文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2010年新版安规(变电部分)1考试题

2010年新版安规(变电部分)1考试题

2010年新版安规(变电部分)1考试题
2010年新版安规(变电部分)1考试题

2010年新安规考试题

(变电类)

单位:姓名:得分:

一、填空题(每空2分,共20分):

1、各类作业人员应接受相应的教育和培训,经考试合格上岗。

2、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时, 应先建立有效的(才可进行断开工作。

3、作业人员对本规程应考试一次。因故间断电气工作连续3个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。

4、所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以同其他电气装置分开的部分。

5、操作票应填写设备的双重名称,即和。

6、作业现场的生产条件和等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。

7、作业人员的基本条件之一要求其具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会。

8、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、及事故紧急处理措施。

9、外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉安规、并经考试合格,经认可,方可参加工作。

10、若遇特殊情况需解锁操作,应经到现

场核实无误并签字后,由运行人员报告,方能使用解锁工具(钥匙)。

二、单项选择题(请将正确答案编号填在(),每题1分,共10分)

1、凡在坠落高度基准面()m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。

A、1.5

B、2.0

C、2.5

2、电气设备分为高压和低压两种。高压电气设备是指电压等级在()V及以上者。

A、250

B、1000

C、500

3、电压等级为10kV的设备不停电时的安全距离()m。

A、0.7

B、0.95

C、0.35

4、工作人员工作中正常活动范围与10kV设备带电部分的安全距离是()m。

A、0.7

B、0.95

C、0.35

5、一个工作负责人()同时执行多张工作票。

A、不能

B、可以

C、不宜

6、分工作票应由()签发。

A、工作负责人

B、总工作票签发人

C、工作许可人

7、电气工具和用具应由专人保管,每()应由电气试验单位进行定期检查。

A、3个月;

B、6个月;

C、12个月。

8、动火工作票一般至少一式()份。

A、一

B、两

C、三

9、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于()高的栏杆和不低于100mm高的护板。

A、1000mm

B、1050mm

C、1200mm

SF设备封盖后,现场所有人员应暂离现场()min。

10、打开6

A、15min

B、20min

C、30min

三、多项选择题(请将正确答案编号填在(),每题2分,共10分)

1、哪些工作可以不用操作票()

A、事故应急处理

B、拉合断路器(开关)的单一操作

C、拉开或拆除仅有的一组接地刀闸或接地线的操作。

2、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有()

A、现场勘察制度

B、工作票制度

C、工作许可制度

D、工作监护制度

E、工作间断、转移和终结制度

3、填用第二种工作票的工作有()

A、在运行中的配电设备上的工作

B、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。

C、高压电力电缆不需停电的工作

D、直流保护控制系统的工作,无需将高压直流系统停用者。

E、换流变压器、直流场设备及阀厅设备上工作,无需将直流单、

双极或直流滤波器停用者。

4、在带电设备周围禁止使用()进行测量工作。

A、钢卷尺

B、皮卷尺

C、线尺(夹有金属丝者)

D、绝缘绳

5、工作票可以由()填写。

A、工作票签发人

B、工作许可人

C、工作班成员

D、工作负责人

四、判断题(请对正确的打“V”,错误的打“X”,每空1分,共20分)

1、事故应急抢修工作是指:电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。()

2、工作票应由工作负责人填写,不得由工作票签发人填写。()

3、分工作票应一式两份,由工作票签发人和分工作票负责人分别收执。()

4、第一、二种工作票、带电作业工作票只能延期一次。()

5、工作票有破损不能继续使用时,需补填更换新的工作票即可。()

6、承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。()

7、因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得工作许可人同意,并在工作许可人的监护下进行。()

8、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、雹、雨、雾等,不准进行带电作业。风力大于5级,或湿度大于80%时,一般不宜进行带电作业。()

9、每张操作票最多只能填写两个操作任务。()

10、单人操作在安全措施可靠的情况下,可以进行登高或登杆操

作。()

11、在6级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,应停止露天高处作业。()

12、使用金属外壳的电气工具时应戴绝缘手套。()

13、使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5米,气瓶的放置地点不准靠近热源,应距明火10m以外。()

14、雨雪天气时不得进行室外直接验电。()

15、梯子应坚固完整,有防滑措施。梯子不宜绑接使用。人在梯子上时,禁止移动梯子。()

16、紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施,保护伤员的生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速与医疗急救中心(医疗部门)联系救治。急救成功的关键是动作快,操作正确。任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情加重或死亡。()

17、外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉《国家电网公司电力安全工作规程》、并经考试合格,即可参加工作。()

18、按压与人工呼吸的比例关系通常是,成人为30:2,婴儿、儿童为15:2。()

19、对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电。()

20、遇有大雾、照明不足、指挥人员看不清各工作地点或起重机操作人员未获得有效指挥时,指挥人员将手势指挥改为语言指挥,但声音洪亮,确保操作人员能听见,方可进行起重工作。()

五、简答题(共10分):

1、《安规》中所列工作票签发人的安全责任是什么?(5分)

2、作业现场的基本条件有哪些?(5分)

六、问答题(共30分):

1、请简述您的工作岗位安全职责?

