机组技术供水系统运行规程

1、范围

本规程规定了乡城县鸿能电力有限责任公司马熊沟二级水电站机组技术供水系统设备的运行规定、运行操作、运行维护、运行故障及事故处理。

本规程适用于运行人员对机组技术供水系统的运行操作和管理,也可供生产管理人员和有关检修维护人员参考。

2、引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

马熊沟二级水电站水电站机组技术供水设备施工详图设计

马熊沟二级水电站技术供水设备厂家说明书

机组技术供水设备《安装、操作和维护说明书》

《乡城县鸿能电力有限责任公司工作票、操作票使用和管理标准》

3、定义和术语

3.1定义

3.1.1技术供水:向机组设备进行润滑或冷却供水

3.2术语

3.2.1阀门:开启、关闭

3.2.2水泵:启动、停止

3.2.3把手:切

3.2.4开关:合上、断开

4、运行规定

4.1 系统概述

4.1.1机组技术供水系统采用水泵单元二次循环供水方式。供水对象包括:发电机空气冷却器以及前后径向轴承冷却器的冷却水。水泵于循环供水池取水,至尾水冷却器冷却后供给机组个冷却器,采取单元供水,每个单元一台主供水泵,全站设置一台备用供水泵,主备泵之间设置有联络管。

技术供水系统主要设备包括:3台深井泵、2套尾水冷却器、电子水处理仪、阀门管路管件以及相关自动化元件。工作原理为:水泵从技术供水池中抽水,经尾水冷却器冷却后供给机组各冷却器后排至技术供水池。3台深井泵两台工作,一台备用,接受上位机开、关机信号自动启、停及自动工作、备用切换。循环水池总容积约为100m3,循环水池用清洁水充水和补水。

4.1.2我厂技术供水方式为单元兼集中供水,单元供水是采用压力钢管取水,自流减压供水的方式,为保证水质,设有滤水器。集中供水则采用从消防水池引水。每台机组冷却用水量为m3/h。

4.1.3 技术供水对水的要求

4.1.3.1水温。进水温度一般在4~25℃为宜,进水温度过高,影响发电机的出力,过低会使冷

却器结露,甚至破裂损坏;

4.1.3.2水压。为了保证冷却需要的水量和必要的流速,要求进入冷却器的水有一定的水压;4.1.3.3水质。为满足要求,在取水口设拦污栅、用水设备装滤水器。防止冷却管路堵塞和结垢。汛期上游来雨水多,山上的树木、杂草和泥沙进入库区,容易造成冷却器堵塞,因此机组冷却水系统要定期进行正、反冲运行方式的切换,滤水器要进行定期排污。

4.1.3.4水量。充足的水量,才能够保证各用水设备的用水需求。

4.1.3.5马熊沟二级水电站机组各部用水量(见表1)。

表1 马熊沟水电站机组各部用水量表

4.1.4.1技术供水200JC100-38型全自动滤水器设备规范(见表2)

表2 200JC100-38全自动滤水器设备规范表

4.2.1水系统操作方式:

4.2.1.1两台机组利用减压阀从压力钢管取水作为主供水源且减压阀之间可互为备用,若有一套减压阀不能正常运行时,开启接入备用连通管上的蝶阀,使其中一套减压阀供应两台机组冷却用水。若有两套减压阀不能正常运行时,采用集中供水的方式,投入备用供水水源,并且两台消防水泵同时投入运行。

4.2.1.2机组正反冲操作时,先将空冷阀门调整切换,然后通过四通转换阀切换(电动或手动)正反冲操作,最后再调整空冷压力,检查各部信号正常。

4.2.1.3汛期应加强冷却水系统的巡回检查。如发现冷却总水压偏低时,运行人员应及时进行正反冲切换工作,对存在的问题及时处理或通知检修人员。

4.2.2消防供水水泵控制方式:

4.2.1.1控制方式分为现地手动,自动控制和远方LCU控制方式。

4.2.1.2各供水泵分别设置“手动”、“切除”、“自动”切换开关(其中“自动”位置接点除送入PLC外,还应分别引出一对无源空接点送电站计算机监控系统)及现地手动“启/停”按钮。切换开关置于“切除”位置时,该控制对象退出运行。切换开关置于“手动”位置时,在现地控制屏上通过启停按钮实现各供水泵的启停操作。切换开关置于“自动”位置时,系统按照自动流程进行控制,远方LCU可以通过现场总线及硬接线的方式实现供水泵的远方控制。

4.2.3消防供水水泵控制要求:

4.2.3.1正常情况下, 2台消防水泵水泵按1主1备的方式设定。2台水泵均设置为“自动”控制方式,PLC应能自动统计每台水泵的运行时间和启动次数,并自动轮换工作、备用水泵,实现2台水泵互为备用的功能。当任意一台水泵故障时,备用水泵能自动投入运行,并发出故障信号。当PLC只检测到其中一台水泵的切换开关置于“自动”位置时,PLC应自动将该台水泵设置为主工作水泵。当水泵切换开关置于“手动”控制方式时,可手动直接启/停对应水泵(通过启/停按钮实现)。当某供水泵故障时,将其切换开关置于“切除”位置,断开其电源空开,联系维护人员检查处理。

4.2.3.2若有两套减压阀不能正常运行时,采用集中供水的方式,投入备用供水水源,并且两台消防水泵同时投入运行

4.2.4200JC100-38型全自动滤水器运行方式:

4.2.3.1滤水器电动排污球阀位置指示“S”表示全关位置、“O”表示全开位置。

4.2.3.2滤水器有定时排污、差压排污、手动排污三种运行方式。目前,差压功能只接入报警量。

4.2.3.3滤水器定时排污:通过PLC内部时间继电器定时起动减速机和下排污阀。即减速机启动,下排污阀随即开启,定时启动时间为5小时,间隔时间为5分钟,排污完成后自动关闭;5小时后上排污阀开启排污,间隔时间为5分钟,排污完成后自动关闭。下、上排污阀依次循环进行排污。

4.2.3 .4 滤水器手动排污:操作电气柜上减速机启动按钮或上排污阀启动按钮,进行滤水器手动排污。

4.3 运行注意事项

4.3.1 机组每次开、停机后应及时对技术供水系统进行巡屏检查,保证其水压和流量在正常范围内。

4.3.2 技术供水运行方式切换时必须保证供水的连续性。

4.3.3 当技术供水压力表、示流器等指示失灵或异常时不能随意变更阀门位置,并加强对设备温度的监视,通知维护人员检查处理。

4.3.4水泵转动中不能过分靠近联轴器。

4.3.5运行值班人员按规定检查压力表、示流器所指示的水压和流量是否正常。

4.3.6运行值班人员按规定巡回检查各处用水的水质、水压、流量、水位和水温;发现有异常时,及时采取措施进行处理。

4.3.7对机组用水的过滤器定期清扫、维修和切换,以保证水质、水量和水压符合要求。

4.3.8机组冷却水在洪水季节加强巡回检查并取样分析;如发现水质指标超过规定值时,采取措施进行处理。

5、运行操作

5.1 机组冷却水正反冲操作有开机切换和停机切换两种方法。其原则是:将断水保护装置改投信号(或停用该保护装置);降低冷却水总水压,以防误操作时造成管路憋压的严重后果;将倒水向操作的两个关闭阀门打开,将两个原先开放的阀门关闭,即先开后关的原则。

5.1.1开机切换具体方法如下:

5.1.1.1断水保护装置改投信号

5.1.1.2调整电动球阀出口压力为0.10~0.15MPa;

5.1.1.3空冷排水侧阀门置于全开,空冷进水侧阀门稍关

5.1.1.4切四通阀控制把手至“手动”位;

5.1.1.5按下控制屏上“正冲”或“反冲”按钮,检查正冲(反冲)指示绿灯亮;

