文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 西门子6se70系列变频器与s7-300400的PROFIBUS-DP通讯

西门子6se70系列变频器与s7-300400的PROFIBUS-DP通讯

西门子6se70系列变频器与s7-300400的PROFIBUS-DP通讯
西门子6se70系列变频器与s7-300400的PROFIBUS-DP通讯

西门子6se70系列变频器与s7-300/400的PROFIBUS-DP通讯举例

摘要:

本文通过举例讲述了PROFIBUS-DP现场总线在生产现场的具体应用,详细介绍了西门子PLC与变频设备通过PROFIBUS-DP通讯的硬件组态、软件编程以及变频器的相关参数设置。

关键字:

西门子PROFIBUS-DP 变频器PLC

在工业厂矿的生产应用中,尤其是钢铁冶金行业,利用PLC通过PROFIBUS-DP现场总线对变频装置进行控制,实现电机的启动、停车和调速最为常见。下面通过一个具体的实例来讲述西门子6se70系列变频器与s7-300/400的PROFIBUS-DP通讯的全过程。

一、硬件组态变频器

在STEP 7软件中创建一个项目,再硬件组态该项目,并建一个PROFIBUS-DP网络,6se70系列变频器在PROIBUS DP->SIMOVERT文件夹里进行组态,并设定好通讯的地址范围。如下图所示:

二、建立通讯DB块

一般的,读写数据都做在一个DB块中,且最好与硬件组态设定的I,O地址范围大小划分相同大小的区域,便于建立对应关系和管理。如下图所示,读变频器的数据的12个字节在DB0~DB11中,写给变频器的12个字节数据放在DB12~DB23中。接下来还可以存放诸如通讯的错误代码和与变频器有关的其它计算数据。

三、写通讯程序

通讯程序可以直接调用STEP 7编程软件的系统功能SFC14(DPRD_DAT),SFC15(DPWR_DAT)来实现。例程段如下:

CALL SFC 14 //变频器->PLC

LADDR :=W#16#230 //通讯地址:为硬件组态的起始地址,即I Addess中的560

RET_VAL:=DB15.DBW24 //错误代码:查帮助可得具体含义

RECORD :=P#DB15.DBX0.0 BYTE 12 //传送起始地址及长度

CALL SFC 15 //PLC->变频器

LADDR :=W#16#230 //通讯地址:为硬件组态的起始地址,即Q Addess中的560 RECORD :=P#DB15.DBX12.0 BYTE 12 //传送起始地址及长度

RET_VAL:=DB15.DBW26 //错误代码:查帮助可得具体含义

四、变频器参数设置

变频器的简单参数设置如下表

对于写变频器的数据是与变频器的k3001~k3016(参见变频器使用大全功能图120)建立对应关系,读变频器的数据则是与变频器的参数P734建立对应关系。如下图所示:

DB15.DBW12~DB15.DBW22对应P734的W01~W06。DB15.DBW0~DB15.DBW11对应k3001~k3012。PLC读取变频器的数据可以通过设置参数P734的值来实现,PLC 写给变频器的数据存放在变频器数据k3001~k3012中,在变频器的参数设置里可以进行调用,从而建立了彼此的对应关系。

这样,变频器与PLC的连接已经基本建立,就可以编写程序通过PLC来控制变频器的启、停、速度给定等各项功能,满足工艺给定要求。同时也可以读取变频器数据通过上位机进行显示,达到在线监视和诊断的目的。

西门子6se70变频器参数

6SE70调试基本参数设置 恢复缺省设置 P053=6 允许参数存取 6:允许通过PMU和串行接口OP1S变更参数 P060=2 固定设置菜单 P366=0 0:具有PMU的标准设置 1:具有OP1S的标准设置 P970=0 参数复位 参数设置 P060=5 系统设置菜单 P071= 装置输入电压 P095=10 异步/同步电机,国际标准 P100= 1:V/f控制 3:无测速机的速度控制 4:有测速机的速度控制 5:转矩控制 P101= 电机额定电压 P102= 电机额定电流 P103= 电机励磁电流,如果此值未知,设P103=0 当离开系统设置,此值自动计算。 P104= 电机额定功率因数 P108= 电机额定转速 P109= 电机级对数 P113= 电机额定转矩 P114=3 3:高强度冲击系统(在:P100=3,4,5时设置) P115=1 计算电机模型 参数值P350-P354设定到额定值 P130= 10:无脉冲编码器 11:脉冲编码器 P151= 脉冲编码器每转的脉冲数 P330= 0:线性(恒转矩) 1:抛物线特性(风机/泵) P384.02= 电机负载限制 P452= % 正向旋转时的最大频率或速度 P453= % 反向旋转时的最大频率或速度 数值参考P352和P353 P060=1 回到参数菜单 P128= 最大输出电流 P462= 上升时间 P464= 下降时间 P115=2 静止状态电机辩识(按下P键后,20S之内合闸) P115=4 电机模型空载测量(按下P键后,20S之内合闸) 6SE70 变频装置调试步骤

