文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调工程施工组织设计

空调工程施工组织设计

空调工程施工组织设计
空调工程施工组织设计

机电工程施工组织设计

第一节: 工程概况

一、概况说明

1、上海市***********工程位于上海市************。空调面积约为****平方米

2、空调工程概况与特点:

本工程空调系统:冷负荷为** KW,空调热负荷为** KW。采用*台**牌整体

式直接蒸发式空调机组。

二、工程内容

空调系统工程内容主要有:

(1)提供及安装*台*******空调机组,以及相关风管、风量调节阀、消声器、*电动球

形喷口、支架等。

(2)设计、提供及安装*个约**米高的设备不锈钢支架。

(3)提供及安装**个电动排烟风阀,包括执行机构。

(4)提供及安装空调机组的冷凝水管。

(5)上述系统进行测试等。

强电系统工程内容主要有:

(1)提供及安装一台配电箱(AP配电箱-90KW)供电至新增的空调设备、电动球形喷口控

制箱和电动排烟风阀,包括线槽、电缆、线管与支架等。

(2)调整现有吊灯的安装高度,如有需要,更换所有现有的支撑和电线以满足调整后的

吊灯安装高度。

(3)拆除现有的吊扇,然后归还给业主。

(4)移动所有现有灯具镇流器的位置,以便日后维修等。

消防报警系统内容主要有:

(1)提供及安装红外光束感烟探测器系统,包括红外光束感烟探测器发射端、红外光束感烟探测器接收端、火灾报警控制屏、管线、以及连线至大楼现有火灾报警控制主机等

(2)从新增的火灾报警控制屏连接信号线至AP配电箱和电动排烟风阀等

三、施工前要做的准备工作:

(1)图纸深化及熟悉图纸。

(2)设备及材料的呈审及采购;

(3)准备机具;

(4)组织施工人员;

(6)学习有关的操作规程及质量验收标准;

(7)由技术人员向技术班组进行全面交底;

(8)加强安全管理,消除事故隐患。

第二节:主要施工方法及技术要求

一、设计用料要求

1、空调送、回风管采用镀锌钢板,厚度按技术标书之要求。

具体为:矩形风管长边(b)

1~300mm δ=0.5mm

30~450mm δ=0.6mm

451~750mm δ=0.6mm

751~1050mm δ=0.8mm

1050~1350mm δ=0.8mm

1351~2100mm δ=1.0mm

2、排烟风管采用镀锌钢板,厚度为:δ=1.0mm

3、保温:空调送、回风管(室内)采用玻璃棉平板, 空调送、回风管(室外)采用自

灭式聚苯乙烯板和外铝皮护套,保温厚度根据技术标书要求。

4、金属桥架、线槽及其附件:应采用经过镀锌处理的定型产品。其型号、规格应符合设计要求。线槽内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象。

5、镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、吊杆(架)、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。

二、施工组织与措施

一)力争工程质量达到优良标准,必须以最大努力以实现质量目标。

二)加强工地现场管理。设置项目组,全权负责处理施工现场的具体问题。项目组配置项目经理一名,下设技术、材料、安全、质检四个部分。

三)工程施工各级人员明确质量责任制,按图施工,不能任意改动,若因实际情况确定

需要修改的,必须报请项目经理,项目经理在与甲方商定后,方可按认证的修改图纸施工。施工班组有责任按质保方案的要求实施风管制作、风管安装,风管保温、管道试压。质检员要督促施工班组自检,要定期填写质量控制表,发现问题及时汇报,保证工序交接正常,以高标准、严要求为准则,确保该工程以优良质量竣工。

四)工程施工应确保工程施工同工程管理、技术、质量、供应各方面资料同步,及时积累确保资料齐全、准确(如质保书、合格证、单据、检查记录等)。材料员是负责乙供材料按进度计划及时进场,保证工期,保证质量的重要一环。材料员要确保到场材料的检查记录表,保证不合格产品不进场。

五)技术员具体负责工程上的技术问题,资料员负责建立施工档案,收集原始施工图纸,设计变更通知,技术联系单、隐蔽工程验收记录、会签记录等,为编制竣工图及工程验收做好资料工作。技术员有责任对施工过程中的问题提出合理化建议,本着对甲方负责的原则,对设计变更技术问题向甲方提出经济合理的建议,对到场的设备进行技术检验。

六)施工员接受项目经理的安排,具体解决施工的进度、质量和技术,并做好安全施工措施的落实工作。

七)施工班组听从项目组的计划安排,按规定实施计划,保质、保量完成安装任务。

三、主要施工方法

通风管道的加工说明

加工前选料一定要符合设计要求,镀锌板不能有锈蚀斑点,折方及咬口镀锌层不得有脱皮现象,加工风管及管件咬口不可开裂。铆法兰不能有漏铆及铆钉脱落,角钢法兰刷油漆应均匀,三通、四通、弯头及管上装的风口嘴子处不能有洞,法兰口要求方正,角钢不能塌腰或弯曲,法兰外接缝处不得双层,各种阀件开关要灵活。

1、加固:

风管边长大于800mm者,法兰间距大于1200mm时,应设加固措施。

2、刷漆:

1)镀锌风管不刷漆;

2)暗装支架刷防锈漆二道。

3、保温:

空调送、回风管保温材料根据标书要求,要求保温严密,不得漏保。

4、机组及空调器安装:

机组及设备因施工周期短,要求按时供货。设备开箱时,甲方或生产厂家、设计、施工单位到场,作好开箱记录,根据装箱清单点清缺件及坏件,当场定出解决方案时间,三方签证认可,安装按技术标书要求执行。

5、电气桥架安装:

1)桥架线槽直线段连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固,接在处应缝隙严密平齐。

2)桥架线槽进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接,导线接头处应设置接线盒或将导线接头放在电气器具内。

3)桥架线槽与盒、箱、柜等接在处,进线和出线口均应采用抱脚连接,并用螺栓紧固,末端应加装封堵。

4)建筑物的表面如有坡度时,桥架线槽应随其变化坡度。待线槽全部敷设完毕后,应在配线之前进行调整检查。确认合格后再进行槽内配线。

6、桥架线槽内配线方法:

1)清扫线槽:清扫明敷线槽时,可用抹布擦净线槽内残留的杂物和积水,使线槽内外保持清洁;清扫暗敷于地面内的线槽时,可先将带线穿通至出线口,然后将布条绑在带线一端,从另一端将布条拉出,反复多次就可将线槽内的杂物和积水清理干净。也可用空气压缩机将线槽内的杂物和积水吹出。

2)放线:放线前应检查管与线槽连接处的护口是否齐全;导线和保护地线的选择是否符合设计图的要求;管进入盒时内外迫母是否锁紧,确认无误后再放线。

5、竣工资料清单:

1)施工工程各项技术交底;

2)设计变更洽商记录;

3)设备开箱记录;

4)设备及材料合格证、说明书、样本;

5)单机试车记录;

6)空调系统设备运行和调试记录;

第三节、工程质量保证措施

一)重点项目、关键部位的技术措施

1、设备的开箱验收要会同甲方做好以下检查记录。

1)外观检查;

