文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 江苏省建筑节能设计标准

江苏省建筑节能设计标准

江苏省建筑节能设计标准

江苏省民用建筑热环境与节能设计标准

1 建筑热工设计的一般规定

1.1选址

宜选用有良好光照和自然通风条件的地块,不宜布置在洼地。

1.2布局

1.2.1建筑群体的平面和竖向布局,宜采用交错排列、斜、坡地台阶排列等

形式。不宜采用不利于自然通风的周边式和混合式布置。

1.2.2 有条件时,宜引入水陆风或山谷风以改善居住区的夏季热环境。避开

冬季北向封口地段。

1.3 朝向

宜为南偏西5°至南偏东30°之间。

1.4间距

居住建筑的间距系数,按《江苏省住宅设计标准》执行。冬至日底层南

向房间宜保证日照时数不少于1小时。

1.5绿化

结合绿化措施,宜在建筑物需要遮阳部位的南侧或东西侧配置树冠高大

的落叶树,推广绿化屋面、进行建筑物周边场地绿化等。

2围护结构规定性指标

2.1 体形系数

2.1.1 节能建筑设计应采用合理的平面布局,减少外表面积。节能建筑的体

形系数宜控制在0.32一下。

2.1.2 当体形系数超过0.32时,外围护结构的传热阻应按照建筑物总的传

热阻值的要求作相应提高,见3.3、3.4、3.5节。体形系数不得超过0.38。

2.2 建筑遮阳

2.2.1 南、东、西向窗均应设置外遮阳设施。外遮阳设施宜采用活动外遮阳。

遮阳率应达到80%。

2.2.2 遮阳设施应在建筑设计中考虑,并不得影响通风和正常采光。

3.3 屋面

3.3.1屋面传热阻值见表3.3。有条件时,屋面可设计为坡屋面。

表3.3 各地区屋面传热阻值R(m2·k/w)

3.3.2 当体形系数超过0.35时:夏热冬冷地区屋面传热阻隔值R除符号符

合表格3.3外,尚不得小于1.26㎡·K/W;寒冷地区屋面传热阻隔值R取1.67㎡·K/W,当体型系数在0.32~0.35之间时R按差值计算。

3.4 墙体

3.4.1 墙体传热阻值见表3.4(详见AI文件名称为江苏省民用规范表格)

3.4.2 墙体冷桥处传热阻应不小于0.52㎡·K/W。

3.4.3 当体型系数超过0.35时,南墙、东西墙的传热阻按北墙采用。

3.5 门窗

3.5.1 个朝向门窗总面积与个朝向墙体总面积之比,或不同朝向的窗墙面积比及与其相应的门窗传热阻应符合表3.5的规定。门窗的选取,见附录C门窗表。

3.5.2 当体型系数超过0.32,每增加0.01,减少窗传热10%,当体型系

数达到或超过0.35时,各朝向窗户的传热阻R应不低于1/2.7

㎡·K/W。

3.5.3 各朝向或总窗墙面积比超过表3.5.1的规定时,每增加20%,各朝向或总窗户的保温性能按附录C附表C.1的窗户类型序列提高1档。

3.5.4多层建筑门窗的气密性不低于GB7107规定的Ⅲ级,高层

建筑门窗的气密性不低于Ⅱ级。

3.5.5阳台门肚板传热阻应达到0.592.7㎡·K/W

3.6 底层

3.6.1架空板地面的架空层高宜高出室外地面150mm以上,可

不必另加保温措施。

3.6.2 底层作为车库,车库地坪高出室外地坪时,其上层楼板的

传热阻为南墙传热阻的60%;车库为半地下室时,其上层楼板传

热阻应为南墙传热阻的40%。

3.6.3 底层宜设计为半地下室,带有半地下室的住宅,其上层楼

面的传热阻应为南墙传热阻的40%。

3.7楼梯间

3.7.1 寒冷地区楼梯间应采用封闭式,夏热冬冷地区宜采用封闭

式。封闭式楼梯间外墙应设保温层。

3.7.2 与封闭式楼梯间相邻的隔墙,当建筑为1~6层时,其传热

阻应为北墙的60%;当建筑为了7~30层时,其传热阻亦为北墙的50%。与非封闭式楼梯间相邻的隔墙,按外墙设计。

3.7.3 楼梯间分户门的传热阻应与楼梯间隔墙的传热阻一致。

气密性要求同窗户合格品要求。

4建筑能耗的综合计算

4.1 冬季采暖期建筑物耗热量

4.1.1冬季采暖期建筑物耗热量指标应按下式计算:

q H=q H·T+ q inf-q I·H…………………………………(4.1.1)

