文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220kV变电站设计讲解

220kV变电站设计讲解

220kV变电站设计讲解
220kV变电站设计讲解

《 220kV 终端变电站电气主接线及配电装置设计》毕业设计说明书

昆明理工大学

电气工程及其自动化专业

二 OO 八年十月

毕业设计(论文任务书电力工程学院电气工程及其自动化专业 2006级学生姓名:梁勇学号:06418613119

毕业设计(论文题目:220kV 终端变电站电气一次主接线及配电装置设计毕业设计(论文内容:

220kV 终端变电站电气一次与系统分析;

220kV 终端变电站电气一次电气主接线方案比较、设计, 绘制电气主接线图;

短路电流计算;

220kV 终端变电站电气一次导体和电气设备选择设计;

220kV 终端变电站电气一次高压配电装置设计,

绘制配电装置平面布置图、断面图;

220kV 终端变电站电气一次过电压保护及防雷规划设计;

220kV 终端变电气一次继电保护配置规划设计,绘制保护配置图; 编制设计说明书。

专题内容:

设计题目

220kV 终端变电站电气一次系统设计变电站设计参数: 220kV 最终两回进出线

设计自然条件 :

海拔 :1000m <,本地区污秽等级 :2级,地震烈度 :7<级, 最大风速 :2.5/m s ,最高气温:38C ,最低气温:2C - , 平均温度:15C

设计(论文指导教师(签字 : 主管人(签字 :

2 0 0 8 年 10 月 25日

目录

目录.......................................................................................... 4 摘要 (5)

前言……………………………………………………………………………… 6 第一章变电站主接线设计……………………………………………………… 7 第二章短路电流计算…………………………………………………………… 19 第三章电器设备及导体的选择……………………………………………… 27 第四章配电装置设计

…………………………………………………………… 54 第五章防雷保护… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

59 第六章保护装置........................................................................... 68 结论.......................................................................................... 72 总结与体会.................................................................................... 73 谢辞.......................................................................................... 74参考文献 (75)

摘要

220KV 终端变电所工程电气一次初步设计,主要包括以下内容:在对各种电气主接线比较后确定本站的电气主接线,主变压器和厂用变压器的选择,再进行短路电流计算,根据短路计算结果表选择导体和一次主要设备,画出主接线图,剖面图、防雷配置图和保护配置图。

关键词:主接线短路计算设备选择防雷保护

前言

一设计目的意义

毕业设计是在完成全部专业课程的基础上的最后一个理论与实践相联系的一个重要教学环节;是全面运用所学基础理论、专业知识和基本技能,对实际问题进行设计的综合训练;是培养学生综合素质和实践能力的过程。对培养工作态度、作风和独立能力具有深远的影响。通过毕业设计, 可以培养我们运用所学知识解决实际问题的能力和创新精神。本次所设计的课题是某 220KV 变电所电气初步设计, 该变电所是一个地区性终端变电电所,它主要担任 110KV 及 35KV 两电压等级功率输送,把接受功率全部送往 110KV 侧和 35KV 侧线路。系统容量

Sxt=3500MVA;系统电抗 Xxt=0.45 ;与系统连接的线路长度 65km ; COS =0.85; 110KV 出线 4条;总负荷 65WM ;最大设备利用小时

Tmax=6000h。 35KV 侧出线有 6条,总负荷为 30 WM,同时 35KV 侧作为站用电源接两台变,互为备用, 110KV 到负荷地的距离为 50KM , 35KV 到负荷地的距离为 20KM 电缆。

接题目后,先审题,然后根据题目的要求查了大量的资料。第一步, 拟订初步的主接线图,列出可能的主接线形式,各种方案进行比较,最后确定两个最有可能的主接线形式,再做经济性比较,最终确定方案。

第二步,经过精确的计算,然后选择了主变压器和厂用变压器。第三步, 短路计算和做短路计算结果表。第四步,导体和设备的选择及其校验, 做设备结果表。第五步,继电保护,配电装置和防雷接地的布置,通过这次设计将理论与实践结合,更好的理解电气一次部分的设计原理。通过毕业设计应达到以下要求:熟悉国家能源开发的方针政策和有关技术规程、规定、导则等,树立工程设计必须安全、可靠、经济的观点;巩固并充实所学基础理论和专业知识,能够灵活应用,解决实际问题;初步掌握电

气工程专业工程的设计流程和方法,独立完成工程设计、工程计算、工程绘图、编写工程技术文件等相关设计

任务,并能通过答辩;培养严肃认真、实事求是和刻苦钻研的作风。二设计原

始资料分析

本次的设计任务是:设计一座 220/110/35KV终端变电站的电气主接线和配电装置,防雷保护和接地装置、继电保护的配置规划。设计的重点是对变电站电主接线的拟定以及配电装置的布置。

设计的内容包括 `:

1、电气主接线方案的设计;

2、短路电流计算;

3、导体、电气设备选择及校验;

4、设计配电装置;

5、设计防雷保护和接地装置

6、继电保护的配置规划;

7、按设计方案绘制电气一次主接线图、配电装置的平面布置

图、断面图以及防雷图 (图纸见附页 ; 8、写设计说明书一份。

本次设计已知的基本条件:变电站的设计题目:设计一座 110/ 35/10KV通过变电站的电气一次部分。 110KV 出线有 4回出线(末端无电源,其总负荷为 65MW ,

35kV 出线 6回,总负荷为 30MW 。

1、系统容量:Sxt=3500MVA;

2、系统电抗:Xxt=0.45;

3、与系统连接的线路长度 65km ;

4、最大设备利用小时 Tmax=6000h;

5、站址海拔:<1000m;

6、地震烈度:7度以下;

7、本地污秽等级:2级;

8、年最高气温 38℃;年平均气温 15℃;月平均最低气温 -2℃;

9、风速: 2.5m/s; 10、功率因数为:0.85。

通过对变电所原始资料的分析,根据设计任务书的要、要求,利用相关论文和参考资料,并结合设计工具书进行了电气主接线方案的论证与技术经济比较,同时对可能引起系统故障的短路情况进行了计算;另外由电气设备的选择校验技术条件和设计要求, 用短路电流的计算结果, 选择并校验了导体和电气设备;并根据变电站的类型和总体布置对选定的主接线方案进行高压配电装置设计,进一步查阅电测量仪表技术规程,对仪表规划设计,对主设备进行保护规划配置设计,进行避雷器的选择,接地网的设计。最终对本次设计的相关部分展开专题综述。编制了设计说明书,计算书,绘制了主接线图,平面图和断面图。