5.1.1.6检查四通阀的开度指示正常;

5.1.1.7切四通阀控制把手至“自动”位;

5.1.1.8调整各部水压正常,无报警信号;

5.1.1.9投入断水保护装置。

5.1.2停机切换具体方法如下:

5.1.2.1空冷阀门进行切换调整;

5.1.2.2切四通阀控制把手至“手动”位;

5.1.2.3按下控制屏上“正冲”或“反冲”按钮,检查正冲(反冲)指示绿灯亮;

5.1.2.4检查四通阀的开度指示正常;

5.1.2.5切四通阀控制把手至“自动”位;

5.2消防水泵启动前的检查内容

5.2.1止水盘根螺丝不松动;

5.2.2电气设备良好;

5.2.3动力电源、操作电源投入且正常;

5.2.4进、出口阀门全开;

5.2.5软启动器工作正常,无故障显示;

5.3 1#消防水泵手动启动

5.3.1将1#消防水泵操作把手切至“手动”位置;

5.3.2按下#1水泵“启动”按钮,监视水泵启动过程,水泵“运行”绿灯亮;

5.3.3检查水泵及电动机运转是否平稳,有无噪音及温升、水泵上水情况等,发现异常应立即停泵;

5.4 1 #消防水泵手动停止

5.4.1将1 #消防水泵操作把手切至“手动”位置;

5.4.2。按下水泵“停止”按钮,监视水泵正常停止,水泵“运行”绿灯灭;

5.5水泵由运行转检修操作(以 1#消防水泵为例)

5.5.1将1#消防水泵控制把手切至“切除”位置,并挂“禁止操作,有人工作”标示牌;

5.5.2断开400V室动力电源空气开关、控制电源开关,并挂“禁止合闸,有人工作”牌;

5.5.3关闭水泵进出口阀并挂“禁止操作,有人工作”标示牌;

5.5.4 在水泵本体挂“在此工作”。

5.6水泵由检修转运行操作(以1#消防水泵为例)

5.6.1摘下各处标示牌;

5.6.2开启水泵进、出口阀;

5.6.4合上动力电源空气开关;

5.6.5合上控制电源开关;

5.6.6手动启动水泵试验水泵启动运转正常;

5.6.7将控制把手切“自动”位置。

5.7运行中的检查内容

5.7.1正常运行中,水泵操作开关均在“自动”位置;

5.7.2水泵运行信号灯亮;

5.7.3电动机及水泵无异常声音,温度正常,无剧烈振动;

5.7.4各阀门位置正确;

5.7.5管道及法兰处无漏水现象;

5.7.6各压力表,流量计正常;

6、运行维护

6.1定期工作

6.1.1技术供水滤水器、排污阀每月进行翻转、排污一次。

6.1.2正、反向技术供水根据瓦温、水压、水质、总冷却水量等情况进行切换,汛期水质较差时,每月应定期进行切换一次。

6.1.3运行人员每班对技术供水系统巡回检查不少于两次。

6.2巡回检查内容

6.2.1 各电动阀、滤水器动力控制柜接线完好;电源投入正常;接触器触点无烧坏现象;各切换把手位置正确。

6.2.2 各滤水器旋转机构及电动阀运转时无异常、无过大振动、摆动,轴承及电机无过热现象、无绝缘焦臭味。

6.2.3 技术供水系统控制盘柜上各信号指示灯指示正常。

6.2.4 技术供水系统各个部位无漏水现象。

6.2.5 消防水泵及其电机各部位联接螺栓无松动、脱落现象。

6.2.6 技术供水总管水压力正常,各部轴承水压力正常,无供水中断或其他异常信号。

6.2.7 消防供水泵的检查和维护

6.2.

7.1 水泵在检修或长期停用后,启动前应进行如下检查:

6.2.

7.1.1 水泵及其电动机周围洁净无杂物;

6.2.

7.1.2 电动机绝缘良好;

6.2.

7.1.3 水泵与电动机的连接牢固可靠,无松动;

6.2.

7.1.4 在水泵不运转时盘动泵轴,水泵和电动机转动灵活;

6.2.

7.1.5 机械密封不可压得过紧,挡水圈处不应有大量漏水、甩水;

6.2.

7.1.6 水泵进出口阀门已打开;

6.2.

7.1.7 水泵电源正常,控制回路良好;

6.2.

7.2 消防水泵运行时,应作如下检查:

6.2.

7.2.1 水泵内部的声音无异常;

6.2.

7.2.2 水泵的振动情况正常;

6.2.

7.2.3 水泵电动机温度正常,无异味;

6.2.

7.2.4 水泵机械密封和挡水圈良好、无大量漏水;

6.2.

7.2.5 水泵抽水情况正常;

6.2.

7.3 消防水泵作备用时应检查下列各项:

6.2.

7.3.1 水泵电动机动力电源投入,自动空气开关合上,控制柜上各信号指示灯指示正常;

6.2.

7.3.2 消防供水泵进、出口阀全开;

6.2.

7.3.3 管路系统各阀门位置正确;

6.2.

7.3.4 水泵和电动机附近无妨碍运转的杂物;

6.3要求录入内容

6.3.1 巡回检查有关内容应录入巡检记录本中。

6.3.2 测得的绝缘值应登记到绝缘登记本中。

7、运行故障及事故处理

7.1 事故处理原则

7.1.1技术供水中断时,应及时采取措施恢复供水,同时严密监视机组各部温度,如有越限或快速上升趋势应立即向值班调度员申请减负荷或停机处理。

7.1.2若机组总冷却水量不足,应切换机组的技术供水方式,严禁将技术供水水源并联运行。

7.2 机组运行中技术供水中断处理

7.2.1现象:

7.2.1.1监控系统上位机简报信息有“机组技术供水中断”信号;

7.2.1.2现地检查机组冷却水确已中断。示流器无指示,压力表压力为0;

7.2.2处理:

7.2.2.1检查供水管路各阀门状态是否正常,如无异常则立即开启接入备用连通管上的蝶阀,使其中一套减压阀供应两台机组冷却用水;

7.2.2.2监视技术供水各处压力正常;

7.2.2.3严密监视机组各部温度,如有越高限或快速上升趋势应立即向值班调度员申请停机处理;

7.2.2.4联系维护人员检查处理。

7.3 水泵抽空

7.3.1现象:

7.3.1.1水泵声音异常;

7.3.1.2压力表指示摆动;

7.3.1.3 流量计指示异常;

7.3.2处理:

7.3.2.1停止故障水泵;

7.3.2.2检查备用水泵是否自动投入,如未投入,则手动投入;

7.3.2.3检查盘根有无松动和漏气,水泵底阀有无破损;

7.3.2.4检查吸水管有无破损;

7.3.2.5进行冲水排气;

7.3.2.6启动正常后,继续使用。

7.4水泵无法启动

7.4.1现象:

7.4.1.1工作泵不启动,备用泵在运行中;

7.4.1.2工作泵和备用泵都不启动;

7.4.1.3消防水池水位过低报警;

7.5.2处理:

7.4.2.1将故障泵的控制把手放切除;

7.4.2.2检查电动机有无异味和异常;

7.4.2.3检查保险是否完好或软启动器有无异常,电源是否完好;

7.4.2.4水泵有无发卡现象,盘车是否良好;

7.4.2.5手动启动试验良好,则继续运行。不良时立即停泵,通知维护人员检查处理。

7.5值班人员发现水泵故障报警,应立即到现场检查原因并处理,常见故障和处理方法如下:

凉水塔、循环水系统操作规程

凉水塔、循环水系统操作规程 本操作规程为****CNS-400型凉水塔及循环水设备的生产操作方法,要求操作人员必须按照规程进行操作以保证为生产装置输出合格的冷却水。 一、操作要求 1、凉水池及附属设备的总体检查 1.1 定期检查和确认冷却塔内全部设备部件完好、可用。 1.2 检查和确认冷却塔上塔立管阀门处于正常状态。 1.3 检查集水池内有无杂物垃圾,排污、溢流、补水管路应畅通。 1.4 定期检测循环水水质、PH值(要求载PH:8~10)。入果达不到要求,请化验室提供固碱进行调整。 2、动设备检查 2.1、开启冷却塔的上水进管道阀门,循环水上塔,并启动风机电机; 2.2、机修人员在首次开车时观察风机、电机有无异常声响,观测和记录电机电流值、风机振动值、油温值; 2.3、观察冷却塔集水池上的雨区淋水情况,是否存在明显不匀区域或水柱,如有,立刻停水断电,进入塔内对配水系统进行检查; 2.4、在塔顶风筒旁观察飘水情况,是否有明显多的水滴从风筒中逸出散落在塔顶平台上,如有,立刻停水断电,进入塔内对收水器和配水系统进行检查; 2.5、观察塔壁有无渗漏现象; 2.6、记录冷却塔上塔水温(在循环水池北侧,回水上水管上温度计读出)、出塔水温(在循环水池南侧,出水管上温度计读出),循环水泵电机电流、风机电机电流,是否符合要求,如果不符合,查找原因后再开车。 二、开车步骤 1、开启冷却塔风机,确认风机正常无噪音。 2、打开循环水池回水阀,并检查装置上各用水设备进水阀、回水阀是否全部打开。 3、确认循环水池内水质正常、水位在最低限(泵汲水口)以上。 4、开启循环水泵进口阀门,确认水已注满机头。 5、确认循环水泵油位正常,出口阀门处于关闭状态后,开启循环水泵。 6、缓慢调节出口蝶阀,使管道内压力逐渐上升,当有回水从塔顶淋下时,开大出口法,使泵出口管道压力保持0.4MPa,装置顶层供水管道压力大于0.1MPa。 7检查循环水管路沿线没有问题、循环水泵电流在额定范围内后,系统进入正常生产状态。 三、停车步骤 1、缓慢关闭循环水泵的出口阀门,逐渐降低出口管道的压力。 2、当出口管道压力减到零后,关闭循环水泵,关闭循环水泵进水阀,关闭循环水池回水阀,关闭循环水池风机。 三、运行事项 1、定时检查风扇是否运转正常,有无噪音,电机电流是否在额定范围内。 2、定时检查循环水泵是否运转正常,泵出口压力是否在正常范围内,泵运行是否有杂音,电机电流是否在额定范围内。 3、定时记录回水、供水水温,如果达不到技术要求及时通知技术部。(要求供水温度小于30℃) 4、根据供水温度调整风机的开启数量。供水温度大于27℃开启三台风机,供水温度大于25℃开启两台风机,供水温度小于20℃关掉所有风机。 4、定时测定循环水水质,要求循环水为清澈淡蓝色,PH在8~10之间。

(完整版)循环水系统操作规程资料

循环水系统操作规程 目录 1.岗位任务 (3) 2. 水冷却原理及各种使用设备的工作原理 (3) 2.1 水冷却原理 (3) 2.2 水泵的工作原理 (3) 2.3 过滤器的工作原理 (3) 3. 流程概述,工艺流程图 (4) 3.1 流程概述 (4) 3.2 工艺流程图 (5) 4. 岗位人员的工作任务和要求 (6) 4.1 在岗人员工作内容 (6) 4.2 在岗人员工作要求 (6) 5.岗位工作范围与工艺指标控制 (7) 5.1 供水范围 (7) 5.2.控制指标 (7) 6. 操作程序和操作要求 (8) 6.1 开车前准备工作 (8) 6.2 正常开车 (8) 6.3 正常运行操作 (9) 6.4 换车操作 (9) 6.5 正常停车操作 (9) 6.6 冷却塔风机的开停步骤 (10) 6.7 紧急事故的停车操作及处理 (10) 7. 异常现象的判断及事故分析处理 (12) 8. 循环水泵房的技术安全规定及劳动保护 (15) 9. 本岗位使用的设备,仪表及有关规定 (17) 9.1 循环水系统设备一览表 (17) 9.2. 机、泵停用时的保养 (18) 1.岗位任务

循环水岗位是由循环水泵,循环水管道,及水冷却设备和加药设备等组成,向生产用水单元输送具有一定温度,一定压力,一定水质要求的合格冷却水,供物料冷却及设备冷却用,以保证安全生产,提高产量,降低成本,节约水资源,提高综合经济效益。 2.水冷却原理及各种设备工作原理 2.1.水冷却原理 冷却塔内热水从上向下喷淋成小水滴,在填料表面形成水膜向下流动,空气由下而上在塔内流动,在两种介质流动的过程中热水表面与空气直接接触,通过蒸发热量,传导散热及辐射散热而使水温降低。2.2.水泵的工作原理 当泵内注满水时,叶轮在电动机的带动下旋转产生离心力,叶轮中的水在离心力的作用下被甩向外围流进泵壳。叶轮中水原占有的地方成了真空并低于水池水面的大气压力,水在这个压力差的作用下,由吸水池流入叶轮,在离心力的作用下又被甩入泵壳,这样水泵就可以不断的吸水不断的供水而完成输水任务。 2.3.旁滤器的工作原理 砂滤器过滤状态:水由水泵自冷却塔集水中抽水送至砂滤器,经由上排管 流过滤砂,水中杂质附着在滤砂上,过滤好的清水自下排管流回冷却塔集 水池。 砂滤器逆洗状态:水由水泵自冷却塔集水中抽水送至砂滤器,经由阀门自 动转换,自下排管流过滤砂,水自下向上反冲洗滤砂,将滤砂上的杂质反 冲洗,反冲洗后的污水自上排管排放至预留排污管。 3流程概述,工艺流程图 3.1.流程概述 冷却塔(两座,单塔冷却水量为5500M3/时)冷却后的冷水进入吸水池,由循环水泵(共三台,正常运行为两开一备)吸入加压后送往各用水单位的冷却设备与被冷却的物料进行热交换。热交换后的水温度升高―――称为热水(也叫循环水回水)。本循环水系统采用余压回水即经过热交换后的冷却水利用循环水泵的余压直接被送入冷却塔的布水系统中,在冷却塔内通过与空气的热交换,水的热量被空气带走,从而使水温得降低―――称为冷水并流入吸水池。水就这样循环的使用。 当冷却后的水温太高,达不到工艺指标要求时可开启塔上轴流风机使水温符合工艺指标要求(水温达29℃时开启风机)。 在循环过程中,由于设备,管线的渗漏,风吹,蒸发及为保证水质而进行的排污等,会损失一部分水量。为保证吸水池一定得液位,需不断补充一部分新鲜水―――-称为补充水,这部分水一般占循环水量的3-5%左右。 循环水系统中设有旁滤(用以降低循环水的浊度),水稳加药(保证循环水对换热设备不腐蚀,不结垢),及氯气消毒(起降低循环水系统中菌藻含量)等装置以确保循环水水质能满足用水装置安全,稳定的运行。 循环水设备运行状况,,数据采集,显示,记录均采用计算机DCS系统进行实时监控,水泵,冷却塔风机,加药间均为计算机DCS系统及现场两地开,停。 3.2.工艺流程图 见附图。 4. 岗位人员的工作任务和要求 4.1.在岗执班人员工作内容 4.1.1.加强责任心,坚守岗位做到勤检查,勤调节,精心操作,确保机泵安全运转,满足生产用水需要,并执行巡检挂牌制。 4.1.2.值班时认真操作,及时解决运行中的各种问题,生产有事及时与有关单位联系。

