消火栓给水工程施工方案

消火栓给水工程施工方案
消火栓给水工程施工方案

消火栓给水工程施工方案

消火栓给水工程施工方案提要:消火栓箱体要符合设计要求,产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固定消火栓箱

更多内容源自物业服务合同

消火栓给水工程施工方案

1、工艺流程

施工准备→干管安装→箱体及支管安装→箱体配件安装→通水调试

2、沟槽式管路连接施工工艺

沟槽式管路连接系统是用压力响应式密封圈套入两连接钢管端部,两片卡件包裹密封圈并卡入钢管沟槽,上紧两圆头椭圆颈螺栓,实现钢管密封连接;钢管连接前,钢管须用专用滚槽机或车槽机在钢管周圈上开出标准深度的凹槽,镀锌钢管用滚槽方式在钢管上滚压出凹槽,厚壁钢管可用车槽方式开槽。此连接方式可用于连接钢管、铜管、不锈钢管、铝塑复合管、内涂塑钢管、球墨铸铁管、无缝钢管、厚壁塑料管,及带有刚性接头的软管;密封圈可根据不同的流体介质选用不同的材料,EPDm材密封圈主要用于水系统,Buna-N 材料密封圈主要用于石油产品、碳氧化合物及含有碳氧化合物的空气。橡胶密封件都进行机械性能及抗老化性能检验,

以保证管件及密封件50年使用期间的安全性;卡件通常采用球墨铸铁件,特殊场合可采用耐腐蚀的不锈钢卡件或铜卡件;螺栓采用圆头椭圆颈螺栓结构,方便施工现场安装。卡件具有椭圆孔防止螺栓转动,可方便地上螺母。螺栓可根据使用场合要求选用不锈钢螺栓。

3、沟槽式管路连接配件应用:

管卡应用:管卡分柔性管卡和刚性管卡。柔性管卡连接方式使系统具有柔性,允许钢管有一定的角度偏差、相对错位。钢管连接后,两钢管管端之间留有间隙可适应管道的膨胀、收缩。管卡在最大允许偏转错位情况下应保持正常工作压力。柔性管卡具有承受一定末端载荷的能力。末端负荷是指管卡口可以承受沿钢管轴向负荷的能力。刚性管卡连接方式使系统不具柔性,管卡卡紧后可与钢管形成刚性一体,在吊具跨度较大时,使管道依靠自身刚性支撑连接。

4、法兰管卡应用:法兰管卡可用于沟槽式管道与带法兰的设备、阀门的过渡性连接,连接螺栓采用国标螺栓。法兰管卡的螺栓孔的直径及位置尺寸均与国标法兰相配。

5、异径管卡应用:异径管卡可实现从大口径钢管到小口径钢管或小口径钢管到大口径钢管的变径连接。此管卡也具有柔性的特点,也具有承受一定末端载荷的能力。

6、机械三通应用:机械三通可用于直接在钢管上接出支管。首先在钢管上用开孔机开孔,然后将机械三通卡入孔

洞,孔四周由密封圈沿管壁密封。机械三通分丝接接出支管方式及用沟槽接出支管方式。丝接接出方式为锥管螺纹连接,标准分为NPT、BSPT或中国标准。

7、管件应用:沟槽式连接管件备有90°弯头、45°弯头、同径三通、异径三通、同心异径管以适应管路系统连接的不同要求。管塞用于封堵钢管端部管口,须与管卡配套使用。

8、cPS润滑剂应用:cPS润滑剂用于管卡密封圈唇部及背部润滑,防止在安装过程中划伤撕裂密封圈。cPS润滑剂对密封圈材料没有任何损伤及腐蚀,对水系统无任何污染。

9、安装准备

认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。检查预留及预埋是否准确,临时剔槽应与土建协调好。检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。合理安排施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。

10、干管安装:

镀锌钢管安装应遵循先干管后支管安装的顺序,直管段先连接在一起调直后再吊装。干管安装前,应先核对有关专业的施工图纸,定出管道走向、标高及坐标,确定安装位置无误且不会发生管道打架现象时,方可进行施工。干管安装应留有一定的坡度。立管安装时应使用线坠,以保证立管的

垂直度满足规范要求。管道穿墙处不得有接口(焊接),管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。管道焊接时应先点焊三点以上,然后检查预留口位置、方向、变径等无误后,找直、找正,再焊接,紧固卡件,拆除临时固定件。

11、箱体及支管安装:

消火栓箱体要符合设计要求,产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固定消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,如果栓阀侧装在箱内时应安装在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。消火栓安装在轻质隔墙上时应有加固措施。消火栓管道安装完毕后应按照设计压力进行水压试验。如果设计没有要求,当工作压力在以下时,试验压力为;当工作压力在以上时,试验压力为工作压力加,稳压30分钟,无渗漏为合格。为配合装修顺利进行,试压可以分段进行。消火栓系统管道试压完毕后可以连续进行冲洗工作,冲洗时管内流量应满足设计要求,进出水质一致时方可结束。

12、箱体配件安装:

该工序应在交工前进行,消防水龙带应折好放在挂架上火卷实、盘紧放在箱内。消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少

于两圈,适用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电动按钮时,应注意与电气配合施工。

13、通水试验:

通水调试前消防设备包括水泵、水泵结合器、节流装置等应安装完毕,其中水泵应做完单机调试工作。系统通水达到工作压力,选择系统最不利点消火栓作试验,通过水泵结合器及消防水泵加压,消火栓压力应满足设计要求。

装饰消防安全专项施工方案示范文本

装饰消防安全专项施工方 案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

装饰消防安全专项施工方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为加强本工程施工现场防火安全管理,确保本工程建 设顺利进行,根据有关法律、法规及《消防管理条例》、 《苏州市建设工地防火管理暂行规定》等要求,特设立施 工现场防火领导小组(详见附页)。消防专项方案如下: 一、健全施工现场消防安全组织建设 现场建立安全消防领导小组,吸收业主方参加,健全 消防检查制度,对全体职工加强消防意识教育,认真贯彻 落实消防法,组织职工建立义务消防队。 对进入本工程现场施工的所有单位,不论总包分包形 式如何,均应签订消防责任书,并加强对分包单位的监督 作用。 有专人定期检查、管理灭火器具、绘制消防设施、器

