文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架专项施工方案改

脚手架专项施工方案改

脚手架专项施工方案改
脚手架专项施工方案改

脚手架专项施工方案

第一节编制依据

1、《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社;

2、《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB50017—2003 中国建筑工业出版社;

3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社;

4、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社;

5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社;

6、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社;

7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社;

8、佛山市顺德建筑设计院有限公司设计得海岸星座酒店公寓图纸,图号为071010—3。

第二节工程概况

本工程为“神华康城B-23”地块四标段住宅楼工程,建设地点位于鄂尔多斯市康巴什新区。工程包括B-23地块35#、36#、37#、38#、39#住宅楼,均为塔式建筑。其中35#、36#、37#住宅楼为地下一层、地上14层,建筑面积分别为5119、54平方米、5119、54平方米、5138、35平方米;38#、39#住宅楼为地下一层地上11层,建筑面积分别为4475、48平方米、4444、95平方米.四标段总建筑面积为2、43万平方米。

第三节?脚手架方案选择

本工程考虑到施工工期、质量与安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体得结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。

2、在规定得条件下与规定得使用期限内,能够充分满足预期得安全性与耐久性。

3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。

4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;

5、同时,还必须符合JCJ59—99检查标准要求,要符合顺德区建筑工程文明施工得有

关标准。

6、综合以上脚手架设计原则,结合本工程得实际情况,根据以往得施工经验,决定采用以下得外脚手架搭设方案:

J轴处采用型钢悬挑双排扣件式单钢管脚手架,悬挑型钢设于二层结构,首层以下部分得外脚手架独立搭设,便于相邻得地下室施工时拆除;其余位置采用落地双排扣件式单钢管脚手架。

钢管选用φ48×3、5,首层底座使用300×300×100砼垫块,支承于楼面得立杆底座用不小于5cm厚木板或300×300×100砼垫块,立杆纵向间距采用1、5m;横向间距均为0、9 m,大横杆间距:考虑到二层以上得标准层高为3、5m,取首步为2、0 m,其余均为1、75 m,外排在中间增加一根横杆作为栏杆,小横杆与立杆扣结,间距与立杆相同。

连接建筑物采用刚性拉结杆,十层以下按二步三跨,十层以上按二步二跨设置.

在施工平层(隔层)满铺钢筋网构件(中间φ840,周边用φ12焊接成1000*600规格得构件)。

为减少立杆脚得受力,设置卸荷装置,卸荷装置吊点水平距离为2根立杆,即间距3、0m;垂直距离为14、0m。按脚手架得搭设高度设置卸荷装置得次数,参见附上得“外脚手架平面布置图"所示,最多设置6次卸荷,具体搭设高度与卸荷设置见下表

5米,而立于外地面得立杆计算高度为18、7米,立于悬挑型钢上得立杆计算高度为10、5米。以下按这一结果进行验算。

第四节脚手架得材质要求

l、立杆、大横杆、小横杆均选用外径48mm,壁厚 3、50mm得钢管,钢材强度等级Q235—A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道与硬弯,新用得钢管要有出厂合格证.

2、本工程钢管脚手架得搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85得要求,由有扣件生产许可证得生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件得规格应与钢管相匹配,贴与面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达在45~65N、m之间。

3、脚手板采用符合有关要求得竹排或钢网。

4、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1、8×6、0m得单张网重量在4kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用得安全网必须有产品生产许可证与质量合格证,以及送有资质得安全监督管理部门检验,获得合格证。

6、卸荷钢环与连墙件得钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中Q235A钢得要求。

7、所有材料在使用前必须严格检查,不合格得材料严禁使用。

第五节脚手架得构造要求

1、立杆基础

支承在首层地面地基上得脚手架,要求地基承载力达到130KN/m2,根据现场得实际情况,应在回填土夯实平整后,浇筑C15得混凝土,厚度为100mm得面层,并在四周设置排水沟;支承在首层结构平台上得脚手架,在楼板面铺设5cm夹板或300*300*100砼垫块提高楼面结构得整体承载力。

脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应该开挖,否则必须采取加固措施。

2、立杆

(1)脚手架立杆纵向间距取1、5m;横向间距均取0、9m;步距首步为2、0m,其余均为1、75m;连墙杆间距竖直3、5m,水平:十层以下4、5m(即二步三跨),十层以

上3、0m(即二步二跨).

(2)脚手架得底部立杆采用不同长度得钢管参差布置,钢管立杆得对接接头交错布置,高度方向相互错开500mm以上,且要求相邻接头不应在同步同跨内,以保证脚手架得整体性。

(3)立杆脚设置300*300*100得砼垫块,并设置纵横方向扫地杆,扫地杆采用直角扣件固定在离底座200mm处得立杆上,当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处得纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方得立杆轴线到边坡得距离不应小于500mm。

(4)立杆得垂直偏差按JGJ130—2001规范得表8、2、4要求来控制,全高最大偏差小于100mm。

(5)立杆接长除顶层步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接连接.对接、搭接应符合下列规定:

A。立杆上得对接扣件应交错布置:两根相邻立杆得接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆得两个相隔接头在高度方向错开得距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点得距离不宜大于步距得1/3;

B.搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板得边缘至杆端距离不应小于100mm.

(6)立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1、5m。

3、大横杆、小横杆

(1)大横杆在脚手架高度方向得间距1、8m,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,其长度不宜小于3跨。

(2)大横杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接应符合下列规定:

A。对接扣件应交错布置:两根相邻大横杆得接头不宜在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻在水平方向错开得距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点得距离不宜大于纵距得1/3(见后面附图);

B.搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板得边缘至搭接大横杆杆端距离不应小于100mm。

C。两侧大横杆用扣件固定在立杆上,中间得大横杆固定在小横杆上。

(2) 小横杆设置于立杆与大横杆交点处(主节点),用直角扣件固定在立杆,且严禁拆除.主节点处两个直角扣件得中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端得外伸长度不应大于0、4L,且不应大于500mm.

