文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 拦砂坝施工设计方案

拦砂坝施工设计方案

拦砂坝施工设计方案
拦砂坝施工设计方案

.

第一章组织设计编制说明 (1)

1.1 编制依据和原则 (1)

第二章总体概述 (2)

2.1 工程概况 (2)

2.2 主要工程内容 (2)

第三章施工组织机构 (3)

3.1 机构设置 (3)

第四章施工目标 (4)

4.1质量目标 (4)

4.2工期目标 (4)

4.3工程施工安全目标 (4)

4.4施工文明目标 (5)

4.5环保及水土保持目标 (5)

第五章施工方案与技术措施 (5)

5.1 测量放线 (5)

5.2 施工测量中应注意的问题 (6)

5.3 土石方开挖施工方法 (6)

5.4 浆砌石砌筑 (8)

5.5 C25钢筋砼(含C15砼、C20砼)施工 (9)

第六章质量保证措施 (15)

6.1 质量方针及目标 (15)

6.2 质量保证体系 (16)

6.3 质量管理部门主要职责 (16)

6.4 质量保证措施 (17)

6.5 质量管理与预控程序 (18)

第七章安全保证措施 (20)

7.1 建立健全安全保证体系 (20)

第八章文明施工措施与环境保护措施 (22)

8.1 文明施工措施 (22)

8.2 环境保护措施 (23)

第一章组织设计编制说明

1.1 编制依据和原则

1.1 汉阴县月河流域水污染综合治理项目生态拦砂坝工程施工合同文件、施工设计图纸及有关资料;

1.2 本工程涉及的国家及行业有关的施工质量、安全、技术、检验等标准和规范及国家相关法律、法规要求。

1.3 本公司长期积累的丰富施工经验及施工能力,具有的设备

条件、施工队伍状况、技术力量及具有的资金实力等。

1.4 充分考虑本工程当地条件对施工的影响,按照业主单位以及我公司自身对施工项目质量、安全、环保、文明施工等方面的要求进行编制。

第二章总体概述

2.1 工程概况

汉阴县月河流域水污染综合治理项目生态拦砂坝工程I标段位于城关镇境内,通过本工程的实施,使月河流域的堤防工程得到保护,提高河道纳污和自净能力,实现水流有急有缓,河滩湿地交替,最大可能的恢复河道水生物的多样性,同时在月河形成良好的生态景观,打造月河绿色生态观光长廊。

2.2 主要工程内容

汉阴县月河流域水污染综合治理项目生态拦砂坝工程I标段位于城关镇境内,拦砂坝均为混凝土重力坝。

1#拦砂坝位于十天高速汉阴出口引线月河大桥下游100m处,为混凝土重力坝,由河床溢流坝段和右岸导墙组成,溢流宽度31.00m,坝高1.10m。

2#拦砂坝位于五一村康泰生态园人行桥下游40m处,为混凝土

重力坝,由河床溢流坝段和左岸导墙组成,溢流宽度40.00m,坝高1.65m。

3#拦砂坝位于五一村康泰生态园进口处,为混凝土重力坝,由河床溢流坝段和左岸导墙组成,溢流宽度32.00m,坝高1.50m。

第三章施工组织机构

3.1 机构设置

本工程承建中,我单位将实行项目法施工,由单位技术主管任项目经理,负责本工程的施工。项目部对工期、质量、成本等综合经济效益进行高效有计划地组织协调和管理,并配备先进的机具设备。以科学的手段、先进的技术,优质高效地完成本项工作。

(1)项目经理部的组成

项目经理:代表单位负责本工程合同责任的全面履行,实施对本项目的全面管理,负责项目的行政、技术、财务和施工等各项管理工作,为本项目的管理核心。

技术负责人:协助项目经理负责所有技术与质量安全管理工作。

安全员:负责安全生产的管理、监督及工地治安工作。

(2)人员组成

项目的管理人员包括技术负责人和安全员将由我单位人员组成。大部分技工、熟练工在单位范围内选用,普工计划在当地雇佣。

(3)组织管理措施

为加强施工管理,项目经理将采取措施,以启发调动全体职员工作、生产的自觉性与积极性,保持良好的秩序,确保优质高速完成全同规定的施工任务,要点如下:

制定严格的管理制度,实行命令式生产指挥模式,令行禁止,纪律严明。

制定明确的岗位经济责任制,使每位员工的工作成果与工资收入密切挂钩,奖勤罚懒,赏罚分明。

第四章施工目标

4.1质量目标

该工程的施工将严格按照国家现行的施工规程、操作规程和工程质量检验评定标准的要求执行。严格要求、精心施工,在确保工程按期达到“合格”的质量标准,力争达到优良工程标准。

4.2工期目标

该工程的总工期从计划开工日期时间为:2016年2月24日开工,计划竣工时间为2016年5月24日。

4.3工程施工安全目标

确保工程施工无重大安全事故,无等级火警事故。

4.4施工文明目标

实行标准化管理,争创文明施工样板工地。

4.5环保及水土保持目标

严格按环保及水土保持部门有关规定进行施工,遵守国家有关环境保护的法令,控制施工用水污染,减少粉尘及空气、噪声污染,保持生态平衡,防止水土流失,创造良好的生态环境。同时为保持施工区内的环境卫生,施工、生活场地将派人定时清扫处理。在工程完工后,拆除一切必须拆除的施工临时设施,并对拆除的场地进行清理。

第五章施工方案与技术措施

5.1 测量放线

放线时按建设单位指定红线测定,各施工阶段的高程控制、标高抄平,均以现场内的水准基点为后视点,用水准仪、塔尺进行测设。

在施工测量放线中,将严格按照规程操作,认真进行自检和复查,做到基准线准确,以保证工程施工质量。

5.2 施工测量中应注意的问题

施工测量的准确与否,直接影响质量,施工中应注意以下几个问题:

1、根据该工程的特点采用经检验合格的水准仪、50m钢卷尺等测量器具。使用测量器具必须检验合格,器具应固定使用、妥善保管。组织固定的不少于三人的测量小组,确保各测量标志(控制桩等)的完好。随时检查校正,作好原始记录。

