文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信室内分布系统施工验收规范

通信室内分布系统施工验收规范

通信室内分布系统施工验收规范
通信室内分布系统施工验收规范

中国铁塔股份有限公司

通信室内分布系统施工验收规范

(征求意见稿)

中国铁塔股份有限公司

建设维护部

前言

本规范的编制目的是通过标准化验收要求,满足通信室内分布系统网络建设和工程验收的需要,规范验收流程和验收内容,特制订本规范。

本规范明确了通信室内分布系统网络建设和工程验收的内容:

?验收的原则及依据

?验收的内容及范围

?室内分布系统的组成及各分部工程的建设和验收

建设维护部

2014年12月

目录

(征求意见稿)1

前言1

目录2

1 总则4

2 验收原则及范围5

2.1验收原则和依据5

2.2验收内容和范围7

3 系统组成7

3.1室内覆盖系统组成7

3.2多系统合路8

4 工程验收前检查8

4.1环境检查8

4.2设备及器材检查8

5 施工要求9

5.1电缆走道(或槽道)安装9 5.2线缆布放9

5.3泄漏电缆布放13

5.4光纤布放13

5.5电源检查14

5.6防雷接地16

5.7有源器件安装18

5.8无源器件安装18

5.9天线安装19

5.10GPS天馈线安装21

5.11标签24

6 工程初验24

6.1初验要求25

6.2信号源设备检查测试25

6.3室内分布系统检查测试26

6.4各系统性能指标测试29

6.5初验资料移交41

7 工程终验41

7.1竣工技术文件41

7.2验收要求42

8 附件43

8.1安装电缆走道(或槽道)检验表44 8.2线缆布放检验表45

8.3有源器件安装检验表56

8.4无源器件安装检验表58

8.5天线安装检验表59

8.6GPS天馈系统安装检验表63

8.7标签检验项目表66

1总则

1.1为了规范室内综合分布系统(以下简称室内分布系统)安装工程施工质

量检查、随工检验和工程竣工验收等工作的技术要求,制定本规范。1.2本规范适用于新建室内分布系统工程的施工、验收,以及原有室内分布

系统工程的扩建、改建。

1.3室内分布系统安装工程的安装方式、要求及各种设备规格型号应按工程设计要求执行。

1.4工程建设中,施工单位应严格执行本规范,加强施工质量检查工作,确

保工程的施工质量。建设单位应通过工程监理(或建设单位的随工代表)依据本规范和工程设计要求,加强对工程建设的施工技术监督工作,并组织随工检验。

1.5施工单位制定的设备安装工艺操作规程应贯彻本规范要求,其技术规定

不得及本规范相抵触,出现矛盾时应以本规范为准。

1.6本规范及国家标准、规范相抵触时,应按国家标准、规范的规定办理。

1.7本规范所列的各项测试,其相关测试方法应符合相关国家标准及行业标准的规定。

1.8本规范未尽事宜参照相应国家标准或行业标准,当客户需求及本规范存

在差异时,以满足客户需求为准。

1.9本规范由中国铁塔股份有限公司建设维护部颁布,自颁发之日起执行,

其解释权和修改权归属于中国铁塔股份有限公司。

2验收原则及范围

2.1验收原则和依据

2.1.1验收原则

1、遵守国家法律法规及国家、行业已有相关标准。

2、本规范验收组织及流程遵守中国铁塔股份有限公司已有制度。

3、在满足基本验收项目前提下,重点验收项目选择的原则:

(1)对后期网络运行影响大的指标;

(2)侧重新业务、新功能;

(3)有利于后期运行维护;

(4)本期工程的特殊场景。

4、在进行实际验收时,可采取资料复核、现场检查测试、记录检查相结

合的方式进行,现场不具备测试条件的项目,原则上可直接利用厂验

报告、产品出厂检验报告、随工验收报告、现有标准测试报告、全网

联调结果记录以及集团统一组织的测试等相关结论。

2.1.2验收依据

1、国家现行的施工及验收技术规范;

2、原邮电部、原信息产业部以及工业和信息化部的有关文件;

3、中华人民共和国通信行业标准《无线通信系统室内覆盖工程验收规范》

(YD/T5160);

4、国家通信行业标准,《通信工程建设环境保护技术规定》(YD5039);

5、中华人民共和国卫生部颁发“环境电磁波卫生标准”和国标《电磁

辐射防护规范》(GB8702);

6、工业及信息化部标准《电信基础设施共建共享工程技术暂行规定》

(YD5191);

7、电信运营企业现行的室内分布系统验收规范及测试规范;

2.2验收内容和范围

2.2.1本验收规范主要对室内分布系统的有源放大设备或器件(下文合称

有源设备)、无源器件、天线、缆线等的施工工艺情况及整个分布系

统性能指标进行验收。

2.2.2验收内容主要包括:施工工艺质量、系统功能及系统性能等的测试,

对工程档案、工程建设程序规范化情况、工程决算、资源资料等方面

内容的检查。

2.2.3现场验收时应按规范要求,逐项检查验收,并将检查结果记录在竣

工检验项目表。

3系统组成

3.1室内覆盖系统组成

室内覆盖系统主要由信号源和室内分布系统两部分组成。其中室内分布系统负责将信号源信号引入室内,从而达到消除室内盲区的目的,为室内用户提供纯净、无缝的高质量语音及数据业务。

信号源主要分为宏基站、分布式基站、射频拉远、微蜂窝和直放站等。

室内分布系统由有源设备、无源器件、天线、线缆等组成。

组成结构示意如下图所示:

图3-1 室内分布系统组成示意图

3.2多系统合路

各电信运营企业可共用室内分布系统建设(多系统合路)。多系统合路时,各制式应满足各自的网络指标要求,并保证多系统共用的频段、输入功率、干扰隔离等要求。

4工程验收前检查

4.1环境检查

4.1.1无线通信系统室内覆盖工程使用的器件及材料安装环境应保持干

燥、少尘、通风,严禁出现渗水、滴漏、结露现象。

4.1.2建筑物楼内电源系统和防雷接地设施应满足工程设计要求。

4.1.3无线通信系统室内覆盖工程防火要求应满足《邮电建筑设计防火规

范》(YD5002)要求。

4.1.4无线通信系统室内覆盖工程应满足国家通信行业标准,《通信工程建设环境保护技术规定》(YD5039)要求。

4.2设备及器材检查

4.2.1开工前监理单位、供货单位和施工单位应共同对工程使用的设备、

材料和器件的规格型号及数量进行清点和外观检查。

4.2.2设备、材料和器件的规格型号及数量的检查应符合以下要求:

1、设备规格型号应符合工程设计要求,无受潮、破损和变形现象。

2、材料的规格型号应符合工程设计要求,不得使用不合格的材料。

3、器件的电气性能应进行抽样测试,其性能指标应符合进网技术要求。

4、工程建设不得使用不合格的设备和器材。当器材型号不符合原工程设

计要求而需作较大改变时,必须征得设计和建设单位的同意并办理设计变更手续。

5、不符合要求的设备和器件应由建设单位、供货单位和施工单位共同鉴

定,并作好记录,由相关责任单位及时解决。

5 施工要求

5.1电缆走道(或槽道)安装

5.1.1电缆走道(或槽道)的位置、高度应符合工程设计要求。

5.1.2安装电缆走道应符合下列要求:

1、安装电缆走道应平直,无明显起伏或歪斜现象。

2、电缆走道及墙壁或机列应保持平行。

3、安装电缆走道吊挂应符合工程设计要求,吊挂安装应垂直、整齐、牢

固,吊挂构件及电缆走道漆色一致。

4、沿墙水平电缆走道应及地面平行,垂直电缆走道应及地面垂直,无倾

斜现象。

5、电缆走道穿过楼板孔洞或墙洞处应加装保护框,保护框应采用非燃烧

材料并刷漆,其颜色应及地板或墙壁一致。当电缆放绑完毕应用非燃烧材料封洞口。

6、槽道安装应平直、端正、牢固。列槽道应成一直线。

7、机房内电缆走道、吊挂铁架等应按工程设计要求做保护地。保护地引

线截面积应满足工程设计要求。

5.2线缆布放

5.2.1线缆布放的一般要求

1、线缆的规格、型号应符合工程设计要求。

2、所放线缆应顺直、整齐,线缆拐弯应均匀、圆滑一致,下线按顺序。

3、线缆两端应有明确的标志。

5.2.2射频同轴电缆的布放和电缆头的安装

1、射频同轴电缆的布放应牢固、美观,不得有交叉、扭曲、裂损等情况。

2、需要弯曲布放时,弯曲角应保持圆滑均匀,其弯曲曲率半径在常温

(-20℃- +60℃)下不超过下表的规定:

3、射频同轴电缆所经过的线井应为电气管井,不得使用风管或水管管井。

4、射频同轴电缆应避免及强电高压管道和消防管道一起布放走线,确保

无强电、强磁的干扰。

5、射频同轴电缆应尽量在线井和吊顶内布放,并用扎带进行牢固固定,

严禁馈线沿建筑物避雷线捆扎。

6、及设备相连的射频同轴电缆应用线码或馈线夹进行牢固固定。

7、射频同轴电缆布放时不能强行拉直,以免扭曲内导体。

8、射频同轴电缆的连接头必须牢固安装,接触良好,并做防水密封处理。

9、射频同轴电缆在天花板吊顶或井道里通过时,如果已经做接头需把接

头封好,以免有污物进入接头。

10、严禁馈线的长距离架空布放,必须每隔1.5米安装一个馈线吊架或

做拉线悬挂。

11、线缆不能在消防管道、热力管道、通风管道及其他管线上布放、捆

扎。

12、馈线在进行扎带困扎时,扎带扎紧后多余部分必须剪去。

13、射频同轴电缆绑扎固定的间隔要求如下表所示:

14、电缆头的规格型号必须及射频同轴电缆相吻合。

15、电缆冗余长度应适度,各层的开剥尺寸应及电缆头相适合。

16、电缆头的组装必须保证电缆头口面平整,无损伤、变形,各配件完

整无损。电缆头及电缆的组合良好,内导体的焊接或插接应牢固可靠,电气性能良好。

17、芯线为焊接式的电缆头,焊接质量应牢固端正,焊点光滑,无虚焊、

无气泡,不损伤电缆绝缘层。焊剂宜用松香酒精溶液,严禁使用焊油。

18、芯线为插接式的电缆头,组装前应将电缆芯线(或铜管)和电缆头

芯子的接触面清洁干净,并涂防氧化剂后再进行组装。

19、电缆施工时应注意端头的保护,不能进水、受潮;暴露在室外的端

头必须用防水胶带进行防水处理;已受潮、进水的端头应锯掉。

20、连接头在使用之前,严禁拆封;安装后必须做好绝缘防水密封。

21、现场制作电缆接头或其它及电缆相接的器件时,应有完工后的驻波

比测试记录,组装好电缆头的电缆反射衰减(在工作频段内)应满足设备和工程设计要求。

22、所有7/8″的射频同轴电缆要用粗扎带捆扎,没有用PVC管的地方

要用黑色扎带,有白色PVC管的地方用白色扎带;两条以上的射频同轴电缆要平行放置,每条线单独捆扎。

23、杜绝因线太长而盘踞在器件周围,必须做到在确定好射频同轴电缆

长度后再锯掉,做到一次成功,较短的连线要先量好以后再做,不要因为不易连接而打急弯。

24、室外馈线进入室内应有“滴水弯”,或斜向上走线;进出口的墙孔应

用防水、阻燃的材料进行密封。

5.3泄漏电缆布放

5.3.1泄漏电缆的布放除了满足射频同轴电缆布放要求外,安装位置、安

装方式必须符合工程设计要求,如安装位置需要变更,必须征得方案设计负责方和建设单位的同意,并办理设计变更手续。

5.3.2泄漏电缆的布放的最小弯曲半径、最大张力和固定夹最小间隔等要

求,应满足相应的技术指标。

5.3.3泄漏电缆布放时,不应从锋利的边或角上划过。如果不得不将泄漏

电缆长距离的从地面或小的障碍物上拉过,应使用落地滚筒。

5.4光纤布放

5.4.1光纤的布放、光纤连接线的路由走向必须符合施工图设计文件(方

案)的规定,且应整齐、美观,不得有交叉、扭曲、空中飞线等情

况。

5.4.2光纤连接线二端的余留长度应统一并符合工艺要求。

5.4.3尾纤的布放,必须采用阻燃塑料软管、PVC管或尾纤槽加以保护,

并用扎带固定。无套管保护部分宜用活扣扎带绑扎,扎带不宜扎得过

紧。

5.4.4当光纤需要弯曲布放时,要求弯曲角保持圆滑。其曲率半径不小于40mm。

5.4.5编扎后的光纤连接线在槽道内应顺直,无明显扭绞。

5.4.6爬梯及走线架上的光纤应绑扎牢固,光纤在垂直上升段绑扎点间隔

应不大于1米;室内光纤在每楼层间、光纤拐点及直线段每隔5米均应挂置标识牌。

5.4.7室内光纤敷设完成后,对于光纤进线穿越的楼板洞、墙洞需用防火材料封堵。

5.4.8室内光纤敷设必须防强电、防机械损伤、防鼠、防潮、防火。

5.4.9光纤距离限制:1000BASE:使用多模光纤直径为62.5um时,两

站点间最大距离275米;多模光纤直径为50um时,两站点间最大

距离550米;使用单模光纤直径为9um时,两站点间最大距离3

公里,最长支持10km。

5.4.10光纤必须保证无老化现象和具备阻燃特性,并符合环保要求。

5.4.11尾纤在机架外部布放应加套管保护,套管末端应固定或伸入机柜内部。尾纤保护套管两端应用绝缘胶带封扎,避免尾纤滑动被套管切口划伤。胶带颜色宜及套管颜色一致。

5.4.12光缆经过的孔洞要进行密封。设备端必须采用终端盒,所有光纤必

须熔接尾纤接入法兰盘,利用尾纤跳纤接入设备。并且需有光纤路由

标识。

5.5电源检查

5.5.1主机电源不能用插头接电,必须直接接在空气开关上。主机输入交

流电的电源线

必须火线、零线相对应,不能反接。相线:红色;零线:蓝色或黑色;

地线:黄

绿色。直流供电时,正极:红色;负极:蓝色。

5.5.2设备负载低于500W或供电线缆长度在50米以内,供电电缆线径

大于2.5 mm2;设备负载超过500W或供电线缆超过50米的,供

电电缆线径大于4 mm2;设备负载大于1000W或供电长度超过

200米,供电电缆线径大于6 mm2。设备引接的自动重合闸漏电保护器的容量及负载及线径匹配。

5.5.3设备工作电压应满足设备标称值要求。

5.5.4每台设备采用单独供电线路,并考虑后期多系统接入用电需求。设

备供电建议采

用自动重合闸漏电保护器。

5.5.5电表箱安装要安全可靠、易于读数。

5.5.6电表的标签上应反映电流互感器倍数倍数。

5.5.7电源线的敷设路由及截面应符合设计规定。直流电源线和交流电源

线宜分开敷设,避免绑在同一线束内。

5.5.8敷设电源线应平直、整齐、不得有急剧弯曲和凹凸不平现象;电源

线转弯时,弯曲半径应符合相应技术标准。

5.5.9电源线的布放在同一平面上可采用并联复接的方式走线。

5.5.10机房的每路直流馈电线连同所接的列内电源线和机架引入线两端

腾空时,用500V兆欧表测试芯线间和芯线及地间的绝缘电阻应不小于1M欧。

5.5.5电源线必须根据设计要求穿铁管或PVC 管后布放,铁管和PVC管

的质量和规格应符合设计规定,管口应光滑,管内清洁、干燥,接头紧密,不得使用螺丝接头,穿入管内的电源线不得有接头。

5.5.6电源线及设备连接应可靠牢固,电气性能良好。

5.5.7电源线应连接可靠牢固,电气接触良好,电源线外皮无破损,且接头漏铜不大

于2mm。

5.5.8埋地敷设的电缆,要套镀锌钢管。

5.5.9电源插座的两芯和三芯插孔内部必须事先连接完后才可安装。

5.5.10电源插座必须牢固固定,如需使用电源插板,电源插板需放置于不

易触摸到的安全位置。

5.5.11电源线及同轴电缆平行敷设时,应满足下表隔离要求:

注:双方都在接地的金属槽道或钢管中,且平行长度小于10米时,最小间距可为10mm。表中电缆采用屏蔽电缆时,最小净距离可以适当减小,并应符合设计要求。

5.6防雷接地

5.6.1室内分布系统的室内有源器件、设备必须及建筑的防雷保护接地系统相接,如果无法接入建筑的防雷保护地系统或者建筑的防雷保护地系统不符合要求,则新建简易地网及室内地线排,室内地线排通过40mmx4mm 热镀锌扁铁、?10~12mm或截面积不小于35mm2的铜芯导线连接到简易地网,室内分布系统室内所有有源器件、设备必须及室内地线排连接。

