文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水及采暖工程施工方案_secret

给排水及采暖工程施工方案_secret

给排水及采暖工程施工方案_secret
给排水及采暖工程施工方案_secret

山西省食品工业研究所住宅楼

给排水及采暖工程施工方案

编制:

审核:

审批:

河南金茂建筑工程有限公司

2009年5月2日

给排水及采暖工程施工方案

施工顺序:

洞口预留、套管制作安装→给排水埋地干管安装→给排水主干管安装→排水支管安装→卫生器具安装→给水支管安装→施工试验→竣工清理

(一).预留预埋及套管制作安装

预留预埋时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的模盒、预埋件在绑扎钢筋前按标志固定牢,模盒内塞入纸团、木粉等物,在浇注时有专人看护,以免移位;

1、套管制作、安装:

(1)本工程套管采用钢制套管。穿外墙用钢性防水套管预埋。

(2)室内冷、热水及采暖管道穿楼板、墙体、基础设置套管。

(3)套管制作:

A.套管直径应比管径大两号,若管路保温,套管直径=管路直径+2×(保温层厚度+外缠保护层厚度)。

B.穿墙套管长度应等于墙体厚度;穿楼板套管长度应为楼板厚度加20mm,厨卫间加50mm。

(4)、套管安装:

A.安装管路时套入套管。穿楼板时套管上端应高出地面20mm,厨卫间应高出地面50mm,穿墙套管与墙面齐平。用钢筋捆绑以铅丝临时固定,待管路安装校正无误后调整位置,随后固定。

B.安装防水套管时,将加工好的防水套管在浇注混凝土前按设计部位固定好,校对合格后一次浇注,待管道安装完毕后填料塞紧、捣实。

(二)给水管道安装

[1]给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置;

[2]给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安可拆装的连接件;

[3]管道上的阀门位置的朝向要便于使用和维修,管径50mm以下,宜采用截止阀,管径大于50mm,宜采用闸阀;

[4]冷热水管和水龙头并行安装,应符合以下规定:

1)上下平行安装,热水管应在冷水管的上面;

2)垂直安装,热水管应在冷水管面向的左侧;

(三)PPR管道安装

(1)给水管道采用PP-R管热熔连接,其特点为:

永不渗漏,采用熔接技术,永久密封;冷热水输送适合温度-20~120℃;卫生无毒,耐腐蚀、不结垢,;重量轻,强度高,韧性好、耐冲击、安装方便。

(2)操作要点

截切:切断管材时,必须使用切管器垂直切断;

热熔:当熔接器加热到260℃时,管材和管配件同时推进熔接器内,并加热5秒以上;

焊接:把已加热的管材和管件垂直推进并维持5秒以上,推进时用力不要过猛,以防止管头弯曲。

(3)热熔接时注意事项

连接端面必须清洁、干燥、无油;管材和管件用双手推进熔接器模具内,应控制一定的深度,并保持5秒以上;管材和管件过度加热时,厚度变薄,管材在配件内变形,会发生漏水及堵塞现象。

管材外径熔接深度加热时间(秒)插接时间冷却时间(秒)备注

(4)支架间距

用角钢来支撑管道,管卡之间的距离为1.7米;

竖井中安装管道,两个锚接点之间的距离不得超过3.0米;

(5)试压验收

管道水压试验应符合以下规定:

热熔连接管道,水压时间应在24小时后进行;水压试验前,管道应固定,接头需明露;用手动泵加压,升压时间不小于10分钟,压力表精度为0.01MPA;至规定试验压力,稳压1小时,测试压力降不得超过0.06MPA;在工作压力的1.15倍状态下,稳压2小时,压力降不得超过0.03MPA,同时检查各连接处不得渗露;立管垂直度的保证,采用1-3层垂线法。

(6)其它

管道连接使用热熔工具时,应遵守电器工具安全操作规程,注意防潮和蛀物污染;操作现场不得有明火,严禁对PP-R管材进行明火烘弯。

直埋暗管隐蔽后,应在墙面或地面标明暗管的位置和走向,严禁在管上冲击或有压钉等尖锐物体;PP-R管道不得作为拉攀、吊架等使用。

管材和管配件应存放在通风良好的库房和简易棚内,不得露天存放,防止阳光直射,注意防火安全,距离热源不得小于1米。搬运管材和管配件时,应小心轻放,避免油污,与尖锐物品碰撞和抛、摔、拖等。

(四)阀门安装

阀门安装前,检查填料,其压盖螺栓须有足够的调节余量.法兰或螺纹连接阀门在关闭状态下安装,安装阀门前,按设计核对型号,并按介质流向确定安装方向.同一平面的成排空门安装时是45度角,才能保证阀门间开关不受影响。安全阀门安装,按下列规定进行,检查其垂直度,检查是否符合规范要求。安全阀的最终调试宜在系统上进行,开启和回复压力应符合设计文件的规定。安全阀经调整后,在工作压力下

不得有泄漏。安全阀最终调整合格后,铅封。

(五)排水管道安装

[一]一般规定

1.排水管道的横管与横管,横管与立管的连接,应使用45度三通或45度四通和90度斜三通或90度斜四通,应使用45度弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90度弯头;

2. 在生活污水管道上,设置的检查口的清扫口应符合以下规定:

在立管上应每二层设置1个检查口,但在最低层的有卫生器具的最高层必须设置,检查口中心距地面高度为1米,允许偏差土20mm,并应高于该层卫生器具上边缘150mm,检查口朝向应便于检修;

3.在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上设置清扫口,污水管道起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离,不得小于200mm,若污水管道起点设置堵头代替清扫口,堵头与墙面距离不得小于400mm;

[二]室内排水管安装

1.总则

(1)在整个楼层施工过程中,配合土建作好管道穿越墙壁和楼板的预留孔洞;孔洞尺寸当设计未规定时,可比管材外径大50-100mm;管道安装前,应检查预留孔的位置和标高,并清除管材和管件上污垢;

(2)楼层管道安装宜在墙面抹灰结束后连续进行,当安装中断时,敞口处用尼龙带临时封闭;

(3)在检查口或清扫口位置设检修口;

(4)管道的配管要求:锯管长度根据实测并结合各连接件的尺寸逐段确定;

(5)管道穿越楼板处的施工:

管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束配合土建支模,用C20细石混凝土分二次浇捣密实;浇注结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈;

2材料要求

(1)管材、管件等材料有产品合格证,管材标有规格、生产厂的厂名和执行的标准号,管件上有明显的商标和规格,包装上标有批号、数量、生产日期和检验代号;

管材水平堆放在平整的地面上,用支撑物支垫时,支垫宽度不小于75mm,间距不

大于1000mm,外悬的端部不大于500mm,叠置高度不超过1500mm;

(2)管件凡能立放的,逐层码放整齐;不能立放的管件,应顺向或使其承口插口相对地排列整齐;

3管道安装

(1)按管道系统和卫生设备的设计位置,结合设备排水口的尺寸与排水管管口施工要求,配合土建结构施工,在墙、梁和楼板上预留孔洞或预埋管件;

(2)检查各预留孔洞的位置和尺寸并加以贯通;

(3)按管道走向及各管段的中心线标记进行测量,绘制实测小样图,详细注明尺寸(4)按实测小样图选定合格的管材和管件,进行配管;预制的管段配制完成后按小样图核对节点尺寸及管件接口朝向;

(5)作管道支架;

(6)土建墙面抹灰后,将材料和预制管段运至安装地点,按预留管口位置及管道中心线,依次安装管道和伸缩节,并连接各管口;

(7)管道安装自下而上分层进行,先安装立管,再安装横管,连续施工;

(8)管道系统安装完成后,对管道进行外观和安装尺寸检查;

4立管安装

(1)立管安装前,先按立管布置位置在墙面划线并安装管道支架;

(2)安装立管时,先将管段扶正,再按要求安装伸缩节,将管子插口试插入伸缩节承口底部,将管子拉出预留间隙,在管端划出标记,最后将管端插口平直插入伸缩节承口橡胶圈中,用力应均衡,不得摇挤;安装完毕,随即将立管固定;

