什么叫层流净化手术室

层流洁净手术室、层流洁净病房要求:

空气cfu/m3:≤10

物体表面cfu/cm3:≤5

医护人员手cfu/cm3:≤5

随着现代医院条件、环境及医疗质量的不断改善与提高,层流设备渐已装备、应用于手术室。下面就我院层流手术室使用情况及体会作一简要的介绍。

1流层手术室-洁净舒适的工作环境

层流手术室是采用空气洁净技术对微生物污染采取程度不同的控制,达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温、湿度,创造一个洁净舒适的手术空间环境。

层流手术室不仅要求高度洁净的空气(进入手术室的空气首先须经高效过滤器净化),而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置),使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌;层流是一股细小、薄层的气流,以均匀的流速向同一方向输送;净化气流的方向分为垂直层流式和水平层流式两种。垂直层流式(Supply air ceiling for operating theatre)高效过滤器装在手术病人脚部一侧的墙面,气流水平吹送,回风口设在相对一侧近墙面的天花板上。一般多采用垂直层流式效果较好。

层流手术室是一个"正压"环境,其空气压力根据其不同区域(如手术间、无菌准备间、刷手间、麻醉间和周围干净区域等)洁净度不同要求而不同。

不同级别的层流手术室其空气洁净度标准不同,例如美国联邦标准100级层流手术室的标准为每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤100颗或每升空气中≤3.5颗。1000级为每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤1000颗或每升空气中≤35颗。

依次类推。

不同级别的层流系统,其控制空间环境中的空气置换率也不同,洁净度级别越高,置换率越快,反之亦然。

层流手术室墙壁应用具有抑菌作用的特殊涂料粉刷,光线明亮,色彩柔和且不须用水清洁冲洗。

2层流手术室的功能特点

2.1手术室低细菌数及低麻醉气体浓度。

2.2可供舒适的气流(室内温度可在15-25℃,湿度可在50-65%之间调节)。

2.3手术室正压气流(+23-25Pa)防止外来污染的进入。

2.4手术室内空气清新、爽洁,工作环境舒适。

2.5层流手术室,一般情况下无需使用物理或化学方法进行消毒,既节省劳动,又免除了不良气影响。

2.6院内感染率(尤其是手术和烧伤感染率)大大降低。

2.7噪音:因层流设备的空气处理机(送风、回风等装置)及空调系统运行所发出的声音,成为层流手术室的一种噪音,也是层流手术室的一大缺点。所幸的是手术室内音量为42dB,可无不适;但手术室外音量≥65dB,形成噪音干扰。"心欲静而音不止",长期处之,尚有一个忍受和适应的过程。

2.8层流手术室造价昂贵,"月耗斗金",非条件优越,恐难奢求。

3层流手术室环境的管理

层流系统是创造洁净手术室的一种设备,无论它多么先进,但亦非"万能";因层流系统并无消毒灭菌之功效,层流手术室其"无菌"环境主要是通过空气的"过滤"、"层流"以及室内维持"正压"状态来维持的。因此,层流手术室环境的管理

必须强调:(1)进入手术室必须更换洗手衣裤、鞋帽。(2)严格控制入室人数。(3)尽量减少层流手术室的开门次数与时间(更不可将门打开不关),维持"相对密闭状态",以防外来污染的进入。(4)手术前用酒精擦拭室内物品、医疗程仪器、设备等。(5)术后及时、彻底清洁室内所有物品、墙壁及地面。(6)妇女不可用粉、头发喷雾剂和指甲油之类的化妆品,以减少污染来源。(7)工作服应选用不易产生静电、不易脱落纤维的涤纶和尼龙织物。(8)定期检测层流系统功能状态,测试层流手术室环境空气洁净度指标和细菌培养等。

总之,使用层流手术室,强化无菌观念和正规化管理仍然是医疗程安全的根本保证与要求,仍然是手术室工作之根本、之重点,只有当两者紧密结合起来才是趋于完美的。洪强康复医院层流手术室(百级和千级)运行、使用三年来,设备状况良好,效果确实。加之严格地执行各项规章制度,加强管理,做到"人尽其责,物尽其利","质效"俱佳,无一例术后感染病例发生。

