文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 六氟化硫充气柜

六氟化硫充气柜

六氟化硫气体及防范

六氟化硫气体及防范 1前言 SF6气体是一种无色、无臭、无毒、不可燃、防火性能十分优越的气体。由于它具有优越的绝缘与灭弧性能,多年来在断路器、电缆、电容器、GIS、GIT等输变电设备领域得到了广泛的应用。SF6断路器(开关)外型优美,电气性能良好,体积较小,无需另设消防设备,所以应用越来越广泛。 但是,由于SF6气体的物理和化学性质,水分、杂质含量及在电弧作用下的部分产物可能会对环境和工作人员产生危害,因此,电业安全工作规程对SF6电气设备的操作作了详细规定。 2六氟化硫气体在电弧作用下的主要产物及危害 SF6是无毒的气体,它对生物的危害同氮气相类似。其原因是由于它的密度大约是空气的5倍,生物在SF6环境中会因缺氧呼吸窒息而发生危险。但就其中所涉及的毒素主要是因生产和弃灌过程中的杂质和水分,或在电弧放电时形成的分解物,主要是低氟化物,如: SF2,S2F2,S2F10,SF8和HF等,这些分解的氟化物都有程度不同的毒性。 2.1氟化氢: 具有强烈刺激性气味的气体,易融于水,即氢氟酸,酸性极强,具有强腐蚀性,可以溶解玻璃;对皮肤、黏膜有强刺激作用,可烧伤呼吸道,可引起肺水肿,肺部炎症。 2.2四氟化硫: 有类似二氧化硫的刺激气味,极易水解形成HF等,在空气中遇水可形成烟雾。

2.3氟化亚硫酰: 有刺激性气味,水解后生成HF。 2.4二氟化硫酰: 无色,无味,无嗅的气体,可引起全身痉挛,麻痹呼吸系统,可使肌肉组织丧失功能。 2.5十氟化二硫: 无色,无味,无嗅,是一种剧毒物质,主要破坏呼吸系统,其毒性超过光气。光气即氧化亚氮,是由呼吸道进入,对神经中枢系统起兴奋和麻痹作用并发生耳鸣,使人处于狂妄状态,全身青紫,会因麻痹而失去知觉,严重者会因呼吸停止而死亡。 2.6四氟化亚硫酰: 无色有刺激性的气体,对肺部有侵害作用,与水应生成SO2F2。 2.7二氧化硫: 具有刺激性气味的气体,可损害粘膜及呼吸系统,可引起胃肠障碍和疲劳,但在生产上用于漂白,其水溶液为亚硫酸。 2.8氟化硫: 无色有刺激性气味的气体,对呼吸系统有类似光气的破坏作用,。 2.9二氟化硫:性质与HF相似。 2.10SF6它是有很强的吸收红外辐射的能力,是一种有很强温室效应的气体,已被认定为必须加以限制的温室效应气体。 由于上述危害,工程上对SF6气体的生产、灌装、运输、对杂质和水分都有严格规定。 3伤害后主要症状及现场急救办法

浅谈SF6负荷开关、充气柜开关设备

【tips】本文由李雪梅老师精心收编,值得借鉴。此处文字可以修改。 浅谈SF6负荷开关、充气柜开关设备 摘要:介绍了SF6负荷开关、充气柜的国内外产品构成及其发展形式,以及生产此类产品必须具备的的条件和技术难题。 关键词:SF6负荷开关;充气柜;技术难题 SF6出现于二十世纪初,它是硫在氟的气体中燃烧时所形成的气体。SF6气体在通常状态下是一种无色、无味、无毒、不燃烧化学性能稳定的气态物质,它的密度大约是空气的5倍。由于其分子的负电性,具有很强的吸附自由电子而形成负离子的能力,因而其耐电强度高,具有优异的绝缘性能。它的离解温度低,且离解能量大,也是一种具有优异灭弧性能的气体。SF6气体以其优良的绝缘性能和灭弧性能以及其气体具有不能燃烧的特性,逐步被人们作为新型绝缘介质用于电气设备。 SF6负荷开关 SF6负荷开关是一种将负荷开关、隔离开关、接地开关为一体,密封在一个充满SF6气体的箱体内,利用SF6优异的绝缘、灭弧性能,满足关合、隔离、接地三工位功能的开关设备。具有结构简单、联锁可靠、体积小、维修少、安全易安装等优点,适用于不同的应用场合。 由于SF6负荷开关与限流熔断器配合能更好地保护变压器,在国外己得到普遍使用。在工业发达国家(如欧洲、日本),断路器与负荷开关之比为1:5-6.在我国,随着城网建设和改造的不断深入发展,负荷开关设备在12kV 配电系统的环网供电和终端送电的应用也越来越多。目前,国内SF6负荷开关的大部分市场主要还是由国外公司(如ABB、施耐德等)占据,国内已有几十家生产厂家开发、生产各种不同型号的SF6负荷开关(如温州开元、宁波天安、镇江龙源等)。国内生产厂家通过消化、吸收国外丰富的设计、制造、运行经验,对SF6负荷开关有了更加全面深刻的认识,国产SF6