5横管安装:

(1)将预制好的管段用铁丝临时吊挂,查看无误后再进行粘接;

(2)粘接后迅速摆正位置,校正管道坡度,用木模卡牢接口,紧住铁丝临时加以固定,待粘接固化后,再紧固支承件,但不宜卡箍过紧;

(3)拆除临时铁丝,并将接口临时封严;

(4)洞口支模浇筑水泥砂浆封堵;

(5)安装后的管道严禁攀踏或借作他用;

6管道检验项目、允许偏差及检验方法

序号检验项目允许偏差检验方法

1

立管垂直度(1)每米高度不大于3 mm;

(2)5米内,全高不大于10 mm;

(3)5米以上,每米水大于10 mm;

全高不大于30 mm。

挂线附和用钢

卷尺测量

2

横管弯曲度(1)每米高度不大于2 mm;

(2)10米内,全高不大于8 mm;

(3)10米以上,每米水大于8 mm

作水平尺、直尺

和拉线测量

3 卫生器具排水管

口及横支管口的

坐标单独器具不大于±10 mm;

成排器具不大于±5 mm。

用水平尺或钢

卷尺测量

4 横干管坡度不得小于最小坡度用水平尺或钢

卷尺测量

5 卫生设备接口标

单独器具不大于±10 mm;

成排器具不大于±5 mm。

用水平尺或钢

卷尺测量

7验收前检查和校验:

(1)连接点或接口的整洁、牢固和密封性;

(2)支承件和固定支架安装位置的准确性和牢固性;

(3)伸缩节设置与安装的准确性,伸缩节预留伸缩量的准确性;

(4)排水系统按规定作通水试验,检查排水是否畅通,有无渗漏。

质量要求:

[1]承插管道的接口,应以麻丝填充,用石棉水泥打口,塑料排水管为承插粘接;

[2] 塑料排水横管固定件间距为公称直径的10倍,离墙净距大于40mm时,应采用角钢支架固定,"U"型卡应外套塑料管,与角钢支架间加软垫片,立管底部的弯管处应有支墩;

[3]塑料排水管应按要求设置伸缩节:

(六)各类支架制作安装

加工前要画出加工大样图,方能加工制作,孔眼的钻眼,必须用机械钻眼,严禁用气焊、电焊冲眼代替。

管道不允许有任何位移的部位,应设置固定支架,固定支架要牢固,固定在可靠的结构上,在管道无垂直移位,或位移很小的地方,可设活动支架,敷设在吊顶内管道,应采用吊架方法。类支架安装前必须做好防腐处理。

安装前,严格按设计规范规定,确定支架距离,应根据管道图纸中标高与土建施工的标高核对,用水平仪抄到墙壁或柱上,然后根据管道走向和坡度计算出每个支架的标高和位置,弹好线再进行安装。

安装时支架应牢固的固定的结构物上,横向长度应水平,墙面与管子中心线平行,不允许上翘下垂,或扭斜。在墙上固定支架时,如砖砌体,可直接埋入墙内,埋设时,应清除砖孔内的砖屑及杂物,并用水将孔洞浇洗,埋设深度应符合设计,并使用1∶3水泥砂浆,填补饱满,在钢筋混凝土上安装支架必须结实牢固。

地漏应设于地面的最低处,其顶面应低于设置处地面5mm,地漏水封高度不得小于50mm,DN50、DN75、DN100的扣盅高度分别为90、99、108mm;

(八)采暖管道安装

(1)干管安装:

供暖管道安装应从楼栋入口处或分支点开始,安装前要检查管内有无杂物。螺纹连接用手和管钳上管,管松紧度适宜,外露2~3扣为止。管道在过墙、穿楼板及遇伸缩缝处必须先戴上套管。按照设计图中的规定位置和标高,安装阀门、过滤器等。安装时要注意方向,决不能安反。管道安装完,检查坐标、标高、甩口位置、变径等是否正确,找准找正、调整好支架位置。严禁在距支架50MM以内的位置上设置焊口或分支点。

(2)立管安装:

根据设计要求和规范中规定,在立管安装划线上栽好立管卡子。将套管穿在管段上,按编号从第一节立管开始安装,管子适宜度以外露2~3扣为好。预留口的短

管应平正。检查立管上每个预留口的标高角度是否正确、准确、平正,然后把卡子的螺栓拧紧,在预留管口处设置临时封堵。

(3)支管安装。

管道的压力试验必须符合设计或规范要求。隐蔽管道在封闭前必须提前进行压力试验,合格后防腐保温,办理隐蔽验收手续。管道支托架的安装距离应正确、平正、牢固,与管道支架的接触紧密。管道坡度应符合设计要求或施工规范规定,正负偏差不超过设计要求的1/3。丝扣连接紧固,不乱丝,外露2~3扣,无麻头,焊缝不得有裂纹、烧穿、结瘤、尾坑、夹碴和气孔等缺陷。管道穿楼板内套管顶部高出地面不少于20MM。底部与天棚齐平,明装管道的接口不得设在结构内或套管内。管道不允许半暗半明,不得吃墙。阀门安装在同一房间内其高度一致,应安装在便于开关与检修处,安装位置、进出口方向正确,连接牢固紧密。待根据系统平衡要求进行调试并作出标记,活接头应设置于管道、阀门便于检修拆除的部位,管道和金属管架上的锈污必须清除彻底。

质量要求:

[1]采暖管道坡度一般为0.003,不得小于0.002,最高点和最低点分别设排气和泄水装置,干管末端应有自动排气阀,并引至附近水池或室外;

[2]管道穿墙和楼板,应设钢制套管,其顶部高出地面20mm,卫生间及厨房30mm,底部与楼板底面相平;安装在墙内的套管,其两端应与饰面相平,套管内用油麻填塞; [3]安装不保温的采暖双立管,两管中心距为80mm,允许偏差5mm,供水管应在面向的右侧;

[4]采暖管道安装,管径32mm以下应丝接,管径40mm以上采用焊接或法兰连接, 法兰垫应用石棉橡胶垫;

[5]采暖管道转弯处应用煨弯,不准使用压制弯头;

[6]干管变径应用偏心大小头,热水采暖管道应使管顶平齐,以利排气;

[7]补偿器安装前应进行预拉伸,并按设计做好固定支架;

[8]管道的焊缝和弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点不得小于100mm,距支架或吊架边缘不得小于50mm;

[9]散热器立管支架高度1.5~1.8米,其水平支管长度大于1.5米时,应设角钢支架固定在墙上;

(九)散热器安装

[1]散热器支管应有坡度,当支管全长小于0.5米时,坡度值为5mm,大于0.5米时为10mm;

[2]散热器与管道连接,必须安装活节,阀门宜紧靠散热器;

[3]散热器的安装高度一般距地面30mm,离墙净距40mm,散热器在窗下安装应居中,顶部距窗台板的距离不得小于50mm;

[4]每组散热器应设手动跑风,手动跑风口垂直向下;

[5]散热器托架安装,位置应正确,埋设应平整且牢固。

(十)管道系统实验

(1)在管道安装完成后,要对系统进行水压试验,首先向系统内注水,在注水过程中要注意检查系统的中间控制阀门是否全部开放,并安排专人定岗负责操作检查。

(2)启动加压泵使系统内水压逐渐升高,先缓慢升至工作压力,停泵观察,经检查各部位无渗漏、无破裂时,无异常情况,再将压力升至试验压力,一般分2-4次升至试验压力,各种材质给水系统试验压力为工作压力的 1.5倍,不得小于0.6MPa。

(3)试压过程中如发现接口处泄漏,及时作上记号,泄压后进行修理,再重新试压,直至合格为止。

(4)本工程管道系统在试验压力下观测10min内压力降不大于0.02MPa,表明管道系统强度试验合格,然后降至工作压力,再做较长时间检查,此时全系统的各部位无渗漏、无裂纹,管道系统的严密性为合格。

(5)试验结束,认真如实填写管道水压试验记录,由施工、监理、建设单位人员予以签字确认。形成资料,整理存档。

(十一)管道系统吹扫和清洗

管道系统强度实验合格后,分段进行吹扫和清洗;吹扫的顺序一般按主管,支管,排管依次进行。

吹洗前,应将系统内的仪表予以保护,并将孔板及止回阀芯等部件拆除,妥善保管,待吹洗后再复位。吹洗时,应用锤敲打管子,对焊缝,死角和管底部位应重点敲打,但不得损伤管子。

水冲洗的排放管应接入可靠的排水井或沟内,并保证排水畅通和安全。水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5m/s的流量进行。水冲洗应连续进行,以出口的水色和透明度与入口处的目测一致为合格。管道冲洗后应将水排尽,需要时可用压缩空气吹干或采取其他保护措施。

施工单位:河南金茂建筑工程有限公司

食品研究所项目部

2009年5月

下面为附送毕业论文致谢词范文!不需要的可以编辑删除!谢谢!

