(1)画出发电机三次谐波等值电路,得出定子绕组单相接地时机端三次谐波电

压和中性点三次谐波电压随接地点变化的曲线。 答案:设定子绕组距中性点处α发生金属性单相接地由等值电路可见,将三谐波电势分成了:3E 。

α和(1-α)3E 。

两部分(2分)无论中性点经消弧线圈接地否,都有:

???=3

3s E U E )-(1U

。。

。。=αα

曲线如图所示。

(2)画出微机保护阻抗继电器四边形特性图。 答案:

(3)画出WXB-11微机线路保护中保护的配置图 答案:

(4)画出发电机差动保护原理接线图

答案:

(5)画出发电机电桥式转子两点接地保护原理接线图答案:

(6)画出线路短路时残压分布图

答案:

(7)画出分级绝缘变压器零序保护原理接线图

答案:

(8)画出变压器瓦斯保护原理接线图

答案:

(9)画出发电机低电压启动过电流保护原理接线图答案:

(10)画出变压器过励磁保护原理方框图

答案:

(11)画出继电保护装置构成的方框图

答案:

(12)画出同步发电机等值电路图

答案:

(13)画出发电机励磁系统利用放电电阻灭磁示意图答案:

(14)画出发电机励磁系统利用灭弧栅灭磁示意图

答案:

(15)画出发电机非全相运行保护的原理接线图。

答案:

图中KA2为负序电流继电器,QFa、QFb、QFc为被保护回路A、B、C相的断路器辅助触点。

(16)画出三段式距离保护时限特性图。

答案:

高级工工种理论判断题

判断题 1.氮族元素的最外层电子数为5,随着核电荷数的递增,得电子的能力逐渐减弱,非金 属性逐渐增强。(×) 正确答案:氮族元素的最外层电子数为5,随着核电荷数的递增,得电子的能力逐渐减 弱,非金属性逐渐减弱。 2.化学平衡状态是指在一定条件下的可逆反应里,正反应和逆反应的速率相等,反应 混合物中各组分的浓度在不断的变化。‘ (×) 正确答案:化学平衡状态是指在一定条件下的可逆反应里,正反应和逆反应的速率相 等,反应混合物中各组分的浓度保持不变的状态。 3.在弱电解质的电离过程中,分子电离成离子的速率逐渐的减小,同时离子结合成分 子的速率逐渐的增大,当二者速率接近相等时,就达到了电离平衡状态。(×)正确答案:在弱电解质的电离过程中,分子电离成离子的速率逐渐的减小,同时离子结 合成分子的速率逐渐的增大,当二者速率相等时,就达到了电离平衡状态。 4.在25℃时水的密度最大。(×) 正确答案:在4℃时水的密度是最大。 5.强酸弱碱所生成的盐,其水溶液呈酸性,其原因是强酸酸性强。· (×)正确答案:强酸弱碱所生成的盐,其水溶液呈酸性,其原因是该盐水解生成难电离的弱 碱,使水不断电离,溶液中H+浓度大于OH一。。 6.1,1,2-三甲基环丙烷与HBr加成后,生成的产物是2,2-二甲基-3-溴丁烷。(×)正确答案:1,1,2-三甲基环丙烷与HBr加成后,生成的产物是2,3-二甲基-2-溴丁烷。 7.用碱洗方法分离石油烃中的苯。(×) 正确答案:用酸洗方法分离石油烃中的苯。 8.与苯环直接相连的原子,凡是只以单键相连的,都是邻、对位定位基。(×)正确答案:与苯环直接相连的原子,一般具有单键,具有未共享电子对或带负电荷的, 都是邻、对位定位基。 9.在甲醇、乙二醇和丙三醇中,能用新配制的Cu(OH),溶液鉴别的物质是丙 三醇。(×) 正确答案:在甲醇、乙二醇和丙三醇中,能用新配制的Cu(OH)2溶液鉴别的物质是乙 二醇和丙三醇。 10.乙醛催化加氢生成醇称为还原反应。(√) 11.丙酮是含有羟基官能团化合物,分子中碳原子和氧原子以单键相连。(×)正确答案:丙酮是含有羰基官能团化合物,分子中碳原子和氧原子以双键相连。 12.甲酸能发生银镜反应,乙酸则不能。(√) 13.在羧酸分子中,由于羧基上羟基中的氢原子可以电离为离子,故大多数羧酸可以用 中和法测定其含量。(√) 14.近代分析使用的都是精密仪器,具有快速、简便、灵敏等特点,所以逐渐取代化学 分析。(×) 正确答案:近代分析使用的都是精密仪器,具有快速、简便、灵敏等特点,但它所给出 的是许多化学性质的信息,还需化学分析予以标定。 15.置信度的高低说明估计的把握程度的大小。(√) 16.置信度P越小,t值越小,则同一体系的置信区间越窄。(√) 17.用Q检验法舍弃一个可疑值后,应对其余数据继续检验,直至无可疑值为止。(√) 18.极限数值的有效位数应全部写出。(√) 19.紫外吸收光谱与可见吸收光谱一样,是由K层和L层电子的跃迁而产生。(×)正确答案:紫外吸收光谱与可见吸收光谱一样,是由价电子的跃迁而产生。 20.电化学分析仪的选择性都很好,电导分析法也不例外。(×)

电工中级工考试试题题库(含答案)

电工中级工考试试题题库(含答案)

