1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。

2、停电拉闸操作必须按照负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。

3、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。

4、用绝缘棒拉合高压刀闸应戴防护眼睛和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。

5、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。

6、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然

后双方办理许可开工签证,方可开始工作。

7、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。

8、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。

9、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。

该位置可输入公司/组织对应的名字地址

The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

变配电安全操作规程示范文本

变配电安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变配电安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、停送电操作顺序 1 、高压隔离开关操作顺序: (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B 、断开低压总开关。 C 、断开高压油开关。 D 、断开高压隔离开关。 (2 )送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序 (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B 、断开低压总开关。

(2 )送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1 、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2 、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3 、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4 、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。 5 、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

配电室电工安全操作规程

配电室电工安全操作规程 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 6、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。配电房管理制度(8篇)全面版

《配电房管理制度》 配电房管理制度(一): 配电房管理制度 一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 二、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保安全供电。 四、做好防水、防鼠、防盗工作,注意随手关掉好门窗,经常查看防护网、密封条防护状况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。 五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 六、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。 七、管理员应经常检查设施、设备动作状况,发现隐患,及时处理,每半年组织大检查,保证供电系统有良好的性能。 八、没有经过领导批准,非工作人员不得擅自进入配电房。 九、抄表员来抄表,管理员应做好配合、复核工作,确保交费及时、准确。 十、遇到紧急事故,应快速准确地断电、防止事故扩大。 十一、每一天做好清洁卫生工作。 十二、因故需停部分负荷要提前一天通知使用部门,突发性停电事故要应打电话向使用部门做出解释。 十三、认真做好值班记录和巡回记录和交接班制度。 配电房管理制度(二): 《配电房管理制度》规章制度 一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。

: 七、管理员应经常检查设施、设备动作状况,发现隐患,及时处理,每半年组织大检查,保证供电系统有良好的性能。 配电房管理制度(三): 配电房管理制度 一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 二、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保安全供电。配电房管理制度。 四、做好防水、防鼠、防盗工作,注意随手关掉好门窗,经常查看防护网、密封条防护状况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。

低压配电室的安全操作规程

低压配电室的安全操作规程 1. 范围 本标准规范了柳州xx汽车部件有限公司临时用电管理的职责、程序和规定。适用于集团公司,下属企业可参照执行。 2. 职责 2.1 安全科是临时用电安全的归口管理部门。 2.2设备工程部负责审核施工单位申办临时用电相关手续。 2.3 各部门负责各自责任区施工临时用电现场安全管理。 3、安全操作制度: 3.1.值班人员必须熟悉《电业安全工作规范》。 3.2.值班人员中必须遵守企业的《安全生产禁令》。 3.3.倒闸时操作必须根据值班公司值班负责人的命令,受命令人复诵无误后执行。. 3.4.停电拉闸操作必须按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)-母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电时操作应按与停电操作相反的顺序进行,严防带负荷拉刀闸。 3.5.在电气设备上工作,必须保证执行以下制度。 3.5.1工作票制度 3.5.2工作许可证制度

3.5.3工作监护制度 3.5.4工作间断、转移和终结制度 3.5.5临时用电作业许可证制度 4、.在部分停电或全部停电的电气设备上工作,必须完成下列措施 4.1.1停电 4.1.2验电 4.1.3装设接地线 4.1.4悬挂标示牌或装设遮拦 4.2.检修高压电动机和启动装置时应做好下列安全措施 4.2.1断开电源 4.2.2验收确无电后装上接地线 4.2.3在开关把手上悬挂禁止合闸,有人工作标示并安全遮拦,必要时应请监护人。 严禁带电检修,违章作业4.2.4. 4.2. 5.作业时,应按规定穿戴劳动保护用品和使用保护器具单位临时用电作业许可证 编号申请作业单位工程名施工单 用电设备及施工地电源接入工作电 临时用电电工证 临时用电分主要安全措确认人签序 安装临时线路人员持有电工作业操作1 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的2爆等级要 临时用电的单相和混用线路采用五线3 临时用电线路架空高度在装置内不低2.米,道路不低4 临时用电线路架空进线不得采用裸线,不得在树上或脚手5上架

变配电运行和检修作业岗位安全操作规程(最新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变配电运行和检修作业岗位安全 操作规程(最新版)

