文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 撬装站建站要求(施工方案)

撬装站建站要求(施工方案)

撬装站建站要求(施工方案)
撬装站建站要求(施工方案)

撬装站建站要求

1、土建

1.1 设备基础及围堰

1.1.1 设备基础及围堰严格按照设计图纸施工;

1.2 辅助设施

1.2.1 站内设施的防火安全距离符合GB50156-2012表5.0.13-2中要求;

1.2.2 站外建(构)筑物的防火安全距离符合GB50156-2012表4.0.9中要求。

2、接地

2.1 接地极的制作

2.1.1在基础附近选取一合适位置,挖一1米×1米×2米(长×宽×深)的深坑,选用四根规格为L50×5长度为2.5米的镀锌角钢沿坑四个角分别砸入地面后回填,角钢露出地面长度约200mm,回填土时应分层回填,每层不超过200mm厚,每回填一层土用盐水浇透,角钢间用-40×4的镀锌扁铁满焊连接;

2.2 接地网的制作

2.2.1 对于新做基础的撬体

2.2.1.1 做基础的同时需沿基础四周距离基础0.2m左右挖出0.1米×0.4米(宽×深)并且与接地极沟相贯通的深沟,之后用规格为-40×4的镀锌扁铁沿沟铺设并接至接地极处,完成接地网;2.2.1.2 接地网完成后,与撬上储罐支座两面共选取四点、泵撬上对角选取两点、走台选取一点分别用镀锌扁铁焊接连接,所有设备接地连接完成后测量接地电阻值不大于4欧姆为合格;

2.2.1.3 所有镀锌扁铁焊接采取搭接三面满焊,搭接长度不小于2D,焊接完成后焊口均需做补漆处理;

2.2.2 对于直接放置水泥路面上的撬体

2.2.2.1 设备就位后,用-40×4镀锌扁铁沿整个设备与撬体槽钢明铺点焊连接;

2.2.2.2 其余做法及要求均与(1)相同。

3、供电系统

3.1动力电

3.1.1 整体撬设备需50kw稳定电源,电压不小于380伏,若电压不稳需购置一台50kw稳压器;

3.1.2 供电电缆选取3×25+1×16铜芯国标铠装电缆(购买时需保留合格证),电缆走向若需经过道路,则选择埋电线杆架空,若不需经过道路则选择沿围墙等埋地敷设,电缆长度根据现场实际走向确定(电缆尽量选取架空走向);

3.1.3 在站房内靠墙处设置一配电箱,将电缆引入该配电箱,电箱内设一160A带漏电保护空开作为主闸,旁边配备一最大额定电流为100安电表,下侧根据实际需用电情况配备16A和25A 带漏电保护空开作为分支空开并配备两个备用空开(为生产辅助用电用空开)和一120A带漏电保护空开作为设备分闸;

3.1.4 现场需配备一台30kw柴油发电机,以备在紧急停电情况下作为临时电源,设置一双向刀闸,上下两侧分别接市电和发电机电,侧面线路接至稳压器再到设备;

3.2 生产辅助用电

3.2.1 在现场站房顶部或其他能照亮整个场地的位置(尤其是加液侧)配备一个1千瓦探照灯,确保场地夜间照明;

4、自控系统

4.1 控制电缆的施工

4.1.1 站房至撬体之间挖一0.2米×0.4米(宽×深)深沟,中间敷设控制电缆等(电缆走向尽量沿墙),所有电缆均需穿管保护;

4.1.2 管与管、管与地面之间用细沙覆盖填充,防止挤压损坏;

4.1.3 调试完成后回填。

4.2 厂家自带两台工控机,仅作为现场设备数据监测用,不允许用此两台工控机做销售台账等文件,若需则需自行重新购买电脑;

4.3 现场需连网线及电话线,确保通讯畅通,但仅能在自行购买的电脑上连接网线,用于平日上报数据、接收文件等。

5、安装

5.1 设备就位需严格按照设计图纸所标注尺寸吊装设备;

5.2 管线焊接

5.2.1 管线焊接时环境温度不低于5℃;

5.2.2. 焊工需持有相应资质的焊工证;

5.2.3 所有管线焊接完成后走液管对焊口需100%RT检测,承插口需100%PT检测;

5.2.4 探伤完成后需做气密性试验,试验压力为设计压力的1.1倍;

5.2.5 所有检测合格后,焊口需做酸洗处理;

5.2.6 酸洗处理后所有管道做保冷。

装配式电缆沟施工方案

卧龙500kV变电站新建工程装配式电缆沟施工方案 湖北省送变电工程公司 卧龙500kV变电站新建工程项目部(章) 2015年 8月 3日

卧龙500kV变电站新建工程装配式电缆沟施工方案 审批页 批准:年月日 技术审核:年月日 质量审核:年月日 安全审核:年月日 编写:年月日

卧龙500kV变电站新建工程装配式电缆沟施工方案 目录 一.适用范围: (1) 二.编制目的: (1) 三.编制依椐: (1) 四.工程概况: (1) 五、施工工艺流程及操作要点 (1) 5.1施工准备 (2) 5.1.1、人员准备 (2) 5.1.2材料与设备准备 (2) 5.2 预制件加工 (3) 六、质量管理主要控制要点 (8) 6.1 质量工艺要求 (8) 6.2 质量检查项目及要求 (8) 6.3施工技术关键点控制 (8) 七、强制性条文的要求及安全文明施工主要控制要点 (9) 7.1全站施工电源的安装及管理 (9) 7.2工程施工使用机具、机械必须遵循《建筑机械使用安全技术规程》------JGJ33-2012中强制性条文的要求: (9) 7.3全站作业人员施工过程中必须遵循《电力建设安全工作规程(变电所部分)》---DL 5009.3—2013 (9) 7.4安装过程应自觉遵守DL 5009.3《电力建设安全工作规程(变电所部分)》的相关安全规定。 (10) 7.5主要危险源及安全技术措施 (10) 八、绿色施工和环境保护主要控制要点 (12) 8.1 节材措施 (12) 8.2 节水与水资源利用 (12) 8.3 节能与能源利用 (12) 8.4 职业健康与安全 (13)

