2011年二建机电真题及答案

1.机电工程测量竣工图的绘制包括安装( )的绘制、安装过程及结果的测量图的绘制。

A.测量控制网 B.测量基准点?C.沉降观测点D.过程测量点

【参考答案】A

【解析】参见教材P18。考查内容:机电工程测量的要求。

机电工程测量竣工图的绘制包括安装测量控制网的绘制,安装过程及结果的测量图的绘制。

2.设备安装标高基准点一般埋设在( )且便于观测的位置。

A.基础中心?B.基础边缘?C.基础表面?D.基础外面

【参考答案】B

【解析】参见教材P18。考查内容:机电工程测量的方法。

标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标高基准点一般有两种:一种是简单的标高基准点;另一种是预埋标高基准点。简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。

3.机电工程现场焊接时,电焊机至焊钳的连接电线宜选用()。

A.橡皮绝缘铜芯线?B.塑料绝缘铝芯电线

C.塑料护套铜芯线?D.塑料绝缘铜芯软线

【参考答案】D

【解析】参见教材P8。考查内容:机电工程常用材料的应用。一般家庭和办公室照明通常采用BV型或BX型聚氯乙烯绝缘铜芯线作为电源连接线;机电安装工程现场中电焊机至焊钳的连线多采用RV型聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线,因为电焊位置不固定,多移动。

4.机电工程常用的绝热材料是( )。

A.涂料

B.聚氨酯复合板材?C.岩棉D.石棉水泥板

【参考答案】C

【解析】参见教材P6。考查内容:机电工程材料的分类。

常用绝热材料的种类很多,通常有膨胀珍珠岩类.离心玻璃棉类. 超细玻璃棉类. 微孔硅酸壳. 矿棉类. 岩棉类. 泡沫塑料类等。

5.当采用电弧焊焊接,环境风速达到()m/s时,就应采取适当的防护措施。

A.4?B.6 C.8?D.10

【参考答案】C

【解析】参见教材P31。考查内容:焊接的质量检测方法。

焊接场所可能遭遇环境温度. 湿度. 风.雨等不利条件,出现下列情况之一时,如没采取适当的防护措施时,应立即停止焊接工作:1)采用电弧焊焊接时,风速等于或大于8m/s;2)气体保护焊接时,风速等于或大于2m/s;3)相对湿度大于90%;4)下雨或下雪;5)管子焊接时应垫牢,不得将管子悬空或处于外力作用下焊接。在条件允许的情况下尽可能采用转动焊接,以利于提高焊接质量和焊接速度。

6.当变更焊接方法的任何一个工艺评定的补加因素时,按变更的补加因素增焊( )试件进行试验。A.冲击?B.拉伸?C.弯曲? D.扭转

【答案】A

【解析】当增加或变更焊接方法的任何一个工艺评定的补加因素时,按增加或变更的补加因素增焊冲击试件进行试验。

7.建筑管道配管的施工原则是( )。

A.大管让小管?B.风管让水管

C.无压管让有压管?D.电管让水管

【参考答案】D

【解析】参见教材考查内容:给水. 排水. 供热及采暖工程施工程序。

在编制施工组织设计时一般应考虑先难后易. 先大件后小件的施工方法和遵循小管让大管、电管让水管、水管让风管、有压管让无压管的配管原则。

8.建筑电气装置施工中,成套配电柜安装固定后的紧后工序是( )。

A.开箱检查?B.母线安装C.调整试验?D.送电运行

【参考答案】B

【解析】参见教材P110。考查内容:电气设备. 器具施工技术。

成套配电柜(开关柜)安装顺序:开箱检查→二次搬运→安装固定→母线安装→二次小线连接→试验调整→送电运行验收。

9.机械设备找平时,通常用水平仪测量设备的水平度,检测应选择在( )。

A.设备的精加工面上

B.设备机座底线

C.设备外壳轮廓线上

D.设备基础平面上

【答案】A

【解析】设备的水平度通常用水平仪测量。检测应选择在设备的精加工面上。

10.下列参数中,属于位置误差的是( )。

A.直线度 B.平面度 C.平行度D.圆度

【参考答案】C

【解析】参见教材考查内容:机械设备安装精度的控制。

主要形状误差有直线度、平面度、圆度、圆柱度等。主要位置误差有平行度、垂直度、倾斜度、圆轴度、对称度等。

11.球形罐的产品焊接试板应在( ),由施焊该球形罐的焊工采用相同条件和焊接工艺进行焊接。2011.11

A.球形罐正式焊前??B.焊接球形罐产品的同时

C.球形罐焊接缝检验合格后D.水压试验前

【参考答案】B

【解析】参见教材P77。考查内容:静置设备制作与安装技术。

球形罐的产品焊接试板应在焊接产品的同时,由施焊该球形罐的焊工采用相同条件和焊接工艺进行焊接。

12.立式设备采用硬质或半硬质制品保温施工时,需设置( ),并从该处开始自下而上拼砌。

A.锚固钉?B.吊架C.支撑件D.模板

【参考答案】C

【解析】参见教材P91。考查内容:绝热工程施工技术。

立式设备采用硬质或半硬质制品保温施工时,需设置支撑件,并从该处开始自下而上拼砌,然后进行环向捆扎。

13.属于按输送介质的性质划分的管道是( )。

A.真空管道?B.金属管道?C.热力管道D.压力管道

【参考答案】C

【解析】参见教材P54。考查内容:管道工程施工程序。

管道按输送介质的性质分:给排水管道. 压缩空气管道. 氢气管道. 氧气管道. 乙炔管道. 热力管道. 燃气管道. 燃油管道. 剧毒流体管道.有毒流体管道. 酸碱管道. 锅炉管道. 制冷管道. 净化纯气管道. 纯水管道等。

