文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 仪表安装技术交底

仪表安装技术交底

仪表安装技术交底
仪表安装技术交底

仪表安装工程技术交底书定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站

定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站

仪表安装工程

技术交底人:

施工班组:

施工班组长:

质量安全员:交底日期:

仪表安装工程技术交底书定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站

1、技术交底说明

本技术交底使用于定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站仪表安装工程的施工。

2、交底依据

2.1 西安长庆科技工程有限责任公司长庆勘察设计研究所提供的相关施工图纸、文件以及标准图集。

2.2 施工规范:

2.2.1《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002。

2.2.2《石油建设工程质量检验评定标准自动化仪表安装工程》SY4031-93。

2.2.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92。

3、工程特点

3.1施工区域大,交叉作业多,电缆与保护管均为地埋工程。

3.2技术要求高,施工难度大。

4、施工准备、施工工序及主要质量控制点

4.1技术准备

4.1.1组织相关人员进行施工图纸汇审,进行设计交底。

4.1.2技术人员图纸汇审,认真熟悉图纸和各种相关规范,编制切实可行

的施工技术方案。

4.1.3技术人员对施工人员进行施工前的技术交底。

4.2材料准备

4.2.1 按设计图纸,提出材料计划,并依据设计图纸等资料,对到场材料逐一检查验收,对于不符合要求的材料,应禁止使用,同时向供应部门反馈信息,

以便及时采取措施。

4.3 作业条件准备

4.3.1 现场达到“三通一平”条件;

4.3.2 施工管理人员、作业人员配备到位,安装作业人员的组织管理就绪;

4.3.3 设计已作交底,图纸经过会审,问题已处理完毕;

仪表安装工程技术交底书定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站

4.3.4 施工图纸资料、标准图集、施工及验收标准规范等已准备就绪,满足施工要求;

4.3.5 编制了施工技术方案,明确了安装的范围、方法和其它有关要求;

4.3.6 对施工人员已进行技术交底,明确了施工程序、施工方法、质量标准、质量记录和成品保护、HSE技术要求。

4.4施工工序

配合土建预埋铁件→控制室基础槽钢制安→控制柜、操作台安装→单台仪表校准和试验→保护管的安装→仪表管道的安装→现场仪表的安装→电缆敷设校接线→综合控制系统的试验→回路试验→仪表系统调试→试车→竣工验收。

5、主要施工方法及技术要求

5.1 主要施工方法

5.1仪表线路的安装

5.1.1支架的制作与安装

5.1.1.1制作支架时,应将材料矫正、平直、切口处理不应有卷边和毛刺,制

作好的支架应牢固平正。

5.1.1.2支架安装时,在混凝土上采用膨胀螺栓固定;在不允许焊接支架上的

管道,应采用U形螺栓或卡子固定。

5.1.1.3支架应固定牢固、横平竖直、整齐美观,垂直误差不得超过其长度

3%,水平误差不得超过5mm,支架间的水平误差不得超过2mm。(施工

中支架不应与高温或低温管道直接接触)

5.1.2保护管的安装

5.1.2.1保护管不应有变形及裂缝,其内部应清洁、无毛刺、管口应光滑无锐边。

5.1.2.2保护管的弯曲半径,不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径,且弯

曲处不应有凹陷裂缝和明显的弯曲。

5.1.2.3镀锌钢管采用螺纹连接时,管端的丝扣长度不应小于管接头的1/2,

不应采用熔焊连接,连接处应保证良好的连接性。

仪表安装工程技术交底书定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站

5.1.2.4保护管与检测元件或就地仪表之间采用防爆挠性管连接并设有防水弯;

