广东水利电力职业技术学院

水利工程系

课程项目设计

课题名称:稔坑水电站工程施工组织设计

指导教师:张军

班级:11水政班

目录

一、施工条件

1.1 概述对外交通公路现况。

1.2枢纽布置特点及施工场地条件。

1.3水文、气象等基础资料。

1.4 施工期(包括初期蓄水)过水、下游用水等要求。

1.5水电供应条件及当地企业情况。

二、天然建筑材料

2.1 砂料场

2.2土料场

2.3石料场

三、施工导、截流方案设计

3.1 初选大坝、厂房的导流标准、导流时段、导流流量。

3.2导流渡汛方式选择

3.3设计导流建筑物的型式与布置

3.4导流建筑物施工

3.5 基坑排水

3.6截流

四、主体工程施工

4.1土石方开挖

4.2土石方回填

4.3地基处理

4.4砼施工

4.5浆砌石施工

五、施工交通及施工总布置

5.1施工交通

5.2施工工厂布置

5.3施工总布置

六、施工总进度

6.1 提出施工总进度并说明安排原则、方法。

6.2 提出各施工期的控制进度,估列所需三材和劳动力。

七、主要技术组织措施

一、施工条件

1.1 概述对外交通公路现况。

稔坑水电站工程位于广东省龙川县黄石镇黄榜村附近,坝址位于东江干流上游枫树坝水库至龙川县城河段,上距枫树坝水电站约29km,下游距离龙川县城约28km。进厂公路、厂房及对外交通干线与龙川县城同处东江的左岸,对外交通十分方便

1.2枢纽布置特点及施工场地条件。

枢纽布置特点:枢纽建筑物由拦河闸、水电站厂房、左岸连接土坝、右岸连接浆砌石坝、变电站等组成,本阶段在右岸预留船闸位置。拦河闸位于河床中间,右侧与预留船闸连接,左侧与水电站厂房相邻。拦河闸共设11孔,每孔净宽14m。拦河闸闸基采用软基方案,直接置于较密实的砂砾石层上。闸基堰型为平底宽顶堰,堰顶基本上与河床齐平。厂房、开关站均布置在左岸一、二级阶地上,厂房基础为强风化岩带。本电站为低水头河床式厂房,安装间位于主厂房左侧,副厂房位于主厂房和安装间的下游侧,110kV变电站位于安装间下游河岸边。由于坝址左岸一、二级阶地地面高程较低,故修筑均质土坝作为厂房与左岸山体之间的连接建筑物。船闸布置于拦河闸的右边,在船闸未建之前的预留船闸位置修筑浆砌石坝,与右岸岸边连接,便于船闸兴建时拆除。

施工场地条件:左岸一、二级阶地较为平坦开阔,施工场地开阔,施工条件较好,适宜于厂区布置。坝址上游右岸500m及下游左岸200m地势相对开阔平坦,均有阶地可布置临建设施。

1.3气象、水文等基础资料。

气象:东江流域属亚热带气候,高温多雨湿润,具有明显的干湿季节,气候升降也受自然地理和地形、地貌的影响,北部山区和东南

沿海差异较大。流域降雨以南北冷暖气团交绥的锋面雨为主,多发生在4~6月;其次是台风雨,多发生在7~9月。降雨年内分配不均,冬春干旱,夏秋洪涝,其中4~9月占全年的80%左右。降雨面上分布一般是西南多,东北少。流域气温较高,年平均气温在20~22℃之间。流域属季风区,春夏季吹东南风,秋冬季吹西北风,7~10月为台风盛季。

水文:稔坑水电站位于龙川县黄石镇黄榜村附近,集雨面积5500 km2,其上游28km 处有枫树坝坝下水文站(梅光水文站),下游28.5 km处有龙川水文站。由于枫树坝水库(坝后站)自1974年建成运行后至今的实测流量过程基本反映了目前实际运行情况,所以稔坑坝址的径流系列可以以1974年~2002年29年流量系列作为设计径流系列。稔坑坝址多年平均径流量140.7m3/s,多年平均径流总量44.37亿m3。稔坑坝址所在河段为东江上游,属山区性河流,洪水陡涨陡落,洪水主要由暴雨形成,4~6月份为前汛期,主要是锋面雨;7~9月为后汛期,多为台风雨。洪水威胁主要来自前汛期4~6月。

稔坑坝址设计洪水采用枫树坝水库调峰以后的下泄洪峰流量与龙川站经枫树坝水库调蓄后的设计洪水成果,用面积内插求得,成果如下表1-1所示:

表1-1 稔坑坝址设计洪水成果表

频率(%) 1 2 3.33 5 10 20

洪峰流量

7053 6492 5633 3325 2491 1685 (m3/s)

稔坑坝址施工洪水选用枫树坝水库建成后的枫树坝站、龙川站1974年~2002年29年实测资料系列进行频率计算,并根据面积内插求出稔坑水电站施工洪水,计算成果见下表1-2所示:

表1-2 稔坑坝址施工洪水设计成果表单位:m3/s

P (%) 全年9~3月10~4月10~3月11~4月11~3月

5 3325 1222 1317 1217 1311 1208

10 2491 989 1058 985 1028 978

20 1685 496 501 496 501 496

稔坑水电站坝址处水位流量关系见下表1-3所示:

表1-3 稔坑水电站坝下水位流量关系

水位(m)76 76.5 77 77.5 78 78.5 79 79.5 80 80.5 81 82 流量(m3/s)48 95.6 200 400 598 840 1080 1375 1670 2045 2445 3475

1.4 施工期(包括初期蓄水)过水、下游用水等要求。

本工程采用分段围堰法导流。一期导流施工时,过水、下游用水可利用束窄河床;二期导流施工时,过水、下游用水可利用已建好的

闸坝段。

1.5水电供应条件及当地企业情况。

水电供应条件:由于上游29km处便是枫树坝水电站,下游28km处就是龙川县城,之间的距离并不长,为方便施工和通航,一般是不允

许过水的,或特定时间才能过水。稔坑水电站是梯级开发的第二级,

是一座以发电、反调节为主,兼顾航运和灌溉的低水头河床式径流电

站。所以在施工期应保证下游用水的充足。

当地企业情况:龙川县共有各类工业生产单位1532个,其中省属

1个,地属2个,县属62个,区镇乡村企业1467个,全县工业生产总值8495万元。县内较大型的工业企业有枫树坝发电厂、化工厂、水泥厂,而且坝址上游右岸500m及下游左岸200m地势相对开阔平坦,可布置施工辅助企业,主要包括砂石料生产系统、混凝土生产系统、钢筋混凝土预制厂、木料及模板加工厂、钢筋加工厂、机械修配厂、机电设备及金属结构安装场等,极大的方便了工程施工。

二、天然建筑材料

2.1砂料场

闸坝区:在坝址上、下游各0.4km(料区中心距离)的河段内,进行水上钻探了解,砂层厚度 1.90m~3.10m,以下为砂砾混合层,从试验成果反映,砂属粗中砂,干净,各指标基本符合砼用砂质量要求(试验成果详见附图),其储量32.22万m3。

防护区:沿东江干流河段选两个砂料场(勘察3个),其编号为Ⅰ2(黄石段)、Ⅰ3(满东坑段),利用水上作业船钻探了解,其砂层厚度一般在1.60m~3.40m不等,以下为砂砾石混合层。经地质野外观察、试验,砂属粗中砂,较干净,总储量92.89万m3,满足设计用量的要求。

综上所述,选择2个料场,砂为粗中砂,从质量、储量完全满足闸坝、防护区所需。以闸坝区砂料场为主料场。

2.2土料场:

闸坝区:勘探两个料场,Ⅱ1位于坝址左岸下游;Ⅱ2位于坝址右岸上游,距坝轴线0.5~0.6km,料区内局部种植油茶。勘探以钻探

为主,土层厚度2.50~5.50m不等,土质属砾质粉质粘土,各项质量技术指标基本符合设计需要,有用层的总储量77.76万m3。

防护区:按各堤段和填高段的需要,兼顾将来施工开采用料的需求,本次选用13个料场(共勘探了23个料场),各料场的位置基本靠近堤段的上、下游或堤内的山坡上,部分料区内种植有油茶树。从勘探揭示,各料场可取土层一般较薄,储量方仍可满足填筑需要,由于料区地形较零乱,不利于机械化施工。从野外地质鉴定,大部分土层属砾质粉质粘土,只要施工管理得当,控制质量要求,对低矮堤围仍可应用。

2.3石料场:

本工程共勘察四个石料场,本阶段选用三个。供闸坝区的石料源为Ⅲ1料场,位于坝址下游右岸的公洞口,距坝址1.6km,其余两个料场处于防护区的不同堤段间,Ⅲ2料场位于黄石的下游神下村;Ⅲ3料场位于河流左岸,高兰上游的隔岭村东侧。各料场岩性为绢云母化斑状黑云母花岗岩,场区出露见弱风化。目前各料场都为民间开采。储量、质量基本满足闸坝、防护区工程所需。