式中:q H一一采暖期建筑物耗热量指标(W/㎡);

q H·T一一单位建筑面积通过外围护结构的传热耗热量(W/㎡)q inf一一单位建筑面积的换气(包括换气窗、门窗缝隙和外门开启的空气渗透)耗热量(W/㎡);

q I·H一一单位建筑面积的建筑物内部得热量(包括炊事、照明、家电和人体散热等),取3.8 W/㎡。

4.1.2单位建筑面积通过围护结构的传热耗热量应按下式计算:

q H·T=……………………

(4.1.2)

式中:t1——采暖期全部房间平均室内计算温度,一般住宅建筑取18℃;

t0——采暖期室外平均温度(℃),按附录E采用;

ε1——采暖期各朝向外围护结构传热系数的修正系数,按本标准附录A采用;

K

——各朝向外围护结构的传热系数【W/(㎡·K)】,对于外

1

墙应取其平均传热系数,按本标准附录B规定计算;

F

一一各朝向外围护结构的面积(㎡),按本标准附录D规

1

定计算;

A

——建筑面积(㎡),按本规定附录D规定计算。

4.1.3 单位建筑面积的换气耗热量应按下式计算:

q

INF =(t

1

-t

)(C

P

·P

H

·N·V)/A……………………(4.1.3)

式中:C

P

——空气比热容,取0.28W·h/(kg·K);

P

H

一一采暖期室外空气密度((kg/m3),取1.29 kg/m3; N一一换气次数(次/h);

V一一换气体积(m3),按本标准附录D的规定计算。4.2 夏季空调蜘建筑物的空调冷负荷和耗冷量

4.2.1 夏季空调期建筑物的空调冷负荷指标和耗冷量指标计算

q

R

=………………………………………(4.2.1)

式中:q

R

一建筑物耗冷量(W/㎡);

一夏季空调期间,某一时间建筑物中空调房间单位建筑面积的冷负荷(W),其最大值即为该建筑物的空调冷负荷。

4.2.2 建筑物某一时间单位建筑面积的冷负荷应按下算

q

c =(q

c.t

+q

c.s

+q

inf

)A

+q

c.i

………………………(4.2.2)

式中:q c.t:一一该时间通过外围护结构传人建筑物内的热量(W);

q c.s——该时间透过外窗直接进入建筑物室内的太阳辐射

热量(W);

q inf一书时间由渗透空气带人室内的热量(W);

q c.i——该时间由内部得热所带来的热量(W),取3.8W/

㎡;

4.2.3 由外围护结构传人室内的热量应按下算:

q c.t=q c.t.1+q c.t.2+q c.t.3………………………………(4.2.3)

式中:q c.t.1——通过外墙和屋面传人室内的热量(W);

q c.t.2——通过外门、窗传人室内的热量(W);

q c.t.3——与非空调的邻室间交换的热量(W)。

4.2.3.1 某一时间通过外墙和屋面传人室内的热量,应按下式计算

q c.t.1=ΣK1·F1·(t3-t1)…………………………(42.3.1)式中:F1——各个朝向的外墙及屋面的面积(㎡);

K1——各个朝向的外墙及屋面的传热系数【W/(㎡·K)】;

t1——空调房间的平均室内计算温度,按本标准3.1的规定计算;

t

3

——外墙和屋面的空调负荷计算温度,应按下式计算。

Tm…………………………(4.2.3.1.1)

式中:L,——室外综合温度双小时的平均值(℃);

L。一一计算时刻前n小时的室外综合温度(℃);

n一一相应外围护结构的延迟时间乙(时;、

人——该围护结构的衰减倍数。

综合温度按本附录F规定的方法计算,衰减倍数和延迟时间

按《民用建筑热工设计规范(GB50176一93)》规定的方法计算。

4.2.3.2 某一时间通过外门窗传人室内的热量按下式计算

q

c.t.2=ΣK

1

·F

1

·(t

e

-t

1

)……………………………(4.2.3.2)

式中:F

1

——各外门窗的面积(㎡);

K

1

——外门窗的传热系数【W/(㎡·K)】

t

1

——空调期间空调房间的平均室内计算温度(℃);

t

e

一一某一时间的室外空气温度,按本附录F规定的方法确定(℃)。

4.2.3.3 当建筑物中存在温度高于空调房间控制温度3℃以上的空间时(如楼梯间、阁楼、地下室等),空调房间与建筑物内非空调空间之间的热量损失按下式计算

q

c.t.3=∑K

1

·F

1

·Δt…………………………………(4.2.3.3)

式中:F

1

——各个空调房间与建筑物内非空调空间之间隔墙或楼、地板的面积(㎡);