2、基础施工以控制场区基准线进行定位,同时做好各施工测量的标记。

3、施工放线前,测量人员认真熟悉施工图,放线前检查测量工具,保证测量工具的精确性,放线时作好测量记录,放线工作结束后,重新复核一遍,使测量成果准确可靠。

4、施工测量放线后,后续工作施工时,以所放线为依据,同时依据施工图进行复核,进行工程施工。

5.3 土石方开挖施工方法

5.3.1施工工序图

5.3.2 施工方法

①根据基础和土质、现场出土条件合理确定开挖顺序,然后再分

段分层平均下挖。

②开挖前,应先沿灰线直边切出槽边的轮廓线。

③开挖后,在挖到距槽底50cm以内时,测量放线人员应配合抄出距槽底50cm平线;自每条柄端部20cm处每隔2~3m,在槽帮上钉水平标高小木桩。在挖至接近槽底标高时,用尺或事先量好的50cm 标准尺杆,随时以小木桩上平校核槽底标高。最后由两端轴线(中心线)引桩拉通线、检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,据此修整槽帮,最后清除槽底土方,修底铲平。

④基坑(槽)的直立帮和坡度,在开挖过程和敞露期间应防止塌方,必要时应加以保护。在开挖槽边弃土时,应保证边坡和直立帮的稳定。当土质良好时,抛于槽边的土方(或材料),应距槽(沟)边缘0.8m以外,高度不宜超过1.5m。基槽(坑)周围一侧,不得堆土过高。

⑤开挖基坑(槽)的土石方,在场地有条件堆放时,留足回填需用的好土,多余的土石方运出。

⑥土石方开挖一般不宜在雨天进行,否则工作面过大,雨天开挖基坑(槽)或管沟时,应注意边坡稳定,必要时可适当放缓边坡或设置支撑。同时应在坑(槽)外侧围以土堤或开挖水沟,防止地面水流入。施工时应加强对边坡、支撑、土堤等的检查。

⑦基槽检查验收:

基槽开挖完成后应进行检查验收,检查项目包括开挖断面、开挖标高、轴线位移等。

5.4 浆砌石砌筑

(1)施工放样

砌筑前,应进行测量放样,放样尺寸偏差应满足设计与规范的要求。同时,在施工过程根据实际工程的需要,对整个工作进行数次放样,力求建筑物的外部尺寸更精确。

(2)一般要求

砌石体应采用铺浆法砌筑,砂浆稠度为30~50mm,砂浆稠度应为30~50mm。

(3)材料要求

①、块石采用就近开采或采用洞内开采成块的块石,块石重30~70kg,块石必须有一面平整。

②、河砂的质量要同砼的配比的河砂质量要求。

(4)水泥砂浆的拌制

水泥砂浆采用不着0.4m3搅拌机进行拌制,各种材料的配合比按实验资料进行配制,砂浆采用双胶轮车运输。

(5)块石砌体

①、砌筑块石基础的第一平面块应座浆,上级石块至少压砌下级阶梯的1/2,相邻阶梯的毛石应错缝搭接。

②、块石砌体应平卧砌,上、下错缝,内、外搭砌,不得外面侧立石块,中间填心的砌筑方法。

③、块石砌体的灰缝厚度应为20~30mm,砂浆应饱满、石块间

较大的空隙先填塞砂浆,后用碎块或片石嵌实,不得先填碎石块后填砂浆碎石块的施工方法,石块不应相互接触。

④、块石墙必须设置结石,拉结面的长度,若其墙厚等于或小于400mm时,应等于墙厚;墙厚大于400mm时,可用两块拉结后内外搭接,搭接长度不应小于150mm,且其中一块长度不应小于墙长的2/3。

⑤、块石砌墙每日的砌筑高度,不应超过1.2m。

(6)浆砌石养护

砌体表面养护在砌体砌筑后12-15小时之内及时养护,养护时间不少于14天。

(7)质量检查与验收

①、砌筑前,按照施工图的要求测量放样,报监理现场查看签证。

②、砌筑过程中,专人跟踪检查砌筑质量,每砌筑一层都向监理报验,经监理人复查后才可继续向上砌筑。

③、包括平面位置、水平标高、边坡坡度、平整度、安全检查、质量检查,每次检查都请业主和监理共同检查签证

5.5 C25钢筋砼(含C15砼、C20砼)施工

(1)混凝土应严格按照试验配合比进行拌制,用来拌制混凝土的沙石骨料必须是经检测合格的。混凝土浇筑。对于长距离运输的混凝土,在送达浇筑点时必须重新搅拌均匀方可入仓,混凝土入仓后应遵循平仓——振捣的流程施工,铺筑层厚不超过60㎝,并逐层振捣

密实。不得出现过振和漏振

(2)模板与钢筋

砼和钢筋砼的施工工序包括模板的制作、安装支撑、钢筋制安、砼的浇筑、修补、伸缩缝的安装和预埋件的设置。

①、模板

采用的模板和支架材料的种类、等级质量标准应符合规范与设计要求,应具有足够的强度,能承受砼浇筑和振捣的压力,能牢靠地维持原样,不移位、不变形。模板表面应光洁平整、接缝严密。模板制作必须整装、接缝尽可能光滑紧密。模板在使用之后应清洁干净,并涂上一层保护膜。模板安装应按砼结构物的施工图测量放样,重要结构应多设控制点。

②、钢筋

本工程的钢筋种类、型号、直径严格按规范、设计的要求执行。钢筋应平直、无局部弯折,钢筋的调直应遵守以下规定:Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于4%,Ⅱ、Ⅲ级钢筋的冷拉率不宜大于1%,钢筋调直后,其表面不得有明显擦伤,抗拉强度不得低于施工图纸的要求。钢筋的表面洁净无损伤,油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净。钢筋绑扎首先按施工图纸中的尺寸固定样架,然后按设计间距进行放样、布置、绑扎、测量校核、验收合格后再进行下步工作。

钢筋制作与安装流程图:

(3)砼及钢筋浇筑

①砼浇筑准备阶段

a、砼浇筑前8小时,通知监理人对浇筑部位的准备工作进行检查,包括地基处理,已浇筑砼面的清理以及模板、钢筋预埋件等安装。

b、新老砼结合面必须人工仔细凿毛,并冲洗干净。

c、施工缝的表面在覆盖新鲜砼或砂浆前,应干净潮湿,但不积水。

②砼浇筑

a、岩基、基面上的杂物、泥土和松动岩石均应清除,应冲洗干净并排除积水。

b、岩基石浇筑前,必须先铺一层2-3cm厚的水泥砂浆,砂浆水灰比与砼的浇筑强度相适应,铺设施工工艺应保证砼与基岩结合良好。

c、熟料入仓,分层浇筑

混凝土浇筑层厚度,应根据搅拌、运输和浇筑能力、振捣器性能及气温因素确定,一般情况下,不应超过如下表的规定。

混凝土浇筑层的允许最大厚度(mm)

