一、工程概况 (3)

1、地质勘察情况 (4)

2、桩基 (5)

3、大口井降水 (5)

4、工程难点 (6)

5、施工要求 (7)

二、编制依据 (8)

三、施工计划 (8)

1、施工进度计划 (8)

2、材料计划 (9)

3、设备计划 (9)

4、劳动力需用计划 (10)

四、施工工艺技术 (11)

(一)基坑试挖 (11)

1、试挖操作流程 (11)

2、试挖结束后观察情况 (12)

3、试开挖小结 (13)

(二)施工部署 (13)

1、工程难点分析及其应对措施 (14)

2、施工准备 (16)

3、工程进度计划编制说明 (16)

(三)、施工方法 (18)

1、大口井降水施工 (18)

2、土方开挖 (21)

3、基坑降水、排水措施 (24)

(四)质量保证措施 (26)

1、项目质量管理组织系统 (26)

2、技术质量保证措施 (27)

3、成品保护措施 (28)

4、漏水修补措施 (28)

五、施工安全保证措施 (30)

(一)组织保障 (30)

(二)安全措施 (31)

1、项目安全管理组织系统 (31)

2、安全管理标准 (31)

3、安全管理制度 (31)

4、电气安全控制 (33)

5、建筑周边及四口防护措施 (34)

6、机械安全管理控制 (35)

7、现场消防保卫管理控制 (39)

(三)应急预案 (40)

(四)基坑监测监控 (42)

六、冬雨季施工措施 (44)

七、文明施工措施 (45)

1、器材管理措施 (45)

2、现场管理措施 (45)

八、环境管理控制措施 (46)

1、对“声”污染的控制 (46)

2、对“水”污染的控制 (46)

3、对“渣”污染的控制 (47)

九、组织机构图 (48)

一、工程概况

天津市滨海商务文化中心商务主楼工程由天津海河下游投资发展有限公司投资兴建,该工程位于天津市滨海新区中央大道与大连东道交口处,西为中央大道、北临大连东道,地理位置显赫,交通便利。

该工程建成后将成为天津市滨海新区新的标志性建筑,工程总建筑面积119628㎡,地上建筑面积73071㎡,地下建筑面积46557㎡。

本工程商务主楼地下一层,地上九层。地下一层层高6. 9m,首层层高6.0m,二层层高6m,三至九层层高4. 5m,室内外高差0.6~1.5m。建筑总高度44.4m(室外地坪至主体结构屋面),檐口高度47.9m (室外地坪至女儿墙)。建筑物±0.000为大沽高程5.700m。基坑开挖最浅处为7.3米,最深处为9.85米,平均开挖深度为8米。本工程基坑东、西、北三侧均有钻孔灌注桩及对撑支护,南侧进行1:3放坡进行土方开挖施工。

本工程整体呈“工”字型布局,每个区域分设出入口和附属设施。主要出入口设置在建筑物南侧,其它部位根据功能及防火疏散设置必要的出入口。

1、地质勘察情况

本工程地质勘察由天津市勘察院负责进行,根据场地地质条件,结合天津市地下水分布特征和拟建工程的性质,对本工程有影响的地下水主要为第四系孔隙性潜水,潜水主要由大气降水补给,以蒸发形式发泄,水位随季节有所变化,一般年变幅在0.50~1.00m左右。天津市勘察院于2010年7月勘察期间测得场地地下潜水水位如下:认定地下水初见水位不明显,静止水位一般位于埋深为1.50~2.60m,相当于大沽标高2.65~1.64m。场地地下水属Cl-Na·Ca型弱碱性~强碱性水,PH值在7.87~10.78之间。本场地地下水在长期浸水的情况下,场地地下水对混凝土结构有强腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋有弱腐蚀性;在干湿交替的情况下,场地地下水对混凝土结构有强腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋有强腐蚀性。本场地标准冻土深度为0.60m。

渗透性及渗透系数表

2

本工程桩基采用φ600桩径的后注浆钻孔灌注桩(抗压桩)及φ600的钻孔灌注桩(抗压兼抗拔桩)工程桩桩身砼强度均为C35水下混凝土,钢筋采用HRB400及HPB235两种型号钢筋,钢筋保护层厚度为55mm,抗压桩桩身有效长度为30m及37m两种,抗压兼抗拔桩桩身有效长度为30m,抗压桩抗压单桩承载力特征值分别为Ra=1610KN、Ra=2120KN;抗压兼抗拔桩抗压单桩承载力特征值Ra=1193KN,抗拔单桩承载力特征值Ta=770KN。

3、大口井降水

由于工程地下室基础面积较大,结合天津市建筑设计院给出的设计图纸,基坑止水帷幕采用水泥搅拌桩(11m、12.5m),故考虑井深设置为9m、10.5m(现地坪)。降水井沿基坑内部布置,大口井设置井与井之间间距不大于15米,大口井共设置270口;减压井设置18

口;基坑周边观测井按间距30米考虑,共需设置34口观测井。根据土方开挖过程中土质情况考虑,于基坑内设置集水井,采用明排水降水。当基坑挖至坑底时沿基坑周边及两步挖土道路周边作等粒径碎石盲沟,与明排水井连通,宽400mm,深400mm,防止基坑四周表皮水及雪水流入基坑内部及进行二步挖土前的降水工作。

4、工程难点

(1)周边环境和季节气候给施工造成的难点

a.本工程地处滨海新区核心地带,地理位置显赫,环境保护要求高;施工过程中要保证不扰民,不污染周边环境。

b.本工程所处的地理位置周边道路有诸多限高处,预先选择好车辆行驶路线,不对正常施工造成滞后影响是本工程的一大关键。

c.基坑降水及土方开挖施工恰逢冬季,对施工的安全、质量和进度造成的影响比较大。

(2)工程组织难度

整个工程工期要求紧,施工工程量大,如何在短时间内将土方全部挖出,为后续施工的插入及时创造工作面,是本工程成败的关键,且土方开挖工作正值元旦期间,如何保证在过节期间保证足够数量的机械及劳动力进行施工,是本工程一大难点。

在施工前,要对施工劳动力、机械设备、物资材料、施工方法和施工环境作周密部署以确保基坑支护结构的时效性。

(3)工程技术难度

a.基坑开挖深度较深,基坑面积大,土方开挖工程量大。本工程基坑开挖深度最深达到 9.85 m,基坑周长约1000余m,最长处达到355余m,开挖土方量预计达到40万余m3,且40万m3土方绝大部分均为碱渣土及淤泥质土,如何施工如此罕见大量的碱渣及淤泥土是本工程

一大难点。

b.基坑安全性要求高,既不能影响施工现场环形道路的正常使用,还要保证周围建筑物的正常使用。

c.本工程基坑深度最浅处为7.3米,最深处为9.85米,平均基坑深度达到8米,按照天津市深基坑标准,本工程基坑属于深基坑,需请专家进行论证,待论证之后请甲方、设计、监理共同商议,进行土方开挖方案修改后再进行整体开挖施工。

d.依据甲方对于招标文件的补充答疑,支护桩与地下室外墙间预留2~7米不进行土方开挖,根据地质勘察报告,本工程北侧于-2米以下分布不均匀的淤泥质土,如果此淤泥质土处在2~7米范围内,考虑到淤泥土的流动性较强,无法形成边坡稳定性能,故需将此范围内淤泥土全部挖出,以保证基坑的整体稳定,从而加大了土方开挖量。

e.由于本工程所处地带为原天津碱厂倾倒碱渣区域,经天津市勘察院进行现场土层勘察之后确认,基坑开挖取土势必绝大部分均为碱渣及淤泥土,如何将此罕见的大量碱渣进行外运及处理是本工程一大难点。由于现场所取土壤无法进行土方回填工作,土方回填阶段,如何运输大量土方进行回填工作,也是本工程一大难点。

f.根据天津市勘察院对于现场场地土层勘察确认,本工程基坑范围内存在不均匀分布的大量淤泥土,淤泥质土极易发生变形,如何保证基坑稳定是本工程一大难点。

5、施工要求:

(1)质量目标:

达到国家施工质量验收合格标准,为整体工程创“金奖海河杯”、争创“鲁班奖”工程奠定基础。

(2)安全、文明施工目标:

执行职业健康和环境管理体系《管理手册》、《作业文件》,无重大伤亡事故,一般事故控制率控制在1.5‰之内

(3)工期目标:

依据2010年11月1日开工至2011年12月31日竣工的总工期,排定分项工程工期如下:

降水施工从2010年1月15日开始打降水井到2011年5月30日主体四层封顶完毕,总日历日为136天。

土方开挖施工从2011年2月10日开始至2011年3月16日结束,总日历日为35天。

二、编制依据

1.由建设单位提供的《天津滨海文化商务中心施工图》

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002)

3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)

4.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—91)

5.《建筑桩基技术规范》(JGJ94—94)

6.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99)

7.《岩土工程技术规范》(DB29—20—2000)

三、施工计划

1.施工进度计划

大口井施工:2011.1.15至2011.2.1

第一步土方开挖:2011.2.10至2010.2.27

第一步开挖护坡处理:2011.2.24至2011.3.1

第二步土方开挖:2011.2.28至2011.3.13

第二步开挖护坡处理:2011.3.11至2011.3.16

临时道路土方开挖:2011.3.14至2011.3.16

2.材料计划

①材料进场计划表

②基坑防护物资计划

3.设备计划

4.劳动力需用计划

四、施工工艺技术

(一)基坑试挖

1.试挖操作流程

由于地下土壤内含有大量碱渣及淤泥,易造成土体滑坡,因此我们于正式基坑开挖前夕在主楼建筑物南侧选取一块场地进行基坑试开挖工作,试开挖基坑四周侧壁均采用1:3放坡的方法,开挖分两步进行,第一步挖土深度3.5米,第二步挖土深度3.5米,基坑总深度为7米,试挖基坑选取场地除表层40cm为杂填土外,余下约6.6米深度部分全部为碱渣土。两步挖土间设置一条4米宽的车道,其上满铺0.8厚钢板,以供挖掘机作为工作平台使用,基坑上口尺寸为68米×46米,坑底尺寸为30米×4米,由于碱渣土含水后易发生打滑现象,为确保安全,在进行第二步挖土时,挖掘机行走路线上铺设0.8厚钢板垫道;挖土深度至第一步挖土标高时,于基坑外边3个角部处挖出4米×4米,深1.5米(相对深度)集水井,4米宽车道外侧挖出400mm宽,250mm深排水沟,排水沟与3个集水井连成一体,进行明排水作业,保证第二步土方开挖的顺利进行,第二步土方开挖挖至标高时,于坑底边缘处同样挖出4米×4米,深1.5米(相对深度)集水井一个,进行明排水作业,以保证坑底干燥。基坑上口四周处设置400mm×250mm排水沟一圈,防止基坑外水流入基坑内部,开挖结束后于基坑上口四周外反1米处布置定型护栏维护系统,以保证安全。

2.试挖结束后观察情况

①碱渣土在干燥状态下可形成块状,具有一定抗压能力,但其土体的自身水饱和度较强,对于外来水的沁水能力较差,渗透性为弱透水性,遇水之后,碱渣成“奶油状”,抗压能力极弱且表面极滑,因此,挖掘机行走路线上需铺垫0.8厚钢板,否则将易发生土体下陷,挖掘机滑落现象;另外,碱渣土在不受外界扰动的情况下,其土体的密闭性较强,但遇外界扰动后,其土体的密闭性几乎丧失,呈“豆腐渣”状。

②基坑挖至深度约1.5米时出现明水,但水量不大,由于地下水含量较大,且分布不均匀,碱渣的透水性极弱,周围水压力会缓慢将水挤入基坑内,基坑内明排水井需进行昼夜不间断抽水,否则基坑将会被水浸泡。

③基坑试挖经过半个月观察,碱渣边坡在干燥情况下未出现任何土体滑坡现象,之后再经过了一次中雨雨量降水以后,在边坡未受任何扰动的情况下,碱渣边坡亦未出现滑坡现象。

④基坑开挖出的碱渣土经过实际操作表明,其堆载高度可达到4米,并不会发生坍塌情况,且在经过一次中雨雨量降水洗礼之后,也未发生任何坍塌情况。

3.试开挖小结

经过进行基坑试开挖工作,并于开挖结束之后观察一个月时间表明,本场地内基坑进行1:3放坡开挖具备一定的可行性。具体开挖做法尚需甲方、设计、监理连同专家论证组,共同商议以确定开挖做法。(二)施工部署

本工程基坑为深大基坑,占地面积5万m2,槽深 8 m,土方量预计达40万m3。基坑开挖时间处于冬季施工阶段,施工难度较大,工期也十分紧张。为此,项目经理部本着空间占满,时间不断的原则,昼夜进行挖土作业及土方内部倒运工作,部署如下:

根据该工程的地质特点,按照8m深基坑,我们确定本工程挖土采用两级挖土倒运的方法,即第一步挖土深度为 4.5m,另一台挖土机在4.5m下土层挖土到基坑底标高上皮500mm,余下500mm由人工进行挖土。必要时使用长臂挖土机进行挖土。在电梯坑和其他需进行超深挖土部位时,为了防止工程桩位移,不能和其他土方一起开挖,需二次深挖。我们采取待周边垫层施工完成具有强度后,使用人工挖土的形式进行二次挖土,挖土后及时做好护坡。挖土时,分块连续开挖、分块验槽、分块做垫层,为后面提前插入防水施工创造条。整体开挖路线由北向南同步进行退挖施工。本工程东、西、北三侧设有钻孔灌注桩及对撑,南侧将进行1:3放坡。

1、工程难点分析及其应对措施

?、本工程基坑最深处达9.85m,由于天津市地下水位高,地基阶段施工处在冬季,这不仅要求基坑支护必须结构牢靠,而且要求基坑支护变形小、降水正常,否则对周围环境将带来严重影响,使业主蒙受损失。故在基坑施工时在周围设置观察井,在北侧和临近建筑设置若干观察点,由专业技术人员负责基坑变形与周边建筑物沉降,一天一报测量结果,并由设计、监理、施工总承包等单位组织应急处理小组以备不测。

?、通过大口井降水,地下水位先降至-7.8~-10.5m后方可进行土方开挖。挖土中依据挖深进度,逐渐降至8m深度,挖土分二步到槽底,准备专业堵漏队伍,对可能出现的渗漏问题及时处理。

?、对于天津市少见的碱渣土层开挖,对于未受扰动的碱渣土我们采用正常挖掘方法,对于被扰动,呈“豆腐渣”状的碱渣土,需要全部挖出以保证基坑安全;且挖掘机于碱渣土行走路线上需满铺0.8厚钢板。

?、由于碱渣土的渗透性很弱,经过大口井降水,基坑开挖至一定深度后,水压力会将碱渣中含水慢慢挤出流至基坑内部,根据实际情况,

于基坑内布置明降水井及明排水沟进行明排水工作。

?、由于开挖范围内分布大量不均匀的淤泥土,如挖至基坑底标高时仍为淤泥土质,初步考虑将此处淤泥超挖至无淤泥层部位,之后回填3:7灰土分200mm一层夯实,压实系数不低于0.94,以保证基槽稳定性,我们将根据实际情况协调设计、监理、甲方共同协商解决措施;如此淤泥质土处在地下室外墙与支护桩2~7米范围内,考虑到淤泥土的流动性较强,无法形成边坡稳定性能,故需将此范围内淤泥土全部挖出,以保证基坑的整体稳定性。对于南侧1:3放坡区域,坡壁处我们将采取向土层内锚入大直径钢筋(Φ16),锚入长度800mm,横纵间距均为1000mm,坡壁表层编φ6@200双向钢筋网片,网片与大直径钢筋间采用焊接连接方式,之后于坡壁表层浇注C15细石砼60mm 厚,坡脚采用堆砌二层装土编织袋作为防护措施,从而防止坡壁产生滑坡现象发生;坡顶6米范围内禁止有任何形式的堆载,载重车辆及大型机械应远离坑边。将挖出的淤泥质土先平铺至现场阳光照射充足区域,待淤泥土晒干后再进行外倒,以免对周边道路造成污染。

