明挖地铁车站结构防水技术交底
*市轨道交通5号线施工技术交底记录
工程名称
分部工程防水工程
分项工程名称结构防水
一、工程内容
1.挖车站防水设计应遵循“以防为主,刚柔结合,
多道设防,因地制宜,综合治理”的原则,地下结构 应以混凝土结构自防水为主,以接缝防水为重点,并 辅以防水层加强防水,并应满足结构使用要求。强调 结构自防水首先应保证混凝土、钢筋混凝土结构的自 防水能力。为此应采取有效技术措施,保证防水混凝 土达到规范规定的密实性、抗渗性、抗裂性、防腐性 和耐久性。加强变形缝、施工缝、穿墙管、预埋件、 预留孔洞、各型接头、各种结构断面接口、桩头等细 部结构的防水措施。
2.本交底针对*地铁5号线二标*路站结构防水 施
工,车站车站防水体系包括结构自防水、接缝防水、 附加防水层、辅助排水措施等;
入1小去\1【/作\【I/IU 柘汗
接收人:
交底单位: 交底人:
*市轨道交接收单位:项目部全
*市轨道交通5号线
施工技术交底记录
年月
7.变形缝、施工缝、穿墙管、预埋件、预留通道 接头、
各种结构的接口、桩头等部位是防水的薄弱环 节,必须加强防水措施。
8.防水混凝土结构,应符合下列规定:
(1)结构厚度不应小于250mm ;变形缝处税结构 的厚
度不应小于300mm ;
(2
允许值;
干湿交替环境中不得大于0. 2mm,并不得贯 通;水中环境、土中缺氧环境、洞内干燥环境或洞内 潮湿环境背土面不得大于0. 3mm
(3 )钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程 环境选用,并符合结构设计要求。迎水面钢筋保护层 厚度应不小于45mmo
*市轨道交通里号线 施工技术交底记录
交底单位: 交底人:
*市轨 接收 项目
SG3
*市轨道交通5号线二接收单位:
项目部全
体人员
三、施工工艺
(一)防水施工总体工艺流程
交底单位:
*市轨道交通三号线施工技术交底记录