电工资料 1. 已知正弦交流电压u=220sin(314t-30°)则其角频率为(D)。 A.30 B.220 C.50; D.100 2.已知正弦交流电流i=10T2sin(314t+25°)则其频率为(A)。 A.50HZ; B.220HZ C.314HZ D.100?HZ 3.已知正弦交流电流i=100 s in(100 t+?)则电流的有效值为(C)。 A.70.7 B.100. C.70.7. D.100 5.已知正弦交流电的"三要素"即可写出其解析式。答案Y 6.正弦交流电的解析式可以表明最大值与瞬时值之间的关系。答案Y 7.在正弦交流电的波形图上,若两个正弦量正交,说明这两个正弦量的相位差是(C)。 (A) 180°; B、60°; C、90°; D、0° 8.在以(ùt)为横轴的电流波形图中,取任一角度所对应的电流值叫该电流的(A)。 (A)瞬时值; B、平均值; C、有效值; D最大值 9.波形图可完整的描述正弦交流电随时间的变化规律。答案Y

10.在正弦交流电的波形图中可看出交流电的最大值、初相位和周期。答案Y 11.额定容量为100KV A的变压器,其额定视在功率应(A)。 (A)等于100KV A; B、大于100KV A; C、小于100KV A; D、不确定 12.变压器的铭牌容量是用(C)表示的。 (A)有功功率; B、功率; C、视在功率; D、无功功率 13. 在交流电路中总电压与总电流的乘积叫交流电路的(D)。 (A)有功功率(B无功功率(C) 瞬时功率; (D )视在功率 14.视在功率的单位是(B)。 (A)瓦(B)伏安(C)焦耳(D)乏 15. 三相变压器的额定容量用视在功率表示。答案Y 16. 电器设备的额定容量指的是设备的视在功率。答案Y 17. 有功功率主要是(C)元件消耗的功率。 (A)电感B.电容C.电阻D.感抗 18. 一台30KW的电动机其输入的有功功率应

继电保护中级工试题及答案2

继电保护工-中级工 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共40.0分) 1.欠电压继电器是反映电压()。 A.上升而动作 B.低于整定值而动作 C.为额定值而动作 D.视情况而异的上升或降低而动作。 正确答案:B 2.功率方向继电器的电流和电压为时,称为()。 A.90°接线; B.60°接线; C.30°接线; D.0°接线。 正确答案:A 3.变压器瓦斯继电器的安装,要求导管沿油枕方向与水平面具有()升高坡度。 A.0.5%~1.5% B.2%~4% C.4.5%~6% D.6.5%~7%。 正确答案:B 4.如果零序功率方向继电器的最大灵敏角为70°,指的是()。 A. B. C. D. 正确答案:A 5.纵联保护电力载波高频通道用()方式来传送被保护线路两侧的比较信号。 A.卫星传输 B.微波通道 C.相-地高频通道 D.线路。 正确答案:C 6.用万用表测量电流电压时,被测电压的高电位端必须与万用表的()端钮连接。 A.公共端 B.“-”端 C.“+”端 D.“+”、“-”任一端。 正确答案:C 7.对全部保护回路用1000V摇表(额定电压为100V以下时用500V摇表)测定绝缘电阻时,限值应不小于()。 A.1MΩ B.0.5MΩ

D.5MΩ。 正确答案:A 8.二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电时,需填用()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.继电保护安全措施票 D.第二种工作票和继电保护安全措施票。 正确答案:B 9.在实数平面上圆周不经过原点的圆,反演后为()。 A.不经原点的一直线 B.经原点的一直线 C.圆周不经过原点的圆 D.圆周经过原点的圆 正确答案:C 10.一经过原点的直线,在复数平面上反演后,得到()。 A.圆周经过原点的圆 B.圆周不经过原点的圆 C.经过原点的直线 D.不经过原点的直线。 正确答案:C 11.线路正向经过渡电阻Rg单相接地时,关于保护安装处的零序电压与零序电流间的相位关系,下列说确的是()。 A.Rg越大时,零序电压与零序电流间的夹角越小 B.接地点越靠近保护安装处,零序电压与零序电流间的夹角越小 C.零序电压与零序电流间的夹角与Rg无关 D.Rg越大时,零序电压与零序电流间的夹角越大 正确答案:C 12.一组电压互感器变比为,如开口三角绕组一相接反,则正常运行时,开口三角的输出电压为()。 A.100V B.200V C.300V D.0V 正确答案:B 13.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若()不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 正确答案:C 14.负序电流整定往往用模拟单相接地短路的方法,因为单相接地短路时负序电流分量为短路电流的()。

高级工判断题

高级工判断题 1.石油是可燃混合物。 2.石油颜色不同是原油中的沥青质和胶质含量不同所致。 3.原油的密度大多介于0.75~1g/㎝3之间。 5.天然气的主要成分为甲烷。其含量可高达80%以上。 6.含重氢多的天然气易溶于石油中。 7.生油气岩是油气生成的具体场所。 10.生油气岩层的岩性不能定量认识生油气岩层。 11.储油气层必须具备一定的储集空间和一定的连通性。 13.岩石的有效孔隙度是指岩石中能够被流体所饱和并能在其中流动的孔隙体积与岩石体积之比。 14.盖层是指能阻止储集层内的油气向上运动的致密不渗透岩层。 15.常见的盖层岩石有页岩、泥岩、盐岩、膏岩等。 17. 油气藏必须具备“生、储、盖、运、圈、保”等六个方面的条件。 19.构造油气藏是指油气在构造圈闭内聚集的油气藏。 20.区域综合勘探的基本任务是解决定盆、定凹、定组合、定带、定 圈闭等五个方面的问题。 23.钻井地质上,一般将井分为区域探井、整体解剖井和详探开发井。25.钻头类型与新旧程度及钻井液性能与排量都会影响钻时录井的数据。 27.岩心录井的工作流程首先是确定取心层位,然后准备取心工具、组织取心及取心钻进等工作,最后要对岩心采样及保管入库。