撬装站站投产方案

新疆新捷股份公司 城市燃气项目部 博乐城市燃气部分工程投产方案 二OO九年十一月八日 第一部分投产方案

一、工程概述 博州城市天然气工程为两座城市的气化工程,其中包括博乐市城市气化工程和精河县城市气化工程。博乐市城市气化工程包括长输管线、城市管网、进户工程、调压站、加气站、博乐市天燃气输配中心;精河县城市气化工程包括长输配管线、城市管网、入户工程、加气站,所有工程内容分期建设完成,2009年投产。 二、主要投运内容 1、高压配电系统(已正常投用) ●变压器(已正常投用) ●低压配电柜(已正常投用) ●照明系统(已正常投用) ●控制柜送电检查投用 ●压缩机电机空转试运 2、自动化控制系统 ●可燃气体浓度报警检测系统通电检查投用 ●工艺管线及附属设施安装完毕、竣工验收合格 3、暖通系统 ●暖通系统通暖正常 4、安防系统 ●灭火器按设计要求配置到位

●可燃气体浓度报警检测系统投用 ●紧急切断控制系统检查投用 ●防雷静电接地系统投用 ●场站监控系统投用 5、设备调试投运 ●CNG撬装站吹扫、置换、进料、联合调试 ●CNG顺序控制盘吹扫、置换、进料、联合调试 6、供气系统 ●撬装站计量装置校准标定 ●撬装站计量装置密度值设定 ●居民用气价格确定及用户天然气工程费用收取完毕 三、工艺流程简述 CNG通过新捷燃气公司所属博乐加气站为依托,利用加气站设备设施,通过撬装站设备及天然气输配管网实现向居民用户供气。 四、投产组织 1、投产领导小组 组长:王胜民 副组长:赵志儒、李小军 成员:夏季香、马建军、姚磊、马学强、杨杰、贾彦、李文涛、葛华、周艳

职责: 1)负责组织落实投运前的各项准备工作及试车投产期间的各项工作。 2)负责试车投产方案的审定。 3)负责现场重大事务的决策及处理。 2、现场执行小组 组长:王胜民 副组长:赵志儒、李小军 成员:夏季香马建军姚磊马学强杨杰贾彦李文涛葛华周艳 职责: 1)在投产领导小组的领导下,具体负责投产现场各项工作的全面组织与实施。 2)严格按投运方案、操作规程逐步组织实施,并根据现场出现的问题及时提出解决措施和建议。 3)负责组织保运人员及时处理工艺、设备、自控、电气系统存在个各种问题。 4)负责投产试车期间的安全检查、监督和保卫工作。 5)负责对突发事件的应急处理,配合消防队等部门进行灭火抢险工作。 6)负责投产试车期间的应急材料供应和后勤保障工作。 7) 负责协调投产试车期间与新捷燃气公司及加气站的分工协作工作。

110kV变电站电气安装施工方案

110kV 变电站施工组织设计 1、工程概况和特性 1.1工程范围及内容: 1. 1.1郑州设计院设计图纸范围内某110kV 变电站高低压电气设备安装。 室外高压设备安装:导线安装;避雷针安装;主变压器安装3台;龙门架安 装6架及变压器中心点接地隔离开关;中性点避雷器安装。 室内高压设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;高压成套开关柜安装; 电容器电抗器安装;消弧柜、控制柜安装;一次电缆敷设。 低压电气设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;低压成套配电屏安装。 控制室设备安装:整流装置安装;蓄电池组安装;二次回路结线;二次电缆 敷设;控制、保护、信号屏台安装。 接地装置安装:接地装置安装; 站内防火部分:消防设施系统安装; 以上安装设备应做的所有试验。 1.1.2 110kV 变电站与高低压供电线路的安装对接。 2.1特性:主变压器SFSZ10-2000/110,容量比:100%/100%/100% YN,YO,d11; kV .3.6%5.2 3335%25.111088 ?±?± ; 2、施工现场组织机构 为了确保工程质量、高效、有序的工作,本工程实行项目机构负责制。成立 110kV 某变电站新建工程项目管理部。项目经理部的人员由公司各职能部门选派 的工作骨干组成,在项目部中承担相应的工作。对于不能胜任工作或玩忽职守的 人员,监理工程师有权提出撤换要求,项目部应根据监理工程师的要求从速完成 人员撤换。项目经理部设项目经理、项目总工各一人,下设电气试验室、变电安 装班、配电安装班,全面负责工程施工。 2.1 组织机构关系图 见附图一。 2.2 工程主要负责人简介 见附项目经理表。