毕业论文致谢词

我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意

这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思维及专业技能的培养,他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习打下了良好的基础,在这里我要像诸位老师深深的鞠上一躬!特别是我的班主任吴廷川老师,虽然他不是我的专业老师,但是在这三年来,在思想以及生活上给予我鼓舞与关怀让我走出了很多失落的时候,“明师之恩,诚为过于天地,重于父母”,对吴老师的感激之情我无法用语言来表达,在此向吴老师致以最崇高的敬意和最真诚的谢意!

感谢这三年来我的朋友以及汽修0932班的四十多位同学对我的学习,生活和工作的支持和关心。三年来我们真心相待,和睦共处,不是兄弟胜是兄弟!正是一路上有你们我的求

学生涯才不会感到孤独,马上就要各奔前程了,希望(,请保留此标记。)你们有好的前途,失败不要灰心,你的背后还有汽修0932班这个大家庭!

最后我要感谢我的父母,你们生我养我,纵有三世也无法回报你们,要离开你们出去工作了,我在心里默默的祝福你们平安健康,我不会让你们失望的,会好好工作回报社会的。

致谢词2

在本次论文设计过程中,感谢我的学校,给了我学习的机会,在学习中,老师从选题指导、论文框架到细节修改,都给予了细致的指导,提出了很多宝贵的意见与建议,老师以其严谨求实的治学态度、高度的敬业精神、兢兢业业、孜孜以求的工作作风和大胆创新的进取精神对我产生重要影响。他渊博的知识、开阔的视野和敏锐的思维给了我深深的启迪。这篇论文是在老师的精心指导和大力支持下才完成的

感谢所有授我以业的老师,没有这些年知识的积淀,我没有这么大的动力和信心完成这篇论文。感恩之余,诚恳地请各位老师对我的论文多加批评指正,使我及时完善论文的不足之处。

谨以此致谢最后,我要向百忙之中抽时间对本文进行审阅的各位老师表示衷心的感谢。

开学自我介绍范文:首先,我想说“荣幸”,因为茫茫人海由不相识到相识实在是人生一大幸事,更希望能在三年的学习生活中能够与大家成为好同学,好朋友。其次我要说“幸运”,因为在短暂的私下接触我感觉我们班的同学都很优秀,值得我学习的地方很多,我相信我们班一定将是团结、向上、努力请保留此标记。)的班集体。最后我要说“加油”

衷心地祝愿我们班的同学也包括我在内通过三年的努力学习最后都能够考入我们自己理想中的大学,为老师争光、为家长争光,更是为了我们自己未来美好生活和个人价值,加油。哦,对了,我的名字叫“***”,希望大家能记住我,因为被别人记住是一件幸福的事!!

)查看更多与本文《高中生开学自我介绍》相关的文章。

雨滴穿石,不是靠蛮力,而是靠持之以恒。——拉蒂默

施工现场临时排水施工方案 (2)

施工现场临时排水专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:环彬·白帝天下一期1标段工程 2、工程地点:奉节县永安镇林家台 3、工程规模:本工程总建筑面积约45000㎡,框架-剪力结构,商业三层,洋房6+1层;基础为整体筏板基础。 4、施工现场地势及筏板基础场内标高情况 (1)一期1标段工程筏板基础直接设计在经强夯处理后的回填土上。本工程基础面积18000多平方米,后增加强夯面积13000多平方米,施工场地较平整。施工区域北侧地形坡度较大,坡角达33度。 (2)本工程筏板基础标高为177.6m,筏板基础北侧场坪低于筏板600cm;西侧场坪消防水池处高于筏板800mm;南侧场坪高于筏板基础顶面400cm;东侧场坪高于筏板基础顶面600cm。 5、施工现场实际形象进度 目前,除5#、7#楼处筏板基础砼没浇筑外,其余筏板基础砼浇筑完成。18#商业完成至主体屋面层;4#、6#、3#楼及19#商业部分完成主体一层模板安装及外架搭设;1#、2#楼及19#商业部分内脚手架搭设。 二、施工现场临时排水的重要性及总体措施 1、做好现场排水工作的重要性 根据奉节县近年来气象资料分析,境内春季、夏季为多雨季节,暴雨、大风等恶劣天气随时发生(本地汛期一般在3月以后)。设计

的筏板基础在经强夯处理后回填土上,且筏板垫层仅伸出四周150mm,整个基础四周没有进行封闭处理。加之筏板基础高程低于周围场坪,一旦有大量降水,整个基础将被浸泡。长期浸泡后,基础沉降可能会超过规范规定要求,那么整个建筑物就会存在极大的安全隐患。所有,搞好施工现场临时排水工作就尤为重要。为科学开展汛期排水工作,最大限度地减少经济损失,确保施工安全,根据现场实际情况,特制定行之有效的排水措施。 2、总体措施 (1)强制排水。本工程现场面积较大,并且大部分地势较周边地势低,因此雨水排水主要考虑污水泵提升向外排水的方式排水。在现场北面设截洪沟,以拦截现场外的雨水流入现场施工区域。同时在现场四角处增设集水坑,把现场内的雨水或地下水利用污水泵向外提升排至市政污水、雨水管网。 (2)混凝土封闭。为确保基础安全,对筏板边缘硬化3米宽,能够完全硬化封闭的位置做全封闭处理,以阻止雨水渗透。 三、临时排水具体措施 1、组织措施:健全组织机构,落实防汛责任制 (1)为确保工程安全度汛,我部已建立了完善的防汛组织机构,已成立“防汛领导小组”,层层落实岗位责任制,处在汛期实行24小时防汛总值班制度,特别是在控制运行期要加强工程各部位的巡视和观察。 (2)认真做好汛前工程安全检查工作

给排水施工方案

给排水工程施工方案 一、编制依据 1.1泰州茂业天地观园(五号地块)给排水施工图纸(北京世纪中天国际建筑设计有限公司,工程代号JS-11-09) 1.2设计依据 1、现行国家设计规范及标准 2、有关城市建设基础资料 3、业主的设计要求及有关产品的使用说明 《建筑给水排水设计规范》GB50010-2003(2009年版) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》50286-2008 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-2014 《建筑给水排水制图标准》GB/T50106-2010 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32J173-2014 二、工程概况 2.1、本项目位于泰州市内,位于工农和东风北路附近。总用地面积37590m ,拟建总建筑面积191946.6m由1栋17层高层住宅(1#楼)楼高50.4m,1栋18层高层住宅(2#楼B 座)楼高5 3.0m,5栋8座34层高层住宅(2#楼A座、3#楼A、B座、4#楼、5#楼A、B座、6#楼A、B座)楼高99.7m及一层地下室及地下室夹层组成。其中地下室除部分作为设备房外其余均为车库。本项目为一类高层住宅建筑,由市政两路供水。于地下一层设置生活水泵房,泵房内设置4套无负压供水装置,以满足项目生活加压供水要求。地下一层3#楼投影范围内设置消防水泵房及消防水池一座。消防水池有效容积为270吨。消防水泵房内设置室内消火栓泵及喷淋泵各两台满足项目一次火灾灭火要求。

