文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10KV架空线路安装作业指导书

10KV架空线路安装作业指导书

10KV架空线路安装作业指导书
10KV架空线路安装作业指导书

宁夏银仪电力设备检修安装有限公司编制

贺兰山风电场10K V架空线路

安装作业指导书

Q/YDJ-DQ01-20061230

前言

本作业指导书根据宁夏银仪电力设备检修安装有限公司安装作业标准化工作的需要,

由宁夏银仪电力设备检修安装有限公司编制,为规范电力设备安装作业,特制定《10KV架

空线路安装作业指导书》。

本作业指导书由宁夏银仪电力设备检修安装有限公司提出。

本作业指导书由宁夏银仪电力设备检修安装有限公司工程技术部起草。

本作业指导书主要起草人:

初审:

审核:

批准:

本标准的版本及修改状态:A/0.

目录

1编制依据 (2)

2工程概况 (2)

2.1工程概况 (2)

2.2工程范围 (2)

3.施工组织机构 (3)

4.主要工程量 (6)

5主要施工方案 (7)

5.1施工程序 (8)

5.2主要的施工方案 (8)

6 质量控制 (15)

7 安全文明施工管理 (15)

Q/YDJ-DQ01-20061230

贺兰山风电场四期工程10KV送电线路施工作业指导书

1 编制依据

1.1宁夏先科电力设计院《贺兰山风电场四期10KV送电线路工程》施工图纸。

1.2 GB50173-92《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规

范》。

1.3 送电线路有关的施工及验收技术规范。

1.4《电力建设安全工作规程(架空线路部分)》;

2 工程概况

2.1电杆、基础

2.1.1 本工程全线共设电杆317基。其中单、双回直线杆基采用I级预应力电

杆,转角、终端杆基采用K级预应力电杆,基础采用预制的底盘。

2.1.2 导线、电缆

本工程导线采用LGJ-240/30钢芯铝铰线,风机箱变上杆电缆采用YJV22-

10-3×35,10KV终端下杆进变电所配电室电缆采用YJV22-10-3×95及YJV22-

10-3×70。

2.1.3 导线绝缘子串及金具

本线路工程单、双回直线杆一般为单针式绝缘子,交叉跨越和大档距采用

双针式或悬式绝缘子。耐张杆采用悬式绝缘子,两片成串, T接侧采用耐张

串。

本工程选用的电力金具为电力部颁布《架空配电线路设计技术规程》的有

关规定,10KV针式绝缘子选用P-15T型,耐张转角采用2个XP-7组装成串。

耐张线夹采用NY-240/30型线夹,并沟线夹采用JB-4型线夹。拉线上巴采用锲

型线夹,下巴采用UT型线夹。

2.1.4 防腐

铁件钢材、拉线棒、U形拉线环均需均热镀锌,拉线棒还需“二麻三油”

处理。

电杆拉线下巴采用FD型防盗金具防盗。

Q/YDJ-DQ01-20061230

2.2 工程范围:风电场10KV线路施工安装(包括27台风机箱变高压侧电缆安

装、电缆头制作、试验;6条线路中所有电杆、架空导线、金具、铁件、拉

线、避雷器、绝缘子、跌落保险安装、试验、调试;九条线路的终端杆到

10KV配电室的电缆预埋、安装、电缆头制作、试验等)。

3.施工组织机构及措施:

3.1组织机构:

施工现场管理:曹海兵钱旭涛

施工现场负责人:李玉东

技术负责人:陈小平

安全负责人:朱永林

施工测量:陈小平

工作人员:来云浩孙建国候占铎司余迁李刚等

3.2组织措施:

3.2.1各级人员的职责分工:

安全总负责人:对此项安装作业的全部安全工作负责,检查、监督工作过程

的安全工作,及时发现安全隐患,发布安全整改命令,布置安全措施。

工作负责人:正确、安全地组织安装工作,对工作人员给予必要的指导,确

保安装作业安全、高效、优质完成。

技术负责人:负责编写安装作业的技术措施,负责质量验收工作;组织处理

技术难题,对此项作业的技术质量负责。

工作人员:按有关安装作业规程的要求,安全、高效、优质完成安装任务,

对本岗位的安全与安装质量负责。

3.2.2工作人员工作前必须参加安规考试且考试合格;

3.2.3所有工作人员必须熟悉安装设备的工作原理及构造,了解其安装工艺流

程与要求;

3.2.4参加安装的工作人员精神状况应良好,保持旺盛的精力;

3.2.5工作人员应对安装工作认真负责;

Q/YDJ-DQ01-20061230

3.2.6认真落实安装所需的专用工具、备品材料;

3.2.7制定相应的安装工艺措施、安全措施和安装组织措施;

3.2.8所有工作人员应服从组织,做到班组政令畅通,把班组工作落到实处;

3.2.9在安装过程中应严格遵守安全措施,做到‘三不伤害’,班组的管理人员

应认真做好‘三落实’工作。

3.3安全措施:

3.3.1安装作业前的安全措施:

3.3.1.1参加工作人员是否经过“三级安全教育“并培训合格;

3.3.1.2安全措施是否完整并正确执行、工作过程中的危险源、危险点是否全

部辨识;

3.3.1.3需安装的设备确认已完全隔离,安装区域应设置安全围栏;

3.3.1.4检查工作人员着装是否符合规定、精神状态是否良好;

3.3.1.5每天作业前向工作班成员交代现场安全措施及其它注意事项;

3.3.1.6使用电动工具及起重工具应符合安全效验标准,是否有检验合格证;

3.3.1.7安装作业前周围环境(地面防护、现场隔离等)是否良好;

3.3.1.8登高作业要系好安全带,防止发生高处坠落事故;

3.3.1.9工作现场要必须装设围栏,非工作人员禁止进入工作现场;

3.3.1.10禁止上下抛掷工具,上下传递工具必须使用吊绳;

3.3.1.11检查安全措施是否正确完备;

3.3.1.12检查值班员所做安全措施是否符合现场实际条件。

3.3.2作业过程中的主要危害辨识和控制措施:

作业危险点分析预控措施

Q/YDJ-DQ01-20061230

Q/YDJ-DQ01-20061230

3.3.3进入现场必须正确配戴安全帽,高处作业必须系安全带,严禁在施工现

场及厂区吸烟,严禁酒后工作;

3.3.4使用的电动工器具要在检验时间内,并且绝缘合格,电动接线轴要有漏

电保护器;

3.3.5进入厂现场工作,严禁动与自己无关的设备,以免造成设备损坏;

3.3.6每天工作前工作人员着装要符合要求,对现场安全情况应采取措施;

3.3.7施工现场安装结束后要做到工完、料尽、场地清;

3.4 环境污染控制措施:

3.4.1严格执行《污染物排放管理标准》的相关规定和要求;

