文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防尘防水试验作业指导书

防尘防水试验作业指导书

防水工程施工作业指导书内容

防水工程施工作业指导书 一、引用标准 1、技术标准 1.1《地下工程防水技术规范》GB50108-2000 1.2《铁路桥涵设计规范》TBJ2-96 1.3《铁路桥涵施工规范》TB10203-2002 1.4《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 1.5《铁路工程设计技术手册—隧道》—1999 2验收标准 2.1《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 2.2《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10415-2003 2.3《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003 二、铁路站场设备防水工程施工 1、施工主要材料要求及机具: 1.1水泥:宜用325号以上的普通硅酸盐水泥,有侵蚀性介质作用时,应按设计要求选用。 1.2砂:用中砂,不得含有杂物。含泥量不得超过3%,使用前必须过3~5mm 孔径的筛。 1.3外加剂:防水粉、防水油,也可采用有机硅防水剂、氯化物金属盐类防水剂。均应按产品说明书正确使用。 1.4主要机具:灰板、铁袜子、阴阳角抹子、半截大桶、钢丝刷、软毛刷、八字靠尺、榔头、尖凿子、捻錾子、铁锹、扫帚、木抹子、刮杠等。 2、作业条件: 2.1结构验收合格,已办好验收手续。 2.2地下防水施工期间做好排水,直至防水工程全部完工为止。排水、降水措施应按施工方案执行。 2.3地下室门窗口、预留孔洞、管道进出口等细部处理完毕。 3、操作工艺

1 3.1工艺流程如下: 刷水泥素浆抹底层砂浆墙、地面基层处理 刷水泥砂浆刷水泥素浆抹面层砂浆护养 基层处理:3.2水泥混凝土墙面如有蜂窝及松散的混凝土,要剔掉,用水冲刷干净,然后用1:3a)%火碱水溶液刷洗干净,混干硬性水泥砂浆捻实。表面油污应用10:砂浆抹平或用12 凝土表面应凿毛。。穿墙预埋管露出基层,12mm 砖墙抹防水层时,必须在砌砖时划缝,深度为b)10~干硬性水泥砂浆捻实。管道2深的槽,用1:60mm30mm在其周围剔成20~宽,50~穿墙应按设计要求做好防水处理,并办理隐检手续。 3.3混凝土墙抹水泥砂浆防水层,先将水泥与:刷水泥素浆:配合比为水泥:水:防水油a)=1:0.80.025(重量比)水拌合,然后再加入防水油搅拌均匀,再用软毛刷在基层表面涂刷均匀,随即抹底层防水砂浆。~5%的防水粉,水灰比为0.6%~水泥砂浆,加水泥重抹底层砂浆,用b)1:2.53。先将防水粉和水泥、砂子拌匀后,再加水拌合。搅拌均匀后进~,稠度为0.6578cm,在灰末凝固之前用扫帚扫毛。砂浆要随拌随10mm5行抹灰操作,底灰抹灰厚度为~60min,严禁使用过夜砂浆。用。拌合及使用砂浆时间不宜超过,再刷水泥素浆,配合比及做法与第一层c)刷水泥素浆:在底灰抹完后,常温时隔1d 相同。10mm抹灰厚度在配合比同底层砂浆,刷过素浆后,抹面层砂浆;d)紧接着抹面层,5~左右,凝固前要用木抹子搓平,用铁抹子压光。 2 e)刷水泥素装:面层抹完后则刷水泥素浆一道,配合比为水泥:水:防水油=1:1:0.03(重量比),做法和第一层相同。 3.4毛砖墙抹水泥砂浆防水层

隧道防水板安装作业指导手册

精心整理 新建宝鸡至兰州客运专线隧道工程 防水板安装作业指导书 一、适用范围 适用于中铁十局宝兰客专(甘肃段)BLTJ-1标段三工区范围内隧道防水板安装施工。 人员。对施工人员进行了安全技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 三、技术要求 3.1现场施工人员必须岗前考核合格后方可进行施工,特种作业人员必须做到持证上岗。 3.2各种原材料进场前必须按照要求进行送检试验,合格后方可进行使用。

3.3严格按照技术交底进行施工,如有疑问立即与相关技术人员联系。 四、材料要求 为达到设计要求,做到二次衬砌不渗不漏,本工程所用防水板为EVA防水板。 4.1EVA防水板的规格尺寸及允许偏差 检验数量:同一产地、品种、规格、批号的防水板,每10000m2为一批,不足10000m2时也按一批计。每批抽样检验1组。 检验方法:检查产品质量证明文件。在材料库抽样,送有关检测单位进行检验。

五、施工工艺流程 5.1施工工艺流程图 防水板施工工艺流程图 工艺 要求 板作为复合衬砌封闭防水层的作用。 (3)防水板在铺设时预留出一部分长度,避免了铺设过程中防水板自重作用自动绷紧与壁面不密贴,导致二次衬砌与初期支护间拱顶形成空洞的现象发生。 六、施工要求 6.1施工准备 (1)锚喷基面的处理

喷射砼的表面情况对防水层的质量有很大的影响,因此在防水层施工前对喷射砼表面的平整度必须进行检查。控制其深宽比,D/L≤1/10,(L为喷射砼相邻两凸面间的距离;D为相邻两凸面间凹进去的距离)。(见“喷锚面深宽比示意图”),超出规定的用细粒砼找平。 喷锚面深宽比示意图 (2)清除基面上残留的钢筋、锚杆头、凸出的管件等尖锐突出物,并在割除部位用11: 2 ( 10m 布) (变形、( 6.2 ( 2.0m。 (2)固定点放样定位。 用射钉枪按上述点位将专用热熔衬垫固定在喷射混凝土及无纺布上,热熔衬垫按梅花型布置,拱部间距1.0~1.5m,边墙间距1.5~2.0m。但在防水板搭接相邻两边固定点的纵向间距为60cm。在凹凸不平处加密,应尽量钉在凹处。热熔衬垫的安装要牢固稳定,不能松动脱落。(热熔衬垫安装如图所示) (3)防水板的铺设

