一、施工准备

1.材料准备:

各规格人防门框门扇、人防门预埋件、E50焊条、防锈漆、油漆等。

2.机具准备

电焊机、焊把线、面罩、绝缘手套、卷尺、吊垂、倒链葫芦、倒链支架、扳手等。

3.作业条件

.人防门框已经到场,其型号、规格符合设计要求,且检查合格。

.墙体钢筋绑扎完毕,并经项目部、监理验收合格。

.画出标高控制线,并验收合格。

二、施工工艺

1.工艺流程:

吊运人防门框→人防门框安装、固定→墙体砼浇筑→预埋吊环并浇筑顶板→安装门扇→补刷防锈漆、刷面漆→安装配件、附件

2.吊运门框到安装点:

使用现场的塔式起重机将待安装的各规格型号人防门框吊送到图纸上指定的安装地点。

3.人防门框安装、固定:

.用倒链将门框提起到位,卡入门孔。

.卡入后,检查其标高、垂直度是否符合要求,不符合则使用工具进行调整。

.调整精准后,将钢门框、铰页锚板等门框墙内所有预埋件与主筋焊牢。若门孔两侧都有人防门框,还需将两侧的人防门框四周埋入墙体的部位每隔600mm设置一个与门框垂直的钢筋头,两门框通过焊接在钢筋头上连在一起,起到加固和控制间距的目的。

.将人防门框上拉钩锚到墙体内,与主筋拉结。

.当墙厚小于或等于400mm时,门洞四角应各配置2B16斜向钢筋,当墙厚大于400mm时,应各配置3B16斜向钢筋,长度1200mm。

.由于人防门框安装固定之后才能进行门框墙的支模板和浇筑,且人防门框重量较大,为防止门框墙钢筋发生偏移,在门框安装之后应在门框上焊接钢管斜撑到地面。

.门框固定完毕后,用黄油将与门扇连接的螺栓孔堵严,然后用木工胶带将口封好,以防浇筑墙体砼过程中砼堵塞螺栓孔。

4.墙体砼浇筑:

浇筑墙体混凝土过程中要求专人随时注意观察门框是否位移、变形,发现问题应及时通知项目技术人员处理解决。

5.预埋吊环并浇筑顶板:

预埋吊环的加工、安装详见本工程《人防门安装吊环预埋技术交底》。

6.安装门扇:

.混凝土强度达到100%后方可安装门扇。

.清除门框螺孔上木工胶带和黄油。

.人防门扇上部顶板预埋有吊环,使用倒链葫芦将人防门扇提起到位,用配套的螺栓等配件将门扇与门框连接;铰页内涂抹黄油。

7.补刷防锈漆、刷面漆:

.焊接点和其他防锈层被划伤的位置,应补刷防锈漆。

.防锈处理后,应按设计要求的油漆颜色、品种满刷面漆。

8.安装配件、附件:

面漆干透后,安装密封条、启门器及机械、自动装置,并进行调试。

三、质量标准

1.主控项目:

.防护门、防护密闭门、密闭门的安装:

1)门扇上下铰页受力均匀,门扇与门框贴合严密,门扇关闭后密封条压缩量均匀,严密不

透气。

2)门扇启闭比较灵活,门锁活动比较灵敏,门扇外表面标有闭锁开关方向。

3)门扇能自由开到终止位置。

4)门扇零部件齐全,无锈蚀,无损坏。

5)密封条接头应采用45°坡口搭接,每扇门的密封条接头不得超过2处。密封条应固定牢

靠,压缩均匀;局部压缩量允许偏差不应超过设计压缩量的20%。

.防爆波悬摆活门的安装:

1)底座与胶板粘贴应牢固、平整、其剥离强度不小应于。

2)悬板关闭后底座胶垫贴合应严密。

3)悬板应启闭灵活,能自动开启到限位座。

4)闭锁定位机构应灵活可靠。

2.一般项目:

.人防门表面涂饰油漆的种类、颜色、涂刷遍数应符合设计要求。

.门扇表面应平整、简洁、无返锈、无划痕、无碰伤。

3.允许的偏差:

表1 钢筋混凝土门扇安装允许偏差

注:L----门孔长边尺寸(mm)。

表2钢结构门扇安装允许偏差

注:L----门孔长边尺寸(mm)。

表3 防爆波悬摆活门、防爆超压排气活门安装的允许偏差

四、注意事项

1.成品保护:

.人防门进场后,应垫平放稳,用苫布盖好,严禁乱堆乱放,防止变形、生锈。并挂牌标明其规格、型号和安装位置。

.人防运输时,应采取保护措施,避免挤压、磕碰、划伤面层。

2.应注意的质量问题:

.门扇与门框现场存放应垫平,并保护好漆膜。安装时不得生砸硬撬,避免出现变形、划伤的问题。

.人防门进场后应将门框、门扇按规格编号,并将门扇上的密封条和固定螺钉拆下,按编号用袋包裹入库存放,以便以后安门扇是使用,防止现场长时间存放、丢失和损坏。

.安装时应先检查铰页转动是否灵活,再调整各铰页轴到同一直线上,然后找好垂直方正再将门扇与门框固定。以防造成门扇开启不灵活。

.人防门安装过程中,焊接、调整、找方等工作必须仔细认真,焊渣、药皮必须清理干净,焊接处应锉平,并进行防锈处理。以免造成观感质量差或返锈。

3.安全、环保措施:

.现场运输、安装过程中,必须有专人指挥,统一号令,严禁门扇挤压、碰伤人。

.电、气焊施工,操作人员应持证上岗,并到有关部门开火证,施工时应准备好消防器材,设专人看火。

.现场用电应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46的规定。

.施工完毕,由值班电工将临时电源切断,严禁出现下班后设备带电和非电工操作问题。

.人防门的报装材料,应及时清理回收,保持现场整洁。

.油漆在运输过程中不得遗洒,以免污染环境。。

人防门安装交底文档

本表由施工单位填写

工程名称将台乡农民回迁安置房项目3#地下车库交底日期2016年4月5日施工单位北京市朝阳田华建筑集团公司分项工程名称人防门安装 交底提要人防门安装规定、操作工艺、质量标准、成品保护、安全文明措施 交底内容: 1.2.4 将人防门框上拉钩锚到墙体内,与主筋拉结。(见图) 1.2.5 底板应预留地锚,并备好钢管做门框的临时支撑体系,模板施工时不得与门框的支撑体系发生冲突、更不得拆除、门框四周角钢必须裸露便于测量。(见图)(注:人防门框的锚固钩应保证在规范要求45°) 1.2.6当人防门尺寸≤2米时可单斜向支撑,>2米采用双斜向支撑。(见图) 1.2.7 由于人防门框安装固定之后才能进行门框墙的支模板和浇筑,且人防门框重量较大,为防止门框墙钢筋发生偏移,在门框安装之后应在门框上焊接钢管斜撑到地面。 1.2.8 门框固定完毕后,用黄油将与门扇连接的螺栓孔堵严,然后用木工胶带将口封好,以防浇筑墙体砼过程中砼堵塞螺栓孔。 审核人交底人接受交底人 本表由施工单位填写