?、开挖期间,由于现场场地较为宽阔,为不影响开挖进度,选取内部倒运的措施,将开挖出的碱渣土囤积于距离基坑边缘6米以上的区域,待开挖结束后,再将碱渣土运送至甲方指定区域或协调相关部门进行大量碱渣土的处理工作。土方回填工作进行之前,我司将联系常年合作的土方施工队伍,联系回填土及运输车辆,保证土方回填工作可连续施工完成。

?、对北侧高压变电部位采用搭设高压防护棚等合理防护措施以防止发生安全事故或因停电影响施工。

?、对东侧居民区大楼采用搭设防噪音防砸棚等合理防护措施防止噪音打扰周边居民的现象发生。

?、配备一定数量的洒水车,对施工场区经常洒水,对施工马道采用适当硬化或覆盖草袋等措施,消除扬尘源。

?、由于本工程外围支护桩、止水帷幕、对撑并非我单位施工,挖土过程中,我单位将协助甲方进行支护桩、对撑内力及位移监测,如在挖土过程中相关部位出现问题,如支护桩、对撑位移过大出现结构变形、止水帷幕渗水漏水等情况,还望甲方协调该部位施工单位对出现的相关问题进行维修处理工作。

2、施工准备

?、项目管理人员的组织:项目人员配备齐全,各对各口负责协调现场工作及内业工作。

?、施工人员的组织:施工前各专业分包单位、劳务分包队进场到位,由项目经理部统一指挥。

?、机械设备组织:根据施工的需要,安排有实力的土方等分包公司并配备数量充足、性能优良的挖掘机、打井机、汽车、塔吊、空压机等施工机械设备并在施工前机械设备要求调试和试运行。

?、材料组织:在施工前所有施工前期需要材料要求全部进场并且有出场合格证书,需要进行复试检验的材料要在使用前做复试并要求检验合格。施工后期所用材料也要陆续进场。

?、现场施工条件的准备:现场场地要进行平整,清除场地内的障碍物。提前设置排水设施,避免场地浸泡影响施工。现场供电管线提前检查,提前做一部分施工照明。现场施工危险区设置安全警示牌。3、工程进度计划编制说明

?计划说明

本施工计划考虑了整个工程的工期比较紧且基坑土方挖掘工作在冬季,对基坑降水和开挖的工期进行压缩,以确保业主按工期开业。

本计划充分考虑到施工的难点提出了应对措施,在保证施工质量和安全的前提下合理进行工序穿插。

?工期保证措施

①选派经验丰富、能打硬仗有专业综合能力的管理人员组织协调工程工作,对工程质量、进度以及施工安全问题进行全面管理。

②选择优秀的劳务队,以确保操作者的高素质,对进场工人进行严格培训,合格后方可入场。

③按照占满工作面、占满时间的原则,合理布置机械及劳动力。挖土阶段总的原则是昼夜不间断挖土,不间断进行内部倒运工作。

④提前协调排管处、交通队、占道办等各政府机构的关系,减少对工程的外部因素的影响。

(三)、施工方法

1、大口井降水施工

?施工工艺及注意事项

①工艺流程:

②测定井位

根据井位平面布置图并结合建筑基础图施测井位,井位可适当调整,但偏差不得超过50cm。

③埋设护筒

人工开挖井位处杂填土,以挖至原土为宜,一般挖深在2米左右,由于本场地内-2米标高以下分布大量不均匀淤泥质土,淤泥土易发生坍塌现象,需将淤泥土全部挖出,增长护筒长度至无淤泥土部位,避免发生塌孔现象。然后埋设护筒,护筒埋设要周正,其中心位置偏

料,选择粒径在0.2-0.5cm的干净石硝沿井管周边顺序回填捣实,回填过程中保证井管垂直,以避免导致井管偏位。

⑦洗井

洗井时水泵抽水水流要小一些,以免因井孔底部泥浆没有淘净,泥浆比重过大,当井管内的水被抽净时导致井管上浮,必要时可以向井内注入清水,加强洗井效果。抽出的水流应先大后小,先浑后清,如发现变故,及时向监理单位汇报,以便随时采取必要的解决措施。

⑧洗井完毕后,移机下一井位、重复上述工艺施工

⑨井的保护:

在挖土时,一定要加强对大口井和观测井的保护工作。平时封闭盖板,在挖土时,防止泥土进入井内,造成堵塞。

⑩降水施工

根据施工需要,确定降水日期。降水前,先测量每口井起始水深,做好原始记录。另外,每天两次观测水位变化情况,并进行记录。发现有异常现象,随时采取应对措施。在现场的四周槽边各设置沉淀过滤池1个,当下泵降水后,抽出的水必须通过沉降池沉淀后方可排入城市污水管网。另外,现场内设置16台水箱(5m3),通过循环导水,将水排到场外。

?降水井设置

为保证基础开挖顺利进行,在基坑内设置大口井进行降水,工程共设270口9m、10.5m深大口井,用于降水,并且设18口30m深减压井。同时,在基坑支护外侧设24口13m深观测井,在基坑施工过程中及时了解周围地下水变化。

水池基础土方开挖专项施工方案设计

水池基础土方开挖 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制时间:

目录 一、方案编制依据及要求 (1) 1. 1 编制依据 (1) 1.2 本方案实施原则 (1) 1.3 方案编制基本要求 (1) 二、工程概况 (2) 2.1 工程概述 (2) 2.2 地质概况 (3) 2.3 施工条件 (3) 三、施工准备 (4) 3.1 施工前准备 (4) 3.2 技术准备 (4) 3.3 材料、机具准备 (5) 3.4 人员准备 (5) 3.5 作业条件 (6) 四、组织机构 (6) 4.1 土方开挖组织机构图 (6) 五、土方施工方案 (7) 5.1施工方法 (7) 5.2车辆行车及机具配备 (10) 5.3施工降排水措施 (10) 5.4外运弃土 (11)

六、工字钢支护 (12) 6.1 工字钢施工的一般要求 (12) 6.2 工字钢施工的顺序 (12) 6.3 工字钢施工工艺 (13) 七、协调管理及工期 (17) 八、应急措施及注意事项 (18) 8.1 应急预案的方针及原则 (18) 8.2 应急措施 (18) 8.3 注意事项 (19) 九、安全、文明及环保措施 (20) 9.1安全施工措施 (20) 9.2 文明施工措施 (21) 9.3 环境保护措施 (22)

一、方案编制依据及要求 1. 1 编制依据 1)水池设计施工图。 2)XXXX污水处理厂提标改造项目地质勘探报告、地形图和工程测量控制网。 3)现场情况及周边环境。 4)有关设计和施工采用的最新施工技术验收规范、规程及标准。工程所涉及的国家、行业、地方主要法律、法规、技术规范、规程和企业技术标准及质量、环境、职业安全健康管理体系文件。 5)其他有关文件(工程有关的国家批准的基本建设计划文件,建设地区主管部门的批文,施工单位上级下达的施工任务书等)。1.2 本方案实施原则 本方案经监理、业主审核确认后的方案报安监站备案,手续完备方可展开施工;方案必须向各施工人员及机械手交底,理解无误后施工。所有施工均应符合设计技术规范及验收规范要求。 1.3 方案编制基本要求 1)专项方案编制由项目经理牵头,项目技术主管组织编写,并在项目部相关岗位进行会签。 2)专项方案是对基坑支护施工的全面策划,各项指标和技术措施必须满足合同的要求,保证工程各项目标的最终实现。 3)必须严格遵守国家工程建设的法律、法规、方针、政策、技术规范规程以及公司各项有关规章制度,科学合理地组织施工。