第一章电气一次主接线设计

一 . 主接线的方案初步设计

(一原始资料分析

已知待设计变电站:系统容量 Sxt=3500MVA;系统电抗 Xxt=0.6 ;与系统连接的线路长度 35km ; COS =0.85; 110KV 出线 4条; 总负荷 65WM ; 最大设备利用小时 T max =6000h。 35KV 侧出线有 6条,总负荷为 30 WM, 同时 35KV 侧作为厂用电源接两台厂用变,互为暗备用,变电站不受场地限制,按标准状态设计。通过对原始资的分析,查阅相关设计手册,依据设计任务书提供的技术参数,进行主接线方案的初步比较。

据以上资料分析,该变电站属地区通过变电站,对所属电网的供电可靠与否有十分重要的作用,全站停电后,将引起区域电网解列。依据《发电厂电气部分》 P21页, 对重要变电站, 应考虑当一台主变压器停运时, 其余变压器容量在计及过负荷能力

允许时间内, 应满足 I 类和 II 类负荷的供电;对一般性变电站,当一台主变压器停运时,其余变压器容量应满足全部负荷的 70%-80%。通过对原始资料的分析, 查阅相关设计手册, 结合该站供电负荷情况, 220KV 系统电源进线选择两条。依据设计任

务书提供的技术参数,进行主接线方案的初步比较。

(二主接线方案的初步比较。

1、 220kV 侧主接线选择 (表 -1

2、 110KV 侧主接线选择 110KV 出线 4条,负荷 65MW (表 -2

3、 35KV 侧主接线选择

本设计是设计终端变电站,有三个电压等级, 220kV , 110kV , 35kV 。 110kV 侧有 4条负荷数,总负荷为 65MW , 35kV 侧有 6条负荷数,总负荷为 30MW ,由负荷数可以确定

该变电所主接线采用以下两种方案:

方案一

220kV 采用单母分段接线方式,当变压器发生故障或运行需要切除时,只需要断开本回路的断路器, 单母分段接线使用与于线路较短, 变压器按经济运行需要经常切换且有穿越功率经过的变电所的功能。

110kV 母线上近期负荷为 4回出线,采用单母接线形式,根据《发电厂电气部分》可知, 35~60KV配电装置中, 当线路为 3回以上的, 一般采用单母线或单母线分段接线。若连接电源较多,出线较多,负荷较大时,可采用双母接线形式。

35kV 采用单母分段接线方式, 根据《电力工程电气设计手册》第一册可知, 在10~35KV配电装置中, 线路在 6回及以上时, 一般采用单母分段的接线方式, 当短路电流较大, 出线回数较多,功率较大等情况时,可采用双母分段接线形式。通常,不设旁路断路器。

其接线特点:

1 110kV 采用外桥接线方式, 当变压器发生故障或运行需要切除时, 只需要断开本回路的断路器, 外桥接线使用与于线路较短, 变压器按经济运行需要经常切换且有穿越功率经过的变电所。

2 35kV 采用单母接线形式,供电可靠,轮流检修母线时,会停止对用户的供电,工作母线发生故障时,能利用备用母线使无故障电路迅速恢复正常工作。

3 10kV 出线比较多,所以也采用单母分段形式。单母线分段,可以分段运行, 系统构成方式的自由度大, 两个元件可完全分别接到相同的母线上, 对大容量且在需相互联系的系统是有利的, 由于这种母线接线方式是常用传统技术的一种延伸, 因此在继电保护方式和操作运行方面都不会发生问题。而较容易实现分阶段的扩建等优点,但是易受到母线故障的影响,断路器检修时要停运线路,占地面积大,一般当连接的进出线回路数在 11回及以上时,一般采用分段接线形式。

方案二

110kV 采用内桥接线方式,当变压器发生故障或运行需要切除时,只需要断开本回路的断路器, 内桥接线使用与于线路较短, 变压器按经济运行需要经常切换且有穿越功率经过的变电所。

35kV 母线上近期负荷为 6回出线,易采用双母接线形式,根据《电力工程电气设计手册》第一册可知, 35~60kV配电装置中,当线路为 3回以上的,一般采用单母线或单母线分段接线。若连接电源较多, 出线较多, 负荷较大时, 可采用双母接线形

式。 10kV 可采用单母分段接线方式,根据《电力工程电气设计手册》第一册可知,在 6~10kV配电装置中,线路在 6回以上时,一般采用单母分段的接线方式。

其接线特点:

1 110kV 采用外桥接线方式,当变压器发生故障或运行需要切除时,只需要断

开本回路的断路器, 外桥接线使用与于线路较短, 变压器按经济运行需要经常切换且有穿越功率经过的变电所。

2 35kV 采用双母接线形式,供电可靠,轮流检修母线时,不会停止对用户的供电,工作母线发生故障时,能利用备用母线使无故障电路迅速恢复正常工作。

3 35kV 侧采用单母线分段的接线形式,用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路; 有两个电源供电。当一段母线发生故障, 分段断路器自动将故障切除, 保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。但是, 一段母线或母线隔离开关故障或检修时, 该段母线的回路都要在检修期间内停电, 而出线为双回时,常使架空线路出现交叉跨越,扩建时需向两个方向均衡扩建。

二方案的经济比较:

可靠性:两种接线形式 110kV 和 35kV 侧接线方式是一样的,区别就在 10kV 侧上,第一种方案采用双母线分段接线形式, 可靠性比较高, 检修一母线时, 不会停止对用户连续供电, 而且还可以分段运行, 系统构成方式的自由度大, 两个元件可完全分别接到

不同的母线上, 对大容量且在需相互联系的系统是有利的。灵活性:两种方案

扩建都比较的方便,且操作比较的简便。

经济性:第二种方案经济性要好点,因为只有一条母线,节省了投资,还少了隔离

开关,间隔的布置和继电保护的配置都简单。

总结:因为首先要保证可靠性, 综上所述变电站的主接线图在 220kV 侧、 110kV 侧、 35kV 侧都采用单母分段的方案。

三最优电气主接线图绘制(详见 220kV 变电站主接线图

四主变压器和厂用变压器的选择

1. 主变台数

由原始资料可知, 我们本次所设计的变电所是市郊区 220kV 通过变电所, 它是

以 220kV 受功率为主。把所受的功率通过主变传输至 110kV 及 35kV 母线上。若全

所停电后, 将引起下一级变电所与地区电网瓦解, 影响整个市区的供电, 因此选择主变台数时,要确保供电的可靠性。为了保证供电可靠性,避免一台主变压器故障或检修时影响供电, 变电所中一般装设两台主变压器。当装设三台及三台以上时, 变电所的可靠性虽然有所提高,但接线网络较复杂,且投资增大,同时增大了占用面积, 和配电设备及用电保护的复杂性, 以及带来维护和倒闸操作等许多复杂化。而且会造成中压侧短路容量过大, 不宜选择轻型设备。考虑到两台主变同时发生故障机率较小。适用远期负荷的增长以及扩建, 而当一台主变压器故障或者检修时, 另一台