Q/YDJ-DQ01-20061230

3.4.2在安装前,安装人员应对安装设备在安装过程中可能发生的环境污染做

好充分的预想,并应针对可能出现的情况制定切实可靠的防范措施、准备相应

的工具和材料

3.4.3 在设备安装过程中使用过的破布及其它废弃物必须按公司或相关上级主管

部门的要求,放入指定地点的垃圾箱,不得乱扔、乱丢或放入未经许可的垃圾

站点;

3.4.4对所有参加施工的人员进行施工前的文物保护的宣传和教育,严禁对施工

区及周围草场进行人为破坏。

3.4.5施工场所的绿化严禁破坏,施工车辆的通行只能在已修建的道路上通行。

3.4.6保护自然资源、植被,对周边居民单位的工作生活造成的影响降到最低程

度。

3.4.6环境保护工作由专职人员负责,对施工区周围环境作合理的保护,扎扎实

实抓好施工期间的环境保护工作。

3.4.7工程完工后,清除所有施工场地内杂物,对已破环的原地面平整还原或覆

盖植被。

4 主要工程量及其机械、工器具配备情况:

4.1施工工程量:

Q/YDJ-DQ01-20061230

4.2 施工机械及施工机具配备 附表 01 主要施工机械

附表02 施工主要工器具配置计划

5 主要施工方案 5.1 施工程序

测量放线---基础开挖---底盘下放找正---横担组合----电杆组立---电杆调直---拉线安装---放线---紧线---附件安装—消缺

Q/YDJ-DQ01-20061230

5.2 主要的施工方案及质量控制

5.2.1测量放线、基础开挖

线路复测使用的工器具,应进行校核与检查,不合格者严禁使用,雨、

雾、大风天不得进行复测工作。

复测时如遇不通视区段要重点复测,当有山坡障碍时,可在山坡立标尺或

作辅助三角形的方法绕过房屋定出正确方位。

复测时应作好记录,如复测的结果与图纸不符,立即查明原因予以纠正

该工程施工地段地处山区及丘陵地带,土质为粘土、沙土、沙土夹碎石,故

基础开挖可采用人工及机械开挖方式进行。

基础施工前的定位:10KV架空线路不应超过设计档距的3%。转角杆、分直

杆、直线杆横线路方向位移不应超过50mm。

电杆基础坑深应符合设计要求,允许偏差为+100、—50mm。

见证点W1

5.2.2底拉盘安装

电杆底盘的圆槽面应与电杆的中心线垂直,找正后应填土夯实至底盘表面。

5.2.3横担组装

5.2.3.1 对线路所使用的金具及绝缘子应进行详细检查,核对运达施工现场的

各种金具的规格、数量、其外表质量是否符合要求。金具的镀锌层有局部碰

损、剥落或缺损时,应除锈后涂防锈漆(镀锌漆)。

5.2.3.2 绝缘子串、导线上各种金具螺栓,应遵守下列规定:

横向穿者:两边线由线路侧内向外穿,中线由左向右穿(面向受电侧);

垂直穿者:由下向上穿;

5.2.3.3 线路单横担的安装,直线杆应安装于受电侧;分支杆、90°转角杆

(上、下)及终端杆应安装于拉线侧。

5.2.3.4横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定;

A、横担端部上下歪斜不应大于20mm。

B、横担端部左右扭斜不应大于20mm。

Q/YDJ-DQ01-20061230

见证点W2

5.2.4电杆组立、调直

5.2.4.1混凝土电杆采用地面组杆,立杆采用吊车机械方式整体起吊法立杆。

5.2.4.2 电线杆外观检查:

a)表面光洁平整,无露筋、跑浆、蜂窝等现象。

b)杆身不得有纵向裂纹,横向裂纹不超过0.1mm,长度不超过1/3周长,且1m

内横向裂纹不得超过三处。

C)杆身弯曲度不超过1/500。

5.2.4.3杆塔顺线路摆放在杆坑马道上方,杆根距杆坑1.0m;

5.2.4.4捆绑吊点绳套,捆绑位置为:从杆塔根部量起=杆高×0.44+0.5m;

5.2.4.5杆塔起吊离开地面1.0m时停止起吊,检查各部受力情况有无异常,杆

塔未填土夯实前禁止登杆进行作业;

5.2.4.6安装杆顶中相双抱箍单支架,安装中相针式绝缘子,并将针式绝缘子

瓶角螺帽封固,在针式绝缘子颈部固定导线的扎线;

5.2.4.7继续起吊杆塔,起吊至450时杆根进入坑底,取出木板,继续缓慢起吊

线杆至900时对杆坑填土,每填300mm夯实一次。填土后杆根处的土高于地面

300mm,拆除吊车;

5.2.4.8转角杆应向外角预偏、紧线后不应向内角倾斜,向外角的倾斜,其

杆梢位移不应大于杆梢直径;

5.2.4.9终端杆立好后,应向拉线侧预偏,其预偏值不应大于杆梢直径。紧

线后不应向受力侧倾;

5.2.4.10直线杆、转角杆的横向位移不应大于50mm。

见证点W3

5.2.5 拉线安装:

5.2.5.1本线路设计采用的拉线盘为1.0米、1.2米、1.4米、1.6米,埋深为

2.4米。

Q/YDJ-DQ01-20061230

5.2.5.2拉线两端采用楔形线夹时,拉线回头应露出线夹200mm,用¢2.0绑线

绑扎20mm;采用UT线夹时,拉线回头应露出线夹400mm,用¢2.0绑线绑扎

40mm;

5.2.5.3拉线采用镀锌钢绞线,规格为50mm2,拉线绝缘子对地距离不应小于

2.5m;

5.2.5.4安装后拉线对地平面夹角与设计值的允许偏差不应大于3° ;

5.2.5.5承力拉线应与线路方向的中心线对正;分角拉线应与线路分角线方向

对正;防风拉线应与线路方向垂直。

5.2.5.6跨越道路的拉线,应满足设计要求,且对通车路面边缘的垂直距离不

应小于5m。

见证点W4

5.2.6导线的安装

导线展放采用机械、人力牵引、地面拖线放线法施工。

5.2.

6.1导线在展放过程中,对已展放的导线应进行外观检查,不应发生磨

伤、断股、扭曲、金钩、断头等现象;

5.2.

6.2当采用缠绕方法连接时,连接部分的线股应缠绕良好,不应有断股、

松股等缺陷;

5.2.

6.3导线在同一档距内,同一根导线上的接头,不应超过1个。导线接头

位置与导线固定处的距离应大于0.5m;

5.2.

6.4导线紧好后,弧垂的误差不应超过设计弧垂的±5%。同档内各相导线

弧垂宜一致,水平排列的导线弧垂相差不应大于50mm;

5.2.

6.5直线转角杆:对针式绝缘子,导线应固定在转角外侧的槽内;

5.2.

6.6直线跨越杆:导线应双固定,导线本体不得在固定处出现角度。

5.2.