独立基础土方开挖施工方案

华侨城生态住宅社区A地块二期小学 独立承台及筏板基础土方开挖 施工方案 审批: 审核: 编制: 河南一建建设发展有限公司 二○一三年六月二十一日

一. 工程概况 1.1工程名称:武汉华侨城生态住宅社区二期工程小学。 建设地点:武汉市平安大道以南。 建设单位:武汉华侨城实业发展有限公司。 设计单位:中信建筑设计研究总院。 监理单位:湖北百顺监理工程有限公司。 结构类型:框架结构 建设项目主要特征:建筑等级为二级,耐久年限50年,地下部分耐火等级一级,地上部分耐火等级二级,结构类型为矩形柱框架结构,抗震设防烈度6度,建筑基底面积为3010㎡,建筑层数±0.00以上五层,±0.00以下局部设一层地下室。其他为承台独立基础,共分为A,B,C,D四个区域A区基底绝对标高为21.35m,B区基底绝对标高以实际情况为准,C区,D区为地下室柱敦筏板基础,基底绝对标高为20.15m,标高详见表一. 1.2地下车库地基基础设计等级丙级,±0.000相对绝对于标高24.95m。 本工程柱下采用独立基础。基础持力层选用○4-2|粉质粘土(承载力特征值fak=350Kpa),基础垫层应进入基底持力层内≥300mm。基础底标高应保证不浅于-3.5m。根据现场开挖情况,若开挖至标高-3.5m 未达到基础持力层应继续下挖,并应使基础垫层进入基底持力层内≥300mm,此时基础底标高随之下降,柱长度相应加长。 地下水位高程介于:15.80~34.1m之间,平均标高为23.1m。水位变幅约2.00m.

二、编制依据 1.3中信建筑设计研究总院设计的小学相关图纸 1.4《建筑施工计算手册》 1.5《实用土木工程手册 1.6《地基与基础》第三版。 1.7《建筑地基基础设计规范规范》(GB50007-2011)1.8《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 1.9国家现行材料质量标准及检验方法; 1.10《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008) 二. 施工计划 2.1进度计划 1).本阶段施工工期为天, 2.2设备计划 机械准备计划 2.3工艺流程

土方开挖标准施工方案

铜仁万山老山口220kV变电站工程220kVGIS及消防间 基坑开挖专项施工方案

目次 1 工程简述 (3) 2 编写依据 (3) 3 作业流程 (3) 4 工作前安全风险辨析及控制措施 (4) 5 作业准备 (4) 6 作业方法 (5) 7 质量控制措施及检验标准 (6) 8 开挖的作业时间 (7) 1.1工程简述 1.1本工程为铜仁万山老山口220kV变电站新建工程,站址位于铜仁市万山区高楼坪乡林海村,距万山县约7kM,在铜仁市至大龙快速公路及玉屏至万山X584县道公路的南面,有工业园区规划公路及乡村公路站址旁,行政区划属铜仁市万山区高楼坪乡林海村,工程按最终规模一次征地,全站总征地面积 2.87公顷,其中变电站围墙内占地面积为1.42公顷。全站总建筑面积1600.1㎡,其中主控通讯楼733㎡。施工包含土石方工程、地基处理、设有10kV配电室和主控通信楼,均为单层建筑、主变压器系统、电容器基础及防火墙、事故油池、电缆沟道、站区供水管道、消防水池、站区道路、站区排水、围墙及大门、消防水泵房、站区消防给水系统、自动报警系统、站区绿化、站外道路、站外电源、站外水源、泡沫喷淋间,消防间以及警传室。 1.2电气部分:本站规模为本期1×180MVA(由SVC融冰成套装置实现),最终最终3×180MVA主变压器,无功补偿容量为本期建设4×7500kvar,终期1最终按12×7500kvar 规划,220kV出线,最终采用双母线单分段接线,出线8回,本期采用双母线接线,建设出线4回(至铜仁 500kV变、开天 220kV变各2回),预留4回备用,10kv站用变22×400kVA,分别接于10kV I、II段母线,本期一次建成、全站采用综合自动化系统,控制、监控、保护、远动通信系统及对侧间隔扩建。接入10kV I段母线;本期建设一套直流融冰兼 SVC的成套装置,全站二次系统(包括自动化设备、继电保护设备、故障录波、电度表、合并单元、智能单元以及其它二次辅助设备)均按照DL/T860建模并通信。 1.3本期10kv出线:最终为单母线三分段接线,30回出线。本期采用单母线双分段接线,仅建设1回备用电源专线。 1.4消防工程 本工程采用消防自动报警系统,通过以通讯接口与变电站综合自动化连接; 主变消防采用自动喷淋系统; 电容器室使用气体消防系统;

沟槽开挖施工方案

瓷都东大门综合改造项目——新厂东路改造工程沟槽开挖专项施工方案 编制: 审核: 审批: 景德镇市珠山区东片区道路改造工程PPP项目部 2017年12月03日

目录 一、工程概况 (1) 二.施工准备 (1) 1.人员准备 (1) 2.技术准备 (1) 3.材料、物资设备准备 (2) 三.沟槽施工工艺 (2) 1.施工顺序 (2) 2.施工机械 (2) 3.施工方法 (2) 四.沟槽开挖与支护的技术保证措施 (3) 五.安全保证措施 (3) 1.建立安全生产体系,落实安全生产责任制 (3) 2.施工机械安全防护 (5) 3.沟槽开挖的安全事项 (5) 4.临边防护安全措施 (5) 5.临时用电安全措施 (6) 6.沟槽防坍塌措施 (6)

沟槽开挖专项施工方案 一、工程概况 本工程位于景德镇市珠山区新厂东路(起点为昌河路,终点为湘官公路与景东大道延伸段交叉口),涉及道路改造全长2800.894米,道路等级为城市主干道,设计速度为50km/h,路面设计标准轴载为BZ—100KN,道路红线宽35米,双向6车道,道路占地面积14.4万平方米,包含道路工程、照明工程、交通工程、绿化工程及管线工程等,并涉及对沿线建筑实行外立面装修等改造任务。 为了确保施工质量和施工安全,针对本工程路段雨污水工程,根据沟槽开槽深度及地下土质情况,采用放坡开挖或拉森钢板桩支护。 二.施工准备 1.人员准备 按计划调集有丰富施工经验的施工人员,做好施工前准备,施工前做好动员工作:(1)组织强有力的项目班子。选择技术强,装备精的专业队伍,操作工人做到持证上岗。 (2)明确工程施工中的质量目标、安全目标、工期要求,确保高速、优质、安全地完成施工任务。 (3)通过动员,达到参加人员明确任务和目标,设备配备齐全,使工程施工有一个良好开端,能按业主的要求按期、优质、安全的完成施工任务。 (4)设置专职安全生产管理人员每天进行安全检查并及时做好记录,通知更改,具备有特种作业人员证的的员工执证上岗。 2.技术准备 (1)了解本工程的建设概况,熟悉和掌握本工程的技术规程和质量要求。 (2)在熟悉图纸,掌握规范,进一步了解现场的基础上制定本施工措施,并报监理审核,通过后作为沟槽施工的实施依据。 (3)对有关人员做好书面施工安全、技术交底工作,并经签认。 (4)测放沟槽开挖边线、并用白灰标识。确定土方堆放场地及运土施工路线。

消防水池土方开挖施工方案

浙江省特种设备检验科研综合楼工程 厂区消防水池及泵房基坑土方开挖专项施工方案 编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司 编制人:王力 编制日期:2014年11月15日 页脚内容1

浙江省特种设备检验科研综合楼工程 目录 一、工程概况 .................................................................. - 1 - 1.1建设概况 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3工程概况 (1) 1.4工程特点 (1) 1.5施工部署 (1) 1.6施工准备工作 (2) 二、施工总平面布置及说明....................................................... - 3 - 2.1施工总平面布置图 (3) 三、土方开挖技术措施........................................................... - 4 - 3.1拟投入的主要机械设备及劳动力计划 (4) 3.2基坑土方挖运 (4) 3.3土方回填施工要求 (5) 3.7基坑开挖验收 (6) 四、施工安全及文明施工措施..................................................... - 7 - 4.1施工安全措施 (7) 4.2文明施工措施 (10) 4.3工程技术档案资料管理措施 (12) 五、基坑应急救援措施.......................................................... - 13 - 5.1危险性分析 (14) 5.2重大危险源的确定 (14) 5.3应急小组设置 (14) 5.4应急响应 (14) 5.5发生坍塌事故应急预案 (14) 5.6物体打击事故的预防及其应急预案 (16) 5.7触电事故的预防及其应急预案 (16) 5.8应急预案演练计划 (19) 页脚内容- 0 -