装配式房屋施工方案

目录 1 编制依据及说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 编制说明 (1) 2 工程概况 (1) 2.1 工程简述 (1) 3 施工准备 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2 施工人员组织 (2) 3.3 施工机具、仪器的配置 (2) 4 施工流程及工艺 (3) 4.1 地脚螺栓复测 (3) 4.2 钢结构的安装 (4) 4.3维护墙体的安装 (5) 4.4 门窗安装 (5) 4.5 内墙涂料 (6) 5 施工进度计划 (7) 6 质量保证措施 (7) 6.1 质量保证措施 (7) 6.2 强制性条文实施 (8) 6.3 质量验收标准 (8) 7 安全文明施工保证措施 (8) 7.1 安全保障措施 (8) 7.2 安全教育 (8) 7.3 施工安全技术交底 (8) 7.4 施工机械、机具管理规定 (9) 8 安全风险控制 (9)

220千伏坦界变电站工程 装配式建筑施工方案 1 编制依据及说明 1.1 编制依据 1.2 编制说明 为更好的指导装配式建筑的施工,确保安全、优质、高速地完成本工程的施工任务,特编制此施工方案。 本施工方案适用于220kV坦界变电站土建工程装配式建筑物的施工。 2 工程概况 2.1 工程简述 220kV坦界变电站站建于广东省韶关市曲江区白土镇以西约5km处,变电站围墙内占地面积约28730m2,站区总建筑面积1972m2。 本工程装配式建筑物主要为主控通信楼、水泵房及10千伏配室。 主控通信楼、水泵房采用钢框架作结构体系,其中主控楼外形尺寸36m×23.7m、水泵房外形尺寸9.24m×6.4m,钢柱为H 型钢H400×300×12×18、H200×200×8×12,主梁钢梁为H 型钢HN300×150×6.5×9及HN400×300×8×13,次梁钢梁为HN300×150×6.5×9,墙框采用板块化设计,在工厂集成化制造。两端设柱间和屋面支撑。钢结构采用冷喷锌防腐,防火采用防火涂料,满足耐火等级二级。 屋面:50厚LC30+0.8厚土工布+50厚聚苯乙烯挤塑保温隔热板+复合防水层(防水卷材+防水涂膜)+20厚找平层+60厚陶粒混凝土+压型钢板底模。 外墙面:装饰纤维水泥FC板复合外墙 内墙面:纤维水泥FC板复合墙120厚(考虑涂料)。 10千伏配室采用钢框架作结构体系,外形尺寸75.5m×8.3m,钢柱为H 型钢H400×300×12×18,主梁为焊热轧H型钢HN600×250×10×14,次梁为热轧H型HN300×150×6.5×9及

地上撬装站说明书

菏泽锅炉厂有限公司 HE ZE boiler G Co., Ltd. 地上LPG橇装加气站说明书 Skid-mounted LPG station instruction

目 录 Content 一、前言prolegomenon 二、技术参数Technical parameters 三、典型配置Typical configuration 四、工艺及结构Process and structure 五、安装Installation, 六、操作operation 七、注意事项notice

一、前 言 prolegomenon ·感谢您使用菏泽锅炉厂有限公司产品。 Thanks for using product of HE ZE boiler Co.,Ltd ·菏泽锅炉厂有限公司是制造LPG储存设备的厂家,其生产的LPG储罐及LPG加气站拥有众多客户,并销往国外。 Heze boiler co., LTD is a manufacturer of LPG storage equipment manufacturer, the production of LPG storage tank, and LPG stations have many customers, and exported to overseas。 ·LPG橇装加气站是公司依照有关标准,将LPG汽车加气站运行的单一器件(如储罐、泵、阀门、管道等)集成于金属橇体之上而形成的一个完整的小型加注站成套设备。 Skid-mounted LPG stations is constructed according to relevant standards. Integrate single device (such as tanks, pumps, valves, piping, etc.) to the metal skid body and formed a complete small LPG stations. 本设备具有造价低、占地少、操作简便、移动灵活、建设周期短等诸多优点。经过用户使用和不断改进,本设备无论是工艺还是结构都已非常成熟和完善。 The device’s cost is low, footprint is small,and it”s easy to operate, mobile flexibly, construction period is short, and many other advantages. After user’s usage and continuous improvement, the processes and structure are very mature and perfect. ·橇装加气站主要依据标准为《GB50156汽车加油加气站设计与施工规范》,其要求严格而广泛,能适应不同地区的使用条件。 Skid-mounted stations mainly based on standards "GB50156 vehicle refueling stations design and construction standards", which requires strict and extensive, and can adapt to use conditions of different regions. ·本设备的工作介质除LPG外,还可用于DME、氨水及醇类液体的充装工作。因其他介质特性与LPG有所不同,订购时需事先说明,公司在制作过程中将根据用户要求做适当调整. In addition to LPG, DME, ammonia and alcohol liquid also can be as working media.Features of LPG are different from other medias’, please tell us when order, we will adjust according to user requirements. ·因LPG储罐安装于地面之上,故此套设备称为地上式LPG撬装加气站。 Beacause LPG tank installed on the ground, so called this equipment ground-type skid mounted LPG filling stations. ·根据用户需求,对防晒罩棚及外框架进行外观设计并制作. The sun canopy and external framework can be designed and produced according to user’s requirements .