2)出厂合格证;

3)设备性能说明书;

4)零附件的数量。

二)质量执行标准:

GBJ50243-2002《通风与空调工程施工及验收规范》

GBJ304-88 《通风与空调工程质量检验评比标准》

1、制作部分质量控制:

1)风管及法兰制作用料规格应符合GBJ50243-2002的规定;

2)风管的制作尺寸以外径为准,风管采用咬接;

3)风管及配件与法兰连接应用铆接,铆接牢固,法兰翻边平整,宽度为6-9mm,翻边四角不得有孔洞;

4)帆布软接管制作后不得扭曲,长度150-250mm,与帆布连接处无锐角;

5)成形风管及部件,应表面平整,圆弧均匀,不得有扭曲翘角现象;

6)风管支架制作应做到角度正确,焊接牢固,型钢上孔洞应为钻孔。

2、安装部分质量控制:

1)风管拆卸的接口,不得设置在墙或楼板内;

2)风管阀门、管道门应按图安装在便于操作的部位,阀柄一般不宜向下;

3)风管水平安装大边小于400mm,支吊架间距大于4m,大边大于或等于400mm,间距不大于3m,风管垂直安装,支架间距不大于4m,但每根立管的固定点不应小于2个;

4)保温风管支吊架宜设在保温层外部,且不得损坏保温层;

5)保温管道须用浸热沥青的木条,厚度同保温层;

6)法兰垫料宜采用软橡胶板或弹性材料,厚度不低于3mm,垫料拼接缝不得漏接,不得使用圆形橡皮条;

7)防火阀调风门安装不得强行扭曲,安装后应做动作试验,待无开启阻碍时方可固定;

8)各类风口安装应平整,位置正确,可调节或转动部件应灵活;

9)柔性接管安装后应松紧适度,送风宜稍松,回风宜稍紧;

3、设备部分质量控制

1)空调器安装必须有严格的保护措施,捆扎合理,不得损坏设备;

2)设备安装采用减振器,要求各减振器受力均匀一致,不得有明显倾斜;

3)设备支架找正找平,并用水平仪检验,合格固定垫铁;

4)设备安装须有合格证,无合格证设备不得安装,对到货设备作外观检查,安装后

对转动状况作动作试验;

5)固定设备的支架应垂直。

4、油漆、焊接部分质量控制

1)风管法兰刷漆前,应清除表面的灰尘污垢及锈斑,并保持干燥;

2)漆膜应均匀,不得有漏漆,皱皮和汽泡掺杂等缺陷;

3)吊支架色漆颜色应与风道、管道相一致。

5、保温部分质量控制

1)风管质量检验合格后方可保温;

2)风管法兰保温不得遗漏,厚度应满足设计要求。

6、强电系统质量标准

主控项目

金属桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)干线相连接:

(1)金属桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

(2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面不小于4mm2;

(3)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接铜芯接地线,但连接板两端不少于2个有放松

螺帽或放松垫圈的连接固定螺栓。

一般项目

(1)桥架线槽应紧贴建筑物表面,固定牢靠,横平竖直,位置合理,盖板无翘角,接口严密整齐,拐角、转角、丁字连接、转弯连接正确严实,线槽内外无污染。

(2)支架与吊架安装:可用金属膨胀螺栓固定或焊接支架与吊架,也可采用万能卡具固定线槽,支架与吊架应布置合理、固定牢靠、平整。

(3)桥架线槽保护:线槽穿过梁、墙、板等处时,桥架线槽不应被抹死在建筑物上;跨越建筑物变形缝处的桥架线槽底板应断开,保护地线应留有补偿余量;线槽与电气器具连接严密。敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求的位置,有防火隔堵措施。

(4)允许偏差项目:桥架线槽水平或垂直敷设直线部分的平直程度和垂直度允许偏差不应超过5mm。

三)质量保证措施

1、施工员必须领导施工班组做好下面几项控制工作:

1)坚持按图纸施工;

2)严格执行施工验收规范规程,严格按照国家颁发的施工验收规范,按质量检验

评定标准来统一施工,发现质量问题要采取有效措施,立即补救,不遗留;

3)做好各施工环节的检查。坚持自检、互检和专检,并做好记录,同时做好隐蔽

工程的检查验收和各项工程的检查验收记录;

4)提高检验工作的质量。

2、通风系统的风管部件及设备支架的制作应按《通风与空调工程及施工验收规范》

的要求进行验收,必须是合格的产品才能进行安装。现场施工小组自互检要求检查以下几个

项目,并做记录。

1)风管安装,吊架垂直距离合适,风管水平垂直,法兰连接严密,螺丝上紧;

2)风管保温平整严密,外表美观;

3)风口安装四壁面贴实、水平、垂直,群风口安装要保持整体一致;

4)空调机组安装水平垂直,传动灵活准确,减振垫实。

3、通风系统的风管部件及设备安装,应按通风与空调工程施工及验收规范

(BG50243-2002)的要求安装。

4、施工队专职质检员应按以下方面进行质量评定并做好记录。

1)系统风管漏风率按GB50243-2002的要求;

2)支吊架安装位置及标高应准确;

3)风管安装轴线和标高应准确,每支吊架接触紧密牢固;

4)法兰盘连接应平行,严密。垫料不突出,法兰螺栓拧紧,螺帽在同一方向;

5)柔性短管要紧密牢固,长短松紧适宜,不应扭曲或成大小头。

5、风管保温

1)保温所使用的材料,必须符合设计要求及规范规定;

2)各保温应牢固,表面平整,圆弧均匀,无缝隙和松驰现象,特别要注意三通保温质量;

6、空调机组:本工程空调机组安装时,采用减震器以达到减震效果,并且保证水平与垂直达到供货单位对设备安装的要求。

7、风口安装

1)风口安装位置,标高应准确,安装前应把风口擦净;

2)风口安装应无变形,无损坏,开关灵活。

第四节、工期保证措施

一、合同签订后,我们将立即进行材料及设备的送审与进货:

我们立即组织项目管理人员进驻工地,分头搞好施工准备工作,做到技术、材料、机械(包括周转工具)同时到位,为施工开工工作做好准备,确保该工程在要求工期内保质保量完成。

二、选取精干的项目管理班子施工外,公司还将组织技术过硬,业绩突出,能打硬仗的作业队伍进驻施工,同时保证充分的劳动力以满足抢工需要。

三、施工班组分区同时开展施工,分别配备相应管理人员,并相互调济。

四、设备的运行能力及数量都将以工程需要为原则进行配置。

五、材料供应我们将根据公司的合格供应商名册,按照工程需要采购,坚持货比三家,保证工程材料优质供应。

六、做好工人队伍的思想工作,听从甲方管理人员的指挥,配合相关人员的办公时间和条

件,做到优质服务。

七、与装修施工单位积极配合,服从装修施工单位的总体协调,确保整个工程按时交付使用。

第五节、施工安全保证体系及安全保证措施

一、施工安全保证体系

一)建立由现场项目经理为首的安全施工管理体系。

项目经理──项目安全员──班组安全员

二)认真执行“进入现场必须遵守安全生产六大纪律”的规定。

三)做好安全生产三级教育工作,并做好记录。

四)坚持公司《定期安全检查制度》,每两周一次,对需要整改的项目,要落实责任者,要限定整改期限,应认真做好检查记录。

五)坚持“施工现场动火作业必须执行审批制度”,无上海市特种作业人员安全操作证的人员,不准进行焊割作业。

六)盛夏、隆冬季节,要做好防暑降温及防寒保暖工作。

七)执行公司《文明工地六项标准》,做到工完、料清、场地清,搞好工地环境卫生。

二、现场消防安全措施:

1.认真贯彻《中华人民共和国消防条例》,支持预防为主,防消结合,加强现场施工人

员的消防意识和教育。

2.建立生产岗位防火岗位责任制,把消防工作做到“五同时”:同计划、同布置、同检查、

同总结、同评比。

3.严格执行现场用火制度,如使用电气焊必须开具动火许可证,有专人看火,并且备足

一定的消防器材。

4.进入现场不准随意抽烟,对易燃材料要集中管理,做有标记,工具房内不得存放汽油、

酒精等燃料。

5.施工人员严格执行现场消防制度及当地政府有关规定。

6.对施工现场布置的临时消防设施应有明显标志,并加以保护,不可乱放。

7.重点部位有专人负责看管,施工后期经常派人现场巡视,做好防患工作。

第六节、工程验收

一)工程验收应在工程全部结束后进行,验收应严格执行GB50243-2002的规定。

二)工程验收时应提供工程质量评定文件,工程竣工申报表,工程施工纪录,工程质量验收资料,工程评定资料。

三)工程验收前建设单位会同施工单位对各系统作外观检查和无负荷联合试运转。

四)施工单位应对工程进行调试,并向甲方提供调试资料,调试时甲方给予配合。

五)工程经甲方人员进行验收合格后即可竣工。

机电工程(不含消防报警系统)项目管理人员名单

现场项目经理:朱成勇孙云发

技术负责人:石磊

质量、安全负责人:余国华

以往工程业绩

常州威科电子有限公司麦克维尔风冷机泵机组+吊顶式空调箱

甲与壹精密工程(无锡)有限公司澳柯玛风冷模块机+吊顶式空调箱

一建施工组织设计及专项方案自己总结

施工组织设计 一、施工组织设计 施工组织总设计 施工组织设计单位工程施工组织设计 施工方案专家论证的专项施工方案 专项施工方案 非专项施工方案 作业指导书 (一)专业术语 1、施工组织总设计:以若干个单位工程组成群体工程或特大型项目为主要对象编制的施工组织设计,对整个项目的施工过程起统筹规划、重点控制作用。 2、单位工程施工组织设计 3、施工方案:以分部分项工程或专项工程为对象编制的施工技术与组织方案,用以指导其施工过程。 专项工程:危险性较大的分部分项工程 专家论证:超过一定规模的危险性较大的分部分项工程 作业指导书:针对工序和检验批 (二)编写审批程序 1、作业指导书: 技术人员编写,项目技术负责人审批签字 2、施工方案(非专项) 项目负责人主持编制,技术人员编写,项目技术负责人审批,专业监理工程师签字。 3、专项方案(包括专家论证) 项目负责人主持编制,项目技术负责人编写,施工单位技术负责人批准,报监理单位,由总监理工程师审批。(专家论证:施工单位根据论证报告修改完善专项方案,并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后实施;实行施工总承包的应当由施工总承包单位、相关专业承包单位技术负责人签字)。

由专业承包单位施工的分部分项工程或专项工程的施工方案,应由专业承包单位技术负责人/技术负责人授权的技术人员审批,有总承包单位时,由总承包单位项目技术负责人核准备案。 4、单位工程施工组织设计、施工组织总设计 项目负责人主持编制,项目技术负责人编写,单位施工组织设计由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批(施工组织总设计由总承包单位技术负责人审批),报监理单位,由项目总监理工程师审批签字。 (三)单位、人、行为 建设单位:建设单位负责人、建设单位项目技术负责人 监理单位:总监理工程师 总监理工程师代表 专业监理工程师(土建、水、设备)、安全监理 监理员(旁站、巡视) 总承包单位:总承包单位技术负责人 总承包单位技术负责人授权技术人员 施工单位:施工单位技术负责人 施工单位技术部门 专职安全员 项目:项目负责人 项目技术负责人 专业技术人员、质量人员、安全人员 专业分包:专业承包单位技术负责人

房建工程施工组织设计方案

房建工程施工组织设计方案

房建工程施工组织设计目录

第一章编制说明 (1) 第二章工程概况 (3) 第三章施工组织 (5) 第一节施工组织机构 (5) 第二节管理体系及框图 (7) 第三节方针目标管理 (8) 第四节施工安排及流水段的划分 (9) 第五节推广应用新技术、新工艺及降低成本措施 (9) 第六节工程总进度计划 (9) 第七节主要技术经济指标 (10) 第四章施工准备及施工总平面布置 (12) 第一节技术准备 (12) 第二节施工组织准备 (12) 第三节直运输机械及主要机具的选择 (12) 第四节施工平面规划布置 (14) 第五节施工现场临时用电 (14) 第六节施工现场临时用水 (15) 第七节劳动力配备 (15) 第五章主要施工方案方法 (17) 第一节测量放线、轴线及标高控制 (17) 第二节基础工程 (17)

第三节主体工程 (20) 第六章屋面工程 (25) 第七章装饰装修工程 (27) 第一节天棚抹灰 (27) 第二节内墙面抹灰 (27) 第三节楼地面工程 (28) 第四节内墙面涂料及瓷砖 (29) 第五节外墙饰面 (30) 第六节门窗及油漆、玻璃 (32) 第八章重点部位施工方法及技术措施 (33) 第一节桩基础 (33) 第二节三间一台的施工 (34) 第三节屋面工程 (35) 第四节现浇混凝土 (36) 第九章土建与安装的施工配合 (37) 第十章成品保护措施 (40) 第十一章质量保证措施 (41) 第十二章保证工期的措施 (44) 第十三章保证安全、文明施工的措施 (45) 第十四章售前售后服务及工程技术档案资料管理 (47) 第十五章应用新技术、新材料、新工艺及合理化建议 (49)

绿色工程施工组织设计方案

XXXXXXXXXXXX工程 绿色施工方案 1 编制说明 “节能减排、保护环境”是我国的基本国策,作为大量消耗资源、影响环境的电力建设行业,应充分实践科学发展观理论,全面实施绿色施工,建设“环境友好型”工程,承担起可持续发展的社会责任。在工程建设中,认真落实建设部颁发的《绿色施工导则》,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护),实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。 本方案是根据绿色施工管理规程、招投标文件、施工合同以及设计施工图纸,结合本工程施工组织设计和现场实际条件,并在充分理解的基础上进行编制的。本施工方案作为工程绿色环境管理的依据,编制时对施工部署、主要技术方案及措施、工程质量及施工安全保证体系、工程项目组织管理机构情况、施工现场平面布置、施工总进度计划控制等诸多因素进行充分考虑,突出其可行性、科学性。 2 工程概况 2.1 工程简介 2.1.1站地理位置 工程位于xxxxxxxxxxxxx小长安街与103省道交汇处。本工程为三类办公楼,结构形式为框架结构,设计合理使用年限50年。 2.1.2工程简介 本工程为三层办公楼,一层为营业厅、值班室,器具室等,层高3.9米,二、三层为会议室、生产班组用房、办公室等,层高为3.3米;室外高差为0.45米,建筑高度为11.15米。 本工程防火等级为二级,建筑抗震设防烈度为7度。 本工程屋面防水等级为Ⅱ级。 本工程总建筑面积为598.89㎡,建筑占地面积199.63㎡。主要施工包括建筑物框架基础、主体结构、装饰装修、给排水工程及照明配套工程。 2.1.3参建单位

