文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 强弱电安装规范要求(详细)

强弱电安装规范要求(详细)

强弱电安装规范要求(详细)
强弱电安装规范要求(详细)

(一)、施工流程

施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通与竣工验收阶段。结合本公司得实际情况,制定本流程。

一.施工准备

1.学习掌握相关得规范与标准

严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范与所在地区得安装工艺标准及当地有关部门得各项规定。本项目应遵守得规定主要有:

《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94)

《通信光缆得一般要求》(GB/T7427-87)

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92)

《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95)

《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A)

2.熟悉与审查图纸

熟悉与审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容与技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图得补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾与错误,明确各专业之间得配合关系。

3.施工工期得时间表

详见施工进度计划表

4.技术交底

明确所承担施工任务得特点、技术质量要求、系统得划分、施工工艺、施工要点与注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省得完成任务。二就是对工程技术得具体要求、安全措施、施工程序、配制等。

5、施工预算

建筑安装工程预算,按不同得设计阶段编制得可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。

《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标

准在全国推行,参照执行。

6.施工组织设计

二.施工阶段

配合土建工程及其她工程,注意与遵循其施工规律。

1、预留孔洞与预埋管线与土建工程得配合

在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管得过墙孔、电缆过墙保护管与进线管得预埋工作。

2、线槽架得施工与土建工程得配合

线槽架得安装施工,在土建工程基本结束以后,与其她管道(风管、给排水管)得安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上得合理安置与配合。

3、管线施工与装饰工程得配合

配线与穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设得困难。

4、各控制室布置与装饰工程得配合

各控制室得装饰应与整体得装饰工程同步,弱电系统设备得定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。

三、调试开通阶段

先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试,具体调试按系统种类而定。

四.竣工验收阶段

本工程验收分为隐蔽工程、分项工程与竣工工程三项步骤进行

1.隐蔽工程验收

弱就是安装中得线管预埋、直埋电缆、接地极等都有属隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。

2.分项工程验收

某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。

3.竣工验收

工程竣工验收就是对整个工程建设项目得综合性检查验收。在工程正式验收前,由施工单位进行预验收,检查有关得技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由建设单位会同设计单位与由建设单位申报当地主管部门进行验收。

(二)、施工工艺

在施工全过程中严格按照工程质量检验评定标准逐项检查操作质量,在工程完工后,对施工质量进行评定,并备好质量保证资料,保证交付使用得工程达到设计要求与满足使用功能。

一、电气线路敷设

A.一般规定

1.电缆(线)敷设前,做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定。

2.线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。

3.线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场与强静电场干扰得区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施。

4。当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾得火源场所时,加防火措施。

5.线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道得上方与具有腐蚀性液体介质得工艺设备、管道得下方。

6.线路与绝热得工艺设备,管道绝热层表面之间得距离应大于200mm,与其她工艺设备、管道表面之间得距离应大于150mm。

7.线路得终端接线处以及经过建筑物得伸缩缝与沉降逢处,应留有适当得余度。

8.线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性得焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。

9.敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。

10.线路敷设完毕,应进行校线及编号,并按第一条得规定,测量绝缘电阻。

11.测量线路绝缘时,必须将已连接上得设备及元件断开。

B、电缆得敷设

1.敷设电缆时得环境温度不应低于-7℃。

2.敷设电缆时应合理安排,不宜交叉;敷设时应防止电缆之间及电缆与其她硬物体之间得磨擦;固定时,松紧应适度。

3.多芯电缆得弯曲半径,不应小于其外径得6倍。

4.信号电缆(线)与电力电缆交叉时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间得距离应符合设计规定。

5.在同一线槽内得不同信号、不同电压等级得电缆,应分类布置;对于交流电源线路与连锁线路,应用隔板与无屏蔽得信号线路隔开敷设。

6.电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处固定牢固:

(1)电缆倾斜坡度超过45°或垂直排列时,在每一个支架上。

(2)电缆倾斜坡度不超过45°且水平排列时,在每隔1~2个支架上。

(3)与补偿余度两侧以及保护管两端得第一、第二两个支架上。

(4)引入仪表盘(箱)前300~400mm处。

(5)引入接线盒及分线箱前150~300mm处。

7.线槽垂直分层安装时,电缆应按下列规定顺序从上至下排列:

仪表信号线路;

安全连锁线路;

交流与直流供电线路;

8.明敷设得信号线路与具有强磁场与强电场得电气设备之间得净距离,宜大于1、5m;当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在线槽内敷设时,宜大于0、8m。

9.电缆在沟道内敷设时,应敷设在支架上或线槽内。当电缆进入建筑物后,电缆沟道与建筑物间应隔离密封。

C、其她要求

电线穿管前应清扫保护管,穿管时不应损伤导线。

2.信号线路、供电线路、连锁线路以及有特殊要求得仪表信号线路,应分别采用各自得保护管。

3.仪表盘(箱)内端子板两端得线路,均应按施工图纸编号。

4.每一个接线端子上最多允许接两根芯线。

5.导线与接线端子板、仪表、电气设备等连接时,应留有适当余度。

二、电源设备得安装

A.供电系统得安装

1.弱电工程得供电设备应在安装前检查设备得外观与技术性能并符合下列规定:

2.继电器、接触器与开关应动作灵活,接触紧密、无锈蚀、损坏。

3.紧固件、接线端子应完好无损,且无污物与锈蚀。

4.设备得附件齐全,性能符合安装使用说明书得规定。

B.电源设备得安装

1.设备得安装应牢固、整齐、美观,端子编号、用途标牌及其她标志,应完整无缺,书写正确清楚。

2.固定设备时,应使设备受力均匀。

3.仪表箱内安装得供电设备其裸露带电体相互间或其她裸露导电体之间得距离应不小于4mm。当无法满足时,相互间必须可靠绝缘。

4.供电箱安装在混凝土墙上、柱或基础上时,宜采有膨胀螺栓固定,并应符合下列规定:

(1)箱体中心距地面得高度宜为1、3~1、5m;

(2)成排安装得供电箱,应排列整齐。

5.UPS设备安装完毕,应检查其自动切换装置得可靠性,切换时间及切换电压值应符合设计规定。

6.稳压器在使用前应检查其稳压特性,电压波动值应符合安装使用说明书得规定。

7.整流器在使用前应检查其输出电压,电压值应符合安装前使用说明书得规定。

8.供电设备得带电部分与金属壳间得绝缘电阻,500V兆欧表测量时,应不小于5MΩ。当安装使用说明书中有特殊规定时,应符合规定。

9.供电系统送电前,系统内所有电源设备得开关均应处于“继”得位置,并应检查熔继器容量。

三、弱电系统得接地

A.一般规定

1.弱电系统得接地,按用途分有保护性接地与功能性接地。保护性接地分为:防电击接地、防雷接地、防静电接地与防电蚀接地;功能性接地分为:工作接地、逻辑接地、屏蔽接地与信号接地。不同得接地有不同得要求,应按设计决定得接地施工。

2.需要接地得弱电系统得接地装置应符合下列要求:

(1)当配管采用镀锌电管时,除设计明确规定处,管子与管子、管子与金属盒子连接后不必跨接,但应遵守下述规定:

1)管子间采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度得1/2,螺纹表面应光滑、无锈蚀、缺损,在螺纹上应涂以电力复全脂或导电性防腐脂。连接后,其螺纹宜外露2~3扣。

2)管子间采用带有紧定螺钉得套管连接时,螺钉应拧紧;在振动得场所,紧定螺钉应有防松动措施。

3)管子与盒子得连接不应采用塑料纳子,应采用导电得金属纳子。

4)弱电管子内有PE线时,每只接线盒都应与PE线相连。

(2)当配管采用镀锌电管,设计又规定管子间需要跨接时,应遵守下述规定:

1)明敷配管不应采用熔焊跨接,应采用设计指定得专用接下来线卡子跨接。

2)埋地或埋设于混凝土中得电管,不应用线卡跨接,可采取熔焊跨接。

3)若管内穿有裸软PE铜线时,电管可不跨接。此PE线必须与它所经过得每一只接线盒相连。

(3)配管采用黑铁管时,若设计不要求跨接,则不必跨接。若要求跨接时,黑铁管之间及黑铁管与接线盒之间可采用圆钢跨接,单面焊接,跨接长度不宜小于跨接圆钢直径得6倍;黑铁管与镀锌桥架之间跨接时,应在黑铁管端部焊一只铜螺栓,用不小于4mm得铜导线与

镀锌桥架相连。

(4)当强弱电都采用PVC管时,为避免干扰,弱电配管应尽量避免与强电配管平行敷设,若必须平行敷设,相隔距离宜大于0、5m。

(5)当强弱电用线槽敷设时,强弱电线槽宜分开;当需要敷设在同一线槽时,强弱电之间应用金属隔板隔开。

B.电信设备得接地

1.为防止外界电压危害人身安全与对设备得损害,抑制电气干扰,保证通信设备正常工作,电信设备得以下部分均应接地:

(1)直流电源、电信设备得机架、机壳;人站通信电缆得金属护套与屏蔽层。

(2)交流配电屏、整流器屏等供电设备得外露导电部分。

(3)直流配电屏得外露部分。

(4)交直流两用电信设备得机架、机框内与机架、机框不绝缘得供电整流盘得外露导电部分。

(5)电缆、架空线路及有关需要接地得部分,如放电器、避雷器、保护间隙等。

2.当低压配电系统采取TN制式供电,电信设备若要求严格限制工频交流对其得干扰,且电信设备不易做到与站内各种金黄色属构件绝缘时,应采用TN-S制式;当对干扰要求不太严格时,可采用TN-C制式;当电信设备得泄漏电流在10mA及以上时,应采用TN-S制式。

3.配电屏、整流器屏等外露导电部分,当加固装置将其与机架、机框在电气上已连通时,仍需与PE线或PEN线相连。

4.当采取IT制式供电,电信设备得泄漏电流在10mA以上时,为了避免保护设备误动作,可采取双线圈变压器供电,其一次侧接入IT制式,二次侧若以TN制式供电,此时供电设备得接地与TN制式相同。

5.电信设备得工作接地,一般要求单独设置,亦可与建筑物内变压器得工作接地共用一个接地装置。但必须通过绝缘得专用接地线与接地装置相连。

6.电信设备采用共同接地装置时,其接地电阻应不大于1Ω,宜用两根截面积不小于25mm 2得铜芯绝缘线穿管敷设到共同接地极上。当采用基础钢筋作为共同接极时,连接处应有铜铁过渡接头。

C.电子设备得接地

1.电子设备得信号接地、逻辑接地、功率接地、屏蔽接地与保护接地等,一般合用一个接地极,其接地电阻不大于4Ω;当电子设备得接地与工频交流接地、防雷接地合用一个接地极时,其接地电阻不大于1Ω。屏蔽接地如单独设置,则其接地电阻一般为30Ω。

2.对抗干扰能力差得电子设备,其接地应与防雷接地分开,两者相互距离宜在20m以上,对抗干扰能力较强得电子设备,两者距离可酌情减少,但不宜超过5m。

当电子设备接地与防雷接地采用共同接地装置时,为了避免雷击时遭受反击与保证设备得安全,应采用埋地铠装电缆供电。

3.电缆屏蔽层必须接地,为避免产生干扰电流,对信号电缆与1MHZ及以下低频电缆应一点接地;对1MHZ以上电缆,为保证屏蔽层为地电位,应采取多点接地。

4.为了避免环路电流、瞬时电流得影响,辐射式接地系统应采用一点接地;为消除各接地点得电位差,避免彼此之间产生干扰,环式接地系统应采用等电位连接;对混合式接地系统,在电子设备内部采用辐射式接地,在电子设备外部采用环式接地系统。

5.接地环母线得截面,当电子设备频率在1MHZ以上时,用铜箔120mm×0、35mm;在1MHZ以下时,用铜箔mm×0、35mm。

6.电子设备得接地极宜采用地下水平敷设,做成耙形或星形。

D.数据处理设备得接地

1.数据处理设备得接地电阻一般为4Ω,当与交流工频接地与防雷接地合用时,接地电阻为1Ω。

2.对于泄漏电流10mA以上得数据处理设备,其主机室内得金属体应相互连接成一体,连接线可采用6mm2得铜导线或25mm×4mm 镀锌扁钢,并进行接地,接地电阻不大于4Ω。

3.为了减少趋肤效应与通道阻抗,直流工作接地得引下线应采遥多芯铜导线,截面不宜小于35 mm2,当需要改善信号得工作条件时,宜采用多股铜绞线。

4.直流工作接地与交流工作接地如不采用共同接地时,两者之间得电差不应超过0、5V,以免产生干扰。

5.输入信号得电缆穿钢管敷设,或敷设在带金属盖板得金属桥架内,钢管及桥架均应接地。

E.电声、电视系统得接地

电声、电视系统得接地电阻一般为4Ω,工业电视系统如设备容量≤0、5kVA

时,接地电阻可不大于10Ω。架设在建筑物顶部得天线金属底座必须与建筑物顶部得避雷网相连,构成避雷系统,通过至少在不同方向得两根引下线或建筑物内得主钢筋进行接地。

为避免由于接地电位差造成交流杂散波得干扰,闭路电视与工业电视必须采用一点接地。

电视系统得传输电缆穿金属管敷设时,金属管要接地,用以防止干扰。

F.接地极与接地线得安装

1.强弱电采用联合接地极时,接地电阻必须小于1Ω。

2.采用联合接地极时,弱电接地引出线与强电接地引出线不能从同一点引出,两者要相距3m以上。

3.对于抗干扰要求高得设备,例如电脑、消防控制室得接地干线应用截面积不小于25 mm2绝缘铜导线两根或固定在绝缘子上得接地排,避免与强电接地线相通。

四、综合布线系统

A.施工前得环境检查

在安装工程开始以前应对交接间、设备间得建筑与环境条件进行检查,具备下列条件方可开工:

1.交接间间、设备间、工作区土建工程已全部竣工。房屋地面平整、光洁,门得高度与宽度应不妨碍设备与器材得搬运、门锁与钥匙齐全。

2.房屋预留地槽、暗孔、孔洞得位置、数量、尺寸均应符合设计要求。

3.对设备间铺设活动地板应专门检查,地板板块铺设严密坚固,每平方米水平允许偏差不应大于2mm,地板支柱牢固,活动地板防静电措施得接地应符合设计与产品说明书要求。

4.交接间、设备间应提供可靠得施工电源与接地装置。

5.交接间、设备间得面积,环境温、湿度均应符合设计要求与相关规定。

B.施工前得器材检验

1.器材检验一般要求

(1)施工前,施工单位应对工程所用线缆器材规格、程式、数量、质量进行检查,无出厂检验证明材料者或与设计不符不得在工程中使用。

(2)经检验得器材应做好记录,对不合格证得器件应单独存放,以备核查与处理。

2.型材、管材与铁件得检验要求:

(1)各种型材得材质、规格、型号应符合设计文件得规定,表面应光滑、平整、不得变形、断裂。

(2)管材采用钢管、硬聚氯乙烯管、玻璃钢管时,其管身就光滑无伤痕、管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求。

(3)管道采用水泥管块时,应符合邮电部《通信管道工程施工及验收技术规范》(YDJ39-90)中相关规定。

(4)各种铁件得材质、规格均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。

(5)铁件得表面处理与镀层均应完整、表面光洁、无脱落、气泡等缺陷。

3.线缆得检验要求:

(1)工程使用得对绞电缆与光缆规格、程式、形式应符合设计得规定与合同要求。

(2)电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。

(3)电缆外护套须完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆得电气性能检验报告。

(4)电缆得电气性能应从本批量电缆得任意三盘中截出100m长度进行抽样测试。

(5)剥开缆线头,有A、B端要求得要识别端别,在缆线外端应标出类别与序号。

(6)光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装就是否良好。

(7)综合布线系统工程采用62、5/125μm或50/125μm多模渐变折射率光纤光缆与单模光纤光缆时,现场检验应测试光纤衰减常数与光纤长度。

1)衰减测试:宜采用光时域反射仪(OTDR)进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值差异太大,应用光功率测试,并加以比较,断定就是测试误差还就是光纤本身衰减过大。

2)长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致。如果在同一盘光缆中,光纤长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查,以判定就是否有断纤现象存在。

(8)光纤调度软线(光跳线)检验应符合下列规定:

1)光纤调度软线应具有经过防火处理得光纤保护包皮,两端得活动连接器(活接头)端面应装配有合适得保护盖帽;

2)每根光纤调度软线中光纤得类型应有明显得标记,选用应符合设计要求。

4.接插件得检验要求:

(1)接线排与信息插座及其她接插件得塑料材质应具有阻燃性。

(2)保安接线排得保安单元过压、过流保护各项指标应符合邮电部有关规定。

(3)光纤插座得连接器使用型号与数量、位置与设计相符。

(4)光纤插座面板应有发射(TX)与接收(RX)明显标志。

5.配线设备得使用应符合下列规定:

(1)电缆交接设备得型号、规格应符合设计要求:

(2)光、电缆交接设备得编排及标志名称应与设计相符。各类标志名称应统一,标志位置正确,清晰。

6.有关对绞电缆电气性能、机械特性、光缆传输性能及接插件得具体技术指标与要求,应符合设计规范。

C.设备安装

1.机架安装要求

(1)机架安装完毕后,水平、垂直度应符合厂家规定。如无厂家规定,垂直偏差不应大于3mm。

(2)机架上得各种零件不得脱落或碰坏。漆面如有脱落应予以补漆,各种标志完整清晰。

(3)机架得安装应牢固,应按施工图得要求进行加固。

(4)安装机架面板,架前应留有1、5m得空间,机架背面离墙距离应大于0、8m,以便于安装与施工。

(5)壁挂式机框底距地面宜为300~800mm。

2.配线设备机架安装要求:

(1)采用下走线方式时,架底位置与电缆上线孔相对应。

(2)各直列垂直倾斜误差不应大于3mm,底座水平误差每平方米不应大于2mm。

(3)接线端子各种标志应齐全。

(4)交接箱或暗线箱宜暗设在墙内。预留墙洞安装,箱底高出地面宜为500~1000mm。

3.各类接线模块安装要求:

(1)模块设备应完整,安装就位,标志齐全。

(2)安装螺丝必须拧紧,面板应保持在一个水平面上。

4.信息插座安装要求:

(1)安装在活动地板或地面上,应固定在接线盒内,插座面板有直立与水平等形式;接线盒盖可开启,并应严密防水、防尘。接线盒盖应与地面齐平。

(2)安装在墙体上,宜高出在地面300mm,如地面采用活动地板时,应加上活动地板内净高尽寸。

(3)信息插座底座得固定方法以施工现场条件而定,宜采用扩张螺钉、射钉等方式。

(4)固定螺丝需拧紧,不应产生松动现象。

(5)信息插座应有标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型。

(6)安装位置应符合设计要求。

5.电缆桥架及槽道安装要求:

(1)桥架及槽道得安装位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过50mm。

(2)桥架及槽道水平度每平方米偏差不应超过2mm。

(3)垂直桥架及槽道应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm。

(4)两槽道拼接处水平度偏差不应超过2mm。

(5)吊架安装应保持垂直,整齐牢固,无倾斜现象。

(6)金属桥架及槽道与节间应接触良好,安装牢固。

6.安装机架、配线设备及金属钢管、槽道接地体应符合设计要求,并保持良好得电气连接。

D.缆线得敷设与支撑保护方式

1.线缆得敷设

(1)缆线敷设一般应符合下列要求:

1)缆线得布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符。

2)缆线得布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力得挤压与损伤。

3)缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始与终端位置,标签书写应清晰、端正与正确。

4)电源线、信号电缆、结绞电缆、光缆及建筑物内其她弱电系统得缆线应分离布放。各缆线间得最小净距应符合设计要求。

5)缆线布放时应有冗余。在交接间、设备间对绞电缆预留长度一般为3~6m,工作区为0、3~0、6m;光缆在设备端预留长度一般为5~10m。有特殊要求得应按设计要求预留长度。

6)缆线得弯曲半径应符合下列规定:

①非屏蔽4对对绞电缆得弯曲半径应至少为电缆外径得4倍,在施工过程中应至少为8倍。

②屏蔽对绞电缆得弯曲半径应至少为电缆外径得6~10倍。

③主干对绞电缆得弯曲半径应至少为电缆外径得10倍。

④光缆得弯曲半径至少少为光缆外径得15倍,在施工过程中应至少为20倍。

⑤缆线布放,在牵引过程中,吊挂缆线得支点相隔间距不应大于1、5m,布放缆线得牵引力,应小于缆线允许张力得80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许得张力。在以牵引方式敷设光缆时,主要牵引力应加在光缆得加强芯上。

⑥缆线布放过程中为避免受力与扭曲,应制作合格得牵引端头。如采用机械牵引时,应根据缆线牵引得长度、布放环境、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。

⑦布放光缆时,光缆盘转动应与光缆布放同步,光缆牵引得速度一般为15m/min。光缆出盘处要保械松驰得弧度,并留有缓冲得余量,又不宜过多,避免光缆出现背扣。

(2)预埋线槽与暗管敷设缆线应符合下列规定:

1)敷设管道得两端应有标志,表示出房号、序号与长度。

2)敷设暗管时宜采用钢管或阻燃硬质PVC管。布主放双护套线与主干缆线时,直线管道得管径利用率应为50~60%,弯管道为40~50%,暗管布放4对对绞电缆时,管道得截面利用率应为25~30%。

预埋线槽宜采用金属线槽,线槽得截面利用率不应超过40%。

3)光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料管子,将光缆敷设在子管内,使光缆与电缆分开布放,子管得内径应为光缆外径得1、5倍。

(3)设置电缆桥架与线槽敷设缆线应符合下列规定:

1)电缆桥架宜高出地在面2、2m以上,桥架顶部距顶棚或其她障碍物不应小于0、3m。桥架宽度不宜小于0、1m,桥架内横断面得填充率不应超过50%。

2)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线得上端与每间隔1、5 m处应固定在桥架得支架上;水平敷设时,在缆线得首、尾、转弯及每间隔3~5m处进行加固。

3)电缆线槽宜高出地面2、2m、在吊顶内设置时, 槽盖开启面应保持80mm得垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。

4)布放线槽缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢于线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1、5m固定在缆线支架上。

5)在水平、垂直桥架与垂直线槽内敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。4对对绞电缆以24根为束,25对或以上主干对绞电缆、光缆及其她信号电缆应根据缆线得类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1、5m,扣间距应均匀,松紧适度。

6)建筑群子系统采用架空、管道、直埋、墙壁及暗管敷设电光缆得施工技术要求应参照邮电部《市内电话线路工程施工及验收技术规范》,《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》得相关规定执行。

2.支撑保护方式

(1)配线子系统缆线敷设支撑保护方式应符合下列要求:

1)预埋金属线槽支撑保护方式;

①在建筑物中预埋线槽可为不同尺寸,按一层或二层设置,应至少预埋二根以上,线槽截面高度不宜超过25mm。

②线槽直埋长度超过6m或在线槽路由交叉、转弯时宜设置拉线盒,以便于布放缆线与维修。

2)预埋暗管支撑保护要求:

①暗管宜采用金属管或阻燃硬质PVC管,预埋在墙体就是间得暗管内径不宜超过50mm,楼板中得暗管内径宜为15~25mm。直线布管30m应设置暗线箱等装置。

②暗管得转弯角度应大于90o,在路径上每根暗管得转弯不得多于二个,并不应有S弯出现。在弯曲布管时,每间隔15m处应设置暗线箱等装置。

③暗管转弯得曲率半径不应小于该管外径得6倍,如暗管外径大于50mm时,不应小于10倍。

3)设置缆线桥架与缆线线槽支撑保护要求:

①桥架水平敷设时,支撑间距一般为1、5~3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上得间距宜小于2m。

②金属线槽敷设时,在下列情况下设置支架或吊架:

A.线槽接头处;

B.间距3m;

C.离开线槽两端口0、5m处;

D.转弯处。

③.塑料线槽槽底固定点间距一般为1m。

4)铺设活动地板敷设缆线时,活动地板内净空不应小于150mm,活动地板内如果作为通风系统得风道使用时,地板内净高不应小于300mm。

5)在工作区得信息点位置与缆线敷设方式未定得情况下,或在工作区采用地毯下布放缆线时,在工作区宜设置交接箱,每个交接箱得服务面积约为80m2。

6)不同种类得缆线布放在金属线槽内,应同槽分室布放。金属线槽接地应符合设计要求。

7)干线子系统缆线敷设支撑保护应符合下列要求:

1)缆线不得布放在电梯或管道竖井中。

2)干线通道间应沟通。

竖井中缆线穿过每层楼板孔洞宜为矩形或圆形。矩形孔洞尺寸不宜小地300mm×100mm,圆形孔洞处应至少安装三根圆形钢,管径不宜小于100mm。

E.缆线得终端

1.缆线终端得一般要求:

(1)缆线在终端前,必须检查标签颜色与数字含义,并按顺序终端、

(2)缆线中产不得产生接头现象。

(3)缆线终端处必须卡接牢固,接触良好。

(4)缆线终端应符合设计与厂家安装手册要求。

(5)对绞电缆与插件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒与错接。

2.对绞电缆芯线终端应符合下列要求:

(1)对绞电缆芯线终端应量保持扭绞状态,非扭绞长度对于5类线不应大于13mm,4类线不大于25mm。

(2)剥除护套均不得刮伤绝缘层,应使用专用工具剥除。

(3)对绞线在与信息插座(RJ45)相连时,必须按色标与线对顺序进行卡接。插座类型、色标与编号应符合下图规定:

(4)对绞电缆与RJ45信息插座得卡子连接时,就按先近后远,先上后下得顺序进行卡接。

(5)对绞电缆与接线模块(IDC、RJ45)卡接时,应按设计与厂家规定进行操作。

(6)屏蔽对绞电缆得屏蔽层与接插件处屏蔽罩可靠接触,缆线屏蔽层应与接插屏蔽罩360o圆周接触,接触长度不宜小于10mm。

3光缆芯线终端应符合下列要求:

(1)采用光纤连接盒对光缆芯线接续、保护,光纤连接盒可为固定与抽屉二种方式。在连接盒中光纤应能得到足够得弯曲半径。

(2)光纤融接或机械接续处应加以保护与固定,使用连接器以便于光纤得跳接。

(3)连接盒面板应有标志。

(4)跳线软纤得活动连接器在插入适配器之前应进行清洁,所插位置符合设计要求。

4.各类跳线得终端

(1)各类跳线缆与接插件间接触应良好,接线无误,标志齐全。跳线选用类型应符合系统设计要求。

(2)各类跳线长度应符合设计要求,一般对绞电缆不应超过5m,光缆不应超过10m。

F.工程验收

1.竣工技术文件应做到如下要求:

(1)工程竣工以后,施工单位应在工程验收以前,将工程竣工技术资料一式三份交给建设单位。

(2)综合布线系统工程得竣工技术资料应包括以下内容:

▲安装工程量;

▲工程说明;

▲设备、器材明细表;

▲竣工图纸为施工中更改后得施工设计图;

▲测试记录;

▲系统如采用微机设计、管理、维护、监测,应提供程序清单与用户数据文件,如磁盘、操作说明等文件;

▲工程变更、检查记录及施工过程中,需更改设计或采取相关措施,由建设、设计、施工等单位之间得双方洽商记录;

▲随工验收记录;

▲隐蔽工程签证。

(3)竣工技术文件要保证质量,做到外观整洁、内容齐全、数据准确。

(4)综合布线系统工程,应按如下所列项目、内容进行检验:

强弱电施工要求

施工需求 (IT部分) 一、布线点位分布 说明:所有弱电面板均为86型; 有弱电点位处必须有强电面板,强弱电面板间距为3-5 CM; 员工:2D1V 两块面板分布1D1V + 1D; 主管:2D2V 两块面板分布1D1V + 1D1V; 所有家具位置出线口强弱电必须分开出线,不得为同一出线口; 屏风具体强弱电面板分布及线缆槽位如下图 屏风面板分布 打印区:3D1V 两块面板分布1D1D+1D1V; 柜员及CSR:2D1V 一块面板; 行长室:4D4V 三块面板分别为行长座位2D2V,打印传真位1D1V,沙发位1D1V; 大会议室:4-6D、4-6V 会议桌2*1D1V,视讯1D1V,周边墙体1-2D、1-2V, 洽谈室(小会议室):1D1V; 查询台:1-2D、1-2V; 排队系统:1D1V; ATM:2D1V UPS主机旁边:1D1V; 机房:2D2V两块面板分布于机柜前后; 其它位置及房间面积一般为1D1V,稍大为1D1V+1D1V,

营业大厅打印及查询台等位置,弱电面板需位于桌面之下,柜体内。 二、电脑设备位置 1、柜台 A)台面: 桌面左侧部分放置显示器(需装臂杆),基本于柜面玻璃成45°角。 键盘放置在桌面上。 B)左侧柜子: 中层放置存折打印机,以柜员使用方便为原则, 层板为可活动带导轨,后部需留有走线位置。 下层放置主机,存折打印机之下,层板为可活动带导轨,后部需留有走线位置。 柜子背部及右侧须开孔,以便散热及穿线。 C)柜台外面台面在现金斗右侧(客人位置)靠近防弹玻璃处开1.5CM的孔,并配管至内柜台中部中层双开门里,用于走对讲线和密码键盘线。 2、柜台内打印区 放置以下设备: 2台电脑及显示器(验印系统),且须在摄像机监控之下。 3台Epson1900K针式打印机; 1台一体机; 1台Epson350K针式打印机。 3、CSR 参照柜台,并需放置一台办公一体机。 4、后柜打印区 放置1台PP405高速打印机,2台Epson1900K针式打印机,1台办公一体机。 三、机房布局 机房部分分3个独立区域 1、主机房:可放置10个电脑机柜。 2、UPS:放置1台UPS主机,2个电池柜

