监控系统:

1、接地电阻和电源插排。电阻不大于四欧。

2、主机房机柜,分控室机柜需要接地,电阴不大于四欧。

3、温度(16-30)和湿度(35-75)。

4、电源插排电压:AC 220(正负)2V

5、采用集中供电,带有保护功能,防止防患,

6、UPS电压:AC 220(正负)2V DC12V (正负)0.5V

7、电源电压:(正玄波,方玄波)。

8、视波器测试视频衰减程度。

9、 1、 1V最好。

2、 3V(正负)合格。

3、小于1V衰减过大。

4、大于3V干扰过大。

10、测试卡测试摄像机的灰度,

11、清晰度:1、彩色摄像机不低于270线,超高超好。

2、黑白摄机不低于380线,超高超好。

12、照度计测试摄像机的低照度。

13、摄像机安装高度。室外:3.5米室内:2.5米。

14、路像存储容量,,录像天数大约在十天左右。

15、系统要设置:数据丢失报警等功能设置,

16、回放功能。

17、高速球转动角动,

18、水平去台角度。

19、监控系统画面要设置清楚、简明、清晰,易维护。

20、线路标示清楚,明确。

21、系统五级评定:不小于C级。

防盗报警系统:

1、防盗键盘:

一、红色电源灯(POWER)要常亮,说明市电正常,要是一闪一闪说明后备电池供电不正

常,可能原因是保险烧掉。

二、信号灯熄灭说明系统正常,要是有数字一闪一闪说明防区线路有供电有故障。

2、后备电池电压12V,低于10.5V报警。

3、对射器在布线时,要布六蕊线,有一组线要接防拆开关,并且设置全天后报警。

4、对射器的中端电阻要接在对射器端,而不要接在主机端,并且设置开路、断路报警功能。

5、防盗主机要安装防拆开关。

6、多防区同时触发报警功能。

7、布防,撤防功能。