手术室层流净化基本原理

空气cfu/m3:≤10 物体表面cfu/cm3:≤5 医护人员手cfu/cm3 :≤5 随着现代医院条件、环境及医疗质量的不断改善与提高,层流设备渐已装备、应用于手术室。1流层手术室-洁净舒适的工作环境层流手术室不仅要求高度洁净的空气(进入手术室的空气首先须经高效过滤器净化),而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置),使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌;层流是一股细小、薄层的气流,以均匀的流速向同一方向输送;净化气流的方向分为垂直层流式和水平层流式两种。垂直层流式(Supply air ceiling for operating theatre)高效过滤器装在手术病床的正上方,气流垂直吹送,回风口设在墙面的四角,确保手术台洁净度达标,一般多采用垂直层流式效果较好层流手术室是一个"正压"环境,其空气压力根据其不同区域(如手术间、无菌准备间、刷手间、麻醉间和周围干净区域等)洁净度不同要求而不同。不同级别的层流手术室其空气洁净度标准不同,例如美国联邦标准100级层流手术室的标准为每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤100颗或每升空气中≤3.5 颗。1000级为每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤1000颗或每升空气中≤35颗。依次类推。不同级别的层流系统,其控制空间环境中的空气置换率也不同,洁净度级别越高,置换率越快,反之亦然。层流手术室墙壁应用具有抑菌作用的特殊涂料粉刷,光线明亮,色彩柔和且不须用水清洁冲洗。 功能特点 2.1 手术室低细菌数及低麻醉气体浓度。 2.2 可供舒适的气流(室内温度可在15-25℃,湿度可在50-65%之间调节)。 2.3 手术室正压气流(+23-25Pa)防止外来污染的进入。 2.4 手术室内空气清新、爽洁,工作环境舒适。 2.5 层流手术室,一般情况下无需使用物理或化学方法进行消毒,既节省劳动,又免除了不良气影响。 2.6 院内感染率(尤其是手术和烧伤感染率)大大降低。 2.7 噪音:因层流设备的空气处理机(送风、回风等装置)及空调系统运行所发出的声音,成为层流手术室的一种噪音,也是层流手术室的一大缺点。所幸的是手术室内音量为42dB,可无不适;但手术室外音量≥65dB,形成噪音干扰。"心欲静而音不止",长期处之,尚有一个忍受和适应的过程。 2.8 层流手术室造价昂贵,"月耗斗金",非条件优越,恐难奢求。3层流手术室环境的管理层流系统是创造洁净手术室的一种设备,无论它多么先进,但亦非"万能";因层流系统并无消毒灭菌之功效,层流手术室其"无菌"环境主要是通过空气的"过滤"、"层流"以及室内维持"正压"状态来维持的。 强调 空气cfu/m3:≤10 物体表面cfu/cm3:≤5 医护人员手cfu/cm3 :≤5 随着现代医院条件、环境及医疗质量的不断改善与提高,层流设备渐已装备、应用于手术室。1流层手术室-洁净舒适的工作环境层流手术室不仅要求高度洁净的空气(进入手术室的空气首先须经高效过滤器净化),而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置),使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌;层流是一股细小、薄层的气流,以均匀的流速向同一方向输送;净化气流的方向分为垂直层流式和水平层流式两种。垂直层流式(Supply air ceiling for operating theatre)高效过滤器装在手术病床的正上方,气流垂直吹送,回风口设在墙面的四角,确保手术台洁净度达标,一般多采用垂直层流式效果较好层流手术室是一个"正压"环境,其空气压力根据其不同区域(如手术间、无菌准备间、刷手间、麻醉间和周围干净区域等)洁净度不同要求而

医院层流净化手术室基本知识

医院层流净化手术室基本知识 第一部分:层流净化手术室基本知识及日常管理 一、层流净化的概念与作用 层流净化,是指气流以匀速向一定方向输送,通过高效过滤器净化,呈流线状进入手术室内,再以等速通过手术空间后流出。手术室内的尘粒和病原微生物随气流方向被排出,不会在室内扩散,层流手术室即以此设计而得名。 层流系统是达到空气净化、创造洁净手术空间的一种先进设备,是目前一种安全有效、经济方便的空气除菌手段。 二、层流净化技术在手术室的重要性 手术室是医院对病人进行手术治疗的重要场所,手术质量的高低往往反映了一家医院的治疗水平。 对手术成功的重要保障,就是要树立严格的无菌观念,重视手术中的无菌技术操作,防止手术感染。手术后一旦发生感染,将会造成的后果,很多医院为了避免类似情况的发生,不得不加强对病人抗生素的用量,这种方法对病人的伤害很大,目前国家也在立法通过行政手段来控制抗生素的用量。所以对手术中各个环节的无菌控制越来越受到各家医院的重视。 三、手术室的污染源和污染途径 手术室的污染源主要有来自外部和来自手术室内部的两部分: 1、来自外部的污染源主要是送到手术室的新风。具统计室外空气中的细菌和微生物的数量大约为1-1000个/英尺3,而且这些细菌和微生物大多都附着在灰尘粒子上,不同地区的污染程度也不相同。 2、来自洁净手术室内部的污染源,主要是手术的医生和护士、手术的患者以及手术过程的产菌产尘。 最大的内部污染源是手术医生、麻醉医生和护士等人,他们的衣服、皮肤和呼吸都会产生大量的尘埃和细菌,产生灰尘和细菌的数量与他们的着装、动作的

强度和频度、医生的技能、消毒的程度以及全面管理的水平有关。因此,进入手术室的医护人员除穿贴身内衣外要全部更换手术室专用的服装、帽子、口罩和鞋。帽子要把头发全部覆盖并尽量减少外露的皮肤,手术的动作要轻,手术器械的传递要稳、准。 四、层流净化手术室分类 1、层流净化手术室送风气流的流型 层流净化手术室送风气流的流型在国内外主要有垂直单向流、水平单向流和非单向流等。 单向流气流流型示意图 在我国2002年“医院洁净手术部建筑技术规范”中规定:Ⅰ级洁净手术室的100级洁净区域(手术区)的气流必须是单向流(垂直单向流),而且高效过滤器的满布率应为75%-85%;对于Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级洁净手术室的手术区是低于100级的洁净区,其气流流型为非单向流,但送风口宜设在手术区的上方,高效过滤器宜集中布置在手术区上方的送风口处,要求洁净的气流覆盖手术区,使手术区获得最佳的净化效果。 实验证明:在各种不同的送风速度情况下,垂直单向流比水平单向流手术室的细菌浓度低。 2、层流净化手术室的风量、温度和湿度 根据2002年我国“医院洁净手术部建筑技术规范”规定: Ⅰ级洁净手术室的单向流断面风速为0.2-0.3m/s; Ⅱ级洁净手术室的换气次数为30-36次/h;