变配电运行和检修作业岗位安全操作规程 (最新版) 导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1适用范围 本标准适用于变配电运行操作、值班巡查、检修作业人员的安全操作,包括有人值守或无人值守的变配电室。 2变配电设备和安全装置 2.1主要设备和电气线路: 变压器、电容器、高压开关柜、低于开关柜、模拟操作板等; 2.2安全用具和工具: l绝缘夹钳、接地线、验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘拉杆、标示牌等; l通用工具及专用工具。 3岗位安全作业职责 l负责本岗位日常事故隐患自我排查治理,包括班前、班中、班后的排查和处置;

l负责本岗位变配电设备设施运行、巡查、倒闸、检修等作业,在作业和故障排除过程中,严格按照规定安全操作,正确佩戴和使用劳动防护用品; l负责本岗位变配电设备设施及其安全装置的日常保养,保养过程按规定安全作业,确保本岗位使用的设备设施及其安全装置完好有效,本岗位不能解决的问题,及时报修; l负责本岗位安全用具和工具的日常管理和保养,确保本岗位使用的安全用具和工具完好有效; l负责本岗位事故和紧急情况的报告和现场处置; l负责本岗位变配电设备设施的日常检修,确保设备及其安全装置完好,有效。 4岗位主要危险有害因素(危险源) 作业活动 主要危险有害因素(危险源) 可能造成的事故/伤害 可能伤害的对象 设备运行、 巡检

配电室管理制度 -

配电室管理制度 1.配电室作为管理区域的重要核心部位,除配电室运行、保养、维修等工作人员外,其他人员因检查或其它原因需进、出配电室时,需在《重点机房进出登记表》上详细记录,并签字确认,经值班人员核对无误后,方可进、出配电室; 2.电气维修工必须持有效期合格操作证上岗,掌握配电设备状况、操作方法和安全注意事项才能进行电气设备操作; 3.低压开关位置与实际运行方式相符,断开开关须悬挂禁止标识; 4.配电设备检修须提前3个工作日报工程维修部专业经理,并取得项目执行总经理的批准,公示通知业主; 5.在配电室门口处安装挡鼠板,配电室内配置灭鼠措施,如鼠药盒,并标明鼠药的放置日期、有效期限,并按时更换有效鼠药; 6.配电柜及变压器前必须铺设绝缘胶垫,防止因配电设备漏电引发人身伤害; 7.配电设备在断开或检修时必须悬挂相应的警示牌,做好防范措施,保证人身和设备的安全,同时日常工作中宣传学习电气设备安装注意事项,作业人员必须按操作流程规范作业; 8.配电室内的温度需控制在0-38℃范围内,保证设备正常运行; 9.关于《变配电室管理制度》应镶嵌在统一的镜框内,整齐悬挂在配电室内的明显位置;

10.配电室内不得私接电线、电话线或使用电器,如需接线、使用电器,需经工程维修部专业经理批准,接线、电器使用等要符合规范; 11.做好配电室的防水、防潮工作,夏季做好通风安排,在降低能耗的同时保持机房内干燥、干净整洁; 12.配电室不得存放易燃、易爆等危险物品,不得作为库房存放与机房工作无关的物品; 13.配电室内应配备有足够的、适于扑灭电气火灾的灭火器材,并应每周检查灭火器材是否有效; 14.值班员必须严格执行设备机房《巡视检查制度》,认真填写《配电室巡查记录表》; 15.机房内设备标识等各类标识清晰醒目,张贴规范。 北京恒久物业管理有限公司

各配电房停送电操作流程

A座配电房送电操作流程 低压部分操作: 一、1#变压器(1TA)及其配电柜的操作 检查1#变压器(1TA)有响声,1AL1电缆受电柜的分闸指示灯(绿色)亮,则执行如下操作: 1、断开1AL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向off) 2、1AL 3、1AL 4、1AL1AL 5、1AL 6、1AL7五面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到停止状态(箭头指向0,手柄水平); 3、按1AL1电缆受电柜的合闸按钮,则合闸指示灯(红色)亮,分闸指示灯(绿色)灭; 4、合上1AL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向on) 5、1AL3、1AL4、1AL1AL5、1AL 6、1AL7五面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到运行状态(箭头指向1,手柄竖直)。不在用的除外---有标记 二、2#变压器(1TC)及其配电柜的操作 检查2#变压器(1TC)有响声,1BL1电缆受电柜的分闸指示灯(绿色)亮,则执行如下操作: 1、断开1BL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向off) 2、1BL 3、1BL 4、1BL5三面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到停止状态(箭头指向0,手柄水平); 3、按1BL1电缆受电柜的合闸按钮,则合闸指示灯(红色)亮,分闸指示灯(绿色)灭; 4、合上1BL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向on) 5、1BL3、1BL4、1BL5三面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到运行状态(箭头指向1,手柄竖直)。不在用的除外---有标记 三、3#变压器(1TB)及其配电柜的操作 检查3#变压器(1TB)有响声,1AL9电缆受电柜的分闸指示灯(绿色)亮,则执行如下操作: 1、断开1AL10无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向off)