独立基础土方开挖施工方案

基础土方开挖施工方案 一、工程概况: 沧州渤海新区科创园创新基地项目,本工程主体结构为钢结构,基础为独立基础。总建筑面积161691平米,其中厂房面积156980平米,办公面积4368平米,附属用房面积343平米。 二、编制依据 《建筑地基基础设计规范》(GB50007─2002)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202─2002)、《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006)、《建筑施工土石方工程安全技术规范》(JGJ180-2009)、《建筑地基处理技术规程》(JGJ79-2002)、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330─2002)、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)三、施工准备工作 (1)勘查现场,清除地面及地上障碍物。 (2)保护测量基准桩,以保证土方开挖标高位置与尺寸准确无误。 (3)备好开挖机械、人员、施工用电、用水、道路及其他设施。 四、清表 凡工程范围内的表层杂草、块石、杂物、腐殖土、树根等均应清除干净,平整压实,清理厚度不得小于0.3m,清除出来的废渣不得随地弃置,采用自卸汽车外运至弃料场。 五、土方开挖

这里所指土方开挖主要为招标人指定范围内的土方开挖,开挖的土方外运至招标人指定地点,堆土高度不得超过1985黄海高程12.20米。 (1)施工准备 ①施工资料准备:土方开挖受天气、地质条件、及原有建筑物的影响,开挖前应做好以下工作: a施工图纸的审阅、分析,及施工方案的拟定。 b 当地的水文、气象条件的了解。 c 施工场地的地质条件的了解。 d 施工范围内的建筑物及管线埋设情况。 e 绘制土方开挖的平面图和横断面图。 (2)测量放样 利用布设的临时控制点,放样定出开挖边线和开挖深度等。在开挖边线放样时,应在设计边线外增加30~50cm,并作上明显的标记。基坑底部开挖尺寸,除建筑物轮廓要求外,还应考虑排水设施和安装模板等要求。 (3)土方开挖要求 ①施工准备 a 土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 b 建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。

土方开挖施工工艺标准

土方开挖施工工艺标准公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

A/0 ZQN/JS-01-2012安徽中启能电力工程有限公司企业标准 JZ-4土方开挖施工工艺标准 2012-3-10发布 2012-3-10实施安徽中启能电力工程有限公司发布

目次

土方开挖施工工艺标准 1范围 本标准规定了土方开挖施工的准备事项、工艺流程、施工工艺标准、质量标准、成品保护措施、职业健康安全和环境措施及质量记录。 本工艺标准适用于工业和民用建筑物、构筑物的大型基坑(槽)、管沟以及大面积平整场地等机械挖土。 2施工准备 2.1人员准备 土方机械操作工、驾驶员、普工等。机械操作工及驾驶员需持证上岗。

2.2技术准备 2.2.1检查图纸和资料是否齐全,核对平面尺寸和坑底标高,图纸相互间有无错误和矛盾;掌握设计内容及各项技术要求,了解工程规模、结构形式、特点、工程量和质量要求。 2.2.2熟悉土层地质、水文勘察资料,审查地基处理和基础设计,会审图纸,搞清地下构筑物、基础平面与周围地下设施管线的关系,图纸相互间有无错误和冲突。 2.2.3研究好开挖程序,明确各专业工序间的配合关系、施工工期要求,并向参加施工人员层层进行技术交底。 2.2.4摸清工程场地情况,收集施工需要的各项资料,以便为施工规划和准备提供可靠的资料和数据;研究制定现场场地平整、基坑开挖施工方案,绘制施工总平面布置图和基坑土方开挖图,确定开挖路线、顺序、范围、底板标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置,以及挖去的土方堆放地点,提出需要施工机具、劳力、推广新技术计划,深基坑开挖还应提出支护、边坡保护和降水方案。2.3主要机具 2.3.1挖土机械有:挖土机、推土机、铲运机、自卸汽车等。 2.3.2一般机具有:铁锹(尖、平头两种)、手推车、小白线或20号铅丝和钢卷尺以及坡度尺 等。 2.4作业条件 2.4.1土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 2.4.2建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。 2.4.3夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。 2.4.4开挖有地下水位的基坑槽、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m,然后才能开挖。 2.4.5施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等,应事先经过检查,必要时要进行加固或加宽等准备工作。 2.4.6选择土方机械,应根据施工区域的地形与作业条件、土的类别与厚度、总工程量和工期综合考虑,以能发挥施工机械的效率来确定,编好施工方案。 2.4.7施工区域运行路线的布置,应根据作业区域工程的大小、机械性能、运距和运形起伏等情况加以确定。 2.4.8在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等,均应配备人工进行。 2.4.9熟悉图纸,做好技术交底。 3施工工艺 3.1工艺流程 确定开挖的顺序和坡度→分段分层平均下挖→修边和清底 3.2坡度的确定 3.2.1天然湿度土开挖 在天然湿度的土中,开挖基坑(槽)和管沟时,当挖土深度不超过下列数值的规定,可不放坡,不加支撑: a)密实、中密的砂土和碎石类土(充填物为砂土)——1.0m; b)硬塑、可塑的粘质粉土及粉质粘土——1.25m; c)硬塑、可塑的粘土和碎石类土(充填物为粘性土)——1.5m; d)坚硬性粘土——2.0m。

市政道路沟槽土方开挖工程专项施工方案样本

沟槽土方开挖工程专项施工方案 一、工程概况: 1、广州清远二期市政管网配套工程选址为清远市石角镇以南约13.34平方公里, 计划工期为300天, 质量合格。 2、本工程为市政道路。 3、工程情况 广州清远二期市政管网配套工程道路纵断设计是充分结合规划要求及现状道路高程, 处理好道路与两面三刀侧各用地功能分区之间的竖向关系, 以便于设计道路两侧支线的连接和两侧土地的开发利用; 满足各次口控制点规划标高、满足敷设各种市政管线的要求。 设计高程位于道路中心线位置。 主要工程内容为: 道路工程、桥涵工程、交通工程、市政排水工程、照明工程、电力管线工程和绿化工程。 二、防汛防雨要求 本工程施工工期为 360施工日历天, 施工期间有遇到汛期及雨季。因此对防汛防雨采取经常性的措施, 采取如下应急措施: 1.工程项目部准备1-5 台备用抽水泵防备下暴雨时急用。 2.气象预报有暴雨时, 工地增派施工人员和电工值班, 以便及时参加排水。 3.对暴雨积水时, 服从指挥部和相关人员对抢险救灾工作的整体安排。 三、沟槽的临时排水措施按照不同路段的实际情况进行安排

1、 地面排水: 管道施工期间设置临时排水设施。临时排水通道设置设在各个不同路段, 并在正式施工前完成临时排水通道的设置。 2、 沟槽内排水: 在管道底部设0.3×0.3的排水边沟且每隔50m 设一集水井以φ100mm 口径污水泵抽排。 四、 沟槽施工 关于沟槽开挖措施: 测放沟槽的开挖中心线, 确定槽口开挖宽度, 并用石灰线标明开 挖边线,开挖过程中如遇有土质较差的地段应加大开槽坡度, 开挖时应及时安设龙门板, 控制中线和槽底高程。 五、 施工工艺

消防水池土方开挖施工方案

厂区消防水池及泵房基坑土方开挖专项施工方案 编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司 编制人:王力 编制日期:2014年11月15日

目录 一、工程概况 ............................................................................................ - 1 - 1.1建设概况 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3工程概况 (1) 1.4工程特点 (1) 1.5施工部署 (1) 1.6施工准备工作 (2) 二、施工总平面布置及说明 .................................................................... - 3 - 2.1施工总平面布置图 (3) 2.2现场临时排水布置 ............................................ 错误!未定义书签。 三、土方开挖技术措施 ............................................................................ - 4 - 3.1拟投入的主要机械设备及劳动力计划 (4) 3.2基坑土方挖运 (4) 3.3土方回填施工要求 (5) 3.4基坑开挖验收 (6) 四、施工安全及文明施工措施 ................................................................ - 7 - 4.1施工安全措施 (7) 4.2文明施工措施 (10) 4.3工程技术档案资料管理措施 (12) 五、基坑应急救援措施 .......................................................................... - 14 - 5.1危险性分析 (14) 5.2重大危险源的确定 (14) 5.3应急小组设置 (14) 5.4应急响应 (14) 5.5发生坍塌事故应急预案 (15) 5.6物体打击事故的预防及其应急预案 (16) 5.7触电事故的预防及其应急预案 (17) 5.8应急预案演练计划 (20)