③、浇筑层施工缝面的处理

在浇筑分层的上层混凝土层浇筑前,应对下层混凝土的施工缝面,按监理批准的方法进行冲毛或凿毛处理。

④、砼表面的修整

有模板砼浇筑的成型偏差最大不超过±10mm。砼表面蜂窝凹陷或其它损坏的砼缺陷应按监理人指示进行修补。修补前必须用钢丝刷或加压水冲洗清除缺陷部分或凿土薄弱的砼表面,用水冲洗干净。

⑤、预留孔砼

我方应按施工图纸要求,在混凝土建筑物中预留各种孔穴,我方为施工方使或安装作业所需预留孔穴,均应在完成预埋设和安装作业后,由我方负责采用混凝土或砂浆予以回填密实。除另有规定外,回填预留孔用的混凝土或砂浆,应与周围建筑物的材质相一致。预留孔在回填混凝土或砂浆之前,应先将预埋也壁凿毛,并清洗干净和保持湿润,以保证新老混凝土结合良好。回填混凝土或砂浆过程中应仔细捣实,以保证埋件粘结牢固,以及新老混凝土或砂浆充分粘结,外露

的回填混凝土或砂浆表面必须抹平,并进行养护和保护。

⑥砼养护和表面保护

养护:砼浇筑完毕后12-18小时内开始进行养护,隧洞采用喷水养护,使砼表面保持湿润状态,养护时间不少于14天。

砼表面保护:为避免高速水流引起坝体溢流面、消力池及护坦表面空蚀,施工中应按施工图纸和监理人指示,严格控制表面不平整度。

⑦止水、排水、伸缩缝和埋设件

止水、伸缩缝:止水设施的型式、尺寸、埋设位置和材料的品种规格应符合本工程施工图纸的规定。橡胶止水片的安装应防止变形和撕裂。安装好的止水片应加以固定和保护。伸缩缝混凝土表面应平整、洁净,当有蜂窝麻面时,应按有关规范规定处理。

排水和埋设件: 排水设施的型式、尺寸、埋设位置和材料的品种规格应符合本工程施工图纸的规定,孔的深度误差不得小于设计孔深。

⑧、砼和钢筋砼施工工艺流程图

⑨质量检查与验收

包括水泥、砂、粗骨料、拌和均匀性、强度等砼质量检测,砼工程建筑物的质量检查与验收,砼工程建筑物的成型质量复测,砼质量的钻孔抽样检查,砼工程建筑物的完工验收等,均需按相关技术规范、规程及监理人的指示进行。

第六章质量保证措施

6.1、质量方针及目标

质量是企业的信誉,是企业的生命,切实保证工程质量是我单位的根本宗旨。因此,在本工程项目施工中,我项目部将严格按照招标文件中的质量要求,依据我单位《质量体系》标准建立质量保证体系。并针对本工程的特点,推行《质量管理和质量保证》系列标准,进行质量管理和质量控制,争创优质工程。

本项目质量方针是:坚持“用户至上、质量第一”的宗旨,科学管理、精心施工,为用户提供满意的产品服务,以满足用户的需要和期望。

质量目标为:

⑴、工程质量总评价优良。

⑵、各类检测、试验资料齐全,砼、砂浆强度、开挖、填筑、砌体,防护的合格率达到100%。

⑶、各分项工程一次检验合格率达到100%,优良率达到90%以上。

⑷、全部施工项目符合招标技术规范和设计要求,达到国家和部颁标准。

⑸、杜绝施工中重大质量事故。

6.2、质量保证体系

项目部将根据本工程的施工任务和特点,以我单位质量方针为宗旨,以ISO9002标准为指南,遵循我单位质量体系文件,制定本工程的质量管理办法,建立质量保证体系,明确项目部各级人员质量职责,正确合理地分配质量体系要素,按照基础性控制、生产性控制和总体性控制三个层次选择适当的质量体系要素,编制《质量计划》,实施全面质量管理。

6.3、质量管理部门主要职责

1、项目经理职责

项目经理是工程项目质量管理工作的领导者和组织者,对保证工程质量起决定性作用。其主要职责为:

(1)、项目经理为施工质量的第一责任人,对所有工程的施工质量全权负责,对工程质量实施统一领导,对保证施工质量的重大问题进行决策。

(2)、主持制定项目质量目标和批准项目质量计划。

2、技术负责人

(1)、负责组织有关部门人员编制项目质量计划。

(2)、贯彻执行国家和公司发布的各项技术规范、规程和质量管理措施,并在施工过程中严格检查落实情况,严防工程质量事故发生。负责组织施工过程的策划和控制的管理。

(3)、协助项目经理召开工程质量事故分析会,提出质量事故的技术处理方案,对质量事故负责并有权追究技术责任,及时上报质量事故情况及质量事故报告。

(4)、负责施工技术措施和方案的审批,并对技术问题和质量问题提出改进措施,指导开展创优质工程活动。对竣工工程的质量负有直接技术责任。负责最终检验和试验报告的审批。

(5)、主持工程项目的质量设计工作。主持重要项目和新技术、新工艺的技术质量交底工作,以及重点工程控制轴线测量的复查、审定和核准工作。

(6)、及时掌握工程质量情况,对质量好的典型及时进行推广。对违反施工程序和操作规程的现象及时制止,严重的责令其停工。负责主持对不合格的返工、返修技术方案的审批。

(7)、主持工程质量检查,督促质检部门进行分项、分部工程质量的评定,主持验收工作。并负责组织竣工资料的编制及工程交付的管理。

6.4 质量保证措施

在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时,充分考虑人、财、物及任务量平衡、合理安排各施工项目,施工工序的施工计划,合理配备各施工区段的操作人员,合理调拨原材料及各周转材料、施工机械,在确保工程安全及质量的前提下,充分发挥人的主观能动性,确保施工工期。但如果工期和质量两者发生

矛盾,则把质量放在首位,工期必须服从质量,没有质量的保证也就没有工期保证。

6.5 质量管理与预控程序

①事前控制阶段

事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制,事前控制是先导。事前控制, 主要是建立完善的质量保证体系,质量管理体系,编制《质量保证计划》,制定现场的各种管理制度,完善计量及质量检测技术和手段。对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制,并编制相应的检验计划。

进行设计交底,图纸会审等工作,并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。对本工程将要采用的新技术、新结构、新工艺、新材料均要审核其技术审定书及运用范围。检查现场的测量标桩,建筑物的定位线及高程水准点等。

②物资采购保证

材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件,因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量,为确保工程所用材料的质量,材料将按照一定的程序进行确定。