6.7裸铝导线在绝缘子或线夹上固定应缠绕铝包带,缠绕长度应超出接触

部分30mm。铝包带的缠绕方向应与外层线股的绞制方向一致。

5.2.

6.8线路当采用并沟线夹连接引流线时,线夹数量不应少于2个。连接面

应平整、光洁。导线及并沟线夹槽内应清除氧化膜,涂电力复合脂。

Q/YDJ-DQ01-20061230

5.2.

6.9线路的引流线(跨接线或弓子线)之间、引流线与主干线之间的连接应符

合下列规定:

a)不同金属导线的连接应有可靠的过渡金具。

b) 同金属导线,当采用绑扎连接时,绑扎长度应≥150mm

c) 绑扎连接应接触紧密、均匀、无硬弯,引流线应呈均匀弧度。

d) 当不同截面导线连接时,其绑扎长度应以小截面导线为准。

e) 绑扎用的绑线,应选用与导线同金属的单股线,其直径不应小于

2.0mm。

5.2.

6.10 线路每相引流线、引下线与邻相的引流线、引下线或导线之间,

安装后的净空距离不应小于300mm;

5.2.

6.11 线路的导线与拉线、电杆或构架之间安装后的净空距离不应小

200mm;

5.2.

6.12 导线架设后,导线对地及交叉跨越距离,应符合设计要求;

5.2.

6.13导线钳压技术要求及注意事项

一、接续管不小于95%。

二、螺栓式耐张线夹不小于90%。

三、导线与连接管连接前应清除导线表面和连接管内壁的污垢,清除长度应为

连接部分的2倍。连接部位的铝质接触面,应涂一层电力复合脂,用细钢丝刷

清除表面氧化膜,保留涂料,进行压接。

四、压口数及压后尺寸应符合表1的规定。

五、接续管型号与导线的规格应配套。

六、压口位置、操作顺序应按图1进行。

七、钳压后导线端头露出长度,不应小于20mm,导线端头绑线应保留。

八、压接后的接续管弯曲度不应大于管长的2%,有明显弯曲时应校直。

九、压接后或校直后的接续管不应有裂纹。

十、压接后接续管两端附近的导线不应有灯笼、抽筋等现象。

十一、压接后接续管两端出口处、合缝处及外露部分,应涂刷电力复合脂。

Q/YDJ-DQ01-20061230

十二、压后尺寸的允许误差,铝绞线钳接管为±1.0mm;钢芯铝绞线钳接管为±

0.5mm。

表1 导线钳压口尺寸和压口数

图1 导线钳压示意图

注:压接观上数字1、2、3、…表示压接顺序

Q/YDJ-DQ01-20061230

见证点W5

5.2.7 避雷器的安装:

5.2.7.1避雷器排列整齐、高低一致,相间距离不小于350mm;

5.2.7.2 引线短而直、连接紧密,采用绝缘线时,其截面应符合下列规定:

a) 引上线:铜线不小于16mm2,铝线不小于25 mm2;

b) 引下线:铜线不小于25 mm2,铝线不小于35 mm2;

5.2.7..3 与电气部分连接,不应使避雷器产生外加应力;

5.2.7.4 引下线接地可靠,接地电阻值符合规定。

见证点W6

5.2.8 接地体的安装

5.2.8.1接地体规格、埋设深度应符合设计规定;

5.2.8.2 接地装置的连接应可靠。连接前,应清除连接部位的铁锈及附着物;

5.2.8.3 接地体的连接采用搭接焊时,应符合下列规定:

a) 扁钢的搭接长度应为其宽度的2倍,四面施焊;

b) 圆钢的搭接长度应为其直径的6倍,双面施焊;

c) 圆钢与扁钢连接时,其搭接长度应为圆钢直径的6倍;

d) 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,除应在其接触部位两侧进行焊接

外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接;

5.2.8.4 条采用垂直接地体时,应垂直打入,并与土壤保持良好接触;

5.2.8.5 采用水平敷设的接地体,应符合下列规定:

a) 接地体应平直,无明显弯曲;

b) 地沟底面应平整,不应有石块或其它影响接地体与土壤紧密接触的杂

物;

5.2.8.6接地引下线与接地体连接,应便于解开测量接地电阻,接地引下线应

紧靠杆身,每隔一定距离与杆身固定一次;

5.2.8.7接地电阻值,应符合设计规定;

Q/YDJ-DQ01-20061230

接地沟的回填宜选取无石块及其它杂物的泥土,并应夯实。在回填后的

沟面应设有防沉层,其高度宜为100~300mm。

见证点W7

5.2.9电缆工程

5.2.9.1电缆敷设:

电缆敷设前要核对电缆型号、规格。仔细检查外观应无明显损伤、受潮现

象,高压电缆头的封头要完好等,敷设方法如下。

1)电缆敷设时将从盘的上端引出、不得在地面上磨擦拖拉。

2)电缆在敷设过程中严禁有拧劲、铠装压扁,护层断裂,表面严重划伤现

象。电缆切断后需要及时封口防潮。

3)电缆进入盘柜或到达终端杆后,除留够长度外再予留出 1.5-3米的长

度以便备用。同时在放电缆的过程中,还要注意电缆的弯曲半径要满足规范要

求,电力铠装电缆为外径的15倍,注意避免出现死弯或电缆张紧现象。

4)电缆穿管采用铅丝绑扎法。在提拉的过程中,要小心慎重,用力得当,

以免电缆线芯受损。电缆入口要有专人递送以免电缆外皮划伤或管内铅丝断

裂。

5.2.9.2电缆终端头的制作安装

1)高压电缆头制作要严格遵守工艺规程。制作时从电缆剥切开后就要连续

操作直至完成,缩短绝缘暴露时间。交联聚乙烯电缆在剥切时不得损伤线芯和

应保留的绝缘层,电缆头的半导体带、屏蔽包带不能超越应力锥中间最大处,

锥体坡度要均匀、表面光滑,附加的绝缘包装、装配件在热缩过程中应始终保

持清洁,用干净毛巾擦试,再用所配溶剂进行清洗。处理线芯要戴干净手套操

作,严防清洗液进入线芯内。

2)电缆线芯压制连接金具时应除去线芯氧化层,压接模具与金具应配合适

当,压缩比应符合要求,压接后要将连接金具上的凸痕修理光滑,不得残留毛

刺,最后缠绝缘相色带进行标示。

3)高压电力电缆接地线采用铜绞线或镀锡偏线,其截面16-25mm2,使用

Q/YDJ-DQ01-20061230

中性焊锡膏与电缆屏蔽锡焊。接地线一定要用接线端子压接,螺栓固定。

4)电缆管口应严格按照规范用防火材料封堵。

见证点W7

5.2.10工作完毕,检查杆上无遗留物,工作时无物件跌落,清理工作现场,

线路验收。

待检点H1

6 质量控制

6.1 基础工程施工完毕后,要提前48小时通知监理(建设)单位,并提供质

检记录,双方验收合格后签字生效。未经监理(建设)单位验收,不得进行下

道工序施工。

6.2 在施工过程中随时接受监理(建设)单位的监督检查,并根据监理(建

设)单位的要求,及时提供有关工程质量的技术文件、工程验评资料等。

6.3 施工过程中发现有质量不合格时,应及时制定处理方案进行返修。

7 安全文明施工管理

7.1 严禁酒后进入施工现场,高处作业时要系好安全带,每一施工点要设监护

两人。

7.2放线时的通讯必须迅速、清晰、畅通。

7.3 放线工作应统一指挥、统一信号,在放线过程中应始终保持信号联络准

确、畅通。

7.4 导地线被障碍物卡住时,作业人员必须站在线弯外侧,并应用工具处理,

不得直接用手推拉。

7.5紧线时禁止用树木及电杆作作紧线地锚。

7.6在紧线时,导线垂直下方不允许站人和让行人通过,应离开导线垂直下20

米以外。

7.7 附件安装时,作业人员必须对专用工具和安全用具进行外观检查,不符合

要求者严禁使用。

7.8 六级以上大风,大雷,大雨及浓雾的天气不得进行紧线施工。

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

10kV线路施工方案

施工方案审核记录表 备注:1?“监理单位”栏无监理单位时不需要填写;

基建工程施工方案 工程项目名称:永德县2015年农村电网改造升级工程10kV及以下 项目 工程项目编号: _____________________________ 批准: 审核: 编制: (施工单位名称、盖章)

编制日期:年月

第一章工程概况 1.1 工程概况 1.1.1 工程简介 本工程共涉及永德县2015 年农村电网改造升级工程施工-B 工程项目下3 个单项工程的1 部分10kV 线路停电改造。改造后将由改造后新建线路代替原10kV 线路进行供电运行。 1.1.2 工程规模 本次作业共涉及10kV线路改造3.8km,其中10kV睐弄支线改造 2.3km, 10kV蒿子坝胶厂改造0.9km, 10kV独水井支线改造0.6km。 1 .1 .3 工程承包范围 10kV线路改造、0.4kV及以下线路改造、一户一表改造、变压器改造。 1 .1 .4施工承包方式本工程承包方式为:施工总承包1.1.5 自然环境线路沿线为中低山系,山体完整灌木丛植被一般。底层构造为灰岩,覆盖层较浅,基岩露头较多。 根据永德县(区)气象情况,本工程设计气象条件为云南I 级典型气象区 1 .1 .6 交通情况 10kV 线路沿线交通情况为一般村寨道路。 1 . 2 工程特点 1 .2.1 设计特点 本次停电工作10kV 线路通道多处于原有10kV 线路通道,且为10kV 总线路中段,无法提前进行新建线路的电杆组立及线路架设工作,改造过程中造成停电时间过长,停电时户数过大。 1.2.2 工程施工特点 本次工作主要特点为:O i全部为10kV线路改造,线路通道多处于陡坡,地形地质情况复杂,施工难度较大;O 2根据设计要求,新建10kV线路多处于

架空线路拆除施工方案

呼和浩特东二环架空线路入地改造工程原220KV、110KV架空线路 拆 除 方 案 呼和浩特市光源电力安装有限责任公司 二0一六年三月一日

目录 1. 编制依据 2. 工程概况及特点 3. 施工现场组织及人员安排 4. 拆除前准备工作 5. 拆除施工方法 6. 安全及环境保护注意事项 7. 主要危险点预控

一、编制依据 1、内蒙古电力设计院的《呼东郊220KV变电站架空线路图纸》 2、《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)。 3、拆旧线路的相关资料。 二、工程概况及特点: 1、呼东郊220KV变电站位于新华东街与东二环路交叉处西南角,其向南的架空高压线路工7回200KV线路和6回110KV线路,为铁塔单回路架设,220KV导线采用LGJ—400/50钢芯铝绞线,110KV导线采用LGJ—185/25,地线采用GJ—50镀锌钢绞线。本次改造线路范围从东郊变至滨河路止,拆除旧线长为59.85km。拆除混凝土杆165基、铁塔75。拆除铁塔大部分位于平地,本工程13回线路均交叉跨越10V以下线路3处,跨越城市道路5处,跨越房屋以及厂房1处。 三、施工人员组织 总负责人:宋飞 技术负责人:宿文俊 现场施工负责人:乔艳军马志宏 安全负责人:丁文龙唐忠志 高空监护人:陆利生 总负责人:负责组织对本工程拆旧线地段,同参加施工的有关人员进行现场勘察,并制定编制拆旧施工方案;根据实际工作量对管理人员和施工队人员进行详细的组织分工,并指导组织有关负责人对施工队进行安全技术交底和对现场指挥发布方案实施命令。 技术负责人:负责施工前的技术准备,制定实施方案细则,组织施工方

架空送电线路造价基础知识

第一部分 电力造价概念 电力系统构成 1、概念:发电厂、变电所、输配电线路和用电负荷(如工业用电、民用电等),组 成电力生产与消费平衡的最简单的电力系统。 2、系统构成: 生产:电源系统,由各类发电厂构成——发电 输送:电压变换,升降压——变电 输电、配电——送电线路、配网等 此外还有控制系统;包括电力调度自动化、继电保护、安装稳定控制、监控系统等。 简介各个电力子系统 1、发电厂:主要指火力发电厂,通过高温燃煤将将化学能转为热能,从而将水加热成为高温高压的蒸汽,利用蒸汽驱动汽轮机,热能转变为机械能,汽轮机带动发电机发电,机械能转变为电能。由八大系统组成:热力系统、燃料供应系统、化学水处理系统、供水系统、电气系统、热工控制系统、附属生产系统、脱硫系统;是标准电厂项目划分。 2、变电站:联系发电厂和用户的中间环节,起变换和分配电能的作用。 3、送电线路:10千伏以下的应执行地方定额,10千伏以上的应执行电力行业定额。同时注意采用什么定额就使用相应的取费标准。 4、电力负荷:分为有功负荷和无功负荷两类;有功负荷指用户实际耗能,无功负荷指线损。由于电能不能储存,实际上发电、送电、用电是同时进行的,发出的电与消耗的电应尽量平衡。 电力造价基础知识 1、工程造价定义:简单来说就是完成建设项目所需要付出的金额。 2、工程造价两种含义:是从不同角度把握同一事物的本质。 从建设工程的投资者来说,面对市场经济条件下的工程造价就是项目投资,是“购买”项目要付出的价格;同时也是投资者在作为市场供给主体时“出售”项目时订价的基础。对于承包商来说,对于供应商和规划、设计等机构来说,工程造价是他们作为市场供给出主体出售商品和劳务的价格总和,或是特指范围的工程造价,如建筑安装工程造价。 3、工程项目分解与组合: 就拿发电工程来说:包括的单位工程有:热力系统、燃料供应系统、化学水处理系统、供水系统、电气系统、热工控制系统、附属生产系统。单位工程再细分为扩大单位工程,如热力系统又是由:主厂房本体、除尘排烟系统、热力网系统。单项工程可以将主厂房本体细分为:主厂房、集中控制楼、锅炉、汽机、风机房等。 4、工程计价的计价特征:单件性、多次性、组合性、多样性 其中:多次性为; (1)项目建议书阶段、可行性研究阶段——投资估算 指项目建议书、可行性研究阶段对拟建项目所需投资额,编制估算金额或称估算造价,是决策、筹资和控制造价的主要依据。判断项目是否可行,可行性研究批准则项目正式启动,也就是我们常说的立项。 *判断方法:根据一定的方法——经济评价,判断项目是否可以得到预期的收益。(2)初步设计阶段——概算 项目立项报批,由设计单位出初步设计图,计算工程概算造价,建设单位根据概算造价筹

