市文化活动中心物业管理和服务的现代化水平,降低运营成本,为总台的发展提供一个高度安全、舒适、高效的工作环境。 二. 楼宇自控系统施工调试依据 ??招标书技术文件及本工程相关设计图纸 ??《实用暖通空调设计手册》 ??楼控产品系统设计手册

三.楼控产品选型的要点 ??为便于用户的维护,应对BA系统所用各类现场设备,如传感器、控 制器、阀门、执行机构采用同一品牌的产品。 ??为使业主在选择BA产品和系统日后的扩展中有充分的自主权,且便 于与第三方设备或系统集成,应选择采用开放性、国际标准 (ISO16484-5)BACnet协议通讯的BA产品为宜。 ??考虑BA系统I/O的不确定性以及便于修改、调整等因素,应采用具 备通用输入/输出功能、且可进行本地和远程扩展的BA产品为宜。 ??现场主要设备要求: √温度传感器:金属电阻型,经过厂商校对而且不需要额外对接线线缆进行数值补偿。 √风道温度传感器:插入式探头,使温度能均匀地分布在整个表面,并可自由拆卸,测量范围为0-+100℃。测量误差£1% √浸入式温度传感器:带完整的浸入套管,测试范围为0-+100℃。测量误差£1% √湿度传传感器:为电容式,提供电压输出,传感器不需要用屏蔽线,测量范围为0%-100%RH。测量误差:±3%RH(40%-60%RH)±5%RH (20%-90%RH) √空气压差传感器:固定式,皮托管原理测量原理。测量误差:±5% √压力传感器:用于冷冻水和冷却水等的测量。测量误差:±3% √空气质量传感器:用于监测不同的有毒混合气体,如一氧化碳、氨气、苯、乙烷、乙烯等气体含量。

机电调试方案

机电系统调试方案

目录 1、空调调试方案 2、电气调试方案 3、给排水调试方案 4、人员组织架构 第一章:空调调试方案

1、工程概况: 1.1本项目位于位置, 本建筑的防烟楼梯间设置了机械加压防烟系统。 1.2 空调房间室内设计参数 房间名称夏季冬季新风量 (m3/hp)噪声声级(NC) 温度(℃)相对湿度 (%)温度(℃)相对湿度 (%) 棋牌室/桌球室/ 乒乓室 25 ≤6520 ≥3530 45 休闲大堂/入口 大堂 25 ≤6520 ≥3530 45 多功能活动室/ 商铺 25 ≤6520 ≥3530 45 展示厅/咖啡厅27 ≤6518 ≥3510 45 综合运动馆26 ≤6520 ≥3525 50 男女更衣室26 ≤6520 ≥3525 45 儿童活动区26 ≤6520 ≥3515 45 器械健身室26 ≤65 20 ≥35 25 45 2、编制依据 2.1《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2.2建设单位提供的设计文件、图纸资料 3、调试的目的、要求 在新建的空调系统安装结束,正式投入使用前,应由施工单位负责、监理单位监督,设计单位与建设单位参与和配合组成调试小组进行系统调试。这对于检验设计是否正确、施工是否可靠、设备性能是否合格,都是必不可少的,也是施工单位交工前的重要工序。 系统调试所使用的测试仪器和仪表,性能应稳定可靠,其精度等级及最小分度值应能

