三维算量在分析汇总时出现死机状态

悬赏分:5- 问题结束。

三维算量在分析汇总时出现死机状态,强制关闭后再次分析还是出现死机情况

软件出现分析死机,可能是因为工程复杂从导致电脑分析时间过长,此时不要强制关闭软件,而是耐心等候。常见的情况是分析地下室出现死机或者进度缓慢,出现基础层或者底下室分析好长时间进度缓慢的绝大部分原因都是基础的坑槽挖土深度设置不正确。有地下室的工程,一般都有大开挖,大部分用户会将基础坑槽的挖土深度默认设置为“同室外地坪”——这是错误的。正确的做法一般是用【基坑布置】来布置一个大开挖,大基坑底部即在其他基础顶面,然后将基础的坑槽挖土深度设置为“同大基坑底”,这样就会大大缩减软件计算坑槽扣减构件所需的时间。

预算、下料、翻样的区别

悬赏分:0- 问题结束。

预算、下料、翻样的区别

1、钢筋翻样和钢筋下料是一个意思。

2、预算的主要目的是算出工程量,下料除了要算出量之外,还要考虑现场实际排布的问题,因此反映

出来的方法可能就会有区别。如某钢筋预算长度为8m,而下料长度可能是5m+3m。

3、另外有些地区钢筋预算仍沿用着“错误的”外皮度量方法,而钢筋下料更接近于中轴线度量方法。集水坑的钢筋的单方含量大概是多少啊?

悬赏分:0- 问题结束。

集水坑的钢筋的单方含量大概是多少啊?

个人的工作经验:应该90-100kg/m2吧

筏板主筋遇到框架柱是连续通过怎么设计?

悬赏分:0- 问题结束。

筏板主筋遇到框架柱是连续通过怎么设计?

筏板是柱的支座,所以筏板筋是连续通过的

分布筋一般是按怎样计算

悬赏分:0- 问题结束。

在施工设计图中没有交代分布筋的大小和间距,请问分布筋一般是按怎样计算。温度筋在软件中怎样计算一般在设计说明里有交代分布筋的大小和间距,你找找。温度筋在软件中可以直接选择板,点右键【钢筋布置】,将其板筋类型选择为温度筋,布置方法可参看命令栏的文字提示。

当梁顶有高差时,且c/hc≤1/6,上部通长筋斜弯通过,请问怎么计算斜弯的长度啊?

悬赏分:0- 问题结束。

当梁顶有高差时,且c/hc≤1/6,上部通长筋斜弯通过,请问怎么计算斜弯的长度啊?

只是在施工时细部节点的处理方式,对工程量没有太大影响,可不计算

所有框架梁和非框架梁上都有架立筋么?

悬赏分:0- 问题结束。

所有框架梁和非框架梁上都有架立筋么,如果不是,是按什么情况区分的,原位如何标注?

提问者:ths 技术员

最佳答案

架立筋是当上部钢筋的根数小于箍筋肢数时在上部钢筋跨中设置的支撑箍筋作用的钢筋。架立筋一般会在集中标注中注明,在上部通长钢筋后面+()这样表示。原位标注在跨中输入(2B12)。有才输入,一般不需要自己在原位标注中输入,集中标注会表示的

JZL1(4B)600x1200Y2800x600x250,这种标注是什么意思?

悬赏分:0- 问题结束。

JZL1(4B)600x1200Y2800x600x250,这种标注是什么意思?

基础主梁4跨,B为两端悬挑,宽600,高1200,Y加腋,2800腋长,250腋高

当剪力墙有压顶梁时,剪力墙竖筋顶部锚固可以从压顶梁底算起吗?

悬赏分:10- 问题结束。

当剪力墙有压顶梁时,剪力墙竖筋顶部锚固可以从压顶梁底算起吗?

当剪力墙有压顶梁时,剪力墙竖筋顶部锚固不可以从压顶梁底算起,暗梁压顶梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁压顶梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有暗梁压顶梁时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。

剪力墙结构钢筋含量大概在多少左右?

悬赏分:5- 问题结束。

剪力墙结构钢筋含量大概在多少左右?建筑面积12400平米,地下一层储藏室,地上18层,主要是用的一级和三级钢,请问钢筋含量大概在多少左右?

普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:-

1、多层砌体住宅:-

钢筋30KG/m2 -

砼0.3—0.33m3/m2 -

2、多层框架-

钢筋38—42KG/m2 -

砼0.33—0.35m3/m2 -

3、小高层11—12层-

钢筋50—52KG/m2 -

砼0.35m3/m2 -

4、高层17—18层-

钢筋54—60KG/m2 -

砼0.36m3/m2 -

5、高层30层H=94米-

钢筋65—75KG/m2 -

砼0.42—0.47m3/m2 -

6、高层酒店式公寓28层H=90米-

钢筋65—70KG/m2 -

砼0.38—0.42m3/m2 -

7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间-

以上数据按抗震7度区规则结构设计-

请问板的受力筋的锚固长是多少?

悬赏分:10- 问题结束。

请问板的受力筋的锚固长是多少?板的受力筋=轴线长尺寸+左右锚固+两端弯钩,锚固是否取MAX(支座宽/2,5D)锚入到梁大于等于5D且至少到梁中心线(04G101-4)

一般都是取1/2支座宽度、5D,有特殊需要的除外。一级钢另加半园弯钩。上筋是锚固LA。

梁的复合箍筋,是按照梁上筋计算,还是底筋计算啊

悬赏分:0- 问题结束。

梁的复合箍筋,是按照梁上筋计算,还是底筋计算啊

一般来说是按梁上部钢筋计算。通常来说梁的上下部钢筋是对应的,设置的排数通常一致,不一致时通常采取分排的纵筋设置方法。

小型设备基础的钢筋量计算

悬赏分:10- 问题结束。

有一小型设备基础,顶面、底面均配双向Φ10@150钢筋网,钢筋净保护层基础顶面25,基础底面35。基础大小为1400*1200。请问如何计算钢筋量,Φ10钢筋弯勾多少?

一级钢筋的弯钩是6.25D进行计算,没有最小值为75的说法。只有箍筋的平直段长度才有最小平直长度不小于75的说法。

手工计算一个方向=1400-35*2+6.25D*2,另一个方向=1200-35*2+6.25D*2

框剪结构里的门窗洞口上方如果已经有过梁了,还需要设置洞口加强筋吗?

悬赏分:10- 问题结束。

框剪结构里的门窗洞口上方如果已经有过梁了,还需要设置洞口加强筋吗?如果需要一般怎么配置?

框架结构件,门窗构件在砌体墙构件上的,梁砌体构件上有过梁构件时,不需要设置洞口加筋,如果剪力

墙构件上的门窗构件时,需要根据图纸设计要求进行设置,如果图纸上没有说明时,你可以按03G101-1平法规则的中的洞口加筋说明进行设置。

四层商场正负零以上,钢筋含量27KG/平方,感觉低了,不知道问题在哪里?