1、材料进场后使用前质量保证措施

(1)材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料的运输、入库、保管过程

中,实施严格的控制措施,每道工序均有交接制度。

(2)材料的入库后实行标化和分类、分规格堆放及管理,同时防止变形,防止受潮霉变等措施,材料出库检验和办理领用手续。

(3)材料出库后,在施工现场妥善保管,存放地点安全可靠,如材料堆放的场地可能产生积水,在下面必须垫上枕木,室外堆放的材料必须用塑料布遮挡严实,避免日晒雨淋。材料堆放要求整齐,并挂上标识牌。

(4)材料使用前进行严格检查,包括外观检查、附着物的清除。

(5)对不合格材料的控制。一旦发现材料不能满足或可能不满足设计要求时,应将其与合格材料相隔离,在自检过程中如发现质量问题及时整改。

③经济保证措施

保证资金正常运作,确保施工质量、安全和施工资源正常供应。同时为了更进一步搞好工程质量,引进竞争机制,建立奖罚制度、样板制度,对施工质量优秀和低劣的班组、管理人员,要奖罚分明,严格纪律和制度。

④组织与管理措施

1、在施工全过程中,自始自终坚持由项目经理、技术负责人、安全员组成的质量检查领导小组,领导小组开展各单项生产活动,建立质量责任制,实行奖罚制度,狠抓质量教育,提高职工的质量意识和素质,把质量隐患消灭在施工过程中。

2、实行"三检制",对各单元工程进行分级检查,隐蔽工程必须

水坝施工方案

施工方案 工程概况 XXXXX 工程位于XXXXX 处,为了缓解供水站枯水期供水不足及海水倒灌问题。主要工程内容为:新建拦河坝工程、水源井工程(新建水井一眼,井房一座;维修改造老水源井一眼及院内平整)、防渗工程。 二、施工布署 2.1 施工总部署本工程施工工作区划分:根据工程量和现场施工条件,本工程划分为拦河坝施工组和水源井施工组。为了尽快完成施工任务,两施工组同时施工,互相配合。 2.2 施工平面布置根据现场情况和本工程特点,本工程生活设施及办公地点选在现有水源地院内,临时搭建的生活及办公房屋90 平方米,临时仓库40 平方米。生产区布置在各施工组施工现场附近包括砂石料场,搅拌场,木工加工厂等。 2.3 施工交通 依据本工程的地理位置及施工现场的情况,施工道路一部分利用现水源地北侧道路,施工现场内修筑施工临时道路,拦河坝工程可利用施工围堰堰顶做临时施工道路。 2.4 施工用水 本次工程施工用水量不大,水源井工程用水及生活用水利用水源地内的水源。拦河坝工程利用水泵从河道内取水。 2.5 施工用电 拟采用利用水源地内固定电源和自备柴油发电机发电相结合的方式 2.6 施工通讯现场施工人员利用移动通讯设备保持场内、场外通讯联络。 2.7 施工排水根据工程所处位置的地质情况,坝基上部为砂砾石,下部主要为第四

系冲洪积圆砾,且河道内断流,渗水量不大,施工期排水,有基坑开挖过程中的排水,修建建筑物时的排水,排水采用排水沟结合集水井,潜水泵排水,排水系统布置以不影响施工为原则.但在拦河坝施工的全过程中,均要排除基坑内的渗水,确保建筑物基础在干地条件下施工。基坑及排水沟在围堰内侧分别布置,坝体的上下游分别设置排水沟及排水基坑。为了施工管理方便,两侧排水布置及排水设备均相同。在围堰的上下游背水面,按设计要求用人工开挖截水沟,截水沟内的水汇集在集水坑内,集水基坑设置在拦河坝挡墙两端,集水坑的底部尺寸为2.0 X 2.0m。坝体的下游消力池开挖后做为临时排水沟用,沿拦河坝两侧挡墙用人工开挖宽为1.5m 导流沟,连接防冲槽和集水坑。在左右岸坝段的上下游集水坑,分别布置4?6台150WQ180-20- 18.5潜水式排污泵排水,根据渗流计算,可以满足基坑排水要求。 三、施工进度计划为了能在汛期前完成本次工程的施工,拟设两个施工组同时施工拦河坝工程和水源井工程。计划56天完成本次工程的施工任务。 四、主体工程施工方法及主要施工工艺施工措施 4.1 拦水河坝 现石河由于多年干旱,河流基本无明流,造成地表水不能充分补给地下水,地下水供给严重不足,现地下水位已下降3 米,在加上石河供水站靠近石河入海口,无明流顶托海水,现海水沿河道已倒灌至供水站下游300 米处。为此修建拦河坝一座,以隔断海水倒灌,拦蓄地表水补充地下水。拦河坝坝高 较矮,属于低坝。拦河坝断面形式采用梯形剖面。坝结构为实用堰。拦河坝 采用浆砌石、混凝土结构。内部采用M io浆砌石砌筑,外部采用C20混凝土护面。坝基用土工膜防渗,坝下修建消力池。坝上下游两侧修建挡土墙,为了防止洪水绕渗在挡土墙与防洪堤之间修建截水墙 拦河坝工程施工流程:施工围堰(截流)-修排水沟(导流)-坝基基础开挖T坝基防渗土工膜铺设T坝体浆砌石砌筑T坝体外包混凝土浇筑T坝体土方回填-消力池砌筑

拦砂坝专项施工方案

拦砂坝工程施工专项方案 第一章编制依据 1.1编制说明 该施工方案根据本工程实际情况编制,是指导该工程施工全过程的技术文件。在此,充分考虑我公司的施工实力、技术力量、机械配套能力等多方面的因素,结合施工条件,并选择合理的施工方案,初步进行了技术措施可行性论证,认为是科学合理的,能达到确保工期、质量、安全等目标要求。 1.2编制依据 1、彩鄂公路路基工程第五合同段招标文件、投标文件; 2、彩鄂公路路基工程第五合同段四川省林业勘察设计研究院提供的地质参考资料,我单位工地现场勘察、复测情况; 3、现行的《公路工程质量检测评定标准》、《土工试验方法标准》、《工程测量规范》。 4、我单位现有的技术、设备、人员素质、管理模式、施工经验、科技进步和施工能力等施工要素情况。 第二章施工方案 2.1施工准备 2.1.1技术准备 2.1.1.1学习图纸、学习施工规范、标准以及技术操作规程。