2010年新安规考试题(答案)

(变电类)

单位:姓名:得分:

一、填空题(每空2分,共20分):

1、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。

2、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时,应先建立有效的旁路接地才可进行断开工作。

3、作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续3个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。

4、所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。

5、操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号。

6、作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。

7、作业人员的基本条件之一要求其具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

8、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。

9、外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉安规、并经考试合格,经设备运行管理单位认可,方可参加

工作。

10、若遇特殊情况需解锁操作,应经运行管理部门防误操作装置专责人到现场核实无误并签字后,由运行人员报告当值调度员,方能使用解锁工具(钥匙)。

二、单项选择题(请将正确答案编号填在(),每题1分,共10分)

1、凡在坠落高度基准面( B )m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。

A、1.5

B、2.0

C、2.5

2、电气设备分为高压和低压两种。高压电气设备是指电压等级在( B )V及以上者。

A、250

B、1000

C、500

3、电压等级为10kV的设备不停电时的安全距离( A )m。

A、0.7

B、0.95

C、0.35

4、工作人员工作中正常活动范围与10kV设备带电部分的安全距离是( C )m。

A、0.7

B、0.95

C、0.35

5、一个工作负责人( A )同时执行多张工作票。

A、不能

B、可以

C、不宜

6、分工作票应由( B )签发。

A、工作负责人

B、总工作票签发人

C、工作许可人

7、电气工具和用具应由专人保管,每( B )应由电气试验单位进行定期检查。

A、3个月;

B、6个月;

C、12个月。

8、动火工作票一般至少一式( C )份。

A、一

B、两

C、三

9、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于( B )高的栏杆和不低于100mm高的护板。

A、1000mm

B、1050mm

C、1200mm

SF设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( C )min。

10、打开6

A、15min

B、20min

C、30min

三、多项选择题(请将正确答案编号填在(),每题2分,共10分)

1、哪些工作可以不用操作票( A、B )

A、事故应急处理

B、拉合断路器(开关)的单一操作

C、拉开或拆除仅有的一组接地刀闸或接地线的操作。

2、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有(B、C、D、E )

A、现场勘察制度

B、工作票制度

C、工作许可制度

D、工作监护制度

E、工作间断、转移和终结制度

3、填用第二种工作票的工作有( B、C、D、E )

A、在运行中的配电设备上的工作

B、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。

C、高压电力电缆不需停电的工作

D、直流保护控制系统的工作,无需将高压直流系统停用者。

E、换流变压器、直流场设备及阀厅设备上工作,无需将直流单、

双极或直流滤波器停用者。

4、在带电设备周围禁止使用( A、B、C )进行测量工作。

A、钢卷尺

B、皮卷尺

C、线尺(夹有金属丝者)

D、绝缘绳

5、工作票可以由( A、D )填写。

A、工作票签发人

B、工作许可人

C、工作班成员

D、工作负责人

四、判断题(请对正确的打“V”,错误的打“X”,每空1分,共20分)

1、事故应急抢修工作是指:电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。(√)

2、工作票应由工作负责人填写,不得由工作票签发人填写。(×)

3、分工作票应一式两份,由工作票签发人和分工作票负责人分别收执。(×)

4、第一、二种工作票、带电作业工作票只能延期一次。(×)

5、工作票有破损不能继续使用时,需补填更换新的工作票即可。(×)

6、承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。(√)

7、因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得工作许可人同意,并在工作许可人的监护下进行。(×)

8、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、雹、雨、雾等,不准进行带电作业。风力大于5级,或湿度大于80%时,一般不宜进行带电作业。(√)

9、每张操作票最多只能填写两个操作任务。(×)

10、单人操作在安全措施可靠的情况下,可以进行登高或登杆操作。(×)

11、在6级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,应停止露天高处作业。(√)

12、使用金属外壳的电气工具时应戴绝缘手套。(√)

13、使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5米,气瓶的放置地点不准靠近热源,应距明火10m以外。(√)

14、雨雪天气时不得进行室外直接验电。(√)

15、梯子应坚固完整,有防滑措施。梯子不宜绑接使用。人在梯子上时,禁止移动梯子。(√)

16、紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施,保护伤员的生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速与医疗急救中心(医疗部门)联系救治。急救成功的关键是动作快,操作正确。任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情加重或死亡。(√)

17、外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉《国家电网公司电力安全工作规程》、并经考试合格,即可参加工作。(×)

18、按压与人工呼吸的比例关系通常是,成人为30:2,婴儿、儿童为15:2。(√)

19、对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电。(√)

20、遇有大雾、照明不足、指挥人员看不清各工作地点或起重机

操作人员未获得有效指挥时,指挥人员将手势指挥改为语言指挥,但声音洪亮,确保操作人员能听见,方可进行起重工作。(×)

五、简答题(共10分):

1、《安规》中所列工作票签发人的安全责任是什么?(5分)

1)工作必要性和安全性;

2)工作票上所填安全措施是否正确完备;

3)所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。

2、作业现场的基本条件有哪些?(5分)

1)作业现场的生产条件和安全设施等符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。

2)经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱、存放急救用品,并指定专人经常检查、补充或更换。

3)现场使用的安全工器具应合格并符合有关有求。

4)各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。

六、问答题(共30分):

1、请简述您的工作岗位安全职责?