悬赏分:10- 问题结束。

四层商场正负零以上,钢筋含量27KG/平方,感觉低了,不知道问题在哪里?请给一个各构件的参考含钢量,以便核查

商场框架结构平方钢筋含量应该不低于45kg/㎡,如果低于这个数,你的计算肯定有问题。建议从柱、梁、板等主构件开始检查,柱是最直观的,你看看构件钢筋的属性设置、数量等等。

连梁LL钢筋怎样计算

悬赏分:10- 问题结束。

连梁LL钢筋怎样计算,是否和框架梁的计算方式一样,梁净长+两锚固长度;还是上部钢筋算至梁外皮减两保护层+30d,下部钢筋是梁净长+24d。

在03G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:

①普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题;

②下部纵筋锚入支座只需12d;

③上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d的判断值

如果楼面两边梁不等高,框架柱箍筋加密区的起始位置怎样确定

悬赏分:10- 问题结束。

请问框架柱箍筋加密区在中间楼层取MAX(500,1/6Hn,Hb),如果楼面两边梁不等高,起始位置怎样确定

按最大高度确定,也就是取大值。

主次梁附加箍筋根数问题

悬赏分:10- 问题结束。

主次梁加筋在平法图集中,次梁的两侧加6根箍筋,有人说只要满足50MM间距就可,实际数下来,只加4根就可;也有人说应严格执行图集,在原有箍筋根数基础上增加6根。哪种说法更对?

如果图纸设计,当图纸没有明确规定时,应当在不影响主梁箍筋间距的情况下,增设6根箍筋,一边应该只少是3个箍筋。

梁的钢筋焊接点在什么位置才符合要求?

悬赏分:0- 问题结束。

梁的钢筋焊接点在什么位置才符合要求?

梁的钢筋焊接点在什么位置才符合要求,在受力最小的地方设置焊接点,箍筋的加密区不能有焊接点的,上部钢筋在跨中进行焊接做合适。

没有悬挑梁,阳台伸出1.3米怎么布筋

悬赏分:10- 问题结束。

没有悬挑梁,阳台伸出1.3米怎么布筋

没有悬挑梁,阳台伸出1.3米一般上部受力筋A10@100,分布筋A6@200

设计图纸中对顶层框架梁未按WKL标写,锚固如何计算?

悬赏分:10- 问题结束。

同一个设计单位设计的项目工程,有些工程顶层框架梁标写为WKL,有些标写为KL,对于这种情况应该理解为虽然未标注WKL但是配筋已达到要求,不用按WKL计算锚固,按KL计算,还是虽对顶层框架梁标写为KL,锚固还按WKL计算?

对顶层框架梁不论是否按照WKL标写,都要按照对顶层框架梁计算锚固。

基础梁超过多高加设抗扭筋?那个规范里有说明?

悬赏分:0- 问题结束。

基础梁超过多高加设抗扭筋?那个规范里有说明?

03G101-1图集里也有规定的第24页第5条,一般都是通用的,基础梁也一样的,拉筋就是拉侧面钢筋的,没有侧面钢筋就不会有拉筋的.

地下室大开挖土方回填怎么计算?

悬赏分:10- 问题结束。

地下一层地下室,建立了筏板基础,可筏板基础土方回填只扣除了基础里面的构件如承台,垫层,墙柱等,并没有按地下室只回填外墙外围。要怎么处理才能正确计算出地下室大开挖土方回填?

沿外墙布置一个建筑范围,高度设置为挖土深度就可以了

建筑范围会影响到哪些工程量计算?

悬赏分:0- 问题结束。

请问:建筑范围的作用是不是指只有在建筑范围内的构件才会被计算工程量?比如说,我为了计算地下室大开挖土方回填沿地下室外墙设置了建筑范围,那布置在地下室外墙外面的承台、墙柱是否会受到什么影响?

建筑范围用于大基坑计算回填土方量,在大基坑范围内布置了建筑范围,那回填土的体积就会扣除建筑范围内的体积.在工具-算量选项-计算规则-扣减规则-大基坑里面可以看到有扣建筑范围的规则

软件专业答辩常见问题汇总

(1)怎么连接数据库 答案:通过JDBC_ODBC桥连接数据库 (2)数据库有几个表 几张表看一下自己论文的物理设计 (3)数据库的表之间的联系 看一下自己论文中的ER图 (4)数据库的连接代码怎么写/找到数据库的连接代码 连接数据库的代码在WEB_INF下的applicationContext.xml (5)数据库删除是逻辑删除还是物理删除 数据库删除是物理删除。 (6)分页显示怎么实现 分页显示是通过分页标签实现的 (7)系统测试(什么是黑盒、白盒测试) 黑盒测试也称功能测试,它是通过测试来检测每个功能是否都能正常使用。在测试中,把程序看作一个不能打开的黑盒子,在完全不考虑程序内部结构和内部特性的情况下,在程序接口进行测试,它只检查程序功能是否按照需求规格说明书的规定正常使用,程序是否能适当地接收输入数据而产生正确的输出信息。 白盒测试也称结构测试或逻辑驱动测试,它是按照程序内部的结构测试程序,通过测试来检测产品内部动作是否按照设计规格说明书的规定正常进行,检验程序中的每条通路是否都能按预定要求正确工作。 (8)解释CSS CSS(Cascading Style Sheet,可译为“层叠样式表”或“级联样式表”)是一组格式设置规则,用于控制Web页面的外观。 (9)webapp怎么配置 只要放到tomcat下面的webapps下面即可,因为webapp是编译后的代码 (10)web.xml中位置文件什么作用 web.xml是初始化工程配置信息 (11)servlet怎么配置 需要在web.xml中配置 (12)解释action action是mvc框架中的控制层,主要实现系统的增删改查 (13)do get/post区别 Get是用来从服务器上获得数据,而Post是用来向服务器上传递数据。 (14)系统采用DreamweaverMX作为开发工具?是吗? 页面是用DreamweaverMX开发,整个程序是利用eclipse开发。 (15)系统采用什么数据库进行开发? 答案:SQL Server2000数据库 (16)系统采用什么架构进行设计? 答案:采用B/S架构进行设计。 (17)系统用到的技术是什么? 答案:JA V A,JSP,Struts框架 (18)系统用的框架是什么? Struts框架 (19)系统服务器是什么?