4、剪刀撑与横向斜撑

(1)塔楼部分得外脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑,群楼部分因搭设高度在24m以下,只设置剪刀撑.

(2)群楼部分得脚手架在外侧立面得两端各设置一道剪刀撑,并由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间得净距在15m内。

(3)塔楼脚手架外侧立面整个长度与高度上连续设置剪刀撑。

(4)剪刀撑斜杆得接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板得边缘至杆端距离不应小于100mm。

(5)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交得横向水平杆得伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点得距离不宜大于150mm。

(6)每道剪刀撑跨越立杆得根数为5根,与地面得倾角宜在45°~60°之间.

(7)横向斜撑在同节间,由底至顶层呈之字型在内、外排立杆之间上下连续设置,斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交得立杆或横向水平杆得伸出端上。除拐角处设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道.

(8)剪刀撑必须随架子得搭设高度同步搭设,并且要连续设置到顶,不留间隙,斜杆底部要落在垫板上、

5、脚手板铺设要求

(1)脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设竹排或定型钢网:宽为300mm,里外立杆应满铺脚手板,无探头板。

(2)平层脚手板采用1000*600规格得钢筋网构件,必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效得防护措施.

(3)脚手板须用18#铅丝双股并联绑扎,交接处平整,并于各杆件绑扎牢固,每块构件不少于4点,铺设时要选用完好无损得脚手板,发现有破损得要及时更换。

6、防护栏杆及防护网

(1)脚手架外侧使用经送检试验合格得绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在

脚手架外立杆里侧。

(2)选用18铅丝张挂安全网,要求严密、平整.

(3)脚手架外侧在上下两条大横杆之间(即0、9m高处)设置一条大横杆钢管,利于安全网得挂设,并在平层处设置18cm高得红白相间得踢脚板,顶层防护栏杆不少于2道,高度分别为0、9m与1、3m.

(4)脚手架内侧形成临边得(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设1、2m得防护栏杆与30cm高踢脚杆。

7、连墙件

(1)连墙件在每一结构层(层高3、5m),按三跨(即;m、6、0m)设置一道,采用刚性连接方式,在建筑物边梁上预埋钢管,用钢管与立杆扣接牢固.靠主节点设置,偏离主节点得距离不应大于300mm。

(2)拉结点在转角范围内与顶部处加密,即在转角l米以内范围按垂直方向每3、0米设一拉结点.

(3)拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大小横杆接点处。

(4)外墙装饰阶段拉结点,也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时,必须重新补设可靠,有效得临时拉结,以确保外架安全可靠。

8、架体内封闭

(1)脚手架得架体里立杆距墙体净距为300mm,如因结构设计得限制大于300mm得必须铺设站人板,站人板设置平整牢固。

(2)脚手架施工层里立杆与建筑物之间应采用脚手板或木板进行封闭。

(3)施工层以下外架每隔5步以及底部用密目网或其她措施进行封闭。

9、施工楼梯及出入口

(1)在东面外排山得外侧设置一把人行楼梯通道,坡比约为1:3,楼梯通道口外围挂设安全网.

(2)楼梯通道由独立钢管立杆支承,宽度约为1、1m。通道纵向用三根φ48钢管作结构受力体,面满铺钢筋网与钢管用铁线扎牢,然后用100*80得木枋条作为踏步材料,横向绑扎在钢筋网面上,水平间距不超过300mm.

(3)转角平台设置:长为2、2m,宽为1、2m。在长度方向加设一条钢管立杆,垂直高

度设置1、2m高得栏杆,并挂设安全网防护。

(4)建筑物出入口处脚手架得构造,要根据出入口得宽度与高度进行设计,宜采用平行弦桁架结构形式,一般在开口处得两边要采用双立柱,悬空立柱下端要增设安全扣件,此处得连接要加密,每步都设置。

(5)出入口处脚手架得上方要有安全可靠得隔离防护设施,以防止高处物体坠落伤人。一般在出入口处得外侧,应设置双层防护棚,以保护人员出入。

10、卸荷装置

(1)外脚手架搭设高度最高为100、7m,按立杆、地基及楼板得设计承载力考虑,设置卸荷装置。各立面得外排山顶大致相同,均设置6次卸荷装置,分别为在第5、9、13、17、21、25层处(即标高为+17、5m、+31、5m、+45、5m与+59、5m、73、5m、87、5m处),两排卸荷装置之间垂直距离最大为14、0m。每排沿立杆纵距方向每隔1根立杆(即3、0m)设置一处卸荷点,两排得卸荷点上下错开布置(见附图大样)。

(2)吊环采用Φ18钢筋弯曲成 U 型,两开口端预埋在楼层梁内,与梁钢筋搭接,锚固长度为540mm(30d),与建筑物刚性连接。

(3) 吊点设在立杆与小横杆、大横杆交点处,钢丝绳必须由大横杆底部兜紧。钢丝绳兜回后扣三个可调环卡,环卡口扣在兜起得非主线边。为使斜拉绳2个吊点同步受力,避免脚手架受力后变形不一,搭设时用手拉葫芦拉紧。

(4)吊点处设双根小横杆,一根与立杆卡牢,一根与大横杆卡牢,两根小横杆端头与建筑物顶紧;当卸荷点不在建筑物平层处时,在其对应位置得下方加设小横杆与立杆扣牢,端头与建筑物顶紧,承受斜拉引起得水平力。

(5) 卸荷装置用钢丝绳选用6×19,Φ15、5得钢丝绳,选用相应得OO型索具螺旋扣(花篮)收紧,收头至少用三个绳夹,弯折处用套环保护.见下图:

11、悬挑脚手架得型钢设置

因本工程得J轴处与后建得单层地下室紧靠,故该位置在二层结构(+7、000m)处设置悬挑型钢支承上部得外排山,为减小型钢得受力,从5层结构(+17、500m)以上采用上述得钢丝绳卸荷,型钢承受外排山得荷载高度为10、5m,悬挑水平钢梁采用10号槽钢,其中建筑物外悬挑段长度1、4m,建筑物内锚固段长度2、1 m;锚固于楼板得拉环钢筋直径18mm,并一定要压在楼板下层钢筋下面,保证两侧30cm以上锚固长度;楼板混凝土标号:C35;悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物上层结构拉结;选用6×19,Φ11、0钢丝绳,安全系数为6、0;钢丝绳与墙距离为3、500 m;距离建筑物边1、2 m。其安装大样见下图:

第六节?脚手架得搭设及拆除施工工艺

一、脚手架得搭设施工工艺

本工程得外脚手架采用敞开式双排钢管扣件式脚手架形式架设,并按施工进度分阶段架设.脚手架搭设得工艺流程为:场地平整、夯实→材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

定距定位:根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并做好立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。

在脚手架搭设前,应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅顺.

当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。

在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角除双向增设,待该部位脚手架与主体结构得连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直到连墙杆搭设完毕后方可拆除。

双排架宜先立内排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头得,再立中间一根,互相瞧齐后,立中间部分立杆。双排架内、外排立杆得连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。

脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。

立杆严禁将外径48mm与51mm得钢管混合使用。

剪刀撑、横向斜撑搭设应按上述第五节第4点得构造要求进行,并随立杆、纵向与横向水平杆等同步搭设,各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。

在搭设脚手架时,每完成一步都要及时校正立杆得垂直度与大、小横杆得标高与水平度,使脚手架得步距、横距、纵距上下始终保持一致。

脚手架得搭设一般应高出施工面一步,使在操作面得施工人员有可靠得安全围护,又保证脚手架在搭设中得稳定。如果因此而影响垂直运输设备向操作面运输物料时,可允许在高出操作面得脚手架上留1~2个缺口,使物料能吊运入内,但开得缺口不宜过大。

建筑施工用脚手架原则上不允许开口,也不允许从上到下断开,应使手架在平面上沿建筑外沿四周连通。如果因场地限制,建筑施工用脚手架必须断开时,则必须要有可靠得措施.一般应在脚手架得断口处得两侧采用双立杆,并增加脚手架与建筑物结构得连接(可每步均设置连接),在断口端部要设置剪刀撑,并做好端头得得封闭工作,保证端头得安全。

由于建筑物流水施工得要求或其她原因,使施工用脚手架不能四周同时向上搭设,而要保持一定差距时,不要有过大得差距.当有差距时,在高低脚手架连接处,高处脚手架断口得端头,要采取临时安全加固与封闭措施.

在搭设脚手架时,同时要做好脚手架得接地,接地用得地极一般可用三根L50×5得角钢,L=1500mm,埋入地下,再用—40×4扁钢引出与脚手架连接。接地装置也可利用建筑物得接地引下线作接地极.

施工用脚手架应随着结构进度分段搭设,在每段脚手架搭设完毕后应进行验收,验收合格并办妥验收手续方可使用.

二、脚手架得拆除施工工艺

脚手架得拆除与搭设顺序正好相反,即后搭设得先拆除,先搭设得后拆除。一般脚手架得拆除顺序就是:

安全网挡脚板(或侧挡板)脚手板(或钢筋网)扶手(栏杆)剪力撑(随每步脚手拆除)搁栅大横杆小横杆立杆拆除脚手架时,应符合下列规定:

1、拆除作业必须有上而下逐层进行,严禁上下同时作业;

2、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;

分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固;

3、当脚手架拆至下部最后一根长立杆得高度(约6、5m)时,应先在适当位置搭设

时抛撑加固后,再拆除连墙件;

4、当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除得脚手架两端按规范得规定设置连墙件与横向斜撑加固。

登高设施与脚手架与建筑物结构得连接应与脚手架同步进行拆除,不可在脚手架拆除前先行拆除。剪刀撑得拆除,应先拆中间扣件,再拆两端扣件,由中间人员往下递送或送至垂直运输设备处.

拆除脚手架时要特别加强出入口处得管理。拆除脚手架时,下部得出入口必须停止使用。对此除监护人员特别要注意外,还应在出入口处设置明显得停用标志与围栏,此装置必须内外双面都设置.

在拆除得脚手架周围,于坠落范围四周设置明显“禁止入内”得标志,并有专人监护,以保证在拆脚手架时无其她人员入内。

从脚手架拆下得钢管、扣件及其她材料先向垂直运输设备集中,然后由垂直运输设备向下运送,绝对禁止从高处向下抛掷,以免伤害地面工作人员,损坏地面得设备与物件,损坏脚手架得钢管、扣件与其她材料。运送脚手架拆下得钢管、扣件与其她材料得垂直运输设备应固定于建筑物结构上,不应固定于脚手架上。

在拆除脚手架与建筑物得连接与拆除脚手架得挑架等需气割金属时,应严格遵照现场消防得有关规定,要有防止电焊火星、溶渣与切割下得金属物件下落得措施,要有切实可靠得监护组织与消防器材。

每日拆除脚手架告一段落时,都要对尚未拆除得脚手架得安全状况进行检查,还要对周围环境进行检查。如有异常情况应及时处理,确认一切均安全后方可离岗,不可疏忽大意,

留有隐患。

第七节脚手架搭设得劳动力安排

1、为确保工程进度得需要,同时根据本工程得结构特征与外脚手架得工程量,确定本工程外脚手架搭设人员需要约40人,均有上岗作业证书。

2、建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术员组成得管理机构,搭设负责人负有指挥、调配、检查得直接责任。

3、外脚手架得搭设与拆除,均应有项目技术负责人得认可,方可进行施工作业,并必须配备有足够得辅助人员与必要得工具。

第八节?脚手架得检查与验收

1、脚手架必须由持有效上岗证得专业技术人员搭设与拆除;

2、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂纹、变形得严禁使用,出现滑丝得螺栓必须更换;新旧扣件均应进行防锈处理;

3、进行分段验收与检查,发现有不符合要求得应迅速整改,并追究责任;

4、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:

1)基础完工后及脚手架搭设前;

2)作业层上施加荷载前;

3)每搭设完10~13m高度后;

4)达到设计高度后;

5)遇有六级大风与大雨后;

6)停用超过一个月。

5、脚手架分段验收严格按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001第八节及JGJ59-99中"外脚手架检查评分表",所列项目与施工方案要求得内容进行检查.填写验收记录表,并由搭设人员、安全员、施工员、项目经理签证,方能交付使用.