通风与空调工程系统工程无生产负荷的联合试运转及调试,应在制冷设备和通风与空调设备单机试运转合格后进行。空调系统带冷(热)源的正常联合试运转不少于8小时,通风系统的连续试运转不小于2小时。 空调系统测定与调整,就是要检测各空调机组送风量和性能是否满足设计要求,并按设计要求调整平衡各个风口的风量,以保证室内新风量、温度、湿度、噪声等满足人体舒适性要求。 检测完毕后,应针对检测中发现的问题提出恰当的改进措施,使系统更完善,从而使空调机组在运行中达到经济和实用的目的。 4、调试内容 根据本工程空调系统特点,通风空调系统的测定和调整包括以下内容: 4.1 风管漏光法检测与漏风量测试 4.2 空调机组风量的测试和风口风量的调整 4.3 空调机性能的测定和调整 4.4 空调水系统的调试 4.5 室内风机盘管风量的测试和室内参数的测定 4.6 防排烟系统的测定调整 5、调试步骤、方法 5.1调试前的准备工作 5.1.1空调系统调试以前,首先应熟悉空调系统全部设计资料,包括图纸和设计说明,充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统的全貌及空调设备的性能及使用方法等。 5.1.2调试前,调试人员必须会同设计、施工和建设单位,对已安装好的系统进行现场验收,主要是查清施工与设计要求不符合及加工安装质量不合格的地方,并且提出意见整改。 5.1.3根据前两项工作的准备情况,根据工程特点编制计划。 5.1.4准备好调试所需仪器和必须工具,安排好调试人员及调试配合人员,调试配合人员应包括通风工和电工。 5.2现场准备工作 通风空调系统安装工作完成后,经过检查,应全部符合工程质量检验评定标准的相应

机电安装工程调试方案

市体育中心综合体育馆 机电安装工程调试方案 1.准备工作 1.1人员准备 以现场项目部为基础,成立调试指挥小组: 组长:凯 组员:宏明、伟、程辉、柯善煜、黄欢、黄伟成、肖书爽、蔡华旗、程平安 调试作业人员:电工6人、管工8人、钳工1人、通风工4人。 1.2现场准备 (1)土建、装饰工程已经完成,场地已清理干净,各设备间,配电房(间均为正式门、锁。各层、间的防火分隔已经完成。 (2)调试所需的电、水能够正常供应,配电所由专人值班。相关的(非本单位专业安装工程已经完成并具备调试配合状态,相关的设备厂家技术人员已经到场并对其负责部分完成了检查与调试。 (3)调试指挥协调体系已经建立,并能有效运行。 (4)设计图纸与相关技术资料已经备齐,有关设备及系统的性能技术参数已经得到熟悉。 (5)各系统安装工作已经完成,经检查符合相关质量验评标准。(未完成的系统已采取有效的隔断措施) (6)调试所需的通讯工具、机具设备、监视测量装置已准备到位。 (7)调试方案已批准。 2.各专业调试方案

2.1电气调试方案 (1)调试准备 A.业主方需配合事项 供电局保证正式电源送到配电房低压柜并完成相关调试工作以确保低压配电柜送电调试工作能正常进行,所有低压配电柜电气元件有的耐压试验检测报告及产品说明资料。 B.总包方需配合事项 总包需协调现场相关施工单位配合做好成品保护工作,在调试过程中不允许随意进入配电间,严禁调试无关人员触动配电箱。 C.安装方需完成事项 在调试前需完成调试方案并递交监理等单位审核通过。调试前做好人员、机具等的准备工作。保证调试时通讯畅通,确保发生故障时能在最短时间切断电源,并及时处理。 送电调试前需认真检查,确保待调试的供电回路已按图纸及规要求施工完毕;确保电缆回路编号及配电箱编号正确;确保所有空气开关、及各种开关处于关闭状态;确保所有供电回路电气绝缘经过摇测并符合规要求。各保护接零及重复接零系统安装完毕,配电箱及设备外壳接地完好,接地电阻符合设计及规。 在调试前对班组进行详细交底,并由伟统一指挥协调,定人定岗,操作人应配备绝缘鞋及绝缘手套。准备好调试所需相关仪表。 (2)配电房低压进线柜送电 调试小组检查地下室配电房低压配电柜,保证低压柜外无各种杂物,确认各开关动作灵活可靠,并各开关处于关闭状态;检查低压柜各出线端子,保证电缆连接牢固可靠;核对低压配电柜上回路编号和供电电缆回路编号,确保其一一对应。检查主楼进线柜和联络柜之间的电气联锁是否正确,相