一.内控参数设定 1.1 出厂参数设定 P053=7 允许CBP+PMU+PC 机修改参数 P60=2 固定设置,参数恢复到缺省 P366=0 PMU 控制 P970=0 启动参数复位 执行参数出厂设置,只是对变频器的设定与命令源进行设定,P366 参数选择不同,变频器的 设定和命令源可以来自端子,OP1S,PMU。电机和控制参数未进行设定,不能实施电机调试。 1.2 简单参数设定 P60=3 简单应用参数设置,在上述出厂参数设置的基础上,本应用设定电机控制参数 P071 进线电压(变频器400V AC / 逆变器540V DC) P95=10 IEC 电机 P100=1 V/F 开环控制 3 不带编码器的矢量控制 4 带编码器的矢量控制 P101 电机额定电压 P102 电机额定电流 P107 电机额定频率HZ P108 电机额定速度RPM P114=0 P368=0 设定和命令源为PMU+MOP P370=1 启动简单应用参数设置 P60=0 结束简单应用参数设置 执行上述参数设定后,变频器自动组合功能图连接和参数设定。P368 选择的功能图见手 册S0-S7,P100 选择的功能图见手册R0-R5。电机控制效果非最优。 1.3 系统参数设置 P60=5 P115=1 电机模型自动参数设置,根据电机参数设定自动计算 P130=10 无编码器 11 有编码器(P151 编码器每转脉冲数) P350=电流量参考值A P351=电压量参考值V P352=频率量参考值HZ 3 3 P353=转速量参考值1/MIN P354=转矩量参考值NM P452=正向旋转最大频率或速度%(100%=P352,P353) P453=反向旋转最大频率或速度%(100%=P352,P353) P60=1 回到参数菜单,不合理的参数设置导致故障

西门子6se70系列变频器与s7-300的PROFIBUS-DP通讯举例

西门子6se70系列变频器与s7-300/400的PROFIBUS-DP通讯举例 本文通过举例讲述了Profibus-DP现场总线在生产现场的具体应用,详细介绍了西门子PLC与变频设备通过PROFIBUS-DP通讯的硬件组态、软件编程以及变频器的相关参数设置。 关键字:西门子 Profibus-DP 变频器 PLC 在工业厂矿的生产应用中,尤其是钢铁冶金行业,利用PLC通过Profibus-DP现场总线对变频装置进行控制,实现电机的启动、停车和调速最为常见。下面通过一个具体的实例来讲述西门子6se70系列变频器与s7-300/400的PROFIBUS-DP通讯的全过程。 一、硬件组态变频器 在STEP 7软件中创建一个项目,再硬件组态该项目,并建一个Profibus-DP网络,6se70系列变频器在PROIBUS DP->SIMOVERT文件夹里进行组态,并设定好通讯的地址范围。如下 图所示: 二、建立通讯DB块 一般地,读写数据都做在一个DB块中,且最好与硬件组态设定的I,O地址范围大小划分相同大小的区域,便于建立对应关系和管理。如下图所示,读变频器的数据的12个字节在DB0~DB11中,写给变频器的12个字节数据放在DB12~DB23中。接下来还可以存放诸如通讯的错误代码和与变频器有关的其它计算数据。 三、写通讯程序 通讯程序可以直接调用STEP 7编程软件的系统功能SFC1(DPRD_DAT),SFC15(DPWR_DAT) 来实现。例程段如下: CALL SFC 14 //变频器->PLC LADDR :=W#16#230 //通讯地址:为硬件组态的起始地址,即I Addess中的560 RET_VAL:=DB15.DBW24 //错误代码:查帮助可得具体含义 RECORD :=P#DB15.DBX0.0 BYTE 12 //传送起始地址及长度 CALL SFC 15 //PLC->变频器 LADDR :=W#16#230 //通讯地址:为硬件组态的起始地址,即Q Addess中的560 RECORD :=P#DB15.DBX12.0 BYTE 12 //传送起始地址及长度 RET_VAL:=DB15.DBW26 //错误代码:查帮助可得具体含义 四、变频器参数设置 变频器的简单参数设置如下表 对于写变频器的数据是与变频器的k3001~k3016(参见变频器使用大全功能图120)建立对应关系,读变频器的数据则是与变频器的参数P734建立对应关系。如下图所示:

西门子440变频器参数的说明

西门子变频器440调试基本参数(河北敬业二期竖炉)变频器参数调试具体如下: 1. P0003=3 用户访问级专家级 2. P0010=0 调试参数过滤器准备运行 3. P0100=0 选择工作地区是欧美功率 KW 频率 50HZ 4. P0205=0 变频器的应用对象恒转距 5. P0300=1 选择电动机的类型异步电动机 6. P0304 电动机的额定电压 7. P0305 电动机的额定电流 8. P0307 电动机的额定功率 9.P0308 电动机的额定功率因数 10.P0309 电动机的额定效率 11.P0310 电动机的额定频率 12.P0311 电动机的额定速度 13.P0314 电动机的极对数 14.P0701=1 数字输入1的功能 ON/OFF(接通正转/停车命令) 15.P0702=9 数字输入2的功能故障确认 16.P0719=0 命令和频率设定值的选择 17.P0725=1 PNP/NPN数字输入 PNP方式==高电平有效 18.P0731=52.2 数字输出1的功能变频器正在运行 19.P0732 = 52.7 数字输出2的功能变频器报警 20.P0756 =0 单极性电压输入 21.P0771=24 DAC功能实际输出频率 22.P0776=0 DAC数摸电流输出 23.P1000=2 频率设定值的选择模拟输入 24.P1070=1050 主设定值 MOP设定值 25.P1071=1050 主设定值标定 MOP设定值 26.P1120=20S 斜坡上升时间 27.P1121=20S 斜坡下降时间 28.P1210=0 自动再起动禁止自动再起动 29.P1300=20 无传感器的矢量控制 唐山理工自控公司 2006-1-4 西门子440变频器参数的说明:由于西门子440变频器不是电梯专用的变频器,调整比较麻烦,也不是太好理解。结合我们以前调试的经验,把参数总结给大家,以供参考,现就有关参数给大家做说明如下: 2),在电机自学习时,要把它改为1,可以通过面板来操作;完成后可改为2 实现正常运行。 P701 、P702、P703 、P704、P705、P706 是数字输入1、2、3、4、5、6的功能,对应变频器的端子号5、6、7、8、16、17 。我们定义为多段速度选择位1、2、3、和使能BICO参数化,即分别设定为17、17、17、99、99、99

西门子g120中文说明书

西门子股份公司: 德国西门子股份公司创立于1847年,是全球电子电气工程领域的领先企业。西门子自1872年进入中国,140余年来以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求,确立了在中国市场的领先地位。2015年(2014年10月1日至2015年9月30日),西门子在中国的总营业收入达到69.4亿欧元,拥有超过32000名员工。西门子已经发展成为中国社会和经济不可分割的一部分,并竭诚与中国携手合作,共同致力于实现可持续发展。 西门子变频器: 西门子变频器是由德国西门子公司研发、生产、销售的知名变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性、超强的过载能力、创新的BiCo(内部功能互联)功能以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位。 简介: 西门子变频器以其强大的品牌效应,打破了以前日本品牌变频器在中国市场上的垄断地位,据有关专业市场调研机构的统计,西门子的高低压变频器在中国市场上已位居第一。 西门子变频器在中国市场的使用最早是在钢铁行业,然而在当时电机调速还是以直流调速为主,变频器的应用还是一个新兴的市场,但随着电子元器件的不断发展以及控制理论的不断成熟,变频调速已

逐步取代了直流调速,成为驱动产品的主流,西门子变频器因其强大的品牌效应在这巨大的中国市场中取得了超规模的发展,西门子在中国变频器市场的成功发展应该说是西门子品牌与技术的完美结合。在中国市场上我们能碰到的早期的西门子变频器主要有电流源的SIMOVERT A,以及电压源的SIMOVERT P,这些变频器也主要由于设备的引进而一起进入了中国的市场,目前仍有少量的使用,而其后在中国市场大量销售的主要有MICRO MASTER和MIDI MASTER,以及西门子变频器最为成功的一个系列SIMOVERT MASTERDRIVE,也就是我们常说的6SE70系列。它不仅提供了通用场合使用的AC 变频器,也提供了在造纸,化纤等特殊行业要求使用的多电机传动的直流母线方案。当然西门子也推出了在我个人看来技术上比较失败然而在市场上却相当成功的ECO变频器,在技术上的失败主要是由于它有太高的故障率,市场上的成功主要是因为它超越了富士变频器成为中国市场的第一品牌。现在西门子在中国市场上的主要机型就是MM420,MM440.6SE70系列。 参数设置: 变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。 控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。

西门子6SE70参数

6SE70变频器参数详解 摘取自网络 P072:变频器进线电流 P095:电机类型 P100:选择开/闭环控制方式的功能参数 P114:选择各种工艺边界调节启动控制系统的功能参数 P115:选择各种启动环节和特殊功能的功能参数 P101:电机额定电压 P102:电机额定电流 P103:电机励磁电流 P104:功率因素 P107:电机额定频率 P108:电机额定转速 P109:电机极对数 P113:电机额定转矩 P120:与电机额定阻抗相关的电机电感 P121:设定定子与电缆电阻 P122:根据电机额定阻抗设定的电机定子侧总漏抗 P127:估算转子电阻温度影响 P128:最大输出电流 P130 编码器类型 P151 编码器脉冲数 P215:在一控制的采样时间(P357)内,设定所允许的转速实际值最大变法 P216:设定n/f实际值预控滤波时间常数 P223:设定接到速度调节器负输入端的n/f实际值滤波时间常数 P235:速度调节器增益 P235:速度调节环P参数 P240:速度调节环I时间参数 P240:速度调节器积分时间 P258:最大允许电动的有功功率 P259:运行回馈的最大有功功率 P273:转矩平滑给定的滤波时间常数功能参数,它只在弱磁区使用 P278:在低速范围内,无编码器速度控制(频率控制P100=3)过程中,所需最大附加动态转矩P279:在低速范围内,无编码器速度控制(频率控制P100=3)过程中最大附加动态转矩 P283:在调制器异步调制范围内设定PI电流调节器调整增益 P284:在调制器异步调制范围内设定PI电流调节器调整时间 P303:设定磁通给定滤波时间常数 P306:设定最大EMF的功能参数 P313:电流模式切换位反EMF模式 P315:设定电机额定电压反EMF模式的PI调节器积分增益 P316:设定用于反EMF模式的PI调节器积分时间 P319:输入电流提升

