第一章总则

第1.0.1条本规范适用于大、中型工程中的2、3级浆砌石坝或坝高超过50m的4、5级浆砌石坝的设计。其他浆砌石坝设计可参照使用;对于1级浆砌石坝及坝高超过100m的浆砌石坝,设计时应进行专门研究,制订补充规定。

第1.0.2条浆砌石坝设计,应符合现行《水利水电工程等级划分(山区、丘陵区部分)》、《水利水电工程地质勘察规范》、《水工建筑物抗震设计规范》以及其他有关规范、规程、规定的要求。

第1.0.3条设计浆砌石坝应重视和研究下列问题:

一、建坝地区的各项基本资料。包括河流规划、综合利用要求以及水文、气象、地形、地质、地震、建筑材料、施工和运用条件等。

二、合理选择和确定坝型、布置及荷载组合,简化坝体结构。

三、地基处理和坝体防渗。

四、泄洪消能防冲。

五、施工导流和渡汛。

六、建筑材料、施工方式及施工技术的采用,应因地制宜。

七、降低工程造价和缩短建设周期的措施。

此外,还应研究与同类型混凝土坝设计中的异同,重视浆砌石坝的材料试验、结构试验和分析研究,逐步探求和应用反映浆砌石坝结构特点的设计和计算方法。

2.混凝土标号根据15cm×15cm×15cm立方体试件28天龄期的极限抗压强度确定。浆砌石体常用混凝土标号有100、150两种。

3.根据工程具体情况并经论证,上述胶结材料标号也可用试件90天龄期的极限抗压强度确定。

三、胶结材料的配合比,必须满足砌体设计标号的要求,并采用重量比。对于2、3级浆砌石坝,可参照附表5.2和附表5.3初选配合比,但应根据实际所用材料的试拌试验进行调整。

四、胶结材料采用掺合料或外加剂时应专门进行试验研究。

第2.2.6条在初步设计阶段,浆砌石坝抗滑稳定计算所需的抗剪断、抗剪参数,及对沿垫层混凝土与基岩接触面的滑动情况;2级建筑物应作现场试验;3级建筑物可根据基岩特征,从附表1.4中查用。对于沿浆砌石体与垫层混凝土接触面滑动或沿浆砌石体本身滑动的情况,2级建筑物应在室内作浆砌石体的抗剪(断)强度试验;3级建筑物,当无条件进行砌体试验时,可查用附表1.5。

第2.2.7条应重视浆砌石材料的力学、变形性能和热学性能的试验研究,以便为设计提供正确的依据。

第三章荷载及其组合

第一节荷载

第3.1.1条作用在浆砌石坝上的荷载,按其作用的情况分为基本荷载和特殊荷载两类。

一、基本荷载:

1.坝体及坝体上永久设备的自重。

2.坝体上游面静水压力。选择正常蓄水位或设计洪水位进行计算,下游面静水压力取其相应的不利水位计算。

3.相应于正常蓄水位或设计洪水位时的扬压力(包括渗透压力和浮托力,下同)。

4.泥沙压力。

5.相应于正常蓄水位或设计洪水位时的浪压力。

6.按多年平均冰层厚度确定的冰压力。

7.相应于设计洪水位时的动水压力。

8.温度荷载。

9.其它出现机会较多的荷载。

二、特殊荷载:

1.校核洪水位的静水压力。

2.相应于校核洪水位时的扬压力。

3.相应于校核洪水位时的浪压力。

4.相应于校核洪水位时的动水压力。

5.地震荷载。

6.其它出现机会很少的荷载。

第3.1.2条扬压力:进行浆砌石重力坝稳定分析、应力分析以及浆砌石拱坝稳定分析时,必须计入扬压力的作用,并应按垂直作用于全部计算载面积考虑。扬压力的图形见附录二。分析浆砌石拱坝坝体应力时,宜考虑扬压力的作用,但薄拱坝一般可以不计。

第3.1.3条泥沙压力:根据坝址河流水文泥沙资料及淤积计算成果确定泥沙压力。泥沙压力的计算公式见附录二。

坝前淤沙高的计算年限可采用50~100年,或经专门论证决定。

第3.1.4条浪压力:浪高和波长应根据吹程和风速结合水库所在位置的地形采用适宜的经验公式进行计算。对于山区峡谷水库可采用附录二中有关公式计算。在正常蓄水位及设计洪水位时,风速宜采用同期多年平均最大风速的1.5倍;在校核洪水位时宜采用相应洪水期多年平均最大风速。浪高、波长确定后,可采用附录二中的公式计算浪压力。

第3.1.5条冰压力:在严寒地区水库表面形成较厚的冰盖时,应考虑冰压力。

一、静冰压力:当气温升高受热膨胀时,坝前冰盖层对坝面产生的压力。

二、动冰压力:由于冰块流动撞击坝面、闸墩、胸墙以及其他建筑物上所产生的压力。冰压力计算方法见附录二。

第3.1.6条动水压力:当采用坝顶或坝面泄流时,应计算溢流坝段反弧面上的动水压力。对溢流面上的脉动压力和负压力可不考虑。动水压力计算见附录二。

第3.1.7条温度荷载:浆砌石拱坝的温度荷载应根据运行期间坝体内部温度变化考虑。计算方法见附录二。浆砌石重力坝可不考虑温度荷载。

第3.1.8条地震荷载:地震荷载包括地震惯性力和地震动水压力。地震荷载应按现行《水工建筑物抗震设计规范》进行计算。

第二节荷载组合

第3.2.1条应根据坝型合理确定浆砌石坝设计荷载及其组合。浆砌石坝设计荷载组合分为基本组合和特殊组合两类。基本组合由基本荷载组成;特殊组合由相应的基本荷载与一种或几种特殊荷载组成。

第3.2.2条荷载组合按下述规定进行计算。

一、基本组合:

1.水库正常蓄水位与相应的不利尾水位的静水压力、坝体自重、扬压力、泥沙压力、浪压力或冰压力(二者取其中大者)。在拱坝设计中还应计入设计正常温降的温度荷载。

2.对于以防洪为主的水库,其正常蓄水位很低者,可考虑设计洪水位及相应尾水位的静水压力、动水压力、坝体自重、扬压力、泥沙压力、浪压力。在拱坝设计中还应计入设计正常温升的温度荷载。

3.在拱坝设计中还应考虑水库死水位(或运行最低水位)及相应尾水位的水压力、泥沙压力、坝体自重、扬压力和此时出现的正常温降(或温升)的温度荷载的组合情况。

4.其它出现机会较多的不利荷载组合。

二、特殊组合:

1.校核洪水位及相应尾水位的静水压力、坝体自重、扬压力、泥沙压力、动水压力、浪压力。在拱坝设计中还应计入设计正常温升。

2.基本组合加地震荷载。

3.施工期的不利荷载组合。

4.基本组合加其它出现机会较少的荷载。

第四章浆砌石重力坝

第一节浆砌石重力坝的布置

第4.1.1条重力坝的布置应根据坝址地形、地质、水文等自然条件,结合泄洪、发电、灌溉、航运等枢纽建筑物的综合利用要求,统筹考虑,还应重视冲淤、排沙及岸坡防护等问题。

第4.1.2条坝体溢流段的前沿长度、孔数等,应根据泄洪、排漂浮物等要求,以及下游河床和两岸的抗冲能力、水深与消能要求等因素,综合比较确定。

第4.1.3条坝体需要开设廊道和孔洞时,其位置、尺寸、数目应结合运用要求、施工条件以及坝体结构应力状态,合理确定。

第4.1.4条溢流重力坝枢纽布置方案的最终选定,2级建筑物应经水工模型试验验证;3级建筑物在必要时也应进行水工模型试验。

第二节坝体形状设计

第4.2.1条实体重力坝上、下游面可分别采用一个或几个坡度,上游坝坡可采用1∶0~1∶0.2,下游坝坡可采用1∶0.6~1∶0.8。

第4.2.2条溢流坝的水力设计应按照现行《混凝土重力坝设计规范》的有关规定执行。

第4.2.3条空腹重力坝宜按以下要求拟定断面:

一、外廓尺寸宜采用满足稳定和应力要求的、较经济的实体重力坝断面。

二、空腹宜位于坝底中部,略偏下游;空腹底宽宜为坝底宽度的1/3左右,高度宜为坝高的1/4~1/3。

三、空腹剖面形状设计,宜采用应力状态较好的组合圆式或经论证的其它形状。空腹下游面的倒悬度不宜大于0.3∶1,空腹上游面宜倾向上游一定角度,使空腹断面轴线趋向于坝体合力作用线。

第三节坝体抗滑稳定计算

第4.3.1条坝体抗滑稳定计算,必须考虑下列三种情况:

一、沿垫层混凝土与基岩接触面滑动。

二、沿浆砌石体与垫层混凝土接触面滑动。

三、浆砌石体之间滑动。

第4.3.3条采用第4.3.2条的公式计算时,坝体抗滑稳定安全系数应不小于表4.3.3中的规定值。

第4.3.4条当坝基岩体内有软弱夹层时,应重视深层抗滑稳定问题研究,且必须核算坝体带动部分基岩沿该软弱结构面的抗滑稳定性。

第4.3.5条对于岸坡坝段,应视地形、地质条件,核算坝体侧向和抗滑稳定,必要时应采取措施,以保证施工期和运用期的稳定。

第4.3.6条空腹重力坝除计算整体抗滑稳定外,还应核算前腿的抗滑稳定性。

第四节坝体应力计算

第4.4.1条坝体应力计算方法:

一、实体重力坝以材料力学法为基本分析方法;当坝体设置混凝土防渗面板时,也可考虑坝体一个方向异性,按分层异弹模方法分析,计算方法参见附录三。

二、对于实体重力坝中的高坝、修建在复杂地基上的坝、以及不能作为平面问题处理的坝体或坝段,还应进行有限元法计算或结构模型试验研究。

三、空腹重力坝应采用有限元法计算。

第4.4.2条坝体应力计算内容主要包括:

一、各计算截面上的应力(计算截面个数可根据坝高选定,坝基面、折坡处的截面应进行计算。

对于中、低坝,也可只计算坝体边缘应力)。

二、坝体廊道、孔洞等削弱部位的局部应力。

三、空腹重力坝的腹拱周边、前后腿的应力。

设计时,应根据坝的具体情况和不同设计阶段,计算上述内容的部分或全部,或增加其它内容。

必要时,尚应分析坝基内部的应力。

第4.4.3条实体重力坝的应力应符合下列要求:

一、在各种荷载(地震荷载除外)组合下,坝体垂直正应力应满足下列要求:

1.计入扬压力和不计场压力两种情况时,坝基面垂直正应力均应小于砌体容许压应力。

2.计入扬压力情况时,坝基面最小垂直正应力应为压应力。

第4.4.5条浆砌石空腹重力坝计算应力可用下列指标控制:

一、坝踵部位:坝基面以上3%~5%坝高处,不出现主拉应力(高坝宜取3%,中、低坝宜取5%)。

二、坝趾部位:主压应力不超过容许压应力值。

第4.4.6条对于空腹重力坝,应通过调整坝体和空腹体形,改善空腹周边部位的应力状态,减小腹拱拉力区范围。腹拱拱圈部分宜采用钢筋混凝土结构。

第4.4.7条浆砌石重力坝的浆砌石体抗压强度安全系数应符合以下要求:

一、在基本荷载组合时,应不小于3.5。

二、在特殊荷载组合时,应不小于3.0。

第五节温度控制

第4.5.1条坝基垫层混凝土温度控制应按现行《混凝土重力坝设计规范》有关规定执行。

第4.5.2条坝体浆砌石砌筑时的温度控制,应按现行《浆砌石坝施工技术规定》的有关规定执行。

第4.5.3条浆砌石坝体横缝的设置宜根据当地具体情况确定。

第五章浆砌石拱坝

第一节浆砌石拱坝的布置

第5.1.1条浆砌石拱坝宜选河谷地形狭窄、坝肩地质条件好的坝址。其布置应根据坝址地形、地质、水文等自然条件以及枢纽的综合利用要求统筹考虑。

第5.1.2条拱坝坝轴线位置的选择,应优先考虑拱座稳定,并经多方案比较确定。

第5.1.3条浆砌石拱坝体形的选择,应根据坝址地形、地质条件、泄洪方式、施工条件等合理选定。

浆砌石拱坝顶部拱圈最大中心角以80°~110°为宜;在河谷较宽的坝址,宜选用非圆弧形拱圈。

浆砌石拱坝悬臂梁的倒悬度不宜大于0.3∶1。

第5.1.4条浆砌石拱坝泄洪布置和泄洪方式的选择,应根据工程的特点确定。当由坝体泄洪时,宜优先考虑表孔泄洪。应重视浆砌石拱坝的溢流消能和防冲问题。水力设计应按照《混凝土拱坝设计规范》(SD145—85)有关规定执行。2级建筑物的拱坝溢流布置,应经水工模型试验验证。

第二节坝体应力分析

第5.2.1条浆砌石拱坝结构分析时,可视结构为各向同性的均质体;当有混凝土防渗体时,也可考虑坝体的一个方向异性。

第5.2.2条浆砌石拱坝应力分析,宜以拱梁分载法计算成果作为衡量强度安全的标准。对于2级或情况比较复杂的浆砌石拱坝,除用拱梁分载法计算外,必要时应用有限元法验算或作结构模型试验加以验证。

第5.2.3条浆砌石拱坝应力分析的主要内容包括:

一、各计算截面上的应力分布。

二、坝体上、下游面在各计算点的主应力。

三、坝体削弱部位(廊道、孔洞等)的局部应力。

在不同的设计阶段,应根据具体情况,计算上述内容的部分或全部。必要时还应分析坝基内部应力。

第5.2.4条浆砌石拱坝应力分析中应考虑下述问题:

一、选择应力分布比较有利的体形。

二、坝内孔洞对坝体应力的影响。

三、封拱温度对坝体应力的影响。

四、不设横缝、整体上升的浆砌石拱坝坝体自重对应力的影响。

五、分期施工、蓄水对坝体应力的影响。

六、坝体设横缝时,坝体横缝灌浆前施工期各单独坝段的应力和抗倾覆稳定性。

第5.2.5条用拱梁分载法计算时,坝体内的主压应力和主拉应力应符合以下要求:

一、浆砌石体容许压应力的安全系数,对于基本荷载组合,采用3.5;对于特殊荷载组合,采用3.0。当无试验资料时,可参考表5.2.5/1值选用。

二、浆砌石拱坝计算拉应力不应大于表5.2.5/2所列数值。

用拱冠梁法计算时,拱和梁的法向应力应满足本条所规定的应力指标。

第5.2.6条2级浆砌石拱坝应力分析中所采用的砌体弹性模量、泊桑比、坝基变形模量和弹性模量,应通过试验确定。可行性研究阶段,当缺乏上述资料时,可参照类似条件下的经验数据采用。

第5.2.7条对于重要的浆砌石拱坝,宜再用拱坝极限分析法核算,进一步了解其安全度。当采用拱坝极限分析法核算时,坝体强度安全系数为极限荷载与设计荷载的比值,对于基本荷载组合,不应小于3.2;对于特殊荷载组合,不应小于2.9。

第三节拱座稳定分析

第5.3.1条在浆砌石拱坝设计的各阶段,应对两岸拱座的稳定性作出相应的分析论证。

第5.3.2条在评价拱座的稳定性时,应合理确定滑裂面。滑裂面上的抗剪强度参数f和c的设计值;2级浆砌石拱坝应通试验后研究选定;3级浆砌石拱坝不具备试验条件时,可参照类似地质条件下工程的经验数据选定。

第5.3.3条浆砌石拱坝拱座的抗滑稳定分析,以刚体极限平衡法为主。必要时可辅以有限元法等。

拱座稳定分析应按空间问题处理,确定其整体抗滑稳定安全系数。如情况简单且无复杂的滑裂面时,可按平面分层累计计算。

第5.3.5条采用第5.3.4条公式计算时,相应安全系数应不小于表5.3.5规定的数值。

第5.3.6条当拱座下游存在较大断层或软弱带时,应进行专门研究,采取加固措施控制变形量,并核算拱座变形对坝体应力的影响。

第5.3.7条应采取有效措施,减小作用在岩体上的渗透压力,保证拱座稳定安全。

第5.3.8条浆砌石拱坝重力墩、推力墩的稳定分析应符合本节的有关规定。其应力及稳定计算参见附录四。重力墩、推力墩的荷载组合应与坝体的荷载组合一致。

第四节温度控制

第5.4.1条浆砌石拱坝施工时,可根据需要在拱端附近或其他适当位置预留横向宽缝或窄缝。宽缝缝宽可为0.8~1.2m。

第5.4.2条浆砌石拱坝的封拱温度(指封拱时日平均气温)应控制在年平均气温以下,但不宜低于5℃。严寒地区工程封拱温度的确定需经专门论证。

整体上升的浆砌石拱坝,砌筑时的日平均气温宜在年平均气温以下,超过年平均气温时应采取降温措施;同时不宜在低于5℃的气温下砌筑。

第六章坝体防渗

第一节一般规定

第6.1.1条浆砌石坝应有防渗设施,可采用下列几种形式:

一、设置在坝体上游面的混凝土防渗面板。

二、设置在靠近迎水面砌石体内的混凝土防渗心墙。

三、利用坝体自身防渗。

四、经过实践或论证的其他形式。

第6.1.2条坝体防渗形式应结合建筑物等级、当地建筑材料、自然条件、施工工艺、建坝经验等因素,比较论证后确定。

第6.1.3条在有冰冻地区,坝体上游面水位涨落部位的胶结材料或混凝土防渗面板应采用普通硅酸盐水泥。

第二节混凝土防渗面板与心墙

第6.2.1条防渗面板与心墙的混凝土标号应满足抗渗、抗裂、抗冻、强度等要求。其抗渗标号应满足表6.2.1/1的要求,抗冻标号应满足表6.2.1/2的要求。

第6.2.2条混凝土防渗面板与心墙的底部厚度宜为最大水头的1/30~1/60,顶部厚度不应小于0.3m。

第6.2.3条混凝土防渗面板应根据温度应力计算或参照已建工程的实践经验,配置钢筋。

第6.2.4条混凝土防渗面板或心墙与坝体的连接可采用联系钢筋或将相邻砌体砌成毛糙面。混凝土防渗心墙距上游坝面宜为0.5~2m。

第6.2.5条混凝土防渗面板或心墙必须嵌入建基面1~2m,并与坝基防渗设施连成整体。

第三节利用坝体自身防渗

第6.3.1条适合下列条件之一者,可利用坝体自身防渗:

一、用混凝土作为胶结材料,使用机械振捣并辅以必要的补强灌浆的砌石坝。

二、高度低于50m,用水泥砂浆砌筑粗料石,迎水面用高标号水泥砂浆勾深缝的浆砌石坝。

第6.3.2条利用坝体自身防渗,应对坝体与地基的连接作出防渗设计。

第四节横缝、止水和排水

第6.4.1条重力坝的混凝土防渗面板应设伸缩缝,缝距宜为10~20m。如坝体设横缝,混凝土防渗面板或心墙的分缝应与坝体一致。

第6.4.2条拱坝混凝土防渗面板或心墙的横缝间距宜为10~20m,并与坝身砌体横缝的形式和部位一致。混凝土防渗面板或心墙应和坝体同时封拱。

第6.4.3条混凝土防渗面板或心墙的工作缝除必须按有关规定处理外,竖直工作缝应埋设止水,水平工作缝宜采用键槽连接。

第6.4.4条混凝土防渗面板与心墙的伸缩缝,在水头大于30m或死水位以下的部位应设两道止水,死水位以上且水头小于30m的部位可设一道止水。

第6.4.5条横缝止水应与坝基岩石紧密连接,止水片宜埋入基岩内30~50cm。

第6.4.6条横缝止水后面宜设竖向排水孔,通至纵向排水检查廊道或坝体水平排水系统。

第七章坝基处理

第7.0.1条浆砌石坝的地基处理设计,必须根据地质条件、地基与其上部结构之间的相互关系、枢纽布置和施工方法等因素综合研究确定。地基处理后应满足强度、稳定、刚度和抗渗、耐久的要求。

第7.0.2条对岩溶地区和坝基范围内有较大的软弱破碎带者,应有专门的坝基处理设计。

第7.0.3条浆砌石重力坝的坝基处理设计,可参照现行《混凝土重力坝设计规范》有关规定执行;浆砌石拱坝的坝基处理设计,可参照现行《混凝土拱坝设计规范》有关规定执行。

美观。

溢流坝顶应根据需要设置交通桥或工作桥。坝高50m以上的非溢流坝坝顶宽度不宜小于3m。坝顶下游侧宜设置栏杆。

第8.1.3条防浪墙可采用浆砌石、混凝土或钢筋混凝土结构,应与坝体连成整体,两端与坝肩基岩相接。墙身应有足够的强度,其高度可为1.2m。

第8.1.4条浆砌石坝的下游面可视需要设置坝后桥。

第二节坝内廊道和孔洞

第8.2.1条坝体内应视需要设置孔洞和廊道,应统一布置并尽量设在坝体应力较小的部位。坝内廊道、孔洞有立体交叉时,其净距不宜小于3m。薄拱坝坝体内可不设廊道。

第8.2.2条纵向廊道的上游壁距上游坝面的距离宜为0.05~0.1倍坝面作用水头,且不得小于3m。

坝基灌浆廊道底面距基岩面的距离不得小于1.5倍廊道宽度,廊道断面形状可为圆顶直墙形,宽度宜为2.5~3m,高度宜为3~4m。岸坡纵向廊道的坡度不宜陡于45°。

第8.2.3条坝基排水廊道,宜在基岩面或靠近基岩面按裂隙分布发育情况,纵、横方向布置。廊道宽度宜为1.2~2.5m,高度宜为2.2~3m。

第8.2.4条纵向检查观测廊道的设置,必须与相应的设施要求相配合。空腹重力坝的检查观测廊道宜与空腹接通,并通至坝外。

第8.2.5条当需要布置多层廊道时,层间距离高宜为20~40m,各层廊道均应相互连通。

第8.2.6条廊道内应设可靠的照明和排水设施。

第三节坝体分缝和坝体排水

第8.3.1条浆砌石坝根据地形、地质、温度等因素,可设置沉降或温度横缝。局部施工缝可根据需要设置。拱坝横缝的构造应满足封拱灌浆的要求。重力坝横缝、拱坝底座水平缝应设置可靠的止水。

第8.3.2条坝体内宜设置一排竖直排水管。当坝体设防渗墙时,坝体排水管应设在防渗墙后,两者净距不得小于2m。当不设防渗墙时,排水管距上游坝面的距离不得小于3m。排水管管距宜为3~5m,内径宜为15cm左右,上端通入纵向廊道或坝顶(设盖板),下端接入纵向检查廊道或水平排水管。水平排水管高差宜为10~20m。

坝体排水管可采用预制无砂混凝土管,或用料石砌筑成排水孔。混凝土溢流护面与坝体浆砌

石的接触面上,可视需要设排水管通至坝后。无冰冻地区的薄拱坝坝体内可不设置排水管。

第九章观测设计

第一节观测设计原则和项目

第9.1.1条浆砌石坝应按级别、坝高、结构型式及地质条件等确定观测项目和设备布置。观测项目不宜过多,但应能掌握施工期、蓄水期和运行期大坝的工作状态。

第9.1.2条对于2、3级浆砌石坝,应进行上下游水位、气温、水温、坝体温度、水平位移、垂直位移、挠度、扬压力和渗流的观测;必要时宜进行坝体横缝、接触缝、冲刷和淤积等项目观测。对于2级或结构比较新颖的浆砌石坝,可根据设计和科研的需要,对坝体的应力、应变、坝体局部结构和孔洞的应力、应变、水力学以及地震反应等项目进行专门观测。

第二节观测设备的布置

第9.2.1条观测设备布置应符合下列要求:

一、测点布设应能反映大坝的主要工作状态,观测成果便于与设计、试验成果对比分析。

二、应根据坝型、坝的结构特点和观测目的选择观测断面。

三、各相关因素的观测设备布置要互相配合,尽量集中,其各类仪器布设的数量应能满足资料分析的需要。

四、观测方法宜简便、直观和满足精度要求,观测值应能互相校核。

第9.2.2条坝体上下游水位观测可设置水尺或遥测水位计观测。

第9.2.3条坝体温度观测点沿坝高方向不宜少于4层,每层至少3个测点。水温观测宜与坝体温度观测配合进行。

第9.2.4条水平位移观测,可根据坝型、观测内容等具体条件选用垂线法、引张线法、视准线法、激光准直法、三角网法和精密导线法等。

第9.2.5条坝体、坝基的垂直位移,宜用精密水准测量,每坝段设一测点。观测用的基准点,应远离坝体。

第9.2.6条扬压力观测应以横断面观测为主,纵横结合。观测横断面宜选在最大坝高及基础较差处。每一水平截面不得少于3个测点。必要时,可对坝肩岩体进行扬压力观测,测点的位置,可根据地质条件作适当的调整。地质条件优良的薄拱坝,可不作扬压力观测。

第9.2.7条渗流观测宜在廊道(或坝基井、洞)排水沟的适当位置设置量水堰和水位测针,或在坝址下游能汇集渗水处设置集水井等量水设施。

第9.2.8条对坝后的冲刷坑及坝前淤积情况应定断面进行观测。

第9.2.9条裂缝的开合度观测,应在坝体与岸坡、基岩接触部位和坝体横缝处埋设测缝计。

第9.2.10条坝体应力、应变观测,对于拱坝,可选择拱冠和左右拱端断面进行;对于重力坝,宜在溢流坝段和非溢流坝段各选一个观测断面;对于重要的或地质条件复杂的工程,可酌情增加断面。

每个观测断面,除在基础附近布置一个观测截面外,还可根据坝高和结构特点,沿坝高大致均匀地布置几个观测截面。每个截面上至少应在距上下游坝面0.6m左右及断面中心处各布置一个测点。

第9.2.11条测点应变、应力计的支数和方向,应根据不同的应力状态确定,每个应变计组附近,应埋设无应力计。布置无应力计应满足以下要求:

一、无应力计与应变计组距坝面的距离相等。

二、在坝面附近温度梯度较大的部位,无应力计的轴线宜垂直坝面。

三、无应力计与应变计组的距离,不宜小于放置无应力计外罩尺寸的3倍。

第9.2.12条观测站的布置应靠近大量埋设仪器的断面,并有良好的交通、照明、防潮和安全设施。

同;另一部分为作用在空腹下游边至坝趾之间的扬压力,按空腹内基岩面是否有水的不同情况分别

按附图2.3中(a)和(b)采用。

附录四用材料力学方法计算重力墩、推力墩的应力

(一)说明

拱坝作用于重力墩的力系,随墩的刚度而变,故对重力墩的分析,应与拱坝的稳定和应力分析结合起来,但难度较大,目前还未见实际应用。当重力墩的高度比拱坝相对较低时,可近似认为它的刚度与地基相同,并假定为刚性地基,即不考虑地基变形影响。

重力墩与拱端接触面受拱坝传来的拱端力系作用及部分水压力作用,迎水面直接受水压力作用,故应计算两个方向的弯曲应力,进行叠加。

浆砌石体变形(弹性)模量、抗压强度的试验方法

砌石体试件按原型砌筑,试件尺寸很大,限于试验设备不能进行试验时,允许在保持胶结材料和灰缝布局与原型相同的情况下,将石料尺寸缩小,砌筑小型的正方形棱柱体砌体试件,进行试验。

试件高度与截面边长的比值,可采取2~2.5。截面边长要求至少沿边长能排列三块石块和两条灰缝。尺寸缩小后的石块,其形状必须与上坝石料相似,其表面粗糙度则应与上坝石料相同。例如上坝粗料石的表面为一寸三钻,表面凸凹度1cm时,试件所用粗料石的表面,也同样要一寸三钻,凸凹度1cm。

砌石工程质量要求

砌石工程质量要求 砌石工程部分主要依据《碾压式土石坝施工技术规范》SDJ213-83之10.3.2 、《泵站施工规范》SL234-1999、 《水闸施工规范》L27-91、《堤防工程施工规范》SL260-98、《浆砌石坝施工技术规定》SD120-84(试行)、《小型水电站施工技术规范》SL172-96,引用条文共计37条。 3.1 一般规定 3.1.1 石料的质量控制要求 石料是砌石工程所用的大宗材料,其质量优劣将直接影响砌石工程的施工质量,特别是砌石工程的安全性和耐久性。故《强制性条文》纳入了有关石料质量控制的两条规定: 1.护坡石料须选用质地坚硬、不易风化之石料,其抗水性、抗压强度、几何尺寸等均应符合设计要求(《碾压式土石坝施工技术规范》SDJ213-83之10.3.2)。 2.砌坝石料必须质地坚硬、新鲜,不得有剥落层或裂纹(《浆砌石坝施工技术规定》SD120-84之2.1.5)。 3.1.2 胶结材料的质量控制要求 《强制性条文》根据《泵站施工规范》SL234-1999的规定,对胶

结材料的质量控制提出以下要求: 1.配制砌筑用的水泥砂浆和小石子混凝土,应按设计强度等级提高15%。配合比应通过试验确定,同时应具有适宜的和易性。 2.胶结材料中使用混合材(掺合料)和外加剂,应通过试验确定。混合材宜优先选用粉煤灰,其品质指标参照有关规定确定。 3.砂浆和混凝土应随拌随用。常温拌成后应在3~4h内使用完毕。如气温超过30℃,则应在2h内使用完毕。使用中如发现泌水现象,应在砌筑前再次拌合 c 4.砌石工程所用材料应符合下列规定: 1)混凝土灌砌块石所用的石子粒径不宜大于20mm。 2)水泥标号不宜低于325号。 3.1.3浆砌石的质量控制要求 浆砌石是砌石工程中较为重要的一部分。《强制性条文》根据《水闸施工规范》SL27-91的要求,对浆砌石的质量提出了以下4条规定: 1.浆砌石墩、墙(砌筑)应符合下列规定(SL27之8.3.2): 1)砌筑应分层,各层砌筑均应坐浆,随铺浆随砌筑;

浆砌块石挡墙施工组织方案

浆砌块石挡墙施工方案 河南省公路工程局集团有限公司 郑漯高速加宽No.2合同段 2008.7.17

浆砌块石挡墙施工方案 为保证桥头锥坡、涵洞八字墙破除、开挖后路基稳定,保证行车安全,须对开挖后的路基予以支护。根据连霍加宽郑州段的施工经验,拟采用浆砌块石挡墙方案,具体施工如下: 一、原材料准备 1、石料 浆砌石砌筑用石料(主要是块石)选用质地均匀、坚硬、无裂缝、不易风化的石料,石面无风化屑、泥迹、污垢,尽量选用较大的石块砌筑,块石应大致方正,无锋楞凸角,顶面及地面应较为平整,其厚度不宜小于20cm,宽度及长度均不小于其厚度。施工用石料主要以拆除后的原八字墙块石为主。 2、水泥 1)采用R42.5普通硅酸盐水泥。 2)水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试。其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)等的规定。当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月时,在使用前必须进行复试,并按复试结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。 3、砂 1)砂采用中砂或粗砂并应过筛。砂的质量标准应符合混凝土工程相应材料的质量标准。 2)砂的最大粒径:用于砌筑片石、粗料石时,不宜超过2.5㎜。 3)砂的含泥量:含泥量应不大于5%。 4)水:宜采用饮用水,当采用其他水源时,应按有关标准对其进行化验,确认合格使用。 4、砂浆 1)砂浆的类别和强度等级应符合设计规定。 2)砂浆的配合比应通过实验确定,可采用质量比或体积比,并应满足国家现行标准《公路桥梁施工技术规范》(JTJ041)中13、2、3的砂浆技术要求。 3)砂浆应有良好的和易性,圆锥体沉入度50mm~70mm,气温较高时可适当增

水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)碾压式土石坝和浆砌石坝工程047S00SL

中华人民共和国行业标准 SL 38-92 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七) 碾压式土石坝和浆砌石坝工程 1992-12-01实施中 华人民共和国水利部能源部发布 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七) 碾压式土石坝和浆砌石坝工程 SL 38-92 中华人民共和国水利部、能源部 关于颁发《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)》 SL 38-92的通知 水建[1992]11号 各省,自治区,直辖市水利(水电)厅(局),各流域机构,中国水利水电工程总公司,各水利水电工程局,勘测设计院,武警水电指挥部,新疆生产建设兵团,有关高等院校,科研院(所): 为加强水利水电基本建设工程的质量管理,搞好工程验收和评优等方面的工作,水利部和能源部委托淮河水利委员会为主编单位,负责组织编写了《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》第七分册---碾压式土石坝工程和浆砌石坝工程部分,经审查批准为中华人民共和国强制性行业标准,其名称与编号为《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)》 SL 38-92,自一九九二年十二月一日起施行. 各单位在执行中,应注意总结经验,积累资料,发现问题,请函告水利部建设开发司和主编单位. 本标准由水利电力出版社出版发行. 1992年6月8日 目次 说明 总则 第一部分碾压式土石坝工程 第一章土石坝坝基及岸坡处理 第二章土石坝防渗体工程 第三章坝体填筑工程 第四章细部工程 第二部分浆砌石坝工程 第五章浆砌石体与基岩连接工程 第六章浆砌石体砌筑工程 第七章浆砌石坝防渗体工程 第八章水泥砂浆勾缝 第九章溢洪道溢流面砌筑 第十章浆砌石墩,墙 第十一章中间产品 附录几种单元工程质量评定表格 附加说明 说明 《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)》SL38-92(以下简称《标准(七)》),是根据水利部建设开发司,能源部水电开发司建综[1990]1号文"关于组织制定《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)》的函",由淮河水利委员会组织编制的. 《标准(七)》是《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(一)》(以下简称《标准(一)》)的配套文件之一,其内容分为碾压式土石坝与浆砌石坝工程两部分. 在《标准(一)》中,质量标准项目分为一般原则和要求,质量检查项目和允许偏差项目三类.而《标准(七)》仿效《建筑安装工程质量检验评定标准》(合订本,GBJ300~304,GB310),把质量标准项目分为保证项目,基本项目和允许偏差项目三类.在编制过程中,经多次讨论认为,《<建筑安装工程质量检验评定标准》是在《标准(一)》颁布之后制订的,而且其分类比较直观,现场易于掌握,所以认为采用其分类方式比较适宜. 和《标准(一)》相比,《标准(七)》的另一个不同之处是把在《标准(一)》中作为附录的中间产品质量标准编入了正文中.主要理由是,中间产品应作为一个工序考虑,其质量标准也应经过检验评定,只有在检验合格后才能在单元工程中加以应用,并且在重要工程中的混凝土或混凝土预制块的产品,当单元工程评定为优良时,中间产品也必须优良. 单元工程是日常质量考核的基本单位,它是以有关设计,施工规范为依据的,其质量评定也一般不超越这些 规范的范围,如逐条说明本标准,也只能指明其出处,颇为繁琐,也无多大意义,故《标准(七)》和《标准(一)》一样,也未写条文说明. 目前,一些先进的检测手段(如超声波,电子或激光探测等),在相应的有关技术规范均没有列入,而本标准是以有关技术规范为基础的,因此也不能列入.若需采用,其质量检测及评定方法,应报上级主管部门核准. 《标准(七)》的初稿于1990年5月完成,经主编单位与各参编单位的相互讨论和协商,于7月整理出征求意见稿,随后发送至各省,自治区,直辖市水利(水电)厅(局),各流域机构,各设计与施工单位广泛征求意见.同年10月,对各单位提出的意见逐条加以研究,并据此对征求意见稿进行全面修改后,于1990年12月底提出送审稿. 1991年3月,水利部建设开发司主持在安徽省蚌埠市召开了送审稿审查会,认为《标准(七)》(送审稿)内容基本可行,可按审查意见修改整理后形成报批稿. 本标准(送审稿)审查组组长为纪云生同志,参加送审稿和报批稿修改及审定工作的有许红波,张严明等同志. 鉴于该标准为初次编制,全国的工程条件,技术水平等差别较大,有些技术标准也在不断完善之中,因此,本 标准一定存在缺点和不足,望各使用单位提出宝贵意见和建议 总则