机电工程调试方案

机电工程调试方案 机电工程调试组织架构 由于本工程机电施工面积大,工期紧,各系统相对较复杂,因此本工程进行调试前将组建一个强大的联合调试部,调试人员由具有丰富调试经验的人员组成,并将项目部内各级领导纳入调试领导小组,以便对调试进行统筹,同时在调试中遇到的问题能在最短时间内解决。 联合调试部设主任两名,分别由项目部技术组负责人和深化设计经理担任,对整个调试进行总策划和审核各专业调试计划和方案。 联合调试部内设置强电、给排水、通风、消防(含弱电)楼宇自动控制等各调试组,每组设一负责人、四个组员、一个调试资料管理员、一个与厂家协调联络员。联合调试组负责对整个工程的调试进行组织、安排、调试计划和方案的制定,调试结果的汇总。 机电联合调试方案 调试方案说明 本工程采用尽量实行分区并行调试,按每层为一分区,注重调试的系统性,尽可能将设备及附件的单体检测与试验、能独立进行的系统检验试验安排在施工前、施工中和系统调试前进行,以保证有足够的时间进行总体调试,缩短工期,并满足调试的质量要求。在调试安排上,先进行分区分片并行调试,区域调试好后再进行联合调试。 为保证本工程调试进度,小功率的设备调试先用施工临时电源进行调试。同样,在市政水接入水池前,尽可能地使用施工临时水进行系统水压试验和冲洗、压力整定等调试工作。 配电及照明系统调试方案 调试目的 规范电气系统调试,保证所有需要调试的项目不漏项和调试程序的准确,以便达到电气系统调试工作快捷、安全、稳妥及满足合同要求。 调试项目 1)线路测试 2)配电柜、屏、箱调试

3)照明灯具送电试火 4)动力系统送电测试与调整 准备工作 1)调试过程中使用的仪器、仪表、机具。 我司调试使用仪表均采用标准电压表、电流表为0.5级,压力表0.4级,穿

自控仪表施工方案设计

1.编制依据 招标图纸。 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90 2.施工方法及技术措施 5.1 施工工序计划 具体施工工序计划为:施工准备→支架/基础预制、仪表 设备接保检→单体调试开始→桥架敷设→现场仪表安装、 控制室内安装→穿线管敷设→仪表供气管敷设→导压管 安装、气源管线安装→电缆敷设→电缆检查及接线、就地 显示仪表安装→试压及试漏→系统调试、试车。 5.2 施工准备 施工准备工作包括仪表施工机器具的准备及进场、施工班 房及调试班房的准备及进场、施工人员的进场及施工组织 设计的编制、施工方案的编制、图纸会审,以及相应的培 训工作、技术交底等。 图纸会审有两步,一步是设计图纸会审,另一步是施工单 位自行组织的图纸会审。技术交底分三步,分别是设计交 底、施工技术交底、工号技术员向施工人员的施工交底。 将进场的调试班房是由大型集装箱改造而成的,里面置有 三排三层的货架,并配有空调、排风扇、地毯、吸尘器等 设备。调试班房置于少尘、无震动、干燥、通风好且远离

磁场的地方。 对于调试人员,我们将严格挑选精干人员,并针对本工程的仪表类型进行相应的培训工作,上岗前将提交一份详细资料交由甲方审批。 由施工技术员对施工人员进行技术交底,让施工人员熟悉图纸,了解本工程的特点、难点、技术要求及质量、安全、进度目标等。 5.3 支架/基础预制、仪表设备接保检 支架预制包括变送器立柱制作、桥架托臂制作等。变送器立柱采用2″管,立柱的顶端用钢板焊接封口。制作完后作好防腐,并封存好。 当仪表设备到货时,由施工技术员、质检员及甲方代表对其进行开箱检查,并作好检查记录。发现有缺陷的仪表及时通知甲方,并作好详细记录。 所有仪表设备分类、整齐地堆放,并挂好牌。 调试人员对到货的仪表设备要及时检查、试验,并认真作好调试记录。发现有不合格仪表要及时打报告通知甲方代表。对被调仪表设备要作好标签工作:已单体调试完成并合格的要及时贴上调试合格证。 5. 4 单体调试 对双金属温度计要进行抽检。抽检程序符合规范及质量程序要求。

相关文档