连接时,应安装防爆密封管件,并做好填料密封,密封管件与检测元

件之间。

5.1.2.5保护管应排列整齐、固定牢固,用U形管卡固定时,固定点间距应均

匀,固定时严禁将保护管焊接在支架上。

5.1.2.6 仪表管道埋地敷设时,直接埋地的管道连接应采用套管焊接并经防腐

处理后方可埋入。

5.1.3电缆、电线的敷设

5.1.3.1电缆敷设前,应进行外观和绝缘检查,以及对敷设路径检查。

5.1.3.2敷设电缆应合理安排,不宜交叉,电缆应留有足够的长度。

5.1.3.3控制电缆的弯曲半径不应小于其外径的10倍。

5.1.3.4电缆槽线路和仪表信号线路,以及本质安全线路与非本质安全线路,

应用金属隔板,隔开敷设。

5.1.3.5电缆敷设后,两端应做电缆头,并加标志牌。

5.1.4仪表线路的配线

5.1.4.1从外部进入仪表盘的电缆、电线应其在导通检查及绝缘检查合格后方

可配线。

5.1.4.2仪表盘内的线路敷设在汇线槽内。

5.1.4.3仪表接线前应校线,线端有标号,多股线芯端头宜采用接线片,电线

与接线片的连接应压接。

5.1.4.4仪表盘内的线路不应有接头,导线与接线端子板、仪表、电气设备等

连接时,应留有余度。

5.1.4.5备用芯线应接在备用端子上,或按可能最大长度预留,按要求标注备

用线号。

5.1.4.6采用屏蔽电缆时,屏蔽层不应接到安全栅的接地端子上。

5.2仪表管道的安装

5.2.0仪表导压管的焊接由专业电焊焊接,焊工资质由监理工程师确认后,方

可上岗。

5.2.1仪表管道的安装位置应符合设计测量要求。

仪表安装工程技术交底书定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站

5.2.2仪表管道安装前应将内部清扫干净。

5.2.3.1采用无缝钢管时,应焊接连接,焊接时焊渣不应落入管内。

5.2.3.2气源系统安装完毕后,应进行吹扫。

5.2.4、管道试验

5.2.4.1安装完毕的仪表管道,在试验前应进行检查;管路系统试压前,应对

管路进行吹洗。

5.2.4.2仪表管道的压力试验应以液体为试验介质。仪表气源管和气动信号管

道以及设计压力小于或等于0.6Mpa的仪表管道,可采用气体为试验介

质。

5.2.4.3液压试验压力应为1.5倍的设计压力,当达到试验压力后,稳压

10min,再将试验压力降至设计压力,停压10min,以压力不降、无渗

漏为合格。

5.2.4.4气压试验应为1.15倍的设计压力,试验时应逐步缓慢升压,达到试验

压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,停压5mim,以发泡

剂检验不泄漏为合格。

5.2.4.5液压试验介质应使用洁净水,气压试验介质应使用空气或氮气。

5.2.4.6压力试验使用的压力表应经核定合格,其准确度不得低于1.5级,刻

度满度值为试验压力的1.5-2.0倍。

5.2.4.7压力试验合格后,在管道上另一端泄压。

5.3仪表的接地

5.3.1用电仪表的外壳、仪表盘(柜、箱、盒)、电缆槽、保护管及支架底座

等正常不带电的金属部分,均应做保护接地,对于供电电压不高于36V就地接仪表、开关等,当设计无特殊要求时,可不作保护接地。

5.3.2仪表保护接地系统应接到电气工程低压电气设备的保护接地网上,连接

应牢固可靠,不应串联连接,保护接地的接地电阻值不大于4Ω。

5.3.3仪表及控制系统应做工作接地,工作接地包括信号回路接地和隐蔽接地,

以及特殊要求的本质安全电路接地,应共用接地装置,接地电阻且不大于1Ω。

仪表安装工程技术交底书定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站

5.3.4仪表电缆电线的屏敝层,应在控制室仪表盘柜侧接地,同一回路的屏蔽

层应具有可靠的电气连接性,不应浮空或重复接地。

5.3.5仪表盘柜内各回路的各类接地,应分别由各自的接地支线引至接地汇流

排或接地端子板,由接地汇流排或接地端子引出接地干线,再与接地总干线和接地极相连,各接地支线、汇流排或端子板之间在非连接处应彼此绝缘。

5.3.6接地系统的连线应使用铜芯绝缘电线或电缆,采用镀锌螺栓紧固,仪表

盘柜内接地汇流排应使用铜材,并有绝缘支架固定,接地体与接地总干线之间采用焊接。

5.4防腐与绝热

5.4.1碳钢管道、支架、仪表设备底座、电缆槽、保护管、固定卡等需要防腐

的结构和部位,当其外壁无防腐层时,均应做防腐处理。

5.4.2涂漆前应清除表面铁锈、焊渣、毛刺和污物,外层涂刷时,应在漆膜完

全干燥后再涂下一层,涂层应均匀无漏涂。

5.4.3仪表管道焊接部位的涂漆,应在管道系统压力试验后进行。

5.4.4仪表绝热工程可随设备和管道的绝热一起施工。

5.4.5仪表绝热工程的施工应在测量管道、伴热管道压力试验合格及防腐工程

完工后进行。

5.5取源部件的安装

5.5.1管道上的取源部件应在管道预制安装的同时安装,配合工艺专业在管道

上安装取源部件的开孔和焊接工作,必须在管道的防腐衬里和压力试验前进行。

5.5.2在高压、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时,应采用机械加工的方

法。

5.5.3安装取源部件时,不应在焊缝及边缘上开孔来焊接。

5.5.4安装完毕后,应随同设备和管道一起试压。

5.5.5温度取源部件安装。

5.5.5.1与管道相互垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线相互垂直。

仪表安装工程技术交底书定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站

5.5.5.2在管道拐弯处安装时,应逆着物料流向,取源部件轴线应与工艺管道

轴线相结合。

5.5.5.3与工艺管道呈倾斜角度安装时,应逆着物料流向取源部件轴线应与管

道轴线相交。

5.5.6压力取源部件安装

5.5.

6.1压力取源部件的安装应选在被测物料流向稳定的地方。

5.5.

6.2压力取源部件与温度取源部件,在同一管段上时,应安装在温度取源

部件的上游侧。

5.5.

6.3压力取源部件的端部不应超出设备或管道的内壁。

5.5.

6.4在水平和倾斜管道上安装压力取源部件时,取压点方应符合下列规定:

测量气体压力时,在管道上半部,测量液体压力时,在管道下半部与

管道的水平中心成0~45℃夹角的范围内。

5.5.7分析取源部件安装

5.5.7.1分析取源部件的安装位置,应选在压力稳定,能灵敏反映真实成分变

化和取得具有代表性分析样品的地方。

5.5.7.2在水平或倾斜管道上安装分析取源部件,其安装方位应符合下列规定:

测量气体时,在管道的上半部。

5.6仪表设备的安装

5.6.1仪表盘、柜、箱的安装

5.6.1.1仪表盘、柜、操作台的安装位置和平面布置,应按设计图进行施工。5.6.1.2仪表盘、操作台的型钢底座的制作尺寸,应与盘、操作台相符,其直

线度允许偏差为1mm/m。

5.6.1.3型钢底座应在地面施工完成前安装找正,其上表面宜高出地面,型钢

底座应进行防腐处理。

5.6.1.4单独的仪表盘、柜操作台的安装应符合下列规定:固定牢固,垂直允

许偏差1.5mm/m;水平度允许偏差为1mm/m。

5.6.1.5成列的仪表柜、盘操作后的安装,除应符合7.6.1.4条规定外,还应

符合下列规定:同一系列规格相邻两盘、柜、台的顶部高度允许偏差为

2mm;当同一系列规格盘、柜、台的连接外超过2处时,顶部高度允许

仪表安装工程技术交底书定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站

偏差为5mm;相邻两盘、柜、台接缝处正面平面度允许偏差为1mm;相

邻两盘、柜、台之间的接缝的间隙不大于2mm。

5.6.1.6仪表盘、柜、箱在搬运和安装过程中,应防止变形和表面油漆损伤。

安装及加工中严禁使用气焊方法。

5.6.1.7地箱的安装应符合下列规定:到各检测点距离适当,箱中心距操作

地面的高度宜为1.2~1.5m;不影响操作通行和设备维修;接线箱应

密封并标明编号,箱内接线应标明线号。

5.6.2 成分分析和物位检测仪表的安装

5.6.2.1 分析取样系统应按设计文件的要求安装,应有完整的取样预处理装

置,预处理装置应单独安装,并宜靠近传送器。

5.6.2.2 可燃性气体检测器的安装应根据所检测气体的密度确定。其密度小

于空气时,检测器应安装在泄漏的上方位置。

5.6.3 执行器的安装

5.6.3.1控制阀的安装位置应便于观察,操作和维护。

5.6.3.2气动执行机构的信号管应有足够的伸缩余度,不应妨碍执行机构的

动作。

5.6.3.3 电磁阀的进出口位应安装正确。安装前应按产品说明书的规定检查

线圈和阀体间的绝缘电阻。

5.6.4仪表电源设备的安装

5.6.4.1安装电源设备前应检查外观技术性能。

5.6.4.2就地仪表供电箱的型号、规格和安装位置符合设计要求。

5.6.4.3电源设备的安装应牢固、整齐、美观、设备位号端子标号,用途、

操作标志等应完整无缺。

5.6.4.4金属供电箱应有明显的接地标志,接地线应牢固可靠。

5.6.4.5供电系统送电前,系统内所有开关均应置于断开位置,并应检查熔

断器的容量。在仪表工程安装和试验期间,所有供电开关和仪表的通电断电状态都应有显业或警示的标识。

5.6.4.6电源设备的带电部分与金属外壳之间的绝缘电阻,用500V兆欧表测

量时不应小于5MΩ。

仪表安装工程技术交底书定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站

5.7仪表系统调试

5.7.1 一般规定

5.7.1.1仪表在安装和使用前,应进行检查、校准和试验,校准和试验应在室

内进行。

5.7.1.2仪表试验的电源应稳定,试验的气源应清洁、干燥,压力应稳定。仪

表回路试验的电源和气源由正式电源和气源供给。

5.7.1.3仪表校准和试验用仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明,其基本

误差的绝对值不宜超过被校仪表基本误差绝对值的1/3。

5.7.1.4单台仪表的校准点,应在仪表全量程范围内均匀选取,一般不应小于5

点(0,25%,50%,75%,100%),回路试验时,仪表校准点不应少于 3

点。

5.7.2单台仪表的校准和试验

5.7.2.1数字式显示仪表的示值应清晰、稳定,在测量范围内其示值误差应符

合仪表准确度规定。

5.7.2.2变送器、转换器应进行输入输出特性试验和校准,其准确度应符合产

品技术要求,输入输出信号范围和类型应与金属牌标志、设计文件要

求一致,并与显示仪表配套。

5.7.2.3温度检测仪表的校准试验点不应小于2点。

5.7.2.4压力差压变送器的校准和试验按设计文件和使用要求进行零点,量程

调整和零点迁移量调整。

5.7.2.5分析仪表的检测、传感、转换等性能的试验和校准包括对试验用标准

样品要求,均应符合产品技术文件和设计文件的规定。

5.7.2.6控制和执行机构的试验,阀体压力阀座密封试验等项目,可对制造厂

出来的产品合格证明和试验报告进行验证,执行机构在试验时应调整到

设计文件规定的工作状态。

5.7.3回路试验和系统试验

5.7.3.1 综合检测系统可先在控制室内以与就地线路相连的输入输出端为界进行

回路试验,然后再与就地仪表连接进行整个回路试验。

5.7.3.2 检测回路的试验

仪表安装工程技术交底书定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站

5.7.3.2.1在检测回路信号输入端输入模拟被测变量的标准信号,回路的显示

仪表部分的示值误差,不应超过回路内各单台仪表允许基本误差平

方和的平方根值。

5.7.3.2.2温度检测回路可在检测元件的输出端向回路输入电阻值或mv值模拟

信号。

5.7.3.2.3现场不具备模拟被测变量信号的回路,应在其可模拟输入信号的最

前端输入信号进行,回路试验。

5.7.3. 3 控制回路的试验

5.7.3.3.1控制器和执行器的作用方向应符合设计规定。

5.7.3.3.2通过控制器或操作站的输出向执行器发送控制信号,检查执行器执

行机构的全行程动作方向和位置应正确,执行器带有定位器时应同

时试验。

5.7.3.3.3当控制器或操作站上执行器的开度和起点、终点信号显示时,应同

时进行检查和试验。

5.7.3.4 报警系统的试验

5.7.3.4.1系统中有报警信号的仪表设备,如各种检测报警开关,仪表的报警

输出部件和接点,应根据设计文件规定的设定值进行整定。

5.7.3.4.2在报警回路的信号发生端模拟输入信号,检查灯光、音响和屏幕显

示应正确,报警点整定后宜在调整器件上加封记。

5.7.3.4.3报警的消音,复位和记录功能应正确

5.7.3.5 程序控制系统和联锁系统应正确

5.7.3.5.1系统中的各有关仪表和部件的动作设定值应根据设计文件规定进行

整定。

5.7.3.5.2联锁点、程序复杂的系统,可分项和分段进行试验后,再进行整体

检查试验。

5.7.3.5.3程序控制系统的试验应按程序设计的步骤逐步检查试验,其条件判

定逻辑关系,动作时间和输入状态等应符合设计文件规定。

5.7.3.5.4在进行系统功能试验时,可采用已试验整定合格的仪表和检测报警

开关的报警输出接点,直接发出模拟条件信号。

水电安装安全技术交底资料

水电安装安全技术交底

防雷与接地工安全技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、接地体安装: (1)人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。 (2)利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。 2、接地干线安装: (1)支架安装完毕。 (2)土建抹灰已完成。 (3)穿墙保护管已预埋。 3、支架安装: (1)各种支架已运到现场。 (2)结构工作已经完成。 (3)室外必须有脚手架或爬梯。 4、防雷引下线暗敷设: (1)建筑物有有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (2)利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 5、避雷引下线明敷设 (1)支架安装完毕。 (2)建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (3)土建外装修完毕。 6、避雷网安装: (1)支架安装完毕。 (2)具备调直场地和垂直运输条件。 (3)接地体与引下线必须做完。 7、避雷针安装: (1)接地体及引下线必须安装完毕。 (2)需要脚手架处,脚手架搭设完毕。

(3)土建结构工程已完成,并随结构施工做完预埋件。 (二)材料要求 1、防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格证和镀锌质量证明书。在施工过程 中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U 形螺栓、元宝螺栓、支架等。 2、电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防腐油、银粉、黑色油漆等。 (三)主要机具 1、常用电工工具:手锤、钢据、压力案子、大锤等。 2、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、气焊工具等。 1、按照施工方案的要求作业; 2、剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹,作业人员必须戴好防护眼镜。楼板、砖墙打、钻透眼时,板下、墙后不得有人靠近; 3、使用手持电钻时,电钻必须有可靠的接保护零线和重复接地,电源线必须通过触电保护器,灵敏有效。靠梯不准碰、压电源电线; 4、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时,应互相配合防止挤手; 5、管子预埋位置必须准确,绑扎牢固; 6、安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行或堆放材料。必须通行时,应在木枋上铺设脚手板; 7、人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作里面部要避开。管子加热时,管口前不得站人或通过; 8、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作; 9、设备未做有效接地前,不准通电试机。 ●电气和线路的绝缘必须良好,裸露带电导体应安装在碰不着的处所,或设置安全遮拦和明显的警告标志。 ●电气设备和装置的金属部分,可能由于绝缘损坏而带电,必须根据技术条件采取保护性接地或接零措施。 ●电线和电源相接的时候,应设开关和闸刀,不允许随便乱挂;露天的开关、闸刀应装在箱

自动化仪表设备安装专业技术交底资料

自动化仪表设备安装技术交底 一、工程概况 某装置自控仪表设备约在2500台左右,大部分设备、仪表为露天安装,需要伴热、保温的均采用低压蒸汽热源。安装在爆炸危险区域内的仪表选用隔爆型和本质安全型,因此,本装置仪表设备安装工程量大而复杂,安装难度大,在施工开始前一定要做好前期准备工作。 二、施工准备 1.材料设备要求. (1) 对到货仪表首先核对随机装箱单。 (2) 按设计规格表和有关资料(说明书、图纸)列出设备、材料汇总明细表。 (3) 检查仪表外包装及仪表外观有无损坏、水浸、污染等现象并做好记录。 (4) 检查出厂说明书是否详尽,随带配件是否齐全。 (5) 核对被校验仪表铭牌上规格型号是否符合设计要求。 (6) 检查出厂合格证及出厂检定证书,确认出厂状态。 (7) 详细填写检查结果,对短缺、不符、损坏部分要由供应商签字确认。 2.主要机具 (1) 铅笔、皮尺、水平尺、线坠、粉线袋、桶、刷子。 (2) 手锤、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、套丝板、钻头。 (3) 砂轮锯、套管机、揻管器、压力、电焊机、气焊工具。 (4) 电烙铁、电炉、锡锅、兆欧表、工具箱、高凳等。

3.作业条件 (1) 在配合土建结构施工的同时做好预埋铁件及预留孔洞。 (2) 配合土建装修、工艺设备安装、管道安装、电气、防腐、保温、给排水等专业施工的同时进行仪表安装。 三、施工工艺 仪表设备按安装位置可分为现场仪表,控制室仪表。 1.现场仪表安装 现场仪表为就地安装仪表和一次仪表。有压力元件、温度元件、节流装置、靶式流量计、涡轮流量计、电磁流量计、椭圆齿轮流量计、变送器、物位仪表、传感器、调节阀等。 (1) 安装前首先认真检查仪表设备的型号、规格应符合设计要求,且说明书,合格证齐全。 (2) 仪表设备应安装在便于操作维修、安全不易损坏的地方;避免安装在振动、强磁场干扰和有腐蚀性气体的地方。 (3) 仪表设备必须经调试确认合格后方可进行安装。 (4) 仪表设备应安装牢固、平直。 (5) 注意仪表外壳上标有流量方向的仪表应于被测介质的实际流动方向一致,且在工艺管道吹扫后进行安装,以免损伤仪表设备。 (6) 对于压力测量仪表,当被测介质压力波动较大时,应加缓冲器。 (7) 检测粘性、颗粒、腐蚀性或易于汽化、液化介质的压力表应注意加隔离罐或吹洗装置。 (8) 压力表与被测量管道连接的丝扣应加垫片,对于高压压力表应加特制的金属垫。

水电安装施工安全技术交底

建筑安全联盟 安全技术交底 工程名称: 交底日期:年月日 交底项目水电安装施工安全作业交底 交底人 (项目技术负责人) 内容摘要: 一、施工作业特点和危险源:手持式电动工具的频繁使用,材料较多; 作业活动潜在的危险因素可能导致的事故 登高作业登高设备不稳固跌落 接电未找专业电工接电触电 手持式电动工具使用长期重复使用、防护装置骨骼与肌肉功能絮乱、机缺失、有破损等械伤害等 二、对危险源的具体控制措施和应注意的安全事项: 个人防护 1、遵守施工现场的一般性安全规定:进入施工现场戴好安全帽,扣好帽带;高处临边 作业系好安全带;穿防滑鞋,禁止赤膊、穿拖鞋、赤脚等进入施工现场;酒后严禁进入施工 现场;严禁高空抛物;施工现场严禁游烟,抽烟到指定地点;涉及到对眼睛有伤害可能的工 作必须戴护目镜;现场行走走安全通道,严禁随意翻越;非本人操作的机械设备严禁擅自操 作;消防设施器材严禁玩弄。 2、操作人员不得负荷作业、带病作业,工作期间严禁追逐打闹。 安全设施 1、施工现场的安全防护设施严禁随意拆除,因施工需要确实拆除,应先联系项目部, 项目部同意并采取其他防护措施后方可拆除,且作业完成后及时恢复原有的安全防护设施 (除非施工的产品替代了原来的防护)。 2、作业过程中,涉及到登高作业需要使用马登或人字梯或靠梯或门架或活动架等时, 马登必须牢固(不超过 1.5m),人字梯必须有安全绳(不超过 2m),靠梯必须有防滑措施 ( 不超过 2m),门架严格按照要求搭设和使用,移动架要稳固,作业面四周有护身杆。登高设备 上需要码放材料,须均匀码放、严禁超载、谨防掉落。传递材料应相互配合,相互呼应,严 禁通过抛、甩传递材料。 临时用电