变电站安全操作规程

变电站安全操作规程 1、目的:严格执行操作规程,加强电力生产管理,规范工作人员的行为,保证变电站及其相应的配电设施运行安全,维持生产的延续性和稳定性。 2、适用范围: 适用于本厂变电站及相应的配电设施操作。 3、操作规程: 3.1工作人员要求: 3.1.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少1次)。 3.1.2运行管理人员必须经过安全技术培训,经有关部门考核考试合格,持有国家认可并在有效期内的操作证方可独立操作,未经专门训练或考试不得单独操作。 3.1.3协助作业人员必须具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 3.1.4具备必要的安全生产知识和紧急救护知识(特别是触电急救知识)。 3.2工作现场的基本条件: 3.2.1变电站及其相应配电设施现场的工作条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 3.2.2现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 3.2.3工作人员应被告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 3.3任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。工作人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,在发现直接危及人身、变电站及下属电网安全的紧急情况时,有权停止作业或在采取可能的紧急措施后撤离工作场所,但应立即向主管报告。 3.4变电站及其配电设施工作时的基本要求: 3.4.1一般安全要求: 3.4.1.1运行人员应熟悉要运行的电气设备,单独值班人员或运行负责人还应有相应的实际工作经验。 3.4.1.2室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设置有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。 3.4.2变电站及配电设施的巡视: 3.4.2.1建立并逐步定期变电站及配电设施的巡视制度。 3.4.2.2经本单位批准允许单独巡视变电站及配电设施的人员必须按照规定定时巡视,并按照规定予以正确全面的记录变电站的运行参数。

配电房管理制度(上墙)

配电房管理制度 1、配电房应做好防雷、防雨、防火、防小动物等“四防”工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况。 2、配电房应配齐配全消防器材和绝缘用具,摆放整齐,定期进行检查,保持有效完好;管理人员能熟练使用消防器材。 3、配电设备的操作应由专业人员严格按照操作规程单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时操作,以免发生意外。 4. 配电房内严禁吸烟,严禁将易燃易爆危险物品带进配电房。 5. 检修人员或其他人员需要进入配电房,必须经管理人员同意后,方可进入。 6、管理人员应经常检查设施、设备运行情况,发现隐患,安排专业人员及时进行处理,确保正常安全供电。 7、管理人员应保持配电房地面、窗台及设备外表清洁无尘。

配电房安全操作规程 1、配电房管理人员应坚持周巡视制度,发现小故障或隐患,可带电作业的及时安排专业人员处理。如出现较大故障或发现重大隐患,应做好应急措施,抓紧联系专业人员,制定解决方案,及时处理。 2、低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。相邻的带电部分,应用绝缘板料隔开。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸工具。 3、停电拉闸必须按照断路器(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。 4、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前,应视有电,不得触及设备,以防突然来电。 5、停电时必须切断各回路可能来电的电源。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开,电压互感器的一、二次熔断器均要取下。断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。 6、发生人身触电事故和火灾事故,值班人员应立即断开有关设备的电源,以便进行抢救。 7、电器设备发生火灾时,应该用二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器起火时,只有在全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。

