一.工程简介

xx特大桥和xx特大桥水中墩施工时需使用大量的钢护筒和钢管桩,主要规格和应用范围见下表:

编号规格(mm) 数量(m) 适用范围

1 Φ1800×14xx桥6#~9#墩,xx桥17#~20#墩钻孔桩钢护筒

2 Φ1500×10墩旁吊机钢管桩基础

3 Φ50×10水上钻孔平台和栈桥钢管桩基础

其中Φ50×10钢管桩由其它工地调运;Φ1500×10钢管桩和Φ1800×14钢护筒就近制作。

二.主要施工步骤

施工准备→下料→卷管→焊接纵缝→校圆→接长→质量检验→试拼→运输→沉桩

三.主要施工过程及技术要点

1.施工准备

1)技术资料准备:

钢管及钢护筒的加工制作由我公司机械厂承担,应严格按照《钢结构施工与验收规范》(GB50205-2003)和《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81)的要求进行施工。在正式加工前,必须绘制钢板下料图和钢管对接图,编写焊接工艺,并进行焊接工艺评定。

2)施工场地、设备、工具的准备。

为确保施工的顺利进行,应进行必要的场地清理、设备、工具维修及其它施工准备,填写设备进场报验单。

3)材料检验

钢材和焊接材料均需有出厂合格证,并经检验合格后方可办理入库手续,用于钢护筒及钢管桩的加工制作。

2.下料

放样前必须熟悉图纸,参与技术交底工作,放样应在地面平整度很好的平台上进行。按来料宽度及配料计划高度将钢板下料成与管桩(护筒)周长相等的小

块。每块料长度尽可能大,不得小于1.5m的最小节段长度规定。下料采用自动切割机进行精密切割,保证切口直线度及切口质量。每节钢管的坡口端应与管轴线严格垂直。下料偏差不得大于1mm。

3.卷管

将完成下料的钢板在刨边机上进行机械切削或自动切割机切割,精加工焊接坡口,使坡口尺寸一致,为保证焊接质量创造条件。再通过辊床卷板机滚压成与管桩(护筒)外周相同的管节,卷管方向与钢板压延方向保持一致。

4.焊接纵缝

将卷成的管节装入胎具调圆,上转台采用埋弧自动焊接或CO2气体保护焊焊接,焊接时严格按焊接工艺和规范操作,具体要求如下:

1)焊接前必须清除焊缝两边30~50㎜范围内铁锈、油污、水气和杂物。

2)焊接前必须对焊缝两边进行清理、磨光,并加100×100㎜的引弧板,引弧板板材应与母材等强度。

3)焊接时,施焊电流、电压、速度及焊后清理必须严格按照工艺试验确定的焊接工艺参数进行。

4)焊接工作必须由持有焊工证的焊工承担,焊工经技术交底、并经焊接考核认可后方能上岗作业。

5)埋弧自动焊如在焊接过程中出现断弧现象,必须将断弧处刨成1:5的坡度,搭接50mm施焊。多层多道焊时,各层各道间的熔渣必须彻底清除干净。

6)气体保护焊在风速超过2米/秒、手工电弧焊在风速超过8米/秒时,应采取良好的防风措施。在室外焊接时,应搭设防雨棚,当湿度大于80%和雨、雪天气时,室外禁止焊接。

7)焊接时严禁在母材的非焊缝部位打火引弧。

8)焊材按规定进行烘烤、存放,使焊材保持清洁干燥。

5.校圆

对焊完的管节进行检验,椭圆度超标(大于5D/1000或5mm)的进行校圆,校圆通过辊床卷板机滚压完成,以保证每节管节的椭圆度。校圆结束后,在钢管内部加设临时支撑,以免吊装和运输过程中导致管桩变形。

6.管节接长

管节接长在平整的胎架上进行,将数节管节对接成12m/节的桩;焊接前先

调正轴心,相邻管节纵焊缝要按设计要求错开不小于90度,然后再焊接,焊接要求同纵缝焊接。

7.质量检验

1)外观检查:外观检查要符合下表要求:

焊缝外观质量标准

序号缺陷名称允许范围

1 焊缝尺寸超高2mm~3mm

2 咬边深度≤0.5mm,累计总长度≤焊缝长度的10%。

3 表面裂缝未融合,未焊透不允许

4 表面气孔、弧坑和夹碴不允许

2)钢管桩(护筒)制作偏差不得超过下表要求。

钢管桩(护筒)制作允许偏差

序号项目名称允许偏差值(mm)

1 外周长±5S/1000且不大于10

2 管端椭圆度5D/1000且不大于5

3 管端平整度 2

4 桩顶倾斜5D/1000且不大于5

5 桩长度+300,-0

6 桩纵轴线弯曲矢高L/1000且不大于30

7 桩尖对桩纵轴线偏斜10

8 管节对接错牙δ/10且不大于3

注:S为钢管外周长,D为钢管外径,L为钢管桩长度,δ为钢板厚度,单位mm

8.厂内试拼及编号:

由于管桩和护筒长度不等、种类较多,制作后应进行试拼,如同一根管桩或护筒对接后轴线偏差超出规范允许偏差值,要对接口进行处理。试拼合格后用油漆对每节钢管桩(护筒)进行编号并标明上下方向、长度,并在接口处做对接标记,以方便现场调用及对接施工,保证对接后桩(护筒)轴线偏差在规范允许偏差范围内。

9.堆存、吊装与运输

钢管桩或护筒应按规格配套分别堆存,堆放形式和层数应安全可靠,避免产生纵向变形和局部压曲变形。

钢管桩(护筒)吊运过程中应该选取合适的吊点,扁担并设缆风、临时支撑,防止管身变形和损伤。运输途中应逐根垫塞固定,并用钢丝绳捆牢,钢丝绳与钢管桩(护筒)之间用小木块夹楔。

10.插打

1)钢护筒、钢管桩定位、插打前,用水深仪进行河床测量,并派潜水员对江底河床探摸,根据实际情况对河床预先进行处理,处理方法可采用冲击钻冲砸和水下爆破。

2)插打护筒、管桩

利用浮吊或墩旁吊机作为起吊设备,采用中-160打桩机插打管桩或护筒。插打前应重复检查桩架、桩位、桩身,质量合格后才可沉桩,具体步骤如下:

①按照设计图纸安装导向架,并对导向架进行测量,保证上下层导向架垂直,平面偏差在±5mm范围内。

②用浮吊起吊护筒,放入导向架内,护筒露出导向架0.5m,水准仪测量钢管桩顶“十”字线上4个点,调整护筒的垂直度。

③按接长顺序吊起第二根护筒,并按照试拼时做好的对接油漆标记与前一节进行对接,保证护筒的轴线偏差在允许误差范围内,依次接长直至达到设计桩长。采用焊接方式连接,焊接应符合下列要求:

Ⅰ.上部的浮锈和油污必须清除,保持干燥,桩顶变形部分应割除;

Ⅱ.上下节护筒焊接时应校正垂直度,对口的间隙为2~3mm;

Ⅲ.焊条应烘干,焊接时应对称且多层焊,钢护筒各层焊缝的接头应错开,焊渣应清除;

Ⅳ.气温低于0℃或雨雪天,无可靠措施确保焊接质量时不得焊接;

Ⅴ.接头焊接完毕应冷却1min后方可锤击;

Ⅵ.焊接质量应符合国家现行的《钢结构施工与验收规范》(GB50205-2003)和《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81)。

4)护筒着床后检查平面偏差和倾斜度,如不符合要求,将护筒提起重插。护筒平面位置合格后,安装桩帽和中—160振动打桩机。

5)振打

①沉桩时宜先靠护筒和振动锤的自重,使之沉入土中,待桩身入土达到一定深度确认稳定后再振动下沉。

②启动打桩机电源开关,以10秒为一振动间隔,每振打10秒,停下来测量护筒的偏位,并通过浮吊大钩和收锚移动来微调,同时观察贯入度。当标高与贯入度双控指标达到设计要求时停止振打,测量并推算钢管桩底标高,拆除桩帽和打桩机。

③打桩过程中,注意观察,当有下列情况时应停止沉桩,经分析研究并采取措施后,方可继续施工:

Ⅰ.振动打桩机的振幅异常;

Ⅲ.桩身突然倾斜位移。

④护筒振打以标高控制和贯入度控制双控方式进行。如护筒不能达到设计标高,以贯入度控制为主,同时分析原因,采取相应措施,避免强打损坏护筒。对覆盖层较厚的护筒,同时采用冲击钻砸孔后,再复打护筒等措施,将护筒嵌入强风化层内。

⑤在沉桩施工全过程中,由测量人员在岸上进行监测,并作好记录。每一根护筒、管桩插打过程中及时进行检测,若超出设计要求应及时处理。

6)护筒、管桩沉桩结束后及时安装联结系,护筒顶部直接与钻孔平台焊接成整体。

四、安全及其它注意事项

1.施工现场用电,严格执行有关规定,加强电源管理,防止发生电器火灾。

2.焊、割作业点与氧气瓶、乙炔气瓶等危险物品的距离不得少于10m,与易燃易爆物品的距离不得少于30m。

3.水上平台满铺脚手板并设置栏杆、走道,随时清除杂物。在作业区边缘应设置护栏或架设护网,且不低于1.2 米,并要稳固可靠。

4.所有进入施工现场的人员必须戴好安全帽,并按规定配戴劳动保护用品,或安全带等安全工具。水上施工时,施工人员必须穿上救生衣,并配备一些救生圈和救生船。作业人员不得穿拖鞋、硬底易滑鞋和裙子进入施工现场。

5.施工平台应挂配醒目的安全警示牌,夜间施工必须有充足的灯火照明。

6.振动打桩机与桩帽,桩帽与护筒之间的连接螺栓应垫弹簧垫圈或带双螺帽,连牢拧紧,并随时检查,每震动一次,检查一次,防止震松螺栓,造成坠落事故飞出伤人。

7.钢护筒下沉到位后,要加盖盖板以免铁件、工具或其他东西掉入孔内,影响钻孔。

人字柱及支墩施工作业指导书

施工方案/作业指导书报审表 表1-3 文件编号:80-CF0126-05-D06/APCC(F)-T004 经办人: 2009 2009 02日

施工组织设计/施工方案会签页 表1-4 文件编号:80-CF0126-05-D06057/APCC(F)-T004 2009 签名: 2009 签名: 2009 2009 2009

编号:TL-T320-T-009

1.编制目的 本作业指导书是按照铜陵电厂六期2×1000MW机组冷却塔工程现场条件和资源配备的情况下编写的,为客户提供满意产品。特编制本作业指导书作为冷却塔人字柱、支墩及环梁脚手架施工的依据。 2.适用范围: 本作业指导书适用于铜陵发电厂六期2×1000MW机组#5冷却塔人字柱、支墩及环梁脚手架的施工。 3.编制依据: 3.1《#5自然通风冷却塔环基支柱施工图》 F51965S-S5102 3.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 3.3《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194—93) 3.4《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005) 3.5《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2001) 3.6《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001) 3.7《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 3.8《电力建设施工质量验收及评定规程》(土建工程)DL/T5210.1-2005 3.9《F标段施工组织设计》 4.作业项目概述 4.1冷却塔人字柱共48对,为现浇结构。人字柱钢筋用量350t,混凝土强度为C40、W8、 F150,砼方量1176m3;每根人字柱直径为1100㎜,长12896㎜。每根人字柱有34根HRB335Φ32长度16700㎜的纵向钢筋及φ10@150箍筋和φ14的螺旋箍筋及φ18的加筋环。 4.2人字柱模具、钢筋采用搭设钢管脚手架支撑。人字柱支墩纵向钢筋Φ32、Φ28在环 基施工时已预先埋入,支墩箍筋为双肢Φ18钢筋,支墩混凝土强度为C40、W8、F150。 混凝土均采用现场JS-1000搅拌机搅拌施工;混凝土采用浇水养护,砼塌落度控制在140~160㎜范围内。人字柱及支墩夏季施工措施详见《夏季、雨季施工措施》。 5.作业准备 5.1

钢结构工程施工管理的安全防护要点标准范本

操作规程编号:LX-FS-A48474 钢结构工程施工管理的安全防护要 点标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

钢结构工程施工管理的安全防护要 点标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 在钢结构工程施工管理中,安全尤为重要,本论文就此安全防范问题做了一些简单的探讨,仅作为刚结构施工及其安装作业的同志们的安全防范工作能起到有效作用,也作为安全防范方面的心得探讨与交流。 一、钢结构工程施工中的安全防护要点 (一)对高空坠落问题的预防 安装使用的工具,如扭矩扳手、撬棍、角磨机等应采用安全保护绳,防止坠落。随手用的螺栓垫片等应放人工具袋。施工作业中所有可能坠落的物件,应

扣件式钢管脚手架施工作业指导书

中铁十三局集团天津科技有限公司中铁·滨海欣城一期项目 碗扣式脚手架作业指导书 编制: 复核: 审批:

目录 1.目的 (1) 2.编制依据 (1) 3.适用范围 (1) 4.技术准备 (1) 5.人员组织 (1) 6.材料要求 (1) 7.机具配备 (1) 8.施工工艺流程 (1) 9.施工作业方法及要求 (2) 9.1主柱 (2) 9.2大横杆 (3) 9.3小横杆 (3) 9.4斜撑 (3) 9.5平桥 (4) 9.6斜桥 (4) 9.7卸料平台 (4) 10.脚手架的拆除 (6) 11.质量控制要点和措施 (7) 12.安全控制要点及措施 (7)

1.目的 明确扣件式钢管脚手架作业工艺流程、操作要点和相应的工艺、质量标准,指导、规范建筑工程脚手架施工作业。 2.编制依据 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3.适用范围 本工艺标准适用于搭设以钢管扣接的构架为主体,以篙竹作护栏的外脚手架。 4.技术准备 根据工程特点和施工要求编制脚手架搭设方案和设计。 5.人员组织 劳动力组织统计表表1 6.材料要求 6.1钢管:直径为48或51mm、壁厚为3~3.5mm的热轧无缝或有缝钢管,用作主柱、大横杆、小横杆、斜撑等。 6.2连接构件:回转扣、直角扣、对接扣、驳芯。 6.3底座:用φ40钢管和4~5mm钢板制成,用于主柱的垫脚。 6.4脚手板:竹、木或钢脚手板。 7.机具配备 吊车,扳手等 8.施工工艺流程

9.施工作业方法及要求 9.1主柱 9.1.1主柱应选用无严重锈蚀、无弯曲变形的钢管。 9.1.2主柱的纵向间距不应超过2m,一般在八层建筑物内30m以下使用,八层以上的另出搭设方案。双排架的内外排柱的间距为0.8~1.2m。内排柱离墙20cm,当大于20cm时,平桥下必须加兜底安全网。如遇装饰线,也可以适当加长内柱的小横杆,相酿阵竹。 9.1.3立主柱时先搭临时支架将柱固定,柱脚套上底座。当柱的荷载超过底座承载面积地 基反力时,底座下应垫厚板或混凝土垫块。 9.1.4立好主柱后,用钢管或篙竹将同一平面内的柱脚连结牢固。柱驳口应交错,不得全 部在同一水平面。

建筑钢结构施工作业指导书

目的 为指导施工单位进行钢结构施工作业, 确保工程质量,做到技术先进、经济合理、 安全适用,制定本作业指导书。 2 ?适用范围 适用于各类工业与民用建筑钢结构的加工方法与制作工艺技术。 3 ?执行规范与标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《钢结构工程施工质量验收规范》 《建筑钢结构焊接技术规程》 《钢结构设计规范》 4 .基本规定 (1) 钢结构制作单位应具备相应的钢结构工程制作资质,并具有相应的工艺技术 标准、质量管 理体系、质量控制及检验制度等。 (2) 钢结构制作单位应根据已批准的设计文件编制施工详图。施工详图应经原设 计单位审核批 准后方可施工。当需要修改时,应经原设计单位同意和签署文件确认。 (3) 钢结构制作所采用的原材料及成品在进场时必须进行验收。凡涉及安全、功 能的原材料及 成品应按国家相关标准、规范进行测试复验。 (4) 钢结构制作前,应根据设计文件、施工详图的要求及制作单位的加工条件等, 编制制作工 艺技术方案,其内容应包括:施工技术标准,制作单位质量保证体系,制 作质量保证措施,生产场地布臵、加工、焊接设备和工艺装备,焊工和检查人员的资 质证明,以及各类检查项目表格和生产计划表等。制作工艺技术方案应经总包和监理 工程师审核批准后方可组织实施。 (5) 钢结构制作各工序应按工艺技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进 行检查验收。 钢结构制作和制成品质量验收必须采用经检定、校准合格的计量器具。 (6) 钢结构制作单位应在必要时对构造复杂的构件进行工艺性试验。连接复杂的 钢结构,应根 据合同要求在制作单位进行预拼装。 (7) 钢结构的加工制作一般应遵循下述的工作顺序: 1. (GB50300-2001 (GB50205-2001 (JGJ81-2002) (GB50017-2003

钢结构施工作业指导书

钢结构施工作业指导书 天津市万润特建筑安装工程有限公司 工程项目组 2011年4月6日

钢结构工程以其施工进度快、投资少、外观简洁大方、便于重新利用等优点,近些年来越来越受到社会的广泛推崇。我单位是以钢结构施工为主的新兴企业,几年来积累了很多钢结构施工方面的施工经验。下面利用近几年来积累的经验教训结合工程实地以潍柴金属炉料库工程为例编制此作业指导书。 一、主体工程: 1、独立基础及地脚螺栓复查 当基础混凝土浇筑好后,在钢结构构件进场准备吊装前,应对独立基础及地脚螺栓进行全方位的复核,取得真实有效的数据,以备独立基础及地脚螺栓做必要的校正、整改和在安装过程中做调整。独立基础及地脚螺栓主要应检查以下项目: (1)、独立基础及地脚螺栓中心线的偏移; (2)、独立基础及地脚螺栓之间的距离; (3)、独立基础及地脚螺栓标高及水平度;(用水准仪进行地脚螺栓的水平及标高控制,全部做好测量记录做到心中有数并在基础砼短柱上统一位置做好标记,计算螺栓的标高公差以便于调整及控制安装质量。公差较大时共同与监理及甲方进行协商并共同签字认可)弹出安装纵横十字线 为了在安装钢柱时钢柱的轴线位置,因此在基础上弹出安装钢柱的纵横十字线或边线,以便钢柱的中心线、边线与纵横十字线、边线对齐。实际施工过程中在基础顶面弹制控制线对以后钢柱的校正工作具有极大的帮助。基础螺栓标高的复查是极为重要得,此处标高牵扯

到以后钢柱、牛腿、行车梁、刚架、檩条、天沟、墙板、屋面板等各个方面,施工中应作为重中之重来控制。 2、吊装前准备工作: 安装前应对基础轴线和标高,再次进行检查,检测和办理交接手续,其基础应符合如下要求: (1)基础砼强度达到设计要求。 (2)基础的轴线标志和标高基准点准确、齐全。 (3)超出规定的偏差,在吊装之前应设法消除,此外,为便于校正钢柱的平面位置和垂直度,屋架的标高等,需在钢柱的底部标出纵横向的轴线,在钢柱底部适当高度处标出标高准线。构件制作允许偏差应符合规范要求。 (4)准备好所需的吊具、吊索、钢丝绳、电焊机及劳保用品,为调整构件的标高、垂直度准备好各种规格的木楔、铁丝、大锤、地锚等。 3、钢柱的吊装 构件堆放:钢结构宜堆放在安装位置附近,这样可以免去二次搬运的麻烦,并垫好枕木将钢构件主要受力处与地面垂直,也为钢结构的吊装提供便利,有利与构件的成品保护。起重机的行走路线宜安排在每跨居中位置,两侧钢柱均在其工作范围之内。 针对本工程的特点,构件堆场设于厂内进行,施工现场进行吊装作业和拼装作业。故钢柱的吊装,将分成一次进行。即起重机在每根轴线附近开行。

栏杆安装作业指导书

栏杆安装作业指导书 修改记录: 为加强室内阳台和室内防护栏杆安装质量控制,同时协调总包和栏杆安装单位的工作配合,特制定此栏杆安装工程施工管理制度。 1.适用范围 适用于室外、架空层、游泳池、阳台、室内凸窗、屋顶等不同部位的铁艺 栏杆、钢化玻璃栏杆。 2.施工材料准备 2.1进场时,必须对栏杆验货,如发生质量不合格必须进行退货处理。进场时, 主要需查验栏杆的钢管、扁铁、方钢原材料是否本身有质量缺陷,如月牙 式缺口,弯曲不顺直等,焊接质量,防锈底漆喷吐或涂刷是否均匀合格。 2.2栏杆一般有防锈底漆和面漆两层。其中防锈底漆一般会采用环氧富锌底漆 和红丹防锈漆,而面漆有醇酸磁漆和聚氨酯面漆等; 2.3如若阳台栏杆设计为全玻璃式的防护形式,其玻璃必须采用夹胶玻璃或夹 胶钢化玻璃; 3.阳台栏杆安装设计 3.1设计安装原理 阳台栏杆设计应防止儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m;放置花盆处必须采取防坠落措施。 低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,中高层,高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。如栏杆下端有高度500mm以内易于攀登的槛

或其他管道,则栏杆高度应从槛顶或管道顶算起。 外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护设施;例如目前室内设计的落地凸窗、凸窗栏杆设计高度不应低于0.90m。 栏杆离地面或屋面0.10m高度内不能留空,以防止杂物从其坠落。 高度超过45m的钢筋砼结构,应采取防侧击和等电位的保护措施,应将45m 及以上外墙的栏杆与防雷装置连接。 栏杆必须做好防绣处理,目前栏杆防绣处理方式有,镀锌除锈、喷锌除锈、红丹防锈漆、环氧富锌底漆等,花好园栏杆设计为: 室外阳台栏杆和屋面女儿墙、架空层栏杆: 3.1.6.1 铁件基层高压喷砂除锈。 3.1.6.2 高温热喷锌防锈处理。 3.1.6.3 环氧富锌底漆一遍。 3.1.6.4 面漆(醇酸磁漆)两遍。 室内落地凸窗防护栏杆: 3.1.6.5 铁件基层除锈清污。 3.1.6.6 红丹防锈漆一遍。 3.1.6.7 面漆(醇酸磁漆)两遍。 3.2栏杆安装工艺 3.2.1结构施工时,已预埋栏杆焊接预埋件的,则应焊接连接;没有预埋件的, 则应用膨胀螺栓固定,每根栏杆立杆与结构连接不得少于三个连接点, 打入的膨胀螺丝不小于M10。 3.2.2阳台栏杆必须与混凝土墙面或混凝土实心砌块相连接,不得与混凝土加 气砌块直接连接,否则需在加气砖上200×200的预埋砼块,以保证阳 台栏杆的连接刚度要求。 3.2.3阳台栏杆采用居中安装,避免出现大小头现象。 3.2.4为保证栏杆美观,除栏杆无法直接搬运至现场外,尽量避免在施工现场 焊接。如若发生栏杆焊接,要求焊接的焊缝必须饱满,禁止点焊。 3.2.5由于栏杆长期处在室外,受环境影响严重,特别是深圳属沿海地区,铁 件在室外生锈而造成外墙污染的情况屡见不鲜,因此栏杆防锈处理必须

扣件式钢管悬空脚手架施工作业指导书

扣件式钢管悬空脚手架施工作业指导书 为使扣件式钢管悬空脚手架施工规范化,制订了扣件式钢管悬空脚手架施工本作业指导书,要求各有关单位严格按本作业指导书所述事项进行控制和施工。同时本作业指导书与具体部位技术通知配合使用。 一、构配件质量标准及检验 1、钢管质量的检验要求 ⑴新旧钢管的外观质量检验应按表1-1要求进行; ⑵钢管应无裂纹,两端面应平整,严禁打孔。 钢管质量检验压要求表1-1 2、扣件的技术要求和质量检验要求 ⑴技术要求: 扣件应采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制作; 铸件不得有裂纹、气孔;不宜有缩松、砂眼或其它影响使用的铸造缺陷;并应将影响外观质量的粘砂、浇冒口残余、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净。 扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好。 扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。 当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。 扣件表面应进行防锈处理 ⑵.扣件质量检验要求 扣件质量应按表1-2要求进行检验。 扣件螺栓拧紧扭力矩达65N.m时,可锻铸铁扣件不得破坏。 应按国家现行标准的规定抽样检测。 扣件质量检验要求表1-2 3、构配件的允许偏差(见表1-3)

构配件的允许偏差表1-3 二、脚手架构造要求 1、单管立柱构造要求 立柱接头可采用搭接,搭接应符合以下要求: ⑴立柱上的对接扣件应交错布置,两个相邻立柱接头不应设在同步同跨内,两相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心距主接点的距离不应大于步距的1/3。 ⑵立柱的搭接长度不应小于1m,不少于三个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。 ⑶纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮不大于200mm处的立柱上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。当立柱基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立柱固定。靠边坡的立柱轴线到边坡的距离不应小于500mm。 2、纵向水平杆构造要求 ⑴纵向水平杆设置于横向水平杆之下,在立柱的内侧,并采用直角扣件与立柱扣紧; ⑵纵向水平杆一般宜采用搭接连接,搭接应符合以下要求: a 对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。 b 搭接接头长度不应小于1m,并应等距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。

护栏施工组织设计

5一、工程概况 SJ-2标段起始桩号为YK32+446,终点桩号K63+778,主要建设博深高速公路交通安全设施工程,护栏工程是本项工程的分项工程。路侧护栏采用两波波形梁护栏及三波波形梁护,分为普通型(立柱间距为4m),加强(立柱间距为2m)。 本段护栏主要工程数量: 二、施工方案 (一)路侧波形梁护栏施工方法 1、施工顺序 打入式立柱波形护栏施工顺序: 定点放线打桩调桩装板调整线性整理资料交工验收 施工方案: 波形梁钢护栏板采用钢板或带钢卷经专用的冷弯滚压成型生产线生产成型。所有附件均用专用的配套设备和模具进行生产,全部材料均按招标文件和图纸要求进行热浸镀锌防腐处理。 现场安装采用液压护栏专用打桩机打桩,配备8台打桩机,每台打桩机均由熟练的技术工人操作。 施工方法: 1、定点放线: 根据施工图纸要求,以路基中线为基准,以大中小桥涵洞,通道,立交,及手孔,电话平台等构造物为控制点,进行测距定位。按照布设表结合实际地形用钢卷尺进行测

距定点放线并在立柱定位处打上十字交叉线,然后用水准仪对已定好的定位点进行测量其相对高差和相对高程,确定每个点立柱的打入深度。 立柱放样后,应勘查清楚每根立柱位置的地基状况。如遇地下通讯管线、泄水管等,或涵洞、通道顶部埋土深度不足时,应调整某些立柱的位置或改变立柱固定方式。立柱放样时利用调整段调整间距,利用分配方法处理间距零头数。 2、立柱安装: 一般路段,立柱可以采用打入法进行施工。立柱打入时,应精确定位,打入过深时不得将立柱部分拔出加以矫正,须将其全部拔出,待基础回填夯实后,再重新打入。无法采用打入法施工时,可采用现浇砼护栏立柱基础,现浇砼基础与护栏的空隙的回填采用工程师同意的合适材料回填并夯实。采用打入法进行立柱安装时主要控制立柱的间距、垂直度、立柱高度、立柱距路肩边缘线的距离。具体操作如下: 1)控制立柱间距: 按照定点位置,以立柱边缘为控制点,用角尺(或钢尺)垂直于路面。以角尺边缘通过放线点和立柱外边缘确定立柱的4m或其他间距。另外用一根定位钢管,钢管两头焊半圆端头,一端与已安装好的立柱贴紧,另一端与将要安装的立柱贴紧,以确保立柱的4米间距(其他间距亦可采用这种方法)。 2)控制立柱垂直度: 在立柱定位时,将立柱顶部套在桩套内,立柱底部利用桩机的前后和侧向收放功能,用水平尺贴紧立柱,指挥桩机操作人员移动桩机,直至水平尺在相邻角为90度的两个点上都显示水准为止,方可进行施工。 3)确定立柱高度: 用水准仪测量计算出每根立柱的打入深度。根据计算结果,在立柱上相应的位置画一条线,在打桩过程中,当标尺与这条线重合时,就表明该立柱已到达安装高度,可以停止打入。所以在立柱打桩过程中,当立柱基本达到安装高度时,要减小油门,减小桩锤的冲击力,使立柱一次性达到标准。 立柱的施工安装为护栏工程中最重要的施工工序,每个施工人员必须紧密配合按照上述施工过程进行控制,确保立柱的各项检测指标达到要求,外观线形流畅,立柱顶部齐平。 3、线形调整:

扣件式钢管脚手架作业指导书示范文本

扣件式钢管脚手架作业指导书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

扣件式钢管脚手架作业指导书示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 本工艺标准适用于搭设以钢管扣接的构架为主体,以 篙竹作护栏的外脚手架。 一、施工准备 1、材料 ⑴钢管:直径为48或51mm、壁厚为3~3. 5mm的热 轧无缝或有缝钢管,用作主柱、大横杆、小横杆、斜撑 等。 ⑵连接构件:回转扣、直角扣、对接扣、驳芯。 ⑶底座:用φ40钢管和4~5mm钢板制成,用于主柱 的垫脚。底座的底板面积不应少于200c。 ⑷脚手板:竹、木或钢脚手板。

2、作业条件 ⑴根据工程特点和施工要求编制脚手架搭设方案。 ⑵搭架的位置已进行场地清理。 ⑶对土质松软的地基已进行强化处理。 二、操作工艺 1、主柱 ⑴主柱应选用无严重锈蚀、无弯曲变形的钢管。 ⑵主柱的纵向间距不应超过2m,一般在八层建筑物内30m以下使用,八层以上的另出搭设方案。双排架的内外排柱的间距为0.8~1.2m。内排柱离墙20cm,当大于 20cm时,平桥下必须加兜底安全网。如遇装饰线,也可以适当加长内柱的小横杆,相酿阵竹。 ⑶立主柱时先搭临时支架将柱固定,柱脚套上底座。当柱的荷载超过底座承载面积地基反力时,底座下应垫厚

钢结构屋面施工组织设计

天津市裕达家园小区钢结构坡屋面施工组织设计 编制:(技术负责人) 审核:(项目经理) 审批:(分管总经理) 天津市中巨源彩钢结构有限公司 二零一六年八月四日

钢结构工程屋面施工方案 本工程为4#、7#、10#、11#、12#、13#楼钢结构坡屋顶。安装的内容有钢柱、钢梁、支撑等。 一、本工程的关键在于质量控制,所以本公司将特别成立由专人负责本部门职责范围内的质量管理,严格保证翻样、工艺、原材料供应、生产过程控制、运输、安装的各环节的工作质量和产品质量,确保过程保质保量完成。 1.质量管理总则 (一)、严格按照公司《质量手册》、《程序文件》以及《施工组织设计》的要求组织施工生产,确保施工过程及相关的施工环节处于受控状态。 (二)、加强技术管理,认真贯彻各项技术管理制度。在开工前落实项目经理部各岗位的质量责任制,做好技术交底,并将质量目标进行分解,明确其基本要求、控制要点;施工中认真检查执行情况,做好各项质量记录;施工完毕后,认真进行工程质量检验和评定,做好技术档案管理工作。 (三)、加强施工过程控制,对影响施工质量的各种因素实施有效控制,确保工程质量符合设计和规范的要求。 (四)、建立正常的施工秩序,科学地组织施工,合理安排劳动力和机具设备。 (五)、落实现场质量责任制,对全现场进行明确的责任区划分,建立执行质量奖罚制度。 (六)、项目经理及施工员对各类进场施工人员进行技术交底和质量安全交底,并做好记录。 (七)、特殊工种施工人员必须持证上岗。 (八)、项目经理部配备足够的检验、测量设备,及时准确地提供检验、测量数据。 (九)、公司针对本工程制定质量内控标准,并贯彻以样板指导工程的原则。 (十)、加强对施工工艺的管理,制定各分项工程的作业指导书,明确贯彻

钢结构制作作业指导书

钢结构制作 作业指导书 1.适用围 适用于各类工业与民用钢结构建筑的钢构件加工与制作方法及工艺技术。 2.执行规与标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《钢结构设计规》(GB50017-2003) 3.基本规定 (1) 钢结构制作单位应具备相应的钢结构工程设计和制作资质,并具有相应的工艺技 术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度等。 (2) 钢结构制作单位应根据已批准的设计文件编制施工详图。施工详图应经原设计单 位审核批准后方可施工。当需要修改时,应经原设计单位同意和签署文件确认。 (3) 钢结构制作所采用的原材料及成品在进场时必须进行验收。凡涉及安全、功能的 原材料及成品应按国家相关标准、规进行测试复验。 (4) 钢结构制作前,应根据设计文件、施工详图的要求及制作单位的加工条件等,编 制制作工艺技术方案,其容应包括:施工技术标准,制作单位质量保证体系,制作质量保证措施,生产场地布置、加工、焊接设备和工艺装备,焊工和检查人员的资质证明,以及各类检查项目表格和生产计划表等。制作工艺技术方案应经总包和监理工程师审核批准后方可组织实施。 (5) 钢结构制作各工序应按工艺技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检 查验收。钢结构制作和制成品质量验收必须采用经检定、校准合格的计量器具。 (6) 钢结构制作单位应在必要时对构造复杂的构件进行工艺性试验。连接复杂的钢结 构,应根据合同要求在制作单位进行预拼装。 (7) 钢结构的加工制作一般应遵循下述的工作顺序: 工程承包详图设计设计单位审图 材料采购 构件加工制作成品运输出厂

施工现场职安作业指导书(2021年)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工现场职安作业指导书(2021 年) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

施工现场职安作业指导书(2021年) 1目的:保障工程施工现场生产人员的安全,预防事故发生;同时优化施工环境、保障周边环境,保障职工健康安全。 2适用范围:适用于路基桥梁工程施工现场安全操作及环境保护。 3引用资料:《公路工程施工安全技术规程》及相关环保法律法规。 4具体要求: 4.1施工现场应有利于生产,方便职工生活;符合防洪、防火等安全要求,具备文明生产、文明施工的条件。 4.2施工现场的临时设施,必须避开泥沼、悬崖、陡坡、泥石流、雪崩等危险区域,选在水文、地质良好的地段。施工现场内的各种运输道路、生产生活房屋、易燃易爆仓库、材料堆放,以及动力通

讯线路和其它临时工程,应按照有关安全的规定制定出合理的平面布置图。 4.3施工现场的生活生产房屋、变电所、发电机房、临时油库等均应设在干燥地基上,并应符合防火、防洪、防风、防爆、防震的要求。严禁私接乱搭电路电线。一经发现,必须立即拆除整改,并按有关规定进行处罚。 4.4施工现场应按规定设置安全标志,并不得擅自拆除。 4.5施工现场内的沟、坑、水塘等边缘应设安全护栏。场地狭小,行人和运输繁忙的路段应设专人指挥交通。 4.6生产生活房屋应按防火规定保持必需的安全净距,一般情况下活动板房不小于7m,铁皮板房不小于5m,临时的锅炉房、发电机房、变电室、铁工房、厨房等与其它房屋的间距不小于15m。 4.7易燃易爆品仓库、发电机房、变电所,应采取必要的安全防护措施,严禁用易燃材料修建。炸药库的设置应符合国家有关规定。工地的小型临时油库应远离生活区50m以外,并外设围栏。 4.8工地上较高的建(构)筑物、临时设施及重要库房,如炸药

扣件式钢管脚手架作业指导书实用版

YF-ED-J8073 可按资料类型定义编号 扣件式钢管脚手架作业指 导书实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

扣件式钢管脚手架作业指导书实 用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 本工艺标准适用于搭设以钢管扣接的构架 为主体,以篙竹作护栏的外脚手架。 一、施工准备 1、材料 ⑴钢管:直径为48或51mm、壁厚为3~3. 5mm的热轧无缝或有缝钢管,用作主柱、大横 杆、小横杆、斜撑等。 ⑵连接构件:回转扣、直角扣、对接扣、驳 芯。

⑶底座:用φ40钢管和4~5mm钢板制成,用于主柱的垫脚。底座的底板面积不应少于200c。 ⑷脚手板:竹、木或钢脚手板。 2、作业条件 ⑴根据工程特点和施工要求编制脚手架搭设方案。 ⑵搭架的位置已进行场地清理。 ⑶对土质松软的地基已进行强化处理。 二、操作工艺 1、主柱 ⑴主柱应选用无严重锈蚀、无弯曲变形的钢管。 ⑵主柱的纵向间距不应超过2m,一般在八

层建筑物内30m以下使用,八层以上的另出搭设方案。双排架的内外排柱的间距为0.8~ 1.2m。内排柱离墙20cm,当大于20cm时,平桥下必须加兜底安全网。如遇装饰线,也可以适当加长内柱的小横杆,相酿阵竹。 ⑶立主柱时先搭临时支架将柱固定,柱脚套上底座。当柱的荷载超过底座承载面积地基反力时,底座下应垫厚板或混凝土垫块。 ⑷立好主柱后,用钢管或篙竹将同一平面内的柱脚连结牢固。柱驳口应交错,不得全部在同一水平面。 ⑸在双排架的外排主柱及单排架的主柱之间设副柱(俗称“针柱”),副柱一般采用篙竹,间距不大于1m,从第一度大横杆(打底梁)开始向上设置,用篾扎紧在大横杆上(注:必须

钢结构制作作业指导书.

钢结构制作作业指导书 编制部门:生产部 编制:邓文学 审核: 批准: 中国第五冶金建设公司钢结构工程分公司 二00四年三月

1.适用范围 当前,建筑钢结构在我国得到蓬勃的发展,为了适应建筑钢结构的需要,确保工程质量,做到技术先进、经济合理、安全适用,制定本作业指导书。 本作业指导书适用于建筑钢结构的加工制作。 1.1编制参考标准及规范 (1)《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-1998 (2)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 (3)《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 (4)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》JGJ82-91 2. 生产技术准备 2.1 技术准备 2.1.1 图纸会审:熟悉图纸,进行图纸会审,与甲方、设计人员、监理充分沟通,了解设计意图,编制施工预算。 2.1.2 编制重要质量控制点的工艺文件,对生产车间进行技术交底。 2.1.3组织必要的工艺试验,对新工艺、新材料、要做好工艺试验,作为指导生产的依据。 2.1.4 建立技术资料档案。 2.2 生产准备 2.2.1 制定材料供应计划。 2.2.2 组织配备生产人员和生产设备及工机具。

3. 钢结构生产工艺流程

4. 下料 4.1 放样画线下料 4.1.0 放样前应熟悉图纸,并核对图纸之间的尺寸和方向,在放样过程中出现技术上问题时,应及时与生产部工艺人员联系解决。尺寸的变更,材料的代用而产生与原图不符时不得自行解决。应通知生产部工艺人员,在得到“工艺更改通知单”后方可更改。 4.1.1 铆工画线前应检查钢板的材质、厚度和表面质量,当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度允许偏差值的1/2。钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷,合格后方可下料。 4.1.2 钢板在画线前应保持平整,平面不平度超过规范要求的应通过校平机校平方可下料。 4.1.3 画线和检查所使用的量具,应是经计量部门计量合格的量具。 4.1.4 为确保构件安装精度和下料尺寸及形状的准确须经1:1实样或电脑放样核实下料尺寸无误后方可下料。H型钢盖腹板下料长度应加0.5~0.8 ?的纵缝焊接收缩量及切割余量。对需铣削加工的零件端

栏杆工程作业指导书

栏杆工程作业指导书 编制李庆日期 2014年2月审核日期 批准日期 修订记录

一、目的: 保证栏杆工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001,符合2002年版《工程建设强制性条文》(房屋建筑部分)的相关要求及合同约定的标准。 二、适用范围: 适用于重庆地区民用住宅小区的公共楼梯和户内金属(金属玻璃)栏杆安装工程的施工、检查和验收。(注:各类建筑的专业设计尚应满足相应设计要求) 三、编制依据: 依据《住宅设计规范》GB50096-1999(2003)、《钢结构工程施工质量验收规范》,国家现行相关设计标准、规范、知名企业施工工艺标准及结合重庆地区实际情况加以调整 四、作业要点: 1.技术质量职责: 1.1业主负责监理,总、分包单位之间的协调管理,并对过程、结果进行跟踪、督促管理。 1.2总包单位负总包管理责任,对最终产品负责。 1.3分包单位对施工的质量负责,并承担相应的责任损失。 1.4监理单位对分包单位负监督管理责任,对总分包单位负协调管理责任。 2.技术质量要求; 2.1分部(子分部)工程分包施工单位必须具备相应的施工资质,并在开工前报送监理单位和总包单位。 2.2施工单位技术人员应按要求持证上岗,并按要求报送监理单位和总包单位。 2.3分包单位施工前应接受业主、监理、总包单位对其进行全面的施工技术交底,包括工程概况、技术质量要求、工期进度要求、安全文明施工等内容。 2.4分包单位施工前应根据设计文件、监理、业主要求及合同要求,编制切合实际的施工方案,并报送监理单位和总包单位。 2.5分包单位应对作业班组进行入场教育、施工技术交底和安全文明施工交底。 2.6分包单位应及时完善各种隐蔽资料,检查记录、施工记录等,并在监理和总包单位要求、指导下装订成册或由总包单位代理装订,报送总包单位统一组卷。

钢结构产品制造工艺标准

钢结构产品制造工程 一、目的: 本作业指导书规定了本公司钢结构制造的技术标准,用以保证钢结构产品的制造满足设计及规范的技术要求,确保产品质量。 二、适用范围: 本作业指导书适用于本公司钢结构产品制造过程和技术管理的监控。 三、说明: 1.本标准与设计文件一起,作为本公司钢结构制造、检验和验收的统一标准。 2.钢结构制造的生产工序必须实行“自检、互检和专检”的三级质量检验制度, 防止不合格品流入下道工序。 3.制造和检验所使用的仪器、仪表和量具等,必须经过专业检定部门检定,并在 检定合格周期内。 4.当执行本标准发生问题和矛盾时,应及时向设计室和技质科反映情况,通过研 究及协商提出处理意见。 四、引用的主要技术标准与规范: 《钢结构工程施工质量验收规范》 《建筑钢结构焊接技术规程》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的形式与尺寸》 《埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》 《钢结构焊缝外形尺寸》 Z39-87 《焊接材料的验收、存放和使用》 《火焰切割面质量技术要求》 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 《低合金高强度钢结构》 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 T14957-94 《熔化焊用钢丝》 T14958-94 《气体保护焊用钢丝》 T8110-95 《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》

T17493-98 《低合金钢药芯焊丝》 《碳素钢埋弧焊用焊剂》 《工业液体二氧化碳》 T5118-95 《低合金钢焊条》 T5117-95 《碳钢焊条》 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 《碳素结构钢》 《氩气》 T10045 《碳钢药芯焊丝》 T12470 《低合金钢埋弧焊用焊剂》 五、生产准备:在接到钢结构件生产计划后应作好以下准备工作。 1.工程概况:生产计划科应全面掌握钢结构制造的概况、材料明细表、构件明细 表、计划进度要求。并将概况通报有关科室。 2.工艺流程:制造车间对钢结构件的制作工艺流程作出安排,如加工工序、劳动 力配置。 3.生产场地:在多个工程项目同时制作时,制造车间应按钢结构件的数量、长短 不同的情况,详细安排每个项目钢结构件制作及临时堆放的场地,作到充分利用车间有限的面积,减少二次倒运,提高劳动生产率。 4.生产、技术和检验人员资格:电焊工必须持有效的焊工合格证上岗;无损探伤 检验人员也应有资格证书;技术管理人员应能胜任本职工作,熟悉规范标准及制作要求。 5.生产及检验设备:所有生产设备应处于良好状态,制作中也应及时作好保养维 修工作。检验仪器、仪表、量具均保持检定合格的状态。 6 重要及关键工序:结合钢构件制作项目的具体情况,确定出重要的及关键的工 序,必要时应进行制作的工艺试验,取得经验后,再批量生产,确保产品质量。 工艺试验应在技质科主持下进行。 7 焊接工艺评定试验:焊接工艺评定试验是钢结构制作前必须进行的认可试验。 该试验由技质科主持进行。凡属下列情况者,应在钢结构件制作及安装施工之前进行焊接工艺评定:

中央隔离护栏作业指导书

中央隔离护栏作业规程 一现场及人员、设备准备情况1、人员配置情况如表1-1: 表1-1 人员配置表 2、机械设备配置情况如表1-2: 表1-2 机械设备配置表 3、施工现场作业面已经具备开工条件。

二主要施工方案 (一)作业控制区布置 施工现场已按照《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2004)要求进行作业控制区布置,作业控制区由警告区、上游过渡区、缓冲区、工作区、下游过渡区及终止区组成。 1、警告区的最小长度S(单位:m)按表2-1选取。 表2-1 2、车道封闭上游过渡区的长度按表2-2选取。 表2-2 3、下游过渡区的最小长度宜取30m。 4、缓冲区的最小长度宜取30m 5、工作区长度控制在100m以内

6、终止区的最小长度宜取30m。 在警告区应设置施工标志、限制速度标志和可变标志牌或线形诱导标等;在上游过渡区起点至下游过渡区终点之间应摆放锥形交通路标;在缓冲区与工作区交界处应布设路栏。控制区内其他安全设施可视具体情况而定。 工作区内应设置工程车辆专门的进口和出口,出入口应设在顺行车方向的下游过渡区内。 (二)基座安装 1、作业控制区布置到位后,两名旗手在作业控制区两端来车方向对车辆进行提示并引导其通行; 2、在护栏的起始点位置设置明显警告标志,提醒来往车辆注意避让护栏,以免发生交通事故; 3、施工人员、吊装设备、运输车辆进场,根据施工现场情况灵活调整各自位置; 4、起吊人员在将捆好基座的吊装带挂到吊车的吊钩上,其中一人负责指挥吊车进行操作; 5、当基座下降到1.5米以下时,施工人员上前接应并调整其方向、去掉底部石块等杂物,指定其中一人负责指挥吊车进行操作,然后将基座缓慢移至安装位置,吊装带脱钩后进行线形调整; 6、用M10座浆将基座与路面之间的缝隙抹平,对碰伤的基座进行修补; 7、根据吊车吊装能力向前推进,在推进的过程中要对作业控制区进行

作业指导书钢管脚手架

作业指导书钢管脚手架-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

***********置房(二期)项目施工作业指导书 钢管脚手架工程 编制: 审核: 批准: ***********房建项目经理部 2015年07月20日

钢管脚手架工程 本工艺标准适用于搭设以钢管扣接的构架为主体,以篙竹作护栏的外脚手架。 一、施工准备 1、材料 ⑴钢管:直径为48或51mm、壁厚为3~3. 5mm的热轧无缝或有缝钢管,用作主柱、大横杆、小横杆、斜撑等。 ⑵连接构件:回转扣、直角扣、对接扣、驳芯。 ⑶底座:用φ40钢管和4~5mm钢板制成,用于主柱的垫脚。底座的底板面积不应少于200c。 ⑷脚手板:竹、木或钢脚手板。 2、作业条件 ⑴根据工程特点和施工要求编制脚手架搭设方案。 ⑵搭架的位置已进行场地清理。 ⑶对土质松软的地基已进行强化处理。 二、操作工艺 1、主柱 ⑴主柱应选用无严重锈蚀、无弯曲变形的钢管。 ⑵主柱的纵向间距不应超过,一般在八层建筑物内24m以下使用,八层以上的另出搭设方案。双排架的内外排柱的间距为~。内排柱离墙30cm,当大于30cm 时,平桥下必须加兜底安全网。如遇装饰线,也可以适当加长内柱的小横杆,相酿阵竹。 ⑶立主柱时先搭临时支架将柱固定,柱脚套上底座。当柱的荷载超过底座承载面积地基反力时,底座下应垫厚板或混凝土垫块。 ⑷立好主柱后,用钢管或篙竹将同一平面内的柱脚连结牢固。柱驳口应交错,不得全部在同一水平面。 ⑸在双排架的外排主柱及单排架的主柱之间设副柱(俗称“针柱”),副柱一般采用篙竹,间距不大于1m,从第一度大横杆(打底梁)开始向上设置,用篾扎紧在大横杆上(注:必须做好三条以上的大横杆才能立副柱)。 ⑹主柱的接长,先在已装的立柱顶插入驳芯,再将后装的立柱套上、摆正,然后

钢结构制作作业指导书

钢结构制作作业指导书 钢结构制作 作业指导书 1 ?适用范围 适用于各类工业与民用钢结构建筑的钢构件加工与制作方法及工艺技术。 2 ?执行规范与标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《钢结构设计规范》 (GB50017-2003 3.基本规定 (1) 钢结构制作单位应具备相应的钢结构工程设计和制作资质,并具有相应的工艺技 术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度等。 (2) 钢结构制作单位应根据已批准的设计文件编制施工详图。施工详图应经原设计单 位审核批准后方可施工。当需要修改时,应经原设计单位同意和签署文件确认。(3) 钢结构制作所采用的原材料及成品在进场时必须进行验收。凡涉及安全、功能的 原材料及成品应按国家相关标准、规范进行测试复验。

(4) 钢结构制作前,应根据设计文件、施工详图的要求及制作单位的加工条件等,编 制制作工艺技术方案,其内容应包括:施工技术标准,制作单位质量保证体系,制作质量保证措施,生产场地布置、加工、焊接设备和工艺装备,焊工和检查人员的资质证明,以及各类检查项目表格和生产计划表等。制作工艺技术方案应经总包和监理工程师审核批准后方可组织实施。 (5) 钢结构制作各工序应按工艺技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检 查验收。钢结构制作和制成品质量验收必须采用经检定、校准合格的计量器具。 (6) 钢结构制作单位应在必要时对构造复杂的构件进行工艺性试验。连接复杂的钢结 构,应根据合同要求在制作单位进行预拼装。 (7) 钢结构的加工制作一般应遵循下述的工作顺序: C 详图设计 f 设计单位审图一( -?构件加工制作f成品运输出厂编制材料计划f材料采购一I

栏杆工程作业指导书

栏杆分项工程作业指导书 为加强室内阳台和室内防护栏杆安装质量控制,同时协调总包和栏杆安装单位的工作配合,特制定此栏杆安装工程施工管理制度。 1.适用范围 适用于室外、架空层、游泳池、阳台、室内凸窗、屋顶等不同部位的铁艺 栏杆、钢化玻璃栏杆。 2.施工材料准备 2.1进场时,必须对栏杆验货,如发生质量不合格必须进行退货处理。进场时, 主要需查验栏杆的钢管、扁铁、方钢原材料是否本身有质量缺陷,如月牙 式缺口,弯曲不顺直等,焊接质量,防锈底漆喷吐或涂刷是否均匀合格。 2.2栏杆一般有防锈底漆和面漆两层。其中防锈底漆一般会采用环氧富锌底漆 和红丹防锈漆,而面漆有醇酸磁漆和聚氨酯面漆等; 2.3如若阳台栏杆设计为全玻璃式的防护形式,其玻璃必须采用夹胶玻璃或夹 胶钢化玻璃; 3.阳台栏杆安装设计 3.1设计安装原理 阳台栏杆设计应防止儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m;放置花盆处必须采取防坠落措施。 低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,中高层,高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。如栏杆下端有高度500mm以内易于攀登的槛或其他 管道,则栏杆高度应从槛顶或管道顶算起。 外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护设施;例如目前室内设计的落地凸窗、凸窗栏杆设计高度不应低于0.90m。 栏杆离地面或屋面0.10m高度内不能留空,以防止杂物从其坠落。 高度超过45m的钢筋砼结构,应采取防侧击和等电位的保护措施,应将45m及以上外墙的栏杆与防雷装置连接。

栏杆必须做好防绣处理,目前栏杆防绣处理方式有,镀锌除锈、喷锌除锈、红丹防锈漆、环氧富锌底漆等,栏杆设计为: 室外阳台栏杆和屋面女儿墙、架空层栏杆: 3.1.6.1铁件基层高压喷砂除锈。 3.1.6.2高温热喷锌防锈处理。 3.1.6.3环氧富锌底漆一遍。 3.1.6.4面漆(醇酸磁漆)两遍。 室内落地凸窗防护栏杆: 3.1.6.5铁件基层除锈清污。 3.1.6.6红丹防锈漆一遍。 3.1.6.7面漆(醇酸磁漆)两遍。 3.2栏杆安装工艺 3.2.1结构施工时,已预埋栏杆焊接预埋件的,则应焊接连接;没有预埋件的, 则应用膨胀螺栓固定,每根栏杆立杆与结构连接不得少于三个连接点, 打入的膨胀螺丝不小于M10。 3.2.2阳台栏杆必须与混凝土墙面或混凝土实心砌块相连接,不得与混凝土加 气砌块直接连接,否则需在加气砖上200×200的预埋砼块,以保证阳 台栏杆的连接刚度要求。 3.2.3阳台栏杆采用居中安装,避免出现大小头现象。 3.2.4为保证栏杆美观,除栏杆无法直接搬运至现场外,尽量避免在施工现场 焊接。如若发生栏杆焊接,要求焊接的焊缝必须饱满,禁止点焊。 3.2.5由于栏杆长期处在室外,受环境影响严重,特别是深圳属沿海地区,铁 件在室外生锈而造成外墙污染的情况屡见不鲜,因此栏杆防锈处理必须 严格。 3.2.6所有现场焊接、打磨及锚入粉刷层的铁件均必须做好除、防锈处理,并 经过甲方、监理的验收。阳台栏杆连接件凸出结构面的高度不得大于抹 灰层的厚度,避免铁件暴露在抹灰层外面产生锈迹。 3.2.7对现场焊接部位油漆前要除去表面锈迹及焊渣、见到金属光泽并做喷锌 防锈处理;其余部位镀锌,若不慎破坏,则应补喷。油漆后要达到表面

相关文档