SF6断路器泄漏的预防措施示范文本

SF6断路器泄漏的预防措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

SF6断路器泄漏的预防措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为防止SF6断路器泄漏,保证人身和设备运行的安 全,便于运行人员在发生SF6断路器泄漏事故时,能迅 速、正确地进行事故处理,特制定本安全措施。 1 定期对SF6气体泄漏监测报警系统进行检查,保证 监测系统装置的正常运行。 2 进入SF6断路器开关室必须先通风15分钟,同时 应检查SF6气体泄漏监测报警系统无报警信号。 3 按巡检规定定期对SF6断路器进行检查,正常SF6 断路器的气压应在0.5±0.02Mpa范围内,如果SF6气体 压力超出规定范围时,应及时汇报并通知检修人员进行检 查处理。 4 当发现SF6断路器发生泄漏时,应开启室内通风装

置,同时立即联系检修人员进行检查,找出SF6气体泄漏的部位和泄漏原因,对泄漏不严重能带电进行处理的应立即进行处理,对需停电处理的,应申请停电处理。 5 当SF6断路器发出低气压闭锁信号时,应立即断开断路器的操作电源,联系检修补充SF6气体,充到正常压力范围后,申请停电消除泄漏。 6 若SF6断路器气体压力降至低气压闭锁值,检修人员又无法进行SF6气体补充,应用其他断路器串联的方法将该断路器退出运行。 7 若SF6断路器发生爆炸,为进行事故处理在进入开关时,应做好防止SF6气体中毒的措施,带好防毒面具,保证人员的安全。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

六氟化硫断路器工作原理

六氟化硫断路器工作原理断路器是变电站的主要电气设备之一。它不仅在系统正常运行时能切断和接通高压线路及各种空载和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用能自动、迅速、可靠地切除各种过负荷电流和短路电流,防止事故范围的发生和扩大。 随着国民经济的迅速发展,各行各业的用电需求量也急剧增加,电力系统负荷日益增长,供电可靠性要求逐步提高;变电站的开关也逐渐由油开关换代成新型的六氟化硫开关。由于六氟化硫开关在电力系统中得到广泛应用,下面谈谈六氟化硫开关的工作原理及异常处理。 六氟化硫开关是利用六氟化硫气体作绝缘介质和灭弧介质的新型开关。六氟化硫气体是无色、无味、无毒,不可燃的惰性气体,具有很高的抗电强度和良好的灭弧性能,介电强度远远超过传统的绝缘气体。因此,其用于电气设备中,可以缩小设备尺寸,消除火灾,改善电力系统的可靠性和安全性。 六氟化硫开关由本体结构、操作机构、灭弧装置三部分组成。具有结构简单,体积小,重量轻,断流容量大,灭弧迅速,允许开断次数多,检修周期长等优点,是今后电力系统推广应用的方向。 六氟化硫开关内经常充满了3~5个大气压的六氟化硫气体作为断路器的内绝缘,在断路器断开的过程中,由动触头带动活塞压气,以形成用来吹熄电弧的气流。 六氟化硫开关灭弧室的基本结构由动触头,绝缘喷嘴和压气活塞连在一起,通过绝缘连杆由操作机构带动。定触头制成管形,动触头是插座式,动、定触头的端部都镶有铜钨合金。绝缘喷嘴用耐高温、耐腐蚀的聚四氟乙烯制成。 开关进行分闸时,动触头、活塞一起向右运动。动、定触头分开后产生电弧,活塞向右迅速移动时使右侧的气体受压缩,产生气流通过喷嘴,对电弧进行纵吹,使电弧熄灭。此后,灭弧室内的气体通过定触头内孔和冷却器排入开关本体内。 开关进行合闸时,操作机构带动动触头、喷嘴和活塞向左运动,使定触头插入动触头座内,使动、定触头有良好的电接触,达到合闸的目的。

SF6开关柜(负荷开关)与真空断路器柜

SF6开关柜(负荷开关)与真空断路器柜我想你的问题应该是:装有FLN36-12/630-20型户内交流高压六氟化硫负荷开关的XGN24-12开关柜与装有真空断路器的KYN44A-12开关柜的区别。 这个问题从二个方面来说: 1、从传统角度来讲,负荷开关与断路器是有很大区别的。负荷开关主要用于开断和关合负荷电流,负荷开关可以和高压熔断器联用使用,来替代高价的断路器,切断故障电流,也就是短路电流,这样,也就决定了负荷开关的灭弧功能相对较弱,降低了制造成本;也正是因为传统是负荷开关不用来切断故障电流,就没有必要和保护装置及自动装置连接,因而大多数负荷开关是手动操作,不能电动操作。而断路器在设计时,就考虑到不但要能开断和关合负荷电流,还要能够切断故障后的短路电流,就必须和保护装置及自动装置连接,因而具备手动和电动的合、分闸功能。 但从近代来看,特别是国外技术的引进,负荷开关制造的越来越象断路器,个别负荷开关加大了灭弧能力,增加了电动操作功能。 2、FLN36-12/630-20型户内交流高压六氟化硫负荷开关,一般装入XGN24-12开关柜后是用作“环网柜”,它主要用于配电网间的联络,大多不装设保护,也不切断故障电流。而KYN44A-12铠装移开式交流金属封闭开关设备,是户内3.6~12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置;主要用于工矿企事业单位配电、电力