14.自动化仪表工程施工的原则是( )。

A.先地上后地下,先两端后中间,先土建后安装,先设备后配管布线

B.先土建后安装,先两端后中间,先设备后配管布线,先地下后地上

C.先配管布线后设备,先土建后安装,先两端后中间,先地下后地上

D.先两端后中间,先地上后地下,先设备后配管布线,先土建后安装

【参考答案】B

【解析】参见教材P81。考查内容:自动化仪表工程安装的施工程序。

2014年二级建造师机电实务历年真题答案解析

2014年二建机电真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是()。 A.激光准直仪B.激光经纬仪 C.激光指向仪D.激光水准仪 2.关于千斤顶使用要求的说法,错误的是()。 A.垂直使用时,作用力应通过承压中心 B.水平使用时,应有可靠的支撑 C.随着工件的升降,不得调整保险垫块的高度 D.顶部应有足够的工作面积 3.一般情况下,焊接厚度为3.5mm的焊件,选用的焊条直径是()。 A.2mm B.3.2mm C.4mm D.5mm 4.设备安装工程的永久基准点使用的材料,最好采用()。 A.钢铆钉B.木桩 C.普通角钢D.铜棒 5.封闭母线找正固定的紧后工序是()。 A.导体焊接B.外壳焊接 C.电气试验D.与设备连接 6.管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量应为位移值的()。 A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2 7.锅炉本体受热面组合安装的一般程序中,设备清点检查的紧后工序是()。 A.压力试验B.泄漏试验 C.灌水试验D.通球试验 8.直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行()。 A.吹扫清洗B.压力试验 C.无损检测D.防腐保温 9.管道保温作业正确的做法是()。 A.伴热管道与管道间的空隙应填充材料

B.用铝带捆扎保温层,每节管壳至少捆扎一道 C.阀门的保温应采用可拆卸式结构 D.同层保温预制块的接缝要对齐 10.下列耐火材料中,属于中性耐火材料的是()。 A.高铝砖B.镁铝砖 C.硅砖D.白云石砖 11.高层建筑给水及排水铸铁管的柔性连接应采用()。 A.石棉水泥密封B.橡胶圈密封 C.铅密封D.膨胀性填料密封 12.高层建筑为防止侧击雷电,应在环绕建筑物周边设置()。 A.避雷针B.均压环 C.接地线D.引下线 13.通风与空调系统经平衡调整后,各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应大于()。A.5% B.10% C.15% D.20% 14.将4个1KΩ(21℃)。镍电阻两两串联再并联后,检测一个大房间的平均温度21℃,传递到变送器的电阻值是()。 A.0.5KΩB.1.0KΩ C.2.0KΩD.4.0KΩ 15.拽引式电梯设备进场验收合格后,在驱动主机安装前的工序是()。 A.土建交接检验B.轿厢导轨安装 C.随行电缆安装D.安全部件安装 16.下列施工计量器具中,属于强制性检定范畴的是()。 A.声级计B.超声波测厚仪 C.压力表D.垂直检测尺 17.用于电力线路上的电气设备是()。 A.金具B.集箱 C.断路器D.叶栅 18.下列设备中,属于特种设备的是()。 A.风机B.水泵

最新整理二级建造师《机电工程》典型案例分析(1)

二级建造师《机电工程》典型案例分析(1) 案例一: 背景:某新建坑口电厂一期安装工程,装机容量为2×30M W的汽轮发电机组,采用直接空冷方式汽轮机和循环流化床锅炉,锅炉烟气采用电除尘和干式除灰系统进行处理,所有排放废水车间处理再循环使用。工程由A 施工单位承包,其中:2×30M W汽轮发电机组的所有主辅机设备分包给B施工单位安装主。合同签定后初步设计随即开始,与此同时建设单位要求A施工单位编制该工程的施工组织设计。锅炉主吊机械为D B Q1500塔吊。汽机间的设备用60t行车吊装。安装质量要求高,焊接要进行工艺评定。建立安全管理体系,根据分析现场的危险源,制定相应安全措施。各专业制定了施工方案。 问题: 1、建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间是否妥当?编制施工组织设计的依据是什么? 答:建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间不妥,因为初步设计刚刚开始,施工组织设计编制的依据还不全。施工组织设计编制的依据是:工程施工合同及招标、投标文件和已签约的与工程有关的协议;

已批准的初步设计及有关的图纸资料;工程概算和主要 工程量;设备清单及主要材料清单;主体设备技术文件 及新产品的工艺性试验资料;现场情况调查资料。 2、B施工单位应编制什么类型的施工组织设计?应编制哪些安装施工方案? 答:B施工单位应编制单位工程施工组织设计,其编制的主要安装施工方案有锅炉、汽机、电机等大型设备起重、吊装和焊接等方案。 3、施工总平面布置应考虑的主要内容有哪些? 答:十二项内容:已建和待建工程的平面布置、位置、坐标、标高;永久厂区边界和永久征购地边界;施工临时围墙位置及征租地边界;施工场地的划分;移动式 起重机的行走路线;垂直运输设施的位置;设备库区、材料库区、设备组装、加工及堆放场地、机械机具库区;施工和生活用临时设施。供电变电站及供电线路、供水升压站及供水管线、供热锅炉房及供热管线、消防设施、办公室、道路等;施工期间厂区和施工区的竖向布置及 防洪排涝设施位置、标高;厂区测量控制网基点的位置、坐标;必要的图例、比例尺、带有坐标的方格网、方向及风玫瑰;技术经济指标。

二级建造师《机电》考试真题及答案解析(完整版)

2019年二级建造师考试真题及答案解析 《机电实务》

2019二级建造师《机电实务》考试真题及答案解析 一、单项选择题(共20题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 1.【答案】C P4 【解析】白铜是以镍为主要合金元素的铜合金。主要用于制造船舶仪器零件、化工机械零件及医疗器械等。锰含量高的锰白铜可制作热电偶丝。 【考点来源】第一章第一节第一目:2H311010机电工程常用材料 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 2.【答案】B P14 【解析】按变压器的用途不同分为电力变压器、电炉变压器、整流变压器、电焊变压器、船用变压器、量测变压器等。 【考点来源】第一章第一节第二目:2H311020机电工程常用工程设备 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是()。 A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 3.【答案】D P17 【解析】地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管顶标高。 【考点来源】第一章第二节第一目:2H312010机电工程测量技术 4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是()。 A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 4.【答案】C P102 【解析】分析取源部件的安装要求

(1)分析取源部件应安装在压力稳定、能灵敏反映真实成分变化和取得具有代表性的分析样品的位置。 (2)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。(3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 【考点来源】第一章第三节第六目:2H313060自动化仪表工程安装技术 5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是()。 A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 5.【答案】B P109 【解析】金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形式。保护层安装应紧贴保温层或防潮层。金属保护层纵向接缝可采用搭接或咬接;环向接缝可采用插接或搭接。室内的外保护层结构,宜采用搭接形式。 【考点来源】第一章第三节第七目:2H313070防腐蚀与绝热工程施工技术 6.建筑智能化集成系统验收文件中,不包括的文件是()。 A.应用软件文档 B.接口技术文件 C.防火墙配备文件 D.接口测试文件 6.【答案】C P148 【解析】智能化集成系统验收文件还应包括:针对项目编制的应用软件文档:接口技术文件,接口测试文件。 【考点来源】第一章第四节第四目:2H314040建筑智能化工程施工技术 7.下列消防产品中,无须通过强制认证(3C认证)的是()。 A.消防应急照明灯具 B.消防排烟风机 C.消防加压送风口 D.防火涂料 7.【答案】C P155

二级建造师机电专业考试试题.