防水卷材作业指导书

南宁市********工程 编号:SGZ-ZDS-17防水卷材施工作业指导书 编制: 审核: 批准:

2014年11月30日发布2011年12月1日实施 1

南宁市*******工程 防水卷材施工作业指导书 1.适用范围 适用于南宁市*****立交工程下穿隧道防水卷材施工。 2.作业准备 2.1技术准备 施工前施工技术人员要认真组织图纸会审,重点审查施工图中防水的细部做法设计是否交待清楚,记录施工图中存在的问题或未交待清楚的问题,在图纸会审时与设计和甲方解决施工图中的问题。掌握工程主体及细部构造的防水技术要求;原材料、半成品通过定样、检查(试验)验收。防水作业人员必须是有资质的专业防水队伍,必须经过进场三级教育和对分项作业人员进行技术培训,考核合格后持证上岗。 2.3材料、机具准备 (1)材料:根据设计图纸,及时提报防水材料计划,物资部门按时购进标准材料。 (2)防水施工需要的主要机具见表2-1。 3.技术要求 3.1基本要求 (1)地下防水工程施工期间,地下水位应降低至防水工程底部最低标高以下,不小于1000mm,直至防水工程全部完成为止。 (2)基坑周围应设排水系统,防止地表水流入基坑。 (3)基坑中不应积水,如有积水,应予排除,严禁带水或带泥浆进行防水工

程施工。 (4)施工前,按工艺标准及设计要求,编制相应的施工方案;施工期间各工种应相互协调,密切配合;施工完成后,注意产品保护,不应损坏。 (5)防水工程所用原材料必须符合工艺标准的规定,并具有出厂合格证或检验资料,必要时应予复验。施工配合比应经试验确定,不得任意改变。 (6)对有电器设备的地下工程,在防水层施工时应将电源临时切断,或采取相应的安全措施。 表2-1 主要施工机具需用计划表

钢筋位置及保护层厚度作业指导书

钢筋位置及保护层厚度 1.编制目的: 为了确保混凝土结构中的钢筋保护层厚度检测工作的正常进行,取得正确、可靠、有效的检测数据,使混凝土结构中的钢筋保护层厚度检测工作规范、有序,特制定本作业指导书。 2.检测依据 2.1 JGJ/T 152-2008《混凝土中钢筋检测技术规程》 2.2 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规程》(2011年版) 2.3 JTG/T J21-2011《公路桥涵承载能力检测评定标准》 3.仪器设备: 3.1检测仪器包括探头、仪表和链接导线,仪表可进行模拟或者数字的指示输出,较先进的仪表还具有图形显示功能,仪器可用电池或者外接电源供电。 3.2仪器性能要求:当混凝土保护层厚度为10~50mm时,混凝土保护层厚度检测的允许误差为±1mm,钢筋间距检测的允许误差为±3mm。 3.3仪器设备每年进行一次全面检查及检定,其技术性能指标应符合规范、规程、规定的要求。 4.环境条件: 仪器能适用于温度0~40℃、相对湿度≤85%、无强磁场干扰的环境条件。 5.试验步骤: 5.1仪器准备 5.1.1开机检查: 按下开机键,检查开机显示和电池电量,若电池电量不足,及时更换电池。 5.2检测前准备 (1)检查被测混凝土表面应比较平整,扫描面无较高的突起物或浮灰。 (2)查看图纸并询问现场工作人员,在菜单界面中设置“钢筋直径”和“钢筋间距”。

(3)仪器操作:沿垂直钢筋方向匀速移动传感器,通过观察信号强度条、保护层厚度值和蜂鸣器声音可以判断钢筋位置,验证布筋方向。蜂鸣器发出鸣叫声:此时仪器提示传感器越过一条钢筋,正向相反方向移动。信号强度条由小逐渐变大,然后又变小:传感器逐渐接近钢筋时,信号强度条逐渐变大;反之,信号强度条变小,找到该值最大的位置,即是钢筋的准确位置。若信号强度条无明显变化,表明传感器正沿钢筋移动。 5.3检测: 5.3.1按施工图纸在试验记录上记录轴线、钢筋直径、保护层厚度设计值、构件名称及指北针。 5.3.2 初步确定钢筋位置:将探头放置在被检测部位表面,沿被测钢筋走向的垂直方向匀速缓慢移动探头,根据信号提示判定钢筋位置,在对应钢筋位置的混凝土表面处做出标记。 5.3.3 确定箍筋或横向钢筋位置:避开被测钢筋,在中间部位沿与被测钢筋垂直方向用5.3.2的方法检测与被测钢筋垂直的箍筋或横向钢筋,并标记出其位置。 5.3.4 确定被测钢筋的检测部位:在相邻箍筋或横向钢筋的中间部位。沿被测钢筋的垂直方向进行检测。 5.3.5 准确测量钢筋保护层厚度:设定钢筋探测仪量程范围及钢筋公称直径,沿被测钢筋轴线选择相邻钢筋影响较小位置,并应避开钢筋接头和绑丝,读取第一次检测的保护层厚度值,在被测钢筋同一位置应重复检测一次,读取第二次的保护层厚度值。 5.3.4检测完毕后,关闭主机,装入仪器套内。 6.结果评定: 6.1依据JTG/T J21-2011《公路桥涵承载能力检测评定标准》中第5.8条对混凝土桥梁钢筋保护层厚度检测进行评定: 6.2检测构件或部位的钢筋保护层厚度平均值应按式(6.2)计算:

防水工程作业指导书

1.目的 确保防水工程施工质量,规范防水工程施工工作。 2.适用范围 适用于北京地铁6号线11标段内的所有防水工程施工工作。 3.编制依据 《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999(2003年版))、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)。 4.作业准备 4.1 技术准备 在正式施工前,根据图纸要求并结合现场实际情况给防水施工工班作书面安全、技术交底。 4.2 料具准备 主要材料:1.5mm厚EVA塑料防水板; 配套材料:背贴式止水带及注浆花管、注浆圆盘及注浆管、400g/㎡土工布、钢边橡胶止水带; 辅助材料:塑料圆垫片、金属垫片、L≥32mm射钉带; 施工机具:自动爬行热熔焊机、1000W热风枪、专用电铬铁、气密试验测压表、气筒、手锤、壁纸刀、剪刀、漏电保护电源箱、线缆插盘、彩笔、盒尺等。 4.3安全消防与材料堆放保存 本工程附加防水层施工的防水材料有可燃性,材料堆放时应整齐有序、便于展开下料,现场设置防水桶,设置醒目的防火标识牌,工人在施工现场严禁吸烟作业。 防水配套材料的堆放应具防雨防潮措施,杜绝因雨淋、浸泡而报废材料,材料进场后有专人看护。

4.4劳动力安排 根据本工程的施工任务及工期,安排一个施工队,约14个工人。具体劳力数量届时可根据需要随时补充调整。 为保证区间竖井横通道施工顺利开展,加强对施工过程的控制,加强对施工队伍的管理,根据工程施工需要,项目经理部按具体工点施工安排配置各级管理人员,以满足施工的管理需要。 5操作工艺 5.1 EV A防水板施工工序流程图 基面平整度处理及明流水堵漏→基面报验→铺设土工布缓冲层→铺设EVA防水板→T 型焊缝接头做加强→施工缝、变形缝固定背贴式止水带→固定注浆圆盘→外观和焊道充气自检→防水报验→仰拱土工布、细石混凝土保护覆 5.2 基面要求 (1)、铺设防水板的基面表面应无明流水,否则应进行初支背后注浆或表面刚性封堵处理,待基层表面无明水时,再施做下道工序。 (2)、铺设防水板的基面应平整;一般宜采用水泥砂浆抹面的处理方法,处理后的基面应满足:D/L≤1/10;D为相邻两凸面间凹进去的最大深度,L为相邻两凹凸间的最小距离。 (3)、基面不得有尖锐的毛刺部位、不得有铁管、钢筋、铁丝等凸出物存在,否则应从根部进行凿除,然后在凿除部位采用1:2.5的水泥砂浆进行覆盖处理。 (4)、变形缝两侧各50cm范围内的基面全部采用1:2.5的水泥砂浆找平,以便于背贴式水带的安装,从而保证防水分区的效果。 5.3 土工布缓冲层铺设及塑料垫片固定 400g/㎡土工布具有一定的密实度和柔软性,在铺设缓冲层时,基层表面应平整无明

钢筋保护层厚度检测作业指导书

浙江省公路水运工程 钢筋保护层厚度检测 作 业 指 导 书

1目的和适用范围 1.1为确保混凝土构件中的钢筋保护层厚度检测工作正常进行,取得正确、可靠、有效的检测数据,规范混凝土构件中的钢筋保护层厚度检测工作并有序开展,特制定本作业指导书。 1.2本指导书适用于电磁感应法及雷达法检测公路水运工程中混凝土构件的钢筋保护层厚度。 2术语、符号 2.1术语 2.1.1钢筋保护层厚度 混凝土结构表面到钢筋外侧的距离。对于光圆钢筋,为混凝土表面到最外层钢筋表面间的最小距离,对于带肋钢筋,为肋外缘到混凝土表面的最小距离,其值如图1中C1所示。 带肋钢筋保护层厚度C ≈C 01 图1带肋钢筋保护层厚度C i =C 1 2.1.2电磁感应法 由单个或多个线圈组成的探头产生电磁场,当钢筋或其它金属物体位于该电磁场范围内,会干扰磁力线使之变形,导致电磁场强度的分布改变,这种改变被探头探测到,通过仪器显示出来,进而检测到钢筋保护层厚度。 2.1.3雷达法 由雷达天线发射电磁波,与传递到混凝土中遇电学性质不同的物质(如钢筋等)的界面产生反射,反射波由混凝土表面的天线接收,根据接收到的电磁波来检测混凝土结构中的钢筋保护层厚度。

2.1.4指示钢筋保护层厚度 检测时仪器显示的钢筋保护层厚度t C。 2.2符号 D——第i个测点钢筋保护层厚度实测值; ni D——构件某处的钢筋保护层厚度平均值; n D——构件某处的钢筋保护层厚度特征值; ne S——钢筋保护层厚度实测值标准差; D c——混凝土保护层厚度修正值; c T——检测环境温度。 3引用标准 3.1《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008 3.2《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004 3.3《水运工程质量检验标准》JTS257-2008 3.4《公路水运工程质量安全督查办法》交安监发[2014]122号 3.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 3.6《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》DB11/T365-2006 4仪器设备 4.1电磁感应式钢筋探测仪或雷达仪 ①钢筋保护层厚度的测量精度要求如下: I、钢筋保护层厚度在40mm(含)以下时,测量允许偏差为±1mm; II、钢筋保护层厚度在40mm~60mm(含)时,测量允许偏差为±2mm; III、钢筋保护层厚度在60 mm以上时,其测量允许偏差应不大于钢筋保护层厚度设计值的10%。 ②检测仪器的最大量程应满足被测结构的钢筋保护层厚度; ③检测仪器应能在-10℃~50℃环境条件下正常使用; ④满足在圆曲面上使用。 4.2、钻孔取芯机或同等功能的 ①取芯或钻孔直径以不大于3cm为宜;