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答案(共250题 )

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答 案(共250题) 1. 单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运维人员应根据发令人用电话传达的操作指令进行,可不用操作票。( ) 答案:错误 2. 不熟悉风动工具使用方法和修理方法的工作人员,不准擅自使用或修理风动工具。( ) 答案:正确 3. 在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况,不必填入操作票内。( ) 答案:错误 4. 在有感应电压的线路上使用绝缘电阻表测量绝缘时,应将相关线路同时停电,方可进行。( ) 答案:正确 5. 禁止在只经断路器(开关)断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。( ) 答案:正确 6. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。补填的工作票不需再次履行签发许可手续。( ) 答案:错误 7. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分断开,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸(装置)。( ) 答案:错误 8. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设专人看守,夜间还应设红灯示警。( ) 答案:错误 9. 冻伤急救时,应将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服覆盖,并立即烤火或搓雪。( ) 答案:错误 10. 高处作业人员在转移作业位置时可失去安全保护,但转移完毕

后必须恢复。( ) 答案:错误 11. 带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。( ) 答案:正确 12. 带电水冲洗前要确知设备绝缘是否良好。( ) 答案:正确 13. 在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时,应穿着工作服。( ) 答案:错误 14. 使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相 间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。( ) 答案:正确 15. 带电作业时,非特殊需要不应在跨越处下方或邻近有电力线路 或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。( ) 答案:正确 16. 高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进 行工作者,如果是根据调控人员指令装设的接地线,应征得工作负责 人的许可,方可进行。( ) 答案:错误 17. 运行极的一组直流滤波器停运检修时,禁止对该组直流滤波器 内与直流极保护相关的电流互感器进行注流试验。( ) 答案:正确 18. 上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,应两手同 时抓一个梯阶。( ) 答案:错误 19. 高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否栓牢。( ) 答案:正确 20. 电动的工具、机具应接地或接零良好。( ) 答案:正确

版安规题库变电部分案例分析

案例1高空抛掷保安线造成220k V母线失压2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 ( (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 ( 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kV I段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工,许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹××安排章××、赵×、庶×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡××、齐××负责南极347及I段母线电压互感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员在赵×在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。 ( (工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。 ( 案例3 误将开关柜后母线桥小室盖板打开触电 2015年03月23日,某供电公司110kV某变电站1号主变压器单元春检试验,8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交待、签字确认手续后开工。工作负责人张××,作业人员陈××、孙××进行10kV501进行开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,孙××在柜后做准备工作时,误将501开关后柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。 ( ( (3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安案例4擅自移开遮栏解锁触电

电力安全工作规程变电部分试题库及答案

电力安全工作规程变电部分试题库及答案 一、单选题 【单选题】1.本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A.检修现场 B.运维现场 C.作业现场 D.抢修现场 答案:C 【单选题】2.低[电]压:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.220V以下 B.220V及以下 C.1000V以下 D.1000V及以下 答案:D 【单选题】3.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中()的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 答案:A 【单选题】4.为加强电力生产现场管理,规范(),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.安全管理 B.各类工作人员的行为 C.工作流程 D.作业方法 答案:B 【单选题】5.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 答案:C 【单选题】6.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 【单选题】7.作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 A.办公条件和安全设施 B.办公条件和生产设施 C.生产条件和生产设施 D.生产条件和安全设施 答案:D 【单选题】8.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.技术员 B.管理员 C.单人 D.专人

电力安规变电部分简答题

五、简答题(共26题) 1、可由单人值班或单人操作的高压设备,要求符合哪些条件?《变电安规》5.1.2 答:??1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁;2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有远方操作机构。 2、什么叫“待用间隔”?“待用间隔”应如何管理???《变电安规》5.1.8 答:“待用间隔”是指母线连接排、引线已接上母线的备用间隔。“待用间隔”应有名称、编号,并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 3、施工队伍借用变电站高压室的钥匙,安规是如何规定的?《变电安规》5.2.6 答:1)变电站高压室的钥匙可以借给经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用;2)应登记签名,当日工作结束后交还。 4、倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做???《变电安规》5.3.6.5 答:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 5、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?《变电安规》6.1 答:1)现场勘察制度;2)工作票制度;3)工作许可制度;4)工作监护制度;5)工作间断、转移和终结制度。 6、工作票“双签发”。《变电安规》6.3.7.6 答:承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的安全责任。 7、一个电气连接部分???《变电安规》6.3.8.1 答:所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。 8、哪些设备同时停、送电,可使用同一张工作票?《变电安规》6.3.8.3 答:若以下设备同时停、送电,可使用同一张工作票:a)属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。b)一台变压器停电检修,其断路器(开关)也配合检修。c)全站停电。 9、工作票签发人,应具备哪些基本条件???《变电安规》.1 答:工作票签发人应是熟悉人员技术水平、设备情况、电力安全工作规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员。工作票签发人员名单应公布。 10、专责监护人应具备哪些基本条件????《变电安规》.4 答:1)具有相关工作经验;2)熟悉设备情况和电力安全工作规程。 11、什么叫“间接验电”?在间接验电时,如何判断设备已经无电?《变电安规》7.3.3 答:1)即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断是否有电的一种非直接验电的方式。 12、哪些信号、仪表,如果指示有电,则禁止在设备上工作。??《变电安规》7.3.4 答:表示设备断开和允许进入间隔的信号,经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。 13、装、拆时,对操作顺序各是怎样要求的?对接地线的连接质量有何要求?《变电安规》7.4.9 答:?1)装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线的顺序与此相反。2)接地线必须接触良好,连接应可靠。 14、在高压回路上工作,安规对接地线的移动或拆除,有何严格规定?《变电安规》 答:??1)严禁工作人员擅自移动或拆除接地线;2)高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,必须征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行;3)工作完毕后,应立即恢复接地。 15、在室外构架上工作,应怎样正确悬挂标示牌????《变电安规》7.5.7 ?答:1)在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。2)在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。3)在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 16、线路停电检修时,值班调度员或线路工作许可人必须要做到哪些工作????《变电安规》8.2 答:?1)值班调度员或线路工作许可人必须将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿。2)工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。

