第一节泡沫混凝土简介

泡沫混凝土是一种利废、环保、节能、低廉且具有不燃性的新型建筑节能材料。泡沫混凝土是通过化学或物理的方式根据应用需要将空气或氮气、二氧化碳气、氧气等气体引入混凝土浆体中,经过合理养护成型,而形成的含有大量细小的封闭气孔,并具有相当强度的混凝土制品。泡沫混凝土的制作通常是用机械方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫,再将泡沫加入到含硅质材料、钙质材料、水及各种外加剂等组成的料浆中,经混合搅拌、浇注成型、养护而成的一种多孔材料。

1、轻质高强

泡沫混凝土密度小,常用泡沫混凝土的密度等级为300—1200kg/m3,相当于普通混凝土的1/5—1/10.抗压强度大于0.25Mpa,可根据建筑物设计要求生产出不同强度的泡沫混凝土产品。在建筑物的内外墙体、层面、露面、立柱等建筑结构中采用该种材料,一般可使建筑物自重降低25%左右,有些可达结构物总重的30%-40%。近年来,密度为160 kg/m3的超轻泡沫混凝土也在建筑工程中获得了应用。由于泡沫混凝土的密度小,可显著降低建筑物自重,提高构建的承载能力,增强建筑物的抗震能力。因此,在建筑工程中采用泡沫混凝土具有显著的经济效益。

2、保温隔热

由于泡沫混凝土中含有大量封闭的细小孔隙,热工性能良好,密度等级300—1200kg/m3范围的泡沫混凝土,导热系数为0.06—0.3W(M.K)之间,采用泡沫混凝土作为建筑物墙体及屋面材料,具有良好的保温节能效果。

3、隔音、防火性能佳

泡沫混凝土属多孔材料,吸音能力0.09-0.19%,具有良好的隔音性能,在建筑楼层和高速公路隔音板、地下建筑顶层等领域,均可采用该材料作为隔音层。泡沫混凝土区别于传统隔音材料,无机、不燃,从而具有良好的防火性,可提高建筑物的安全防火性能。

4、低弹抗震

泡沫混凝土的多孔性使其具有较低的弹性模量,从而使其对冲击力载荷具有良好的吸收和分散作用。同时泡沫混凝土轻质高强的特性,可有效减低建筑物的荷载20%--40%,建筑物荷载越小,抗震能力越强。

5、施工速度快

现场浇注,机械化施工,其施工速度比聚苯乙烯泡沫塑料板快1/3 。

6、泡沫混凝土的原料

6.1胶凝材料

胶凝材料是泡沫混凝土不可缺少的主要原料之一,起粘结作用,根据用途胶凝材料可选用硅钙质材料、菱镁材料、石膏材料,其中硅酸盐水泥是泡沫混凝土最常用的胶凝材料。不同标号的水泥凝结强度和凝结时间不同,即使同标号的水泥,由于生产厂家不同,其组成也有差异,因此原则上讲,对同一种胶凝材料,在小试的基础上才能大规模施工。

6.2发泡剂

发泡剂是起泡剂、稳泡剂、缚水剂等助剂的总称(复合发泡剂包含以上几种助剂)。起泡剂是能够发生化学反应并产生气体的物质。稳泡剂是指具有稳泡作用的表面活性剂,如十二烷基苯磺酸钠、水解蛋白质等。缚水剂等助剂是指那些能够与表面活性剂亲水端通过氢键相互作用,并强烈吸附水分子与气泡表面的物质,如聚丙烯酰胺、阿拉白胶等。

6.3集料

集料根据用途及相当资源情况,可选用粉煤灰、矿渣粉、沙子、石粉、陶粒、浮石、膨胀珍珠岩等(也可不加)。其中粉煤灰和矿渣粉属废物利用,符合国家产业节能政策,最具应用开发价值。

6.4添加剂

添加剂包括减水剂、稳定剂、促凝剂、早强剂、防水剂等,可根据泡沫混凝土的用途和施工条件进行添加(也可不加)。

7、泡沫混凝土的制备工艺:

第二节现浇泡沫混凝土

轻质泡沫混凝土现场施工方案

轻质泡沫混凝土现场施工方案 一、工程概况:该建筑工程的找坡、垫层、保温,由淮安市昊伟发泡混凝土有限公司来承接施工,我公司根据该工程的设计要求和该项工程的施工现场情部以及该工程项目前所具备的施工条件,为确保工程质量和工程进度,决定采用轻质泡沫混凝土现场浇注施工的办法来确保工程顺利完工,现场浇注方法是把水、水泥、发泡剂按规定比例混合搅拌,用机器输送浇注而成,其凝固后,成品比重为600kg/m3,抗压强度≧过1.40mpa,导热系数≦量0.10w/m.k。根据该屋面找坡的设计要求,所施工面采用轻质泡沫混凝土找坡。其技术交底待施工班组进入施工现场后,由双方工程施工负责人实地交底,并填写好技术交底单,以作完工后质量验收的凭证和依据,为确保工程的顺利完工,特制定以下施工方案。 二、编制依据:建筑节能工程施工质量验收规范(GB50411-2007)屋面工程施工质量验收规范(GB20207-2002) 《建筑工程施工验收规范》 《建筑施工质量验收统一标准》 三、工程目标:认真执行国家现行施工规范和本施工方案确定的相关质量标准,根据技术要求精心组织工程施工,确保本工程质量验收合格,确保工期按时完成,确保施工中安全无事故。 四、工艺流程:

FP25水泥发泡机把水泥和水在搅拌斗内按一定比例搅拌成水泥浆,通过液压输送缸压送到管道中;发泡剂按一定比例与水泥混合后通过高压泵再与压缩空气混合,有调节器调节电脑控制后,在管道中形成高密度的细密泡沫,进入混合器内自动混合后,进入高压输送管进入施工现场。其工作流程如下所示: 五、施工要求: 1、施工前,室内施工单位必须提供相应的施工条件的施工环境,现场应有充足便利的水源、电源。同时要提供相应的工作面,所有施工部位应清理干净,没有垃圾和积水。如有技术要求做隔气屋和底板防水层的部位,也应在我公司施工班组前做好,确保施工班组进入工地能正常施工。 2、根据现场要求和设计要求,最薄处≦6cm,最厚处≦10cm,室内施工单位应打毛基层,更好的和基层结合不脱壳、不断裂。

现浇泡沫混凝土施工

现浇泡沫混凝土施工 一、泡沫混凝土保温制品 泡沫混凝土又称发泡混凝土,简称泡沫砼,是一种新型节能保温建筑材料,近年来,随着国内外对节能、环保建筑材料的重视,使其在建筑领域的应用也越来越广。泡沫混凝土是以水泥为主料,以砂、石等为辅料,按比例加入适量的水,令NEB发泡剂通过发泡机充分发泡后,再经搅拌机混合搅拌、现浇成型、养护而成的一种含有大量封闭孔隙的轻质保温隔热混凝土。 二、现浇泡沫混凝土屋面保温工程 用现场制作的泡沫混凝土进行现场浇注,凝固后形成的具有良好的保温、隔音等特性的屋面及楼地面保温工程。 三、现浇泡沫砼屋面保温工程的优点 1、保温性:导热系数为0.080-0.16W/(m·k),热阻约为普通混凝土的20-30倍。 2、轻质性:干体积密度为300-700kg/m3,是普通混凝土密度的1/5-1/8,可减轻建筑物整体荷载。 3、整体性:现场浇注施工,与主体工程结合紧密,不需留界隔缝和透气管。 4、隔音性:泡沫混凝土中含有大量的独立气泡,且分布均匀,吸音能力为0.09-0.19%,是普通混凝土的5倍,具备有效隔音的功能。 5、抗压性:抗压强度为0.3-2.2Mpa.

6、抗水性:相对独立的封闭气泡及良好的整体性,使其具有一定的防水性能。 7、抗裂纹:收缩率低,抗裂性是普通混凝土的8倍。 8、耐久性:与主体工程寿命相同。 9、施工简单:平屋面无需另做找坡层。 10、经济性:比其它屋面保温材料综合造价低20-50%。 四、物理性能指标 项目指标 干容重,kg/m3 300 350 400 450 500 550 600 700 抗压强度MPa 7天≥0.5≥0.6≥0.7≥0.9≥1.0≥1.2≥1.6≥2.0 28天≥1.5≥2.0≥2.5≥3.0≥3.5≥4.0≥4.5≥5.5 导热系数, W/MK ≤0.070≤0.077≤0.080≤0.80≤0.90≤0.10≤0.13≤0.16抗渗性,mm 水平下降高度≤5mm 抗冻性5(采暖地区),% 强度损失≤25,质量损失≤5 五、施工 1、施工准备 材料要求及主要机具: 水泥:宜用325号以上的普通硅酸盐水泥,亦可用矿渣硅酸盐水泥,有侵蚀性介质作用时,应按设计要求选用。 砂:用中砂,不得含有杂物。含泥量不得超过3%,使用前必须过3-5mm孔径的筛。

泡沫混凝土施工方案

现浇发泡砼找坡施工方案 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容:泡沫混凝土找坡施工 二、产品简介: 多功能发泡砼也叫泡沫砼或轻质砼,是以硅酸盐水泥与集发泡、稳泡、激发、减水等功能为一体的阳离子表面活性剂为制泡剂生成的泡沫混合,形成的微孔连续结构的聚合物轻质砼。砼终凝后气泡形成大量独立封闭的匀质微孔,形成蜂窝结构,降低体积密度和导热系数,适用于房屋屋面的找坡、保温层及楼面地暖、结构回填等工程。 三、施工布署 该项目为屋面泡沫混凝土找坡施工,施工前总包方进行书面技术交底,技术指标及施工质量符合江苏省工程建设标准DGJ32/TJ104-2010【现浇轻质泡沫混凝土应用技术规程】要求。浇筑厚度根据图纸设计要求操作,发泡砼保温层厚度需根据事先贴好的灰饼控制。施工机械具体位置根据现场情况定,200m范围内都可以施工。 四、施工工艺 l、施工准备:先提供施工方案及水泥、发泡剂出厂合格证,施工前先清理基层杂物,如有积水要清扫掉,并对灰饼进行复核后再进行发泡砼施工。发泡砼浇注完毕,应保证该区域排水顺畅,防止下大雨积水造成刚做好的发泡砼漂浮。

2、材料、设备、人员 发泡砼所用原材料为材料为P C32.5级复合硅酸盐水泥和高效水泥发泡剂及自来水。施工机械采用SHLW-60型轻质砼发泡机,每套总功率40KW,最大扬程100m,水平输送距离100m,日产量可达100m3,施工用电从总包方电箱接出,空开额定电流≥60A,施工用水要求流量较大,水管直径6分。每套施工机械配备一个由6人组成的专业施工班组(含专业工长及设备操作员各1人),其中前台2人,负责浇注和刮平,后台负责上料、发泡、泵送,前后台用对讲机联系,一定要做好协调工作和安全工作。 3、施工方法:发泡砼施工配合比按【技术规程】规定执行,水泥:发泡液=80:1,水灰比=0.5。发泡砼由专业机械施工,先将水泥投放到料 斗内,由输送带匀速等量输送到搅拌机内搅拌,搅拌成浆料由主机吸进后 进行加泡及泵送,其关键在于控制加泡量,调整变频器控制发泡剂流量及 压缩空气进气量,保证浆料吸入流量及加泡量恒定以保证发泡砼质量。混 和后的浆料由高压软管输送到施工部位直接下料,达到标高后用铝合金刮 尺刮平,时间一般不超过30分钟,最好一次性刮平不要反复,保证砼表 面平整(发泡砼因有较大的流淌性,不需要振捣)。施工时及泡沫砼成型 前不能下大雨,发泡砼浇注结束后要及时开通排水线路,以防下大雨积水 影响发泡砼质量。找坡保温层厚度大于20cm,可以分层施工,底层只要 大致整平,面层厚度控制在6cm左右,面层发泡砼要适当降低加泡量,提 高其表面强度,面层要求刮平,保证平整度,在下道工序施工前,注意保 护面层。发泡砼浇注后根据温度情况,其强度达不到上人要求前(春秋季 一般三天左右,夏季一天半),不得上人踩踏,发泡砼含水量很大,无需 浇水养护。发泡砼强度满足上人条件后,尽快进行下道工序施工,以确保

现浇泡沫混凝土保温层施工工艺

现浇泡沫混凝土保温层施工工艺 一、工艺流程 施工准备----基层处理----放线、做灰饼、基层喷水处理----现浇轻质泡沫混凝土制备----现场现浇找坡找平处理----养护----检查验收----成品保护 二、施工工艺 1、施工准备 施工前进行人、材、机具等得准备工作,原材料进场进行见证取样复验,合格后方可使用。 (1)技术准备 严格按照设计图纸进行施工。根据施工图、施工验收规范以及工程现场实际情况编制可行得施工方案,然后按照经监理工程师审批得施工方案要求做好技术、安全交底。根据屋面高度、天气温度、所使用得原材料及各组分用量等情况,由实验室出具配合比,并按照配合比试配,最终确定施工配合比。 (2)物料准备 将进场得生产设备停放于平整坚实得施工现场,同时修筑好排水沟,做好排水措施。将水泥等原材料堆放于上料机口附件场地,做好防潮、防淋及排水措施。 (3)机具准备 包括移动式发泡机、空气压缩机(含压力表)、发泡瓶、上料机,水准仪、卷尺、铝合金刮杠、木抹子、切割机、扫帚等。

2、基层处理 (1)检查基层就是否有裂缝、孔洞等漏浆部位,如有需进行封闭处理。(2)清扫浮灰,保持基层浇筑工作面干净、平整、坚固、干燥(含水量小于9℅),没有松散浮灰,杂物、油污、积水、起鼓等现象。 (3)将屋面得管道、通道用塑料橡胶袋封堵密实,防止施工过程中泡沫混凝土流入管道造成管道堵塞。 3、放线、做灰饼、基层喷水处理 严格按照泡沫混凝土得设计泛水高度与厚度放线,贴灰饼,拉线标筋,以保证屋面得排水及热工性能。如遇天气干燥时应先对基层进行洒水预湿处理,至少洒水两遍,以增加浇筑层与基层得结合力,但基层表面不得有明显积水,以防止基层因吸水过大而造成新拌泡沫混凝土得泡沫破裂。 4、现浇轻质泡沫混凝土制备 (1)根据设计要求,试配泡沫混凝土,确定其水泥、发泡剂、水及外加剂等得掺量。 (2)配制泡沫浆体,根据混凝土发泡剂得配合比与生产工艺,通过发泡瓶反应罐稀释后加压配制出发泡浆体。 (3)拌制水泥浆,按设计要求得泡沫混凝土配合比,先将定量得水加入搅拌机内,再将称量好得水泥、外加剂等掺加料投入搅拌机内邓搅拌,要求浆料均匀,不允许有团块及大颗粒存在,稠度合适,有较好得粘性与分散性。 (4)将配制好得发泡浆体与水泥浆一起混合,然后进行高速,使混合

现浇泡沫混凝土保温层施工工艺

现浇泡沫混凝土保温层施工工艺

现浇泡沫混凝土保温层施工工艺 一、工艺流程 施工准备----基层处理----放线、做灰饼、基层喷水处理----现浇轻质泡沫混凝土制备----现场现浇找坡找平处理----养护----检查验收----成品保护 二、施工工艺 1、施工准备 施工前进行人、材、机具等的准备工作,原材料进场进行见证取样复验,合格后方可使用。 (1)技术准备 严格按照设计图纸进行施工。根据施工图、施工验收规范以及工程现场实际情况编制可行的施工方案,然后按照经监理工程师审批的施工方案要求做好技术、安全交底。根据屋面高度、天气温度、所使用的原材料及各组分用量等情况,由实验室出具配合比,并按照配合比试配,最终确定施工配合比。 (2)物料准备 将进场的生产设备停放于平整坚实的施工现场,同时修筑好排水沟,做好排水措施。将水泥等原材料堆放于上料机口附件场地,做好防潮、防淋及排水措施。 (3)机具准备 包括移动式发泡机、空气压缩机(含压力表)、发泡瓶、上料机,水

准仪、卷尺、铝合金刮杠、木抹子、切割机、扫帚等。 2、基层处理 (1)检查基层是否有裂缝、孔洞等漏浆部位,如有需进行封闭处理。(2)清扫浮灰,保持基层浇筑工作面干净、平整、坚固、干燥(含水量小于9℅),没有松散浮灰,杂物、油污、积水、起鼓等现象。(3)将屋面的管道、通道用塑料橡胶袋封堵密实,防止施工过程中泡沫混凝土流入管道造成管道堵塞。 3、放线、做灰饼、基层喷水处理 严格按照泡沫混凝土的设计泛水高度和厚度放线,贴灰饼,拉线标筋,以保证屋面的排水及热工性能。如遇天气干燥时应先对基层进行洒水预湿处理,至少洒水两遍,以增加浇筑层与基层的结合力,但基层表面不得有明显积水,以防止基层因吸水过大而造成新拌泡沫混凝土的泡沫破裂。 4、现浇轻质泡沫混凝土制备 (1)根据设计要求,试配泡沫混凝土,确定其水泥、发泡剂、水及外加剂等的掺量。 (2)配制泡沫浆体,根据混凝土发泡剂的配合比和生产工艺,通过发泡瓶反应罐稀释后加压配制出发泡浆体。 (3)拌制水泥浆,按设计要求的泡沫混凝土配合比,先将定量的水加入搅拌机内,再将称量好的水泥、外加剂等掺加料投入搅拌机内邓搅拌,要求浆料均匀,不允许有团块及大颗粒存在,稠度合适,有较好的粘性和分散性。

现浇泡沫混凝土保温层施工技术交底

现浇泡沫混凝土保温层施工技术交底 施工企业:海顺印业剧团№:(津建安表22) 工程名称职工宿舍工种保温 施工部位现浇泡沫混凝土保温层交底时间2020年月日 一、工艺流程 施工准备----基层处理----放线、做灰饼、基层喷水处理----现浇轻质泡沫混凝土制备----现场现浇找坡找平处理----养护----检查验收----成品保护 二、施工工艺 1、施工准备 施工前进行人、材、机具等的准备工作,原材料进场进行见证取样复验,合格后方可使用。 (4)将配制好的发泡浆体和水泥浆一起混合,然后进行高速,使混合均匀,上部没有泡沫漂浮,下部没有泥浆块,稠度合适,即可形成泡沫混凝土,进行现场直接泵送浇筑。 5、卸浆与输送 将配套定制空气压缩机与反应罐进行气阀连接,关闭所有阀门,启动空气压缩机,打开进气阀4~6分钟后,再打开出料阀门,将泡沫混凝土输送到施工面,进行现场浇筑。空气压缩机要处于工作状态一直到发泡

轻质泡沫混凝土

目录 第一节泡沫混凝土简介 (1) 第二节现浇泡沫混凝土 (3) 第三节泡沫混凝土地暖 (4) 第四节泡沫混凝土隔音保温垫层 (7) 第五节泡沫混凝土防裂缝控制措施 (8)

由于泡沫混凝土中含有大量封闭得细小孔隙,热工性能良好,密度等级300—1200kg/m3范围得泡沫混凝土,导热系数为0、06—0、3W(M、K)之间,采用泡沫混凝土作为建筑物墙体及屋面材料,具有良好得保温节能效果。 3、隔音、防火性能佳 泡沫混凝土属多孔材料,吸音能力0、090、19%,具有良好得隔音性能,在建筑楼层与高速公路隔音板、地下建筑顶层等领域,均可采用该材料作为隔音层。泡沫混凝土区别于传统隔音材料,无机、不燃,从而具有良好得防火性,可提高建筑物得安全防火性能。 4、低弹抗震 泡沫混凝土得多孔性使其具有较低得弹性模量,从而使其对冲击力载荷具有良好得吸收与分散作用。同时泡沫混凝土轻质高强得特性,可有效减低建筑物得荷载20%40%,建筑物荷载越小,抗震能力越强。 5、施工速度快 现场浇注,机械化施工,其施工速度比聚苯乙烯泡沫塑料板快1/3 。 6、泡沫混凝土得原料 6、1胶凝材料 胶凝材料就是泡沫混凝土不可缺少得主要原料之一,起粘结作用,根据用途胶凝材料可选用硅钙质材料、菱镁材料、石膏材料,其中硅酸盐水泥就是泡沫混凝土最常用得胶凝材料。不同标号得水泥凝结强度与凝结时间不同,即使同标号得水泥,由于生产厂家不同,其组成也有差异,因此原则上讲,对同一种胶凝材料,在小试得基础上才能大规模施工。 6、2发泡剂 发泡剂就是起泡剂、稳泡剂、缚水剂等助剂得总称(复合发泡剂包含以上几种助剂)。起泡剂就是能够发生化学反应并产生气体得物质。稳泡剂就是指具有稳泡作用得表面活性剂,如十二烷基苯磺酸钠、水解蛋白质等。缚水剂等助剂就是指那些能够与表面活性剂亲水端通过氢键相互作用,并强烈吸附水分子与气泡表面得物质,如聚丙烯酰胺、阿拉白胶等。 6、3集料

现浇泡沫混凝土常见质量问题分析及对策

现浇泡沫混凝土常见质量问题分析及对策 摘要:随着建筑市场的发展,建筑材料的选择也向节能、环保的方向发展,而混凝土材料领域泡沫混凝土正成为越来越重要的建筑材料。本文分析了现浇泡沫混凝土常见的质量问题,提出消除并改善上述问题的基本途径。 关键词:泡沫混凝土;质量问题;对策;改进 引言 泡沫混凝土是一种新型节能环保型建筑材料,它具有轻质、保温、抗震等优点。在水泥净浆、砂浆以及混凝土等水泥基材料中加入发泡剂产生的泡沫后,可以在混凝土内部均匀的形成众多封闭的孔洞,这种固相、气相相互交织的特殊结构,在减轻了混凝土重量的同时又保证了其良好的保温隔热性能。由于泡沫混凝土轻质、保温、环保的特点,使得泡沫混凝土在工程中得到大规模的应用。 一、泡沫混凝土简介 (一)泡沫混凝土的定义 泡沫混凝土又叫发泡混凝土,是指用振捣方法将发泡剂水溶液制成泡沫,再将泡沫加入到硅质材料(如粉煤灰、石英砂、页岩等) 、钙质材料( 如石灰、水泥) 、水及外加剂所组成的浆料中,经过混合搅拌、浇筑成型、养护而制成的一种多孔轻质混凝土。 (二)泡沫混凝土的优缺点 在材料组成方面,泡沫混凝土与普通混凝土的最大区别在于泡沫混凝土中没有添加普通混凝土中的粗骨料,且内部存在大量的气泡。因此,与普通混凝土相比,泡沫混凝土存在许多优良的特性,比如质轻、隔音性能好、耐火能力强、节能减震、保温隔热性能好等等,并且施工方便,能够有效地利用工业废料,降低其成本。但泡沫混凝土存在着强度偏低、易开裂、收缩率、存水率和吸水率大等缺点。 (三)泡沫混凝土的应用现状 泡沫混凝土的应用领域较大,比如可制成泡沫混凝土砌块,以及泡沫混凝土轻质墙板,或者用作挡土墙、修建运动场和田径跑道、作夹芯构件,或者用于管线回填及补偿地基、作屋面边坡、作为储罐底脚的支撑等等。 二、泡沫混凝土应用领域 目前泡沫混凝土被普遍应用于以下工程:

现浇泡沫混凝土施工技术措施

现浇泡沫混凝土施工技术措施 1. 前言 1.1 现浇泡沫混凝土施工技术是利用物理机械方法将现浇泡沫混凝土泡沫剂水溶液制备成泡沫,再将泡沫加入由水泥、粉煤灰、水等材料制成的浆料中,经均匀混合后浇注成型并养护而成的新型保温、隔热、隔声材料的一种工艺技术。 1.2 现浇泡沫混凝土是一种新型环保的节能材料,将其按照设计要求埋植于钢筋混凝土楼板上或大型广场的装饰面层以下,做垫层找坡替代混凝土找坡。由于其内部含有大量的封闭空隙,具有轻质、保温、隔热、隔音、高强的物理性能。施工生产中能节约混凝土的使用量,是国家推广的新型节能产品。现浇泡沫混凝土为无机物质材料,有非燃烧性,具有良好的防火性能。吸水率低不易开裂,安全、环保、无毒、无污染。该材料既具有安全性又具有经济性,符合国家倡导的“环保节能型” 建筑要求和建筑产业政策,该技术国内领先,具有良好的技术性能和经济效果,推广应用前景广阔。 1.3 本工程结合实际经验和有关的资料,在XXX等屋面找坡层及地下一层游泳池找坡层的施工中,使用了泡沫混凝土。对于施工总体安排、施工方法及工艺、技术质量保证措施、安全消防等措施、环保与文明施工措施进行合理的计划,取得较好的效果。 2. 施工特点

2.1 轻质 由于泡沫砼内部含有大量的封闭空隙,自身重量较轻,其密度一般在300-1200kg/m3 范围内,根据设计的强度要求,通过在施工现场调整水泥及发泡剂用量调整其密度。利用这一特性可制作建筑物的墙体材料,大大减轻建筑物的自重,从而降低建筑物的结构与基础费用,经济效益显著。 2.2 热工性能优良 与传统的建筑材料相比,泡沫混凝土热导率较低,密度等级在300-1200kg/m3 之间的泡沫混凝土,热导率常在0.09- 0.13w/m·k 之间。不但具有良好的保温性能,而且隔热效果显著。 2.3 隔音效果优良 泡沫混凝土是多孔型材料,因此它是一种具有一定吸音能力的材料,吸音性能比砖墙大约高5-10 倍。 2.4 具有良好的防火性能 泡沫混凝土是非燃性能的,它的传导性能低,热迁移慢,从而能保护其它构件不受火灾的影响,在高温下也不产生有害气体,因而具有良好的防火性能。 2.5 具有抗渗性能 吸水率低,表面不易开裂,施工工艺简单,整体性能好,具有一定的抗渗性能。 2.6 施工方便 输送方便,机械直接输送,不受场地大小、距离长短限制,施工灵活方便。

现浇泡沫混凝土施工技术

现浇泡沫混凝土施工技术 1.前言 1.1现浇泡沫混凝土施工技术是利用物理机械方法将现浇泡沫混凝土泡沫剂水溶液制备成泡沫,再将泡沫加入由水泥、粉煤灰、水等材料制成的浆料中,经均匀混合后浇注成型并养护而成的新型保温、隔热、隔声材料的一种工艺技术。 1.2现浇泡沫混凝土是一种新型环保的节能材料,将其按照设计要求埋植于钢筋混凝土楼板上或大型广场的装饰面层以下,做垫层找坡替代混凝土找坡。由于其内部含有大量的封闭空隙,具有轻质、保温、隔热、隔音、高强的物理性能。施工生产中能节约混凝土的使用量,是国家推广的新型节能产品。现浇泡沫混凝土为无机物质材料,有非燃烧性,具有良好的防火性能。吸水率低不易开裂,安全、环保、无毒、无污染。该材料既具有安全性又具有经济性,符合国家倡导的“环保节能型”建筑要求和建筑产业政策,该技术国内领先,具有良好的技术性能和经济效果,推广应用前景广阔。 2.施工特点 2.1轻质 由于泡沫砼内部含有大量的封闭空隙,自身重量较轻,其密度一般在300-1200kg/m3范围内,根据设计的强度要求,通

过在施工现场调整水泥及发泡剂用量调整其密度。利用这一特性可制作建筑物的墙体材料,大大减轻建筑物的自重,从而降低建筑物的结构与基础费用,经济效益显著。 2.2热工性能优良 与传统的建筑材料相比,泡沫混凝土热导率较低,密度等级在300-1200kg/m3之间的泡沫混凝土,热导率常在0.09-0.13w/m·k之间。不但具有良好的保温性能,而且隔热效果显著。 2.3隔音效果优良 泡沫混凝土是多孔型材料,因此它是一种具有一定吸音能力的材料,吸音性能比砖墙大约高5-10倍。 2.4具有良好的防火性能 泡沫混凝土是非燃性能的,它的传导性能低,热迁移慢,从而能保护其它构件不受火灾的影响,在高温下也不产生有害气体,因而具有良好的防火性能。 2.5具有抗渗性能 吸水率低,表面不易开裂,施工工艺简单,整体性能好,具有一定的抗渗性能。 2.6 施工方便 输送方便,机械直接输送,不受场地大小、距离长短限制,施工灵活方便。 2.7安全、环保、无毒、无污染。

轻质泡沫混凝土【参考模板】

目录 第一节泡沫混凝土简介 (2) 第二节现浇泡沫混凝土 (4) 第三节泡沫混凝土地暖 (7) 第四节泡沫混凝土隔音保温垫层 (10) 第五节泡沫混凝土防裂缝控制措施 (12)

第一节泡沫混凝土简介 泡沫混凝土是一种利废、环保、节能、低廉且具有不燃性的新型建筑节能材料。泡沫混凝土是通过化学或物理的方式根据应用需要将空气或氮气、二氧化碳气、氧气等气体引入混凝土浆体中,经过合理养护成型,而形成的含有大量细小的封闭气孔,并具有相当强度的混凝土制品。泡沫混凝土的制作通常是用机械方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫,再将泡沫加入到含硅质材料、钙质材料、水及各种外加剂等组成的料浆中,经混合搅拌、浇注成型、养护而成的一种多孔材料。 1、轻质高强 泡沫混凝土密度小,常用泡沫混凝土的密度等级为300—1200kg/m3,相当于普通混凝土的1/5—1/10.抗压强度大于0.25Mpa,可根据建筑物设计要求生产出不同强度的泡沫混凝土产品。 2、保温隔热 由于泡沫混凝土中含有大量封闭的细小孔隙,热工性能良好,密度等级300—1200kg/m3范围的泡沫混凝土,导热系数为0.06—0.3W(M.K)之间,采用泡沫混凝土作为建筑物墙体及屋面材料,具有良好的保温节能效果。 3、隔音、防火性能佳 泡沫混凝土属多孔材料,吸音能力0.09-0.19%,具有良好的隔音性能,在建筑楼层和高速公路隔音板、地下建筑顶层等领域,均可采用该材料作为隔音层。泡沫混凝土区别于传统隔音材料,无机、不燃,从而具有良好的防火性,可提高建筑物的安全防火性能。 4、低弹抗震

轻质混凝土

轻质混凝土 一、工作原理、材料参数、配比 1.工作原理 根据《现浇泡沫轻质土技术规程》(CECS 249:2008)的定义,“用物理方法将发泡剂水溶液制备成泡沫,与必须组分水泥基胶凝材料、水及可选组分集料、掺和料、外加剂按照一定的比例混合搅拌,并经物理化学作用硬化形成的一种轻质材料”。主要特性:多孔性与轻质性:多孔性与轻质性是泡沫轻质土最主要的特性,多孔性是由泡沫形成的,轻质性则取决于多孔性。工程上,常用的泡沫轻质土气泡率多在60%~70%,其孔隙比高达3~5。 密度和强度的可调节性:根据不同的材料组成用量、不同的气泡率,可按工程需要调整密度和强度;工程上常用的施工湿密度级别为D600、强度等级为F0.8。 良好的施工性:采用管路泵送的方式现浇,可在狭小空间浇筑,自流平,自硬化,无需碾压或振捣,无需汽车运输。 硬化后可自立:可垂直填筑。 具有良好的耐久性:属水泥类材料,与EPS轻质材料相比,具有更好的耐久性。 良好的环保特性:对环境 单价建议: 400元/方以上 2.材料及设备

(1)发泡剂 RT泡沫混凝土以热聚物表面活性剂为有机胶结料的聚合物,通过发泡机的发泡系统,将发泡剂充分发泡。 表3 泡沫轻质土设计参数 (2)水泥为强度等级42.5级的普通硅酸盐水泥。 (3)粉煤灰选用Ⅰ、Ⅱ级粉煤灰,并应符合相关标准的要求。 (4)水,符合《混凝土拌合用水标准》(JGJ63-89)的规定。 (4)所需设备有发泡混凝土专业机、混凝土搅拌机、混凝土泵送机,铝合金刮杠等。 二、施工方法及工艺 1. 施工方法 (1)配制泡沫浆体,根据RT型混凝土发泡剂的配比和生产工艺,配制发泡浆体。

现浇泡沫混凝土施工技术措施

现浇泡沫混凝土施工技术措施 1.前言 1.1现浇泡沫混凝土施工技术是利用物理机械方法将现浇泡沫混凝土泡沫剂水溶液制备成泡沫,再将泡沫加入由水泥、粉煤灰、水等材料制成的浆料中,经均匀混合后浇注成型并养护而成的新型保温、隔热、隔声材料的一种工艺技术。 1.3本工程结合实际经验和有关的资料,在XXX等屋面找坡层及地下一层游泳池找坡层的施工中,使用了泡沫混凝土。对于施工总体安排、施工方法及工艺、技术质量保证措施、安全消防等措施、环保与文明施工措施进行合理的计划,取得较好的效果。

2.施工特点 2.1轻质 由于泡沫砼内部含有大量的封闭空隙,自身重量较轻,其密度一般在300-1200kg/m3范围内,根据设计的强度要求,通过在施工现场调整水泥及发泡剂用量调整其密度。轻质泡沫混凝土的施工工艺(整理)

轻质泡沫混凝土得施工工艺与技术要点 轻质泡沫混凝土就是轻质混凝土中得诸多成员之一,也有称之为发泡混凝土或泡沫轻质土。轻质泡沫混凝土广泛应用于建筑物屋面找坡、保温,墙体浇注等。本文主要介绍了轻质泡沫混凝土得施工工艺与技术要点。 轻质泡沫混凝土就是轻质混凝土中得诸多成员之一,也有称之为发泡混凝土或泡沫轻质土。泡沫混凝土就是一种轻质多孔材料。它与泡沫玻璃、泡沫陶瓷、泡沫铝并称为四大无机泡沫材料,就是四大无机泡沫材料中产销量最大、最有发展前景得品种。轻质泡沫混凝土可广泛用于基桥台背填筑、道路扩建、山区陡峭路段填筑、旧路桥头路基换填等公路工程领域,亦可用于地下大跨度结构覆土减荷、空洞及狭小空间填充,还广泛应用于建筑物屋面找坡、保温,墙体浇注等。 轻质泡沫混凝土得施工工艺与技术要点: 配料计量→发泡剂制备泡沫→水泥加水与助剂搅合均匀→泡沫混凝土搅合制备→按坡度设计要求现场浇制→表面抹平→(切割伸缩缝→伸缩缝填充弹性密封材料)→整体保养、维护。 1、清理基面,保证基层无灰尘与污垢,要求平整、坚实、压光,不允许有凹凸不平,松动与起砂掉灰等缺陷存在。 2、将所需要得材料准备充足,发泡剂、添加剂、水泥与辅助材料要运到指定得场地进行存放与保管。 3、按设计得水平标高,首先采用水泥砂浆按2、5x2、5m进行大部位定点确定坡高高度。 4、启动发泡机开始工作,再启动主机,将水泥用传送带运输到搅拌机内开始搅拌,待水与水泥搅拌均匀后,启动泡沫输送系统与高压泵输送系统,将混合均匀得混凝土复合材料输送到指定得施工部位进行浇注。 5、根据施工得坡度设计要求,专业操作人员对浇注得泡沫混凝土表面进行抹平(用光滑得抹平直尺)。因抹平后,泡沫混凝土表面会有少量得孔隙产生,会对在其表面进行防水施工造成影响,建议建设方在浇注得泡沫混凝土整体终凝至70%时,使用水泥砂浆找平与保护。 6、整体浇注得泡沫混凝土平面面积达到4000平方米时,在混凝土终凝至70%(一般为温度25度,时间36小时)后,及时进行分格缝得切割,分格缝之间得切割宽度不得大于4x4m,每条分格缝得切割宽深应按1/800得温效膨胀伸缩值计算,切割得宽深值为1、5x3、0cm,切割完成后,填充弹性密封材料进行密封处理。 泡沫混凝土施工工艺要求 本案适用于泡沫混凝土屋面保温隔热层与室内垫层。 1、施工准备: 1、1材料及主要机具: 1、1、1发泡剂:HT001型复合高分子发泡剂。 1、1、2水泥:采用3 2、5级普通硅酸盐水泥或复合硅酸盐水泥。 1、1、3 粉煤灰:采用一级粉煤灰。 1、1、4 HT-18型发泡机、专用水袋、磅秤、手推车、稀释容器、平楸、尖铁锹、刮杠、木抹子、胶皮水管、铁錾子、钢丝刷等。 1、2作业条件: 1、2、1主体结构工程质量已办完验收手续,门框安装完,(女儿)墙四周已弹好+50cm水平标高线。1、2、2 穿过楼板得暖、卫管线已安装完,管洞已浇筑细石混凝土,并已填塞密实。 1、2、3相关电器预埋等工程已完成。

现浇泡沫混凝土施工需注意问题

现浇泡沫混凝土施工需注意问题 ——-河南华泰建材开发有限公司 李商 泡沫混凝土作为一种新型材料,具有保温隔热,兼具防水,防火等性能。由于其施工简单,保温隔热性能良好,作为现有隔热材料陶粒的替代品被广泛运用在工程项目中。其基本原理是利用混凝土中封闭气孔达到保温隔热的效果。表1为正常养护条件下,普通混凝土与泡沫混凝土物理力学性能的比较。 通过资料收集,我发现有专家已经对这种新型材料在实际运用进行调查研究,发现了一些问题,而这些问题值得我们注意:一是泡沫混凝土强度偏低。体积密度为800—850 kg/m2的泡沫混凝土的抗压强度严重偏低,一般低于2.0 MPa,有的甚至不足1.0 MPa。二是开裂、吸水。硬化泡沫混凝土表面开裂、吸收大量外来水分。三是防水层的设置。是否采用倒置式防水。如果这些问题不能有效地解决,泡沫混凝土的效果将会受影响。 一、影响泡沫混凝土强度的因素及改善途径 泡沫混凝土中气孔的引入一方面是赋予其普通混凝土所没有的轻质、隔音、保温、高流动性等性能,但从结构和力学的角度看,同时也引入了大量的缺陷,从而导致硬化泡沫混凝土强度的大幅度降低。由于泡沫混凝土中的孔隙率一般高达50%-70%,而且孔径主要为10μm以上,因此,泡沫混凝土的强度大大低于普通混凝土的强度。与普通混凝土一样,泡沫混凝土的强度并不是一个固定的数值,不同的胶凝材料种类、水泥用量、混凝土配合比、水灰、泡沫用量(即不同的体积质量)、发泡剂、养护制度以及其它外加剂的采用与否等都影响泡沫混凝土的强度。 (一)配合比的影响 泡沫混凝土的制作主要是以水泥、发泡剂为主料,有时可能加入一些混合材料(如硅灰、矿渣、粉煤灰等),还有可能加入细集料(砂子)加入不同的材料对泡沫混凝土的影响也是不一样!第一种情况仅以水泥和发泡剂的主料,不加其他辅料。这种情况相对比较简单,所用水泥的强度等级越高、用量越多,制备的泡沫混凝土强度也就越大。所以当希望制备较高强度的泡沫凝土时,需要选择高强度等级的水泥。而第二种情况是加入混合材料:混合材的加入会导致泡沫混凝土早期强度的显著降低,而对

轻质泡沫混凝土的施工工艺(整理资料)

轻质泡沫混凝土的施工工艺和技术要点 轻质泡沫混凝土是轻质混凝土中的诸多成员之一,也有称之为发泡混凝土或泡沫轻质土。轻质泡沫混凝土广泛应用于建筑物屋面找坡、保温,墙体浇注等。本文主要介绍了轻质泡沫混凝土的施工工艺和技术要点。 轻质泡沫混凝土是轻质混凝土中的诸多成员之一,也有称之为发泡混凝土或泡沫轻质土。泡沫混凝土是一种轻质多孔材料。它与泡沫玻璃、泡沫陶瓷、泡沫铝并称为四大无机泡沫材料,是四大无机泡沫材料中产销量最大、最有发展前景的品种。轻质泡沫混凝土可广泛用于基桥台背填筑、道路扩建、山区陡峭路段填筑、旧路桥头路基换填等公路工程领域,亦可用于地下大跨度结构覆土减荷、空洞及狭小空间填充,还广泛应用于建筑物屋面找坡、保温,墙体浇注等。 轻质泡沫混凝土的施工工艺和技术要点: 配料计量→发泡剂制备泡沫→水泥加水和助剂搅合均匀→泡沫混凝土搅合制备→按坡度设计要求现场浇制→表面抹平→(切割伸缩缝→伸缩缝填充弹性密封材料)→整体保养、维护。 1、清理基面,保证基层无灰尘和污垢,要求平整、坚实、压光,不允许有凹凸不平,松动和起砂掉灰等缺陷存在。

2、将所需要的材料准备充足,发泡剂、添加剂、水泥和辅助材料要运到指定的场地进行存放和保管。 3、按设计的水平标高,首先采用水泥砂浆按进行大部位定点确定坡高高度。 4、启动发泡机开始工作,再启动主机,将水泥用传送带运输到搅拌机内开始搅拌,待水和水泥搅拌均匀后,启动泡沫输送系统和高压泵输送系统,将混合均匀的混凝土复合材料输送到指定的施工部位进行浇注。 5、根据施工的坡度设计要求,专业操作人员对浇注的泡沫混凝土表面进行抹平(用光滑的抹平直尺)。因抹平后,泡沫混凝土表面会有少量的孔隙产生,会对在其表面进行防水施工造成影响,建议建设方在浇注的泡沫混凝土整体终凝至70%时,使用水泥砂浆找平和保护。 6、整体浇注的泡沫混凝土平面面积达到4000平方米时,在混凝土终凝至70%(一般为温度25度,时间36小时)后,及时进行分格缝的切割,分格缝之间的切割宽度不得大于4x4m,每条分格缝的切割宽深应按1/800的温效膨胀伸缩值计算,切割的宽深值为,切割完成后,填充弹性密封材料进行密封处理。

现浇泡沫混凝土施工需注意的要点,

现浇泡沫混凝土施工需注意的要点, 泡沫混凝土作为一种新型材料,具有保温隔热,兼具防水,防火等性能。由于其施工简单,保温隔热性能良好,作为现有隔热材料陶粒的替代品被广泛运用在工程项目中。其基本原理是利用混凝土中封闭气孔达到保温隔热的效果。表1为正常养护条件下,普通混凝土与泡沫混凝土物理力学性能的比较。泡沫混凝土与普通混凝土性能比较项目泡沫混凝土普通混凝土干密度[kg/m3]400~1600 2200~2400 抗压强度[MPa]0.5~10.0 30~80 弯曲强度[MPa]0.1~0.7 3.0~8.0 弹性模量[GPa]0.30~1.20 20~30 干燥系数[×10-6]1500~3500 600~900 导热系数[W/(m·K)]0.11~0.30 ≈2.0 抗冻融性[%]90~97 90~97 新拌流动性[mm]>200 ≈180 通过资料收集,我发现有专家已经对这种新型材料在实际运用进行调查研究,发现了一些问题,而这些问题值得我们注意:一是泡沫混凝土强度偏低。体积密度为800—850 kg/m2的泡沫混凝土的抗压强度严重偏低,一般低于2.0 MPa,有的甚至不足1.0 MPa。二是开裂、吸水。硬化泡沫混凝土表面开裂、吸收大量外来水分。三是防水层的设置。是否采用倒置式防水。如果这些问题不能有效地解决,泡沫混凝土的效果将会受影响。一、影响泡沫混凝土强度的因素及改

善途径泡沫混凝土中气孔的引入一方面是赋予其普通混凝土所没有的轻质、隔音、保温、高流动性等性能,但从结构和力学的角度看,同时也引入了大量的缺陷,从而导致硬化泡沫混凝土强度的大幅度降低。由于泡沫混凝土中的孔隙率一般高达50%-70%,而且孔径主要为10μm以上,因此,泡沫混凝土的强度大大低于普通混凝土的强度。与普通混凝土一样,泡沫混凝土的强度并不是一个固定的数值,不同的胶凝材料种类、水泥用量、混凝土配合比、水灰、泡沫用量(即不同的体积质量)、发泡剂、养护制度以及其它外加剂的采用与否等都影响泡沫混凝土的强度。(一)配合比的影响泡沫混凝土的制作主要是以水泥、发泡剂为主料,有时可能加入一些混合材料(如硅灰、矿渣、粉煤灰等),还有可能加入细集料(砂子)加入不同的材料对泡沫混凝土的影响也是不一样!第一种情况仅以水泥和发泡剂的主料,不加其他辅料。这种情况相对比较简单,所用水泥的强度等级越高、用量越多,制备的泡沫混凝土强度也就越大。所以当希望制备较高强度的泡沫凝土时,需要选择高强度等级的水泥。而第二种情况是加入混合材料:混合材的加入会导致泡沫混凝土早期强度的显著降低,而对后期强度的影响并不大。如果添加适当的强度激发剂,则早期强度的降低幅度可以得到减缓。另外,如果采用超细混合材时,如硅灰、超细磨矿渣粉,则强度降低不大,有时甚至反而有所

轻质泡沫混凝土在高填方路基填筑工程中的应用

惠材世界如._17年第.3:8.卷:第2期doi:10.,3:9637j.i.asn.1674-6」0'.66_2017.0.2.011 轻质泡沬混凝土在高填方路基填筑工程中的应用 (葛洲坝集团试验检测有限公司,宜昌443002) 摘要:现今轻质泡沫混凝土应用越来越广泛,在高填方路基工程中,若直接采用土石回填,则竖向压力较大,对 底部承载力要求较高。面对基底承载力较低或者基底存在老旧而无法承受巨大土压力的结构物时,轻质泡沫混凝土就显示出了其自身重量低的优势,用其置换回填土,则在高填方路基工程中可以有效减轻竖向荷载,避免对底部结构物造成破坏。 关键词:轻质泡沫混凝土;回填置换;高填方路基 Application of Lightweight Foam Concrete in High Embankment Subgrade W EI Lin-tao (Gczhouba Group T esting Co, L td,Yichang 443002, China.) Abstract:Nowadays?the application of lightweight foam concrete is more and more extensive. In the high em bank-ment subgradc project,if earth & rock backfill is directly used,the vertical pressure is large and the bearing capacity of the bottom is higher. Lightweight foam concrete exhibits its own low weight advantage in the face of a lower substrate bearing capacity or a structure that is old and can not withstand the enormous earth pressure. W ith its replacement backfill,subgradc works can effectively reduce the vertical load. Key words :the lightweight foam concrete? backfill replacement? high embankm ent subgradc 在高填方路基区域,由于土体竖直压力较大?对其底部基槽承载力要求较高?而且往往由于工斯较紧.无 法给与其充足的禽然沉降时间,致使新修道路容易在使用过程中出现不均匀沉降现象。特别是在既有涵滴 管线处.由f大型陈旧排水管道及管廊不能搬迁或改道,采用土石回填原涵洞承载力和使用性能又无法满足 要求,需另外对其进行加固设计,增加成本.而轻质泡沫混凝土为一块整体,重量比同体积的土轻,约占 可以减少相.座压力及后期沉降?故采用轻质泡沫混凝土对涵洞顶填土进行置换^可以有效降低 涵涧洞顶荷载s 1工程实例 根据重庆某道路地形资料显示,桩号K〇+5m)下部存在已建箱涵。根据业主提供已建涵洞相关设计资 料表明?已建涵洞结构形式为单箱双室钢筋混凝土箱涵,内空尺寸为2X4X5. 5 m,外轮廓尺寸为10X7.1m,顶板、底板、侧墙谆度均为80 cm,中墙厚度为40 cm。依据地形图资料,该路段现状为涵洞裹土 減度为 3...7'、16, 4 m。 依据设计单位提供的平面和纵断面资料,该路建成厨建涵洞顶现有地形再回填15. 8 m厚土 层《那么涵洞顶的总覆土厚度平均达到25.7 n i.经验算,原涵洞承载力和使用性能均无法滴足要求?需对其 进行加固设计,经与业主单位、设计单位、地勘单位沟通,决定采用轻质泡沫混凝土对涵洞顶填土进行置换的方式,以降低涵洞顶部荷载。通过数据计弇*涵洞顶#置换11. 9 m厚轻质泡沫混凝土,共讀凳换轻质泡沫混凝土 1.6万m% 收稿日期03-f t.l. 作者简介:魏林涛(1987-),助理工程师.E-mail :xiaobaom al799@ 163. com 44

相关文档