工程名称将台乡农民回迁安置房项目3#地下车库交底日期2016年4月5日施工单位北京市朝阳田华建筑集团公司分项工程名称人防门安装交底提要人防门安装规定、操作工艺、质量标准、成品保护、安全文明措施 交底内容: 审核人交底人接受交底人 本表由施工单位填写

工程名称将台乡农民回迁安置房项目3#地下车库交底日期2016年4月5日施工单位北京市朝阳田华建筑集团公司分项工程名称人防门安装 交底提要人防门安装规定、操作工艺、质量标准、成品保护、安全文明措施 交底内容: 1.3 墙体砼浇筑: 浇筑墙体混凝土过程中要求专人随时注意观察门框是否位移、变形,发现问题应及时通知项目技术人员处理解决。 1.4 预埋吊环并浇筑顶板: 预埋吊环的加工、安装详见本工程《人防门安装吊环预埋技术交底》。(见图) 1.5 安装门扇 1.5.1 混凝土强度达到100%后方可安装门扇。 1.5.2 清除门框螺孔上木工胶带和黄油。 1.5.3 人防门扇上部顶板预埋有吊环,使用倒链葫芦将人防门扇提起到位,用配套的螺栓等配件将门扇与门框连接;铰页内涂抹黄油。 审核人交底人接受交底人 本表由施工单位填写

人防门安装技术交底

防护设备安装技术交底内容交底提要:防护设备安装及施工配合 一、人防门框安装 (一)人防门框安装前,土建施工单位应向门框安装队提供的配合 1.提供标高。请明确是结构标高还是建筑标高。 2.提供门口边线。 3.提供门孔中线。 4.提供墙边线。 5.提供轴线。 (二)人防门框进场、安装条件 1.工程现场具备内、外部通行条件。 2.标高、边线、墙线已绘制在现场。 3.人防防护段底板混凝土浇筑完成,结构强度达到50%以上,人防门框两侧墙柱钢筋绑扎完毕、地梁钢筋绑扎完毕。

(三)施工过程中的注意事项 1.固定门槛:门槛与建筑地坪高差一般情况下应≧150mm。 ≧150mm 2.活门槛:门下无门槛,门前大小梁。门框下边与建筑地坪同高。浇筑阀板时,当建筑标高<250mm时,预留(后浇槽)出从建筑标高向下250mm的地梁钢筋(需要焊接门框锚固件),以免影响安装。

建筑标高向下预留250mm后浇槽尺寸不足。 预留建筑标高向下250mm。 建筑标高向 下250mm

活门槛双扇门的门框局部安装图例 3.绑扎门框墙钢筋时,其钢筋与门框的距离应满足:洞口尺寸+双侧混凝土保护层厚度(考虑防护门框安装实际需要〈闭锁盒〉,单侧保护层厚度须保证50mm)。 4.在防护门框安装前或安装过程中,不允许架管穿过防护门框洞口,应在防护门框安装位置两侧各留出400mm以上的空隙,以满足防护门框垂直下落至安装位置的需要。 5.为保证防护设备安装垂直度,工程总承包单位或土建施工单位应提供钢架管,以满足安装斜向支撑的需要;防护门框未完成支撑固定前,土建施工单位严禁封合模板。

6.根据人民防空工程防护设备安装技术要求,模板支撑体系与防护门框的支撑体系必须独立,防护门框安装完毕,土建施工单位的木工封模板时,应注意保护防护门框支撑体系,不能破坏防护设备的支撑,支撑一旦遭到破坏,将极大影响隐蔽施工质量,最终影响到防护 门框安装质量。

人防门安装技术交底75036

一、施工准备 1.材料准备: 各规格人防门框门扇、人防门预埋件、E50焊条、防锈漆、油漆等。 2.机具准备 电焊机、焊把线、面罩、绝缘手套、卷尺、吊垂、倒链葫芦、倒链支架、扳手等。 3.作业条件 3.1.人防门框已经到场,其型号、规格符合设计要求,且检查合格。 3.2.墙体钢筋绑扎完毕,并经项目部、监理验收合格。 3.3.画出标高控制线,并验收合格。 二、施工工艺 1.工艺流程: 吊运人防门框→人防门框安装、固定→墙体砼浇筑→预埋吊环并浇筑顶板→安装门扇→补刷防锈漆、刷面漆→安装配件、附件 2.吊运门框到安装点: 使用现场的塔式起重机将待安装的各规格型号人防门框吊送到图纸上指定的安装地点。 3.人防门框安装、固定: 4.1.用倒链将门框提起到位,卡入门孔。 页脚内容1

4.2.卡入后,检查其标高、垂直度是否符合要求,不符合则使用工具进行调整。 4.3.调整精准后,将钢门框、铰页锚板等门框墙内所有预埋件与主筋焊牢。若门孔两侧都有人防门框,还需将两侧的人防门框四周埋入墙体的部位每隔600mm设置一个与门框垂直的钢筋头,两门框通过焊接在钢筋头上连在一起,起到加固和控制间距的目的。 4.4.将人防门框上拉钩锚到墙体内,与主筋拉结。 4.5.当墙厚小于或等于400mm时,门洞四角应各配置2B16斜向钢筋,当墙厚大于400mm时,应各配置3B16斜向钢筋,长度1200mm。 4.6.由于人防门框安装固定之后才能进行门框墙的支模板和浇筑,且人防门框重量较大,为防止门框墙钢筋发生偏移,在门框安装之后应在门框上焊接钢管斜撑到地面。 4.7.门框固定完毕后,用黄油将与门扇连接的螺栓孔堵严,然后用木工胶带将口封好,以防浇筑墙体砼过程中砼堵塞螺栓孔。 4.墙体砼浇筑: 浇筑墙体混凝土过程中要求专人随时注意观察门框是否位移、变形,发现问题应及时通知项目技术人员处理解决。 5.预埋吊环并浇筑顶板: 预埋吊环的加工、安装详见本工程《人防门安装吊环预埋技术交底》。 6.安装门扇: 6.1.混凝土强度达到100%后方可安装门扇。 6.2.清除门框螺孔上木工胶带和黄油。 页脚内容2