综上所述,经本阶段勘察的天然建筑材料,砂料:选择3个料场,砂为粗中砂,从质量、储量完全满足闸坝、防护区所需。土料:选择15个料场(坝区2个、防护区13个),基本为砾质粉质粘土,闸坝区所需的料源从质量、储量及运输条件均好。防护区由于堤段分散,地形条件复杂,可取层较薄,不利于机械化施工,各料区基本处于堤段的上、下游,储量可满足工程需要,质量上对低矮堤围仍可应用。石料:选择的3个料场,岩性为绢云母化斑状黑云母花岗岩,弱风化和微风化的岩石,质量可满足工程要求,储量丰富,满足设计用量的需要。

根据提供的料场料源情况,通过技术经济比较选择料源。提出料场

的开采、加工、运输方式及设备

闸坝区的料场开采采用反向挖掘机,料源质量良好不需加工,采用自卸汽车运输。防护区因地形条件复杂,可取层较薄,不利于机械化施工,所以采用人工开采,手推车运输

料场开采:

砂料场为河床沙层,砂料开采用链斗式采砂船,挖取水下砂料;土料场为砾质粉质粘土,用正向铲挖掘机开挖;

石料场为坝址下游右岸山体岩石,石料开采用深孔爆破法。

料场运输:闸坝区河道顺直,两岸地形为低丘陵,有不对称阶地,左岸阶地开阔平坦,运输条件较好,采用自卸汽车运输砂石料。

三、施工导、截流方案设计

3.1初选大坝、厂房的导流标准、导流时段、导流流量

本工程施工导流方式采用分段围堰法导流,两期两段。

3.1.1一期围堰

导流标准:本工程施工导流采用土石围堰,根据保护对象的重要性、失事后果、使用年限和临时建筑物规模等确定其级别为4级、洪水标准选用洪水重现期为20年,即以洪水频率为5%作为导流标准。

导流时段:一期基坑施工的主体建筑物为厂房和左岸3孔闸坝,根据施工进度安排,厂房的施工难度大,工艺复杂,工期较长,在一个枯水期无法建成拦洪,要经历洪水期,故导流时段以全年为标准。

导流流量:导流设计流量以年最大洪水频率设计。导流标准选20年一遇洪水,相应的洪水频率为5%,经计算得到最大流量为3325m3/s。

3.1.2二期围堰

导流标准:导流标准选用洪水重现期为20年,即洪水频率为5%。 导流时段:二期基坑施工的主体建筑物为右岸8孔闸坝,根据施工进度安排,闸坝段的施工较为简单,速度快,可安排在枯水期内施工,在汛期前修筑到临时拦洪断面,故二期围堰的导流时段以10~4月为标准。

导流流量:导流设计流量为10~4月按导流标准的设计频率5%计算得到的最大流量为1317 m 3/s 。

3.2导流度汛方式选择

闸坝址处河床较宽,两岸地形平缓,根据主体建筑物的布置特点,厂房布置在左岸阶地上,而闸坝位于河床上,厂房的施工期工期较长,为尽早投入运行,发挥经济效益,且考虑后期可利用闸孔过水,本工程施工导流方式采用分段围堰法导流,分两段两期导流。结合施工进度,一期导流先围左岸,为第一年5月至第二年9月,其中一期围堰填筑2个月,为第一年7~8月,主体建筑物施工包括厂房和左岸3孔闸坝以及左岸均质土坝,此阶段利用右岸河床导流;二期导流再围右岸,为第二年10月至第三年10月,其中二期围堰填筑1个月,为第二年10月,主体建筑物施工包括右岸8孔闸坝和右岸浆砌石坝,此阶段利用一期导流期间修建好的左岸3孔闸坝导流。

3.3设计导流建筑物的形式与布置

围堰计算

1. 下游围堰的堰顶高程:

a H h h ++=δ下下

=81.8+0.5+1.2

=83.5(m )

2. 上游围堰的堰顶高程

河床束窄程度 : %4.42%100350

22.214130%10012=??++=?=A A K 束窄河床段的平均流速

()[]

()s m A A Q v c /99.222.21413035095.03325)(21=?++-?=-=ξ 水位雍高: )(63.008.9299.285.01221

2

22022m g v g v Z c =+?+=-+=? 堰顶高程: )m (13.8463.05.83Z h h =+=+=+++=下下上H Z H a δ

上下游横向围堰:闸坝址附近有土料场和石料场,上下游横向围堰采用土石围堰。围堰不与河道垂直,为梯形布置,基坑坡趾离主体建筑物轮廓的距离为25m ,以便布置施工道路,排水设施等。围堰断面形式采用黏土斜墙式,闸坝址地基为砂砾石地基,渗透性强,在堰基设置混凝土防渗墙。

纵向围堰:结合主体工程布置,纵向围堰采用混凝土围堰,断面形式采用重力式,便于与拦河闸坝结合。纵向围堰的位置应满足河床束窄后的允许流速要求,布置在闸坝段间。

3.4导流建筑物施工

上下游横向围堰:

围堰填筑:采用正向铲挖掘机开挖料场,自卸汽车运输土石料,土石料填筑沿堰轴线方向进行,进占卸料,推土机平料,防渗土料采用震动凸块碾压实,堆石体采用震动平碾压实。各种坝料填筑全断面起施工,跨缝碾压,均衡上升,采用先砂后土法施工。

围堰拆除:采用反向铲挖掘机挖除,自卸汽车运输弃渣,自上而下逐层拆除,按水上部分—背水部分—残余部分依次拆除。

纵向围堰:围堰填筑采用碾压混凝土的施工方法,纵向围堰不拆除,与闸坝结合,作为永久建筑物的一部分。

3.5基坑排水

初期排水:

排水流量计算:根据地质情况、工期长短、施工条件等问题确定排水流量,可按下式估算Q=KV/T。排水时间受基坑水位下降速度的限制,下降速度一般速度限制在0.5~1.5m/d。

设备选择:根据排水流量选择排水设备。排水设备采用普通离心泵,为运转方便,选择容量不同的离心泵式水泵,以便组合使用。排水泵站采用固定式。

经常性排水:

坝址地基表层为厚8~12m的砂卵砾石层所覆盖,深度0~2m为松散粗砂,2~4m为稍密至中密,含砾粗砂、砾砂,4m以下为密实状卵砾石层。适合选用明沟排水,基于不影响开挖和运输工作的原则,将排水管干沟布置在基坑中部,以利两侧出土,并随着开挖进展,加深排水沟。排水沟将水汇聚于排水井,再通过离心泵排水。一般水泵的容量取初期排水的泵的容量的1/2~1/3.

3.6截流

3.6.1截流设计标准

截流时段:根据施工进度安排,考虑截流后争取让右岸8孔闸坝在汛前修筑到临时拦洪断面,降低围堰的高度,减小围堰工程量,截流选在枯水期的前期,本工程所在河流的汛期为4~9月,枯水期从10月开始,故截流时段选在第二年10月上旬。

截流标准:重现期5~10 年。

截流流量:一期导流的截流流量采用10月下旬重现期5~10 年的旬平均流量。二期导流的截流流量采用3月下旬重现期 5~10年的旬平均流量。

3.6.2截流方案的选择

截流方法:采用立堵法截流,用自卸汽车将截流材料从龙口一端向另一端抛投进占,逐步缩窄龙口直至截断水流,坝址处河床有较厚的砂砾石覆盖层,河流流量也较大,采用立堵法截流需要对河床采取护底措施。

截流材料:开采闸坝址附近的土料场和石料场作为截流材料,如块石,也可使用混凝土四面体等材料,由于采用立堵法截流,龙口单宽流量及最大流速均较大,流速分布不均匀。因此所采用的截流材料的尺寸和重量要较大。截流材料的备料量在设计的戗堤体积基础上在增加一定的褣度。

机械使用:用正向铲挖掘机开采土石料,自卸汽车运输并抛填截流材料,龙口裹头及护底用履带式起重机向龙口两侧堤端和底部抛投大块石、铅丝笼等。

4 主体工程施工

4.1土石方开挖

水闸坝段采用软基础,只需要开挖表层沙,河床覆盖表层0~2m 为较松散粗砂;左岸电站厂房和进水渠的开挖,采用反铲液压挖掘机,对要进行开挖的土体进行梯级开挖,并采用高压旋喷桩对开挖边坡进行加固和止水,提供干的施工环境,根据现场情况,判断是否要进行支撑,最后通过自卸汽车运输至弃渣场。河床的开挖才用钢板桩进行支护和止水,并对基坑进行井点排水,反铲挖掘机开挖,自卸汽车运输至弃渣场。

4.2土石方回填

(1)、填筑前,必须清理地基,将树根、杂物等全部清除;填筑面清基应按设计要求进行。

(2)、土方填筑必须在基础处理、隐蔽工程和基坑清理等验收合格后进行。

(3)、分段填筑时,各段土层之间应设立标志,以防漏压、欠压和过压,上、下层分段位置应错开。雨前碾压应注意保持填筑面平整,以防雨水下渗和避免积水;负温下施工,压实土料的温度必须在-1.0℃以上,但风速大于10m/s时应停止施工。