浆砌石护坡施工方案

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章施工计划 (1) 第四章施工准备 (1) 4.1技术准备 (1) 4.2机械准备 (2) 4.3生产准备 (2) 4.4现场准备 (2) 第五章浆砌石护坡施工方案 (3) 5.1施工工艺流程 (3) 5.2施工要求 (3) 5.3施工方法 (3) 5.4施工质量保证措施 (4) 第六章施工机械及劳动力配备 (5) 6.1施工机械配备 (5) 6.2劳动力配备 (5) 第七章安全文明施工措施 (5) 7.1环境保护 (5) 7.2保护环境目标 (6) 7.3文明施工实施方案 (6)

1 编制依据 1.《岩土工程勘察规范》GB50021-2009 2.《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013 3.《岩土工程勘察设计与施工》(地质出版社) 4.《市政基础设施工程质量控制与验收》 5.《人工河大桥工程施工图》 6.《工程施工组织设计》 2 工程概况 人工河项目是新城第一个生态环境建设项目,计划在小青龙河和西河之间开挖一条长7.5公里、宽170米的人工运河。该人工运河是城市与农田景观的过渡带和进入新城的第一道风景。而目前正在修建的滦曹公路需跨越人工河,拟在人工河上修建一座桥梁。唐山湾生态城人工河大桥护坡位于桥0#、9#墩左右幅桥台搭板后,材料为M7.5浆砌片石。 3 施工计划 根据本标段工程内容,结合工程量和施工特点,为实现合同工期目标,我方计划于2014年9月1日至9月29日期间进行浆砌乱石护坡工程的施工,总工期29天。浆砌石护坡施工期间主要受雨季排洪及拦河闸外海水涨潮等不稳定的因素影响。本工程主要Ⅰ、Ⅱ类土,先进行边坡土方清理然后砌石基座施工等工序交叉施工以确保工程进度按期完成。 4 施工准备 施工准备工作内容包括技术准备、材料机具准备、生产准备、施工现场准备几个方面,要求做到施工场地五通(水通、电通、道路通、电话通、排水通),一平(场地平整),五落实(技术、劳动组织、材料、机具、现场设施落实)。为此部署做好以下几方面工作: 4.1技术准备 4.1.1复核施工图纸

浆砌石挡土墙施工方案08866

浆砌石挡土墙施工方案 08866 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

浆砌石挡土墙施工方案 3.施工准备 材料准备 石料:片石的厚度不应小于150mm(卵形和薄片者不得使用)。镶面石料应选择尺寸稍大并具有较平整表面,且应稍加粗凿。在角隅处应使用较大石料,大致粗凿方正,进行强度试验并报监理批准后用于本标段的砌体施工。对准备用于砌筑的片石石料使用前用水冲洗表面的污垢、水锈。 混凝土:按照各部位所需混凝土的标号,由混凝土拌和系统集中拌制。 水:在施工场地附近砌筑水池,用水泵抽取干净、无污染等符合设计标准要求的水进行砌筑施工。 模板:挡土墙浇筑采用采用组合型钢模板,每块模板尺寸为×,边角部位采用木模板,每个施工部位需准备150m2模板。 配合比试验 按照设计规定的标号和和易性要求,进行配合比试验,采用机械拌制,配料时称量允许误差符合设计要求。 四、施工进度计划及资源配置 施工进度计划 挡土墙工程施工计划2010年01月28日开工,2010年03月31日完工。 人员安排

根据施工需要,各挡土墙施工现场拟配备13人,其中管理人员1人,砌筑工6人,机械工及电工计5人,其它2人。 施工机械 防护工程浆砌石施工地点配置混凝土罐车(3m3)1台、自卸汽车1辆、手推车2辆。混凝土施工地点配置自卸汽车2辆、手推车4辆、φ50型振捣器4个。 五、施工方案 准备工作 挡土墙施工前,我部安排人员对施工现场进行“三通一平”工作,即通水、通电、通路,平整场地,做好空中电线、地下电缆、水管等障碍物的调查工作,如与挡土墙发生冲突,及时找相关单位协助解决。施工前先由技术人员和施工人员全面检查各项施工准备工作主要包括施工机具,施工需要的材料等,逐级进行技术和安全交底,使各项安全、技术措施在思想上、组织上、操作上得到落实。 测量定线 (1)根据施工设计图纸,准确计算挡土墙的轴线位置,然后上报测量监理工程师认可。 (2)按测量监理工程师认可后的轴线资料进行轴线放样,并测定出边线,同时需引桩便于校核,并上报监理工程师。 (3)根据已放出的挡土墙轴线,准确测定出挡土墙边线和原地面标高,经核查无误后上报监理工程师认可后方可开挖基坑。

水利水电设计规范

目录(水利水电设计规范) 1.GBJ233-90 110~500kv架空电力线路施工及验收规范 2.GB50059-92 35-110KV变电所设计规范 3.GB50060-92 3-110kv高压配电装置设计规范 4.CJT206—2005城市供水水质标准 5.DL5077-1997水工建筑物荷载设计规范 6.DLT5109-1999水利水电工程施工地质规程 7.DLT5112-2000碾压混凝土施工规范 8.DLT5150-2001水工混凝土试验规程 9.DLT5181-2003水利水电工程锚喷支护施工规范 10.DLT5200-2004水利水电工程高压喷射灌浆技术规范 11.GB50010-2002混凝土结构设计规范 12.GB50290-98土工合成材料应用技术规范 13.JTGD60-2004公路桥涵设计通用规范 14.SL223-1999水利水电建设工程验收规程 15.SL281-2003水电站压力钢管设计规范 16.SL282-2003 混凝土拱坝设计规范 17.SL288-2003水利工程建设项目施工监理规范 18.SL301.1-93水利行业岗位规范-领导干部岗位 19.SL301.2-93水利行业岗位规范-水利(水电)建设岗位 20.SL301.5-93水利行业岗位规范-水利工程管理岗位 21.SL303-2004水利水电工程施工组织设计 22.SL703J-81河道堤防工程管理通则

23.SL 25-91浆砌石坝设计规范 24.SL 27-91 水闸施工规范 25.SL 74-95 水利水电工程钢闸门设计规范 26.SL 77-94小型水力发电站水文计算规范 27.SL 258-2003水利水电工程进水口设计规范 28.SL 279-2002水工隧洞设计规范 29.SL-T 191-96水工混凝土结构设计规范 30.SL-T 238-1999 水资源评价导则 31.SL254-2000泵站技术改造规程 32.SL255-2000泵站技术管理规程 33.地震安全性评价管理条例(国务院323号令2002-1-1实施) 34.GB50258-96电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及 验收规范 35.GB50173-92电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路 施工及验收规范 36.GB50168-92电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 37.GB50255-96电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规 范 38.GB50259-96电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规 范 39.GB50182-93电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规 范 40.GBJ147-90电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

浆砌石施工承包合同

砌石承包合同 甲方: 乙方: 为按期、优质完成堡子湾住宅小区浆砌石护坡工程建设任务,明确甲、乙双方在施工中的权利和义务,根据《合同法》、《建筑法》及其有关法律,遵循平等、公平、诚实守信的原则,并结合本工程的具体情况,经甲、乙双方协商同意,特签订以下合同条款。 第一条工程名称、地点及工程内容: 一.工程名称:西大门堰塘砌石改造工程。 二.工程地点:西大门左侧堰塘。 三.工程内容:(1)毛石砼挡墙。 (2)浆砌石的砂浆制作、运输;砌石;石表面加工;勾缝;砌石材料的现场运输。 第二条合同工程量及工程单价 一、合同工程量:本合同以实际完成的工程量为双方签订合同的基础,实际完成的工程量以甲乙双方负责人审核认可,业主经理审批实际完成的实物工程量为计算依据,未经业主项目经理审批的视为无效数量。