西门子6SE70系列变频器调试指南

西门子6SE70系列变频器调试指南 一. 参数复位出厂设定值 步骤1:P053=6 (选择“允许通过PMU 和串行接口SCom1 (OP1S)和PC)变更参数”);步骤2:P060=2 (选择“固定设置”菜单); 步骤3:P366=0 (选择“具有PMU 的标准,通过MOP (BICO1)的设定值”); 步骤4:P970=0 (选择“启动参数复位”)。 步骤5:P060=0 (选择“用户参数”) 参数复位后,变频器通过PMU操作。 二. 快速调试 步骤1:P060=3 (菜单选择“简单应用的参数”); 步骤2:P071=380 (输入装置进线电压,单位为V); 步骤3:P095=10 (选择输入类型为IEC标准异步电动机); 步骤4:P100=1 (选择“V/f开环控制方式”); 步骤5:P101=?(输入电机额定电压,单位为V,见电机铭牌); 步骤6:P102=?(输入电机额定电流,单位为A,见电机铭牌); 步骤7:P104=?(输入电机功率因数,见电机铭牌); 步骤8:P107=?(输入电机额定频率,单位为Hz,见电机铭牌); 步骤9:P108=?(输入电机额定转速,单位为r/min,见电机铭牌); 步骤10:P=109=?(输入电机极对数,见电机铭牌); 步骤11:P368=?(选择设定值和命令源: 0:通过PMU+MOP1操作面板进行操作 1:通过端子排上的模拟量/数字量输入 2:通过端子排上的固定设定值和数字量输入 3:通过端子排上的MOP和数字量输入); 步骤12:P370=1 (启动简单应用的参数设置); 之后变频器开始自检,完成后面板将显示008,将X101端子1和8短接,此时面板显示009,代表准备运行,这样变频器就可以通过P368设定的控制源进行控制了。 下面具体介绍P368为不同值时变频器的接线和操作方法。 1.P368=0,通过PMU操作(面板操作) P368=0时,变频器只通过PMU可以操作,操作方法如图1所示。 图1 P368=0,PMU操作方法

西门子PLC与6SE70变频器通讯

最近调试涉及到西门子PLC与6SE70变频器通讯,因为以前没有深入接触过西门子的通讯连接,有关于控制字和状态字的问题比较挠头,询问了有经验的专家,现在刚刚懂了点皮毛,好记性不如烂笔头,先赶紧记下来,以后慢慢深入学习,也供大家参考。 这里仅举一个启动变频器与速度给定的例子。 在这里采用的是PPO 5的通讯方式,这样应该会有10个PZD,但这里我们先只用前两个PZD。 PLC给变频器的第一个PZD存储在变频器里的K3001字里。K3001有16位,从高到底为3115到3100(不是3001.15到3001.00),变频器的参数P554为1时变频器启动为0时停止,P571控制正转,P572控制反转,如果把P554设置等于3100,那么K3001的位3100就控制变频器的启动与停止,P571设置等于3101则3101就控制正转,P572设置等于3102则3102就控制反转。经过这些设置后K3001就是PLC给变频器的第一个控制字。此时K3001的3100到3115共16位除了位3110控制用途都不是固定的,所以当设置P554设置等于3101时则3101也可以控制启动与停止,P571等于3111时则3111控制正转,等等。因为K3001的位3110固定为“控制请求”,这位必须为1变频器才能接受PLC的控制讯号,所以变频器里没有用一个参数对应到这个位。 PLC给变频器的第二个PZD存储在变频器里的K3002字里,变频器的参数P443存放给定值,如果把参数P443设置等于K3002,那么整个字K3002就是PLC给变频器的主给定控制字。PLC发送过来的第二个字的大小为0到16384(十进制—),(对应变频器输出的0到100%),当为8192时,变频器输出频率为25Hz。 变频器的输出给PLC的第一个PZD字是P734.1,第二个PZD字是P734.2,等等。要想把PLC接收的第一个PZD用作第一个状态字,需要在变频器里把P734.1=0032(既字K0032),要想把PLC接收的第二个PZD用作第二个状态字,需要在变频器里把 P734.2=0033(既字K0032)。(K0032的BIT 1为1时表示变频器准备好,BIT 2表示变频器运行中,等等) (变频器里存贮状态的字为K0032,K0033等字,而变频器发送给PLC的PZD是P734.1,P734.2等)在变频器里把P734.3=0148,在变频器里把P734.4=0022,则第三个和第四个变频器PZD分别包含实际输出频率的百分比值和实际输出电流的百分比值。