斯维尔三维算量常见问题解答

一. 工程打开、分析及统计报错等方面的问题 1.解决“工程文件不打开、打开报错、自动退出”等问题的三板斧 a) 先看工程文件里是否有扩展名为“lsp、vlx”之类的文件,删掉,最好全盘杀毒 b) 当命令行提示“打开XX楼层文件失败”时,或有以下提报错提示,一般是楼层文件被破坏或是楼层文件版本太高引起的。可以打开高版本的CAD(如09、10版本CAD),命令行输入recover,修复工程里相应的DWG楼层文件,然后另存为04低版本的CAD文件,再覆 盖掉原文件即可。 c) 使用软件自带的“修复数据库”的功能,修复工程里的MDB文件,或是从软件的安装路径下AUTOSAVE文件夹里,取出本工程最近自动保存的MDB文件,改名覆盖掉工程文件里的 MDB文件 当不知道是楼层文件出错还是数据库出错时,可以把这三招都用上,基本上都可以成功处理。 2.分析工程时卡死不动,或报错退出。这种问题在客户那儿很常见,而且也是非常紧急,那 么该如何快速找到问题原因并解决掉? A. 处理方法:遇到这种情况时,可强行退出软件,再次打开软件和工程文件,命令行输入:scfx并回车,命令行会提示,上次分析时分析到的最后一个构件,它也正是造成分析卡死的原因。把该构件做一下处理,如删除重新布置、打断、分解等操作,一般情况下,问题就可 得到解决。 B. 注意事项:根据经验,造成上述情况的原因一般有以下几点:1.基础层里,坑槽与基坑土方的交错扣减,很多用户定义基础编号时都按默认定义,没有把不必要的坑槽子构件删掉,造成分析缓慢;2.顶斜的墙;3.拱梁拱板;4.大范围的侧壁、天棚。5.构件编号字段太长等 C. 实际案例:基础层分析死机问题一般是坑槽定义不当引起,坑槽定义挖深太大,导致在 顶部相交太多,这样会导致分析时内存消耗很多,且会很慢,甚至死机。 建议: a.若不关心土方的量,则可以删除所有的坑槽。也可以进计算规则里将所有坑槽的计算规则 去除。 b.若布置了筏板,且筏板的坑槽合理,则除了筏板,其它基础的坑槽应该定义为“同筏板底”。 这样扣减次数会大大减小。计算式也简单。 c.也可以布置一个大基坑,然后其它所有的基础的坑槽定义为“同大基坑底”,同时有地下室 柱墙等构件时,再布置一个建筑范围。 d.若本工程不计算大基坑的量,即其它基础只计算在大基坑里再向下挖的量,则筏板的坑槽设置只挖到筏板顶部(即挖深等于筏板厚度+垫层厚度)即可,其它的基础设置为“同筏板 底”。 3.统计报错解决方法 A.统计时报以上错误,可能存在的原因是工程文件的MDB数据库里,定额条目表或清单条目表里的编号一列或单位一列存在空值引起的。如果您的电脑上装有ACCESS,那么就可以打开工程文件夹里的扩展名为MDB的文件,打开以下的两张表,检查处理下编号一列或单 位一列即可。也可能

PCB设计当中常见的问题

问:刚才本人提了个在覆铜上如何写上空心(不覆铜)的文字,专家回答先写字,再覆铜,然后册除字,可是本人试了一下,删除字后,空的没有,被覆铜覆盖了,请问专家是否搞错了,你能不能试一下 复:字必须用PROTEL99SE提供的放置中文的办法,然后将中文(英文)字解除元件,(因为那是一个元件)将安全间距设置成1MIL,再覆铜,然后移动覆铜,程序会询问是否重新覆铜,回答NO。 问:画原理图时,如何元件的引脚次序? 复:原理图建库时,有强大的检查功能,可以检查序号,重复,缺漏等。也可以使用阵列排放的功能,一次性放置规律性的引脚。 问:protel99se6自动布线后,在集成块的引脚附近会出现杂乱的走线,像毛刺一般,有时甚至是三角形的走线,需要进行大量手工修正,这种问题怎么避免?复:合理设置元件网格,再次优化走线。 问:用PROTEL画图,反复修改后,发现文件体积非常大(虚肿),导出后再导入就小了许多。为什么??有其他办法为文件瘦身吗? 复:其实那时因为PROTEL的铺铜是线条组成的原因造成的,因知识产权问题,不能使用PADS里的“灌水”功能,但它有它的好处,就是可以自动删除“死铜”。致与文件大,你用WINZIP压缩一下就很小。不会影响你的文件发送。 问:请问:在同一条导线上,怎样让它不同部分宽度不一样,而且显得连续美观?谢谢! 复:不能自动完成,可以利用编辑技巧实现。 liaohm问:如何将一段圆弧进行几等分? fanglin163答复:利用常规的几何知识嘛。EDA只是工具。 问:protel里用的HDL是普通的VHDL 复:Protel PLD不是,Protel FPGA是。 问:补泪滴后再铺铜,有时铺出来的网格会残缺,怎么办? 复:那是因为你在补泪滴时设置了热隔离带原因,你只需要注意安全间距与热隔离带方式。也可以用修补的办法。 问:可不可以做不对称焊盘?拖动布线时相连的线保持原来的角度一起拖动?复:可以做不对称焊盘。拖动布线时相连的线不能直接保持原来的角度一起拖动。问:请问当Protel发挥到及至时,是否能达到高端EDA软件同样的效果 复:视设计而定。 问:Protel DXP的自动布线效果是否可以达到原ACCEL的水平? 复:有过之而无不及。

斯维尔安装常见操作以及问题处理方法全面

软件功能 斯维尔是基于CAD平台二次开发的三维算量软件,提供了强大的数据库汇总以及三维模型建模功能,能够针对安装功能完成80%以上的图纸建模工作。大概有10、12、14、x64等多个版本,支持CAD2006-2012版本。 斯维尔的长处在于一次模型多次使用,方便批量修改,多种报表格式,更能够套定额,套清单。 然后斯维尔的难处就在于对电脑硬件有一定要求,同时开放的不完全,细节处理的十分粗糙,大功能上只能将就使用。只是一款没得选择的三维算量软件,当然其在价格上的优势也是值得赞赏的。 以下将针对斯维尔的使用方法和技巧上列出一些经验。 一图纸是所有算量的基本前提,所以要将图纸分割好之后导入斯维尔能够节约很多的功夫。 1. 图纸为天正软件绘制,需要转换格式为T3格式,注意天正过期导出的格式无效。命令:lcjb 2. 图纸导入之前勾选导入图纸高级选项,选中重命名相同块,解决块变大问题,移动图纸到坐标原点,减少误差。 3. 在导入斯维尔之后,或者在CAD中就应该注意图纸的比例是否正确,进行比例的调整,具体命令标注和di

4. 图纸导入之后发现块被分解了,应该使用相同成块功能,将图块还原。 5. 对于在布局中的图纸,可通过安装10及以上版本的CAD,通过右键左下角布局,选择将布局输出到模型。 二开始建模之前应该建立好标准的系统数据 1. 对于电气系统和给排水系统都应该建立好完善的系统编号,以便后来查询和筛选修改 2. 对于电气系统图如果过多,又不便于提取应该利用斯维尔的导出到excel功能进行编辑 3. 对于一根管子内有多种线,应现在系统识别时输入一种线,读取完之后,再去回路编号界面修改 4. 对于读取系统后无显示的管线编号,应该在读取系统界面的高级文字设置里面进行增加 5. 导入的系统应该是斯维尔默认设置中的一种,否则会出现电气回路为给排水或未知的情况 6. 给排水等水系统不应该进行太细致的划分,一般以分区就比较合适 7. 设置好算量模式,一般选择定额模式即可。 8. 设置好算量选项以及匹配本地区的计算规则