2.1.1.2结合实际情况,掌握拦沙坝所在区域当地气候特点,做好技术准备工作。 2.1.1.3对施工的材料供应、土方平衡、设备平衡等重点,以及土方开挖等难点工作召开专题会进行讨论,制定切实可行的措施,做好技术交底工作。 2.2施工现场准备 施工前应做好场地清理工作,保证施工便道畅通。 2.3施工人员准备 根据工程工期要求和工程量综合考虑,拦砂坝施工拟定总投入人员分为6个施工小组,各个施工小组人员表如表2.3-1: 表2.3-1 2.4主要工程量见表2.4-1 表2.4-1

2.5施工机械设备准备 具体机械设备见表2.5-1 表2.5-1

2.6施工机具准备 主要施工机具见表2.6-1 表2.6-1 2.7施工方法 2.7.1施工工艺 测量定位→清方削坡→备料→开挖基坑→坑底清平→坝基施工→坝体施工(同时做泄水孔、伸缩沉降缝)→养护 2.7.2开挖方法 1、土质基坑的开挖采用机械开挖,人工配合清理基底。石质基坑开挖采用小型松动爆破法,人工配合机械出碴。基坑开挖前通知监理工程师,进行基础平面位置和地面标高复测,在监理工程师未批准前不得进行开挖。基坑开挖成型后,基坑几何尺寸要大于设计尺寸0.5~1m,便于拆立模型。为便于基坑开挖过程中的检查校核,基础轴线控制桩应延长至基坑外加以固定。 基坑开挖始终都应保持良好的排水。在水中进行挖基时,必须采取围

拦沙坝施工工艺.

拦沙坝设计 (1)坝址选择 坝轴线短,库容大,拦沙效果显著;坝址附近地质条件较好,利于布设建筑物;便于就近取材,施工条件较好;应避开较大弯道、跌水、断层、洞穴等不利因素;对村镇、工矿、交通的安全影响小。 (2)断面设计 ①应根据洪水、泥沙、地质及建筑材料等综合因素进行坝型的选择,由于当地石料较丰富,综合考虑拦沙坝适宜采用浆砌石重力坝。 ②设计坝高4.0m ,顶宽2.0m ,底宽5.0m ,上游坝坡垂直,下游坝坡1:0.75。为了排泄库内积水,在坝体内水平方向和垂直方向每隔2.0m 分别埋设PVC 排水管,孔径10cm ,并向下游倾斜,比降为1:100,坝体均要嵌入两岸坚硬基础内,防止绕坝渗流变形,破坏坝体。 ③坝下设消力池,浆砌石衬砌50cm ,池长8.5m ,宽8m 。 (4)稳定分析 ①抗滑稳定分析 包括坝体作用力和稳定安全系数计算。坝体作用力主要有自重、上下游水压力、渗透压力、浮托力及泥沙压力等。 坝体自重 1d G V b γ= 式中:1G ---坝体自重力,KN ; V ---坝体横断面面积,m 2; d γ---坝体容重,KN/m 3,浆砌块石取23KN/m 3; b ---坝体单位长度,取1m 。 上游水压力 21112 P h b γ= 式中:1P ---上游水压力,KN ; γ---水的容重取10KN/m 3; 1h ---上游水深,m 。 下游水压力 22212 P h b γ= 式中:2P ---下游水压力,KN ; 2h ---下游水深,m 。 上游泥沙压力 22N 14522c P H tg b φγ??=?- ?? ?

式中:N P ---坝前泥沙水平推力,KN ; c γ---泥沙容重,取16KN/m 3; H ---泥沙淤积高度,m ; φ---泥沙内的摩擦角,取13°。 浮托力 12W h Bb γ= 式中:1W ---浮托力,KN ; B ---坝底宽度,m 。 渗透压力 ()21212 W h h Bb γ=- 式中:2W ---渗透压力,KN ; ②坝体抗滑稳定计算 安全系数计算公式:f G K P ?=∑∑ 式中:K ---稳定安全系数,5级建筑物,土基1.1; f ---坝体与基础的摩擦力系数,根据沟道地质情况,土基取0.3; G ∑---坝体垂直力的总和,包括坝体自重、渗透压力和浮托力的代数和,向下为正, 向上为负,KN ; P ∑---坝体水平作用力的总和,包括上下游水压力、上游泥沙压力的代数和,向下游为正,向上游为负,KN 。 经计算,K=1.143>1.1,满足抗滑要求。 ③地基应力计算,应力采用材料力学公式,计算出的σmax 不能超过地基允许压应力(正值),σmin 不出现拉应力(负值)。 ()max min 16/G e B B σ=± 式中:max min σ---坝基上下游最大、最小应力,KN/m 2; G ---坝体垂直重量,KN ,即坝体自重减去渗透压力和浮托力; B ---坝底宽度,m ; e ---垂直合力至坝底中心点的距离,m 。 经计算,得σmax =KN/m 2 σmin =KN/m 2 基岩为坚硬土基,σmax 小于地基允许压应力,σmin >0,满足应力稳定。 (5)主要工程量

拦砂坝专项施工方案

安康市汉滨区大竹园镇七堰村滑坡应急治理工程拦砂坝工程施工专项方案 编制: 审核: 审批: 大竹园镇七堰村滑坡应急治理工程项目部 2011年11月11日

目录 第一章编制依据.................................................................................................................. - 4 - 第二章工程概况.................................................................................................................. - 5 - 第三章施工方案.................................................................................................................. - 5 - 3.1施工准备 ...................................................................................................................................................................- 5 - 3.2施工现场准备 ..........................................................................................................................................................- 5 - 3.3施工人员准备 ....................................................................................................................................................... - - 5 - 3.4施工材料准备 ..........................................................................................................................................................- 6 - 3.5主要工程量...............................................................................................................................................................- 6 - 3.6施工机械设备准备 .................................................................................................................................................- 6 - 3.7施工机具准备 ..........................................................................................................................................................- 7 - 3.8施工方法 ...................................................................................................................................................................- 7 - 3.8.1施工工艺...............................................................................................................................................................- 7 - 3.8.2 K1、K2拦砂坝放样..........................................................................................................................................- 7 - 3.8.3沟槽开挖形式......................................................................................................................................................- 7 - 3.8.4开挖方法...............................................................................................................................................................- 7 - 3.8.5砂砾石垫层施工 .................................................................................................................................................- 7 - 3.8.6拦砂坝砌筑施工 .................................................................................................................................................- 7 - 第四章冬雨季施工措施...................................................................................................... - 9 - 4.1组织准备 ................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.2技术准备 ................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.3现场准备 ................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.4基槽防雨与排水.................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.5回填土施工............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.6砂浆搅拌 ................................................................................................................................. 错误!未定义书签。