新版输电线路工程作业指导书A001

第1部分:送电线路 普通基础作业指导书编码:SDXL-ZW-01

目次 1适用范围 (3) 2编写依据 (3) 3作业流程 (4) 4安全风险辨析与预控 (4) 5作业准备 (5) 6作业方法 (6) 7质量控制措施及检验标准 (14)

1适用范围 本作业指导书适用于阶梯式直柱基础、板式柔性基础、等截面斜柱基础、变截面斜柱基础、插入式基础等。 混凝土强度一般采用C15、C20及C25级,垫层采用C10级。 2编写依据 表2-1编写依据

3作业流程 图3-1作业(工序)流程图 4安全风险辨析与预控 4.1普通基础作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与普通基础作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:SDXL-ZW-01-01/01 SDXL-ZW-GY-01~08/08),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 5作业准备 5.1人员配备 表5-1人员配备表 5.2主要工器具及仪器仪表配置

表5-2主要工器具及仪器仪表配置表 表5-2(续) 6作业方法 6.1施工准备 6.1.1技术资料 (1)铁塔基础及塔腿编号以面向线路前进方向(即杆塔号递增方向)为准,顺时针方向转动分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ(见图6-1),线路左右转角亦以面向前进方向为准。

风电场铁塔基础施工作业指导书-4

1、总述 1.1 适用范围: 本作业指导书适用于陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程的基础施工作业。工程结束后 自动失效。 1.2. 编写主要依据 1、根据《陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程》初步设计阶段图册; 2、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 3、《交流电器装置接地》(DL/T621—2007); 4、《高压架空线路和发电厂、变电所电瓷外绝缘污秽分级标准》( GB/T6463—2005); 5、《110~500KV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2014 6、中华人民共和国国家标准GB5017—2014《电器装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》; 7、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 8、根据国家现行施工及验收规范工程质量检验标准安全操作规程。 2、工程概况: 陕西定边冯地坑风电场二期35kV线路工程,将冯地坑风电场共计24台风机接入风电场 110kV升压站,本期共架设2回线路,每回线路均起始于风电场110kV升压站35kV配电室外 新建电缆终端塔,终止于风电场内接风机的电缆终端塔。本期2回线路均采用单回路铁塔架设,沿线海拔高度在1510m-1800m之间。 本工程架空线路全长约1*35.176km( 17.522+17.654km),全线新建铁塔共计133基,其中单回路直线塔79基,单回耐张塔51基,T接塔3基。 全线随35kV集电线路架设1根ADSS光缆。 2.1 、主要技术经济特性表。 本工程采用JL/GIA-240/30-24/7钢芯铝绞线,地线采用1根GJ-50 (1*7-9.0-1270-B)镀锌钢绞线,与接风机箱变段电缆相连接的引流线采用LGJ-70/10钢芯铝绞线。 本工程线路沿线地貌较为复杂,从成因上多为黄土侵蚀而成,形成了黄土梁、峁,从形态上多表现为丘陵及冲沟,丘陵顶部较为平缓,冲沟较深而陡峭,沟坡稳定性差。风场内运输风机道路可以利用,交通运输条件较好。 2.2 线路方向及基础腿别 2.2.1 根据本工程风机现场分布,将24台风机接入升压站,具体线路走径如下:

电力架空线路工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) (投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

10kV线路施工组织方案

施工方案审核记录表 备注:1.“监理单位”栏无监理单位时不需要填写;

基建工程施工方案 工程项目名称:永德县2015年农村电网改造升级工程10kV及以下项目 工程项目编号: 批准: 审核: 编制: (施工单位名称、盖章) 编制日期:年月日

第一章工程概况 1.1工程概况 1.1.1工程简介 本工程共涉及永德县2015年农村电网改造升级工程施工-B工程项目下3个单项工程的1部分10kV线路停电改造。改造后将由改造后新建线路代替原10kV线路进行供电运行。 1.1.2工程规模 本次作业共涉及10kV线路改造3.8km,其中10kV睐弄支线改造2.3km,10kV蒿子坝胶厂改造0.9km,10kV独水井支线改造0.6km。 1.1.3工程承包围 10kV线路改造、0.4kV及以下线路改造、一户一表改造、变压器改造。 1.1.4施工承包方式 本工程承包方式为:施工总承包 1.1.5自然环境 线路沿线为中低山系,山体完整灌木丛植被一般。底层构造为灰岩,覆盖层较浅,基岩露头较多。 根据永德县(区)气象情况,本工程设计气象条件为I级典型气象区 1.1.6交通情况 10kV线路沿线交通情况为一般村寨道路。 1.2工程特点 1.2.1设计特点

本次停电工作10kV线路通道多处于原有10kV线路通道,且为10kV总线路中段,无法提前进行新建线路的电杆组立及线路架设工作,改造过程中造成停电时间过长,停电时户数过大。 1.2.2工程施工特点 本次工作主要特点为:○1全部为10kV线路改造,线路通道多处于陡坡,地形地质情况复杂,施工难度较大;○2根据设计要求,新建10kV线路多处于原有10kV线路通道,造成新建10kV线路在不停电情况下电杆无法组立,线路无法架设;○3本次改造的10kV线路为原有10kV干线的中段,后段线路接入负荷较多,不可避免造成停电时户数过大。 1.2.3影响施工的主要和特殊环节分析 据设计要求,新建10kV线路多处于原有10kV线路通道,造成新建10kV线路在不停电情况下电杆无法组立,线路无法架设,造成改造过程中,停电时间过长,停电时户数过大。 第二章施工现场组织机构

通信线路作业指导书

**通信工程 编号:01通信线路施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 2015年10月27日发布2015年10月28日执行

**通信工程 通信线路施工作业指导书 1、适用范围 新建调度所周围新建24孔通信管道,与既有通信管道联通,**通信站到新建调度所敷设1根96芯光缆,既有调度所敷设2根48芯光缆以及1根96芯光缆至调度所。 2、作业准备 2.1业内技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。除了熟悉本专业外,还要了解其他专业的施工配合状况,以便遇到问题能及时采取措施,确保在施工过程中不影响建筑物强度、美观和系统性能,减少与其他工种发生位置冲突。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配套生活、办公生活,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3、技术要求 3.1敷设技术要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设。 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。