答辩常见问题合集

答辩常见问题合集 1.本课题的选课背景、意义等等? 这个论文中有的,也都是一些套话。我就不答了,我整理的都是技术性的。 2.电路的主要工作原理是什么,元器件的作用等等? 看原理图视频讲解,每个元器件的工作原理都有的 3.数码管采用的是什么扫描方式? 一位数码管的设计就是采用静态扫描的方式,因为一位数码管是8个段选1个位选,如果采用动态,那就是得用9个IO口,而且程序也比较麻烦,如果选用静态那么位选接电源或地(共阳接电源,共阴接地),段选接IO口,就可以控制显示了,这样只用8个IO口就ok,而且程序比较简单。多位一体的数码管只能用动态扫描的方式,因为硬件本身就将每个位的段都接到一起了,所以只能动态控制了。 4.蜂鸣器或继电器的驱动三极管为什么选用pnp型的(9012、8550),而不是npn型的(9013、8050)? 因为单片机刚一上电的时候所有的IO口会有一个短暂的高电平。如果选用npn型的,即使程序上将IO口拉低,蜂鸣器或继电器也会响一小下或吸合一下,为了避免这种情况发生,就选用pnp型的。因为我们想控制蜂鸣器或继电器工作单片机的IO口要低电平,这样就避免了,因为我们不可能刚一通电就让蜂鸣器响或继电器吸合。避免了不必要的麻烦。 5.液晶三脚接的两个电阻是怎么算出来的? 经过查阅资料得知(买液晶时给的资料),液晶3脚是灰度调节引脚,灰度正常时是0.5~1V左右,那么可以用两个电阻分压或电位器分压。 电位器得调节比较麻烦,采用10k接电源1k接地刚刚好,也不用调节,焊接好就可以用。 6.为什么继电器吸合或风扇转动时,液晶屏幕会变暗? 从问题5中可以了解大概,就是液晶的灰度是电压控制的,当继电器吸合或风扇转动时,需要的电流较大,而我们采用的电源线或电池盒供电会有一定的压降。这样液晶的3脚采集的电压就高了。所以灰度就不合适了。解决的办法是,电源尽量用好一点的,或换粗一点的电源线供电(主要的压降都在电源线上)。 7.超声波测距模块的工作原理? 一个控制口发一个10US以上的高电平,就可以在接收口等待高电平输出.一有输出就可以开定时器计时,当此口变为低电平时就可以读定时器的值,此时就为此次测距的时间,方可算出距离.如此不断的周期测,就可以达到你移动测量的值了。测距部分的程序不是我们写的,是买模块的时候厂家给的例程,只需要移植应用就好。 8.你的程序是怎么下载进去的? 详情请参考:(复制到浏览器打开) https://www.wendangku.net/doc/555526979.html,/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-340763034.22.aomoi1&id=39925729757

ORCAD使用中常见问题汇集及答案

1、什么时FANOUT布线? FANOUT布线:延伸焊盘式布线。 为了保证SMD器件的贴装质量,一般遵循在SMD焊盘上不打孔的原则,因此用fanout布线,从SMD器件的焊盘向外延伸一小段布线,再放置VIA,起到在焊盘上打孔的作用。在LAYOUT PLUS 中,用AUTO/Fanout/Board,实现fanout布线。先要设置好FANOUT的参数。在自动布线前要对PCB上各SMD器件先FANOUT布线。 2、现在顶层图上有四个模块,选中任一模块后,按右键选Descend Hierarchy后可进入 子图,现在子图已画好,如何在顶层中自动生成PORT?而不用自己一个一个往上加PORT?(子图中已给一些管脚放置了PORT) 阶层式电路图的模块PIN脚要自己放置。选中模块后用place pin快捷菜单。自动应该不可能。 3、只是想把板框不带任何一层,单独输出gerber文件.该咋整? 发现在layout 自带的模板中,有一些关于板框和尺寸的定义,都是在notes层。所以你也 可以在设定板框时,尝试单独将obstacle type 设定为board outline,将obstacle layer设定 为 notes,当然要在layers对话框里添加上notes层,再单独输出notes层gerber文件 4、层次原理图,选中,右键,Descend Hierarchy,出现错误:Unable to descend part.? 建议重新设置层级、重新设置属性后就可以了 5、层次原理图是什么概念呢? 阶层电路就是将经常要用到的原理图(如半加器)作为一个模块,不仅可以使设计版图简洁,而且便于其他设计引用 6、有关ORCAD产生DEVICE的问题 用ORCAD出DEVICE文件时,它只默认原理图上所显示的元件的PIN连接来出,悬空的PIN在DEVICE里的PINCOUNT没有统计进去,而且确定不了元件PIN 的数量(由于悬空 没有显示)这样的话,做封装的时候很容易做错,如果没有DATA SHEET的话。 怎么样才能避免这个问题呢?在ORCAD里面如何显示元件的全部PIN呢? 原理图的脚和封装的脚有关系吗?做封装当然不能看原理图做了。找DATASHEET建封装 库吧 7、在ORCAD V9.23中如何更改PIN的“NAME”、“NUMBER”字体的大小和PIN的长短, 以及GRID的间距? pin的长短:选择元件点击鼠标右键,edit part,选择管脚鼠标右键/edit properties/shape. name、number 字体大小是固定的,无法修改。 8、请问如何在orcad中填加新的元器件 方法一: 在原理图中加好元器件后,ECO到LAYOUT图. 方法二: 直接在LAYOUTL图里面用TOOL--->COMPONENT--->NEW功能增加元件. 9、ERROR: [DRC00031] Package has same name but different source library

自己总结的清华斯维尔节能问题解答分析

问题:想问问关于2008新版的一些实际建模问题:在一幢建筑中------1,首层是公建,二层以上是居建,虽然节能分析需要分别进行,但在建模中公建模型和居建模型需要分开建模吗还是可以在同一个模型分别设置呢?2,首层有一部份为架空为停车位,那么这部份平楼板需要在首层设置"上边界绝热"还是在二层设置"下边界绝热"还是不用设置呢? 答案:分开建模,然后,在计算公建时,设置“上边界绝热”,计算居建时设置“下边界绝热”如果公建与居建不是正好上下对齐的,通常是公建的屋顶要大一些,大出的这部分要单建平屋顶。 问题:我的材料库里没有我想要的材料...请问我在那里可以导入我想要的材料?比如某个网站.....等。谢谢你! 答案:材料来源:1、软件自带(来自节能标准和材料手册)2、厂家3、图集4、手册。总之,不能造出一套材料数据来。 问题:建筑为局部三层,多为坡屋顶。中间有个三层通高大厅,大厅的坡屋面上设有天窗,请问怎么建出此天窗,并且使天窗和坡屋面联系起来?坡屋面是否另外开洞? 答案:天窗:用闭合PL线画,再“定义天窗”,天窗画到屋顶下一层,按水平轮廓画,自动投影到坡面上。 问题:我做的一间办公楼,大堂屋顶是采光雨棚,怎么定义这采光雨棚啊?怎么选择玻璃的种类? 答案:这个采光雨棚就是天窗。1、BECS天窗定义:在屋顶下层的房间内画一个边界与天窗水平投影一直的闭合PL,用【定义天窗】命令定义成天窗。2、天窗的而构造:在【工程构造】的“窗”中设置一个天窗构造,选中天窗对象,打开特性表(Ctrl+1),将构造换成天窗构造。3、玻璃种类:从节能角度讲,满足标准中的限值要求就可以了。表中有,主要是K值。天窗的面积比例也有要求。如果不能满足就要按权衡计算了。采光注意玻璃的透光性。 问题:坡地建筑带地下室的,一边完全在地下,一边1/3埋在地下,请问怎么计算地下室?答案:楼层框从首层开始,即你说的地下室算作地上首层,然后选中首层被土掩埋的外墙,打开特性表(Ctrl+1),如下设置: 这个设置确保获得准确的体形系数。 问题:1,走廊外接室外部分的阳台栏杆是否可以建一个墙体,高度1mm,或者在栏杆和走廊之间处建一个同高度的墙体?2,卫生间外阳台是否可建一个与阳台同高同厚的墙体?3,弧形玻璃外遮阳如何处理,按图示处理不准确。 答案:、2问题没看懂,但有一个原则:不封闭的栏板都不用建墙体,像不封闭的阳台,但