手术室层流净化系统原理及相关知识

手术室层流净化系统原理及相关知识 一、层流净化的概念 1、层流:层流是指气流以均匀的流速向同一方向输送,通过高效过滤器净化,呈流线状进入洁净室内,使气流从洁净度高的区域流向洁净度低的区域,洁净室内的尘粒和病原微生物随气流方向被排出,不会在室内扩散。净化气流的方向分为垂直层流式和水平层流式两种。 2、手术室净化方式: (1)全室净化:采用天花板或单侧墙全部送风,使整个手术间都达到所要求的洁净度。 (2)局部净化:仅对手术区采用局部顶部送风或侧送风,只使手术区达到所要求的洁净度。 3、手术室空气净化级别 洁净手术室可分为100级、1000级、10000级、100000级4种。其中数字越高,净化级别越低。 4、洁净手术室的用途 100级(特别洁净)适用于心脏手术,器官移植,人工关节置换术等无菌要求高的手术。 1000级(标准洁净)适用于骨科,整形外科,普外科的Ⅰ类手术。10000级(一般洁净)胸外科,妇产科,泌尿外科,胃肠道手术。100000级(一般洁净)感染手术,门诊手术,急诊手术。 二、层流净化空调的结构和原理

层流净化空调系统除具备一般空调的功能之外,更侧重要求其对洁净区域的恒温恒湿、无菌、室内气流流向等相关方面的要求。它由空调系统(主要提供冷、热源)和空气净化系统两部分组成。大体如下图所示: 空调系统常见的有冷媒系统和水系统,我院采用的是水冷系统,夏天制冷冬天制热都是通过密闭的水循环来传递热量。 空气净化系统一般包括空气处理设备,空气输送和分配设施和控制部分。 1、空气处理设备:是通过对室内的温度、湿度、洁净度加以控制, 完成对空气进行处理所用设备的组合,主要包括表冷器、电加热、加湿器、空气过滤器等。 2、空气输送和分配设施:由引入室外新鲜空气的新风口及引入管 道、输送空气的通风管道、各种送风口、回风口及送风机等组成。 3、控制部分:手术室内的控制面板、各机组的控制柜等。 4、层流净化系统的维护:定期更换过滤器,清洁空调系统散热片 等,监视各机组仪表参数,以及时发现故障。

人民医院手术室及ICU层流净化系统工程招标文件(初)2014.4.25精编版

茌平县人民医院手术室及ICU层流净化系统工程 (施工) 招标文件(招标编号:CPZ-2014-) 招标人:茌平县人民医院 监督单位:茌平县政府采购中心 招标代理:山东正信招标有限责任公司 日期:2014年4月

目录 第一章招标公告 (3) 第二章投标须知 (5) 第三章合同文件格式 (20) 第四章项目说明 (24) 第五章投标文件格式 (45)

第一章招标公告 一、招标人:茌平县人民医院 地址:山东省聊城市茌平县 联系人:马秋生联系电话:138******** 二、招标代理机构:山东正信招标有限责任公司 地址:山东省聊城市开发区东昌路159号 联系人:郑岩联系电话:0635-2928809 三、项目名称及编号: 茌平县人民医院手术室及ICU层流净化系统工程 CPZ-2014- 四、招标内容: 茌平县人民医院手术室及ICU层流净化系统工程,手术室及办公区面积为1960㎡,ICU及办公区面积为1840㎡。本次项目为设计、采购、安装招标(具体要求详见招标文件)。 五、投标人资格要求: 1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定及招标文件的其他要求; 2、具有独立的法人资格,并同时具备 (1)机电设备安装工程专业承包二级资质及以上资质、 (2)建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质 (3)空气净化工程专业承包二级资质(这条国家没有统一颁发,只是几个省市颁发,属地方法规,如全国性招标就不好说了) 2.具有企业安全生产许可证 3.企业注册资金5000万元(含5000万元)人民币以上 4.具备2010年1月1日已完成单项净化手术室13间工程业绩二项(提供合同原件) 5.拟任项目经理必须是二级及以上注册建造师(建筑工程专业或机电设备专业) 6.不接受联合体投标。 六、获取招标文件时间及地点: 2014年4月日17时00分(北京时间)前在山东正信招标有限责任公司临街楼标书出售处。 招标文件售价:500元/份(不含图纸),售后不退。 七、投标截止日期:

什么是层流手术室

什么叫层流净化手术室 层流洁净手术室、层流洁净病房要求: 空气cfu/m3:≤10 物体表面cfu/cm3:≤5 医护人员手cfu/cm3:≤5 随着现代医院条件、环境及医疗质量的不断改善与提高,层流设备渐已装备、应用于手术室。下面就我院层流手术室使用情况及体会作一简要的介绍。 1流层手术室-洁净舒适的工作环境 层流手术室是采用空气洁净技术对微生物污染采取程度不同的控制,达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温、湿度,创造一个洁净舒适的手术空间环境。 2层流手术室的功能特点 2.1手术室低细菌数及低麻醉气体浓度。 3层流手术室环境的管理 层流系统是创造洁净手术室的一种设备,无论它多么先进,但亦非"万能";因层流系统并无消毒灭菌之功效,层流手术室其"无菌"环境主要是通过空气的"过滤"、"层流"以及室内维持"正压"状态来维持的。因此,层流手术室环境的管理