海塘维护

浙江省堤防和海塘维护加固专项资金管理办法(试行) 第一章总则 第一条为加强和规范堤防和海塘维护加固专项资金管理,提高资金使用效益,根据《浙江省财政农业专项资金管理规则实施办法》(浙财农字[2004]107号)的有关规定,结合我省堤防和海塘维护加固特点,制定本办法。 第二条本专项资金适用于:钱塘江维护、重要堤防和海塘维护、重要海塘和水闸加固、主要堤防加固。 钱塘江维护是指钱塘江西湖区社井、应沙与萧山鼠尾闸连线至平湖金丝娘桥与慈溪庵东连线之间河段、临浦镇高田陈以下浦阳江河段的维护。 重要堤防和海塘维护是指已验收的20年一遇以上(含20年一遇,下同)浙东(舟山、台州、温州)标准海塘与沿塘水闸维修养护、已验收的50年一遇以上(含50年一遇,下同)堤防与沿堤水闸维修养护。 重要海塘和水闸加固是指存在较大安全隐患确需加固的20年一遇以上标准海塘及上款所指重要堤防(海塘)上安全类别为三类到四类的重要水闸除险加固。 主要堤防加固是指中小流域保护人居集聚区、重要乡镇、大片农田、重要基础设施的堤防加固。 第三条浙江省堤防和海塘维护加固专项资金管理的基本原则: (一)专款专用原则。省堤防和海塘维护加固专项资金必须按规定用于已验收的钱塘江海塘、重要堤防和海塘维护及经批准的重要海塘和水闸、主要堤防加固工程,不得截留、挤占和挪用。 (二)统筹使用原则。省堤防和海塘维护加固专项资金必须与所补助项目的其他投资统筹使用,同步到位。 (三)效益原则。省堤防和海塘维护加固专项资金的使用和管理,必须厉行节约,降低工程成本,防止损失浪费,提高资金使用效益。

第二章申报和审核 第四条重要堤防和海塘维护实行分级管理与负责,钱塘江省管海塘由浙江省钱塘江管理局负责,钱塘江地方海塘由地方人民政府以及有关水利部门按照管理权限负责;二级以上堤防(海塘)和保护重要目标的三级海塘由县级或设区市人民政府以及有关水利部门按照管理权限负责;三级、四级海塘由镇(乡)人民政府负责。保护特定目标的专用海塘由专用单位负责,城市堤防由所在城市人民政府负责。各地应建立健全管理机构或者专门管理人员,负责重要堤防(海塘)的日常维护工作,管理单位定岗定员按照《浙江省水利工程管理单位定岗标准》(试行)执行。 第五条申请钱塘江维护、重要堤防和海塘维护专项资金必须由工程所在地的市、县(市、区)水利部门和财政部门于当年8月底前向省水利厅、财政厅申报下一年度的专项资金,并提供申报材料如下: 1、市、县(市、区)水利部门、财政部门联合申请资金的文件,包含重要堤防和海塘维护计划表(附件1); 2、重要堤防和海塘验收鉴定书; 3、上年度堤防和海塘维护工作总结(包括工程检查观测、维修养护、水事处理、资金到位情况、存在问题等方面内容)。 钱塘江维护专项资金省级使用部分由省钱塘江管理局负责申报,列入部门预算管理。钱塘江地方海塘维护资金需由省钱塘江管理局提出初审意见。 第六条申请重要海塘和水闸及主要堤防加固专项资金,必须由项目所在地的市、县(市、区)水利部门和财政部门于当年8月底前向省水利厅、财政厅申报下一年度项目,并提供申报材料如下: 1、市、县(市、区)水利部门、财政部门联合申请资金的文件; 2、重要水闸安全鉴定或技术认定报告,重要海塘安全复核分析论证报告; 3、《浙江省水利专项资金申报标准文本》及年度实施计划表(附件2); 4、初步设计报告及批复文件。 第七条省水利厅、省财政厅对各地上报的重要堤防和海塘维护计划审核后,根据省级年度预算落实和上年度维护工作情况,确定年度维护补助方案,并联合下达年度维修养护计划,省财政厅根据年度维修养护计划拨付专项资金。 第八条省水利厅、省财政厅组织专家或委托中介机构对各地上报的重要海

水切割设备安全操作规程

数控超高压水切割机 安全操作规程 石家庄天诚特种设备有限公司 2010 年12 月 编制: 审核: 批准: 安全注意事项 1.非本岗位人员禁止进入水切割岗位操作间。 2.严禁将身体任何部位伸入高压水喷出部位。 3.工作时,操作人员必须配戴防护眼镜,穿工作服。 4.严禁带压拆卸紧固液压系统及带压紧固高压管路连接螺纹。 5.操作过程中防止身体及工件碰撞高压水管线。 6.机器运行时,超高压发生器两边不准站人。 7.管路漏水时,先断开电源再处理漏水部位,防止触电。 一、开机准备 1.向油箱注油至油箱液位计上限,拧紧油箱盖。拧开柱塞泵回油口油管给柱 塞泵灌油,并反复排气直至灌满为止,拧紧回油管。 2.开启气泵电源,至气泵出口压力》0.4MPa时,开气枪开关,有气喷出表示供气正常。 3.启动供水加压泵电源,观察水压指示》0.2MPa,且刀头接杆处有水流出,说明切割供水正常。 二、液压系统调试 1.打开高压发生器侧面电气总开关,工控机电源开关,工控机进入 WINDOWS 开机界面后,点击水切割软件进入软件控制界面。

2.点动“油泵开关”按钮,检查电机转动方向与油泵体上箭头方向一致。 3.启动油泵电机,将溢流阀的的控制压力调节至低值。 4.将电液换向阀两头的双单向节流阀打开,将磁性开关调至合适位置,增压器处于空运转状态,运行10~20 分钟,观察油温及泵头温度无异常,按“油泵开关”按钮关掉油泵,液压系统调试完成。 三、高压发生器系统调试 1.装上能量转化器(宝石),按“油泵开关”按钮开启油泵,按“气阀开关” 开启切割刀头高压水开关,按“高压开关”启动高压发生器,切割刀头有高压水喷出。 注意:手动界面下,开机时应先开气阀开关,再开高压开关,否则会造成系统憋压造成危险,关机时先关高压,再关气阀。 2.调节溢流阀旋钮,逐步分段升压。每调高1MPa,保持1-2分钟,调压期间 注意检查油路及高压水路有无泄漏,机器有无异常震动及噪音。调至压力表指 针在15MPa,摆动幅度w 3MPa时结束调整。 3.电液换向阀的调整:检查液压缸是否有撞击声,如有则判断在哪一侧,哪侧有撞击声则顺时针调节这侧的双单向截流阀,直至撞击声消失。 4.反复开关高压水开关,高压水开关灵敏,则高压发生器系统调试结束。三、切割操作1 .将钢板吊装至切割平台,调整钢板底边、侧边分别与平台X 轴、Y 轴平 2.砂斗装入切割用沙,接上砂管。 3.将DXF 图形文件拷贝入工控机。 4.在切割界面调入需切割的图形文件。5.将切割头移动至图形文件设定之原点,调整好切割头与钢板高度间距,在“手动”界面将当前坐标调为“ 0,0,0”;在“参数设置”界面设置好“切割速度”及“继电器延时”。