屋面防水施工作业指导书

1.工程概况及工程量 1.1工程概况 华能天津临港经济区燃气热电联产工程位于天津市滨海新区临港经济区内,厂区紧邻华能天津绿色煤电IGCC示范工程场地。本工程规划容量为4台F级燃机燃气-蒸汽联合循环发电供热机组,本期工程容量为2台F级燃机组成的2套“一拖一”燃气-蒸汽联合循环发电供热机组。本期场地位于一期场地东侧。厂区地属围海造地范围,地势平坦开阔,周边道路纵横交错,交通便利。 本工程为全厂建构筑物屋面防水工程,包含汽机房、燃机房、集控楼、锅炉补给水车间、应急锅炉房、检修材料库等。 屋面防水做法采用3+4双层(或4个厚单层)SBS卷材防水。 1.2 主要工程量 1.3 计划工期:2013年10月12日至2014年06月30日。 2.编制依据 2.1 国家法律法规性文件 2.1.1 《中华人民共和国建筑法》; 2.1.2 《建设工程质量管理条例》; 2.1.3 《建设工程安全生产管理条例》; 2.1.4 《中华人民共和国环境保护法》; 3.作业必须具备的条件和应作的准备 3.1技术准备 3.1.1 经设计交底后,完成施工图纸会审,开工报告办理完成。 3.1.2施工技术交底、安全交底完成。 3.2 作业人员的配置及资格要求

3.3 施工作业机具 3.3.1 中小型运输工具(材料运转小型材料采购货运汽车,人力车等车辆)配备齐全; 3.3.2 基层清理专用机具(小平铲、拖把、扫帚)准备充足; 3.3.3 基层处理剂涂刷专用工具(滚动刷、毛刷、橡胶刮板)准备充足; 3.3.4 卷材铺贴施工专用机具(剪刀、壁纸刀、棉线、弹线盒、钢压滚、小压滚)准备齐全; 3.3.5 小型手工工具,如橡胶刮板、抹子平铲等已满足施工需要。 3.3.6 施工作业工机具统计表

隧道防水板安装作业指导书

隧道防水板安装作 业指导书

新建宝鸡至兰州客运专线隧道工程 防水板安装作业指导书 一、适用范围 适用于中铁十局宝兰客专(甘肃段)BLTJ-1标段三工区范围内隧道防水板安装施工。 二、作业准备 2.1人员准备 施工作业前,根据施工组织设计并结合现场工程进度情况合理配备各工序施工人员。 2.2机械设备准备 根据施工需要现场所需机械设备配备齐全;根据设计及规范要求现场配备必要的试验仪器及计量设备。 2.3材料准备 根据施工计划,并对照设计图纸计算出的相应的工程数量以及各种原材料的需要量,在进行材料调查和经试验检测合格后,做好现场材料的储备工作,确保材料的质量和供应。 2.4技术准备 在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行了安全技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持

证上岗。 三、技术要求 3.1现场施工人员必须岗前考核合格后方可进行施工,特种作业人员必须做到持证上岗。 3.2各种原材料进场前必须按照要求进行送检试验,合格后方可进行使用。 3.3严格按照技术交底进行施工,如有疑问立即与相关技术人员联系。 四、材料要求 为达到设计要求,做到二次衬砌不渗不漏,本工程所用防水板为EVA防水板。 4.1 EVA防水板的规格尺寸及允许偏差

检验数量:同一产地、品种、规格、批号的防水板,每10000m2为一批,不足10000m2时也按一批计。每批抽样检验1组。检验方法:检查产品质量证明文件。在材料库抽样,送有关检测单位进行检验。 五、施工工艺流程 5.1施工工艺流程图

沥青防水卷材试验作业指导书

沥青防水卷材试验作业指导书 1检测依据 《弹性体改性沥青防水卷材》(GB18242-2008) 《塑性体改性沥青防水卷材》(GB18243-2008) 《聚合物改性沥青复合胎防水卷材》(DBJ01-53-2001) 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》(GB23441-2009) 《建筑防水卷材试验方法第8部分:沥青防水卷材拉伸性能》(GB/T328.8-2007) 《沥青防水卷材试验方法第10部分:沥青和高分子防水卷材不透水性》(GB/T328.10-2007) 《沥青防水卷材试验方法第11部分:沥青防水卷材耐热性》(GB/T328.11-2007) 《沥青防水卷材试验方法第14部分:沥青防水卷材低温柔性》(GB/T328.14-2007) 《沥青防水卷材试验方法第26部分:沥青防水卷材可溶物含量》(GB/T328.26-2007) 2组批规则 弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材:以同一类型、同一规格10000m2为一批,不足10000m2时亦可作为一批。 聚合物改性沥青复合胎防水卷材:以同一品种、同一规格、同一型号、同一批号5000m2为一批,不足5000m2时亦可作为一批。 3试验项目及试验方法 3.1试验项目 (1) 拉力 (2) 最大拉力时延伸率(玻纤胎卷材无此项) (3) 不透水性 (4) 低温柔性 (5) 耐热性 (6)可溶物含量 3.2试验方法 被检测的卷材试样在试验前,应在(23±2)℃标准试验条件下至少放置20h。按表1裁取试样,试样

距卷材边缘不得小于100mm。 表1 去试件除非持久层的方法是常温下用胶带粘在上面,冷却到接近假设的冷弯温度,然后从试件上撕去胶带,另一方法是用压缩空气吹。 (1) 拉伸试验 按GB/T328.8-2007进行。去试件除非持久层。校准试验机,调整拉伸速度和夹具间距离200㎜,将试件夹持在夹具中心,不得歪扭。启动试验机,夹具移动的恒定速度为(100±10)mm/min,至试件拉断为止,记录最大拉力及最大拉力时伸长值。分别以五个试件的算术平均值作为测定值。延伸率按下式计算: E=100(L1-L)/L 式中:E——延伸率,%; L1——最大拉力时伸长值,mm; L——原始夹具间距离,mm。 (2) 不透水性 改性沥青防水卷材不透水性按GB/T328.10-2007中方法B进行,卷材上表面为迎水面,上表面为砂面、矿物粒料时,下表面作为迎水面。下表面材料为细砂时,在细砂面沿密封圈一圈去除表面浮砂,然后涂一圈60号~100号热沥青,涂平待冷却1h后检测不透水性。 自粘聚合物改性沥青防水卷材不透水性按GB/T328.10-2007中方法B进行。N类卷材采用十字开缝盘,PY类采用七孔盘,试验时间为2h,将防粘材料揭去,覆盖滤纸以防粘结。 试件的上表面朝下放置在透水盘上,盖上规定的7孔盘,放上封盖,慢慢加紧直到试件加紧在盘上,用布或压缩空气干燥试件的非迎水面,慢慢加压的规定的压力。保持规定压力(30±2)min。 (3) 低温柔性 按GB/T328.14-2007进行。