2021新版变电运行安规试题及答案

2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。

5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤

2020年国家电网安规变电部分多选题题库及答案(共150题)

2020年国家电网安规变电部分多选题题库及答 案(共150题) 1. SF6气瓶应放置在( )的专门场所,直立保存,并应远离热源和油污的地方。答案:A,B,C A. 阴凉干燥 B. 通风良好 C. 敞开 D. 密闭 2. 关于工作场所的照明,以下说法中正确的是( )。答案:A,B,C,D A. 应该保证足够的亮度 B. 在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调控中心、机房、控制室等地点,还应设有事故照明 C. 现场的临时照明线路应相对固定,并经常检查、维修 D. 照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m,并不得任意挪动;低于 2.5m时应设保护罩 3. 进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在防潮的( )上,防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。答案:A,D A. 帆布 B. 斗臂车身上 C. 地

D. 绝缘垫 4. 倒闸操作可以通过( )完成。答案:A,C,D A. 就地操作 B. 模拟操作 C. 遥控操作 D. 程序操作 5. 在带电设备周围禁止使用( )进行测量工作。答案:A,C,D A. 钢卷尺 B. 绝缘尺 C. 皮卷尺 D. 线尺(夹有金属丝者) 6. 在使用带电清扫机械进行清扫前,应确认( )。答案: A,B,C,D A. 清扫机械工况(电机及控制部分、软轴及传动部分等)完好 B. 绝缘部件无变形、脏污和损伤 C. 毛刷转向正确 D. 清扫机械已可靠接地 7. 各种起重设备的( )、试验等,除应遵守本规程的规定外,并应执行国家、行业有关部门颁发的相关规定、规程和技术标准。答案:A,C,D A. 安装 B. 应用

C. 检查 D. 使用 8. 动火作业应有专人监护,动火作业前应( )。答案:A,C,D A. 清除动火现场及周围的易燃物品 B. 要求消防监护人测定动火部位(现场)氧气含量符合安全要求 C. 采取其他有效的安全防火措施 D. 配备足够适用的消防器材 9. 工作票签发人的安全责任有( )。答案:A,B,C A. 确认工作必要性和安全性 B. 确认工作票上所填安全措施是否正确完备 C. 确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足 D. 对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知 10. 必须在转动着的电动机转子电阻回路上进行检修及维护工作时,应先提起碳刷或将电阻完全切除。工作时要( )。答案:A,B A. 戴绝缘手套或使用有绝缘把手的工具 B. 穿绝缘靴或站在绝缘垫上 C. 戴线手套或使用有绝缘把手的工具 D. 穿绝缘靴或使用专用工具

1.《安规(变电部分)》习题集(2015版)-0529

《安规(变电部分)》习题集 一、单选题 1.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 2.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 3.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 4.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 5.《电力安全工作规程》要求,经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.工作负责人

B.工作许可人 C.多人 D.专人 答案:D 6.《电力安全工作规程》要求,各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。 A.事故紧急处理措施 B.紧急救护措施 C.应急预案 D.逃生方法 答案:A 7.作业人员的基本条件规定,作业人员应每()至少一次体格检查。 A.五年 B.四年 C.三年 D.两年 答案:D 8.作业人员的基本条件规定,作业人员应具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉《电力安全工作规程》的相关部分,并经()。 A.专业培训 B.考试合格 C.现场培训 D.现场实习 答案:B 9.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的(),学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A.理论知识 B.实践经验 C.安全生产知识 答案:C 10.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A.创伤急救 B.溺水急救

安规考试题库(变电部分附答案)

《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案

D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室

2017《安规》调考题库(输变配电部分)