材放置平面图,做好各类安全生产、消防安全台帐,如实反映现场安全生产管理状况,凡是检查中发现的问题,必须定人、定时间、定措施整改,整改后进行验收,消除事故隐患。 二、现场防火要求 1、现场布置施工用水管路时,考虑消防用水,在主楼周边(主要进口处)对称设2只消防栓,利用生活蓄水池,用高压泵加压供水,沿管笼垂直向上布设消防管,并每层设一只消防龙头,配置水带及水枪。在各层楼梯口配置灭火器2只,确保楼梯畅通。 2、现场四周道路必须保证消防车道畅通,主楼施工面采用闭路电视监控,做到及早发现,早扑灭。 3、高压泵用电要单独引自总电箱。 4、配电间配置二氧化碳气体灭火器或干粉灭火器。 5、食堂、木工间、机修间、油漆间等每隔25㎡面积

(完整版)消防水系统施工方案

九、消防水系统施工方案 (一)消防水泵安装 1、消防水泵的安装,符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及难 验收规范》的有关规定。 2、消防水泵的规格、型号符合设计要求,并有产品合格证和安装使用 说明书。 3、当设计无要求时,消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,并 宜安装检查和试水用的放水阀门;消防水泵泵组和总出水管上还要安装压力表和泄压阀; 4、安装压力表时加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间要安装旋塞; 压力表量程为工作压力的2~2.5倍。 5、吸水管及其附件安装符合下列要求: 5.1吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后进行安装, 其直径不小于消防水泵吸水口直径,且不采用蝶阀; 5.2消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性 连接时,吸水管上加设柔性连接管。 5.3吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。 (二)消防气压给水设备安装 1、消防气压给水设备的气压罐,其容积、气压、水位及工作压力应符 合设计要求。 2、消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等的 安装符合产品使用说明书的要求。 3、消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向符合设计要求; 安装时其四周设检修通道,其宽度不应小于0.7M,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的最小距离不得小于1.0m。 (三)消防水泵接合器安装 消防水泵接合器的组装按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向要使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。 (四)消防水泵接合器的安装应符合下列规定: 1、安装在消防车便于接近的人行道或非机动车行驶地段; 2、地下消防水泵接合器采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖, 并在其附近设置指示其位置的固定标志; 3、地上消防水泵接合器设置与消火栓区别的固定标志; 4、墙壁消防水泵接合器的安装符合设计要求。设计无要求时,其安装 高度为1.1m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不小于2.0m。不能安装在玻璃幕墙下方。 5、地下消防水泵接合器的安装,使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4M,且不小于井盖的半径。 (五)地下消防水泵结合器井的砌筑应符合下列要求: 1、在最高地下水位以上的地方设置地下消防水泵结合器井时,其井壁 宜采用Mn7.5级砖,M5.0级水泥砂浆砌筑; 2、在最高地下水位以下的地方设置地下消防水泵结合器井时,其井壁 宜采用Mn7.5级砖、M7.5级水泥砂浆砌筑。且井壁内、外表面应采用1:2水泥砂浆抹面,并应掺有防水剂,其抹面的厚度不应小于20mm,

消火栓系统施工方案

消火栓系统施工方案 安装工艺及安装工艺流程图: 1、材料、设备进场时必须报监理检验合格后方可使用。消防管道安装的主要工序为:放线→预制管道→栽装吊支架→管道安装→试压→冲洗。消防管道安装时,管道应根据图纸对预留孔洞进行吊线修理。按规定及图纸要求,测定各水平管道的支吊架的位置、标高,并按坡度的要求进行吊架的制作与安装。管道采用镀锌钢管,管径大于等于100mm为沟槽连接,特殊部位可根据设计要求施工。管径小于100mm时丝扣连接。丝扣连接时,螺纹清洁、规整,断丝或缺丝不得大于全扣数的10%,连接牢固,外露螺纹2-3扣,严禁绝扣,丝扣外刷防锈漆。安装前,应先制作样板管样,经监理验收合格,方可按此样配套安装。 2、室内消火栓给水管网的施工 室内消火栓给水管道系统的管网包括进户管、主干管、竖管、支管以及系统与设备、设施的连接管道。消防管道应用镀锌钢管;且钢管管径小于100mm时,应采用螺纹连接;大于等于10Omm 时采用管卡或法兰(镀锌)连接。配管顺序一般从进户管装起由主管到支管。 套管长度不得小于墙体厚或应高出楼面或地面50mm。并且在管道安装时;管道与管道的接口不得设置在套管内;免得在管道试压时若接口处出现渗漏而造成维修不便的麻烦。管道与套管之间的间隙应用不燃材料填塞。竖管的安装应铅垂每米允许偏差不得超过2mm。竖管的固定支架应设置在距地面1.5m-1.8m高处;但层高在4m以下时每层可只设置一个支架。 管道上安装的控制阀门采用闸阀(依设计规定)。闸阀宜采用明杆闸阀,安装时应使其手柄便于操用不妨碍使用。闸间体上标明的公称直径和公称压力数据在安装时注意将其对在人的视线观察范围内;不能隐蔽;便于以后的维护。阀门连接一般采用法兰连接;若管道采用的是螺纹连接;则

消防栓安装工程施工方案

湖滨新区消防栓管道工程 管 道 铺 设 施 工 方 案 编制人:________________________ 审核人:________________________ 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 2017年月日 目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2)