某码头综合楼及变电所工程施工方案(土建、钢结构、安装)3666

第 1 章土建工程施工方案 1.1工程概况 本工程码头土建项目为综合楼及变电所,综合楼为三层框架结构,长30.84m,宽12.24m,高10m。综合楼地层±0.000相当于绝对标高5.73m。综合楼框架柱断面尺寸为400×400mm,综合楼楼面及屋面为现浇钢筋混凝土板,板厚10cm。 综合楼及变电所土建工程量在整个码头工程中所占比例较小,所采用的施工方法也比较常规,下面就所涉及的主要施工工艺进行阐述。 1.2工程定位测量 测量在工程施工中十分重要,我公司将在项目部专门配备一个测量小组负责整个工程的测量工作。测量依据是施工图纸和规范。 测量仪器经纬仪,水准仪,50米钢卷尺,检定到期的送具备资质的计量检定站,经过检定/校准,合格后方可使用。 测量仪器、工具定期清洁保养,经纬仪、水准仪按检定规程规定,在其检定周期内,每季度要仪器主要轴线进行校核,保证观测精度。 1.2.1轴线标测 在施工过程中,为了保证建筑物轴线位置正确,用经纬仪把轴线标测到各层楼板边缘或柱顶上。每层楼板中心线应测设长线1-2条,短线2-3条,其投点误差为±5mm。然后根据由下层标测上来的轴线,在楼板上分间弹线。投测时,把经纬仪安置在轴线控制桩上,后视柱底部的轴线标点,用正倒镜取中的方法,将轴线投到上层楼板边缘或柱顶上。当各轴线投到楼板上之后,要用钢尺实量其间距作为校核,其相对误差不得大于1/2000,经校核合格后,方可开始该层的施工。为了保证投测质量,使用的仪器一定要经检验校正,安置仪器一定要严格对中、整平。为了防止投点时仰角过大,经纬仪距建筑物的水平距离要

大于建筑物的高度,否则应采用正倒镜延长直接的方法将轴线向外延长,然后再向上投点。 1.2.2高程测量 采用水准仪、标尺及钢尺进行测量。在每层楼层上用钢尺引测3个高程点,然后用水准仪进行联测,求得闭合差,在限差之内进行误差配平,得到精确的标高,再引测至各标高控制点。 1.2.3垂直度控制 采用传统的吊线锤法结合经纬仪进行校核。线锤采用20kg重的特制线锤,直径0.8mm 钢丝锤吊。为确保精度,线锤长度不超过15mm,即采用层层引测的方法。在大风期间或碰障碍物等的情况下,可采用经纬仪进行校核。为减小累积误差,需定期进行复核工作,故在建筑物的拐角处,设置经纬仪复测点以保证垂直精确度。 1.3钢筋工程施工方案 钢筋是混凝土结构中的主要受力材料之一,是混凝土结构的骨架,对混凝土结构的内在质量起着决定性的作用。必须对钢筋的质量仍要严格控制,钢筋进场必须有材质合格证明书,并取样送检,化验合格后方可使用。从钢筋的制作到绑扎必须认真细致密切配合,做到既要满足绑扎需要,又要减少现场积压。 1.3.1钢筋工程施工流程 钢筋除锈→调直→切断→弯曲成型→钢筋焊接→钢筋绑扎→检查合格进行下道工序施工 1.3.2钢筋加工 本工程所有钢筋均在预制场制作,各种构件的钢筋在施工前均由工程技术人员按图纸要求作出下料表,经技术负责人审核后下发到工地,方可进行下料,各种成品钢筋必须严格做到按规格堆放整齐,并挂牌标识。

滨江新城站冬季施工方案

长沙市轨道交通4号线一期 土建工程一标段 滨江新城站冬季施工方案 编制: 复核: 审核: 中国建筑股份有限公司 长沙市轨道交通4号线一标第四项目经理部 二〇一五年九月

目录 第一章编制说明 (1) 一、编制目的 (1) 二、使用时间与范围 (1) 三、编制依据 (1) 四、编制原则 (1) 第二章工程简介 (1) 一、工程内容 (1) 二、冬季施工主要项目 (2) 三、冬季施工的部位及工序 (3) 第三章施工准备 (4) 一、组织机构 (4) 二、图纸准备 (4) 三、资源准备 (4) 第四章施工技术措施 (7) 一、土方开挖 (7) 二、模筑砼施工 (7) 三、注浆施工 (7) 四、钢支撑施工 (8) 五、结构施工 (8) 六、简要热工计算 (14) 第五章冬季施工测温要求及相关措施 (19) 一、测温要求 (19) 二、安全保证措施 (20) 三、消防技术措施 (21) 四、环保措施 (22)

滨江新城站冬季施工方案 第一章编制说明 一、编制目的 为了保证工程不因冬季温度影响施工质量、耽误工期,使冬季施工有正常的指导方案,并加强冬季施工的综合管理,特编制此方案。 二、使用时间与范围 冬季施工的起止日期为:当冬天到来时,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5d的第一天为进入冬季施工的初日,当气温转暖时,最后 一个5d的日平均气温稳定在5℃以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日 。(日平均气温是1d内2、8、14和20时等4次室外气温观测结果的平均值, 这是在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得的)。 三、编制依据 (1)长沙地铁4号线滨江新城路站实施性施工组织设计; (2)相应的法律、法规和技术规范; (3)现场踏勘所掌握的施工场地环境资料; (4)项目部的人力、物力和财力的配置; (5)参考《冬季施工手册》、《建筑工程冬期施工规程》。 四、编制原则 通过充分研究工程内容和现场施工环境,严格执行相关标准、规范和规程,并采用技术先进、方案可靠、经济合理的技术措施,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职工健康等各方面的工程目标。 第二章工程简介 一、工程内容 滨江新城站位于银杉路与观沙岭路、杜鹃路十字交叉路口,沿银杉路南北向布置,为长沙地铁4号线与长株潭城际线滨江新城站的换乘站,拟采用通道换乘。本站共设4个出入口、2组风亭、一个换乘通道。位于道路两侧,对道路交通影响较小,采用明挖顺做法施工。车站总长202.7m。车站范围