第九节?脚手架搭设安全技术措施1、外脚手架应设置避雷针,分置于外脚手架四角立杆之上,并见顶步得大横杆连通,接地线与建筑物得避雷系统连接,形成避雷网络,并检测冲击接地电阻不大于30Ω.

2、外脚手架不得搭设在距离外电架空线路得安全距离内,并做好可靠得安全接地处

理。

3、定期检查脚手架,发现问题与隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

4、外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料篾混用.

5、外脚手架搭设人员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全带、穿防滑鞋。

6、严禁脚手板存在探头板,铺设脚手板以及多层作业时,应尽量使施工荷载内、外传递平衡.

7、保证脚手架体得整体性,不得与井架、升降机一并拉结,不得截断架体。

8、结构外脚手架每支搭一层,支搭完毕后,经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长与个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。

9、严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷,施工荷载不得大于2 kN/m2,确保较大安全储备。

10、结构施工时不允许多层同时作业,装修施工时同时作业层数不超过两层。

11、当作业层高出其下连墙件4、0 m以上、且其上尚无连墙件时,应采取适当得临时撑拉措施.

12、各作业层之间设置可靠得防护栅栏,防止坠落物体伤人。

13、脚手架立杆基础外侧应挖排水沟,以防雨水浸泡地基。

第十节脚手架拆除安全技术措施

1、拆架前,全面检查拟拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准工作。作业计划一般包括:拆架得步骤与方法、安全措施、材料堆放地点、劳动组织安排等.

2、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。

3、拆架得高处作业人员应戴安全帽、系安全带、扎裹腿、穿软底防滑鞋。

4、拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆得原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆大横杆、小横杆、立杆等,并按一步一清原则依次进行.严禁上下同时进行拆架作业。

5、拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先

拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。

6、连墙杆(拉结点)应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑时,应用临时撑支住,然后才能拆除。

7、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关得结扣时,应先通知对方,以防坠落。

8、拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

9、在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

10、拆下得材料要徐徐下运,严禁抛掷。运至地面得材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下得扣件与铁丝要集中回收处理。

11、高层建筑脚手架拆除,应配备各良好得通讯装置。

12、输送至地面得杆件,应及时按类堆放,整理保养。

13、当天离岗时,应及时加固尚未拆除部分,防止存留隐患造成复岗后得人为事故。 14、如遇强风、雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架得拆除,严禁夜间拆除。

15、翻掀垫铺竹排应注意站立位置,并应自外向里翻起竖立,防止外翻将竹排内未清除得残留物从高处坠落伤人。

第十一节文明施工措施

1、控制噪音,控制人得行为,使用对讲机或旗语,把噪声污染降至最低程度;

2、施工现场严禁大声喧哗、嬉戏与打闹

3、严禁高空抛物现象;

4、及时清理架体上得杂物;

5、及时清理沟渠杂物,保持排水畅顺,减少现场积水。

6、上架子作业人员上下均应走人行便梯,禁止攀爬架子。

7、脚手架堆放场地做到整洁,摆放合理,专人保管;运至地面得材料应按指定地点摆放,及

时整理、检查;按品种、规格堆放整齐,妥善保管。

第十二节事故应急预案

外脚手架工程涉及得事故包括:高空坠落、物体打击、坍塌、火灾等不可预见性得突发事件,为降低安全事故得伤害,防止事故扩大,制定以下应急预案与措施:

一.建立应急预案组织机构:

1、公司安全生产领导小组人员组成:由公司法定代表人、主管安全生产得副总经理及公司相关部门人员组成,质安科就是公司安全生产领导小组常设办公机构.

2、项目部安全领导小组机构组成:由项目经理、项目副经理、技术负责人、安全员、作业队长、栋号工长等相关人员组成,项目部经理任组长、并明确各应急专业组长。

(1)事故现场抢险组人员组成:由项目部安全负责人任组长,作业队负责人、专业工长等相关人员组成。

(2)事故现场救护组人员组成:由项目部领导任组长,相关人员组成。

(3)事故现场保护组人员组成:由项目部骨干任组长,现场保安人员组成。

(4)事故现场后勤组人员组成:由项目部行政负责人任组长、成员由现场后勤人员组成。

3、应急救援组织得分工与人数根据事故现场需要灵活调配.

4、公司应急救援组织机构网络图:

其联系电话,.

消毒酒精、止痛药,

施工期间,出现以下情况之一,应立即启动应急预案:

在施工过程中造成伤害事故得;火灾;脚手架变形或位移明显超过报警值;坍塌;7级以上大风;事故应急领导小组成员提出需要启动。

五、事故发生后得处理:

一般事故得预案

(1)发生火灾时,在火势不就是很大时,项目部应启动本项目得应急救援队伍,进行

灭火自救,采用得灭火器材有灭火器,水,细砂等。同时遥根据火灾对得等级大小决定就是否报119.