教师资格面试结构化和答辩问题集

面试结构化、答辩参考题目 为方便大家熟悉面试结构化、答辩的环节,此文档里整理了一些相关的题目及答案。结构化与答辩主要就是考察考生就是否具有作为一个教师的基本素质与思想,问题本身并无标准答案,言之有理、贴合教师职业即可。以下参考答案只作为一种答题思路提供给大家,并不............ 就是标准答案。 第一部分就是结构化,共有自我认知类、人际沟通类、组织管理类、应急应变类、教育......................教学类、综合分析类 ........6大类问题。 第二部分就是答辩,包含专业知识、技能与试讲表现两大方面。 ........... 结构化 自我认识类: 1.您为什么选择参加教师资格考试? 【参考答案】 因为我希望自己能成为一民优秀的人们教师。 教育就是立国之本,兴邦之道。好的教育离不开好的教师。假如我能成为教师队伍中的一员,我会牢记这一真理,勤于探索、勇于创新,不负师之使命,做一名品德高尚、业务精湛的优秀教师,为中国教育之梦的实现尽个人绵薄之力。 2、为什么要选择教师这个行业? 【参考答案】

我从小就憧憬能成为一名老师,当一名优秀的老师就是我最大的愿望。现在公司之类的工作不够稳定,教师稳定性比较高,尤其就是好的学校很重视对教师的培养,所以未来会有很大的发展空间。 3、做好一个教师除了敬业、爱生、专业知识扎实以外,您认为教学的最重要特质就是什么? 【参考答案】 首先、敬业、爱生、专业知识扎实,我认为一个好教师还要乐业,这一点也很重要。 其次,健康尤其就是心理与精神健康、再有就就是需要得到社会的认可与支持。学生满意,喜欢听! 还有,良好的表达能力及为人处事能力; 最后,个人认为师德、人品及个人的修养。爱心与责任心。 4、您认为您成为一个老师的话,有哪些优点哪些缺点? 【参考答案】 我的优点就是做事认真踏实,对教师这个职业就是发自内心的喜欢,这就让我能全心全意地为做好一个老师而努力。 我的缺点,目前我的经验还不就是很多,但就是我相信能通过我的不断努力,让我迅速成长为一名合格的老师。人际沟通类: 1.为一位新的班主任,如何树立自己的权威?——VS学生 【参考答案】 要主动跟学生沟通,取得学生的信任与好感。权威就是建立在信任与喜欢的基础上的。 老师要取得学生的信任与好感,必须要在沟通上面做好功夫。因为沟通就是双方互相了解的有效途径。通过沟通,

斯维尔常见问题解答

上下层柱子截面大小相同但钢筋数量不同,如何处理下柱钢筋锚入上柱的1.2LAE长度? 悬赏分:0- 问题结束。 如果柱的截面一样但下层柱钢筋比上层柱钢筋多,用柱平法软件是可以自动识别的,下柱多出的柱筋锚入上柱1.2LAE,我的问题是1.2LAE这个值在设置中哪里可以修改,我好像在钢筋维护里找不到这个修改的地方,还是软件只能默然为1.2LAE不能修改的? 【钢筋】→【钢筋选项】→【钢筋设置】→【钢筋变量】→【柱筋】→DYZJ(多余主筋),将变量组合1.2La-Hb 改为需要的值。 三维算量中侧壁如何能把砼、砌块墙、条板墙的墙面装修分开?现在好像只有砼和非砼墙面之分 先用布置房间,布置房间时把【分解侧壁】勾选上,然后把条板墙单独定义编号,选择需要修改的墙面,用构件查询换其构件编号成条板墙就可以了 筏板钢筋无法查看钢筋明细 如果筏板钢筋无法查看明细,先点【报表】-【分析】,点击【选取图形】按钮选择要分析的筏板钢筋,再查看钢筋明细。 为何板筋分布不随板形状走? 悬赏分:0- 问题结束。 三维算量2010只有双层双向与双向单向或异形板布置可随板走,反而最常用的板底与板面筋布置,板筋分布不会随板形状走。 布置板筋一般不用四点布置的方法,只要是贯通的板底筋、面筋,都是用异形板底筋、异形板面筋布置的。让钢筋自己去捕捉板边缘的。板非贯通筋,可用选梁墙的方法布置。四点布置板筋的功能不能去掉,用于板中有板带的钢筋布置,它能够按指定范围和长度进行钢筋的布置。 软件区分不了弧形梁和直形梁 悬赏分:0- 问题结束。 软件区分不了弧形梁和直形梁,在画的弧形梁的【构件查询】里,其“平面形状”显示为“直形”。 检查弧形梁的跨度是否太大,致使软件误判为“弧形”。可在【工具】-【算量选项】-【构件选项】-【其他】可调整“弧形最大半径”的值 同层楼面标高不一致,建模时选用什么高度(低,高)? 看情况而定,可以任意选取其中的一个标高为楼层标高,另外一个就根据已经设置的来定,构件的高度“同层高”支持加减运算,比如某个柱子超过层高300,那么就可以在【构件查询】里将其高度设置为“同层高+300”。 如何自定义修改梁筋加密区长度? 悬赏分:0- 问题结束。 设计要求梁钢筋加密区长度在LN/4和规范要求的长度之间取大值,如何修改梁筋加密区长度? 在【钢筋】-【钢筋选项】-【计算设置】-【梁】中,点开“梁筋加密区长度”后面的【…】按钮,按设计说明修改梁筋的加密区长度。 钢筋区域重量统计 悬赏分:0- 问题结束。 请问三维算量中计算完钢筋后,某个区域或者或些构建在图中能选取,统计其合计重量吗?我指的不是在报表中。

orcad原理图中常见DRC错误的取缔方法

orcad原理图中常见DRC错误的取缔方法用“取缔”一词,是源自《嘻哈四重奏》里面卢导的口头禅,哈哈借用一下~大多数DRC warning甚至某些error可以忽略不计,不影响生成网表,但是要想成为一名成熟的电子工程师,你可以忽略某些错误,但是必须懂得为什么会产生这些错误,如何取缔掉这些错误,这样才能控制这些错误的作用范围,不致影响系统整体的设计。 1、养成好习惯,先做Annotate,后做 ERC 检查,避免元器件重名; 2、切记不要随意从其他page中拷贝元器件,这样容易在ERC检查时导致以下三个错误: 例如从 这个图(来源于另一个page)中拷贝C209这个电容到下面page中,ERC检查出现了以下三个错误: ERROR: [DRC0010] Duplicate reference C209 ERROR: [DRC0031]