1.工作票由()填写,也可由工作票签发人填写。 A.工作负责人 B.工作票签发人 C.调控人员 D.运维人员 答案:A 2. 工作票票面上的时间、工作地点、线路名称、( )、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 A.设备称号 B.设备名称 C.设备称号 D.设备编号 答案:C 3. 工作票票面上的时间、工作地点、()、设备双重名称(即设备名称和编号)、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 A.线路名称 B.设备名称 C.设备双重名称 D.设备编号 答案:A 4、配电第一种工作票,应在工作前()送达设备运维管理单位(包括信息系统送达);通过传真送达的工作票,其工作许可手续应待正式工作票送到后履行。 A.6小时 B.12小时 C.24小时 D.48小时 答案: C 5、已终结的工作票(含工作任务单)、故障紧急抢修单、现场勘察记录至少应保存()。 A.三个月 B.半年 C.一年 D.三年 答案:C 6.对()、相同安全措施的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。 A.不同电压等级 B.同一工作日 C.同一电压等级 D.不同工作日 答案:B 7.对同一工作日、()的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。 A.不同电压等级 B.相同安全措施日 C.同一电压等级 D.不同安全措施 答案:B 8、工作许可后,工作负责人、()应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.调控人员 D.专责监护人 答案: D 9、工作许可后,()、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.调控人员 D.工作负责人 答案: D 10、工作班成员的变更,应经( )的同意,并在工作票上做好变更记录;中途新加入的工作班成员,应由工作负责人、专责监护人对其进行安全交底并履行确认手续。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作票签发人 答案:A 11.直接接触设备的电气测量工作,至少应由( )进行。 两人 B. 四人 C. 一人 D. 三人 答案:A 12.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离( )kV为4.0m。 A. 220 B. 20、35 C. 63(66)、110 D. 10 答案:A 13.在线路带电情况下,砍剪靠近线路的树木时,工作负责人应在工作开始前,向全体人员说明:电力线路( ),人员、树木、绳索应与导线保持安规规定的安全距离。 A. 稳定 B. 危险 C. 安全 D. 有电 答案:D 14.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离10kV及以下为( )m。 A. 2.5 B. 1.5 C. 0.7 D. 1.0 答案:D 15.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离20、35kV为( )m。

国家电网公司安规考试变电部分问答题

【问答题】作业人员必须具备哪些基本条件 答案:1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次);2)具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉《国家电网公司电力安全工作规程》的相关部分,并经考试合格;3)具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救;4)进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。 【简答题】按照《国家电网公司电力安全工作规程》规定,作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况需避险时,应怎样做 答案:有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 【简答题】地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后,如需要对设备进行巡视时,《国家电网公司电力安全工作规程》对此有何要求 答案:1)应制定必要的安全措施;2)得到设备运维管理单位批准;3)至少两人一组;4)巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 【问答题】哪些操作项目应填入倒闸操作票内 答案:a)应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等],验电,装拆接地线,合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等。b)拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等]后检查设备的位置。c)进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)或拉出、推入手车式开关前,检查断路器(开关)确在分闸位置。d)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。e)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸(装置)已拉开,接地线已拆除。 【简答题】倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做 答案:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。

安规变电通用题库word版

变电通用题库 一、知识点:变电《安规》1.1 1、多选题 (1)为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证()安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.人身 B.电网 C. 设备 D.设施 答案:ABC 2、填空题 (1)为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证、和安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 答案:人身、电网、设备 二、知识点:变电《安规》1.2 1、问答题 (1)作业现场基本条件有哪些? 答案:1)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。2)经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。3)现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。4)各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 三、知识点:变电《安规》1.2.1 1、判断题

(1)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。() 答案:正确 (2)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应齐备。() 答案:错误 正确答案:作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 2、填空题 (1)作业现场的生产条件和等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 答案:安全设施 (2)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、。 答案:齐备 (3)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的应合格、齐备。 答案:劳动防护用品 【释义】 生产安全事故主要发生在作业现场。 生产条件应指安全生产条件,它贯穿于电力生产的全过程,对于保证电力生

安规考试题(变电部分共六卷)

2015年度安规考试题(变电部分A) (一)单选题(每题只有一个正确答案) 1、《电力安全工作规程(变电部分)》3.6规定:低[电]压是指用于配电的交流系统中( c )及其以下的电压等级。 A. 100V B.200 V C. 1000 V D. 3500 V 2、《电力安全工作规程(变电部分)》3.12规定:设备双重名称是指设备的名称和编号( c )。 A.名字 B. 编码和序号 C. 名称和编号 D.序号和名称 3、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.3规定:工作票制度是(B )的安全组织措施。 A.作业现场 B. 防止人身触电 C.有效措施 D.避免失误 4、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.5规定:班前班后会是(C )的安全组织措施。 A.强化工作能力 B.集团化 C. 加强工作班组安全意识 D.提高安全作业 5、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.5规定:施工作业在开工前应由( D )主持召开施工班前会。 A.工作票签发人 B.班组长 C.单位领导 D. 工作负责人 6、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.1.8规定:在已投入运行的高压场地扩建,电气设备未与运行设备连接且安全距离足够,在进行安装或试验时,办理(B )。 A. 变电站第一种工作票 B. 变电站第二种工作票 C. 变电站第三种工作票 D.电气带电作业工作票 7、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.2.1规定:填写工作票应对照接线图或模拟图板,与现场设备的名称和编号相符合,并使用(B )。 A.序号名称 B. 双重编号 C.双重身份 D.编码程序 8、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.2.4规定:一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者( A )。

变电《安规》题库 填空

四、填空题共74题分) 1. 送电合闸操作应按照________一负荷侧隔离开关(刀闸)一断路器(开关)的顺序依次进行。分) 答案:(电源侧隔离开关(刀闸)) 2. 起重工器具中要求,卸扣的销子________扣在活动性较大的索具内。分) 答案:(不准) 3. 几个班同时进行工作时,总工作票的工作班成员栏内,只填明各分工作票的负责人,不必填写________姓名。分) 答案:(全部工作班人员) 4. 承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的________。分) 答案:(安全责任) 5. 间断后继续工作,若无________带领,作业人员不得进入工作地点。分) 答案:(工作负责人或专责监护人) 6. 变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人和工作许可人无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记簿和________上注明。分) 答案:(工作票) 7. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更________工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意并及时恢复变更情况及时记录在值班日志内分) 答案:(安全措施)