主变压器可承担 70%的负荷保证全变电所的正常供电。故选择两台主变压器互为备用, 提高供电的可靠性。在具有三种电压等级的变电所,如通过主变压器的各侧

绕组的功率均达到该变压器容量的 15%以上, 或低压侧虽无负荷, 但在变电所内需

装设无功补偿设备,主变宜采用三绕组变压器。一台三绕组变压器的价格及所用的控制和辅助设备, 比相对的两台双绕组变压器都较少, 而且本次所设计的变电所具有三种电压等级, 考虑到运行维护和操作的工作量及占地面积等因素, 该所选择三绕

组变压器, 确定该站主变台数为 2台。根据前述和变电站电气主接线,确定该站主

变台数为 2台。

220KV变电站设计毕业

引言 随着经济的腾飞,电力系统的发展和负荷的增长,电力网容量的增大,电压等级和综合自动化水平也不断提高,科学技术突飞猛进,新技术、新电力设备日新月异,该地原有变电所设备旧,占地较大,自动化程度不高,为满足该地区经济的持续发展和人民生活的需要,电网正在进行大规模的改造,对变电所的设计提出了更高、更新的要求。建设新的变电所,采用先进的设备,使其与世界先进变电所接轨,这对提高电力网的供电可靠性,降低线路损耗,改善电能质量,增加电力企业的经济效益有很大的现实意义。 1、绪论 由于经济社会和现代科学技术的发展,电力网容量的增大,电压等级的提高,综合自动化水平的需求,使变电所设计问题变得越来越复杂。除了常规变电所之外,还出现了微机变电所、综合自动化变电所和无人值班变电所等。目前,随着我国城乡电网建设与改革工作的开展,对变电所设计也提出了更高、更新的要求。 1.1 我国变电所发展现状 变电技术的发展与电网的发展和设备的制造水平密切相关。近年来,为了满足经济快速增长对电力的需求,我国电力工业也在高速发展,电网规模不断扩大。目前我国建成的500kV变电所有近200座,220kV变电所有几千座;500kV电网已成为主要的输电网络,大经济区之间实现了联网,最终将实现全国联网。电气设备的制造水平也在不断提高,产品的性能和质量都有了较大的改进。除空气绝缘的高压电气设备外,GIS、组合化、智能化、数字化的高压配电装置也有了新的发展;计算机监控微机保护已经在电力系统中全面推广采用;代表现代输变电技术最高水平的750kV直流输电,500kV交流可控串联补偿也已经投入商业运行。

我国电网供电的可靠性近年来也有了较大的提高,在发达国家连续发生严重的电网事故的同时,我国电网的运行比较稳定,保证了经济的高速发展。 1.2 变电所未来发展需要解决的问题 在未来,随着经济的增长,变电技术还将有新的发展,同时也给电力工程技术人员提出了一些需要解决的问题,例如:高压、大容量变电所深入负荷中心进入市区所带来的如何减少变电所占地问题、环境兼容问题;电网联系越来越紧密,如何解决在事故时快速切除隔离故障点,保证电力系统安全稳定问题;系统短路电流水平不断提高,如何限制短路电流问题;在保证供电可靠性的前提下,如何恰当的选择主接线和电气设备、降低工程造价问题等。 1.3 地区变电所的未来发展 变电所实现无人值班是一项涉及面广、技术含量高、要求技术和管理工作相互配套的系统工程。它包括:电网一、二次部分、变电所装备水平、通信通道建设、调度自动化系统的建立以及无人值班变电所的运行管理工作等。所以要实现变电所的无人值班,必须满足一定的条件,主要有以下几个方面: ⑴变电所的基础设施要符合要求。如:主接线力求简单,运行方式改变易实现,变压器要具有调压能力(可以是有载调压变压器或由调压器与无载调压变压器相配合来实现调压),主开断设备要具有较高的健康水平,操作机构要能满足远方拉合要求等。另外,所还要具备一定的基础自动化水平,用以完成对一些辅助性设备实现控制(如主变风扇的开停、电容器的投切等),以减轻调度端的工作量。 ⑵调度自动化系统在达到部颁发的《县级电网电力调度自动化规》中所要求的功能的基础上,通过扩展“遥控”、“遥调”,实现“四遥”功能,达到实用

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书 设计题目: 110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经

变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18) 2 设备的选择 (19) 结束语 (25)

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告

电气与信息学院 毕业设计(论文)开题报告

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告 一、课题的目的和意义 随着国民经济的迅速发展,电力工业的腾飞,人们对能源利用的认识越来越重视。现在根据电力系统的发展规划,拟在某地区新建一座220KV的变电站。 本次设计是在掌握变电站生产过程的基础上完成的。通过它我不仅复习巩固了专业课程的有关内容,而且拓宽了知识面,增强了工程观念,培养了变电站设计的能力。同时对能源、发电、变电和输电的电气部分有个详细的概念,能熟练的运用有些知识,如短路计算的基本理论和方法、主接线的设计、导体电气设备的选择以及变压器的运行等。 二、文献综述 1 变电站的概述 随着经济的发展,工业水平的进步,人们生活水平不断的提高,电力系统在整个行业中所占比例逐渐趋大。现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务。电力系统是国民经济的重要能源部门,而变电站的设计是电力工业建设中必不可少的一个项目。由于变电站的设计内容多,范围广,逻辑性强,不同电压等级,不同类型,不同性质负荷的变电站设计时所侧重的方面是不一样的。设计过程中要针对变电站的规模和形式,具体问题具体分析。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。我国电力系统的变电站大致分为四大类:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。我国电力工业的技术水平和管理水平正在逐步提高,对变电所的设计提出了更高的要求,更需要我们提高知识理解应用水平,认真对待。[1] 结合我国电力现状,为国民经济各部门和人民生活供给充足、可靠、优质、廉价的电能,优化发展变电站,规划以220KV、110KV、10KV电压等级设计变电站。从我国目前部分地区用电发展趋势来看,新建变电站应充分体现出安全性、可靠