层流净化手术室基本知识及日常管理系统

第一部分:层流净化手术室基本知识及日常管理 一、层流净化的概念与作用 层流净化,是指气流以匀速向一定方向输送,通过高效过滤器净化,呈流线状进入手术室内,再以等速通过手术空间后流出。 最大的内部污染源是手术医生、麻醉医生和护士等人,他们的衣服、皮肤和呼吸都会产生大量的尘埃和细菌,产生灰尘和细菌的数量与他们的着装、动作的强度和频度、医生的技能、消毒的程度以及全面管理的水平有关。因此,进入手术室的医护人员除穿贴身内衣外要全部更换手术室专用的服装、帽子、口罩和鞋。

层流净化手术室日常维护与管理

层流净化手术室日常维护与管理 1、配有专职人员负责净化设备的管理,日常维护和清洁保养。 2、手术室温度应在22-25℃,相对湿度为40—60%,手术中应保持正压状态,手术室各区域的门应当保持关闭状态,不可同时打开出、入门。 3、净化空调系统应当在手术前30min开启,手术结束后30min关闭。 4、每周对新风机组设备进行清洁,每两周对净化机组设备进行清洁,并记录。 5、洁净区内的送风口应定期清洁,回风口格栅应每天擦拭一次,过滤网每周清洁1-2次,风道应1-2年清洁一次;清洁后要有记录。 6、空调内部加湿器、表冷器下的水盘和水塔、挡水板、凝结水的排水点应当定时进行检查、清洁与消毒。 7、对各级过滤器按照要求定期更换(一般建议初中高效过滤器更换的周期为:初效三个月清洗、六个月更换,中效六个月更换,高效为一年更换),初效过滤器金属网定期拆下清洗;中效过滤器定期检查有无破损或堵塞;中、高效过滤器由净化机组检测,提示过滤网脏时必须进行更换,或已使用二年以上时必须予以更换。 8、洁净手术室环境卫生控制指标应符合技术规范要求。静态含尘浓度和沉降菌浓度以综合性能评定的测定数据或年检数据为准。 9、洁净手术室投入运行前,应当经有资质的工程质检部门进行综合性能全面评定,并作为手术室基础材料存档。 10、通过净化自控系统对机组进行监控,每月对非洁净区域的局部净化送、回风口设备进行清洁、检查,发现问题及时解决。 11、每月对各级别洁净手术间至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录,每1年对洁净手术室进行一次尘埃粒子、正负压力进行监测并记录。

手术室空气沉降菌浓度(静态)标准 依据《GB50333-2002医院洁净手术部建筑技术规范》和卫生部2003年版《消毒技术规范》规定 1、特别洁净手术室(Ⅰ级或百级)≤5-10cfu/m3 2、标准洁净手术室(Ⅱ级或千级)≤25-50cfu/m3 3、一般洁净手术室(Ⅲ级或万级)≤75-150cfu/m3 4、准洁净手术室(Ⅳ级或30万级)≤175cfu/m3 5、普通手术室≤200cfu/m3

手术室空气净化标准

手术室空气净化标准 流层手术室-洁净舒适的工作环境层流手术室是采用空气净化技术对微生物污染采取程度不同的控制,达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温、湿度,创造一个洁净舒适的手术空间环境。为医护人员创造出有利于工作的舒适环境,满足手术过程对空气的温度、湿度、风速、清新洁净度、噪声等的严格要求。因此,手术部建筑有着清洁区域、准清洁区域、一般区域的严格划分,有着明确的流向和严谨的平面功能区域。 ( 空气cfu/m3:≤10物体表面cfu/cm3:≤5医护人员手cfu/cm3 :≤5)随着现代医院条件、环境及医疗质量的不断改善与提高,层流设备渐已装备应用于手术室。下面就我公司设计理念作一简要的介绍。 1 手术室洁净工程不仅要求高度洁净的空气(进入手术室的空气首先须经高效过滤器净化),而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置),使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌;层流是一股细小、薄层的气流,以均匀的流速向同一方向输送;净化气流的方向分为垂直层流式和水平层流式两种。垂直层流式(Supply air ceiling for operating theatre)高效过滤器装在手术病人脚部一侧的墙面,气流水平吹送,回风口设在相对一侧近墙面的天花板上。一般多采用垂直层流式效果较好。 十万级GMP洁净车间层流手术室是一个"正压"环境,其空气压力根据其不同区域(如手术间、无菌准备间、刷手间、周围干净区域等)洁净度不同要求而不同。不同级别的层流手术室其空气洁净度标准不同,例如美国联邦标准100级层流手术室的标准为每立方尺空气中≥μm的尘粒数,≤100颗或每升空气中≤ 颗。1000级为每立方尺空气中≥μm的尘粒数,≤1000颗或每升空气中≤35颗。依次类推。不同级别的层流系统,其控制空间环境中的空气置换率也不同,洁净度