8. 停电更换熔断器后,恢复操作时,应戴手套和________。分) 答案:(护目眼镜) 9. 进行直接接触20kV及以下电压等级的带电作业时,应穿合格的 ________;使用的安全带、安全帽应有良好的绝缘性能,必要时戴护目镜。分) 答案:(绝缘防护用具) 10. 禁止工作人员擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌。因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得________同意,并在工作负责人的监护下进行。完毕后应立即恢复。分) 答案:(工作许可人) 11. 任何人发现有违反《安规》的情况,应________,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。分) 答案:(立即制止) 12. 对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装________或使用个人保安线,加装的接地线应登录在工作票上,个人保安线由工作人员自装自拆。分) 答案:(工作接地线) 13. 起吊重物前,应由工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况,认为可靠后方准试行起吊。起吊重物稍一离地(或支持物),应再检查________,认为可靠后方准继续起吊。分) 答案:(悬吊及捆绑情况)

国家电网公司安规复习题集(变电部分)

《安规》变电题库 一、单选题(共142题) 1.《安规》关于“低[电]压”的定义是:用于配电的()的电压等级。答案:D 《变电安规》3.1 A. 直流系统中1000V以下 B. 交流系统中1000V以下 C. 交(直)流系统中1000V 及其以下 D. 交流系统中1000V 及其以下 2.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证()安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:D 《变电安规》 4.1 A. 人身 B. 设备 C. 人身和设备 D. 人身、电网和设备 3.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。答案:A 《变电安规》 4.2.1 A. 劳动防护用品 B. 工作服 C. 安全工器具

D.施工机具 4.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放(),并应指定专人经常检查、补充或更换。答案:D 《变电安规》4.2.2 A. 劳保用品 B. 医用绷带 C. 创可贴 D. 急救用品 5.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。答案:A 《变电安规》4.2.4 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6.作业人员的基本条件之一:经()鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规》4.3.1 A. 体检 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构

7.作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每()至少一次。答案:C 《变电安规》4.3.1 A. 四年 B. 三年 C. 两年 D. 一年 8.《安规》要求作业人员,具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。答案:B 《变电安规》4.3.3 A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.烫伤急救 9.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和()培训,经考试合格上岗。答案:C 《变电安规》4.4.1 A. 生产技术 B. 实际操作 C. 岗位技能 D.操作能力

(完整版)安规变电部分复习题

变电安规复习题 一、填空题: 1、各类作业人员应被告知其和存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 2、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备,存放急救用品,并应指定专人经常或更换。 3、电气工作人员必须具备必要的和,且按工作性质,熟悉《电力安全工作规程》的相关部分,并经考试合格。 4、因故间断电气工作连续以上者,应重新学习《安规》,并经后,方能恢复工作。 5、各类作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权 或者在采取可能的后撤离作业现场,并立即报告。 6、电气设备分为高压和低压两种:高压电气设备:电压等级在以上者;低压电气设备:电压等级在以下者。 7、设备不停电时的安全距离10千伏及以下是米,66千伏米。 8、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作。 9、倒闸操作由填用操作票。 10、操作人在操作过程中不得有任何未经同意的操作行为。 11、在高压设备上工作,应至少由进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 12、在电气设备上的工作,应填用或事故应急抢修单,其方式有种。 13、工作票一份应保存在,由收执;另一份由收 执,按值移交。 14、第一、二种工作票和的有效时间,以批准的为限。 15、第一、二种工作票只能延期次。 16、电气设备上安全工作的技术措施由或有权执行操作的人员执行。

17、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿,并不得靠近 和。 18、因试验需要断开设备接头时,应做好标记,应进行检查。 19、高压试验时,试验装置的金属外壳应;高压引线应尽量缩短,并采用专用的。 20、高压试验时,试验现场应装设遮拦或围栏,遮拦或围栏与试验设备高压部分应有足够的,向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并派人。 21、高压试验人员在全部加压过程中,应,随时警戒异常现象发生,操作人应站在上。 22、变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源、,并将升压设备的高压部分、短路接地。 23、变更工作班成员,应经同意。 24、检修设备停电,应把各方面的完全断开。 25、与停电设备有关的变压器和电压互感器,应将各侧断开,防止向停电检修设备。 26、人体不得接地线或未接地的导线,以防止触电。 27、严禁工作人员移动或拆除接地线。 28、在室外高压设备上工作,应在工作地点四周围栏,其出入口要围至临近道路旁边,并设有“”的标示牌。围栏上悬挂适当数量的 “”标示牌,标示牌应朝向围栏。 29、工作地点悬挂“”标示牌。 30、禁止工作人员移动或拆除遮拦(围栏)、标示牌。因工作原因必须短时移动或拆除遮拦(围栏)、标示牌,应征的同意,并在的监护下进行。 31、在全部或部分带电的运行屏(柜)上进行工作时,应将与前后以明显的标志隔开。 32、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知和,并由 或由他派专人到现场监视,方可进行。 33、严禁将电流互感器二次侧(光电流互感器除外)。 34、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有且仅有、 保护接地。