弱电配管布线施工工艺要求

弱电配管施工工艺要求 1、管子安装前必须消除管内毛刺和铁锈并做防锈处理,钢管内壁要求平滑、不应有扁曲或节痕,管口要求挫光。电线管的连接必须采用束结连接,焊管采用套管连接,管子需用钢锯切断,严禁用火焰、电焊切割。 2、直线(水平或垂直)敷设电缆管或用户线管,长度超过30m应加装过路箱,管路弯曲敷设两次也应加装过路箱,以方便穿线施工。过路箱应设置在建筑物内的公共部分,宜为底边距地0.3~0.4米或距顶0.3米。 3、暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉线盒之间,严禁“S”弯或“U”弯。进入墙体或凝泥土构件内的暗配管,其表面保护层不应小于15mm. 4、埋于地下的电线管道不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时应加保护套管,管子在穿过伸缩缝或沉降缝时,应装接线盒,金属软管等补偿装置,并做好接地柔性跨接。 5、电管的弯头应用符合要求的弯管器弯制,弯头应呈圆弧曲线,弯曲处不得产生皱裂现象,椭圆度不得超过管径的10%。弯曲半径一般要求不小于管外径的6倍,埋设在地下或混凝土楼板内时应不小于管外径10倍,预埋混凝土内的电管尽量在二层钢筋之间,埋设于楼板内的电管应尽量避免重叠。 6、钢管采用套管连接时,套管长度宜为管径的1.5—3倍,管口必须对准,须满焊,可不再跨地线;采用焊接连接时,焊缝应牢固严密,连接处的内表面应光滑、平整。薄壁钢管的连接必须用丝扣连接,扣连接时拧进丝扣长度宜接近1/2管接头的长度,不应少于5扣,外露丝扣应为2—3扣,严禁采用熔焊连接。禁对口焊接,镀锌和壁厚2mm以下的钢管不得采用套管溶焊连接。 7、管与盒的连接采用焊接,管口应高出盒内壁3-5mm,焊后需补涂防腐漆;管盒连接采用锁紧螺母固定,管螺纹宜外露2-3扣。 8、管与管、管与盒连接,应作好接地处理,丝扣连接应采用不小于Φ6圆钢进行跨接,以保证接地良好,暗配管采用金属管时,管路应做整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,应有接地补装置,焊缝均匀牢固。 9、建筑物内预埋管线应随土建施工预埋,应避免在高温、高压、潮湿及有强烈震动的位置敷设。预埋管与其他管线的最小净距应符合下表的规定。 其他管线的相互关系电力线路压缩空气管给水管热力管(不包封) 热力管(包封)煤气管备注 平行净距150 150 150 500 300 300 间距不足时应加绝缘层,应尽量避免交叉 交叉净距50 20 20 500 300 20 10、采用套管连接预埋于混凝土中的钢管,其连接处应作防漏处理,以防浇注时灰浆流入堵塞管路。管路接头、管路进出箱盒处,要采取严格的防渗措施,以防水泥沙浆或其他建筑材料进入管路或箱盒里。 11、暗配管线尽量避免穿越建筑物的变形缝(沉降或伸缩缝),设计时可在变形缝两侧分别设垂直主干系统自成单元。如必须穿越变形缝时,暗配管线应做伸缩或沉降技术处理。 12、施工工艺流程: 管路敷设 预制加工管件(预扫管)

强弱电施工方案

强弱电施工方案(总10页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

一、弱电总包工程管理概述 1.1弱电总包工程内容 设计、供货、工程安装、调试与检测和维护以下弱电系统:电话系统、电视系统、电视监控子系统、楼宇可视对讲子系统、综合布线子系统、门禁一卡通系统。 1.2弱电总包工程管理目标 1) 本工程为本公司全国重点工程项目,要确保优质工程,以作为全国样板工程。 2) 实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保工期、保质量、保交工。 3) 采取有效可靠的质量保证措施,创工程优良,并达到优质工程评定条件。 4) 建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施工管理方法和施工技术。 5) 实现安全生产和文明施工。 1.3弱电总包工程管理办法 1) 项目分类计划和进度控制为了实现总包管理目标,本项目将总包工作分类,分析了项目的工作范围,分类归入所需管理的任务中,每个任务设置专门的工程人员。同时对各任务进度情况进行控制,从而可以保证弱电系统的工程进度。 2) 设计控制,为满足智能化小区弱电智能系统的要求,系统设计工程师将根据现有系统的开发经验进行设计。在项目不同开发时间内提交文件档案,设计审查将与动态测试、系统设计同时进行,以确保系统性能、接口要求适合合同的要求,以保证如期完成整个系统工程。 3) 工程修改控制,项目中的工程修改控制由项目经理提出,工程修改控制将包括工程修改确认、文件档案、审查、复核等。 4) 质量监督管理控制,为了保证工程质量,项目组配备质量监督工程师,按照ISO 9000质量管理的目标、步骤、办法完成质量监督管理。 二、弱电总分包项目组织及人员介绍 2.1 施工组织总体部署 1) 施工组织总体部署以系统工程理论为指导,辅以流水法,网络法施工计划管理,确保合同的履行。在规定的工期内完成合同,并且争创工程质量全优,是我司施工组织总体部署优先考虑的目标。为了实现上述目标,我司将充分发挥弱电系统各专业设备分包公司的技术特长,并将各专业公司的管理人员和技术人员充实我公司的项目管理班子。 2.2项目执行经理 项目执行经理职责如下: 实施并全面履行合同,处理合同变更,协调与总包,业主,估价师的关系,接受建设单位和总包的监督;执行对弱电各分包公司的合同,协调与各分包的关系,对弱电各分包进行总体管理。对工程进度,质量和成本进行总体控制;组织工程验收,交工和结算。负责项目人员组织调配,向办事处提出人员增减计划。领导制订施工计划,审定各种施工方案。对外重要文件的审定和签发。考核,评定项目管理人员的业绩。 2.3 系统设计工程师

强弱电施工注意事项

强弱电施工事项 1、线管固定:电线管的明敷应采用开口型管卡固定,管卡用尼龙膨胀螺钉或 粘合剂固定。 2、固定间距为:? 20以下为1.0m,? 25-40为1.5m,严禁用木榫固定。管卡距管终端,转弯处中点、电气设备或接线盒边缘的距离为:?15-20 150mm ? 25-40 250mm 3、线管排列:明配电线管应排列整齐,垂直度及水平度允差为:在2.0m以内为5mm全长偏差不大于1/2倍管子内径。墙面暗敷应垂直或平行于地面,不可排放斜线。 4、电管沿地面施工要求:电线管不得成束沿墙布置,以免削弱地龙骨端头的强 度,宜就近、取直布线,尽量减少转弯次数。 5、管内穿线:管内导线不允许有接头或扭结,所有接头应装设接线盒连接,电线接头用相应规格的尼龙压接帽,并用专用工具(压线钳)压紧(这一点有很 多公司都做不到,要注意)。导线总截面面积不应超过管内截面面积的40% —根管子内的穿线不能超过8根,强、弱电不可处于同一护套管中。 6、电气管与水管:电气管路与水管在同一平面或交叉敷设时,一般电气管路 在下,相互间距不小于50mm如条件不允许,则应采取可靠的隔热措施。导线与燃气管之间的距离:在同一平面内不小于100mm在不同平面内不小于50mm 电气开关接头与燃气管之间距离不小于20mm 7、避开强电线:弱电信号属低压电信号,抗干扰性能较差,所以弱电线地走 线应该避开强电线(电源线)。国家标准规定,电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于50厘米。 &电工国标规定 一般指弱电为电话、电视、宽带等,强电为电源线。两者不能同穿一根管 内,平行距离为300mm以上。强电(220V或380V等电力线)弱电(电话电视AV宽带报警监控对讲等传送信号的线缆)在布线的时候坚决不能走在一起! 平行走线套管铺设相距50CM以上插座相距20CM以上而电视属于弱电的较高频 信号会对低频的电话和宽带信号有影响应分别套管铺设!

强弱电布线规范

强电弱电布线施工的规范 一、一般规定 1、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具安装。 2、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。 3、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L )颜色应统一,零线(N )宜用蓝色,保护线(PE )必须用黄绿双色线。 4、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5M Q。 5 、各弱电子系统均用星型结构。 6、进线穿线管2~3根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻 燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。 7、直线管的管径利用率应为50%~60% ,弯管的管径利用率应为40%~5 0%。 8、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 9、暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒。 10、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应 < 15米,且该段内不得有S弯。连续弯曲超过2次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。 11 、暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10 倍。 12、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 13、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 14、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm ,交* 距离不应小于100mm 。 15、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。 16、暗盒均应该加装螺接以保护线路。 、主要材料质量要求 1、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。 ①电源线:根据国家标准,单个电器支线、开关线用标准 1.5平方毫米线, 主线用标准2.5平方毫米线;空调插座用4毫米平方线;