西门子变频器MM420使用说明书全国通用版

1 入门指南-2000年8月 6SE6400-5AB00-0BP0 本《入门指南》帮助用户简单有效地使用MICROMASTER 420变频器。如果要了解更多的技术信息,请参阅随MICROMASTER 420变频器一起提供的CD-ROM 上的《操作说明》和《参考手册》。目录1机械安装32电气安装 43避免电磁干扰 54MICROMASTER 420变频器的调试64.1缺省设置 4.2按照入门指南进行调试 74.3使用状态显示面板进行调试74.4利用基本操作员面板进行调试 84.5 使用“BOP ”/“AOP ”改变参数和设置 95快速调试 105.1利用P0010和P0970复位105.2“快速调试”的电动机数据115.3使用“BOP ”(P0700=1)启动/停止电动机115.4利用高级操作员面板(AOP)进行调试115.5附加的控制应用115.6更多的信息……116更换显示/操作员面板126.1改变参数值的一位数字127故障排除 137.1利用状态显示面板 137.2利用操作员面板(BOP 和AOP)138变频器参数设置总览148.1 参数结构 15

2 入门指南-2000年8月 6SE6400-5AB00-0BP0 提供以下警告、小心和注意信息是为了您的安全,并防止损坏产品或机器内所连接的部件。 适用于特定范围的特殊警告、小心和注意在相关部分的开头列出。 为了您的人身安全,并有助于延长您的MICROMASTER 420变频器和连接在它上面的设备的使用寿命,请仔细阅读这些信息。 警告 本设备带有危险电压,并控制具有潜在危险的旋转机械部件。与警告不符合或不遵照本手册中包含的说明可能导致生命危险、严重的人身伤害或严重的财产损坏。 只有相应的专业人员、并且只有在熟悉了本手册所包含的所有安全事项、安装、操作和维护规程之后才能操作本设备。成功而且安全地操作本设备依赖于正确地处理、安装、操作和维护本设备。 在断开所有电源之后,所有MICROMASTER 模块的连接电路将维持5分钟的危险电压。因此在断开变频器的电源之后,在对任何MICROMASTER 模块进行操作之前一定要先等待5分钟。 小心 必须防止儿童和其他无关人员接触或接近本设备! 本设备只能用于制造商所指定的目的。未经授权的更改和使用非制造商销售或推荐的本设备的备件和附件可能引起火灾、电击和人身伤害。 注意 将本《入门指南》放在本设备触手可及的地方,使所有用户都能够拿到。 当必须在开动的设备上进行测量和测试时,必须要遵守《安全代码VBG4.0(Safety Code VBG4.0)》的规定,特别是§ 8“在开动的部件上工作时的允许间距的规定”。必须使用适当的电子工具。 在进行任何安装和调试之前,您必须阅读所有安全说明和警告,包括张贴在设备上的所有警告标签。确保所有标签保持清晰可读并确保替换丢 失或损坏的标签。

西门子变频器接线及常用参数设置

西门子变频器接线及常用参数设置模拟输入; AIN1: 0–10V ,0– 20 mA和–10至+10V AIN2 : 0–10V ,0– 20 mA 模拟量输入通道 1 为 3、4, 模拟量输入通道 2 为 10, 11; 5、 6、 7、 8 为数字量输入通道1、 2、3、 4; 16、 17 为数字量输入通道5、6; 9 为带隔离的 +24V 输出; 28 为带隔离的0V 输出; 12、 13 为模拟量输出通道1, 26、 27 为模拟量输出通道2; 20、 19、 18 为数字量输出1; 22、 21 为数字量输出 2; 25、 24、 23 为数字量输出3。 变频器运行控制方式:抛物线V/f控制P1300 = 2 ,用于风机和水泵。 P0003设置访问级别 1标准级 P0100=0功率单位为kW ; f 的缺省值为50 Hz P0205=1变转矩 , 只能用于平方 V/ f特性(水泵,风机)的负载 P0300=1异步电动机 P0304根据铭牌键入的电动机额定电压(V)

P0305根据铭牌键入的电动机额定电流( A) P0307根据铭牌键入的电动机额定功率(KW ) P0308根据铭牌键入的电动机额定功率因数 P0310根据铭牌键入的电动机额定频率( Hz ) P0311根据铭牌键入的电动机额定速度(rpm ) P0335电动机的冷却方式0 自冷 P0640电动机过载电流的限定值,设定值的范围: 10.0 - 400.0 % ,以电动机额定电流( P0305 )的 % 值表示。P1120电动机从静止停车加速到最大电动机频率所需的时间。 P1121电动机从其最大频率减速到静止停车所需的时间。 P1300控制方式设为2 变频器默认端子5( DIN1)为启停控制 变频器可自定义端子输入是高电平有效还是低电平有效, P0725=0低电平有效 P0725=1高电平有效,默认值为 1 即端子高电平有效。 P0700=2由端子排输入控制