防水工程施工作业指导书

编号:WJZF-SGZYZDS005 防水工程施工作业指导书 编制: 审核: 批准: 中铁城建集团有限公司 新建大冶北至阳新铁路客运专线站房及相关工程项目经理部 二零一六年四月 防水工程施工作业指导书 第一节水泥砂浆防水层

水泥砂浆防水层的一般规定: 1、基层表面应平整、坚实、粗糙、清洁、刚性多层(五皮式)水泥浆防水层要求表面充分湿润,无积水。 2、刚性多层作法防水层,在迎水面宜用五层交叉抹面作法,在背水面宜用四层交叉抹面作法。 3、掺外加剂的水泥砂浆防水层不论迎水面或背水面均须分两层铺抹,表面应压光,总厚度不应小于20mm。 4、水泥砂浆的稠度宜控制在70~80mm,水泥砂浆应随拌随用。 5、结构阴阳角处,均应做成园角,园弧半径一般阴角为50mm,阳角为10mm。 6、防水层的施工缝需留斜坡阶段形槎,并应依照层次操作顺序连续施工,层层搭接紧密。留槎的位置一般宜留在地面上,亦可在墙面上,但须离开阴阳角200mm处。 一、适用范围: 适用于新建大冶北至阳新铁路客运专线站房及相关工程(白沙站)防水工程。 二、施工准备: 1、材料: ⑴水泥:宜用325号以上的普通硅酸盐水泥、膨胀水泥或矿渣硅酸盐水泥。如遇有侵蚀介质作用时应按设计要求选用。 ⑵砂:宜用中砂,不得含有杂物,含泥量不得超过3%,不得含有垃圾、草根等有机杂物;粒径大于3mm的砂在使用前应筛除。 ⑶外加剂:宜采用减水剂、早强剂等外加剂外,亦可掺入有机硅防水剂和水玻璃矾类防水促凝剂。 2、作业条件: ⑴地下室预留孔洞及排水管道安装完毕,并办理隐蔽验收手续。 ⑵混凝土墙、地面,如有蜂窝及松散要剔除,后浇带、施工缝要凿毛,用水冲刷干净。先涂素水泥浆(1:1水泥浆掺10%107胶薄涂一层)一层2mm,然后用1:3水泥砂浆找平或用1:2干硬性水泥砂浆填压实,表面有油污应用10%浓度的烧碱(氢氧化纳)溶液刷洗干净。 ⑶混合砂砌筑的砖墙上抹防水层时,必须在砌砖时划缝,深度为8~10mm。

隧道防水板电磁焊接作业指导书

防水板电磁焊接作业指导书 1、编制依据 《铁路总公司作业指导书编制办法》铁总【2015】27号。 《大西铁路客运专线公司现场施工作业指导书管理办法》大西铁工管(2012)84号。 《大西铁路客运专线工程建设环境保护、水土保持管理办法》大西铁工管〔2010〕53号。 《高速铁路隧道工程施工技术规程》(Q/CR-9604-2015) 《铁路隧道施工安全技术规程》(TB10304-2009) 《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10753-2010) 太焦铁路隧道工程相关设计图纸。 2、适用范围 本作业指导书适用于太焦铁路TJZQ-5标隧道工程。 3、作业准备 3.1、内业技术准备 (1)开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计及专项方案,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和验收标准。 (2)依照验收标准及建设、监理单位的要求编制技术资料、施工原始记录、检验批资料表格计划。 (3)根据设计图纸统计原材料用量。 (4)对施工人员进行技术交底,并进行岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 3.2、外业技术准备 (1)检查工装机具是否良好运转。 (2)组织技术人员熟悉隧道防排水施工设计图纸,理解设计意图,掌握工作流程和工作要点。 (3)生活、办公设施、施工场地等均已准备就绪,原材料已经进场并检验合格。 4、技术要求

4.1.防水板铺设施工作业质量验收标准 (1)铺设防水板的基面应该坚实、平整、圆顺,无漏水现象;阴阳角处做成圆弧形。 (2)土工布间采用搭接法连接,搭接宽度不小于 5cm。土工布铺设尽量与基面密贴,不得拉的过紧或起大包。 (3)防水板搭接焊缝采用充气法进行检测,充气压力为 0.25MPa,持压 15 分钟,允许压力下降 10%;如压力持续下降采用肥皂水查出漏气部位进行手工补焊后复检。 (4)防水板的接缝与衬砌施工缝的错开距离为 1m。 (5)两幅防水板搭接长度不小于 15cm。单条焊缝的宽度不小于15mm。 (6)防水板挂设松紧应适度并留一定余量,实铺长度与初期支护基面弧长的比值为 10:8,确保混凝土浇筑后防水板表面与初期支护面密贴。 (7)防水板焊缝无漏焊、假焊、焊焦、焊穿等现象。 4.2.技术要求 (1)台车操作指定专人经培训合格后方可上岗。防水板半自动铺挂台车轨距 3760mm。 (2)土工布铺设前检查初支面,基面要平整、无空鼓、裂缝、松酥,找平处理采用砂浆抹面的方法;基面不得有铁管、钢筋等凸出物,否则采用切割机从根部割除,割除部位用 1:2.5 水泥砂浆覆盖处理。 (3)土工布铺设采用专用热熔垫片和水泥钉进行固定,固定点采用红外定位仪。 (4)固定点按梅花形布置,固定间距拱顶 50~80cm,边墙为 80~100cm。 (5)防水板半自动铺挂台车芯轴距离初支面最佳距离为 0.5m,当隧道断面发生变化时可以通过调整安装在侧面的调节丝杠来调整防水板距初支面的距离。 (6)土工布铺设完毕后,将防水板(3m)安装在芯轴上,开动卷扬机通过钢丝绳牵引绕着弧形轨道从隧道初支面的一侧向拱部运行,防水板自动展开,每约 2m 高停机 1 次,以便工人操作焊接;施工人员用手扶贴防