水闸运行养护方法

水闸运行养护方法

水闸运行养护方法 一、总则 (一)根据《水闸技术管理规程》、《水利工程管理考核办法(试行)》、《浙江省水闸维修保养技术规程》和《浙江省水闸管理办法》等有关规定,结合本工程实际,制定本标准及养 护方案。 (二)本标准闸泵工程设备设施分为闸泵及其它金属结构、闸门启闭机、电气设备与辅助 设备、绿化养护以及水工建筑物六大部分。 (三)本标准涵盖闸泵工程设备设施的检查与保养。 二、水泵 (一)水泵的经常检查 水泵要能正常随时启闭,经常检查项目为: 1、水泵表面是否清洁; 2、泵体是否有裂缝和锈蚀现象; 3、水泵各部螺栓是否紧固; 4、泵体与管路是否有漏水现象 5、仪表是否正常、稳定,电流是否超过额定值。 6、有无异常响声 (二)水泵的定期检查 1、一年二次检查轴承润滑油油质与油位是还否符合要求; 2、机组振动、摆度是否符合标准、稳定良好; 3、电源导线是否老化、破损; 4、一年一次检查泵件部件是磨损、汽蚀。 (三)水泵的保养 1. 经常清洁水泵表面; 2. 紧固水泵各部螺栓; 3. 更换和添加轴承润滑油; 4、更换损坏的仪表。 (四)电动机定期检查与定期保养 (1)清除电动机外壳和风叶灰尘,定子铁芯应无松动,风扇紧固良好;

(2)检查轴承并清洗换油,如有较大松动、磨损、破碎等现象应及时更换。轴承内的 润滑脂应保持在填满空腔内1/2~2/3 范围。润滑脂规格、质量应符合要求; (3)汛期前后测量绕组的绝缘电阻,如低于规定时,应进行烘燥处理,如处理后仍达 不到要求,及时汇报; (4)电动机外壳接地牢固可靠,接地电阻应符合规范技术要求。 三、闸门及其它金属结构 (一)闸门及其它金属结构的经常检查 1、止水检查:观察有无磨损和损坏,在闸门启动时有无异常声响,漏水是否正常,止水 固定螺栓有否松动、缺失; 2、主、侧滚轮检查:在闸门启动过程中滚轮是否转动,在闸门离开水面后是否转动灵活, 加油设备是否完好; 3、门叶、梁系检查:闸门有无倾斜跑偏现象,表面涂层是否完好,有无龟裂、翘皮、锈 斑等现象,是否变形,焊缝有无开裂; 4、吊耳检查:是否牢固可靠,零件有无裂纹,螺栓有无松动、缺失,销轴固定卡片是否 脱落; 5、门槽检查:有无垃圾卡阻,门槽有无锈蚀、损坏,有无啃轨现象,活动门槽安装是否 牢固,紧固件是否缺失和松动。 (二)闸门及其它金属结构的定期检查 定期检查内容除经常检查内容外,还需重点检查以下项目: (1)销轴、滑块、滚轮磨损是否超标(参照卷杨式启闭机的定期保养章节); (2)目测后,确认是否采用无损探伤检查焊缝,采用何种无损探伤方法视情况决定。焊 缝分类及无损探伤长度占总长的比例应符合《水利工程施工质量检验评定标准(试行)》(DGJ08-90-2000)的有关规定。 (三)闸门及其它金属结构的保养 1、闸门清理:清理闸门、门槽上的泥砂、污垢和附着水生物等杂物,保持闸门清洁和 涂层完好; 2、闸门调整:闸门跑偏时应与启闭机配合调整纠偏,侧轮与两侧门槽间隙保持一致; 3、闸门行走支承及导向装置的保养:闸门滚轮、吊耳、轴销等部位应定期注入润滑剂; 4、闸门止水装置的保养:应紧密贴合于止水座上, 否则应予调整,螺栓应予紧固、补缺; 5、门槽的保养:保持与基体连接牢固、表面平整,及时清除杂物、定期冲洗;

无塔供水系统安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 无塔供水系统安全操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9447-69 无塔供水系统安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、开机前检查及注意事项 1、检查电源否正常; 2、检查水池水位或水位显示以及报警是否正常; 3、检查柜内各空开是否在合闸位置; 4、故障切换:给泵故障信号一台泵故障能可靠切换到下一台泵; 5、变频故障:给变频故障信号,在压力下限上限自动启停工频泵; 6、负压保护:进口压力低于负压下限时,水泵延时停机。进口压力高于负压解除值自动恢复运行。 二、开关机操作 1、自动状态: (1) 把转换开关转至自动位置,触摸屏显示两台水泵运行状态以及运行频率、当前压力,同时指示灯

显示运行状态; 供水控制器工作,自动检测管网压力,控制变频器对水泵转速进行调节,调节供水量使管网压力恒定在设定值。当一台水泵工作频率达到最高频率上限时,若管网水压仍达不到预设压力值时,供水控制器将根据监测到的信号,自动启动第二台水泵,控制其变频软起运行恒定压力。反之若管网压力大于预设水压时,控制器会使变频器频率降低,使变频泵转速降低,当频率低于下限时,系统仍然超压,控制器会自动停止一台工频泵,利用变频泵调节转速保持管网水压恒定。 (2) 如需调整压力,按参数设置菜单,找到“压力设定”,触摸“CE”取消原来数字,写入新压力值,触摸“确认”返回主菜单,其余参数都不要调整。 2、手动状态: 把转换开关转至手动位置,按1#泵启动按钮水泵运行;1#泵工频运行指示灯亮,按1#泵停止按钮水泵停止运行;2#泵相同1#泵。 注:若手动操作,压力表显示值不要超过自动设

河道和水务设施日常维修养护内容和标准

第一章河道及水务设施日常维修养护容及标准 一、河道日常维修养护容及标准 (一)日常维护容 河道日常维修养护是指日常保养及根据检查观测发现 的问题和缺陷,进行维修养护和局部修补。 河道日常维修养护工作容包括:河道及附属设施的日常检查、维护;河道管理围水域、陆域保洁和绿化养护。河道养护运营单位应根据《市河道维修养护技术规程》《SZDB/Z 24-2009》相关规定做好日常检查、汛期险情排查和日常管养工作,并进行安全巡查,协助河道管养责任单位做好河道管理围水事行为的巡查、制止、举报、取证工作,并根据区与街道三防指挥部的统一部署,参与防洪抢险工作和协助处理各类涉河突发事件。 (二)养护标准 1、堤防护岸:设施保持完整,基本达到原设计标准。 (1)堤顶应达到饱满平整,无车槽及明显凸凹、起伏;降雨期间及雨后无积水。 (2)土堤堤坡应保持设计时的坡度,坡面平顺,无残缺、水沟浪窝、陡坎、洞穴、陷坑、杂物,堤脚线明确,杂草要清除,草面平顺。 (3)混凝土、干砌石、浆砌石护坡等护面结构应保持

完好,无松动,开裂、破损、鼓起、坍塌、缺失和磨损等局部破损,勾缝无起翘、剥落,混凝土、浆砌石护面分缝完整无破损。 (4)生态护坡应完整无破损、无填充物外漏,连接应牢固、无松脱,背后填土密实、无水土流失。 (5)堤脚结构应保持完好,无松动、塌陷、鼓出、冲损等局部损坏。 2、河道保洁 (1)水面保洁要求:河道应每天至少彻底打捞一次,首次打捞应在10:00前完成,巡回保洁至18:00(强风暴雨天气除外),次数视具体情况确定。中心城区河道、景观河段、对城市形象有较大影响的河段等河道不应有明显的漂浮垃圾和动物尸体;其他河道不应有大面积的漂浮垃圾和动物尸体。 (2)遇到支流,须向支流延伸20m进行保洁。 (3)沿河集中设置垃圾拦截点或打捞集中堆放点应严格控制在10平方米以,并做到当日垃圾当日清除。汛期的保洁应服从河道防汛调度要求。 (4)河道管理围陆域保洁要求:河堤和护坡无乱丢乱弃垃圾和余泥渣土等,保洁垃圾收集后应密闭收集转运,堆放滞留时间不得超过一天,日产日清。垃圾收集、转运区域及周边应干净整洁。

供水系统操作规程

编号:CZ-GC-00850 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 供水系统操作规程 Operating procedures for water supply system