(2)脚手架作业时当有人自高处坠落摔伤或受到物件打击时,应注意摔伤及骨折部位得保护,避免因不正确得抬运,使骨折错位造成二次伤害。将伤者救出现场后,若轻伤则在项目部包扎好送附近医院救治;若伤重得现场有车辆即送医院;现场无条件得,即打“120"急救电话,准确说出出事地点,何种受伤,情况如何,救伤车到达派人跟进及处理好医院得事情。

(3)在脚手架使用过程,若发现立杆出现弯曲变形或地基出现下陷时,应立即停止脚手架得使用,分析原因,在确认棚架不会发生倒塌后,组织人员对整个脚手架进行加固,加固地基、加设立柱或连墙件等措施,在确认安全后方可继续使用。(4)在脚手架使用过程,若发生7级以上大风,脚手架出现局部倒塌,应停止使用,在确认棚架其她部位不会发生倒塌后,并派人进行清理,组织人员对其进行加固修整,重新验收合格后,方可投入使用。

(5)项目部人员在发生事故后应积极做好疏散及维持现场秩序工作,且组织现场目击人员,做好笔录取证工作。

重大事故现场应急救援预案

重大事故主要就是:

A:火势严重,无法控制;

B:脚手架整体沉陷;

C:脚手架大面积塌陷。其相应得应急救援措施为:

(1)项目经理第一时间向公司领导汇报,根据现场情况拨打救援点话.

(2)由技术负责人指挥所有人员撤离事故现场.

(3)派技术负责员清点施工现场进行险情观察,制定可行性方案.

(4)专职安全员清点施工人员,组织人员撤离,上报伤亡人员情况。

(5)安排施工员封闭现场,保证救援道路畅通,并负责协调对外关系。

(6)组织准备好各种救援抢险物资。

(7)组织抢险救援队伍,由项目经理向救援人员交底,确定紧撤离信号,在确定不发生二次灾害得情况下,由专职安全员带领救援人员进行救援,并随时汇报救援

情况.

(8)派测量员对危险源进行监测,隔3分钟汇报一次险情。

(9)向到达施工现场得领导汇报事故得有关情况。

第十三节?脚手架计算书

从“外脚手架平面布置图”及第三节关于外脚手架搭设高度内容得描述可见,外脚手架得搭设高度最大为100、7m,设置6层卸荷装置,卸荷装置得最大承受荷载为14、0m,支承于首层结构楼板面得立杆计算高度为17、5米,而立于外地面得立杆计算高度为18、7米,立于悬挑型钢上得立杆计算高度为10、5米。以下按这些结果来进行验算

一、参数信息:

1、脚手架参数

双排脚手架搭设高度为100、7米,立杆采用单立管;

搭设尺寸为:立杆得纵距为1、5米,立杆得横距为0、9米,大小横杆得步距为1、75 米;

内排架距离墙长度为0、30米;

大横杆在上,搭接在小横杆上得大横杆根数为1根;

采用得钢管类型为Φ48×3、5;

横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 0、9;

连墙件十层以上采用两步两跨(即竖向间距 3、5 米,水平间距3、0米),十层以下采用两步三跨(即竖向间距3、5米,水平间距4、5米),即采用扣件连接;

连墙件连接方式为双扣件;

2、活荷载参数

施工均布活荷载标准值:2、000 kN/m2;脚手架用途:装修脚手架;

同时施工层数:2层;

3、风荷载参数

本工程地处广东省佛山市顺德,基本风压为0、5 kN/m2;

风荷载高度变化系数μz:十层以下为1、065,十层以上为1、70

风荷载体型系数μs为1、12;

脚手架计算中考虑风荷载作用;

4、静荷载参数

每米立杆承受得结构自重标准值(kN/m2):0、1272;

脚手板自重标准值(kN/m2):0、300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0、110;安全设施与安全网(kN/m2):0、005;

脚手板类别:冲压钢脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、冲压钢脚手板挡板;

每米脚手架钢管自重标准值(kN/m2):0、038;

脚手板隔层铺设,总层数:30层;

5、地基参数

地基土类型:素填土;地基承载力标准值(kpa):150、00;

立杆基础底面面积(m2):0、25;地基承载力调整系数:1、00。

二、大横杆得计算:

按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)第5、2、4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度与挠度计算,大横杆在小横杆得上面。将大横杆上面得脚手板自重与施工活荷载作为均布荷载计算大横杆得最大弯矩与变形.

1、均布荷载值计算

=0、038 kN/m;

大横杆得自重标准值:P

脚手板得自重标准值:P2=0、3×0、9/(1+1)=0、135 kN/m ;

活荷载标准值: Q=2×0、9/(1+1)=0、9 kN/m;

=1、2×0、038+1、2×0、135=0、208 kN/m;

静荷载得设计值: q

活荷载得设计值: q2=1、4×0、9=1、26 kN/m;

图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩与跨中最大挠度)

图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩)

2、强度验算

跨中与支座最大弯距分别按图1、图2组合。

跨中最大弯距计算公式如下:

=0、08×0、208×1、52+0、10×1、26×1、52=0、3跨中最大弯距为M1

max

21 kN、m;

支座最大弯距计算公式如下:

支座最大弯距为M2max= —0、10×0、208×1、52-0、117×1、26×1、52=-0、379 kN、m;

选择支座弯矩与跨中弯矩得最大值进行强度验算:

σ=Max(0、321×106,0、379×106)/5080=74、606N/mm2;

大横杆得最大弯曲应力为σ= 74、606N/mm2小于大横杆得抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2,满足要求!

3、挠度验算:

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下得挠度.