二、工程单价: 1.浆砌石单价为———元/m3。 2.本合同为单价合同,本单价是乙方为实施和完成本单项工程所有工作内容及采取任何措施的综合单价。 第三条安全防护: 一、乙方对所承建的工程安全防护负全部责任。并严格执行安全检查制度和严密的安全防护措施。 二、乙方在施工期间应随时接受甲方管理人员的检查,听从甲方的安排,同时要定期对工人进行安全教育和学习。 第四条工程质量和检查验收: 一、工程质量标准应符合国家现行施工规范和设计文件的要求。乙方要确保分部分项合格率达到100%,优良率达95%以上。 二、乙方在施工中对所承建的工程质量负责,随时接受甲方技术、管理人员的检查,执行甲方制定的各种质量控制措施。 第五条工程计价与工程款支付: 一、本合同采取“工程竣工末次计价”的计量支付方式。 二、工程完工后,经甲乙双方和业主现场验收后,确定予以计价的合同工程数量,并办理计价结算手续。如遇下列情况之一的,不予计价:

浆砌石设计规范

浆砌石设计规范 本规范适用于大、中型工程中的2、3级浆砌石坝或坝高超过50m的4、5级浆砌石坝的设计。其他浆砌石坝设计可参照使用;对于1级浆砌石坝及坝高超过100m的浆砌石坝,设计时应进行专门研究,制订补充规定。第1.0.2条浆砌石坝设计,应符合现行《水利水电工程等级划分(山区、丘陵区部分)》、《水利水电工程地质勘察规范》、《水工建筑物抗震设计规范》以及其他有关规范、规程、规定的要求。第1.0.3条设计浆砌石坝应重视和研究下列问题: 一、建坝地区的各项基本资料。2.混凝土标号根据15c

m15cm15cm立方体试件28天龄期的极限抗压强度确定。第三章荷载及其组合第一节荷载第3.1.1条作用在浆砌石坝上的荷载,按其作用的情况分为基本荷载和特殊荷载两类。 一、基本荷载:1.坝体及坝体上永久设备的自重。2.坝体上游面静水压力。选择正常蓄水位或设计洪水位进行计算,下游面静水压力取其相应的不利水位计算。

浆砌片石挡土墙、护坡施工技术方案

挡土墙施工方案 工程概况: 1、工程简介 OOOOOOOOOOOOOOOO 本标段浆砌块石挡土墙共有三处,全部为重力式挡土墙挡土墙分为路 堤式和路肩式两种。详见下表: 重力式挡土墙基础的两边外扩1米,并用1米厚的二灰砂砾回填处理, 压实度达到85% 2、主要工程数量 3、主要工程项目和工程特点 挡土墙施工包括的施工顺序: 测量放样、基坑开挖、承载力检测、二灰砂砾施工、砌筑凸榫、砌筑挡墙基础、砌筑挡土墙墙身、勾缝、养生等施工工序。

由于雨季的提前到来,基坑的开挖要快,回填要及时,以免浸泡基底。 二、挡土墙施工方案 (一)施工组织机构设置 为了保证工程的施工质量,满足工期要求,我单位结合本工程的具体情况配备了多年从事施工及管理工作,具有丰富施工经验,熟练业务综合素质高并取得良好业绩的项目经理专业技术和经营管理人员组建项目经理部。选拔技术熟练认真负责的施工人员20名,技工50名、普工100 人组建挡土墙施工队伍,负责本项工程的施工。 具体人员详见施工组织机构框图。(附图) (二)工期安排 由于拆迁等问题不能解决,我项目决定现对1#和3#挡土墙进行施工:挡土墙开工时间:2004年6月25日 完工时间:2004年8 月31日 (三)施工准备 1、施工水源:具现场考察,租用附近当地的机井一处,机井出水量为每小 时50T左右,日出水量:50T/小时X 8小时=400T。利用水车运输。 2、施工用电:配备150KW 柴油发电机两台。 3、临时道路:利用现有的百葛路运输,进场道路铺设30公分厚6米宽的临时道 路。 4、临时住房:租用民房作为临时驻地。3#挡土墙在连接线部位搭设临时住房 作为临时生活区。 5、地上地下物的探测与防护:本标所通过地段地下管线比较复杂,尚未探明,施 工前必须进行探测和防护,以保证工程的顺利进行。 6、施工技术人员在工程开工前熟悉图纸及施工技术文件,并做好图纸会审记录,抓 住工程的技术要点,认真做好测量放线工作,上报监理工程师,同时根据施工需要

浆砌石施工要求

水利工程干、浆砌石工程监理细则 一、总则 1.1. 本细则依据工程建设合同文件规定内容,工程设计文件,图纸要求,参照SD120-84《浆砌石坝施工技术规定》,和有关干、浆砌石工程建设管理法规等文件规定编制。 1.2. 本细则适用于上游护坡齿墙、防浪墙、放水洞引水渠、进水管出口段坝坡排水等干、浆砌石工程。 二、开工许可证申请程序 2.1. 承建单位在具备了干、浆砌石的开工条件时,承建单位应根据合同文件技术条款,设计文件和相应技术规范,结合自然条件和施工技术水平编制施工技术措施计划报监理部批准。 施工技术措施计划应包括下述主要内容: (1)工程简况(包括项目构成,合同或设计工程量,合同工期等); (2)施工管理与作业劳动组织; (3)施工准备及程序和方法; (4)施工进度计划; (5)质量保证体系的建立,质量检验、检测措施; (6)安全生产与环境保护措施; (7)合同支付计划; (8)其他需要报告和说明的事项。 2.2.承建单位应在干、浆砌石工程施工前,完成铺工放样工作,并将其成果报监理部批准,其内容: (1)工程简况,施测范围布置图; (2)放线依据及对原点检测校核情况; (3)施测方法,使用的仪器和人员配备; (4)放线成果(包括记录和平面布置图)。 2.3.上述报送文件连同审签意见单一式四份,经施工单位项目经理或其他授权代表签署后递交,监理部审阅后,限时批复,原件不退回。 2.4.除非承建单位接到的审签意见为“修改后重新报送”,否则可及时向监理部申请开工许可证。 监理部在接到承建单位申报开工申请单后,24小时内开出相应工程项目的开工许可证。 2.5.如果承建单位未能按期向监理部报送上述文件,由此而造成施工工期延误和其他损失,由承建单位承担合同责任。 若承建单位在限期内未收到监理部应返回的审签或批复意见,可视为已报经审阅。

浆砌石护坡施工设计方案

市顺庆区潆华工业园永通地产项目小区护坡浆砌护坡 施 工 案 编制: 审核: 审定:

一,工程概况; 山体高陡边坡,由于爆破开采、地质构造、卸荷作用的影响。坡体按间距2米设置反虑包并埋设 50PVC排水管。 二,案编制依据 《岩土工程勘察规》(GB50021-2001) 《建筑地基基础设计规》(GB5007-2002) 《锚杆喷射混凝土支护技术规》(GBJ86-85) 《建筑边坡工程技术规》(GB50330-2002) 《岩土工程勘察设计与施工》(地质出版社) 三,工艺流程 根据实际情况,按先护脚、后护坡、封顶的原则施工。本工程护坡分为两个施工段,每一施工段按以下流程施工:边坡土清理——基座施工——砌(埋设排水管)——勾缝——表面清理——伸缩缝填嵌。 四、主要分项工程施工法 4.1基土清理 基面清理围包括坡面及阶面,顶部其边界应在设计基面边线外30cm~50cm。避免对已清理的基土造成人为破坏,堤基表层不合格土、杂物等必须清除,堤基围的坑、槽、沟等,应按堤身填筑要求进行回填处理。 基面清理平整后,应及时报验。基面验收后应抓紧施工,若不能立即施工时,应做好基面保护,复工前应再检验,必要时须重新清理。 4.2 基土碾压

应该护坡放坡度为75度,无法采用平面碾压设备进行施工,拟采用平面振捣设备进行表面振捣。发现局部“弹簧土”、层间光面、层间中空、松土层或剪切破坏等质量问题时,应及时进行处理,并经检验合格后,准铺填新土。 4.3基座施工 基槽开挖截面为3600 2500,地基承载力检验后装模并报验,浇筑C15混凝土,养生,冬季施工混凝土出机温度不得小于5度,为防冻害,应采取保温措施。基座施工按《水工混凝土施工规》施工和进行质量控制。混凝土在搅拌站搅拌后用溜槽送至施工面。采用插入式振捣设备进行振捣。 4.4砌施工 4.4.1原材料 1) 砌体的料均现场验收,砌材质应坚实新鲜,无风化剥落层或裂纹。材表面无污垢,水锈等杂质,用于表面的材,应色泽均匀。料密度应大于25kN/m3,抗压强度应大于60MPa。料外形规格,毛应呈块状,最小重量不应小于25kg。规格小于要求的毛,可以用于塞缝,但其用量不得超过该处砌体重量的10%。料应棱角分明,各面平整,其长度应大于30cm,最小边厚度应大于20cm,料外露面应修凿加工,砌面高差应小于5mm。 2) 砂:砂料现场验收。质量要求料径为0.15~5mm,细度模数2.5~3.0,砌筑毛砂浆的砂,其最大粒径不大于5mm,砌砌料砂浆的砂,最大粒径不大于2.5mm。 3) 水泥和水:水泥品种和强度等级符合规定,到货的水泥应按品种、强度等级、出厂日期分别堆存,受潮结块的水泥,禁止使用。用水标准为适宜饮用的水均可使用,不应影响混凝土、砂浆强度的增长,水的pH 值不熔物,可熔物,氯化物等含量符合规要求。