220kV GIS 变电站电气设计

2.1 电气部分 2.1.1 变电站规模 (1)本期建设2台220kV、240MVA变压器,最终规模3台220kV、240MVA三相三绕组变压器; (2)220kV出线,本期4回,远景6回; (3)110kV出线,本期4回,远景12回; (4)35kV出线,本期6回,远景8回; (5)无功补偿,本期装设6×1.0万千乏电容器,电容器电抗率按3组5%、3组12%考虑;远景按装设9组电容器预留场地,电容器串联电抗率按12%的位置预留。 2.1.2 电气主接线及主要电气设备选择 采用国网A1-1方案,根据系统要求,对通用设计电气主接线进行调整。 2.1.2.1 电气主接线 220kV本期采用双母线接线,远景采用双母线接线。 110kV本期采用单母线分段接线,设分段断路器,装设2组母线设备,远景单母线三分段接线。 35kV本期采用单母线分段接线,远景采用单母线分段+单母线接线。 根据国家电网生[2011]1223文件“关于印发《关于加强气体绝缘金属封闭开关设备全过程管理重点措施》的通知”附件1第二章第八条“采用GIS的变电站,其同一分段的同侧GIS母线原则上一次建成。如计划扩建母线,宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关(配置有就地工作电源)或可拆卸导体的独立隔室;如计划扩建出线间隔,宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。”本工程110kV侧有出线间隔的GIS母线一次建成,建成母线的远景扩建间隔本期预装空间隔。 本工程主变220kV、110kV中性点采用经隔离开关直接接地或经避雷器、放电间隙的接地方式;35kV系统中性点采用经消弧线圈接地方式。由于主变35kV侧为三角形接线,在35kV母线上配置接地变。

220kV变电站设计

引言 发电厂及电力系统的毕业设计是培养学生综合运用所学理论知识,独立分析和解决工程实际问题的初步能力的一个重要环节。 本设计是根据毕业设计的要求,针对220/60KV降压变电所毕业设计论文。本次设计主要是一次变电所电器部分的设计,并做出阐述和说明。论文包括选择变电所的主变压器的容量、台数和形式,选择待设计变电所所含有的各种电气设备及其各项参数,并且通过计算,详细的校验了公众不同设备的热稳定和动稳定,并对其选择进行了详尽的说明。同时经过变压器的选择和变电所所带负荷情况,确定本变电所电气主接线方案和高压配电装置及其布置方式,同时根据变电所的电压等级及其在电力网中的重要地位进行继电保护和自动装置的规划设计,最后通过对主接线形式的确定及所选设备的型号绘制变电所的断面图、平面图、和继电保护原理图,同时根据所绘制的变电所平面图计算变电所屋外高压配电装置的防雷保护,并绘制屋外高压配电装置的防雷保护图。

第一篇毕业设计说明书 1 变电所设计原始资料 1.1 设计的原始资料及依据 (1) 待设计变电所建成后主要向工业用户供电,电源进线为220KV两回进线,电压等级为220/60KV。 (2) 变电所地区年平均温度14℃,最高温度36℃,最低温度-20℃。 (3) 周围空气无污染。 (4) 出线走廊宽阔,地势平坦,交通方便。 (5) 变电所60KV负荷表: (重要负荷占总负荷的80%,负荷同时率为0.7,线损率5%,Tmax=5600小时) 表1.1 变电所60kV负荷表 序号负荷名称最大负荷(KW)功率 因数出线 方式 出线 回路数 附注 近期远期 1 建成机械厂18000 25000 0.95 架空 2 有重要负荷 2 化肥厂8000 10000 0.95 架空 2 有重要负荷 3 重型机械厂10000 13000 0.95 架空 2 有重要负荷 4 拖拉机厂15000 20000 0.9 5 架空 2 有重要负荷 5 冶炼厂10000 15000 0.95 架空 2 有重要负荷 6 炼钢厂12000 18000 0.95 架空 2 有重要负荷 (6)电力系统接线方式如图所示: 图1.1 电力系统接线方式图 系统中所有的发电机均为汽轮发电机,送电线路均为架空线,单位长度正序电抗为0.4欧姆/公里

Kv变电站课程设计报告

目录 一、前言 (2) 1、设计内容:(原始资料16) (2) 2、设计目的 (2) 3、任务要求 (3) 4、设计原则、依据 (3) 原则:. (3) 5、设计基本要求 (3) 二、原始资料分析 (3) 三、主接线方案确定 (4) 1 主接线方案拟定 (4) 2 方案的比较与最终确定 (5) 四、厂用电(所用电)的设计 (5) 五、主变压器的确定 (6) 六、短路电流的计算 (7) 七、电气设备的选择 (8) 八、设计总结 (11) 附录 A 主接线图另附图 (12) 附录 B 短路电流的计算 (12) 附录C :电气校验 (15)

、尸■、■ 前言 1、设计内容:(原始资料16) 1)待设计的变电站为一发电厂升压站 (2)计划安装两台200MW汽轮发电机机组 发电机型号:QFSN-200-2 U e=15750V cos =0.85 X g=14.13% P e=200MW (3)220KV出线五回,预留备用空间间隔,每条线路最大输送容量200MVA T max=200MW (4)当地最高温度41.7 C,最热月平均最高温度32.5 C,最低温度-18.6 C, 最热月地面下0.8米处土壤平均温度25.3 C。 (5)厂用电率为8%厂用电电压为6KV发电机出口电压为15.75KV。 6)本变电站地处8度地震区。 7)在系统最大运行方式下,系统阻抗值为0.054。 (8)设计电厂为一中型电厂,其容量为2X 200 MW=40MW最大机组容量200 MW 向系统送电。 (9)变电站220KV与系统有5回馈线,呈强联系方式。 2、设计目的 发电厂电气部分课程设计是在学习电力系统基础课程后的一次综合性训练,通过课程设计的实践达到: 1)巩固“发电厂电气部分” 、“电力系统分析”等课程的理论知识。 2)熟悉国家能源开发策略和有关的技术规范、规定、导则等。 3)掌握发电厂(或变电所)电气部分设计的基本方法和内容。 4)学习工程设计说明书的撰写。 (5)培养学生独立分析问题、解决问题的工作能力和实际工程设计的基本技能。

kV变电站一次部分初步设计开题报告

毕业设计 开题报告 课题名称 220KV变电站电气一次部分 初步设计及防雷保护院系机电与自动化学院 专业班电气工程及其自动化1306班姓名潘建雄 评分 指导教师张雅晶 武昌首义学院

毕业设计开题报告撰写要求 1.开题报告的主要内容 1)课题设计的目的和意义; 2)主要参考文献综述; 3)课题设计的主要内容; 4)设计方案; 5)实施计划。 6)主要参考文献:不少于5篇,其中外文文献不少于1篇。 2.撰写开题报告时,所选课题的课题名称不得多于25个汉字,课题研究份量要适当,研究内容中必须有自己的见解和观点。 3.开题报告的字数不少于3000字(艺术类专业不少于2000字),其中,主要参考文献综述字数不得少于1000字,开题报告的格式按学校《本科毕业设计/论文撰写规范》的要求撰写。 4. 指导教师和责任单位必须审查签字。 5.开题报告单独装订,本附件为封面,后续表格请从网上下载并用A4纸打印后填写。 6. 此开题报告适用于全校各专业,部分特殊专业需要变更的,由所在院(系)在此基础上提出调整方案,报学校审批后执行。