供水系统操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 本规程所指的供水系统,主要包括生活水、消防栓、喷淋三大系统的水泵、稳压泵及其附属设备。 1.0消火栓泵、喷淋泵 1.1手动启动 1.1.1检查电机电源是否正常,水泵及电机转动部件是否灵活。 1.1.2合上主电源回路的空气开关和控制电源开关。 1.1.3将工作方式拨至“手动”位置。 1.1.4按下要启动水泵的启动按钮。 1.2自动启动,水泵运行状态反馈到主控屏。 1.2.1将工作方式分别拨至“1#自动、2#备用”或“2#自动、1#备用”。 1.2.2发生火灾时,消火栓箱内的消防按钮被打破(模拟演

示时,将按钮拆卸),信号反馈到主控屏,同时启动消火栓泵,并将水泵运行状态反馈到主控屏,扑灭火灾后消防主机复位,消火栓泵停止运行并处于待命状态。 1.2.3发生火灾时,喷淋管末端的喷淋头因温度超过68~70℃而炸开(模拟演示时将试水阀门打开),喷淋头开始喷水,水流指示器(水流开关)动作,将所在区域的信号反馈到主控屏上,管道的压力降低,湿式报警阀打开,延时30秒后,压力开关动作,水力警铃响,信号反馈到主控屏,当喷淋泵压力降至0.8MPa时,喷淋泵启动,并将运行状态反馈到主控屏上,火灾扑灭后将喷淋头恢复,水流开关关闭。消防主机复位,喷淋泵停止运行并自动处于待命状态。 1.2.4当自动方式失败时,可在联动柜上手动启动和停止消火栓泵及喷淋泵。 1.2.5正常状态下,消火栓泵和喷淋主泵的工作方式均应拨至“自动”位置(即“1#自动、2#备用”或“2#自动、1#备用”位置),系统受自动工作方式控制。

循环水系统操作规程完整

循环水系统操作规程 编制依据 一.中华人民共和国建设部循环水系统设计规范 二.精细化工基地冷却塔设计技术条件 三.水科院科禹水泵厂S型水泵说明书 四.保定惠阳机械厂LF-47冷却塔风机说明书 五.北京化工实验厂供水车间循环水泵房操作法 六.WDK型非电控压力式全自动过滤器运行操作顺序 七.化工橡胶设计院精细化工基地循环水系统设计施工图

目录 1.岗位任务 (5) 2. 水冷却原理及各种使用设备的工作原理 (5) 水冷却原理 (5) 水泵的工作原理 (5) 过滤器的工作原理 (5) 3. 流程概述,工艺流程图 (6) 流程概述 (6) 工艺流程图 (7) 4. 岗位人员的工作任务和要求 (8) 在岗人员工作内容 (10) 在岗人员工作要求 (10) 5.岗位工作范围与工艺指标控制 (11) 供水范围 (11) .控制指标 (11) 6. 操作程序和操作要求 (12) 开车前准备工作 (12) 正常开车 (12) 正常运行操作 (12) 换车操作 (12) 正常停车操作 (12) 冷却塔风机的开停步骤 (12)

紧急事故的停车操作及处理 (13) 7. 异常现象的判断及事故分析处理 (15) 8. 循环水泵房的技术安全规定及劳动保护 (19) 9. 本岗位使用的设备,仪表及有关规定 (20) .循环水系统设备一览表 (20) .循环水泵 (21) .钢筋混凝土吊装冷却塔 (26) .非电控压力式全自动过滤器的运行 (35) .机、泵停用时的保养 (36) 10.循环水仪表系统 (37) 11. 循环水岗位操作纪录 (39)

1.岗位任务 循环水泵房岗位是由循环水泵,循环水管道,及水冷却设备等组成,向生 产用水部门输送具有一定温度,一定压力,一定水质要求的合格冷却水,供物料 冷却及设备冷却用,以保证安全生产,提高产量,降低成本,节约水资源,提 高综合经济效益。 2.水冷却原理及各种设备工作原理 .水冷却原理 冷却塔内热水从上向下喷淋成小水滴,在填料表面形成水膜向下流动,空 气由下而上在塔内流动,在两种介质流动的过程中热水表面与空气直接接触, 通过蒸发热量,传导散热及辐射散热而使水温降低。 .水泵的工作原理 当泵内注满水时,叶轮在电动机的带动下旋转产生离心力,叶轮中的水在 离心力的作用下被甩向外围流进泵壳。叶轮中水原占有的地方成了真空并低于 水池水面的大气压力,水在这个压力差的作用下,由吸水池流入叶轮,在离心 力的作用下又被甩入泵壳,这样水泵就可以不断的吸水不断的供水而完成输水 任务。 .过滤器的工作原理 WDK型非电控压力式全自动过滤器是利用进入过滤器体内待滤水(澄清池水或经加药混凝反应后的原水)的浮力、重力及压力为动力而自动进行进水、过滤、出水、加压、反冲排污等工作。工作水头可根据进水压力进行调节,调节范围为 1-6米,从而能充分利用进水压力,减少排污量,过滤器水的利用率≥98%。该型

锅炉水处理系统操作规程

文件编号文件名称 生效日期版本号页码 锅炉水处理系统操作规程 1 目的 1.1 为了保证锅炉用水水质符合标准,根据《低压锅炉水质监察规程》要求,特制 定本规程。 2 范围 2.1 本规程适用于包括LDZN(S)全自动浮动床钠离子交换器、LZDN900/30顺流再 生钠离子交换器、热力除氧器、机械过滤器等锅炉水处理系统的操作。 3 职责 3.1 由生产管理部归口管理,其主要职责是:负责对规程执行情况进行监督。 4 权限 4.1 生产管理部设备管理岗有权对操作技术进行指导和监督。 4.2 生产管理部系统作业区有权对规程进行必要的修改和补充。 4.3 本设备的操作由具有操作资质的操作人员进行操作。 5 操作规程 5.1 LDZN(S)全自动浮动床钠离子交换器 5.1.1 运行规定

左右。 (2)再生盐:选用符合GB5462-992工业盐标准的盐,不用含碘量高和杂质多的食盐。 (3)控制盐液浓度8-12%。 (4)运行中,某罐盐位低于盐罐视镜后,可与另一罐串联运行,当另一罐盐位低于视镜中线时,应停止串联,进行加盐,如此周转加盐。 (5)人为停运或停用一天以上,选在“松床”位关机或关平面阀下排水阀。(6)插、卸其背面的各电器插头时将电源线插头从专用插座上拔除切断电源后进行。 5.1.2 设备操作 (1)控制器操作 A. 开电源开关,先自检,数码管显示0000-9999后自动按停机时工位 及剩余时间开始工作。 B. 关电源开关,控制器记忆当前状态,并停止工作。 C. 按复位键2秒不放,数码管显示RST,各工位时间置为出厂时数据, 从松床开始工作。 D. 修改流程时间:可在任何运行状态或高水位数码管显示HIGH停运期 间运行。 (2)调试。调试是根据现实原水水质、进水压力、出水量、出水水质要求设置工位参数。修改流程时间:松床15分钟(待排出水后加长),等待1分钟,再生30-45分钟(因盐罐在“再生”位开始进水溶盐,所以第一次再生时间要长),预置换8分钟,置换10分钟,清洗30-40分钟。