木工施工技术交底记录

施工技术交底记录 一、施工组织与部署 (一)劳动力组织 本工程模板施工班组,在施工过程中应根据项目进度安排及工程量大小相互调配熟练木工作业人员数量,与其他班组密切协作组织流水作业,以保证满足工程进度需要。 (二)施工机具 本工程根据施工场地和工程量的大小合理进行模板工程机械设备的投入:主要有圆盘锯、压刨机、手电钻、手提锯、刨子等。 模板施工时,施工作业人员应相对固定,不得中途换人,以保证模板施工的质量及模板的周转利用。 在施工场地布置了模板加工棚,配备相应的加工机械。模板在堆场加工,禁止木工圆锯上作业楼层。模板、木枋在加工时,均须过刨,保证模板结合口密实,木枋断面尺寸统一,模板加工完成后,均需涂刷一层长效脱模剂,往上一楼层安装时,拆下的模板应及时将粘在其上的砂浆等彻底清理干净,并进行维修,重新涂刷脱模剂。 本工程全部采用木模。各栋楼梁、柱模板采用2套和楼板模板采用2套,支撑排架采用2套,悬臂梁模板套数根据现场实际需求做适当增减。 三、施工准备 (一)模板体系及机具 1、模板体系 柱子模采用木模,背楞枋采用50×100×4000,使用前须过刨,尺寸统一。模板采用915×1830×18mm木胶合板,楼梯侧模采用50mm厚松木枋,结构支撑为48×3.5钢管。 2、施工机具 主要有圆盘锯、压刨机、手电锯、手电钻。 3、模板加固及连接件 48×3.5钢管,ф12对拉螺杆(地下室剪力墙采用止水螺杆)、5mm垫片、螺帽。 4、脱模剂 模板采用ZM-90系列建筑长效脱模剂,施工时应注意以下几点: 1)、取料时应遵循用多少取多少原则,切不可将用剩的脱模剂倒回贮罐内; 2)、脱模剂经搅拌后,应静置20miu待气泡消失后再进行施工; 3)、模板表面必须干燥清洁,两遍刷涂成活,每道涂的厚度1mm左右,前后两道间隔3h 以上; 4)、对固定过久的膜面,必须用砂子将其表面打毛后再涂。 5)、模板辅材 粘胶带、30mm宽粘胶布、铁丝、刷子、铁铲、撬棍等。 (二)模板作业条件 测量员放好主控制轴线,外业技术员复核,专业施工员放好轴线、模板边线,在柱、墙筋上用红油漆标出500mm水平标高线。 柱子、墙筋绑扎完毕,水电管线及所有预理件已安装,钢筋保护层(同砼配比砂浆

仪表施工技术交底表

技术交底卡

仪表之间的连接必须通过防爆金属软管进行连接。电缆管不应平行设在工艺管道的正上方或正下方。

⑩在压力试验合格后,应做好试压和安装记录。 C.仪表管的防腐保温施工要求 ①涂漆前必须对管道表面进行处理,清除铁锈、焊渣、毛刺等污物; ②涂漆的种类和保温的种类、厚度应符合设计要求; ③仪表管的防腐保温应在仪表管试压合格后进行。 3.电缆桥架及支架安装 3.1电缆桥架、桥架的支架、连接件和附件的质量应符合有关技术标准。桥架的规格、支吊跨距、防腐类型应符合设计 要求。 3.2桥架在每个支吊架上的固定应牢固,梯架连接板的螺栓应紧固,螺母应位于梯架的外侧。 3.3电缆桥架转弯处的转弯半径不应小于该桥架上的电缆的最小允许弯曲半径的最大者。 3.4电缆支架加工时,钢材应平直,无明显扭曲。下料误差应在5mn范围内,切口无卷边,毛剌。支架焊接 应牢固,无显著变形。各横档间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm电缆支架必须进行防腐处理。 3.5电缆支架牢固,横平竖直,各支架的同层横层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于5mm 3.6桥架安装必须平行或垂直于墙或地面。 3.7桥架的开孔或切割,必须采用机械方式施工,不允许用电气焊加工。切口处必须再涂一层防腐漆。 3.8为了保证桥架的电气通路,节与节之间,必须联接可靠,必要时可采用导线跨接。 3.9电缆桥架之间联接处要牢固可靠,不得有松动。 3.10.电缆桥架在通过防火墙或楼板孔洞时应采用无机防火堵料封存。 3.11.在桥架内应通长敷设一根-40 X 4热镀锌扁钢,并在本界区两端与埋地接地装置可靠焊接 3.12.现场制作的支架间距不大于3米,支架的各金属构件采用焊接连接,并与金属梁、柱焊接连接,必要 时采取加固措施,在穿过变形缝时要有补偿装置。 4:根据本工程的特点,对于主要典型仪表设备的安装技术要求说明如下: 7.1设备安装前应进行外观检查、性能校验和测量范围调整,并做好相应的记录。 7.2对于调节阀、流量仪表的安装必须按照P& ID图来确定其安装方向。 7.3温度计在工艺管道上的插入方向应与被测介质逆向或垂直。 7.4在安装孔板前,应进行外观及尺寸检查,孔板加工尺寸应符合设计要求。 7.5孔板的锐边应迎向被测介质的流向,孔板和孔板法兰的端面应和轴线垂直,其偏差不应大于1°。 7.6正负压室引压管不得接错。 7.7孔板两测的直管段长度应符合设计要求。 7.8安全栅应可靠接地

自动化仪表设备安装技术交底

自动化仪表设备安装技 术交底 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

自动化仪表设备安装技术交底 一、工程概况 某装置自控仪表设备约在2500台左右,大部分设备、仪表为露天安装,需要伴热、保温的均采用低压蒸汽热源。安装在爆炸危险区域内的仪表选用隔爆型和本质安全型,因此,本装置仪表设备安装工程量大而复杂,安装难度大,在施工开始前一定要做好前期准备工作。 二、施工准备 1.材料设备要求. (1) 对到货仪表首先核对随机装箱单。 (2) 按设计规格表和有关资料(说明书、图纸)列出设备、材料汇总明细表。 (3) 检查仪表外包装及仪表外观有无损坏、水浸、污染等现象并做好记录。

(4) 检查出厂说明书是否详尽,随带配件是否齐全。 (5) 核对被校验仪表铭牌上规格型号是否符合设计要求。 (6) 检查出厂合格证及出厂检定证书,确认出厂状态。 (7) 详细填写检查结果,对短缺、不符、损坏部分要由供应商签字确认。2.主要机具 (1) 铅笔、皮尺、水平尺、线坠、粉线袋、桶、刷子。 (2) 手锤、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、套丝板、钻头。

(3) 砂轮锯、套管机、揻管器、压力、电焊机、气焊工具。 (4) 电烙铁、电炉、锡锅、兆欧表、工具箱、高凳等。 3.作业条件 (1) 在配合土建结构施工的同时做好预埋铁件及预留孔洞。 (2) 配合土建装修、工艺设备安装、管道安装、电气、防腐、保温、给排水等专业施工的同时进行仪表安装。 三、施工工艺 仪表设备按安装位置可分为现场仪表,控制室仪表。 1.现场仪表安装