配电房操作流程

以下上墙,泡沫板,50X70 尺寸,每个做3份 配电房的操作流程 一.高压配电房 1.进入高压配电房时要穿戴好各种绝缘装备(绝缘胶鞋,手套,安全帽等)。 2.观察配电房的各种仪表及开关,看看有没有什么异常情况。等确认准确无误后方可进行配电柜的操作(送电及断电)。 3.送电的操作:从进线端开始到出线端依次合闸,要严格按照配电柜上表明的操作规程来进行合闸,若配电柜上没有明确指示,那就必须按照专业电力人士的指示来一步一步的进行操作(要用操作手柄来进行作业)。 4.断电的操作:断电和送电基本上是一样的,是按照送电的顺序反着来,从出线端开始断电,然后一步一步的到进线柜。 二.注意事项 1.每完成一步合闸,分闸都要检查电柜上的指示灯是否正常,若发现指示灯不亮(不灭)或者颜色与其他的指示灯不一样(微暗,或者在闪的)都要必须把当前的这次合闸,分闸重新合分一次,一定要和闸分闸到位,一般可以从声音听出来,当听到咔嚓一声响的时候就表明合闸和分闸到位了。 2.要注意,配电柜的出线柜的接地保护装置在送电时一定要注意先把接地闸断开才能进行送电的合闸,在断电时也是一样要注意,先把送电的闸断开后方可进行接地闸的合闸。 3.进入配电房操作最好由熟悉高低压配电房的人一起进入,以免出现紧急情况能有个照应。 4.当高压配电房合闸好,出线柜的指示灯亮的正常后,可以听听变压器的声音,如果听到的仅仅只有嗡嗡的声音,那就说明电是正常的,反之,当听到异常声音,立即断电到变压器房去检查,看看电线有没有位置破损了,有没有普一些杂物在上面,然后清理,包扎,再重新送电。 5.禁止无关人员进入配电房,不管高压和低压都禁止入内。 三.低压配电房 基本操作和高压配电房一样,都是送电从前到后依次合闸,断电从后到前依次分闸。 每合一个闸都要看看它对应的指示灯是否正常 四.配电房环境 注意保持配电房的干净整洁,保持通风干燥,特别是高压配电房温度不要超过45度,否则会影响配电房设施的寿命。 五.检查及检修 在正常情况下,配电房每个月进去一次,查看各个地方是否能够安全可用。 变压器每年清洁卫生一次,擦拭变压器的接线端必须断电并确认没电后,并在配电房的送电柜挂上,《线路检测,禁止合闸送电》等明示牌。清洁变压器时可用抹布沾酒精轻轻的把灰尘等等的清洁掉。

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。 2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。 4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 6、停(送)电操作程序: (1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。 (2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 七、检修停电、送电: (1)配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合 闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电 程序进行恢复用电并摘除警示牌。 (2)局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电, 摘除警示牌。 八、倒闸操作: (1)当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。 (2)按停电程序进行高低压开关的操作。 (3)发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。 (4)当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。 1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

配电室安全出入及操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电室安全出入及操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9156-83 配电室安全出入及操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、无《电工操作证》的工作人员不得进入配电房,如需进入,则必须经主管同意,在持有《电工操作证》的工作人员陪同下进入配电房。 2、进入配电房的工作人员,必须在进出人员登记表登记,写明进入时间和离开时间,注明工作内容。 3、外来人员进入配电房时,应出示有效的准入文件,并按要求进行登记。 4、外来人员进入配电房时,需由持《电工操作证》的工作人员或有关领导陪同,陪同人员应履行安全事项的告知义务,并监护其保持与设备的安全距离。 5、所有外来人员进入配电房后,要遵守本配电房的安全管理制度,并根据申请进入的原因,只准在指定范围区域内活动;严禁擅自触摸、操作配电设备;对拒不服从管理,有危及设备运行安全,干扰正常运

高低压配电室规章制度 修改后

高低压配电室岗位安全责任制 一、高低压配电间除值班人员和直属专职技术人员外,其他人员一律不准进入高低压配电室内。 二、高低压配电间的门窗应装设铁皮和铁丝网,人员出入要随手关门,防止小动物进入,发生事故。 三、电器设备禁止超负荷使用或带病运转。 四、保证变压内和油开关处油质良好,油位适宜。 五、每日应对配电室进行一次巡视检查,在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。 六、严格执行操作规程,严禁违章操作。搞好环境卫生,严禁在配电间和值班室吸烟。 七、保持室内整洁,禁止堆放易燃物和杂物。但下列物品除外: 1.必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)2.日常维护所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) 3.电工专用工具及备件 4.消防器材 八、配置灭火器材,置于合适、方便的位置。掌握“三懂三会”(即懂本岗位火灾危险性,懂预防措施,懂灭火方法;会使用灭火器材和扑救起初火灾,会报火警)。 九、高低压配电间的负责人要定期进行安全检查,作好记录。