子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。

5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎,以避免泥沙渗入。 6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 8)每个手孔内及机房光缆和ODF架上均采用塑料标志牌以示区别。 3.2成端技术要求 1)应根据规定或设计要求留足预留光缆。 2)在设备机房的光缆终端接头安装位置应稳定安全,远离热源。 3)成端光缆和自光缆终端接头引出的单芯软光纤应按照ODF的说明书进行4)走线并按设计要求进行保护和绑扎。 5)单芯软光纤所带的连接器,应按设计要求顺序插入光配线架(分配盘)。 6)末连接软光纤的光配线架(分配盘)的接口端部应盖上塑料防尘帽。 8)软光纤在机架内的盘线应大于规定的曲率半径。 9)光缆在光纤配线架(ODF)成端处,将金属构件用铜芯聚氯乙烯护套电缆引出,并将其连接到保护地线。 4、施工程序流程图

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程输电线路施工可分为准备工作、施工安装和启动验收三大部分。工艺流程可分为现场调查、备料加工、复测分坑、基础施工、材料运输、杆塔组立、导线及避雷线架设、接地装置、线路防盗、分项工程检查、竣工验收和资料移交等12个环节。 一、准备工作 准备工作包括现场调查、备料加工、复测分坑3个环节。 1.现场调查 工程公司(处)在接受输电线路施工任务后,应了解有关设计的图纸及工程概算,并进行现场调查。 现场调查内容包括:沿线自然状况、地形、地貌、地物、自然村的分布,居民风俗习惯及劳动力情况;沿线运输道路及通过的桥梁结构、交叉跨越结构;材料集散转运的地点及仓库;生活医疗设施及地方病情况;指挥中心及施工驻地的选择等。填写表格,编写调查报告。 根据现场调查内情况、施工力量及工程实际状况,公司(处)应确定施工方案,编制工程施工组织设计和施工预算,制定工程主要经济技术指标,提出施工综合进度的安排,制定劳动力供应计划,提出并落实材料及加工订货计划。 2.备料加工 现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品质量、价格、工期、技术水平、售后服务

有一定差距,要经过仔细比较,货比三家。需要加工的部件,也要及早落实材料,整理好图纸,落实好加工单位。 制定好物资供应计划,按各施工阶段及时将材料加工统一平衡分配到施工队,应规定出物资、材料和加工供应时间表。 3.复测分坑 输电线路的设计工作,由设计单位承担,设计中的现场选线定位工作,通常邀请施工单位及运行单位共同参加,以便对线路走向等重要问题共同研究,选择合理的线路方案。施工人员从施工角度提出具体意见。 (1)、交接桩。设计单位在线路设计完毕交付施工时,除交给设计图纸外,还应将选定的线路桩位及走向,向施工单位人员逐桩交代清楚。施工人员在“交接桩”工作中应认真负责,详细了解桩位情况。 交接桩中应注意核对各桩位地质资料,检查塔位有无外力破坏的可能;沿线有无与终堪时不一样的地方,有无新开挖的沟渠、房屋建筑等;当线路通过特殊地形(如山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖等)时,是否尽量避开使塔杆及线路位置处于不利状态的因素;了解塔杆位置的地质、地形。是否有使基础施工困难的因素,是否避开地下管道、洼地、泥塘、冲沟、断层等不良地段;塔位处有无组立杆塔的施工条件;杆(塔)位桩及方向是否埋好,桩位附近是否有明显标志。接桩时,对某桩位提出移动或其它意见,应与设计单位协商,取得一致意见。现场决定的杆塔位置,如与图纸不符,应详细记录并要求设计单位补发正式通知。

10KV电力线路施工方案

2013年电网工程金阳17标包工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:贵阳金辉供电实业有限公司 2015年4月1日

一、编制依据 依据金阳供电局对10KV配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:金阳新区 建设单位:贵阳供电局金阳分局 施工单位:贵阳金辉供电实业有限公司 工期要求:2013年3月10日---2015年6月30日工程筒介: 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地和街道。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为街道、山地农田、经济林带,增大施工及赔偿协调难度。

2、施工危险点: 触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下:工程总指挥:吴满平 现场组织机构示意图

工程负责人:李健是安全工作的第一负责人。负责组织制定本工程施工方案及危险点预控方案;组织现场工作负责人员和材料、工具器、车辆的分配和协调;负责施工中与供电分公司、当地政府、村委会、华仁集团锡铜沟矿区等有关部门在工作中各方面的联系、沟通,解决有关工程事务工作。 技术负责人:廖涛是工程技术、质量、工艺的主要负责人。组织处理施工中出现突发性的技术疑难问题;负责对施工现场的技术指导,把好施工质量关。 安全负责人:阮迪是工程安全生产的主要负责人。负责现场施工的安全生产,监督每个工作点的安全措施是否落实到位,若发现有

110KV输电线路工程施工标准化作业指导书

110KV输电线路工程施工标准化作业指导书

XXXXX110KV输电线路工程 (1) 施工标准化作业指导书 (1) 批准: ............................................................. 错误!未定义书签。审核: ............................................................. 错误!未定义书签。XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司............................................. 错误!未定义书签。基础施工测量作业指导书.. (3) 1 适用围 (3) 2 相关引用标准 (3) 3 天气条件及作业现场要求 (3) 4 作业人员 (3) 5 主要设备及工器具 (3) 6作业程序及质量要求 (4) 7 危险点分析及作业安全注意事项 (5) 现浇基础作业指导书 (6) 1 适用围 (6) 2 相关引用标准 (6) 3 天气条件及作业现场要求 (6) 4 作业人员 (6) 5 主要设备及工器具 (6) 6 作业程序及质量要求 (7) 7 危险点分析及作业安全注意事项 (9) 杆塔组立作业指导书 (11) 1 适用围 (11) 2 相关引用标准 (11) 3 天气条件及作业现场要求 (11) 4 作业人员 (11) 5 主要设备及工器具 (11) 6 作业程序及质量要求 (11) 7 危险点分析及作业安全注意事项 (14) 机械放线作业指导书 (16) 1 适用围 (16)