某工程电气安装施工方案(2)

某工程电气安装施工方案某工程电气安装施工方案 1 编制说明 1.1 适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。 1.2 编制依据 1.2.1设计图纸和相关设备厂家技术资料 1.2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90 1.2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.2.5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 1.2.6《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-90 1.2.7《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96 1.2.8《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 1.2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91 1.2.10《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92 1.2.11《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.2.12《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 1.2.13本公司在多项类似工程中的施工经验。 2 工程概况 2.1 工程主装置变电所是由设计、国内配套的工程项目。 2.1.1 主装置变电所变电所内设10KV/0.4KV高低压开关室、电容器室、变压器室、变频器室、电缆室和控制室等。 2.1.2 大部分负荷为二类负荷,对装置区较重要的负荷配备一台柴油发电机做应急电源,确保人身安全和生产的连续性。 2.2主要工程量(见表1 主要工程量一览表)

220kVxx变电站工程装配式围墙施工方案

UlSSlR. E国能建 广东火电工程有限公司GUANGDONG POWER ENGINEERING CORPORATION LIMITED 送变电工程公司

1.工程概况 (1) 2.编制依据 (2) 3.施工组织和劳动力安排 (2) 4.主要施工机具及附材配备 (3) 5.主要施工工序及技术措施 (4) 6.质量目标及保证措施 (7) 7.安全保证体系及控制措施 (10) 1.工程概况 1.1 工程简介 220kV坦界站站址位于广东省韶关市曲江区白土镇以西约5km。

该变电站围墙采用预制装配式围墙,预制清水砼柱+墙板实体围墙,预制混凝土柱柱距约 为2.5m,柱两侧设置凹槽用于固定墙板,下侧置于地梁之上。墙面板采用整块的预制混凝土板,与预制混凝土柱相匹配,围墙顶部设置预制压顶,工厂化制作。预制清水砼柱采用工字形柱,截面尺寸有300X 300,预制混凝土墙板为70mm厚的整块清水砼墙板。 1.2施工范围 装配式围墙施工范围包括:站区围墙。 1.3工程量统计 2. 编制依据 2.1、浙江省电力设计院有限公司提供的《站区装配式围墙施工图》图纸; 2.2、《建筑施工手册》第五版(缩印本); 2.3、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276—2012 2.4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2012年版); 2.6、《10kV?500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准第3册:变电土建》 Q/CSG411002-2012 3. 施工组织和劳动力安排 3.1施工组织机构设置

图3.1本工程施工组织机构图 3.2劳动力安排 表3.1计划劳动力安排表 4. 主要施工机具及附材配备 表4.1本工程主要施工机械及工具

能源站设备安装方案

A初版实施 REV 版次 签名日期签名日期签名日期 MODI. 修改 STATUS 状态编写 AUTH.审核CHK’D BY批准 APP’D BY 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 GUANGDONG POWER ENGINEERING CORPORATION 文件号DOCUMENT NO.GPEC/GBNYZ/G/001 武汉国际博览中心二期工程分布式能源站 机务专业方案 能源站设备施工方案

目录

1发文范围:(共份)........................................................................................ - 2 -1.工程概述......................................................................................................... - 3 -2.编制依据......................................................................................................... - 5 -3.作业条件......................................................................................................... - 6 -4.作业流程......................................................................................................... - 7 -需地脚螺栓孔灌浆的设备作业流程:作业安全技术交底→设备开箱验收→工机具准备→基础准备→设备吊装就位→粗找→螺栓孔灌浆→设备精找→二次灌浆→安装质量自检,报检验收。.................................................................................................................. - 7 -钢性基础设备的作业流程:作业安全技术交底→设备开箱验收→工机具的准备→设备支架制作及支架安装后找平找正→设备就位、固定→设备找正→安装质量自检,报检验收。 ................................................................................................................................... - 7 -泵类减振设备安装方案的作业流程:作业技术安全交底→设备开箱验收→工机具的准备→设备基础准备→设备支架安装(含减震橡胶垫)→水泵就位→水泵找平找正.......... - 7 - 5、作业工艺及质量要求....................................................................................... - 7 -用汽车吊将设备卸车并从吊装孔中缓慢转动,使挂倒链端在吊装孔中旋转,缓慢落在运输坦克车上,使用卷扬机做牵引动力,缓慢托运至基础,使用千斤顶将设备顶起,在坦克车上垫枕木至基础高度,牵引设备使设备底座部分进入基础,顶升设备,在预埋板和设备之间放置圆钢,牵引至设备中心线与基础中心线重合,设备就位。................... - 12 -、泵的安装................................................................................................................ - 12 -、找平找正................................................................................................................ - 12 -、地脚螺栓孔灌浆..................................................................................................... - 13 -、地脚螺栓和垫铁..................................................................................................... - 13 -、二次灌浆................................................................................................................ - 13 -、联轴器对中检查..................................................................................................... - 14 -、泵的试运转............................................................................................................ - 14 -、泵试运转要求 ........................................................................................................ - 15 -、成品保护................................................................................................................ - 15 -、风机的安装............................................................................................................ - 16 -.卧式设备安装 .......................................................................................................... - 19 -撬装设备安装............................................................................................................ - 19 -6.质量验收记录及要求..................................................................................... - 20 -7.安全技术要求及措施、文明施工及环境保护................................................. - 20 -附表1:危险源辩识与风险评价及控制对策表.................................................... - 24 - 1发文范围:(共份)