Same Pin Number connected to more than one net. Ctrl_ultrasound_launch/C209/1 Nets: 'GND' and '5V_A4'. ERROR: [DRC0031] Same Pin Number connected to more than one net. Ctrl_ultrasound_launch/C209/2 Nets: '9V_A1' and 'GND'. 解决方法:先做annotate,所有元器件重新编号,再做ERC检查,这样避免不同页面元器件重名而导致网络连接在一起,可以直接解决以上3个错误~WARNING: [DRC0003] Port has a type which is inconsistent with other ports on the net TMCL 解决方法:Net TMCL两端的端口类型冲突,修改一下type就好了~ERROR: [DRC0004] Possible pin type conflict

斯维尔三维算量常见问题解答

斯维尔三维算量常见问题解答

清华斯维尔三维算量常见问题与解答 一. 工程打开、分析及统计报错等方面的问题 1.解决“工程文件不打开、打开报错、自动退出” 等问题的三板斧 a) 先看工程文件里是否有扩展名为“lsp、vlx” 之类的文件,删掉,最好全盘杀毒 b) 当命令行提示“打开XX楼层文件失败”时,或有以下提报错提示,一般是楼层文件被破坏或是楼层文件版本太高引起的。可以打开高版本的CAD(如09、10版本CAD),命令行输入recover,修复工程里相应的DWG楼层文件,然后另存为04低版本的CAD文件,再覆盖掉 原文件即可。 c) 使用软件自带的“修复数据库”的功能,修复工程里的MDB文件,或是从软件的安装路径下AUTOSAVE文件夹里,取出本工程最近自动保存的MDB文件,改名覆盖掉工程文件里的MDB 文件 当不知道是楼层文件出错还是数据库出错时,可以把这三招都用上,基本上都可以成功处理。

2.分析工程时卡死不动,或报错退出。这种问题在客户那儿很常见,而且也是非常紧急,那么该如何快速找到问题原因并解决掉? A. 处理方法:遇到这种情况时,可强行退出软件,再次打开软件和工程文件,命令行输入:scfx 并回车,命令行会提示,上次分析时分析到的最

后一个构件,它也正是造成分析卡死的原因。把该构件做一下处理,如删除重新布置、打断、分解等操作,一般情况下,问题就可得到解决。 B. 注意事项:根据经验,造成上述情况的原因一般有以下几点:1.基础层里,坑槽与基坑土方的交错扣减,很多用户定义基础编号时都按默认定义,没有把不必要的坑槽子构件删掉,造成分析缓慢;2.顶斜的墙;3.拱梁拱板;4.大范围的侧壁、天棚。5.构件编号字段太长等 C. 实际案例:基础层分析死机问题一般是坑槽定义不当引起,坑槽定义挖深太大,导致在顶部相交太多,这样会导致分析时内存消耗很多,且 会很慢,甚至死机。

计算机系论文答辩常见问题及答案

计算机系论文答辩常见问题及答案 1. B/S结构程序与C/S结构程序各有哪些特点? C/S 模式的特点 由于客户端实现与服务器的直接相连,没有中间环节,因此响应速度快。 操作界面漂亮、形式多样,可以充分满足客户自身的个性化要求。 C/S结构的管理信息系统具有较强的事务处理能力,能实现复杂的业务流程。 需要专门的客户端安装程序,分布功能弱,针对点多面广且不具备网络条件的用户群体,不能够实现快速部署安装和配置。 兼容性差,对于不同的开发工具,具有较大的局限性。若采用不同工具,需要重新改写程序。开发成本较高,需要具有一定专业水准的技术人员才能完成。 B/S模式的特点 具有分布性特点,可以随时随地进行查询、浏览等业务处理。业务扩展简单方便,通过增加网页即可增加服务器功能。

维护简单方便,只需要改变网页,即可实现所有用户的同步更新。开发简单,共享性强。 个性化特点明显降低,无法实现具有个性化的功能要求。操作是以鼠标为最基本的操作方式,无法满足快速操作的要求。页面动态刷新,响应速度明显降低。 无法实现分页显示,给数据库访问造成较大的压力。功能弱化,难以实现传统模式下的特殊功能要求。 2. 说明软件设计与开发过程分为哪几个阶段。每个阶段你都做了哪些工作,得到什么设计结果。 需求分析:分析用户的实际需求,了解应用背景,明确各功能点;概要设计:基于需求分析,设计整体解决方案;详细设计:基于概要设计,完成每个模块的设计;编码:基于详细设计,对每个功能模块进行编码实现;测试:在本系统中主要是过行了单元测试; 3. 需求分析阶段的主要任务是什么?为了完成这些任务,你都做了哪些工作? 确定对系统的综合要求,分析系统的业务需求、用户需求和功能需求,导出系统的逻辑模型,修正系统的开发计划。与用户细致沟通,了解用户之前的系统功能、运行模式等,理解用户的真识想法,以原