层流手术室介绍

层流手术室基本介绍 病房主要要求 空气cfu/m3:≤10 物体表面cfu/cm3:≤5 医护人员手cfu/cm3 :≤5 随着现代医院条件、环境及医疗质量的不断改善与提高,层流设备渐已装备、应用于手术室。 1 流层手术室-洁净舒适的工作环境 层流手术室不仅要求高度洁净的空气(进入手术室的空气首先须经高效过滤器净化),而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置),使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌;层流是一股细小、薄层的气流,以均匀的流速向同一方向输送;净化气流的方向分为垂直层流式和水平层流式两种。2.1 手术室低细菌数及低麻醉气体浓度。 3 层流手术室环境的管理 层流系统是创造洁净手术室的一种设备,无论它多么先进,但亦非"万能";因层流系统并无消毒灭菌之功效,层流手术室其"无菌"环境主要是通过空气的"过滤"、"层流"以及室内维持"正压"状态来维持的。

层流手术室的装修标准

层流系统是一种利用空气净化,达到洁净手术室的先进设备,现在应用在很多行业,特别是医院。为保证患者和医护人员的健康,防止细菌滋生感染,医院一般都会建造对空气质量、湿度、温度等都有严格控制的层流手术室。这种手术室在建造初期就必须严格施工,杜绝劣质工艺粗制滥造,具体要求如下: 一、严格净化 层流手术室空气净化系统在手术室墙面四角、净化机组、天花板、走廊、新风机、排风机都设有不同级别的过滤器,并对其进行定期清洁、维修和更换,严格保证室内空气的无菌; 另外,层流手术室的卫生管理工作除了日常清洁工作不能有丝毫放松,还对墙面设计有一定要求,室内墙角全部为弧形结构设计,找不到任何一个90°的墙角,使细菌无处藏身,避免了淆除不尽的死角,并且室内无须使用物理或化学方法进行淆毒,这样既节省劳动又防止外来污染的进入。 二、正压通气

层流手术室不仅要求高度洁净的空气(进入手术室的空气首先须经高效过滤器净化),而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置),手术室内形成正压环境,使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,一股细小、薄层的气流,以均匀的流速向同一方向输送,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌。 目前,层流手术室分为垂直层流式和水平层流式两种。垂直层流式高效过滤器装在手术病床的正上方,气流垂直吹送,回风口设在墙面的四角,确保手术台洁净度达标,一般多采用垂直层流式效果较好。正是采用的这种垂直的层流式,在手术室内的顶部还设置了一个吊塔式的负压吸引系统,将医生在手术时呼出的空气吸出塔外,进一步保证手术室的洁净和无菌,降低手术的感染率。 三、单通道流向 医院在层流手术室与消毒柜之间制作了一堵墙,并设立进、出单通道,需消毒的物品经过“输出”通道直接从手术室转移到消毒柜,消毒后经过“输入”通道转移到手术室,这样避免了消毒物品在转移的过程中二次污染。 这三点是层流手术室必须达到的建造细节要求,也可以作为净化工程的验收标准。想保证净化效果达标,则必须注重每个细节。层流手术室的建设要求十分严格,所以需要专业人士来设计建设方案。外面有很多公司提供设计和安装服务,需要的客户可以上网看看哪家的口碑比较好,找口碑好的厂家合作。

手术室ICU空调净化层流系统运行管理规程

手术室、ICU空调净化层流系统运行管理规程 1.目的: 规范空调净化层流系统管理工作,确保空调净化层流系统技术性能处于良好及安全运行状态,保证手术室、ICU的正常层流供给。 2.适用范围: 适用于北京大学深圳医院手术室、ICU空调净化层流系统的运行管理。 3.职责: 3.1维护员:负责空调净化设备(设施)操作、监控、记录、处理异常报告及维护 保养。 3.2维护主管:负责空调净化设备(设施)保养计划的制订、组织实施及对上述工 作的检查、监督。 3.3维护部经理:负责审核、审定保养计划,并交医院设备管理科备案,同时对上 述工作进行检查、监督。 3.4手术室ICU护士长、设备管理科:负责对上述工作指导、检查、监督、评比。 4.作业程序 4.1维护员 ,发现问题及时处理并汇报,每天至少4-6次巡查系统设备、系统运行状况参数,如温度、湿度、风机频率等记录于《手术层风柜机组运行记录表》和 手术室、ICU日常巡查记录表。 4.2 维护主管 ,包括技术资料、档案的收集、保管,负责零星设备配件、材料的采购计划的编制,并报设备管理科审批。 ,并按运行情况制订中修、大修计划。 4.3维护部经理 4.4手术室、ICU护士长,设备管理科 负责对上述工作指导、检查、监督。 5.相关文件和记录: 5.1《设备保养计划表》; 5.2《空调净化组合风柜保养记录表》; 5.3《设备故障处理报告单》; 5.4《手术层风柜机组运行记录表》; 5.5《手术室日常巡检记录表》; 5.6《ICU日常巡检记录表》;

