1、安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,要充分发动群众,依靠群众;要发挥(B)和(C)的安全组织的作用,严格监督《安规》的贯彻执行。

A)安全保证;B)安全监察机构;C)群众性;D)工会、党委和共青团

2、《安规》适用于在(C)的发、变、送、配、农电和(B)电气设备上工作的一切人员。

A)供电企业;B)用户;C)运用中;D)工矿企业

3、所谓运用中的电气设备,系指(A)带有电压或(D)带有电压及(E)即带有电压的电气设备。

A)全部;B)准备;C)暂无;D)一部分;E)一经操作;F)经操作后

4、电气设备分为高压和低压两种,其中:高压电气设备是指:其对地电压在(A)以上者;

A)1000V;B)500V;C)280V;D)250V

5、电气设备分为高压和低压两种,其中:低压电气设备是指:其对地电压在(E)及以下者。

A)48V;B)250V;C)380V;D)500V;E)1000V

6、电气工作人员对《安规》应(A)考试一次。因故间断电气工作(C)以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。

A)每年;B)6个月;C)连续三个月;D)连续一个月

7、参加带电作业人员,应经(B),并经(D)合格、领导批准后,方能参加工作。

A)电工知识的培训;B)专门培训;C)考核;D)考试

8、新参加电气工作的人员、施工人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),必须经过(A)教育后,方可以现场随同参加(E)的工作,但不得(C)工作。

A)安全知识;B)安全意识;C)单独;D)主要;E)指定;F)简单

9、操作命令应使用正规的操作术语,准确清晰,受令人主动将命令内容向(B)复诵、核对无误。事故处理时、可根据值班调度员的命令进行操作,可不填写(F)。

A)操作人;B)发令人;D)监护人;F)工作票

10、杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻测量工作,可以在(G)的情况下进行。解开或恢复电杆、配电变压器和避雷器的接地引线时,应(B)。严禁接触与地(E)的接地线。

A)穿带电工作服;B戴绝缘手套;C)连接;E)断开;F)雷雨;G)线路带电

11、电气测量工作,至少应由(D)进行,(B),(E)监护。

A)两人操作;B)一人操作;C)三人;D)两人;E)一人

12、在线路带电情况下,砍伐靠近线路的树木时,(A)杆塔;树木、绳索不得接触导线。

A)不得攀登;B)在保证安全距离时可以攀登;

13、上树砍剪树木时,不应攀抓脆弱和枯死的树枝。人和绳索应与导线保持(A)。应注意蚂蜂,并使用(D),不应攀登已经(E)或(F)未断树木。

A)安全距离;B)3米以上;C)机械工具;D)安全带;E)锯过的;F)砍过的

14、砍剪树木时,为防止树木倒落在导线上,应设法用绳索将其拉向与导线(A)的方向。树枝接触高压带电导线时,严禁用手直接去取。

A)、相反;B)、垂直向下;C)平行

15、低压带电作业上杆前,应先(A),(E)。断开导线时,应先断开(C),后断开(D)。搭接导线时,顺序应相反。人体不得同时接触两根线头。

A)分清火、地线;B)分清相序;C)火线;D)地线;

E)选好工作位置;F)穿好带电工作服;G)佩戴带电工具

16、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用(B)、(C)等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。对注油设备应使用(A)或(D)等灭火。

A)泡沫灭火器;B)干式灭火器;C)二氧化碳灭火器;D)干燥的砂子;

17、不合格的带电作业工具应及时检修或报废,不得继续使用。发现绝缘工具(E)或表面(C)时,应及时(F)并(D)后方可使用。

A)断裂;B)修复;C)损伤、脏污;D)经试验合格;E)受潮;F)处理

18、值班员如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况,应向(A)提出改正意见,必要时(C),并立即报告上级。

A)工作负责人;B)其主管领导;C)可暂时停止工作;D)可派人加强监护

19、工作人员不准在SF6设备的(C)附近停留,若在巡视中发现(B)情况,应立即报告,查明原因,采取有效措施进行处理。

A)气体测量仪表;B)异常;C)防爆膜;D)开关跳、合闸

20、将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开。禁止在只经断路器断开电源的设备上工作。必须拉开(B),使各方面至少有一个明显的断开点或可判断的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须(D)断开,防止向停电检修设备反送电。

A)将低压侧和二次侧开关及熔断器;B)隔离开关;C)接地刀闸;D)从高、低压两侧

21、SF6设备解体检修前,必须对SF6气体进行检验。根据有毒气体的含量,采取安全防护措施。检修人员需(E)并根据需要配戴防毒面具。打开设备封盖,检修人员应暂离现场(D)min。取出吸附剂和清除粉尘时,检修人员应戴防毒面具和(F)。

A)氧气瓶;B)穿着防护服;C)15;D)30;E)穿着工作服;F)防护手套

22、继电保护人员在现场工作过程中,凡遇到(A)情况或(E)时,不论与本身工作是否有关。应立即停止工作,保护现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作;若异常情况是本身工作所引起,应保留现场并立即通知(C),以便及时处理。

A)异常;B)断路器合闸;C)值班人员;D)工作负责人;E)断路器跳闸;F)分管的领导

23、继电保护人员在(B)柜上进行工作时,应将检修设备与运行设备前后(D)

A)全部;B)全部或部分带电;C)部分带电;D)以明显的标志隔开;E)设牢固的遮拦

24、所有(C)的二次绕组应永久性的、可靠的保护接地。

A)电流互感器;B)电压互感器;C)电流互感器和电压互感器

25、高压试验现场应装设遮栏或围栏,(C)的标示牌,并派人(F)。被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。

A)向外悬挂“高压危险、禁止靠近”;B)向内悬挂“高压危险、禁止靠近”;C)向外悬挂“止步,高压危险!”;D)向内悬挂“止步,高压危险!”;E)监护;F)看守

26、雷电时,禁止在室外变电所或室内的架空引入线上进行(B).