车站站改工程施工组织设计方案

一、编制依据、编制范围及设计概况 1.1编制依据 (1)国家相关法律、法规和铁道部相关规章制度,铁路工程技术指南及验收标准; (2)铁道部《关于印发<铁路营业线施工安全管理办法>的通知》(铁办[2012]280号); (3)兰州铁路局《关于印发<兰州铁路局营业线施工安全管理细则>的通知》(兰铁办[2013]02号); (4)工程施工设计图、标准图及通用图; (5)铁路工程技术规范及国家行业标准、规则、规程; (6)铁道部及路局有关既有线施工安全生产管理制度、办法等文件; (7)现场踏勘调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料; (8)公司积累的相关工程施工经验,拥有的技术装备力量、机械设备状况、管理水平、工法及科技成果。 1.2编制范围 新建铁路银川至西安客运专线吴银段站前IV标银川车站改造工程。 1.3工程概况 银川站起止里程为:K523+140.34~K525+938.76,本站为包兰线上客运站,既有到发线11条(含正线2条),旅客站台4座,远期按10台18线规模预留,并按预留规模修建了旅客地道及天桥。银西铁路从车站兰州端既有包兰线东侧与包兰线并肩引入。车站东侧为高速车场,西侧为普速场,高速场近期设4台7线(正线临靠站台),远期预留2台4线(500*11.5*1.25m岛式站台2座)。普速场总规模为4台7线,因近期需通行货物列车,近期设3台8线(550*11.5*1.25m岛式站台2座,550*16*1.25m基本站台1座,其中1条线占用高速场预留线位),预留站台1座(550*11.5*1.25m岛式站台),并将包兰下行线改建为包

兰外包线,减少包兰正线与客车车底取送的交叉干扰。普速场西安端设机待线1条,车站供电段维持既有,车站包头端还建工务工区1处,工区内设岔线2条。改建后银新专用线近期暂接入高速场,夜间利用高速场天窗时间进行取送作业,利用动车走行线转场,调车作业时取送车长度不应大于165m,远期该专用线拆除。 银川动车走行线从银川站包头端引出,上跨既有包兰线后于银川车站北侧越4km处设动车运用所及综合维修工区,动车运用所近期设存车线20条,远期预留40条。设外皮洗车线2条,预留2条。设临修及不落轮镟线2条,牵出线兼人工清洗线2条,设检修库线4条,预留6条。维修工区设工务轨道车库线2条,接触网作业车组停放线2条,预留1条。设大型养路机械停放线2条,设牵出线1条。 银川站改造设计平面示意图、银川站改造设计横断面图附后 二、工程地质及水文地质概况 本段主要为人工填土。人工填土:浅黄色、杂色,主要以细砂碎石类土为主,局部夹碎石、砾石及砖块等建筑垃圾,主要分布在沿线的铁路、道路及房建填土区,其它地段零星分布。 三、工程施工的特点、难点及对策 3.1安全文明施工要求高:银川站属既有车站改造,车站总人流量不大,但文明施工同样不可忽视。银川站改造施工期间,严格按车站及相关单位的要求进行组织施工,确保施工现场文明有序。 3.2施工组织协调部门多、难度大:同时施工协调部门主要另有路局、站所等,总体协调内容多、所涉部门多。针对上述情况,提前介入,及时沟通。 3.3工程涉及专业多:银川站改造所涉及的工程专业多,主要有工务、通信、信号及电务等专业,各专业协调难度大。 3.4既有线施工安全风险高:银川站为既有站改造,车站改造涉及范围大,对列车行车等均有较大影响,施工前务必对列车行车等进行严密组

施工组织设计及专项方案

安全管理保证项目资料 第二分册 施工组织设计及专项施工方案

贵州建工集团有限公司项目部 安全管理资料目录 第二分册

审核:编制:年月日 施工组织设计/方案编审及实施规定 集团所属各单位: 为了更好的贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》、建设部[2009]87号文、国家标准《施工组织设计编制规范》GB/T 50320-2009等相关建设法律法规及规范,培养和造就一批专业性较强的技术干部,最大限度地减少和消灭质量、安全隐患,杜绝重大质量安全事故发生,降低轻伤频率,提升集团整体技术优势,特制定本规定,纳入年度工作考核中,自2012年1月1日起实施。 第一条,项目部报审施工组织设计时,应配合公司按施组/方案流程图办理,各单位技术部门必须对项目施工组织设计实行登记制度,建立台帐。 第二条,已登记备案的项目,由项目部提供相关信息资料交技术中心(总工办)建档,以展开施工组织设计的审核工作。相关信息资料包括开工报告、现场项目组织机构人员任命文件、建筑结构设计图(主要为建筑设计说明、结构设计说明、一层建筑平面布置图、建筑剖面图、立面图、与危险性较大分部分项工程相关的建筑结构图)。

第三条,项目部向公司技术部门报审施工组织设计前,应根据设计施工图,初步填报危险性较大的分部分项工程自动识辨表(见表2),与施工组织设计一并报送技术中心审核,录入动态控制系统(见表3)。 第四条,以上程序完成,技术部门依据项目提供的信息进入施工组织设计审核程序,并形成审核意见发往项目部(见表4)。 第五条,项目部必须按照公司技术部门形成的审核意见修改完善施工组织设计,再反馈技术部门复查,并对审核意见作出书面回复。 第六条,施工组织设计经公司技术部门复查通过后,填写复查意见,并组织质量部门、安全部门会签。 第七条,施工组织设计批准前,项目部必须按第八条规定的格式装订成册(一式五份),再报企业技术负责人填写审批结论并签字,公司技术部门存档2份。 第八条,施工组织设计按以下顺序装订,硬壳封面→签字封面→审核审批记录→初审记录→修改回复→目录(二级)→正文内容→软封底→硬壳封底。硬壳封面、封底必须为蓝色,其它为白色。文本装订统一为A4规格, 第九条,封面字体统一为黑体字并在施组/方案名称下设置集团标志,目录及正文内容为四号宋体字并设置“公司名称”水印暗记,页码设置在页脚居中,目录页码单独设置,正文内容首页另行设置起始页码“1”。封面正文内容页边距上下右均为2.5cm,左为3cm。图纸采用A3纸(根据实际情况调整)打印折叠成A4规格。图纸可以晒蓝图装订成A4规格,图纸必须有图框、图名、图签、责任人签名;图中文字统一为