室外给排水管网工程施工方案

室外给排水管网工程施工方法 本工程所有给排水项目包括:室外部分的雨水、污水排放,绿化灌溉、室外配套建筑给水、排水等。基本施工流程为:给排水管网开挖→管线安装连接→检查井室砌筑→管沟回填。 (1)给排水管网开挖 室外给排水管网开挖以挖掘机开挖为主,人工开挖为辅。 1)开挖前应按设计要求进行施工测量放样。通过坐标点、路中线里程桩放出管道的中线点,在管道纵向定出基坑开挖边线,并测出开挖深度,加强桩点维护,确保日后复测顺利进行。 ①在进行管坑开挖前,利用在全范围进行地下管线探测,如有管线,应设置标志牌标记地下管线的种类位置和埋深,并进行保护,对施工有影响的需报设计和监理工程师进行处理。 ②开挖坑槽前,应向挖掘机司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时量测槽底高程和宽度,防止超挖。如超挖,超挖部分应按监理工程师同意的材料回填,并夯压密实。 ③管沟开挖时,先进行详细有测量定位并用石灰标示出开挖边线,复测无误后可指挥挖掘机进行开挖,挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的余泥堆土于坑槽外侧,同时组织散体物料运输车外运余泥,堆土坡脚距槽边1.0m以外,堆土高度不超过2.0m,堆土坡度不陡于自然坡度。 2)做好坑内、坑外的排水,在坑内应开挖集水沟,并通过集水井将地下水抽至地面临时排水系统。 3)采用自卸汽车配合挖掘机开挖的运输方式,将开挖出来的土方及时运至事前联系好的弃土场,次要交通位置可堆放弃土,待管沟施工完后用于回填。 4)沟槽开挖当挖至设计标高时,应进行地基尺寸轴线偏差检查验收。 (2)增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管敷设施工 本工程所有排水管均采用增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管,密封圈承插连接。 1)施工准备 ①管道基坑开挖至设计标高,软土较厚的沟槽底经地基处理达到地基承载力

给排水采暖施工方案

给排水采暖施工方案 一、系统概述: 本工程管道安装包括:生活冷水给水、生活热水给水、污水雨水、潜水排污、消防水系统及人防给排水等。 生活冷水给水系统:水源直接来自市政给水管网。系统共分三个区,地下室至二层商业用水为直供区,由市政给水管网直接供水;住宅分高、低二个区,15层以上(含15层)为高区,由一号楼屋顶生活水箱直接供水;14层以下(含14层)为低区,由地下室生活泵房内无负压变频供水设备供水。 生活热水系统:热水供给采用下行上给式机械循环系统,由地下一层热交换器供给,气源由城市热网供给。 排水系统:雨水排入小区雨水管网后再直接排入市政雨水管网,生活污水及废水合并排入室外化粪池内经生化后排入小区污水管网再直接排入市政污水管网。地下室废水经排水潜水泵提升后排至室外化粪池内。 消防水系统:消防、喷淋给水系统均采用临时高压制,消防泵及喷淋泵均在1#楼地下室水泵内,室内消防用水量包括自喷、水喷雾系统共计432立方米,储存于地下室消防水池内(室外消防水

量由景光湖储提供)。消防栓系统不分区,19层以下消防栓采用SNJ65型减压稳压消防栓;自喷系统分为二个区:低区为地下室~13层、高区为14~27层,低区供水由高区系统经减压阀组减压后供给。 管道防腐:明装镀锌钢管外壁刷银粉两道;明装焊接钢管外壁刷红丹一道、银粉二道,外壁需刷调和漆及保温的可不刷银粉。埋地金属管道外壁刷沥青漆两道。 各种明装管道外壁(吊顶及管井、地下室的保温管道为保温外壳)的涂色如下: 消防栓管道外壁刷红色调和漆两道; 自喷管道外壁刷黄色调和漆两道; 水喷雾管道外壁刷灰色调和漆两道; 生活给水管道外壁刷绿色调和漆两道。 二、.施工工艺: 1、各种管道的连接方式

临时排水施工方案

胡惠元堤延伸段(罗谢公路~幽兰立交段)道路工程工地临时排水施工方案 工程概况 昌南大道东延段(罗谢公路~幽兰立交段)是昌南大道向东继续延伸工程,是为完善城市路网结构,充分发挥昌南大道的快速通道功能,构建快速出城通道,实现与京福高速在幽兰立交的对接项目。本方案主要考虑K0-700~K0+691段排水。 南昌属亚热带湿润气候,温暖湿润,四季分明,温差较大,雨量充沛,多年平均降雨量1645mm。 1.施工总则 胡惠元堤延伸段道路工程设计图纸 《建筑施工手册》第四版缩印本 《给水排水设计手册》第2册 施工现场平面布置图 工程所在地的水文资料 非本专业的各种数据 2.临时供水、排水方案 临时供水 2.1.1水源:业主提供的施工现场红线内临时用水点。 系统:施工现场生活、生产及消防合用系统。 临时排水

施工现场排水系统包括污、废水和雨水,污、废水合流后排入市政污水井,雨水视工程情况排入场外雨水井。 临时污、废水 排水点:业主指定的施工现场红线内排水点,排水点要确保排水通畅。排水形式:布置至少8处排水点,并开挖出排水明沟一道。 雨水 本方案根据施工现场条件及周边环境情况,雨水主要利用场地内硬化路面坡度向场外排放,办公区及宿舍区设排水沟 3.现场布置 { 本工程施工现场在基础阶段对于基坑及场地均采用土石方回填,基坑护坡、坡顶均采用硬化表面。 4.施工方案 4.1 施工现场排水沟布置(排水布置详见平面布置图) 4.1.1、基础施工阶段 根据各基础阶段施工进度进行针对性的排水布置。 在我方标段内(见排水布置图)布置至少8处排水点,其中排水泵点1为主要排水点,布置两台75kW的泵抽水,对于雨天及原池塘中水由此集中排出。 首先进行现有的池塘排水,所有8处排水点逐级向排水泵点1抽水,可根据实际情况再增加水泵抽水点。待现有池塘水排出后,由大挖机开挖出排水明沟一道,使雨天及池塘渗水通过此排水明沟自然流至排水泵点1或排水泵点2,再由水泵进行提升处理至原排水明渠内。

-建筑给排水安装施工方案

第一章:编制说明一、编制依据、由建设单位(业主)提供的给排水、电气及空调施工图纸。1 、现行国家有关规范、规程、技术、质量检验标准。2中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执3、行规范主要目录如下:GB50242-2013 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》○1GB50242-2016 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》○2GB50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》○3 JGJ59-2015 4《建筑施工安全检查标准》○二、编制原则本水电安装工程施工方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研 究和分析,针对本安装工程,制定了编制方案和编制计划。将组织具有丰富施工管理和施工经验的队伍进现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。三、编制内容本工程合同范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装工程的内容。 主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工 进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。根据安装工程自身的特点,在编制施工方案时,重点突出以下二方面的内容: 一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。四、编制目的编制安

装工程施工专项方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证 安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。第二章:工程概况工程名称:海口市第二十六小学多功能综合楼建设单位:海口市第二十六小学监理单位:海南众和建设项目管理有限公司建设地点:海口市第二十六小学校园内设计单位:海口市城市规划设计研究院施工单位:海南第三建设工程有限公司承包方式:包工包料质量标准:工程质量达到国家施工验收规范合格标准。海口市第二十六小学多功能综合楼,结构形式为钢筋混凝土框架结构,抗震设度,设计合理使78度,本工程采用隔震技术,地上部分抗震设防烈度为防烈度为年,结构安全等级为一级,屋面防水等级为一级,设防要求为三道防水50用年限为设防。平米,,建筑面积5214.54多功能综合楼为六层钢筋混凝土框架结构,层高为3.6m。29.3m建筑总高度为工程范围:给排水安装工程、电气照明安装工程、电力和防雷设置安装工程施工图纸和双方签证施工合同全部内容。第三章:施工前期准备 安装工程前期施工准备工作可分为临设的搭设、技术准备、劳动力准备、材料准备、机具准备五大部分。 一、技术准备 认真熟悉和审查施工图纸,结合水、电、防雷接地相关的施工图纸,进行纵横比较和联系,使水、电、防雷接地专业相结合、相对照。发现有不合理或有疑问的地方,及时作好记录,作为日后图纸会审的