河道及水务设施日常维修养护内容及标准

第一章河道及水务设施日常维修养护内容及标准 一、河道日常维修养护内容及标准 (一)日常维护内容 河道日常维修养护是指日常保养及根据检查观测发现的问题和缺陷,进行维修养护和局部修补。 河道日常维修养护工作内容包括:河道及附属设施的日常检查、维护;河道管理范围内水域、陆域保洁和绿化养护。河道养护运营单位应根据《深圳市河道维修养护技术规程》《SZDB/Z24-2009 》相关规定做好日常检查、 汛期险情排查和日常管养工作,并进行安全巡查,协助河道管养责任单位做好河道管理范围内违法水事行为的巡查、制止、举报、取证工作,并根据区与街道三防指挥部的统一部署,参与防洪抢险工作和协助处理各类涉河突发事件。 (二)养护标准 1、堤防护岸:设施保持完整,基本达到原设计标准。 (1)堤顶应达到饱满平整,无车槽及明显凸凹、起伏;降雨期间及雨后无积水。 (2)土堤堤坡应保持设计时的坡度,坡面平顺,无残缺、水沟浪窝、陡坎、洞穴、陷坑、杂物,堤脚线明确,杂草要清除,草面平顺。 (3)混凝土、干砌石、浆砌石护坡等护面结构应保持完好,无松动,开裂、破损、鼓起、坍塌、缺失和磨损等局部破损,勾缝 无起翘、剥落,混凝土、浆砌石护面分缝完整无破损。 (4)生态护坡应完整无破损、无填充物外漏,连接应牢固、无松脱,背

后填土密实、无水土流失。 (5)堤脚结构应保持完好,无松动、塌陷、鼓出、冲损等局部损坏。 2、河道保洁 (1)水面保洁要求:河道应每天至少彻底打捞一次,首次打捞应在10:00 前完成,巡回保洁至18:00(强风暴雨天气除外),次数视具体情况确定。中心城区河道、景观河段、对城市形象有较大影响的河段等河道内不应有明显的漂浮垃圾和动物尸体;其他河道内不应有大面积的漂浮垃圾和动物尸体。 (2)遇到支流,须向支流延伸20m进行保洁。 ( 3 )沿河集中设置垃圾拦截点或打捞集中堆放点应严格控制在10 平方米以内,并做到当日垃圾当日清除。汛期的保洁应服从河道防汛调度要求。 (4)河道管理范围内陆域保洁要求:河堤和护坡无乱丢乱弃垃圾和余泥渣土等,保洁垃圾收集后应密闭收集转运,堆放滞留时间不得超过一天,日产日清。垃圾收集、转运区域及周边应干净整洁。 (5)保洁人员作业时应统一标示服装,水面保洁人员作业时须佩戴救生设备,文明作业,使用有统一标记的船只,保洁船应是配备无油污染、噪音 低的环保型船泊,船舶设施完好、船容整洁。 3、绿化养护 (1)河道管理范围内的绿化养护按照《深圳市园林绿化管养 规范》(DB 440300/T6 )执行。对于已完成景观及生态化改造的河道,河岸园林景观休闲区原则上按二级管养规范执行,其他区域按三级管养规范执行。对天然河道及未进行景观及生态化改造的河道,杂草应及时修剪,高度控制在

无塔供水系统安全操作规程(2021)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 无塔供水系统安全操作规程 (2021)

无塔供水系统安全操作规程(2021)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 一、开机前检查及注意事项 1、检查电源否正常; 2、检查水池水位或水位显示以及报警是否正常; 3、检查柜内各空开是否在合闸位置; 4、故障切换:给泵故障信号一台泵故障能可靠切换到下一台泵; 5、变频故障:给变频故障信号,在压力下限上限自动启停工频泵; 6、负压保护:进口压力低于负压下限时,水泵延时停机。进口压力高于负压解除值自动恢复运行。 二、开关机操作 1、自动状态: (1)把转换开关转至自动位置,触摸屏显示两台水泵运行状态以及运行频率、当前压力,同时指示灯显示运行状态; 供水控制器工作,自动检测管网压力,控制变频器对水泵转速进行调节,调节供水量使管网压力恒定在设定值。当一台水泵工作频率

达到最高频率上限时,若管网水压仍达不到预设压力值时,供水控制器将根据监测到的信号,自动启动第二台水泵,控制其变频软起运行恒定压力。反之若管网压力大于预设水压时,控制器会使变频器频率降低,使变频泵转速降低,当频率低于下限时,系统仍然超压,控制器会自动停止一台工频泵,利用变频泵调节转速保持管网水压恒定。 (2)如需调整压力,按参数设置菜单,找到“压力设定”,触摸“CE”取消原来数字,写入新压力值,触摸“确认”返回主菜单,其余参数都不要调整。 2、手动状态: 把转换开关转至手动位置,按1#泵启动按钮水泵运行;1#泵工频运行指示灯亮,按1#泵停止按钮水泵停止运行;2#泵相同1#泵。 注:若手动操作,压力表显示值不要超过自动设定值,手动状态不受压力控制。 3、关机 将柜门上“自动停手动”万转开关,旋至停止档位时,此时设备停止工作,处于待机状态。设备如长时间不用,请将柜内各空开断开。 四、运行中的点巡检及要求 1、每1小时对供水设备运行情况进行巡检。(包括机房、水池、

热水循环泵安全操作规程

编号:CZ-GC-00407 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 热水循环泵安全操作规程Safety operation procedures for hot water circulating pump

热水循环泵安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 一、热水锅炉循环泵是确保锅炉安全运行的重要设备,锅炉运行期间循环泵应保持始终运转,设专人操作看守,防止偷停及事故发生。 二、如有特殊情况(故障处理、节电等)发生时,锅炉压火停炉后,不应立即停止循环泵的运转,应使管网循环水在系统中继续循环一段时间,待锅炉出口水温降到50°C以下时,才能停止。循环泵的停止与启动要听从当班领导及司炉人员指挥。 三、开动前应遵守下列各项规程 1、用手转动对轮松紧转动情况,若不易转动时,不可强行开动,启动前须用起动器将泵先作一次试运转。 2、开泵前要检查轴承润滑是否正常,起动补偿器、电流表、电压表、压力表是否正常可靠,各部螺栓有无松动现象。 3、开泵前要检查出入口阀门,泵间内各采暖管道阀门是否正常

可靠,各部润滑部位注入适量润滑油。 四、开动时应注意下列各项: 1、起动水泵电机后,慢慢开启阀门并观察电流、电压是否正常。 2、水泵运行时要随时观察水泵运转情况及电流、电压是否有异常。 3、开动电机时,如电动机不转动,应立即拉开电源,以免烧毁电机。 4、开动水泵时应先将吸水阀门打开,出水口阀门微开,防止管路因突然增压而发生故障,待运转正常后,再慢慢开启出水阀门。 5、开泵后要观察转向是否正确,转速是否正常,监听有无异声,以防水轮、风叶及轴承损坏。 五、运转时应注意下列各项: 1、电动机及水泵有无异声、异味及颤动。 2、注意压力表、电流表及电压表指针是否在正常位置。 3、滚动轴承,油量及转动状态,经常检查电机是否过热,外壳及轴承温升不得超过65°C,水泵轴承温度不应超过60°C。