5.6.2天线支撑件、室外馈线等室外设施用接地件和截面积为不小于

16mm2的接地线接

入近端接地点,接地点通过40mmx4mm热镀锌扁铁、?10~12mm或截面积不小于35mm2的铜芯导线连接到建筑的防雷保护接地系统或新建的室内地线排,必须确保及已有的联合接地、基站等电位连接。

5.6.3主机保护地、室外馈线、天线支撑件的接地点应分开。每个接地点

要求接触良好,不得有松动现象,并作防氧化处理(加涂防锈漆、银

粉、黄油等)。

5.6.4机房接地线的布放路由及布放位置应符合施工图的规定。接地线的

规格应符合设计要求。

5.6.5机房接地母线的布放应符合工程设计要求。

5.6.6机房接地母线宜用紫铜带或铜编织带,每隔1 米左右和电缆走道固定一处。

5.6.7接地母线和设备机壳之间的保护地线采用不小于16mm2的多股铜

芯线(或紫铜带)连接,并要求接地线的弯曲角度大于90度,曲率

半径大于130mm。

5.6.8当接线端子及线料为不同材料时,其接触面应涂防氧化剂。

5.6.9接地线应连接至大楼综合接地排,走线槽已经及综合接地排相连的,

可连接至走线槽。若无法连接至大楼综合接地排,可根据室内建筑综

合接地情况,选择合适接地点。

5.6.10电源地线和保护地线及交流中线应分开敷设,不能相碰,更不能合

用。交流中线应在电力室单独接地。

5.6.11接地点的选择必须高于地网,馈线接地要求向着馈线下行方向,绝

不允许向上。

5.6.12馈线上的接地点直接用防水胶泥密封再用电工胶布包裹,接地排或

地网上的接地点应作防水、防锈处理。

5.7有源器件安装

5.7.1安装位置、设备型号必须符合工程设计要求。

5.7.2安装位置应便于调测、维护和散热。

5.7.3安装位置附近确保无强电、强磁、强腐蚀性设备。

5.7.4有源器件安装位置必须远离易燃易爆物品。

5.7.5安装时用相应安装件牢固固定。

5.7.6所有设备单元应安装正确、牢固、无损伤、掉漆现象。

5.7.7光纤、有源系统主机单元各模块安装数量符合设计方案。

5.7.8设备电源插板应放置于不易触摸到的安全位置。

5.7.9设备必须接保护地。

5.7.10有源设备不允许空载加电。

5.7.11设备安装场所需清洁、无灰尘。

5.7.12所有外部电缆连接要求良好,不能有松动现象。

5.7.13基站电源线及信号线分开布放。

5.7.14基站空余端口安装匹配负载。

5.7.15每个有源器件应有清晰明确的标识。

5.8无源器件安装

5.8.1室内分布系统中使用的无源器件选型应满足相应的国家标准及铁塔

公司相关规范要求。

5.8.2安装位置、设备型号必须符合工程设计要求。应根据分布系统中不

同使用位置所需要的器件指标要求(功率容限、互调抑制、隔离度要

求等),合理选择使用无源器件,保证分布系统性能。

5.8.3安装时应用相应的安装件进行固定,并且垂直、牢固,不允许悬空

放置,不应放置室外(如特殊情况需室外放置,必须做好防水处理)。

5.8.4接头牢固可靠,电气性能良好,两端应固定牢固。

5.8.5设备严禁接触液体,并防止端口进入灰尘。

5.8.6设备空置端口必须接匹配负载。

5.8.7应安装在易维护位置。

5.8.8每个无源器件应有清晰明确的标识。

5.8.9负载安装

1、对设计图纸的要求:负载的使用需要科学合理,避免滥用大功率负载;

负载的功率预算要在设计图纸中反映。

2、负载需要保留25%的功率余量,以满足实际话务变动对器件的承受要求。

3、负载关于三阶互调指标的要求,区分宏基站为信源和微蜂窝为信源的

两种场景。前者的三阶互调要求不小于-150dBc;后者要求不小于

-140dBc。

5.9 天线安装

5.9.1对于使用两个单极化天线的双通道室分系统,天线间距安装偏差应

不超过设计文件(方案)的5%;设计文件(方案)中未明确的应不小于4λ,宜控制在4λ-12λ之间(如果采用2320-2370MHz频段,4λ约为0.5m,12λ约为1.5m)。

5.9.2室内天线的安装位置应符合工程设计要求,天线安装必须牢固、可

靠、美观、不破坏室内整体环境,安装在天花板吊顶内时,应预留维护口。

5.9.3室内天线安装时应保证天线的清洁干净。

5.9.4天线安装处应避免强电,防止信号受干扰。

5.9.5对于全向吸顶天线或壁挂天线均要求用天线固定件牢固安装在天花

板或墙壁上,电梯内的天线必须用膨胀螺栓牢固固定于电梯井壁。并确认所装天线附近无直接遮挡物存在,尽量远离消防喷淋头。

5.9.6室内定向板状天线采用壁挂安装方式或利用定向天线支架安装方

式,要求天线周围无直接遮挡物,天线主瓣方向正对目标覆盖区。

5.9.7室内天线使用的天线吊挂高度应略低于梁、通风管道、消防管道等

障碍物,保证天线的辐射特性。吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无倾斜现象。

5.9.8吸顶天线不允许及金属天花板吊顶直接接触,需要及金属天花板吊

顶接触安装时,接触面间必须加绝缘垫片。天线安装在天花板吊顶内时,仍需通过吊架或支架进行固定,不得随意摆放,并应预留维护口。

5.9.9天线的安装支架应为金属件,并做防锈处理。天线必须安装在手不

能轻易触及处,但应保证能方便地对其他进行维护检查。

室内分布系统施工及验收规范

中国铁塔股份有限公司 室内分布系统施工及验收规范 (试行) 2015-1-12发布2015-1-12实施中国铁塔股份有限公司发布

目录 目录 (1) 前言 (3) 1 总则 (4) 2 验收原则及范围 (4) 2.1验收原则和依据 (4) 2.2验收内容和范围 (5) 3 系统组成 (5) 3.1室内覆盖系统组成 (5) 3.2多系统合路 (6) 4 工程验收前检查 (6) 4.1环境检查 (6) 4.2设备及器材检查 (6) 5 施工要求 (7) 5.1电缆走道(或槽道)安装 (7) 5.2线缆布放 (7) 5.3泄漏电缆布放 (9) 5.4光纤布放 (9) 5.5电源检查 (10) 5.6防雷接地 (11) 5.7有源器件安装 (12) 5.8无源器件安装 (13) 5.10GPS天馈线安装 (14) 5.11标签 (15) 6 工程初验 (16) 6.1初验要求 (16) 6.2信号源设备检查测试 (17) 6.3室内分布系统检查测试 (17) 6.4各系统性能指标测试 (18) 6.5初验资料移交 (25) 7 工程终验 (25) 7.1竣工技术文件 (25) 7.2验收要求 (26) 8 附件 (26) 8.1安装电缆走道(或槽道)检验表 (27) 8.2线缆布放检验表 (28)

8.3有源器件安装检验表 (32) 8.4无源器件安装检验表 (33) 8.5天线安装检验表 (34) 8.6GPS天馈系统安装检验表 (36) 8.7标签检验项目表 (37)

前言 本规范的编制目的是通过标准化验收要求,满足室内分布系统网络建设和工程验收的需要,规范验收流程和验收内容,特制订本规范。 本规范明确了通信室内分布系统网络建设和工程验收的内容: ?验收的原则及依据 ?验收的内容及范围 ?室内分布系统的组成及各分部工程的建设和验收 本规范由中国铁塔股份有限公司建设维护部提出并归口。 本规范起草单位: 中国铁塔股份有限公司建设维护部、研发中心、北京分公司 广东达安项目管理股份有限公司 广东省电信规划设计院有限公司

技术交流提纲V1.5

技术交流提纲 一、技术交流总体要求 本次技术交流主要包含相关技术问题、厂家产品情况、技术实现方案等方面的内容,涵盖直放站、室内分布系统等产品,本次技术交流总体要求如下: (1)厂家应提供采用贵公司可商用的、成熟的TD-SCDMA设备产品情况; (2)对“二、技术交流内容要求”中的所有各项内容,厂家需事先提交逐点的书面应答和电子文档(Microsoft Office格式),进行点对点应答,应答内容应详尽,且采用中文,同时厂家需保证答复的真实可靠; (3)为保证能够在有效的时间内,对重点问题进行充分交流,内容分为交流部分和书面应答部分,交流部分厂家需事先准备Microsoft PowerPoint文件资料用于会议交流,书面应答部分根据技术交流内容要求部分准备书面材料(WORD),两部分内容均需提供电子文档; (4)与每个厂家的交流时间为1.5个小时,包括厂家的技术介绍和双方的讨论时间,厂家需合理、高效地分配时间。 (5)厂家应答应尽量详细,PPT应言简意赅、结论明确。 二、技术交流内容 直放站交流主要内容 (1)T D-SCDMA直放站的结构、原理。 答:TD-SCDMA直放站基本原理如下:

TD-SCDMA直放站与其他制式通信系统的直放站没有太大的区别,其基本功能仍 然是一个双向的射频信号功率放大器,如图示: 服务天线 下行频带射频 功率放大器 直放站概念图 它接收基站下行信号和手机上行信号,经过一系列低噪声放大、变频、滤波、功 率放大处理,把射频信号发射出去。相对于基站来说,TD-SCDMA直放站可以说是一 套完全透明的射频信号传输设备。 大唐移动的TD无线直放站原理框图如下: 端) TD-SCDMA无线直放站原理框图 TD无线直放站模块结构: 大唐移动的TD-SCDMA无线直放站以TDD时分双工方式工作,主要由BS端收发放 大电路(LNPA1)、中频模块电路(IFM)、MS端收发放大电路(LNPA2)、中央控制单

室内分布工程建设主要流程和相关 通信 工程要求

室内分布工程建设主要流程和相关要求 1. 室分主要流程 1.1 设计会审流程 室分设计方案对室分覆盖效果起着至关重要的作用。室分设计方案审核应遵循分公司工程部门牵头组织、由网优中心负责技术方案审核的原则开展,以下是会审参考流程: 流程活动说明 责任人处理时限

1.2监理相关流程 室内分布监理工作对于解决分公司室分工程人员紧缺、做好项目中隐蔽工程的验收、保证工程质量有着极其关键的作用,在此梳理了质量控制监理工作流程以及主要材料工地接货验收、隐蔽工程、设计变更等关键监理工作流程,供各分公司在开展室分监理工作时参照: 1.2.1 质量控制监理工作流程

1.2.2 主要材料工地接货验收监理工作流程

1.2.3 隐蔽工程监理的操作流程 1.开工前,由监理单位协助建设单位、组织承 建单位确定隐蔽工程验收项目 《隐蔽工程项目清单》 2.由承建单位根据确定的隐蔽工程验收项目, 制定施工方案及应急技术措施,报由监理单位 审核、建设单位确认 《工程实施方案》 3.监理单位对施工方案应急措施进行审核,审 核合格后同承建单位进行施工,否则对方案重 新进行修正 《技术方案审核表》 4,承建单位应在工程隐蔽前24小时,以书面 形式通知监理单位安排现场隐蔽工程验收 《隐蔽工程验收申请》 5.监理单位监理人员应根据设计文件及相关的 施工规范进行隐蔽工程验收,并详细记录相关 的测试数据。对于部分关键项目,监理人员将 安排旁站施工。未经监理单位同意,承建单位 擅自进行隐蔽的,监理单位有权责令其进行整 改或返工,期间产生的费用将全部由承建单位 承担 《隐蔽工程验收记录表》 《整改通知单》

室内分布系统试题答案

室内分布系统考试 单位_____________ 姓名______________ 一、选择题(每题分,共30分) 1.以下器件中属于有源器件的是( C ) A.耦合器 B.功分器 C.干线放大器 D.合路器 2.在800-2500 MHz时,三功分器的最大插入损耗是多少( B ) A.-≤ B.-≤ C.-≤ D.-≤ 3.在800-2500 MHz时,6dB耦合器直通端的最大插入损耗是多少( B ) A.-≤2dB B.-≤ C.-≤ D.-≤ 4.在室内分布系统中,楼层的覆盖一般用什么类型的天线( A ) A.全向吸顶天线 B.定向天线 C.八木天线 D.抛物面天线 5.在室内分布系统中,电梯的覆盖一般用什么类型的天线( B ) A.全向吸顶天线 B.定向天线 C.八木天线 D.抛物面天线 6.在满足覆盖质量要求和投资预算的前提下,尽量减少干放的使用数量,干放不可串联使用,并联 使用时每个信号源单元所带干放不超过( C ) A.3台 B.4台 C.5台 D.6台 7.在1900 MHz时,1/2馈线每百米损耗为( C ) A. 6 dB B.7 dB C.11 dB D.12 dB 8.在地铁、隧道等一些陕长的环境中,一般采用什么电缆进行覆盖。( C )

A.1/2馈线 B.7/8馈线 C.泄漏电缆 D.1/2软馈线 9.目前建设的室内分布系统中,要求功分器、耦合器等无源器件支持频段范围为( A ) A.800—2500MHz B.800—2200MHz C.1710—2200MHz D.1710—2500MHz 10.室内分布系统布线要求中,驻波比应小于( A ) A. B. C. 14 D. 11.综合室内分布系统中,CDMA/3G/WLAN系统不可共用的器件是( A ) A.干线放大器 B.合路器 C.功分器 D.室内天线 12.1 W等于多少dBm( C ) A.20dBm B.27dBm C.30dBm D.33dBm 13.以下设备标注中,哪个表示耦合器( B ) A.PS n-mF B.T n-mF C.CB n-mF D.ANT n-mF 14.Sitemaster的主要作用是用于测试( C ) A.天线口功率 B.光路时延 C.驻波比 D.直放站增益 15.话音质量等级(MOS)的主观判断分为几个等级( C ) A.2; B.4; C.5; D.6 16.在室内分布系统中,要求信源和干放的输入输出及天线口功率与设计值误差在( B ) A.±1dB B.±2dB; C.±; D.±3dB; 17.在室内分布系统中,要求有源设备接地地阻值为( B ) A.<3欧姆 B.<5欧姆 C.<10欧姆 D.<15欧姆 18.以下直放站中,哪种是需要在LOS(视线连接)条件应用的( D ) A.同频直放站

WCDMA室内分布系统OCNS加载研究与测试

WCDMA室内分布系统OCNS加载研究与测试[摘要] 本文重点讨论WCDMA室内分布系统中的OCNS加载原理及其对 实际网络无线参数的影响,通过选取实际室内环境进行空载和加载的对比测试,最终确定了OCNS加载对WCDMA主要无线指标的影响结果,并将其应用于日常室分入网测试中。 [关键词]室内分布系统OCNS WCDMA 加载 1 研究背景 在WCDMA系统入网测试中,由于系统基本上是处于空载状态,为了验证系统在一定负载情况下的各项指标情况,根据WCDMA无线基本原理,利用物理层的OCNS信道加载,叠加下行正交噪声来代替系统负荷,从而模拟实际网络中下行负载的情况。 根据中国联通总部《中国联通WCDMA网验收规范(无线网分册)》中的室内分布系统性能验收测试方法,明确要求在进行相关功能测试时,必须满足“小区负载:本小区下行采用OCNS方式加载75%”。 本文重点讨论OCNS加载的原理,并通过小区空载和加载的对比测试,来确定OCNS加载对WCDMA主要无线指标的影响。 2 OCNS加载原理及其对网络参数的影响 OCNS(Orthogonal Channel Noise Simulator:正交信道噪声模拟器),是一种通过基站侧物理层信道参数调整进行小区模拟加载的方法。按照3GPP 25.101协议的定义,OCNS通过占用业务信道功率的方式来模拟小区负载。其下行总功率分配如下: 通过OCNS发射的伪正交信号,将对系统的EC/Io有较大程度的影响。 基于上述的原理,根据张长钢博士在《WCDMA/HSDPA无线网络优化原理与实践》(张长钢等著,人民邮电出版社,2007年)中的结论(原书5.4节),则OCNS加载对网络EC/Io指标影响如下: 为了验证实际情况下,OCNS下行加载75%对WCDMA室内分布系统网络主要参数的影响,我们选择了东莞铂尔曼酒店、广州大舜丽池酒店进行了小区空载和加载的现场对比测试,下面集中分析对比测试结果。 3 小区空载/加载对比测试结果与分析 * 广州大舜丽池酒店(华为设备,选取21层)

室内分布基础知识(了解)..