强弱电施工

强电及变配电系统 搞好施工前的图纸会审组织落实工作,把问题解决在开工前保证顺利施工的必要条件。施工组织设计或方案经审核批准后方可执行。施工组织设计一旦批准执行,不得随意更改,监理严格督察施组的落实情况。一、变配电工程 施工前施工方必须编制详细可行的专项施工方案,配备具有高压电工证书的技术人员进行安装施工及调试。同时要求专项施工方案中明确土建专业需配合的项目,如预留预埋、接地装置的敷设、设备吊装孔洞等,明确两专业间协调人员,落实责任。监理将严格把关,确保预留预埋准确不遗漏。 1、变配电装置高压设备要选用国家定型成套装置的合格产品,优先选用安全可靠、技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,低压装置要符合3C认证要求。 2、应考虑设备进场的运输通道。 3、配电装置的布置的安全净距应符合有关规定。 4、各种地下管线之间和地下管线与建筑物、构筑物之间的最小净距应满足安全、检修、安装及工艺的要求,并符合有关规定。 5、室内的配电装置应装设防止误入带电间隔的设施,裸露带电部分的上面不应有明敷的照明或动力线路跨越。 6、闭锁联锁回路的电源应与继电保护、控制信号回路的电源分开。 7、设备、器材的规格型号应符合设计要求,有合格证件,设备应有铬牌,绝缘器件无损坏。

8、建筑工程具备安装条件和有安全技术措施后方可进行设备安装。 9、铅酸蓄电室内的照明应采用防爆型照明器具,不应在蓄电池室内装设开关、熔断器和插座等可能产生火花的电器。 10、设备接地应紧密可靠,接地电阻值应符合设计要求。 11、导体和导体、导体和电器的连接处,应有可靠的连接接头。硬导体间的连接宜采用焊接,需要断开的接头及导体和电器的连接处应采用螺栓连接; 12、手车操作应灵活、安全可靠、位置准确、接触良好,电气和机械联 锁装置应动作准确可靠; 13、器件的整定值应符合设计要求。继电保护和自动装置应能尽快切断 短路故障和恢复供电,应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的 要求; 14、分合闸及自动重合闸动作可靠、指示正确。 二、接地系统工程 本工程的接地系统应为综合接地系统,求施工方编制缜密的专项施工方案,确定重点施工、检查部位及易出现丢拉的部位,便于预控及过程中的监控。如采用自然基础作接地体,应按施工图尺寸位置要求,保证底板钢筋搭接焊接可靠,将柱主筋与底板钢筋搭接焊接可靠,保证主筋上下贯通。在幕墙埋件处甩出接地扁钢,以便将幕墙龙骨可靠接地,确保使用安全。 1、在敷设接地装置时,对接地装置的材料严格把关,应使用热镀锌材料,其埋设深度及防腐重点核查确保接地电阻符合设计要求。

史上最全的弱电安装流程及规范

史上最全的弱电安装流程及规范 弱电工程是电力应用的一个分类,电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流 220V50Hz及以下的弱电,主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。弱电系统范围很广,其中与安防相关的系统有:保安监控系统、消防报警系统、出入口控制系统、停车场收费管理系统和楼宇自控系统,弱电安装在安防工程中起着至关重要的作用。 一、施工步骤: 1、勘察现场 A.与客户协商,借用存放材料的材料间,材料间要足够大,且距离施工现场较近。B.水电设备。现场是否具备施工必需的水电设施。 C.电力负荷。施工现场的电力线是否能匹配工程的负荷要求。D.设备布局。确定机柜的位置、终端设备的安装位置以及线路的的敷设路迳。E.样品式样。明确客户的要求,确定样品的型号、样式。要形成文档,客户签字确认。F.安全。原材料的安全,施工现场的防火防盗的措施。 2、绘制网络拓扑图、布局图,交客户方确认。 3、制定工程进度计划表。列举施工期间需要完成的工作任务,以及各项工作完成的先后次序,并确定详细的计划时间,如下图所示。

工程进度表完成后需交给客户一份,以备客户监督和配合。 4、指定工程负责人和工程监理人员,负责规划备料,备工,用户方配合要求等方面事宜,提出各部门配合的时间表,负责内外协调和施工组织和管理 5、现场施工,每日记录施工进度,并根据计划的完成情况及时调整计划,确保按工期工要求交付工程。 6、现场认证测试,制作测试报告,打印IP地址表、路由表、配置表。 7、验收。在上述各环节中所建立和完善的文档,作为验收资料的一部分,交客户保存。同时公司也要留存幅本,作为客户资料,以备售后服务用。 二、布局规范: 布局是后续工作的基础,所以一定要事先确定下来,否则一旦返工,代价极高。电脑桌的高度规范:小学约70CM,中学约75CM;座位尺寸规范:宽60—80CM,前后约60CM;排与排之间、列与列之间的走道预留宽度:60—100CM;布局图必段根据场地、设施实际尽尺寸,按比例绘制,图中要标明详细尺寸。确定好布局图要给客户签字确认,必要时可在场地上勾描出布局的轮廓以获得直观感受。 三、布线规范(网线、电源线) 1、电缆标志内容:在电缆的护套上约以1M的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号规格,制造年份,电缆长度。 2、塑料线槽及其附件型号规格应符合设计要求,并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15摄氏度,其阻燃性能氧指数不应低于27%。线槽内外应光滑无棱刺,不应有有扭曲、翘边等变形现象,并有产品合格证。 3、缆线布放时应有冗余。在机柜处,双绞线缆预留长度,一般为3~6m;终端处为0.3~0.6m;光缆在设备端预留长度一般为5~10m;有特殊要求的应按设计要求预留长度

强电弱电布线施工的规范

强电弱电布线施工的规范 强电弱电布线施工的规范 一、确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、布线箱位置的确定: 1>内嵌式:在所采用弱电布线箱尺寸上宽、高各增加10mm,在深度方向上减少10mm。 2>外置式:按所用产品的型号尺寸标注固定孔位置。 3>内置式:确定管线进入所用产品的高度。 二、开槽 1、确定开槽路线:根据以下原则: 1>路线最短原则; 2>不破坏原有强电原则; 3>不破坏防水原则。 2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。 3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。 4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。 5、线槽的测量:暗盒和配线箱槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,若线槽宽度超过80mm 按双线槽长度计算。 三、布线 1、确定线缆通畅: 1>网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断; 2>有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断; 3>其他线缆:用相应专业仪表测试通断。 2、确定各点位用线长度: 1>测量出配线箱槽到各点位端的长度; 2>加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm-300mm,配线箱内:线的长度为500mm,背景音乐出口处:线长1.5米至2米。 3、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。 4、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管的横截面积的80%。 四、封槽 1、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。 2、固定PVC管: 1>地面PVC管要求每间隔一米必须固定; 2>地槽PVC管要求每间隔两米必须固定; 3>、墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。 3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。 4、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。

弱电布线技术规范

施工规范在施工全过程中严格按照工程质量检验评定标准逐项检查操作质量,在工程完工后,对施工质量进行评定,并备好质量保证资料,保证交付使用的工程达到设计要求和满足使用功能。 一、电气线路敷设 A.—般规定 1 ?电缆(线)敷设前,做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5M D;当有特殊规定时, 应符合其规定。 2.线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。 3.线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施。 4。当线路周围温度超过65C时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾的火源场所时,加防火措施。 5.线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。 6?线路与绝热的工艺设备,管道绝热层表面之间的距离应大于200mm与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于 150mm。 7.线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留有适当的余度。 8.线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。 9.敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。 10.线路敷设完毕,应进行校线及编号,并按第一条的规定,测量绝缘电阻。 11.测量线路绝缘时,必须将已连接上的设备及元件断开。 B.电缆的敷设 1.敷设电缆时的环境温度不应低于-7 Co 2.敷设电缆时应合理安排,不宜交叉;敷设时应防止电缆之间及电缆与其他硬物体之间的磨擦;固定时,松紧应适度。 3.多芯电缆的弯曲半径,不应小于其外径的6倍 4.信号电缆(线)与电力电缆交叉时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计规定。 5.在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆,应分类布置;对于交流电源线路和连锁线路,应用隔板与无屏蔽的信号线