A)开关操作;B试验和检修;C)巡视

27、在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器(C)后,方可进行。

A)放电和接地;B)电源断开放电和接地;C)逐个多次放电并接地;

28、检修母线时,应根据母线的长短和有无感应电压等实际情况确定地线数量。检修(C)及以下的母线,可以只装设一组接地线。在门型架构的线路侧进行停电检修。如工作地点与所装接地线的距离(B),工作地点虽在接地线外侧,也不另装接地线。

A)小于5m;B)小于10m;C)10m; D)15m

29、在室内配电装置上,接地线应装在该装置(B),这些地点的油漆应刮去,并划下黑色记录。所有配电装置的适当地点,均应设有接地网的(D)。接地电阻必须合格。

A)接地的外壳;B)导电部分的规定地点;C)接地线;D)接头

30、每组接地线均应(A),并存放(C)。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置(E)。

A)编号;B)符合要求;C)在固定地点;D)整齐;E)号码必须一致;F)应醒目

31、在室内高压设备上工作,工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂(C)的标示牌。

A)“高压危险、禁止靠近”;B)“禁止攀登、高压危险”C)“止步,高压危险!”

32、在室外架构上工作,则应在工作地点相邻带电部分的横梁上,悬挂(E)的标示牌此项标志牌在(A)的监护下,由(B)悬挂。在工作人员上下铁架和梯子上应悬(F)的标示牌。在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂(D)的标志牌。

A)值班人员;B)工作人员;C)“高压危险、禁止靠近”;D)“禁止攀登、高压危险”;E)“止步,高压危险!”F)“从此上下!”;

G)“在此工作”

33、室内高压设备的隔离室应设有遮栏,遮栏的高度在(A),安装牢固并加锁者;室内高压开关的操作机构用墙或金属板与该开关隔离,或装有(C)机构者;可由单人值班。单人值班不得单独从事(F)工作。

A)1.7m以上;B)2.0m以下;C)远方操作;D)摇控操作;E)巡视;F)修理;

34、不论高压设备带电与否,值班人员不得单独(C)遮栏进行工作;诺有必要移开遮栏时,必须有(F)在场,并符合设备不停电时的安全距离要求。

A)移开;B)越过;C)移开或越过;D)工作负责人;E)车间领导;F)维修人员;

35、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应(A),并不得靠近(E)和(F)。

A)穿雨衣和绝缘靴;B)带雨伞穿绝缘靴;C)SF6电流、电压互感器;D)SF6开尖;E)避雷器;F)避雷针

36、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(B)以内,室外不得接近故障(D)以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。

A)3m;B)4m;C)6m;D)8m

37、用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应(B)。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有(C),还应(A)。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,禁止进行倒闸操作。

A)穿绝缘靴;B)戴绝缘手套;C)防雨罩;D)防护套

38、带电除尘(气吹)操作人员工作中,必须戴护目镜、口罩和防尘帽,操作人员宜站在(A)位置作业,且须保持规定的安全距离。

A)上风侧位置;B)下风侧位置;C)适当位置

39、低压带电作业应(C)监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴手套和安全帽,必须穿长袖衣工作,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。

A)值班员;B)有经验者;C)设专人

40、带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验。其中:电气试验:预防性试验(A),检查性试验每年一次,两次试验间隔(C)。

A)每年一次;B)两年一次;C)半年;D)一年

41、带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,其中:机械试验:绝缘工具(B),金属工具(A)。A)两年一次;B)每年一次;C)一年半一次;D)半年一次

42、《电业安全工作规程》规定带电设备不停电时的安全距离分别是:10KV为(A)、35KV为(C)、110KV 为(E)、220KV为(G)、500KV为(I)。

A)0.7m;B);C)1.0m;D)1.2m;E)1.5m;F)2.0m;G)3.0m;H)4.0m;I)5.0m

43、在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:(CEAG)。

A)工作许可制度;B)“两票”制度;C)工作票制度;D)操作票制度;E)工作监护制度;F)停电、验电、装设接地;G)工作间断、转移和终结制度

44、在杆塔上作业转位时,(C)。

A)在变换位置时,可短时失去安全带保护;B)在握紧杆塔的情况下,可短时失去安全带保护;C)不得失去安全带保护

45、使用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在10KV及以下者,(D);电压在10KV以上者,(C)。

A)应大于; B)不得小于0.6m;C)不得小于3.0m;D)不得小于1.5m;E)应大于0.6m

二、判断题:(30题)

1、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。(√)

2、检验继电保护和仪表的工作人员,可根据工作需要对运行中的设备、信号系统、保护压板进行操作和拉合检修开关。(×)

3、事故抢修是指设备、设施发生事故或出现紧急状况时,为迅速恢复正常运行而将故障或异常的设备、设施进行处理的工作(包括事故后转为检修的工作)。(×)

4、工作负责人在指定专责监护人并交待监护要求之后可参加工作。(√)

5、所有工作人员(不包括工作负责人和值班员),不得单独留在高压室内和室外变电所高压设备区内。(×)

6、在保护盘上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施,必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。(√)

7、电压二次回路的通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,只需将电压互感器的二次回路断开即可。(×)

8、防误闭锁装置出现故障不能继续操作时,经值班负责人同意后,即可自行万能钥匙解锁。(×)

9、由于SF6是无毒气体,所以SF6设备的配电装置和气体实验室,只需安装普通的通风装置即可。(×)

10、线路工作结束后,工作负责人(包括小组负责人)必须检查线路检修地段的状况以及在杆塔上、导线上及瓷瓶上有无遗留的工具、材料等,通知并查明全部工作人员确由杆塔上撤下后,再命令拆除接地线。接地线拆除后,如发现设备上还有遗留工具、材料,在未向调度汇报前,可快速登杆取下。(×)

11、在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、内角侧和起吊物的下面,严禁有人逗留和通过。(√)

12、挂接地线时,应先接接地端,后接导线端,接地线连接要可靠,不准缠绕。拆接地线时的程序与此相反。装、拆地线时,工作人员应使用绝缘棒和戴绝缘手套,人体不得碰触接地线。(√)

13、接地线应有接地和短路导线构成的成套接地线。成套接地线必须用多股软铜线组成,其截面不得小于25mm2。如利用铁塔接地时,不允许每相分别接地。(×)

14、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压、先验下层、后验上层。(√)

15、上横担时,应检查横担腐朽锈蚀情况,检查时安全带应系在主杆上。(√)

16、工作人员在工作中可以根据工作需要短时移动或拆除遮栏、接地线和标志牌,工作结束后,立即恢复。(×)

17、外单位非电气工作人员在变电站内工作,应对其进行安全知识的培训,选其考核成绩最好者,作为该项工作的工作负责人(监护人),本单位不需另派人监护。(×)

18、在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。(√)

19、执行完后的工作票,根据要求保存一年。(√)