室内分布系统 室内分布系统解决的问题: 近年来,随着移动通信的快速发展,移动电话已逐渐成为人民群众日常生活中广泛使用的一种现代化通信工具,同时广大移动用户对移动通信服务质量的要求也越来越高,他们已不再单单满足于良好的室外移动通信服务,而且也要求在室内(特别是星级酒店、大型商场、高级写字楼等)能享受优质的移动通信服务。 而现代建筑由于多以钢筋混凝土为骨架,再加上全封闭式的外装修,对无线电信号的屏蔽衰减特别厉害,使通话质量严重下降。具体影响如下,在大型建筑的低层、地下商场、地下停车场等环境下,基站接收信号十分微弱,导致手机无法正常使用,形成了信号覆盖的盲区;在大型建筑的中间楼层,由于手机可以接收到周围多个不同基站的信号,使基站信号发生重叠,产生乒乓效应,严重影响了手机的正常使用;在大型建筑的高层部分,进入室内的无线信号非常杂乱,既有附近几个基站的信号,也有不远处基站的信号通过直射、折射、反射、绕射等方式进入室内,导致室内接收信号忽强忽弱极为不稳定,同频、邻频干扰十分严重。手机在这种环境下使用,在空闲状态时小区重选频繁,在通话过程中频繁进行切换,话音质量受到极大影响,容易产生掉话现象。另外,在有些建筑物内,虽然手机能够正常通话,但是用户密度太大,信道十分拥挤,手机上线困难。 因此,如何解决好室内信号的覆盖问题,满足广大用户的需求,提高网络质量,已变得越来越重要,也成为网络优化工作的一个重点。为解决以上所说的室内信号覆盖不理想的问题,目前最有效的解决方法是在建筑物内安装室内覆盖分布系统。就是将基站的信号通过有线方式直接引入到室内的每一个区域,再通过小型天线将基站信号发送出去,从而达到消除室内覆盖盲区、抑制干扰的目的,为楼内的移动通信用户提供稳定、可靠的室内信号,使用户在室内也能享受高质量的移动通信服务。 室内分布系统概述 1、室内分布系统的组成 室内分布系统主要由三部分组成:信号源设备(微蜂窝、宏峰窝基站或室内直放站);室内布线及其相关设备(同轴电缆、光缆、泄漏电缆、电端机、光端

微蜂窝及室内分布系统工程施工安装规范

微蜂窝及室内分布系统工程施工安装规范 1为保证室内分布系统工程的施工质量,明确工程质量监查的技术规范,特制定本施工规范。 2本规范既是进行工程管理与工程施工的技术指导标准,又是工程质量监理部门对室内覆盖工程进行质量检查的依据。 3为保证系统能够可靠运行,必须严格按照本规范及相关作业指导书进行施工。 1主机安装: 1.1 安装位置要求: 1.1.1安装位置必须保证无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰; 1.1.2主机安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好; 1.1.3所有用电设备不得安装在管井口下方,主设备上方安装有喷淋头的必须拆除。 1.1.4主设备上方有空调、供水等管路不能拆除时,需要做防水棚防止滴漏。 1.1.5主机安装位置便于馈线、电源线、地线的布线; 1.1.6机房内地线排必须安装合格母地线,母地线必须有良好可靠接地。地线排上所有地线要有标签。 1.1.7主机安装在室内。安装主机的室内不得放置易燃品;室内温度、 湿度不能超过主机工作温度、湿度的范围; 1.1.8主机挂壁式安装时,主机底部距离地面为1米,在移动机房、交 换机房等特殊机房内安装时,主机底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶端保持在一水平线上; 1.1.9主机落地式安装时,龙门架底座或主机座应与墙壁距离0.8米, 在移动机房、交换机房等特殊专用设备机房内安装时,应与原有设备保持整体协调。 1.1.10主机安装在有防静电地板的房间内,应该先制作与防静电地板 等高的增高架,先将增高架牢固固定在地板下面,再将主机安装在增高架

上面。不允许直接安装在防静电地板上面,也不允许机架落地安装。 1.1.11微蜂窝机房内主机需加装空调挡板时,由分布厂商负责安装; 如微蜂窝机房内需做隔断,由负责安装主设备的施工单位负责,根据石棉瓦、门窗、面积等做预算,报给建设单位和监理方。 1.1.12主设备安装及传输、光缆安装在分布工程施工期限间优先进行, 室分厂家负责协调业主和各相关方面,按计划施工。机房必须安装电表,电表由安装主设备的施工单位负责。且电表安装位置要便于查看,所有联通设备不允许表外接电。 1.1.13 主机安装时工作人员应配戴干净手套,以保证设备表面的清洁。 1.1.14为避免重复计费,机房电表、电源线、地线排、地线不列入室 分材料,应在主机安装材料中计费。 1.1.15机房施工垃圾必须每日清理,保持机房整洁。 2 天线部分的安装 2.1 天线架安装: 2.1.1各类型天线支架应结实牢固,支掌杆要垂直,横担要水平,安装 位置要符合设计方案; 2.2 天线安装: 2.2.1各类型天线安装详见天线安装使用说明书,天线选用依据设计方案; 2.2.2电梯内板状天线必须使用专用支架安装。发射方向必须垂直向下, 不得倾斜安装。 2.2.3电梯井道内轿厢与井壁间隙较小不能够安装板状天线时,需经监 理确认,报设计院变更设计,方可改装对数周期天线。 2.2.4电梯井道内馈线卡间距在1.5—2.0米之间,井道内所有器件安装 要牢固、可靠。 2.2.5所有天线必须牢固地安装在其支撑架上或建筑物天花板下,安装 位置符合设计方案; 2.2.6室内天线外露安装时,必须戴干净手套操作,保证天线美观且 不破坏整体 环境;天线暗装时,必须提前通知监理,以便到现场检查。

室内分布系统的工作原理及技术要求

室内分布系统的工作原理及技术要求

一、室内分布系统原理 (1) 1.概述 (1) 2.室内分布系统组网 (2) 3.CDMA与GSM共用信号分布系统的组网 (9) 4.多系统共用信号分布系统组网 (11) 5.室内分布系统的监控 (1) 6.共用信号分布系统组网时系统间的干扰协调 (2) 二、室内分布系统的技术要求 ............................................................................... 错误!未定义书签。 1.系统技术指标 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.天馈线及无源器件技术指标 ........................................................................... 错误!未定义书签。 三、室内分布系统的相关技术 ............................................................................... 错误!未定义书签。 1.室内分布系统的室内电磁传播模型 ............................................................... 错误!未定义书签。 2.室内分布系统的噪声分析 ............................................................................... 错误!未定义书签。 3、室内分布系统的上下行平衡 ......................................................................... 错误!未定义书签。 四、室内分布系统的工程建设 ............................................................................... 错误!未定义书签。 五、室内分布系统综合考评 ................................................................................... 错误!未定义书签。

室内分布系统与WLAN工程施工质量规范标准

《室分布系统及WLAN工程施工质量规》 一、概述: 为加强和勤通信技术工程实施过程中的现场管理,强化各合作单位的安全、文明施工管理意识,杜绝各类违章、违规施工的现象,结合工程建设的现场实际情况,编制了本规,用以指导现场的施工,全面推行精细化的施工管理,在安全生产、文明施工的前提下,确保工程质量。 二、适用围: 本规适用于和勤通信室分布系统工程、WLAN工程的现场施工质量、安全文明要求。 三、质量规要求: (一)分布系统工程施工质量规 1、设备安装要求: ?安装位置、设备型号必须符合工程设计要求。 ?要求所有的设备单元安装正确、牢固,无损坏、掉漆的现象,无设备单元的空位应装有盖板。 ?施工完成后,所有器件要做好清洁,保持干净。 2、电缆连接要求: ?外部电缆包括:射频线、传输线、信号线、电源线、地线、外部告警线等。 所有电缆走线应保持顺畅,不能有交叉和空中飞线的现象。 ?连到设备的电源线不能和其他电缆捆扎在一起。 ?有源设备应有良好接地,并应用16平方毫米的接地线与建筑物的主地线连接。

?所有与设备相连的电缆连接要求整齐、美观,连线的两端的接头接触良好,不得有松动现象,馈线连接处驻波比须小于1.5。 2.1馈线布放要求 ?同轴电缆所经过的线井应为电气管井(弱电井),不得使用风管或水管管井。 ?同轴电缆应尽量在线井和吊顶的线槽布放,走线美观,并按规定用扎带进行牢固固定,且不得于其他厂家的馈线及电线绑扎在一起。 ?同轴电缆的连接头必须牢固安装,接触良好,并做防水密封处理。 ?电缆头的规格型号必须与射频同轴电缆相吻合。 ?电缆冗余长度应适度,各层的开剥尺寸应与电缆头相适合。 ?电缆头的组装必须保证电缆头口面平整,无损伤、变形,各配件完整无损。 电缆头与电缆的组合良好,导体的焊接或插接应牢固可靠,电气性能良好。 ?芯线为焊接式的电缆头,焊接质量应牢固端正,焊点光滑,无虚焊、无气泡,不损伤电缆绝缘层。焊剂宜用松香酒精溶液,严禁使用焊油。 ?芯线为插接式的电缆头,组装前应将电缆芯线(或铜管)和电缆头芯子的接触面清洁干净,并涂防氧化剂后再进行组装。 ?电缆施工时应注意端头的保护,不能进水、受潮;暴露在室外的端头必须用防水胶带进行防水处理;已受潮、进水的端头应锯掉。 ⑴按照设计文件的路由布放,要求走线整齐、美观,不得有交叉、扭曲、裂损、空中飞线等情况; 电梯井内馈线布放较杂乱。电梯井内馈线布放整齐,固定牢固。