(4)、必须严格控制铺土厚度及土块粒径,填土中严禁有冰雪或冻块。人工夯实每层不超过20cm,土块粒径不大于5cm;机械压实每层不超过25cm,土块粒径不大于8cm;每层压实后验收合格后方可进行下道工序。

4.3地基处理

帷幕灌浆,使用帷幕灌浆设备,对在河床上的水工建筑物(船闸、闸坝段、电站厂房)地基进行处理,提高其的抗渗能力。混凝土搅拌桩,采用搅拌桩设备,对大面积地基进行加固处理,提高地基承载力,晕用在船闸、闸坝段、电站主副厂房、变电站、电站进水口,消能段等,增加水工建筑物的稳定性。高压旋喷桩,采用旋喷桩设备,制作地下简易的连续墙,在地基开挖时可作为挡土墙,对开挖边坡有支护作用,同时也提高了抗震性。主要用于基坑的支护、制作简易的连续墙止水,也可以提高地基的承载力。再电站厂房、变电站、还有的进水口和出水口。

4.4砼施工

1、施工方按每月工程进度提交本月的所需水泥使用计划,水

泥进场必须有质保书,并经复试合格后方可使用,贮存期超过3个月的水泥重新进行检验;碎石、砂子经试验合格后方可使用。

2、现浇混凝土按图纸要求的强度等级提前做好试配,施工中严格按配合比准确计量。雨后拌制混凝土应根据砂、石含水率及时调整配合比。

3、搅拌机必须按其铭牌规定转速运行,不得搅拌超过其允许最大骨料粒径的骨料,生产的混凝土必须拌和均匀。

4、混凝土在运输过程中,注意避免产生离析现象,也不得漏浆和失水,若发生离析现象,应在浇筑前进行二次搅拌。

5、混凝土浇筑前,检查有关浇筑准备工作,包括地基处理、坡面平整度、砂沟的布置、护底齿墙等是否按施工详图规定执行。并做好记录。

6、混凝土浇筑作业应按一定的厚度、次序、方向分层进行一次浇筑。浇入仓面的混凝土应随浇随平仓,不得堆积。严禁在仓内加水。混凝土浇筑应保持连续性,如因故中断且超过允许间歇时间,则应按工作缝处理,处理时必须符合规定。混凝土浇筑期间,如果表面泌水较多,应及时消除。每一位置的振捣时间以混凝土不再显著下沉,不出现气泡并开始泛浆时为准。结构物设计顶面的混凝土浇筑完毕后,应使其平整,高程应符合施工详图的规定。

7、混凝土施工缝处理时,混凝土表面用压力水、风水枪、刷毛机或人工凿毛等加工成毛面,并清洗干净,排除积水,方可浇混凝土。

8、混凝土浇筑完毕后,将其外露表面覆盖草袋并浇水养护,浇筑完毕12小时内开始养护,浇水养护7~14昼夜。

4.5浆砌石施工

1、砌石体的石料应采自经监理人批准的料场。砌石材质应坚实新鲜,

无风化剥落和裂纹,石材表面无泥垢、水锈等杂质,用于表面的石材,应色泽均匀。天然密度、抗水性、抗冻性、抗压强度必须施工施工详图的规定。

2、砌筑砂浆使用材料包括水泥、砂、水应必须符合使用要求,砂浆应符合施工详图的强度等级与和易性的要求。并具有良好的保水性能,砂浆必须拌合均匀,一次拌料应在其凝结前使用完毕,砂浆的配合比须经试验确定,严格控制配料称量的偏差。砂浆采用机械拌和,自投料完算起不得少于2~3分钟。

3、浆砌块石砌体采用铺浆法砌筑。水泥砂浆沉入度宜为4~6cm,不得采用外面侧立石块、中间填心的砌法。铺砌前石料洒水湿润,使其表面充分吸收,灰缝厚度为2~3cm,砂浆应饱满。

4、干砌石砌体铺砌前,应将地基平整夯实,碎石垫层厚度应均匀,其密度应大于90%。

5、砌缝的宽度不应大于25mm,砌石边缘应顺直,整齐牢固。

6、砌体外露面的坡顶和侧边,应选用较整齐的石块砌筑平整。

五、施工交通及施工总布置

5.1施工交通:对外交通、场内交通;

对外道路:281乡道、174县道、广梅汕铁路、205国道从电站站址附近通过,对外交通十分方便。

场内道路:计划在左、右岸处各修建一条施工临时道路,连接仓库、厂房和对外公路,主要负责砂石骨料、木材运输、砼浇筑施工等交通需要。在施工场内各辅助加工厂之间修建施工便道和上述施工临

时道路以及场外公路相连接。施工临时道路计划长2km,路宽7m左右,砂砾石或碎石路基,保证晴雨两通。

5.2施工工厂布置:水电气供应、施工辅助企业、仓库等;

(1)砂石筛分系统布置在采石场,以减少废料运输及减轻现场干扰。(2)沙石堆场储存量大,需要很大的场地堆放,又应拌制混凝土运输量大,因此布置在施工区中心位置,并铺上围绕堆场的公路,其他建筑物环绕公路布置。

(3)施工设备区因有笨重的机器运出和运入,占地面积较大,因此布置在场地后方,但靠近工地。施工设备区并提供机械修配、汽车修配。

(4)钢筋木材加工厂,钢筋、木材的原料和成品的运输量较大,因此设在仓库附近。

(5)混凝土系统,包括混凝土搅拌厂、水泥仓库、砂石料堆场掺合料间、配电厂、制冷厂等布置在主体工程施工区附近。

5.3施工总布置:布置原则、布置具体规划。作出施工总平面图(CAD)

施工布置原则:合理使用场地,尽量少占农田;场地划分和布局英符合有利生产、方便生活、易于管理、经济合理的原则,并符合国家有关安全、防火、卫生和环保等的专门规定;一切临时建筑物和施工设施的布置,必须满足主体工程施工要求,互相协调,避免干扰,尤其不能影响主题工程的施工和运行;主要的施工设施、施工工厂的防治标准,可根据它们的规模大小、使用期限和重要程度,在5~20年重现期内选用,必要时宜通过水工模型试验来论证场地防护范围。

布置具体规划:

(1)砂石筛分系统布置在采石场,以减少废料运输及减轻现场干扰。(2)沙石堆场储存量大,需要很大的场地堆放,又应拌制混凝土运

输量大,因此布置在施工区中心位置,并铺上围绕堆场的公路,其他建筑物环绕公路布置。

(3)施工设备区因有笨重的机器运出和运入,占地面积较大,因此布置在场地后方,但靠近工地。施工设备区并提供机械修配、汽车修配。

(4)钢筋木材加工厂,钢筋、木材的原料和成品的运输量较大,因此设在仓库附近。

(5)混凝土系统,包括混凝土搅拌厂、水泥仓库、砂石料堆场掺合料间、配电厂、制冷厂等布置在主体工程施工区附近。

(6)金属结构、机电设备安装,可在主体工程施工一段时间后才开展工作,因安装的成品或半成品有笨重部件,对运输车辆和运输重量有要求,又担心基坑被淹,因此安装场地建在靠近坝体的高地上。(7)供电系统,电源是外来高压供电系统,变压器应靠近负荷中心,又要便于警戒,因此供电系统布置在靠近施工区的山边较僻静的地方。

(8)供水抽水站,布置在枢纽下游河边,生产用水主要服务对象是拌制混凝土、制冷厂。

(9)空压站,主要供风对象是基坑和两岸石方开挖钻孔设备。为减少风量和风压损失,供风管不易太长,因此空压站设在坝址两岸空气洁净的较高位置。

(10)基建基地包括办公及居住房屋、停车场、娱乐中心等,在施工准备期间,它的任务很重,在施工期间还继续发挥其作用,应布置在施工工地后方的适当地点。

(11)油库、炸药库,布置在远离施工现场和住宅的安全地区,去土料场的路边上。

(12)水运码头布置在坝下游。

六、施工总进度

6.1 提出施工总进度并说明安排原则、方法。参照补充工程量和设计的临时建筑物工程量,作施工进度计划表。(有条件的可用程序作横道图或网络图)

6.1.1提出施工总进度并说明安排原则、

(1)本工程以防洪为主,担负航运、灌溉、发电。工程一旦开工,就应考虑在施工程序合理、施工条件可能的前提下,尽可能加快施工进度,使电站早日投入运行。

(2)施工总进度的编制应充分研究本阶段各有关专业的设计情况,特别是水文特性、工程总体布置和施工导流的设计情况,使施工分期和施工程序适应本工程的施工特性。

(3)本工程采用分期导流方式施工,第一期先围右岸礁滩,第二期围左岸河槽,第一、二期导流设计洪水标准分别为 20 一遇洪水,设计流量分别为为150m3/s。当坝体浇筑超出围堰堰顶高程后,应充分重视大坝施工期的渡汛措施,结合施工导流研究确定大坝各期渡汛面貌,确保渡汛安全。