一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、建造师的注册不包括()0 A、初始注册 B、延续注册 C、变更注册 D、终止注册 【考点解析】建造师的注册类型 【参考答案】D 2、在我国境内从事建筑施工的某国外从业人员的儿子,今年12周岁。依据其本国法律, 尚属于无民事行为能力人,其在我国境内从事民事行为时,对其民事行为的认定,应 ()0 A、认定为限制民事行为能力 B、由其国家的使领馆认定 C、认定为完全民事行为能力人 D、认定为有民事行为能力 【考点解析】自然人民事行为能力的认定 【参考答案】A 3、某施工单位与某房地产开发公司签订工程承包合同,该施工单位承建房地产开发公 司开发的某住宅小区的建设项目。该工程承包合同法律关系的客体是()0 A、施工单位和房地产开发公司 B、工程承包合同 C、住宅小区 D、建筑施工行为 【考点解析】合同法律关系的客体 【参考答案】D 4、在没有乙建筑公司委托的情况下,甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应 商订购了一批水泥,下列说法中正确的是()。 A、甲某的行为属表见代理,该合同有效 B、甲某的行为属无权代理,该合同无效 C、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权时,该合同才成立 D、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权,如果乙建筑公司不支付水泥货款,甲某

就要承担违约责任 【考点解析】无权代理 【参考答案】C 5、甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时,仓库保管员由于工作疏忽多发了2吨水泥给施工企业,乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述正确的是()。 A、甲施工企业没有过错,无须返还 B、产生侵权之债,甲施工企业应当返还 C、产生不当得利之债,甲施工企业应当返还 D、产生无因管理之债,甲施工企业应当返还 【考点解析】不当得利 【参考答案】C 6、在某建设项目施工中形成的债权中,下列不属于合同之债的是()。 A、施工单位与材料供应商订立合同 B、施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人 C、施工单位向材料供应商支付材料款 D、材料供应商向施工单位交付材料 【考点解析】合同之债与侵权之债的区分 【参考答案】B 7、某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间,经过多次试验完成了对某施工机 械的改造,并准备申请实用新型专利,该项发明创造()。 A、不属于职务发明创造,甲有专利申请权 B、属于职务发明创造,专利申请权只能属于施工企业 C、由于甲的发明创造不是在执行单位任务,故不属于职务发明 D、由于甲利用了单位的物质条件,专利权的归属可以与单位协商确定 【考点解析】职务发明的认定 【参考答案】B 8、某施工合同签订于2006年5月1日,合同备案时间为2006年5月5日,工程开工 时间为2006年7月1日,工程竣工时间为2007年7月1日,确认支付工程竣工结算款 时间为2007年10月1日。由于业主迟迟未支付工程款,施工单位于2008年1月1日

二级建造师机电工程实务真题(2020年)

二级建造师机电工程实务真题(2020年) 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1、埋没在基础上的沉降观测点,第一次观测应在()进行。 A、观测点埋设后 B、设备底座就位后 C、设备安装完成后 D、设备调整后 2、吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括()。 A、被吊设备设计制造图 B、设备基础施工图 C、吊装参数表 D、设计会审文件 3、关于描述焊接工艺评定的目的,错误的是()。 A、验证母材的可焊性 B、验证拟定的工艺指导书是否正确 C、为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据 D、评定施焊单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头 4、压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是()。 A、提高测量精度 B、便于吹洗管路

C、减小管道噪音 D、缓冲对表的压力冲击 5、高强度大六角头螺栓正确的连接要求是()。 A、螺栓不能自由穿入螺栓孔是用气割扩孔 B、螺栓必须一次达到拧紧力矩要求 C、施拧顺序由螺栓群外围向中心施拧 D、螺栓连接副可采用转角法施拧 6、下列管道中,不属于仪表管道的是()。 A、测量管道 B、气动信号管道 C、配线管道 D、伴热管道 7、回转式炉窑砌筑时,砌筑的起始点宜选择在()。 A、离传动最近的焊缝处 B、检修门(孔)处 C、工作温度的热端 D、支撑位置 8、建筑智能化系统验收时,有线电视系统应包括的验收文件是()。 A、控制箱接线图 B、防雷保护设备布置图 C、机柜设备装配图 D、用户分配电平图

9.下列总面积在1000~2000m2的建筑场所应申请消防验收的是() A.医院的门诊楼 B.博物馆的展示厅 C.大学的食堂 D.中学的教学楼 10.关于曳引式电梯安装的验收要求,正确的是() A.对重缓冲器不能延伸到地面实心桩墩上 B.随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件 C.相邻两层门地坎距离大于10m时,应有井道安全门 D.井道地坑地面能承受满载轿厢静载2倍的重力

年二级建造师机电实务真题及解析完整版

2017 年二级建造师《机电实务》真题及解析(完整版) 2018年历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界名师精心解析,精细化试题分析,请持续关注学尔森二级建造师频道,完美解析一网打尽。 二级建造师考试时间为2018年6月2-3日统考,考试报名时间于1-3月开始,小编特为大家整理了2017 年二级建造师《机电实务》真题及解析(完整版),赶紧来学尔森一起看一下吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注学尔森二级建造师频道。 一、单项选择题(共 20 题,每题 1 分,每题的备选项中,只有 1 个最符合题意) 1、合金结构钢的强度等级是根据()划分的。 A.屈服强度 B.抗拉强度 C.抗压强度 D.抗弯强度 【答案】A,P2 【解析】考查合金结构钢的分类。 在机电工程中,低合金结构钢最为常用,按照国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T 1591—2008,根据屈服强度划分,其共有 Q345、Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620 等强度等级。