20、工作负责人在任何情况下都不可以参加工作班工作。(×)

21、《电业安全工作规程》适用于在运行中的发、变、送、配、农电和用户电气设备上工作的一切人员不包括基建安装人员。(×)

22、凡是在离地面3米及以上的地点工作,都视作高处作业。(×)

23、人工呼吸的操作频率为:a)胸外按压每分钟80次左右;b)单人同时进行胸外按压与口对口的,每压15次后吹气2次;c)双主同时进行胸外按压与口对口的,每压5次后吹气1次。(√)

24、李师傅在变电站值班时,发现工作人员误爬带电母线的构架,便立即将母线停电,并进行劝阻,事后立即报告领导。他的做法违反了安全规程。(√)

25、由于野外作业联系不方便,所以在工作开始前可以事先跟调度联系好,再规定时间内,准时停、送电(×)

26、因工作票由工作负责人填写,所以,工作票上所填安全措施是否正确完备的责任,应是工作负责人承担。(×)

27、遇雷、雨、雪、雾天气不得进行带电作业,但对风力的大小不作要求,其原因是可通过绝缘绳将其固定。(×)

28、巡视配电设备,进出高压室时,必须随手将门锁好,但光线不足时例外。(×)

29、主控制室与SF6配电装置之间,不必采用气密性隔离措施,因为当SF6配电装置故障时,不方便值班员观察和启动抽风。(×)

30、工作人员在高压回路上使用钳型电流表的测量工作,因不直接触碰设备,可不填写工作票。(×)

三、问答题:(27题)

1、低压回路停电的安全措施有哪些

答:低压回路停电的安全措施:1)将检修设备的各方面电源断开取下熔断器(保险),在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;2)工作前必须验电;3)根据需要采取其他安全措施。

2、电气工作人员必须具备哪些条件

答:电气工作人员必须具备下列条件:1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症;2)具备必要的电气知识,具有按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分)的有关部分,并经考试合格;3)学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

3、对变电站值班人员的基本要求是什么

答:变电站值班人员必须熟悉电气设备。单独值班人员或值班负责人还应有实际工作经验。

4、巡视高压设备时,应遵守那些规定

答:1)经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏;2)雷雨天气,需要巡室外高压设备时,应穿雨衣和绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针;3)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得靠近故障点8m以内,进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。

5、高压室的钥匙应如何管理

答:钥匙至少应有三把,由值班人员负责保管,按值移交。一把专供紧急时使用,一把专供值班员使用,其他可以借给许可单独巡视高压设备的人员和工作负责人使用,但必须登记签名,当日交回。

6、装卸高压熔断器,应使用哪些安全工具

答:应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

7、操作中如发生疑问时应怎么办

答:应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。

8、断路器遮断容量应满足什么要求如不满足要求应采取何种措施

答:断路器遮断容量应满足电网要求。如遮断容量不够,必须将操作机构用墙或金属板与该断路器隔开,并设远方控制,重合闸装置必须停用。

9、在设备停电后和未作好安全措施前严格遵守那些规定

答:电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏内,以防突然来电。

10、保证安全的技术措施是什么

答:一、停电;二、验电;三、装设接地线;四、悬挂标示牌和装设遮栏。

11、工作票签发人的安全责任是什么

答:工作票签发人的安全责任是:1)工作必要性和安全性;2)工作票上所填安全措施是否正确完备;3)所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。

12、检修设备停电时要注意些什么

答:1)必须把各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备);2)禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作;3)必须拉开隔离开关(刀闸),使各方面至少有一个明显的断开点;4)与停电设备有关的变压器和电压互感器、必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备反送电;5)断开断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作能源;6)隔离开关(刀闸)的操作把手必须锁住。

13、装拆接地线交接班时还应做到哪些

答:装、拆接地线,应做好记录,交接班时应交待清楚。

14、在什么地点挂“禁止合闸,有人工作”标示牌

答:在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上。

15、在什么地点挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌

答:线路上有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂。

16、在什么地点有悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌

答:在邻近其他可能误登的带电架构抓梯、配电变电器台区的构架和线路杆塔上等等。

17、对设备验电前,应做哪些准备工作

答:对设备验电前应做好以下准备工作:1)检查验电器的电压等级是否与所有验电设备的电压相符;2)检查验电器是否损坏、变形、表面损伤、受潮或脏污;3)检查验电器是否定期检验合格,并用2500V绝缘摇表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测(电极宽2CM,极间2CM),阻值应不低于700Mη;4)高压验电用的绝缘手套是否清洁、干燥,并且定期检验合格。

18、用户管辖的线路申请停送电应如何进行

答:当用户管辖的线路要求停电时,必须得到用户工作负责人的书面申请方可停电,并做好安全措施,恢复送电,必须接到原申请人的通知后方可进行。

19、在运输过程中,带电绝缘工具如何管理

答:应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内,以防受潮和损伤。

20、现场工作开始前,工作班组应做哪些工作前的检查

答:应查对已做的安全措施是否符合要求,运行设备与检修设备是否明确分开,核对检修设备名称,严防走错位置,确定具体的工作范围,查找工作区域的危险点。

21、什么是单一操作

答:是指一个操作项完成后,不再有其他关联的电气操作。

22、什么是电气操作

答:电气操作是指将电气设备状态进行转换,一次系统运行方式的变更,继电保护定值调整、装置的启停用,二次回路切换,自动装置投切、试验等所进行的操作执行过程的总称。

23、什么是综合令

答:是指发令人说明操作任务、要求、操作对象的起始和终结状态,具体操作步骤和操作顺序项目由受令人拟订的调度指令。只涉及一个单位完成的操作才能使用综合令。

24、什么是单项令

答:是指由值班调度员下达的单项操作的操作指令。

25、什么是逐项令

答:是指根据一定的逻辑关系,按顺序下达的综合令或单项令。

26、什么是越级跳闸

答:是指电力系统故障时,应由保护整定优先跳闸的断路器来切除故障,但因故由其它断路器跳闸来切除故障,这样的跳闸行为称为越级跳闸。

27、对于不能进行线路验电的手车式断路器柜(固定密封开关柜)合线路接地开关必须满足哪些条件

答:a)设备停电前检查带电器有电;

b)手车式断路器拉至试验位置/分离位置;

c)带电显示器显示无电;

d)与调度核实线路确已停电。

四、分析题

根据电气操作要求,从检查的角度分析一份变电操作票,哪些情况属于错误票

参写答案:

a未按规定进行编号的

b设备双重命名错误及修改

c二次连接片未使用双重命名

d操作项目漏项、添项(含负荷检查、线路检修转运行合断路器前未填“联系调度”、电源切换、规定悬挂示牌未进入操作票等)

e操作顺序错误

f验电位置不准确

g接地线装设位置不准确

h打印不清晰

i操作任务未明确状态转换

j操作任务与操作项目不符

k遗失带有票号的操作票

l操作完未打“√”

m监护人、操作人为同一人

n手工签名不齐全或代签名

o漏盖章的操作票

电力安全规程考试题(附答案)