屋面防水工程作业指导书

屋面防水工程作业指导书 1、1适用范围 本作业指导书本标准适用于房建工程得屋面SBS改性沥青卷材铺贴得施工。 1、2施工准备 1、2、1技术准备 在开工前应组织技术人员会审施工图纸与文件,根据图纸设计与工期要求,编制实施性屋面防水施工方案,完善作业指导书内容,报请有关部门审批后下达作业队实施。 1、2、2材料准备 1、卷材:SBS改性沥青防水卷材。卷材得品种与规格均应符合设计规定,并有出厂合格证与按规定进行二次试验合格后才能使用. 2、配制玛帝脂得填充料:滑石粉、板岩粉、云母粉、石棉粉。 3、工具:汽油喷灯或液化石油气罐喷枪刮板、铁棍、裁刀等。. 1、3作业条件 1、屋面施工应按施工工序进行检验,基层表面必须平整、坚实、干燥、清洁,且不得有起砂、开裂与空鼓等缺陷。 2、屋面防水层得基层必须施工完毕,经养护、干燥,且坡度应符合设计与施工技术规范得要求,不得有积水现象。 3、防水层施工前,突出屋面得管根、预埋件、楼板吊环、拖拉绳、吊架子固定构造处等,应做好基层处理;阴阳角、女儿墙、通气囱根、天窗、伸缩等、变形缝等处,应做成半径为150mm得圆弧或钝角. 4、施工作业应在天气晴朗、无风条件下进行。 5、卷材防水层施工得环境温度不应低于5℃。 1、4操作方法 1、4、1工艺流程 基层清理→沥青熬制配料→喷刷冷底子油→铺贴卷材附加层→铺贴屋面第

一层油毡→铺贴屋面第二层油毡→铺设保护层 1、4、2施工工艺 1、基层清理:防水屋面施工前,将验收合格得基层表面得尘土、杂物清扫干净。 2、冷底子油配制:采用成品冷底子油,配置柴油溶化后搅拌均匀使用. 3、喷刷冷底子油:沥青油毡卷材防水屋面在粘贴卷材前,应将基层表面清理干净,喷刷冷底子油,大面喷刷前,应钭边角、管根、雨水口等处先喷刷一遍,然后大面积喷第一遍,待第一遍涂刷冷底油干燥后,再喷刷第二遍,要求喷刷均匀无漏底,干燥后方可辅粘卷材。 4、铺贴卷材附加层:沥青油毡卷材屋面,在女儿墙、檐沟墙、天窗壁、变形缝、烟囱根、管道根与屋面得交接处及檐口、天沟、斜沟、雨水口、屋脊等部位,按设计要求先做卷材附加层,各部位构造见标准图集做法。 5、铺贴屋面第一层油毡: (1)铺贴油毡得方向:应根据屋面得坡度及屋面就是否受振动等情况,坡度小于3%时,宜平行屋脊铺贴;坡度在3%~15%时,平行或垂直于屋脊铺贴;当坡度大于15%或屋面受振动,卷材应垂直于屋脊铺贴。 (2)铺贴油毡得顺序:高低跨连体屋面,应先铺高跨后铺低跨,铺贴应从最低标高处开始往高标高得方向滚铺,浇油应沿油毡滚动得横向成蛇形操作,铺贴操作人员用两手紧压油毡卷向前滚压铺设,应用力均匀,以将浇油挤出、粘实、不存空气为度,并将挤出沿边油刮去以平为度;粘贴材料厚度宜为1~1、5mm。冷玛帝脂厚度宜为0、5~1mm. (3)铺贴各层油毡搭接宽度:长边不小于70mm,短边不小于100mm。若第一层油毡采用花、条空铺方法,其搭接长边不小于100mm,短边不小于150m m。 6、铺贴屋面第二层油毡:

地道防水层施工作业指导书

天碱商业区上海道二期地道工程 防 水 业 指 导 书 编制: 审核: 批准: 中建八局滨海新区天津市政工程项目部 2014年9月10日

防水层作业指导书 一、概述 天津天碱商业区上海道二期地道工程主要由七节框架结构构成, 其中箱体X1~X4为两线共同设置为单箱双室结构,X5~X7为两线分离设置为单箱单室结构。 地道分节处设变形缝,缝宽3cm,在底板、侧墙外侧变形缝处设500mm外贴式橡胶止水带,在侧墙顶收头。结构中设350mm中埋式钢边橡胶止水带,置于顶板、底板、侧墙中间,同样在侧墙顶收头。底板、侧墙背水面缝口,设嵌缝槽,造价人才网以密封胶嵌填加强防水。 侧墙、底板施工缝防水采用350mm中埋式镀锌钢板止水带和外贴式橡胶止水带,同时加设遇水膨胀止水条20×30mm(缓涨型)。 附加防水层采用柔性自粘防水材料全断面包裹。 二、适用范围 本作业指导书适用于天津天碱商业区上海道二期地道工程的防水施工。 三、编制依据 1、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 2、《建筑工程施工质量验收统一规范》(GB/50300-2001) 3、《公路桥涵施工技术规范》(JTGT F50-2011)