某变电站10KV线路工程施工方案

编号:AQ-BH-06630 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 某变电站10KV线路工程施工 方案 Construction scheme of 10kV line project in a substation

某变电站10KV线路工程施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、施工依据 为保证500KV变电站用电的不间断供电,新增***变 -500kV***10kv线路间隔。为确保施工安全,合理地组织施工力量,提高施工质量,保证施工进度,特将本次施工过程的有关工作和要求安排如下: 二、计划施工日期 2009年1月5日至2009年2月20日 三、施工项目及内容 ㈠、施工项目 500kV***变电站10kV厂用变10kV线路工程。 ㈡、施工内容 (1)、基础部分: 1.杆基;

2.拉线坑; (2)杆塔部分: 1.杆塔组立; 2.横担安装; 3.拉线制作; (3线路部分 1.导线架设 1.(4) (4)、工程自验收 四、组织措施 1.项目负责人: 2.现场安全负责人: 3.现场各专业负责人: 基础:杆塔组立:线路架设: 五、安全措施 1.凡参加安装施工的所有人员,必须学习本施工方案并进行安全

措施交底。 2.各施工小组应根据本施工进度、事先周密地考虑好组织人力、落实任务、施工进度及准备好施工所需的材料、工器具。 3.开工前工作负责人应按规定办理工作票、安全施工作业票等手续,并在每日开工前开好班前会特别是交代好当天的工作内容、安全措施及注意事项,尤其对辅助工交底清楚工作内容和工作范围、带电部位注意事项及危险点,并做好加强监护(执行安全交代卡制度)。 4.本施工项目是在变电站110KV电气设备扩建的情况下进行施工的,所有工作人员必须做到四明确:明确工作地点、工作任务、工作目的、现场情况及现场安全措施。 5.凡进入施工现场应按规定戴好安全帽、高处作业应按规定扣安全带、上下传递物品及工器具应用绳索上下传递,严禁上下抛掷,若站在梯子上工作,梯子应有防滑措施并有专人扶持或用绳子绑牢。 6.应确保现场所有工器具及材料都是合格适用的。 7.高空作业人员、电焊作业人员等特种作业人员应具备相应资