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(二) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、经批准使用解锁钥匙解除防误闭锁,钥匙使用后,应及时( B )。 A、归还 B、圭寸存 C、记录 2、高压电力电缆不需停电的工作填用(B )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(B )米。 A 0.35 B、0.7 C 1.5 4、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风(C )min,并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、5 B、10 C 15 5、工作票上所填安全措施是否(B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 6、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于(B )m A、1.2 B 、1.5 C 、1.8 7、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用(B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验&在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到(A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 9、现场二次工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的(B )措施是否正确完成。 A、连接 B 、隔离C、过渡

10、在控制盘(屏)上清扫运行设备和(C )时,要防止振动,防止误碰,要使用绝缘工具。 A、备用设备 B、停电设备 C、二次回路 11、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,(C )应装设安全网或防护栏杆,否则,工作人员应使用安全带。 A、边沿四周 B 、作业点上方C 、临空一面 12、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班若需继续工作时,应(B )。 A、经工作许可人同意 B、重新履行工作许可手续 C、换发新工作票并办理许可手续 13、(B )的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。 A、220kV及以上 B、330kV及以上 C、220kV及以下 14、停电更换熔断器后,(A )时,应戴手套和护目眼镜。 A、恢复操作 B、拆卸熔丝 C、清理现场 15、不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或(A )上进行焊接。 A、设备的外壳 B 、停电的设备C 、带电的设备 二、填空题(共20分,每空1分) 1、操作票填写的双重名称是指设备名称、设备编号。 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 3、在高压室遮栏内进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回 路的检查试验时,需要将高压设备停电的,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。 4、二次系统上的工作人员在现场工作过程中,凡遇到直流系统接地等异常情况或开关跳闸、阀闭锁时时,不论与本身工作是否相关,应立即停止工作,保持现状。 5、在带电的二次回路上工作,禁止将电流互感器二次侧开路,要

2020最新电力安全工作规程考试题库及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 2020最新电力安全工作规程考试题库及答案 第一部分单项选择题

1、带电作业结束后应及时向(D )汇报 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、值班调度员 2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(C )联系。 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、调度值班员 3、等电位作业一般在(B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A、35KV B、63(66)KV C、110KV D、220KV 4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 A、110 B、220 C、330 D、500 5、等电位作业人员在电位转移前,应得到(A )的许可。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、值班调度员 6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C) A、1月 B、1季度 C、1年 9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C) A、1月 B、1季度 C、1年 10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,

若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。 A、2.6 、2.8 B、2.7、2.9 C、2.8、3.0 11、户外35KV、110kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离分别为(A)m。 A、1.15、1.65(1.75) B、0.7、1.5 C、0.6、1.5 12、如因工作需要变更工作负责人,(C)将变动情况记录在工作票。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作许可人 13、当SF6气体钢瓶内压力降至(A)个大气压时,应停止引出气体 A、1 B、2 C、3 14、使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(C)mm以上。 A、200 B、250 C、300 15、核相器电阻管泄漏电流试验周期为(B) A、1季度 B、半年 C、一年 16、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续(A )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年3个月 B、半年6个月 C、两年3个月 17、暑天、大雪天等恶劣天气,必要时由(两)人进行。 A、1人 B、二人 C、三人 18、设备不停电时,人身与10、35、110kV带电体间的安全距

电业安全工作规程试题

电业安全工作规程试题 、填空题(通用部分,每空0.5分,共90分) 1、电力生产必须坚持(“安全第一、预防为主、综合治理”的 方针。新建、改建、扩建工程的(安全设施)必须与主体工程同时设计、同时 施工、同时投入生产和使用。 2、寒冷地区的厂房、烟囱、水塔等处的冰溜子,应及时清除, 以防(掉落伤人)或(压垮构建筑物)。如不能清除,应采取安全防护措施。 厂房屋面板上不许(堆放物件),对积灰、积雪、积冰应及 时清除。 3、工作场所必须设有符合规定照度的(照明)。主控制室、重要 表计、主要楼梯、通道等地点,必须设有(事故照明)。工作地点应 配有(应急照明)。 4、所有楼梯、平台、通道、栏杆都应(保持完整),铁板必须(铺设牢固)。铁板表面应有(纹路)以防(滑跌)。在楼梯的始级应有明显的(安全警示)。 5、工作场所的井、坑、孑L、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的 (坚固盖板)。在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的(临时围栏),并设有明显的(警告标志)。临时打的孔、洞,施工结束后, 必须(恢复原状)。 6、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于 (1050mm )高的栏杆和不低于(100 mm)高的脚部护板。离地高 度高于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆不应低于 1200mm )。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设牢固的(临时遮栏),并设有明显警告标志。并在检修结束时将栏杆立即装回。

原有高度1000mm 或1050mm 的栏杆可不作改动。 7、禁止在工作场所存储(易燃物品),例如:汽油、煤油、酒精等。运行中所需小量的润滑油和日常使用的油壶、油枪,必须存放在 指定地点)的储藏室内。 8、所有(高温)的管道、容器等设备上都应有保温,保温层应 保证完整。当环境温度在25 C时,保温层表面的温度不宜超过 (50 C)。 9、油管道的法兰、阀门以及轴承、调速系统等应保持(严密不漏油)。如有漏油现象,应及时修好, 漏油应及时拭净。 10、生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、 开关柜等处的电缆孔洞,必须用(防火材料)严密封闭。并沿两侧一定长度上涂以(防火涂料)或其他阻燃物质。 11、电梯的安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷时必须(停止使用),并采取必要的(安全措施),防止(高空摔跌)等伤亡事故。 12、企业必须对所有新员工进行(厂(公司)、车间(部门)、班组(岗 位))的三级安全教育培训,告知(作业现场)和(工作岗位)存在的危险 因素、防范措施及事故应急措施,并按本部分和其他相关安全规程的要求,考试合格后方可上岗作业。 13、与热力和机械相关的工作人员应按本部分(每年)考试一次。 中断工作连续(3 个)月以上者,必须重新学习本部分,并经(考试合格)后,方能恢复工作。 14、所有工作人员都应具备必要的(安全救护)知识,应学会(紧急 救护)方法,特别要学会(触电)急救法、(窒息)急救法、(心肺复苏)