室外给排水施工方案

第一节室外给排水施工 1.1工程简介 中航广场室外给排水包括下列系统:污水排水系统、雨水排水系统、绿化灌溉给水系统、临时雨水排水系统、临时污水排水系统共计五个系统,主要包括了各种管沟的开挖,管道基础的制作,HDPE管及UPVC管的安装,各种阀门井、检查井、隔油池等的制作。 1.3施工要求 2.3.1管材及接口 A、室外市政给水管道接至储水池的管道,室外消防环网管、室内环网管和水泵加压供水管道均采用球墨铸铁给水管,管内壁衬水泥砂浆。 (1)埋地管道采用压力承口橡胶密封圈接口,地上管道采用整体铸造法兰或丝扣接口。 (2)室外绿化灌溉给水管: 采用给水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。 (3)室外污水、雨水管: d≤100mm采用排水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。 d≥150mm采用(HDPE)高密度排水聚乙烯缠绕增强管,电热熔管件连接。 (4)阀门:DN≤50mm时采用铜截止阀,DN>50mm时给水管和消防水管采用闸阀,公称压力为1.0MPa。 1.3.2管道敷设:

A、各种管道在施工前,应对城市接管点的阀门井,污水检查井和雨水检查井的标高和管径进行实测复测,如与施工图标高不一致,应通知设计院进行管道高程调整后,方可施工。 B、给水管: (1)给水管转弯处利用组合弯头,弯曲管道等管件不能完成转弯角度要求时,可在直线段利用管道承插口偏转进行调整,但承插口的最大编撰角不得大于1°,以保证接口的严密性。 (2)当给水管与污水管、雨水管相交差时,应敷设在污水管、雨水管的上面,并满足最小净距的要求。 C、排水管: (1)排水管的敷设不得出现无坡,倒坡现象。 (2)两检查井之间的管段的坡度应一致,如有困难时,后段坡度不应小于前段管道坡度。 (3)派水管道转弯和交汇处,应保证水流转角等于和大于90°,但当管径小于等于300mm,且跌水高度大于0.30m时,可不受此限。 1.3.3管道基础: A、给水管道: (1)如为未经扰动的原状土层,则天然地基进行夯实。 (2)如为回填土层,则在回填地段做300mm厚灰土垫层。 (3)如为岩石或多石层,则在岩石或多石地段做150mm厚砂石垫层。 (4)如为软泥土则应更换土壤或每2.5-3.0m做混凝土枕基。 B、排水管道: (1)管道可直接敷设在经过夯实的原状土上,或开槽后经回填处理密实的地基上。 (2)管道宜采用土弧基础,基础垫层与槽底同宽。 (3)一般土质:沟底铺厚度100mm左右的中粗砂基础。 (4)土质较差:沟底铺厚度200mm以上的中粗砂基础。. (5)软土地基:先对地基进行加固,再铺中粗砂基础。 C、施工要求: (1)管道基础应坐落在良好原状土层上,如为刚性接口,其地基承载力特征值fak不得低于80KPa;如为柔性接口,其地基承载力特征值fak不得低于60KPa,否则应进行地基处理。 (2)如采用机械开挖管道沟槽时,应保留0.20m厚的不开挖土层,该土层用人工清槽,不得超挖,如若超挖,应进行地基处理。 (3)砂石基础的压实系数,按国标的04S516要求施工,回填土密实度按<给水排水管道工程施工及验收规范>GB50268-97规定施工。 (4)地基土被扰动,应采取如下处理措施: ①扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数≥0.95。 ②扰动150mm以上,可用3:7灰土,卵石,碎石,毛石等填充夯实,压实系数≥0.95。 2.3.4管道防腐: 球墨铸铁给水管:无防腐处理或防腐破坏时,则外壁刷冷底子油一道,石油沥青二道。 A、阀门井和检查井 (1)排水管埋深小于1.0m,且管径≤400mm时,采用Φ700mm砖砌直筒型检查井。 (2)单侧或双侧有接入管:管径≤600mm时,采用Φ1000mm砖砌检查井。 (3)跌落井采用竖管式砖砌收口式跌水井。 (4)给水阀门套筒采用钢筋混凝土予制。 (5)各种阀门井,检查井等均按有防地下水型进行施工。 B、管道回填土: (1)管顶上部500mm以内,不得回填块石,碎砖和冻土块;500mm以上不得集中回填块石,碎砖和冻土块。 (2)机械回填土时,回填用的机械不得在沟槽上行走。

给排水及采暖工程施工方案

盛华·新城国际住宅小区二期工程 2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下汽车库给排水及采暖工程施工方案 甘肃华厦建设集团有限公司 盛华·新城国际项目部 2015年06月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备与资源配置计划 (3) 四、分项工程施工方法和工艺要求 (3) 五、质量保证措施 (23) 六、安全技术措施 (24) 七、预埋套管的标 (25)

给排水及采暖工程施工方案 一、编制依据 1、通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库施工图 2、通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库施工组织设计。 3、给水、排水及采暖工程图纸会审纪要 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 7、《企业管理制度》 二、工程概况 通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库位于通渭县西河桥头西城大道与西河南路交汇处。总建筑面积69061.85m2, 1、给水工程 本工程给水系统分为三个区,一至六层为低区,二至十二层为中区,十三至十八层为高区,中高区供水有一期水泵房变频加压设备供水,低区由市政给水管网直接供给,给水系统属于下行上给。 2、排水工程 室内排水系统采用生活污水,废水合流排水方式。卫生间和厨房分别设置排水立管,卫生间为设有专用通气立管排水系统,厨房为伸顶通气排水系统,排水立管层层设检查口。室内污水通过室外化粪池处理后排至市政排水管网。 屋面雨水采用有组织内排水系统,有小区室外雨水管网排至市政管网。

临时排水施工方案91433

XXXXXXXXXXXXXXX工程 临时排水施工方案 中国华西企业有限公司 二〇一五年十二月

目录 1 编制依据 ........................................... 错误!未定义书签。 2 工程概况 ........................................... 错误!未定义书签。 3 施工现场污水、雨水排放原则.......................... 错误!未定义书签。 4 排污排水管道及排水沟设计............................ 错误!未定义书签。 5 安全文明施工管理措施................................ 错误!未定义书签。 6 成品保护管理措施 ................................... 错误!未定义书签。 7 环境保护管理措施 ................................... 错误!未定义书签。 8 临时排水系统管理措施................................ 错误!未定义书签。 9 附图 ............................................... 错误!未定义书签。