系统的变电站输配电开关设备及大型高压电动机起动等,实行控制、保护、监测之用,由于其保护功能非常齐全,适合对配电设备进行保护,防止设备出现问题后,保护越级的可能。我查了一下,KYN44A-12型开关柜可以选用国产VS1、USM型或进口VD4型真空断路器,还不能和VB系列真空断路器配套。 我想,当地供电企业可能是因为你要保护的设备(800KVA以上的变压器)比较大,就要求选用对设备保护功能比较好的移开式交流金属封闭开关设备了。

SF6断路器泄漏的预防措施

编号:SM-ZD-82128 SF6断路器泄漏的预防措 施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

SF6断路器泄漏的预防措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为防止SF6断路器泄漏,保证人身和设备运行的安全,便于运行人员在发生SF6断路器泄漏事故时,能迅速、正确地进行事故处理,特制定本安全措施。 1 定期对SF6气体泄漏监测报警系统进行检查,保证监测系统装置的正常运行。 2 进入SF6断路器开关室必须先通风15分钟,同时应检查SF6气体泄漏监测报警系统无报警信号。 3 按巡检规定定期对SF6断路器进行检查,正常SF6断路器的气压应在0.5±0.02Mpa范围内,如果SF6气体压力超出规定范围时,应及时汇报并通知检修人员进行检查处理。 4 当发现SF6断路器发生泄漏时,应开启室内通风装置,同时立即联系检修人员进行检查,找出SF6气体泄漏的部位和泄漏原因,对泄漏不严重能带电进行处理的应立即进

六氟化硫断路器的工作原理

浅谈六氟化硫断路器的工作原理及异常处理 来源:时间:2007-01-08 字体:[ 大中小 ] 投稿 断路器是变电站的主要电气设备之一。 六氟化硫开关由本体结构(采用三相共箱式结构)、操作机构、灭弧装置三部分组成。 六氟化硫开关二次接线在接线调试中应注意下面几点:①分闸电气连锁靠转换FK来实现,机构内部已有可靠的分合闸机械联锁。手动分闸时,如拉不动分闸环(分闸闭锁)时,不要用力拉;欲合闸而拉不动合闸环时,也不要用力拉。此时应观察指针位置后,再进行分、合闸操作。②电接点真空压力表引线在罩的下部,从该压力表的常开接点引出。出厂时已将下限指针调至0.2Mpa(按0.25Mpa,-10℃考虑),当六氟化硫气压降低至少于0.2Mpa时,触点即行关

SF6全绝缘环网柜及负荷开关-熔断器特点(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 SF6全绝缘环网柜及负荷开关- 熔断器特点(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

SF6全绝缘环网柜及负荷开关-熔断器特点 (新版) SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点 SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点主要表现在以下几个方面: (1)模块化设计,各单元模块可任意组合和扩展而无需充放气,便于方案组合及高压计量的设计,适应范围广。SF6全绝缘断路器进出线柜(真空或SF6灭弧)、负荷开关进出线柜、母联柜、计量柜、负荷开关一熔断器组合电器柜,以及TV柜(带开关或不带开关),组合方案可为单单元、两单元、三单元、四单元等紧凑组合,为SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜提供了广阔的应用前景。 (2)柜体采用铠装结构,母线室与开关室之间,开关室与电缆室之间均有金属隔板,全绝缘结构的一次部分防护等级可达IP67。

(3)具有三工位的负荷开关焊接在充SF6气体的密封不锈钢壳内,气密性非常好,用气量少,可保证30年不漏气,符合环保的要求,既适合户内也可在户外配置金属或非金属外壳使用,或放入地下、半地下变电所使用。 (4)操动机构采用耐腐蚀金属,转动部分的轴承均为自润滑设计,产品不受环境影响,免除定期保养,并与外界连接方便,这样使操作功小、可靠性高、寿命更长。 (5)扩展母线采用插拔式硅橡胶连接器,全绝缘和屏蔽,确保导电可靠性,且不受周围环境影响。组合连接及扩展方便,便于今后用户或变电所的增容改造。 (6)采用预制式硅橡胶绝缘的电缆终端在正面插接,免除了负荷开关柜由于体积小、空间窄,带来的电缆安装不方便的缺点。检修时可拆卸、快速恢复、安装方便;外表面使用新型半导体材料作屏蔽层,运行时外表面接地,不受潮湿、凝露、尘埃、污秽等的影响,安全性更高;免维护;外观多样、新颖、美观,可分支或并联;具有防洪水功能,可在水下4.5m短时运行。

