文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ABB定位器

ABB定位器

ABB定位器
ABB定位器

ABB定位器培训教材

一、气路连接:

1、将气源连接到入口,供气压力范围应在0.1-0.6Mpa之间.注意不要超过执行器的最大压力;

2、将执行器供气接到OUT1接口(以及用于双作用的执行器的OUT2接口);

二、电路连接:

1、+11/-12 模拟输入,4~20mA;

2、+31/-32 模拟输出,位置反馈. 4~20mA;

注意:连接信号线到端子+11/-12时,只能提供电流源输入,直接接入24VDC会损坏输入回路.

三、基本功能:

1、

ENTER :。确认信息

。启动运转

。保存到永久存储器

MODE :。选择操作模式(操作级别)

。选择参数组或参数(组态级)

四、参数设定;

1、执行器类型:

选项: LINEAR 直行程执行器

ROTARY 旋转式执行器

出厂设定: LINEAR

注意:设定执行器类型后,必须实行自动调整,执行器选型错误将造成非线性故障.

2、自动校正:

以下参数可以由自动校正调整确定:

--执行器的方向

--执行器的行程时间

--双向行程时间

--各种控制参数

--用于I/P模件的偏置.

要启动自动校正,按下ENTER键不放直到完成从3到0的倒计数,定位器就进入了自动校正状态.

RUN 自动校正正在运行

CALC-ERR 不能通过真实性检验

COMPLETE 自动校正圆满成功

BREAK 自动校正已被操作者停止.

OUTOFRNG 已超出定位器的传感器范围,自动校正被停止.

NO SCALE 阀范围限值还未被确定,因此局部的自动调整不完整.

RNG ERR 使用的传感器范围小于10%.

TIMEOUT 超时:在两分钟内参数没被确定,自动调整就停止.

SPR_ERR 弹簧回动式与所组态的不吻合.

当全部完成自动校正而不出错时,定位器在底行显示出信息”RUN”,并在顶行显示代码号,表示目前执行到哪一步.

10气压已完全从执行器(OUT1)排空;

11完全排空的位置被保存;

12分辨率(A/D转换)被确定和保存;

20执行器(OUT1)已完全充满气;

21完全加压的位置被保存;

22~30 确定的行程时间已配备好;

31执行器传动从100%~0%,行程时间被测出并保存;

32执行器传动从0%~10,行程时间被测出并保存;

40允差范围被确定并保存(最小值).快速控制的PD参数大于允差范围被确定并保存

50~120 PID参数精调的控制误差小于允差范围被确定并保存;

200 自动校正完成.

3、返回到运行级;

要离开组态组(存储或不存储),按下ENTER键不放,直到完成从3到此为止的倒计数,存储过程有信息”MV_SA VE”显示出来,如果有检查和存储期间出现错误,数据就不能被保存.

选项: NV_SA VE 保存设定到永久存储器

CANCEL 放弃最后一次作参数存储操作之前的全部改动.

4、最小设定值范围:

最小设定范围值是以输入的电流范围作为阀门运行100%的满位置范围.

输入值: 4.0---20mA

出厂设定: 4.0mA

5、最大设定值范围:

最大设定范围值是以输入的电流范围作为阀门运行100%的满位置范围.

输入值: 4.0---20mA

出厂设定: 20.0mA

6、阀门作用:

阀门作用表明阀门的移动方向和设定值之间的关系,指定设定值范围和行程范围的限值.对于正作用阀门.

其动作是随着设定的增加而走向100%的,因此下限设定值为行程的下限,而上限设定值为行程的上限.对于反作用阀门的动作,是随着设定值的增加而走向0%的,这样,下限设定值被指定为行程的上限,而上限设定值被指定为行程的下限.

这种指定与阀门的作用方向无关,与指定的供气和阀门的运行方向无关.

选项: DIRECT(正作用) 信号4.0---20mA=位置0---100%

REVERSE(反作用) 信号20.0---4mA=位置0---100%

现厂设定: DIRECT

7、最小行程范围:

组态行程范围小于阀门实际的机械停止位置,设定值范围总是参照行程范围的,使用这个参数可以确定行程范围的下限.

输入值: 0.0---100%

出厂设定: 0.0%

8、最大行程范围:

. 输入值: 0.0---100%

出厂设定: 100.0%

9、零位:

使用这个参数,可以指定显示的零位对应于连杆轴,按顺时针或逆时针转到停止位置.