房屋建设工程施工组织设计

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 房屋建设工程施工组织设计 目录 第一章编制说明 (3) 第二章工程概况 (4) 第三章施工组织 (6) 第一节施工组织机构 (6) 第二节管理体系及框图 (7) 第三节方针目标管理 (8) 第四节施工安排及流水段的划分 (9) 第五节推广应用新技术、新工艺及降低成本措施 (9) 第六节工程总进度计划 (10) 第七节主要技术经济指标 (10) 第四章施工准备及施工总平面布置 (11) 第一节技术准备 (11) 第二节施工组织准备 (11) 第三节直运输机械及主要机具的选择 (11) 第四节施工平面规划布置 (13) 第五节施工现场临时用电 (13) 第六节施工现场临时用水 (13) 第七节劳动力配备 (14) 第五章主要施工方案方法 (16) 第一节测量放线、轴线及标高控制 (16) 第二节基础工程 (16) 第三节主体工程 (18) 第六章屋面工程 (21) 第七章装饰装修工程 (22)

第一节天棚抹灰 (22) 第二节内墙面抹灰 (23) 第三节楼地面工程 (23) 第四节内墙面涂料及瓷砖 (24) 第五节外墙饰面 (25) 第六节门窗及油漆、玻璃 (26) 第八章重点部位施工方法及技术措施 (27) 第一节桩基础 (27) 第二节三间一台的施工 (28) 第三节屋面工程 (29) 第四节现浇混凝土 (30) 第九章土建与安装的施工配合 (31) 第十章成品保护措施 (34) 第十一章质量保证措施 (35) 第十二章保证工期的措施 (36) 第十三章保证安全、文明施工的措施 (38) 第十四章售前售后服务及工程技术档案资料管理 (39) 第十五章应用新技术、新材料、新工艺及合理化建议 (41)

绿色施工组织设计

绿色施工组织设计 一、编制依据 1.《中华人民共和国环境保护法》; 2.《中华人民共和国环境影响评价法》; 3.《中华人民共和国大气污染防治法》; 4.《中华人民共和国水污染防治法》; 5.《中华人民共和国环境噪声防治法》; 6.《中华人民共和国固体废物污染防治法》; 7.《中华人民共和国文物保护法》; 8.《建设项目环境保护管理条例》; 9.《设计图纸及图纸答疑所形成的相关文件》; 10.《绿色施工导则》; 11.《绿色施工评价标准》(GB/T50640-2010); 12.《民用建筑工程室内外环境污染控制规范》;(GB50325-2010);.

13.《混凝土外加剂中释放氨的限量》(GB18588-2001); 14.《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011); 15.《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524-90); 16.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB54011-2007); 17.《陕西省关于进一步深化创建文明工地活动的通知》陕建发[2010]105号; 18.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB54011-2007); 19.《施工现场建筑垃圾管理及资源化利用规程》(SJZ-QB01-2012); 20.本企业现有的技术和施工管理经验; 21.《陕西省建筑业绿色施工示范工程管理办法》; 22、其他相关资料。 二、工程概况 1、一般概况 项目名称:西安悦达奥特莱斯国际商务社区住宅一期A标段工程.

建设地点:西安市长安区子午大道与西部大道西南角 建设单位:悦达华美(西安)置业有限公司 勘察单位:机械工业勘察研究院 设计单位:中国建筑上海设计研究院有限公司 监理单位:陕西省工程监理有限责任公司 施工总承包单位:陕西建工第一建设建团有限公司 建筑面积:100900㎡ 基础结构:钻孔灌注桩加基础梁的形式 结构类型:1#、2#、3#楼为剪力墙结构,S1商业为框架结构 2、工程周边环境概况 本工程周边均为在建工程群体,拟建工程场地内无各类地下设施及文物。 3、施工现场布置概况 三、绿色施工原则 1、总则 .

专项安全施工组织设计(方案措施)

目录 一、工程概况.......................................................... 错误!未定义书签。 二、安全生产管理目标............................................ 错误!未定义书签。 三、安全技术措施................................................... 错误!未定义书签。 四、许可证、准用证及安全检查验收制度 ................ 错误!未定义书签。 五、施工用电安全技术档案..................................... 错误!未定义书签。 六、工伤事故档案................................................... 错误!未定义书签。 七、施工现场处罚条例............................................ 错误!未定义书签。 八、应急救缓预案................................................... 错误!未定义书签。 九、各施工阶段安全管理的重点.............................. 错误!未定义书签。 十、防止环境污染................................................... 错误!未定义书签。 一、工程概况 邯郸市创信商厦工程位于邯郸市丛台区中华大街西侧,北仓路南侧。本工程为原自行车厂宿舍楼的改建。西面是邯郸市二十六中学。 邯郸市创信商厦工程,地下2层,地下一层为车库,地下二层平时为自行车库,战时为人防工程。地上27层,其中一~四层为商场、五层~二

房屋建筑工程施工组织设计(完整版).

目录1. 工程概述及总体部署 1.1.工程总体概述 1.2.工程特点 1.3.工程施工组织总体设想 1. 3. 1. 总体施工顺序安排 1. 3. 2. 施工组织依据 1. 3. 3. 工程管理目标 1.4.施工段划分 1.5.施工部署 1. 5. 1. 总体施工顺序安排 1. 5. 2. 各阶段重点工作部署 1.6.主要施工方法的选择 1. 6. 1. 钢筋连接方式的选择 1. 6. 2. 模板体系的选择 1. 6. 3. 混凝土供料方式的选择 1. 6. 4. 混凝土垂直运输 1. 6. 5. 大型垂直运输机械的选择 1. 6. 6. 防护及施工用脚手架的选择 1. 6. 7. 机电工程施工方法选择1.7.临时设施布置 1.8.主要机械设备布置

1.9.堆场及加工场地 1.10.施工用水用电 1.11.工程总平面文明施工规划1.1 2.施工总平面图 1.13.施工道路 1.14.材料堆放 2. 施工进度计划和保证措施 2.1.施工进度计划 2.2.各阶段的进度的保证措施 2. 2. 1. 组织阶段保证措施 2. 2. 2. 管理过程中的保证措施 2. 2. 3. 施工过程技术保证措施 2. 2. 4. 确保工期的经济措施 2. 2. 5. 确保工期的资源保障措施 2. 2. 6. 夜间、节假日保证措施 2. 2. 7. 夏季、雨季施工保证措施 2. 2. 8. 外部环境保证措施 3. 主要施工方法及技术措施 3.1.工程测量施工 3. 1. 1. 前期准备工作 3. 1. 2. 平面施工测量放线

3. 1. 3. 高程施工测量放线 3. 1. 4. 精度和报验资料 3. 1. 5. 测量桩、点线的留置保护,移交恢复及标识要求3.2.垂直运输与脚手架的选择与施工方案 3. 2. 1. 垂直运输工程 3. 2. 2. 脚手架工程 3.3.基础、主体及装饰工程施工方案 3. 3. 1. 独立柱基础施工 3. 3. 2. 承台、地梁施工 3. 3. 3. 脚手架施工 3. 3. 4. 主体结构模板工程 3. 3. 5. 主体结构钢筋工程 3. 3. 6. 主体结构混凝土工程 3. 3. 7. 砌体工程施工 3. 3. 8. 室内装饰工程施工 3. 3. 9. 楼地面工程 3. 3. 10. 外墙装饰工程施工 3. 3. 11. 外墙装饰吊篮施工 3. 3. 12. 外墙保温隔热层施工 3. 3. 13. 屋面工程施工 3.4.门窗安装施工 3.5.强弱电工程施工方案