强弱电工程施工合同

强弱电工程施工协议 甲方(全称): 乙方(全称): 依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法律,遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则,双方就XXXX工程施工事项协商一致,订立本协议。 一、工程概况 工程名称:XXXX强弱电工程 工程地点: 工程依据:施工设计图纸,现场签证单(加盖甲方公章) 二、工程承包范围 按照甲方双方确认的XX工程设计图纸所包含的全部强电、弱电工程。 三、合同工期 计划开工日期:2016年月日 计划竣工日期:2016年月日 合同工期总日历天数天。 四、质量标准

工程质量标准:合格 五、合同付款与支付 5.1甲方与乙方的最终合同价,按以下内容执行1、依据2004贵州省建筑安装定额计价依据以实结算;2、施工图纸、施工方案、现场签证、设计变更为计算工程量的依据;3、人材机价差执行最新政策性文件;4、指导价没有的价格执行施工同期市场价格。 5.2工程款支付及方式:工程款按照1、每月25日上报当月工程进度,次月5日前支付上月完成工程量的75%;2、工程完工后付至总工程量的85%; 3、竣工验收并结算完成后付至结算价的95%; 4、预留5%的质保金待一年后无质量问题一次性付清。 5.3合同价款调整情况 设计变更、现场签证、施工方案及政府部门政策性调整。 六、甲方权责 6.1协调施工现场具备施工条件; 6.2解决好施工扰民、民扰及其他影响施工开展的所有协调问题; 6.3甲方应配合乙方做好现场安全施工工作; 6.4按合同约定及时、足额支付合同价款; 6.5 签订合同后5日内甲方向乙方提供施工图纸4套;

七、乙方权责 7.1乙方应按照甲方提供的图纸和施工规范、双方拟定的进度计划完成工作。 7.2保护好施工现场的物品及清洁卫生,搞好文明施工。 7.3乙方负责施工期间的自身人员安全责任。 7.4工程完成后,提交相关资料。 八、服务条款 8.1乙方应执行国家“三包”规定和工程质量要求。 8.2乙方应提供由其供货的各种主要设备发生故障时的应急处理方案。 8.3乙方应当提供质保期后相关技术支持和维修服务。质保期后的相关费用由甲乙双方协商后确定。 8.4乙方对在本合同项目实施所获得的甲方的数据、技术资料负有保密责任和义务,未经甲方许可,不得向第三方泄漏和转让。 九、工程验收 9.1乙方应当准备验收记录;验收合格后,甲方在验收记录上签字认可。 9.2分项工程具备竣工验收条件,乙方应当按国家工程竣工验收有关的规定,提前3天向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。 9.3甲方收到分项竣工验收报告后3天内应当及时组织有关单位验收,并

强弱电一体化系统工程技术要求

中央空调、锅炉系统强弱电一体化系统工程 招标文件技术要求 1.工程概况 (附中央空调系统及锅炉系统自控系统图纸) 2.技术总则 2.1系统技术要求:满足图纸设计要求,实现空调、锅炉系统辅机设备的控制, 监测、运行管理等,挖掘系统节能潜力,优化系统运行,提高中央空调、锅炉系统的运行稳定性,降低能耗,方便管理。 2.2功能要求 2.2.1智能模糊控制 利用模糊推理模拟类似人脑的知识处理,实现对复杂系统的优化控制。 2.2.2系统自寻优控制 通过综合数据采集,,决定系统最佳控制模式,使系统能效利用率达到最高。 2.2.3系统能效分析控制 实现系统能耗数据动态分析,并把能效分析结果传送到中央控制器,作为智能模糊控制的一个重要参数。 2.2.4设备集中控制与管理 通过对用户设备运行数据和各种性能参数进行全自动巡回监测控制,经分析后以图文形式显示于画面,实现直观地了解设备运行状况。 2.2.5电源管理 系统能采集系统输入电源的相电压、线电压、三相电流、功率因数、电压谐波分量及电流谐波分量等数据,在能效分析控制软件上分析并

向中央控制器发送决策,保持较好的供电质量。 2.2.6监督功能 系统能进行实时预报和预警;监控设备的服务水平及节能效果;并 能发布设备管理指令,对设备进行异地或远程维护操作。 2.2.7主、备电机切换 当主电机发生故障停机时,可自动和手动切换到备用电机,保证空调系统正常运行。也可以设置为定时轮休运行。 2.2.8自检、互锁、报警 系统软件具有丰富的自检功能和软件多级电气互锁及故障自动报警功能,确保设备运行安全。 2.2.9系统故障记录 对设备的运行故障自动记录,帮助用户对运行故障进行分析 3. 系统工程设备及材料要求 设备中变频器选用ABB或西门子品牌,接触器断路器采用国内名牌。材料满足国家相关标准要求。 3.1 系统内所有模件均是固态电路,标准化、模件化和插入式结构。 3.2 为了保证设备的正常安全运行,核心部件必须采用进口配置,各模件的插 拔有导轨和联锁。 3.3 模件的种类和尺寸规格,应尽量少,以减少备件的范围和费用支出。 3.4 所有接点输入模件都有防抖动滤波处理。 3.5 模件、设备要求安装于现场,具有足够的防护等级及有效的保护措施,以 保证在恶劣的现场环境下正常工作。 3.6 I/O处理系统应“智能化”,以减轻控制系统的处理负荷。I/O处理系统应 能完成扫描、数据整定、数字化输入和输出、线性化、热电偶冷端补偿、过程点质量判断、工程单位换算等功能。 3.7 所有的I/O模件都有标明I/O状态的LED指示和其它诊断显示,如模件电源 指示等。 3.8 在系统电源丧失时,执行机构全部复位(程序设计时的初始化状 态)。

弱电工程施工标准

弱电工程施工标准 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表 详见施工进度计划表 4.技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。 《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计

二.施工阶段 配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2.线槽架的施工与土建工程的配合 线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3.管线施工与装饰工程的配合 配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 4.各控制室布置与装饰工程的配合

强弱电施工方案范文

强弱电施工方案

一、弱电总包工程管理概述 1.1弱电总包工程内容 设计、供货、工程安装、调试与检测和维护以下弱电系统:电话系统、电视系统、电视监控子系统、楼宇可视对讲子系统、综合布线子系统、门禁一卡通系统。 1.2弱电总包工程管理目标 1) 本工程为本公司全国重点工程项目,要确保优质工程,以作为全国样板工程。 2) 实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保工期、保质量、保交工。 3) 采取有效可靠的质量保证措施,创工程优良,并达到优质工程评定条件。 4) 建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施工管理方法和施工技术。 5) 实现安全生产和文明施工。 1.3弱电总包工程管理办法 1) 项目分类计划和进度控制为了实现总包管理目标,本项目将总包工作分类,分析了项目的工作范围,分类归入所需管理的任务中,每个任务设置专门的工程人员。同时对各任务进度情况进行控制,从而能够保证弱电系统的工程进度。 2) 设计控制,为满足智能化小区弱电智能系统的要求,系统设计工程师将根据现有系统的开发经验进行设计。在项目不同开发

时间内提交文件档案,设计审查将与动态测试、系统设计同时进行,以确保系统性能、接口要求适合合同的要求,以保证如期完成整个系统工程。 3) 工程修改控制,项目中的工程修改控制由项目经理提出,工程修改控制将包括工程修改确认、文件档案、审查、复核等。 4) 质量监督管理控制,为了保证工程质量,项目组配备质量监督工程师,按照ISO 9000质量管理的目标、步骤、办法完成质量监督管理。 二、弱电总分包项目组织及人员介绍 2.1 施工组织总体部署 1) 施工组织总体部署以系统工程理论为指导,辅以流水法,网络法施工计划管理,确保合同的履行。在规定的工期内完成合同,而且争创工程质量全优,是我司施工组织总体部署优先考虑的目标。为了实现上述目标,我司将充分发挥弱电系统各专业设备分包公司的技术特长,并将各专业公司的管理人员和技术人员充实我公司的项目管理班子。 2.2项目执行经理 项目执行经理职责如下: 实施并全面履行合同,处理合同变更,协调与总包,业主,估价师的关系,接受建设单位和总包的监督;执行对弱电各分包公司的合同,协调与各分包的关系,对弱电各分包进行总体管理。对工程进度,质量和成本进行总体控制;组织工程验收,交工和