2 相关引用标准 (16) 3 天气条件及作业现场要求 (16) 4 作业人员 (16) 5 主要设备及工器具 (16) 6 作业程序及质量要求 (16) 7 危险点分析及作业安全注意事项 (18) 紧线作业指导书 (20) 1 适用围 (20) 2 相关引用标准 (20) 3 天气条件及作业现场要求 (20) 4 作业人员 (20) 5 主要设备及工器具 (20) 6 作业程序及质量要求 (20) 7 危险点分析及作业安全注意事项 (22) 线路附件安装作业指导书 (25) 1 适用围 (25) 2 相关引用标准 (25) 3 天气条件及作业现场要求 (25) 4 作业人员 (25) 5 主要设备及工器具 (25) 6 作业程序及质量要求 (25) 7 危险点分析及作业安全注意事项 (28) 接地电阻作业指导书 (30) 1 适用围 (30) 2 相关引用标准: (30) 3 天气条件及作业现场要求 (30) 4 作业人员 (30) 5 主要设备及工器具 (30) 6作业程序及质量要求 (30)

10KV架空线路施工方案40652

张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程内容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包内容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建张家口至唐山铁路10千伏及以下外电源工程,按唐山供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南

电力公司认可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规范 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程有限公司张唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北唐山市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规范: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)

电力线路架线工程作业指导书实用版

YF-ED-J6154 可按资料类型定义编号 电力线路架线工程作业指 导书实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电力线路架线工程作业指导书实 用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1.工程概况及说明 本工程为五常66kV五山线改造工程,线路 全长24.4千米。其中双回路部分长12.4千 米,采用双回路铁塔,导线采用LGJ-240/30型 钢芯铝绞线,地线采用OPGW-24B1-50型复合地 线光缆;单回路部分长12千米,采用杆塔混 用,导线采用LGJ-150/25型钢芯铝绞线,地线 采用OPGW-12B1-35型复合地线光缆。 2.1 人员准备 对所有参加架线施工人员必须明确公司的

质量方针, 能够按质量体系文件的要求完成本岗位的工作,并持证上岗,明确本岗位的工作职责,操作工艺、安全注意事项、工艺质量标准,并具备完成本岗位工作的能力。 2.2 技术交底及对施工人员岗位培训 2.2.1、工程开工前必须对参加施工的人员按质量体系文件、技术交底制度规定进行三级技术交底,?使全体施工人员都能掌握和了解质量计划以及作业指导书等作业指导性文件的内容; 2.2.2、工程开工前对参加架线施工的人员进行岗位培训,?学习电力建设安全工作规程与架线有关的内容,及业主对工程的有关要求,学习《110-500kv架空电力线路施工及验收规范》与架线有关的内容。学习与架线相关的各

室外架空电力线路施工方法汇总

攀枝花花舞人间特色商业街工程施工现场临时用电-室外电缆架空工程 施 工 方 案 编制: 审批: 四川省华昌建筑工程有限公司 二零一二年十一月五日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、编制原则 (2) 四、施工组织机构 (2) 五、施工准备情况 (2) 六、室外架空电力路线施工方法 (2) 七、安全、文明施工保证措施 (11)

施工方案 一、工程概况: 本工程是为花舞人间特色商业街建设工程的施工区、生活区提供专属供电渠道的电力工程。本次施工架空电力线路能够提供380V高压电路,足够满足花舞人间特色商业街工程的建设使用。该次电力架空工程量以业主、监理、施工方在现场共同收方量为准。 二、编制依据:相关施工规范,工程所需电力情况,现场地貌情况。 三、编制原则: 严格按照相关施工规范的要求,结合现场地貌特征,为工程提供科学合理的施工作业指导,以保证工程施工的安全、质量、进度。 四、施工组织机构: 为保证临电工程的顺利完成,我项目部成立了专项管理小组。项目经理为组长,安全员、质检员、施工员为组员。 五、施工准备情况: 1、施工线路已确定完毕,施工场地已清理完成; 2、所需安装构件已运抵施工现场。详见如下清单列表:

3、架设电杆所需的机械设备已就位。可以进行电缆架空施工。 六、室外架空电力路线施工方法 架空电力线路由电杆、导线、横担、金具、绝缘子和拉线等组成。架空电力线路的施工主要项目包括线路的勘测定位、基础施工、立杆、拉线的制作和安装、横担的安装、导线架设及驰度观测等。 (一)电杆的安装 1.电杆的定位和挖坑 首先根据业主指定的场外电力接入点确定线路的起点、转角点和终端点的电杆位置,然后定出中间点的电杆位置,根据现场情况本工程电杆的布置间距确定为每50米一根。同时,顺线路方向划出长1~1.5 m、宽0.5 m的长方形杆坑线。 直线杆的拉线与线路中心线平行或垂直;转角杆的拉线位于转角的角平分线上(电杆受力的反方向),拉线与电杆中心线夹角一般为45°,现场受地形的限制时,夹角可减小到30°。 杆坑深度随电杆长度和土质好坏而定,一般为杆长的1/6。本工程使用12米长电杆,电杆的埋入深度为2.0~2.1米。 为确保坑位正确、尺寸符合要求,杆坑深度偏差不得超过5%,横向偏移不

10KV线路施工方案

施工方案 一、施工依据 根据设计图纸和现场勘测情况 二. 施工依据标准: 1.<<架空电力线路施工及验收规范>>。 2.<<架空送电线路施工质量检验评级标准>> 3.<<电力建设安全工作规程>> (DL 5009.2-2004)及<<电力建设安全生产工作规程 >>。 三、计划施工日期: 四、组织措施 1. 项目负责人: 2. 现场安全负责人: 3. 现场各专业负责人: 五、施工项目及内容 ㈠、施工项目: ㈡、施工内容 1. 横担更换,金具绝缘子更换,拉线制作更换,接地引下线更换; 2.导线更换 六.施工准备 1、施工技术资料准备: 各工序开始施工前,工程项目部施工技术科组织有关人员,认真审阅、熟悉合同文件、设计图纸及有关的技术规范,提出其中的错误、遗漏、误差和缺陷,汇总后报建设单位。然后编写本工程施工组织设计和各工序的施工措施以及相应的施工作业指导书,施工组织设计经公司工程技术部会同有关人员审核并经总工程师批准后方可在工程中实施,各工序的施工措施经项目负责人审批后方可在工程中实施,以指导本工序的施工。 2、材料供应: 本工程使用的铁塔、钢筋混凝土电杆、光纤、瓷绝缘子、金具等实物,必须符合相关的国家标准、规范及合同文件,经验收合格后进行安装,切实把好材料质量关,以保证工程质量。 除上述材料以外的砂、石、水泥等由投标方项目部根据合同文件、设计图纸和国家标准自行采购。砂、石等地方材料必须送有关质量监督检验站检验,工程