供电公司安规试题变电部分带答案

供电公司安规试题变电 部分带答案 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

国网沁阳市供电公司《变电部分》安规考试题 姓名:成绩: 一、单选题(每题分,共15分) 1、紧急救护时,发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用()支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法 答案D 2、触电急救,在医务人员()前,不得放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。 A.未到达 B.未接替救治 C.作出死亡诊断 D.判断呼吸或脉搏表现 答案B 3、触电急救,胸外心脏按压频率应保持在()次/min。 答案C 4、被电击伤并经过心肺复苏抢救成功的电击伤员,都应让其充分休息,并在医务人员指导下进行不少于()h的心脏监护。 答案D 5、进行心肺复苏法时,如有担架搬运伤员,应该持续做心肺复苏,中断时间不超过()s。 答案A 6、触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速用()进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系,争取医务人员接替救治。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法 答案D 7、触电急救脱离电源,就是要把触电者接触的那一部分带电设备的()断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其他断路设备断开;或设法将触电者与带电设备脱离开。 A.有关 B.所有 C.高压 D.低压 答案B 8、触电急救,当采用胸外心脏按压法进行急救时,伤员应仰卧于()上。 A.柔软床垫 B.硬板床或地 C.担架 D.弹簧床 答案B 9、触电伤员脱离电源后,判断伤员有无意识应在()s以内完成。 答案B 10、触电伤员脱离电源后,正确的抢救体位是()。 A.左侧卧位 B.右侧卧位 C.仰卧位 D.俯卧位 答案C 二、多选题(每题分,共15分) 1、脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用()的方法判定伤员有无呼吸。 A.叫 B.看 C.听 D.试 答案BCD

2020年国家电网安规变电部分题库及答案(共120题)

2020年国家电网安规变电部分题库及答案 (共120题) 1. 在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,应去除这些地点的油漆或绝缘层,并划有( )标记。答案:C A. 红色 B. 绿色 C. 黑色 D. 白色 2. 送电合闸操作应按照( )的顺序进行。答案:D A. 断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸) B. 断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸) C. 负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关) D. 电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关) 3. 在绝缘子串未脱离导线前,带电拆、装靠近横担的第一片绝缘子时,应采用专用短接线或( )方可直接进行操作。答案:C A. 穿绝缘靴 B. 穿防电弧服

C. 穿屏蔽服 D. 穿导电靴 4. 在10kV跌落式熔断器与10kV电缆头之间,宜加装( )装置,使工作时能与跌落式熔断器上桩头有电部分保持安全距离。答案:A A. 过渡连接 B. 接地 C. 绝缘 D. 灭弧 5. 间断后继续工作,若无( )带领,作业人员不得进入工作地点。答案:B A. 工作负责人和专责监护人 B. 工作负责人或专责监护人 C. 工作负责人或工作许可人 D. 工作票签发人或专责监护人 6. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:A A. 劳动防护用品 B. 安全工器具 C. 施工机具 D. 装备 7. 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内底部,排风口不应朝向( )。答案:A