人防技术交底完整版本

人防施工图纸技术交底 本工程为平战结合项目,平时结构施工图与战时施工图相互参照施工,以避免影响平时使用或战时使用要求。 建筑专业技术交底: 1:本工程为平战结合项目,分为平时和战时两套图纸,施工时两套图纸结合施工,消防部分按平时图纸施工,人防部分按战时图纸施工;2:与防空地下室无关的管线不应穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;凡进入人防地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应按相关专业要求采取防护密闭措施; 3:人防专用房间:如防毒通道、密闭通道和除尘滤毒、扩散等,禁止穿越跟人防无关的设备管线。 4:战时干厕,抗爆隔墙和抗爆挡墙平时不施工,属于临战砌筑。5:门窗表中门窗数量、型号、门洞尺寸以建筑战时平面图实际为准;安装前需及时联系人防门厂家,确认无误后方可安装。 6:平时风井风管预留洞尺寸及位置按平时消防图纸施工,注意人防需做防护处理,处理措施见建施图纸。 7:人防孔洞图施工时应对照暖通施工图,以确保准确无误。 8:人防临战封堵处门洞尺寸及洞高,施工时注意人防建筑图和结构图相对照无误后施工。 9:在染毒区与清洁区之间应设置整体浇筑的钢筋混凝土密闭隔墙,

其厚度不应小于200mm,并应在染毒区一侧墙面用水泥砂浆抹光。10:防空地下室顶板不应抹灰。 人防结构技术交底 1.人防墙体(图中标示LQ、GQ、NQ、WQ墙体,不包括平时墙体)模 板对拉镙栓严禁采用PVC套管以及其他会破坏人防使用密闭性要求的技术措施,以保证人防的密闭性要求。 2.双面配筋的钢筋混凝土板(包括地下室底板,WQ、GQ、LQ、NQ, 楼梯板、人防结构顶板)应设置梅花形布置的拉结钢筋,拉结钢筋应能拉住最外层受力钢筋,未注明者均为:直径6间距不大于500. 3.人防结构构件不得任意开洞,如平时设备需要开洞,应按相关规 定采用相应处理措施(可参见战时设备图以及技术交底),以便战时保证人防使用密闭性功能。 4.平战结合项目主楼内部材料强度要求、抗震等级及相应的抗震措 施,抗震构造措施,以主楼内部为准,且不得底于人防设计要求; 内部平时墙体如与战时墙体共用时,应取墙体较厚以及配筋较大者施工。 5.人防结构施工图中,各部位结构构造措施应参照07FG01~05,如 07FG01~05中未涉及构造应按16G101-1~3参照抗震时施工,其中所有LaE改为LaF。 6.人防口部砼应一次浇注成型,不得在口部设置后浇带及施工图缝

人防技术交底书..

佛山市人民防空工程 质量监督技术交底书 工程名称: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 防护设备生产安装单位: 交底人员: 交底日期:年月日 佛山市人防工程质量监督站 佛山市人防工程质量监督技术交底书

一、各参建单位责任和义务 (一)建设单位 1、建设单位应根据佛山市人防工程质量监督站“质量监督申请办理程序”要求提供相应资料,经审查合格后凭《佛山市人防工程质量监督通知书》和区人防办核发的《佛山市人防工程开工通知书》组织人防工程项目开工。 2、建设单位应将工程发包给具有相应资质等级的单位,不得以任何理由要求设计单位或者施工单位违反法律、法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。由建设单位自行采购的材料、设备必须满足设计文件及有关规范的要求。 3、建设单位应按建设程序组织或委托监理单位做好图纸会审、技术交底、隐蔽验收、分部验收、单位工程验收和竣工验收等工作。 (二)勘察、设计单位 1、勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程,必须对工程的勘察、设计质量负责,严格执行工程设计强制性标准; 2、设计单位应参加图纸会审,做好设计交底工作,及时办理设计变更,参加工程重要部位的隐蔽验收工作,对工程质量问题提出处理意见,重大设计变更应报原审批机关批准后方可修改,并且按照规定提交人防工程质量检查报告 (三)人防地下室施工单位 1、施工单位对工程项目施工质量负责。建设工程实行总承包的,总承包单位应当对全部建设工程质量负责。 2、施工单位必须按照经审查合格的施工图纸和施工技术标准施

工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。按照工程设计要求、施工标准和合同规定,对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验,未经检验或检验不合格的,不得使用。 3、施工单位必须建立、健全施工质量保证体系,项目经理、技术负责人、质检员等专业技术管理人员配套,并具有相应的资格及上岗证书。施工过程做好隐蔽工程验收签证和记录,在自检合格后通知相关单位和工程质量监督机构进行隐蔽验收,并按规定提交人防工程质量竣工报告。 (四)人防设备生产安装单位 1、人防设备生产单位所生产的防护设备与其生产许可证相符,防护设备生产和安装人员有相应资质及上岗证书; 2、人防设备生产安装单位应按经审查合格的图纸严格施工,产品质量和安装符合现行国家有关标准和规定的要求,在施工过程中发现设计图纸有差错或与实际情况不符的,应及时提出意见; 3、凡用于人防工程的人防专用防护、防化设备,竣工验收前应安装到位。人防设备生产安装单位应协助建设单位做好人防工程开工、隐蔽验收、竣工验收及相关资料整理工作,并按规定提交人防工程质量评估报告。 (五)监理单位 1、监理单位应派经过人防专业培训的监理人员承担人防地下室监理业务,项目监理机构专业人员配套,责任落实。 2、监理单位应当按照法律、法规以及有关技术标准、设计文件、合同对施工质量实施监理,制定人防工程监理规划和监理细则,并对

人防门安装技术交底

人防门安装技术交 底

北京都宇设备安装工程有限公司 人防门安装 技 术 交 底 一、人防设备进场时间要求: 1、门框进场时间: 总包方(现场土建施工方)必须提前3天通知人防厂家人防门框进场; 2、门框加工周期时间:钢制门框加工周期至少15天,砼门框 加工周期至少是7天; 3、门扇进场时间:钢制门扇须提前30天通知人防厂家进场 (以地下人防坡道硬化后,内部装修前,且农用车能自由进出时为宜); 4、挡窗板进场时间:人防窗井封顶前提前3天,总包方(现场 土建施工方)须通知人防厂家将挡窗板吊装到位; 二、人防门安装时间要求:

总包方(现场土建施工方)应提前2天通知人防厂家进入现场安装人防门框; 三、门扇就位要求: 1)施工方单位应提供人防门存放地 2)人防门的门框和门扇不应与其它建材和设备混放 3)人防门的门框和门扇存放场地应平整、坚固、无积水。 4)楼座内人防门的门扇要在墙体拆模后,支顶板前,总包方(现场土建施工方)必须及时通知人防厂家将门扇放进适当位置,避免封顶后门扇无法就位;如果是墙体和顶板整体浇筑时,在人防顶板支模前需将门扇放在准备安装的适当位置; 四、土建总包配合和注意事项: 1.土建总包配合的内容: 1)吊运配合: a)人防设备进场后,总包方(现场土建施工方)须提供合 适的场地、塔吊(或汽车吊)配合卸货,并核对型号数 量; b)门框安装过程中,总包方(现场土建施工方)须提供塔 吊(或汽车吊)配合将门框垂直就位; c)土建塔吊配合过程中,中间的间歇时间不超过1小时, 不能够让人防门安装队等待时间超过1小时,如果超过 1小时,施工安装队会撤场,待土建总包机械设备能够

安装人防技术交底

人防工程预留预埋技术交底 电气工程 1、预留预埋配合。安装预留人员按预留预埋图进行施工,不得随意破坏建筑物钢筋及防水工程。若有矛盾会同土建技术人员与业主、监理协调处理。在楼地坪内错、漏、堵塞或设计增加埋管,必须在未作面层前补埋,墙体预留设备孔洞,由设计和业主现场而定。 施工人员配合土建按图进行管路、铁构件及配电设备基础、孔洞的预留预埋。穿越建筑物基础的部分及时预埋,其中穿越建筑物外墙及屋面的部分需做止水圈,电缆套管预埋须做防腐处理后再埋入土中,管口打喇叭口。预留预埋验收合格后,方能继续进行下道工序施工。本工程质量要求高,因此施工时须与土建专业密切配合,熟悉图纸,做到预留预埋一次到位,位置准确,严禁漏留少埋。与土建结构矛盾之处,由技术人员协商处理,不得随意损伤建筑结构。 ⑴预留孔洞 预留战时电源进线管,以备战时引接地下区域电源。 所有穿越防护墙的管线均做防护密闭处理。 ⑵管路预埋 ①预埋的钢管使用前先进行外观质量检查,不得有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀等情况,管内壁光滑无毛刺,管口刮光。 暗配的钢管管路宜沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲和交叉,弯曲半径不小于管外径的10倍,且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。埋入砼内的钢管,表面净距不小于15mm。

○3接地电阻测试:②接地干线安装: 接地干线穿墙时,要加套管保护,跨越伸缩缝时,做煨弯补偿,并设有为测量接地电阻而预备的断接卡。 室内接地干线明敷设,应按设计要求尺寸位置预留出线接地孔,预留孔的大小应比敷设接地线的厚度、宽度大出6mm 以上,以便安装。 接地干线支持件要牢固可靠,平正。 在防雷引下线距室外地面0.8米处预焊接接地体。用专用电阻测试仪对所有断接卡分别进行测试,如接地电阻达不到设计要求,可在室外增设接地极(镀锌钢管或角钢均可)。 (3)所有进出建筑物的金属管道在进出处营就近于防雷接地装置连接。 (4)在地下室设多处等电位连接板与部分导电体连接,并与防雷接地装置连接。 (5)作为防雷引下线及接地体的钢筋,采用搭接焊,钢筋端部搭接长度大于6倍钢筋直径,双面焊,扁钢与钢筋焊接,长度大于6倍钢筋直径,双面焊,扁钢与扁钢的焊拉长度大于5mm,三面焊,焊接处焊缝饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净以保证电气通路。女儿墙上的避雷带支架与女儿墙内的立筋、立筋与结构柱内两主筋、每个结构柱内两主筋与基础梁内两主筋均进行可靠焊接,从而保证每个结构柱从上至下连成电气通路。 给排水工程 1、穿越人防围护结构的管道均应加设钢性防水套管,穿越人防顶板管线应牢固固定在顶板上。

人防工程电气配管技术交底大全

施工技术交底记录湘质监统编 施 2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、 编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水

平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、 省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施 2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03

编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施 2002-11

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、 编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水 平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、 省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施 2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03

人防设备安装技术交底

人防设备安装技术交底 一、施工准备 1.材料:各种部件、备件、需安装材料的出厂合格证明书或质量鉴定及产品清单。普通 钢板、螺栓、垫圈、螺母、电焊条等。 2.机具、护具:手锤、手电钻、电动砂轮锯、角向砂轮机、台钻、电气焊工具、各种规 格呆扳手、螺丝刀、倒链、高凳、扳手、安全帽、安全带等。 3.工作条件: 1)安装部位具备安装条件、障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行。 2)检查现场结构预留套管的位置、尺寸是否符合设计图纸要求,有无遗漏现象。 3)作业地点要有相应的辅助设施。 4)风管安装应有设计施工图纸及大样图、安全交底。 二、施工工艺 1.按照设计图纸找出设备所在的位置,参照土建所给出的基准线确定设备标高。 2.标高确定后,按设备所在空间的位置、及周围环境,确定设备支、吊、托架的形式。 3.设置吊点根据吊架形式布置。 4.安装支、吊、托架 1)按设备的吊点找出吊杆敷设位置; 2)支、吊、托架应涂防锈漆; 3)支、吊、托架安装应注意,标高必须正确;吊架不得直接吊在法兰上。 5.手支密闭阀安装: 1)安装前应进行检查,其密闭性应符合产品技术要求; 2)安装时,阀门上箭头标识方向应与冲击波方向一致; 3)开关指示位置与法门板的实际开关位置应相同,启闭手柄的操作位置应准确。 三、成品保护 1.安装完的设备及配件要保证表面清洁。 2.运输和安装设备时,应避免由于碰撞而造成的变形、损坏。 四、质量标准 1.安装必须牢固,位置、标高和走向应符合设计要求,部件方向正确,操作方便。 2.支、吊、托架的形式、规格、位置、间距及固定必须符合设计要求和施工规范规定。 五、质量通病及其防治 六、安全注意事项: 1.进入施工现场,要正确穿戴安全防护用品。 2.施工现场严禁吸烟,不得酒后作业。 七、环保措施:

人防门安装技术交底

北京都宇设备安装工程有限公司 人防门安装 技 术 交 底 一、人防设备进场时间要求: 1、门框进场时间: 总包方(现场土建施工方)必须提前3天通知人防厂家人防门框进场; 2、门框加工周期时间:钢制门框加工周期至少15天,砼门框加工

周期至少就是7天; 门扇进场时间:钢制门扇须提前30天通知人防厂家进场(以地下人防坡道硬化后,内部装修前,且农用车能自由进出时为宜); 4、挡窗板进场时间:人防窗井封顶前提前3天,总包方(现场土建 施工方)须通知人防厂家将挡窗板吊装到位; 二、人防门安装时间要求: 总包方(现场土建施工方)应提前2天通知人防厂家进入现场安装人防门框; 三、门扇就位要求: 1)施工方单位应提供人防门存放地 2)人防门得门框与门扇不应与其她建材与设备混放 3)人防门得门框与门扇存放场地应平整、坚固、无积水。 4) 楼座内人防门得门扇要在墙体拆模后,支顶板前,总包方(现场土建施工方)必须及时通知人防厂家将门扇放进适当位置,避免封顶后门扇无法就位;如果就是墙体与顶板整体浇筑时,在人防顶板支模前需将门扇放在准备安装得适当位置; 四、土建总包配合与注意事项: 1.土建总包配合得内容: 1)吊运配合: a)人防设备进场后,总包方(现场土建施工方)须提供合适得场 地、塔吊(或汽车吊)配合卸货,并核对型号数量; b)门框安装过程中,总包方(现场土建施工方)须提供塔吊(或

汽车吊)配合将门框垂直就位; 土建塔吊配合过程中,中间得间歇时间不超过1小时,不能 够让人防门安装队等待时间超过1小时,如果超过1小时, 施工安装队会撤场,待土建总包机械设备能够积极配合后, 再进场安装; 2)技术配合:A)墙体厚度要求:

人防门安装安全交底

安全交底记录编号02-C2-009 表C2-1 工程名称富力广场与青年交流中心工程交底日期2006年3月15日A2楼地下部分人防门阶施工单位江苏中兴建设有限公司分项工程名称段交底提要安全技术交底人防门安装施工阶段现将有关作业要求安全操作规定如下: 1、木门窗安装(1)门窗扇安装完毕,应将刨花打扫干净,运到指定地点。禁止向窗外抛扔刨花等杂物。(2)在二层电动机具必须装有漏电保护装置,操作前要试机检查,合格后方准操作,并戴好绝缘手套。 2、铝合金门窗安装(1)操作前要检查所用工具是否牢靠,以免工具掉头、掉刃伤人。手持电动机具必须装有漏电保护装置,操作前要试机检查,合格后方准操作,并要戴好绝缘手套。(2)立钢门窗时将木楔背紧,避免因碰撞振动倾倒伤人。(3)安装门窗时不得触动临时电线,如电线妨碍操作,应由电工移动。(4)在二层以上安装窗框、窗扇时,外防护要安全可靠。高处作业人员要系好安全带。(5)电焊时按规定办理用火手续,应设专人配合拉线,看火,并戴好防护镜。(6)安装铝合金窗不得一人独立操作。 3、自由门安装(1)使用手电钻时必须装有漏电保护装置,操作人员应戴好绝缘手套。(2)调整弹簧合页时,锁钉不得用钉子代替,以免弹出伤人。 4、潮湿环境使用电器应注意以下规定审核人交底人接受交底人1.由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 2. 安全交底记录编号02-C2-009 表C2-1 工程名称富力广场与青年交流中心工程交底日期2006年3月15日A2楼地下部分人防门阶施工单位江苏中兴建设有限公司分项工程名称段交底提要安全技术交底(1)开关箱内必须装设隔离开关。(2)在露天潮湿环境的场所必须使用Ⅱ类手持电动工具。(3)特殊潮湿场所电气设备开头箱内的漏电保护器应选用防溅型的,其额定漏电动作电流应小于15mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。(4)在狭窄场院志施工,优先使用带隔离变压器的Ⅲ类手持电动工具。如困选用Ⅱ类手持电动工具必须装设防溅型的

人防地下室技术交底资料

人防地下室施工技术交底资料 人防地下室对防护性及密闭性要求很高,施工中要求一次浇筑,不能事后凿洞,请建设方、监理单位、施工单位在施工过程中对人防地下室给予充分的重视,做到:一、仔细看图,二、谨慎施工,三、相互协作,四、配合检查,五、加强管理,六、备齐资料竣工验收。 一、仔细看图 人防地下室因具备平时与战时两种功能,由我院及广州市设计院共同设计完成,要求施工单位仔细核对图纸,发现矛盾之处及时提出。 1、人防建筑专业: (1)、人防平时平面图为人防地下室平时建成后使用示意图,人防战时平面图为人防地下室平战转换后使用示意图; (2)、建筑剖面图重点强调的是建筑完成面与结构面标高的不同,因人防门扇尺寸大于人防门洞尺寸,若采用有门槛的人防门,要求人防门前尺寸严格按图施工,以保证装好门扇后人防门能自由开启。一般门洞小于2米的单扇门门前门槛应高出建筑面150mm,门洞大于2米的双扇门门前门槛应高出建筑面200mm; (3)、人防预留孔况图仅汇总了满足人防战时功能需要的孔口预埋,不含平时功能如:水、电等穿管情况。此部分需另详广州市设计院图纸,但穿墙的密闭做法详我院相关专业做法大样。 2、人防结构专业: (1)、请仔细研读“人防地下室结构设计总说明”的内容,严格按照设计说明内容进行施工; (2)、仔细研读各图纸及图纸说明,如有疑问应与设计人员沟通;