选项:

CLOCKKW 顺时针到达停止位置

CTCLOCKW 逆进针到达停止位置

出厂设定: CTCLOCKW (逆时针)

五、ABB阀门定位器的调校步骤

1、先调整好零点角度,固定好反馈头,零点指针的角度的范围为0-12度,超出范围将会无法自动校正,如果安装后

一上电就显示OUTOFRNG,则要重新调整零点角度,定好零点后,再将定位器安装好。

2、打开定位器气源

3、提供4—20MA模拟输入信号

4、检查安装的正确性:按下MODE键不放,按↑或↓直到MODE 1.3显示,放开MODE键按↑或↓使定位器在两个方

向走到机械限位,并记下数值,主要是判断4-20MA是否对并0-100

DIRECT(正作用) 。

5、转到组态,同时按下↑和↓不放,再按一下ENTER键,直到完成从3倒计到0,释放↑和↓,定位器自动进入才参

数组P1.0。

6、选择执行器形式,用↑或↓选择ROTARY或LINEAR。(我们都要选旋转形ROTARY)

启动自动调整,按下MODE不放,按↑直到显示P1.1放开MODE键,按下ENTER不放,直到倒计数结束,放开ENTER自调整开始,如果显示COMPLETE,表示自动调整成功,按ENTER确认。如果出现OUTOFRNG,讲明已超出定位器的传感器范围,自动校正被停止.需要重新调整零点角度。

7、调整允许差范围和测试设定。

8、保存设定:按下MODE不放,按↑直到显示P1.4,放开MODE,用↑或↓选择NV-SA VE,按下ENTER,直到倒计

数完,放开。

五、一些常见故障的判断及处理方法。

1、安装后上电就出现OUTOFRNG或是自动校正是出现OUTOFRNG,讲明已超出定位器的传感器范围,需要重新调

整零点角度。

2、有一边气管没有气出来,一般是因为定位器内部气路不通。快捷处理方法是直接将气源管插到输出口OUT1,

OUT2。来往反冲气路,一般能将气路疏通。若不能只有更换。

3、开度相反了,关0却开100%DIRECT(正作用)

ABB定位器调试步骤(一口清)

ABB定位器调试步骤(一口清) 1. 接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(4- 6 BAR)。 2. 接通 4---20mA 输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由 DCS 二线制供电,不能将 DC24V 直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路)。 3. 检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货商安装调试完毕,只需作检查确认,该步并非必须):?按住 MODE 键。?并同时点击?或?键,直到操作模式代码 1.3 显示出来。?松开 MODE 键。?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移 20 度,无需严格对称)直行程应用范围在 -28o--- +28o之内。角行程应用范围在 -57o--- +57o之内。全行程角度应不小于 25o 4. 切换至参数配置菜单?同时按住?和?键?点击 ENTER 键?等待 3 秒钟,计数器从 3 计数到 0 ?松开?和?键程序自动进入 P1.0 配置菜单。 5. 使用?和?键选择定位器安装形式为直行程或角行程。角行程安装形式(rotary):定位器没有返馈杆,其返馈轴与执行器角位移输出轴同轴心, 一般角位移为 90o直行程安装形式(linear):定位器必须通过返馈杆驱动定位器的转动轴,一般定位器的返馈杆角

位移小于 60o, 用于驱动直行程阀门气动执行器。 注意:进行自动调整之前,请确认实际安装形式是否与定位器菜单所选形式相符,因为自动调整过程中定位器对执行器行程终端的定义方法不同,且线性化校正数据库不同,可能导致较大的非线性误差。出厂时的缺省设置为:linear 6. 启动自动调整程序(执行器或阀门安装于系统后最好通过此程序重新整定):方法 1:?按住 MODE 键?点击?键一次或多次,直到显示出“P1.1”?松开 MODE 键?按住 ENTER 键直到计数器倒计数到 0 ?松开 ENTER 键,自动调整程序开始运行(显示器显示正在进行的程序语句号)。?自动调整程序顺利结束后,显示器显示“COMPLETE”。?参见步骤 10,进行手动存储上述自动调整得到的参数。方法 2(推荐):?按住MODE键(linear安装形式)或者ENTER(rotary安装形式)键 3 秒,直到出现“Oo”?松开 MODE 键(linear 安装形式)或者 ENTER(rotary 安装形式)?按住 MODE 键(linear)或者 ENTER(rotary)键直到计数器倒计数到 0 ?松开 MODE 键(linear)或者 ENTER(rotary)键,自动调整程序开始运行(显示器显示正在进行的程序语句号)。?自动调整程序顺利结束后,会自动存储上述自动调整得到的参数,并自动切换控制方式到 1.1 CTRL_FIX 在自动调整过程中如果遇到故障,程序将被迫终止并显示出故障代码,根据故障代码即可检查出故障原因。也可以人为地强制中断自动调整程序。