中使用的大批砂、石必须与送检样品一致;水泥必须送有关水泥质量检验站检验,并按照《架空电力线路施工及验收规范(GBJ233-90)》及国家、行业标准的要求制定水泥的采购、运输、保管、使用等管理办法在工程中实施。 自购的材料、原材料或加工制成品,要有完整的产品合格证、材质证明书、检验报告等足以证明其质量的文件,并妥善保管,待竣工时向建设单位移交。 检验中发现不合格品应及时隔离作出标识,严禁在工程中使用。 自购原材料分承包方的选择,按《分承包方控制程序》对分承包方的资质、生产能力、质量保证体系等进行评审,选择出合格的分承包方。 3、跨越架的搭设 根据被跨越物的重要程度和高度,跨越架可搭设为单侧或双侧,每一侧又搭为单层或双层。跨越架可使用杉木杆、竹杆或钢管搭设。跨越架如不采用封顶,应增加架顶高度。 4、材料检验: 4.1 所选用的绝缘绳要有足够的电气绝缘性能和一定的机械强度。 4.2 所使用的滑车除要求有一定的机械强度外,重量愈轻愈好,滑车支架需要旁 开门,又要有准确可靠,操作简单的闭锁装置。 4.3 线路所使用的各种金具及绝缘子,其规格符合设计要求,产品质量符合质量 标准。 七.施工措施及要求 1.工地运输及装卸 1.1运输车辆驾驶人员必须严格执行交通管理方面的有关规定,严禁违章操 作;起重人员严格执行起重操作规程,起吊时必须选择良好停车地点,确保安全起吊工作。 1.2 运输前要认真了解运输器材的重量,外型尺寸,运输器材不得超载、超 高、超宽、超长。要绑扎牢固,支点平稳,不得客货混装。 1.3 装卸工作必须遵守起重机械安全管理规程的有关规定,工作前检查装卸 工具和设备情况,不符合标准严禁使用。 1.4起吊前必须了解吊件重量及特性,起吊时检查各部受力情况,无异常情 况后方可起吊,在起吊过程中被起吊物下严禁站人。 1. 5铁塔塔材在装卸、运输过程中,应采取可靠措施,防止碰撞和急剧坠落。 运达杆位后,其发生变形不应超过下述标准: 1.5.1钢结构和铁附件,其角钢弯曲不应超过对应长度的2‰,且最大弯曲变

2021年轨道工程作业指导书

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021年轨道工程作业指导书

2021年轨道工程作业指导书导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1.铺轨施工技术安全规则 1.1适用范围 适用于新建山西中南部铁路通道ZNTJ-15标段轨道工程施工安全技术要求。 1.2总则 1、轨道施工前,应根据施工方法、施工条件和施工机具等实际情况,按照本规则要求,制订具体的安全技术措施。 2、轨道工程宜采用机械化和半机械化施工。所用各种机具设备应定期检查、保养和维修,经常保持良好状态。 3、各种轨道器材均应符合国家和铁道部现行的有关技术规定。特定的轨道器材应按设计规定的要求办理。 4、轨道施工采用新材料、新工艺、新设备时,除按本规则要求执行外,还应制订单项的安全操作细则。 5、轨道施工现场应禁止非施工人员和外部车辆通行。施工单位应

在各通道口设置禁止通行的标志,必要时应派人看守。 6、工间休息时,应将料具妥善放置在工程行车线限界以外。施工人员严禁在轨道上、明桥上、易坍塌处等地方坐卧休息。 7、施工人员上下班时,严禁在已开通的新线上行走。 8、施工人员在任何情况下严禁扒乘列车。 9、轨道施工现场必须设有施工负责人后方能施工。 10、轨道工程施工中的安全工作除应按本规则执行外,尚应符合国家和铁道部现行的有关标准规范的规定。 11、凡参加轨道施工的人员必须熟悉本规则,并在施工中严格贯彻执行。 1.3轨料的堆放、装卸和搬运 1.3.1一般规定 1、轨料的堆放、装卸和搬运宜采用机械化或半机械化。当用人工时,应组织足够的劳力,选用适当的工具,由专人统一指挥进行。 2、轨料应按制定的场地分类堆放,堆码稳固,不得压伤轨料和侵入限界。 3、轨料装车不得超限、超载和偏载,并应捆绑牢固。料车运行中发现装载不良,必须立即停车整理加固。未经整理加固,严禁继续运

电力架空线路施工方案(完整版)

铁路沙江至伶俐10kV自闭线路及六景至伶俐电源线路跨越横县供电公司六景35kV变电站那莫904线及支线和承朴905线的放线工程施工方案 批准: 审核: 校核: 编写: 中铁二局集团电务工程有限公司 黎邕铁路工程项目部 2008年1月11日

一、概述: 1、建设单位:南宁铁路局工程管理中心。 2、工程名称:铁路沙江至伶俐10kV自闭线和六景至伶俐电源线跨越横县供电公司 六景35kV变电站那莫904线及分支线和六景35kV变电站承朴905线工程.。 3、设计单位:北京全路通信信号研究设计院。 4、施工单位:中铁二局集团电务工程有限公司黎邕铁路工程项目部。 5、开竣工日期:2008年1月18日至2008年1月19日。 二、施工任务: (一)铁路沙江至伶俐10KV自闭线跨越横县供电公司六景35kV变电站那莫904线及分支线地点如下: 六景35kV变电站那莫904线17#~18#杆(自闭线14~15杆) 六景35kV变电站那莫904线27#~28#支线杆(自闭线22~23杆) 六景35kV变电站那莫904线北墨纸厂支线3#~4#(自闭线33~34杆) 六景35kV变电站那莫904线道庄支线1#~2#杆(自闭线36~37杆) 六景35kV变电站那莫904线石洲站支线0#~1#杆(自闭线50~53杆) 六景35kV变电站那莫904线石洲纸厂支线02#~03#杆(自闭线67~69杆) 六景35kV变电站那莫904线道庄支线39#~40#杆(自闭线88~89杆)(二)路六景至伶俐电源线跨越横县供电公司六景35kV变电站那莫904线及分支线地点和六景35kV变电站承朴905线如下: 六景35kV变电站承朴905线09#~10#杆(电源线18~19杆) 六景35kV变电站那莫904线19#~20#杆(电源线34~35杆) 六景35kV变电站那莫904线24#~25#杆(电源线37~38杆) 六景35kV变电站那莫904线航运E台支线01#~02#杆(电源线38~39杆) 六景35kV变电站那莫904线石洲站支线0#~1#杆(电源线53~54杆) 六景35kV变电站那莫904线道庄支线40#~41#杆(电源线87~88杆) 三、工电压等级:10kV 四、施工组织: 1、施工总负责人:鲁健现场施工负责人:舒西胜 职责:负责组织本施工方案实施,施工人员、工器具调配,工程协调,在保证质量、保证设备和人生安全的前提下争取提前完成任务。 2、施工技术监督:冯学权 职责:负责按有关技术标准、技术措施执行,解决施工中出现的技术问题、保证施工质量、组织质量自检。 3、施工安全监督:屈程东 职责:负责监督各项施工作业,严格贯彻执行确保安全、文明施工,在安全的前提下争取按时、按质、按量完成任务。 4、跨越一组施工负责人:宋文彬 职责:对跨越一组施工点总负责,负责组织人员施工,以及监督各跨越点工

相关文档