2、关于长距离输电线路铁塔基础施工测量的说法,正确的是()。 A.根据沿途实际情况测设铁塔基础 B.采用钢尺量距时的丈量长度适宜于 80~100m C.一段架空线路的测量视距长度不宜超过 400m D.大跨越档距之间不宜采用解析法测量 【答案】C,P20 【解析】考查长距离输电线路铁塔基础施工测量。 A 项不完整,长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩。 B 项,当采用钢尺量距时,其丈量长度不宜大于 80m,同时不宜小于 20m。 D 项,在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。 3、起重吊装采用 2 个以上吊点起吊时,下列吊索与水平线夹角,宜选用的角度是()。 °° °° 【答案】D,P24 【解析】考查钢丝绳。

我的二级建造师学习心得-机电(真实经历)

其实写这篇心得的目的就是想告诉大家,二建其实一点都不难,没有你们想象的那样难考,我觉得我考的比较顺利,也想把我学习的心得和方法告诉大家,让你们少走弯路,或者能借鉴我的学习步骤。看到这里有的人肯定说我是天生会学习,所以觉得不难之类的,我可以告诉大家:我从来没有考过二建,也不是学习的孩子,我高考才考了360分,连二本都差一百多分,花钱三表上的垃圾大学,所以我这种能力的人都能考上,你们一定也可以!! 我是85年生人,男,今年32岁,已婚,孩子15个月。2008年毕业,至今也有9年了。首先,需要一个很大的动力促使你考二建。比如:你的工作需要;你需要钱;你需要证明自己等等。而我呢,是因为同事在办公室喊了一声:“今年二建有没有考的?”他也是开玩笑,因为我们工作属于办公室那种,每天自己可以利用的时间多些,我们的工作单位也不需要这种证件,我们完全是冲着每年多几千块钱去的。而那段时间我跟老婆吵架的很厉害,互相都懒得跟对方说话,而且我也缺钱,也想证明自己,所以想:反正每天都不说话,倒不如回家看书来的清净!就这样,我同事问完之后,我说我要考,反正闲着也是闲着!闲着的时候在办公室也是打手游、看电影,倒不如干点正事!就这样,我踏上了学习二建的道路。 我报考的是机电工程,我是门外汉,什么都不懂,也没参加过考试,也是听同事说机电比较好考,所以才报的这科。我是学计算机的,单位印章证明文件找写字楼里随便一个认识的单位卡个章就可以了,去审核的时候,觉得工作人员也是看学历证书,并没有太严格。就这

样,我和同事顺利的通过审核,当天下午就能在网上缴费了,效率可真高。不过在我们审核的时候,工作人员让我们填了自己的联系电话,当时没有多想,后来才意识到,原来是这个电话出卖了我们,各种考试辅导啊、考试答案之类的电话从我们审核之后就陆续打来,审核报表上其实没有联系方式的填写处,所以大家这点要注意。 在网上缴完考试费,我就着手开始学习了,当时是2月26日,5月中旬考试,也就不到三个月了,所以我自己对自己说:时间非常紧迫,有三科需要学习,根本就耽误不得。那时候没想过今年过几科,明年过几科,就是想三科都要看,都要过,如果真的哪科没过,那明年考不考再说。书也没有,资料也没有怎么办?我同事问我买不买教材,他在网上定。我想了想说,我不买了,咱俩换着看就行,这样又能省些钱。之后我在网上搜索相关的视频教程,发现都是星星点点的,一点都不系统,没办法看。突然想到了我国新四大发明之一:万能的某宝!果不其然,搜索二建视频教程,海量的产品出现在了眼前。我选择了一家相对价格适中,评价又比较中肯的,三科视频教程,分类清晰,视频很全。在网上搜索哪科哪个老师讲的好,结果法律的权威第一人:陈印!某宝卖家推荐管理听朱俊文的,机电听董美英的。我按照他的推荐,分别下载了。觉得自己是零开始,还是由浅入深比较好,如果刚开始就学特别难的,怕自己吃不消,或者打退堂鼓。所以从法律入手,先听陈印的,看看这个老家伙是否像传说所说的,是法律第一人! 就这样,搞定了学习资源,确定了学习顺序(法律——管理——

