2.4 塑料管敷设

2.4.1保护电线用的塑料管及其配件必须由阻燃处理的材料制成,塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂标。

2.4.2塑料管不应敷设在高温和易受机械损伤的场所。

2.4.3塑料管管口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应采用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶合剂,接口应牢固密封,并应符合下列要求:

2.4.

3.1管与管之间采用套管连接时,套管长度宜为管外径的1.5~3倍;管与管的对口处应位于套管的中心。

2.4.

3.2管与器件连接时,插入深度宜为管外径的1.1~1.8倍。

2.4.4硬塑料管沿建筑物、构筑物表面敷设时,应按设计规定装设温度补偿装置。

2.4.5明配硬塑料管在穿过楼板易受机械损伤的地方,应采用钢管保护,其保护高度距楼板表面的距离不应小于500mm。

2.4.6直埋于地下或楼板内的硬塑料管,在露出地面易受机械损伤的一段,应采取保护措施。

2.4.7塑料管直埋于现浇混凝土内,在浇捣混凝土时,应采取防止塑料管发生机械损伤的措施。

2.4.8塑料管及其配件的敷设、安装和煨弯制作,均应在原材料规定的允许环境温度下进行,其温度不宜低于—15℃。

2.4.9塑料管在砖砌墙体上剔槽敷设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不应小于15mm。

2.4.10明配硬塑料管应排列整齐,固定点间距应均匀,管卡间最大距离应符合表2.4.10的规定。管卡与终端、转弯中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离为150~500mm。

硬塑料管管卡间最大距离(m)

表2.4.10

2.4.11敷设半硬塑料管或波纹管宜减少弯曲,当直线段长度超过15m或直角弯超过三个时,应增设接线盒。

3 配线

3.1一般规定

3.1.1配线所采用的导线型号、规格应符合设计规定。当设计无规定时,不同敷设方式导线线芯的最小截面应符合本规范附录B的规定。

3.1.2配线的布置应符合设计的规定。当设计无规定时,室外绝缘导线与建筑物、构筑物之间的最小距离应符合本规范附录C的要求;室内、室外绝缘导线之间的最小距离应符合本规范附录D的要求;室内、室外绝缘导线与地面之间的最小距离应符合本规范附录E的要求。

3.1.3导线的连接应符合下列要求:

3.1.3.1当设计无特殊规定时,导线的芯线应采用焊接、压板压接或套管连接。

3.1.3.2导线与设备、器具的连接应符合下列要求:

(1)截面为10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线可直接与设备、器具的端子连接;

(2)截面为2.5mm2,及以下的多股铜芯线的线芯应先拧紧搪锡或压接端子后再与设备、器具的端子连接;

(3)多股铝芯线和截面大于2.5mm2的多股铜芯线的终端,除设备自带插接式端子外,应焊接或压接端子后再与设备、器具的端子连接。

3.1.3.3熔焊连接的焊缝,不应有凹陷、夹渣、断股、裂缝及根部未焊合的缺陷;焊缝的外形尺寸应符合焊接工艺评定文件的规定,焊接后应清除残余焊药和焊渣。

3.1.3.4锡焊连接的焊缝应饱满,表面光滑;焊剂应无腐蚀性,焊接后应清除残余焊剂。

3.3.3.5压板或其他专用夹具,应与导线线芯规格相匹配;紧固件应拧紧到位,防松装置应齐全。

3.1.3.6套管连接器和压模等应与导线线芯规格相匹配;压接时,压接深度、压口数量和压接长度应符合产品技术文件的有关规定。

3.1.3.7剖开导线绝缘层时,不应损伤芯线;芯线连接后,绝缘带应包缠均匀紧密,其绝缘强度不应低于导线原绝缘层的绝缘强度;在接线端子的根部与导线绝缘层间的空隙处,应采用绝缘带包缠严密。

3.1.3.8在配线的分支线连接处,干线不应受到支线的横向拉力。

3.1.4瓷夹,瓷柱、瓷瓶、塑料护套线和槽板配线在穿过墙壁或隔墙时,应采用经过阻燃处理的保护管保护;当穿过楼板时应采用钢管保

护,其保护高度与楼面的距离不应小于1.8m,但在装设开关的位置,可与开关高度相同。

3.1.5入户线在进墙的一段应采用额定电压不低于500V的绝缘导线;穿墙保护管的外侧,应有防水弯头,且导线应弯成滴水弧状后方可引入室内。

3.1.6在顶棚内由接线盒引向器具的绝缘导线,应采用可挠金属电线保护管或金属软管等保护,导线不应有裸露部分。

3.1.7塑料绝缘导线和塑料槽板敷设处的环境温度不应低于—15℃。

3.18明配线的水平和垂直允许偏差应符合表3.1.8的规定。

3.1.9当配线采用多相导线时,其相线的颜色应易于区分,相线与零线的颜色应不同,同一建筑物、构筑物内的导线,其颜色选择应统一;保护地线(PE 线)应采用黄绿颜色相间的绝缘导线;零线宜采用淡兰色绝缘导线。

明配线的水平和垂直允许偏差

表3.1.8

电力工程施工工序

第一节、主要工序施工方法 一、电缆敷设 1、直埋敷设电缆的路径选择,宜符合下列规定: (1)避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。 (2)未有防护措施时,避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。 2、直埋敷设电缆方式,应满足下列要求: (1)电缆应敷设在壕沟里,沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。 (2)沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜用混凝土制作。 (3)位于城镇道路等开挖较频繁的地方,可在保护板上层铺以醒目的标志带。 (4)位于城郊或空地旷带,沿电缆路径的直线间隔约100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。 3、直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定: (1)电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。 (2)电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。 4、直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中埋设,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。 5、直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或下方。 电缆与电缆或管道、道路、构筑物等相互间容许最小距离,应符合表5的要求。 电缆与电缆或管道、道路、构筑物等相互间容许最小距离(m) 注:*用隔板分隔或电缆穿管时可为0.25m;**用隔板分隔或电缆穿管时可为0.1m;特殊情况可酌减且最多减少一半值。 6、直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,应穿于保护管,且保护范

围超出路基、街道路面两边以及排水沟边0.5m以上。 7、直埋敷设的电缆引入构筑物,在贯穿墙孔处应设置保护管,且对管口实施阻水堵塞。 8、直埋敷设电缆的接头配置,应符合下列规定: (1)接头与邻近电缆的净距,不得小于0.25m。 (2)并列的接头位置宜相互错开,且不小于0.5m的净距。 (3)斜坡地形处的接头安置,应呈水平状。 (4)对重要回路的电缆接头,宜在其两侧约1000mm开始的局部段,按留有备用量方式敷设电缆。 9、直埋敷设电缆在采取特殊换土回填时,回填土的土质应对电缆外护套无腐蚀性。 二、盘柜安装 1、盘柜检查 开关柜到货后,运到施工现场,进行拆箱检查并做好记录。 (1)控制盘柜整体检查 1)对照设计图纸核对盘柜的规格、型号、回路、布置等是否符合要求,并根据布置图临时在盘上标明盘的名称、安装序号和安装位置等。 2)根据装箱清单检查装箱是否完整,零件是否齐全,备品 是否足数,有无出厂说明书及图纸等资料。 3)检查在运输途中有无受潮和损坏等。对于受潮者应及时烘干。对于损坏的零部件要进行更换或修复。 4)盘柜应用抹布和吸尘器清除灰尘,擦抹干净。继电器、仪表送交试验室进行检验和调整。 (2)盘柜机械部件的检查 1)柜面油漆应无脱漆、反锈。 2)两側及顶部隔板完整。 3)门锁开闭应灵活。

施工--配管、配线施工方案

电子器件厂房建设项目 -洁净室(一)系统工程 配管、配线施工方案 建设单位: 总包单位: 施工单位: 编制: 审核: 批准: 目录 一、工程概况................................................................ 错误!未定义书签。 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、材料要求 (3) 五、电气器材平面及标高测量定位 (2) 六、电气配管施工工艺 (4)

七、工程质量管理 (6) 八、安全文明施工 (13) 一、工程概况 建设方:合肥蓝科投资有限公司 建设地点:合肥市新站综合开发试验区站北新区 用地面积:约22万m2 项目内容:要为完成洁净包F1包范围内得深化设计、采购(甲供材料除外)、运输、施工、安装、检测与验收,具体包括洁净室装修(天花、墙面、地面)、洁净室电气、FFU系统、MAU系统、DCC系统、制程系统、洁净室自控系统等。 二、编制依据 招标文件及图纸 答疑及补遗文件 GB50169-2013《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50254-2014《电气装置工程低压电气施工及验收规范》 GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50150-91 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB/T16316-1996《电气安装用导管配件得技术要求-通用要求》 CESC100-1998 《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》 CESC200-2007 《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》 三、施工准备 ●熟悉图纸及技术资料了解供电电源电气设备容量配管配线路走向。掌 握质量与安全措施得要求,如接地。 ●施工机具准备:施工机具性能良好,能满足工艺要求并具有良好得电 气性能符合安全用电要求。 ●主要机具:煨弯器、开孔器、压力案子、套丝扳、套丝机手锤、錾子、 钢锯、扁锉、圆锉、半圆锉、活扳子,手电钻、钻头、工具袋、电工常用 工具等

电缆敷设及二次接线施工方案

编号:AQ-JS-04008 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电缆敷设及二次接线施工方案Cable laying and secondary wiring construction scheme

电缆敷设及二次接线施工方案 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 概述 工程概况 包括光伏场区内、外建、构筑物包括与其配套的暖通、给排水、电照、消防、围墙等土建施工及光伏场区内支架、设备安装、调试工程。所有设备的卸车、保管。场外、内道路、升压站安装工程、场内外集电线路(含光伏场区至升压站线路)、阵列基础、变配电基础、交通维护工程、支架、设备安装工程及其它工程土建建筑及安装工程施工,变电站、光伏区单体、分系统、整套启动调试等直到光伏电站全部带电运行 1.2施工依据 1.2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50150-91) 1.2.2《电气装置安装工程盘、柜二次回路结线施工及验收规范》

(GB50171-92) 1.2.3《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 (GB50254-96) 施工安全执行标准 1.3.1《电力建设安全工作规程》DL5009.3-1997。 1.3.2《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408—91。 1.3.3中国电网公司颁发的:《安全生产工作规定》。 1.3.4《安全生产监督规定》。 1.3.5电网公司《变电站安健环设施标准》(Q/CSG10001-2004)。 1.3.6《电网公司防止人身伤亡事故十项重点措施》。 二.施工前的准备 2.1施工的组织: 施工负责人:曹昌厚 施工技术负责人:王雪峰

电力工程施工方案(完整版)

编制依据: (1)《招标文件》 (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》等规范要求。 (3)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 (4)深圳供电规划设计院有限公司设计的本工程图纸。 (5)本公司的质量环保职业健康安全管理体系文件和根据施工现场勘查情况。

一、工程概况 1.工程概述: 1.1工程地点:深圳市南山区 1.2工期要求:60日历天 1.3工程简介: ?本电力路灯照明工程按照城市道路照明设计标准,结合深圳市特点设计。根据不同道路断面型式设计了相应的布灯方式。在连接段主路及主线桥上采用:杆高12M的钢杆双臂或10M无臂灯(桥上),宝安大道连接处的布灯型式与宝安大道照明布灯型号一致,即采用9M高钢杆双臂或单臂路灯。连接段的辅道、匝道分别采用8M、9M的单臂或双臂灯,在大的路口处采用了杆高15M、3X400W的泛不灯 ?另外**有色冶金设计研究院设计的深圳市宝安大道—深南路连接段路灯工程。主要桩号起始点:左幅道路中心点(X=20297.894 Y=98927.416.)右幅道路中心点(X=20288.680 Y=98917.549),Z1+961096范围内主线及相应辅道(P辅道除外),匝道的路灯工程及与之相关联深南路、前海路、月亮湾大道上路灯、路灯与路灯之间的电缆及本工程外线电源用的箱变安装的电力工程。 ?工程地址位于南山区北侧,西与宝安大道相接,终点与现有的深南大道相连。施工段大部分在公路旁,场地平整、交通及施工较为便利。交通繁忙,对施工有一定程度影响,施工时要求施工班组特别注意

110配线架的打线方法图例

1. 超五类模块化配线板的端接 首先把配线板按顺序依次固定在标准机柜的垂直滑轨上,用螺钉上紧,每个配线板需配有1个19U的配线管理架。 (1)在端接线对之前,首先要整理线缆。用带子将线缆缠绕在配线板的导入边缘上,最好是将线缆缠绕固定在垂直通道的挂架上,这可保证在线缆移动期间避免线对的变形。 (2)从右到左穿过线缆,并按背面数字的顺序端接线缆; (3)对每条线缆,切去所需长度的外皮,以便进行线对的端接; (4)对于每一组连接块,设置线缆通过末端的保持器(或用扎带扎紧),这使得线对在线缆移动时不变形;(5)当弯曲线对时,要保持合适的张力,以防毁坏单个的线对; (6)对捻必需正确地安置到连接块的分开点上。这对于保证线缆的传输性能是很重要的; (7)开始把线对按顺序依次放到配线板背面的索引条中,从右到左的色码依次为紫、紫/白、橙、橙/白、绿、绿/白、蓝、蓝/白; (8)用手指将线对轻压到索引条的夹中,使用打线工具将线对压入配线模块并将伸出的导线头切断,然后用锥形钩清除切下的碎线头。 (9)将标签插到配线模块中,以标示此区域。 2. 接插式配线架的端接 (1)第1个110配线架上要端接的24条线牵拉到位,每个配线槽中放6条双绞线。左边的线缆端接在配线架的左半部分,右边的线缆端接在配线架的右半部分。 (2)在配线板的内边缘处将松弛的线缆捆起来,保证单条的线缆不会滑出配线板槽,避免线缆束的松弛和不整齐。 (3)在配线板边缘处的每条线缆上标记一个新线的位置。这有利于下一步在配线板的边缘处准确地剥去线缆的外衣。 (4)拆开线缆束并握紧住,在每条线缆的标记处划痕,然后将刻好痕的线缆束放回去,为盖上110配线板做准备。 (5)当4个缆束全都刻好痕并放回原处,用螺钉安装110配线架,并开始进行端接(从第一条线缆开始);(6)在刻痕处外最少15cm处切割线缆,并将刻痕的外套滑掉; (7)沿着110配线架的边缘将“4”对导线拉进前面的线槽中; (8)拉紧并弯曲每一线对使其进入到索引条的位置中去,用索引条上的高齿将一对导线分开,在索引条最终弯曲处提供适当的压力使线对的变形最小。 (9)当上面两个索引条的线对安放好,并使其就位及切割后,再进行下面两个索引条的线对安置。在所有4个索引条都就位后,再安装110连接模块。 3. 信息插座端接 (1)安装要求: 信息插座应牢靠地安装在平坦的地方,外面有盖板。安装在活动地板或地面上地信息插座,应固定在接线盒内。插座面板有直立和水平等形式;接线盒有开启口,应可防尘。 安装在墙体上的插座,应高出地面30cm,若地面采用活动地板时,应加上活动地板内净高尺寸。固定螺钉需拧紧,不应有松动现象。 信息插座应有标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备的类型。本系统采用TIA/EIA 568A标准接线。(2)信息模块端接 信息插座分为单孔和双孔,每孔都有一个8位/8路插针。这种插座的高性能、小尺寸及模块化特点,为设计综合布线提供了灵活性。它采用了标明多种不同颜色电缆所连接的终端,保证了快速、准确的安装。 a. 从信息插座底盒孔中将双绞电缆拉出约20-30cm; b. 用环切器或斜口钳从双绞电缆剥除10cm的外护套;

二次接线施工方案

二次接线施工方案及工艺要求 1 适用范围 适用于变电工程各类低压交直流配电屏、保护屏、通信屏、控制屏、端子箱的电缆接线。 2 主要引用标准 规范 GB 50171 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收 GB 50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准 3 工艺流程 二次接线施工工艺流程见图1-1。 图1-1二次接线施工工艺流程 4主要工艺流程质量控制要点 4.1 施工准备 4.1.1技术准备:准备好施工图纸,编制专项作业指导书,并向施工人员作技术交底。接线人员应提前熟悉二次线有关规程、规范、质量标准和施工图纸。 4.1.2人员组织:施工负责人、技术负责人、安质人员、二次线的作业人员组织到位。 4.1.3工器具准备:计算机、电缆牌打印机、线号打印机、钢锯、螺丝刀、墙纸刀、钢丝钳等。 4.1.4材料准备:黄绿相间塑料绝缘接地线、热缩套、扎带、线帽管、电缆牌、镀锡铜线耳等。 4.2 电缆排列 4.2.1首先按施工图纸要求,清点电缆数量应齐全,规格应与图纸或电缆清册相符。 4.2.2电缆在穿入二次设备前,先检查屏、箱、柜内原生产厂家安装的端子排位置,其预留电缆接

线空间应足够,如不符合要求则需要调整移动端子排位置,以留够空间给电缆接线。 4.2.3理顺电缆沟或电缆层至屏、箱、柜入口的电缆,并根据电缆接人屏、箱、柜内端子排位置分开左右排列。排列时应注意尽量避免电缆交叉、弧垂不一致现象。 4.2.4为使接线工艺美观,按图纸接线要求,凡用网格式接线方式接在端子排上端接线的电缆在排列时应靠近端子排侧,依次类推(如用线盒形式接线除外)。 4.2.5电缆在穿人二次设备后,应在设备底部支架作临时绑扎,待电缆统一尺寸开头制作完成后再进行永久性固定。 4.3 电缆头制作及固定 4.3.1电缆头制作应按作业指导书的要求进行。 4.3.2电缆头开头尺寸和制作高度要求一致,制作样式统一。 4.3.3电缆屏蔽层的接地方式应符合设计、规范和反措要求,在剥除电缆外护套时,屏蔽层(或屏蔽线)应留有相应的长度,以便与屏蔽接地引出线进行连接,屏蔽接地引出线推荐使用国际通用的黄绿相间塑料绝缘软铜电线(BVR型),屏蔽接地线与屏蔽层的连接采用焊接方式,焊接时要采取防护措施,防止温度过高损坏芯线绝缘,如用绞接方式,应确保连接可靠。 4.3.4当电缆为铠装时,铠装电缆的钢带应一点接地,接地点可选在端子箱或汇控柜专用接地铜排上。 4.3.5电缆头制作时所使用的热缩管采用统一长度加热收缩而成。电缆的直径应在所用热缩管的热缩范围之内。电缆头在套人热缩管前,可在开头处缠绕几层聚氯乙烯带,然后再套人热缩管加热,这样使制作出来的电缆头比较饱满、圆滑,工艺美观。当使用聚氯乙烯带包电缆头时,要求缠绕密实、牢固,缠绕长度一致。一个二次设备内的电缆头套的颜色尽可能一致。 4.3.6电缆的固定可用扎带绑扎或用电缆夹固定,固定电缆的绑扎应高度一致、牢固可靠,在电缆接线后不应使端子排受到机械应力。电缆敷设使用的临时电缆牌或标识应暂时保留,等接完线后再更换成永久性电缆牌。 4.3.7当采用电缆锁紧接头套的形式固定电缆时,要求锁紧接头套的规格应和电缆直径相吻合,固定牢靠,金属锁紧接头套与电缆的屏蔽层或铠装钢带应连接可靠、接地良好。 4.4 芯线整理、接线 4.4.1电缆接线前应进行芯线的整理,首先将每根电缆的芯线单独分开,将每根芯线拉直,然后根据每根电缆在端子排的接线位置进行并拢绑扎。 4.4.2硬线电缆芯的网格式接线方式: a)先根据屏内电缆的多少来考虑排放方式,一般电缆芯接在端子排的最上端便紧靠在端子排内侧排列为宜。接线顺序是每条电缆芯顺端子排由下而上接线。在接线位置的同一高度从芯线束中将电缆芯抽出绕过电缆束后面引至接线位置,每条接线要求平直,并留有适当弧度。 b)电缆接线时可根据已接人位置进行二次绑扎,芯线扎带绑扎要求间距一致,且间距适宜(150~180mm),间距不宜太宽,否则会造成电缆束松散,影响工艺观感。 c)每根电缆的芯线宜单独成束绑扎,以便于查找。 4.4.3线槽接线方式: a) 在电缆头上部将每根电缆进行垂直绑扎后,垂直或略有倾斜折弯后引入线槽内,线槽内所放人

电力工程施工组织方案

电力工程施工组织方案 一、工程概况 1.工程概述: 1.1工程地点:深圳市南山区 1.2工期要求:60日历天 1.3工程简介: 本电力路灯照明工程按照城市道路照明设计标准,结合深圳市特 点设计。根据不同道路断面型式设计了相应的布灯方式。在连接 段主路及主线桥上采用:杆高12M的钢杆双臂或10M无臂灯(桥 上),宝安大道连接处的布灯型式与宝安大道照明布灯型号一致, 即采用9M高钢杆双臂或单臂路灯。连接段的辅道、匝道分别采用 8M、9M的单臂或双臂灯,在大的路口处采用了杆高15M、3X400W 的泛不灯 另外**有色冶金设计研究院设计的深圳市宝安大道—深南路连接 段路灯工程。主要桩号起始点:左幅道路中心点(X=20297.894 Y=98927.416.)右幅道路中心点(X=20288.680 Y=98917.549),Z1+961096范围内主线及相应辅道(P辅道除外),匝 道的路灯工程及与之相关联深南路、前海路、月亮湾大道上路灯、 路灯与路灯之间的电缆及本工程外线电源用的箱变安装的电力工 程。 工程地址位于南山区北侧,西与宝安大道相接,终点与现有的深 南大道相连。施工段大部分在公路旁,场地平整、交通及施工较

为便利。交通繁忙,对施工有一定程度影响,施工时要求施工班 组特别注意施工安全及做好安全防范措施,注意交通安全,文明 施工。 1.4工程承包方式:高低压设备采购及安装、路灯灯具灯杆安装、高低 压电缆采购及安装。 1.5质量要求:达到国家及地方有关的质量检验评定标准规定的合格标 准。 二、施工现场组织机构 为了有效地对本项目工程的质量、工期与进度、安全、成本、文明施工进行控制,我公司将选派精干人员组建高效的工程项目经理部,项目经理及项目总工拥有丰富的施工经验,具有很强的决策能力、组织能力、指挥能力、应变能力等经营管理能力,并有充沛的精力及旺盛的意志,保证对本工程全面、全过程负责。项目经理部管理人员具有很高的专业技术水平,熟悉经营管理知识,了解现代项目管理理论,此外,所选派人员均有丰富的施工经验人员,都能胜任各职能岗位。由项目经理负责领导和组织现场施工,做好技术、物资、机具等供应工作,每个项目由专职施工员及班组负责,主动积极地与甲方配合协调各方面关系,为施工创造有利条件。 2.1工程施工组织机构:

配线架模块端接方法

1.模块化配线板的端接 首先把配线板按顺序依次固定在标准机柜的垂直滑轨上,用螺钉上紧,每个配线板需配有1个19U的配线管理架。 (1)在端接线对之前,首先要整理线缆。用带子将线缆缠绕在配线板的导入边缘上,最好是将线缆缠绕固定在垂直通道的挂架上,这可保证在线缆移动期间避免线对的变形。 (2)分别从左右两侧线环穿过线缆,并按背面数字的顺序端接线缆; (3)对每条线缆,切去所需长度的外皮,以便进行线对的端接; (4)对于每一组连接块,设置线缆通过末端的保持器(或用扎带扎紧),这使得线对在线缆移动时不变形; (5)当弯曲线对时,要保持合适的张力,以防毁坏单个的线对; (6)对捻必需正确地安置到连接块的分开点上。这对于保证线缆的传输性能是很重要的; (7)开始把线对按顺序依次放到配线板背面的索引条中,从右到左的色码依次为紫、紫/白、橙、橙/白、绿、绿/白、蓝、蓝/白; (8)用手指将线对轻压到索引条的夹中,使用打线工具将线对压入配线模块并将伸出的导线头切断,然后用锥形钩清除切下的碎线头。 (9)将标签插到配线模块中,以标示此区域。 2. 信息插座端接 (1)安装要求: 信息插座应牢靠地安装在平坦的地方,外面有盖板。安装在活动地板或地面上地信息插座,应固定在接线盒内。插座面板有直立和水平等形式;接线盒有开启口,应可防尘。 安装在墙体上的插座,应高出地面30cm,若地面采用活动地板时,应加上活动地板内净高尺寸。固定螺钉需拧紧,不应有松动现象。 信息插座应有标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备的类型。 (2)信息模块端接 信息插座分为单孔和双孔,每孔都有一个8位/8路插针。这种插座的高性能、小尺寸及模块化特点,为设计综合布线提供了灵活性。它采用了标明多种不同颜色电缆所连接的终端,保证了快速、准确的安装。

金属线槽配线安装工程施工方法

金属线槽配线安装工程施工方法 一、操作工艺 弹线定位:根据设计图确定出进户线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置,从始端至终端找好水平或垂直线,定位弹线,并标出具体位置。 作好支架与吊架的安装及预埋吊杆、吊架工作。支架与吊架所用材料、焊接、安装应符合要求,应有防腐处理,固定点间距一般不大于 1.5--2m。严禁用木砖固定支架和吊架。 1、线槽安装要求: 线槽应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,附件齐全。 接口应平整。接缝处应紧密平直。槽盖装上后平整、无翘角,出线口位置准确。 在吊顶内敷设时,如果吊顶无法上人时应留有检修口。 不允许将穿过墙壁的线槽与墙上的孔洞一起抹死。 线槽经过建筑物的变形缝时线槽本身应断开,槽内用内连接板搭接,不需固定。保护地线及槽内导线均应留有余量。 敷设在竖井、吊顶、通道、夹层及设备层等处的桥架应符合规范要求。 2、线槽敷设要求: 线槽直线连接应采用连接板,用垫圈、螺母紧固,接茬处缝隙应严密。 线槽进行交叉。转弯。T形连接时,应用单通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行连接。 线槽末端应加装封堵。 建筑物有坡度时,线槽应随其变化坡度。待线槽敷设确认合格后,再进行槽内配线。 线槽内配线要求:配线前应清除槽内的积水和污物;槽内线不超过内部截面积的50%;不同电压、回路、频率的导线应加隔板敷设;应有补偿余量;应有防水措施。 放线前检查线槽是否清洁,接地是否合格,管与槽连接处护口。锁紧螺母是否齐全,作好导线的检查、绑扎、标记工作。 二、成品保护 安装金属线槽时,应注意保持墙面的清洁。 接、焊、包完成后,接线盒盖、线槽盖板应齐全平实,不得遗漏。 使用高凳时,注意不要碰坏建筑物的墙面及门窗等。 三、质量通病及防治

二次接线施工方案

1;"、疋;20kV 2 ? 二次接线施工方案及工艺要求 1适用范馬I 适用于变电工程^$类低压交直流配电屏、保护屏、通信屏、控制屏、端子箱的电缆接线。 2主要引用标准 规范 GB 50171电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收 GB 50150电气装置安装工程电气设备交接试脸标准 3工艺流程 二次接线施工工艺流程见图1-1。 图1-1二次接线施工工艺流程 4主要工艺流程质量控制要点 4.1施工准备 4.1.1技术准备:准备好施工图纸,编制专项作业指导书,并向施工人员作技术交底。接线人员应提前熟悉二次线有关规程、规范、质量标 准和施工图纸。 4.1.2人员组织:施工负责人、技术负责人、 4.1.3T器具准备:计算机、电缆牌打印机、 等。 4.1. 4材料准备:黄绿相间塑料绝缘接地 线、等。 4.2电缆排列 4.2.1首先按施工图纸要求,$青点电缆数量应齐全,规格应与图纸或电缆淸册相符。 4.2.2电缆在穿入二次设备前,先检查屏、箱、柜内原生产厂家安装的端子排位置,其预留电缆接线空间应足够,如不符合要求则需要调整務动端子排位置,以留够空间给电缆接线。 安质人员、二次线的作业人员组织到位。线号 打印机、钢锯、螺丝刀、墙纸刀、钢丝钳 热缩套、扎带、线帽管、电缆牌、镀锡铜线耳

1!1 人港::oicv 殳电及线铸 4.2.3理顺电缆沟或电缆层至屏、箱、柜入口的电缆,并根据电缆接人屏、箱、柜内端子排位置分开左右排列。排列时应注意尽量避免电缆交叉、弧垂不一致现象。 4.2.4为使接线工艺美观,按图纸接线要求,凡用网格式接线方式接在端子排上端接线的电缆在排列时应靠近端子排侧,依次类推(如用线盒形式接线除外)。 4.2.5电缆在穿人二次设备后,应在设备底部支架作临时绑扎,待电缆统一尺寸开头制作完成后再进行永久性固定。 4.3电缆头制作及固立 4. 3. 1电缆头制作应按作业指导书的要求进行。 4. 3. 2电缆头开头尺寸和制作高度要求一致,制作样式统一。 4.3.3电缆屏蔽层的接地方式应符合设计、规范和反措要求,在剥除电缆外护套时,屏蔽层(或屏蔽线)应留有相应的长度,以便与屏蔽接地引出线进行连接,屏蔽接地引出线推荐使用国际通用的黄绿相间塑料绝缘软铜电线(BVR型),屏蔽接地线与屏蔽层的连接采用焊接方式,焊接时要采取防护措施,防止温度过高损坏芯线绝缘,如用绞接方式,应确保连接可靠。4.3.4当电缆为铠装时,铠装电缆的钢带应一点接地,接地点可选在端子箱或汇控柜专用接地铜排上。4. 3. 5电缆头制作时所使用的热缩管采用统一长度加热收缩而成。电缆的直径应在所用热缩管的热缩范围之内。电缆头在套人热缩管前,可在开头处缠绕几层聚氯乙烯带,然后再套人热缩管加热,这样使制作岀来的电缆头比较饱满、圆滑,工艺美观。当使用聚氯乙烯带包电缆头时,要求缠绕密实、牢固,缠绕长度一致。一个二次设备内的电缆头套的颜色尽可能一致。4.3.6电缆的固左可用扎带绑扎或用电缆夹固左,固迫电缆的绑扎应高度一致、牢固可靠,在电缆接线后不应使端子排受到机械应力。电缆敷设使用的临时电缆牌或标识应暂时保留,等接完线后再更换成永久性电缆牌。 4. 3. 7当采用电缆锁紧接头套的形式固定电缆时,要求锁紧接头套的规格应和电缆直径相吻合,固左牢靠,金属锁紧接头套与电缆的屏蔽层或铠装钢带应连接可靠、接地良好。 4.4芯线整理、接线 4. 4.1电缆接线前应进行芯线的整理,首先将毎根电缆的芯线单独分开,将每根芯线拉直, 然后根据每根电缆在端子排的接线位置进行并拢绑扎。 4. 4. 2硬线电缆芯的网格式接线方式: a)先根据屏内电缆的多少来考虑排放方式,一般电缆芯接在端子排的最上端便紧靠在端子排内侧排列为宜。接线顺序是每条电缆芯顺端子排由下而上接线。在接线位置的同一高度从芯线朿中将电缆芯抽出绕过电缆朿后而引至接线位置,每条接线要求平直,并留有适当弧度。 b)电缆接线时可根据已接人位置进行二次绑扎,芯线扎带绑扎要求间距一致,且间距适宜(150-180mm),间距不宜太宽,否则会造成电缆束松散,影响工艺观感。 C)毎根电缆的芯线宜单独成束绑扎,以便于査找。 4.4.3线槽接线方式: a)在电缆头上部将毎根电缆进行垂直绑扎后,垂直或略有倾斜折弯后引入线槽内,线槽内所放人的电缆不宜太多,至少应留有1/3空间,以利查线和盖回线槽盖,如果不符合要求,应更换线槽。 b)在电缆芯线至端子排接线位置的同一高度将芯线引出线槽,接人端子排。 C)接线位置不在线槽两侧的芯线,通过调整走向或加装线槽后栅伊引至相应的接线位置。 4.4.4接线: 4.4. 4.1电缆接线前应进行芯线整理,首先将毎根电缆的芯线单独分开,将每根芯线拉直, '.3内右5

金属线槽配线施工主要安装方法

金属线槽配线施工主要安装方法 弹线定位:根据施工图及现场实际情况,考虑通风、水和电等专业,确定安装位置,本着先干线后支线,安排线槽位置。 支架、吊架安装(膨胀螺栓固定) 吊杆应用已接直的Ф8钢筋,按照吊杆高度,一端过丝,另一端以钻孔的3cm长的L30X30角钢焊接。 按照规范每1.5-2m安装一个吊件。 线槽安装要求: 线槽应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全。 线槽的妆口应平整,接缝处应紧密平直,无翘角,出线口的位置准确。 在吊顶内敷设时,如果吊顶无法上人时,应留有检修孔。 不允许将穿过墙壁的线槽与墙上的孔洞一起抹死。 线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接,使之成为一连续导体,并作好整体接地。 当线槽的底板对地距离低于2.4m时,线槽本身和线槽盖板均必须加装保护地线2.4m以上的线槽盖板可不加保护地线。 线槽经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,线槽本身应断开,槽内用内连接板搭接,不需固定。保护地线和槽内导线均应有补偿余量。 敷设在竖井、吊顶、通道、夹层及设备层等处的线槽应符合《高层民用建筑设计防火规范》(GBT-45-82)的有关防火要求。

线槽直线段连接应采用连接板。 线槽进行交叉、转弯、丁字连接时,单采用单通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接。 线槽与盒、箱等接茬时,进线和出线口等处应采用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端加装封堵。 线槽全部敷设完毕后,应在配线之前进行调整检查,确认合格后,再进行槽内配线。 地面线槽安装: 地面线槽安装时,应及时配合土建地面工程施工。根据地面的形式不同,先找平,然后测定固定位置,将上好卧脚螺栓和压板的线槽水平放置在垫层上,然后进行线槽连接。如线槽与管连接,线槽与分线盒连接,分线盒与管连接,线槽出口连线,线槽末端处理等都应安装到位,螺丝紧固牢靠。地面线槽及附件全部上好后,再进行一镒系统的调整,主要根据地面的厚度,仔细调整线槽干线,分支线,分线盒接头、转弯、出口等处,水平高度要求与地面平齐,将各种盒盖盖好封严,防止水泥砂浆进入。 线槽内保护地线安装: 保护地线应根据设计图要求敷设在线槽内一侧,接地处螺丝直径不应小于5mm,并且需加平垫和弹簧垫图,用螺母压接牢固。 金属线槽的宽度在100mm以内(含100mm),两段线槽用连接板处(连接板作地线时),每端螺丝固定点不少于4个,宽度在200mm

电缆敷设及二次接线施工方案(一)

电缆敷设及二次接线施工方案(一) 概述工程概况包括光伏场区内、外建、构筑物包括与其配套的暖通、给排水、电照、消防、围墙等土建施工及光伏场区内支架、设备安装、调试工程。所有设备的卸车、保管。场外、内道路、升压站安装工程、场内外集电线路(含光伏场区至升压站线路)、阵列基础、变配电基础、交通维护工程、支架、设备安装工程及其它工程土建建筑及安装工程施工,变电站、光伏区单体、分系统、整套启动调试等直到光伏电站全部带电运行1.2施工依据1.2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)1.2.2《电气装置安装工程盘、柜二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-92)1.2.3《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96)施工安全执行标准1.3.1《电力建设安全工作规程》DL5009.3-1997。1.3.2《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408—91。1.3.3中国电网公司颁发的:《安全生产工作规定》。1.3.4《安全生产监督规定》。1.3.5电网公司《变电站安健环设施标准》(Q/CSG10001-2004)。1.3.6《电网公司防止人身伤亡事故十项重点措施》。二.施工前的准备2.1施工的组织:施工负责人:曹昌厚施工技术负责人:王雪峰施工安全负责人:陈春强2.2施工机具准备:序号工器具名称数量状况1焊机及焊接工具一套良好2手电钻二把良好3绝缘电阻测试仪一台良好4万用表两块良好5步话机四套良好6二次接线工具十套良好7放线架两套良好8电缆卡钳一把良好2.3施工条件准备:2.3.1对全体工作人员进行施工前的安全教育,学习

电力工程施工方案和工艺

电力工程施工方案和工艺 (1)基坑开挖 基坑有电杆坑和拉线坑两种。常用的作业工具有铁锹、尖镐等。对不同的土质、石质基坑,分别采用不同的开挖方法和防护措施(普通土基坑开挖在此不再述)。 ①流砂及松散易塌的土质,可采取下列措施: a、增大坑口尺寸,并在挖至 所要求的深度后,立即埋设底盘、 立杆或埋设拉线盘。 b、采用增大坑口尺寸不能解 决问题时,采用围栏或板桩支撑坑 壁的方法,防止坑壁倒塌。 ②坚石类坑开挖,采用小型爆 破法和风枪镐机具配合使用施工。 爆破施工选炮眼要避开石缝及分层 处,往炮眼内装药时,用木棍将药 卷或散药送入炮孔内。 (2)立杆 ①立杆前先对电杆进行外观检查。电杆表面必须平整、光滑、无露筋、跑浆现象,而且没有纵向和横向裂纹。 ②立杆采用人工方法进行,施工时施工人员可根据现场情况选择使用人字抱杆立杆、三角架立杆、倒落式立杆等方施工准备、复测 基 坑 开 挖 立 杆 拉线及横担组装 导 线 架 设 试 验 开 通 附 件 安 装 图二十八 架空线路施工流程图

法。 (3)回填整正 杆坑回填土分层夯实,每填300mm夯实一次。填土中去除树根杂草,坑内有积水排除后再回填,回填土夯实后高于地面,一般土质300mm,不易夯实的土质500mm,以备沉降,在易被流水冲洗处埋设的电杆,在电杆周围砌设围桩,以防冲垮。 (4)拉线制作安装 拉线安装是否正确,关键在于拉线盘的埋设位置。在开挖拉线坑时,技术人员首先准确计算出坑位的中心位置。拉线安装好后符合下列要求: ①拉线与电杆夹角不小于45°,受地形限制地段不小于30°。 ②拉线不出现过紧、过松现象,终端杆向拉线侧倾斜。 ③拉线绑扎整齐、紧密,缠绕长度符合规定值。 (5)横担组装 电杆立好后,横担从电杆上端开始安装。 (6)导线架设 ①放线前准备工作 a.查勘沿线情况,包括所有的交叉跨越情况。制定各交叉跨越点放线时的具体措施,并分别与有关部门取得联系。对于跨越公路、铁路、一级通信线路和不能停电的电力

PVC塑料线槽配线安装施工方案

P V C塑料线槽配线安装施工方 案(总5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

PVC 塑料线槽配线安装施工方案 一、 施工依据标准 室内配线应使电能传送安全可靠,线路力求布置合理便利、整齐美观和经济,既安全、便利、美观、经济。 1.安全:在材料的选定、导线的连接、接地线的安装和导线的敷设等方面,均应考虑到人身、设备及建筑物结构的安全。在安装过程中,不应损伤建筑物或减弱建筑物的强度。 2.便利 :敷设线路时,操作要准确、简便。开关插座等装置的安装位置和高度应便于操作。 3.美观: 室内配线时,应注意美观,尽量避免损坏建筑物。敷设的位置及灯具等用电备,都必须与建筑物相协调。 4.经济:在保证安全、可靠供电的同时,应考虑选用较经济的器材,选择最短的敷线路径,采用最合理的安装方法,以减少费用。 二、 施工准备 1、 材料要求: 导线的额定电压应大于线路工作电压;导线的绝缘层应符合线路的安装方式和敷设环境的条件;导线的截面应满足供电的要求和机械强度。火线——红色 零线——蓝色 保护线——黄绿色。 在三相四线制配电系统中,中性线N 的允许载流量,不应小于线路中最大不平 衡负荷电流 。保护线(PE ) 其中:Sp 是导体的线芯的截面(mm2),I 是短路电流有效值(A),t 是在已达到允许最高持续工作温度的导体内短路电流持续作用时间(s), K 是不同绝缘的计算系数。 查农网运行维护及检修表9-1-4 选择截面积2.5mm2聚氯乙烯绝缘铜芯导线,适用于室内外电气、动力及照明固定敷设。 t K I Sp ≥

电缆接线施工工艺

大唐雷州发电厂2×1000MW新建工程输煤项目电缆接线施工工艺 编制人:韩忠团 审核人:武敬斌 批准人:韩贵忠 大唐环境产业集团股份有限公司 雷州输煤项目部 2017.12.26

电缆接线施工工艺 1.目的 提高接线工艺质量 2. 适应范围 大唐环境产业集团股份有限公司所承担的雷州发电厂输煤项目所有盘、柜、端子箱内二次接线施工。 3. 施工流程 施工准备→电缆就位→电缆头制作→电缆牌标识及固定→芯线整理、布置→芯线标识、接线→备用芯、屏蔽处理→质量验收 3.1 施工准备 (1)技术准备:熟悉二次接线图和原理图,核对接线图的准确性;熟悉二次接线有关规范;根据电缆清册统计各类二次设备的电缆根数,根据电缆的根数、电缆型号、设备接线空间的大小等因素进行二次接线工艺的策划。 (2)材料准备:相色带、屏蔽线、扎带、线帽管、电缆牌等二次接线的消耗性材料的准备。 (3)人员组织:技术人员,安全、质量负责人,二次接线员。 (4)机具准备:线帽机、电缆牌打印机、计算机及二次接线用工具。 3.2 电缆就位 (1)根据二次工艺策划的要求将电缆分层、逐根穿入二次设备。 (2)在考虑电缆的穿入顺序、位置的时候,要尽可能使电缆在支架(层架)的引入部位、设备的引入口尽量避免交叉和麻花状现象的发生,同时应避免电缆芯线左右交叉的现象发生(对于多列端子的设备)。 (3)直径相近的电缆应尽可能布置在同一层。 (4)为了便于二次接线,保护桂、端子箱等等二次设备在厂方的布局设计和组装过程中,应尽可能留出足够大的电缆布置空间。电缆布置的宽度适合芯线固定及与端子盘的连接。 (5)电缆的绑扎要求牢固,在接线后不应使端子排受机械应力。 在引入二次设备的过程中应进行相应的绑扎,在进入二次设备时应在最底部的支架上进行绑扎,然后根据电缆头的制作高度决定是否进行再次绑扎。 (6)电缆的绑扎采用扎带,绑扎的高度一致、方向一致。

电力工程施工方案和工艺

电力工程施工方案和工艺 1)基坑开挖(基坑有电杆坑和拉线坑两种。常用的作业工具有铁锹、尖镐等。对不同的土质、石质基坑,分别采用不同的开挖方。法和防护措施(普通土基坑开挖在此不再述)①流砂及松散易塌的土质,可采取下列措施:a、增大坑口尺寸,并在挖至所要求的深度后,立即埋设底盘、 施工准备、复测立杆或埋设拉线盘 b、采用增大坑口尺寸不能 决问题时,采用围栏或板桩支撑拉线及横担组装壁的方法,防止坑壁倒塌导②坚石类坑开挖,采用小型件破法和风枪镐机具配合使用施工试爆破施工选炮眼要避开石缝及分层架空线路施工流程图图二十八 处,往炮眼内装药时,用木棍将药卷或散药送入炮孔内。)立杆2(①立杆前先对电杆进行外观检查。电杆表面必须平整、光滑、无露筋、跑浆现象,而且没有纵向和横向裂纹。 ②立杆采用人工方法进行,施工时施工人员可根据现场情况选择使用人字抱杆立杆、三角架立杆、倒落式立杆等方.法。 (3)回填整正 杆坑回填土分层夯实,每填300mm夯实一次。填土中去除树根杂草,坑内有积水排除后再回填,回填土夯实后高于地面,一般土质300mm,不易夯实的土质500mm,以备沉降,在易

被流水冲洗处埋设的电杆,在电杆周围砌设围桩,以防冲垮。(4)拉线制作安装 拉线安装是否正确,关键在于拉线盘的埋设位置。在开挖拉线坑时,技术人员首先准确计算出坑位的中心位置。拉线安装好后符合下列要求: ①拉线与电杆夹角不小于45°,受地形限制地段不小于30°。 ②拉线不出现过紧、过松现象,终端杆向拉线侧倾斜。 ③拉线绑扎整齐、紧密,缠绕长度符合规定值。 (5)横担组装 电杆立好后,横担从电杆上端开始安装。 (6)导线架设 ①放线前准备工作 a.查勘沿线情况,包括所有的交叉跨越情况。制定各交叉跨越点放线时的具体措施,并分别与有关部门取得联系。对于跨越公路、铁路、一级通信线路和不能停电的电力 线路,在放线前搭好越线架。材料用毛竹或园木,搭设时保证越线架与被跨线路的安全距离。 b.架线前,检查电杆是否已经校正,有无倾斜和缺件。检查导线的规格是否符合设计要求,有无严重机械损伤、断股、破股、扭曲等情况。 ②放线 a.放线前做好劳动力组织工作。设放线指挥、线盘看护人、

实践课题配线架 – 信息模块的端接技术

实践课题:配线架–信息模块的端接技术 一、素质教育目标 (一)知识教学点: 综合布线是建筑物内或建筑群之间的一个模块化、灵活性极高的的信息传输通道,是智能建筑的“信息高速公路”。综合布线系统采用模块结构,了解综合布线系统的三大主要组成部分。 (二)能力训练点: 着重训练学生配线架-信息模块端接技术中的剥线、装线、打线、扎线、测试等技能。(三)德育渗透点: 引导学生正确使用计算机网络技术,不可通过网络攻击别人的计算机。中国公安部公共信息网络安全监察局在1993年出台《计算机信息系统保密暂行管理条例》明确规定,他人不准利用非法手段盗取他人的计算机信息,对他人计算机的数据造成危害。(四)发展目标: 通过本节课的动手实践操作,掌握配线架-信息模块的端接技术,并能拓展到独立完成小区房间到配线间的网络布线。 (五)创新教法: 本节课根据计算机网络布线特点,首次采用计算机图解教学演示操作,让学生更直观地接受知识。利用多媒体课体的直观演示结合教师的讲授、实践演示操作。 二、教学设想 1、以直观演示教学,学生实践操作为主;结合多媒体演示让学生的产生乐学。 2、课前导入:欣赏布线图→新课:概念和组成→提问:RJ45打线标准→引入:端接 技术标准→讲解:工具的使用→分解演示:端接技术→检查:检验实验→实践:学生实验→反馈:检查学生完成情况→归纳总结→布置作业→课后思考、预习。 3、老师将最经典最常用的实用技能与技术教给学生,学以致用,增强学生的自信心, 激发其学习兴趣; 三、重点、难点、疑点及解决办法 (一)重点 综合布线系统的组成 配线架-信息模块的端接技术 打线工具的使用、实验的测试 (二)难点 配线架的端接技术:压线、打线、扎线 信息模块的端接技术:压线、打线、扎线 (三)疑点 打线标准中,T568A与T568B如何选择? (四)解决办法

PVC塑料线槽配线安装施工方案

PVC 塑料线槽配线安装施工方案 一、 施工依据标准 室内配线应使电能传送安全可靠,线路力求布置合理便利、整齐美观和经济,既安全、便利、美观、经济。 1.安全:在材料的选定、导线的连接、接地线的安装和导线的敷设等方面,均应考虑到人身、设备及建筑物结构的安全。在安装过程中,不应损伤建筑物或减弱建筑物的强度。 2.便利 :敷设线路时,操作要准确、简便。开关插座等装置的安装位置和高度应便于操作。 3.美观: 室内配线时,应注意美观,尽量避免损坏建筑物。敷设的位置及灯具等用电备,都必须与建筑物相协调。 4.经济:在保证安全、可靠供电的同时,应考虑选用较经济的器材,选择最短的敷线路径,采用最合理的安装方法,以减少费用。 二、 施工准备 1、 材料要求: 导线的额定电压应大于线路工作电压;导线的绝缘层应符合线路的安装方式和敷设环境的条件;导线的截面应满足供电的要求和机械强度。火线——红色 零线——蓝色 保护线——黄绿色。 在三相四线制配电系统中,中性线N 的允许载流量,不应小于 线路中最大不平衡负荷电流 。保护线(PE ) 其中:Sp 是导体的线芯的截面(mm2),I 是短路电流有效值(A),t 是在已达到允许最高持续工作温度的导体内短路电流持续作用时间(s), K 是t K I Sp ≥

不同绝缘的计算系数。 查农网运行维护及检修表9-1-4 选择截面积2.5mm2聚氯乙烯绝缘铜芯导线,适用于室内外电气、动力及照明固定敷设。 配线方式通过查农网运行维护及检修表9-1-4 选择木、塑料槽板配线,它适用于负荷较小照明工程的干燥环境、要求整洁美观的场所:塑料槽板适用于防化学腐蚀和要求绝缘性能好的场所。 木槽板和塑料槽板,它们的安装方法基本相同,只是塑料槽板使用的环境温度不能低于-15°C,但由于目前槽板配线多用于室内的线路安装,且塑料槽板相对木槽板的造价较低,因此,此次选择塑料槽板。 2、工具要求 尖嘴钳 斜口钳 虎口钳 剥线钳 螺丝刀 电工刀 验电笔 米尺 3、施工图纸

电缆敷设接线施工方案

大唐双鸭山热电有限公司 2X200MW锅炉烟气脱硝改造 工程 电缆敷设(电气)施工方案 编写: 审核: 批准:

凯天环保科技股份有限公司双鸭山脱硝改造项目部 2015年04月02日

目录 1.工程概况和工程量 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2.1工程量 (3) 2.编制依据 (5) 3.作业前的条件和准备 (5) 3.1 技术准备 (5) 3.2作业人员配置、资格 (5) 3.3 作业工机具及仪器仪表 (6) 3.4材料和设备 (7) 3.5安全器具 (7) 3.6工序交接 (7) 3.7其他 (7) 4. 作业程序、方法 (8) 4.1施工方案 (8) 依据建筑专业给定的标高基准点,结合设计图纸测定出电缆桥架的各层标高,并标注在安装部位,依次进行电缆桥架及电缆保护管的安装作业。桥架安装完毕并验收合格后,具备电缆敷设条件。电缆敷设→电缆整理固定→校线→接线。电缆敷设及接线工作完成后,后续的电缆防火封堵工作相应展开。 (8) 4.2施工工艺流程 (8) 5.质量控制点的设置和质量通病预防 (21) 5.3作业过程中控制点设置 (21) 5.4 质量标准及要求 (22) ※5.5强制性条文 (22) 6.作业的安全要求和环境条件 (22) 6.1作业的安全危害因素辨识和控制 (22) 6.1.1重大危险源监控(到位)级别 (22) 6.2环境条件 (23) 6.2.1重大危险源监控(到位)级别 (23) 6.3消防管理 (23) 6.4作业中应急处置预案 (23) 6.5 作业的安全基本要求及措施 (24) 6.6 现场文明施工要求 (24)