5.7《净化手术室突发事故处理方案》; 5.8《手术室温湿度曲线图》。 空调净化组合风柜保养记录表

层流手术室消毒与管理

层流手术室消毒与管理 层流手术室是采用空气洁净技术对微生物污染采取程度不同的控制,以达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温、湿度,创造一个清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境,使病人在手术时组织受到尽可能少的损伤,并大大减低感染率,尤其是颅内手术和烧伤手术,保证病人术后能更快更好地恢复。 操作要求 层流手术室的空气压力根据其不同区域(如手术间、无菌准备间、刷手间、麻醉间和周围干净区域等)洁净度不同要求而不同。不同级别的层流手术室其空气洁净度标准不同,例如美国联邦标准1000级为每立方尺空气中?0.5μm的尘粒数,?1000颗或每升空气中?35颗。10000级层流手术室的标准为每立方尺空气中?0.5μm的尘粒数?10000颗或每升空气中?350颗。依次类推。 具体操作 1)严格净化 各手术室空气净化系统在手术室墙面四角、净化机组、天花板、走廊、新风机、排风机都设有不同级别的过滤器,并对其进行定期清洁、维修和更换,严格保证室内空气的无菌;另外,层流手术室的卫生管理工作除了日常清洁工作和过去一样,不能有丝毫放松,还对室内的清洁工作有特殊的要求,室内墙角全部为弧形结构设计,找不到任何一个90?的墙角,使细菌无处藏身,避免了清除不尽的死角,并且室内无须使用物理或化学方法进行消毒,这样既节省劳动又防止外来污染的进入。 2)正压通气

层流手术室不仅要求高度洁净的空气(进入手术室的空气首先须经高效过滤器净化),而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置),手术室内形成正压环境,使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,一股细小、薄层的气流,以均匀的流速向同一方向输送,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌。目前,层流手术室分为垂直层流式和水平层流式两种。垂直层流式(Supply air ceiling for operating theatre)高效过滤器装在手术病床的正上方,气流垂直吹送,回风口设在墙面的四角,确保手术台洁净度达标,一般多采用垂直层流式效果较好。正是采用的这种垂直的层流式,在手术室内的顶部还设置了一个吊塔式的负压吸引系统,将医生在手术时呼出的空气吸出塔外,进一步保证手术室的洁净和无菌,降低手术的感染率。 3)单通道流向 医院在层流手术室与消毒柜之间制作了一堵墙,并设立进、出单通道,需消毒的物品经过“输出”通道直接从手术室转移到消毒柜,消毒后经过“输入”通道转移到手术室,这样避免了消毒物品在转移的过程中二次污染。 流程管理 层流洁净手术室的工作流程管理具体如下: 1.1 严格着装管理进入手术室人员务必按规定穿高压灭菌的手术衣,戴一次性无菌口罩、帽子,离开时衣裤、鞋、帽、口罩放在指定位置,患者均穿清洁的病员服,用交换车接送,戴隔离帽。 1.2 空气净化系统的开关及清洁每日早晨由夜班护士提前1h开启手术间空调系统,并将温度按需调至22?,25?,湿度控制在40%,60%。每日手术结束后,有清洁工用标志明确、分区使用的卫生洁具将手术间打扫干净,关闭电动门,经1h层流后关闭空调系统。急诊手术间不关闭空调系统。连台手术在前一台手术完成后立即进行室内湿式清洁,并关闭30min后进行下一台手术。

层流洁净手术室管理

层流洁净手术室管理 手术室吴丹 层流洁净手术室是现代化医院医疗安全的根本保障、现代化医院高端技术的重要标志。层流净化系统是目前保证手术室洁净环境的最先进的设备,而层流手术室环境管理更是保证洁净环境的重要环节,因此层流手术室环境管理至关重要。 层流手术室是采用空气净化技术对微生物污染采取程度不同的控制,达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温、湿度,创造一个洁净舒适的手术空间环境。 一、空气净化技术 是通过初效、中效、高效3级过滤以控制室内尘埃含量。空气过滤是最有效、安全、经济、方便的除菌手段。由空气处理器、过滤器(初、中、高)、加压风机、空气加温器、加湿器,回风口及送风口组成。 初效过滤器为第一级过滤,设在新风口,对空气中≥5um微粒滤除率在50%以上; 中效过滤器为第二级过滤,设在回风口,对手术间回流空气中≥1um微粒滤除率在50%以上; 高效过滤器为第三级过滤,设在送风口,对新风、回风中≥0.5um 微粒滤除率在95%以上。 二、手术室空气净化分型 1、按气流分型:

乱流型:送风气流形成流线不平行、方向不单一,时有交叉回旋的气流流过房间工作截面。除尘率较低.使用于污染手术间和急诊手术间。 层流型:分水平层流和垂直层流(手术室现用) 2、按净化空间分型: 全室净化:采用天花板或单面墙全部送风,整个手术间达到所要求的洁净度。 局部净化:仅对手术区采用局部顶部送风,只使手术区达到所要求的洁净度。一般认为,以手术床为中心的2.4m×1.2m的范围是手术无菌要求最严格的部位,因此,局部净化在我国手术室空气净化中得到广泛应用。 三、洁净手术室的空气净化级别及用途 空气的洁净程度是以含尘的浓度来衡量的,含尘浓度越高,洁净度越低;含尘浓度越低,洁净度越高。 特别洁净手术室(百级):关节置换手术、颅脑外科手术、器官移植手术、心脏外科手术及眼科等无菌手术。 标准洁净手术室(千级):胸外科、整形外科、泌尿外科、肝胆胰外科、骨外科和普通外科中的一类切口无菌手术。 一般洁净手术室(万级):普通外科(除去一类切口手术)和妇产科等手术。 准洁净手术室(30万级):肛肠外科及感染类手术。 目前我院手术室主要房间配置:百级1间(1术间),千级2间(2、