武昌首义学院本科生毕业设计开题报告

220kV电压等级接线方案 由于220kV侧出线数为4回,系统A、B的容量较大,要求供电可靠性高,双母线接线与单母线接线相比,投资有所增加,但可靠性和灵活性大为提高,宜采用双母线接线, 如图4-1。 图4-1 双母线接线 规程规定,采用母线分段或双母线的110-220kV的配电装置,在满足下列条件时可以不设旁路母线:当系统允许停电检修时,如为双回路供电或负荷点可又线路其他电源供电;当线路允许断路器停电检修;配电装置为屋内型为节约配电面积可不设旁路母线而用简易隔离开关代替。 110kV电压等级接线方案 由于110KV侧送出6回线路,I、II级负荷所占比重大,电压等级高,输送功率较大,停电影响较大,要求供电可靠性高,宜采用带有专用旁路断路器的旁路母线双母线接线,如图4-2。

220kV变电站电气一次部分设计

毕业设计(论文)任务书

220kV变电站设计 摘要 本设计书主要介绍了220kV区域变电所电气一次部分的设计内容和设计方法。设计的内容有220kV区域变电所的电气主接线的选择,主变压器、所用变压器的选择,母线、断路器和隔离刀闸的选择,互感器的配置,220kV、110kV、35kV线路的选择和短路电流的计算。设计中还对主要高压电器设备进行了选择与计算,如断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等。此外还进行了防雷保护的设计和计算,提高了整个变电所的安全性。 关键词:变电站;主接线;变压器

220kV substation design ABSTRACT The design of the book introduces the regional 220kV electrical substation design a part of the content and design. The design of the contents of the electrical substation 220kV main regional cable choice, the main transformer, the transformer used in the choice of bus, circuit breakers and isolation switch option, the configuration of transformer, 220kV, 110kV, 35kV line choice and short-circuit current calculations. The design of the main high pressure also had a choice of electrical equipment and computing, such as circuit breakers, isolating switches, voltage transformers, current transformers and so on. In addition, a lightning protection design and computing, increased the safety of the entire substation. Keywords: substation; main connection; transformer

220kV西泾智能变电站二次系统的设计

第39卷第5期2011年5 月Vol.39No.5 May2011 220kV西泾智能变电站二次系统的设计 娄悦,秦华,孙纯军 (江苏省电力设计院,南京211102) 摘要:简要介绍了常规变电站二次系统设计表达需求。针对智能变电站网络化信息共享的特点,根据220 kV西泾智能变电站实施方案,提出“SV/GOOSE信息流图+SV/GOOSE信息逻辑配置表+装置光缆联系图”的智能化变电站二次施工图设计方法。SV/GOOSE信息流图表达逻辑原理,SV/GOOSE信息逻辑配置表将原理映射为虚回路的具体输入输出信号关联,装置光缆联系图描述物理介质连接方法。指导了西泾变电站工程的数据模型配置、施工及调试情况。在此基础上提出加快开发智能站二次系统设计工具的需求。 关键词:智能变电站;二次系统;设计表达;信息流图;逻辑配置;SV/GOOSE 作者简介:娄悦(1983-),女,工程师,硕士,主要从事变电站电气设计工作。 中图分类号:TM63文献标志码:A文章编号:1001-9529(2011)05-0732-05 基金项目:国家电网公司智能变电站试点依托工程项目 Secondary System Design Technology for220kV Xijing Intelligent Substation LOU Yue,QIN Hua,SUN CHun-jun (Jiangsu Electric Power Design Institute,Nanjing211102,China) Abstract:General introduction is made about the design expression requirements for conventional substation secondary system.And based on the implementation scheme of220kV Xijing intelligent substation,this paper proposes a de-sign method for network information sharing,"SV/GOOSE information-flow charts+SV/GOOSE information logic configuration tables+Optical cable connection charts"method:SV/GOOSE information-flow charts describe logical principle of virtual circuit;SV/GOOSE information logic configuration tables map the principle to concrete link be-tween input and output signals;Optical cable connection charts show physical connection of equipments.This method provides an effective solution to data model configuration,construction and commissioning for the Xijing project.With the implementation experience,this paper also points out that it is necessary to speed up the development of design tools for the secondary system of intelligent substation. Key words:intelligent substation;secondary system;design expression;information-flow charts;logic configuration;SV/GOOSE Foundation items:The Experimental Intelligent Substation Project of State Grid Corporation of China 智能变电站以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求[1],网络化信息共享是智能变电站的重要特征[2]。基于IEC 61850标准的智能变电站通过数据模型配置及数据流连接实现功能,网络通信实现多路信息复用,少量光纤代替大量电缆[3,4]。但与此同时,依赖于电缆接线的大量硬件回路的取消,也导致传统基于设备和回路的二次系统设计方式不再适用[5]。本文基于220kV西泾变电站设计方案,在现有技术可支持的前提下,提出了“SV/GOOSE 信息流图+SV/GOOSE信息逻辑配置表+装置光法,使设计人员在智能化变电站施工图设计过程中能准确反映二次设备之间的逻辑关系和物理连接,同时根据实施经验分析目前设计方式的弊端并提出改进建议,为智能变电站设计技术的发展提供思路。 220kV西泾变电站是国家电网公司首批智能变电站试点之一,自动化系统在逻辑功能上由站控层、间隔层和过程层3层设备组成,采用分层、分布式网络系统实现连接,整个体系为“3层设备2层网络”结构。220kV过程层采样值采用点对点方式,GOOSE采用组网方式,220kV线路

220kV35KV变电站继电保护课程设计

新疆农业大学机械交通学院 《发电厂电气设备》 课程设计说明书 题目 220kV/35KV变电站继电保护课程设计 专业班级:电气工程及其自动化122班 学号: 123736211 学生姓名:孔祥林 指导教师:李春兰艾海提·塞买提 时间: 2015年12月

目录 概述 (1) 1.电气主接线的设计 (1) 1.1主接线的设计原则和要求 (1) 2 主要电气器件选择汇总表 (2) 3短路电流的计算 (2) 3.1短路电流 (2) 3.1.1短路电流计算的目的 (2) 3.2 各回路最大持续工作电流 (3) 3.3短路电流计算点的确定 (3) 3.3.1 当K1点出现短路时 (5) 3.3.2当K2点出现短路时 (6) 4电保护分类及要求 (7) 5电力继电器继电保护 (8) 5.1电力变压器故障及不正常运行状态 (8) 5.2 电力变压器继电保护的配置原则 (8) 6选用变压器继电保护装置类型 (9) 7选用的母线继电保护装置类型 (9) 8各保护装置的整定计算 (10) 8.1变压器纵差保护整定计算及其校验 (10) 8.1.1差动继电器的选型 (10) 8.1.2纵差动保护的整定计算 (10) 8.1.3差动保护灵敏系数的校验 (11) 8.2变压器过电流保护的整定计算 (12) 8.2.1 DL-21CE型电流继电器 (12) 8.2.2过电流保护整定原则 (12) 8.2.3过电流保护整定的动作时限器 (13) 8.2.4保护装置的灵敏校验 (13) 8.2.5过电流保护整定计算 (13) 8.3过负荷保护 (15) 8.4变压器一次侧零序过电流保护的整定计算 (15) 8.4.2 DS-26E型时间继电器 (15) 8.4.2零序电流的整定计算 (16) 9防雷保护 (17) 10心得体会 (17) 参考文献: (18)