二级建造师机电知识点

1.在球罐的组装方法中,散装法适用于400m3以上的球罐组装,是目前国内应用最广、技术最成熟的方法。 2.分带法适用于400一1500m3的球罐组装。 3.半球法只适用于400m3以下小型球罐的组装。 4.目前国内球罐整体热处理方法主要有内燃法和电热法两种。 5常见的钢制储罐的安装方法有正装法、倒装法、气顶法和水浮法几种。 6.常用的钢制储罐种类有拱顶储罐、内浮盘拱顶储罐、浮顶储罐、无力矩罐和气柜。 7.倒装法安装基本在地面上进行,避免了高空作业,保证了安全,有利于提高质量和工效,目前在储罐施工中被广泛采用。 8.玻璃钢衬里的施工方法主要有手糊法、模压法、缠绕法和喷射法四种。 9.按结构划分,绝热材料可分为纤维类、颗粒类和发泡类。 10绝热材料的基本正确性能包括:结构性能、力学性能、化学性能。 1起升系统主要作用是提升被吊装设备或构件,它主要由滑轮组、导向轮和钢丝绳等组成。 2.动力系统为桅杆式起重机提供动力,常用的主要是电动卷扬机,也有采用液压装置的。 3.按传动形式,卷扬机可分为电动可逆式(闸瓦制动式)和电动摩擦式(摩擦离合器式)。 4.卷扬机额定牵引拉力:目前标准系列从1一32t,有8种额定牵引拉力规格。 5.横缝埋弧自动焊主要用于正装法施工的罐壁环缝焊接,它是将焊接操作机挂在刚组焊好的罐壁上缘,沿罐壁行走,带动埋弧焊机完成环缝焊接。 6.立缝气电焊是一种熔化极气体保护电弧垂直对接焊方法,采用药芯焊丝作为熔化极,用能自动控制的上升系统带动焊枪进行连续焊接,在水冷滑块的强迫成形作用下,以CO气体保护实现单面焊双面成型。焊接效率为手工焊的20一30倍,适用于正装法施工立缝的焊接。 7.磁性角焊缝埋弧焊机带有两个磁性柱形轮,柱形轮贴在罐壁板上面,焊机沿罐壁行走。焊缝表面成形好,速度为手工焊的5倍以上。主要用于焊接罐壁板与底板的内外环角焊缝。 8.压力容器产品焊接试板的尺寸一般长为400一600mm,宽为250一300mm。 9.球罐强度试验前应具备的条件是:(1)球罐和零部件焊接工作全部完成并经检验合格;(2)基础二次灌浆达到强度要求; (3)需热处理的球罐,已完成热处理,产品焊接试板经检验合格;(4)补强圈焊缝已用0.4一0.5MPa的压缩空气做泄漏检查合格;(5)支柱找正和拉杆调整完毕。 10.刮涂是使用刮刀进行涂装的方法,用于黏度较高、100%固体含量的液态涂料的涂装。 1.浸涂法是一种传统的涂装方法。该方法将被涂物浸没在盛有涂料的槽液中,随即取出,让多余的涂料滴落回槽液中,或采用机械方法将多余的涂料甩落。该法溶剂损失较大,容易造成空气污染,不适用于挥发性涂料,且涂膜的厚度不易均匀,一般用于结构复杂的器材或工件。 2.淋涂法是将涂料从喷嘴喷淋至被涂物表面,涂料经过自上而下的流淌将被涂物表面完全覆盖后形成涂膜的涂装工艺工程。此法所用设备简单,比较容易实现机械化生产,操作简便、生产效率高,但涂膜不平整或覆盖不完整,涂膜厚度不易均匀。淋涂比浸涂的溶剂消耗量大,也会产生安全和污染问题。 3.喷涂法优点是涂膜厚度均匀、外观平整、生产效率高。缺点是材料的损耗远大于刷涂和淋涂等方法,且使用溶剂性涂料时会造成环境的污染。该法适用于各种涂料和各种被涂物,是使用最为广泛的涂装工艺。 4.聚氯乙烯塑料衬里分为硬聚氯乙烯塑料衬里和软聚氯乙烯塑料衬里。衬里的施工方法一般有三种:松套衬里、螺栓固定衬里、粘贴衬里。 5.铅衬里的固定方法有搪钉固定法、螺栓固定法、压板固定法(焊接式)等。 6.玻璃钢衬里的施工方法主要有手糊法、模压法、缠绕法和喷射法四种。 7.纤维绝热材料中大于或等于0.5mm的渣球含量应为:矿渣棉小于10%,岩棉小于6%,玻璃棉小于0.4%。 8.电容器在验收时,应进行下列检查:(l)电容器组的布置与接线应正确,电容器组的保护回路应完整;(2)三相电容量误差允许值应符合规定;(3)外壳应无凹凸或渗油现象,引出端子连接牢固,垫圈、螺母齐全;(4)熔断器熔体的额定电流应符合设计规定;(5)放电回路应完整且操作灵活;(6)电容器外壳及构架的接地应可靠,其外部油漆应完整;(7)电容器室内的通风装置应良好。 9.六氟化硫封闭式组合电器在交接验收时应重点检查封闭式组合电器各气室的含水量,漏气率应符合产品的技术规定。 10.在工业炉砌筑施工使用行灯时,电源电压不超过36V。 1.当在潮湿场所或金属容器内工作时,行灯电压不得超过12V。 2.磨砖机和切砖机应按规定由电工分别配置开关箱。 3.新装砂轮在使用前,应先检查,拧紧垫板,盖好保护罩,空转5min合格后,方准正式使用。

2019年二级建造师机电实务历年真题

二级建造师机电实务2010年考试真题卷 一、单项选择题(共20分,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、在焊接工艺的评定中,主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员,应是()。 A、试验工程师 B、焊接工程师 C、焊接技师 D、质量工程师 2、长距离输电线路钢塔架基础施工中,大跨越档距之间测量通常采用()。 A、十字线法 B、平行基准线法 C、电磁波测距法 D、钢尺量距法 3、能承受机械外力,且可承受相当大拉力的电缆型号是()。 A、VLV32 B、VLV22 C、VLV D、VV 4、常用的建筑排水管是()。 A、聚四氟乙烯 B、聚丙烯 C、硬聚氯乙烯 D、高密度聚乙烯 5、利用低倍放大镜观察焊缝表面,目的是检查焊缝是否有()等表面缺陷。 A、余高 B、气孔 C、焊瘤 D、凹陷 6、在工程测量的基本程序中,设置标高基准点后,下一步应进行的程序是()。 A、安装过程测量控制 B、建立测量控制网 C、设置沉降观测点 D、设置纵横中心线 7、按照建筑给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序,在完成管道安装之后,下一步应进行的施工程序是()。 A、管道附件检验 B、管道防腐绝热 C、管道系统清洗 D、管道系统试验 8、建筑电气工程受电前按规定应配齐()。 A、消防器材 B、备用元件 C、电工工具 D、电气器材 9、机械设备安装的二次灌浆在()、地脚螺栓紧固、各项检测项目合格后进行。 A、设备清洗装配 B、设备调试 C、设备试运行 D、设备找正找平 10、不影响机械设备安装精度的因素是()。 A、设备制造 B、垫铁 C、二次灌浆 D、设备基础 11、球罐充水沉降试验,各支柱上应按规定焊接()的水平测定板。 A、临时性 B、永久性 C、验收期 D、观测期 12、绝热工程保护层施工时,若遇设备变径,过渡段应采用()。 A、平板 B、波形板 C、软橡胶板 D、帆布 13、自动化仪表工程施工的原则是()。. A、先地上后地下 B、先配管后安装设备 C、先中间后两段 D、先安装设备后布线 14、管道系统吹扫与清洗应在()进行。 A、无损检测合格后液压试验前 B、液压试验合格后气体泄漏试验前 C、气体泄漏试验合格后涂漆、绝热施工前 D、涂漆、绝热施工检验合格后交工前 15、防腐蚀涂层施工时,若采用黏度高、100%固体含量的液态涂料,宜选用的涂装方法是()。 喷涂 B、浸涂 C、刷涂 D、刮涂 16、静态式炉窑的砌筑划线一般以()为基准。 A、最下端的风口或检查口 B、最下端设备底板上表面 C、最下端托砖板位置 D、进料口中心线 17、按国家计量局《计量器具分类管理办法》的范围划分,施工企业在用的C类计量器具是()。

二级建造师机电真题及答案解析

一、单项选择题(共20 题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.机电工程测量竣工图的绘制包括安装()安装过程及结果的测量图的绘制。A.测量控制网 B.测量基准点 C.沉降观察测点 D.过程测量点 2.设备安装标高基准点一般埋设在()且便于观测的位置。 A.基础中心 B.基础边缘 C.基础表面 D.基础外面 3.机电工程现场焊接时,电焊机至焊钳的连接电线宜选用()。 A.橡皮绝缘铜芯线 B.塑料绝缘铝芯电线 C.塑料护套铜芯线 D.塑料绝缘铜芯软线 4.机电工程常用的绝热材料是()。 A.涂料 B.聚氨酯复合板材 C.岩棉 D.石棉水泥板 5.当采用电弧焊接,环境风速达到()m/s 时,就应采取适当的防护措施。