设备安装技术交底

设备安装技术交底 编号: 序号: 中建七局安装公司 2003.2.26

设备安装技术交底 一、交底人: 二、接底人: 三、交底地点:工地会议室 四、交底时间:2003.2.26 五、交底内容: 1、工程概况 工程名称:安阳化肥工业集团年产1万吨甲胺\DMF项目工程地点:河南省安阳市西南25公里、水冶镇4公里处,工程场地在原厂址北部,占地面积2.0838公顷 工程规模:年产甲胺、DMF各1万吨 建设单位:安阳化学工业集团有限责任公司 设计单位:中国华陆工程公司、四川天一科技股份有限公司 监理单位:河南创思特工程监理咨询有限公司 施工单位:中建七局安装工程公司 2、设备安装工程量 本工程按照装置划分为10个单位工程,其中有关设备安装的单位工程及各类设备如下: ①原料气压缩装置:原料气压缩机2台; ②CO变压吸附装置:塔类设备14台、容器及换热器8台、产品气压缩机2台、置换气压缩机2台、真空泵4台、其他泵类设备5

台; ③甲胺装置:塔类设备6台、容器及换热器43台、反应器1台、转动设备27台; ④DMF装置:塔类设备3台、容器及换热器29台、过滤器2台、反应器1台、泵类转动设备24台; ⑤成品配置:容器及换热器8台、泵类设备5台; ⑥冷冻站装置:定型设备5台、容器及换热器6台。 3、本工程质量目标:达到优良工程,其中单位工程优良率90%以上,合格率100%。 4、本工程设备安装所用验收规范及质量检验评定标准: 《中低压化工设备设备施工及验收规范》HGJ209-83 《化工机器安装工程施工及验收规范》(中小型活塞式压缩机)HGJ206-92 《化工塔类设备施工及验收规范》HGJ211-85 《化工机器安装工程施工及验收规范》(通用规范)HGJ203-83 《石油化工装置设备基础工程施工及验收规范》SHJ510-88 《化工机器安装工程施工及验收规范》(化工用泵)HGJ207-83 《化工设备安装工程质量检验及评定标准》HG20236-93 5、设备安装工序: 基础检查验收→基础麻面处理→设备垫铁加工配制→设备验收→吊装机具准备→就位初平→(对转动设备:地脚螺栓孔灌浆)→精

水电安装安全技术交底

水电安装安全技术交底 水电施工规范 为确保施工用电及装修后用电的安全美观,便于维修,电工施工必须持证上岗,且遵守下列规范: 一、电工施工前准备: 1.应先观察原电路是否漏电保护器,能负荷多大功率。 2.先找到电话线、网线的入户接线盒,且检查电话线有几个回路,是否完整连通。3.如果改动不大,检测原有电路是否畅通。 二、施工现场临时用电规范: 1.必须持有劳动部门颁发的电工证的电工才能上岗作业,无证工人布线必须在有电工证的工人现场指导下作业。 2.在施工现场作业应集中精力,时时想到安全,处处注意安全,严格按操作规程进行施工,严禁酒后违章作业。 3.施工现场用火焊接,切割必须有防火措施,火焰与带电部分距离不得小于1.5米。4.施工现场用电安全的规定: 1 工地必须有临时配电箱,从插座取电,必须用插头,严禁其他方法取电,如发现用电工具不用电缆作导线的当场没收,并罚款100元。 2 开关箱内必须有漏电保护器(指临时配电箱)。 3 照明灯与易燃易爆品之间必须保持一定距离,不允许太阳灯、高温灯直接对油漆面照射。 4 施工现场临时用电照明的线必须安全、牢固、防水。 三、PVC线管布线应注意以下规定: 1.管道:

1 PVC管道必须要弹线,使用切割机开槽,开槽深度为管下去要1-1.5公分砂浆保护层。 2 PVC管道地面如不开槽,先弹地面直线再沿墨线固定管道。 3 86暗盒之间距离要在0.8-1公分之间,厨、卫墙面要留贴砖厚度。 3 PCC外壁的阻燃标记及制造厂标应向外。 2.管道连结: 1 管与管之间套管内必须涂刷专用胶水。 2 管与暗盒连结必须要锁头和锁母。 3 砂浆补线管应先浇水,再用纯水泥砂浆进行修补,不得比原墙面高。 4 不得使用三通弯头,分线必须用分线盒,弯管用弹簧弯。 5 地面不开槽走管,必须固定好管,要做到美观。 6 墙面走管禁止斜道,必须横平竖直(包括给水) 3.管内穿线及配线,及面板安装: 1 导线再管内严禁接头,接头应在接线盒内,严禁强弱电走一根管。 2 导线必须分色:红色为火线,蓝或绿为零线,双色为地线,白色为控制线。 3 导线在开关盒、插座盒内留线不应小于15公分,卷成圈放在盒底,线头包好,用保护膜盖好。 4 地线与公共导线通过盒内不可剪断直接通过,也应留一定余地。 5 空调、热水器、厨房、浴霸等大功率电器,需走能负荷得起的专线。 6 暗盒内导线接头必须用防水胶布先进行包扎,外部用绝缘胶布包。 7 用电负荷参照标准执行。 8 配电箱内导线保留长度不小于配电箱的半周长。 9 配电箱底边距地不少于1.5米,配电箱上应注明用电回路名称。

自动化仪表设备安装技术交底(新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 自动化仪表设备安装技术交底 (新版)

自动化仪表设备安装技术交底(新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一、工程概况 某装置自控仪表设备约在2500台左右,大部分设备、仪表为露天安装,需要伴热、保温的均采用低压蒸汽热源。安装在爆炸危险区域内的仪表选用隔爆型和本质安全型,因此,本装置仪表设备安装工程量大而复杂,安装难度大,在施工开始前一定要做好前期准备工作。 二、施工准备 1.材料设备要求. (1)对到货仪表首先核对随机装箱单。 (2)按设计规格表和有关资料(说明书、图纸)列出设备、材料汇总明细表。 (3)检查仪表外包装及仪表外观有无损坏、水浸、污染等现象并做好记录。 (4)检查出厂说明书是否详尽,随带配件是否齐全。 (5)核对被校验仪表铭牌上规格型号是否符合设计要求。

(6)检查出厂合格证及出厂检定证书,确认出厂状态。 (7)详细填写检查结果,对短缺、不符、损坏部分要由供应商签字确认。 2.主要机具 (1)铅笔、皮尺、水平尺、线坠、粉线袋、桶、刷子。 (2)手锤、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、套丝板、钻头。 (3)砂轮锯、套管机、揻管器、压力、电焊机、气焊工具。 (4)电烙铁、电炉、锡锅、兆欧表、工具箱、高凳等。 3.作业条件 (1)在配合土建结构施工的同时做好预埋铁件及预留孔洞。 (2)配合土建装修、工艺设备安装、管道安装、电气、防腐、保温、给排水等专业施工的同时进行仪表安装。 三、施工工艺 仪表设备按安装位置可分为现场仪表,控制室仪表。 1.现场仪表安装 现场仪表为就地安装仪表和一次仪表。有压力元件、温度元件、节流装置、靶式流量计、涡轮流量计、电磁流量计、椭圆齿轮流量计、变送器、物位仪表、传感器、调节阀等。

室内给水设备安装技术交底

室内给水设备安装技术交底 一、适用范围适用于建筑工程中给水设备的安装。 二、施工准备 2(1 技术准备 参见"19(1 室内金属给水管道及配件安装"第19(1(2(1 条。 2(2 材料、设备要求 1( 设备 (1) 水泵的型号、规格应符合设计要求,并有出厂合格证和厂家提供的技术手册、检测报告。配件齐全,无缺损等。 (2) 水箱的规格、材质、外形尺寸、各接口等应符合设计要求。水箱应有卫生检测报告、试验记录、合格证。 (3) 稳压罐的型号、规格应符合设计要求,有厂家合格证、技术手册和产品检测报告。 2( 辅材型钢、圆钢、保温材料、垫铁、过滤网、管材、阀门等。 2(3 主要机具 1(机具: 切割机、套丝机、电气焊等。 2(工具: 倒链、滑轮、扳手、绳索、水平尺、钢卷尺、线坠、塞尺。 2(4 作业条件 1( 施工现场的环境,除机房内部装修和地面未完外,作业面具备安装条件。 2(设备基础的尺寸、坐标、标高符合设计图纸