电力安全规程考试题及答案

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(五) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 2、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 3、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 4、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 5、高压电气设备是指( A )在1000 V及以上的电气设备。 A、电压等级 B、绝缘等级 C、对地电压 6、高压室的钥匙至少应有3把,由( A )负责保管。 A、运行人员 B、变电站长 C、值班负责人 D、有权单独巡视设备的人员 7、雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止( A )倒闸操作 A、在就地进行 B、进行一切 C、程序 8、填写好了但没有执行的操作票应( C ) A、立即销毁 B、注明“作废”后保存 C、注明“未执行”后保存 9、火灾、地震、台风、( A )、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准。 A、冰雪 B、暴风雪 C、雷雨

10、若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有开关,在接地刀闸与开关合上后,应有保证开关( C )的措施 A、不会误送电 B、防误闭锁灵敏有效 C、不会跳闸 11、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相( C )。 A、顶替 B、代任 C、兼任 12、已终结的( A )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。 A、工作票 B、带电作业票 C、安全措施票 D、线路倒闸操作票 13、工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( D )工作票。 A、事故应急抢修单 B、第二种 C、带电作业 D、第一种 14、对难以做到与电源完全断开的检修设备,( D )拆除设备与电源之间的电气连接。 A、必须 B、不可 C、禁止 D、可以 15、装设接地线应先接( A )端,接地线应接触良好,连接可靠。 A、接地端,后接导体 B、导体端,后接接地 C、上端,后接下 二、填空题(共20分,每空1分) 1、电气工作人员对《安规》应每年考一次,因故间断电气工作连续三个月以上者必须温习《安规》,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、10、20、35KV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.6m 该裸露部分两侧和底部应装设护网。 3、低压回路停电的安全措施之一:工作前必须验电。 4、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。 5、设备异常运行可能危及人身安全时应停止设备运行。 6、倒闸操作的分类单人操作、监护操作、检修人员操作。 7、在转移工作地点时,工作负责人应向工作人员交待停电范围、安全措施和注意事项。 8、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的接地保护,电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严格

电力安全规程考试试题

电力安全规程考试试题 三.简答题 1.电力安全生产的方针是什么? 安全第一,预防为主,综合治理。 2.《安规》对工作人员的工作服有何要求? (1)工作服布不应该是尼龙、化纤或棉、化纤混纺衣料制作;(2)工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分;(3)女工作人员禁止穿裙子、穿高跟鞋,辫子、长发必须盘在工作帽内; (4)做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。 3.《安规》要求工作人员应学会哪些急救常识? 工作人员应学会触电、窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 4.什么叫安全电压?它分为哪些等级? 在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。它分为五个等级:即42V、36V、24V、12V、6V。 5.什么叫跨步电压? 当电气设备绝缘损坏时,接地电流通过接地装置向地中流散,在两脚之间承受的电压差称为跨步电压。

6.什么叫接触电压? 接触电压是指人体同时接触不同电压的两处,则在人体内有电流通过,人体构成电流回路的一部分;这时,加在人体两点之间的电压差称为接触电压。比如:人站在地上,手部触与已漏电设备的外壳,手足之间出现电位差,这就是接触电压。 7.电气设备高压和低压是如何划分的,平常说的380V是高压还是低压? (1)对地电压为250伏以上的为高压,250伏与以下的为低压。(2)通常采用的380V的电压对地为220V,小于250伏故为低压。 8.紧急救护法的基本原则是什么? 在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。急救的成功条件是动作快,操作正确,任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情的加重或死亡。 9.心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么? (1)畅通气道; (2)口对口(鼻)的人工呼吸; (3)胸外按压。 10.触电者心脏停止跳动,如何实施胸外心脏按压法?★ 施行胸外心脏按压法前,先解开触电者衣扣,裤带;触电人仰卧平硬的地上,清除口内杂物,保持呼吸道畅通。操作步骤如下:

2018年电力安全工作规程考试题库

2018年电力安全工作规程考试题库 一、单项选择题 1.《安规》(热力和机械部分)规定,各级领导人员都不准发布违反安规的命令,工作人员接到违反安规的命令,应( A )。 A 拒绝执行 B坚决执行 C商量执行 D先不执行 2.《安规》(热力和机械部分)规定,任何工作人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程,如发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即( C ) A 上报 B 离开 C 制止 D 警告 2.《安规》(热力和机械部分)规定,所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于( B )mm高的护板。 A 90 B 100 C 110 D 120 3.《安规》(热力和机械部分)规定,运行中所需小量的润滑油和日常需用的油壶、油枪、必须存放在在指定地点的( B ) A 现场 B 储藏室内 C 设备间 D 油区 4.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房的取暖如用较高压力的热源时,必须装有减压装置,并装( D ) A 疏水阀 B 逆止阀 C 放气阀 D 安全阀 5.《安规》(热力和机械部分)规定,油管道不宜用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,热管道或其他热体保温层外必须再包上金属皮,如检修时发现保温有渗油,应( A )保温 A 更换 B 拆除 C 清理 D 恢复

6.《安规》(热力和机械部分)规定,冬季室外作业采用临时取暖实施时,必须做好相应的防火措施,高处作业的场所必须设置( D ) A 安全隔离装置 B 防火报警装置 C 警示标志 D 紧急疏散通道 7.《安规》(热力和机械部分)规定,电梯的安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷时( B )停止使用,并采取必要的( B ),放置高空坠落的事故。 A 必须、手段 B 必须、安全措施 C 可以、应急措施 D 可以、措施 8.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房装设的电梯,在使用前应经有关部门检查合格,取得合格证并制订安全使用规定和( B )。 A 操作规程 B 定期检验维护制度 C 应急措施 D 检修标准 9.《安规》(热力和机械部分)规定,油管应尽量少用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,禁止使用( D)或(D)。 A 塑料垫、钢垫 B 胶皮垫、石棉垫 C 金属垫、石棉垫 D 塑料垫、胶皮垫 11.《安规》(热力和机械部分)规定,在楼板和结构上打孔或规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单位( A )的审核许可。 A有关技术部门B安监部C总工程师D安全员 12.《安规》(热力和机械部分)规定,使用可燃物品(如乙炔、氢气、油类、瓦斯等)的人员,必须熟悉这些材料的( C )。 A 特性 B 品质 C 特性及防火防爆规则 D 防火防爆规则 13.《安规》(热力和机械部分)规定,使用有放射性( B )的人员,必须熟悉放射防护及应急处理常识。 A设备B物质C产品D工具