层流手术室的基本要求

层流手术室的基本要求 根据《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2002》的标准要求,层流手术室的基本要求有如下介绍: 一、层流手术室的建筑布局、基本装备、净化空调系统和用房分级等应符合《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2002》的标准。洁净手术室和洁净辅助用房分级,见表1-2。 二、层流手术室的管理除手术室的基本要求外应: 1、进入洁净手术部清洁区、洁净区域内的人员应更换产尘埃少的专用工作服; 2、洁净手术部各区域的缓冲区,应当设有明显标识和屏障,各区域的门应当保持关闭状态,并有连锁装置,不可同时打开出、入门; 3、医务人员应在气流的上风侧进行无菌技术操作,有对空气可能产生污染的操作应选择在回风口侧进行; 4、洁净手术室温度应控制在22℃~25℃,相对湿度为40%~60%,噪声为40~50分贝,手术室照明的平均照度为500LX左右; 5、洁净手术室在手术中应保持正压状态,洁净区与相邻洁净区的静压差应符合标准(I、II 级> 8pa;III、IV级> 5 pa;洁净区对非洁净区>10 pa.)要求。 6、洁净手术部净化空调系统应当在手术前30分钟开启; 7、洁净手术部的净化空调系统应当连续运行,直至清洁、消毒工作完成。Ⅰ~Ⅱ级用房的运转时间为清洁、消毒工作完成后20分钟,Ⅲ~Ⅳ级用房的运转时间为清洁、消毒工作完成后30分钟; 8、洁净手术部每周定期对设备层的新风机组设备进行彻底清洁,每两周对净化机组设备进行彻底清洁,并进行记录; 9、消毒气体、麻醉废气应单独系统排放或与送风系统连锁装置,不可回风进入循环。 三、层流手术室的基本要求---层流手术室净化设备的日常管理要求: 1、对洁净区域内的非阻漏式孔板、格栅、丝网等送风口,应当每周进行清洁,若有污染应随时清洁; 2、对洁净区域内回风口格栅应当使用竖向栅条,每天擦拭清洁1次,每周彻底清洁,若有污染应随时清洁,对滤料层应按表3要求更换; 3、负压手术室每次手术结束后应当进行负压持续运转15分钟后再进行清洁擦拭,达到自净要求方可进行下一个手术。过滤致病气溶胶的排风过滤器应当每半年更换一次; 4、热交换器机组散热器应当每周进行高压自来水喷射冲洗,并保持清洁干燥; 5、对空调器内部加湿器和致冷器下的水盘和水塔,应当每周进行清洗去除污垢并保持干燥清洁; 6、对挡水板应当每周进行清洗并保持干燥; 7、对凝结水的排水点应当每天检查,并每周进行清洁。 四、层流手术室空气净化系统要求:

百级层流手术室净化3个要点

百级层流手术室净化3个要点 百级层流手术室清洁度的保持需要注意以下三个要点,正确操作才能更好地降低手术室内的空气污染度,以达到洁净的目的。 百级层流手术室净化要点一:严格净化 各手术室空气净化手术室系统在手术室墙面四角、净化机组、天花板、走廊、新风机、排风机都设有不同级别的过滤器,并对其进行定期清洁、维修和更换,严格保证室内空气的无菌;另外,层流手术室的卫生管理工作除了日常清洁工作和过去一样,不能有丝毫放松,还对室内的清洁工作有特殊的要求,室内墙角全部为弧形结构设计,找不到任何一个90°的墙角,使细菌无处藏身,避免了清除不尽的死角,层流手术室并且室内无须使用物理或化学方法进行消毒,这样既节省劳动又防止外来污染的进入。 百级层流手术室净化要点二:正压通气 层流手术室不仅要求高度洁净的空气(进入手术室的空气首先须经高效过滤器净化),而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置),手术室内形成正压环境,使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,一股细小、薄层的气流,以均匀的流速向同一方向输送,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌。目前,层流手术室分为垂直层流式和水平层流式两种净化工程设备。垂直层流式(Supply air ceiling for operating theatre)高效过滤器装在手术病床的正上方,气流垂直吹送,回风口设在墙面的四角,确保手术台洁净度达标,一般多采用垂直层流式效果较好。广州现代医院正是采用的这种垂直的层流式,在手术室内的顶部还设置了一个吊塔式的负压吸引系统,将医生在手术时呼出的空气吸出塔外,层流手术室进一步保证手术室的洁净和无菌,降低手术的感染率。 百级层流手术室净化要点三:单通道流向 医院在层流手术室与消毒柜之间制作了一堵墙,并设立进、出单通道,需消毒的物品经过“输出”通道直接从手术室转移到消毒柜,消毒后经过“输入”通道转移到手术室,这样避免了消毒物品在转移的过程中二次污染。 以上由人和净化提供