拦沙坝施工措施

1. 在施工之前应根据平面图上的控制坐标及剖面图的设计线等进行放线定位工作,放线时必须根据现场实际情况进行核实。 2.本工程采用动态设计和信息法施工,在施工过程中,应及时进行地质编录工作,如发现有与工程地质勘察报告不符的地层,或现场实际情况与施工图设计不符的情况,应及时通知业主、监理、设计单位,以便尽快处理。 3.进行工程建设时,禁止开挖、破坏已有防治工程。 4.防治工程进行时,应协调好与周边居民的关系,尽量减少对当地居民所造成的不利影响。以保证工程建设顺利进行。 5.潜坝、拦砂坝坝底地基承载力不低于300Kpa。 6.施工前应搞好地面排水,避免雨水沿斜面排泄,应保持斜面干燥,基础施工完后应及时回填土,并预设不小于5%的向外流水坡,以免积水软化地基。 7.拦砂坝坝基要求分段跳槽开挖,每段长度不宜大于10m,并及时砌筑,严禁大拉槽开挖后长期暴露,开挖必须严格按照从两侧到中间的顺序逐段施工,以减少扰动破坏作用和影响。 8.坑槽开挖揭露地层如与设计存在差异或变化,应及时通知设计、监理及业主代表进行坑槽现场查验,必要时应调整变更设计或经特殊处理后满足设计要求。

9.遇有坑槽积聚地下水时,应采用井点降水,随聚随抽,并且要求采取有效可行的引排封堵等工程措施进行永久处理。确保基础工程质量和结构整体安全。 10.待坝身强度达到70%时及时回填,并逐层填筑,逐层夯实。 第一节拦砂坝工程 在沟道中以拦蓄山洪及泥石流中固体物质为主要目的的拦挡建筑物,它是山沟治理工程的主要形式之一。坝高一般为3~15m。在本次工程中,该拦砂坝工程的布置是物源区潜坝的配套工程,目的是为了拦截过径洪流经过潜坝形成的希性泥石流所携带的固体物质。 拦砂坝结构拟采用M10浆砌石重力坝,采用坝顶溢流的方式,坝下接护坦。拦沙坝长度根据河床宽度及沟道净宽设置,坝顶宽1.9m。坝基或坝体迎主流方向应埋人沟底的最小深度不小于1m,坝肩必须嵌入沟坡不小于2m,沿沟坡基础做成台阶状,每1m高差分一阶。坝顶设溢流口,溢流口呈梯形布设,布置于沟床近中部位置,深2m,溢流段下距沟床线起设置3排排水孔,排水孔呈矩形,宽0.6m,高 0.8m,排水孔水平间距1.8m,垂直间距2.0m。 1. 施工顺序 定位放线---清方削坡---备料---基槽开挖---清基---坝基施工---坝体施工(同时施做泄水孔、伸缩沉降缝)---养护。

拦砂坝专项施工方案

拦砂坝工程 施工专项方案 编制: 审核: 审批: 中建市政建设有限公司 门头沟项目部 2011年5月26日

目录 第一章编制依据.......................................................................................... - 3 - 第二章工程概况.......................................................................................... - 5 - 第三章施工方案.......................................................................................... - 6 - 3.1施工准备.................................................................................................................................................. - 6 - 3.2施工现场准备.......................................................................................................................................... - 6 - 3.3施工人员准备.......................................................................................................................................... - 6 - 3.4施工材料准备.......................................................................................................................................... - 7 - 3.5主要工程量.............................................................................................................................................. - 7 - 3.6施工机械设备准备.................................................................................................................................. - 8 - 3.7施工机具准备.......................................................................................................................................... - 8 - 3.8施工方法.................................................................................................................................................. - 9 -第四章安全保障措施................................................................................ - 12 - 4.1安全保证目标........................................................................................................................................ - 16 - 4.2安全保证体系........................................................................................................................................ - 16 - 4.3施工安全保证措施................................................................................................................................ - 17 - 4.4机电、设备安全保证措施.................................................................................................................... - 19 -

拦水坝工程施工方案

施工组织设计(方案)审批记录

拦水坝工程 施工组织设计(方案) 工程名称:浏阳市烈士公(陵)园建设工程编制人:倪军武 编制日期: 2013年7月 湖南柏加建筑园林有限公司

第一章、编制依据 1、编制依据: 1.1、地质资料: 业主提供的地质报告 1.2、有关的技术规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20012 《工程测量规范》(GB50026—93) 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T5148-2001) 1.3、其它资料 设计图纸资料 2、编制原则 (1)、确保工期原则: 根据工程总体进度的需要,确保浏阳市烈士公(陵)园建设工程按期完工,为后续工程提供必要的工作面。 (2)、资源合理配置原则: 在确保工期和工程质量的前提下,合理选择施工方案,并根据工程实际和内外部的资源情况合理配置各种资源,降低工程成本。 (3)、确保施工安全的原则: 选择安全、合理、可靠的施工方案,是参与工程建设人员、机械设备安全的保障前提之一,也是保证工期和质量的重要措施。 在确保上述原则的前提下,进行施工总体组织和计划,为确保工程总体目标的实现,开展各项工程的质量、安全、环境保护、文明施工等工作。

3、编制范围 根据施工要求,为浏阳市烈士公(陵)园拦水坝工程提供优良的施工方案以及施工计划。 第二章、工程概况 1、工程简介: 浏阳市烈士公陵(园)拦水坝工程位于湖南省浏阳市集里街道办道吾村金鸡庵组内。施工安全防护要求高,施工人员活动频繁,施工干扰大,交叉作业大。设备转运困难;工作面呈狭窄,战线较长,施工设施移动较多,施工难度较大。施工总工期紧。 主要施工项目为:水坝基础开挖、滤料铺设、块石墙砌筑、墙面缝灰等。 2、自然条件: 工程地址位于湖南省浏阳市,属温带季风气候,夏季盛吹南风,冬季盛吹北风。气象水文适应于浏阳市水文、气候条件。 2.1、地质情况 根据工程可行性研究报告阶段岩土工程勘测资料,拦水坝区域地层主要为灰黄色沙壤土,黄色、灰黄色残积土,强风化板岩及普坚石。 3、交通运输条件: 浏阳市烈士公(陵)园建设工程为与道吾山风景区内,本工程中所有机械设备和材料运输至现场。 另外,为满足现场施工的需要,修建临时施工便道,做为补充。