A.4 B.6 C.8 D.10 6.当变更焊接方法任何一个工艺评定的补加因素时,按增加或补加因素增焊()试件进行实验。A.弯曲 B.冲击 C.金相 D.拉伸 7.建筑管道配管的施工原则是()。 A.大管让小管 B.风管让水管 C.无压管让有压管 D.电管让水管 8.建筑电气装置施工中,成套配电柜安装固定后的紧后工序是()。 A.开箱检查 B.母线安装 C.调整实验 D.送电运行 9.机械设备找平,用水平仪测量水平度,检测应选择在()。 A.设备的精加工面上 B.设备机座底线

C.设备外壳廓线上 D.设备基础平面上 10.下列参数中,属于位置误差的是()。 A.直线度 B.平面度 C.平行度 D.圆度 11.球形罐的产品焊接试板应在(),由施焊该球形罐的焊工采用相同条件和焊接工艺进行焊接。A.球型罐正式焊前 B.焊接球型罐产品的同时 C.球型罐焊接缝检验合格后 D.水压实验前 12.立式设备采用硬质或半硬质制品保温施工时,需设置(),并从该处开始自下而上拼砌。A.锚固钉 B.吊架 C.支撑件 D.模板 13.属于按输送介质的性质划分的管道是() A.真空管道 B.金属管道 C.热力管道 D.压力管道

二级建造师机电工程管理与实务真题及答案

2016年度二级建造师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.埋设在基础上的沉降观测点,第一次观测应在( A )进行。 A.观测点埋设后 B.设备底座就位后 C.设备安装完成后 D.设备调整后 2.吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括( C )。 A.被吊设备设计制造图 B.设备基础施工图 C.吊装参数表 D.设计会审文件 3.关于描述焊接工艺评定的目的,错误的是( A )。 A.验证母材的可焊性 B.验证拟定的工艺指导书是否正确 C.为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据 D.评定施焊单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头 4.压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是( B )。 A.提高测量精度 B.便于吹洗管路 C.减小管道噪声 D.缓冲对表的压力冲击 5.高强度大六角头螺栓正确的连接要求是( D )。 A.螺栓不能自由穿入螺栓孔时用气割扩孔 B.螺栓必须一次达到拧紧力矩要求 C.施拧顺序由螺栓群外围向中心施拧 D.螺栓连接副可采用转角法施拧 6.下列管道中,不属于仪表管道的是( C )。 A.测量管道 B.气动信号管道 C.配线管道 D.伴热管道 7.回转式炉窑砌筑时,砌筑的起始点宜选择在( C )。

A.离传动最近的焊缝处 B.检修门(孔)处 C.工作温度的热端 D.支撑位置 8.建筑智能化系统验收时,有线电视系统应包括的验收文件是( D )。 A.控制箱接线图 B.防雷保护设备布置图 C.机柜设备装配图 D.用户分配电平图 9.下列总面积在1000~2000m2的建筑场所应申请消防验收的是( C )。 A.博物馆的展示厅 B.大学的食堂 C.中学的教学楼 D.医院的门诊楼 10.关于曳引式电梯安装的验收要求,正确的是( A )。 A.随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件 B.相邻两层门地坎距离大于10m时,应有井道安全门 C.井道底坑地面能承受满载轿厢静载2倍的重力 D.对重缓冲器不能延伸到地面实心桩墩上 11.下列情况中,招标投标时不应作为废标处理的是( C )。 A.投标报价明显低于标底 B.投标书提出的工期比招标文件的工期晚15d C.投标单位投标后又在截止投标时间5前突然降价 D.投标文件的编制格式与招标文件要求不一致 12.下列情况中,可向建设单位提出费用索赔的是( B )。 A.施工单位的设备被暴雨淋湿而产生的费用 B.建设单位增加工作量造成的费用增加 C.施工单位施丁人员高处坠落受伤产生的费用 D.监理单位责令剥离检查未报检的隐蔽工程而产生的费用 13.下列机电工程项目中,需编制主要施工方案的是( B )。 A.高空作业 B.设备试运行 C.交叉作业 D.雨期和冬期施工

2019年二级建造师《机电工程》真题及答案

2011年(机电工程) 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.机电工程测量竣工图的绘制包括安装()的绘制、安装过程及结果的测量图的绘制。A.测量控制网 B.测量基准点 C.测量感测点 D.过程测量点 2.设备安装标高基准点一般埋设在()且便于观测的位置。 A.基础中心 B.基础边缘 C.基础表面 D.基础外面 3.电焊机至焊钳的连线多采用()。 A.双绞线 B.麻花线 C.阻燃绝缘线 D.塑料绝缘铜芯软线 4.属于机电绝热保温材料的是()。 A.涂料 B.聚氨酯复合板 C.岩棉 D.钢板 5.采用电弧焊接的时候,当风速达到()时,需要做防护措施。 A.4m/s B.5m/s C.8m/s D.10m/s 6.增加或变更焊接方法的任何一个工艺评定的补加因素时,按增加或补加因素增焊()

试件进行试验。 A.冲击 B.拉伸 C.弯曲 D.扭转 7.建筑管道配管的施工原则是()。 A.大管让小管 B.风管让水管 C.无压管让有压管 D.电管让水管 8.建筑电气装置施工中成套配电柜安装固定后的紧后工序是()。 A.开箱检查 B.母线安装 C.调整试验 D.送电运行 9.机械设备找平,用水平仪测量水平度,检测应选择在()。 A.设备精加工面上 B.设备外壳廓线上 C.设备机座底线上 D.设备基础平面上 10.位置误差和形状误差简称形位误差。下列选项中,属于位置误差的是()。A.直线 B.平面 C.平行度 D.圆度 11.球罐的产品焊接试板应在(),由施焊该球形储罐的焊工采用相同条件和焊接工艺进行焊接。 A.焊接球形储罐之前 B.焊接球型储罐的同时 C.焊接球型储罐之后