钢筋工程专项施工组织设计方案(完整)

钢筋工程专项施工方案 一、编制依据 1本工程的施工合同要求、设计施工图纸及施工组织设计 2、国家及地方现行施工施工手册、施工质量验收规范、标准和相应法律、法规、国家强制性规范及条文等。 3、我公司多年积累的成熟施工经验。 4、根据当地水文、气象以及施工现场实际条件。 二、工程概况: 1、工程简介 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于洛阳市洛龙区,洛阳至栾川高速公路的起点处, 与主线收费站合建,本期建设用地27.67亩,建筑面积为10597.57讥其中:管理分中心办公楼建筑物为6层现浇钢筋砼框架结构,建筑面积5675.37m2,建筑高度为22.65m;宿舍楼为4 层现浇钢筋砼框架结构建筑面积约3751.37m2,建筑高度为14.85m;门卫室建筑面积28叭配电房建筑面积95.14叭锅炉房建筑面积23.89讥本工程结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类,框架抗震等级:抗震等级主楼为三级, 监控中心部分为二级,耐火等级为二级,地基基础设计等级为丙级,抗震设防烈度为7度,建筑结构设计合理使用年限为50年。 2、构件种类普通构件:承台、柱、梁板。 3、使用的钢筋种类 本工程钢筋主要采用一级和三级钢筋,钢筋直径从mm到36mm。直径64^2的钢筋为HPB300钢筋,直径

d羽的钢筋为HRB400E钢筋。 本工程的钢筋规格种类多,并且使用了大直径钢筋,本工程主要钢筋分布情况:底板主要采用14、16钢筋,柱纵筋主要采用20、22、25、钢筋,箍筋采用6、8 10、12钢筋,墙边缘构件主要采用16、18、20、22、25钢筋。梁纵筋主要采用20、22、25钢筋。楼板主要采用8、10钢筋。 本工程中所有的钢筋连接采用焊接和绑扎搭接,焊接连接搭接长度不小于10d,绑 扎搭接搭接长度不小于35d,钢筋接头位置按规范要求错开现场连接(搭接连接、电渣压力焊、焊接。)钢筋连接方式如下表所示:

房建工程施工组织设计方案

房建工程施工组织设计

第一章编制说明 第二章工程概况 第三章施工组织 第一节施工组织机构 第二节管理体系及框图 第三节方针目标管理 第四节施工安排及流水段的划分目 录错误!未指定书 签。 错误!未指定书 签。 错误!未指定书 签。 错.误!未指定书签。 错误!未指定书签。 错.误!未指定书签。 .错误!未指定书签。 第五节推广应用新技术、新工艺及降低成本措施,错误!未指定书 签。 第六节工程总进度计划错误!未指定书签。 第七节主要技术经济指标.错误!未指定书签。 第四章施工准备及施工总平面布置错误!未指定书 签。 第一节技术准备.错误!未指定书签。 第二节施工组织准备错.误!未指定书签。 第三节直运输机械及主要机具的选择错误!未指定书签。 第四节施工平面规划布置.错误!未指定书签。 第五节施工现场临时用电.错误!未指定书签。 第六节施工现场临时用水.错误!未指定书签。 第七节劳动力配备,错.误!未指定书 签。 第五章主要施工方案方法错误!未指定书 签。 第一节测量放线、轴线及标高控制,错误!未指定书 签。 第二节基础工程.错误!未指定书签。

第三节主体工程.错误!未指定书签。 第六章屋面工程错误!未指定书 签。 第七章装饰装修工程错误!未指定书 签。 第一节天棚抹灰.错误!未指定书签。 第二节内墙面抹灰,错.误!未指定书 签。 第三节楼地面工程,错.误!未指定书 签。 第四节内墙面涂料及瓷砖.错误!未指定书签。 第五节外墙饰面.错误!未指定书签。 第六节门窗及油漆、玻璃.错误!未指定书签。 第八章重点部位施工方法及技术措施错误!未指定书 签。 第一节桩基础错误!未指定书签。 第二节三间一台的施工错误!未指定书签。 第三节屋面工程.错误!未指定书签。 第四节现浇混凝土,错.误!未指定书 签。 第九章土建与安装的施工配合错误!未指定书 签。 第十章成品保护措施错误!未指定书 签。 章质量保证措施错误!未指定书 签。 第十二章保证工期的措施错误!未指定书 签。 第十三章保证安全、文明施工的措施错误!未指定书 签。 第十四章售前售后服务及工程技术档案资料管理错误!未指定书 签。 第十五章应用新技术、新材料、新工艺及合理化建议错误!未指定书签。

供电线路迁改工程施工组织设计

**路新建工程—供电线路迁改工程 施 工 组 织 设 计 纲 要 编制日期:2019年7月26日

目录 (一)工程概况及特点 (4) 1.1工程概况 (4) 1.2工程特点 (6) (二)施工现场组织机构 (9) 2.1组织机构关系图 (9) 2.2工程主要负责人简介 (9) 2.3组织机构岗位职责 (10) (三)施工方案 (13) 3.1施工准备 (13) 3.2施工工序总体安排 (17) 3.3主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率估计,潜在问题 分析 (18) 3.4工程成本的控制措施 (29) 3.5现场标准建设措施 (32) (四)工期及施工进度计划安排 (36) 4.1工期规划及要求 (36) 4.2施工进度计划 (36) 4.3施工资源计划 (38) 4.4施工进度计划分析 (41) 4.5计划控制程序、方法及制度 (42) (五)质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (44)

5.2质量管理组织机构及主要职责 (44) 5.3质量管理的措施 (45) 5.4质量管理及检验的标准 (46) 5.5质量保证技术措施 (48) 5.6深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用 (49) 5.7基建项目缺陷管理 (52) (六)安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (54) 6.1安全管理目标 (54) 6.2安全管理组织机构及主要职责 (55) 6.3安全管理制度及办法 (57) 6.4安全组织技术措施 (59) 6.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (62) 6.6施工现场安全管理文化 (63) 6.7 配合建设单位日常检查扣分工作 (64) 6.8 严格执行《中国南方电网有限责任公司基建工作“八不准” 细则》 (66) (七)工程分包的管理 (67) 7.1工程分包的原因及范围 (67) 7.2分包商选择条件 (67) 7.3分包工程管理质量管理、工期管理、安全管理 (67) (八)环境保护及文明施工 (71)