28.岩心录井的要求是取心层位准,取心深度准,取心长度、顺序准,观察描述准。 30.钻遇淡水层时,水侵导致钻井液密度、粘度及切力降低,滤矢量增加。 31钻井液录井时要观察钻井液颜色变化及其中油气显示,要测定钻井液性能的变化。 34.其他条件一样时,岩石渗透率和孔隙度越大,气测记录值越高。35.荧光录井是系统地收集岩屑荧光资料,进行对比分析来判断油气层层位的方法。 38.普通电阻率测井曲线可用来判断岩性,划分地层及进行地层对比。39.密度测井仪的读数主要取决于地层的电子密度。 43.井下声波电视测井,在裸眼井中可以观察到井壁上的裂缝分布及岩性界面。 45.声波幅度测井时,胶结良好,则套管信号很弱,而地层信号强。50.钻井液颗粒的表面能会自动减小。 52.钻井液动切应力反映了钻井液在层流流态时,形成空间网架结构的能力。 55油气层损坏是指油井完井及生产阶段,在储层中造成的减少油气层产能或降低注气液效果的各种阻碍。 57.井筒内液柱压力与地层孔隙压力的差值越大,钻井液对地层的损害程度也越大。 58.钻井液浸泡地层的时间越长,对地层损害程度越大。

工作总结-抄核收技师技术总结 精品

抄核收技师技术总结 篇一:抄核收技术总结(电力)抄核收技术总结作者李**李**,于1983年6月参加工作,目前在国网**局抄表班工作,至今已经有32个年头,在工作的32年里,因为我本着细心、认真、负责的态度去工作,在我所管辖的范围内从未出现责任性障碍和违章。 由于工作需要,中间换过几次工种,但是干与抄核收相关工作也有25年,对相关业务的熟练程度非常高,在工作中能够独当一面并且起到带头模范作用,在实际的生产过程中能够熟练的解决相关问题。 在证书评定方面,我通过自己的学习总结,已于2000年3月取得“抄核收高级证书”。 我从上班时就不断的学习相关理论知识,在平常的工作中,我通过对理论知识、业务知识和社会知识的不断学习、积累,不断完善和充实自我,增强自己的综合素质、社会素质、企业素质。 在工作中不断地提高了自己的各项业务水平,在工作实践中的历练,我的各项水平都有了相应的提升,在近几年的工作中,我坚持以市场为导向,以服务为宗旨,以效率为中心,坚持按照单位的各项规章制度,严格要求自己,兢兢业业坚守在自己的岗位上,力求做好自己每一项本职工作,完满完成了公司要求的各项工作和指标,并取得了一定的成绩。 现我将自己多年工作的技术总结以文字的形式陈述如下:一、深刻的认识到提升自己思想的重要性“只要思想不滑坡,困难总比办法多!”首先只有思想正确,才能保证优质的工作作风和爱岗敬业的精神。 因此,在抄核收的工作岗位上,我注重不断地充实自我,提高自己的思想素质和理论素养,不断学习相关的理论知识,用正确的理论来指导工作、学习,在实践当中充分发挥自己的主观能动性,做到理论与实际有机的结合,形成一个完整的体系,在部门面临重要决策的时候,我总能够根据自己日积月累的工作经验给出至少六条以上具有采纳性的合理化建议,得到了同事的肯定和部门领导的表扬。 二、进行集中学习,做好笔记和心得体会在除却日常的本职工作当中,我还利用业务时间进行自考,不断拓宽自己的学习面,提升自己的综合水平,并及时

继电保护中级工题库

继电保护中级工技能鉴定题库 1.何谓三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择性的? 答:由无时限电流速断、限时电流速断与定时限过电流保护组合而构成的一套保护装置,称为三段式电流保护。无时限电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;时限电流速断和过电流保护是靠上、下级保护的动作电流和动作时间的配合获得选择性。 2.直流电路中,电流的频率、电感的感抗,电容的容抗各为多少? 答:在直流电路中,电流的频率为零,电感的感抗为零,电容的容抗为无穷大。 3.用接有备用电源自投装置低压起动元件的电压互感器时,应注意什么? 答:应先将自投装置退出运行,然后停无压起动回路的电压互感器,以防自投装置误动作。 4.安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前要做冲击合闸试验?冲击几次? 答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入运行前一定要做冲击合闸试验,这是为了检验变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的设备应冲击五次,大修后设备应冲击三次。 5.导体焊接中应留意哪些问题? 答:(1)应使用30W及以下的电烙铁 (2)应用镊子夹住所焊的晶体管脚 (3)焊接时间不能过长。 6.什么叫重合闸前加速?

答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正,这种方式称为重合闸前加速。 7.BCH-2型和BCH-1型差动继电器的特性有什么不同? 答:BCH-2型和BCH-1型差动继电器中有短路线圈,其避越变压器厉磁涌流的性能优越。BCH-1型差动继电器中有制动线圈,对其避越外部故障时不平衡电流的性能优越。一般采用BCH-2,当外部故障电流过大而使保护灵敏度不够时,采用BCH-1。 8.安装或二次回路经变动后,变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运? 答:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行,带负荷前将差动保护停用,带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后,方可将差动保护正式投入运行。 9.向电流保护为什么要采用按相起动? 答:按相起动是为了防止在非故障相电流作用下使方向电流保护误动作。 10.继电保护装置定期检验可分为哪三种? 答:1)全部检验; 2)部分检验; 3)用装置进行断路器跳合闸试验; 11.35KV单侧电源线路应装设哪些相间短路保护? 答:应装设一段或两段式电流、电压速断保护和过电流保护,由几段线路串联的单侧电源线路,如上述保护不能满足速动性或灵敏性的要求时,速断保护可无选择地动作,但应利用自动重合来补救,此时速断保护应按躲开变压器低压侧短路整定。 12.继电保护装置补充检验可分为哪四种?