六氟化硫设备变电站人员防护措施概要

六氟化硫(SF 6设备 变电站的人员防护措施 1 装有 SF 6设备的配电装置室和 SF 6气体实验室,应装设强力通风装置,风口 应设置在室内底部,排风口不应朝向居民住宅或行人。 2 主控制室与 SF 6配电装置室间要采取气密性隔离措施。 SF 6配电装置室与其下方电缆层、电缆隧道相通的孔洞都应封堵。 SF6配电装置室及下方电缆层隧道的门上,应设置“注意通风”的标志。 3 SF6配电装置室、电缆层(隧道的排风机电源开关应设置在门外。 4 在 SF 6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪和 SF 6气体泄漏报警仪,在工作人员入口处应装设显示器。上述仪器应定期检验,保证完好。 5 工作人员进入 SF 6配电装置室,入口处若无 SF 6气体含量显示器, 应先通风15min , 并用检漏仪测量 SF 6气体含量合格。尽量避免一人进入 SF 6配电装置室进行巡视,不准一人进入从事检修工作。 6 工作人员不准在 SF 6设备防爆膜附近停留。若在巡视中发现异常情况,应立即报告,查明原因,采取有效措施进行处理。 7 进入 SF 6配电装置低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧量(不低于 18%和SP 6气体含量是否合格。 8. 10 设备解体检修前,应对 SF 6气体进行检验。根据有毒气体的含量,采取安全防护措施。检修人员需穿着防护服并根据需要佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器。打开设备封盖后,现场所有人员应暂离现场 30min 。取出吸附剂和清除粉尘时,检修人员应戴防毒面具或正压式空气呼吸器和防护手套。 9 设备内的 SF 6气体不准向大气排放, 应采取净化装置回收, 经处理检测合格 后方准再使用。回收时作业人员应站在上风侧。

浅谈SF6负荷开关

浅谈SF6负荷开关、充气柜开关设备 SF6出现于二十世纪初,它是硫在氟的气体中燃烧时所形成的气体。 SF6负荷开关 SF6负荷开关是一种将负荷开关、隔离开关、接地开关为一体,密封在一个充满S F6气体的箱体内,利用SF6优异的绝缘、灭弧性能,满足关合、隔离、接地三工位功能的开关设备。具有结构简单、联锁可靠、体积小、维修少、安全易安装等优点,适用于不同的应用场合。 由于SF6负荷开关与限流熔断器配合能更好地保护变压器,在国外己得到普遍使用。在工业发达国家(如欧洲、日本),断路器与负荷开关之比为1:5-6.在我国,随着城网建设和改造的不断深入发展,负荷开关设备在12kV配电系统的环网供电和终端送电的应用也越来越多。目前,国内SF6负荷开关的大部分市场主要还是由国外公司(如ABB、施耐德等)占据,国内已有几十家生产厂家开发、生产各种不同型号的SF6负荷开关(如温州开元、宁波天安、镇江龙源等)。国内生产厂家通过消化、吸收国外丰富的设计、制造、运行经验,对SF6负荷开关有了更加全面深刻的认识,国产SF6负荷开关的数量和质量已稳步提高。 C-GIS充气柜 柜式SF6气体绝缘开关设备(简称C-GIS充气柜),是近十几年来国外新发展起来的高新技术系列产品,逐渐成为金属封闭开关设备的一个重要品种。我国在近几年才开始起步。 C-GIS充气柜是将所有高压元件诸如母线、断路器(或负荷开关)、隔离开关、互感器等封闭在充有较低压力SF6气体的不锈钢壳体内的中压成套设备。其突出特点是安全、可靠性高,操作简单,免维护、安装方便等。其最大特点是不受外界环境条件的影响,如凝露、污秽、小动物及化学物质等,可用在环境恶劣的场所。还有一个重要的特点是,由于使用性能优异的SF6绝缘大大缩小了柜体的外形尺寸,有利于向小型化方向发展。与空气绝缘相比,SF6充气柜的安装面积为其26%,体积为其27%,同时,由于充气柜配用性能良好的无油开关,大大减少了维修和检修工作量。既适合网络节点或用户终端的要求,又满足各种二次变电站对紧凑型开关柜灵活使用的需要。特别适用于机场、地铁、铁路等用电要求较高的场合,C-GIS适应了小型化、智能化的要求。 目前,国内几家大型研究所、开关制造厂通过引进、消化、合作,研制出了新型柜式SF6气体绝缘开关设备,如西高所、西安森源、镇江龙源、天水长城开关厂、上海天灵开关厂、广东顺德开关厂等。所有产品都已通过了型式试验,现已进入小批量试生产及产品