4、本工程的施工设计文件及业主、监理单位要求。 四、防水施工的技术与质量要求 1、变形缝设置与防水处理 地道分节处设变形缝,缝宽3cm,在底板、侧墙外侧变形缝处设500mm外贴式橡胶止水带,在侧墙顶收头。结构中设350mm中埋式钢边橡胶止水带,置于顶板、底板、侧墙中间,同样在侧墙顶收头。底板、侧墙背水面缝口,设嵌缝槽,以密封胶嵌填加强防水。 ㈠中埋式止水带用配套专用夹具固定在结构钢筋上的间距不得大于400mm,固定应牢固、可靠,不得出现扭曲、变形等现象。 ㈡底板和顶板变形缝部位的止水带应采用盆式安装法,保证振捣时产生的气泡能够顺利排出,监理工程师论坛使止水带部位的混凝土与止水带之间咬合密实不透水。 ㈢止水带部位的混凝土应进行充分的振捣,保证变形缝部位的混凝土充分密实,这是止水带发挥止水作用的关键,应确实做好。振捣时严禁振捣棒触及止水带。 ㈣止水带在工地进行接头处理时,应严格按照图中止水带的对接作法进行操作。当中埋式止水带交叉时,需要在交叉部位的空隙中填充未硫化的丁基橡胶腻子片,填充前应将交叉部位的止水带表面清理干净并保持干燥,然后粘贴丁基橡胶腻子片,最后用细铁丝将交叉部位捆绑牢固并固定在钢筋上。 ㈤顶板变形缝采用反粘橡胶沥青防水卷材作为加强层。将反粘橡

纵向排水盲管施工作业指导书

铁路隧道工程 纵向排水盲管施工作业指导书 1.使用范围 1.1本工艺适用于怀邵衡铁路HSHZQ-4标段隧道正洞纵向排水盲管安装。 1.2苍稼岭隧道辅助坑道及岩鹰鞍隧道辅助坑道纵向排水盲管安装依据此反包工艺施工。 2.施工程序 初支表面检查修整→测量放样→土工布铺设→防水板固定→纵向排水管安装→无砂混凝土施做→反包排水管→热熔垫片焊接→结束。 3.工艺流程

纵向排水管施工工艺流程图 4.施工工艺 4.1初支检查修整 检查将要施作防水板的初期支护是否满足验标及图纸设计要求,保持基面无明显渗漏水,对锚杆头和钢筋头等突出物进行割除,凹坑深宽比控制在1:10以内,深宽比大于1:10的凹坑应采用水泥砂浆进行找平处理,凹坑太大处要抹平补喷混凝土,确保喷射混凝土表面平整,无尖锐棱角。 4.2施工测量放样 由隧道测量人员放出隧道纵向排水盲管预埋标高,并用油漆标识出,以便隧道防水施工人员控制纵向排水盲管高度。 测量放出纵向盲管底部标高

4.3反包防水板固定 在隧道纵向排水盲管标高线以上10cm,使用铆钉加压条固定反包防水板,防水板宽1.0m,每幅防水板纵向两端60cm(施工缝位置向两端1m)(图示1)不使用铆钉加压条固定,待与下一幅(或上一幅)防水板焊接完成后方可进行铆钉加压条。 防水板间搭接宽度须大于15cm,防水板间自动热熔焊接用自动双缝热熔焊接机,焊接前应进行试焊,焊接前先除净防水板表面的灰尘,单条焊缝的有效焊缝宽度不小于1.5cm。 图1示: 4.4土工布铺设 土工布宽度1.8m,在隧道纵向排水盲管标高上1.5m开始挂设土工布,土工布采用350g/m2。先将土工布固定到预定位置,然后用专用热熔衬垫加射钉将无纺布固定在喷射混凝土面上,专用热熔衬垫加射钉

防水作业指导书

项目 地下防水作业指导书 编制单位: 编制日期:

一、施工准备 1、技术准备 熟悉施工图纸,编制施工方案及技术交底; 做好对防水材料厂家的审查工作,对防水卷材进行常规检验和见证试验;进一步学习防水新规范。 2、生产准备 及时组织材料和劳动力进场; 对特殊工种进行安全教育及相关培训; 做好防水卷材施工的配合服务工作。 3、作业条件准备 1)基层必须坚硬无空鼓、起砂、裂缝、松动、掉灰、凹凸不平等缺陷。 2)砌筑防水保护墙(基础底板、电梯井):在基层四周砌一道240mm宽的防水保护墙,并做好防水找平层。 3)防水施工前基层表面必须保持干燥,含水率不大于9%。检查方法:用1m2的防水卷材干铺基层表面,且卷材四周密封严密不得留有缝隙,静置4小时后,掀开检查覆盖卷材表面无出现水印则证明基层表面已经干燥。 4)防水基层表面必须坚硬平整,施工前用平铲、钢丝刷清除基层表面的突出物,凹凸不平处用砂浆找平,采用2m直尺检查,最大空隙不应大于5mm,空隙只允许平缓变化。阴阳角、立面内角和外角必须做成圆弧,圆弧半径为R=50 mm。 5)防水基层表面必须清洁,施工前用扫帚及高压吹风机配合将基层表面尘土吹净,基层表面不得有空鼓、开裂及起砂等现象。成立施工领导小

组 4、项目经理部成立防水工程质量管理小组 组长:崔长江负责协调各方关系;对进度与质量负责。 副组长:魏红伟负责组织召开质量会议;检查方案、交底落实情况。组织人员检查验收。监督并指导各组员的工作情况。 组员: 1)技术部:侯兴福负责技术交底;现场施工的检查;现场技术问题的指导。 2)生产部:崔老三具体负责防水工程的现场施工与检查。 3)质检部:贾金龙具体负责质检工作;各种防水物资材料的检查工作;做好各项检查记录及报验、验收的工作。 4)材料部:王玉龙具体负责各类防水物资材料的进场及保管。 5)试验员:黄伟星具体负责各类相关的试验工作。 二、主要施工方法及技术措施 1、地下防水体系的组成 1)结构自防水 外墙或底板采用C30P6抗渗砼 2)构造防水 消防水池地下结构外墙水平施工缝处设止水钢板,具体设计规格型号见图纸会审记录。 3)卷材防水 基础底板:4mm厚高聚物改性沥青卷材(SBS)防水层+P6抗渗混凝

综合管廊防水施工作业指导书复习课程

一、编制依据及原则 1、设计图纸。 2、《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015) 3、《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015) 5、《地下工程防水技术规范》(GB50208-2008) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50108-2011) 7、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 8、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52) 9、精心组织,合理安排,严格质量,规范施工,优质、高效、低耗的完成施工生产任务。 二、适用范围 地下管廊防水工程。 三、防水工程施工内容及工艺 (一)混凝土 混凝土标准必须符合《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015) 《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204)、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)的要求,混凝土强度为C30抗渗等级为P8。 1、水泥品种宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。砂、石应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52)的有关规定。

混凝土中各类材料的氯离子含量不超过胶凝材料总量的0.1%。 2、防水混凝土的坍落度应控制在120mm~160mm,施工时应分层连续浇筑,每层厚度不大于50mm。防水混凝土在运输中出现离析必须二次搅拌,当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌,严禁直接加水。混凝土的振捣应均匀密实,不应出现露筋、空洞、夹渣等现象。 3、防水混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝,当留施工缝时应符合下列规定: ⑴墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上,墙体有预留空洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于30mm。 ⑵垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。 ⑶施工缝、变形缝应按照下图进行施工

防水板施工作业指导书

防水板施工作业指导书

防水板施工作业指导书 一、防水板的作用及布置原则 按武广客专的规定,所有隧道工程初支与二衬之间拱墙必须铺设防水板,并要求隧道工程防水按一级防水标准施工,衬砌完成后其表面无湿渍。因此,防水板施工的成功与否就显得犹为重要。 二、施工工艺及方法 (一)防水板施工作业流程图 (二)铺设准备 1、在二次衬砌防排水施作之前,应由测量人员利用断面仪对初期支护净空进行检查,一旦发现初期支护断面侵入二次衬砌的情况,立即将侵入量、部位、范围等通知施工负责人,由施工负责人组织人 铺设准备 挂板台车就位 土工布施工 防水板、土工布进场及检验 防水板固定 挂板台车移位 下一环防水板施工 防水板焊缝质量检查 设备准备及调试 防水板焊接 爬行式热合机 合 焊缝补强 不合手动电热熔器

员进行整改。 2、基面处理:防水板铺设前应对初期支护采用简单易行的锤击声检查,必要时辅以其他物探手段。对初期支护的渗漏水情况进行检查,并采取埋设管道的方式进行引排。对喷射混凝土的表面进行必要的处理,切除锚杆头和钢筋露头,并用细石混凝土抹平覆盖,凹坑深宽应控制在1:7以内,深宽比大于1:7的凹坑应用细石混凝土填平,凹坑太大处要抹平补喷混凝土,确保喷射混凝土表面平整,无尖锐棱角。 3、防水板质量的检查:防水板铺设之前须进行检查是否有变色、波纹(厚薄不均)、斑点、刀痕、撕裂、小孔等缺陷,如果存在质量疑虑,应进行张拉试验、防水试验和焊缝张拉强度试验。同时,按照与洞内施工相同的方法将防水板拼接,交试验室进行充气试验,合格后方可用于现场铺设。 4、对检查合格的防水板用特种铅笔划焊接线及拱顶分中线,并按每循环设计长度截取,对称卷起备用;洞内在铺设基面标出拱顶中线,画出隧道中线第一环及垂直隧道中线的横断面线。 (三)施工工艺及方法 防水板采用无钉铺设、双焊缝热熔焊接工艺施工。 1、由于洞内空气潮湿、场地狭小、基面不平整,难以保证现场施焊焊缝的质量,所以,防水板可在洞外热焊预拼成大块。 在洞外选取一块平整的场地,按照洞室内轮廓周长及一环衬砌施工长度进行截取,将单幅防水板摆放好,采用自动爬行式热合机焊接,

钢筋保护层作业指导书

钢筋保护层厚度及间距检测 1适用范围 本作业指导书适用于混凝土结构及构件中钢筋间距和钢筋保护层厚度的现场检测。 2 执行标准 GB 50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB/T 50344-2004 《建筑结构检测技术标准》 JGJ/T 152-2008 《混凝土中钢筋检测技术规程》 3仪器设备 钢筋位置测定仪。 4检测目的 检测混凝土结构及构件中钢筋的间距和混凝土保护层厚度。 5资料收集 在检测前,应该收集以下资料: 1工程名称、结构及构件名称以及相应的钢筋设计图纸; 2建设、设计施工及监理单位名称; 3混凝土中含有的铁磁性物质; 4检测部位钢筋品种、牌号、设计规格、设计保护层厚度和间距,结构构件中预留管道、金属预埋件等; 5施工记录等相关资料。

6现场检测 6.1抽样原则 6.1.1 钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定。 6.1.2 对梁、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类所占比例均不宜小于50%。 6.2测区、测点的布置 6.2.1对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验; 6.2.2 对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验; 6.2.3 对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点; 6.2.4 在测定钢筋保护层厚度时须标记检测范围内设计间距相同的连续钢筋轴线位置,连续量测构件钢筋的间距。 6.2.5 当遇到下列情况之一时,应选取不少于30%的已测钢筋且不应少于6处(当试剂检测数量不到6处时全部选取),采用钻孔、剃凿等方法验证,并填写相应的记录表: ①认为相邻钢筋对检测结果有影响时; ②钢筋工程直径未知或有异议; ③钢筋实际根数、位置与设计有较大偏差; ④钢筋以及混凝土材质与校准试件有显著差异。

相关文档