文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 通信传输管线工程作业指导

通信传输管线工程作业指导

目录

1.1通信管道工程建设规范 ................................................................................................... .2

1.1.1通信管道工程埋深要求...................................................................................................... 2-3 1.1.2通信管道工程段长与弯曲要求.......................................................................................... (3)

1.1.3通信管道工程敷设要求...................................................................................................... 4-5 1.1.4人(手)孔设置原则.......................................................................................................... 5-6 1.2长途硅芯管管道工程建设规范................................................................................................. .7 1.

2.1硅芯管管道工程敷设与安装要求................................................................................ ..7-11 1.2.2人(手)孔设置原则................................................................................................ ....11-12

1.2.3硅芯管管道的防护要求 (12)

2.1光缆线路工程建设规范 (13)

2.1.1架空光缆建设规范........................................................................................................ 13-16 2.1.2管道光缆建设规范........................................................................................................ 16-17 2.1.2埋式光缆建设规范. (17)

2.1.3墙壁光缆建设规范........................................................................................................ 17-19 2.1.4光缆接续与测试要求 (18)

2.1.5光缆的防护要求............................................................................................................ 18-21 1.1通信管道工程建设规范

1.1.1通信管道工程埋深要求

通信管道规定的埋设深度(管顶至路面)不应低于表 1.1.1-1的要求。当达不到要求时,应

采用混凝土包封或钢管保护。

表1.1.1-1路面至管顶的最小深度表(m)

通信传输管线工程作业指导

进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不应小于0.40m,管道顶部距人孔上覆底部不应

小于0.30m。

当遇到下列情况时,通信管道埋设应作相应的调整或进行特殊保护:

城市规划对今后道路扩建、改建后路面高程有变动时。

与其他地下管线交越时的间距不符合表 1.1.1-1的规定时。

地下水位高度与冻土层深度对管道有影响时。

在纵剖面上管道由于躲避障碍物不能直线建筑时,可使管道折向两段人孔向下平滑地弯曲,

以利于渗水流向人孔,不得向上弯曲(即“ U”形弯)。

管道埋设深度不足时的特殊建设要求:

管道设计要考虑在道路改建可能性引起的路面高程变动时,不致影响管道的最小埋深要

求。此外,人孔埋深调整,一般可在人孔口圈下部加垫砖砌体,以适应路面高程的变化。

管道尽可能避免铺设在冻土层以及可能发生翻浆的土层内。在地下水位高的地区,宜埋

浅一些。

管道铺设应有一定的坡度,以利渗入管内的地下水流向人孔。管道坡度应为3%o?4%o,不得小于2.5%;如街道本身有坡度,可利用地势获得坡度。为使管道具有合理的埋深,通常有两种管道坡度设置方法:一字坡和人字坡。

一字坡的方法:如图1所示,相邻两人孔间管道按一定坡度直线铺设,该方法施工比较简单,对光缆磨损小,但一端埋深较深,土方量较大。在段长较短及障碍物影响较小的时,为便于施工,可采用一字坡的方法。

人字坡的方法:如图2所示,在管道中间适当地点作为顶点,以一定的坡度分向二端铺设。它平均埋深较浅,但在管道的弯点处容易损伤光缆,弯点水泥管的接口处张口宽度不

宜大于5mm。在管道穿越障碍物有困难或管道进入人孔时距上覆太近,可采用人字坡的方法。