3(作业面照明条件符合安装要求。 4(机房内的安装标高基准线已测放完毕。 三、施工工艺 3. 1工艺流程 3(2操作工艺 1(设备开箱验收 (1) 设备进场后应会同建没、监理单位共同进行设备开箱验收,按照设计文件检查设备规格、型号是否符合要求,技术文件是否齐全,并做好相关记录。 (2) 按装箱清单和设备技术文件,检查设备所带备件、配件是否齐全有效,设备所带的资料和产品合格证应完备、准确。设备的表面是否有缺损、锈蚀、受潮等现象。水泵手动盘车应灵活,无阻滞、卡住现象,无异常声音。 2(设备基础验收 (1) 基础混凝土的强度等级符合设计要求。 (2) 核对基础的几何尺寸、坐标、标高、预留孔洞是否符合设计要求,并做好相关质量汜录。 3(设备安装 (1) 设备就位 1) 复测基础的几何尺寸,地脚螺栓孔的大小、位置、间距和垂直度是否符合要 求。 2) 确定基础上的纵、横向中心线及标高,并做好标识。 3) 用水平尺测定纵、横向水平度,修整找平后,进行设备就位。 (2) 泵安装

工程施工技术交底记录表

工程施工技术交底记录表

工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 承包单位:河南省郑州地质工程勘察院№:施 单位工程减载与压脚工 程 分部 工程 削方减载 分项 工程 K0+000~K0+160削方减载

交底内容: 1、清理的范围必须延伸到最大清理边界或周边截水沟外侧3m的水平距离。 2、清理的内容为:破碎松动岩体和危岩体、对局部陡倾坡段进行适当削方及强风化层挖除,以及规定区域内的全部垃圾、杂草、树根、废碴、表土和监理工程师认为必须清除的其它有碍物,坡面清理厚度以0.5~0.6m计,坡面清理不得有大的突起和凹陷,尤其是清除危岩体坡面,应该与周围平顺连接。坡面清理须经监理工程师验收合格后,方可后序项目的施工。 3、本段坡面的土石方开挖部分较少,采用人工作业。全部采用人工开挖,宜先坡上后坡下、先陡坡段后缓坡段、分区跳段的方式进行,任何部位均不得采用自下而上的开挖方式施工。开挖过程中,严禁施工用水及生活用水入渗边坡体。坡体应人工按设计坡比整形、夯实。 4、清方的过程中,如遇见与设计不符之处,需要比较大的变更,施工单位应及时通过建立单位通报业主单位、勘察单位、设计单位。 5、清方应由后向前逐层开挖,严禁在施工

范围内进行土方堆载,应及时将土方清理出现场。 6、对已清理的切坡,应按设计要求及时进行支护加固。 附设计图纸及有关技术规范2007年3月30日 技术负责施工 员 班组长 说明:一式二份,送监理工程师一份 工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

承包单位:河南省郑州地质工程勘察院№:施 单位工程防护工程 分部 工程 锚喷支护 分项 工程 K0+000~K0+160锚喷支护 交底内容: 锚杆施工: 1、钻孔 该段锚杆为5m\8m间隔布置, 锚杆钢筋直径为25mm、钻孔孔径为76mm。 锚杆开孔孔位偏差不得大于5cm,钻孔的孔斜偏差不得超过长度的3%,孔深偏差不大于10cm,倾角15°。钻进时如发生塌孔现象应采用套管跟进或分段注浆固结后再钻进,以保证钻孔成型。放置锚筋前应进行清孔工作。 2、锚筋 锚筋尽量避免接头,锚筋插入前应清除锚筋体的油渍和铁锈,并不能粘有泥土,沿锚筋轴线方向每2米设置一个对中支架。锚筋如需搭接时,应按国家有关规范要求进行。

仪表安装技术交底

仪表安装工程技术交底书定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站 定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站 仪表安装工程 技 术 交 底 书 技术交底人: 施工班组: 施工班组长:

质量安全员:交底日期:

仪表安装工程技术交底书定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站 1、技术交底说明 本技术交底使用于定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站仪表安装工程的施工。 2、交底依据 2.1 西安长庆科技工程有限责任公司长庆勘察设计研究所提供的相关施工图纸、文件以及标准图集。 2.2 施工规范: 2.2.1《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002。 2.2.2《石油建设工程质量检验评定标准自动化仪表安装工程》SY4031-93。 2.2.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92。 3、工程特点 3.1施工区域大,交叉作业多,电缆与保护管均为地埋工程。 3.2技术要求高,施工难度大。 4、施工准备、施工工序及主要质量控制点 4.1技术准备 4.1.1组织相关人员进行施工图纸汇审,进行设计交底。 4.1.2技术人员图纸汇审,认真熟悉图纸和各种相关规范,编制切实可行 的施工技术方案。 4.1.3技术人员对施工人员进行施工前的技术交底。 4.2材料准备 4.2.1 按设计图纸,提出材料计划,并依据设计图纸等资料,对到场材料逐一检查验收,对于不符合要求的材料,应禁止使用,同时向供应部门反馈信息,

以便及时采取措施。 4.3 作业条件准备 4.3.1 现场达到“三通一平”条件; 4.3.2 施工管理人员、作业人员配备到位,安装作业人员的组织管理就绪; 4.3.3 设计已作交底,图纸经过会审,问题已处理完毕;

(完整版)水电安装施工安全技术交底

工程名称: 交底日期:年月日

用力; 4、不应将手持工具误作其他用途。 电焊机的使用 1、施焊前: (1)施焊人员必须是持有有效证件的电焊工,非电焊工严禁进行电焊作业; (2)施焊作业前必须办理好动火审批手续;施焊周围区域(10m范围内)易燃易爆物品进行了清理;配备了监护人员,灭火器已配备。 (3)穿戴好电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品,高处作业系好安全带;电焊机放置在干燥处。 (4)电焊机必须设单独的电源开关、自动断电装置,设置二次空载保护器,操作前应首先检查焊机和工具,如焊钳和焊接电缆的绝缘、无破损、接线柱的防护罩,焊机外壳保护接地和焊机的各接线点等,检查初、次级接线正确,输入电压符合电焊机铭牌规定,确认安全合格方可作业; 2、施焊过程中: (1)控制好电源线长度:一次侧电源线长度应不大于5米,二次侧长度应小于30米; (2)焊接时二次线必须双线到位,地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、结构钢筋、金属架或铁架路上,必须设立专用地线,直接放在焊件上,不准借路;焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用胶布包严。 (3)电焊机的工作负荷应依照设计规定,不得超载运行; (4)遵守电焊机使用的相关安全要求。 3、施焊后: 工作结束或需要转移场地,应先切断焊机电源,将地线和把线分开,并检查作业地点,确认无起火危险后,方可离开。 穿线、切槽等安全要求 1、切槽机,在使用前事先对电源线、刀片、机械的运转情况进行详细检查,确定正常、安全可靠后,方可作业,使用中不准割比刀片强度过大的硬硬性物,不得用力过猛。操作人员不得站在与片刀的同一个面上,应保持一定的安全角度。 2、剔槽打眼时,锤头不得松动,毡子应无卷边、裂纹,作业人员必须带好防护眼镜。楼板、墙打、钻透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 3、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼,穿导线时,应互相配

机械设备安装技术交底大全

机械设备安装技术交底 SJY/JL-JS-B-2010-D 技术交底记录 工程名称江阴制钢有限公司施工单位中国十九冶集团有限公司交底部位加热炉机械设备安装交底日期 2012-8-31 交底人接收人 (签字) (签字) 交底内容: 1.机械设备安装的施工工艺流程 施工技术准备 基础验收 中心标板和基准点的埋设和测量标记 设备开箱检验 基础垫板的放置 沉降观测 主体设备的安装 管道配制 附属设备的安装 清洗吹扫 系统试压 单体试运转 无负荷联动试运转 负荷试运转 1 共13页第页