继电保护中级工试题及答案4

继电保护工 -中级工 试卷满分: 100 一.单选题(每小题 1.0 分 ,共 40.0 分) 1. 电压速断保护的接线方式必须采用( )。 A. 单相式 B. 二相三继电器式 C. 三相式 D. 三相差接。 正确答案: C 2. 欠电压继电器是反映电压( )。 A. 上升而动作 B. 低于整定值而动作 C. 为额定值而动作 D. 视情况而异的上升或降低而动作。 正确答案: B 3. 距离保护装置的动作阻抗是指能使阻抗继电器动作的( )。 A. 最小测量阻抗 B. 最大测量阻抗 C. 介于最小与最大测量阻抗之间的一个定值 D. 大于最大测量阻抗的一个定值。 正确答案: B 4. 分频滤波器对于所需要通过的频带,理想的衰耗等于零,实际应为( A. 1 B. 2 C. 3 D. 4。 正确答案: A 5. 微机型零序功率方向继电器的最大灵敏角一般取( )。 A. 70 ° B. 80 ° C. 90° D. 110°。 正确答案: D 6.330?500kV 系统主保护的双重化是指两套不同原理的主保护的( A. 交流电流 B. 交流电压 C 直流电源 D.交流电流、交流电压、直流电源。 正确答案: D 7. 黑胶布带用于电压( )以下电线、电缆等接头的绝缘包扎。 A. 250V B. 400V C. 500V D. 1000V 。 正确答案: C 8. 发电机定时限励磁回路过负荷保护,作用对象( )。 A. 全停 ) dB 左右。 )彼此独立。

C. 解列灭磁 D. 解列。 正确答案:B 9. 出口继电器作用于断路器跳(合)闸时,其触点回路中串入的电流自保持线圈的自保持电流应当是()。 A. 不大于跳(合)闸电流 B. 不大于跳(合)闸电流的一半 C. 不大于跳(合)闸电流的10% D. 不大于跳(合)闸电流的80%。 正确答案:B 1 0 .调整电力变压器分接头,会在其差动回路中引起不平衡电流的增大,解决方法为()。 A. 增大短路线圈的匝数 B. 提高差动保护的整定值 C. 减少短路线圈的匝数 D. 不需要对差动保护进行调整。 正确答案:B 11. 按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器极性接反 而可能误动的接线方式为()。 A. 三相三继电器式完全星形接线 B. 两相两继电器式不完全星形接线 C. 两相三继电器式不完全星形接线 D. 两相电流差式接线。 正确答案:C 12. 谐波制动的变压器纵差保护中设置差动速断元件的主要原因是()。 A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止在区内故障较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 D. 为了提高差动保护的可靠性。 正确答案:B 13. 相量图如图所示,对该组相量描述正确的是()。 A. Fa=100ej0,Fb=50ej120,Fc=150e-j60 B. Fa=100ej0,Fb=50e-j120,Fc=150ej60 C. Fa=100ej0,Fb=50ej120,Fc=150ej60 D. Fa=100ej0,Fb=50e-j120,Fc=150ej60。正确答案:A 14. 如图所示,一组电压互感器,变比,其接线如图29所示,S端对a、b、c、n的电压值 分别为() A. 138V、138V、42V、100V B.138V 、42V、138V 、 100V C.100V 、 138V 、 42V 、 138V D.42V 、138V、100V 、 138V 正确答案:A 15. 十进制数25,换算到二进制数为()。