高低压配电室电工岗位责任制 一、持证上岗,严格执行操作规程,禁止违章作业。 二、定期对本单位的一切电器设施进行检查、维修、保养。发现隐患及不安全因素及时排除并报告。 三、禁止线路及设备超负荷或带病运转。装接的电器设备应符合防火规范要求。 四、发现不符合安全要求的电器线路,应予以拆除。 五、发现线路老化及不良时,应及时更换。 六、掌握“三懂三会”的消防知识(即懂本岗位的火灾危险性,懂预防措施,懂灭火方法;会使用消防器材和扑教初起火灾,会报火警)。

高低压配电室的定期检查及维护制度 一、配电室应每周进行一次维护,主要内容为清洁室内卫生并对电气设备进行全面检查。 二、每季度应对配电室进行停电检修一次,时间应安排在不影响生产的情况下,并应于一周前向生产调度处提出申请,主要内容如下: 1.检查开关、接触器触点的烧蚀情况,必要时修复或更换。 2.紧固接线端子、检查导线接头,如过热氧化严重应修复。 3.检查导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。 4.摇测线路的绝缘电阻及接地装置的接地电阻。 5.配电装置的除尘,盘柜表面的清洁及对室内环境进行彻底清扫。6.填写有关记录。

配电室操作步骤

配电室操作程序 1、安全操作注意事项 (1)操作高压设备设施时,必须带绝缘手套、着棉工作服、使用绝缘操作杆。 (2)操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套、避免正向面对操作设备。 (3)严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备如下条件: 有监护人; 工作场地空间足够,光线足够; 所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴钳、螺丝批、电工胶布等); 工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。 (4)自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排除故障后,在行恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次。 (5)电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、不得用摇表测量带电体的绝缘电阻。 (6)变配电房拉、合闸时,应一人执行一人监护。 2、供配电设备设施操作 (1)配电变压器停电的操作要领: ①拉开各低压出线开关; ②拉开低压总开关; ③拉开配电变压器高压侧开关。 (2)自发电停点的操作要领: ①拉开发电机配电归总开关; ②关掉发电机控制电源。 (3)配电变压器送电的操作要领: ①合上配电变压器高压侧开关; ②合上低压总开关; ③合上各低压出线开关。 (4)自发电送电的操作要领: ①合上发电机控制电源; ②合上发电机配电柜总开关。 (5)在配电变压器上工作前,操作要领如下: ①拉开高、低压两侧电源; ②验电,确认无电; ③两侧分别挂三相短路接地线; ④高安全围栏,挂上:“有人工作,禁止合闸”标示牌于高、低压开关处。 (6)在配电柜开关上工作前,操作要领如下: ①拉开开关、有明显的开路点; ②验电,确认无电;

③挂三相短路接地线; ④设置绝缘隔板(与邻近带电体距离在6cm以下者); ⑤挂上:“有人工作,禁止合闸”标示牌于停电开关处; ⑥站在绝缘垫上工作,尽量单手作业。

变电站安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L6422 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站安全操作规程正 式样本

变电站安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、电工基础知识 1. 变电工应具备一定的电工基础知识,熟知变 电所运行规 程及设备完好的标准。 2.变电工必须经过培训,考试合格,取得资格证持 证上岗。 3.变电工必须掌握供电系统运行情况和各馈出开 关的负 荷性质,容量和运行方式. 4.变电工应熟知变配电设备特性,技术参数,结构 和工作

原理,并掌握操作方法。 5.变电工必须掌握触电急救方法,并具有电气设备防灭 火知识。 6.运行操作必须执行两票制和工作许可制。 7.变电工班前不准喝酒,班中不准脱岗,串岗,离岗, 睡岗和做与专职工作无关的事情。 二.交接班工作: 变电工上岗后按照交接班制度运行接班,并做好记录, 交接班内容应包括: 前一个班发生停送电开关. 尚未结束的仍有人从事电气作业的开关和电气联系人.