K

1

——各个空调房间与建筑物内非空调空间之间隔墙或楼、地板的传热系数【W/(㎡·K)】

Δt一一各非空调空间与空调房间之间的温差(℃)。

4.2.4 直接进入室内的太阳辐射热量按下式计算

qcm………………………(4.2.4)

式中:民——窗玻璃的遮挡系数,按本标准附录6的方法计算;

A——各个朝向太阳直接辐射热量的最大值,按本标准附录E太阳总幅射最大值的80%取用;

队!——各个朝向太阳散射辐射热量的最大值,按本标准附录E太阳总幅射最大值的20%取用;

F

1

——各个朝向上窗的面积,按本标准附录G方法计算;

F

1.1

——窗上受太阳直接照射的面积。按本标准附录G方法计算;

S

1

——各个朝向负荷系数。按本标准附录G方法计算。

4.2.5 空气渗透带人室内的热量,按下式计算

q

inf =(t

1

-t

)(C

p

·ρ·N·V……………………………(4.2.5)

式中:C

p

——空气比热容,取0.28w·h/(kg·K);

ρ——空气密度(kg/m3),取1.16 kg/m3;

N一一换气次数,取1.5次;

V一一换气体积(m3),按本标准附录D的规定计算。

4.3空调降温耗电量指标按下式计算:

q

E·R =24·10-3Z

R

·q

R

/(EER·η

1

)………………………(4.3)

式中:q

E·R

——空调降温耗电量指标(KW·h/㎡);

q

R

一一建筑物耗冷量指标(W/㎡);

Z

R

——空调降温期天数(d),按本标准附录E采用;

EER——冷源设备能效比,采取节能措施前取2.0,采取节能

措施后取2.6,当采用集中空调系统时应另行计算;

η1一一室外管网输送效率,取0.9,元室外管网时取1.0。

附录A 维护结构传热系数的修正值系数ε

1

值附录A1维护结构传热系数的修正值系数ε

1

附录B 外墙平均传热系数的计算

外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数应按照下式计算:

Km=www

式中:K

m

——外墙的平均传热系数[W/(㎡·K)]

K

p

——外墙主体部位的传热系数[W/(㎡·K)],应按国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB50176-93的规定计算;

K

B1、K

B2

、K

B2

——外墙周边热桥部位

的面积(㎡)。

外墙主题部位和周边热桥部位如图B.1所示。

附图B-1 外墙主体部位与周边热桥部位示意

附录C.1 窗的传热系数(见AI表格2)

注:○1本表中的窗户包括一般窗户,天窗和门上部带玻璃部分。

○2阳台门下部门肚板部位的传热系数,当下部不做保温处理时,应按照表中值采用;当作保温处理时,应按计算确定。

○3本表中未包括的新型窗户,其传热系数应按照测定值采用。

附录D 关于面积和体积的计算

附D.1 建筑面积A O,应按各层外墙外线包围成面积的总和计算。

附D.2 建筑体积V O,应按建筑物外表面和底层地面围成的体积计算。附D.3 换气体积V,楼梯间不采暖、空调降温时,应按V=0.60V O计算;楼梯间采暖、空调降温,应按V=0.65V O计算。

附D.4 屋面和顶棚面积F R,应按支承屋面的外墙外包线围成的面积

计算,如果楼梯间不采暖、空调降温,则应减去楼梯间屋面的面积。附D.5 外墙面积F W,应按不同朝向分别计算。某一朝向的外墙面积,由该朝向外表面积减去窗户和外门洞面积构成。当楼梯间不采暖时,应减去楼梯间的外墙面积。

附D.6 窗户(包括阳台门上透明部分)面积F G,应根据朝向和有、无阳台分别计算。

附D.7 外门面积FD,应按不同朝向分别计算,取外门洞面积。

附D.8阳台门下部不透明部分面积F B,应按照不同朝向分别计算,取洞口面积。

附D.9 地面面积F F,应按周边和非周边,以及有、无地下室分别计算。周边地面系指由外墙内侧算起向内2.0m范围内的地面;其余为非周边地面。如果楼梯间不采暖、空调降温,还应减去楼梯间所占地面面积。

附D.10地板面积F B,接触室外空气的地板和不采暖、空调降温地下室上面的地板应分别计算。

附D.11 楼梯间隔墙面积F S·W,楼梯间不采暖、空调降温时应计算这一面积,由楼梯间隔墙总面积减去门户洞口面积构成。

附D.12 门户面积F S· D,楼梯间不采暖、空调降温时应计算这一面积,由各层户门洞面积的总和构成。

附件E 江苏省节能主导材料(见AI表格3)

相关文档