《电业安全工作规程》(发电厂及变电所部分)题库_最新版

绝密★启用前 《电业安全工作规程》(发电厂及变电所部分)题库 This article contains a large number of test questions, through the exercise of test questions, to enhance the goal of academic performance. 海量题库模拟真考 Huge of Questions, Simulation Test

《电业安全工作规程》(发电厂及变电所部分)题库 温馨提示:该题库汇集大量内部真题、解析,并根据题型进行分类,具有很强的实用价值;既可以作为考试练习、突击备考使用,也可以在适当整理后当真题试卷使用。 本文档可根据实际情况进行修改、编辑和打印使用。 《电业安全工作规程》(发电厂及变电所部分)题库 一、填空 1、电气设备分为高压和低压两种:设备对地电压在1000V以上者为高压, 设备对地电压在1000V及以下者为低压。 2、电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者, 必须重新温习本规程, 并经考试合格后, 方能恢复工作。 3、单独巡视高压设备时, 不宜进行其他工作。 4、高压设备发生接地时, 室内不得接近故障点4m以内, 室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴, 接触设备的外壳和架构时, 应戴绝缘手套。 5、操作中发生疑问时, 应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告, 弄清问题后, 再进行操作。不准擅自更改操作票, 不准随意解除闭锁装置。 6、用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关), 均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时, 绝缘棒应有防雨罩, 还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的, 晴天也应穿绝缘靴。雷电时, 禁止进行倒闸操作。

电力安规考试试卷A卷精编版

电力安规考试试卷A卷公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

湖南易高水电科技有限公司安 规考试试卷 一、 分。把正确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是 ()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小 于()m风险控制值时,施工项目 部应编写安全施工方案,并将安全施 工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. ; C. ; D. 用统一的票面格式,由()审核, 手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理 7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用 施工机具、安全工器具和劳动防护用 品 8. 作业票应保存至()。 A. 工程项目竣工; B. 工作票作业项 目完工;C. 单位工程竣工;D. 工程 结算 9. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志,危险区段应设“危险”或“禁止 通行”等安全标志,夜间应设警示 灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应 分别存放在与普通仓库隔离的危险品 仓库内,危险品仓库的库门应 (),按有关规定严格管理。

电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:( A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:( A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。

4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年 5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:( A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:( A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:( D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格;

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷配电部分(5卷)

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷配电部分(5卷) 一、单选题(每题0.5分,计20分) 1.动火工作票由动火( ) 填写。 A. 工作负责人 B. 作业人员 C. 检修人员 D. 工作许可人 2.由于设备原因,( ) 与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)的操作处或机构箱门锁把手上,应悬挂“禁止分闸!”标示牌。 A. 停电设备 B. 隔离开关 C. 接地刀闸 D. 非检修设备 3.带电、停电配合作业的项目,当带电、停电作业工序转换时,双方工作负责人应进行( ) ,确认无误后,方可开始工作。 A. 口头交代 B. 安全技术交接 C. 任务交接 D. 签字确认 4.沟(槽)开挖深度达到( ) m 及以上时,应采取措施防止土层塌方。 A. 1.0 B. 1.5 C. 1.8 D. 2.0 5.使用油锯和电锯的作业,应由( ) 的人员操作。使用时,应先检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件,以防金属物体飞出伤人。 A. 熟悉工作组人员 B. 熟悉操作方法 C. 熟悉机械性能 D. 熟悉机械性能和操作方法 6.电网管理单位停电检修,应明确告知分布式电源用户( ) 。 A. 停送电时间 B. 工作内容 C. 工作地点 D. 人员安排 7.使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直固定放置,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于( ) m ;气瓶的放置地点不得靠近热源,应距明火( ) m 以外。 A. 4,8 B. 5,10 C. 5,8 D. 4,10 8.封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用( ) 封闭。 A. 绝缘挡板 B. 防火泥 C. 专用器具 D. 遮栏 9.在带电导线附近使用绑线时,应在下面绕成小盘再带上杆塔。禁止在杆塔上( ) 。 A. 卷绕或放开绑线 B. 卷绕绑线 C. 放开绑线 D. 使用绑线 10.电缆井、电缆隧道内作业过程中应用气体检测仪检查井内或隧道内的( ) 是否超标,并做好记录。 A. 易燃易爆及有毒气体的含量 B. 易燃易爆气体的含量 C. 有毒气体的含量 D. 一氧化碳含量 11.绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度应大于( ) m(10kV)、1.2m(20kV),下端宜装设泄漏电流监测报警装置。 A. 0.8 B. 1.0 C. 1.2 D. 1.5 12.配电带电作业工作票,对( ) 且依次进行的数条线路上的带电作业,可使用一张配电带电作业工作票。 A. 同一电压等级 B. 同一电压等级、同类型 C. 同一电压等级、相同安全措施 D. 同一电压等级、同类型、相同安全措施 13.链条(手扳)葫芦的制动装置禁止沾染( ) 。 A. 水分 B. 油脂 C. 灰尘 D. 酒精 14.对作业中可能触及的其他带电体及无法满足安全距离的接地体(导线支承件、金属紧固件、横担、拉线等)应采取( ) 。 A. 作业人员防护措施 B. 绝缘遮蔽措施 C. 拆除措施 D. 隔离措施 15.作业人员应被告知其作业现场和( ) 存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 D. 检修地点 16.绝缘斗臂车使用前应在预定位置( ) 试操作一次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活,制动装置可靠。 A. 空斗 B. 载人 C. 模拟 D. 正式 17.进入SF6配电装置室,应( ) 。 A. 先检测 B. 先通风 C. 使用防护用品 D. 先散热 18.正常巡视应( ) 。 A. 穿绝缘鞋 B. 穿纯棉工作服 C. 穿绝缘靴 D. 戴手套 19.电缆施工作业完成后应( ) 穿越过的孔洞。 A. 填埋 B. 封堵 C. 密封 D. 浇筑 20.作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( ) 。 A. 创伤急救 B. 触电急救 C. 溺水急救 D. 灼伤急救 21.绝缘隔板和绝缘罩只允许在( ) kV 及以下电压的电气设备上使用,并应有足够的绝缘和机械强度。 A. 10 B. 20 C. 35 D. 110 22.电缆隧道、偏僻山区、夜间、事故或恶劣天气等巡视工作,应至少( ) 人一组进行。 A. 两 B. 三 C. 四 D. 五 23.在110kV 带电设备附近立、撤杆塔,杆塔、拉线、临时拉线、起重设备、起重绳索应与带电线路、设备保持的最小安全距离为( ) m 。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 24.伤员脱离电源后,判断伤员有无意识应在( ) s 以内完成。 A. 5 B. 10 C. 30 D. 60 25.填用配电第一种工作票的工作,应得到( ) 的许可,并由工作负责人确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后,方可下令开始工作。 A. 现场工作许可人 B. 配电运维人员 C. 全部工作许可人 D. 值班调控人员 26.钢丝绳插接的环绳或绳套,其插接长度应大于钢丝绳直径的( ) 倍,且不得小于300mm 。 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 27.带电作业需要停用重合闸的作业和带电断、接引线工作应由( ) 履行许可手续。 A. 运行值班人员 B. 值班调控人员 C. 专责监护人 D. 工作负责人 28.在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖沟(槽)时,应设监护人。在挖深超过( ) m 的沟(槽)内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向沟(槽)送风和持续检测等。监护人应密切注意挖沟(槽)人员,防止煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。 A. 1.0 B. 1.5 C. 1.8 D. 2.0 29.攀登杆塔过程中应检查( ) 和金具锈蚀情况。 A. 纵向裂纹 B. 横向裂纹 C. 裂纹 D. 绝缘子污染 30.放线、紧线与撤线时,作业人员不应站在或跨在已受力的牵引绳、导线的( ) ,展放的导线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方。 A. 外角侧 B. 内角侧 C. 上方 D. 受力侧 31.独立抱杆至少应有( ) 根缆风绳。 A. 两 B. 三 C. 四 D. 六 32.带电作业监护人的监护范围不得超过( ) 作业点。 A. 相邻两个 B. 一定范围内 C. 一个 D. 两个 33.立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交待施工方法、指挥信号和( ) 。 单位: 部门: 姓名: 密 封 线 内 请 勿 答 题 密 封 线