计算公式如下:

其中:

静荷载标准值: q1=P1+P2=0、038+0、135=0、173 kN/m;

活荷载标准值: q2= Q =0、9 kN/m;

最大挠度计算值为:

V= 0、677×0、173×15004/(100×2、06×105×121900)+0、990×0、9×150

外脚手架施工方案14 22楼修改

外脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于宜昌市梅子垭路,16#17#楼建筑面积约为26567.33M2,± 0.000相当于绝对高程120.3 米;18#19#楼建筑面积约为22275.54 M2,±0.000 相当于绝对标高114.300米;20#21#楼建筑面积约为26157.37 M2±0.000 相当于绝对标高109.60米;22#楼建筑面积约为12932.75 M2,±0.000 相当于绝对标高99.30 米;建筑层楼为:14#—15#楼30层, 16#—19#楼32层,20#楼31层,21#楼32 层,22#楼18 层;结构形式为剪力墙结构;基础采用人工挖孔桩基础+局部墙下条形基础或独立基础。建筑 物总高度:16#17#楼97.45 米;18#19#楼97.45米;20#楼94.450米;22#楼97.450米。 二、架体布置形式 根据工程平面形状,本工程一至四层或(一至六层)采用落地式钢管脚手架(搭设高度为11米或18 米),四或六层至屋面层采用悬挑式钢管脚手架两种形式相结合。其中悬挑式钢管脚手架将采用三套114 (>1.5m采用116)工字钢悬挑构件周转,每6层(18米)为一悬挑段。 三、材料: 1、钢管:采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管。用于拉杆、大横杆和斜杆的钢管长度3~6m 为宜。这样的长度一般重25kg 内适合人工操作。用于 小横杆的钢管长度以1.0~1.2m 为宜,以适用脚手架的宽度。 2、扣件:扣件是用以下三种形式:直角扣件,旋转扣件,对接 扣件。在施工时可以根据不同情况选择适当扣件,扣件材质必须可靠,扣件与钢管的贴合面必须严格整形,接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

脚手架及支撑搭设施工方案

脚手架及支撑搭设施工方案 本工程脚手架支撑搭设方案同时参见基础施工、主体施工以及安全文明施工措施中相关内容及专项施工方案。 (一)、本工程脚手架工程包括: 1、满堂脚手架(承重架) 2、装饰双排外架 3、结构单排防护架 全部采用Ф48钢管,配件及50mm原木架板等进行架设。 脚手架工程应符合以下规范: 1、建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范; 2、符合国家安全标准JGJ59-99的规定 3、外脚手架和高支撑脚手架(高度超过4m)必须经过计算,有详细施工方案(并经公司安全科审批)的方可进行施工。 以及与脚手架使用有关的建筑施工安全网搭设安全技术规范。建筑施工高处作业安全技术规范等。 (二)、脚手架构架设置和使用要求的一般规定 本工程脚手架的构架设计充分考虑了工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 1、构架尺寸规定 本工程外架采用钢管扣件外脚手架,分别沿建筑物周边搭设,并随建筑物主体上升,搭设至女儿墙顶,外脚手架立杆横向1000,

纵向1500,水平杆步高1400,并在层高处设立墙杆,间距2000,剪刀撑25000。 随主体上升,外架上每层步高处铺设木架板,做为施工操作面,每二层楼搭设一道水平网。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的高度不应小于:外脚手架为750mm,里脚步手架为500mm,铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm,与挡脚步板的间隙应≯100mm,当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 2、连墙点设置规定 当架高≥6m时,必须设置均匀分布的连墙点。 3、整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它有相应作用的整体性拉结杆件: (1)周边交圈设置的扣件式钢管脚手架,当架高为25~40m时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑; (2)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑; (3)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (4)剪刀撑的斜杆水平面的交角宜在45°~60°之间,水平投影宽度应小于2跨或4m和不大于4跨或8m,斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻连接点之间杆段的长细比,不得

脚手架专项施工方案修改

版权声明:本文件属于公司内部管理文件,未经许可,不得复制。 中国核工业第五建设有限公司

1.工程概况 工程项目名称: 建设单位: 监理单位: 工程规模:本方案拟定建筑物高度24米,首层层高3.6米、标准层高3米、面积工程特点:外形为矩形、独立基础 工程范围: 2.编制说明 外脚手架搭设方式:立杆纵距1.8m(局部有所调整,但均不大于1.8m),横距0.9m(可平铺三块竹串竹笆片,每块竹串竹笆片宽250mm),内排架步距1.83m,外排架步距0.915m (安全网规格为6m×1.8m,拉紧后比1.8m略宽,如取两倍步距1.8m,安全网不易拉紧,显得松垮,不美观,故按现场经验取1.83m),防护架限高取25.6m(总高24m加1.6m高护栏)。外排架内侧设全封闭密目安全网(每10cm×10cm2300孔)。 本方案适用范围:双排、单立杆 2.1.编制依据 1.依据施工设计图纸。 2.依据《工程施工组织设计》。 3.主要规程、规范 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130- ) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80- ) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59- ) 《钢结构设计规范》(GB50017- )

3.主要工程实物量 本方案拟建工程长X宽=60X40米,可根据专用的钢管脚手架算量软件进行大概的估量。 4.施工部署 4.1人员及岗位职责 1)技术员:负责脚手架专项施工方案的编制,材料计划的提交以及技术交底。 2)施工员:负责现场施工协调,进度计划、施工人员、机具安排;负责按方案组织施工,对现场施工进度、质量和安全负责。 3)质检员:负责施工过程中各工序的专项质量检查,以及日常巡检;对施工过程中出现的不合格品进行分析并提出纠正措施。 4)安全员:负责施工过程的安全交底和检查;对施工过程中的危险源进行分析;有权对现场违章作业进行停工整改。 5)施工班组:在施工员的协调下负责按技术交底要求进行外架的施工。 4.2施工顺序 根据设计施工图纸与主体施工进度的要求,在保证施工外架结构安全性的前提下。 1)外架搭设施工顺序: 场地平整、夯实→砼基础浇筑→外围设置排水系统→弹线定位设置通长脚手板、底座→立杆定位→排放扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆,并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆,上端与第二步大横杆扣紧(装设与柱连接杆后拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安装二层与柱拉杆→接立杆→加设剪力撑→连墙件→铺设脚手板,绑扎防护及档脚板、立挂安全网。 2)外架拆除施工顺序:

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

脚手架工程施工方案(外围)..