装配式变电站建筑物土建设计探讨

装配式变电站建筑物土建设计探讨 发表时间:2019-05-16T15:04:12.303Z 来源:《电力设备》2018年第33期作者:冯大轩王晓语 [导读] 摘要:装配式的变电站在进行土建设计时需要严格按照设计原则展开,重视土建设计中装配式变电站的各种构件的设计过程,提高土建设计的有效性和创新性。 (河北电力工程监理有限公司河北石家庄 050021) 摘要:装配式的变电站在进行土建设计时需要严格按照设计原则展开,重视土建设计中装配式变电站的各种构件的设计过程,提高土建设计的有效性和创新性。 关键词:装配式变电站;建筑物;土建设计 引言 变电站是电力基础设施的重要组成部分,变电站的建筑物建造长期以来沿用了就地采购砂石、砖块、钢筋、水泥等建筑材料,现场绑扎钢筋、立模、拌制混凝土、浇筑、养护、砲筑填充墙并粉刷等传统模式,其中的缺点有建筑工人劳动强度大,生产效率低,施工速度慢,建设周期长,材料消耗多等,施工质量容易受到施工队技术水平和天气等因素影响。装配式建筑受气候条件制约小,节约劳动力并可提高建造效率和质量。目前绿色建筑,装配式建筑等理念在民用建筑领域已被大力推广,同时国家电网公司要求全面推行变电站模块化建设,鼓励变电站采用装配式构件,减少施工湿作业,提高工程建设的效率,减少对环境的污染。这就要求变电站建设适应现代化的需要,采用装配式结构,采用新型建材,用新技术建房。变电站土建装配式应用范围主要有主控通信室、配电装置室等单层或多层建筑,以及构架、防火墙、电缆沟等构筑物。 1装配式的变电站土建设计基本原则 在设计和优化装配式变电站的土建项目时,要根据智能化变电站的实际设计要求和标准配置主动遵循理念创新、技术创新的原则,不断促进变电站施工工程的技术革新和施工技艺发展,突出工业化施工的核心优势,不断进行优化和调整。一般而言,在变电站的土建设计工作中,要始终坚持可持续发展和节能减排、保护生态环保的施工理念,在充分保障施工安全性和可靠性的基础上,提高信息技术和数据分析的支持力度,在多种设计方案的对比分析中选择优化最佳设计,把变电站的建设目标作为周期成本中的最优组合,从而进行有针对性的优化设计与统筹管理,并采用标准化的生产和检验形式实现对施工工序的整体串联与统一控制。 2?装配式的变电站在土建设计中的构件设计要点 2.1模数化设计 在装配式变电站土建设计中,为了实现建筑设计标准化、机械装配化以及建筑构件生产工厂化,首先需要满足模数化要求。为了提升装配式变电站工业化生产程度,减少生产模具数量,该变电站设计采用模数化设计方式,其中:柱网模数为7.2 m、外墙模数为1.2 m、外窗模数为0.6 m。通过应用规整柱网、归并构件的方式,最大程度上减少生产模具数量。 2.2装配式的变电站的防火墙设计要点 装配式变电站的防火墙在设计时要严格按照国家相关建设标准进行设计,保证防火墙具备足够的结构承载力和耐火极限。通常情况下,装配式变电站的防火墙会使用现浇的杯形基础,并在插入立柱以后用预先调制好的细石混凝土进行再次的灌浆填充,并采用包裹的方法保护钢柱两侧及顶部。 2.3装配式钢结构建筑物围护墙板 建筑物墙体是降低建筑能耗的关键因素之一,墙板材料及其构造,是模块化装配式建筑推广的关键技术之一。板材建筑因其具备质轻、防火、施工快捷等优点,在当前的装配式钢结构建筑中得到广泛应用。目前市场常见的预制大板材有:防火石膏板+保温棉、压型钢板复合墙板、ALC板(蒸压轻质加气混凝土板)、铝镁锰板等。防火石膏板一般用于变电站内主控楼、配电装置楼的内墙板。防火石膏板具有轻质、高强、隔热、防火、加工方便等优点。压型钢板复合墙板的外板夹芯板系彩色涂层钢板面板及底板与保温芯材通过粘强剂复合而成的保温复合围护板材。该板材保温隔热性优良,但连接件容易出现锈蚀现像、表面涂层易于老化,一般只有5~20年的使用年限,与国家电网提倡的60年全寿命周期变电站要求相差甚远,因此不适合应用于装配式变电站。ALC板是蒸压加气混凝土板的简称。ALC板材质量较轻,可有效减轻建筑物的自重。该板具有较好的保温隔热性能,适用于内外墙板、屋面板、防火墙等,是一种轻质高强围护结构材料。但缝材易老化,使用过程应注意维护。铝镁锰合金复合幕墙集成墙板由铝镁锰合金板、型钢龙骨、防火保温棉组合而成。由工厂进行单元幕墙板预制,现场进行模块化吊装,与主体结构使用螺栓固定和挂接。铝镁锰合金是一种轻型、耐候、稳定、环保的新型材料,使用寿命长,是未来装配式变电站着重发展的一种外墙围护材料。 2.4主体结构设计 装配式变电站土建主体结构设计存在着装配式建筑普遍存在的问题,即框架梁柱节点的设计构造及传力。在该装配式变电站土建设计中,优选主体结构,应用清晰的传力方式:框架柱为两层整体预制,采用型钢对节点进行加强处理,应用强柱弱梁以及强节点弱构件等概念设计,提升主体结构的抗震性,施工方式便捷,有利于提升施工进度;主梁和次梁采用叠合设计形式,梁端采用型钢与柱(梁)连接。在叠合层设计中,需提高混凝土结构剪切力,避免发生漏浆问题。在楼面板设计中采用格构筋叠合板,加强板的受力性能,增加新旧混凝土的咬合力。此外,为了提高土建主体结构的整体性能,可以将现浇混凝土作为粘合剂。外墙结构和主体结构应用铰接方式连接。 2.5装配式的变电站的电缆沟设计要点 设计装配式的变电站的电缆沟需要符合标准化、工厂化的施工要求,选择合适的设计思维保证混凝土预制工作的顺利进行。此外,要充分考虑电缆沟的预制长度,并根据预制长度合理选择运输途径和安装形式,在控制好电缆沟自重的前提下,保证现场施工的便捷性和防水需求,适当使用密封胶对电缆沟单体之间的缝隙进行密封。另外也需要在预埋的沟壁扁钢之上焊接能起到实际作用的电缆支架,并在每个电缆沟单体的底部位置设置不同的汇水沟槽,从而保证沟底具有一定的排水和防潮能力,为工程建设减少积水影响。 2.6装配式建筑物屋面 建筑楼面,屋面板体系是装配式变电站建筑物构件的受控要件,其性能同时要满足隔音,防火,抗撞击等性能,对于屋面特别要注意防水性能。单(多)层框架钢结构房屋的楼盖系统由楼(屋)面板和梁体系组成。楼盖结构不仅是承受和传递竖向荷载的重要结构体系,同时在传递由风荷载和地震作用所产生的水平力方面也起着重要作用,合理的楼盖结构布置可以有效地提高框架结构的抗侧刚度和整体行,协

撬装站管理办法

富县采油厂撬装站暂行管理办法为进一步完善注水工作,促进原油生产,加强管理,充分学习并利用注水工艺、技术及设备。在满足油井生产需要的前提下,进一步提高注水技术管理水平,确保注好水、注足水、精细注水、有效注水。根据我厂目前生产状况,特制定以下暂行管理办法。 一、管理流程与机构设置: (一)、技术业务指导、报表上报程序与管理,暂时由注水大队管理。 (二)、现场人员劳动纪律、设备运行,生产状况由采油单位管理。 (三)、采油单位拟建议设置一名注水工段,在采油大队的统一管理下全面管理撬装站日常生产运行工作,配置一名调度员和一名综合统计员。 (四)各站点操作工暂时按照3-4名高中以上文化程度配置。(五)、油料配送、用水配送由大队统一调度管理,制定严谨的管理办法。 二、基本管理要求 (一)、改变员工精神面貌及改善区域卫生 1.1合理配备各岗位工作人员,一站至少3人,施行岗位轮休制,保证员工休息充足积极上岗;