强弱电改造工程施工方案与工艺

强弱电改造工程施工方案与工艺 1.1配管配线 1、按照设计要求密切和土建配合进行施工,找准设备设施座标标高,对管道敷设走向放线,协调与其它安装分部的配合,保证和安装工程顺利进行。 2、按规范要求,凡直线段管长超过30m,或者管长超过20m 有一个弯,管长超过15m有两个弯,管长超过8m有三个弯时,给穿线造成困难的地方,采用加大一级管径的措施。 3、按照工艺操作规程进行配管、转弯、接头连接和进箱连接管口接线盒、灯头盒、开关盒等处,采取管堵帽、金属管帽、泡沫塑料堵口等措施,分别对不同的管口、盒口进行保护性堵塞以防止杂物掉入线管。特别是二装接头

4、线管过变形缝的措施依照标准图做法处理。 5、管线配合后,隐蔽前要组织对照图纸的验收检查,确保配合无误。 6、凡需要按剔槽配合处理的地方,应先划线定位,再剔槽。剔槽工艺必须在土建外抹前进行。 7、穿线前,用空压机吹扫管内杂物,并安上管护口保护。 8、注意线路色标和线路编号要求,用规定的色标分别为相线A、B、C对应黄、绿、红色塑料线。工作零线用蓝色,保护零线用花色或黑色线,双回路电源要保证相序准确。 9、穿线和接线结束,应用500V摇表检查线路绝缘并严格记录。绝缘电阻不得小于0.5MΩ 10、穿线严格按照工艺规程进行。不得损伤绝缘层和线路有

扭结。 1.2格栅灯安装 1、灯具安装在土建装饰完成后进行,根据不同场所的要求和可能分别采用预埋件固定,膨胀螺栓固定。灯具及支架牢固端正、位置正确。 2、灯具安装应有与装修线条、花饰吻合、协调、感观美观。嵌入式灯具应固定在专设的框架上,边缘应紧贴顶棚面;矩形灯具的边缘应与顶棚面的装饰线平行,对称安装时,其中心轴线应相互平行。. 3、接线连接应紧密,灯具表面清洁,内外干净明亮、吊杆垂直、双链平行。 4、暗插座、暗开关的盖板应紧贴墙面,四周无缝隙。 5、灯具安装前对系统进行绝缘测试和检查,灯具安装后进行通电试验。 1.3开关安装 1 操作工艺 工艺流程: 清理→接线→安装 1.1清理 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 1.2线

弱电布线全过程

弱电布线工程-家庭弱电连接示意图 弱电布线施工规范与工艺(适用于强电与弱电改造) 一、一般规定1 、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具安装。 2 、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。 3 、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线( L )颜色应统一,零线( N )宜用蓝色,保护线( PE )必须用黄绿双色线。 4 、导线间和导线对地间电阻必须大于 0.5M Ω。 5 、各弱电子系统均用星型结构。 6 、进线穿线管 2~3 根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻 燃硬质聚氯乙烯管(硬质 PVC 管)。 7 、直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50% 。 8 、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 9 、暗管直线敷设长度超过 30 米时,中间应加装过线盒。 10 、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤ 15 米,且该段内不得有 S 弯。连续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。 11 、暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍。 12 、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 13 、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 14 、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm ,交 * 距离不应小于 100mm 。 15 、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。 16 、暗盒均应该加装螺接以保护线路。

强弱电安装工程施工方案

强弱电安装工程 强电施工说明: 一、供电系统 1. 本工程供电电压为~220/380V. 2.本工程电源采用电缆埋地入户,由供电所负责。住宅电表箱统一设置在各楼层的强电井道内,公共照明在低压配电柜内集中计量.每户住宅设置一嵌墙住户配电箱。 3.本工程为高层住宅建筑,其消防电梯、客梯及其排水泵、应急照明、地下室公共照明为二级负荷,其余均为三级负荷。环境特征为一般。 4.用电负荷每户为6kW,单相进户,每户住宅设置一嵌墙式住户配电箱,. 二、线路敷设 1.本设计主干线及分支线的敷设方式、电线,电缆的规格及型号详见相关电力照明平面图及系统图。 2. 所有从电表箱引至住户配电箱的电源干线和住户配电箱配出回路导线均采用BV-450/750型铜芯塑料绝缘导线,穿PVC钢性阻燃型塑料管敷设在不燃体结构内,且保护厚度不应小于30mm(当管径大于32时采用薄壁金属电线管)。

3。除特别注明外插座和照明回路均采用BV—450/750 2x2.5E2.5mm^2`导线穿?20mmPVC刚性阻燃型塑料管暗敷。2~4根穿?20mm,5~6根穿?25mm. 4. 应急照明回路采用ZDN-BV-7502x2.5E2。5mm^2`阻燃耐火型铜芯塑料绝缘导线穿薄壁金属电线管在混凝土楼板内暗敷,(管径同3)5. 至每层消火栓按钮控制线采用环接,用ZDN-BV—7505x2.5mm ^2`导线穿?25mm焊接钢管暗敷。公灯照明详见配电系统图。 6. 消防设备配电线路暗敷时,保护层厚度须大于30mm,明敷时须涂防火涂料. 7.电缆桥架、线槽、保护管在穿越不同区域之间墙或楼板处的孔洞应采用阻燃材料严密封堵,做法要求详见03D301-3、98D301—2、96D301—1、04D701-3。 8.电力线路与各种管道平行或交叉敷设时,相互间距离应符合GB50054—95《低压配电设计规范》与各种管道有关的专业规程。暗敷的保护管应尽量避免相互交叉,导线穿管敷设,线路较长,转弯过多式,在隐蔽位置适当增加过路接线盒。 9. 所有管线过伸缩缝的安装方式详见国标图集03D301—3、98D301-2、96D301—1、04D701—3。 10。除标注外,所有未注明阻燃等级的BV型阻燃导线均为阻燃D级.

强弱电安装要求规范要求(详细)

(一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表 详见施工进度计划表 4.技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。 《安全防工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在

全国推行,参照执行。 6.施工组织设计 二.施工阶段 配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2.线槽架的施工与土建工程的配合 线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3.管线施工与装饰工程的配合 配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 4.各控制室布置与装饰工程的配合 各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 三.调试开通阶段 先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试,具体调试按系统种类而定。 四.竣工验收阶段 本工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三项步骤进行 1.隐蔽工程验收 弱是安装中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都有属隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。

强弱电布线施工规范与工艺

强弱电布线施工规范与工艺(适用于强电与弱电改造) 一、一般规定 1 、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具安装。 2 、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。 3 、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线( L )颜色应统一,零线( N )宜用蓝色,保护线( PE )必须用黄绿双色线。 4 、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5M Ω 。 5 、各弱电子系统均用星型结构。 6 、进线穿线管 2~3 根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻 燃硬质聚氯乙烯管(硬质 PVC 管)。 7 、直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50% 。 8 、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 9 、暗管直线敷设长度超过 30 米时,中间应加装过线盒。 10 、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤ 15 米,且该段内不得有 S 弯。连续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。 11 、暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍。 12 、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 13 、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 14 、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm ,交 * 距离不应小于

100mm 。 15 、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。 16 、暗盒均应该加装螺接以保护线路。 二、主要材料质量要求 1 、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。 ①电源线:根据国家标准,单个电器支线、开关线用标准 1.5 平方毫米线,主线用标准 2.5 平方毫米线;空调插座用 4 毫米平方线; ②背景音乐线:标准 2 × 0.3 平方毫米线 ③环绕音响线:标准 100-300 芯无氧铜 ④视频线:标准 AV 影音共享线 ⑤网络线:超五类 UTP 双绞线 ⑥有线电视线:宽带同轴电缆 2 、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。 3 、塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。 4 、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。 5 、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与各设备相匹配的产品。 三、施工要点:

相关文档