(4)在主体工程开工之前(发布开工令之前),应有 2个月的工程筹建期。在筹建期内,由业主完成必要的筹建工程,为承包单位进场后能够高速度、高质量地进行主体工程施工创造条件,还应编制完成主体土建工程的招标文件和进行招标。根据SDJ 338-89《水利水电工程施工组织设计规范》,筹建期不计入总工期。

(5)施工进度指标采用国内近代已建工程的平均先进指标。

6.1.2控制方法

本工程采用进度计划技术控制的方法,即:以编制的进度计划为基础,通过在图上记录计划的实际进展情况,以及有关的计算、定量和定性分析,确定对计划完成的影响程度,预测进度计划出现偏差的发展趋势,从而达到控制的目的。

控制程序:跟踪检查实际施工进度整理统计检查数据

对比分析实际进度与计划进度编制进度控制报告施工进

度检查结果的处理。

6.1.3各施工期的控制进度

稔坑水电站施工进度计划表

控制进度时间计划

工作名称

施工准备工程第一年7月1日―第一年10月5日

一期围堰填筑第一年9月3日―第一年10月8日

二期围堰填筑第二年5月7日―第二年5月30日

第一年11月13日―第二年8月28日电站主、幅厂房及安装间工程

第一年12月16日―第二年4月27日

变电站、左岸连接段及厂区工程

第一年11月9日―第二年4月25日左岸3孔闸坝工程

第二年6月21日―第三年3月29日右岸8孔闸坝工程

第三年4月3日―第二年5月26日右岸连接段工程

第三年4月74日―第三年5月27日防护工程

第三年6月7日―第三年8月15日竣工收尾工程

稔坑水电站电站工程预计于7月1日开工,第二年10月16日二期围堰填筑,第

二年9月、第三年3月15日分别为一、二期围堰拆除、第三年8月20日前工

程全部完工。

6.1.4横道图

施工总进度计划横道图

工程名称工期第一年第二年第三年

(月)7 8 9

1

1

1

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

1

1

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8

施工准备阶段 4

一期围堰填筑 2

二期围堰填筑 1

电站主、副厂

房及安装建工

10

变电站、左岸

连接段及厂区

工程

5

左岸3孔闸坝

段工程

6

右岸8孔闸坝

段工程

10

右岸连接段工

2

防护工程 2

竣工收尾工程 3

此进度计划为动迁等外界条件具备的情况下编制的,如受动迁等外界

条件影响,在进行调整和修改。

6.2提出各施工期的控制进度,估列所需三材和劳动力。绘制土石方

开挖、土石方填筑、砼浇筑的月施工强度曲线。

6.2.1主要建筑材料

水泥:混凝土中的水泥用量,是根据工程所在部位,混凝土标号

和级配要求,并根据混凝土试验的水泥用量指标计算而得的。水

泥主要由河源宝塔水泥厂供应,一部分临建工程可考虑由距坝址

舟坝水电站大坝工程施工组织设计方案(全套)

舟坝水电站大坝工程项目施工组织设计方案

目录 第一章概述 (1) 第二章施工总进度与网络计划 (6) 第三章施工总平面布置 (9) 第四章砂石骨料生产 (21) 第五章施工期水流控制方法及说明 (27) 第六章土石方开挖工程施工 (39) 第七章锚索和锚杆喷锚工程施工 (56) 第八章砼工程施工 (66) 第九章灌浆工程施工 (102) 第十章浆砌石工程施工 (119) 第十一章原型观测工程施工 (128) 第十二章闸门和启闭机工程 (141) 第十三章投入工程施工主要机械设备 (159) 第十四章质量保证体系文件 (164) 第十五章保证施工安全的技术措施及组织措施 (167) 第十六章环境保护与文明施工措施 (171)

第一章概述 1.1 工程概况 舟坝水电站位于**市沐川县舟坝镇境内的马边河干流上,系马边河干流梯级开发的第5级电站。与沐川县城沙湾、**及下游的黄丹水电站均有公路相通。距沐川县城50km,距沙湾67km,经沙湾至**共105km,至下游在建的黄丹电站13km,已建的大渡河铜街子电站在至沙湾的公路上,距本电站约37km。成昆铁路在沙湾通过,交通较方便。 本电站装机2台,单机容量51MW,总装机容量102MW。电站枢纽由拦河大坝、进水口、引水隧洞、压力管道及地面厂房等建筑物组成。工程等级为Ⅱ等工程,永久性主要水工建筑物为2级,次要建筑物为3级。 拦河大坝位于舟坝大桥上游250m处,为碾压砼重力坝,坝顶高程433.50m,坝顶轴线长172.00m,最大坝高72.5m(不含齿槽深度8.00m),坝身设置5个溢流表孔,溢流堰顶高程413.00m,孔口净宽12.00m。 1.2 水文气象和工程地质 1.2.1 水文和气象条件 马边河流域地处盆地与高山过渡带,属亚热带季风气候。由于域内高差悬殊,气候变化显著,上游河源地区,为高山气候,较为寒冷潮湿,中下游特点是冬暖夏热、湿润多雨。舟坝地区多年平均降雨量为1270.4mm,一日最大降雨量为147.5mm,多年平均降雨天数192天。根据犍为和沐川(与坝址直线距离分别为28km和24km)两个气象站资料统计,年平均气温分别为17.5℃和17.3℃,历年极端最高气温为38.2℃和37.9℃,极端最低气温为-2.6℃和-3.9℃,年平均相对湿度为81%和84%,历年最小相对湿度均为18%,年平均蒸发量为1096.5mm和957.6mm,多年平均风速1.5m/s,瞬时最大风速31.0m/s,相应风向NW,据清溪站统计,多年平均水温15.8℃,最高水温26.9℃,最低水温6.3℃。 马边河径流主要来源降水。洪水由暴雨形成,径流年际变化较小,年内分配不均,主汛期为6~9月,其中7~8月最为集中。舟坝电站多年平均流量125m3/s。马边河属山区性河流,山高坡陡,集流迅速,洪水涨落快,

厂区栏杆防腐工程技术方案

厂区栏杆防腐工程 技术方案 审定: 审核: 编制:

一、项目概况 XXXXX钢制栏杆及楼梯因长期日晒雨淋,现表面锈蚀严重,影响使用及电站美观,需要重新进行防腐处理。 二、施工依据 1、《涂装技术术语》(GB8264-1987); 2、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-2002); 3、《漆膜厚度测定法》(GB1764); 4、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB 8923- 1988)。 三、施工工期 自合同签订后60天内完成。 四、技术方案 1、栏杆防腐除锈刷漆流程:栏杆表面的清理(包括除尘、除锈、打磨等)→环氧富锌底漆涂刷→中间漆环氧云铁中间漆涂刷→第一遍聚氨酯面漆涂刷→第二遍聚氨酯面漆涂刷→现场清理→工程验收。 注:每道工序施工完成必须要验收合格后方可进行下道工序施工。 2、栏杆除锈、刷漆: (1)表面清理是为了更好为栏杆进行底漆的涂刷。因此在进行底漆的涂刷前,应对栏杆进行全面的打磨,直至栏杆本体; (2)对栏杆的清理将直接影响涂刷底层的质量好坏。因此为了更

好地提高施工工艺,护栏表面的除锈质量要达到二级除锈标准:护栏表面出现金属光泽,还要对金属表面进行一定的打磨,使底漆可以和护栏表面更好地接触达到更好的防腐效果。 3、防腐油漆涂刷: (1)底漆进行涂刷时,第一道漆是用调合好的702环氧富锌防锈漆(底漆)在涂刷前一定要控制底漆的粘度,要使得底漆看上去油漆色泽、粘度均匀一致; (2)在进行底漆涂刷时,要注意采用勤沾、短刷的施工工序用来改变刷子带漆太多而流坠从而造成浪费的现象; (3)进行中间漆涂以喷涂为主,一定要等到底漆风干后才可涂刷中间漆,不可底漆未干就上中间漆,这样会使护栏表面出现皱纹,质量下降; (4)在底漆涂抹完成后的5~7个小时以后,才可以确定哪个才能达到表干、表干前不应涂装中间漆; (5)待中间漆完全固化后,才可以涂刷聚氨酯面漆。聚氨酯面漆要求刷两道; (6)涂装气温应在15--35℃,大气相对湿度需不大于80%。气温低于10℃时,环氧与固化剂反应极其缓慢应延长干燥时间。 3、栏杆油漆施工质量验收标准: (1)栏杆油漆涂层检查。 1)栏杆油漆涂装后的处理检查,要保证涂刷的油漆颜色一致,没有气泡,色泽鲜亮;