水处理系统质量控制标准操作规程

水处理系统质量控制标准操作规程 一、水处理系统的运行与保养水处理间应该保持干燥,水、电分开。每半年应对水处理系统进行技术参数校对。此项工作由生产厂家或本单位科室专业技师完成。水处理设备应该有国家食品药品监督管理局颁发的注册证、生产许可证等。每一台水处理设备应建立独立的工作档案,记录水处理设备的运行状态,包括设备使用的工作电压、水质电导度和各工作点的压力范围等。水处理设备的滤砂、活性炭、阴阳离子树脂、反渗膜等需按照生产厂家要求或根据水质情况进行更换。1、石英砂过滤器根据用水量每周反洗1~2 次。一般每年更换1 次。2、活性炭过滤器反洗的周期为1~2 次/周,建议每年更换1 次。3、树脂软化器阳离子交换树脂一般每1~2 年更换1 次。4、再生装置其再生周期为每2 天再生1 次。5、精密过滤器过滤精度为5~10m,一般2 个月更换1 次。6、反渗透膜每2~3 年更换1 次。每天应对水处理设备进行维护与保养,包括冲洗、还原和消毒,每次消毒后应该测定消毒剂的残余浓度,确保安全范围,保证透析供水。做好维护保养记录。二、透析用水的水质监控电导率正常值约10s/cm。纯水的pH 值应维持在5~7 的正常范围。细菌培养应每月1 次,要求细菌数<200 cfu/ml;采样部位为反渗水输水管路的末端。透析机每台透析机每年至少检测1 次。内毒素检测至少每3 个月1 次,要求细菌数<200 cfu/ml,内毒素<2 EU/ml;采样部位同上。每台透析机每年至少检测1 次。化学污染物情况至少每年测定1 次,软水硬度及游离氯检测至少每周进行1 次,参考2008 年美国AAMI 标准。表1.1 血液透析用水允许的化学污染物的最大浓度 污染物允许最大的化学污染物的浓度(mg/L)污染物允许最大的化学污染物的浓度(mg/L)钙2 (0.1mEq/L)氯胺0.1镁4 (0.3mEq/L)硝酸盐2.0钠70 (3.0mEq/L)硫酸盐100.0钾8 (0.2mEq/L)铜0.1氟0.2钡0.1氯0.5锌0.1铝0.01硒0.09砷0.005汞0.0002铅0.005锑0.006银0.005铍0.0004镉0.001铊0.002铬0.014

供水系统安全操作规程

供水系统操作规程 本规程所指的供水系统,主要包括生活水、消防栓、喷淋三大系统的水泵、稳压泵及其附属设备。 1.0消火栓泵、喷淋泵 1.1手动启动 1.1.1检查电机电源是否正常,水泵及电机转动部件是否灵活。 1.1.2合上主电源回路的空气开关和控制电源开关。 1.1.3将工作方式拨至“手动”位置。 1.1.4按下要启动水泵的启动按钮。 1.2自动启动,水泵运行状态反馈到主控屏。 1.2.1将工作方式分别拨至“1#自动、2#备用”或“2#自动、1#备用”。 1.2.2发生火灾时,消火栓箱内的消防按钮被打破(模拟演示时,将按钮拆卸),信号反馈到主控屏,同时启动消火栓泵,并将水泵运行状态反馈到主控屏,扑灭火灾后消防主机复位,消火栓泵停止运行并处于待命状态。 1.2.3发生火灾时,喷淋管末端的喷淋头因温度超过68~70℃而炸开(模拟演示时将试水阀门打开),喷淋头开始喷水,水流指示器(水流开关)动作,将所在区域的信号反馈到主控屏上,管道的压力降低,湿式报警阀打开,延时30秒后,压力开关动作,水力警铃响,信号反馈到主控屏,当喷淋泵压力降至0.8MPa时,喷淋泵启动,并将

运行状态反馈到主控屏上,火灾扑灭后将喷淋头恢复,水流开关关闭。消防主机复位,喷淋泵停止运行并自动处于待命状态。 1.2.4当自动方式失败时,可在联动柜上手动启动和停止消火栓泵及喷淋泵。 1.2.5正常状态下,消火栓泵和喷淋主泵的工作方式均应拨至“自动”位置(即“1#自动、2#备用”或“2#自动、1#备用”位置),系统受自动工作方式控制。 2.0喷淋系统稳压泵 2.1手动启动 2.1.1检查电源是否正常,稳压泵转动部件是否灵活轻便。 2.1.2喷淋系统干管内的压力低于10Mpa)时,按下要启动的稳压泵的电源开关,稳压泵启动向干管内充水,管内水压力上升,当升高到12kgf/cm2(0.2Mpa)时,手动停止稳压泵运行。 2.2自动启动 2.2.1将水泵工作方式设置为“1#自动、2#备用”或“2#自动、1#备用”位置。 2.2.2本系统稳压水泵处于楼顶天面,属本大楼消防灭火系统最不利的供水区域,管道内水压力最低。因此,本系统设定的稳压上限是0.2Mpa,下限是0.12Mpa,当系统因渗漏(如止回阀关闭不严)等原因,导致主管内的压力降低到0.12Mpa时,电接点压力表常开触点接通,稳压泵自动投入运行,向干管供水,当干管内压力升高到0.2Mpa

热水循环泵安全操作规程

编号:SM-ZD-26430 热水循环泵安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

热水循环泵安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、热水锅炉循环泵是确保锅炉安全运行的重要设备,锅炉运行期间循环泵应保持始终运转,设专人操作看守,防止偷停及事故发生。 二、如有特殊情况(故障处理、节电等)发生时,锅炉压火停炉后,不应立即停止循环泵的运转,应使管网循环水在系统中继续循环一段时间,待锅炉出口水温降到50°C以下时,才能停止。循环泵的停止与启动要听从当班领导及司炉人员指挥。 三、开动前应遵守下列各项规程 1、用手转动对轮松紧转动情况,若不易转动时,不可强行开动,启动前须用起动器将泵先作一次试运转。 2、开泵前要检查轴承润滑是否正常,起动补偿器、电流表、电压表、压力表是否正常可靠,各部螺栓有无松动现象。 3、开泵前要检查出入口阀门,泵间内各采暖管道阀门是

软化水系统操作规程及注意事项

软化系统操作规程及注意事项 一:安全经济得运行水处理设备,生产合格软化水,正确取样化验,减少热力泵系统得腐蚀与结垢。 二:软化水处理技术人员必须熟知本规程,持证上岗, 三:严格做好软化水系统启动前得检查准备工作。 四:必须掌握水处理设备结构及特性。 五:按规定抄写化验结果,严格控制标准。 六:电动机绝缘良好,接地良好。 七:电动机轴转动无卡碰。 八:水泵及电动机周围无任何附着物。 九:进盐量必须根据原水硬度进行调整大小,与软水器相对应得盐灌内加满盐,盖好盖子。 十:定期清洗盐灌,对易损、易松部件经常检查,发现问题及时处理,保证设备状态良好。 新疆碧清源环保工程有限公司 2017年4月20日 软化水操作流程 1、开始软水操前先将软水器进水与出水阀门全部开启。

2、确认软水器通电正常。 3、检查盐罐,确认里面有固体盐,盐水满罐。 4、因软水时,软化器会停止供水,因此要将另一个软水器打开供水,以免池中缺水。 5、软水步骤如下: 1、同时按住控制面板得“▼”与“▲”5秒,面板解锁。(钥匙符号消失,表示解锁成功) 2、按一下面板上得按键, 软水器开始进入第一个程序即反洗程序,一般情况下设置反洗时间为10分钟,此时软水器排污口开始排水。 10分钟后进入第二个程序即吸盐程序,该程序一般设置为60分钟,此时软水器开始从盐罐中吸取盐水,水处理人员要保证盐罐内有盐、有水;吸盐时水压要保持在2、5MPa左右,水压不够时开启增压泵。 吸盐完成后进入第三个程序即盐罐补水,此时软水器会自动往盐罐内补水,补水时间一般设置为8分钟,水处理人员要注意补水时间设置得不能太长,以免水满了溢出盐罐,水处理人员同时要往盐罐内加固体盐。 最后一个程序就是正洗,用时15分钟,此时软水器会将吸入得盐水向外排放,直至排完。正洗完毕后,软水器开始正常供水。 A、软水器面板按键、2分钟内无人操作时会自动将键盘上锁。 B、软水器正常工作时,屏幕上得彩条正常显示,软水时彩条不显示颜色。 C、软水器在清洗过程中禁止断水、断电。 1.软化水工艺及操作说明 2、产水用途:软化水 3.系统出力:每小时50 m3/h

相关文档
相关文档 最新文档