第三章施工准备 (4) 第四章施工布署 (6) 第五章施工程序和施工方法 (10) 第六章工程施工计划 (12) 第七章工程质量目标及保证措施 (16) 第八章现场安全文明施工管理及职业健康保护 (16) 第九章环保措施 (16) 第一章编制依据 1、相关文件、图集、规范、规程等 1.1《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000)

1.2《城市给水工程规划规范》(GB50282-98) 1.3国标图籍03S504《刚性接口给水承插式铸铁管道支墩》 1.4国标图籍01S201/6SS100/65室外地上式消火栓 1.5《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 1.6《室外消火栓通用技术条件》(GB4452-1996) 第二章工程概况 工程名称:湖滨新区消防栓管道工程 施工单位:江苏大汉建设实业集团有限责任公司 监理单位:上海宏波工程咨询管理有限公司 建设单位:江苏新源水务有限公司 设计单位:中国华西工程设计建设有限公司 工程内容:本工程管径为PE200,长约7500m,管径为PE315,长约2500m的消防管道安装工程。 工期:60天 消防栓安装工程主要工程量汇总表

第三章施工准备 3.1测量放样 根据甲方提供测量基准点、基准线和水准点,结合现场情况;用全站仪分别对每个消火栓具体中心坐标进行测量定位,并用已准备好竹块条,打入地下,用红色油漆在竹块上做好标记(如:消火栓3#);然后用皮尺将两点连接起来,白灰放线,以便开挖。测量标高,计算好开挖深度后,以书面交底的形式交给现场施工员和施工班长。 3.2原材料采购与复试 根据合同约定,工程所需的主要材料如给水管及管件、水泥等进场经自检合格后立即上报业主及监理方对材料厂家、规格、型号、等级等相关技术指标进行确认;复试工作及时按有关规定要求进行,复试时将在监理人员旁证下进行取样。复试合格后,方可用于工程施工。 3.3临时设施、施工用电和施工用水 根据现有的临时设施,安排好工人的临时宿舍,按照现场要求接好临时的用电、用水;对所用材料进行统一管理。 3.4做好与设计结合工作

消防工程施工组织方案范本

消防工程施工组织方案范本: 施工组织措施一、工程概况:(一) 建设单位:(二) 建设项目:(三) 设计部门:(四) 工程地点:(五) 工程简介:二、消防工程内容㈠消防系统组成1、防报警联动系统:由探测器(感温、烟感、红外感光、红外对射)、感温电缆、手动报警按钮(带电话插孔)、消防泵启动报警按钮、防火分区显示器(楼层显示器)、信号模块、联动模块、多线模块、消防电话、消防广播及消防联动报警控制器(简称主机)组成。2、消火栓系统:由消火栓泵、各种阀门及管网、远程压力表、压力触点表、压力表、消火栓泵控制柜、消火栓箱、消火栓接口、消火栓水带、消火栓枪头及启泵报警按钮组成。3、水灭火系统:(1)报警阀喷淋系统:由喷淋泵、各种阀门及管网、报警阀、压力开关、水流指示器、信号蝶阀、水力警铃、远程压力表、压力触点表、压力表、喷淋泵控制柜、喷淋头及末端试水装置组成。(2)雨淋阀水幕及水喷雾系统:由增压泵、各种阀门及管网、雨淋阀、水流指示器、信号蝶阀、、远程压力表、压力触点表、压力表、水幕及水雾喷头组成。4、排烟系统:由正压送风风机、风机控制柜、防火阀、排烟阀、送风排烟风口等组成。5、消防电源切断:由联动系统中的联动模块控制空气断路器自动断电机构。6、防火卷帘系统:由动力电动机、机械传动机构、限位器、帘体、动力控制箱及现场按钮组成。7、气体灭火系统:由灭火气体瓶、气体灭火系统管网、喷嘴、气动启瓶气体瓶、灭火气体瓶瓶头阀、气体灭火系统管网选择阀、气动启瓶气体瓶启瓶电磁阀、压力开关信号器、气体灭火控制柜、声光报警器、紧急启停按钮、气体喷洒指示灯、灭火气体储气状态指示器等组成。8、气熔胶(EBM)灭火系统:由箱体、钢球、气熔胶、气熔胶电引爆装置、电引爆控制箱、声光报警器、气熔胶引爆紧急启停按钮、气熔胶喷洒指示灯。9、可燃气体入户管道关闭:由联动系统中的联动模块控制管道上的电动阀门关闭切断可燃气体。10、消防应急电源切换:在电力系统不能正常供电时,联动系统中的联动模块立即切换到消防应急电源(EPS直流逆变应急电源或柴油发电机)。㈡工作原理:1、消防报警联动系统:当探测器、感温电缆、手动报警按钮、消防启泵报警按钮等将现场火灾信号报回主机后,主机发出报警笛声并显示报警信号所在位置(地址)。当报警点达到两点以上时,风机被消防联动模块启动,火灾现场及相邻区域(楼层)排烟阀被消防联动模块动作,打开送风排烟口送风排烟并向主机回馈信号,当火灾现场燃烧温度升高到防火阀的极限温度后,防火阀卡栓被熔断后动作使送风排烟口关闭并向主机回馈信号,避免因送风而助燃;非

喷淋消火栓施工方案

消火栓、喷淋系统施工方法要求及调试1.施工顺序 (1)自动喷水灭火系统施工顺序: 施工准备检查预留孔洞管道支架制作现场检验材料、部件 系统调试联动试验设备检修、单体试运转 (2)消火栓系统施工顺序: 2.施工说明