ABB定位器说明书

A B B定位器说明书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

ABB智能定位器故障判断 1、气缸给信号不动:将运行操作模式设为(手动),通过操作增加和 减少键,观察OUT1和OUT2是否有输出。两个孔有交替输出,则问题出在气缸或负载;若只有一个孔输出或两个孔同时输出或一个孔常输出,则是定位器内器件有杂质卡塞,需更换定位器。 2、位置反馈信号不正常:用万用表带载测量31、32端子直流电压,应 在17-23V之间,电压在这个范围内,一般为反馈电路板问题;电压不在这 个范围内,故障出在 DCS接口或传输导线上。 3、液晶无显示:用万用表带载测量11、12端子直流电压,观察电压正负极是 否接线正确,没问题需要确定11 、12端子电压是否在之间,电压在这个范围内,一般为主板问题;电压不在这个范围内,故障出在DCS接口或传输导线上。 4、执行机构振荡:检查OUT1和OUT2至气缸入口管接头是否漏气;将运行操 作模式设为(手动),检查OUT1和OUT2是否有一个口总是漏气,如果总是有漏气,可能定位器阀体内部有轻微堵塞。如果定位器并无漏气,但在手动操作时,有一端出气量在正常开和加速开的操作中无变化,这时同样会引起振荡,这种故障需要将定位器用菜单P11选项恢复出厂设置,再重新自整定。 5、定位器无法自整定:自整定时在屏幕上显示这表示电角度不 在规定范围内,这要求安装时需注意,如下图画圈处所示,不要超出指示范围。 ABB TZID-C智能定位器安装及操作说明书 (仅供调试维修人员使用参考) ※气动连接 ·使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 ·连接定位器的输出与气动执行器的气缸 ※电气连接 ※调试步骤 1. 接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力 为7Bar,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力); 2. 接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,端电 压为左右,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路); 3. 检查位置反馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则由执行器供货商安装调试

ABB定位器的调试步骤

ABB定位器调试步骤: 1、接通气源前,先将气源管放空一段时间以排除管路中可能存在的灰尘、杂质、水、油等。建议放空时间30 分钟,可以用手或者白纸、白布进行气源质量的检查。声明:如由于灰尘、杂质、水、油等造成定位器的损坏,ABB 将不提供质保。检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力为 6 BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。 2、接通4---20mA 输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS 二线制供电,直接加至定位器的电压不能超过30V / 50mA,否则有可能损坏定位器电路)。 3、检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货商安装调试完毕,只需作检查确认,该步并非必须): ?按住MODE 键。 ?并同时点击?或?键,直到操作模式代码 1.3 显示出来。 ?松开MODE 键。

?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20 度,无需严格对称) 直行程应用范围在-28o--- +28o之内。 角行程应用范围在-57o--- +57o之内。 全行程角度应不小于25o 若角度未符合上述要求,则需通过调节反馈杆、联轴器或者定位器的安装位置使得角度值满足上述要求。 4、启动自动调整程序(执行器或阀门安装于系统后最好通过此程序重新整定):方法1:用于直行程阀门 ?按住MODE 键 5 秒,直到出现“ADJ_LIN” ?松开MODE 键 ?再按住MODE 键直到显示器上计数器倒计数到0 ?松开MODE 键,自动调整程序开始运行(显示器显示正在进行的程序语句号)。 ?自动调整程序大约需要 5 分钟左右,顺利结束后定位器会自动存储上述自动调整得到的参数,并自动切换控制方式到 1.1 CTRL_FIX 方法2:用于角行程阀门 ?按住ENTER 键 5 秒,直到出现“ADJ_ROT” ?松开ENTER 键 ?再按住ENTER 键直到显示器上计数器倒计数到0 ?松开ENTER 键,自动调整程序开始运行(显示器显示正在进行的程序语句号)。

ABB阀门定位器TZID中文手册

TZID-C 智能定位器 安装及操作说明书(修订版) ABB (中国)自动化有限公司仪器仪表总部 Tel: 010 8456 6688 F ax: 010 8456 7650

气路连接 ?使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 气源的要求:仪表气体(无油、无尘、无水,符合DIN / ISO8573-1污染及含油三 级标准,最大颗粒直径< 5um,且含量<5mg/m3,油滴<1mg/m3。露点温度低于工作 温度10k。 ?连接定位器的输出与气动执行器的气缸 电气连接 根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+11,-12,+31,-32) 调试步骤 1.接通气源前,先将气源管放空一段时间以排除管路中可能存在的灰尘、杂质、水、油等。 建议放空时间30分钟,可以用手或者白纸、白布进行气源质量的检查。声明:如由于灰尘、杂质、水、油等造成定位器的损坏,ABB将不提供质保。检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力为6 BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。 2.接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,不能将 DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路)。 3.检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货商安装调 试完毕,只需作检查确认,该步并非必须): ?按住MODE键。 ?并同时点击?或?键,直到操作模式代码1.3显示出来。 ?松开 MODE键。 ?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度 ?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称) 直行程应用范围在 -28o--- +28o之内。 角行程应用范围在 -57o--- +57o之内。 全行程角度应不小于25o 4.切换至参数配置菜单 ?同时按住?和?键 ?点击ENTER键 ?等待3秒钟,计数器从3计数到0 Page 2 of 10

ABB定位器中文说明书

气路连接 ?使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 ?连接定位器的输出与气动执行器的气缸 电气连接 根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+11,-12,+31,-32) +11 -12 控制信号输入端子(DC4---20mA,负载电阻Max.410欧姆) +31 -32 位置返馈输出端子(DC4---20Ma,DCS+24V供电) +41 -42 全关信号输出端子(光电耦合器输出) +51 -52 全开信号输出端子(光电耦合器输出) +81 -82 开关信号输入端子(光电耦合器输入) +83 -84 报警信号输出端子(光电耦合器输出) +41 -42 低位信号输出端子(干簧管接点输出,5---11VDC, <8 mA) +51 -52 高位信号输出端子(干簧管接点输出,5---11VDC, <8 mA) 调试步骤 1.接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气 压力为7BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。 2.接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供 电,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路)。 3.检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货 商安装调试完毕,只需作检查确认,该步并非必须): ?按住MODE键。 ?并同时点击?或?键,直到操作模式代码1.3显示出来。 ?松开 MODE键。 ?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度 ?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称)直行程应用范围在 -28o--- +28o 之内。 角行程应用范围在 -57o--- +57o 之内。 全行程角度应不小于25o 4.切换至参数配置菜单 ?同时按住?和?键 ?点击ENTER键 ?等待3秒钟,计数器从3计数到0 ?松开?和?键 程序自动进入P1.0配置菜单。 5.使用?和?键选择定位器安装形式为直行程或角行程。 角行程安装形式:定位器没有返馈杆,其返馈轴与执行器角位移输出轴同轴心

ABB定位器调校步骤

A B B定位器调校步骤 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

A B B定位器调校步骤1.调校步骤 2.1接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求。 2.2接通4~20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号)。 2.3检查位置反馈杆的安装角度: 2.3.1按住MODE键。 2.3.2并同时点击↑或者↓键,直到操作模式代码显示出来。2.3.3松开MODE 键。 2.3.4使用↑或者↓键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,会分别显示终端位置的角度,记录两终端角度 2.3.5两个终端位置的反馈杆的安装角度应符合下列推荐角度范围: 直行程应用范围在-28°------+28°之内。 角行程应用范围在-57°------+57°之内。 全行程角度应不小于25° 2.3.6如果角度不在上述范围之内,将执行器先运行到一个终端位置,松开反馈杆上的连接螺丝,调整反馈杆的安装角度,从显示屏上观察,达到要求角度后紧固连接螺丝,然后操作执行器运行到另一个终端位置,检测角度,如果不符则依上述方法调整。反复调整两个终端位置的角度直到满足要求为止。 2.4切换至配置功能级 2.4.1同时按住↑或者↓键 2.4.2点击ENTER键 2.4.3等待3秒钟,计数器从3计数到0

2.4.4↑或者↓键 程序自动进入配置栏。 2.5使用↑或者↓键选择定位器安装形式为直行程或角行程 角行程安装形式:定位器没有反馈杆,其反馈轴与执行器角位移输出轴同轴心,一般角位移为90°,如用于蝶阀,球阀的双气缸执行器 直行程安装形式:定位器必须通过反馈杆驱动定位器的转动轴,一般定位器的角位移小于60°,用于驱动直行程阀门气动执行器。 我厂采用的ABB执行器为直行程安装形式,在参数里面选择:LINEARC(直行程)2.6启动自动调整程序: 2.6.1按住MODE键。 2.6.2并同时点击↑键一次或多次,直到显示出“P1.1”。 2.6.3松开MODE键。 2.6.4按住ENTER键3秒直到计数器倒计数到0 2.6.5松开ENTER键,自动调整程序开始运行。 2.6.7 自动调整顺利结束后显示器显示“COMPLETE”,点击一下ENTER表示确认。在自动调整过程中如果遇到故障,程序将被迫终止并显示出故障代码,根据故障代码即可检查出故障原因。也可以人为的强制中断自动调整程序 2.7如有必要,进入“P1.2”调整控制偏差带(死区) 2.8如有必要,进入“P1.3”测试设定效果。 2.9存储设定结果: 2.9.1按住MODE键。 2.9.2并同时点击↑键一次或多次,直到显示出“P1.4”。 2.9.3松开MODE键。

abb定位器调节方法

ABB智能定位器调试及注意事项: 打开定位器气源门。 2、向定位器提供4—20MA输入信号(端子为+11,-12)。 3、检查: (1)按下并保持MODE (2)另外短暂按下↑或↓,直到出现MODE 1.3(手动调整) (3)释放MODE (4)按下↑或↓,使执行器开关至其机械限位,并记录数值,角行程执行机构显示旋转角度。建议限位位置:直行程执行机构>-28°并<+28°;角行程执行机构>-57°并<+57°。最小角度为25°。 4、切换至组态模式: (1)同时按下并保持↑和↓ (2)另外短暂按下ENTER (3)等待一会儿,直到3秒倒计时完成 (4)释放↑和↓ 设备将自动返回到参数组P1._。 注意:PX.Y调节方法(同时按下并保持MODE和ENTER并保持;用↑或↓调节X / 按下并保持MODE;用↑或↓调节Y) 5、选择(用↑和↓) 参数P1.0 ACTUATOR/定义定位器安装形式角行程ROTARY或直行程LINEAR。 参数P2.3 ACTION/设定阀门正反作用方式反作用(REVERSE) 4~20MA对应开度100~ 0%或正作用(DIRECT) 4~20MA对应开度0~100%参数P3.2 ZERO_POS/起始点方向设置<预设为全关即反馈杆逆时针方向>顺时针方向 关闭CLOCKW或逆时针方向关闭CTCLOCKW。 注意:以上设置必须在自动调整之前完成(即第6步)。 6、启动自动调整功能: (1)同时按下并保持MODE和ENTER(或按下并保持MODE) (2)另外短暂按下↑或↓,直到P1.1显示出来 (3)释放MODE (4)按下ENTER并一直按着直到倒计时结束 (5)释放ENTER,自动调整功能启动。 (6)如果显示COMPLETE,则表示“自动调整”成功,快速按下ENTER确认。也有可能因为某种故障“自动调整”被自动取消,同时显示错误信息。(CLOCKRUN 10 表示超程,需重调反馈杆) 7、调整容许区域(tolerance band)(仅仅对于特殊用途的执行机构,比如特别小的执行机构)。通常,并不需要调整。 8、如果需要,测试以上设置。 9、保存以上设置: (1)同时按下并保持MODE和ENTER(或按下并保持MODE) (2)另外,快速按下↑或↓直到P1.4 (3)释放MODE (4)用↑或↓选择NV_SA VE(保存退出) (5)按下并保持ENTER直到倒计时完成,然后释放ENTER。设置并保存在不宜丢失存储器中,并且定位器返回到操作状态MODE 1.3(手动调整)或MODE 1.0,然后确认调为,先前的操作模式就被再次击活。

ABB智能定位器TZID-C调试说明书

ABB TZID-C智能定位器安装及操作说明书 ※气动连接 使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源连接定位器的输出与气动执行器的气缸 ※电气连接 +11,-12,+31, -32) 根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需 ※调试步骤 1. 接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力为 7BAR但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力); 2. 接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,端电压为左 右,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路); 3. 检查位置反馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则由执行器供货商安装调试完毕,只需作 检查确认,该步并非必须): 按住MODE键 同时点击T或J键,直到操作模式代码显示出来 松开MODE键。 使用T或J键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度。 两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度;无需严格对称) 直行程(小角度)应用在一28° --- + 28°之内。 角行程(大角度)应用在—57° --- + 57°之内。 全行程角度应不小于25° 4. 切换至参数配置菜单 同时按下T和/键 点击ENTER S,然后松开该键, 计数器从3计数到0, 松开T和/键 程序自动进入配置菜单 5. 使用T和J键选择定位器运行形式为直行程或角行程。 角行程运行形式:角度变换大于-28°—+28°(56°)小于-57°—+57°(114°)。直行程运行形式:角度变换小于-28°—+28°(56°)。 注意:进行自动调整之前,请确认实际安装形式是否与定位器菜单所选形式相符,因为 自动调整过程中定位器对执行器行程终端的定义方法不同,且线性化校正数据库不同,可能 导致较大的非线性误差。 6. 启动自动调整程序(执行器或阀门安装于系统后最好通过此程序重新整定);

ABB定位器调试方法

调试步骤 1.接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力为 7BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。 2.接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,不能 将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路)。 3.检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货商安装调 试完毕,只需作检查确认,该步并非必须): ?按住MODE键。 ?并同时点击?或?键,直到操作模式代码1.3显示出来。 ?松开MODE键。 ?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度 ?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称)直行程应用范围在-28o--- +28o之内。 角行程应用范围在-57o--- +57o之内。 全行程角度应不小于25o 4.切换至参数配置菜单 ?同时按住?和?键 ?点击ENTER键 ?等待3秒钟,计数器从3计数到0 ?松开?和?键 程序自动进入P1.0配置菜单。 5.使用?和?键选择定位器安装形式为直行程或角行程。 角行程安装形式:定位器没有返馈杆,其返馈轴与执行器角位移输出轴同轴心 一般角位移为90o

直行程安装形式:定位器必须通过返馈杆驱动定位器的转动轴,一般定位器的返 馈杆角位移小于60o, 用于驱动直行程阀门气动执行器。 注意:进行自动调整之前,请确认实际安装形式是否与定位器菜单所选形式相符,因为自动调整过程中定位器对执行器行程终端的定义方法不同,且线性化校正数据库不同,可能导致较大的非线性误差。 6.启动自动调整程序(执行器或阀门安装于系统后最好通过此程序重新整定): ?按住MODE键 ?点击?键一次或多次,直到显示出“P1.1” ?松开MODE键 ?按住ENTER键3秒直到计数器倒计数到0 ?松开ENTER键,自动调整程序开始运行(显示器显示正在进行的程序语句号)。 ?自动调整程序顺利结束后,显示器显示“COMPLETE”。 在自动调整过程中如果遇到故障,程序将被迫终止并显示出故障代码,根据故障代码即可检查出故障原因。也可以人为地强制中断自动调整程序。 7.如有必要,进入“P1.2”调整控制偏差带(或称死区)。 8.如有必要,进入“P1.3”测试设定效果。 9.存储设定结果: ?按住MODE键 ?点击?键一次或多次,直到显示出“P1.4” ?松开MODE键 ?用?或?键选择NV_SAVE (若选择‘CANCEL’,此前所作修改将不予存储。) ?按住ENTER 键3秒直到计数器倒计数结束后松开 前面所进行的设定和自动调整中所测得的参数将存储在EEPROM 中,定位器转换到先前所选择的运行级操作模式。

ABB定位器说明书

ABB智能定位器故障判断 1、气缸给信号不动:将运行操作模式设为(手动),通过操作增加和减 少键,观察OUT1和OUT2是否有输出。两个孔有交替输出,则问题出 在气缸或负载;若只有一个孔输出或两个孔同时输出或一个孔常输 出,则是定位器内器件有杂质卡塞,需更换定位器。 2、位置反馈信号不正常:用万用表带载测量31、32端子直流电压,应在 17-23V之间,电压在这个范围内,一般为反馈电路板问题;电压不在 这个范围内,故障出在 DCS接口或传输导线上。 3、液晶无显示:用万用表带载测量11、12端子直流电压,观察电压正负 极是否接线正确,没问题需要确定11 、12端子电压是否在之间,电压在这个范围内,一般为主板问题;电压不在这个范围内,故障出在DCS接口或传输导线上。 4、执行机构振荡:检查OUT1和OUT2至气缸入口管接头是否漏气;将运 行操作模式设为(手动),检查OUT1和OUT2是否有一个口总是漏气,如果总是有漏气,可能定位器阀体内部有轻微堵塞。如果定位器并无漏气,但在手动操作时,有一端出气量在正常开和加速开的操作中无变化,这时同样会引起振荡,这种故障需要将定位器用菜单P11选项恢复出厂设置,再重新自整定。 5、定位器无法自整定:自整定时在屏幕上显示这表示 电角度不在规定范围内,这要求安装时需注意,如下图画圈处所示, 不要超出指示范围。 ABB TZID-C智能定位器安装及操作说明书 (仅供调试维修人员使用参考) ※气动连接 ·使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 ·连接定位器的输出与气动执行器的气缸 ※电气连接 根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+11,-12,+31,-32)

ABB阀门定位器整理调试

ABB阀门定位器简易调试菜单 接线 +11 -12 控制信号输入端子(DC4---20mA,负载电阻 Max.410欧姆) +31 -32 位置返馈输出端子(DC4---20Ma,DCS+24V供 电) 一、检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货商安装调试完毕,只需作检查确认,该步并非必须): ?按住MODE键。 ?并同时点击?或?键,直到操作模式代码1.3显示出来。 ?松开 MODE键。 ?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度

?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称) 直行程应用范围在 -28o--- +28o之内。 角行程应用范围在 -57o--- +57o之内。 全行程角度应不小于25o 二:菜单切换 1.切换至参数配置菜单 ?同时按住?和?键 ?点击ENTER键 ?等待3秒钟,计数器从3计数到0,松开?和?键 程序自动进入P1.0配置菜单( 使用?和?键选择定位器安装形式为直行程或角行程。 角行程安装形式(rotary):定位器没有返馈杆,其返馈轴与执 行器角位移输出轴同轴心, 一般角位移为90o直行程安装形式(linear):定位器必须通过返馈杆驱动定位器 的转动轴,一般定位器的返馈杆角位移小于 60o, 用于驱动直行程阀门气动执行器。) 注意:进行自动调整之前,请确认实际安装形式是否与定位器菜单所选形式相符,因为自动调整过程中定位器对执行器行程终 端的定义方法不同,且线性化校正数据库不同,可能导致较 大的非线性误差。出厂时的缺省设置为:linear 2、从配置功能菜单中选择第其它组参数

ABB定位器调试

ABB定位器 一、气路连接 使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 连接定位器的输出与气动执行器的气缸 二、电气连接 根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+11,-12, +31,-32) 三、调试步骤 1、接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大 供气压力为7BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。 2、接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制 供电,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路)。 3、检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器 供货商安装调试完毕,只需作检查确认,该步并非必须): 按住MODE键,并同时点击↑或↓键,直到操作模式代码显示出来。松开MODE键,使用↑或↓键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录 两终端角度。 两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称)直行程应用范围在-28o--- +28o 之内。 角行程应用范围在-57o--- +57o 之内。 全行程角度应不小于25o 4、切换至参数配置菜单:同时按住↑或↓键,点击ENTER键等待3秒,计数器 从3计数到0,松开↑或↓键,程序自动进入配置菜单。 5、使用↑或↓键选择定位器安装形式为直行程或角行程。 角行程安装形式:定位器没有返馈杆,其返馈轴与执行器角位移输出轴同轴心

一般角位移为90o 直行程安装形式:定位器必须通过返馈杆驱动定位器的转动轴,一般定位器的返馈杆角位移小于60o, 用于驱动直行程阀门气动执行器。 注意:进行自动调整之前,请确认实际安装形式是否与定位器菜单所选形式相符,因为自动调整过程中定位器对执行器行程终端的定义方法不同,且 线性化校正数据库不同,可能导致较大的非线性误差。 6、启动自动调整程序(执行器或阀门安装于系统后最好通过此程序重新整定): 按住MODE键,点击↑键一次或多次,直到显示出“P1.1”,松开MODE键,按住ENTER键3秒直到计数器倒计数到0,松开ENTER 键,自动调整 程序开始运行(显示器显示正在进行的程序语句号),自动调整程序顺利 结束后,显示器显示“COMPLETE”。 在自动调整过程中如果遇到故障,程序将被迫终止并显示出故障代码,根据故障代码即可检查出故障原因。也可以人为地强制中断自动调整程序。 7、如有必要,进入“P1.2”调整控制偏差带(或称死区)。 8、如有必要,进入“P1.3”测试设定效果。 存储设定结果:按住MODE键,点击↑键一次或多次,直到显示出“P1.4”。 松开MODE键,用↑或↓键选择NV_SAVE (若选择‘CANCEL’,此前所 作修改将不予存储。)按住ENTER 键3秒直到计数器倒计数结束后松开 前面所进行的设定和自动调整中所测得的参数将存储在EEPROM 中,定位器转换到先前所选择的运行级操作模式。 四、运行级操作模式的选择 自适应控制模式:按住MODE键,点击↑键一次或多次,直到显示出 “CTRL_ADP”,松开MODE键,显示器显示阀位百分数如“% POSITION”。固定控制模式:按住MODE键,点击↑键一次或多次,直到显示出“CTRL_FIX”,松开MODE键,显示器显示阀位百分数如“% POSITION”。在执行器的实际全行程范围内手动控制:按住MODE键,点击↑键一次或多次, 直到显示出“MANUAL”,松开MODE键,显示器显示阀位百分数如“% POSITION”。使用↑或↓键进行手动控制。先按住↑键,再按住↓键(始终按住↑键),执行器将快速开启。先按住↓键,再按住↑键(始终按住↓键),执行器将快速关闭 在定位器的检测范围内手动控制:按住MODE键,点击↑键一次或多次,直到显示出“MAN_SENS”,松开MODE键,显示器显示返馈杆所处角度位置如“o

ABB定位器调试

ABB定位器调试 电气连接 1.接通气源前,先将气源管放空一段时间以排除管路中可能存在的灰尘、杂质、水、油等。 建议放空时间 30 分钟,可以用手或者白纸、白布进行气源质量的检查。声明:如由于灰尘、杂质、水、油等造成定位器的损坏,ABB 将不提供质保。检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力为 6 BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。 2.接通 4---20mA 输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由 DCS 二线制供电,直接 加至定位器的电压不能超过 30V / 50mA,否则有可能损坏定位器电路)。 3.检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货商安装调 试完毕,只需作检查确认,该步并非必须): 按住MODE键。 并同时点击?或?键,直到操作模式代码1.3显示出来。 松开MODE键。 使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度 两个角度应符合下列推荐角度范围 直行程应用范围在 -28o--- +28o 之内。 角行程应用范围在 -57o--- +57o 之内。 全行程角度应不小于25o 若角度未符合上述要求,则需通过调节反馈杆、联轴器或者定位器的安装位置使得角度值满足上述要求 启动自动调整程序(执行器或阀门安装于系统后最好通过此程序重新整定): 方法 1:用于直行程阀门 按住MODE键 5 秒,直到出现“ADJ_LIN” 松开MODE键 再按住MODE键直到显示器上计数器倒计数到 0 松开MODE键,自动调整程序开始运行(显示器显示正在进行的程序语句号)。 自动调整程序大约需要 5 分钟左右,顺利结束后定位器会自动存储上述自动调整得到 的参数,并自动切换控制方式到 1.1CTRL_FIX 方法 2:用于角行程阀门

ABB定位器调校步骤

A B B定位器调校步骤 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

ABB定位器调校步骤 1.调校步骤 2.1接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求。 2.2接通4~20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号)。 2.3检查位置反馈杆的安装角度: 2.3.1按住MODE键。 2.3.2并同时点击↑或者↓键,直到操作模式代码显示出来。2.3.3松开MODE键。2.3.4使用↑或者↓键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,会分别显示终端位置的角度,记录两终端角度 2.3.5两个终端位置的反馈杆的安装角度应符合下列推荐角度范围: 直行程应用范围在-28°------+28°之内。 角行程应用范围在-57°------+57°之内。 全行程角度应不小于25° 2.3.6如果角度不在上述范围之内,将执行器先运行到一个终端位置,松开反馈杆上的连接螺丝,调整反馈杆的安装角度,从显示屏上观察,达到要求角度后紧固连接螺丝,然后操作执行器运行到另一个终端位置,检测角度,如果不符则依上述方法调整。反复调整两个终端位置的角度直到满足要求为止。 2.4切换至配置功能级

2.4.1同时按住↑或者↓键 2.4.2点击ENTER键 2.4.3等待3秒钟,计数器从3计数到0 2.4.4↑或者↓键 程序自动进入配置栏。 2.5使用↑或者↓键选择定位器安装形式为直行程或角行程 角行程安装形式:定位器没有反馈杆,其反馈轴与执行器角位移输出轴同轴心,一般角位移为90°,如用于蝶阀,球阀的双气缸执行器 直行程安装形式:定位器必须通过反馈杆驱动定位器的转动轴,一般定位器的角位移小于60°,用于驱动直行程阀门气动执行器。 我厂采用的ABB执行器为直行程安装形式,在参数里面选择:LINEARC(直行程) 2.6启动自动调整程序: 2.6.1按住MODE键。 2.6.2并同时点击↑键一次或多次,直到显示出“P1.1”。 2.6.3松开MODE键。 2.6.4按住ENTER键3秒直到计数器倒计数到0 2.6.5松开ENTER键,自动调整程序开始运行。