1 编制依据 1、《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版)。 2、《室外给水设计规范》GB50014-2006(2014年版)。 3、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2015)。 4、《建筑给水排水设计手册》。 5、《施工安装建筑设备通用图集》(91SB4)。 6、《建筑工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》(DBJ01-83-2003)。 7、业主提供的现场临时用水情况。 8、总平面布置图。 9、其他有关的国家现行规范、标准、规程和规定。 2 工程概况 一、基本情况 本工程位于位于深圳市福田区振华路与华发北路交汇处,由1栋综合楼及部分裙楼组成,占地面积约 4200.94平方米,总建筑面积58674.25平方米。地下3层,地上31层,总建筑高度134.4米,其中6层及以下为商业裙楼。本工人施工高峰期人数为350人,施工期间产生生活污水量约为67立方米/日,雨水量178L/S。 二、周边市政排水管网情况 该项目南侧为环中路、西侧为华发北路,有1条N160污水管网和1条DN300 雨水管网。 三、工地内雨污分流情况 工地内部雨、污分流,食堂污水经隔油池,厕所污水经化粪池处理后排入市政(污)水管;施工产生废水经多个集水井、沉淀池处理后排入市政(污)水管;屋面、室外地面雨水经排水沟、临时排水管汇集到沉淀池处理后排入市政(雨)水管。 四、出户管与市政管网接驳情况 1、DN:160污水出户管连接桑达小区DN300污水管的检查井(坐标:X=,Y=),下游连接华发北路现状DN500市政污水管道的检查井(X=,Y=)。

j建筑给排水施工方案

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.合同文件; 2.主要施工及验收规范 《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002 《现场设备安装、工业管道、焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 《建筑施工高处作业安全技术规范》GBJ80-91 3.本公司颁发的《管理手册》、《作业指导书》; 4.本工程图纸及会审纪 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 2.1 工程概况 保利东语花园35-38座,工程位于佛山市南海区狮山镇松岗禅炭路东风水库旁。 本工程建设单位:保利华南实业有限公司; 监理单位:广东奥科工程监理有限公司; 施工单位:广州富利建筑安装工程有限公司; 设计单位:广东南海国际建筑设计有限公司。 本工程总建筑面积约21万㎡,地下为二层车库,地下室面积约5.02万㎡,地下室为混凝土框架剪力墙结构,地下室上面分35、36、37、38四座,其中35(36)座分A、B两单元,A 单元是38层(21层)住宅楼、B单元是33层(21层)住宅楼。38(37)座分A、B、C三单元,A单元是38层(38层)住宅楼、B单元是38层(38层)、C单元是38层(21层)住宅楼,结构类型均为混凝土框架剪力墙结构。 施工范围:室外管网,污水、雨水管网

第三章施工部署 3.1 工期安排 在前期预埋阶段给水、排水暖通预埋工作在浇混凝土前将施工内容穿插进去并完毕不能延误土建施工进度,同时土建施工队配合好安装的预留预埋工作,保证工序之间环环相扣配合紧凑;后期安装阶段利用作业面多的特点,充分组织好劳动力和机械设备加快进度来保证工期。 水电安装四个任务段,项目经理对各任务段施工负责全权指挥和协调,项目总工对工程技术负责并负责施工方案及施工技术措施制定,建筑给水排水管道安装工程施工任务。 3.2 施工组织系统 本工程采用项目法施工管理模式组织施工,给排水安装与土建归属一个项目部管理,由项目经理对外代表公司与工程相关各方进行业务联系,处理施工中各方面问题,对内协调各专业工种的施工,全面负责工程生产、技术、质量、安全工作。 本工程按专业进行分工负责,在项目经理领导下,现场所有人员分工合作,共同完成工程的各项任务。具体分工如下: 1.项目经理部 施工技术部:按给排水专业设置两名给排水专业施工员,负责该专业劳动力安排、施工技术管理工作及工种间协调工作。 质量安全员:负责各专业工种施工质量的检验、监督,有关标准、规范的贯彻执行和安全措施的落实、检查工作。 材料管理员:负责材料、设备的采购申报、接受及现场的保管、发放工作。 工程资料员:负责资料和施工图纸的收发、整理和保管工作。 2.现场施工班组 给排水施工班:负责给排水套管和埋地管道预埋工作、给排水管道及设备的安装工作。 焊工班:负责各类支架及有关设备的焊接工作。 3.3 现场管理方法 现场以项目法组织施工。项目法施工是我国施工企业根据经营战略和内外条件,按照企业

给排水及采暖工程施工组织设计方案

.. . 给排水及采暖工程施工案 施工顺序: 洞口预留、套管制作安装→给排水埋地干管安装→给排水主干管安装→排水支管安装→卫生器具安装→给水支管安装→施工试验→竣工清理 (一).预留预埋及套管制作安装 预留预埋时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好洞的部位,将预制好的模盒、预埋件在绑扎钢筋前按标志固定牢,模盒塞入纸团、木粉等物,在浇注时有专人看护,以免移位; 1、套管制作、安装: (1)、本工程套管采用复用钢制套管。穿外墙、水池壁用钢性防水套管预埋。 (2)、室冷、热水及采暖管道穿楼板、墙体、基础设置套管。 (3)、套管制作: A.套管直径应比管径大两号,若管路保温,套管直径=管路直径+2×(保温层厚度+外缠保护层厚度)。 B.穿墙套管长度应等于墙体厚度;穿楼板套管长度应为楼板厚度加20mm,厨卫间加50mm。 (4)、套管安装: A.安装管路时套入套管。穿楼板时套管上端应高出地面20mm,厨卫间应高出地面50mm,穿墙套管与墙面齐平。用钢筋捆绑以铅丝临时固定,待管路安装校正无误后调整位置,随后固定。 B.安装防水套管时,将加工好的防水套管在浇注混凝土前按设计部位固定好,校对合格后一次浇注,待管道安装完毕后填料塞紧、捣实。详见91SB3-36、91SB1-22。 (二)给水管道安装

.. . [1]给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米,室给水与排水管道平行铺设时,两管间水平净距不得小于0.5米,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米,且给水管在上; [2]给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置; [3]给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安可拆装的连接件; [4]管道上的阀门位置的朝向要便于使用的维修,管径50mm以下,宜采用截止阀,管径大于50mm,宜采用闸阀; [5]冷热水管和水龙头并行安装,应符合以下规定: 1)上下平行安装,热水管应在冷水管的上面; 2)垂直安装,热水管应在冷水管面向的左侧; 3)在卫生器具上安装冷热水龙头,热水龙头应安装在面向的左侧,标志须正确; (三)PPR管道安装 (1)给水管道采用PP-R管热熔连接,其特点为: 永不渗漏,采用熔接技术,永久密封;冷热水输送适合温度-20~120℃;水流量大,壁光滑,流量高于镀锌钢管30%;卫生无毒,是新一代环保节能产品,适合饮用水、纯净水管道使用;耐腐蚀、不结垢,正常情况下可使用50年以上;运行噪音低、无污染;保温性好,导热系数为金属管道的1/200,用于热水管道效果极佳;重量轻,强度高,韧性好、耐冲击、安装便。 (2)操作要点 截切:切断管材时,必须使用切管器垂直切断; 热熔:当熔接器加热到260℃时,管材和管配件同时推进熔接器,并加热5秒以上; 焊接:把已加热的管材和管件垂直推进并维持5秒以上,推进时用力不要过猛,以防止管头弯曲。 (3)热熔接时注意事项

建筑给排水工程施工方案

建筑给排水工程施工方案 1.建筑给排水工程概况 包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 1.1 给水系统 水源为室外给水管网接出一根DN150引入管,接人大楼地下1层。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为地上4~16层,由屋顶水箱供给;低区为地下2层至地上3层,该区利用场区给水管网直接供水。 1.2 排水系统 室内排水系统为污水、废水合流系统,地上部分直接排出室外;首层单独排出室外;地下部分分区设置集水坑汇集地下室污、废水,然后用潜水泵提升排出室外,潜水泵由集水坑水位自动控制;粪便污水经室外化粪池处理后,排人市政管道。 1.3 消防系统 1.3.1 本楼消防系统由消火栓系统、自动喷水灭火系统及气体灭火系统组成。 1.3.2 消火栓系统水源为地下1层的消防水池,其贮水量432m3。平时由屋顶水箱供水,屋顶水箱贮存消防水量18m3。系统上、下成环,除水箱间、变配电间外,其他各层均设有消火栓保护。室外设有三套消防水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.3 自动喷水灭火系统水源为地下1层的消防水池,自动喷洒用水量93.6 m3。地下1层设2台喷洒泵(一台备用)、5套湿式报警阀和1套干式报警阀,干式报警阀主要用于地下2层。室外设有4套水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.4 卤代烷1301气体灭火系统,用于地下室变配电间,采用5个药剂钢瓶。 1.4 雨水系统 采用内排水系统排至室外。 1.5 空调冷却水系统 空调用冷却水由超低噪声冷却塔冷却后循环使用,冷却塔设在大楼北侧空地上,冷却塔补水补由市政自来水直接供给,共设2台横流式冷却塔。 2.施工准备 施工道路、办公设施、生活设施、库房由土建经理部统一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供的临时上水、临时用电。 2.1 技术准备 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 2.2 现场准备 2.2.1 现场应安排好适当的工作场地、工作棚和料具。 2.2.2 民工住房、食堂及办公室的准备:水源应接通,要有电源,同时还应设立消防设施,如灭火器等。 2.3 机具准备 机具应在施工人员进场之后、施工之前运人现场,按施工平面图布置定位.,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放里,相互间留出操作空间。本工程所使用的机具名称、数量及进场时间详见表11-1。