配电室管理制度模板

配电室管理制度

配电室管理制度 一、配电室设置 1、配电室要求屋顶、楼板不得有渗漏, 工作地面、室内沟道无积水、杂物。 2、配电室预埋料及预留孔应满足要求, 预埋料要牢固, 室内接地电阻满足规程要求。 3、配电室配出柜要满足负荷的要求, 负荷配出要求合理, 各种保护满足要求。 4、带有计量装置的配电室, 其计量装置要满足要求, 计量装置的试验、校验应由电业部门负责。 5、配电室配出柜、盘、配线电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线, 其截面不应小于2.5mm2。 6、配电室强、弱电回路中不应使用同一根电缆, 并应分别成束分开排列。 7、配电室配电柜的信号回路信号灯、光字牌、电铃及电钟应显示准确、工作可靠。 8、配电室、配电装置及其它要求接地的电器, 外壳要可靠接地, 接地电阻要求≤5Ω。 二、配电室管理 1、非电气工作人员禁止随便进入配电室, 实习人员和临时参加劳动的人员须经安全教育后, 在工作人员负责人指导下, 方可进入设备区和参加指定的工作, 对外单位派来支援和配合工作的电气工作人员, 工作前应由现场工作负责人介绍现场电气设备运行情况以及有关安全措施。 2、工作人员配电室的一切行为应符合要求, 如因违反要求而发生事故后果自负, 严重者追究刑事责任。 3、不得在配电室内做与工作不相符的事情。 4、变配电室内应备有下列用具器材和备品: ( 1) 各种安全用具, 临时接地线, 各种标示牌及其它常见工具。 ( 2) 常见的携带型仪表。 ( 3) 手电筒。 ( 4) 有效的消防器材。 ( 5) 熔丝管及熔丝。 ( 6) 各种瓷瓶瓷套管。 ( 7) 开关、隔离开关及负荷开关等。 ( 8) 电缆终端头及制作材料。 ( 9) 避雷器。 ( 10) 绝缘油。 ( 11) 照明及信号指示用的各种灯泡及其它附件。 5、工作人员应每天对设备巡视, 发现异常现象要及时处理, 并做好记录, 对重大异常现象要及时报告。 6、除巡视工作以外的工作应严格遵守操作规程。 7、巡视工作可一人进行, 但不准做与巡视无关的其它工作。( 按规定路线进行) 8、禁止在本单位所不能控制的电气设备上进行工作及挂临时地线。 9、工作前应做好准备, 停电、驻巴放电、控设地线、装设标示牌。工作完毕后清扫现场, 核查人员检查无误后方可拆除临时地线, 撤离人员后才可试运行( 试运行时间72小时) 。 10、高、低压配电装置至少每季度应停电清扫检查一次。 11、工作人员进出配电室时, 应随手关门, 以防止小动物进入室内造成事故。 12、应保证配电室内的门窗完整, 开闭灵活, 普通和事故照明应完整齐全, 房屋不漏雨水, 电缆沟无进水等。

配电室操作流程

省人民医院配电室倒闸操作流程: 停1TM 第一步:按下低压1AA1号柜上方的红色分闸按钮红灯变绿灯。 第二步:摇出低压主进断路器。 第三步:高压AH4号柜,扭动转换开关红灯变绿灯后将高压断路器摇至试验位置。合上接地刀 第四步:低压母联1AA10号柜将低压断路器摇至工作位置,按下低压母联1AA10号柜上方绿色合闸按钮红顶变绿灯。 停3TM 第一步:按下低压3AA1号柜上方的红色分闸按钮红灯变绿灯。 第二步:摇出低压主进断路器。 第三步:高压AH5号柜,扭动转换开关红灯变绿灯后将高压断路器摇至试验位置。合上接地刀 第四步:低压母联3AA7号柜将低压断路器摇至工作位置,按下低压母联3AA7号柜上方绿色合闸按钮红顶变绿灯。 停5TM 第一步:按下低压5AA1号柜上方的红色分闸按钮红灯变绿灯。 第二步:摇出低压主进断路器。 第三步:高压AH6号柜,扭动转换开关红灯变绿灯后将高压断路器摇至试验位置。合上接地刀。

停体检中心 高压AH7号柜,扭动转换开关红灯变绿灯后将高压断路器摇至试验位置。合上接地刀 体检中心分配电室倒闸操作流程: 1、首先按低压AA1柜上方的分闸按钮,断开AA1柜主进开关红 灯变绿灯,然后摇出低压主进开关。 2、操作高压AH3柜逆时针旋动上方的控制开关红灯变绿灯后将 手柄旋至分断闭锁——分上隔离——分下隔离——合接地刀——将手柄旋至检修。 3、操作高压AH1柜逆时针旋动上方的控制开关红灯变绿灯后将 手柄旋至分断闭锁——分上隔离——分下隔离——合接地刀——将手柄旋至检修。取下机械闭锁钥匙 4、然后把机械闭锁钥匙插到高压AH6柜上操作高压AH6将手柄 旋至分断闭锁——分接地刀柜——合下隔离——合上隔离——将手柄旋至工作——顺时针旋动上方的控制开关绿灯变红灯。 5、操作高压AH3柜将手柄旋至分断闭锁——分接地刀——合下 隔离——合上隔离——将手柄旋至工作——顺时针旋动上方的控制开关绿灯变红灯。 6、最后将低压AA1柜的主进开关摇入——储能——按上方的合 闸按钮绿灯变红灯。此次操作完成