SF6开关压力低的事故防范措施

关于500kV开关SF6气体压力低的安全防范措施SF6气体压力降低的危害:500kV高压短路器是以SF6气体做为绝缘介质,在压力降低后绝缘性能下降,将使开关室内的电弧不会在短时间内消除,继而引发电气事故。且SF6气体泄漏会引起人身中毒,环境破坏等事故。冬季以来,我公司500kV升压站内5012开关、5022开关持续出现SF6气体压力降低的现象,为了防止由于监视不到位及操作不当造成人身及电气设备事故,特制定以下防范措施。 一、运行监视 1、电气专工要定期巡视升压站各500kV开关,密切记录5012及5022开关SF6压力变化,并将监测结果及时反馈至设备部。 2、运行各值要将SF6开关压力做为巡检工作的重点,在每班接班前,值长要安排专人对升压站500kV开关SF6气体压力进行检查,并汇报值长,每班值长记录对5012、5022气体压力应有记录。各值长在每班巡检时,必须要安排人员对500kV各开关压力进行检查,不得因工作繁多为借口,忽视该重点区域检查。 3、集控室监盘人员要认真监视SF6开关压力报警信号及500kV系统运行方式、各电气参数变化。 4、现场巡检人员检查时,若有明显的局部放电,听到有明显的气体泄漏声,有明显的压力急剧降低时,巡检人员不得靠近SF6开关附近,且应在上风头进行观察。如需要断开500kV开关控制电源时,应当断开网控保护室内开关保护后柜内操作电源Ⅰ、Ⅱ路开关,而不应断开就地控制箱内操作电源开关。

5、500kV开关本体加热在冬季时,要保持投入。如果发现加热器 温度控制失灵时,可停止运行,联系检修人员处理,待处理完毕后及时投入。 二、压力异常后的处理 1、在500kV开关发压力低报警时,值班员应尽快去现场检查就地检查开关三相气体压力表指示,检查时先应注意站在上风头远距离观察,避免属大量泄漏情形的造成人员伤害,在确定属压力降低情形的,应及时联系检修人员进行补气操作。 2、当500kV开关发压力低报警信号时,首先应联系检修人员进行检查,如果能进行补气时,及时进行补气。力保开关不发生闭锁;若无法进行补气操作恢复正常压力时,将此情况应及时向调度、公司及发电部领导汇报。汇报调度后要按照调度指令根据500kV当时运行方式采用适当的隔离退备方案进行退备操作,禁止通过就地方式对开关进行分闸操作。 3、在开关压力闭锁期间,要做好在线路保护动作、发变组保护动作、短引线保护动作而因开关SF6压力闭锁开关分合闸回路故障越级的事故预想。联络断路器5012、5022开关压力闭锁,失灵保护将跳开串内其他开关,如失灵保护未能有效启动跳开500kV串其它开关时,而线路或者发变组故障明显,各电气参数异常下,应果断拉开相应串内其他开关,并在之后向调度汇报说明情形,同时做好线路故障,发变组故障的后续事故处理。

六氟化硫开关防护措施详细版

文件编号:GD/FS-5863 (解决方案范本系列) 六氟化硫开关防护措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

六氟化硫开关防护措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 随着新技术的推广和新设备、新材料的应用,六氟化硫设备以其安全可靠、维护方便和使用寿命长等优势,在电力系统中得到了广泛使用,并对电力系统的安全、经济、稳定运行起到了重要的作用。但是,使用的六氟化硫设备由多个厂家生产,基本体结构和操作机构多种多样,不同厂家、不同型号、不同电压等级的六氟化硫设备,使用的标准也有差别,制作工艺水平也参差不平,给安装、运行、检修人员对六氟化硫设备的应用和维护带来困难,从而影响施工和检修质量,甚至渗漏气导致故障的发生,给电力系统的安全运行带来一定的影响。因此为加强肃南县电力局六氟化硫设备中六氟化硫气体的管理,提高检修、运

负荷开关说明书

一、概述 电气设备的保护和控制用。其中负荷开关—熔断器组合电器与变压器保护特性相匹配,对环网供电单元尤其适用。 本负荷开关是一种以SF6气体为绝缘和灭弧介质的双断口旋转型负荷开关,适用于10KV的配电系统。每个开关充以0.045MPa-0.06MPa气压SF6气体后是永久密封的。开关垂直或水平安装不限,在环网柜内典型的安装方式是在电缆室和母线室之间置—钢隔板水平安装。这种安装方式将母线与电缆接头之间相隔离以符合运行维护的最严格的安全要求。 假若线路故障产生过大电流致使开关内部发生燃弧,在外壳后部有一个结构薄弱点,它将被冲开,随后柜上面的泄弧活门冲开并将过压气流导向柜外。 二、型号解释 FL(R)N36-12 F开关内不带接地触头的二工位进线开关 FR开关内带接地触头的三工位出线开关 电压等级(KV) 设计序号 户内六氟化硫负荷开关--组合电器 三、室内使用环境 a)环境温度 最高温度:+40℃最低温度:-15℃ 日平均值:≤35℃ 环境湿度: 日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90% 日平均蒸气压:≤2.2×10-3Mpa 月平均蒸气压:≤1.8×10-3MPa b)海拔高度:不超过1000m; c)地震烈度不超过8度; d)使用场所无滴水、无结霜、无结露、无易燃和爆炸危险、无化学腐蚀性气体以及无 剧烈震动。 若有特殊要求,请用户和我公司联系! 四、本产品符合GB3804-1990、GB3906-1991、GB16926-1997、GB/T11022-1999、IEC420-1990等标准,并已通过了全部型式试验。