室外给排水工程及附属工程施工方案

年公租房附属建设工程 室外给排水工程及附属工程 施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 批准: 日期:

目录 一、工程概况及编制说明 1、工程概述 2、编制说明 二、具体施工方案 1、给排水系统工程简介 2、室外附属工程简介 3、相关技术标准 4、施工步骤 三、环境保护 四、安全措施 五、机械设备配置

一、工程概况及编制说明 1、工程概述 工程名称:年公租房附属建设工程 工程地点:墨竹工卡县嘎则新区 建设单位: 监理单位: 施工单位: 2、编制说明 为了尽早完整的完成本工程的施工,尽早将公租房交付使用。我单位拟在近期开始进行室外附属工程(绿化、室外给排水、室外强电、室外彩砖等工程,以下均称附属工程)的施工。但是,由于此部分工程没有正式的施工图纸,我单位便无法进行施工计划及部署。鉴于此,经过建设单位、设计单位、监理单位及施工单位的现场考察及商议后,决定结合现场实际情况,在不违反相关强标及规范的前提下,灵活、合理的对附属工程进行统筹规划,并形成有效文件指导施工单位进行施工。因此,本方案即是对各单位施工现场决议的真实记录及整理,并作为我部进行施工的依据及实施方案。 二、具体施工方案 本方案包含室外给排水工程及室外附属工程两个部分。室外给排水工程平面布置图详见施工图

1、室外给排水系统工程简介 ①室外排水系统:主要由连接各栋楼排水口并通向化粪池的管道组成。管道检查井的井底标高及排水管道埋设的深度在满足相关规范的前提下,可根据化粪池与市政管网的接口高程做灵活调整。最终使各栋楼的污水通过排水管道顺利导入化粪池即可。其中,管道的平面位置及长度可根据每栋房屋的排污口位置及现场实际情况做灵活调整。检查井的设置原则上直线段每20米设置一个,遇转角、交接处即设置一个。 ②室外给水系统:主要由连接市政给水主干管道接口并通向每栋楼的给水口的管道组成。其管道埋设深度应满足相关规范的要求,施工过程中其平面位置可根据现场的实际情况进行合理的调整。 ③化粪池共设置一座,其型号为G4-9SQF ;具体做法详见02S701。 目前,室外给排水的施工存在以下难点: 由于3号公租房前方正在新建墨竹工卡县职工健康活动中心,以及该施工队伍占用我单位的施工用地作钢筋制作房,导致3号公租房室外给排水无法施工。 2、室外附属工程简介 室外附属工程包含绿化、混凝土彩砖铺地、室外电力系统等工程。 ①绿化工程总面积827平方米,全部是草坪。 ②混凝土彩砖铺地面积1573平方米。彩砖规格300X300,采用

给排水及采暖工程施工方案

给排水及采暖工程施工方案 1..1 工程概况 本方案所包含内容主要有:给水工程、中水工程、直饮水工程、排水工程、雨水工程、消防管道工程(消火栓和自动喷淋、雨淋、高压细水雾、大空间智能型主动喷水、IG541洁净气体灭火系统系统)、地暖辐射采暖工程。 1..2 给水工程 1.. 2.1 给水系统概况: 给水系统采用分区并联供水方式,竖向分为三区:四层及四层以下为低区,由市政管网直接供水,五层至二十二层为中区,由中区变频调速给水设备供水;二十二层以上为高区,由高区变频调速给水设备供水,管道采用薄壁不锈钢管,环压或卡压连接。 1.. 2.2 工艺流程 ⑴ 管道安装总原则:先预制后安装,先干管后支管,先立管后水平管,先高处后低处,先里后外,先设备配管后管线安装,先系统试压冲洗,最后进行防腐、保温及隐蔽验收。 ⑵ 管道安装施工主要工序流程 具体见图 管道安装施工主要工序流程图 1.. 2.3 主要施工方法及其技术要求 ⑴ 施工准备 ① 施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。 ② 编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书,对施工班组进行施工安装准备 孔洞预留 埋 件 管 道 预制加工 防腐处理 套管安装 卡架安装 管道安装 水压试验 系统冲洗 调试 竣工验收 管道保温 系统消毒

技术交底。 ③ 根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力计划。 ④ 材料准备及验收:材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品交总包及业主、监理审批。 ⑵ 管道预制 管道预制工序控制见图所示: 管道预制工序控制图 ⑶ 管道支吊架的制作与安装 ① 支架的位置确定 ② 支架的安装 a 给水管按0.002~0.005的坡度,坡向泄水装置。 b 无热位移的管道,其吊杆垂直安装。有热位移的管道,吊点设在位移的相反方向,按位移值的1/2偏位安装。 c 管道安装过程中使用临时支、吊架时,不得与正式支、吊架位置冲突,做好标记,并在管道安装完毕后予以拆除。 d 大管径管道上的阀门单独设支架支撑。 e 保温管道与支架之间要用经过防腐处理的木衬垫隔开,木垫厚度同保温层厚度。 f 管道与设备连接处,应设置独立支、吊架。系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架需要有减震措施。 场地安排 材料出库 弯曲切断套丝滚槽或加工 现场测量 划线下料 个别需除锈和防腐 组装 连 接 完善修理 编号、保管

临时排水专项施工方案

目录 一、编制说明 1、编制目的 2、编制依据 3、编制原则 二、施工总体部署 1、总体施工安排 2、施工排水方案 三、施工工序及技术措施 1、施工工序 2、测量放线 3、基础开挖 4、管道基础施工 5、管道铺设 6、管道包边 7、沟槽回填 8、施工注意事项 9、工程量统计 四、质量保证措施 五、施工现场安全、文明生产措施

一、编制说明 1、编制目的 为确保经开区江南水岸公租房一组团工程的顺利进行,保证整个施工过程中的质量、安全和工期,促进现场文明施工,为施工提供科学的指导依据,特制定本临时排水工程专项施工方案。 2、编制依据 (1)经开区江南水岸公租房一组团工程施工图。 (2)施工现场总平面布置图。 (3)《重庆市市政工程施工技术规范》 DB29-76-2004 (4)《城市排水工程质量检验标准》 DB29-52-2003 (5)《给排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 (6)《建筑施工手册》(第四版)中国建筑出版社出版 (7)与本工程有关的国家、部及重庆市技术标准、法规文件等。 3、编制原则 (1)严格执行工程施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准。 (2)遵守、执行业主及代建公司制定的各方面的工程管理目标。 (3)在认真、全面理解设计施工蓝图的基础上,结合工程情况,应用新技术成果,使施工方案具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点。 (4)充分研究现场施工环境,妥善处理施工组织与周边接口问题,使施工对周边环境的影响最小化。 二、施工总体部署 1、总体施工安排 (1)综合考虑现场实际因素,合理组织交通、材料供应,将干扰降到最低。 (2)以管道开挖、架设,回填,沉沙井、化粪池以及检查井、交汇井的施工为施工重点,分区、分段进行施工安排。 (3)按流水作业顺序,区、段工序安排平行作业。 2、施工排水方案