三、高级工考试题判断题

到最低位置。 ( √ ) 53.超高是按平均速度计算得,它对最高速度Vmax则不足,对最低速度Vmin,则过量,此不足与过量即未被平衡的超高。 ( √ ) 54.III型混凝土枕和混凝土宽轨枕线路在日常线路养护维修中,可根据道床状态,采取捣固、垫砟、垫板相结合的作业方法。 ( √ ) 55.跨度在25 m及以上的桥梁,桥上线路应设置上拱度。设置时,应特别注意使钢梁两端线路的衔接平顺。 ( × ) 56.钢轨温度是指钢轨的实际温度。 ( √ ) 57.接头阻止钢轨横向伸缩的阻力称为接头阻力。 ( × ) 58.平交道口铺面范围内,不准设置钢轨接头。 ( √ ) 59.道床抵抗轨道框架沿线路方向纵向位移的力称道床纵向阻力。 ( √ ) 60.在任何情况下,焊接长钢轨的温度应力和温度应变的纵向分布规律将完全由道床纵向阻力决定。 ( × ) 61.在困难条件下,站线上的轨距加宽允许按2‰递减。 ( √ ) 62.道床抵抗轨道框架沿垂直方向移动的力称为道床竖向阻力。 ( √ ) 63.道床竖向阻力由轨道框架重量及轨枕各侧面与碎石道砟之间摩擦阻力组成。 ( √ ) 64.曲线超高顺坡是根据曲线半径而决定的。 ( × ) 65.轨道框架刚度在垂直面内,等于两钢轨刚度与钢轨接点扭矩之和。 ( × ) 66.轨道框架刚度在水平面内,等于两根钢轨在水平面内的刚度之和。 ( × ) 67.正线夹板裂纹 3 mm为轻伤,不需更换。 ( × ) 68.标准轨地段胀轨跑道的预防措施应矫直硬弯轨,拨好方向;调整轨缝,预防胀轨。 ( √ ) 69.位移观测桩必须预先埋设牢固,内侧应距线路中心不小于3.1 m。 ( √ ) 70.在轨条就位或轨条拉伸到位前,应立即对位移观测桩进行标记。标记应明显、耐久、可靠。 ( × ) 71.未被平衡欠超高和未被平衡过超高统称为未被平衡超高。 ( √ ) 72.曲线整正的基本原理由两条假定和四条基本原理组成。 ( √ ) 73.无缝线路固定区累计位移量大于 1 5 mm 时,应及时上报工务段查明原因,采取相应措施。 ( × ) 74.全区间无缝线路是指轨节长度跨越车站道岔的轨道结构。 ( × ) 75.不跨越车站只跨越闭塞分区的无缝线路为跨区间无缝线路。 ( × ) 76.跨区间无缝线路应采用60 kg/m及以上全长淬火钢轨或其他耐磨轨。 ( √ ) 77.跨区间无缝线路轨枕应采用II、III型混凝土枕或混凝土宽枕。 ( √ ) 78.跨区间无缝线路II型轨枕及既有轨枕配置为 1 667根/km。 ( × ) 79.跨区间无缝线路III型混凝土枕配置 1 840根/km。 ( × ) 80.跨区间无缝线路混凝土枕使用分开式扣件。 ( × ) 81.跨区间无缝线路木枕使用II、III型扣件。 ( × ) 82.跨区间无缝线路明桥面使用K型分开式扣件。 ( √ ) 83.跨区间无缝线路岔枕使用分开式扣件。 ( × ) 84.临时处理插入的短轨,不宜在线路上长时间保留,应在不超过一个月的时间内采取焊接短轨的方法进行永久处理(非提速区段)。 ( √ ) 85.无缝道岔养护维修时,要有计划地安排扣件及各种联结零件的养护工作,要求每月至少检查、整修一次,做好涂油、复紧工作,有损坏、丢失的要及时更换、补充。 ( √ ) 86.普通线路正线无防爬设备地段每 1 km设置1对爬行观测桩。 ( √ ) 87.无缝道岔养护维修进行整组扣件涂油时,应采取隔二松一的流水作业方法,其他各种联结螺栓涂油应逐个进行。( √ ) 88.轨温差是铺轨地区最高轨温与其最低轨温之差,最高轨温为当地历年最高气温,最低轨温为当地历年最低气温。 ( × ) 89.尖轨动程是指尖轨扳离基本轨后,尖轨尖端工作边与基本轨工作边之间的距离。 ( × ) 90.经常保养的目的是经常保持线路质量处于均衡状态。 ( √ ) 91.预告信号机与主体信号机距离不小于800 m。 ( √ ) 92.速度大于1 20 km/h地段轨面擦伤深度超过2 mm为重伤。 ( × ) 93.相错式接头,其相错量不得大于3 mm。 ( × ) 94.基本轨作用边的肥边应经常打磨,否则影响尖轨与基本轨的密贴。 ( √ ) 95.防爬支撑断面应不小于1 30 cm2。 ( × ) 96.线路上的钢轨疲劳伤损,轨型不符合要求,不能满足铁路运输需要时,必须进行线路大修。 ( √ ) 97.线路大修分为普通线路换轨大修和其他线路换轨大修。 ( × ) 98.在线路大修周期内,道床严重板结或脏污,其弹性不能满足铁路运输需要时,应进行线路中修。 ( √ ) 99.当大型养路机械维修不能覆盖时,由工务

电费抄核收专业题库(计算题)

计算题 1.一直流电流表,阻为30Ω,其量程是5A ,现有一直流电路,估计其电流最大值不超过20A ,如欲用此表量其准确电流值,问应并联一个多大电阻? 解:设应并联电阻值为X Ω,根据并联电路分流原理,有: 30:X=(20-5):5 15X=150,则X=10Ω 答:应并联一个10Ω的电阻。 2. 一量程为200V 直流电压表,阻20k Ω。现欲将其量程扩大至600V ,手边只有一批阻值不等的电阻,问应取多大电阻,作如何处理? 解:根据串联分压原理,通过串联一电阻,可将其量程扩大至600V 。 设应串联电阻阻值xk Ω,有: 200:(600-200)=20:X X=40k Ω 答:应选40k Ω电阻,串联即可。 3. 已知如图D-1所示:电阻R 1=80Ω,R 2=20Ω,两者串联后,在其两端加220V 电压时,R 1上的电压降等于多少伏?流过的电流I 为多少安? 图D-1 解:先求电流值:因两电阻串联所以总电阻R 总=R 1+R 2=80+20=100Ω,通过电阻的电流值为I=220÷100=2.2A 电阻R 1上的电压值为U RI =80×2.2=176V 。 答:R 1上的电压降为176伏,通过的电流为2.2安。 4. 已知一台直流电动机,其额定功率P N =100kW ,额定电压U N =220V ,额定转速n N =1500r/min ,额定效率ηn =90%,求其额定运行时的输入功率P 1和额定电流I N 。 解:1、额定运行时的输入功率P 1 kW P P n N 1.1119.01001===η 2、额定电流I N U N .I N =P1

I N =P 1/U N =100*1000/(0.9×220)=505A 答:额定运行时P 1为111.1千瓦,额定电流为I N 为505安。 5. 一正弦交流电的周期是0.02s ,试求该电流的角频率ω? 解:该交流电的频率 f=1/0.02=50HZ ω=2πf=2×3.14×50=314(rad/s) 答:其角频率为314rad/s 。 6. 如图D-2所示:已知R 1=20Ω,R 2=80Ω,R 3=28Ω,U=220V ,求R 1、R 2、R 3上消耗的有功功率为多少? 1 R 图D-2 解:R 1与R 2并联后的总电阻为:2 1111R R R += 并 Ω=+1680 12011 与R 3串联后的总电阻为R 总=R 并+R 3 28+16=44Ω。 所以:通过R 3的总电流为220÷44=5A 。 根据欧姆定律:R 3消耗的有功功率为I 2×R=5×5×28=700W ; R 1、R 2并联电路上的电压为I ×R=5×16=80V R 1上消耗的有功功率为:U 2÷R=80×80÷20=320W R 2上消耗的有功功率为:U 2÷R=80×80÷80=80W 答:R 1上消耗的有功功率为320W ,R 2上消耗的有功功率为80W ,R 3上消耗的有功功率为700W 。 7. 一单相电动机接在220V ,50HZ 的交流电源上,假设该电动机的等效电路图如图 D-3所示:已知R=40Ω, L=0.5H ,试求该电动机的有功功率、无功功率、视在功率。

2016年电力考试网继电保护技师题库第10套..