(3)、注意两个设计院(我院及地面设计院)结构设计衔接问题,如发现有设计遗漏或者设计重叠的地方,应及时与设计人员沟通联系,要求补充相关图纸或确定按何者施工; (4)、如有于人防顶板上立柱的情况,是质量安全的敏感部位,应加以重视,仔细看图纸是否有相关的构造加强设计,如有疑问应及时与设计人员询问; (5)、顶板上覆土厚度若有增加及时通知我院重新复核; (6)、侧墙、顶板后浇带位置同底板,若后浇带从人防门门洞上穿过应做适当调整,避开门洞,从门洞侧边设置;后浇带的做法原则上同地面院做法一致; (7)、仅供平时车辆行驶的大门位置、防护单元之间封堵板等部位应注意在大门或封堵板前底板有凹槽,有可能把地梁与底板钢筋切断,应提前协调,不要现场处理;(凸槽不存在这种情况); (8)、人防门门框处的预留件在浇筑砼前一定要埋置好,且钢筋的砼保护层厚度不能因此而增大;人防大门开启范围内,门槛高度(门槛面至底板建筑面层面)至少保持150mm,,门洞顶与顶板梁底至少保持400mm,否则人防门可能无法安装和使用; (9)人防顶、底板及人防墙体拉结筋按要求设置不得遗漏; (10)、工程的密闭要求 人防工程的钢筋混凝土防护密闭墙和密闭墙(下简称“人防墙体”)均有严格的密闭要求,在施工中应注意密闭的施工工艺: a)、在人防墙体安装模板时,应采用一次性螺杆,严禁采用PVC套管穿越墙体、重复使用螺杆的施工方法;为保证人防墙体的厚度,人防墙体内不得埋置各种控制箱、木块等配件; b)、所有穿人防墙体的设备管道(含平、战时),都必须按设计图纸的密闭要求进

人防门安装技术交底样本.doc

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 人防门安装技术交底 1、土建施工单位在接收门框时,要按送货单的型号、数量进行核查,防止发生 错误。 2、土建施工单位应提前三天通知人防门进场。钢制门应提前三十天通知。( 为缓 解工程前期资金压力,保证钢制门及内部传动系统不生锈, 钢制门扇可在地下人防层 ,坡道地面硬化后,且进出四轮农用车自如,在内部装修前安装钢制门扇为宜。 3、土建施工单位应提前一天通知安装单位安装门框。人防层墙体合模前安框,拆模后 , 支顶板前须及时通知安装单位将混凝土门扇吊装到位。所有门框及门扇必须 现场塔吊配合吊装到位。挡窗板须在封人防窗井盖板前放置到位,望现场土建施工单位掌握时间 ,及时通知。 4、门框安装前,结构洞口宽度、高度、墙体厚度要满足安装要求,结构洞口宽度、 高度要比门框洞口宽度、高度每边各大25mm。单扇混凝土门, 结构洞口单侧安装混凝土门的 , 墙体厚度应不小于 300mm; 同一结构洞口两侧都安装扇混凝土 门的 , 门洞口结构墙体厚度应不小于 500mm; 结构洞口单侧安装钢制门的 , 门洞口结构墙体厚度应不小于 500mm(1520型号 ( 含 ) 以下人防门门洞口结构墙体厚度应不小于300mm); 同一结构洞口两侧都安装钢制门的 , 门洞口结构墙体厚度应不小 于 700mm(1520型号 ( 含) 以下人防门门洞口结构墙体厚度应不小于 600mm)。门洞口宽度≥ 3 米的情况 , 上梁钢筋要在人防门框就位后再进行绑扎 , 门框一侧如设有副梁的应拆除。以免影响门框安装 , 造成工期延误。门框安装时需要用钢管做斜支撑与地锚焊接加固 , 无地锚的需要剔凿 , 以确保门框无偏差 , 钢管支撑由现场提供。 5、门框安装完毕, 需经土建施工方及监理方验收合格后签字才能退场。请现场土 建施工单位在进行合模、浇注混凝土过程中, 注意对门框的垂直度予以保持,以

人防施工技术交底内容

人防施工技术交底内容 一、人防工程施工中的技术要求及注意事项 (一)墙体模板:人防地下室防护、密闭(隔)墙支模时,对拉杆件中间应焊上方形止水板,禁止使用带套管的螺栓。 (二)人防门安装:由于人防门扇对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应与人防门生产厂家密切配合,且钢门框安装应和主体施工同时进行。 (三)、人防地下室双向配筋的侧墙、顶板应设置钢筋直径大于$6间距小于500的梅花型拉结筋。 (四)通风空调:1、战时通风管道穿越(染毒区)墙体必须预埋钢管并加止水翼环,该环与预埋管满焊,板材厚〉3㎜;2、预埋钢套管接出端出墙100㎜;3、染毒区风管穿人防墙体不能预留孔洞。 (五)、给、排水:1、穿人防墙、板的给水、排污、消防等管道在人防主体内侧均应设防爆波阀门或防护阀门。 (六)、电气:1、电缆桥架不应直接穿越人防围护结构;2、电源线穿人防墙体时应在墙体内预埋钢套管。 (七)、所有穿人防围护结构及防护隔墙的管道,均应进行防护密闭处理。 (八)、人防设备生产厂家,必须具备国家人防办批准的资质。 (九)、人防设施的安装,必须有人防生产资质的厂家施工。 (十)、使用外省、市的人防设备,必须到辽宁省人防办和大连市人防质监站进行备案。

(十一)、施工档案资料采用国家人防质监站批准的《人民防空工程质量检验评定(记录)表》。十(十二)、质量监督检查部位祥见《人防工程质量监督申请受理书》。(十三)、竣工验收档案资料祥见《人防工程竣工验收档案资料内容》。(十四)、未尽事宜以《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002为准。 二、其他部分 (一)、人防地下室顶板、侧墙不应抹灰。 (二)、用于人防工程的防水材料,必须采用具有国家人防质监站颁发《人防工程防水材料准用证》的厂家产品。 三、该工程项目质量监督人员 (一)、质监项目负责姓名电话手机(二)、质量监督员姓名电话手机 注:本记录一式四份,质监站、建设、监理、施工单位各一份。

人防地下室技术交底-(设计交底)

广州东华职业学院A-12实验楼、图书馆项目人防地下室 设计技术交底 本工程位于广州市白云区太和镇,防空地下室位于本项目的地下二层。人防建筑面积3971平方米, 共设二个防护单元、八个抗爆单元。平时功能为汽车库,战时功能为核6常6级二等人员掩蔽所。本工程施工图设计图纸已于2015年5月27日通过人防审图中心审查。 作为平战结合人防工程,相比一般民用建筑,防空地下室具有一定的特点,应在工程施工中给予充分重视。 一、防空地下室的特点 1、防护密闭性要求 2、兼顾平时、战时功能 3、平战转换的要求 因平时、战时使用功能的不同而预留的临战时施工安装项目,要求施工单位、监理单位重视该部分内容并熟悉掌握设计图纸。 4、多专业协作设计 为分别满足平战功能,设计中有平时建筑、结构、给排水、通风、电气专业及战时建筑、结构、给排水、通风、电气专业,所有专业既相互独立又紧密联系,各有侧重点。 二、人防各专业设计范围 (一)人防建筑专业设计范围 1、人防平时平面图:平时施工的平面图。含防护单元的范围; 人防口部的定位及编号;各临战封堵口、车道口、连通口的位置及编