室内分布系统施工规范报告

湖南省通信建设监理有限公司 范规统施工室内分布系 有源设备一、 )分布系统的主机单元、远端GRRU有源设备是指:分布式基站,射频拉远(单元等设备。 安装位置要求、1 安装位置应符合设计文件的要求,设备尽量安装在馈线走线的线井内,安11.装位置应便于调测、维护和散热的需要; 安装位置应无强电、强磁和强腐蚀设备的干扰;21. 安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好31.; 安装位置便于馈线、电源线、地线的布线;41. 安装位置的室内不得放置易燃品;室内温度、湿度不能超过主机工作温度、1.5湿度的范围; 设备安装、2 严格按照说明书的介绍进行,使用合理的工具、安装件进行牢固安装牢固.12平整,不松动; 设备上要有(移动)标志,贴于设备右上位置;.22 要求所有的设备必须要安装正确、牢固、无损伤、掉漆的现象;3.2 厘米以上;304设备安装应严格避免强电强磁干扰,距强电至少要2. 米)米,联通/1.7.25设备挂壁式安装时,主机底部距离地面为(移动/1.5在特殊机房内安装时,主机底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶端 保持在同一水平线上; 米,在移动机0.86设备落地式安装时,龙门架底座或主机座应与墙壁距离.2房、交换机房等特殊专用设备机房内安装时,应与原有设备保持整体协调; 对于光纤分布系统的主机单元,各模块的安装数量应符合设计文件的规定;.72接地要求3

对于干线放大器、光纤分布系统的主机单元设备必须接地,并应用不小于1.3.湖南省通信建设监理有限公司 平方毫米的铜芯橡皮包线与建筑物的主地线接地;16 设备与地线、地线与保护地的连接端必须用线耳连接,不允许地线与设备23.直接绕接、驳接现象; 每台有源设备须各自安装独立的地线,不可共用一根地线;地线须按国标3.3规定,用黄绿色专用线,须加装平垫、弹簧垫拧紧; 设备接地不能接避雷地,要接保护地;3.4 度,弯曲曲率半径90.5为减少接地线的电感,要求接地线的弯曲角度大于3毫米;130大于 地线走线要用线码固定,严禁有飞线现象,不得与馈线、电源线有交叉现63.象; 的地线走线要求与射频走线固定原则相同,并作好标签识加套白色PVC.37别; 口必须用防火泥/8地线如遇穿墙走线,穿墙部分必须加套管保护,穿墙孔3.加以密封; 电源要求4 设备电源插板至少有两芯及三芯插座各一个,放置于工作状态时不易触摸4.1到的位置; 设备专用电源必须要安装空气开关对设备进行保护;.24 设备电源插座必须从空气开关盒内引出;.34 设备的输入电源线,必须火线、零线、地线相对应连接,不得错接;44. 的电源线走线要求与射频走线固定原PVC电源线走线要固定,加套白色.45则相同,走线外观要平直美观; 连接至主机的电源线不能和其他电缆捆绑在一起;4.6 电源线须作好标签识别;.74 口必须用防火电源线如遇穿墙走线,穿墙部分必须加套管保护,穿墙孔/.48泥加以密封; 连接电源线时,必须作好安全防护工作,以绝对保证人身安全;4.9 ;的橡胶皮包缆线.410交流220V供电电源线采用2.5mm2X3 二、天馈系统 湖南省通信建设监理有限公司

室内分布系统总体方案

内部 中国联通室内分布系统工程 总体方案 建设单位:中国联合通信有限公司 广州杰赛通信设计院 2001.4

目次 一. 概述 (1) 1. 项目背景与建设的必要性 (1) 2. 总体方案的研究范围 (1) 3. 简要结论 (1) 二. 工程建设的必要性 (2) 1. 移动网络发展的需要 (2) 2. 促进移动通信市场的发展 (3) 3. 直接经济效益 (3) 三. 建设目标 (4) 四. 总体要求 (5) 五. 项目实施管理方法 (6) 1.1. 项目实施方案 (6) 1.2. 本项目范围 (6) 1.3. 分公司上报要求 (7) 1.4. 建设模式与管理方法 (7) 六. 建设计划及工程进度 (7) 七. 建设规模与投资估算 (8) 1.1. 建设规模 (8) 1.2. 投资估算 (8) 八. 附表 (9)

九. 附件10

一.概述 1.项目背景与建设的必要性 中国联通经过六年的移动通信网络建设,目前已建成覆盖全国(除西藏以外)的GSM 数字移动通信网络,并正在进行覆盖全国的CDMA数字移动通信网络建设,随着市场的快速发展,逐渐成为我国第二大移动通信运营商,取得的市场份额,极大的促进了我国移动通信事业的发展与市场竞争体制的形成。 随着移动通信事业的深入发展和移动通信网络建设步伐的不断加快,移动电话在大型建筑物内、地下公共场所等室内区域使用的机会增加,而且,对通信质量要求更高的数据业务也将大部分集中在这些室内场所,这就迫切需要网络有良好的室内覆盖环境,以提高全网的总体质量,从而增强市场竞争力,进一步争取用户。但部分特殊场所仅通过基站从外部覆盖,无法达到满意的效果,只有通过室内分布系统的建设才能实现良好的室内覆盖。通过调查,中国移动从1997年开始进行室内分布系统的建设,目前在全国已建有大量的室内分布系统,较好的解决了星级酒店、高档写字楼、大型商场及其他重要公共场所等大型建筑物的室内覆盖,并在今年“3.15消费者权益日”提出网络已覆盖80%的三星级以上酒店和高档写字楼、重要公共场所的承诺,目前仍在继续这一方面工作。 在此情况下,为提高联通移动通信网的质量,增强市场竞争力,建设必要数量的室内分布系统改善大型建筑物和重要地下公共场所的室内覆盖势在必行。 2.总体方案的研究范围 本文件为中国联通移动通信网室内分布系统建设总体规划报告。 本报告包括的主要内容如下: 工程建设必要性 工程建设目标 总体要求 项目实施管理方法 建设计划及工程进度 3.简要结论

室内分布系统施工规范报告

室内分布系统施工规范 一、有源设备 有源设备是指:分布式基站,射频拉远(GRRU)分布系统的主机单元、远端单元等设备。 1、安装位置要求 1.1安装位置应符合设计文件的要求,设备尽量安装在馈线走线的线井内,安装位置应便于调测、维护和散热的需要; 1.2安装位置应无强电、强磁和强腐蚀设备的干扰; 1.3安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好; 1.4安装位置便于馈线、电源线、地线的布线; 1.5安装位置的室内不得放置易燃品;室内温度、湿度不能超过主机工作温度、湿度的范围; 2、设备安装 2.1严格按照说明书的介绍进行,使用合理的工具、安装件进行牢固安装牢固平整,不松动; 2.2设备上要有(移动)标志,贴于设备右上位置; 2.3要求所有的设备必须要安装正确、牢固、无损伤、掉漆的现象; 2.4设备安装应严格避免强电强磁干扰,距强电至少要30厘米以上; 2.5设备挂壁式安装时,主机底部距离地面为(移动/1.5米,联通/1.7米)在特殊机房内安装时,主机底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶端保 持在同一水平线上; 2.6设备落地式安装时,龙门架底座或主机座应与墙壁距离0.8米,在移动机房、交换机房等特殊专用设备机房内安装时,应与原有设备保持整体协调; 2.7对于光纤分布系统的主机单元,各模块的安装数量应符合设计文件的规定; 3 接地要求 3.1对于干线放大器、光纤分布系统的主机单元设备必须接地,并应用不小于