电力安全工作规程考试试题A(热机部分)

新《电力安全工作规程》试题 (机务检修部分) 部门:姓名:成绩: 一、填空题(共计30分,每空1分) 1、凡独立担任工作的人员,必须经过考试合格。新参加工作的人员 或调动到新的工作岗位的人员,在开始工作前必须学习规程的 (安全知识),并经过(考试)合格。对外厂来支援的工人、临时工、参加劳动的干部,在开始工作前必须向其介绍现场(安全措施)和(注意事项)。 2、生产厂房内外工作场所的井、坑、孔洞或沟道必须覆以与地面齐 平的坚固的盖板。检修工作中如需将盖板取下,须设(牢固的临时围栏)。临时打的孔、洞,施工结束后,必须(恢复原状)。 3、生产厂房内应备有(急救箱),存放消过毒的包扎材料和必需的 药品。 4、工作人员的工作服不应有可能被转动的机器(绞住)的 部分; 5、任何人进入(生产现场) (办公室、控制室、值班室和 检修班组室除外) ,必须戴安全帽。 6、机器的(转动部分)必须装有防护罩或其他防护设备(如 栅栏) ,露出的(轴端)必须设有护盖,以防绞卷衣服。 禁止在机器(设备断电隔离与转动)时从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 7、发现有人触电,应立即(切断)电源,使触电人脱离电 源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止(高空坠落)。 8、扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使

用(正压式空气呼吸器)。 9、油管道法兰应用(导线)跨接牢固。每年雷雨季节前须认真 检查,并测量接地电阻。 10、工作人员进入容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作时,应 加强通风,但严禁向内部输送(氧气)在可能发生有害气体的情况下,工作人员不得少于(3)人,其中2人在外面监护。 11、焊工应穿帆布工作服,戴工作帽,上衣(不应扎在)在 裤子里,口袋须有遮盖,脚面应有鞋罩,以免焊接时被(烧伤)。 12、储存气瓶的仓库内不准有(取暖)设备。仓库内应设架 子,使气瓶垂直立放,空的气瓶可以平放堆叠,但每一层都应垫有木制或金属制的型板,堆叠高度不准超过( 1.5 )m。13、氧气瓶应涂(天蓝)色,用(黑)色标明“氧气” 字样; 14、乙炔气瓶应涂(白)色,并用(红色)标明“乙炔”字样; 15、安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔(6)个月) 进行静荷重试验;试验荷重为(225)kg,试验时间为 ( 5 )min。 16、应尽可能避免靠近和(长时间)的停留在可能受到烫伤的地方。 二、判断题(共计10分,每题1分) 1、在密闭容器内,采取可靠的安全措施后,可以在监护下同时进行 电焊及气焊工作。(×) 2、焊枪熄火时,应先关氧气气门,再关乙炔门。防止氧气进入乙炔 瓶中。(×) 3、使用吊篮工作时,应将安全带固定地挂在篮内的可靠处。(×) 4、拆除脚手架作业时,应在专人指挥下,分层、按顺序进行。(√) 5、起重机的动力试验由有资质的专业机构随时进行。(×)

《电业安全工作规程》题库(最新版)

《电业安全工作规程》题库(最 新版) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0363

《电业安全工作规程》题库(最新版) 《电业安全工作规程》(发电厂及变电所部分)题库 一、填空 1、电气设备分为高压和低压两种:设备对地电压在1000V以上者 为高压,设备对地电压在1000V及以下者 为低压。 2、电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月 以上者,必须重新温习本规程,并经考试 合格后,方能恢复工作。 3、单独巡视高压设备时,不宜进行 其他工作。

4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m 以内,室外不得接近故障点8m 以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴 ,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套 。 5、操作中发生疑问时,应立即停止操作 并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票 ,不准随意解除闭锁装置 。 6、用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝缘手套 。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩 ,还应穿绝缘靴 。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴 。雷电时,禁止进行倒闸操作

电力安全工作规程考试试题(安规答案)

电力安全工作规程考试试题 一、填空题:(每空1.5分,共54分) 1、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应 经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 2、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050mm高栏杆和不低于100mm 高的护板。 3、起重机正在吊物时,任何人不准在吊杆和吊物下停留或行走。 4、电气设备上安全工作的组织措施包括工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作 间断、转移和终结制度。 5、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。 6、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接 地。 7、在带电的电流互感器和电压互感器二次回路上工作时,电流互感器二次侧严禁开路,电 压互感器二次侧严禁短路和接地。 8、任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不

准移动。 9、氧气瓶应涂天蓝色,乙炔气瓶应涂白色,氮气瓶应涂黑色。 10、在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,应两人放倒搬运,并与带电部分 保持足够的安全距离。 11、在导水叶区域内或调速环拐臂处工作时,必须切断油压,并在调速器的操作把手上 悬挂“禁止操作、有人工作!”的标示牌。 12、不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或带电的设备上进行焊接。 13、使用电气工具时,不准提着电气工具的导线或旋转部分。在梯子上使用电气工具, 应做好防感电坠落的安全措施。 14、使用砂轮研磨时,应带护目镱或装设防护玻璃。用砂轮磨工具时应使火星向下。不 准用砂轮的侧面研磨。 15、上爬梯必须逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯必须抓牢,并不准两手同时抓一个梯 阶。 16、运用中的电气设备系指全部带有电压或一部分带有电压或一经操作即带有电压的 电气设备。

电力安全工作规程考试题(新编版)

( 安全试题 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电力安全工作规程考试题(新编 版) Regular examinations and questions are an important means to supplement and consolidate the knowledge of personnel in the company’s security positions

电力安全工作规程考试题(新编版) 《电力安全工作规程》考试题 判断题: 1.在电力线路上工作,可以使用口头或电话命令。(√) 2.塔脚检查时,在不影响铁塔稳定的情况下,可以在两个塔脚同时挖坑。(×) 3.10kV及以下电压等级的电力线路和电气设备上不得进行等电位作业。(√) 4.在110kV带电线路杆塔上工作与带电导线的最小安全距离为1.0m。(×) 5.填用电力线路第二种工作票时,不需要履行工作许可手续。(√) 6.在线路停电时进行工作,工作负责人在班组成员确无触电等危险的条件下,可以参加工作班工作。(√)

7.已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存3个月。(×) 8.电力线路挂、拆接地线可单人进行。(×) 9.对于无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。接地体在地面下深度不得小于0.6m。 10.个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不得小于25mm2,且应带有绝缘手柄或绝缘部件。(×) 11.在35kV同杆塔架设的多回线路中,部分线路停电检修,应在工作人员对带电导线最小距离不小于1.0m时,才能进行。(√) 12.同杆塔架设的10kV及以下线路带电情况下,可以进行另一回线路的登杆停电检修工作。(×) 13.遇有5级以上的大风时,严禁在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作。(√) 14.登杆塔和在杆塔上工作时,每基杆塔都应设专人监护。(√) 15.在绝缘架空地线上作业时,应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。(√)

2020电力安全工作规程考试试题及答案

精选考试类文档,如果您需要使用本文档,请点击下载! 祝同学们考得一个好成绩,心想事成,万事如意! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2020电力安全工作规程考试试题及答案 第一部分单项选择题 1、带电作业结束后应及时向(D )汇报 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、值班调度员 2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(C )联系。 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、调度值班员

3、等电位作业一般在(B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A、35KV B、63(66)KV C、110KV D、220KV 4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 A、110 B、220 C、330 D、500 5、等电位作业人员在电位转移前,应得到(A )的许可。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、值班调度员 6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C) A、1月 B、1季度 C、1年 9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C) A、1月 B、1季度 C、1年 10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。 A、2.6 、2.8 B、2.7、2.9 C、2.8、3.0 11、户外35KV、110kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离分别为(A)m。 A、1.15、1.65(1.75) B、0.7、1.5 C、0.6、1.5 12、如因工作需要变更工作负责人,(C)将变动情况记录在工作票。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作许可人 13、当SF6气体钢瓶内压力降至(A)个大气压时,应停止引出气体 A、1 B、2 C、3 14、使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(C)mm以上。 A、200 B、250 C、300 15、核相器电阻管泄漏电流试验周期为(B) A、1季度 B、半年 C、一年 16、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续(A )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年3个月 B、半年6个月 C、两年3个月

2020年电力安全工作规程多项选择题试题库(共230题)

2020年电力安全工作规程多项选择题试题 库(共230题) 1.认真执行《电力安全工作规程》是为了保证()安全。 A、人身 B、设备 C、电网 D、国有资产 答案:A,B,C 2.《电力安全工作规程》是依据国家有关(),结合电力生产的实 际制定的。 A、标准 B、通知 C、法律 D、法规 答案:C,D 3.()宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、 补充或更换。 A、高压配电室 B、经常有人工作的场所 C、车间(工区) D、施工车辆上 答案:B,D 4.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的()及事 故紧急处理措施。 A、组织机构 B、危险因素 C、防范措施 D、作业方法 答案:B,C 5.作业人员的基本条件之一:具备必要的(),且按工作性质,熟 悉《安规》的相关部分,并经考试合格。 A、学历 B、电气知识 C、特长 D、业务技能 答案:B,D

6.作业人员的基本条件之一:具备必要的电气知识和业务技能,且 ()。 A、全面掌握安全规程 B、有一定的组织能力 C、按工作性质,熟悉《安规》的相关部分 D、经《安规》考试合格 答案:C,D 7.作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会()。 A、测量血压 B、紧急救护法 C、特别要学会触电急救 D、注射 答案:B,C 8.参与公司系统电气工作的外单位工作人员,工作前,设备运行管 理单位应告知:() A、现场电气设备接线情况 B、危险点 C、安全注意事项 D、作业时间 答案:A,B,C 9.任何人在发现直接危及()安全的紧急情况时,有权停止作业 或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、人身 B、电网 C、设备 D、交通 答案:A,B,C 10.在试验和推广()的同时,应制定相应的安全措施,经本单位 总工程师批准后执行。 A、新技术 B、新工艺 C、新设备 D、新材料 E、新经验

相关文档
相关文档 最新文档