室内消防水管道的施工及验收,将遵照全国通用的现行有关标准及规范的要求进行。 管道材料与连接:消防水系统管道采用镀锌钢管,DN<100采用丝扣连接,DN≥100采用沟槽连接。 3.施工前的准备工作 (1)施工图纸及有关技术文件应齐全。施工图纸应包括设备平面布置图、系统图、安装图、设备材料明细表等。技术文件应包括消防设计说明与安装技术要求、监督机关的审批文件及产品样本、使用说明等。 (2)设计单位应向施工单位进行技术交底; (3)系统组件、管件及其它设备、材料,应能保证正常施工; (4)施工现场及施工中使用的水、电、气应满足施工要求,并应保证连续施工。 4.管材、管件的检验 (1)系统管道、管件的材质等级应与管子一致。 (2)镀锌钢管表面应光滑无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷。. (3)尺寸偏差要符合现行部颁标准和国标要求。 (4)螺纹密封面完整,无损伤毛刺等缺陷,精度及表面粗糙度应达到设计要求和制造标准。 (5)非金属密封垫片要求质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面无损伤、皱纹等缺陷。 (6)法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及经向沟槽;螺纹法兰的螺纹应完整无损伤

5.喷头的检验 (1)喷头的型号、规格应符合设计要求;一般情况下,喷头的温级要和使用环境相协调,即闭式喷头的动作温度比使用环境温度高30℃左右; (2)喷头的商标、型号、公称动作温度、制造厂及生产年月等标志应齐全; (3)喷头外观应无加工缺陷和机械损伤; (4)喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝的现象; (5)闭式喷头应进行密封性能试验,并以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.0MPa;试验保压时间不得少于3min。当有两只及以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只。重新进行密封性能试验,当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。6.阀组及其附件的检验 系统使用的阀门及其附件(包括控制阀、压力表、排水阀等)均应是全新的合格产品,安装前必须进行检查,并符合以下要求: (1)阀门的型号、规格应符合设计要求; (2)阀门及其附件完好齐全,且全部具有制造厂的合格证;无加工缺陷和机械损伤,有清晰的铭牌和标志。 (3)水流指示器除有商标、型号规格等标志外,还应有水流方向的永久性标志。 (4)控制阀的阀瓣及操作机构动作灵活,无卡涩现象,阀体内清洁,

室内消火栓系统施工方案

室内消火栓系统、自动喷洒灭火系统施工方案 一、主要制作的工艺流程 ?自动喷水灭火系统施工工艺流程 ?消火栓系统施工工艺流程

二、设备及主材的选型将严格遵循下列原则 1.严格按照建设单位对于设备、材料的有关规定和设计图纸的要 求,选定设备、主材及其它材料。 2.凡业主参与订货的货物规格、技术指标、价格与支付条件以及 供货时间,运输方式、售后服务等应主动征求业主的意见,以按期确定具体的供应商,并严格遵守我公司《顾客提供产品的控制程序》。 3.设备材料订货前,严格按照程序向业主提供技术资料及供货依 据,包括设备的定型测试,出厂验收试验的检测报告。 4.凡我公司直接订货的产品严格按照我公司的《采购工作程序》 执行。 三、施工工艺 1.材料、设备进场检验 工程使用材料根据总公司《质量体系程序文件》中《采购控制程序》和国家标准对采购的产品质量进行验证,并对以下方面进行检查: 1)察看外观质量,检查产品型号、计量和点验产品数量,测 量或度量产品几何尺寸,认真填写《采购产品验证记录》,

如验证时发现不合格,上报主管部门进行评审,顾客提供产品由项目经理派人负责按规定的方法保管,当发现有损坏、丢失、变质或其他不适用情况时,项目经理应填写《顾客产品信息传递单》一式三份,交顾客(监理)确认,同时报总公司工程管理处。现场材料员根据《检验和试验状态控制程序》中规定的方法进行对所有材料进行标识、保管和维护,凡进入现场的物资均应进行标识,露天存放的采用铁板标识牌,室内存放的物资用塑料的标识牌,标识牌上注明物资名称、规格、材料、证明等,向监理进行材料报验合格后方可使用。 2)管材、管件现场检查:管材表面应无裂纹、缩孔、夹渣、 折迭和重皮;镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;非金属密封垫应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷;法兰密封面应完整光洁没,不得有毛刺及颈项沟槽,螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。 3)喷头的现场检验:喷头的型号、规格应符合设计要求;喷 头的商标、型号、公称动作温度、制造厂商及生产日期等标志应齐全;喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;喷头罗纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。 4)闭式喷头宜进行密封性能试验,以无渗漏无损伤为合格,

消防工程施工方案样本

消防工程施工方案

5、关键部位施工方法: 5.1、消防水系统施工方法: 1)、系统安装工序: (1)、室内消火栓系统:立管安装——环管安装——消火栓箱安装——消防泵房及消防水箱间安装——室外消防水泵结合器连接——套管洞口封堵——油漆。 (2)、自动喷淋系统安装:主管安装——报警阀——水平管网——冲洗试压、喷头安装——油漆——套管、洞口封堵。 2)、支吊架制作安装: (1)、支架按设计选国家标准图集(S161)中相应图集及技术标准制作安装。 (2)、立管支架安装,每层间高度等于或小于5m,安装一付,每层间高度大于5m,安装二付。支架离地面 1.5m—1.8m,二付以上应均称安装。 (3)、喷淋水平管道支吊架安装间距按下表: (4)、支吊架距喷头不小于300m,距末端喷头不大于750m。 (5)、自动喷水管道的吊架采用防晃吊架,吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于 3.6m时,可设一个,小于 1.8m允许隔段设置。

(6)、支吊架安装应符合下列要求: A、位置正确,安装平整、牢固。水平管吊架应成一条直线,间距均等支管吊架安装应有相邻两喷头之间的管段上设吊架不少于1副;喷头间距小于1.8m时可隔断设一付,可是间距不大于3.60m. B、支架与管道接触严密,固定可靠。 C、固定在结构上的支、吊架不得影响建筑结构的安全。 D、支吊架安装要考虑管道安装的0.002—0.005的坡度,坡向排水方向。 3)、管段预制及安装: 切管:机械切割后的毛刺、飞边应处理干净,切口端不得倾斜。不允许用电旱切管。 套丝:机械套丝、人工套丝。螺纹加工要求规整,螺纹密封面应符合现行国家标准(普通螺纹的基本尺寸要求)有关规定。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全口数的10%,连接前清除管内异物。 (1)、管道安装应横平竖直立管安装允许垂直度偏差为2/1000,5m 以上不大于8mm;水平纵横方向弯曲度允许1/1000,25m以上不大于25mm。 (2)、套管制作预埋:管道穿过墙体和楼板处应安装套管。 a、刚性防水套管规格应比主管道二号;套管长度;过墙套管两端与墙面齐平(要求美观,套管两端可不低于墙两面10mm,堵塞后让装修做外观美)。过楼板套管的上端高出装饰地面20—50mm;下端与楼板底面齐平。套管封堵要严实,材料为不燃品。 b、管网安装,报警阀后,管子公称直径小于70mm时,应采用螺纹连