浆砌石挡土墙施工方案

10.3.1浆砌石采用铺浆法砌筑。砂浆稠度为30~50mm,当气温变化时,则作适当调整。铺砂浆前,应清洗石料表面上的泥土并洒水润湿,使其表面充分收水,但不残留积水,灰缝厚度一般为20-30mm。成型砌体要求平整、稳定、密实和错缝。 10.3.2砌筑砂浆配合比经试配确定,并报监理工程师审核后使用。由于施工部位多,砌筑砂浆在各砌筑工作面用350L滚筒式拌和机拌制,机动翻斗车运输。砂浆试块按规范要求留制。 10.3.3采用砼底板时,在砼浇筑期间,按规范要求予埋一部分出露毛石,并在砌筑前将砼底板面凿毛处理,冲洗干净。 10.3.4分层坐浆砌筑,石块卧砌,上下错缝,内外搭接,砌立稳定,每层依次砌角石、面石,然后砌腹石,砌体均衡上升。每日砌筑高度控制在1m左右,并找平一次;外露面水平灰缝宽度不大于25mm,竖缝宽度不大于40mm,相邻两层间的竖逢错开距离不小于100mm;伸缩缝和排水孔按图纸设置,砌筑后按规定及时养护。 10.3.5砌体应自下而上均衡上升,永久缝的缝面应平整垂直。 10.3.6砌体勾缝:勾缝前,砌体表面溅染的砂浆应清理干净。块石砌筑后必须及时清缝,清缝在块石砌筑24小时后进行,缝宽不小于砌缝宽度,缝深不小于缝宽的两倍。同时将缝槽清洗干净,不得残留灰渣和积水,并保持缝面湿润,勾缝用砂浆单独拌制,采用1:水泥砂浆或设计文件规定标号的砂浆勾缝,勾缝砂浆严禁与砌体砂浆混用。 浆砌块石护底施工方案 10.4.1工艺流程: 10.4.2施工方法 1、测量放线: 根据控制网测设中心线,然后放出底角和坡顶桩,测好桩顶标高,带上线。 2、铺碎石垫层:

砂石质量:符合设计要求。垫层采用人工摊铺,不得从坡顶顺坡下倒,砂石分层铺筑,严禁混淆,铺筑的垫层厚度应符合设计和规定要求,铺筑好的垫层要及时砌筑块石,禁止人员践踏。 3、选石: 块石大小均匀,棱角分明,最小边长不应小于20cm,至少具有一个砌筑平面的平整面,所选石料应质地良好,坚硬新鲜,纹理均匀,无裂缝,不得使用风化石。 4、砌石: 砌石在基底渗水排干,基底垫层验收合格后,方可施工。 砌筑前放样立标尺,然后拉线砌筑。 砌筑时须座浆,石料必须涮洗干净,上浆前石料应洒水湿润,使其表面充分吸收,但不得残留积水,砌石的基本要求是平整、稳定、密实、错缝。 砌石之间缝隙应为5-8cm。对于砌石间较大的空隙应先填塞砂浆,后用碎块或片石嵌实,不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法,石块间不应相互接触。 5、勾缝 勾缝前,砌体表面溅染的砂浆应清理干净。块石砌筑后必须及时清缝,清缝在块石砌筑24小时后进行,缝宽不小于砌缝宽度,缝深不小于缝宽的两倍。同时将缝槽清洗干净,不得残留灰渣和积水,并保持缝面湿润,勾缝用砂浆单独拌制,采用1:水泥砂浆或设计文件规定标号的砂浆勾缝,勾缝砂浆严禁与砌体砂浆混用。 10.4.3冬、雨季施工 冬季最低气温在0~5℃时,砌筑后砌体覆盖保温养护,当最低气温在0℃以下时,停止施工;在雨天施工时,砌筑好的工段及时覆盖保护,以防雨水冲刷。 10.4.4砌体养护 砌体外露面在砌筑后12-18小时之间及时养护,经常保护外露面湿润。水泥砂浆砌筑的养护时间不少于14天。 干砌石施工方案 10.5.1铺砌干砌块石之前按所要求的坡度修整边坡,坡垫层应自下而上,

浆砌石护坡工程施工设计方案

二、浆砌石护坡施工方案工程 1、基土清理 基面清理范围包括坡面及阶面,顶部其边界应在设计基面边线外30cm~50cm。避免对已清理的基土造成人为破坏,堤基表层不合格土、杂物等必须清除,堤基范围内的坑、槽、沟等,应按堤身填筑要求进行回填处理。 基面清理平整后,应及时报验。基面验收后应抓紧施工,若不能立即施工时,应做好基面保护,复工前应再检验,必要时须重新清理。 2、基土碾压 应该护坡放坡度为75度,无法采用平面碾压设备进行施工,拟采用平面振捣设备进行表面振捣。发现局部“弹簧土”、层间光面、层间中空、松土层或剪切破坏等质量问题时,应及时进行处理,并经检验合格后,方准铺填新土。 3、基座施工 基槽开挖截面为36002500,地基承载力检验后装模并报验,浇筑C15混凝土,养生,冬季施工混凝土出机温度不得小于5度,为防冻害,应采取保温措施。基座施工按《水工混凝土施工规范》施工和进行质量控制。混凝土在搅拌站搅拌后用溜槽送至施工面。采用插入式振捣设备进行振捣。 4、砌石施工 1)原材料:砌石体的石料均现场验收,砌石材质应坚实新鲜,无风化剥落层或裂纹。石材表面无污垢,水锈等杂质,用于表面的石材,应色泽均匀。石料密度应大于25kN/m3,抗压强度应大于60MPa。石料外形规格,毛石应呈块状,最小重量不应小于25kg。规格小于要求的毛石,可以用于塞缝,但其用量不得超过该处砌体重量的10%。料石应棱角分明,各面平整,其长度应大于30cm,

最小边厚度应大于20cm,料石外露面应修凿加工,砌面高差应小于5mm。 2)砂:砂料现场验收。质量要求料径为0.15~5mm,细度模数2.5~3.0,砌筑毛石砂浆的砂,其最大粒径不大于5mm,砌砌料石砂浆的砂,最大粒径不大于 2.5mm。 3)水泥和水:水泥品种和强度等级符合规定,到货的水泥应按品种、强度等级、出厂日期分别堆存,受潮结块的水泥,禁止使用。用水标准为适宜饮用的水均可使用,不应影响混凝土、砂浆强度的增长,水的pH 值不熔物,可熔物,氯化物等含量符合规范要求。 4) 砂浆 (1) 砂浆的用量必须满足施工图纸规定的强度和施工和易性要求,用量必须通过试验确定。施工中需要改变胶凝材料的用量时,应重新试验。 (2) 拌制砂浆,应严格按照试验确定的配料单进行配料,配料的称量允许误差应符合下列规定:水泥为±2%,砂为±3%,外加剂为±1%。 (3) 拌合时间:机械拌合不少于2~3min。 (4) 胶凝材料应随拌随用,胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定或参照下表选定。在运输或储存中发生离析或泌水时,砌筑前应重新拌合,已初凝的砂浆不得使用。 (5)当冬期日平均气温低于3~5℃时,不宜进行砌筑,当气温不低于0℃而进行砌筑时,水泥砂浆强度等级适当提高,并保持熟料的砌筑温度不低于5℃,为防冻害,应采取保温措施。 5、浆砌石砌筑 (1) 一般要求

砌片石体检验规范

砌片石体检验规范 一、路肩墙体宽40厘米,高以标高为准。每15米留2厘米宽沉降缝, 两边路肩沉降缝要对称。 二、外墙平直,内墙最大处不得超出5厘米,最小处不得小于40厘 米。 三、基底清理浮土,辅浆3厘米厚。 四、墙体用M7.5水泥浆砌筑,缝必须满浆,外墙要用浆平缝。 五、顶面采用M10水泥砂浆抹面找平、光滑,厚2厘米。 六、完成砌体段,场地内不得有剩余石块和砂。 七、领用水泥,必须按每立方片石(紧方)75公斤用量。不得超用 和浪费。因故不能用完必须交回,妥善存放。 八、领用的用具,必须妥善保管,遗失的照价赔偿。 砂浆配合比 重量配合比 水泥:砂:水=1:7.85:1.52 每盘砂浆用料(每盘为:50 kg水泥配砂、水的砂浆量): 水泥:砂:水=50:392:76 每m3砂浆用料(kg) 水泥:砂:水=191:1500:290 道路平整、检测规范 一、田间主道设计 1、田间主道车道宽4.5m,现浇C30砼路面厚0.20m,碎石基层厚0.20m,