(整理)西门子6se70系列变频器参数设置

西门子6se70系列变频器参数设置 一加减速时间 加速时间就是输出频率从0 上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0 所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。 二转矩提升 转矩提升又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围f/V 增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。 三电子热过载保护 本功能为保护电动机过热而设置,它是变频器内CPU 根据运转电流值和频率计算出电动机的温升,从而进行过热保护。本功能只适用于“一拖一”场合,而在“一拖多”时,则应在各台电动机上加装热继电器。电子热保护设定值(%)=[电动机额定电流(A)/变频器额定输出电流(A)]×100%。 四频率限制 即变频器输出频率的上、下限幅值。频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障,而引起输出频率的过高或过低,以防损坏设备的一种保护功能。在应用中按实际情况设定即可。此功能还可作限速使用,如有的皮带输送机,由于输送物料不太多,为减少机械和皮带的磨损,可采用变频器驱动,并将变频器上限频率设定为某一频率值,这样就可使皮带输送机运行在一个固定、较低的工作速度上。 五偏置频率 有的又叫偏差频率或频率偏差设定。其用途是当频率由外部模拟信号(电压或电流)进行设定时,可用此功能调整频率设定信号最低时输出频率的高低,如图1。有的变频器当频率

西门子变频器说明书

1、变频器的设置方法:先按P键进入设置菜单—再按上下键来改变设置选项—按P键进入设置—设置好后按P键确认,其它的选项设置方法也一样,再设置完选项后,按Fn保存—再按P键退出调试。注:参数不要随便改动以免出现故障。如果必须调试请按照以下资料中的方法进行调试) 变频器调试方法 首先要进行快速调试见变频器资料,或下列项 1、P0003 用户访问级 3 专家级 2、P0010 开始快速调试 1 快速调试 3、P0100 选择工作地区是欧洲/ 北美 0 功率单位为kW;f 的缺省值为50 Hz 4、P0205 变频器的应用对象 0 恒转矩 5、P0300 选择电动机的类型 1 异步电动机 6、P0304 额定电动机电压 设定值的范围:10V-2000V 本厂设定为400V 7、P0305 电动机的额定电流 设定值的范围:0 - 2 倍变频器额定电流(A) 本厂8.8A 根据铭牌键入的电动机额定电流(A) 8、P0307 电动机的额定功率 设定值的范围:0 kW - 2000 kW 本厂4KW 根据铭牌键入的电动机额定功率(KW) 9、P0308 电动机的额定功率因数1 设定值的范围0.000-1.000 本厂0.82 10、P0309 电动机的额定效率 设定值的范围0.0-99.9% 默认即可 11、P0310 电动机的额定频率本厂为50Hz 12、P0311 电动机的额定速度本厂为1440 设定值的范围:0 - 40000 1/ min 根据铭牌键入的电动机额定速度(rpm) 14、P0335 电动机的冷却 0 自冷 15、P0640 电动机的过载因子默认即可 16、P0700 选择命令源 5 通讯( USS链) 17、P1000 选择频率设定值 5通讯( USS链) 18、P1080 电动机最小频率1 设定值的范围:0-650 Hz 设定为0即可 19、P1082 电动机最大频率 设定值的范围:0-650 Hz 设定为50即可 20、P1120 斜坡上升时间

西门子6SE70变频器实例)

6SE70参数设置及调试 例题:实现对电机的正反转和调速控制。要求采用两种方式:一是通过合闸按钮、正、反转按钮实现对变频器的合闸和电机的正反转,电机以额定频率的50%运行。二是通过S7-300 PLC和变频器通讯实现变频器的合闸、电机的正反转及调速和速度、电流的反馈。两者之间通过转换开关进行切换。 设备参数:1、电机功率3KW,额定频率50HZ,额定电流6.8A. 2、西门子6SE70书本型变频器 3、西门子S7-300 PLC,CPU型号315-2DP(315-2AG10-0AB0) 一:变频器控制部分接线简述: 二、变频器参数设定: 1、恢复工厂设置:(详见使用手册P9-3 ) 1、P060=2,选择“固定设置”菜单(即工厂参数或用户参数) 2、P366=0,标准工厂设置(为具有PMU的标准设置,通过MOP的设定值,特殊情况选其他) 3、P970=0,启动参数复位`1 2、简单参数设定(详见使用手册P9-11 ) P60=3,选择“简单应用参数设置”菜单,在上述出厂参数设置的基础上,本应用设定电机及简单控制参数,满足基本使用) P071=400V,对于变频器(AC/AC)设定装置交流输入电压的有效值 P095=10,设置电机型式为异步/同步电机IEC国际标准 P100=3,控制形式选择,=3无测速机的速度控制 =1V/F控制(如不带电机也能运行选择1)P101=380V,电机额定电压 P102,电机额定电流,6.8A(必须大于0.125P72,小于1.36P72,否则无效) P107=50HZ,电机额定频率 P108=1420RPM,电机额定速度 P368=0,当执行简单应用参数设置(P370=1)时选择设定值和命令源为PMU+MOP(当设定到后面步骤时,还要专门对设定值和命令源进行设定) P370=1,启动简单应用参数设置(设置完后参数自动复位为0) P060=1,返回参数菜单 执行完上述参数设定后,变频器自动的根据P100(控制方式),P368(设定和命令源),P101-P109(电机参数)组合功能图连接和参数设定。(注:执行此步骤后控制字等参数会恢复出厂设置) 3、系统参数设置(详见使用手册P9-53 ) P060=5,选择“系统设置”菜单 P115=1,电机模型自动参数设置(根据电机参数设定自动计算) P383电机热时间常数,不能太小,否则优化时会报F021故障。一般480以上。 P384.02=200%,电机负载限制 P452=100%,正向旋转最大频率或速度(100%=P352,P353) P453=-100%,反向旋转最大频率或速度(100%=P352,P353) P060=1,返回参数菜单(退出系统菜单时,输入的参数值将被检验是否合理,不合理的参数设置导致故障) P462=3,加速时间(0~参考频率) P464=3,减速时间(参考频率~0) 4、电机模型优化(详见使用手册P9-18及P9-58)