2.机械设备安装施工方法及步骤 (1)标高基准点、中心标板永久性控制点的布置埋设 认真熟悉图纸资料后,绘制设备安装中心标板、标高基准点布置图,确保设备安装定位控制所必须的主要中心线及标高基准准确可靠。 中心标板及标高基准点埋于砼基础内,并与砼内钢筋焊接牢靠,作到坚实牢固、清晰可见,便于检测。主要中心标板及基准点的埋设位置及埋深应始终容易靠近和可见,用于设备安装和检修的永久性基准点,根据工艺设备的局部连贯性,尽可能减少标高基准点,减少标高测量误差。 按技术部门下达的设备安装测量任务通知单,精确测量并投设中心标记于中心标板上,各机组间的纵向中心线为设备安装的主要依据,投此线时应考虑连贯性、一致性。各中心标板上的投设点应一次性投设,同时与纵向中心线垂直的各设备横向的中心线应严格控制测量时造成的两中心线的垂直度误差。 中心标板、标高基准点的顶面堆焊一层不锈钢后再作加工制作并制作一保护帽。 设置一辅助纵向中心线,与纵向中心线的间距按;车间实际情况确定。 (2)设备基础检查验收 ? 对土建单位交接给机械专业单位的设备基础,在设备安装前根据土建单位的基础交接验收单及施工图纸和已埋设好的中心标板、标高基准点进行检查验收。检查验收的质量要求如下: A. 基础表面的模板、地脚螺栓固定架以及外露于基础表面的钢筋等必须拆除干净。 B.基础表面的杂物应清除干净,无油污,积水、碎石和泥土,预留地脚螺栓孔应清洁。 C.基础的预埋件应符合设计要求。

机械操作工施工安全技术交底(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 机械操作工施工安全技术交底 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

机械操作工施工安全技术交底(新版) 1.操作人员必须经过安全技术培训,考核合格后方可上岗。 2.作业时长发不得外露,女工应戴工作帽,操作人员必须按规定佩戴安全防护用品。 3.机械运转时严禁接触运动部件、进行修理及保养作业。 4.应按规定的周期检查、调校安全防护装置;不得随意拆除机械设备照明、信号、仪表、报警和防护装置。 5.作业中应观察或巡视机械、周围人员及环境状况,不得擅自离开岗位。 6.机械设备外露的传动机构、转动部件和高温、带电部分应装设防护罩等安全防护设施和设有明显的安全警示标志。 7.患有碍安全操作的疾病和精神不正常者不得操作机械设备,酒后或服用镇静药物者不得操作机械设备,操作人员必须身体健康。

8.空气压缩机安全要求 (1)移动式空气压缩机机组应置于平整坚实的地面,并挡掩牢固,固定式空气压缩机必须安装稳固。 (2)电动空气压缩机及启动器的外壳的保护接零必须完好。 (3)机械运转时,操作人员应注意观察压力表,其压力不得超过规定值;如发生异常情况必须立即停机检查。 (4)储气罐安全阀每半个月应做一次手动试验,安全阀必须灵敏有效。 (5)使用压缩空气吹洗零件时,严禁风口对人。 9.内燃机安全要求 (1)排气管不得与可燃物接触,室内应有良好的通风条件,机房内不得存放易燃、易爆物品,安装在室内的内燃机排气管必须引出室外。 (2)添加燃油或润滑油时严禁烟火。 (3)使用明火加温柴油机时,必须由专人看管;严禁用明火加温汽油机。

水电施工安全技术交底模板

水电施工安全技术 父底 分部(分工种)工程安全技术交底记录表 土方开挖作业

砌筑工程作业

下进行抢救; 12. 砌筑2m以上深基础时,应设有爬梯和坡道,不得攀跳槽、沟、坑上下; 13. 在地坑、地沟砌筑时,严防塌方并注意地下管线、电缆等; 14. 脚手架未经交接验收不得使用,验收后不得随意拆改和移动,如作业要求必须拆改和移 动时,须经工程技术人员同意,采取加固措施后方可拆除和移动。脚手架严禁搭探头板; 15. 不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作; 16. 砌筑作业面下方不得有人,如在同一垂直作业面上下交叉作业时,必须设置安全隔离层; 17. 在架子上斩砖,操作人员必须面向里,把砖头斩在架子上。挂线的坠物必须绑扎牢固,作业环境中的碎料、落地灰、杂物、工具集中下运,做到日产日清、自产自清、活完料净场地清; 18. 不得站在墙顶上行走、作业; 19. 向基坑(槽)内运送材料、砂浆在有溜槽,严禁向下猛倒和抛掷物料工具等; 20. 用于垂直运输的吊笼、滑车、绳索、刹车等,必须满足负荷要求,牢固无损,吊运 时不得超载,并须经常检查,发现问题及时修理; 21. 用起重机吊砖要用砖笼,当采用砖笼住楼板上放砖时,要均布分布,并预先在楼板底下 加设支柱或横木承载。砖笼严禁直接吊放在脚手架上,吊砂浆的料斗不能装的过满,装料 量应低于料斗上沿100毫米。吊件回转范围内不得有人停留,吊物在脚手架上方下落时, 作业人员应躲开; 22. 运输中经过沟槽时应走便桥,便桥宽度不得小于1.5m; 23. 不准勉强在超过胸部以上的墙体上进行砌筑,以免将墙体碰撞倒塌或上料时失手掉下造 成安全事故; 24. 用锤打石时,应先检查铁锤有无破裂,锤柄是否牢固,打锤要按照石纹走向落锤,锤口要平,落锤要准,同时要看清附近情况有无危险,然后落锤,以免伤人; 25. 不准徒手移动上墙的料石,以免压破或擦伤手指; 26. 冬季施工遇有霜、雪时,必须脚手架上、沟槽内等作业环境内的霜、雪清除后方可 作业; 27. 作业面暂停作业时,要对刚砌好的砌体采取防雨措施,以防雨水冲走砂浆,致使砌体倒塌;

自动化仪表设备安装技术交底(标准版)

自动化仪表设备安装技术交底 (标准版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0509

自动化仪表设备安装技术交底(标准版) 一、工程概况 某装置自控仪表设备约在2500台左右,大部分设备、仪表为露天安装,需要伴热、保温的均采用低压蒸汽热源。安装在爆炸危险区域内的仪表选用隔爆型和本质安全型,因此,本装置仪表设备安装工程量大而复杂,安装难度大,在施工开始前一定要做好前期准备工作。 二、施工准备 1.材料设备要求. (1)对到货仪表首先核对随机装箱单。 (2)按设计规格表和有关资料(说明书、图纸)列出设备、材料汇总明细表。 (3)检查仪表外包装及仪表外观有无损坏、水浸、污染等现象并

做好记录。 (4)检查出厂说明书是否详尽,随带配件是否齐全。 (5)核对被校验仪表铭牌上规格型号是否符合设计要求。 (6)检查出厂合格证及出厂检定证书,确认出厂状态。 (7)详细填写检查结果,对短缺、不符、损坏部分要由供应商签字确认。 2.主要机具 (1)铅笔、皮尺、水平尺、线坠、粉线袋、桶、刷子。 (2)手锤、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、套丝板、钻头。 (3)砂轮锯、套管机、揻管器、压力、电焊机、气焊工具。 (4)电烙铁、电炉、锡锅、兆欧表、工具箱、高凳等。 3.作业条件 (1)在配合土建结构施工的同时做好预埋铁件及预留孔洞。 (2)配合土建装修、工艺设备安装、管道安装、电气、防腐、保温、给排水等专业施工的同时进行仪表安装。 三、施工工艺