消火栓系统施工方案

消火栓系统施工方案

目录 一、工程概况及施工规范和规程标准 二、工艺流程 三、安装准备 四、主管安装 五、箱体及支管安装 六、箱体配件安装 七、通水调试 八、施工进度计划及进度保证措施 九、保证质量措施 十、保证安全措施 十一、主要施工机具设备和仪器 十二、劳动力安排及保证措施

消火栓系统施工方案 一、工程概况及施工规范和规程标准: 1、工程名称: 1.1质量标准:工程质量符合现行国家有关施工验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准,经质量监督部门检测验收,一次验收合格。 1.2工程概况: 1.2.1:本工程建筑面积 32192.27 平方米,地下3层,地上29层,主楼建筑高度 78.6 米。主要为住宅用房。 1.3编制依据: 1.3.1设计院设计的东城区旧城保护定向安置房项目(4#地块)消防水、电专业图纸和招标文件的要求。 1.3.2严格按照国家现行的给排水、电气、消防系统等安装工程设计、施工规程、规范和验收标准。 1).《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2).《工程建设标准强制性条文》。 3).《建筑给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 4).《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 5).《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 6).《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 二、工艺流程: 安装准备→干管安装→箱体及支管安装→箱体配件安装→通水调试 三、安装准备: 3.1认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 3.2检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计工建协调好。 3.3检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。

消防工程施工方案(完整版)

消防工程施工方案(完整版)

一、编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (二)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005; 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; 1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务; 2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; 3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况: 本项目地处山东淄博市,位于柳泉路和共青团西路交叉路口,总建筑面积为6140.00㎡,为商业用途确定。本工程地下室部分耐火等级为一级;商业部分为高层建筑,耐火等级为一级;塔楼为一类高层公共建筑,耐火等级为一级;商业及汽车库内设有自动喷淋灭火系统。 室内消防: 1).消火栓给水灭火系统: 系统为常高压供水系统由市政给水管网直接供给。 消防箱的配备及要求:室内消火栓口径DN65,直流水枪d19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度L=25m,消防箱箱体材料为铝合金。 消火栓管道:当工作压力等于或小于1.2MPa时, 采用普通内外热镀锌钢管;当工作压力大于 1.2MPa时,采用内外热镀锌钢管接加厚钢管或内外热镀锌无缝钢管,管径小于或等于

消火栓箱施工方案

1 消火栓箱体要符合设计要求,产品有型式认可证书和出厂合格证。 2 消火栓箱体安装在轻体隔墙上有加固措施。 3 箱式消火栓的安装根据设计要求,符合下列规定: 室内消火栓系统竖向为一个区,由消火栓泵双路出水管直接供水。管道系统成环状。屋顶设消防水箱,贮存消防用水量18m3,并设消火栓系统稳压设备和屋顶试验用消火栓。 4消防用水量:室外消火栓20L/s,室内消火栓20L/s,一次灭火时间2h。 5消火栓箱尺寸为700x1600x240,每个消火栓箱内配DN65mm消火栓一个、DN65长25m 涤纶衬胶水带一条、DN65×19直流水栓一支、消防卷盘一套、钮,警铃,指示灯各一个。所有消火栓处通过消火栓按钮将信号同时反馈到大楼消防控制中心。 一、施工准备 1、消火栓设备、消火栓箱及安装辅材均已到货,并验收通过。 2、安装使用的工具、器具等均已准备好。 二、施工技术要求 1、消火栓栓口距地1.1m,安装时,结合消火栓箱尺寸,消火栓箱与灭火器箱联体时,箱底边距地0.16m;单体消火栓箱,箱底边距地0.96m,具体做法参见04S202。

2、暗装于轻质隔板墙上的消火栓箱用M8*100的自攻螺丝固定;暗装于砼墙上的消火栓箱用M6*800的膨胀螺栓固定。箱体稳固后,再用M5水泥砂浆填充抹平。 3、消防水枪安装应符合下列要求: 1)安设的消防水枪其型号、性能等参数应与设计图相符。 2)安设好的水枪,枪上各种配件应齐全。 4、安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。 1)其他要求:栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。阀门中心与箱侧面140MM,允许偏差±5MM。阀门中心与箱后内表面100MM,允许偏差±5MM。消火栓箱体垂直度,允许偏差3MM。 加工丝扣时,保证带丝的刻度调整准确,压力头压紧管道,带丝的板牙面与管道的轴线垂直,套丝时加润滑油,当板牙面与管口平齐时,开始加工梢头。套完丝用相应的管件试一下。检查有无断丝、残丝的情况。用机器加工的丝扣要把润滑油清理干净。套两板以上。 缠麻时必须抹油,白厚漆用清油调好,分别抹在丝头的两侧,缠完麻后再抹一次油,保证上管件时与丝扣各个面充分接触。上管件时,先用手带上一两扣,然后用力均匀,上紧管件,保证上完管件后留有2-3扣丝。对上好的丝扣管件之间不要有松动。清理干净各接口的麻丝。对上好的管件和管段应调直,变径同心变径,通扣管箍,对拆下的管件丝扣清理干净,重新抹油、缠麻。对同一丝头不允许反复多次