层流手术室管理制度

层流手术室管理制度 一、环境管理 1.做好人员及各种物品在手术室的出入管理。 2.层流手术室不得使用有粉手套。 3.严禁在手术间折叠各种布类敷料或将私人物品和书报等带入手术间。 4.急诊手术要在手术部的最外侧手术间内实施,感染手术要在靠近污物通道的手术间内实施。 5.接台手术设备连续运行,间隔时间要保证足够自净时间。 二、预防感染管理 1、.一切清洁工作,均要在净化系统运行过程中采用湿布擦拭。 2、.进入手术间的各种仪器设备,应在进入前安装完毕,擦拭干净。 3、.手术结束后应立即清场、擦拭、整理各类物品。 4、.术毕清除各种污物,并分类袋内密封,从污物通道运出。 5、.每天手术前、后,用消毒液各擦拭1次无影灯、器械车、麻醉桌、手术床、壁柜等各种器材表面及地面。 6、.对工作人员穿过的隔离鞋,用毕进行清洁消毒。 7、.每周所有设备及地面彻底擦拭消毒、清洁保养1次。 8、.每周对粗过滤器、中效过滤器、回风口装置清洗1次。 9、.每2周对粗过滤器、中效过滤器、回风网用500 mg/L含氯消毒剂湿拭消毒一次。

10、.每月对洁净手术部空气、器材表面进行采样做细菌培养,对温湿度进行检测一次。并将结果登记备案。 11、.每6个月将初效、中效过滤器更换1次。每年更换高效过滤网。 三、监测管理 1、手术室感染控制小组每月做空气、手、物表、消毒剂等的监测抽检和监控工作整改小结。 2、空气洁净度监测采用“多点布控采样”检测法。静态法为主,动态法为辅。 四、设备管理 1、设备科专人每天检查控制板上空调显示数据,每周检测空调系统运行情况。 2、设备科专人做好层流维护保养工作。建立维护保养日志。 3、层流急诊手术间的送风系统,应24 h维持在低速运行状态,保证手术室恒温、恒湿和洁净度。 4、其他手术间至少应在术前1 h将层流打开,维持低速运行状态,术前30~40 min调至高速运行。 5、长时间没有使用的手术间,启用时应首先清洁送风口滤网,并至少提前3 h开机运行。 6、.根据季节变换,相应调控适宜温湿度。 7、.做好层流手术室的运行安全管理。人员要熟悉消防器材使用、安全通道位置。

DSA的主任提出DSA手术室必须做层流

D S A的主任提出D S A手 术室必须做层流 Revised as of 23 November 2020

DSA做不净化 1、按照新的《消毒卫生标准》,DSA手术室应该属于二类环境,因未找到关于DSA手术室必须要做层流净化的相关规范要求 2、上净化装置,后续的维护保养成本较高。 3、《医院空气净化管理规范》:对于dsa未明确规定。(相关条例如下:) 4、不同部门空气净化方法 5、1手术部(室)可选用下列方法净化空气: 6、a)安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统; 7、b)空气洁净技术; 8、c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器; 9、d)紫外线灯照射消毒; 10、e)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min·直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。 11、故DSA手术室国家没有必须要做净化规定,安装空气消毒机,室内空气净化级别达到二类环境标准即可 DSA做净化 1、环境影响,目前整体的环境情况不乐观,雾霾等天气影响严重影响人们生活质量,对于微创的介入手术,保持良好的手术环境避免交叉感染是核心。 2、目前随着病患增加,picc穿刺等项目都在dsa中进行,进出人员较多,

对于环境的影响不利因素增加,建议增加净化设备,完善就医条件。 新版 WS/T368—2012医院空气净化管理规范产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等,可选用下列方法净化空气: a)通风; b)安装空气净化消毒装置的集中空凋通风系统; c)空气洁净技术; d)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器; e)紫外线灯照射消毒; f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4cfu/(15min·直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。 DSA手术室国家没有必须要做层流的规定,安装空气消毒机,室内空气净化级别达到二类环境标准即可。 DSA室需要上净化装置吗 近期我院DSA室将要改造,DSA室主任提出要上净化装置。为此,相关科室特地召开专题讨论会,论证DSA室有无必要上净化装置。作为院感科的代表,我认为:1.相关规范没有提出必须要上净化装置;2.周边及上级医院DSA室有没有上净化装置据我所了解到的讯息,没有。3.近几年在没有上净化装置的条件下,我院DSA室的医院感染发生率怎么样没有发生医院感染,医院感染发生率为0。4.如果上净化装置,后续的维护保养成本较大。基于以上理由,院感科认为没必要上净化装置。各位网友,你对这个问题是怎样看法的欢迎谈谈你的看法,先说谢谢呵! 相关规范确实没有提出必须要上净化装置。上不上要根据自己单位的实际情况,结合《医院空气净化管理规范》的要求! 我们的DSA以前是放射科的机房改造的,没有上净化,血管介入、神经介入、心血管介入、放射介入等科室共用。后来因为要设置准分子手术室(大手术室百级手术室不够用),就在一个合适的位置新建,全部采用空气洁净技术,建立了4间洁净手术室,其中2间为DSA,与心血管内科病区相邻,非常方便使用,每天平均做心血管介入手术20台。DSA的确没有必要安装净化装置,现在很多PICC穿刺都放在DSA,进出人员较多,装个净化设备,成本加大不说,也不好管理。 《医院空气净化管理规范》: 6不同部门空气净化方法 手术部(室)可选用下列方法净化空气: