为加强长兴岛第二发电厂烟气脱硝改造工程施工现场安全生产管理、文明管理、保障施工人员人身安全,根据施工现场实际情况,特编制夜间施工安全措施。

一、目的

规定脱硝改造工程夜间作业的工作程序,对夜间作业的准备及检查程序作出指导,确保锅炉反应器安装工程夜间施工的安全。

二、夜间作业时间

由于本工程工期紧,任务重。考虑到工人的作息时间,第二天有充分的工作精力,本项目夜间工作时间为晚17:00~晚21:30。

三、职责

1、项目经理:负责协调夜间施工所需要各种资源配备,为夜间施工提供人员、物质、资金保证。

2、安检部门、专职安全员:对班组及电工等相关人员进行夜间施工的安全交底,并在夜间施工开始前进行照明、安全防护的专项检查,提供专项培训,并在施工中进行安全监督。

3、技术负责人、技术员:对班组夜间施工进行专题技术交底。

4、施工员:督促施工班组落实夜间施工的安全措施,保证安全和施工质量。

5、电工及相关配合部门:按指导书提供足够的符合现行规、安全规定的照明和其他防护措施,保证安全。

6、库管、材料员:保障夜间施工物质,材料的供应。

7、急救员:对一般轻伤进行救治处理,对超出处置能力的及时联系医院。

四、一般要求

1、所有夜间作业人员均已进行了安全培训,通过了安监部门的进场安全教育及考核,持证上岗。

2、所有夜间作业人员均应能胜任工作,有夜盲、高血压、癫痫病、心脏病等有碍安全操作的疾病及生理缺陷的人员不得安排夜间施工;生病及酒后人员也不得安排夜间施工。

3、所有夜间作业人员都必须按本工程的要求穿戴个人防护用品,焊工作业需佩戴焊工手套,特殊防护服,焊工防护眼镜;电工移动电缆需佩戴绝缘手套。

4、有夜间施工时,在白班下班前应完成夜间施工的准备工作,夜间施工开始前10~30分钟,安全员应完成施工区域的安全巡检(如机械、照明、通讯等)。检查符合夜间作业要求,方可进行施工。未符合要求,整改合格后,方可施工。

5、各施工员/班组应在夜间施工作业开始前清点本班组人数,并作口头安全交底,下班时清点人数,保证本班组/作业区域所有参加夜间施工人员全部到齐后,统一下班。

6、夜间作业人员白天不得疲劳作业,夜间需提高警觉性。

五、夜间施工管理措施

1、夜间施工时,做到晚交班早点名制度,应根据作业容,制订周密的安全措施,进行针对性的安全技术交底,落实到人。

2、所有参加夜间施工的作业人员必须认真贯彻夜间作业安全措施,安检人员进行监督、检查落实。

尽量避免同一作业围安排交叉施工的工序同时在夜间进行,如确需交叉施工时,必须细化作业围,采取防止交叉施工安全问题的针对性措施。

3、施工前由专人负责检查确认照明设施配备齐全完好,机械设备状态良好,运转正常。

4、当晚作业使用的工具、材料提前在白天进行全面认真的检查,发现有质量问题的及时更换。

5、夜间施工必须加强防护,保证施工地点与防护人员联络畅通;施工用电设备必须有专人看护,确保用电设备及人身安全。

6、夜间施工作业必须由作业负责人统一指挥,分工明确,并随时与防护人员保持联系;各道工序夜间施工时除当班的安全员、质检员必须到位外,还要建立治安主管人员巡查制度,发现问题必须立即解决。

7、严格隐蔽工程检查签证制度,夜间必须进行隐蔽工程施工时,应按规定提前通知监理工程师到现场检查,并办理签证手续,未经监理工程师检查签证,禁止进行下一道工序施工。

8、夜间施工作业结束后施工负责人必须对作业现场认真检查,确保线路畅通;作业前和收工时要清点人员,人不到齐不准离开原地,作业中也要随时保持联系。

9、夜间施工时,要尽量减少噪音污染,施工时严格按照环境保护有关的保证措施进行。

六、夜间施工主要安全措施

6.1吊装作业

(1)所有参与吊装作业的人员必须遵守本工种的安全操作规程。

(2)吊装前检查吊装设备是否完好,检查钢丝绳有无破损情况,悬挂点是否牢固,检查合格后方可进行吊装,构件吊装严禁卡环侧向受力。

(3)构件吊装时集中精力,统一指挥,严禁吊物下站人。

(4)构件吊装就位时所有作业人员要互相照顾,互相提醒,在保护好自已的情况下还要照顾他人的安全。

(5)吊装现场严禁任何人吸烟、打闹,严禁高空抛物,所有工具及必须装入工具袋。

6.2焊接作业

(1)操作人员必须严格执行本工种的安全操作规程,并持证上岗。

(2)进入施工现场必须正确使用个人防护用品,高空作业必须挂好安全带。(3)焊接前应对电焊机进行检查和保养,保证电焊机使用时工作状态良好。(4)明火作业前必须清理作业点周围的可燃物及易燃物后方可施焊。

(5)现场施焊时必须配备灭火器、消防桶、接火盆等灭火器材,并派专人看火。

(6)使用与焊接有关的电动、气动设备及工具,必须合格有效,并定期进行检查。

(7)电焊机一、二次线必须保证绝缘良好,双线到位,把线不准破损漏铜,严禁用钢筋、脚手架护栏当作回路。

(8)气割设备(氧气、乙炔)必须保证8米安全距离,两瓶距用火点不小于10米。

(9)各种工具必须装入工具袋,严禁高空抛物。

(10)切割钢柱耳板固定,严禁耳板自由坠落。

(11)严禁在钢梁上无任何防护的情况下行走。

(12)作业完毕后,要关闭电源、气源,并查看焊点周围情况,在确认无患后,方可离开。

6.3高空坠落

(1)洞口坠落事故的预防、控制要点:预防留口、通道口、楼梯口、电梯口、上料平台口等都必须设有牢固、有效的安全防护设施(盖板、围栏、安全网);洞口防护设施如有损坏必须及时修缮;洞口防护设施严禁擅自移位、拆除;在洞口旁操作要小心,不应背朝洞口作业;不要在洞口旁休息、打闹或跨越洞口及从洞口盖板上行走;同时洞口还必须挂设醒目的警示标志等。

(2)脚手架上坠落事故的预防、控制要点;要按规定搭设脚手架、铺平脚手板,不准有探头板;防护栏杆要绑扎牢固,挂好安全网;脚手架载荷不得超过270kg/m2;脚手架离墙面过宽应加设安全防护;并要实行脚手架搭设验收和使用检查制度,发现问题及时处理。

(3)悬空高处作业坠落事故的预防、控制要点:尽量利用脚手架等安全设施,避免或减少悬空高处作业;操作人员要加倍小心避免用力过猛,身体失稳;悬空高处作业人员必须穿软底防滑鞋,同时要正确使用安全带;身体有病或疲劳过度、精神不振等不宜从事悬空高处作业。

(4)在没有可靠的防护设施时,高处作业必须系安全带,否则不准在高处作业。同时安全带的质量必须达到以使用安全要求,并要做到高挂低用。

6.4高空作业

(1)在夜间或光线不足的地方进行高空作业,根据现场需求必须安装足够的照明。

(2)高空作业必须系好安全带,安全带应挂在上方的牢固可靠处,高空作业人员应衣着灵便。

(3)高空作业地点、各层平台、走道及脚手架上不得堆放超过允许载荷的物件,施工用料随用随吊。

(4)高空作业人员应配带工具袋,较大的工具应系保险绳,传递物品时,严禁

抛掷。

(5)高空作业人员不得做在平台或孔洞的边缘,不得骑坐在栏杆上,不得躺在走道板上或安全网上休息;不得站在栏杆外作业或凭借栏杆起吊物件。

(6)高空作业的危险区域应设围栏及“严禁靠近”的警告牌,危险区严禁人员逗留或通行。

(7)施工中遵循上层作业对下层作业负责、上风作业对下风作业负责、上道工序对下道工序负责的原则。

(8)高空作业时在作业比较集中的地方,在危险地区下方,周边临时通道的下方均设有安全网和隔离设施,防止高空坠落或物体打击。

(9)施工现场配备灭火器,以防火灾发生。

6.5交叉作业

(1)施工中尽量减少立体交叉作业。必须交叉时,施工负责人应事先组织交叉作业各方,商定各方的施工围及安全注意事项;各工序应紧密配合,施工场地尽量错开,以减少干扰;无法错开的垂直交叉作业,层间必须搭设严密、牢固的防护隔离设施。

(2)交叉作业场所的通道应保持畅通,有危险的出入口处应设围栏或悬挂警告牌。

(3)隔离层、孔洞盖板、栏杆、安全网等防护设施严禁任意拆除;必须拆除时,应有相关部门和领导签字,并采取临时安全施工措施,严禁乱动非工作围的设备、机具及安全设施。

(4)交叉作业时,工具、材料、边角余料等严禁上下抛掷,应用工具袋或吊笼等吊运。严禁在吊物下方接料或逗留。

(5)交叉作业施工队伍人员分工明确,上方施工人员和下方施工人员应互相照应。上方施工人员照顾下方施工人员,不要随意丢弃杂物;下方施工人员注意施工周边环境,尽量不要在施工区域下方进行施工,必须施工的情况下,一定要作好防护设施。

(6)在生产运行区域进行交叉作业时,施工人员遵守安全规章制度,做到三不伤害:①不伤害自己②不伤害他人③不被他人伤害。

(7)高空交叉作业时应佩带工具袋,小型工具装袋保管,大型工具要系保险绳;

(8)脚手架要搭设牢靠,架子板不允许有探头板,并执行挂牌制度,设立专人负责,做到分工明确。所有脚手架需经安监部门和使用部门验收合格后方可使用。

(9)下方有精密设备时,用脚手板搭设防护棚进行隔离。

七、夜间施工安全应急保障措施

1、夜间施工照明及应急保障

夜间施工能见度较差,所以夜间施工照明是最重要的工作措施。根据现场的施工情况,白班下班前及时安排电工增加照明,保证夜间照明充足。2、监护人员安排

为了保证夜间施工的安全,在有夜间施工时,项目部将安排下列人员进行现场监护:

(1)现场总值班:1人,全面协调处理夜间施工中出现的问题。

(2)安全员:1人:对现场安全状态进行施工前检查及施工中的巡查,及时消除危险因素,对不能满足安全生产的区域/班组,具有下达暂停施工令的权利,并通知责任人整改。工人下班后进行现场巡视,检查是否有火灾等安全隐患,确人无隐患后方可离开。

(3)值班电工:1人,进行安全用电检查及用电维护。

夜间施工安全专项施工方案

广州国际科技创新城一期工程 A 地块(自编号)4#地块、幼儿园、垃圾站、公厕及居民 健身场所总承包工程 夜间施工安全专项施工方 案 编制单位:沈阳腾越建筑工程有限公司 编制时间:2019年10月20日

沈阳腾越建筑工程有限公司目录 目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第一节.总体简介 (1) 第二节.建筑设计简介 (1) 第三节.结构设计简介 (2) 第三章夜间施工的安全管理与控制 (3) 第一节.夜间施工的施工安全 (3) 第二节.工艺安全 (5) 第三节.安全用电 (7) 第四节.人身安全 (7) 第五节.夜间照明 (10) 第四章防扰民施工 (10) 第五章质量与安全管控体系与措施 (11) 第一节.组织机构 (11) 第二节.夜间施工基本要求 (12) 第三节.质量保证措施 (13)

第一章编制依据 本工程夜间施工需要进行安全与质量专项控制的主要内容,包括混凝土浇筑、模板编制和钢筋加工及绑扎、材料进场等等工作。为加强夜间施工现场安全生产管理、质量管理、保障工人人身安全与结构质量,结合本工程实际情况,特制定本方案。编制依据如下: 1、设计施工蓝图 2、《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-2016) 3、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 第二章工程概况 第一节.总体简介 工程名称:广州国际科技创新城一期工程 A 地块(自编号)4#地块、幼儿园、垃圾站、公厕及居民健身场 建设单位:广州碧科智城开发建设投资有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:广东省工程勘察院 监理单位:广东远顺建设监理有限公司 施工单位:沈阳腾越建筑工程有限公司 工程地点:广州市番禺区新造镇锦绣工业园 本工程拟建1栋幼儿园、1栋居民健身房、1栋公厕、1栋垃圾房、2栋高层住宅(4-1楼、4-2#楼)、4#地下室,总建筑面积为45526.47 ㎡。 第二节.建筑设计简介 序号项目内容 1 建筑功能住宅建筑、幼儿园及配套公共建筑 2 建筑特点高层住宅 3 建筑面积 总建筑面积45526.47 m2地下建筑面积13320.3 m2地上建筑面积32206.17 m2 4 建筑层数地上4#-1楼25层、4#-2地下2层

夜间施工专项措施

一、夜间施工保证措施 (一)、管理措施 1、夜间施工时,做到晚交班早点名制度,应根据作业内容,制订周密的安全措施,进行针对性的安全技术交底,落实到人; 2、所有参加夜间施工的作业人员必须认真贯彻夜间作业安全措施,安检人员进行监督、检查落实;尽量避免同一作业范围内安排交叉施工的工序同时在夜间进行,如确需交叉施工时,必须细化作业范围,采取防止交叉施工安全问题的针对性措施。 3、施工前由专人负责检查确认照明设施配备齐全完好,作业车辆状态良好,运转正常; 4、当晚作业使用的工具、材料提前在白天进行全面认真的检查,发现有质量问题的及时更换; 5、夜间施工必须加强防护,必要时增加信号传递员,保证施工地点与防护人员联络畅通;施工用电设备必须有专人看护,确保用电设备及人身安全。 6、夜间施工作业必须由作业负责人统一指挥,分工明确,并随时与防护人员保持联系;各道工序夜间施工时除当班的安全员、质检员必须到位外,还要建立治安主管人员巡查制度,发现问题必须立即解决。 7、严格隐蔽工程检查签证制度,夜间必须进行隐蔽工程施工时,应按规定提前通知监理工程师到现场检查,并办理签证手续,未经监理工程师检查签证,禁止进行下一道工序施工。 8、夜间施工作业结束后施工负责人必须对作业现场认真检查,确保线路畅通;作业前和收工时要清点人员,人不到齐不准离开原地,作业中也要随时保持联系; (二)、安全保证措施 1、夜间施工时,工器具、设备(梯车、发电机等)悬挂具有反光的黄色标志牌;

2、进入作业现场所有人员必须穿反光防护服装。 3、雷雨、大风天气禁止夜间作业,禁止夜间高处(陡坡、悬崖等)作业,禁止夜间涉水(过河、鱼塘、水库等)作业; 4、公路交叉口或转弯处必须按要求设立警示牌,人员穿信号服; 5、夜间作业人员必须配备有效的照明设备、通讯设备和应急药品(蛇药、雄黄等);现场作业点集中固定时采用日光色镝灯作为主要照明灯具,必须在场地适当位置装足够的照明设备,保证整个施工场地均有较好的照明,保证夜间施工有良好的照明条件。采用碘钨灯作为临时可移动照明灯具,用于重要施工部位,作为对固定式照明的补充。大型设备作业时其照明部件必须启动运转。作业人员可随身携带锂电LED帽灯,监护、巡视等人员用手提式防爆探照灯或手电筒 6、夜间行动必须有2人或2人以上人员一起,禁止一人单独行动; 7、施工中的深基坑、开挖沟槽等临时工程,应设置围栏,行人、车辆等交通要道必须设置反光警示、悬挂红灯示警标志。 8、跨路夜间施工时,必须按公路施工安全标志及设置的要求,设置作业标志和防护人员,夜间设置的照明设施应满足铁路行车安全要求,避免干扰行车信号。 9、做好夜间施工防护,在危险地段(临近深坑、水塘、河边、大桥)作业地点附近设置警示标志,以提醒行人和司机注意,必要时并安排专人值守。 10、实施具有重大危险源的工程项目时,必须根据重大危险源的应急救援预案措施,做好随时启动应急预案的准备。 (三)、夜间施工的环境保护措施 1、夜间施工现场周围有噪声敏感区域,必须对周围社区告知,必须时要取得周围社区居民的谅解,使用的机械时尽量选择低噪声的设备,必须采用大噪声的设备时,必须采用降噪措施。 2、在居民区附近进行夜间施工时必须了解当地相关部门对建筑工地监督管理的规定,如需办理《夜间施工许可证》时,必须提前办

夜间施工管理措施方案

目录 1编制说明---------------------------------------------------1 2编制依据---------------------------------------------------1 3编制依据---------------------------------------------------1 4照明准备---------------------------------------------------1 5夜间施工管理措施-------------------------------------------2 6夜间施工质量保证措施---------------------------------------2 7夜间施工安全保证措施---------------------------------------3 8夜间施工环境保护措施---------------------------------------4

夜间施工专项方案 一、编制说明 本工程工期较紧,根据项目制定的总进度计划及赶工措施,要保证顺利追赶工期,如期交付工程,夜间施工不可避免。为保证夜间施工质量与安全,特编制本方案。 二、编制依据 《城市区域环境噪声标准》GB3096-93 《国家噪声污染防治法》 《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90 三、工程概况 工程名称:海航首府双语学校项目 建设地点:海南省海口市,大英七路东侧路,省府北路北侧 建筑面积:66356.15m2 建筑层数:地下一层(游泳池、游戏池)、地上二层(篮球馆、排球馆、门厅、报告厅、餐厅、卫生间、更衣室) 项目名称:海航首府双语学校项目室内精装修工程 建设单位:海航地产集团有限公司 监理单位:上海市工程建设咨询监理有限公司 设计单位:青岛北洋建筑设计有限公司 施工单位:深圳市奇信建设集团股份有限公司 四、照明准备 照明对夜间施工既是必要工作条件,又是重要安全条件 1)设备配备 在一切需要照明的工作作业区、作业场所、料具堆场、道路、仓库、办公室、食堂和宿舍等均设一般、局部照明或混合照明,以保障作业和生活安全。照明器具的型式和防护等级必须与使用环境条件相适应,其质量应符合规范、标准的规定,室外灯具采用防水型。2)照明电压

夜间施工安全系统专项方案设计

菲律宾GNPD 1(+1)660MW燃煤机组工程卸煤码头、护岸及海域取排水工程 夜间施工安全专项方案 编制: 审核: 审批: 第三航务工程局 菲律宾GNPD电厂码头项目经理部

一、工程概况 本工程位于菲律宾吕宋岛的Bataan省,西侧临中国南海,东侧为马尼拉湾,工程地理概位为:北纬1414°25′,东经121°32′。 拟建场地与Corregidor岛隔海相望,东侧为DINGININ村,西侧为一期电厂,本工程建设规模为新建2个70,000t卸煤泊位(泊位总长可满足1艘160,000t散货船靠泊或1艘110,000散货船及1艘50,000t散货船同时靠泊)及相应的配套工程,主要建设容包括:码头一座、引桥一座、变电所平台一座以及后方550m驳岸。 二、编制依据 1、《建设工程安全生产管理条例》 2、《城市区域环境噪声标准》GB3096-93 3、《国家噪声污染防治法》 4、《建筑施工场界噪声限值》GB12523-903 5、《中华人民国劳动保护法》 6、《施工现场临时用电安全技术规》相关规定 三、夜间施工的安全管理与控制 1、项目夜间施工安全管理的特点 由于本项目现阶段夜间施工正处于灌注桩施工阶段,施工现场钻机较多,用电设备较多,混凝土搅拌运输车等作业车辆也较多。且由于钻孔桩施工过程中需要进行钢筋笼焊接、吊放工作,加之夜间施工时采光受限,故本项目夜间施工时主要存在以下类型的危险因素:(1)混凝土罐车等机械伤害。

(2)因整修等原因,攀爬桩机时发生坠落事故。 (3)机械设备、人员等陷入或跌入空洞中等。 (4)桩机及用电设备移位、电缆线拖拽等过程中发生漏电、触电。 (5)吊放钻具、钢筋笼、导管等过程中发生物体打击事故。 2、夜间施工安全管理准备工作 (1)制定夜间施工的安全管理制度 根据本项目桩基工程施工专项方案,结合本项目夜间施工安全管理特点,制定相应的夜间施工安全管理措施,并严格执行。 (2)进行安全生产教育培训 参加本项目施工的所有人员在入岗前都要接受安全生产教育培训,学习有关技术规和安全操作规程、规则、规定,听取专业安全及技术人员讲解有关夜间施工的注意事项。 (3)特种作业人员持证上岗 本项目所涉及的主要特殊作业工种主要有:焊工、电工、吊车司机、起重司索工等。进行上述相关作业的人员必须全数登记,并持证上岗。 (4)安全技术交底 制定本项目施工安全技术措施时,应对夜间施工的相关注意事项进行说明,由主管工程技术人员和专职安全员进行技术交底和讲解,并结合本项目各工序施工中存在的安全问题重点进行教育和宣传。 3、夜间施工的综合安全管理措施 (1)所有参加夜间施工的作业人员必须认真落实夜间作业安全

建筑工程夜间施工专项方案

第一节编制依据 本工程夜间施工需要进行安全与质量专项控制的主要内容,包括基坑护坡钻孔灌注桩、基坑挖土、基坑打桩、砼浇筑、模板编制和钢筋加工及绑扎、材料进场等等工作。为加强夜间施工现场安全生产管理、质量管理、保障工人人身安全与结构质量,结合本工程实际情况,特制定本方案。 1、佳程广场施工图纸; 2、《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) 3、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 第二节工程概况 2.1建筑概况 沈阳佳程广场项目位于沈阳市青年大街与十三纬路东北路口交叉的东北象限内,西临青年大街,南临热闹路,北临北热闹路。基坑平面形状不规则,大致呈L型,最长边约126m,最宽处约57m,基坑内拟建建筑物地上39 层,地下4 层,基坑深度22.2 米。拟建场地现为空地,原有建筑物已经拆除,场地地面高程约43m。 该项目基坑的西侧临近地铁二号线青年大街站~青年公园站区间,青青区间采用矿山法施做,马蹄形断面,最大宽度6m,最大高度6.72m,覆土厚为9.6~16.2m,其中左DK10+618~DK10+700,约80 米范围临近本基坑,其地下室距区间左线外轮廓水平距离约为15.1~19.8m,基底埋深与区间埋深基本一致。 第三节防扰民施工 1、经批准后的夜间施工,施工单位必须事先向周边社区告示夜间施工情况和降低噪声措施,按规定减少噪声排放,而且不得将强光照明灯直接照射居民窗户。 2、特殊情况需夜间作业,应尽量采取降噪措施,事先做好周围群众的工作,并报工地所在的区有关部门备案后方可施工。为了降低夜间施工中噪声对环境的影响,采取如下措施: 1)人为噪声的控制措施 施工现场提倡文明施工,建立健全控制人为噪声的管理制度。尽量减少人为的大声喧哗,增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

夜间施工安全技术措施

夜间施工安全技术措施 为了加强施工现场安全生产管理、文明管理、保障职工人身安全,根据环保管理条例,结合本工程实际情况,特制定本方案: 1、无特殊情况,夜间施工必须在22:30前结束。 2、项目部应根据施工进度安排无法避免在夜间施工的,应提前向有关部门申报夜间施工的有关手续。 3、各班组考虑工期、工程质量等因素,估计当天22:30不能停止作业的班组,班组长应提前向队部相关管理人员做好有关工作。及时上报项目部经理室审批,经项目部审批后方可进行夜间施工。申请书内容包括:作业部位、作业人数、照明安排申请作业时间、值班负责人安排、职工安全技术交底情况等。 4、夜间施工必须遵照国家安全生产管理条例,严禁盲目施工,不准安排由老体弱、带病、疲劳及一切不适合夜间作业的工人进行施工。 5、对于工期不紧(非网络图关键路线)的工序,尽量不安排夜间施工。 6、对于工期较紧(网络图关键路线)的工序及不能中途停止施工的工序,需对施工作业人员进行日、夜班分班,并适当缩短夜间作业班组的作业时间,安排夜间作业人员适当的休息时间,并提供夜餐,减轻夜间作业人员的劳动强度。 7、建立夜间值班制度,做好周密的组织和技术交底,配备足够的资源,确保夜间施工顺利进行。 8、严格复核、检查制度,确保各项技术质量指标准确无误,符合设计和规范的规定。严格隐蔽工程检查签证制度,夜间必须进行隐蔽工程施工时,及时通知监理工程师到现场检查,并办理签证手续,未经监理工程师验收签证,不

能进行下一道工序施工。 9、必须保证夜间施工期间的照明。 A.本工程采用镝灯作为主要照明灯具,固定布置在场地适当位置,保证整个施工场地均有较好的照明。 B.采用碘钨灯作为临时可移动照明灯具,用于重要施工部位,作为对固定式照明的补充。 10、充分考虑施工安全问题,不能安排交叉施工的工序同时在夜间进行。 11、做好夜间施工防护,各项工序或作业区的结合部位在夜间施工时要有明显的发光标志,在作业地点附近设置警示标志,悬挂红色灯,以提醒行人和司机注意.各道工序夜间施工除当班的安全员、质检员必须到位外,还要建立质安主管人员巡查制度. 12、而经批准后的夜间施工,施工单位必须事先向周边社区告示夜间施工情况和降低噪声措施,按规定减少噪声排放,而且不得将强光照明灯直接照射居民窗户。 13、特殊情况需夜间作业,应尽量采取降噪措施,事先做好周围群众的工作,并报工地所在的区、县有关部门备案后方可施工。为了降低夜间施工中噪声对环境的影响,采用如下措施: (1)、人为噪声的控制措施 施工现场提倡文明施工,建立健全控制人为噪声的管理制度。尽量减少人为的大声喧哗,增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。 a、通过统筹安排,合理计划,最大限度地减少深夜高噪音施工的时间和次数; b、在某些特殊时期内,现场不安排施工;

夜间施工安全专项方案(1)

人民路(经开区段)绿化提质工程 夜 间 施 工 专 项 方 案 湖南省绿林市政景观工程有限公司 二0一七年三月

目录第一章编制依据 编制依据 第二章工程概况 工程概况 第三章编制说明 编制目的 安全目标 适用范围 第四章夜间施工组织安排 领导机构及职责 夜间施工安全生产领导小组 领导小组分工及职责 夜间施工值班制度 第五章夜间施工风险评估 危险源的辨识 风险评估分析 危险源的监控 第六章夜间施工安全保证措施 夜间施工管理措施 夜间施工安全保证措施 夜间施工程序安全措施 夜间施工人员安全措施 夜间施工车辆、设备安全措施 夜间施工现场照明措施 夜间施工现场安全管理措施针对风险源的安全措施

坍塌事故安全措施 机械伤害事故安全措施 车辆伤害事故安全措施 触电事故安全措施 火灾事故安全措施 第七章夜间施工安全事故应急处置 安全事故应急处置措施 坍塌事故安全应急处置措施 机械伤害安全应急处置措施 车辆伤害事故安全应急处置措施 高处坠落及物体打击安全应急处置 触电事故安全应急处置措施 火灾事故安全应急处置措施 职业健康应急处置措施 传染性疾病应急处理 集体性食物中毒应急处理 突发事件应急处理

第一章编制依据 编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》; 2、《市政工程质量检验评定标准》(CJJ1-2008、CJJ2-2008、CJJ3-2008); 3、《公路养护安全作业规程》;(JTG H30-2015) 4、《中华人民共和国突发事件应对法》; 5、《湖南省安全生产条例》; 6、《施工安全风险评估报告》。 第二章工程概况 工程概况 本工程位于人民东路(东四线-中轴路)南北两侧,对原有绿化带提质改造。本工程包括绿化部分、自行车道及人行道铺装部分、公共厕所及室外景观电气安装部分。该工程全长公里。景观工程分为A(东四线-东六线)、B (东六线-东七线)、C(东七线-东八线)、D(东八线-东九线)、E(东九线-中轴路)五个区,每个区分为新增苗木、场外移植、场内移植;自行车道及人行道铺装部分还包含公交站台、景观廊架;公共厕所及室外景观安装部分包括厕所装饰安装、道路景观电气照明、弱电、绿化给水及人行到排水。 第三章编制说明 编制目的 为了加强夜间施工安全生产、文明施工管理,保障职工和工人人身安全。为保证夜间施工的安全进行,结合本工程实际情况,特制订本《夜间施工专项安全方案》。 安全目标 杜绝因工重大死亡责任事故,严防重大爆炸、火灾、坍塌和交通事故,年重伤率控制在‰以下,预防职业病的发生,争创安全标准化模板工地和平

夜间施工安全专项方案样本

夜间施工安全专项方案 编制: 审核: 施工单位:337省道南京段扩建工程湖熟段路基工程 DL-14-A2标项目部 3月

目录 一、工程概况.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 二、工程特点.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 三、编制目和根据.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 (一)编制目.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 (二) 编制根据...................................................................................................... 错误!未定义书签。 四、夜间施工安全生产组织机构及职责...................................................................... 错误!未定义书签。 (一)成立夜间施工安全生产巡逻小组 .............................................................. 错误!未定义书签。 (二)夜间施工巡逻工作安排.............................................................................. 错误!未定义书签。 五、夜间施工安全保证办法.......................................................................................... 错误!未定义书签。 (一)夜间工程施工使用机械设备...................................................................... 错误!未定义书签。 (二)夜间施工机械设备总体安全规定 .............................................................. 错误!未定义书签。 (三)各种机械设备安全操作规程...................................................................... 错误!未定义书签。 1)自卸车夜间施工安全操作规程 ................................................................ 错误!未定义书签。 2)挖掘机夜间施工安全操作规程 ................................................................ 错误!未定义书签。 3)压路机夜间施工安全操作规程 ................................................................ 错误!未定义书签。 4)小型夯机夜间施工安全操作规程 ............................................................ 错误!未定义书签。 5)推土机夜间施工安全操作规程 ................................................................ 错误!未定义书签。 6)平地机夜间施工安全操作规程 ................................................................ 错误!未定义书签。 7)装载机夜间施工安全操作规程 ................................................................ 错误!未定义书签。 8)路拌机夜间施工安全操作规程 ................................................................ 错误!未定义书签。 9)吊机夜间施工安全操作规程 .................................................................... 错误!未定义书签。 (四)作业人员安全教诲...................................................................................... 错误!未定义书签。 (五)夜间照明办法内容及防扰民办法 .............................................................. 错误!未定义书签。 (六)夜间安全用电办法...................................................................................... 错误!未定义书签。 六、夜间交通安全管理.................................................................................................. 错误!未定义书签。 (一)组织构造...................................................................................................... 错误!未定义书签。

夜间施工安全措施

一、工程概况 ⑴本工程一栋配电大楼(地下2层,地上2层),建筑面积为9643m2一栋机房大楼(地下2层,地上5层),总建筑面积52578m2。 ⑶为确保工程施工顺利进行,确保施工现场防火安全,根据本工程施工场地特点,特制定本消防措施。 二、编制依据 1、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(中华人民共和国主席令第77号); 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 3、《广东省建设工程文明施工若干规定》(粤建施字[1997]135号); 4、《中华人民共和国安全生产法》(主席令第70号); 5、关于印发《广东省生产安全轻伤事故报告及处理办法》的通知(粤安监[2004]126号); 6、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)。 三、夜间作业时间 1、一般夜间施工指为完成一般施工生产工序,如模板、钢筋、土方工程等安排的夜间施工,工作时间为晚8:00~晚10:00。 2、单项工序夜间施工指为完成某些特定或有特殊要求的夜间施工,如砼浇筑等某些紧急工作,其工作时间以完成该工序所需要的时间来确定。 3、对于工期较紧(网络图关键路线)的工序及不能中途停止施工

的工序,需对施工作业人员进行日、夜班分班,并适当缩短夜间作业班组的作业时间。 四、夜间施工作业人员管理要求 1、所有夜间作业人员均已进行了安全培训,通过了进场安全技术交底、安全教育及考核,持证上岗。 2、所有夜间作业人员均应能胜任工作,有夜盲、高血压、癫痫病、心脏病等有碍安全操作的疾病及生理缺陷的人员不得安排夜间施工;生病及酒后人员也不得安排夜间施工。 3、所有夜间作业人员都必须按本工程的要求穿戴个人防护用品,尤其是反光衣,焊工作业需佩戴焊工手套,特殊防护服,焊工防护眼镜;电工移动电缆需佩戴绝缘手套。 4、有夜间施工时,在白班下班前应完成夜间施工的准备工作,夜间施工开始前10~30分钟,安全员应完成施工区域的安全巡检(如机械、照明、通讯等)。检查符合夜间作业要求,方可进行施工。未符合要求,整改合格后,方可施工。 5、各施工员/班组应在夜间施工作业开始前清点本班组人数,并作口头安全交底,下班时清点人数,保证本班组/作业区域所有参加 夜间施工人员全部到齐后,统一列队下班。 五、夜间施工安全管理组织机构及职责 1、夜间施工安全管理架构

夜间施工专项方案及保证措施

夜间施工专项方案及保证措施 1、编制原因 (1)根据施工工期及我部施工范围内受外围征拆、管线改迁(我部施工范围内管线种类众多,改迁量大,并相互干扰,改迁迟缓,严重影响施工工期)以及白天对施工车辆的交通限制(因白天交通量大,而施工运输车辆较大、运输的材料体积大,易出现交通拥堵和交通安全事故),严重影响工程施工进度; (2)为加快工程进度,保证施工的顺利连续进行,确保工程按合同要求如期完成,在确保工程质量和施工安全的前提下,采取24小时不间断施工;并合理安排施工工序及作业人员作息时间,做到各项资源经济合理的投入;同时保证所需的材料供应及时,并尽量减少能源消耗;本施工方案以保证夜间施工的顺利开展,确实达到缩短工期的目的;确保在夜间施工中对施工质量和施工安全的管控,确保夜间施工项目的顺利进行。 2、施工组织准备 项目经理部成立夜间施工领导小组,组成如下: 组长: 副组长: 组员: 工程处长:负责协调夜间施工所需要各种资源配备,为夜间施工提供人员、物质、资金保证。 安全主任、专职安全员:对班组及电工等相关人员进行夜间施工的安全交底,并在夜间施工开始前进行照明、安全防护的专项检查,提供专项培训,并在施工中进行安全监督。 技术负责人、技术员:对班组夜间施工进行专题技术交底。 施工员:督促施工班组落实夜间施工的安全措施,保证安全和施工质量。 电工及相关配合部门:按要求提供足够的符合现行规范、安全规定的照明和其他防护措施,保证安全。 库管、材料员保障夜间施工物质,材料的供应。 3、技术与安全准备 夜间施工之前,组织有关人员按照方案要求进行技术与安全交底,提出夜间施

工计划,为施工提供技术准备。 4、夜间施工保证措施 1)根据现场情况,夜间施工尽量安排噪音小的工作,避免影响临近居民休息。当因工程需要连续施工时,应提前征得居民的谅解。 2)夜间施工时,应保证有足够的照明设施,能满足夜间施工需要,并准备备用电源。 3)施工现场设置明显的交通标志、安全警示牌、警戒灯等标志,标志牌必须具有夜间荧光功能。保证施工机械和施工人员的施工安全。 4)在人员安排上,夜间施工人员白天必须保证睡眠,不得连续作业。 5)项目部各部门建立夜间施工领导值班和交接班制度,加强夜间施工管理与调度。 5、夜间施工管理措施 夜间施工时,做到晚交班早点名制度,应根据作业内容,制订周密的安全措施,进行针对性的安全技术交底,落实到人; 所有参加夜间施工的作业人员必须认真贯彻夜间作业安全措施,安检人员进行监督、检查落实; 尽量避免同一作业范围内安排交叉施工的工序同时在夜间进行,如确需交叉施工时,必须细化作业范围,采取防止交叉施工安全问题的针对性措施。 施工前由专人负责检查确认照明设施配备齐全完好,作业车辆状态良好,运转正常; 当晚作业使用的工具、材料提前在白天进行全面认真的检查,发现有质量问题的及时更换; 夜间施工必须加强防护,必要时增加信号传递员,保证施工地点与防护人员联络畅通;施工用电设备必须有专人看护,确保用电设备及人身安全。 夜间施工作业必须由作业负责人统一指挥,分工明确,并随时与防护人员保持联系;各道工序夜间施工时除当班的安全员、质检员必须到位外,还要建立治安主管人员巡查制度,发现问题必须立即解决。 严格隐蔽工程检查签证制度,夜间必须进行隐蔽工程施工时,应按规定提前通知监理工程师到现场检查,并办理签证手续,未经监理工程师检查签证,禁止进行下一道工序施工。

夜间施工安全专项方案

夜间施工安全专 项方案 工程概况 二、编制依据 编制依据如下: 1、施工图纸 2、《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) 3、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 三、夜间施工的安全管理与控制 3.1 夜间施工的施工安全 1、扣件式钢管脚手架搭设安全要求

(1) 严禁在架上嬉闹或坐在栏杆上等不安全处休息,尤其是夜间视线不好的情况下。 (2) 严禁攀援支架上下,发现异常情况时,架上人员应立即撤离。 (3) 支架上垃圾应及时清除,以减轻自重并防止坠物伤人。 2、支架拆除规定 (1) 拆除顺序:护栏→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆件。 (2) 拆除前应先清除支架上杂物及地面障碍物。 (3) 拆除作业必须由上而下逐层拆除,严禁上下同时作业。 (4) 拆除过程中,凡已松开连接的杆、配件应及时拆除运走,避免误扶、误靠。 (5) 拆下的杆件应以安全方式吊走或运出,严禁向下抛掷。 (6) 搭拆支架时地面应设围栏和警示标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。 3、支架安全措施 (1) 禁止任意改变构架结构及其尺寸。 (2) 禁止架体倾斜或连接点松驰。 (3) 禁止不按规定的程序和要求进行搭设和拆除作业。 (4) 搭拆作业中应采取安全防护措施,设置防护和使用防护用品。 (5) 不得将模板支架、泵送混凝土输送管等固定在支架上,严禁悬挂起重设备。 (6) 不得在六级以上大风、雷雨和雪天下继续施工。 4 、钢管支架的防电、避雷措施 (1) 钢管支架在架设的使用期间要严防与带电体接触,否则应在架设和使用期间应断电或拆除电源,如不能拆除,应采取可靠的绝缘措施。 (2) 钢管支架应作接地处理,设一接地极,接地极入土深度为2~2.5m。 (3) 夜间施工照明线通过钢管时,电线应与之隔离,有条件时应使用低压照明。 (4) 雷雨天气,钢管支架上的操作人员应立即离开。 5、高空作业其它要求

夜间施工作业安全防护措施

编号:SM-ZD-11312 夜间施工作业安全防护措 施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

夜间施工作业安全防护措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 进度、质量两手都要抓两手都要硬,为了赶进度,为了施工现场安全生产管理、文明管理、保障职工人身安全!因施工进度、质量控制等必须连续作业、无法避免夜间施工的,应采取必要的质量安全保障措施,且不得安排交叉施工,确保工程质量安全。 一、夜间工作安全措施: 1、夜间施工时,做到晚交班早点名制度,应根据作业内容,制订周密的安全措施,进行针对性的安全技术交底,责任落实到人。 2、所有参加夜间施工的作业人员必须认真贯彻夜间作业安全措施,安检人员进行监督、检查落实;尽量避免同一作业范围内安排交叉施工的工序同时在夜间进行,如确需交叉施工时,必须细化作业范围,采取防止交叉施工安全问题的针对性措施。

夜间施工安全专项措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A72928 夜间施工安全专项措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

夜间施工安全专项措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为加强上海长兴岛第二发电厂烟气脱硝改造工程施工现场安全生产管理、文明管理、保障施工人员人身安全,根据施工现场实际情况,特编制夜间施工安全措施。 一、目的 规定脱硝改造工程夜间作业的工作程序,对夜间作业的准备及检查程序作出指导,确保锅炉反应器安装工程夜间施工的安全。 二、夜间作业时间 由于本工程工期紧,任务重。考虑到工人的作息时间,第二天有充分的工作精力,本项目夜间工作时

夜间施工安全专项方案实用版

YF-ED-J5201 可按资料类型定义编号 夜间施工安全专项方案实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

夜间施工安全专项方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、编制说明 1.1编制目的 为确保夜间施工人员、设备处于安全状态下作业,结合本标段施工现场实际,最大程度降低施工危险因素,实现安全、有序、连续、合理施工,有效控制起重、高处、车辆、安全用电危险性较大安全事故,特制定本专项安全方案。 1.2编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《特种设备安全监察条例》国务院令第

549号 3、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 4、《安全标志及其使用导则》GB2894-2008 5、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95) 6、广中江高速公路项目第TJ12标合同段相关招投标文件、合同文件、两阶段施工设计文件。 1.3 夜间施工范围 本标段涉及夜间施工的施工部位包括桩基、承台、墩身、箱梁、路基等。 二、夜间施工措施 2.1夜间施工组织措施

夜间施工安全措施

夜间工作安全措施 一、管理措施 1、夜间施工时,做到晚交班早点名制度,应根据作业内容,制订周密的安全措施,进行针对性的安全技术交底,责任落实到人。 2、所有参加夜间施工的作业人员必须认真贯彻夜间作业安全措施,安检人员进行监督、检查落实;尽量避免同一作业范围内安排交叉施工的工序同时在夜间进行,如确需交叉施工时,必须细化作业范围,采取防止交叉施工安全问题的针对性措施。 3、施工前由专人负责检查确认照明设施配备齐全完好,作业车辆状态良好,运转正常; 4、当晚作业使用的工具、材料提前在白天进行全面认真的检查,发现有质量问题的及时更换; 5、夜间施工必须加强防护,必要时增加信号传递员,保证施工地点与防护人员联络畅通;施工用电设备必须有专人看护,确保用电设备及人身安全。 6、夜间施工作业必须由作业负责人统一指挥,分工明确,并随时与防护人员保持联系;各道工序夜间施工时除当班的安全员、质检员必须到位外,还要建立安保人员巡查制度,发现问题必须立即解决。 7、严格隐蔽工程检查签证制度,夜间必须进行隐蔽工程施工时,应按规定提前通知监理工程师到现场检查,并办理签证手续,未经监理工程师检查签证,禁止进行下一道工序施工。

8、夜间施工作业结束后施工负责人必须对作业现场认真检查,确保线路畅通;作业前和收工时要清点人员,人不到齐不准离开原地,作业中也要随时保持联系; 二、安全技术保证措施 1、夜间施工时,工器具、设备(施工车辆、发电机等)悬挂具有反光的黄色标志牌; 2、进入作业现场所有人员必须穿反光防护服装。 3、雷雨、大风天气禁止夜间作业,禁止夜间高处作业,禁止夜间涉水作业; 4、夜间作业人员必须配备有效的照明设备、通讯设备和应急药品;现场作业点集中固定时采用日光色镝灯作为主要照明灯具,必须在场地适当位置装足够的照明设备,保证整个施工场地均有较好的照明,保证夜间施工有良好的照明条件。夜间施工专项措施之令狐文艳创作

一、夜间施工保证措施 令狐文艳 (一)、管理措施 1、夜间施工时,做到晚交班早点名制度,应根据作业内容,制订周密的安全措施,进行针对性的安全技术交底,落实到人; 2、所有参加夜间施工的作业人员必须认真贯彻夜间作业安全措施,安检人员进行监督、检查落实;尽量避免同一作业范围内安排交叉施工的工序同时在夜间进行,如确需交叉施工时,必须细化作业范围,采取防止交叉施工安全问题的针对性措施。 8、夜间施工作业结束后施工负责人必须对作业现场认真检查,确保线路畅通;作业前和收工时要清点人员,人不到齐

不准离开原地,作业中也要随时保持联系; (二)、安全保证措施 1、夜间施工时,工器具、设备(梯车、发电机等)悬挂具有反光的黄色标志牌; 2、进入作业现场所有人员必须穿反光防护服装。 10、实施具有重大危险源的工程项目时,必须根据重大

夜间施工安全专项措施方案

目录 一、目的 (1) 二、夜间作业时间 (1) 三、职责 (1) 四、一般要求 (1) 五、夜间施工管理措施 (2) 六、夜间施工主要安全措施 (3) 七、夜间施工安全应急保障措施 (7)

 三、职责 1、项目经理:负责协调夜间施工所需要各种资源配备,为夜间施工提供人员、物质、资金保证。 2、安检部门、专职安全员:对班组及电工等相关人员进行夜间施工的安全交底,并在夜间施工开始前进行照明、安全防护的专项检查,提供专项培训,并在施工中进行安全监督。 3、技术负责人、技术员:对班组夜间施工进行专题技术交底。 4、施工员:督促施工班组落实夜间施工的安全措施,保证安全和施工质量。 5、电工及相关配合部门:按指导书提供足够的符合现行规范、安全规定的照明和其他防护措施,保证安全。 五、夜间施工管理措施 1、夜间施工时,做到晚交班早点名制度,应根据作业内容,制订周密的安全措施,进行针对性的安全技术交底,落实到人。 2、所有参加夜间施工的作业人员必须认真贯彻夜间作业安全措施,安检人员进行监督、检查落实。 尽量避免同一作业范围内安排交叉施工的工序同时在夜间进行,如确需交叉施工时,必须细化作业范围,采取防止交叉施工安全问题的针对性措施。