2018二级建造师《机电实务》真题及答案

一、单项选择题 1.下列有色金属材料中,不属于铜合金的是()。 A.紫铜 B.青铜 C.黄铜 D.白铜 【答案】A 【解析】铜合金一般分黄铜、青铜和白铜三大类。纯铜常称紫铜。 2.用于完成介质间热量交换的换热设备是()。 A.分离器 B.反应器 C.冷凝器 D.分解锅 【答案】C 【解析】主要用于完成介质间热量交换的压力容器称为换热设备。如管壳式余热锅炉、热交换器、冷却器、冷凝器、蒸发器等。 3.工程测量的核心是()。 A.测量精度 B.设计要求 C.减少误差累积 D.检核 【答案】D 【解析】检核是测量工作的灵魂。 4.吊装作业若采取同类型、同规格起重机双机抬吊时,单机载荷最大不得超过额定起重量的()。 A.75% B.80% C.85% D.90% 【答案】B 【解析】采用双机抬吊时,宜选用同类型或性能相近的起重机,负荷分配应合理,单机载荷不得超过额定起重量的80%。 5.下列试验中,不属于焊后致密性试验的是()。 A.氨气试验 B.煤油试漏 C.液压强度试验 D.真空箱试验 【答案】C

【解析】焊后致密性试验包括:液体盛装试漏、气密性试验、氨气试验、煤油试漏、氦气试验、真空箱试验。 6.现场组装的大型设备,各运动部件之间的相对运动精度不包括()。 A.直线运动精度 B.圆周运动精度 C.传动精度 D.配合精度 【答案】D 【解析】各运动部件之间的相对运动精度。现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度包括直线运动精度、圆周运动精度、传动精度等。 7.电力架空线路需在横担固定处加装软垫的是()。 A.转角杆横担 B.全瓷式瓷横担 C.终端杆横担 D.耐张杆横担 【答案】B 【解析】全瓷式瓷横担的固定处应加软垫。 8.下列管道试验中,可结合试车一并进行的是()。 A.真空试验 B.通球试验 C.泄漏性试验 D.压力试验 【答案】C 【解析】泄漏性试验可结合试车一并进行。 9.锅炉系统安装程序中,水冷壁安装的紧前工序是()。 A.钢架组合安装 B.集箱安装 C.汽包安装 D.省煤器安装 【答案】B 【解析】锅炉系统安装施工程序:基础和材料验收→钢架组装及安装→汽包安装→集箱安装→水冷壁安装→空气预热器安装→省煤器安装→低温过热器安装→高温过热器安装→刚性梁安装→本体管道安装→阀门及吹灰设备安装→燃烧器、油枪、点火枪的安装→烟道、风道的安装→炉墙施工→水压试验→风压试验→烘炉、

二级建造师《机电工程管理与实务》典型案例分析(1)

二级建造师《机电工程管理与实务》典型案例分析(1) 案例1 一多幢高层住宅组成的小区由八施工单位总承包承建,住宅的机电安装和小区室外管网由B施工单位分承包施工,A施工单位负责土建施工。所有高层住宅按合同工期提前完成建筑安装工程,并经验收合格。但小区的室外天然气管网因卡政供气方案变更,小区内天然气降压站位置尚未确定,即影响了管网安装,又导致园林绿化环境不能如期完工。A施工单位为了满足重合同守信用评估需要,提出办理工程竣工验收手续,被房地产开发商婉拒。 问题: (1)该项工程可以竣工验收的质量标准的原则是什么? (2)房地产开发商为什么婉拒实施竣工验收? (3)A施工单位为顺利通过重合同守信用评估应采取什么措施? 参考答案 (1)原则是要符合工程承包合同约定的质量标准、要符合国家制定的强制性标准规定、符合工程设计要求、满足投入使用的条件。 (2)业主婉拒对整个项目进行竣工验收的原因是总承包合同的施工内容尚未全部完成,建成的高层住宅尚未达到使用条件,天然气未通也不能做实际检验,相应的竣工验收资料也不可能齐全。 (3)根据具体情况,A施工单位可据理提出进行总承包合同工期变更和进行已建好的高层住宅实施单位工程验收,并签订补充合同或协议,以给重

合同守信用评估活动提供书证。 案例2 某施工单位总承包承建一新建造纸厂工程建设项目的全部工程,机电工程自营,土建工程由分包单位施工。总承包合同约定,项目分为生产区和生活办公区两部分。生产区自原料堆场及仓库直至成品库业已建成,并已负荷试运转投料试生产,生活区除员工食堂和办公楼建成使用外,三班制倒班宿舍和室外路灯等公用设施仍在建设中。可以认为整个项目建设已处在尾声中,总承包单位希望启动项目竣工验收程序。 问题: (1)总承包单位应怎样安排项目的竣工验收计划? (2)施工单位、建设单位在竣工验收活动中的主要职责是什么? (3)竣工验收活动的步骤有哪些? 参考答案 (1)因造纸厂的生活办公区尚未完工,不能对整个建设项目实施竣工验收,而生产区已建成经负荷试运转及投料试生产,已具备竣工验收条件,可以安排每个单位工程的竣工验收,待生活区完工且每个单位工程竣工验收后,则整个项目竣工验收就有了基础,其活动仅是资料汇总、给出总体评价和履行手续而已。 (2)施工单位在竣工验收活动前要依照有关规定和合同约定,整理好文件和资料,向建设单位提交竣工验收报告,同时要对工程实体进行自检自验,并负有对整改工作实施和复验确认的责任,还应积极参加建设单位组织的竣工验收活动。