路床加宽部分夯填土垫层厚0.35m,路面高出田面至少0.6m。 2、道路路基夯填土不得回填耕植土、腐植土、淤泥土等,应采用山土回填。 二、田间次道 1、田间次道分为新建和改建,新改建分为:Ⅰ型和Ⅱ型道路。新改建田间次道车道宽 3.5m,道路回填土前须进行表土剥离0.15m 厚,而后对剥离面进行碾压夯实,剥离的表土不得就地堆放,须就近回填于新增耕地面层。 2、从下往上结构依次为:0.42m厚夯填土垫层,0.15m厚的未筛分级配碎石基层,0.08m厚泥结石面层。道路路基夯填土不得回填耕植土、腐植土、淤泥土等,应采用山土回填。 三、生产路 生产路分为新建和改建,新改建生产路结构要求为:路面高出田面0.4m,路面车道宽2.0m,路肩分为:Ⅰ型砌石路肩和Ⅱ型土路肩,宽度都为:。从下往上结构依次为:0.37m厚夯填土垫层,0.08m厚泥结石面层。 田间道施工步骤与方法 ①施工放样。根据项目区平面总体布局图和结构设计图,实地测放每条田间道位置、中心线、边线和高程并打桩标明,撒白灰确定轮廓线。 ②路基开挖。当道路基底处在耕地时,先进行表土剥离另堆,用于土地平整回填。基底遇到松土时,应先清除有机土,并平整压实后

浆砌石挡土墙施工方案

浆砌块石挡土墙施工方案 10.3.1浆砌石采用铺浆法砌筑。同时将缝槽清洗干净,不得残留灰渣和积水,并保持缝面湿润,勾缝用砂浆单独拌制,采用1:1.5水泥砂浆或设计文件规定标号的砂浆勾缝,勾缝砂浆严禁与砌体砂浆混用。 10.4浆砌块石护底施工方案 10.4.1工艺流程: 10.4.2施工方法 1、测量放线: 根据控制网测设中心线,然后放出底角和坡顶桩,测好桩顶标高,带上线。

2、铺碎石垫层: 砂石质量:符合设计要求。柳行沟塘坝浆砌石护坡施工合同 甲方:莱芜市城建建安工程有限公司 乙方:柳行沟施工队 经双方协议共同商议,由承担柳行沟塘坝维修工程部分护坡砌石施工任务,为了明确双方的权利、义务,经双方协商一致,签订本协议。 一、工程位置:柳行沟维修塘坝。 护坡长度120米。 二、材料供应:工程所需石料、水泥、砂子由乙方负责供应。 三、施工任务:,甲方负责坝体加固及机械整坡;人工修坡、排水、料物运输、砌石由乙方负责。 四、工程价款及支付: 1、砌石综合单价:按元/方计。 2、甲方依据合同确认的价款,按进度分阶段支付给乙方(甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求)。 ①具体工程量按实际验收的方量为准。 ②全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内,支付款达到合同总价的80%给乙方;

③竣工质检验收合格后,支付工程尾款给乙方,(乙方需提供工程发票)。留工程决算总价的5%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付(保修期按双方协商时间一年为准,自2010年1月1日开始计算)。 五、施工质量:乙方必须按甲方要求(包括设计指标、施工规范、质量标准)进行施工,如经监理、业主责令返工的部分必须及时返工,返工费用由乙方自负。 六、成品及半成品保护: 1、工程成品及半成品保护工作,从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。 2、乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作。。 3、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作,杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷,乙方应自行与有关责任方协商解决,确保工程项目正常进行。 七、工期安排:乙方必须无条件服从甲方统一安排,按甲方制定的施工进度计划进行施工,2010年春节前完成浆砌石施工。 八、施工管理及协调: 1、为加强现场管理,,其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。 2、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育,自觉遵守地方政府的有关规定,自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定,杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生,维护好现场文明施工形象。若发生上述事件,乙方应自行与责任方协商解决。 3、在乙方施工过程中,如果发生安全事故,由乙方自己承担责任,与甲方无关。

浆砌石施工规范

浆砌条石施工工艺 材料 1)、砌筑石料 浆砌条石所用石料采用外购,石料必须选用质地坚硬、无风化剥落和裂纹的岩石,其抗水性、抗冻性、抗压强度等均须符合设计和规范要求。砌筑面石应进行加工至符合设计和规范要求。 2)、砌筑砂浆 砌筑砂浆应符合设计要求和设计标号、和易性,具有良好的保水性能;砂浆的配合比须经试验确定,并须征得监理工程师的同意;砂浆必须拌和均匀,其拌和时间自投料完算起,不得少于 1.5min,一次拌为应在其凝结之前使用完毕;水泥与塑化剂的配料误差不得大于2%,砂的配料误差不得大于5%,水的配料误差不得大于1%。 2、浆砌条石砌筑 浆砌条石砌体必须采用铺浆法砌筑,砂浆稠度宜为3~5cm,当气候变化时应进行适当调整。砌筑时石块应分层卧砌,上下错缝中间填心的方法砌筑,不得有空缝。 在铺筑砂浆之前,石料就洒水湿润,使其表面化充分吸收,但不得残留积水。3.3.2.3 浆砌条石施工 浆砌体采用人工铺筑法砌筑,砂浆稠度为30~50mm,在浆体转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑的面,必须留置临时间断处,并应砌成斜槎。浆砌条石应做到: (1)条石基础砌体的第一皮应采用丁砌层座浆砌筑。 (2)条石砌体的灰缝厚度不大于20mm。 (3)砌筑条石砌体时,条石应放置平稳,砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度6~8mm。 (4)条石砌体应上下错缝搭砌,砌体厚度等于或大于两块料石宽度时,若同皮内全部采用顺砌,则每砌两皮后,应砌一皮丁砌层;若在同皮内采用丁顺组砌,则丁砌石应交错设置,其中距应不大于2m。 (5)条石砌体应采用同皮内丁相间的砌筑形式,当中间部分用毛石填筑时,丁砌条石伸入毛石部分的长度不应小于200mm。 (6)砌筑挡墙应按监理人要求收坡或收台,并设置伸缩缝和排水孔。 (7)浆砌条石挡墙每隔10m设一变形缝,缝宽2cm,缝间用沥青杉板填塞。变形缝从挡墙基础至墙顶应垂直,两面应平整,采用沥青杉板沿墙内、顶、外三边设置。 (8)石料强度为MU30,水泥砂浆强度为M7.5,挡墙外露面应粗打一遍并采用1:2水泥砂浆勾平缝,缝宽2cm,勾缝须待填土基本稳定后再行施工。

浆砌石挡土墙护坡方案

浆砌石挡土墙护坡方案 施工单位: 企业法人: 手机: 地址: 编制时间:二??七年十月日 湖南省慈利县长潭河水电站象市集镇 防护工程施工组织设计目录 一、工程概况 二、主体工程施工方案 三、施工组织保证措施 四、劳动力计划 五、企业现场机构设置 六、主要施工机械需用计划 七、确保工程质量的技术组织措施 八、确保安全文明生产的技术组织措施 九、现场技术、管理组织 十、确保工期的技术组织措施 十一、施工工期网络计划 十二、施工环境协调的得力措施 1.工程概况 1.1湖南省慈利县长潭河水电站象市集镇防护工程项目位于湖南省慈利县象市集镇内靠近河边区,总长度约1000米。涉及吴章清至田有栋等52户私人住宅区,

东部靠近田有栋私房,西至吴章清私房,南为娄水河,北为52户私房,呈长条形状。 1.2水文气象条件 项目区属于亚热带季风型大陆性气候,受季风进退影响,一年四季分明,气候降水适中,冬较长较冷雨雪少,夏季热雨集中,春暖多干旱,秋凉多阴雨。年平均气温18.2?,年平均无霜期162天,年平均降雨量865mm,一年中降水主要集中在夏季6~8月,常以暴雨形式出现,冬春季节常受西北高压控制,雨量稀少。 项目区地下水埋深平河面,死水位为113.5m,正常蓄水位为115.0m、现场查看以沙岩为主,地下水含量丰富,水质良好,酸碱度适中。 1.3建筑材料 工程所在地距娄水河北岸,建材丰富,质地优良,砂料取自娄水河南岸,水泥由外县采购,块石、碎石均取自江垭镇,其他建筑材料均可在慈利县城购买。 1.4交通及通信 项目区交通方便,乡级交通道路比较发达,交织成网,各种设备及建筑材料均可经县级公路直接运至邻近建设地点处,但不能进入作业区。通话可采用移动电话,项目经理和工长均配备手机,保证随时接受业主和监理工程师的指示及业务联系。 1.5施工水电条件 生活用水由工地接当地自来水,对施工用水可抽取娄水河的水;现场距电网较近,施工、生活用电可按业主指定地点接线至施工现场,并铺设、安装至各施工点的目的线路,同时可自备足够的发电机组(参考)。 1.6施工环境

相关文档