基础基坑土方开挖施工方案

XX县立体停车库(一期)工程 基 础 ︵ 基 坑 ︶ 土 方 开 挖 施 工 方 案 XX建工集团有限责任公司 20XX年月日

一、工程概况: XX县立体停车库(一期)工程位于XX省宁德市XX县古峰镇,拟建的XX县。工程基础需挖土方的为:立体车库和水泵房工程。 a、立体车库工程:地上7层停车架(耐火等级:二级),总停车位96个,按Ⅲ类汽车库设计,总建筑面积3397.71㎡,占地面积542.85㎡,建筑高度:19.10m,工程建筑物结构体系:为多层钢框结构。工程抗震设防烈度为6度。工程耐久使用年限为50年,建筑耐火等级:二级。 b、水泵房总建筑面积251.47㎡,占地面积60.97㎡,地上地下各一层,建筑地下高度5.7m,建筑地上高度4.5m。工程防火等级:地下建筑部分,耐火等级为一级;工程地上建筑部分,耐火等级为二级。建筑结构形式:框架结构。抗震重点设防类别:丙类;抗震设防烈度:6度,主体结构合理使用年限:50年,安全等级为Ⅱ级。 二、地质概况 场地地质情况:详见《XX县立体停车库(一期)地质报告,场地上部土层自上而下依次为: 1、耕植土,厚0.6米 2、粉质粘土,厚2.5米 3、残积砂质粘性土,厚4.4米 4、全风化花岗岩,厚3.7米 三、施工及设计要求 (一)施工准备 1、生产准备:

(1)、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等); (2)、修建临时设施工棚及堆料场,安装水电线路,并试水试电; (3)、订购施工需要的材料,提出规格数量和使用时间,签订相关购货合同。 2、技术准备: (1)、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审,进行设计交底和施工技术交底,编制施工预算; (2)、编制施工操作要点,组织施工人员学习,对专业人员进行技术培训; (3)、根据设计总图作好测量总控制,设置基准点,对工程进行定位放线; (4)、组织钢筋放样,落实加工订货。 (二)基坑土方及排水要求 1、施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高,并报验。本项目水泵房由于基坑深度达5.7m,故先对场地进行整体开挖下降1m,使之深度为4.7m,立体车库基础不足5m故不需要整体高程下降。 2、基坑土方开挖原则基本:土方开挖的顺序、方法必须与设计要求相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后禄,分层开挖,严禁超挖”的原则。基坑边界周围地面应设排水沟,对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。具体如下: (1)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202-2002

沟槽开挖方案(完整版)

B.0.1施工组织设计/施工方案报审表 江苏省住房和城乡建设厅监制

五菱路(解放路-井岗山路)新建工程 深 沟 槽 开 挖 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制时间:

施工组织设计审批表 施管3 年月日 注:本表审批单位以合同法人单位为准,审批人要求总工一级签。本页不够用时可增加附后

深沟槽开挖专项施工方案 一、工程概况 五菱路(解放路-井岗山路)新建工程是常州市新北区春江镇人民政府在滨江经济开发区新建的一条东西向的城市支路,本项目起于现状解放路(起点桩号K0+942.857),向西与规划红旗路相交,终于规划井冈山路(终点桩号K1+805.874),路线全长0.863KM,规划为城市支路,项目实施起点位于解放路交叉口车道边缘,实施终点位于井冈山路交叉口车道边缘,道路一般路段红线宽度为18m,采用一块板断面形式,其断面布置为:3.0m人行道+2.5m非机动车道+3.5m机动车道+3.5m机动车道+2.5m非机动车道+3.0m人行道。道路同步新建雨水、污水管线工程。本工程管道埋深大多在2m~5m范围内,其中大于5m的管道埋深有4处,一处为W12~W13段倒虹井,此段和新建规划河道桥桥台基坑同时实施施工(进行专家认证),另外3处分别为W2~W3~W4~W5段,此段沟槽由原地面开挖至沟槽底最深处为5.16m,最浅处为5.02m。针对此段深沟槽开挖,制定了详细的施工方案。 二、施工准备 2.1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2.2、机械设备与材料抓紧落实进场,所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范及设计要求。 2.3、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。

水池基础土方开挖专项施工方案完整版

水池基础土方开挖专项 施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

水池基础土方开挖 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制时间:

目录 一、方案编制依据及要求 (1) 1. 1 编制依据 (1) 本方案实施原则 (1) 方案编制基本要求 (1) 二、工程概况 (3) 工程概述 (3) 地质概况 (3) 施工条件 (3) 三、施工准备 (4) 施工前准备 (4) 技术准备 (4) 材料、机具准备 (5) 人员准备 (6) 作业条件 (6) 四、组织机构 (7) 土方开挖组织机构图 (7) 五、土方施工方案 (7) 施工方法 (8) 车辆行车及机具配备 (10) 施工降排水措施 (11) 外运弃土 (12) 六、工字钢支护 (12) 工字钢施工的一般要求 (12) 工字钢施工的顺序 (13) 工字钢施工工艺 (13) 七、协调管理及工期 (18) 八、应急措施及注意事项 (18) 应急预案的方针及原则 (18)

应急措施 (19) 注意事项 (20) 九、安全、文明及环保措施 (20) 安全施工措施 (20) 文明施工措施 (22) 环境保护措施 (23)

一、方案编制依据及要求 1. 1 编制依据 1)水池设计施工图。 2)XXXX污水处理厂提标改造项目地质勘探报告、地形图和工程测量控制网。3)现场情况及周边环境。 4)有关设计和施工采用的最新施工技术验收规范、规程及标准。工程所涉及的国家、行业、地方主要法律、法规、技术规范、规程和企业技术标准及质量、环境、职业安全健康管理体系文件。 5)其他有关文件(工程有关的国家批准的基本建设计划文件,建设地区主管部门的批文,施工单位上级下达的施工任务书等)。 本方案实施原则 本方案经监理、业主审核确认后的方案报安监站备案,手续完备方可展开施工;方案必须向各施工人员及机械手交底,理解无误后施工。所有施工均应符合设计技术规范及验收规范要求。 方案编制基本要求 1)专项方案编制由项目经理牵头,项目技术主管组织编写,并在项目部相关岗位进行会签。 2)专项方案是对基坑支护施工的全面策划,各项指标和技术措施必须满足合同的要求,保证工程各项目标的最终实现。 3)必须严格遵守国家工程建设的法律、法规、方针、政策、技术规范规程以及公司各项有关规章制度,科学合理地组织施工。 4)专项方案应采用合理的施工程序和施工工艺,优先考虑应用成熟先进的施工技术和管理方法,推广行之有效的科技成果,科学确定施工方案,提高管理水平,提高劳动生产率,确保安全施工,保证工程质量,注意环境保护。 5)运用现代建筑管理原理,积极采用信息化管理技术、流水施工方法和网络计划技术等,做到有节奏、均衡和连续地施工。 6)充分利用施工机械和设备,提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 7)提高建筑工业化程度,科学安排施工,确保均衡性、连续性施工。 8)确保安全生产和文明施工,做好环境和建筑物保护,防止建筑振动、噪声、粉尘和垃圾污染。 9)编制内容力求:重点突出,表述准确,取值有据,图文并茂。 10)专项方案应按规定程序编制、审批,并应在工程开工之前完成。施工组织设计在贯彻执行过程中应实施动态管理,根据情况变化及时调整、报审。 11)项目经理部是施工组织设计(专项方案)的实施主体,应严格按照施工组织设计要求的内容组织进行施工,不得随意更改。 二、工程概况 工程概述 XXXX污水处理厂位于中宁县石空镇太平村,提标改造规模为1万m3/天,将原百乐克A2/O工艺生物池、改造污水处理厂进出入管网、配套改造污水处理设备设施等,将原《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准提高至《城镇污水处理厂污染物排放标准》达到国家一级A标准。原污水处理厂处理工艺为:悬挂链曝气生物处理工艺(百乐克工艺);提标改造后处理工艺为:A2/O+深度处理工艺。