变配电值班电工安全操作规程实用版

YF-ED-J2927 可按资料类型定义编号 变配电值班电工安全操作 规程实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变配电值班电工安全操作规程实 用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、应严格遵守电气作业安全总则。 2、熟悉设备性能和结构、送电前及运行中 的项目、内容以及安全用具、消防器材的使用 方法。并具备在异常情况下正确采取措施的能 力。 3、根据调度命令进行倒闸操作,一般情况 下开关跳闸后允许试送电一次,再一次跳闸 后,不准再送电。 4、倒闸操作时必须做到: (1)严格按工作标规定进行操作,有不明知

处必须向调度汇报,严禁私自更改工作票。 (2)严禁预约时间进行倒闸操作,因检修而停电,在未办工作终结手续和验收前不准送电。 (3)倒闸操作必须由二人进行,其中一个监护;单人值班场所允许由一人操作。 (4)停电操作时,必须按油开关、负荷侧隔离开关,母线侧隔离开关的顺序。送电时顺序与此相反。 (5)变压器送电时,先合高压侧油开关、隔离开关,再合低压侧总开关和分路开关。 (6)联络线并列或介并,必须用油开关操作,严禁用隔离开关操作。 (7)单极隔离开关或跌落式熔断器停电操作时,必须按中相、下风侧一相和上风侧一相的

高低压配电室安全操作规程(通用版)

高低压配电室安全操作规程 (通用版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0081

高低压配电室安全操作规程(通用版) 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用

配电室管理制度

配电室管理制度 1、供电运作和维修的人员必须持证上岗,配电室的值班员必须熟悉电气设备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。 2(配送电建立 24 小时运行值班制度,对高压配电装置进行巡查,做好每日巡视记录,发现问题及时上报部门领导。 3(配电设备由专职人员管理和值班,配电设备的停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,值班员必须做好值班记录,认真执行交接班制度。 4(供电线路严禁超载供电,配电房内禁止乱接线路。 5(停电时,应提前向部门领导提出申请经同意后方可实施,恢复送电时在确认供电线路正常,电气设备完好后方可送电。 6(配电室内消防设施应确保完好,并有手持式气体灭火器,注意防止小动物进入,无关人员禁止进入,外来人员须经部门领导同意许可方可进入,并做好外来人员登记工作。 7(加强日常维护、检修,保证配电室内照明、应急照明设施等设备完好。 8(市电停电时,值班人员应立即启动发电机组,同时与供电部门取得联系。 9(运行过程中,分路开关跳闸,先查明原因,可试送一次,若不成功则不能再送应报告上级领导,排除故障后才能送电。 10(系统和设备在运行或检修时,应做好相应安全技术措施。 11(保持配电室的清洁卫生和 干燥。 12(值班时间内严禁干私事,必须认真监视并注意设备有无异常响声和气味,一旦发现有异常情况,应立即查明原因,迅速排除并加以记载存档。 13( 值班人员须按时将系统和设备进行巡视检查,认真详细地填写运行记录,在书写运行记录时应做到字迹清楚。 14(负责领导交办的有关工作。 高低压配电室安全保卫制度 1、外来人员未经允许不得擅自入内,如因工作需要(上级领导批准后)办理登记手续,由配电室人员陪同方可入内; 2、进入配电室人员要服从工作人员安排;

变配电安全操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变配电安全操作规程(新编版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

变配电安全操作规程(新编版) 停送电操作顺序 1、高压隔离开关操作顺序: (1)断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B、断开低压总开关。 C、断开高压油开关。 D、断开高压隔离开关。 (2)送电操作顺序和断电顺序相反。 2、低压开关操作顺序: (1)断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B、断开低压总开关。

(2)送电顺序与断电相反。 3、倒闸操作规程 ⑴、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得供电局同意通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 ⑵、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 ⑶、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 ⑷、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告牌。 ⑸、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.