220KV变电所电气部分的初步设计

220KV变电所电气部分的初步设计

摘要 变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用,拟在某区域新建一座220KV变电站。 本设计主要介绍了220kv区域变电站电气一次部分的设计内容和设计方法。设计的内容有220kv区域变电站的电气主接线选择,主变压器,站用变压器的选择,母线,断路器和隔离刀闸的选择,互感器的配置,220kv,110kv,10kv线路的选择和短路电流的计算,设计中还对主要高压电气设备进行了选择与计算,如断路器,隔离开关,电压互感器,电流互感器等,此外还进行了防雷保护的设计,电气总平面布置及配电装置的选择,继电保护的设备等,提高了整个变电站的安全性。 关键词:变电站;主接线;变压器;继电保护

目录 1绪论 (1) 1.1选题的目的和意义 (1) 1.2国内外研究现状及发展趋势 (1) 1.3 变电站的设计任务 (1) 2主变压器的选择 (3) 2.1概述 (3) 2.2主变压器台数的确定 (3) 2.3主变压器型式的选择 (3) 2.4主变压器容量的选择 (4) 2.5主变型号选择 (5) 2.6无功补偿 (5) 2.6.1无功补偿的必要性 (5) 2.6.2无功补偿的方式 (6) 3 电气主接线的方案设计 (7) 3.1电气主接线概述 (7) 3.2电气主接线的方案选择 (7) 3.2.1主接线方式介绍 (7) 3.2.2主接线的方案选择 (8) 4 所用电系统设计 (10) 4.1 所用电系统设计的原则和要求 (10) 3.2所用变压器容量、台数选择 (10) 3.3 新建变电所所用电接线 (11) 5 短路电流的计算 (12) 5.1 概述 (12) 5.2短路电流计算的目的和内容 (12) 5.3短路电流的计算 (13) 5.3.1变压器参数的计算 (13) 5.3.2短路电流的计算 (14) 5.3.3回路最大持续工作电流的计算 (16) 6电气设备的选择 (18) 6.1概述 (18) 6.2断路器的选择 (19) 6.3隔离开关的选择 (21) 6.4电流互感器的选择 (23) 6.5电压互感器的选择 (25) 6.6母线的选择 (27) 6.7电力电缆的选择 (29) 6.8限流电抗器的选择 (31) 7继电保护配置 (32) 7.1概述 (32) 7.2主变压器保护 (32) 7.3线路及母线保护 (33)

220KV变电站电气设计说明书

220KV变电站电气设计说 明书 第1章引言 1.1 国外现状和发展趋势 (1) 数字化变电站技术发展现状和趋势 以往制约数字化变电站发展的主要是IEC61850的应用不成熟,智能化一次设备技术不成熟,网络安全性存在一定隐患。但2005年国网通信中心组织的IEC61850互操作试验极大推动了IEC61850在数字化变电站中的研究与应用。目前IEC61850技术在变电站层和间隔层的技术已经成熟,间隔层与过程层通信的技术在大量运行站积累的基础上正逐渐成熟。 (2) 当前的变电站自动化技术 20世纪末到21世纪初,由于半导体芯片技术、通信技术以及计算机技术飞速发展,变电站自动化技术也已从早期、中期发展到当前的变电站自动化技术阶段。其重要特点是:以分层分布结构取代了传统的集中式;把变电站分为两个层次,即变电站层和间隔层,在设计理念上不是以整个变电站作为所要面对的目标,而是以间隔和元件作为设计依据,在中低压系统采用物理结构和电器特性完全独立,功能上既考虑测控又涉及继电保护这样的测控保护综合单元对应一次系统中的间隔出线,在高压超高压系统,则以独立的测控单元对应高压或超高压系统中的间隔设备;变电站层主单元的硬件以高档32位工业级模件作为核心,配大容量存、闪存以及电子固态盘和嵌入式软件系统;现场总线以及光纤通信的应用为功能上的分布和地理上的分散提供了技术基础;网络尤其是基于TCP/IP的以太网在变电站自动化系统中得到应用;智能电子设备(IED)的大量应用,诸如继电保护装置、自动装置、电源、五防、电子电度表等可视为IED而纳入一个统一的变电站自动化系统中;与继电保护、各种IED、远方调度中心交换数据所使用的规约逐渐与国际接轨。这个时期国代表产品有CSC系列、NSC系列及BSJ系列。 (3) 国外变电站自动化技术 国外变电站自动化技术是从20世纪80年代开始的,以西门子公司为例,该公司第一套全分散式变电站自动化系统LSA678早在1985年就在德国汉诺威正式投入运行,至1993年初,已有300多套系统在德国和欧洲的各种电压等级的变电站运行。在中国,1995年亦投运了该公司的LSA678变电站自动化系统。LSA678的系统结构有两类,一类是全分散式,另一类是集中和分散相结合,两类系统均由6MB测控系统、7S/7U保护系统、8TK开关闭锁系统三部分构成。 (4) 原始变电站自动化系统存在的问题 资料分目前国际上关于变电站自动化系统和通讯网络的国际标准还没有正式公布,国也没有相应的技术标准出台。标准和规的出台远落后于技术的发展,导致变电站自动化系