护岸工程施工方案

护岸工程施工方案
文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

英德市英西片小流域综合治理工程
英德市鲜水坑小流域综合治理工程
护岸工程施工方案
(分部编号:XSK-01-2)
编制:
审核:
批准: 编制单位:山东黄河东平湖工程局 日期:2014 年 12 月

目录

第一章 编制依据
(1)英德市鲜水坑小流域综合治理工程招标文件; (2)设计施工图纸; (3)国家水利厅发布的相关技术规范要求及强制性条文; (4)本标段工程现场实际情况; (5)我公司以前施工过类似工程的技术经验资料; (6)计划工期:243 天。
第二章工程概况
护岸护坡:鲜水村河岸(鲜水坑桩号3+045~4+272河段左、右两岸 总长2454m)、农机站河岸(鲜水坑桩号1+169~1+319河段左岸,长 150m)、岩口坑汇入口河岸(长300m)、岩口坑河岸(岩口坑桩号 1+400~1+700河段右岸,长372m)塌方较严重,拟对该段河岸进行防 护。
A、鲜水村护岸、岩口坑护岸段岸坡较陡,岸后为农田,采用M7.5浆 砌石墙式护岸,平均墙高2.5m,顶宽0.5m,底宽1.75m,迎水面为垂直 面,背水面边坡为1:0.44。垫层为现浇混凝土,宽2.25m,厚0.3m,C15 砼;
B、农机站护岸岸坡较陡,采用GTX生态袋+草皮护坡的护岸形式,设 计坡比为1:1.5,坡脚采用C15砼小挡墙固脚、抛石护脚;

拦砂坝施工设计方案

. 第一章组织设计编制说明 (1) 1.1 编制依据和原则 (1) 第二章总体概述 (2) 2.1 工程概况 (2) 2.2 主要工程内容 (2) 第三章施工组织机构 (3) 3.1 机构设置 (3) 第四章施工目标 (4) 4.1质量目标 (4) 4.2工期目标 (4) 4.3工程施工安全目标 (4) 4.4施工文明目标 (5) 4.5环保及水土保持目标 (5) 第五章施工方案与技术措施 (5) 5.1 测量放线 (5) 5.2 施工测量中应注意的问题 (6) 5.3 土石方开挖施工方法 (6) 5.4 浆砌石砌筑 (8) 5.5 C25钢筋砼(含C15砼、C20砼)施工 (9) 第六章质量保证措施 (15) 6.1 质量方针及目标 (15)

6.2 质量保证体系 (16) 6.3 质量管理部门主要职责 (16) 6.4 质量保证措施 (17) 6.5 质量管理与预控程序 (18) 第七章安全保证措施 (20) 7.1 建立健全安全保证体系 (20) 第八章文明施工措施与环境保护措施 (22) 8.1 文明施工措施 (22) 8.2 环境保护措施 (23) 第一章组织设计编制说明 1.1 编制依据和原则 1.1 汉阴县月河流域水污染综合治理项目生态拦砂坝工程施工合同文件、施工设计图纸及有关资料; 1.2 本工程涉及的国家及行业有关的施工质量、安全、技术、检验等标准和规范及国家相关法律、法规要求。 1.3 本公司长期积累的丰富施工经验及施工能力,具有的设备

条件、施工队伍状况、技术力量及具有的资金实力等。 1.4 充分考虑本工程当地条件对施工的影响,按照业主单位以及我公司自身对施工项目质量、安全、环保、文明施工等方面的要求进行编制。 第二章总体概述 2.1 工程概况 汉阴县月河流域水污染综合治理项目生态拦砂坝工程I标段位于城关镇境内,通过本工程的实施,使月河流域的堤防工程得到保护,提高河道纳污和自净能力,实现水流有急有缓,河滩湿地交替,最大可能的恢复河道水生物的多样性,同时在月河形成良好的生态景观,打造月河绿色生态观光长廊。 2.2 主要工程内容 汉阴县月河流域水污染综合治理项目生态拦砂坝工程I标段位于城关镇境内,拦砂坝均为混凝土重力坝。 1#拦砂坝位于十天高速汉阴出口引线月河大桥下游100m处,为混凝土重力坝,由河床溢流坝段和右岸导墙组成,溢流宽度31.00m,坝高1.10m。 2#拦砂坝位于五一村康泰生态园人行桥下游40m处,为混凝土

拦砂坝施工方案

XX高速公路XX(1-16m石拱桥) 加固工程 拦砂坝施工技术方案 XXXXXXX工程有限公司 201X年X月

目录 一、施工流程 (3) 二、施工工艺及要点 (3) 三、安全保证措施 (5) 四、现场施工文明 (5)

拦砂坝施工技术方案 一、施工流程 施工准备——施工放样——基坑开挖(人工修整)——报验——基坑检测——浆砌片石基础——浆砌墙身——墙顶砂浆抹面——勾缝、检测——浇水养护 二、施工工艺及要点: (1)、施工准备:施工器械、施工材料的准备。 (2)、施工放样:根据施工图经现场勘查确定位置后设置控制桩,并加以保护。按照设计要求在相应位置放出拦砂坝的平面位置,及基坑开挖边缘线。 (3)、基坑开挖:按照图纸尺寸加上人工操作时所需要的施工空间和标高开挖基坑,同时根据地质情况适当放坡。基坑开挖至设计标高后,进行地基承载力触探试验,确定地基承载力,若承载力达不到设计要求,需四方代表确定处理方案,超挖部分用M7.5#浆砌片石回填。在基坑开挖过程中需做好排水工作,在墙体基础处设置一个集水坑,挖好排水沟,引入集水坑,把水抽出,确保基坑内不积水。 在基坑开挖到设计标高以上10~20cm处,用人工将底铲平、修正,然后组织施工人员、质检员对基坑进行平面、尺寸、标高、承载力检测,经检验合格报检监理工程师验收审批。

(4)、基础及墙身的砌筑施工:在砌筑前应先观察基坑坡面情况若有松动、开裂等情况,则必须修正成新鲜坡面并夯实。 砌筑时,如天气干燥,先将石块湿润,镶面块石采用人工修凿加工。块石上有杂物或泥质物,需用水冲洗干净,方可砌筑。砌体应分层坐浆挤砌,砌筑上层时不应振动下层,石块之间不得有松动,不得在已砌好的砌体上抛掷、滚动和敲击石块,已砌好的砌体安排专人养护。 沉降缝、伸缩缝、泄水孔按照设计要求设置,及时用沥青麻絮填塞,沉降缝、泄水孔必须贯通。滤水层需严格按照设计要求设置。 片石应按规定的尺寸,丁顺相间或二顺一丁排列。砌缝宽度不得大于3cm,上下层错开间距不得小于8cm。砌筑砂浆所用配合比应符合规范要求。砌体砂浆采用机械拌制,拌制的砂浆应具有良好的和易性,并随伴随用。在砌筑过程中每天都应进行浇水养护。 (5)、墙顶砂浆抹面、勾缝、检测:砌筑完成后,即可进行勾缝,勾缝前用水冲洗,湿润砌体。若采用凸缝,则要求缝宽均匀、圆顺;若采用凹缝,则应嵌入砌缝内一定深度,与坐浆砂浆边形成整体。 (6)、浇水养护:当勾缝工作完成和砂浆完成初凝后,应用浸湿的草袋等覆盖并至少养生7天。养生期间应经常洒水,是砌体保持湿润,并应避免碰撞和震动。