西门子PLC与变频器通讯手册

Using STEP 7-Micro/WIN32 USS Protocol Instructions with MicroMaster Version 4 Drives. The information below explains the use of the STEP 7-Micro/WIN32 USS protocol instructions and S7-200 PLC’s when they are connected to newer generations (version 4 and greater) of the Micro Master drives. STEP 7-Micro/WIN32 USS protocol instructions were implemented and tested with 3rd generation drives (MM3). Inconsistencies arise with the release of the 4th generation (MM4) drives. This document explains how to successfully use the S7-200 PLC’s with the newer generation drives communicating with USS protocol. Cable and Electrical Connections. Both the MM3 and MM4 can communicate to the S7-200 PLC using a RS-485 cable. The MM3 drives have a 485 electrical interface connector (D Connector) for communicating through a RS-485 cable. Therefore, the MM3 connection uses a RS-485 cable with two 485 electrical interface connectors (D Connectors) at each end. MM3 to S7-200 PLC Connection In contrast, the MM4 drive uses two caged clamp, screwless terminals. The MM4 connection uses a RS-485 cable with a 485 electrical interface connector (D Connector) for the PLC connection. The two wires at the opposite end of the RS-485 cable must be inserted into the MM4 drive terminal blocks as explained in the following paragraph. MM4 to S7-200 PLC Connection (Example using drive model 6SE6420) To make the cable connection on a MM4 drive, the drive cover(s) must be removed in order to access the terminal blocks. See the MM4 user manual for details about how to remove the covers(s) of your specific drive. The terminal block connections are labeled numerically. Using a Profibus DP connector on the PLC side, connect the A terminal of

西门子6SE70系列变频器维修实例

西门子6SE70系列变频器维修实例 广州博玮自动化设备有限公司 1 引言 变频器和交流电机组成的交流调速系统具有更宽的允许电压波动范围、更小的体积、更强的通讯能力,更优良的调速性能,在工矿企业中得到了广泛的应用。在变频器的应用中,也会遇到各种各样的故障现象,借助于变频器完善的自诊断保护功能,并通过平时工作中积累的经验来提高处理变频器故障的技术水平,这将明显地缩短对变频器故障处理的时间。我公司粘胶短纤维生产线上共使用西门子6SE70系列变频器2 60多台,在应用中因受周围环境条件,如:温度、湿度、粉尘、硫化氢腐蚀性气体等因素的影响,出现的各种故障报警现象也很多,在维修过程中我们积累了一些故障处理、维修维护保养的经验,下面对西门子6SE70系列变频器有代表性的故障现象进行分析介绍。此文中电路板图为维修过程中实际测绘下来的(因文中章节多次涉及同一电子器件,电路板图未按照顺序排列,论述问题涉及到的部分电路,请参见相关电路板图),仅代表个人意见,供大家在维修时参考。 2 变频器故障实例的处理 变频器操作手册上的故障对策表中介绍的皆为较常见的故障,在出现未涉及的一些代码时应对变频器作全面检查。变频器的维修方式采用在线电压检测及直流电阻测量两种方法,测量各关键点电压并与正常值进行比较,将故障范围缩小,进行分析判断;测量元器件直流电阻,根据贴片电阻色环进行判断比较,然后将怀疑元器件拆下,再测量元器件直流电阻,采用比较法来确定元器件的好坏。 2.1 西门子6SE7016-1TA61-Z变频器的操作控制面板PMU液晶显示屏上显示字母“E”报警 变频器液晶显示屏上出现“E”报警时,变频器不能工作,按P键及重新停、送电均无效,查操作手册又无相关的介绍,在检查外接DC24V电源时,发现电压较低,解决后,变频器工作正常。但是出现“E”报警一般来讲是CUVC板损坏,更换一块新CUVC板就能正常。“E”报警有以下几种情况是由底板及CUVC通讯板故障引起的: (1)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”报警 检查处理(参见图1、图2):更换一块新CUVC板送电开机,液晶显示屏仍显示“E”报警,说明故障原因不在CUVC板而在底板。检查底板,用数字万用表测外接DC24V电压正常,检测集成块N3基准电压不