220kV智能变电站设计关键问题分析

220kV智能变电站设计关键问题分析 发表时间:2018-07-03T10:34:10.910Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:桑文杰王民现尹发海张永军[导读] 摘要:220kV智能变电站有其不可比拟的优势和技术特征,在实时、在线监测的技术运用和集成化的设备模块条件下,可以较好地保障智能变电站的运行安全与稳定。 (云南能鑫电力设计有限公司云南昆明 650000) 摘要:220kV智能变电站有其不可比拟的优势和技术特征,在实时、在线监测的技术运用和集成化的设备模块条件下,可以较好地保障智能变电站的运行安全与稳定。在实际应用中需要根据220kV智能变电站的运行要求,加强设计优化,促进220kV智能变电站运行的稳定性及安全性,以促进我国的智能电网的建设,提升智能变电站的运行效果。基于此本文分析了220kV智能变电站设计关键问题。 关键词:220kV;智能变电站;设计 1、智能变电站综述 智能变电站在计算机网络时代显现出信息化共享、集成化结构模块的特征,它在运用自动化设备的前提下,实现了对相关信息数据的实时采集、计量检测、控制保护等操作,是基于实时自动控制、在线分析决策的高级智能化调节变电站。 220kV智能变电站是一个复杂的多系统结构,围绕其终极目标而运行。具体包括以下架构内容:(1)站控层。在光纤电缆传输的前提下,实现站控层与间隔层的通讯传递,通过其通信子系统、对时子系统、站域子系统模块实现对智能变电站的实时监测、闭锁操作、智能诊断、控制保护等。(2)间隔层。它是在站控层的制约和控制的前提下运作的部分,重点实现对变电站设备的保护控制、故障控制等内容,并且在继电保护装置、测控装置、故障录波等二次设备的应用条件下,可以较好地实现信息数据的传输与接收作业。(3)过程层。它也同样处于站控层的控制下,由复合传感器、基于罗科夫斯基的TA、接地开关、隔离开关、分压型VD等一次设备构成。 2、智能变电站设计中的关键技术 2.1、IEC62850标准 随着大规模集成电路的出现,为微型处理器的发展提供了平台,也是变电站自动化的基础。变电站在处理通讯信息、保护信息、系统监控信息时,急需一种互操作性强、高效的通讯协议来保证智能变电站各种信息传输的标准化。IEC61850标准为智能变电站信息共享和交互提供了国际标准并且是实现电力系统无缝通信的基础。IEC61850标准在智能变电站中的应用实现了信息的互操作性,同时也为变电站功能的扩展和自由分布提供了良好的环境。其功能的实现具有以下技术支撑:智能变电站功能分层、信息模型、数据自描述和配置语言。 2.2、电子式互感器 电子式互感器是智能变电站重要的技术环节。传统电磁式互感器由于其成本高、绝缘复杂精度低不适用于智能变电站中。其暂态输出电流的畸变可能导致电网运行的安全性受影响,同时PT也会由于电磁谐振而产生过电压,使得电气设备无法正常运行。智能变电站中的电子式互感器可以适应小功率信号和数字信号的输入,其得以广泛应用的基础即IEC61850标准。目前所用的电子式互感器可以分为两种,包括光电式电子互感器和线圈式电子互感器。这两种电子互感器的传感原理有所不同。其中光电式互感器又可以分为光学电压互感器、光学电流互感器和组合式光学互感器。光电式互感器的技术要点是光纤传感技术。线圈式电子互感器采用的原理为电容、电感和电阻的分压原理,其主要的技术要点是利用空心线圈或者磁铁芯感应得到二次电流。电子式互感器具有很多传统电磁式互感器不具备的优点,其抗电磁干扰性强,测量精确、频率响应范围宽、不会出现PT谐振和体积小的优势使得电子式互感器得以广泛应用于智能化变电站中。 2.3、智能化开关 智能开关是智能化变电站中的重要设备。智能开关是利用计算机技术、电子式互感器以及电力电子技术将信息技术与传统的高压电器设备组合起来的智能化高压电器。智能开关是有微机控制的,其执行单元为电力电子器件,智能开关可以测量大量的数字量和模拟量信息,其控制装置必须就地安装。具有的功能包括:智能感知,波形精确控制的跳、合闸角度和时间,故障预报,运行状态的智能化评估和监测,专家人工智能判定和信息网络化共享。 3、220kV智能变电站设计方案优化 3.1、解决电子式互感器接入合并单元规约存在的问题 现阶段,智能电网在运行过程中,存在电子式互感器接入合并单元规约问题,当电流互感器与电压互感器接入到一起时,会发生延时现象。为了解决这一问题,应解决电流及电压输出问题,将电子式互感器的输出信号与到达合并单元之间的时间控制在2m/s内,在220kV智能变电站中要适当的增加合并单元数量,性控制好智能组件柜的体积。 3.2、优化二次接线方式 为了确保二次回路功能设计的合理性,在对220kV智能变电站进行设计时,应加大对数字化技术的应用,做好优化设计工作,改进后的智能变电站二次系统的接线形式有两种,一种是利用网络方式来形成网路跳闸方式,通过对二次回路线路进行分析可知,该种方式下的线路较为简单,凸显了网络的共享性,并且网络延时不会对点对点跳闸方式产生任何影响。另外一种保护线路的方式是光纤线路,能够将跳闸信息快速的传输到智能终端设备中,该种传输形式信息的稳定性较强,提升了信息传输效率。在对220kV智能变电站进行优化设计时,要做好二次设计及电气施工工作,严格按照标准的施工要求,开展各项施工及设计工作。 3.3、加强细节问题优化 (1)构建全站一体化信息平台,实现高级应用功能 建立全站一体化信息平台,实现顺序控制、智能操作票及全景智能防误、智能告警及事故辅助分析决策、状态检修、经济运行与优化控制、站域控制等高级应用,提高生产运行的自动化、智能化水平,为生产运行提供辅助决策。(2)设置智能辅助控制系统,实现全站联动控制 在220kV变电站利用智能辅助控制系统建立传感测控网络,实现图像监视、安全警卫、火灾报警、采暖通风、运行温度监测等辅助系统的集成应用和联动控制。整合原有分散的各子系统资源,提高智能化和自动化水平,满足智能变电站无人值班的要求。(3)采用智能交直流一体化电源系统,实现电源系统统一管理 将交流、直流、UPS、通信电源系统统一设计、生产,建立电源系统统一监控平台,统一智能监控。

220kv变电站电气一次部分初步设计

目录 前言 第1章设计原始材料及设计任务 (2) 24 参考文献 心得体会

前言 本毕业设计为二○○六级电力系统及自动化专业自学考试毕业设计,设计题目为:220KV变电站电气一次部分初步设计。此设计任务旨在体现我对本专业各科知识的掌握程度,培养我对本专业各科知识进行综合运用的能力设计(一次部分)的全过程。通过对变电站的主接线设计,站用电接线设计,短路电流计算,电气设备动、热稳定校验,主要电气设备型号及参数的确定,运行方式分析,防雷及过电压保护装置的设计和无功补偿方案设计,较为详细地完成了电力系统中变电站设计。 第1章设计原始材料及设计任务 1、本次设计的变电站为地区性220KV降压变电站,

有三个电压等级,即220KV、110KV、35KV; 2、本系统中有110kv和35kv两个负荷等级, 其最大负荷为200MW,cosφ=0.85,和70MW,cosφ=0.8; 3、所用电系统采用380/220V中性点直接接地的三相四线制,动力与照明合用一个电源; 4、远期投入是3台主变,近期只要2台; 5、待设计变电所为长方形,环境温度最高为42°C; 6、本变电所主要由屋外配电装置,主变压器、二次室、静止补偿装置及辅助设施构成。