继电保护工-技师 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.当某电路有n个节点,m条支路时,用基尔霍夫第一定律可以列出n-1个独立的电流方程,()个独立的回路电压方程。 A.m-(n-1) B.m-n-1 C.m-n D.m+n+1 该题得分:1.0 正确答案:A 2.当大气过电压使线路上所装设的避雷器放电时,电流速断保护()。 A.应同时动作 B.不应动作 C.以时间差动作 D.视情况而定是否动作。 该题得分:0 正确答案:B 3.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有()。 A.灵敏性 B.快速性 C.可靠性 D.选择性。 该题得分:0 正确答案:B 4.切除线路任一点故障的主保护是()。 A.相间距离保护 B.纵联保护 C.零序电流保护 D.接地距离保护。 该题得分:1.0 正确答案:B 5.发电厂接于110kV及以上双母线上有三台及以上变压器,则应()。 A.有一台变压器中性点直接接地 B.每条母线有一台变压器中性点直接接地 C.三台及以上变压器均直接接地 D.三台及以上变压器均不接地。

该题得分:1.0 正确答案:B 6.在人机交互作用时,输入输出的数据都是以()形式表示的。 A.十进制 B.八进制 C.二进制 D.十六进制。 该题得分:0 正确答案:A 7.负载功率为800W,功率因数为0.6,电压为200V,用一只5A/10A,250V/500V 的功率表去测量,应选()量程的表。 A.5A,500V B.5A,250V C.10A,250V D.10A,500V。 该题得分:1.0 正确答案:C 8.当图中直流系统标有“※”处发生接地时,错误的说法为()。 A.A点与C点均接地时,可能会使熔断器FU1和FU2熔断而失去保护及控制电源 B.当B点与C点均接地时,等于将跳闸线圈短路,即使保护正确动作,YT跳闸线圈也不会起动,断路器就不会跳闸 C.当A点与B点均接地时,就会使保护误动作而造成断路器跳闸 D.当A点与D点均接地时,保护即不会误动作也不会拒动。 该题得分:0 正确答案:D 9.BC两相断线时,断口处的边界条件是()。 A. B. C. D. 该题得分:1.0 正确答案:B

塑料模具高级工考试题及答案

一、判断题 1、塑料收缩率是材料固有的属性,它与注塑成型工艺、塑料制品设计、模具结构设计无关。(√) 2、注塑机锁模力不足时,容易发生制品飞边现象。 (√) 3、抽芯设计时,斜导柱与开模方向的夹角一般要大于锁紧块与开模方向的夹角2°~3°。(×) 4、注塑模具顶出位置应设置在脱模力较小的地方,如靠近型芯,筋等等。 (×) 5、机械零件的轮廓算术平均偏差Ra越小,表示该零件的表面粗糙度越小。 (√) 6、冷却系统是为保证生产中的模具保持一定的恒温,避免模具局部温差而设计的循环冷却回路。(√) 7、产品顶出的推力点应作用在制品承受力最小的部位。 (×) 8、零件图是表示产品装配、连接关系的图样。 (×) 9、二板式结构的注塑模其特征是浇注系统的冷凝料与塑件是在不同的分型面上取出的;而三板式结构的注塑模却是在同一个分型面上取出的。 (×) 10、分型面选择的最重要的原则是:必须开设在制品断面轮廓最大的地方。否则,制品只能强脱或抽芯。 (√) 11、聚碳酸酯(PC)熔体黏度较大,在加热过程中具有明显的熔点,成型过程中宜选择较高的料筒温度和模具温度,以减小制品内部的残余内应力。(√) 12、注塑模具中设置支撑柱的主要目的是给顶针板导向。 (×) 13、任何塑件产品上的螺纹脱模都可以采用强行脱模的办法推出. (×) 14、模具冷却系统中,入水温度和出水温度之差越小越好。 (√) 15、某塑料件两孔间距离为10mm(自由尺寸),塑料平均收缩率是0.5%,模具上该尺寸可以设计为9.95mm。 (×)

16、注塑机喷嘴圆弧半径必须小于模具主流道衬套圆弧半径。 (√) 17、两板式注射模具的流道凝料和制品从不同的分型面取出。 (×) 18、对于已经淬硬的模具钢,无法用CNC进行精加工。 (×) 19、抽芯机构设计在定模比较简单,而设计在动模就比较复杂。(×) 20、ABS与PA相比较,前者更容易发生飞边现象,这是因为前者的流动性较强。(×) 21、熔融塑料进入型腔后,由于型腔的表面散热黏度下降,使流动性改善,因此流到末端时其熔接强度提高。 (×) 22、根据动力来源的不同,侧向分型与抽芯机构一般可以分为手动、气动、液动和机动四类。 (√) 23、潜伏式浇口和点浇口都是可以自动脱落的进浇方式。 (√) 24、在安排产品在型芯方位时,尽量避免侧向分型或抽芯以利于简化模具结构。 (√) 25、分型面的选择应有利于制品脱模,一般而言,分型面的选择应尽可能保证制品在开模后停留在定模一侧。 (×) 26、三板式注射模具的流道凝料和制品从不同的分型面取出。 (√) 27、设计分流道时,应先选较大的尺寸,以便于试模后根据实际情况进行修整。(×) 28、模具在注射机上的安装主要方法有螺钉直接固定和压板固定两种形式。 (√) 29、开模行程 (又称合模行程)是指模具开合过程中注射机动模固定板的移动距离。 (√) 30、从有利于塑件的脱模确保在开模时使塑件留于动模一侧考虑, 分型面应选择在塑件的最大轮廓处。 (√) 二、单项选择题 1、已知型芯长宽为1515,那么,以下模架尺寸合理的是 B 。 A、15×15 B、20×20 C、25×25 D、35×35 2、下面不属于分流道截面的是 A 。