号;人防门的位置及编号等 2、人防战时平面图:临战时施工的平面图。含各战时功能用房的布置;各战时功能用房开设的门窗定位及编号;临战构筑的抗爆隔墙定位等。 3、各人防口部详图 4、人防区内各设备孔井的防护密闭钢筋混凝土墙的定位 5、人防防护设备平时安装表及平战功能转换内容 6、临战时安装门窗表 (二)人防结构专业设计 1、人防区内各类防护密闭墙体的设计,包括人防临空墙、门框墙、密闭墙和防护单元隔墙等,具体详我公司结构墙体平面布置图及大样。 2、人防区内顶板、底板、主要出入口楼梯的设计 (三)人防设备专业设计 战时功能通风、给排水和电气专业设计。 三、施工中应注意的一些问题 (一)、工程的密闭要求 人防工程的钢筋混凝土防护密闭墙和密闭墙(下简称“人防墙体”)均有严格的密闭要求,在施工中应注意密闭的施工工艺 1、在人防墙体安装模板时,应采用一次性螺杆,严禁采用PVC 套管穿越墙体、重复使用螺杆的施工方法;为保证人防墙体的厚度,人防墙体内不得埋置各种控制箱、木块等配件

人防门安装手册(实用型)

ICS 81.63.2 备案号: DB1 工程施工操作规程 DB11/20171212 人民防空工程人防门安装技术规程Installation technical specification for protective equipment of civilair defense works.

2017-12-18发布2018-01-01实施宁夏美欣进工程有限公司发布

目录 前言 (Ⅰ) 1技术规范 (1) 1.1相关规范 (1) 1.2术语和定义 (1) 1.2统计工程量清单 (4) 1.3安装前准备 (4) 2安装技术要求 (5) 2.1进场验收 (5) 2.1.1人防门框 (5) 2.1.2人防门扇 (6) 2.2现场情况检验 (7) 2.2.1线 (7) 2.2.2钢筋 (8) 2.2.3预留后浇施工槽 (9) 2.3人防门框安装 (13) 2.3.1人防门框吊装 (13)

2.3.2找正调整水平度和垂直度 (14) 2.3.3钢管支撑门框固定 (15) 2.3.4焊接锚固钩 (16) 2.3.5复测门框垂直度和水平度 (17) 2.4人防门扇安装 (17) 2.4.1门扇吊装准备 (17) 2.4.2门扇吊装 (17) 2.4.3门扇调试 (17) 2.5油漆工程 (18) 3验收、资料 (20) 3.1进场报验 (20) 3.2人防门安装工程质量验收条件 (21) 3.3人防门安装工程质量验收 (21) 附录一:人防工程防护设备进场报验单 (24) 附录二:人防门框安装垂直度检查记录 (25) 附录三:防护门、防护密闭门、密闭门安装检验批质量验收记录表26 附录四:防爆波活门安装检验批质量验收记录表 (27)

人防门安装技术交底完整版

人防门安装技术交底 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

一、施工准备 1.材料准备: 各规格人防门框门扇、人防门预埋件、E50焊条、防锈漆、油漆等。 2.机具准备 电焊机、焊把线、面罩、绝缘手套、卷尺、吊垂、倒链葫芦、倒链支架、扳手等。 3.作业条件 .人防门框已经到场,其型号、规格符合设计要求,且检查合格。 .墙体钢筋绑扎完毕,并经项目部、监理验收合格。 .画出标高控制线,并验收合格。 二、施工工艺 1.工艺流程: 吊运人防门框→人防门框安装、固定→墙体砼浇筑→预埋吊环并浇筑顶板→安装门扇→补刷防锈漆、刷面漆→安装配件、附件 2.吊运门框到安装点: 使用现场的塔式起重机将待安装的各规格型号人防门框吊送到图纸上指定的安装地点。 3.人防门框安装、固定: .用倒链将门框提起到位,卡入门孔。 .卡入后,检查其标高、垂直度是否符合要求,不符合则使用工具进行调整。 .调整精准后,将钢门框、铰页锚板等门框墙内所有预埋件与主筋焊牢。若门孔两侧都有人防门框,还需将两侧的人防门框四周埋入墙体的部位每隔600mm设置一个与门框垂直的钢筋头,两门框通过焊接在钢筋头上连在一起,起到加固和控制间距的目的。 .将人防门框上拉钩锚到墙体内,与主筋拉结。 .当墙厚小于或等于400mm时,门洞四角应各配置2B16斜向钢筋,当墙厚大于400mm时,应各配置3B16斜向钢筋,长度1200mm。 .由于人防门框安装固定之后才能进行门框墙的支模板和浇筑,且人防门框重量较大,为防止门框墙钢筋发生偏移,在门框安装之后应在门框上焊接钢管斜撑到地面。 .门框固定完毕后,用黄油将与门扇连接的螺栓孔堵严,然后用木工胶带将口封好,以防浇筑墙体砼过程中砼堵塞螺栓孔。 4.墙体砼浇筑: 浇筑墙体混凝土过程中要求专人随时注意观察门框是否位移、变形,发现问题应及时通知项目技术人员处理解决。 5.预埋吊环并浇筑顶板: 预埋吊环的加工、安装详见本工程《人防门安装吊环预埋技术交底》。 6.安装门扇: .混凝土强度达到100%后方可安装门扇。 .清除门框螺孔上木工胶带和黄油。 .人防门扇上部顶板预埋有吊环,使用倒链葫芦将人防门扇提起到位,用配套的螺栓等配件将门扇与门框连接;铰页内涂抹黄油。 7.补刷防锈漆、刷面漆: .焊接点和其他防锈层被划伤的位置,应补刷防锈漆。 .防锈处理后,应按设计要求的油漆颜色、品种满刷面漆。 8.安装配件、附件: 面漆干透后,安装密封条、启门器及机械、自动装置,并进行调试。