二级建造师机电专业

1.传动的作用是传递运动和力,类型:齿轮传动、蜗轮蜗杆传动、带传动、链传动、轮系 2.齿轮传动的基本要求之一是其瞬时角速度之比必须保持不变 3.齿轮传动的主要特点:适用的圆周速度和功率范围广;传动比准确、稳定、效率高;工作可靠性高,寿命长;可实现平行轴和任意轴之间的传动。 4.轴、键、联轴器和离合器- 常见的传动件 5.联轴器和离合器主要用于轴与轴的连接6.轴承分滑动轴承和滚动轴承7.滑动轴承适用于低速、高精度、重载和结构上要求剖分的场合8.滚动轴承与滑动轴承相比,缺点是抗冲击能力交差、高速时出现噪声、工作寿命不如液体润滑的滑动轴承。 9.轴承润滑的目的:降低摩擦、减少磨损,冷却、吸振、防锈等。10.润滑剂分类:润滑油、润滑脂、固体润滑剂三类。 11.润滑方法;油杯润滑、油环润滑、油泵循环供油润滑。 12.支流电源G不随时间变化而变化 13.交流电源g 随时间作周期性变化。 14.负载是不随电压、电流及时间而改变其量值的,称谓线性负载。 15.电容有储能作用,以免电击对人身伤害。 16.欧姆定律:I=U/R 17.正弦交流电源其初相角超前于电压的出相角90 度。 18.有载状态对电安装工程而言,电路有载是处于正常工作状态。最明显的特点是电路中既有电压又有电流,发生电能与其他能的转换。电路空载是处于备用状态,可分为热备用和冷备用。最明显特征是电路可能存在电压,但决无电流流通,不发生电能与其他能的转换。电路短路是处于故障状态,其特征是供电电源电压下降,电路中电流剧增,发生非预期的能量转换。 19.测量系统由测量电路、非电量显示、及处理电路三部分组成。 20.变压器的冷却方式:空气、油自然循环、强迫油循环、强迫油循环导向和水冷却 21 .流体的物理性质:质量、密度、比容、重量、重度、压缩性、膨胀性、黏性。 22.流体的静压力是指流体单位面积上所受到的垂直与该表面的力。有两个特性:一是方向总是和作用的面相垂直且指向流体表面;二是静止流体内部任意处的静压力在各个方向的大小都是相等的。 23.运动流体的基本方程式:连续方程式V1A仁 V2A2动量方程式:》F=m( V1-V2); 能量方程式。 24.两个截面有能量的输入或输出是,应将输入的单位能量项加在方程左侧,输出的加在右侧 25.能量损失有:沿程阻力损失和局部阻力损失。 26.流体在流动时存在着性质不同的两种质点运动形态,即层流运动和紊流运动。 27 ?雷诺数用Re表示,Re=¥均流速X管径/运动黏滞系数。 28.减小阻力的措施:减小管壁粗糙度等 4 点 29.泵与风机的能量损失产生原因分三类:水力损失、容积损失、机械损失。 30.热传递方式:传导、对流、辐射 31.传热过程的概念 32.传热系数即单位时间、单位壁面积上冷热流体间每单位温度差可传递的热量。热阻是冷热流体的换热热阻及壁的导热热阻之和,与传热系数互为倒数关系。

二级建造师机电工程实务真题及答案.doc

2019年二级建造师考试机电工程真题及答案(全) 一、单项选择题(共20题,每题一分,每题的备选项中,只有一个符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【答案】C P4 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【答案】B P14 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是() A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【答案】D P17 4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是() A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【答案】C P102 5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是() A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式

【答案】B P109 6.建筑智能化集成系统验收文件中,不包括的文件是()。 A.应用软件文档 B.接口技术文件 C.防火墙配备文件 D.接口测试文件 【答案】C P148 7.下列消防产品中,无须通过强制认证(3C认证)的是()。 A.消防应急照明灯具 B.消防排烟风机 C.消防加压送风口 D.防火涂料 【答案】C P155 8.关于电梯整机验收要求的说法,错误的是()。 A.电梯的动力电路必须有过载保护装置 B.断相保护装置应使电梯不发生危险故障 C.电梯门锁装置必须与其型式试验证书相符 D.限速器在联动试验中应使电梯主机延时制动 【答案】D P166 9.下列工程变更中,不属于重大设计变更的是()。 A.工艺方案变化 B.增加单项工程 C.扩大设计规模 D.满足用户需求 【答案】D P200 10.下列因素中,会导致施工图纸提供不及时的因素是()。 A.拖欠工程进度款 B.规范标准的修订 C.现场的管控能力 D.新施工技术交底 【答案】B P214 11.工程质量事故发生后,施工现场有关人员可直接向主管部门报告,报告内容中不包括的是()。 A.事故发生的原因和事故性质

二级建造师机电专业考试试题.

二级建造师机电专业考试试题.

一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、建造师的注册不包括()。 A、初始注册 B、延续注册 C、变更注册 D、终止注册 【考点解析】建造师的注册类型 【参考答案】D 2、在中国境内从事建筑施工的某国外从业人员的儿子,今年12周岁。依据其本国法律,尚属于无民事行为能力人,其在中国境内从事民事行为时,对其民事行为的认定,应( )。 A、认定为限制民事行为能力 B、由其国家的使领馆认定 C、认定为完全民事行为能力人 D、认定为有民事行为能力 【考点解析】自然人民事行为能力的认定 【参考答案】A 3、某施工单位与某房地产开发公司签订工程承包合同,该施工单位承建房地产开发公司开发的某住宅小区的建设项目。该工程承包合同法律关系的客体是( )。 A、施工单位和房地产开发公司 B、工程承包合同 C、住宅小区 D、建筑施工行为 【考点解析】合同法律关系的客体 【参考答案】D 4、在没有乙建筑公司委托的情况下,甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥,下列说法中正确的是( )。 A、甲某的行为属表见代理,该合同有效 B、甲某的行为属无权代理,该合同无效 C、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权时,该合同才成立

D、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权,如果乙建筑公司不支付水泥货款,甲某就要承担违约责任 【考点解析】无权代理 【参考答案】C 5、甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时,仓库保管员由于工作疏忽多发了2吨水泥给施工企业,乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述正确的是( )。 A、甲施工企业没有过错,无须返还 B、产生侵权之债,甲施工企业应当返还 C、产生不当得利之债,甲施工企业应当返还 D、产生无因管理之债,甲施工企业应当返还 【考点解析】不当得利 【参考答案】C 6、在某建设项目施工中形成的债权中,下列不属于合同之债的是( )。 A、施工单位与材料供应商订立合同 B、施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人 C、施工单位向材料供应商支付材料款 D、材料供应商向施工单位交付材料 【考点解析】合同之债与侵权之债的区分 【参考答案】B 7、某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间,经过多次试验完成了对某施工机械的改造,并准备申请实用新型专利,该项创造创造( )。 A、不属于职务创造创造,甲有专利申请权 B、属于职务创造创造,专利申请权只能属于施工企业 C、由于甲的创造创造不是在执行单位任务,故不属于职务创造 D、由于甲利用了单位的物质条件,专利权的归属能够与单位协商确定 【考点解析】职务创造的认定 【参考答案】B 8、某施工合同签订于5月1日,合同备案时间为5月5日,工程开工时间为7月1日,工程竣工时间为7月1日,确认支付工程竣工结算款时间为10月1日。由于业主迟迟未支付工程款,施工单位于1月1日向业主催要工程款,业主答应最迟于7月1