第二版电费抄核收题库(2版)计算题汇总

计算题 La4D2005 一正弦交流电的周期是0.02s ,试求该电流的角频率ω? 解:该交流电的频率 f=1/0.02=50HZ ω=2πf=2×3.14×50=314(rad/s) 答:其角频率为314rad/s 。 La4D3006 如图D-2所示:已知R 1=20Ω,R 2=80Ω,R 3=28Ω,U=220V ,求R 1、R 2、R 3上消耗的有功功率为多少? 1 R 图D-2 解:R 1与R 2并联后的总电阻为:2 1111R R R += 并 Ω=+1680 12011 与R 3串联后的总电阻为R 总=R 并+R 3 28+16=44Ω。 所以:通过R 3的总电流为220÷44=5A 。 根据欧姆定律:R 3消耗的有功功率为I 2×R=5×5×28=700W ; R 1、R 2并联电路上的电压为I ×R=5×16=80V R 1上消耗的有功功率为:U 2÷R=80×80÷20=320W R 2上消耗的有功功率为:U 2÷R=80×80÷80=80W 答:R 1上消耗的有功功率为320W ,R 2上消耗的有功功率为80W ,R 3上消耗的有功功率为700W 。 La4D4007 一单相电动机接在220V ,50HZ 的交流电源上,假设该电动机的等效电路图如图D-3所示:已知R=40Ω, L=0.5H ,试求该电动机的有功功率、无功功率、视在功率。 图D-3 解:Ω=???==1575.05014. 322 fL X L π

VA Z I S X I Q W R I P A Z U I X R Z 64.29916236.1var 39.29015736.198.734036.136.1162 220162157402222222222=?===?===?===== Ω=+=+= 答:该电动机消耗的有功功率为73.98W,无功功率为290.39Var ,视在功率为299.64VA 。 La4D4008 一客户电力变压器额定视在功率 S e =200kVA ,空载损耗 P 0=0.4kW ,额定电流时的短路损耗 P k =2.2kW ,测得该变压器输出有功功率 P 2=140kW 时,二次侧功率因数cos Φ2=0.8,求变压器此时的负载率β和工作效率η。 解:因 %100cos 22???=Φe S P β 98.5% 100%8)(140/142.0 kW P P P P 100% )/P (P S P K 112e =?==?++=?++=?==??÷=??÷=Φηβηβ所以1.1422.2)875.0(4.0140% 5.87% 100)8.0200(140%100)cos (220222 答:此时变压器的负载率和工作效率分别是87.5%和98.5%. La4D5009 某工业用户装有两台电动机,其中第一台额定有功功率为8kW,功率因数为0.8;第二台的额定有功功率18kW,功率因数为0.9。当两台电动机同时运行在额定状态时,求该用户的总有功功率和总功率因数? 解:该用户总有功功率=8+18=26kW 第一台电动机无功功率: var 6cos 1cos 821k Q =-?÷=φ? 第二台电动机无功功率: var 72.8cos 1cos 1822k Q =-?÷=φ? 总无功功率=6+8.72=14.72kvar 总功率因数为: 87.02672.141111cos 2 2 2 2 =+ =+= P Q φ 答:该用户总有功功率为26kW,总功率因数为0.87。

继电保护高级工题库之-计算题2

继电保护高级工题库之-计算题2

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

14(Lb3D4043).如图D-19所示电路为用运算放大器测量电压的原理图。设运算放大器的开环 电压放大倍数A 0足够大,输出端接5V 满量程的电压表,取电流500μA ,若想得到50V 、5V 和0.5V 三种不同量程,电阻R 1、R 2和R 3各为多少? 答案:解:当输入50V 时,有 ) (100.1 100.150 5 76 V 41i o V Ω=--=-==-=-= A R R U U A 当输入5V 时,有 ) ( 101 1015 5 66 V 42i o V Ω=--=-==-=-= A R R U U A 当输入0.5V 时,有 ) ( 1010 10105 .05 56 V 43i o 0Ω=--=-==-=-= A R R V V A 答:R 1为107Ω,R 2为106Ω,R 3为105Ω。 15(Lb3D5044).如图D-20所示电路,当电源电压增大时,试述三极管稳压电路的稳压过程。 图D-20 答案:解:当负载不变而电源电压增大,输出 电压U o 增大时,由于R 和V 组成的稳压电路使V1的基极电位U b 为固定值,即U b =U V 。由下式可知U be =U b -U e =U V -U 0增大,则U be 减少,使I b 相应地减小,U ce 增大,从而使U o =U i -U ce 基本不变。 16(Lb3D5045).有两只额定电压均为220V 的白炽灯泡,一只是40W 的,另一只是100W 的。 当将两只灯泡串联在220V 电压使用时,每只灯泡实际消耗的功率是多少? 答案:解:设40W 灯泡的功率为P 1、内阻为R 1;100W 灯泡的功率为P 2、内阻为R 2,电压为U 。 因 R 1=U 2/P 1,R 2=U 2/P 2