房屋改造工程施工组织设计方案

精选范文、公文、论文、和其他应用文档,希望能帮助到你们! 2019年房屋改造工程施工组织设计方案 目录 第一章质量目标 (3) 第二章工期目标 (3) 第三章工程概况 (4) 第四章施工组织机构 (4) 第五章施工部署及主要部位形象进度 (5) 第六章施工准备及人力、设备、材料计划 (6) 第一节技术准备 (6) 第二节材料准备 (6) 第三节施工用电 (6) 第四节施工用水 (6) 第五节劳动力准备 (7) 第六节设备准备 (7) 第七节施工现场准备 (8) 第七章主要项目施工方法及技术措施 (9) 第一节测量放线 (9) 第二节基础工程 (9) 第三节主体工程施工方法 (9) 第四节楼地面工程施工方法 (10) 第五节门窗工程施工方法 (10) 第六节装饰工程施工方法 (10) 第七节屋面工程施工方法 (11) 第八节管道工程施工方法 (11) 第九节电照工程施工方法 (11) 第八章工程质量保证措施 (12) 第九章主要安全施工方案 (13) 第十章安全保证措施 (15)

第十一章工期保证措施 (16) 第十二章现场文明施工措施 (18) 第十三章原材料质量保证措施 (19) 第十四章成品与半成品保护措施 (19) 第十五章屋面卫生间地面及管道重要部位防渗漏技术措施 (20) 第十六章创优质工程质量保证措施及制约措施 (20) 第十七章创市级文明工地措施 (21) 第十八章农忙季节、节假日连续施工措施及违约承诺 (22) 第十九章创无质量通病工程措施 (23) 第二十章技术管理措施 (24) 第二十一章雨季施工措施 (25) 第二十二章停水停电保证连续施工措施 (26) 第二十三章环境保护措施 (26) 第二十四章回访保修措施及维修承诺 (27) 第二十五章降低燥音,减少污染的具体措施 (27) 第二十六章现场消防措施 (28) 第二十七章协调友临关系,保证施工现场的安定团结措施 (29) 第二十八章创优工程保工期制约措施 (29)

景观绿化施工组织设计方案

红格阳光温泉酒店绿化工程施工 施 工 组 织 计 划 XXXX 园林工程有限公司 年月日

46 64 目录 一、工程概况 ----------------------------- 45 二、设计依据 ----------------------------- 46 三、设备人员动员周期和设备人员、材料运往施工现场的方法 四、主要工程项目的施工方案、施工方法 ---------------- 47 五、各分项工程的施工顺序 ----------------------- 59 六、确保工程质量和工期的措施 -------------------- 61 七、重点(关键)和难点工程的施工方案、方法及其措施 ---- 八、冬季和雨季的施工安排 --------------------- 66 九、质量、安全保证体系 ----------------------- 67 十、其他应说明的事项 ------------------------- 72 附: 1、 项目经理质量职责 ------------------------ 83 2、 质量检查员岗位责任制 ----------------------- 84 3、 工组长岗位责任制 ------------------------ 85 4、 工组技术员岗位责任制 ---------------------- 86 5、 施工人员岗位责任制 ------------------------ 87 6、 安全员岗位责任制 ------------------------ 88 红格阳光温泉酒店绿化工程施工组织计划

道路升级改造施工组织设计

1. 施工方案与技术措施 、道路工程 结合现场实际情况进行板块处理后实施, 根据设计图 纸要求,从上到下的结构形式 为: 细粒式改性沥青混凝土 加 0.3% 沥青混凝土专用复合纤维) +6?12cm 厚AC-20C 粗 粒式沥 青混凝土(掺 0.5%沥青改良剂)+聚酯玻纤 格栅(满铺)+改性乳化沥青粘层+水泥混凝土路 C20+级配碎 石 20cm 。 (一)、道路工程施工总休设想 1、进场后组织力量进行交 通围护施工,实行分阶段 施工、分段落组织交通; 2、道路工程实施机械化施工结合作业, 以机械为主, 人工 4cm 厚 AC-13C (SBS 型改性剂掺 3%?4% ,

为辅的施工方案; 3、石灰土底基层直接从场外用汽车运至施工现场 摊铺碾压;4、稳定层混合料基层采用厂拌,自卸车运至现场,机械摊铺,振动压路机压实; C30 混凝土采用商品砼,从场区外直接运输5、道路基层 至工程所在地进行浇筑。 6、沥青砼采用摊铺机摊铺,钢轮及皮轮压路机进行压实。 二)、老路面拆除施工

1、拆除老路面, 均应测定好设计标高, 由测量员计算好现有高 程与设计标高拆除高差。 3、根据现场情况,组织施工,正常情况下,先用 风钻机队老路面实施点对 点的打孔成缝,使之开裂。 4、组织挖掘机,装载车对拆除后的老路面成块废 渣进行集中清除,运至指 定弃土场。 5、对老路面下能够用于填筑的土石料可取样送检, 可用作填筑料,运至填 方区填筑。 6、对根据设计标高形成的新路基应复测, 复测后, 采用路 基分层填筑的碾 压方案进行碾压并调平标高 (三)、新建沥青混凝土道路 中桩定位, 2、根据计算好的高差应在各桩号 标注好。

安全专项施工组织设计方案

市全民健身活动中心土工程 安全专项施工组织设计 编制:年月日 审核:年月日 批准:年月日 主控部门:中冶集团华冶资源开发有限责任公司分公司

工程名称:编号:

施工组织设计、施工案审核表 JJ-004 省建设工程质量监督总站监制

“生产必须安全,安全保证生产”。安全是建筑永久的话题,安全生产作为建筑施工的一个重要面。关系到了群众的生命和财产安全。为进一步提高安全生产工作和文明施工的管理水平,确保职工的生命安全和生产的顺利进行,在本工程开工伊始,结合工程施工工作量大,工期短等特点,特编写此施工组织设计。 一、工程概况及安全目标 工程概况:本工程系市全民健身活动中心工程。本工程位于市路88号。建设单位为市圆建设监理有限公司,设计单位为市建筑设计研究院股份有限公司。本工程为综合楼四层和游泳馆一层(带综合楼一层地下室),总高度23.8米,游泳馆总高度9米,建筑面积为16362.1平米。 安全目标:按照建设部颁发的建设工程安全检查评分标准,在安全施工检查中,安全管理达到优良等级,杜绝重大伤亡事故。 二、机构和职责 1 机构 成立安全生产领导小组,项目经理任组长,专职安全员、安全监管员及班组长为组员,组成管理网络,组织领导安全施工。 2 职责 ①安全生产领导小组组长的职责为:贯彻上级有关安全生产的政策和法规,指挥和负责工地安全施工。 ②安全生产领导小组组员的职责为:组织实施安全技术措施,是安全生产的组织者和责任者,必须确保在市级以上的安全检查中不被罚款,不得黄牌警告和停工整顿;负责本施工区的安全检查,每旬召开一次安全施工会议,研究落实安全施工措施;每日对工地巡回检查,如发现隐患,书面提出整改单,