五、主要技术参数 序号名称单位 参数 FLN36-12F/T630-20型 负荷开关 FLRN36-12FR/T125-315 型负荷开关-熔断器组 合电器 1 额定电压KV 12 2 额定频率HZ 50 3 额定电流 A 630 125 4 额定 绝缘 水平 1min工频耐压KV 对地、相间42 断口49 雷电冲击耐压(峰值)KV 对地、相间75 断口85 零表压下额定耐受电压KV 12 5 额定热稳定电流(3S)KA 20 6 额定动稳定电流KA 50 7 额定短路关合电流KA 50 50 8 额定闭环开断电流 A 630 9 额定有功负载开断电流 A 630 10 额定电缆充电开断电流 A 10 11 额定短路开断电流KA 31.5(预期) 12 额定转移电流 A 1700 13 熔断器类型XRNT-10 14 接地开关额定热稳定电流(3S)KA 20 15 接地开关额定动稳定电流(峰值)KA 50 16 接地开关额定短路关合电流KA 50 17 机械 寿命 负荷开关 次 2000 接地开关1000 18 带电体间及对地的空气距离mm ≥125 19 SF6气体压力(20℃时相对压力)MPa 0.045-0.06 20 年漏气率<1% 21 三相分、合闸不同期ms ≤5 22 分闸速度m/s ≥4.8 23 合闸速度m/s ≥2.6 24 熔断器撞击脱扣器分闸时间s ≤0.06 25 回路电阻μΩ<65 <200 26 手动操作最大力矩N.m <100 27 额定操作电压V AC220 DC220

六氟化硫电气设备隐患的安全防护(新版)

六氟化硫电气设备隐患的安全 防护(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0050

六氟化硫电气设备隐患的安全防护(新版) 六氟化硫气体具有优良的理化性能、灭弧绝缘性能,抗电强度是空气的2.5倍,在0.29兆帕压力时的抗电强度就与变压器油相近,并且六氟化硫气体中不含氧气,不存在触头等部位的氧化问题;六氟化硫设备的触头即使在大电流下遮断,其磨损也极少。 六氟化硫气体作为绝缘介质的缺点 六氟化硫气体本身虽无毒,但它的比重大,比空气重5倍,往往积聚在地面附近,不易稀释和扩散,是一种窒息性物质,有故障泄漏时容易造成工作人员缺氧,中毒窒息。 六氟化硫气体在电场中产生电晕放电时会分解出氟化亚硫酸、氟化硫酸、十氟化二硫、二氧化硫、氟化硫、氢氟酸等近十种气体。这些氟、硫化物气体不但有毒,而且很多还有腐蚀性。如对铝合金、瓷绝缘子、玻璃环氧树脂等绝缘材料,能损坏它们的结构;对人体

及呼吸系统有强烈的刺激和毒害作用。六氟化硫气体的这些缺点,构成了六氟化硫电气设备在安全防护方面的主要问题。 六氟化硫电气设备适用范围六氟化硫电气设备检修周期长,维护方便,占用地面和空间体积校用六氟化硫气体作为绝缘介质制成的全封闭组合电气设备,可以包括断路器、隔离开关、接地开关、互感器、母线、避雷器等元件,并且高压带电部分全部密封于钢壳之中,无触电危险,提高了运行的安全性。同时,由于密闭组合,避免了外界环境的影响,适合于大城市、工业密集区、严重污秽地区的变电所安装使用。 六氟化硫电气设备的安全防护工作人员不应在防爆膜近前停留。六氟化硫设备的气压,国产设备一般约在(4.5~6)×105帕压力范围之间,这个压力属于正常工作气压。当电气设备内部发生故障后,有可能因产生二倍于工作压力的高压而使防爆膜破碎,含有二氧化硫、氢氟酸及氟化硫酸等毒腐成分的故障气体将以很高的冲力喷出,此时,如果工作人员停留在防爆膜附近,无疑将受到侵害甚至危及生命。所以,巡视六氟化硫配电装置设备时,即使发现了异

SF6电气设备工作时的注意事项

SF6(六氟化硫)电气设备操作注意事项 SF6气体用于4种类型的电气设备作为绝缘或灭弧;SF6断路器及GIS(在这里指六氟化硫封闭式组合电器,国际上称为“气体绝缘开关设备”(Gas Insulated Switchgear)、SF6负荷开关设备,SF6绝缘输电管线,SF6变压器及SF6绝缘变电站,80%用于高中压电力设备。 吸入过量的六氟化硫(SF6) 气体会导致乏力、记忆力差、咽痛、胸闷等不良身体反应,所以在进行SF6电气设备操作时,华意电力温馨提示一定要严格按照说明书进行操作,注意以下几点: (1)不应在FS6设备防爆膜附近停留; (2)设备解体检修前,应对FS6气体进行检验,并采取安全防护措施; (3)室内设备充装FS6气体时,周围环境相对湿度应不大于80%,同时应开启通风系统,避免FS6气体泄露到工作区; (4)设备内的FS6气体不应向大气排放,应采取净化装置回收,经处理检测合格后方可再使用。回收时工作人员应站在上风侧。 (5) 进入FS6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%)和FS6气体含量(不超过1000uL/L); (6) FS6电气设备发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排粉风机进行排风。未佩戴防毒面具或佩戴正压式空气呼吸器的人员不应入内。SF6电气设备发生事故,是指电气设备绝缘介质严重下降使内部出现接地、短路、防爆膜破裂或设备本体密封出现问题使气体严重泄漏的事故。当SF6电气设备发生紧急事故时,泄漏报警装置发出光、声、音响信号,进行处理时在安全方面应注意以下内容:

(1)为防止SF6气体漫延,必须将该系统所有通风机全部开启,进行强力排换。电气值班人员应做好处理的组织准备,穿好安全防护服并佩戴隔离式防毒面具、手套和护目眼镜,采取充分的措施准备后,才能进入事故设备装置室进行检查。 (2) 设备防爆膜破裂,说明内部出现了严重的绝缘问题,电弧使设备部件损坏,引起内部压力超过标准。因此,必须停电进行处理,查明事故原因,保障工作人员人身安全的前提下进行处理。 (3) 认真消除故障所造成的设备外部污染,应使用SF6的熔剂汽油或丙酮将其擦洗干净。进行这项工作也应按现场运行规程的规定做好安全防护。 华意电力MD-H 全自动SF6密度继电器校验仪,XP-1A SF6定性检漏仪,ZH-H SF6综合测试仪,FJ-H SF6分解物测试仪,可以全面综合检测预防SF6(六氟化硫)电气设备工作中的各类问题,帮您提高工作效率,减轻工作量。

SF6负荷开关

SF6负荷开关 SF6负荷开关是近年来不少用户体会到的一种优良负荷开关,除电 寿命长,开断力强等与真空负荷开关有共同的优点外,其突出优点是容易实现三 工作位(接通、断开和接地),小电流(电感、电容)开断,抗严酷环境条件能力强。 适宜在城乡中压配电网推广应用。负荷开关是带有简单灭弧装置的一种开关电器, 使用SF6气体作为绝缘和灭弧介质的负荷开关称为SF6负荷开关,它可以作为 关合和开断负荷电流及过载电流用,亦可以作为关合和开断空载线路、空载变压 器及电容器组等,凡具有接通、断开和接地功能的三工作位负荷开关,都有结构 简单、价格便宜的特点。只是负荷开关不能断开短路电流。 SF6负荷开关是近年来不少用户体会到的一种优良负荷开关,除电寿命长, 开断力强等与真空负荷开关有共同的优点外,其突出优点是容易实现三工作位 (接通、断开和接地),小电流(电感、电容)开断,抗严酷环境条件能力强。适宜 在城乡中压配电网推广应用。负荷开关是带有简单灭弧装置的一种开关电器,使 用SF6气体作为绝缘和灭弧介质的负荷开关称为SF6负荷开关,它可以作为关 合和开断负荷电流及过载电流用,亦可以作为关合和开断空载线路、空载变压器 及电容器组等,凡具有接通、断开和接地功能的三工作位负荷开关,都有结构简 单、价格便宜的特点。只是负荷开关不能断开短路电流。 SF6负荷开关+熔断器组合电器是由SF6负荷开关来承担过载电流(此过载 电流对SF6负荷开关来说仍在负荷开关额定开断电流的范围以内)和正常工作电 流的关合和开断,并且还要求承担"转移电流"的开断。而变压器高压侧的短路保 护和过载保护由高压限流熔断器来承担。这时一组SF6负荷开关及三个带触发 器的熔断器,只要任何一个触发器动作,其联动机构会使负荷开关三相同时自动 分闸。两者有机的结合起来,就可满足配电系统各种正常和故障下运行操作保护 的要求。上海红申电气品牌。 SF6负荷开关型号:FLN36-12 SF6负荷开关+熔断器组合电器型号:FLRN36-12D

最新版六氟化硫安全技术说明书

最新版六氟化硫安全技术说明书

化学品安全技术说明书 第一部分:化学品名称及企业标识 化学品中文名称:六氟化硫 化学品英文名称:Sulfur hexafluoride 企业名称: 企业地址: 联系电话: 传真: 邮编: 电子邮箱地址: 企业应急电话: 国家化学事故应急咨询电话: 产品推荐及限制用途:冷冻工业作为制冷剂,制冷范围可在-45℃~0℃之间。电气工业利用其很高介电强度和良好的灭电弧性能,用作高压开关、大容量变压器、高压电缆和气体的绝缘材料。采矿工业用作反吸附剂,用于矿井煤尘中置换氧。高纯SF6还因其化学惰性、无毒、不燃及无腐蚀性,还被广泛应用于金属冶炼(如镁合金熔化炉保护气体)、航空航天、医疗(X光机、激光机)、气象(示踪分析)、化工(高级汽车轮胎、新型灭火器)等。 第二部分:危险性概述 紧急情况概述:第2.2类不燃气体 危险性类别:根据化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准(参阅第十五部分),该产品属于不燃气体,类别2.2;压力下气体。 标签要素: 象形图: 警示词:警告