某水闸水闸重建工程施工组织设计方案.doc

技术方案目录 附:施工总进度计划 施工总平面布置图

第一章总体概述 第一节工程概况表一、工程建设概况 二、主要工程及施工内容

三、建筑总体平面布局

第二节建筑设计概况 一、水闸结构平面图 二、水闸纵剖面图

第三节工程自然条件及现场施工条件 一、地理位置 本工程位于某围堤西干堤上,座落于某市某镇某水闸内,水闸出水口连接西江,场外交通方便。 二、工程水文所气象条件 气象特征:某市某镇位于我国低纬度地区,处于北回归线以南,属亚热带季风气侯,雨量充沛,气侯温和,四季常青,台风较多。年无霜期平均为359天,相对湿度平均83%,最大86%,最小81%。 由于受海洋性气侯的调节,气温变化缓和,7月份平均气温28.4℃,一月份平均气温13.1℃,年平均气温21.82℃,年最高气温36.2℃(1987年7月10日),年最低气温-1.32℃(1955年)。年平均蒸发量1448mm,最大年蒸发量1606mm(Φ80蒸发器测量值),多年平均日照时间2320小时,最小年日照时间1785小时。 某市某镇是台风、暴潮频繁侵袭的地区之一。依历史资料分析统计,正面袭击的台风8级以上的平均一年一次,12级台风以上(含12级)约10年一次。台风风向影响最大的是:东部以东南风至东风为主,南部以东南风至面风为主。每逢台风侵袭遇上大潮时,形成台风暴潮,最大增水值达2.19m。 台风是影响某围堤西干堤暴雨的热带天气系统,发源于西太平洋菲律宾群岛以东洋面和南海,90%的台风发生在7月~9月,珠江三角洲是台风经常登陆的沿海地区之一。 水文特征:某市某镇面临海洋,受热带季候风的影响,其降雨量多、强度大、年际变化大、年内分配极不均匀。年平均降雨量1737.0mm,最大年降雨量2669mm(1981年),最小降雨量1001mm(1956年),两者相差2.67倍,区域差异也较大,南部大于北部,山区大于平原,其中北部年平均降雨量1600mm,南部

屋顶分布式光伏电站施工组织设计

目录 一、工程概况---------------------------------------------------------------2 二、编制依据---------------------------------------------------------------2 三、工期质量目标-----------------------------------------------------------2 四、施工准备---------------------------------------------------------------2 五、项目管理组织机构-------------------------------------------------------3 六、主要分部、分项工程施工方案---------------------------------------------7 七、资源配备计划及质量控制措施--------------------------------------------17 八、工期保证措施----------------------------------------------------------19 九、确保工程质量的技术组织措施--------------------------------------------21 十、成品保护--------------------------------------------------------------26 十一、季节性施工措施------------------------------------------------------27 十二、现场文明施工管理措施------------------------------------------------28十三、专项施工方案--------------------------------------------------------38 十四、施工总平面图--------------------------------------------------------47

某水电站施工组织设计报告

8 施工组织设计 8.1 施工条件 (1) 8.1.1 工程条件 (1) 8.1.2 自然条件 (3) 8.1.3 市场条件 (4) 8.2 天然建筑材料 (4) 8.2.1 混凝土骨料 (4) 8.2.2 块石料 (1) 8.3 施工导流 (1) 8.3.1 首部枢纽施工导流 (1) 8.3.2 压力管道过河段施工导流....................... 错误!未定义书签。 8.3.3 厂区施工导流................................. 错误!未定义书签。 8.4 主体工程施工 (4) 8.4.1 首部枢纽工程施工 (4) 8.4.2 引水隧洞施工 (5) 8.4.3 调压井施工 (8) 8.4.4 压力管道施工 (9) 8.4.5 厂房工程施工 (10) 8.5 施工交通运输 (10) 8.5.1 对外交通 (10) 8.5.2 场内交通运输 (11) 8.6 施工工厂设施 (12) 8.6.1 砂石加工系统 (12) 8.6.2 砼拌和系统 (12) 8.6.3 风、水、电及通讯 (12) 8.6.4 其它施工工厂 (15) 8.7 施工总布置 (16)

8.7.1 施工布置条件 (16) 8.7.2 施工总布置原则 (16) 8.7.3 施工分区规划 (16) 8.7.4 弃碴规划 (18) 8.7.5 施工占地 (18) 8.8 施工总进度 (19) 8.8.1 设计依据 (19) 8.8.2 施工分期 (19) 8.8.3 工程准备期 (19) 8.8.4 主体工程施工期 (20) 8.8.5 工程完建期 (21) 8.8.7 施工强度及高峰人数 (21) 8.9主要技术供应 (21) 8.9.1 主要施工建筑材料 (21) 8.9.2 主要施工机械设备 (22)

水电站施工组织设计策划方案

湖南省中水建设有限公司 贵州剑河城景水电站施工组织设计 1 / 80

2013年 1 施工组织设计 1 工程概况 城景水电站位于贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县下游6.2km处,为河床式水电站。厂房布置在清水江“十里长滩”(岩寨桥下游150m),距剑河县城6.2km。厂房旁边50m便是”311”省道,距沪昆高速口 3.5km,对外交通十分便利,工程材料、机械设备的运输非常方便,大型机械设备也可直接运至工地。 本电站主要建筑物由拦河闸坝、发电厂房、升压站和输电线路 2 / 80

组成。 拦河闸坝总长304.92m,坝底宽16~26.50m,最大坝高24.40m,拦河坝设有非溢流坝、溢流闸坝,溢流闸坝段布置1孔排污闸,孔净宽4m,采用平板钢闸门控制,9孔泄洪闸,采用弧形钢闸门控制,单孔净宽14m,每孔之间设有闸墩,宽3m,高20m,总长163m。非溢流坝段长101.05m,最大坝高24.40m。 厂房为河床式厂房,上、下游方向宽57.80m,内装3台单机容量10MW的灯泡贯流式水轮发电机组,总装机容量30MW。 总计主体工程量见下表1-1。 表1.1-1 主要工程量表 等可在剑河县城采购(公路6.2km)或到凯里(公路56km)和就近 3 / 80

的水泥厂购买。 拦河坝为混凝土闸坝,闸坝和厂房施工所需石料、河砂在厂房上游10~15km的沙滩开采,沙滩的砂石料储量丰富,质量尚佳,运输较方便,能满足工程建设需要。工程地处林区,木材丰富,工程建设所需木材可在当地购买。 本工程的施工用水非常方便,从清水江河里提水,水源非常充足,其水质也能满足施工用水的标准。生活用水可就近用井水或剑河县城的自来水,也很方便。 为了节省重复投资,施工用电先架设35KV的输电线路,从厂房至贵州电网凯里110KV寨章变电站,全长7.0 km,施工期间用10KV 送电至工地,待工程完工投产时,改为35KV作为输电线路。 施工通讯方面,工地可架设有线程控电话,至电信公司6.5km,施工时可以暂时使用,工程完工后可作为电站的调度通讯,另外工地的无线移动电话也很通畅,无线讯号较好,能满足通讯要求。 4 / 80

水闸工程施工组织设计方案书

水闸工程施工组织设计书 第一章工程概况 一、工程概述 本闸位于XXXXX流域范庄段,工程段沿河流全长为56米,最宽处为25米。 本次截流建闸的原则是:全面规划,远近结合。全面考虑蓄洪、排洪、灌溉、供水等方面的要求,妥善处理好需要和可能、近期与远期、局部与整体的关系。 二、气象条件 本地气候区域属华北暖湿带半湿润季风型大陆气候区。多年平均气温13.2 0C,最高气温41.1 0C,最低气温—20.7 0C。无霜期平均201天,最长223天,最短179天。年内平均降雨量为574毫米,其中3-4月份平均降雨80毫米,为全年降雨量的13.9%,6-9月份降雨量为429毫米,为全年的74.8%,10月份至次年2月份为65毫米,为全年的11.3%。本地区最大冻土深度为0.42米。 第二章施工总平面布置 根据XX县水务局的要求,加快XX闸工程的实施进度,按时完成本水闸工程的施工任务,因此,我公司编制了本水闸工程的施工方案。 一、施工平面总布置 1 生活办公区、现场生活区、生产布置区(包括砼搅拌区、模板加工区、钢筋加工区)等均布置在河域西侧空地,现场再进行分区规划。 2 用电布置: 根据现场机械用电需求,现场布置容量为10KVA的变频机组。 二、场内外交通

1. 场外交通 利用原有华鲁西的公路进行原材料和机械的运输。 2. 场内交通 场内交通指为满足运输砼、模板、钢筋等原材料需要,从砼拌和场地到建筑基坑内的临时路。 场内临时路计划采用砼路面,临时道路宽4.5m,并在临时路上修建厚15cm、宽2m的C15砼路,临时道路坡比不陡于1:8。 第三章施工总计划 一、总体进度计划

小型电站施工组织设计doc 44页.doc

小型电站施工组织设计(doc 44页)

小型电站施工组织设计 某施工单位

目录 第一章编制依据1 第二章工程概况2 C10 4 第三章施工部署5 第四章主要分部分项工程施工方案8 第五章施工进度计划

30 第六章季节施工措施 32 第七章主要机具设备配备计划 33 第八章技术质量保证及创优措施 34 第九章现场安全及文明施工措施 38 第十章环境保护措施 41 第十一章技术节约及降低成本措施 42