清华斯维尔常见问题解答

清华斯维尔常见问题解答 1、由于井字梁的特殊位置关系,有的梁跨软件无法识别,因此需要手动布置,例如L4(8)等。部分井字梁可以用“用户选择要识别的梁”的方式,选中集中标注及标注线,选中梁跨边线,点击鼠标右键便可以识别。 2、在柱里面多识别了一跨梁,或者遇柱不断等等。这都是由于软件在识别井字梁的电子图时无法正确判断梁跨数造成的。软件只根据梁编号中的跨数,按支座生成梁跨,具体哪个构件是梁的支座软件就无法判断。这种错误不易察觉。建议您使用选梁识别的方式识别。 3、在手动布置井字梁时,应注意集中标注中梁的跨数。按照梁跨分段布置梁,如果梁跨中有井字梁的,用“选支座布梁”的方式绘制即可。 4、构件钢筋布置后使用“构件辨色”功能进行钢筋检查,显示为红色的构件为未布置钢筋的构件或是布置的钢筋错误的构件,软件不会自动修改检查结果。必须用钢筋布置命令选中这些构件后布置钢筋,或对已经布置到构件上的钢筋进行修改,重新布置即可。 5、梁跨异常时,软件不会自动重组梁跨,用梁段重组命令,选择要重组的所有梁跨,重组一下即可。 6、如果梁跨异常,会导致钢筋布置错误。修改方法是删掉布置错误的梁段,重新布置梁与梁筋。 7、在布置梁钢筋之前应先检查梁跨是否布置正确。只有梁跨正确,梁筋才能正确识别。 8、识别钢筋时,对电子图钢筋描述的要求: 钢筋描述类型定义,钢筋描述要可以解析所有这些类型: 101: T型数据:用于按根数配筋,固定格式: (根数)(类型)(直径)(代号) 例如:4B25;或者4B25-3200;“3200”认为是指定长度。 102: R型数据:用于按间距配筋,固定格式: (类型)(直径)@(间距1):(间距2)(支数) 例如:A10@200/100(4) 间距1、间距2之间的“/”号可为“:”、“-”,间距值不分前后。 103: P平行数据: 用于指定有几个相同的箍, 固定格式:(用于相同箍筋或相同拉筋定义)。 (数量)*R型数据例如:2*A8@200,表示有2排“A8@200”的钢筋。 104:Z型数据:用于箍筋肢数间距配筋,用来处理节点加密箍,固定格式:[用于条基或节点加密箍]。 (箍筋数)R型数据例如:4A10@200(2),表示4根间距200的A10节点加密箍筋。 10A8@100/200 ,一般用于条基,表示条基两端分别放10根间距100的加密箍筋,长度为(10-1)*100,剩下的长度部分放A8@200箍筋。 105:其它类型 例如:4B25+5B28 2/3/4:解释成2B25/2B25+1B28/4B28一般用于梁、条基的支座钢筋。 双层钢筋的排法: 上部钢筋(面筋),例如:6B25 4/2,表示一排4根二排2根,标在前面的为上后面的为下。 下部钢筋(底筋),例如:6B25 2/4,表示最底排4根二排2根,标在前面的为上后面的为下。 9、砼墙中除暗柱外,比如说框架柱或框支柱在计算墙拉筋时未扣面积,造成拉筋数量计算不准。

ORCAD使用中常见问题汇集及答案

ORCAD使用中常见问题汇集及答案 1、什么时FANOUT布线? FANOUT布线:延伸焊盘式布线。 为了保证SMD器件的贴装质量,一般遵循在SMD焊盘上不打孔的原则,因此用fanout布线,从SMD器件的焊盘向外延伸一小段布线,再放置VIA,起到在焊盘上打孔的作用。在LAYOUT PLUS 中,用AUTO/Fanout/Board,实现fanout布线。先要设置好FANOUT的参数。在自动布线前要对PCB上各SMD器件先FANOUT布线。 2、现在顶层图上有四个模块,选中任一模块后,按右键选Descend Hierarchy后可进入子图,现在子图已画好,如何在顶层中自动生成PORT?而不用自己一个一个往上加PORT?(子图中已给一些管脚放置了PORT) 阶层式电路图的模块PIN脚要自己放置。选中模块后用place pin快捷菜单。自动应该不可能。 3、只是想把板框不带任何一层,单独输出gerber文件.该咋整? 发现在layout 自带的模板中,有一些关于板框和尺寸的定义,都是在notes层。所以你也可以在设定板框时,尝试单独将obstacle type 设定为board outline,将obstacle layer设定为notes,当然要在layers对话框里添加上notes层,再单独输出notes层gerber文件 4、层次原理图,选中,右键,Descend Hierarchy,出现错误:Unable to descend part.? 建议重新设置层级、重新设置属性后就可以了 5、层次原理图是什么概念呢? 阶层电路就是将经常要用到的原理图(如半加器)作为一个模块,不仅可以使设计版图简洁,而且便于其他设计引用 6、有关ORCAD产生DEVICE的问题 用ORCAD出DEVICE文件时,它只默认原理图上所显示的元件的PIN连接来出,悬空 的PIN在DEVICE里的PINCOUNT没有统计进去,而且确定不了元件PIN 的数量(由于悬空没有显示)这样的话,做封装的时候很容易做错,如果没有DATA SHEET的话。 怎么样才能避免这个问题呢?在ORCAD里面如何显示元件的全部PIN呢? 原理图的脚和封装的脚有关系吗?做封装当然不能看原理图做了。找DATASHEET建封装库吧 7、在ORCAD V9.23中如何更改PIN的“NAME”、“NUMBER”字体的大小和PIN的长短,以及GRID的间距? pin的长短:选择元件点击鼠标右键,edit part,选择管脚鼠标右键/edit properties/shape. name、number 字体大小是固定的,无法修改。 8、请问如何在orcad中填加新的元器件 方法一: 在原理图中加好元器件后,ECO到LAYOUT图. 方法二: 直接在LAYOUTL图里面用TOOL--->COMPONENT--->NEW功能增加元件. 9、ERROR: [DRC00031] Package has same name but different source library 这是因为是什么原因? 可能是有两个元件使用相同的元件序号。(我怎么看是:相同的封装来自不同的源连接库??) 10、为什么会出现删除管脚连带元气件一起被删除呢? 可能是你选中了元件,注意观察元件周围有没有出现虚线框

竞聘答辩问题集锦

竞聘演讲会上精彩答辩摘登 机关餐饮部主任竞聘者张春阳的答辩 问:你考虑过一线人员与行政人员的比例吗? 答:通过我的观察和测算,是4:1的比例,4名一线人员1名行政人员,这个行政人员只是一个岗位,可能是个人,也可能是个人。 问:改革涉及到老职工的利益,你以多大的比例提高职工的福利? 答:这个问题比较尖锐,不易在这种场合说,但是,我可以说,机关餐饮部有多大效益,职工福利就有多高。 机关餐饮部主任竞聘者李怀阳的答辩 问:你对杜绝浪费、开源节流、降低成本有哪些具体措施? 答:措施有两个方面,一是严把进货渠道关,这个占50%的成本,作为经营者要掌握市场价格、价位,如肉、禽、蛋价格比较稳定,而蔬菜随着季节变化比较大;要做市场调查研究,检查进货有没有缺斤短两、以次充好,价格抬高的情况。还有一个问题是内耗问题,经营不好的主要原因是餐厅内部出现的问题,浪费比较严重。 绿化基地主任竞聘者欧国光的答辩 问:你认为这次竞聘这个职位最大的优势是什么? 答:我如果竞聘成功的话,我将与我的员工一道同心同德、同心协作,工作中能以宽容的心态包容人,和大家一起同享、同福、同苦、同难。我在这次以吃苦作为竞聘的主题,这也是我最大的难关,也是我最大的优势。到绿化基地工作,不能怕吃苦。 问:竞争成功后,如何处理好家庭与工作的关系? 答:只要有决心搞好企业,这不在话下。 绿化基地主任竞聘者徐万详的答辩

问:如果你上任后亏了,会不会向砍价人宰一刀? 答:决不会这样。如果年底经济指标完不成的话,我愿倾家荡产来弥补这个损失。 绿化基地主任竞聘者李轶彤的答辩 问:你对完成中心下达的指标数有多大的把握? 答:没有把握就不会站在这里。 绿化基地主任竞聘者李兵的答辩 问:你参加竞聘的最大优势是什么? 答:独身一人,年轻,充满自信,全身心投入工作。