基础土方开挖工程施工组织设计方案

基础土方开挖施工方案 编制: 审核: 批准: 编制日期:年月日

目录 一、工程概况 二、机械配备 三、土方开挖方法 四、挖掘机及土方车运输道路铺设 五、挖土施工注意事项 六、土方开挖质量要求和质量保证措施 七、土方开挖安全要求及安全保证措施 八、防雨防水措施

一、工程概况 本工程为预制混凝土管桩基础,钢筋混凝土独立承台,土方开挖面积为m2,土方开挖深度为4米,结合现场的情况编制以下施工方案。 二、机械配备 配备1台大挖掘机和1台小挖掘机协同作业,10~20辆斗容量20m3~24m3自卸式汽车,确保土方挖运及时。 三、土方开挖方法 1、为保护基坑底面,基坑底预留10cm土方用人工开挖修整,人工挖除的土方及时用脚手板铺路,手推车运送至挖掘机开挖半径内及塔吊作用半径范围内,由土方车运走。 2、各开挖流程段基坑放坡处(如基坑放坡转角、基坑底边线等),挖掘机不能一次挖到位的部位,全部用人工进行挖土修整,挖除的土方同样用九夹板铺路,手推车运送至挖掘机开挖半径内,由土方车运走。 3、基础梁、地坑部分土方采用小挖掘机及人工配合开挖,土方运输及20m3~24m3自卸式汽车外运。做好轴线及标高控制。 四、挖掘机及土方车运输道路的铺设 考虑到场地内的地表土为回填土,为防止挖掘机及土方车在运送土方时陷车,在土方车行多的部位提前用1.5宽的道板临时铺路;或用25mm厚的钢板铺地;每天土方开挖前,从各大门开始到场外20m范围内的运输路面设专

人清扫,避免挖土车轮胎上的泥土污染场外道路。 五、挖土施工注意事项 1、基坑开挖时及时通知市容、交警、环卫、业主等有关部门,以便相互配合避免发生意外事件。 2、基坑四周不得任意堆放材料。基坑开挖后,基坑边一米内严禁行走汽车。 3、挖土过程中如土体出现较大位移,应立即停止挖土,分析原因,采取有效措施。 4、及时排除基坑周围的地表水。 5、及时施工垫层,防止搁置时间过长土体产生严重回弹现象,同时加快基础施工步伐,缩短施工周期。 6、开挖土方时应有足够的照明,电工应日夜值班。 7、挖掘机开挖土方时,严禁碰到管桩,由专门人员指挥操作。 六、土方开挖质量要求和质量保证措施 1、基坑土方允许偏差 1、底面标高0—-50mm; 2、底面长宽不应偏小; 3、边坡坡度不应偏陡。 2、土方开挖质量保证措施 A、开工前要做好各级技术准备和技术交底工作。施工技术人员(工长)、测量人员要熟悉图纸,掌握现场测量桩及水准点的位置尺寸,同施工管理人员输验桩、验线手续。 B、施工要配备专职测量人员进行质量控制。要及时复撒灰线,将基坑开

基坑土方开挖专项施工方案标准版本

文件编号:RHD-QB-K9748 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 基坑土方开挖专项施工方案标准版本

基坑土方开挖专项施工方案标准版 本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、基坑特点(略) 二、基坑土方开挖施工 1、施工前准备 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水4—5天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。

按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,转角处做1000×1000×1000集水井。 2、基坑开挖顺序 首先从5#楼及至4#楼间地下车库、4#楼的基坑及临近围墙处开挖,待4#楼5#楼±0.00完成后再做二期地下车库处开挖。 土方开挖由专人指挥,采取分层分段对称开挖,每层开挖长度不起过20米。下层土在上层土钉墙及

喷锚网支护施工完毕一天后,才可继续开挖。并严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及“大基坑小开挖”的原则。当挖至标高接近基础底板标高时,边抄平边配合人工清槽,防止超挖,并按围护结构要求及时修整边坡及放坡,防止土方坍塌。桩体周围300土方采用人工清理,然后用挖机带走。 基坑开挖施工至基础底板标高时,在24小时内必须完成素砼垫层,垫层延伸至围护结构边,在前一块完成土方后开挖及垫层施工后,才能进行下一块相邻区块的土方开挖。 3、车辆行车及机械配备 车辆行车主要经过地下车库及4#楼上部区域内

沟槽土方开挖施工组织设计方案-

第一节工程概况 本工程政府重点实事工程,位于**路两侧,与路中心距离15m处。 根据施工图纸,我项目部按照上海市排水通用图籍全线DN400,DN500,DN600污水管道深度为2.5m—4.5m。沟槽宽度为2m。 沟槽支护采用6米30#C型槽钢钢板桩密打支撑,每隔2.5m设置一道Φ≧180-200mm的圆木水平支撑,沟槽顶面两侧及槽底设30CM*40CM排水明沟进行排降水。在距槽边1.5处设1.2M高防护栏杆。 根据工程的窨井深度: 进行放坡处理,并采用6m的30#C型槽钢钢板桩密打支撑的范围为:W58—W71,其中最深窨井深度为4.094m。 计算采用最深槽底深度为4.3m,桩嵌入土中深度为2.7m。在-2.0m处,设置一道直径≧180-200mm的圆木水平支撑,支撑面采用30#C型槽钢。 桩顶标高:-1.0m,1:1放坡,坡宽1 .0m坡高1.0m,平台宽度1.5m。 土层构成及其特征一览表表

地下水:场地地下水主要为孔隙潜水,,受大气降水补给,据区域性水文地质资料判断,场区地下水对混凝土无侵蚀作用,场地稳定地下水埋深约为0.8-1.00米左右。 经过实地踏勘本工程全线周围无建筑物构筑物,对沟槽开挖支护有利。 第二节沟槽支护计算 一、支护结构图(附后) 1、排桩简图 2、桩墙滑动线图 3、主动、被动土压力强度图 4、M法计算结果图 5、经典法计算结果图 二、计算结果 见附后页 第三节沟槽土方开挖施工 1、施工前准备 为了便于施工及有利于沟槽的稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合沟槽支护班组做好清表工作。 按照要求,沿沟槽支护边放好开挖边线,在槽边设置排水沟和集水井,做

消防水池深基坑开挖施工方案

消防水池土方深基坑开挖施工方案 一、工程概况: 1、工程特点:本工程位于和苑路北侧,占地面积389.82㎡,消防水池面积278.48㎡,基础为大开挖,基坑开挖尺寸按轴线往外各放2.2米0.5m的工作面,外运土方量为1580 m3基坑土方开挖依据现场情况,计划采用基坑放边坡处理,其放坡系数为1:0.38计划基础开挖回填工程50天时间完成。 2、地形地貌: (1)本工程±0.000标高相对绝对高程36.45米(国家高程),与室外地面高差为0.45m。 (2)东侧为工人宿舍,北靠党校食堂,西靠建校围墙,为保证原建筑物的安全,计划局部槽钢支护及相应的支护方案确保安全施工。 (3)施工条件: 1、测量定位已完成。高程控制点,以室外相对点为工程±0.000。 2、现场临设施工完毕,能正常使用。 3、施工道路基本畅通,施工用临时用水、电已连接。 4、机械、劳动力已完成调配,现已进入施工现场。 二、施工准备: 1、施工要求: 1)标高水准点依据建设单位给定的高程点已引入施工区。 2)熟悉施工图纸及地质情况,埋设好轴线控制桩,了解地下管线情况,检查挖土及运输机械的准备情况,进行施工前技术质量和安全交底工作。 3)制定土方开挖施工方案,安排工期计划。