消火栓系统施工方案及技术措施.doc

消火栓系统施工方案及技术措施 本节主要叙述了消火栓灭火系统的管道安装、试压、冲洗,设备安装、防腐、保温和调试等工作的主要施工方法和技术措施;并对施工中容易出现的质量问题提出了相应的措施或解决办法。 施工前仔细核对图纸,确保所预埋套管的标高和位置准确无误,所有管道与风管或排水管在坐标和标高上没有冲突,确定管道排列合理,有吊顶的地方需与装修公司协调配合,得到甲方、监理同意后方可进行施工。 消火栓灭火系统设备由水泵、消火栓箱、消火栓、实验消火栓、水泵结合器以及减压阀、闸阀、过滤器、单向阀、稳压装置等组成。 一、系统施工流程及说明 消火栓系统施工工艺流程图: (1)认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。 (2)核对有关图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 (3)检查预埋件和预留洞是否准确。 (4)检查管件、管材、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。确定合理的施工顺序,避免工种交叉作业的干扰影响施工。 2、管道施工 (1)消火栓管道采用镀锌钢管,接口采用沟槽式连接,阀门及需拆卸部位采用螺纹法兰连接。 (2)室内消火栓采用DN65单出口型时,消火栓箱内设消防软管卷盘、报警按钮,栓口直径为Φ65㎜,水龙带长度25m,水枪口径为Φ19㎜。

(3)消火栓必须按有关图纸所示进行安装,消火栓外形的规格型号应与图纸要求一致。 (4)消火栓供水管及自动喷洒供水总管上的阀门采用蝶阀,并应有明显的开启标志。(5)水压试验压力应根据工作压力确定。试验用压力表不少于两只,精度不低于1.5级. (6)管道冲洗消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作。冲洗前先将系统中的阀门拆除,冲洗水质合格后重新装好,冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其它成品。 (7)管道安装完毕刷漆,其色彩应均匀,无流淌,无重皮,无龟裂。 3、消防水泵接合器安装 (1)消防水泵接合器的安装位置应符合设计要求。 (2)地下式消防水泵接合器在安装时其进水口与井盖底面的距离不大于0.4 m,且不应小于井盖的半径。采用有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并在附近设置指示其位置的永久性固定标志。 (3)水泵接合器应装有泄水阀。 4、消火栓工艺质量标准 (1)保证项目:消火栓位置、间距和开孔方向规格、型号须符合设计要求和施工规范规定。(2)检验方法:观察测量和对照图纸及施工规范检查。 (3)允许偏差项目: 1)消火栓的管道应有坡度,充水系统应不小于2‰。 2)吊架间距应符合规范。 3)检验方法:用直尺和水平尺量。 5、消火栓管道刷漆、防腐 根据图纸设计要求对系统管道进行刷漆防腐处理,消火栓管道刷樟丹二道、红色调和漆二道;支吊架刷樟丹二道、灰色调和漆二道。在刷漆前,先清除表面的灰尘等污垢物,涂刷厚度均匀,不得有脱皮、起泡和漏涂等现象。施工安排如下: (1)所有需涂漆的金属表面要干燥并要彻底清除一切会影响涂漆工作进行的污染杂物如灰尘、油脂、除锈或垢渍。 (2)所有经过清理、预处理、干燥或已作涂漆准备的金属表面,尽快提交监理检查合格后,涂上防锈底漆保护,以避免有关表面再受锈损。 (3)所有盛载油漆材料的容器清楚印上商标。同时完全遵照由厂家建议及监理认可的施工方案进行预处理及涂漆施工。 (4)如金属表面的油漆保护层遭损坏时,提交处理方案获得监理认可后进行修补。 6、成品保护

消防工程施工方案(完整版)

一、编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (二)现行规范、规程: 1. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2. 《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动 相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; 1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡 性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务; 2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; 3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况:

本项目地处山东淄博市,位于柳泉路和共青团西路交叉路口,总建筑面积为6140.00卅,为商业用途确定。本工程地下室部分耐火等级为一级;商业部分为高层建筑,耐火等级为一级;塔楼为一类高层公共建筑,耐火等级为一级;商业及汽车库内设有自动喷淋灭火系统。 室内消防: 1) .消火栓给水灭火系统: 系统为常高压供水系统由市政给水管网直接供给。 消防箱的配备及要求:室内消火栓口径DN65,直流水枪d19衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度L=25m,消防箱箱体材料为铝合金。 消火栓管道:当工作压力等于或小于1.2MPa时,采用普通内外热镀锌钢管当工作压力大于 1.2MPa时,采用内外热镀锌钢管接加厚钢管或内外热镀锌无缝钢管,管径小于或等于DN100 时采用丝扣连接,管径大于DN100 时采用卡箍、法兰连接。 室内消火栓按04S202安装,栓口离地面高度为1.10m= 消防水泵接合器按99S203和99(03)S203安装。 2) .自动喷水灭火系统: 系统概况: 本工程在地下室设湿式自动喷水灭火系统。地下室商铺中危U级 系统为临时高压系统。因市政压力能满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强 度,火灾前期由市政给水管供水。之后由设在地下室泵房的喷水泵供水。泵房设置2台喷淋泵(一用一备),报警阀前设环状管网,设置不少于三套水泵接合器。 系统控制: 平时水压由市给水管网压力维持,火灾时,喷头动作,水流通过水流指示器时,浆片动 作并向消防中心显示着火灾区域位置,同时报警阀处的压力开关动作自动启动喷淋水泵,向