第一章编制依据 (一)《延庆110KV变电站施工招投标文件》: (二)某市供电设计院设计的施工图: (三)某市供电设计院提供的施工设计说明书: (四)国家现行建筑安装工程施工及验收规范、质量评定标准、相关建筑结构图集: (五)建设单位提供施工用地、水、电等条件:

第二章工程概况 (一)工程简介 (二)工程特点 工程为改造工程,包含拆除及新建两部分,地下管沟较多,除主厂房外另有电容器棚及各种设备基础,各建筑相距较远,整个现场比较分散。 (三)建筑设计特点 工程包括:主厂房一栋、电容器棚二座、泵房一栋、部分避雷针和基础、部分架构和设备基础、站区道路以及全站的给排水、消防系统等。主厂房建筑面积为804m2,轴线长为43.210米,宽14.60米,设半地下一层,地上二层,最高处为9.000米;电容器棚建筑面积为157.92 m2,分1#、2#两组,两组间隔为3.400米,结构形式为钢结构,屋面为双玻屋顶,屋面采用波纹彩板,整个结构由46根槽钢柱、14榀钢屋架组成支撑系统,围护采用钢板网门组合围成。轴线长19.400米,宽7.400米,单层结构,最高点为4.900米。 建筑设计特点

【水电站施组】水电站施工组织设计方案(DOC 230页)

第1章概述 1.1 编制依据 施工组织设计编制依据如下: (1)本工程招标文件中规定的合同范围、工作内容和工程量、工期要求、施工条件、技术条款及招标图纸; (2)招标文件补充通知; (3)现场踏勘及标前会所掌握的情况; (4)在招标文件中明确要求执行的施工技术规程、规范及技术要求; (5)本承包商在同类工程施工中的成功经验及资源。 1.2 工程概况 XX左江山秀水电站位于左江下游河段、扶绥县城上游14km处,是左江综合利用规划中的第三梯级,以发电为主,兼有航运、电灌、养殖、旅游等综合效益的项目,坝址以上集雨面积29562km2,坝址多年平均流量600m3/s,多年平均径流量为189.3亿m3,正常水位86.5m,死水位85m,水库总库容 6.063亿m3,电站装机容量3×26MW=78MW,年利用小时数4522h,多年平均发电量3.527亿kW.h。船闸通航标准为Ⅴ级船闸—顶2 300t分节驳船队,水库蓄水后可渠化河道130km。 本工程枢纽建筑物由河床式厂房、溢流闸坝、船闸、两岸接头重力坝、右岸接头土坝等主要建筑物组成,与河流流向垂直。从右至左依次布置各个挡水建筑物:0+000~0+76.26为右岸接头土坝、0+76.26~0+110.26为右岸连接重力坝、0+110.28~0+184.32为厂房、0+184.34~0+342.94为闸坝、0+342.96~0+370.96为船闸、0+370.98~0+435.98为左岸接头重力坝。坝顶总长435.98m,坝顶高程99m。 1.3 工程施工条件 (1)水文气象条件 左江是珠江流域西江水系的主要支流之一,流域位于XX西南部,集雨面积32068km2,坝址以上集雨面积为29562 km2。左江干流从龙州自西向东蜿蜒而下,至龙州县上金镇有明江自右岸汇入,至崇左县驮怀村附近有黑水河自左岸汇入,经崇左、扶绥、邕宁等县,在邕宁县宋村附近与右江汇合后称郁江,再流经约30km就到XX的

新建变电站施工组织设计

新建变电站施工组织设计 一、编制依据 1工程设计图纸 2.工程招标文件 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备 5工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益本《施工组织设计》是直接指导施工的依据,围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性

1.3各机构主要负责人职责 1.3.1项目经理 贯彻执行相关的法律、法规及规章制度 ——参与签订施工合同、安全合同 ——做为本工程的安全、质量及文明施工的第一责任人,负责组建本工程的整——合型管理体系(质量、安全职业健康、环境保护),制定各种规章制度并组织实施,使本工程达到优质工程标准,签订和履行《项目管理目标责任书》,进行目标控制,确保目标实现。 ——主持组建项目部,编制项目实施计划和方案 ——选择分包商和供应商,报企业主管部门审核确认。 ——对生产要素优化配置、科学管理,积极推广新工艺、新材料。 ——做好与建设单位、监理单位、设计部门的各项协调工作 ——严格财经制度,加强成本管理,搞好经济核算,正确处理国家、企业、分包单位、职工之间的利益分配关系。 ——强化现场文明施工,及时发现和处理例外性事件 ——工程竣工后及时组织结算、验收和分析总结 1.3,2项目副经理 ——协助项目经理搞好各项工作。 ——工作需要时,代理项目经理行使工程管理权 1.3.3项目总工 ——全面负责工程的技术管理工作,对施工质量、安全在技术上全面负责 ——主持制定项目的技术管理工作计划

【精选】实习周记范文合集六篇

【精选】实习周记范文合集六篇 实习周记范文合集六篇 时间飞快,一个星期已经结束了,相信大家在这一周里收获不少吧,需要进行好好的总结并且记录在周记里了。千万不能认为周记随便应付就可以,以下是小编为大家整理的实习周记6篇,仅供参考,欢迎大家阅读。 实习周记篇1 第一周:岗前培训、生产安全教育,培训期为七天,在这七天中我跟很多不同类型的人一起培训;有公司的储备干部、市场营销部的人事、搬运工、运送、打磨工、包装工、还有质检员等。在面对这些不同类型跟不同文化程度的人一起相处,会感觉有些人是机灵圆滑的、有些人是实实在在的、有些人热情开朗;但在这种形形色色的大染缸里,我们有一个共同的一点就是培训过后我们这个企业的一份子,都要共同维护我们公司的利益。培训期间我到的第二站是到部门见习,在部门培训的一天中让我知道更多今后自己的工作岗位上的职责和工作内容。 第二周:生产部门实习,生产部门大致有:制模部、注浆部、整修部、窑部、釉检部、包装部。厂里的生产工艺流程大体上可分为:整修、素烧、烧检、彩绘、喷釉、上釉、釉检、包装,各个工艺流程之间环环相扣,紧密相联,各个生产车间布局也是按照工艺流程设计的,呈“U”型分布,这样的布局极简单又合理,每个生产部门设部门主管一名,统一调配生产;设带线干部若干,以便监督生产的实际操作过程。我对各个部门的工作流程、方法进行了解,了解到陶瓷的生产关键环节在于两个部位上:一个是釉烧,这个环节直接决定了产品的质量成色;另外一个是则是上釉,这一环节对产品的外观形象能否符合要求具有决定性作

用。第三周:包装部实习,包装部的实习是此次实习中最容易的实习内容,仅仅是对产品的包装,机械化的设备使得人的显得不大,但却起着关键性的作用,对机器的调试游以及设置是包装过程的重要环节,我从中学到了包装是一门很大的学问,是一种营销手段、名牌战略,在营销谋略中也占一席之地。利用包装设计呈现品牌讯息,建立品牌识别,使消费者知道商品的品牌名称、品牌属性,进而建立品牌形象。 第四周:学习企业的最基本工作,如登记出入库数据、统计原材料日消耗量与产品日完工量、填制各类表格等。通过这些简单的工作,我了解了陶瓷制造企业业务的基本操作流程,必须经过领料、核准、录入、复核、存档、编制、入库等一系列完整严密的手续才能完成的。当中任何一个环节出了差错,都会带来繁琐的纠正工作。除了日常生产的操作流程,在做一些杂事,如联络各部门业务人员、经理等工作,让我深刻体会到一个陶瓷生产企业不是简单的生产、销售的机构,而是一个具有风险性的完整的资本增值过程。 第五周:发货处实习开单。公司的单据分为两种:一为普通件的托运单;二为精品件的托运单。在发货这部分中有很多值得注意的地方。一般的发货流程都是先定价到开单到写标签到贴标签再到装货上车。就如标签来说,标签的填写必须要字迹工整;日期、编号必须准确。贴标签不能错贴跟漏贴。这种种的细节都是值得我们注意的,只有真心留意之后才能将工作做好,这也体现了“细节决定成败”这句话了。而提货工作的原则性比较强;客户不能向我们提供有效证件证明他的身份,我们是绝对不能给他们提走货物的。 第六周:设备的库存管理,机械备件的入库,保管,发放,处理四个流程工作紧密紧密相连,但有时会出现备件遗失或者备件来历不明,缺少系统摆放,造致有时要急用这些备件时出现很难快速找到甚至找不到。公司通过改进管理方法,根据备件品种规格,占用资金和各类备件的库存时间、价格差异等方面实行有效管理。我负责对设备的各项信息录入计算机,并形成相应的管理文档,有利于设备的库存管理。

某某水闸工程施工组织设计方案说明书

某某水闸施工组织设计说明书 1概述 xx闸按50年一遇防潮标准设计,水闸建筑物级别为3级,闸中心线布置在顺堤1+997,基础为软基,设计流量541m3/s,闸规模为7孔×5m,总净宽35m,底槛高程-2.0m。外海设计高潮位(P=2%)为5.24m,多年平均高潮位为2.61m,多年平均潮位为0.3m。xx正常水位1.0m,该闸闸上设计洪水位为3.64m(5%)。xx闸承担新虹卫闸和三眼闸上游流域及本围区的洪水排泄入海职能。 xx闸闸室为钢筋混凝土平底板胸墙式结构,16.5*46.84m,闸孔净宽5m共7孔,每孔设一道钢结构工作闸门,采用QP-2*25T螺杆启闭机启闭。闸室和翼墙地基采用φ80cm钻孔灌注桩,桩长35-45m,消力池、护坦基础、闸堤衔接段采用水泥搅拌桩处理(桩长13m,直径φ70cm)。 2施工部署 根据工程目前的实际状况,由于各种因素影响,xx围堰及水闸实际进度已大大落后总进度计划,当务之急是加高加固围堰,使围堰具备挡水功能,尽快进行排水及冲淤作业,从而为xx闸基础施工创造条件。 水电临时设施:电采用自发电,由320KW、160KW柴油发电机

各1台供给。水取自虹卫水闸河,接水管从虹卫水闸引至基坑施工现场。 混凝土采用商品砼与自拌砼相结合的方法,闸室底板、闸墩、消力池、铺盖、翼墙采用商品砼;灌注桩、垫层、灌砌石海漫、格梗、胸墙、检修及启闭平台等采用自拌砼。 xx闸两侧围堰用石碴填筑施工临时场地,高程约2.5米,砼拌合系统、钢筋加工等均设于此处。围堰北侧海堤抛石至4.0m高程,临时房建、发电机房、仓库等设于此处。 施工进度节点控制如下: 1、xx年12月20日:围堰填筑至3.8m高程,封堵挡水; 2、xx年12月25日:xx闸地基处理(桩基)开工; 3、xx年3月15日:地基处理(桩基)完工; 4、xx年7月15日:闸室结构施工至检修平台(4.8m高程), 两侧挡墙施工至设计高程; 5、xx年12月31日:xx闸完工。 3施工顺序 xx闸施工按照“先围堰填筑,后主体工程”的顺序,主体工程施工以闸室为中心,按照“先深后浅、先重后轻、先高后矮、先主后次”的原则进行。 主要项目施工顺序见下图。

xxxx电站施工组织设计

Xxxx有限公司垃圾转化电站一期安装工程 织设计 编制人: 审核人: 批准人:

Xxxxx 有限公司垃圾转化电站一期安装工程 锅炉本体单位工程施工组织设计 工程概况及施工特点 本工程包括两台 75T/h 循环流化床垃圾、 煤焚烧锅炉。 采用水冷 壁组成水冷风室和炉膛, 对流管束布置在水平烟道内, 低温过热器、 省煤器、空 气预热器全部布置在尾部; 而高温过热器布置在由两侧墙和后墙水冷壁组成的外 置换热器内。本工程主要包括两台锅炉本体安装和锅炉本体部分试验及试运转 水、风压试验、烘炉煮炉、化学清洗、蒸汽严密性试验) 施工特点:本工程安装位置较高,高空作业量大;交叉作业多,工期要求 严,焊接技术质量要求高。 、编制依据 DL/T 5047 -95 《电力建设施工及验收技术规范》 (锅炉机组篇) DL/T 5007 -92 《电力建设施工及验收技术规范》 (火力发电厂焊接篇) DL/T 5031 -94 《电力建设施工及验收技术规范》 (管道篇) 工程名称: xxxx 电厂 75T/h 锅炉本体安装工程 建设地点: xxxx 电厂工业园区 建设单位: xxxxx 有限公司 施工单位: xxxxx 工程公司 监理单位: xxxxxx 建设监理公司 工程规模:

电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 三、项目管理机构 1 、项目经理部建立 按照 GB/750326-2001 即《建设工程项目管理规范》 对本项目施工进行计划、组织、监督、控制、协调等全过程管理,全面履行与业 主签订的工程承包合同, 并且公司将发挥在管理经验、 资金等方面的优势, 由公 司管理层对项目运作过程进行全面宏观监督和支持。 对作为该项目经理部第一责 任人的项目经理,公司选聘具有同类工程施工丰富管理经验和优良管理业绩的国 家一级建设工程施工项目经理担任, 并将以项目“经理目标责任书” 的形式对其 的责任、权力、利益进行明确。 公司对本项目的管理严格执行 “项目经理责任制” 和“项目成本核算制” 。 本工程作为我公司重点工程来运作,在充分尊重项目经理意见的前提下, 精选公司内部各专业、 各岗位业绩优良的工程技术、 管理人员组成项目经理部管 理层,劳务层由具有同类工程丰富施工经验的队伍组成。 2 、项目经理部体系 项目经理部由项目经理、项目总工程师组成项目的决策层 , 下设施工质安 DL/T 5069 -96 电力建设施工及验收技术规范》 射线检验篇) DL/T 5048 -95 电力建设施工及验收技术规范》 超声波检验篇) 要求成立项目经理部,

某水电站施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 某水电站施工组织设计 第一章工程概况 1.1 工程概况 1.1.1概况 (1)枢纽布置 某水电站坝址位于修河某峡谷出口下游约500m,坝址距修水县城14.5km。枢纽建筑物主要由混凝土坝、土坝、引水发电系统等组成,本标为引水发电系统。 引水发电系统布置于右岸,由引水明渠、发电厂房和尾水渠组成。引水渠前清库段长718.39m,引水渠长218.95m,渠底宽度35m;厂房布置在冲沟出口,其长度为65.4m、宽度为14m、高度为39.41m,厂房内安装2台单机容量为20MW的贯流式发电机组尾水渠长度590.06m,渠底宽15~56m。 1.1.2 自然条件 (1)水文气象 修河流域位于亚热带季风气候区,暧湿多雨,气候温和,多年平均气温16.50C,多年平均降雨量1618mm(修水县气象站资料),约一半降雨量集中在4 ~6月。坝址以上集雨面积为5343km2,多年平均流量为151m3s,洪水多由暴雨形成。3月份开始涨水,4~7月份为汛期,4个月的水量占全年总水量的65.7%,全年最大洪水多出现在

6月份,5月份和7月份次之,洪峰历时一般3~5d。8月~次年2月份为枯水期,尢以10月~次年1月为最枯时段,。4个月的水量占全年水量的10.2%。 (2)工程地质 线路全长约1625m,由引水明渠,厂房和尾水明渠组成。引水线路在清库段后,由北280西转向北,经Ⅱ级阶地开挖明渠进入发电厂房,再于Ⅰ、Ⅱ级阶地形成尾水明渠,渠向由北折转为北600东入修河。 1)引水明渠。位于渡槽以北Ⅱ级阶地,地面高程一般92.00~96.00m,地形平坦。明渠冲积物厚一般为5~10m,上部主要为粘土、粉质粘土,含少量砾粒、卵粒;下部为砂卵砾石加粘土,厚1.8~3.9m,局部仅0.5m。明渠右侧丘岗地带为残坡积物覆盖,厚一般为2~4m。下伏基岩为泥质粉砂岩或粉砂质泥岩,基岩面高程83.00~86.00m,强风化下限深度一般为10~15m。 2)厂房。位于六都Ⅱ级阶地,主厂房紧邻右侧的红层丘岗。阶面高程93.00~96.00m,地形较平坦。厂址覆盖层厚度一般为10~13m,近轴线附近与其东侧覆盖层较薄,为4~10m,厂房西北角部位最厚,达19.8m。冲积物上部一般为粉质粘土、粘土,含少量卵砾石;下部为砂卵砾石夹粘土,厚度1.5~3.9m,西北角处最厚达7.95m。 下伏基岩为白垩系含砾中粗砂岩、砂砾岩,两种岩性质相间或相夹产生,岩性较不均一,强度变化较大。厂址基岩面高程一般为83.00~84.00m,西北角和东南角一低一高,高程分别为73.52、90.72m。由于岩性软弱,又不均匀,岩体风化较深且变化较大。轴线附近强风化

水电站 施工组织设计

水电站施工组织设计 第一章综合说明 一、项目概况 甘肃省宕昌县岷江何家堡水电厂位于甘肃省宕昌县境内,为岷江中游河段上开发的低坝径流式电站,坝址位于何家堡乡高桥村,距宕昌县县城15Km,引水线路沿岷江右岸布置,引水至下游9.5Km的何家堡村建厂发电。何家堡水电厂始建于1975年,1977年建成投产,装机容量为3×1000Kw,由宕昌县水电局管理。1990年何家堡水电站划归宕昌县电力局管理,2005年电厂改制为股份制企业,企业名称岷江电力有限公司,其中宕昌县水利部门持股30%,原电厂职工持股40%,私人持股30%。电站运行后较大地提高了宕昌县地方电力系统供电保证出力,为宕昌县地方骨干电源电站。 何家堡水电厂为低坝径流引水式水电站工程,工程由进水枢纽、引水系统和厂区三大部分组成。进水枢纽由溢流坝、泄洪冲沙闸和进水闸组成;引水系统由引水明渠、渡槽、涵洞等组成;厂区部分由前池、压力管道、泄水道、主副厂房、尾水渠、升压站等组成。 何家堡水电厂增效扩容改造目标是:电站在保证岷江生态流量情况下,充分利用水资源,通过对现有水工建筑物进行维修加固加高,对机电设备进行更新改造,对部分金属结构进行改造,达到增效扩容的目标。 宕昌县岷江何家堡水电厂位于甘肃省宕昌县城西北何家堡乡高桥村—何家堡村的岷江干流上,行政隶属宕昌县何家堡乡管辖。岷江经此由西北向东南方向流过。212国道在工程区沿岷江右岸贯穿而行,交通便利。地理坐标枢纽为东经104°19′01.19″、北纬34°02′23.32″,厂区为东经104°16′25.13″、北纬34°05′05.41″。 宕昌县岷江何家堡水电厂为一引水式电站,由枢纽、引水系统和发电厂房等三部分组成。枢纽位于何家堡乡高桥村,引水系统布置于右岸,发电厂房位于何家堡村,主要由压力管道、厂房、尾水渠等组成。 本电站装机容量预计3750Kw,按《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)中有关规定,属V等小(2)型工程,主要建筑物为5级建筑,次要建筑物为5级建筑。 何家堡水电厂工程位于甘肃省宕昌县何家堡乡境内,坝址距宕昌县县城约15Km。电站枢纽右岸沿河有国道甘川公路,对外交通十分方便。 何家堡水电厂以发电为主,正常蓄水位1901.50m,装机容量3750Kw。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)中有关规定,属小(2)型,V等工程,其主要水

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

水电站施工组织设计毕业设计

某水电站(毕业设计) 施 工 组 织 设 计 分院 班级 专业 姓名 学号 指导教师 目录 1 施工条件 (8) 1.1 工程条件 (8) 1.1.1 工程地理位置 (8)

1.2.1 施工场地 (12) 1.2.2 水文气象条件 (12) 1.2.3 工程地质条件 (14) 1.2.4 市场条件 (16) 1.3.1 混凝土骨料 (16) 1.3.2 料场概况 (17) 1.3.3 料场选择 (18) 1.3.4 块石料 (18) 2 施工导流 (19) 2.1 导流标准 (19) 2.2 导流明渠的布置 (22) 2.2.1 明渠的线路选择和布置要求 (22) 2.2.2 明渠进、出口的布置 (23) 2.2.3 导流时段及导流设计流量 (23) 2.3 导流方式 (24) 2.4 导流方案 (25) 2.5 导流建筑物设计 (25) 2.5.1 导流明渠 (25) 2.5.2 围堰 (26) 2.5.3 围堰施工设计图 (26) 2.5.4 首部枢纽导流建筑物工程量详见表8 (27)

2.6.1 导流明渠 (28) 2.7 围堰施工 (28) 2.8 计算施工导流机械人员配置 (30) 2.8.1 导流明渠的配置计算 (30) 2.8.2 导流明渠编织袋土石填筑 (34) 2.8.3 围堰的施工配置计算 (36) 2.9 截流 (39) 2.10 基坑排水 (39) 3 主体工程施工 (41) 3.1 首部枢纽工程施工 (41) 3.1.1 工程特性 (41) 3.1.2 主要工程量 (42) 3.1.3 施工程序 (43) 3.1.4 施工方法 (43) 3.1.5 施工机械及人员配置计算 (45) 3.2 引水隧洞工程施工 (64) 3.2.1 工程概况 (64) 3.2.2 主洞洞门施工 (64) 3.2.3 主体工程施工方案 (67) 3.2.4 爆破耗药量设计 (72) 3.2.5 施工支洞布置 (73)

水电站厂房机电安装施工组织设计

保康寺坪水电站厂房机电安装 施工组织设计 编制: 审核: 批准: 葛洲坝集团第七工程有限公司 寺坪水电站施工项目部 二零零六年二月十五日

第一章工程概述 1.1 工程简述 寺坪水电站位于湖北省保康县寺坪镇肖家湾(粉清河段),为引水或电站,厂房内安装2台混流或水轮发电机组。单机容量30MW,电站总装机容量为60MW。电站设计利用小时3987H(远期),年发电量为1.792亿KWh(远期) 发电机额定电压10.5KW,出线电压等级为110KV,出线一回,接入保康县黄土坪变电所,线路长35KM,电站采用2机1变扩大单元接线。 1.2电站厂房布置主要数据 厂房为地面长41.5米主厂房净宽15.3米 安装间长16.1米 厂房桥机顶高程257.5米水轮机层地面高程235.55米 水轮机导叶中心高程233.0米蝶阀室高程229.55米 尾水管底板高程225.86米 1.3施工组织设计编写的依据和原则 1.3.1施工组织设计编写的依据 (1)寺坪水电站机电设备安装的招标文件 (2)有关设计图纸及厂家资料文字说明 (3)与本工程有关的规程,规范及技术标准 (4)我公司近年来在省内外各型水电站施工安装的经验和我公司的实际情况 1.32施工组织设计编写的原则 (1)保证机组安装质量的原则 (2)保证文明施工安全生产的原则 (3)保证本工程安装工期的原则 (4)保证节约原材料的原则 (5)符合国家环保的原则 1.4 主要工程范围和工程内容 1.41 主要工程范围 (1)所有安装设备的仓库或堆放场的卸货,验收,保管,维护现场二次运输。吊装,安装,调整,试验及系统调试。

(2)提交有关安装记录,试验报告,竣工验收文件,图纸和影像资料等。完成与土建项目承包人之间的协调,接受业主和监理单位的监督。 (3)完成有关埋件制作,构件支架的制作,所有埋件的预埋工作,完成部分零部件,材料的采购工作 (4)参加业主,监理部门组织的星期例会。 (5)参加业主组织的现场验收及试运行工作 1.42 主要工作内容 (1)水轮发电机组及其附属设备 (2)水力机械附属设备 (3)主厂房桥机 (4)发电机电压配电装置设备 (5)110KV变压器 (6)110KV升压站设备 (7)全厂厂用电及坝区供电系统设备全套 (8)全厂各类电缆敷设及电缆桥架全套 (9)厂房及坝区防雷,接地系统全套 (10)全厂计算机控制系统设备及工业电视系统设备 (11)全厂控制,保护,测量系统设备 (12)全厂照明电气埋管,埋件等预埋全套 (13)通信系统设备 (14)其他相关工作 第二章工程施工进程 2.1 工期进程方框图(二号机组适用,一号机完成顺延90天,从4月15号起计时)

SR系列止水材料性能介绍

SR系列止水材料介绍 1.公司介绍 杭州国电大坝安全工程有限公司前身为国家电力公司华东勘测设计研究院科研所(水利电力部华东勘测设计研究院三墩试验厂),主要从事大坝及其它工程构筑物的安全监测系统的设计与安装、各类防水堵漏材料的研发及生产、防水补强加固工程的设计、咨询、施工、总承包等业务。长期以来在水利水电、工业及民用建筑工程的防渗、堵漏、补强、加固及防腐等系列材料的开发、生产、应用和施工工艺及设备研究领域,取得了许多科研成果,荣获了多项国家和省部级科技成果奖;尤其在与面板坝工程密切相关的混凝土接缝、裂缝防渗技术的研究方面,具有优势产品和技术。 公司拥有专业技术人员近百人,其中教授级高级工程师4人,高级工程师近十人,工程师数十人,专业技术门类齐全、技术力量雄厚,在水电工程设计、施工、软件开发、科研、工程管理方面具有强大实力,尤其在水电站大坝防渗止水、补强加固、工程构筑物的水下缺陷处理,及所涉及到的特种材料的研制开发、生产等方面具有先进的技术和方法,在面板坝止水结构和材料方面的部分研究已居世界领先水平。 公司目前已形成SR系列止水材料、化学灌浆材料、防水耐磨涂料、聚合物改性水泥砂浆等六大类二十多种产品,其中多项产品在全国同类企业中处于领先地位。产品生产以ISO9001质量标准为依据,制订了严格的质量控制程序,产品质量在业内享有较高的声誉。 2.SR系列止水材料概述 杭州国电大坝安全工程有限公司自80年代开始就参与了国内混凝土面板堆石坝止水材料的研发,并于80年代中期研制成功了SR塑性止水材料,其性能指标完全达到了国外同类产品,此后,公司又先后开发了纳米改性SR塑性止水材料、SR防渗保护盖片、SR柔性封边剂、SR配套底胶、三元乙丙盖片异形接头、SR防渗胶带、现场硫化仪等系列产品,产品针对性强、适用性广,湖北水布垭(坝高233米)、贵州三板溪(坝高米),贵州董箐(坝高150米)、在甘肃龙首二级(坝高155米)、浙江滩坑(坝高163米)、重庆巴山(坝高155米)、越南宣光、越南戈达、老挝西格玛3等等国内

相关文档