土石坝坝体施工方案

一.工程概况 芹池镇原庄村后坡自然庄水保工程碾压式土坝位于龙湾沟泄洪涵洞首部,用八字墙收水。 二.坝基开挖与处理 (一)坝基开挖处理的原因: 天然的坝基表面往往会有树木、树根、杂草、乱石、水井、窑洞、坟墓、探坑等,表面土壤的有机混合物的含量比级高,自然容重小,坝基范围内可能有高压缩性松软土层、湿陷性黄土层等。对它们如果不进行开挖、清除、处理,必将给坝基的防渗性、稳定性带来很大威胁。因此,坝基开挖、清除、处理,是土坝施工中的重要内容,它的成功与失败往往就决定了整个枢纽工程的成功与失败。所以在坝体施工之前,必须进行坝基开挖与处理。 1.开挖处理的顺序: 自上而下,先两岸岸坡,后河槽坝基。 2.岸坡处理要求: (1).岸坡与与坝体的防渗体的连接部位,要清理到不透水层。以避免留下渗水通道。 (2).清理后的岸坡若为岩石,其坡度不能陡于1∶0.75,并且在填土之前涂上3—5毫米厚的粘土浆,以利于坝体的防渗体与岸坡的结合; (3).清理后的岸坡若为粘土、非湿陷性黄土,其坡度不能陡于1∶1.5,并要削成平整的斜坡; (4).清理后的岸坡若为非粘性土,其坡度不陡于山坡土壤在饱和情况下的稳定坡度; (5).对于岩石岸坡存在的反坡,为了减少削坡的方量,可以用混凝土填补成平顺的斜坡面。

(二)坝基处理内容: 一般包括坝基、坝肩防渗处理、软弱土层的处理。 (三)坝基处理方法: 覆盖层比较浅的,一般开挖成截水槽,并回填与坝体的防渗体相同的土料;覆盖层比较深的,一般用灌浆法法处理。对于断层、破碎带、节理裂隙、泉眼等特殊问题,要采取具有较强针对性的具体方法. 软基开挖处理: (四)软基开挖处理原则: 1.首先考虑用天然地基作闸基,以降低造价。 2.拟订不同处理方案,经全面可行性论证后确定。 (五)软土地基开挖: 使用各种挖运机械开挖。平原地区,最大的特点是地下水位比较高,因此,一般情况下,首先将基坑范围内的水抽干然后再开挖。开挖过程中主要的任务是基坑排水,防止过多的水渗入基坑,导致流沙现象发生,开挖后的基坑边坡滑动失稳,影响水闸结构施工,影响施工安全。为此,软基开挖时一般采取如下措施: 1. 人工降低地下水位: 既在开挖之前,在坝基范围内及其周围用打机井的办法打井抽水,此法可以防止流沙产生,提高闸基土的密实度,开挖时,边坡可以比较陡,减少开挖回填的工作量。 2.滤水拦砂稳定基坑边坡: 这是在开挖后的基坑边坡上,为防止渗水时产生流沙现象,从而导致边坡塌滑的措施。基本做法有:

拦砂坝工程施工方案与技术措施

拦砂坝工程施工方案与技 术措施

目录 1 拦砂坝设计意图功能 .................................................................... 错误!未定义书签。 2 拦砂坝设计概况 ............................................................................ 错误!未定义书签。 3 设计施工要求 ................................................................................ 错误!未定义书签。4施工方案 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1.施工方流程 ....................................................................... 错误!未定义书签。 4.2施工主要分项技术方案..................................................... 错误!未定义书签。 4.2.1、基坑开挖 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2.2 地基处理 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2.3基础钢筋加工与安装..................................................................... 错误!未定义书签。 4.2.4 基础模板加工及安装.................................................................... 错误!未定义书签。 4.2.5 基础混凝土浇注............................................................................ 错误!未定义书签。 4.2.6 基础混凝土养护............................................................................ 错误!未定义书签。 4.2.7 墙身钢筋绑扎与安装.................................................................... 错误!未定义书签。 4.2.8 墙身模板加工及安装.................................................................... 错误!未定义书签。 4.2.9 墙身混凝土浇注............................................................................ 错误!未定义书签。

拦砂坝施工方案

1 电子工业岩土基础工程公司 滑坡 1 安康市汉滨区大竹园镇七堰村滑坡应急治理工程 拦砂坝工程施工专项方案 编制: 审核: 审批: 大竹园镇七堰村滑坡应急治理工程项目部 2011年11月11日

目录 第一章编制依据 ........................................................... - 6 - 1.1编制说明........................................................... - 6 -该施工方案根据本工程实际情况编制,是指导该工程施工全过程的技术文件。在此,充分考虑我公司的施工实力、技术力量、机械配套能力等多方面的因素,结合施工条件,并选择合理的施工方案,初步进行了技术措施可行性论证,认为是科学合理的,能达到确保工期、质量、安全等目标要求。............................................................ - 6 - 1.2编制依据........................................................... - 6 -第二章工程概况 ........................................................... - 7 -一项目简介.............................................................. - 7 -第三章施工方案 ........................................................... - 7 -3.1施工准备............................................................. - 8 - 3.1.1技术准备......................................................... - 8 -3.2施工现场准备......................................................... - 8 -3.3施工人员准备......................................................... - 8 -3.4施工进度工期目标..................................................... - 8 -3.5主要工程量见表3.5-1 ................................................. - 8 -3.6施工机械设备准备..................................................... - 9 -3.7施工机具准备......................................................... - 9 -3.8施工方法.............................................................- 10 - 3.8.1施工工艺.........................................................- 10 - 坝体放样测量按照拦砂坝基础施工图及平面位置放样坐标,参照施工测量规范确定,按施工测量规范要求施测 ....................................................- 10 -

相关文档