机房配套类试题

一、选择题:

1.在考虑机房UPS系统的基本容量时,可以按照

如下公式计算,式中E表示UPS的基本容量,P表示信息设备的计算负荷--( D )

A E = P

B E >=P

C E>=1.5P

D E>=1.2P

2.在接地系统中安全接地不包括:( D )

A、保护接地和保护接零

B、重复接地和共同接地

C、静电接地和屏蔽接地

D、强电系统中性点接地和弱电系统接地

3.不属于制冷剂热力过程的选项是( A )

A、加湿

B、蒸发

C、压缩

D、

冷凝E、节流

4.下面选项不会造成机房空调制冷或制热效果

差的原因是:( D )

A、制冷剂不足,压力偏低

B、制冷剂过多,压力偏高

C、制冷系统内含氟量过低

D、制冷系统内包含的空气量不足

5.机房动力环境监控系统分为动力系统和环境

系统,以下不属于环境系统的有( B )

A、视频监控

B、配电监控

C、漏水监控

D、门禁监控

6.下列不属于集中监控系统监测内容的是(D)。

A、电源设备

B、空调设备

C、机房环境

D、照明设备

7.电源设备的电压值通过(B)可以转换为监控

设备识别的标准输出信号。

A、传感器

B、变送器

C、逆变器

D、控制器

8.14.机房供电用阀控式免维护铅酸蓄电池中,

电解液是(A )溶液。

A.硫酸

B.盐酸

C.硝酸

D.醋酸

9.机房内部气流走向是否科学,是关系到空调制

冷系统能否有效运转的关键,下列说法正确的是(B)

A、机柜间距小于80厘米

B、采用下送风、上回风、冷热通道分离

C、地板下布线槽

D、机柜摆放采取“面对背”

10.UPS是不间断地为用户设备提供(交流)电

能的一种能量转换装置。按其工作原理划分不

正确的是(D)

A、后备式

B、在线

C、互动式

D、隔离

冗余式

11.在线式UPS市电正常供电时,市电经过

( B )后,分为两个回路同时动作,其一是

经由充电回路对电池组充电,另一个则是经整

流回路,作为变流器的输入,再经过变流器的

转换提供净化过的交流电力给负载使用?

A.降压 B.整流 C.逆变

D.升压

12.UPS单机运行时负载量不宜长期超过其额

定容量的( C )?

A.60% B.70% C.80% D.90%

13.20.当在机房布置机柜时,机柜与机柜、机

柜与墙之间的距离不宜小于( B )。

A:1m B:1.2m C:1.5m D:2m

14.成行排列的机柜,其长度超过____时,两端

应设有出口通道;当两个出口通道之间的距离

超过____时,在两个通道之间还应增加通道。

( C )

A:4m 8m B:5m 10m C:6m 15m D:8m 20m

15.机房在空调送风制冷情况下,应该保持

( C )的风压情况

A、0压力

B、负压力

C、正压力

16.活动地板下的空间作为空调静压箱时,地板

高度不宜小于( D )mm.

A 250

B 300

C 350

D 400

17.主机房应维持正压。主机房与其他房间、走

廊的压差不宜小于()Pa,与室外静压差不

宜小于( A )Pa。

A 5,10

B 10,15

C 15,20

D 20,30

18.B级机房柴油发电机作为后备电源时,其燃

料存储量能满足的工作时间应不小于( D )

小时。

A.4

B.8

C.12

D.24

19.按照《电子信息系统机房设计规范》GB

50174-2008下列哪选项符合电子信息系统机

房应为A级?( B )

A. 电子信息系统运行中断将造成重大的经

济损失;电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱

B.电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失;电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。

C.电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失;电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱。

D.电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失;电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱.

20.在机房空调出现故障、制冷达不到要求或关

键设备局部温度过高时,使用( B )进行降温最合理。

A.电风扇

B.空调扇

C.冰袋

D.碳水化合物制冷剂

21.机房起火最好用那种灭火器( B )

A.干粉灭火器

B.二氧化碳灭火器

C.1211灭火器

D.水

22.UPS是解决公共电网对敏感用电负荷( D )问题的装置。

A.电压波动B.供电短时间中断

C.频率波动D.以上皆是

23.UPS的自动旁路的作用是( A )。

A.UPS设备的基本冗余部件

B.用于UPS设备的检修

C.实现UPS对蓄电池的充电

D.停电时实现UPS蓄电池的放电

24.机房空调采用下送风、上回风的送风方式,设备回风口至天花板底部的最小间距为多少:( C )

A.100mm

B.200mm

C.300mm

D.400mm

25.以下哪项不是机房专用空调的主要组成部

分( C )

A.控制系统

B.送风系统

C.封闭系统

D.制冷循环系统及除湿系统

E.加湿系统及补偿加热系统

26.下面关于“零地电压”叙述错误的是( C )

A.中性线与PE线之间的电位差称为“零地电压”。

B.当“零地电压“高于电子信息设备的允许值时,将引起硬件故障,烧毁设备。