16平方毫米的铜芯橡皮包线与建筑物的主地线接地; 3.2设备与地线、地线与保护地的连接端必须用线耳连接,不允许地线与设备直接绕接、驳接现象; 3.3每台有源设备须各自安装独立的地线,不可共用一根地线;地线须按国标规定,用黄绿色专用线,须加装平垫、弹簧垫拧紧; 3.4设备接地不能接避雷地,要接保护地; 3.5为减少接地线的电感,要求接地线的弯曲角度大于90度,弯曲曲率半径大于130毫米; 3.6地线走线要用线码固定,严禁有飞线现象,不得与馈线、电源线有交叉现象; 3.7加套白色PVC的地线走线要求与射频走线固定原则相同,并作好标签识别;3.8地线如遇穿墙走线,穿墙部分必须加套管保护,穿墙孔/口必须用防火泥加以密封; 4电源要求 4.1设备电源插板至少有两芯及三芯插座各一个,放置于工作状态时不易触摸到的位置; 4.2设备专用电源必须要安装空气开关对设备进行保护; 4.3设备电源插座必须从空气开关盒内引出; 4.4设备的输入电源线,必须火线、零线、地线相对应连接,不得错接; 4.5电源线走线要固定,加套白色PVC的电源线走线要求与射频走线固定原则相同,走线外观要平直美观; 4.6连接至主机的电源线不能和其他电缆捆绑在一起; 4.7电源线须作好标签识别; 4.8电源线如遇穿墙走线,穿墙部分必须加套管保护,穿墙孔/口必须用防火泥加以密封; 4.9连接电源线时,必须作好安全防护工作,以绝对保证人身安全; 4.10交流220V供电电源线采用2.5mm2X3的橡胶皮包缆线; 二、天馈系统 1、天线

通信网络室内分布系统设计方案

住宅区A区 通信网络室内分布系统设计方案

住宅区a区位于济南市,该小区包含4栋住宅楼(1号楼、2号楼、3号楼、4号楼)和1栋公寓楼。其中1、2、3、4号楼地上30层,地下2层;公寓楼地上28层,地下2层;以上楼宇地上均为住宅、地下为储藏室和车库,内建有电梯17部(7、8、9、10号楼各有3部电梯,运行区间:B2F~30F;公寓楼共有5部电梯,3部运行区间:B1F~28F、2部运行区间:B2F~28F),建筑面积125000平方米。 经测试,住宅区a区1号~10号楼楼层信号良好,可以正常通话;电梯及B1F、B2F储藏室、车库和公寓楼信号很弱,基本属盲区状态,通信企业用户无法正常通话,为进一步优化网络,提高通信质量,满足用户需求,吸收楼宇内部的话务量,同时 应通信企业公司的要求,本方案对住宅区a区1号~10号楼B1F及B2F储藏室、车库和公寓楼全楼进行信号覆盖。 1.1电磁环境 住宅区a区由于其自身的结构导致电梯内信号较差,属盲区状态,通信企业用户无法正常通话,为改善其内部通信企业网络信号覆盖质量和强度,同时与周围形 成良好的网络环境,对该建筑内进行通信网络信号测试,分析内部的网络环境,确 定周围的基站分布,为建设室内分布系统提供完善依据。 住宅区a区1号~10号楼楼层信号良好,信号强度约在-65~77dBm之间,主导频Ec/Io一般在-3~-5dB之间,可以正常通话;B1F、B2F储藏室、车库和公寓楼 内信号约在-99~-107dBm之间,有些区域为信号盲区,需增强信号强度。 电梯内为信号弱区,通话质量很差。

1.2覆盖方式与覆盖范围 1.2.1通信网络信号覆盖 根据现场勘测实际情况,以及楼层功能情况推算的话务分布情况,确定覆盖范 围为住宅区a区1号~10号楼B1F、B2F储藏室、车库和公寓楼全楼,覆盖面 积约为53400平方米。 覆盖方式如下: 1)信源采用通信网络光纤宽频直放站一拖二1套(近端机1台,远端机20W 2台)和宽频干线放大器(10W)8台;一拖一1套(近端机1台,远端机20W 1台)和宽频干线放大器(10W)6台,直接从住宅区a区豪宅上的新建基站2扇区耦合信号。 2)根据建筑结构特点,平层采用室内全向吸顶天线进行覆盖。 3)电梯井道内安装室内定向壁挂天线覆盖电梯。 4)所有的天线布放位置,均是以通信网络800MHz信号的传播模型为参考,并据此分布方式推出通信网络的馈入功率。 1.2.2WLAN信号覆盖 根据现场勘测实际情况以及楼层功能情况分析,住宅区a区主要为住宅、储藏 室和车库,故无需WLAN的覆盖。

室内分布施工难点、重点

室内分布施工难点、重点-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

2.2.7.5室内分布系统施工重点 1)无源器件安装(无源器件主要包括合路器、功分器、耦合器等器件) 安装位置、设备型号必须符合工程设计要求。 安装时应用相应的安装件进行固定,并且垂直、牢固,不允许悬空放置,不应放置室外(如特殊情况需室外放置,必须做好防水(建议防水制作方法采用1332防水施工制作规范,即里面缠1层窄防水胶带,再缠3层防水胶泥,外面缠3层宽防水胶带,外面再缠2层窄防水胶带,两端用黑色扎带绑扎,扎带头余0.5cm.)。在线槽布放的无源器件应用扎带固定牢固。 无源器件应有清晰明确的标识。(详见标签规范) 接头牢固可靠,电气性能良好,两端应固定牢固。 设备严禁接触液体,并防止端口进入灰尘。 设备空置端口必须接匹配负载。

2)有源器件安装(有源器件主要是指干线放大器、光纤分布系统的主机单元、远端单元等器件) 有源器件的安装应满足下列要求: 有源器件的安装位置符合设计要求 安装位置确保无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰。 有源设备不允许空载加电。 信号分布系统有源设备(直放站、干放)应当具备简单网管功能,已建有室分系统网管的,验收时室分系统应接入室分网管;未建室分系统网管的,要检查干放预留网管接口。 施工完成后,所有的设备和器件要做好清洁,保持干净。 严格按照说明书的介绍进行,使用合理的工具,安装牢固平整,有源器件上应有清晰明确的标识。安装时应用相应的安装件进行固定。要求主机内所有的设备单元安装正确、牢固、无损伤、掉漆的现象。 有源器件的电源插板至少有两芯及三芯插座各一个,工作状态时放置于不易触摸到的安全位置。 有源器件应有良好接地,并应用16平方毫米的接地线与建筑物的主地线连接 信源设备在室分基站的安装需要参照无线网基站安装规范进行,设备安装位置符合设计要求,馈线、电源线、接地线等缆线布放,应当符合规范要求。 3)天线安装(无线网室内分布系统工程通常的天线类型包括全向吸顶天线、定向吸顶天线、壁挂天线(板状)、八木天线等) 室内天线的安装位置在符合设计方案规定的范围内。 对于全向吸顶天线或壁挂天线均要求用天线固定件牢固安装在天花板或墙壁上,其附近无直接遮挡物存在; 对于室内定向板状天线采用壁挂安装方式或利用定向天线支架安装方式,要求天线周围无直接遮挡物,天线主瓣方向正对目标覆盖区;并尽量远离消防喷淋头。 室内天线尽量采用吊架固定方式,天线吊挂高度应略低于梁、通风管道、消防管道等障碍物,保证天线的辐射特性。吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无倾斜现象。 天线放置要平稳牢固,如果垂直放置,安放位置要合理,方便天线的连接。要做到整体布局合理美观。安装天线的过程中不能弄脏天花板或其它设施,室外天线接头防水(建议按照防水规范操作,即1332法)接头防水要平整、少皱、美观,安装完天线后要擦干净天线,保证天线的清洁干净。 吸顶式天线安装必须牢固、可靠,并保证天线水平。安装在天花板下时,应不破坏室内整体环境;安装天花板吊顶内时,应预留维护口。 以基站为信号源的GPS天线安装布放。GPS天线安装在铁塔南侧,或安放在机房顶,前方45°内没有遮挡。GPS天线馈线采用专用馈线,或用1/2馈线代替沿 铁塔爬梯侧布放,每隔一米固定做好固定。入室后安装无线网基站缆线规范进行布放。 和交流线、地线保持合理的间隔距离。和其他缆线无交叉、无飞线现象。 安装室外天线(如炮台上的射灯天线)时,施工人员应先到达作业高度,然后在其他施工人员的协助下将天线用绳索传送至安装位置,然后由高空作业区域人员将美化天线先进行固定后,再将绳索拆卸。施工人员应事先在平地将软馈线做头,不得在高空处做头。高空处作业人员只负责将软馈和硬馈接头进行对接 4)标签

室内分布系统分场景建设指导手册

室内分布系统分场景建设指导手册

一、前言: 本丛书的编制目的,是通过标准化建设管理,做到高效率、低成本、高质量,实现中国铁塔“快速具备新建能力”的目标,打造技术最好、成本最低、项目管理能力最强、素质能力最高的专业队伍。 本手册介绍了大型场馆、交通枢纽、地铁、大型建筑物等场景的建设方案,明确了上述各场景建设的如下内容: ?各类场景的覆盖范围及目标; ?室内分布系统建设的方式; ?配套通用的建设模式; ?重点关注的内容。 本手册供建设维护序列人员参考使用,不作为设计单位设计、施工单位施工的依据。 建设维护部 2014年11月 I

目录 一、常用室内分布系统建设方式 (1) 1.1室内分布系统主要器件 (1) 1.2无源分布系统 (3) 1.3有源分布系统 (4) 1.4泄漏电缆分布系统 (5) 二、室内分布系统场景建设方案 (6) 2.1网络制式及频率 (6) 2.2各通信系统间干扰分析 (7) 2.3多系统共建典型方案 (9) 2.4大型场馆 (11) 2.4.1 场景特点及覆盖目标 (11) 2.4.2 室内分布系统建设的方式 (12) 2.4.3 配套通用的建设模式 (15) 2.4.4 重点关注的内容 (16) 2.5交通枢纽 (17) 2.5.1 场景特点及覆盖目标 (17) 2.5.2 室内分布系统建设的方式 (18) 2.5.3 配套通用的建设模式 (22) II

2.5.4 重点关注的内容 (23) 2.6地铁 (24) 2.6.1 场景特点及覆盖目标 (24) 2.6.2 室内分布系统建设的方式 (25) 2.6.3 配套通用的建设模式 (28) 2.6.4 重点关注的内容 (29) 2.7大型建筑物 (30) 2.7.1 场景特点及覆盖目标 (30) 2.7.2 主要的室分系统建设方式 (31) 2.7.3 配套通用的建设模式 (35) 2.7.4 重点关注的内容 (36) 2.7.5 造价分析 (37) 2.8典型案例 (38) 2.8.1 项目概况 (38) 2.8.2 组网方案 (40) 2.8.3 小区划分 (41) 2.8.4 干扰分析 (45) 2.8.5 系统扩展性 (48) 2.8.6 其它注意事项 (49) III

室内分布系统建设指导意见

室内分布系统建设指导意见 为做好新建室内分布系统建设管理,推进标准化建设,总部针对室内分布系统分场景建设及工程管理制定指导意见如下: 一、项目实施范围 各省分公司要聚焦重点室分场景承接电信运营企业的建设需求,承接范围应严格按照《关于2015年推进电信基础设施共建共享的实施意见》(工信部联通〔2014〕586号)中明确的室分建设场景,重点关注其中站点规模大、三家共享的项目。 1. 以地铁、机场、车站、码头等公共交通类重点场所、大型场馆、党政机关等建筑楼宇类重点场所的共享建设为重点,多业主共同使用的商住楼中城市地标性建筑、四星级以上宾馆酒店、甲级写字楼优先考虑。 2.大型商场(超市、聚类市场)、三甲医院、餐饮娱乐场所、高校校园、重要隧道等已确定三方均有建设需求或两家以上运营企业有建设需求,另一家有潜在共享需求的站点可考虑承接。 3.除以上场景外,其他场景一般不主动建设,如开发商(业主)提供配套资金,且满足三家共享需求,视具体情况考虑建设。

二、实施要求 1. 分工界面:根据工信部和国资委[2014]586号文件,铁塔公司与各电信运营企业的分工界面以POI输入端口为界。实际施工过程中,为便于统一协调,应与各电信运营企业就工程内容具体协商。 (1)信源、GPS及其连接器件、GPS馈线由各电信运营企业提供,铁塔公司统一组织实施。信源至大楼外传输接入点的管道及光缆由电信运营企业自行负责。 (2)BBU与RRU之间的光纤、光缆可由铁塔公司代为布放,光纤、光缆及辅助材料由电信运营企业提供。 (3)地铁、高铁隧道内光缆、泄露电缆由铁塔公司统一规划、统一实施。 2. 造价控制:在保证设备、材料质量的前提下,严格控制无源室内分布系统建设成本,原则上新建单平米成本(不含信源)不超过现有三家电信运营企业共建的成本上限,室内分布系统双缆方案造价(含电源配套建设,不含机房、协调费和钢管等非常规材料费用)不超过总部现行指导价。 3. 覆盖需求:覆盖场强应满足《通信室内分布系统施工及验收规范》(中国铁塔〔2015〕10号)各项要求,并根据覆盖场强进行链路预算;对于各系统的信噪比和业务能力等指标,需配合各运营企业,结合室内外基站进行优化。 4. 方案选择:原则上采用POI+无源分布系统的方式,

无线室分基础知识

一室内覆盖系统与器件相关概念介绍 .1.什么是室内覆盖系统 室内覆盖系统是针对室内用户群,用于改善建筑物内移动通信环境的一种成功的方案,室内覆盖系统原理是利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个角落,从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖。室内覆盖系统近几年在全国各地的移动通信运营商中得到了广泛应用。 需要室内覆盖的地方 室内盲区 大型建筑、停车场、办公楼、宾馆和公寓等。 话务量高的大型室内场所 车站、机场、商场、体育馆、购物中心等,增加微蜂窝建立分层结构。 发生频繁切换的室内场所 高层建筑的顶部,收到多个基站的功率近似的信号。 室内覆盖系统的功能 覆盖方面,由于建筑物自身的屏蔽和吸收作用,造成了无线电波较大的传输衰耗,形成了移动信号的弱场强区甚至盲区; 容量方面,建筑物诸如大型购物商场、会议中心,由于移动电话使用密度过大,局部网络容量不能满足用户需求,无线信道发生拥塞现象; 质量方面,建筑物高层空间极易存在无线频率干扰,服务小区信号不稳定,出现乒乓切换效应,话音质量难以保证,并出现掉话现象。 室内分布系统的分类 ?按信号源的不同,室内分布系统可分为(微、宏)蜂窝室内分布系统和直放站室内分布系统。 ?按所采用设备的不同,室内分布系统也可以分为无源系统和有源系统。 ?按分布方式不同,室内分布系统分为同轴电缆系统、光纤系统和泄漏电缆系统 特点 蜂窝分布系统的优点是信号稳定、可靠,通信质量好;缺点是建设周期较长,一次性投资大,还要解决传输线路等问题。因此蜂窝系统大多应用于星级酒店、高级写字楼等比较大型的室内建筑。 直放站分布系统(包括同频、光纤、移频直放站作为信号源)的优点是投资省、安装方便快捷,可以很快解决信号弱和盲区问题;缺点是无法解决话务量问题。因此直放站系统大多应用于小型酒店、小型娱乐场所等规模较小的室内建筑 ?无源系统主要由无源器件组成,设备性能稳定、安全性高、维护简单。

室内分布系统技术指导意见附件1交通枢纽场景-精教材

室内分布系统技术指导意见附件1 交通枢纽场景 (V1.0) 中国铁塔股份有限公司 2016年3月

目次 1场景概述 (1) 1.1建筑物特点 (1) 1.1.1机场特点 (1) 1.1.2客运站特点 (1) 1.2建筑物功能分区 (1) 2机场覆盖技术要点 (2) 2.1覆盖设计 (2) 2.1.1值机大堂覆盖设计 (2) 2.1.2候机厅覆盖设计 (2) 2.1.3 VIP休息室覆盖设计 (3) 2.1.4各候机岛通道覆盖设计 (3) 2.1.5到达大厅覆盖设计 (4) 2.1.6办公区覆盖设计 (4) 2.2小区划分 (5) 2.3小区切换 (6) 2.3.1大堂出入口切换 (6) 2.3.2地下停车场 (7) 3客运站覆盖技术要点 (7) 3.1覆盖设计 (7) 3.1.1火车站(高铁站)覆盖设计 (7) 3.1.2汽车站覆盖设计 (8) 3.2小区划分及切换 (9)

1 场景概述 交通枢纽一般包含机场、客运站等。 1.1 建筑物特点 1.1.1 机场特点 民航机场建筑结构主体以钢结构为主,用钢化玻璃与外部隔离,内部结构复杂,楼层内空旷,占地面积大;多采用玻璃幕墙、不锈钢铁皮屋顶。候机楼内的房间举架高、面积大、基本无阻挡,传播环境比较简单,信号视距传输。 图1机场场景示意图 1.1.2 客运站特点 客运站一般为城市运输交通中心,包括火车站(高铁站)、汽车站等。 1.2 建筑物功能分区 (1)机场按照功能分区一般可分为值机大堂、候机厅、VIP休息室、候机岛连廊、到达厅、办公区等。 (2)客运站按照功能分区一般可分为售票区、候车区、办公区。

相关文档
相关文档 最新文档