房建小工程施工组织设计

1编制依据 1)工程测量规范( GB50026-93) 2)建筑地基基础工程施工质量验收规范( GB50202-2002) 3)钢筋焊接及验收规程( JGJ18-2003) 4)砼强度检验评定标准( GB107-87) 5)砼结构工程施工质量验收规范( GB50204-2002) 6)屋面工程技术规范( GB50345-2004) 7)建筑装饰装修工程施工质量验收规范( GB50210-2001) 8)建筑地面工程施工质量验收规范( GB50209-2002) 9)建筑工程施工质量验收统一标准( GB50300-2001) 10)施工现场临时用电安全技术规范( JGJ46-2003) 11)建筑机械使用安全技术规程( JGJ33-88) 12)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范( JGJ130-2001) 13)建筑施工安全检验标准( JGJ59-99) 14)砌体工程施工质量验收规范( GB50203-2002) 15)攀枝花市西区2012 年格里坪公共租赁住房工程施工蓝图。 16)国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额。 17)《建设项目环境保护管理办法》 2工程概况 攀枝花市西区2012 年格里坪公共租赁住房工程项目位于攀枝花市西区格里坪 农贸市场内,场地西侧与市政道路相接,南临格里坪农贸市场,北侧和东侧与规划城市道路相接。场地总体成不规则长矩形,场地内原为市场闲置空地,南侧边上保

留现有建筑、整个场地只有零星灌木丛,地形简单高差在1m范围内。本工程建筑层数为地下一层、地上十一层,高层建筑东西向布置;结构形式为框架一剪力墙结构;基础采用柱下独立基础,建筑总高为33.9 米,室内外高差0.3 米,建筑面积为:9452.94m2。建筑工程等级:一类建筑,设计使用年限50年,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度: 七度设防, 抗震设防类别为乙类, 结构安全等级为二级。计划工期为180 日历天。 该工程场地内道路畅通,施工用水、电需由甲方指定接点后自行接入施工现场。 3主要施工组织设计目标 3.1质量目标 全部工程质量符合国家工程建设强制性标准,达到设计要求的符合国家现行的有关施工验收规范、技术标准及规定,质量目标为:合格。 3.2安全目标 杜绝重大伤亡和火灾事故,年工伤轻伤频率控制在2.5%以内。按国家颁布的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)执行。 3.3 文明施工指标 达到“标化工地”要求,让业主满意。 4总体施工部署 4.1 施工准备工作 4.1.1 技术准备 (1)熟悉及会审图纸:根据建设单位提供的图纸和地质资料,配备必要的标准图集和

绿化工程施工组织设计方案

施 工 组 织 设 计 投标单位: 日期:2007年4月4日 目录 第一章综合说明 (4) 第一节工程简介 (4) 第二节应执行的规程、规范、质量评定标准 (4) 第三节工程现场状况 (4) 第四节指导思想与实施目标 (4) 第二章现场平面布置图 (5) 第三章项目管理班子主要成员及组织机构图 (6)

第四章劳动力计划表 (8) 第五章施工进度计划,养管计划 (9) 第六章各分部、分项工程技术方案 (10) 第一节绿化工程 (10) 第七章施工进度计划工期保证措施 (14) 第八章主要施工机械设备 (15) 第九章植物种植方案及养护管理方案 (15) 第十章种植土质量及厚度满足要求措施 (16) 第十一章保证苗木质量及草坪覆盖率的措施 (17) 第十二章养护管理方案及养护管理各项指标 (17) 第十三章浇灌系统冬季排空措施 (18) 第十四章预防坡地,特别是陡坡处的土壤水肥流失的措施 18第十五章预防绿地土方沉降的措施 (19) 第十六章预防苗木支护及冬季防寒影响景观效果的措施. 19第十七章秋冬季节保持清洁及保修措施 (20) 第十八章地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施 (20) 第十九章雨季施工措施 (21) 第二十章安全保证措施 (22) 第二十一章各工序的协调措施 (24) 第二十二章现场文明施工及施工现场保护措施 (24) 第二十三章施工现场维护措施 (26) 第一章综合说明

第一节工程简介 第二节应执行的规程、规范、质量评定标准 本合同段工程施工过程中应执行的规程规范和质量评定标准分别为:1、《施工现场临时用安全技术规程》2、《X市城镇绿化技术规程》3、《公路规程国内招标文件范本》4、国家九九年颁布的《城市绿化条例》 第三节工程现场状况 第四节指导思想与实施目标 指导思想:信守合同,注重信誉,精心施工,以质量求发展,优质高速地完成本标段的施工任务 工程质量目标:《X市城镇绿化技术规程》(TBJ10-95)规定的合格标准 工期目标:总工期60天 安全生产目标:X优质标准化防护现场标准,无各种事故及隐患文明施工目标:建设部91-95号令《建设工程施工现场管理规定》、《X市建设工程综合考评管理规定》 服务目标:施工过程中及工程竣工交付使用后,均与建设单位积极合作,做好服务 第二章现场平面布置图

电力架空线路工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) (投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

1施工组织设计及专项施工方案管理制度

施工组织设计及专项施工方案管理制度 第一章总则 第一条为规范公司施工组织设计及专项施工方案的编制和管理工作,明确编制、审核、审批手续及过程管理,使该项工作规范化、程序化,特制定本制度。 第二条施工组织设计是以一个单项或单位工程为对象进行编制,用以指导施工全过程各项活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性管理文件。 第三条本制度适用于公司所有新建、扩建和改建建筑工程的施工组织总设计、单位工程施工组织设计和专项施工方案的编制和管理,不适用于投标施工组织设计。 第四条本制度中所列国家、行业、地方标准未标注年号,执行中均以现行有效版本为准。 第二章编制要求 第五条施工组织设计突出的是施工部署,关键是施工方案的选择。施工组织设计要体现统筹规划,科学地组织施工,建立正常的生产秩序,充分利用空间,缩短工期,推广采用先进施工技术,以取得最佳的经济效益。 第六条施工组织设计按编制对象,可分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和专项施工方案,专项施工方案包括一般施工方案和危险性较大的分部分项工程施工方案。

第七条施工组织总设计是以若干单位工程组成的群体工程或特大型项目为主要对象编制的,用以指导其施工全过程各项活动的技术、经济综合文件,是对整个建设项目施工过程的通盘规划,起统筹规划、重点控制的作用。 第八条单位工程施工组织设计是以单位工程为主要对象编制的,对单位工程的施工过程其指导作用和制约作用。 第九条专项施工方案:是以技术复杂、施工技术难度大的分部(分项)工程为对象而编制的具体控制指导施工的技术文件。施工方案是对施工组织设计中施工方法的延续和深化,要求编制内容详细、具体,具有针对性和可操作性。 第十条工程等级划分按《程序文件汇编》QB/SXJG-CX-09-2016(E版)中《施工组织设计及专项施工方案管理程序》的要求执行。 第十一条施工组织设计及专项施工方案是在中标后由项目经理负责组织有关人员进行施工方案论证优化、再由项目工程师(技术负责人)负责召集项目部相关人员进行编制。 第十二条当工程不具备一次性编制施工组织设计条件时,可按地基与基础工程、主体结构、建筑装饰装修工程等分阶段编制。当编制综合性施工组织设计有困难时,可按土建、安装、室外工程编制,但要满足各专业施工之间的协调关系。 第十三条施工组织设计和专项施工方案的编制格式标准见附录要求。

相关文档
相关文档 最新文档