2、现场准备: 1)进行定位放线,放出基坑开挖线和边坡线。 2)落实基坑支护队伍,以便开挖与支护同时进行。 3、施工方案: 1)施工工艺:测量定位、机械进场、土方开挖、人工修边角、基底平整、基底普探。 2)施工流向:清理地表垃圾土并外运,自上而下,依次开挖,依据施工开挖线进行开挖。将土方先进行外运局部堆放,形成一个流水作业线,确保工程顺利进行。 3)施工方法:采用一台挖掘机,3辆自卸汽车配合外运。 人工刷坡:待基坑开挖出一定范围后进行人工刷坡,依据现场土质和周围环境情况计划坡比,放坡系数为1:0.38,人工刷坡与机械开挖同时进行。 4)基坑支护:本工程离周边建筑物较近,开挖深度至-5.6米(自然地坪标高为+0.3m),因而依据《建设工程安全生产管理条例》和《强制性条文》的有关规定进行安全防护,东北西三侧须做槽钢进行支护,在距离放坡1m向下挖深3.5m垂直打入4m长槽钢间距60cm木工板进行支护,在距离放坡边2m向下挖深至筏板底部深度-5.3米在垂直打入槽钢间距60cm木工板进行支护,槽钢木工板支护与机械开挖同时进行。 基坑四周设置扣件钢管栏杆,并绑密目网,设置警示牌,防止人员及物体坠落。采用扣件和钢管搭设爬梯,供施工人员上、下基坑。 5)施工排水:。 坑内排水沿基坑四周插入水管进行井点降水。

房建基础土方开挖专项施工方案【最新】

房建基础土方开挖专项施工方案 XX城市轨道一号线18A标段 XX路车辆基地 编制人: 审核人: 审批人: 基础土方开挖施工方案 XX集团有限公司

土方开挖施工方案 一、工程概况 1.工程名称:XX轨道交通一号线XX路车辆基地工程。建设地点:城北主干道北侧、北京路东侧、三工乡八队南侧。总结构建筑面积约84500平方米,共19个单体工程,均为地上一层,地上局部二层,结构形式:框架结构,部分单体为预制柱钢架结构。房屋高度3.30~9.15米(指室外地面至主要屋面檐口高度),室内外高差0.15米。 2.本工程建设单位:XX集团有限公司。 建设管理单位:XX管理有限公司。 设计单位:XX集团有限公司。 监理单位:XX有限公司。 施工单位:XX集团有限公司。

3.基坑挖土深度约为1.3m~3.75m(自然地面高度-0.65m,基础底面标高-1.85m~- 4.3m,另加0.1m垫层高度) 二、地质状况 根据地质勘察报告可知,基坑土方开挖涉及2个地质层,其各地基土层的地质特征如下: 1层:回填土、主要为素填土。其中检修库部分原为居民住宅,层厚0.7m~1.0m。 2层:戈壁园砾土,颗粒尺寸3cm~12cm,原土荷载270kpa~450kpa,中密~密实,层厚18m~30m。 三、施工部署 1.施工前准备 土方开挖前应对施工现场地上、地下障碍物进行全面调查及场地平整,如果有障碍物须另行制定排障计划和处理措施。根据业主提供的建筑红线、建筑角点坐标进行全场的引测,并将各转角点和轴线延伸至不会被破坏的地方,做永久轴线控制点。施测完成后,报请监理

单位进行复核确认。在监理单位对轴线复核合格后,根据放线定位灰线,采用挖掘机进行基础基坑、槽的土方开挖施工。 2.土方运输:利用自缷汽车随挖随运,车辆出场均应清扫(洗)干净,严禁滴、漏、洒及携泥上路,根据有关部门规定的运输路线运输,弃土堆场提前备好; 3.土方开挖至基础底30cm后采用人工修整至设计标高,并配合机械进行清槽、修边,保持基坑内干燥,严禁地下水积在坑内,破坏基底土层,基坑底表面平整度应符合(GB50202-2002)土方开挖工程检验批质量验收要求。并及时通知有关各方对基土持力层进行基槽验收,待验收后及时浇筑素混凝土垫层; 4.排水(如果有地下水):基坑外侧设置300#215;400排水沟,将地表水引至集水坑,同时坑内水需及时排除。 四、土方工程施工技术要点 1. 挖方经过不同类别土(岩)层时,其边坡可做成折线形或台阶形; 2. 开挖基坑(槽)时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度;

土方开挖施工方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A64736 土方开挖施工方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

土方开挖施工方案标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为使土方工程优质按期完工,项目部经讨论,决定采用以下方案进行土方工程施工。 1、施工准备 测量放线及测量桩点的保护 (1)在基坑开挖之前,场内所有的红线桩及建筑物的定位桩,全部经市规划部门测量核准。明确在桩基施工阶段红线及定位桩是否产生位移,若有移位应会合规划部门、设计单位、建设单位研究处理方案。 (2)对场边道路及场内的临时设施做好定位标记,以备观测。

沟槽开挖专项施工方案

沟槽开挖专项施工方案二〇一五年五月二十八日

目录 第一章工程概况 1、工程简介 2、地质情况 第二章开挖方案的确定 1、边坡确定 2、沟漕开挖尺寸的确定 3、开挖断面的选择 4、开挖线路 第三章土方开挖施工方案 1、施工准备 2、施工技术要求 3、成品保护 4、沟槽开挖的安全措施

第一章工程概况 1、工程简介 2、地质情况 (1)清基面及沟槽底高程 ①该深挖段清表后地面高程为:102.25m~104.50m; ②开挖后沟槽底高程在:97.59m~97.25m间; ③基坑最大开挖深度7.25m。 (2)周边环境 基坑两侧为防洪堤和路基清表后作业面,无建筑物、堆放物和地下管道,场地开阔,便于工程施工。 (3)地质情况 根据地质报告该堤基地质结构类型主要为双层结构(Ⅱ2类),上部分布有淤泥质土,厚度一般为0.50m~1.50m;该层承载力极低,属高压缩性土,不能做为路基和堤基土使用,需要清除换填;该层下部为粉土粘土,厚度为5.2m ~6.8m。 (4)地下水位 根据地质报告,该地段地下水主要有基岩裂隙和第四系堆积层中的孔隙潜水两种类型,前者埋藏于基岩裂隙中,水量贫乏,受大气降水和上部孔隙潜水补给,排泄于河床。孔隙潜水分布于第四系松散砂及砂砾卵石层中,洪

水期具微承压性质,地下水埋深一般为4.00~6.00m,地下水动态与水文气象、地形条件极为密切,枯水期地下水补给河水,丰水期河水侧向补给地下水,地下水位年动态变幅5.00~6.00m。地下水位高程一般为96.00~97.00m。 第二章开挖方案的确定 1、边坡确定 该开挖段周边地面开阔,附近无建筑物和地下管道,根据土质报告,地下水位埋深4.00~6.00m,高程在96.00~97.00m间,本工程沟槽底高程在97.59m~97.25m间,所以暂不考虑施工降排水措施。本工程的土质分别为①淤泥质土,厚度一般为0.5m~1.50m,该土质不能用于工程基础,已按要求清除;②粉质土,厚度5.2m~6.8m,土质较好,该层为主要开挖层。根据规范及工程实际情况该沟槽采取放坡开挖,不考虑支撑措施,放坡系数取1:0.67。 2、沟槽开挖尺寸的确定 根据图纸尺寸,箱涵沟槽底部的开挖宽度为7.70m(含两侧工作面),根据放坡系数则沟槽顶部宽度为:W= B+2×n×H,式中n为放坡系数,H为开挖深度。最大开挖深度按7.25m计算,则沟槽顶最大开挖宽度为: W=7.70+2*0.67*7.25=17.42m。 3、沟槽开挖断面的选择 在保证工程质量和安全的前提下,综合考虑减少开挖量、缩短工期、方便槽内施工等因素,根据现场土质情况、埋深、施工期气候等条件,本标段的箱涵沟槽断面决定采用梯形槽和马道结合的形式,针对本工程的特点,土方采取放坡分两层开挖,第一层开挖深度为3.0m,开挖土方直接装自卸汽

相关文档