建筑给排水施工组织设计方案

建筑给排水施工组织设计方案 一、建筑给排水工程概况: 包括室内给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 一)给水系统: 根据甲方提供的外网压力为0.30Mpa;本工程生活给水系统竖向分为两个区,一至五层为低区,由室外给水管网直接供水;六至十一层由二次加压设备供水。二)排水系统: 本工程三至顶层为一个排水系统,一、二层为一个排水系统。 三)消防系统: 1、消火栓系统设计:消火栓系统为环状管网供水系统,消防水箱在屋顶,消防泵房在地下室。本工程室内消火栓设计秒流量为20L/S,室外为30L/S。地下室及一至五层的消火栓采用减压稳压型消火栓,其他均为普通型消火栓。 2、自动喷水湿式系统:本楼设有自动喷水湿式系统,一、二层商场为中危险Ⅰ级。中危险Ⅰ级:喷林喷水强度6L/min·㎡,作用面积:160㎡。喷头布置均按有吊顶布置。 3、灭火器的布置:本工程危险等级为中危险A类及带电类火灾,灭火器灭火级别为5A级,每个消火栓处配置两具磷酸铵盐干粉灭火器,型号为:MF3。

4、气体灭火设计:地下室配电机房设有固定式EBM气溶胶自动灭火装置。四)雨水系统: 屋面雨水排水为外排水。 二、施工准备: 1、技术准备: 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 1、机具准备; 机具应在施工工人进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,如电焊机、砂轮割机、台钻等应分开放置,相互间留出操作空间。 2、材料准备: 1)给水管采用PPR管,排水立管采用PVC—U消音排水管,横支管采用UPVC 排水管,消防管道采用热镀锌钢管。 2)对于材质的要求,各种进场材料必须符合国家颁布标准有关质量技术要求,并由产品合格证明和检验报告。 三、施工方法 一)给排水系统

室外给排水工程施工方案.

长平商务大厦室外给排水工程 施工方案 一、工程概况: 长平商务大厦位于深圳市福田保税区红花路。给水管道施工主要是室外敷设DN200给水管438m,DN150给水管35m; 水表井2座,阀门井10座。DN200PVC-U 雨水管95米,DN300、400PVC-U雨水管各74米;DN500PVC-U雨水管110米,雨水检查井18座,跌水井1座,雨水口24座;DN200PVC-U污水管196米,DN300PVC-U 雨水管112米;DN100铸铁污水管15米,DN100镀锌钢管20米,污水井21座。 二、工程工期 依现场可提供的工作场地进行组织安排。 三、施工阶段 施工顺序为:先排水后给水。依现场可提供的场地进行施工. 三、施工程序 1、测量放线 测量工程师及测量负责人针对本工程现场情况,认真熟识施工图,并根据甲方及监理公司提供座标基准点进行审核校验是否准确,确认后计算出各管线座标点准确位置及距离,同时参考其它专业图纸复核无误后。测出各点管底标高,核对施工图中的地下管网位置高程是否准确。 2、沟槽开挖 土方工程应根据现场的实际情况和设计要求,计算各施工段挖方与填方的数量。 A、开挖前经施工负责人、测量工程师、甲方现场工程师和监理公司复核检查管线及标高无误,设计与地下管网构筑物相符才能开挖沟槽。 B、开挖时应注意对周围的构筑物的保护,不要压坏或碰撞,保证安全,并与有关施工单位协调。 C、埋管段施工原则上采用人工进行沟槽开挖。应根据不同土质情况,采用适宜的放坡系数开挖沟槽(见开槽断面图),根据不同的土类确定为1:0.33~1:0.75。开

挖沟底宽,应比管道构筑物横断面最宽处加宽0.5米,?以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间,挖方堆放于管沟一侧,开挖沟槽边线1.0m以外处。以减少坑壁荷载,保证基坑壁稳定,且不影响交通。沟槽开挖期间应加强标高和中线控制测量,防止超挖。当人工开挖沟槽深度超过2.0?米且地质情况较差时,需对坑壁进行支撑。 D、施工排水:施工期间为保持管沟槽底内干燥,根据埋管段实际情况,采用以下方式进行排水:a、埋管施工的沟槽开挖,管道安装应由低向高进行,以利自然排水; b、开挖沟槽一侧设排水沟,平坡段每间隔一定距离设集水坑,采用抽水机进行排水。 3、管道基础 管道基础,视地下土质情况而定。管槽开挖后,如遇橡皮土,密实度不符合规范要求的,需做换土处理,然后进行分层夯实。给排水管沟底均铺设100mm厚砂垫层,经夯实后即可安装管道。 如遇基槽土质松软,不符合设计要求的,必须提请甲方和设计院确定施工方案及工程量。正常情况基础施工处理须严格按照有关规定进行。 4、管道安装 A、吊装下管 管道安装采用人工和手动葫芦及起重车相配合的方式进行吊装下管,管道吊装必须用专用吊装胶套钢丝绳,不准用钢丝绳直接吊装。管道安装前必须对垫层的标高进行复测,并先定出节点和构筑物的位置。 管道安装时,严格控制管口中心高程及左右偏移,除图纸中规定外,不得大于5mm,高程偏差控制在±20MM内,直管至少每两节测一次,弯管、渐变管每节测一次。每节斜率不得超过 1.5/1000。管道安装后逐节或逐段管口的椭园度不得超过3D/1000(?其中D为管道直径)。 B、PE塑料给水管安装 1.焊接工艺 1.1焊接工艺曲线和参数 聚乙烯管材的焊接一般分三个阶段,加热段、切换段、对接段,根据管子的不同规格和截面积制定其焊接参数。 焊接工艺三个重要参数:温度、压力、时间-PE 熔接过程中压力、时间的关系(见图8.6)。 1).温度的确定

给排水及采暖方案

(给排水及采暖) 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期:

给排水及采暖工程施工方案 工程概况: 本工程施工重点是结构施工时做好给排水套管制作、预埋工作及采暖穿楼面、穿墙管的预留工作,避免后期施工的打凿,给水系统施工单位只做主立管,水表后的支管系统由精装修完成。 施工顺序: 洞口预留、套管制作安装→结构施工时楼面管道压槽→给排水主干管安装→→施工试验→竣工清理 (一).预留预埋及套管制作安装 预留预埋时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的套管预埋件在绑扎钢筋前按标志固定牢,套管内塞入纸团、木粉等物,在浇注时有专人看护,以免移位;套管直径小于200的管道预埋,钢筋绕过管道即可,不能截断钢筋,套管直径大于200的管道预埋,钢筋需要截断钢筋,此时必须按照设计及规范要求在管道四周对钢筋进行加强。1、套管制作、安装: (1)、本工程套管采用复用钢制套管。穿外墙、水池壁用钢性防水套管预埋。(2)、室内冷、热水及采暖管道穿楼板、墙体、基础设置套管。 (3)、套管制作: A.套管直径应比管径大两号,若管路保温,套管直径=管路直径+2×(保温层厚度+外缠保护层厚度)。 B.穿墙套管长度应大于墙体厚度+保护层的厚度;穿楼板套管长度应为楼板

厚度加20mm,厨卫间加50mm。 C.地下室外墙预埋钢套管需做止水措施,在预埋管外壁焊5厚的钢板止水带3道。 (4)、套管安装: A.安装管路时套入套管。穿楼板时套管上端应高出地面20mm,厨卫间应高出地面50mm,穿墙套管与墙面齐平。用钢筋捆绑以铅丝临时固定,待管路安装校正无误后调整位置,随后固定。 B.安装防水套管时,将加工好的防水套管在浇注混凝土前按设计部位固定好,校对合格后一次浇注,待管道安装完毕后填料塞紧、捣实。详见91SB3-36、91SB1-22。 (二)给水管道安装 [1]给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米,室内给水与排水管道平行铺设时,两管间水平净距不得小于0.5米,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米,且给水管在上; [2]给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置; [3]给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安可拆装的连接件; [4]管道上的阀门位置的朝向要便于使用的维修,管径50mm以下,宜采用截止阀,管径大于50mm,宜采用闸阀; (三)PPR管道安装 (1)给水管道采用PP-R管热熔连接,其特点为: 永不渗漏,采用熔接技术,永久密封;冷热水输送适合温度-20~120℃;水流量大,内壁光滑,流量高于镀锌钢管30%;卫生无毒,是新一代环保节能

相关文档
相关文档 最新文档