第2章变电站主接线设计 变电站电气主接线设计是依据变电所的最高电压等级和变电所的性质,选择出一种与变电所在系统中的地位和作用相适应的接线方式。变电所的电气主接线是电力系统接线的重要组成部分。它表明变电所内的变压器、各电压等级的线路、无功补偿设备最优化的接线方式与电力系统连接,同时也表明在变电所内各种电气设备之间的连接方式。一个变电所的电气主接线包括高压侧、中压侧、低压侧以及变压器的接线。因各侧所接的系统情况不同,进出线回路数不同,其接线方式也不同。 2.1主接线选择的主要原则 1)变电所主接线要与变电所在系统中的地位、作用相适应。根据变电所在系统中的地位,作用确定对主接线的可靠性、灵活性和经济性的要求。 2)变电所主接线的选择应考虑电网安全稳定运行的要求,还应满足电网出故障时应处理的要求。 3)各种配置接线的选择,要考虑该配置所在的变电所性质,电压等级、进出线回路数、采用的设备情况,供电负荷的重要性和本地区的运行习惯等因素。 4)近期接线与远景接线相结合,方便接线的过程。 5)在确定变电所主接线时要进行技术经济比较。 2.2主接线方案设计 2.2.1 方案拟定及技术比较 1)单母线分段

220kV变电站电气设计

摘要 随着我国科学技术的发展,特别是计算机技术的进步,电力系统对变电站的更要求也越来越高。 本设计讨论的是220KV变电站电气部分的设计。首先对原始资料进行分析,选择主变压器,在此基础上进行主接线设计,再进行短路计算,选择设备,然后进行防雷接地以及保护、配电装置设计。 关键字:变电站;短路计算;设备选择;防雷保护。

目录 摘要 (1) 引言 (4) 任务书 (5) 第一章主变压器的选择 (6) 1.1主变压器的选择原则 (6) 1.1.1 主变压器容量和台数的选择原则 (6) 1.1.2 主变压器容量的选择 (6) 1.1.3 主变压器型式的选择 (7) 1.1.4 绕组数量和连接形式的选择 (7) 1.2主变压器选择结果 (8) 1.3所用变选择 (8) 第二章电气主接线的设计 (10) 2.1主接线概述 (10) 2.2主接线设计原则 (10) 2.3主接线的选择 (10) 第三章 220KV变电站电气部分短路计算 (14) 3.1变压器的各绕组电抗标幺值计算 (14) 3.210KV侧短路计算 (15) 3.3220KV侧短路计算 (18) 3.4110KV侧短路计算 (20) 第四章导体和电气设备的选择 (22) 4.1断路器和隔离开关的选择 (23) 4.1.1 220KV出线、主变侧 (23) 4.1.2 主变110KV侧 (27) 4.1.3 10KV断路器隔离开关的选择 (29) 4.2电流互感器的选择 (34) 4.2.1 220KV侧电流互感器的选择 (34) 4.2.2 110KV侧的电流互感器的选择 (36) 4.2.3 10KV侧电流互感器的选择 (37) 4.3电压互感器的选择 (38) 4.3.1 220KV侧母线电压互感器的选择 (38) 4.3.2 110KV母线设备PT的选择 (39) 4.3.3 10KV母线设备电压互感器的选择 (39) 4.4导体的选择与校验 (39)

220kV智能变电站方案

浙江220kV 智能变电站过程层解决方案江苏西电南自智能电力设备有限公司

目录 一.智能一次设备说明 (3) 1.1智能一次设备的概念 (3) 1.2设备智能化演变 (3) 1.3智能一次设备在智能电网中的作用 (4) 1.4智能一次设备现况 (4) 1.5变压器智能化 (5) 1.6断路器智能化 (6) 二、智能一次设备解决方案及建议 (9) 2.1PSSC600系列智能组件简介 (9) 2.2互感器及智能组件技术方案 (13) 2.2.1 220kV及110kV线路、母联电子式互感器技术方案 (13) 2.2.2 变压器220kV侧电子式互感器技术方案 (16) 2.2.3 变压器110kV侧电子式互感器技术方案 (17) 2.2.4变压器35kV侧电子式互感器技术方案 (17) 2.2.5 35kV出线电子式互感器技术方案 (18) 2.2.6 35kV母线电压技术方案 (19) 2.3TDC-05户外柜 (19) 2.3.1 户外柜的技术特点 (20) 2.3.2 户外柜的专利 (21) 三.组屏方案及即插即用方案 (21) 四.在线监测方案分析 (23) 4.1概述 (23) 4.2在线监测及状态检修系统配置的必要性及可行性分析 (23) 4.3主变压器在线监测范围及参量选择必要性分析 (23) 4.3.1主变压器油色谱在线监测配置的必要性分析 (23) 4.3.2主变压器局放在线监测配置的必要性分析 (24) 4.3.3主变压器套管介损在线监测配置的必要性分析 (27) 4.3.4主变压器绕组光纤测温在线监测配置的必要性分析 (27) 4.4断路器三相分合闸同期性监测的的必要性分析 (27) 4.5避雷器 (28) 四.过程层设备配置一览表 (29)

220kv变电站设计外文翻译

General Requirements to Construction of Substation Substations are a vital element in a power supply system of industrial enterprises.They serve to receive ,convert and distribute electric energy .Depending on power and purpose ,the substations are divided into central distribution substations for a voltage of 110-500kV;main step-down substations for110-220/6-10-35kV;deep entrance substations for 110-330/6-10Kv;distribution substations for 6-10Kv;shop transformer substations for 6-10/0.38-0.66kV.At the main step-down substations, the energy received from the power source is transformed from 110-220kV usually to 6-10kV(sometimes 35kV) which is distributed among substations of the enterprise and is fed to high-voltage services. Central distribution substations receive energy from power systems and distribute it (without or with partial transformation) via aerial and cable lines of deep entrances at a voltage of 110-220kV over the enterprise territory .Central distribution substation differs from the main distribution substation in a higher power and in that bulk of its power is at a voltage of 110-220kV;it features simplified switching circuits at primary voltage; it is fed from the power to an individual object or region .Low-and medium-power shop substations transform energy from 6-10kV to a secondary voltage of 380/220 or 660/380. Step-up transformer substations are used at power plants for transformation of energy produced by the generators to a higher voltage which decreases losses at a long-distance transmission .Converter substations are intended to convert AC to DC (sometimes vice versa) and to convert energy of one frequency to another .Converter substations with semiconductor rectifiers are convert energy of one frequency to another .Converter substations with semiconductor rectifiers are most economic. Distribution substations for 6-10kV are fed primarily from main distribution substations (sometimes from central distribution substations).With a system of dividing substations for 110-220kV, the functions of a switch-gear are accomplished