混凝土工程施工技术交底记录

施工技术交底记录 施管 表 5 2012 年 月日 工程名称分部工程C1#C2#楼 分项工程名称混凝土工程 交底内容: 一、砼的浇筑前准备 在浇筑前要做好充分的准备工作,技术协调部根据专项施工方案向工程部进行方案技术 交底。浇筑前工程部牵头组织责任工程师、工人进行详细的技术交底,同时检查机具、材料准备,保证水电的供应,要掌握天气季节的变化情况,检查模板、钢筋、预留洞等的 预检和隐藏项目。检查安全设施、劳动力配备是否妥当,能否满足浇筑速度的要求。 二、砼浇筑允许间歇时间 气温 砼强度等级 ≤ 250C >250C ≤ C30 210(分钟)180(分钟) >C30 180 150 三、砼浇筑 1. 墙、柱混凝土浇注 模板内清扫→撒水湿润→ 浇 5 ㎝厚砂浆→ 混凝土分层浇注→ 混凝土振捣→ 模板拆除→混凝土养护 墙、柱砼浇筑前,底部应先填以5-10 ㎝厚与墙砼配合比相同的减石子砼。泵车浇筑应 配合料斗进行浇筑,不允许直接入模,墙体混凝土下料点分散布置,确保砂浆均匀浇筑入墙, 厚度控制在 5~ 10 ㎝厚。严禁无接浆浇筑砼。 砼的分层浇筑:采用测杆检查分层厚度,测杆上按每隔分层厚 度 48 ㎝间距刷红蓝标志 线,测量时直立在砼上表面上,以外露测杆的长度来检验分层厚度,并配备检 查、 浇筑用照 明灯具。 振捣棒移动间距不大于50 ㎝ , 必须插入下层砼 5 ㎝以消除两层砼的接缝。 砼自高处倾落的自由高度不得超过2m,浇筑的竖向结构高度超过3m时,采用振动溜管

使砼下落。 浇筑剪力墙中门窗洞口位置砼时,应从门窗洞口两侧同时下料,且高差不宜太大。先浇 筑窗台下部,后浇筑窗与窗、窗与门、门与门间墙。 墙体混凝土采用插入式振捣器与模板侧面平板振捣器相结合的振捣方式,保证混凝土成 型时气泡尽量消除。 墙柱体水平施工缝比板底高出浮浆厚度加3-5 ㎜,剔凿时上口弹线,再用切割机切平, 然后剔凿漏出石子。 2. 梁、板混凝土浇注 模板面清扫→ 撒水湿润→ 混凝土浇注→ 混凝土振捣→ 混凝土面刮平并扫毛→ 混凝土养护 板砼浇注前撒水湿润,然后采用布料机均匀布料,为了减少砼冲击造成的荷载,可让软 管平放在板面上。先用振捣棒均匀振捣一遍每一振点的延续时间以表面呈现浮浆和不再沉落 为止。然后用平板振捣器在混凝土表面振捣一遍,以保证混凝土密实。 在砼终凝前,必须用铁抹子把非结构性表面裂缝(由于砼的沉降及干缩产生)修整压平, 然后再覆盖养护。 楼板砼的压光操作:楼板砼浇筑时,大面刷毛、靠墙柱边的200 ㎜宽光面,楼板与墙根、楼板与柱根交界处,浇筑混凝土时先用 4 米靠尺靠平,再用抹子找平、压光保证高低差在 3 ㎜以内;同时靠墙边的200 ㎜宽光面与麻面分界线处,抹光时用靠尺靠在麻面一边,用铁抹 子压光,保证光面与麻面分界线平直,分界清楚。以利于墙柱体模板支设。砼责任工程师监 督检查操作工人砼楼板的压光,楼板的平整度必须保证控制在质量标准内。 楼梯段砼宜自下而上浇筑,先振实底板砼,达到踏步位置与踏步砼一起浇筑,不断连续 向上推进,并随时用木抹子将踏步上表面抹平。楼梯砼宜连续浇筑完成。 浇筑过程中,各专业需派专人负责各自项目的质量保证,应经常观察模板、支架、钢筋、 预埋件和预留洞的稳定情况,当发现有变形、移位时,应立即停止浇筑,并立即采取措施在 已浇筑的砼凝结前修整完好。砼浇筑完毕后凝结前,及时用湿抹布将粘在钢筋上的砼浆清除 干净,楼板必须顺南北或东西方向用扫帚(帚茬硬度、布置均匀)扫毛,扫毛纹路要清晰均 匀、方向及深浅一致。 顶板混凝土未达到 1.2N/m ㎡以前(以同条件养护试块为准)禁止上人。 顶板面上墙柱根部的凿毛,沿墙柱边向里 1 ㎝弹线,切割 3 ㎜深,然后往里剔掉浮浆漏

仪表安装施工技术交底

仪表安装施工技术交底 施工企业:XXXX公司№:(津建安表22) 工程名称XXXX厂工种安装 施工部位仪表安装施工交底时间2019年月日 一、主要实物工作量 工程项目单位数量 现场仪表设备台548 电缆桥架安装米1334 电缆保护管/气源管安装米7393 电缆敷设米228870 二、工程特点 1、很多工号为爆炸危险区域,所有仪表防护等级不低于IP55,施工要求高。 2、桥架安装、电缆保护管、气源管安装时,注意与管道配合,避免交叉打架。 3、仪表安装工作大部分都在后期进行,总工作时间短,给施工增加难度。 三.施工原则 1、严格按照图纸及规范施工,保质量、保工期。 2、坚持“三不施工”原则:图纸不清楚不施工;材料、设备质量不符合要求不施工;不安全因素不排除不施工。施工应遵循先地下、后地上的原则,与土建专业密切配合,隐蔽工程施工要与土建同步。 3、施工中当设计图纸与现场实际情况发生矛盾时,要通过正常程序解决后才能施工。 四、施工程序

五、施工方法及技术要求 5.1 施工准备 1、仪表工程施工根据施工方案进行组织。 2、仪表工程施工前,参加建设单位,监理单位组织的施工图纸设计文件会审。 3、仪表工程施工前,对所有施工人员进行技术交底。 4、仪表设备及材料到达现场后,应进行检验或验证。 5、对仪表设备及材料的开箱检查和外观检查,要符合下列要求: A 、包装及密封良好。 B 、型号、规格和数量与装箱单及设计文件的要求一致,且无残损和短缺。 C 、铭牌标志,附件,备件齐全。 D 、产品的技术文件和质量证明书齐全。 设备材料出库 箱柜支撑件制作 仪表桥架安装 箱柜安装 电缆保护管安装 单台仪表调试 仪表管路敷设 电缆敷设及就位 仪表就位 系统调试 联动试车 竣工验收

工程施工技术交底记录表

工程施工技术交底记录表 工程名称:___________ 说明:一式二份,送监理工程师一份

工程施工技术交底记录表 工程名称:__________ 承包单位:河南省郑州地质工程勘察院血:施单位工程防护工程分部工程锚喷支护分项工程K0+000~K0+160锚喷支护 说明:一式二份,送监理工程师一份

工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 承包单位:河南省郑州地质工程勘察院 血:施 单位工程 防护工程 分部工程 锚喷支护 说明:一式二份,送监理工程师一份。 附设计图纸及有关技术规范 2007 施工员 班组长 K0+000~K0+16 0 锚喷支护 交底内容: 5、坡项开口线外水平距离不小于 1m 范围内喷砼封顶,设有截水沟的坡段应封闭到截水沟, 喷砼厚12cm 。 6、锚喷区按照10~15m 分缝,缝宽2~3cm,缝内塞填泡沫板或沥青木板。 分项工程 技术负责

工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 承包单位:河南省郑州地质工程勘察院 血:施 单位工程 防护工程 分部工程 锚喷支护 附设计图纸及有关技术规范 2007 施工员 班组长 坡面排水孔 交底内容: 坡面排水孔: 坡面排水孔孔径0 46mm 孔深100cm 孔向水平上仰10°,可与锚杆同时钻孔施工。排 水孔钻孔完毕后插入0 40mm 7卜包300g/m2 土工布的PVC 花管,花眼孔径$ 5mm 沿管壁周长 3X 3cm 梅花形开孔,断层、溶蚀或有地下水出逸部位的排水孔应适当加深、加密。坡面喷 砼时,应对孔口进行临时堵塞棉纱或稻草保护措施,防止排水管被堵塞。 分项工程 技术负责

相关文档
相关文档 最新文档