室外消火栓系统施工方案

北京师范大学铜仁附属学校建设工程室外消火栓系统施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1编制依据 (3) 1.1施工组织设计 (3) 1.2施工图纸 (3) 1.3主要标准、规范、规程 (3) 1.4主要法规 (4) 2工程概况 (5) 2.1工程简介 (5) 2.2工程概况和特点 (5) 3施工部署 (5) 3.1技术准备 (5) 3.2材料与设备计划 (7) 3.3劳动力计划 (11) 4主要施工方法 (12) 4.1工艺流程 (12) 4.2材料准备及验收 (12) 4.3施工方法 (12) 5质量标准及各项质量控制措施 (18) 5.1质量验收标准 (18) 5.2过程检查与验收程序 (19) 5.3成品保护措施 (20) 6其他主要管理措施 (21) 6.1进度保证及管理措施 (21) 6.2职业健康安全管理及保证措施 (21) 6.3绿色文明施工及环保措施 (23)

1编制依据 1.1施工组织设计 序号合同(协议)名称编号签订/编制日期1 北京师范大学铜仁附属学校项目施工组织设计FA-001 1.2施工图纸 序号图纸名称图纸编号出图日期 1 给排水施工 图 给排水设计说明E1-水施-01/02 2018.3 系统原理图 E1-水施 -03/04/05/06 2018.3 给排水平面图E1-水施-07~11 2018.3 自动喷水平面图E1-水施-12~15 2018.3 卫生间大样图E1-水施-16~18 2018.3 给排水总平面图E1-水施-19 2018.3 1.3主要标准、规范、规程 序号类别名称编号 1 国家《中小学建筑设计规范》GB50099-2011 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-200 2 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2002 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《水处理设备制造技术条件》JB2932 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006 《生活饮用水卫生标准》GB5749-85 《瓶装饮用纯净水卫生标准》GB17324-1998 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《瓶装饮用纯净水》GB17323-1998 《饮用净水水质标准》CJ94-2005 《建筑施工现场安全生产管理规程》DB42/T553-2009 2 行业《室内管道支架及吊架》03S402 《室内消火栓安装》04S202 《给排水暖通工程通用图集》91SB系列 《地沟及盖板》02J331 《建筑给水涂塑复合管管道工程技术规程》CECS125:2001 《建筑设备施工安装通用图集》91SB系列图集

消防施工方案范本

目录 第一节工程概况 (2) 第二节各分部分项工程的主要施工方法 (3) 第三节工程投入的主要施工机械设备情况 (10) 第四节确保工程质量的技术组织措施 (12) 第五节施工资源组织 (13) 第六节质量保证体系与控制措施 (14) 第七节现场安装的安全、文明施工措施 (23) 第八节确保工期的技术组织措施及进度计划 (34)

第一节工程概况 1.工程概况 1.1工程名称:山东省滨州市万达广场2#楼消防工程。 1.2工程地点:滨州市滨城区 1.3工程内容:自动报警、消火栓、喷淋系统等。 1.4:达到国家质量验收合格标准。 2.本施工组织设计编制的依据: 2.1甲方所提供的消防工程施工图纸; 2.2下列国家标准、行业标准和地方标准: 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 《消防水泵接合器安装》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 国家颁布的其它有关消防规范;以上规范如有新版本,以新版本为准。 第二节各分部分项工程的主要施工方法 1.火灾自动报警系统 1.1布线: 1.1.1 系统布线采用铜芯阻燃线,耐压等级不低于500V。 1.1.2、管内或线槽、桥架内布线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。 1.1.3、导线在管或线槽内不应有接头或扭结,导线接头应在接线盒内焊接或用端子连接,在潮湿场所穿完线后,管口均应做密封处理。 1.1.4、不同系统,不同电压等级,不同电流类别的线路,不能在同一管内或线槽的同一槽孔内。

1.1.5、线路敷设后,对每回路的导线应用500V的兆欧表测量其绝缘电阻,其对地的绝缘电阻值必须大于或等于20兆欧。 1.3报警设备安装 1.3.1探测器底座安装应在系统布线结束且室内装修工程完成,室内清理干净后进行,探测器的探头、手动报警按钮应在调试前安装,安装前妥善保管采取防尘、防潮、防腐措施。 1.3.2探测器的底座应安装牢固,外接导线应留有不小于150mm余量,且端部有明显标志。探测器的“+”线应为红色,“—”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分,相同用途的导线颜色应一致。导线采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 1.3.3探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m,探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。探测器距离端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半,安装间距符合设计要求,安装在走道顶棚上的,应居中布置,与其它管路发生冲突时,协调解决。 1.3.4探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 1.3.5手动报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜,安装高度为1.5m,外接导线应留有不小于100mm 的余量,且在其端部应有明显标志。 对手动报警按钮,探测器应用专用设备结合厂家逐个进行试验,动作无误,编码与图纸一致。 1.3.6接口模块、总线隔离器的安装首先检查其规格型号、安装位置是否符合设计要求,安装应固定牢固、端正、位置便于维修和操作,装设于吊顶内的,应设检查口。各种模块内接线端子压线必须紧密,并有标志。 1.3.7 火灾自动报警控制器安装应牢固,靠近其门轴的侧面距离不应小于1.5 m,正面操作距离不应小于1.2 m,落地式安装时,柜下面有进出线地沟,如果从后面检修时,柜后面板距离不应小于1m,当有一侧靠墙时,另一侧距离不应小于1m;控制器的正面操作距离,当设备单列布置不应小于1.5 m,双列布置时不应小于2m,在值班人员经常工作的一面,控制盘前距离不应小于3m。 2.消火栓、喷淋系统 2.1工艺流程图