七、脚手架工程施工方案 1、工程概况 2、施工部署 2.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:** 副组长:** 组员:** ** 2.2设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按培育修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。

脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,排距9横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.60m。 3、构造要求及技术措施 3.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 3.1.1地基处理 肥槽回填土采用3:7灰土分层夯实,表面用C10砼进行硬化,厚度为10cm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5cm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm,处设一浅排水沟。 3.1.2 立杆 脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮 1.5m,双立杆应采双管底座。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 3.1.4 小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1~2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置,见附图012所示。 3.1.5 纵、横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角

地上脚手架施工方案 (最新修改)

目录 1编制依据 (1) 1.1国家、行业和方相关规范规程 (1) 1.2相关设计图纸 (1) 1.3安全管理法规文件 (1) 2工程概况 (1) 3脚手架体系选择 (2) 4脚手架设计方案与施工工艺 (2) 4.2落地双排扣件式钢管脚手架设置相关要求 (2) 4.3安全防护设计 (10) 4.4脚手架搭设工艺流程 (14) 4.5 脚手架材料、产品质量标准和检验控制措施 (16) 4.6脚手架安装质量标准及检查验收程序 (17) 5施工安全保证措施 (18) 5.1特种作业人员和专职安全生产管理人员的配置要求 (18) 5.2安全技术措施 (19) 6应急预案 (20) 7 地上脚手架计算书 (20)

1编制依据 1.1国家、行业和方相关规范规程 1.2相关设计图纸 1.3安全管理法规文件

2工程概况 2.1基本概况 2.2工程特点 本工程2#、3#、4#楼出正负零后分开,进行各自单体施工。2#楼层高24米,3#楼层高24米,4#楼层高24米。沿2#、3#、4#楼回填土外墙周边搭设双排落地扣件式钢管脚手架,宽度为1.20m,2#、3#、4#楼高度为24.5m,满足使用要求。 3脚手架体系选择 本工程选用双排落地扣件式钢管脚手架。

4脚手架设计方案与施工工艺 以上各楼栋脚手架立杆纵距1.5m,横距1m,纵向水平杆步距1.5m,内立杆距结构混凝土墙体或阳台外皮0.6m,连墙件按“两步三跨”布置,即竖距3m,横距4.5m,外排架内侧设全封闭密目安全网。 4.2落地双排扣件式钢管脚手架设置相关要求 4.2.1 脚手架基础 脚手架位于回填土上面的,架体下面800mm深用两步2:8灰土回填,要求回填土压实系数不小于0.97,回填土上满铺脚手板。脚手架底座底面高于自然地坪50mm。 架子底部设有专用底座,底座在已硬化的地基表面设置通长木垫板,木垫板规格为4000mm×250mm×50mm,底座按脚手架立杆纵距和横距铺放在木垫板上。 在脚手架四周距外立杆500mm处设200mm宽排水明沟,见下图。

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

悬挑式钢管脚手架施工方案(修改后)

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章悬挑式脚手架搭设安全技术要求 (2) 1、构配件材质 (2) 2、构造技术要求 (4) 3、搭设工艺流程 (5) 4、搭设技术要求 (6) 5、安全防护 (8) 第四章安全管理 (9) 第五章脚手架拆除安全技术要求 (11) 第六章计算书 (14) 2、小横杆的计算 (17) 3、扣件抗滑力的计算 (19)

4、脚手架荷载标准值 (20) 5、立杆的稳定性计算 (23) 6、连墙件的计算 (25) 7、悬挑梁的受力计算 (27) 8、悬挑梁的整体稳定性计算 (29) 9、锚固段与楼板连接的计算 (30) 第七章附图 (31)

第一章工程概况 本工程位于平凉市崆峒区定北路以西,由二个单位工程构成,总建筑面积18100.28㎡。建筑总高度79.80m,地下一层,地上25层,全现浇剪力墙结构。其中地下室至结构2层采用双排落地脚手架,地上2层开始安装悬挑外架,五层一挑,共7(8)次至顶层。 第二章编制依据 1、建设工程安全生产管理规范国务院令第393号 2、建筑结构荷载规范GB50009-2001 3、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2011 4、建筑施工安全检查标准JGJ 59-99 5、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80-91 6、《建筑施工手册》(第4 版) 7、本工程施工图纸 8、公司有关要求

第三章悬挑式脚手架搭设安全技术要求 1、构配件材质 1.1 悬挑型钢 质量符合国家标准要求,钢号:Q235; 禁止使用锈蚀、弯曲变形、裂纹缺损、废料拼接、无出厂合格证的产品材料。 1.2 锚固圆钢 质量符合国家标准《钢筋混凝土用钢筋》(GB1499),钢号HPB235;禁止使用螺纹钢材料; 禁止使用有严重锈蚀、有裂纹、废料拼接、无出场合格证的产品材料。 1.3 钢管 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定; 规格:外径48mm,壁厚不小于3.2mm,表面涂黄漆;禁止使用

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

恒大御景湾外脚手架施工组织方案(论证后修改)

目录 第一节工程概况 (1) 第二节、组织管理和岗位职责 (3) 第三节、材料选用及要求 (4) 第四节、搭设方法 (6) 第五节、技术要求 (14) 第六节脚手架的劳动力安排 (16) 第七节、脚手架的验收 (16) 第八节、脚手架的维护 (20) 第九节、脚手架的拆除 (21) 第十节、专项安全保障措施 (21) 第十一节、质量保证措施 (23) 第十二节、五大伤害事故预防措施 (24) 第十三节应急救援预案 (26) 第十四节计算书 (32) 附图