2016新版安规题库-变电部分小版

2016新版安规题库- 变电部分 一、单选题共488题 1. 高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,应征得( )的许可(根据调控人员指令装设的接地线,应征得调控人员的许可),方可进行。工作完毕后立即恢复。答案:C A. 工作票签发人 B. 工作负责人 C. 运维人员 D. 监护人 2. 绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度,110kV应大于( )m,且应在下端装设泄漏电流监视装置。答案:D A. 1.0 B. 1.5 C. 1.8 D. 2.0 3. 工作许可人对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向( )询问清楚,必要时应要求作详细补充。答案:B A. 工作负责人 B. 工作票签发人 C. 运维负责人 D. 工区领导 4. 直流换流站阀厅内进行晶闸管(可控硅)高压试验时,作业人员应与试验带电体位保持( )m以上距离,试验人员禁止直接接触阀塔屏蔽罩,防止被可能产生的试验感应电伤害。答案:D A. O.35 B. 0.5 C. 0.6 D. 0.7 5. 检修发电机、同期调相机,应将电压互感器从( )断开。答案:A A. 高、低压两侧 B. 低压侧 C. 高压侧 D. 电源侧 6. ( )及以上的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。答案:D A. 35kV B. 110kV C. 220kV D. 330kV 7. 等电位作业人员对邻相导线的距离应不小于:66kV( )m, 110kV( )m。答案:B A. 0.9;2.5 B. 0.9;1.4 C. 0.8;2.5 D. 0.8;1.4 8. 持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,由( )许可,并留存。答案:A A. 变电站或发电厂工作许可人 B. 值班调控人员 C. 施工单位负责人 D. 现场专责监护人 9. 任何运行中的星形接线设备的 中性点,应视为( )。答案:B A. 不带电设备 B. 带电设备 C. 运行设备 D. 停运设备 10. 在室外高压设备上工作,工作 地点四周围栏上悬挂适当数量的( ) 标示牌,标示牌应朝向围栏里面。答 案:C A. “从此进出!” B. “在此工作!” C. “止步,高压危险!” D. “从此上下!” 11. 带电水冲洗一般应在良好天气 时进行。风力大于( ),气温低于 -3℃,或雨、雪、雾、雷电及沙尘暴 天气时不宜进行。答案:B A. 3级 B. 4级 C. 5级 D. 6级 12. 带电检测220kV绝缘子串(13片 成串)时,当发现同一串中的零值绝缘 子片数达到( )片时,应立即停止检 测。答案:A A. 5.0 B. 6.0 C. 7.0 D. 8.0 13. 因故间断电气工作连续( )个 月以上者,应重新学习本规程,并经 考试合格后,方能恢复工作。答案: C A. 一 B. 二 C. 三 D. 六 14. 起重机停放或行驶时,其车轮、 支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边 缘的距离不准小于沟、坑深度的( ) 倍;否则应采取防倾、防坍塌措施。 答案:D A. 0.9 B. 1.0 C. 1.1 D. 1.2 15. 检修发电机、同期调相机,若 本机尚可从其他电源获得励磁电流, 则此项电源应断开,并悬挂( )的标 示牌。答案:A A. “禁止合闸,有人工作!” B. “禁止合闸,线路有人工作!” C. “禁止分闸!” D. “在此工作!” 16. 带电作业所使用绝缘操作杆的 最小有效绝缘长度为:10kV( )m, 35kV( )m。答案:C A. 0.6;0.9 B. 0.7;1.0 C. 0.7;0.9 D. 0.6;1.0 17. 变更工作班成员时,应经工作 负责人同意,在对新的作业人员进行 ( )后,方可进行工作。答案:C A. 安规考试 B. 安全知识培训 C. 安全交底手续 D. 口头许可 18. 带电作业所使用绝缘承力工 具、绝缘绳索的最小有效绝缘长度为: 220kV( )m,330kV( )m。答案: D A. 1.8;3.7 B. 1.0;2.8 C. 1.0;3.7 D. 1.8;2.8 19. 电缆耐压试验前,应先对设备 ( )。答案:B A. 短路 B. 充分放电 C. 接地 D. 验电 20. 第二种工作票和带电作业工作 票( )交给工作许可人。答案:C A. 可在工作许可后 B. 需在工作前一日 C. 可在进行工作的当天预先 D. 需在现场安全措施布置的同 时 21. 在光纤回路工作时,应采取相 应防护措施防止激光对( )造成伤 害。答案:B A. 皮肤 B. 人眼 C. 手部 D. 脸部 22. 二级动火时,( )可不到现场。 答案:A A. 工区分管生产的领导或技术 负责人(总工程师) B. 动火负责人或动火执行人 C. 消防监护人或动火执行人 D. 运维许可人或动火执行人 23. 带电作业工具的机械预防性试 验标准:静荷重试验为( )倍额定工 作负荷下持续( )min,工具无变形 及损伤者为合格。答案:A A. 1.2;1 B. 1.0;2 C. 1.0;1 D. 1.2;2 24. 为加强电力生产现场管理,规 范各类工作人员的行为,保证人身、 电网和设备安全,依据国家有关法律、 法规,( ),制定《电力安全工作规 程》。答案:C A. 结合电力行业特点 B. 根据工作实际 C. 结合电力生产的实际 D. 为满足现场需要 25. 单人操作、检修人员在倒闸操 作过程中( )解锁。答案:B A. 可以 B. 禁止 C. 在有人监护情况下 D. 站长同意后 26. 等电位作业,屏蔽服内还应穿 着( )内衣。答案:C A. 涤棉 B. 棉质 C. 阻燃 D. 透气 27. 在潮湿或含有酸类的场地上以 及在金属容器内应使用( )V及以下 电动工具,否则应使用带绝缘外壳的 工具,并装设额定动作电流不大于 10mA,一般型(无延时)的剩余电流动 作保护器(漏电保护器),且应设专人 不间断地监护。答案:B A. 12.0 B. 24.0 C. 36.0 D. 48.0 28. 检修发电机、同期调相机和高 压电动机应填用变电站(发电 厂)( )。答案:A A. 第一种工作票 B. 第二种工作票 C. 事故紧急抢修单 D. 带电作业工作票 29. 66kV、110kV设备验电时,人体 应与验电设备保持( )m安全距离。 答案:A A. 1.5 B. 1.4 C. 1.15 D. 1.0 30. 无论高压设备是否带电,作业 人员不得单独移开或越过遮栏进行工 作;若有必要移开遮栏时,应有( ) 在场,并符合设备不停电时的安全距 离。答案:B A. 安全员 B. 监护人 C. 负责人 D. 班组长 31. 等电位作业人员在绝缘梯上作 业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与 接地体和带电体两部分间隙所组成的 组合间隙不准小于:66kV( )m。答 案:B A. 0.7 B. 0.8 C. 0.9 D. 1.0 32. 现场勘察工作由( )组织。 答案:A A. 工作票签发人或工作负责人 B. 工作票签发人或工作许可人 C. 工作许可人或工作负责人 D. 工作票签发人或专责监护人 33. 分工作票应一式两份,由( ) 和分工作票负责人分别收执。答案: B A. 工作许可人 B. 总工作票负责人 C. 运维管理单位负责人 D. 施工单位负责人 34. 等电位作业人员转移电位时, 人体裸露部分与带电体的距离,330、 500千伏不应小于( )米。答案:C A. 0.2 B. 0.3 C. 0.4 D. 0.5 35. 雨天操作室外高压设备时,绝 缘棒应有防雨罩,还应( )。答案: A A. 穿绝缘靴 B. 穿雨衣 C. 穿绝缘鞋 D. 穿防电弧服 36. 地震、台风、洪水、泥石流等 灾害发生后,如需要对设备进行巡视 时,应制定必要的安全措施,得到( )

相关文档
相关文档 最新文档