斯维尔安装算量几个常见问题

安装算量使用中的几个常见问题 许多用户在使用“安装算量”软件的时候,经常会问些相同的问题,而这些问题很多时候是由于操作不当引起的,以下总结了几个较具代表性的问题,对其进行说明。 一、“喷淋管径”命令 【喷淋管径】命令,在消防工程预算中用的最多、也能为我们提高工作效率的就是此命令。 由于有些消防工程图纸中,消防水管上没有标明管径规格,只是在设计说明中列出一个喷头用DN25的水管,二个喷头用DN32的水管等等,我们在计算水管工程量时如果将规格标注在图上再来计算不仅速度慢,又不方便,这就需要有一个自动根据喷头数量自动判定水管的规格。 【喷淋管径】的作用是根据设定的参数,设置和标注喷淋管径,命令执行后,弹出如下对话框: 图 1-1 根据喷头数自动确定管径 根据工程要求的危险级别设定管径与喷头数的关系,点击确定返回操作屏幕选定所要要计算喷淋干管。 特别提示 1 此命令不能单独使用,它使用的前提条件是首先布置或识别了喷淋水管; 2 接着布置或识别了喷淋头;

3 如果喷淋头与喷淋水管不在同一标高,还必须要用【设备连管】命令将竖直方向的水管相连; 4 最后才能用喷淋管径命令根据每段水管上连接的喷头数量自动判定水管管径。也就是使用此命令的前提条件是喷淋头及喷淋水管一定要存在,且喷淋头与喷淋水管相连接,否则软件无法自动判定,如下图。 图 1-2 喷头与水平管的连接 二、“水管识别”命令中的“合并间距”对话框 “水管识别”命令中的“合并间距”对话框,很多时候可以灵活应用。例如,在喷淋水管系统中,有些主管的安装标高较低,当它与其他支管在平面空间上交叉时,在CAD的图面上是用断线来表达的:如下图。 图 2-1 主管的断线表示

ORCAD使用技巧

1、实际使用中,同一个schematic folder下的page用port是可以实现互连的,对于总线信号的标注,要加注off-page,而且都是有方向的,但方向性不会影响网表的生成,在做DRC 时会有警告。 IC的datasheet一般是从生产商的网站上down的,中文网站中https://www.wendangku.net/doc/555526979.html,/的资料库较全,可以试试看,引脚的方向是指的type吗,若不做仿真就不用管它。 2、FANOUT布线:延伸焊盘式布线。 为了保证SMD器件的贴装质量,一般遵循在SMD焊盘上不打孔的原则,因此用fanout布线,从SMD器件的焊盘向外延伸一小段布线,再放置VIA,起到在焊盘上打孔的作用。在LAYOUT PLUS 中,用AUTO/Fanout/Board,实现fanout布线。先要设置好FANOUT的参数。在自动布线前要对PCB上各SMD器件先FANOUT布线。 3、现在顶层图上有四个模块,选中任一模块后,按右键选Descend Hierarchy后可进入子图,现在子图已画好,如何在顶层中自动生成PORT?而不用自己一个一个往上加PORT?(子图中已给一些管脚放置了PORT) 阶层式电路图的模块PIN脚要自己放置。选中模块后用place pin快捷菜单。自动应该不可能。 4、只是想把板框不带任何一层,单独输出gerber文件.该咋整? 发现在layout 自带的模板中,有一些关于板框和尺寸的定义,都是在notes层。所以你也可以在设定板框时,尝试单独将obstacle type 设定为board outline,将obstacle layer设定为notes,当然要在layers对话框里添加上notes层,再单独输出notes层gerber文件 5、层次原理图,选中,右键,Descend Hierarchy,出现错误:Unable to descend part.? 建议重新设置层级、重新设置属性后就可以了 6、层次原理图是什么概念呢? 阶层电路就是将经常要用到的原理图(如半加器)作为一个模块,不禁可以是设计版图简洁,而且便于其他设计引用 7、有关ORCAD产生DEVICE的问题 用ORCAD出DEVICE文件时,它只默认原理图上所显示的元件的PIN连接来出,悬空的PIN在DEVICE里的PINCOUNT没有统计进去,而且确定不了元件PIN 的数量(由于悬空没有显示)这样的话,做封装的时候很容易做错,如果没有DATA SHEET的话。 怎么样才能避免这个问题呢?在ORCAD里面如何显示元件的全部PIN呢? 原理图的脚和封装的脚有关系吗?做封装当然不能看原理图做了。找DATASHEET建封装库吧 8、在ORCAD V9.23中如何更改PIN的“NAME”、“NUMBER”字体的大小和PIN的长短,以及GRID的间距? pin的长短:选择元件点击鼠标右键,edit part,选择管脚鼠标右键/edit properties/shape. name、number 字体大小是固定的,无法修改。 9、请问如何在orcad中填加新的元气件 方法一: 在原理图中加好元器件后,ECO到LAYOUT图. 方法二: 直接在LAYOUTL图里面用TOOL--->COMPONENT--->NEW功能增加元件. 10、ERROR: [DRC00031] Package has same name but different source library 这是因为是什么原因? 可能是有两个元件使用相同的元件序号。(我怎么看是:相同的封装来自不同的源连接库??) 11、为什么会出现删除管脚连带元气件一起被删除呢?

斯维尔常见错误处理方法

1.请问那个选楼层的不见了怎么搞出来 输入op 到选项的截面 把那个勾选上 1、

答:这个问题原因是因为在建模里操作时间过长,CAD里有一个G的内存来保存,达到这个内存就会报这个错,解决:时不时要手动点保存工程,半个钟要切换一下楼层,那它的内存就放空,重新记存操作步骤。 2、使用群共享的CAD2011软件安装完后点注册的时候提示: 答:是精简版,需要安装一个补丁“CAD11注册报错补丁, 3、算量软件的命令行漂浮出来了,怎么恢复

答:点右键,把“允许固定”勾上再双击。 4、CAD2010、2011闪退解决办法 答:C盘下的ProgramData(一般是隐藏的)文件夹下的FLEXnet文件夹里面的东西删除掉再打开CAD,就能进去并且会有提示你激活。C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet 5、安装算量软件时定额库闪掉安装不了,单独双击程序下的定额库也安装不了,是什么原因 答:新建一个TXT文本,把后缀名改为UDL,双击该文件,如弹出以下提示表示系统缺少文件,只能重装系统。 6、网络锁驱动安装完成点关闭的时候提示这个

答:关了360再安装一次。 7、WIN8系统,CAD2011打开闪退如何解决,重启,重新安装均没有解决 答:WIN7:C盘下的ProgramData(一般是隐藏的)文件夹下的FLEXnet文件夹里面的东西删除掉再打开CAD,就能进去并且会有提示你激活。 xp:C:\Documents?and?Settings\All?Users\Application?Data\FLEXnet 8、安装CAD2006提示 答:安装包有问题,需重新下载一个。 9、装斯维尔打开时提示“请安装本地化数据”是什么意思