高级工试题题库

一、单项选择(第1题~第60题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。 每题1分,满分60分。) 1. 填写班组交接记录时,不允许出现的是( D )。 A 、凭旧换新 B 、物品登记 C 、双方签字 D 、撕页重写 2. 下图所示,电路中流过电阻5R 的电流大小为( B )。 R 3 R 5 A 、1.5A B 、0.75A C 、2.25A D 、1A 3. 下图所示,当开关闭合时电路的时间常数为 ( B )。 A 、0.06s B 、0.02s C 、0.03s D 、0.1s 4. 为了较好地消除自激振荡,一般在集成运放的( C )接一小电容。 A 、输入级 B 、中间级 C 、输出级 D 、接地端 5. 同步电动机起动过程中励磁绕组将产生感应交流电压,随转速增加此感应交流电压的 ( B )。 A 、频率和幅值都增加 B 、频率和幅值都减小 C 、频率和幅值都不变 D 、频率增加,幅值减小 6. 差动放大电路的功能是( B )。 A 、稳定放大系数 B 、放大差模信号,抑制共模信号 C 、减小输出电阻 D 、增大输入电阻 7. 直流差动放大电路可以( B )。 A 、放大共模信号,抑制差模信号 B 、放大差模信号,抑制共模信号 C 、放大差模信号和共模信号 D 、抑制差模信号和共模信号 8. 电流互感器的10%误差曲线主要应用在( C )。 A 、测量回路 B 、信号回路 C 、保护回路 D 、控制回路 9. 电流互感器伏安特性试验,主要是检查互感器的( C )。 A 、容量 B 、绝缘 C 、磁饱和程度 D 、极性 10. 通常在用直流法测量单相变压器同名端时,用一个1.5伏或3伏的干电池接入高压绕组, 在低压侧接一直流毫伏表或直流微安表。当合上刀闸瞬间表针向正方向摆动,则接电池正极

继电保护题库(填空)

继电保护题库(填空部分) 1.继电保护的可靠性是指保护在应动作时(不拒动),不应动作时(不误动)。 2.反应故障电流增大而动作的保护称为(过电流保护)。 3.欠量动作的继电器其动作值是指能使继电器动作的(最大值)。 4.电力系统相间短路的形式有(三相短路)和(两相短路)。 5.电力系统接地短路的形式有(两相接地短路)和(单相接地短路)。 6.对本元件的主保护起后备作用的保护称为(后备保护)。 7.变压器差动保护的不平衡电流分(稳态)不平衡电流和(暂态)不平衡电流。 8.接地系统是指(中性点直接接地)系统和(中性点非直接接地)系统。9.对于距离保护后备段,为了防止距离保护超越,应取常见运行方式下(最小)的助增系数进行计算。 10.对于零序电流保护后备段,为了防止零序电流保护越级,应取常见运行方式下(最大)的分支系数进行计算。 11.在大接地电流系统中,能够对线路接地故障进行保护的主要有:(纵联)保护、(接地距离)保护和(零序)保护。 12.纵联保护的通道主要有以下几种类型(电力线载波)、(微波)、(光纤)、和(导引线)。 13.高频保护通道设备主要指:高频电缆、结合滤波器、(耦合电容器)、(阻波器)。 14.分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆经光电转换,比较线

路两侧电流的(相位)和(幅值),来判别故障点围的。 7.通信系统常以(dB)作为电平的计量单位。 8.在大量采用纵差保护之前,我国的线路纵联保护信号大致有三种:分别是①(闭锁)信号;②(允许)信号;③(命令)信号。9.闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是高值起动元件动作且正方向元件(动作),反方向元件(不动作),收到过闭锁信号而后信号又消失。10.闭锁式高频方向保护在故障时启动发信,而(正向元件动作)时停止发信。其动作跳闸的基本条件是(正向元件动作且收不到闭锁信号)。 11.闭锁式高频保护在区外故障时,两侧都先(启动发信)。一侧正方向元件动作使高频信号停止;另一侧正方向元件不动作,通道上(高频信号)不会消失,故线路不会跳闸。 12.高压线路的纵联方向保护常采用任一反方向元件动作,立即闭锁正方向元件的停信回路,目的是防止故障(功率倒向)时保护误动作。 13.现代微机式高频方向保护中普遍采用正、反两个方向元件,其中反方向元件动作要比正方向元件动作(灵敏)。 14.方向高频保护是比较线路两端(功率方向),当满足(功率方向同时指向线路)条件时,方向高频保护动作。 15.故障时发信的闭锁式方向高频保护(不受)振荡影响,区故障伴随高频通道破坏,保护(可以)动作。 16.负序方向高频保护(不受)振荡影响,在线路发生对称三相短路

继电保护工试题

继电保护试题 一、填空题 1.电气元件配置两套保护,一套保护不动作时另一套保护动作于跳闸,称为(近后备)保护。 2.电流继电器的返回电流与动作电流的比值称为继电器的(返回系数)。 3.反应电流增大而瞬时动作的保护称为(无时限电流速断保护)。 4.定时限过电流保护的动作时限是按(阶梯原则)来选择的。 5.零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度(高)。 6.全阻抗继电器的主要缺点是(动作无方向性)。 7.相差高频保护采用比较线路两端(正序电流)相位来反应对称短路。 8.对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和(零序过电压保护)。 9.相对于中、小型机组,大型发电机组参数的变化将对继电保护“四性”中的(灵敏)性不利。 10.断路器最低跳闸电压,其值不低于(30%)额定电压,且不大于(65%)额定电压。 11.发电机正常运行时的三次谐波电压,机端量总是(小于)中性点量。 12.对于单母线或双母线保护,通常把(安全性)放在重要位置。 13.万用表使用完毕后将选择开关拨在(交流高压档)。 14.微机保护的基本算法是计算被测电气量的大小和(相位)的方法。 15.电动机电流速断保护的定值应大于电动机的(起动)电流。 16.我国220kV及以上系统的中性点均采用(直接接地)方式。 17.电力系统发生短路故障时,通常伴有(电流)增大,(电压)降低,以及电流与电压间(相位)改变等现象。 18.中央信号装置包括(中央事故信号)和(中央预告信号)两大部分。 19.对继电保护装置必须满足(选择性)、(快速性)、(灵敏性)和(可靠性)四个基本要求。 20.继电保护"四统一"原则为:(统一技术标准)、(统一原理接线)、(统一符号)、(统一端子排布置)。