1.2改善工作环境,加强对工作区域卫生管理,做到注水泵房清洁、配电房清洁及院内清洁;保证工作区域无杂草、无油污、无易燃物、无明火; 1.3工作室内必须做到窗明、几净,操作规程、流程图、各项安全生产措施应上墙、并且镜框规格保持统一;各种报表、记录本规格统一摆放整齐; 1.4工用工具用完后应归位、排放整齐对号入座;各类消防器材排放适当,运用方便;并定期对消防器材、工用工具进行检查,不合格的应及时更换。 1.5员工宿舍、厨房卫生要经常保持清洁、生活垃圾合理放置及时处理; 1.6生产设备“五不漏”,管线、阀门不漏油、不漏气;电器设备不漏电、不漏火;定期对设备进行清洁、润滑、防腐及防锈等保养措施; (二)、加强撬装站监管力度 2.1站内人员要做到职责清、任务明、工作方法合理; 2.2岗位工作人员要按标准进行工作和操作,认真遵守各项规章制度; 2.3明确交接班双方的权利和义务,避免推诿,扯皮现象,确保注水工作的有序稳健开展。 2.4注水站内必须制定岗位责任制,不同季节相应的安全生产措施,以及注水工作的操作规程;

某110kV变电站电气安装施工方案概要

110kV XX变电站 配套110kV XX变电站出线间隔工程 电气安装工程 施工方案 批准: 调度中心审核: 规建部审核: 编写: XXXX 有限公司 1 目录 一、工程概述 二、工程施工的组织措施 三、工程施工的技术措施 四、工程施工的安全措施 五、工程施工的主要危险点及其预控措施 六、环境保护及文明施工 七、运行单位的安全职责 八、工程施工(停电计划 2 一、工程概述 工程简述:

为配合基建工程110kV XX变电站的兴建,需要110kV XX变电站提供一路110kV 电源联络线至110kV XX 变电站,现已确认将110kV 备用间隔(面向出线从左边起第一个间隔)作为110kV XX 变电站出线间隔。此配套工程主要工程量如下: 1、安装调试1台北京ABBLTB145D1/2STANDS型SF6断路器。 2、安装调试1台110kVTYD 。 3、安装调试3台江苏精科LVGQB-126W2电流互感器。 4、安装调试2组江苏如皋GW4-126型隔离刀闸。 5、架空跳线和母线引下线、设备一次接线安装。 6、安装调试1面南京电研NSA3614型110kV 线路微机线路保护屏及 NASA3102W 测控装置,敷设相关电缆并接入相关设备。 防误操作采用微机五防与常规电气闭锁相结合的方式。 此配套工程施工计划安排: 此工程由XX 有限公司承接,工程计划于年月日开始进场施工至年月日完工。工程完成后待110kV XX变电站完成竣工验收及110kV XX线施工完成并接入开关间隔以后和110kV XX变电站一起启动。 二、工程施工的组织措施 施工组织机构: 项目经理: 项目工程师: 安全负责人: 业务员: 施工一班班长: 施工二班班长: 施工班安全员: 3

滨江站场改造工程-冬季施工方案

滨江站货场改造工程 冬季施工方案 编制: 审核: 中铁二十二局哈尔滨铁路建设集团有限责任公司滨江铁站货场改造工程项目经理部 二O一四年十月

一、工程概况 滨江货场位于哈尔滨市市区核心地段,吸引范围一是周边物流公司和货站,二是周边商业区。 滨江货场划分为快线区和货线区2个功能区。快线区主要办理物流公司和货站的混装货物;货线区主要办理周边商业区到发的零散白货,为保证2015年转场施工货线区,本年度的主要施工任务是快线区的钢结构安装及5条快线的铺设, 冬季施工是指根据当地多年气温资料,当室外日平均气温连续3天稳定低于5℃或最低气温低于-3℃时砼、钢筋砼、钢结构安装及砌体工程的施工。符合上述所规定冬季施工的条件,可以确定为冬季施工期。本工程所处区从11月至12月末属于冬季施工期,快线区主体工程必须在该阶段完成,对施工影响较大,必须充分考虑,做好防范措施。 二、编制依据 1、《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-2011) 三、冬季施工准备工作 (一)技术准备 冬季的施工组织安排要进行充分的优化组合,对于施工中可能发生的问题或灾害要有充分的对策,冬期针对工程特点和工期要求,加强对民工、职工的教育管理,充分收集及掌握天津地区的气象及水文资料,并与气象部门联系,及时获得有关的天气预报资料。准备充足的应急物资让预案组织工作在冬季施工中得到实施,不至于对工程造成较大的损

失。 1、加强对职工的冬季施工教育,根据冬季施工特点,有的放矢的对全体职工进行冬季施工教育,端正对冬季施工特点的认识,确保工程质量,实现安全生产。 2、做好物资供应准备:在冬季施工前,应切实落实冬季所需的物资,及时提出冬季施工用料机具计划,物资部门应根据劳保制度发放防寒保护用品。 3、做好冬季施工安全技术交底:项目经理是第一质量安全负责人,必须重视安全技术交底工作。安全技术交底的内容主要包括向施工人员交代任务,讲解施工方法,质量要求,冬季施工安全注意事项以及预防补救措施等。层层进行交底,要深入到班组每一个人。 4、做好冬季施工的检查工作:冬季施工准备工作基本就绪后,应组织有关人员全面检查冬季施工项目的准备工作,发现问题应及时整改,不留隐患。 5、安排专人进行气温观测并做好记录,及时收听天气预报,防止寒流侵袭。 (二)组织准备 项目部成立以项目经理为组长,项目项目书记、总工为副组长,组员由各业务部门、各施工队伍的主管参加的冬季预防小组。 冬季施工要采取相应措施,制定出有针对性的技术措施,确定合理的工程施工方案,建立与落实冬季施工质量保证体系,将技术管理人员配备到位,严格执行质量技术标准,