第一节工程概况 一、工程概况 工程名称:①恒大御景湾首期高层39#、46-47#栋主体及配套工程 ②恒大御景湾首期高层38#、40-41#、45#和二期高层36-37#、44#、25#、42#、 43#、48#、49#主体及配套工程 工程地点:市海陵岛石塘、新盐村委会冲口山泄湖 建设单位:市壹丰实业 设计单位:省轻纺建筑 施工单位:开平住宅建筑工程集团 监理单位:国建工程项目管理 恒大御景湾工程位于市海陵岛石塘、新盐村委会冲口山泻湖,本标段总建筑面积为22万平方米,地上1~28层,地下室一层,共有15座高层建筑(2座22层、7座24层、2座26层、4座28层)。本工程为剪力墙结构。建筑概况如下: 考虑到外立面展示及样板房开放的需要,经甲方要求及综合各因素,25、37、46、47、48、49栋高层在二层结构(三层梁板面)采用工字钢悬挑,在十三层结构(十四层梁板面)加设一道工字钢进行悬挑,悬挑高度分别为32.45及33.65米;38、45栋高层在二层结构(三层梁板面)采用工字钢悬挑,在十二层结构(十三层梁板面)加设一道工字钢进行悬挑,悬挑高度分别为29.5及30.7米;其中44栋高层在一层结构(二层梁板面)加设一道工字钢进行悬挑,在八层结构(九层梁板面)加设一道工字钢进行悬挑,在十六层结构(十七层梁板

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

单排外脚手架工程施工方案

悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程施工方案 本方案适用于宁夏理工学院新校区信息中心工程的悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程。 一、脚手架材料 1、钢管杆件 ?48×钢管杆件包括悬挑杆、斜撑杆、立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、扫地杆及栏杆等。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、扣件 扣件是杆件的连接件,包括直角扣件、旋转扣件和对接扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 3、脚手板 ( 采用3m×m竹串片脚手板。 4、密目安全网 二、脚手架的形式和构造 脚手架的形式采用悬挑式扣件钢管单排外脚手架(围护架)。 1、悬挑杆 自二层起从每层楼面上预埋的钢筋吊环内穿入水平悬挑杆,外伸长度。悬挑杆与吊环间的空隙用木楔塞紧,同时在吊环后固定一道通长横向挡杆。在挑出的悬挑杆上内外排立杆位置各固定一道大横杆。 2、斜撑杆 从每层楼面外梁边(一层从外地梁边)处立斜撑杆,斜撑杆沿立杆位置隔一撑一设置,且上下层斜撑杆应在同一立面上,不得呈梅花状设置。斜撑杆撑在与楼面处于同层的外排大横杆上,斜撑杆中部与底部各设一道水平拉杆,以增强斜撑杆的刚度。 >

3、立杆 立杆纵距m,相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、大横杆 大横杆步距m,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受力情况。 5、剪刀撑 剪刀撑除在脚手架两端设置外,中间每隔12~15m设一道。剪刀撑应连系5根立杆,斜杆与地面夹角为45度。剪刀撑应沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加3个扣结点。 6、连墙件 采用双杆箍柱式:用适当长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定。垂直间距为在每层柱中位置设一道;水平间距为同层内沿外墙每根柱设置一道,转角处为角柱双向设置。 * 7、安全网 整架和作业区域的防护:沿架体外立面满挂密目安全网,随架体增高同步上升,并应超过楼层作业层一个步距;作业面的防护:每楼层操作层处均设水平密目安全网。 8、斜道 人行斜道附着于双排脚手架呈“之”字形设置,斜道宽度不小于,坡度高长比为1:。人行斜道必须设置剪刀撑,斜道面上每隔300mm设置防滑条一道。在每个区中部靠内弧侧各设置一个人行斜道。 三、脚手架的搭设

(完整版)外脚手架搭设方案(最新修改)

脚手架安拆施工方案 一、编制依据 1.1 主要规程、规范 1.1.1 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001,2002 年版) 1.1.2 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 1.1.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) 1.1.4 《江苏省建筑工程施工安全操作规程》(DBJ 01-62-2002) 1.2 参考手册 1.2.1 《建筑施工手册》(缩印本第4 版,2003.9) 1.2.2 《简明施工计算手册》(1999.7) 1.2.3 《实用建筑施工安全手册》(1999.7) 二、工程概况 1、总体工程概况 本工程位于江苏泗阳马德里花园二期由6#、7#、12#、13#楼四栋楼组成,总建筑面积77671.32m2,6#、7#楼为18层建筑,首层商铺层高3.6m;标准层层高均为2.9m,建筑高度55.8m。结构形式为:框架剪力墙结构。12#、13# 楼为27层建筑;有一层地下室、地下室层高3.3m、首层商铺5.1m、二层层高3.6m,标准层层高均为2.9m,建筑高度78.3m。 根据工程特点,该工程的外脚手架采用φ48壁厚2.75mm钢管搭设双排脚手架,在主体阶段起围护作用,在装饰阶段作为装饰脚手架,墙体砌筑时,

内墙采用门式脚手架。 三、施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故,年轻伤频率控制在5‰以内”安全生产目标的必然保障,也是我项目部创建“宿迁市安全文明工地”的根本要求。为此项目经理部成立以项目经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长: 钟高权(项目经理)——负责协调工作 副组长: 曾勇(项目执行经理)——现场施工总指挥 杨小明(项目生产经理、技术负责人)——技术总指导 组员: 罗郑丹、郑英发(现场模板工程师、砼)——现场施工协调 严志宇(现场钢筋工程师)——现场施工协调 范东(专职安全员)——现场安全总负责 蹇维锋(质检员)——现场质量检查 四、落地式脚手架搭设方案 1、总体方案 1.1结合本工程结构形式、实际施工特点,脚手架施工及使用划分为三个阶段:一、地下室外墙:根据地面工作面情况使用双排脚手架,脚手架立杆

脚手架专项施工方案

一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护

相关文档
相关文档 最新文档