文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架工程施工方案

脚手架工程施工方案

脚手架工程施工方案
脚手架工程施工方案

脚手架工程施工方案脚手架工程施工方案及技术措施是非常关键的,制定方案才能更好的选择技术,每个细节的处理都要结合实际。搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

一、搭设方案选择

根据工程施工具体情况和施工进度计划安排,本工程搭双排外脚手架(二层悬挑式,待基础回填土夯实后加木垫板转为落地式)供框架立模操作,建筑物封闭及其外墙装饰之用。外脚手架立杆高出各号楼女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m.脚手架搭设执行标准≤建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范≥(JGJ130-2001)。

二、脚手架材质要求

杆件用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管,质量符合现行国家标准<<碳素结构钢>>(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。

三、构造要求

(Ⅰ)纵向水平杆的构造要求:

1、纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨;

2、纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,或搭接。对接、搭接应符合下列规定:

1)纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离

不宜大于纵距的1/3。

2)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm;

3)使用木脚手板,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。

(Ⅱ)横向水平杆的构造要求:

1、主节点处必须设置一道横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。

2、使用木脚手板,双排脚手架的横向水平杆两端,均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端,应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不应小于180mm。

(Ⅲ)脚手板的设置要求:

1、作业层脚手板应满铺、铺稳,离开墙面120-150mm;

2、木脚手板应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m 时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130~150mm,脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。

3、作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。

(Ⅳ)立杆的设置要求:

1、基础夯填后外脚手回转为落地式,每根立杆底部应设置底座或垫板。

2、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

3、脚手架底层步距不应大于2m。

4、立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定:

①立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

②搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

5、立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。

(Ⅴ)连墙件的设置要求:

1、连墙件的布置应符合下列规定:

①宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。

②应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,

应采用其它可靠措施固定。

③宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置。

2、对高度在24m以下的单、双排脚手架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。

3、连墙件的构造应符合下列规定:

①连墙件中的连墙杆呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜拉接,不应采用上斜连接。

②连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。采用拉筋必须配用顶撑,顶撑应可靠地顶在混凝土圈梁、柱等构造部位。拉筋应采用两根以上直径4mm地钢丝拧成一股,使用时不应少于2股;亦可采用直径不小于6mm的钢筋。

4、当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45°~60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。

(Ⅵ)剪刀撑与横向斜撑的设置要求:

1、双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑,单排脚手架应设剪刀撑。

2、剪刀撑的设置应符合下列规定:

①每道剪刀撑的宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间。

②高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两

端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。

③剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

3、横向斜撑的设置应符合下列规定:

①横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置。

②一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑,中间宜每隔6跨设置一道。

四、施工要求:

1、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。

2、底座安放应符合下列规定:

①底座、垫板均应准确地放在定位线上;

②垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm的木垫板,也可采用槽钢。

3.架体与建筑物拉结:

具体作法有三种:

a:将小横杆伸入墙内、柱边,用两个扣件加短杆抱住;

b:在窗洞处用两根短管夹住,两旁墙体,再用扣件与小横杆连牢;

c:在墙内予埋钢筋环或短棍用8#铅穿过钢筋环或捆住短杆拉在架子的立杆上,同时将小横杆顶住墙面。

4.防护拦杆及踢脚板或立网:

拦杆设上下两道横杆,上横杆作扶手高度1-1.2m,立杆间距不宜大于2m,且每隔两跨与墙体固定,保持其稳定;

拦杆下方设踢脚板,其高度15-18cm,或设挡脚笆,高度为40cm,将它们固定在立杆上,板和笆底面空隙不大于1cm;

立网:将安全网固定在栏杆两横杆和立杆上,并通长封闭捆牢。

5.施工层脚手板铺设:

砌筑层脚手板必须满铺,不留空隙,装饰层脚手板可不满铺,但最少要三块铺通;

脚手板必须两端同时搁置在小横杆上,严禁将脚手板端头设在两小横杆的跨中任何位置;

搭接长度:在同一横杆上重叠搭接时,其搭头长度不得少于20cm;

脚手板需悬挑时,其挑出长度不大于15cm;

脚手板铺设要平稳,不得有"弹簧板"现象。在靠墙一侧或端部均应用铝丝与小横杆绑牢;

跑道上脚手板必须满铺并都与小横杆绑牢,在板上面绑或钉防滑条(可用3×3cm木方),其间距不大于30cm。

6.剪刀撑设置:

设置在脚手架两端的双跨内和中间每隔15m净距的双跨内,并设置在架子立杆的外侧。里面靠立杆一根与立杆扣牢,另一根与伸出的小横杆扣牢;

撑杆与地面呈45度角布置。两根斜杆交叉处用一扣件扣牢;

钢管接头不得用对接,要搭接50cm以上;

7.拆除脚手架前的准备工作应符合下列规定:

①应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求;

②应根据上一条的检查结果,补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部位批准后方可实施;

③应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底;

④应清除脚手架上杂物及地面障碍物。

8.拆除脚手架时,应符合下列规定:

①拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;

②连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

③当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约 6.5m)时,应先再适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。