人防门安装质量控制的基本方法【最新版】

人防门安装质量控制的基本方法 人防门是人防工程口部防护的关键设备,安装质量的优劣将直接影响孔口防护效能。加强监督,规范质量控制行为是确保人防门安装质量的根本途径。本片主要以人防门的安装流程为主线,着重介绍相关监督管理和施工责任主体的质量控制要求与方法。 一、安装前的质量控制 (一)编制施工组织计划。施工组织计划是做好人防门安装工作的行动指南,一般由人防门生产安装企业安装负责人根据工程实际情况和施工规范要求,组织安装班组进行编写,报监理机构审批后组织实施。 施工组织计划内容 一是工程概况。主要包括:1、工作范围; 2、设备类别、数量;3、现场施工条件综合分析。 二是质保体系。主要包括:1、质量目标;2、组织实施主体;3、质量控制制度及措施。

三是安装方案。主要包括:1、门框、门扇安装方案;2、调试方案;3、除锈涂漆方案。4、标志设置方案等。 四是安全保障体系。主要包括:1、安全管理制度;2、安全技术措施;3、应急预案等。 (二)组织安装技术交底。安装交底是人防门安装准备阶段不可缺少的基础性工作,一般由监理机构组织实施。建设、设计,土建施工、检测、人防门安装班组等单位共同参加,并做好记录。 安装技术交底内容 一是人防门安装工作流程:安装准备→立框隐检→挂扇调试→除锈涂漆→设置标志→检测验收。 二是质量控制关键部位:门框安装位置、锚固钩焊接,门框垂直度,支撑设置,吊环设置,挂扇调试,设置标志。 三是绑扎门槛钢筋要求:活门槛门及封堵框的下槛钢筋应按图纸大样要求绑扎。活门槛门预埋角钢、封堵框下框前后应设置大小两道暗粱;活门槛门预埋角钢、封堵框下框水平面应与通道地坪相持平。当建筑找平层(含装修层)厚度小于门及封堵框下框高度时(钢筋混凝

人防工程技术交底资料重点

工程项目概况: 本工程位于郎溪县郎川大道与宁芜路交口西南角,总建筑面积约335482m2,住宅为剪力墙结构,商业为框架结构。其中人防部分分为D2块地人防地下室和 A#商业楼人防地下室,D2块地人防地下室面积为12063m2,A#商业楼人防地下室面积为8065m2。人防地下室工程为单建式平战结合人防工程,平时功能为小汽车停车库,战时为常六级二等人员掩蔽部及物资库。 D2块地下室共分为5个防护单元和18个抗暴单元,共有15个口部,2、5、9、12、14为战时主要出入口,其它口部为战时次要出入口或平时人员疏散出入口,供非染毒期间人员出入使用,设有战时进风系统,每个口部均设有防护密闭门及密闭门,战时各通风口部设防爆波悬摆活门。 消防耐火等级为一级,共划分为六个防火分区,六个防烟分区(人防区)。地下室防水等级为二级,砼抗渗等级为P6,防水材料为聚乙烯丙纶防水卷材。 A#人防地下室共分为3个防护单元和10个抗爆单元。共设8个口部。口部1、6、7为战时主要出入口。通过楼梯、坡道直通室外。其他口部为战时次要出入口或平时人员疏散出入口,供非染毒期间人员出入使用,设有战时进风系统,每个口部均设有防护密闭门及密闭门,战时各通风口部设防爆波悬摆活门。 消防耐火等级为一级,共划分为六个防火分区,六个防烟分区(人防区)。地下室防水等级为二级,砼抗渗等级为P6,防水材料为聚乙烯丙纶防水卷材。 人防防护设施的要求:1、防护密闭门和密闭门以及防爆活门应选用有资质的厂家产品,门框应与主体砼一次浇筑,并满足相应的施工规范要求,人防设备专业预留预埋应与土建专业协调施工,在主体浇筑时一次性预留预埋到位,不得遗漏。所有的穿越防护墙的设备管孔均按防密防爆要求进行施工。 施工按平时平面图施工,但必须做好战时图的土建和设备专业预留预

人防施工技术交底

人防施工技术交底 日期:2014年11月21日 交底单位:人防工程质量监督站 交底内容:施工单位在地下室施工过程中应注意以下要点 1、人防单元中集水坑如遇承台无法放置的,可在同一个房间内或同一个口部内移动,但不可移到口部外,且不可出现水由外排内的现象。 2、在梁板体系中,当底板上层钢筋与梁上层主筋标高相同时,板的上层钢筋放在梁的主筋上面底板中板梁式结构的梁筋与板筋的位置关系:上排双向板筋均应从梁的主筋下方穿过。 3、所有防护密闭隔墙、密闭墙在施工支模时若采用螺杆拉结模板,只可使用一次性螺杆,不允许采用PVC管或竹套筒。穿越防护密闭隔墙、密闭墙上的所有管线应设防护密闭套管。 4、人防地下室双向配筋的侧墙、顶板应设置钢筋直径大于$6间距小于500的梅花型拉结筋。 5、防护密闭门的门槛箍筋应该闭口,箍筋直径不得小于12mm,在箍筋转角处应绑扎水平钢筋,水平钢筋应该锚固到门框墙中,并与门框墙插筋绑扎牢。 6、悬板活门的门槛箍筋(手枪箍)应该闭口,箍筋应拉住底板的下层钢筋。 7、人防门槛分活置式与固定式,门槛箍筋均应闭口。活置式门槛高度应以建筑地坪为复核高度,而固定式门槛高度应以高出建筑地坪150mm为复核高度。门框洞口加强筋应从底板底起算,与底板一同浇筑。 8、外墙采用止水钢板施工缝,遇暗柱箍筋及内墙与外墙交接水平筋应穿过外墙止水钢板并焊接成一体。 9、通风竖井顶板处四周应设置牛腿。 10、防爆波电缆井电气预埋管应做到外低内高。 11、人防口部集气室除尘器要预埋出洞口。 12、穿过围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙的各种电气(动力、照明、电话、消防、报警等等)管线和预留用管,应分别做好防护密闭和密闭处理。 13、呼唤按钮要设置在战时排风口部防护密闭门外的墙体上,并将产品直接预埋在混凝土墙内,不得高出混凝土墙面。或预埋15*15*13的洞口。 14、人防电气预埋管管材应选用热镀锌钢管。 15、防护密闭门加强梁应延伸至端位支座处,如电气预埋管与加强梁重合,可将电气预埋管向上移,不可从加强梁中穿过。