消火栓系统施工方法

消火栓系统施工方法 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

施工方法 1、消防系统安装 、消火栓系统安装 (一)工艺流程 干管安装→箱体安装→消火栓安装→管道试压、冲洗→管道防腐→手提式灭火器放置 (二)干管安装 消火栓系统的管道采用热镀锌钢管,干管采用沟槽式卡箍连接。 1、沟槽连接要求 钢管沟槽使用15KW钢管压槽机压制而成,管道的沟槽压制加工后,管端与沟槽外部无划痕、凸起或滚轮的印记等缺陷,保证管道的密封性能;同时对管道内壁其沟槽挤压加工部位,涂刷防锈漆加以保护。 在安装前,在管子端部和橡胶圈上涂一层润滑剂,将密封橡胶垫圈套入一根钢管的密封部位。再将另一根加工好的沟槽的钢管靠拢,将橡胶圈套入管端,使橡胶圈刚好位于两根管子的密封部位。此时进行夹箍的安装,先拆下夹箍外壳上其中一端的一只螺栓,然后套在管道橡胶圈的外面,移动夹箍外壳,使夹箍外壳与沟槽吻合,再插入螺栓定位,轮流、均匀地拧紧两侧螺栓,确保管道的夹箍外壳与管道沟槽均匀、紧密接触,从而保证管道夹箍接口的密封性、刚度与强度达到要求。 2、管道支、吊架的安装 (1)管道支、吊架的最大允许间距见下表。

(2)支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。 (3)管道上每一直管段上设置的吊架不少于一个。 (三)箱体安装 消火栓箱内配有消火栓、水枪、水龙带,消火栓箱安装采用明装方式,即箱体挂在墙上,管道为明管敷设。 2.明装消火栓箱体安装要求: (1)根据箱体结构,确定消火栓在箱体中的安装位置,要求消火栓阀门中心距地面。 (2)根据消火栓在物体中的位置,确定出箱体安装高度及位置,并在墙上划出标志线。 (3)将消火栓箱用膨胀螺栓固定在墙上。 (四)消火栓安装 消火栓是具有内扣式接头的球形阀式龙头,直径为65mm。消火栓的出水方向与消火栓箱成90°并栓口朝外。阀门中心距地面,允许偏差20mm,阀门距箱侧面140mm,距箱后内表面100mm,允许偏差5mm。 (五)管道的试压和冲洗 1、管道试压:系统安装完后,按设计要求对管网进行强度、严密性试验。管网的强度、严密性试验一般采用水压进行试验。 (1)强度试验:当系统设计工作压力≤时,水压强度试验压力应为设计工作压力的倍,但不得小于 MPa;本工程设计工作压力为,则试

消防工程施工方案范本

消防工程施工方案范本-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

某某某 消防安装工程 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 某某有限责任公司

2011年 2月20日 目录第一节工程概况 一、项目概况 二、施工单位概况 三、对本工程特点认识 四、编制依据 第二节施工部署 一、部署原则 二、施工组织 第三节施工准备 一、现场准备 二、技术准备 三、资源准备 四、其他准备 附表1、投入本工程的主要机械设备表 附表2、进入施工现场的技术人员名单 附表3、投入本工程的主要劳动力计划表 第四节施工总平面布置及管理 一、总平面布置原则 二、施工总平面管理 第五节工程进度计划及工期保证措施 一、施工进度计划目标 二、工期保证措施 第六节消防工程施工技术措施 一、消火栓系统施工技术措施 二、喷淋系统施工技术措施 三、通风系统施工技术措施

四、报警系统施工技术措施 第七节安全保证措施 一、安全生产目标 二、安全生产体系 三、安全防护措施 四、临时用电安全 五、机械安全 第八节文明施工措施 一、文明施工管理组织和目标 二、文明施工措施 第九节工程质量保证措施 一、质量管理目标 二、工程质量保证体系 三、施工质量管理体系 四、工程质量保证措施 五、成品保护措施 六、全面质量管理 第十节重点、难点、关键部位措施 一、本工程质量控制要点 二、工程中的重点、难点 第十一节工程施工协调配合 一、与建设单位的配合 二、与监理单位的配合 三、与土建单位的配合 四、与设计单位的配合 第十二节售后服务和工程回访 一、售后服务 二、工程回访

消火栓系统施工方法

施工方法 1、消防系统安装 1.1、消火栓系统安装 (一)工艺流程 干管安装T箱体安装T消火栓安装T管道试压、冲洗T管道防腐 T手提式灭火器放置 (二)干管安装 消火栓系统的管道采用热镀锌钢管,干管采用沟槽式卡箍连接。 1、沟槽连接要求 钢管沟槽使用15KW 钢管压槽机压制而成,管道的沟槽压制加工后,管端与沟槽外部无划痕、凸起或滚轮的印记等缺陷,保证管道的密封性能;同时对管道内壁其沟槽挤压加工部位,涂刷防锈漆加以保护。 在安装前,在管子端部和橡胶圈上涂一层润滑剂,将密封橡胶垫圈套入一根钢管的密封部位。再将另一根加工好的沟槽的钢管靠拢,将橡胶圈套入管端,使橡胶圈刚好位于两根管子的密封部位。此时进行夹箍的安装,先拆下夹箍外壳上其中一端的一只螺栓,然后套在管道橡胶圈的外面,移动夹箍外壳,使夹箍外壳与沟槽吻合,再插入螺栓定位,轮流、均匀地拧紧两侧螺栓,确保管道的夹箍外壳与管道沟槽均匀、紧密接触,从而保证管道夹箍接口的密封性、刚度与强度达 到要求。 2、管道支、吊架的安装

(1)管道支、吊架的最大允许间距见下表。 (2)支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表 面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。 (3)管道上每一直管段上设置的吊架不少于一个。 (三)箱体安装 消火栓箱内配有消火栓、水枪、水龙带,消火栓箱安装采用明装方式,即箱体挂在墙上,管道为明管敷设。 2?明装消火栓箱体安装要求: (1)根据箱体结构,确定消火栓在箱体中的安装位置,要求消火栓阀门中心距地面1.1m。 (2)根据消火栓在物体中的位置,确定出箱体安装高度及位置, 并在墙上划出标志线。 (3)将消火栓箱用膨胀螺栓固定在墙上。 (四)消火栓安装 消火栓是具有内扣式接头的球形阀式龙头,直径为65m m。消火栓的出水方向与消火栓箱成90°并栓口朝外。阀门中心距地面1.1m,允许偏差20mm,阀门距箱侧面140mm,距箱后内表面100mm,允许偏差5mm。