危险信息:含压力下气体,受热可能爆炸。 防范说明: 预防措施:装卸时轻卸轻放,远离明火和高温。 事故响应:一旦泄漏,立即切断气源,疏散所有人,从火场移走 六氟化硫钢瓶或用水冷却。如有必要,营救人员需用自给式呼吸 器。 安全储存:避免日照,在通风良好处储存。 废弃处置:本品或其容器依当地法规处置。 物理化学危险:压力下气体,受热可能会爆炸。 健康危害:纯品基本无毒。但产品中混杂低氟化硫、氟化氢,特别是十氟华硫时,则毒性增强。 环境危害:对全球变暖有潜在的影响。 第三部分:成分/组成信息 危险组分:六氟化硫浓度:》99.9% CAS号:2551-62-4 第四部分:急救措施 急救: —皮肤接触:六氟化硫不腐蚀皮肤。如果接触到皮肤,脱掉被污染的衣服,用大量的温水冲洗几分钟,并立即进行药物处理。 —眼睛接触:用大量的温水冲洗几分钟,并立即进行药物处理。 —吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。 如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 —食入:不会通过该途径接触。 第五部分:消防措施

FL(R)N44-12(D) 型高压 SF6 负荷开关

专业生产SF6负荷开关FL(R)N44-12(D) 型高压SF6负荷开关 概述: FL(R)N44-12 型高压SF6 负荷开关是我公司引进国外技术并按照国内电力系统要求而研制的10KV 高压开关设备,其各项性能指标达到或超过相关国家标准,已广泛应用于10KV 变配电系统。常作为环网柜、户外电缆分接箱、户外开闭所、箱变等高压设备中的进出线主开关。 型号说明: F L N 44 - 12D / T630 - 20 额定短时耐受电流 额定电流 额定电压。D接地 设计序号 户内SF6负荷开关 F L RN 44 - 12D / T630 - 20 额定短时耐受电流 额定电流 额定电压。D接地 设计序号 户内SF6负荷开关-熔断器组合 性能特点: ? FL(R)N44-12 型高压SF6 负荷开关。开关壳体由加强型环氧树脂真空浇注成型,壳体内充以1.45bar SF6 气体作为绝缘及灭弧介质。

? 开关为双断口、旋转式动触头,具有合闸、分断、接地三工位或合闸、分断、(解锁)二工位。 ? 开关壳体后部设计有防爆泄压通道,保障操作人员在极端状态下不受高温高压爆炸气体伤害。 ? FLN44-12/T630-20 型SF6 负荷开关,配备K 型压缩式单弹簧操作机构。常用于进出线开关柜。 ? FLRN44-12D/T125-50 型SF6 负荷开关-熔断器组合电器,配备A型压缩式双弹簧操作机构。常用于变压器等馈电出线柜。 ? 开关本体下部内置电容型传感器。 ? 开关体积小,母线纵向排列,与柜体装配简单方便。操作灵活可靠。运行安全稳定,寿命期间免维护。 ? 可选配电动操作。 ? 可加装气压表及气压接点。 符合标准: GB3804 GB3906 GB11022 GB16926 IEC298 IEC265 等 技术参数:

六氟化硫(SF6)安全防护细则

六氟化硫(SF6)电气设备 运行、试验及检修人员安全防护细则 DL/T 639-1997 中华人民共和国电力工业部1998-01-22批准1998-07- 01实施 前言 本行业标准是依照并参照了IEC480《电气设备中六氟化硫气体检测导则》和GB8905《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》制定的。 虽然纯净的六氟化硫气体是无毒的,但在生产过程中会有多种有毒气体产生。在设备运行过程中,在电弧作用下,六氟化硫气体也会产生多种有毒分解产物。因此亟待须对从事六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员的安全防护予以明确的规定。 1993年10月,电力工业部93(05)号文明确,《六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护规定》为需制定(修订)的电力行业标准计划项目之一。1994年11月,电力工业部技综(1994)42号文《关于下达1994年制(修)定电力行业标准计划项目的通知》中,再次将其列入。在制定过程中,标准定名为《六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》。 本标准附录A、附录B都是标准的附录。

本标准由电力工业部电厂化学标准化技术委员会提出。 本标准由电力工业部热工研究院技术归口。 本标准起草单位:湖南省电力局(承担单位)、湖南省电力试验研究所、电力工业部热工研究院、华北电力科学研究院、湖南省变电修试安装公司。 本标准主要起草人:谭雪春、孟玉婵、朱芳菲、王志胜。 本标准由电力工业部电厂化学标准化技术委员会负责解释。 1 主题内容与适用范围 1.1 本标准包括六氟化硫气体的安全使用,设备运行和解体时的安全防护措施,以及个人防护用品的管理与使用等内容。 1.2 本标准适用于电力行业六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员的安全防护,其他有关六氟化硫电气设备使用单位亦可参照使用。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB8905—1996 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则GB11651—89 劳动保护用品选用规则 GB12022—89 工业六氟化硫 DL/T595—1996 六氟化硫电气设备气体监督细则

相关文档