西门子g120中文说明书

西门子变频器SINAMICS G120 系列在具有强大的通讯功能,能和多个设备之间进行通讯,使用户可以方便的监控变频器的运行状态并修改参数。西门子变频器SINAMICS G120 系列的核心是控制单元,用户通过设定控制单元上的参数来实现变频器的正常运行。 本文下面对西门子变频器SINAMICS G120 系列的特点做一个简单介绍,供用户在选择和配置时进行参考。 西门子变频器SINAMICS G120 用途广泛,为用户提供了多种功能:1. 使用灵活用户在使用西门子变频器SINAMICS G120 时,可以方便的进行维护,对硬件模块进行热插拔,并可以拆卸接线端子; 2.通讯功能用户在使用西门子变频器SINAMICS G120 时,可以通过PROFINET,PROFIBUS 或PROFIdrive 进行通讯,使得操作更加简单并减少了接口数量; 3.保护功能用户在使用西门子变频器SINAMICS G120 时,可以充分利用集成的安全保护功能,使得它能更好的应用在由安全保护要求的设备和工厂中; 4. 冷却系统用户在使用西门子变频器SINAMICS G120 时,它创新的冷却系统和带涂层的电路板可以明显提高变频器的稳定性和使用寿命; 5. 组态方便用户在使用西门子变频器SINAMICS G120 时,可以通过工具SIZER,STARTER 等进行工程项目的设置和调试,从而保证了组态的简单和调试的便利。

6. 节能用户在使用西门子变频器SINAMICS G120 时,配置功率模块PM250 时,由于使用了新的电路设计,允许负载的动能回馈到电网,为工厂节约了大量的电能; 7. 维护方便用户在使用西门子变频器SINAMICS G120 时,如果需要进行设备更换,可以通过基本操作面板和MMC 卡进行参数拷贝,大大提高了效率;西门子变频器SINAMICS G120 系列功能强大,操作简单,扩展性强,具有多种参数可供用户进行设定。G120 的众多特点为用户在使用和调试过程中提供了方便,使得用户提高了工作效率,节约了维护成本,并且为工厂带来了节能效果,提高了效益。

西门子420变频器说明书

西门子变频器 —MM420型实训模块 实 训 指 导 书 亚龙科技集团有限公司

前言 随着电力电子技术、微电子技术、计算机控制技术及自动化控频器为核心制理论的发展,变频器制造技术有了跨越式的进步,以变的交流电机调速已广泛应用于国民经济各部门,在工业自动化领域,交流电机调速已经取代传统的直流调通领域,而速系统,而且大大提高了技术经济指标。在耗电大户的风机、泵类(其耗电量几乎占工业用电一半)应用变频器控制,可以大大节约电能;在广泛关系各行各业的机械专业,应用变频器技术,是改造这一传统产业,实现机电一体化的重要手段;此外,在化纤、纺织塑料、化学、轻工等工业领域,应用变频器技术。实现自动化提高了产品的质量与数量变频器不仅应用于工业、交且已进入家庭,在家电工业领域,空调器、电冰箱都有了变频器控制的相应产品,提高了家电产品的经济技术指标和智能化水平。随着现代化的程度提高,对变频器的应用会更加普及。 使用好变频器是一门实践性很强的学问,有人说,使用好变频器的难易程度并不亚于使用好一台个人电脑。但是,现在社会上已有的有关变频器技术资料,多为变频器的设计。制造方面的专著,即使学习和掌握了这方面内容的学生,到了工程现场,仍不能正确使用和操作变频器,这是由于有关使用变频器的资料太计了变频器少,更不要说变频器的实训装置了,而社会上需要正确使用变频器的技术人员显然比设计制造变频器的技术人才要多的多,针对这一情况,我公司设实训模块,并将撰写有关变频器使用技能的教材供本科、大专、高职中专等各类学校相关专业选用,尤其适用职业技术教育。我公司设计的实训模块选用的是西门子MM420型,就可触类旁通掌握其它厂家的变频器的使用方法与技能。学生可以在实训台上了解变频器的结构、安装及接线的基本知识,进而学会使用变频器的基本技能,包括参数设定和操作方法,控制回路接线端子的设置,接线及智能化功能,功能参数的设置,变频器的维护等进行实际操作培训.在此基础上可以对模拟的实际工业控制系统:恒压供水系统、中央空调冷水系统,泵自动切换控制系统的模拟设计和调试,完成一个变频器工程题的实际操作训练,以满足社会生产实践的需要。

西门子变频器说明书大全

西门子变频器说明书大全 西门子变频器型号及参数一:MicroMaster420 MicroMaster420是全新一代模块化设计的多功能标准变频器。它友好的用户界面,让你的安装、操作和控制象玩游戏一样灵活方便。全新的IGBT技术、强大的通讯能力、精确的控制性能、和高可靠性都让控制变成一种乐趣。 1、主要特征 200V-240V±10%,单相/三相,交流,0.12kW-5.5kW;380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-11kW;模块化结构设计,具有最多的灵活性;标准参数访问结构,操作方便。 2、控制功能 线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制;磁通电流控制(FCC),可以改善动态响应特性;最新的IGBT技术,数字微处理器控制; 数字量输入3个,模拟量输入1个,模拟量输出1个,继电器输出1个;集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块/Device-Net模板;具有7个固定频率,4个跳转频率,可编程;“捕捉再起动”功能;

在电源消失或故障时具有“自动再起动”功能; 灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸; 有直流制动和复合制动方式提高制动性能; 采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接。 3、保护功能 过载能力为150%额定负载电流,持续时间60秒; 过电压、欠电压保护; 变频器过温保护; 接地故障保护,短路保护; I2t电动机过热保护; 采用PTC通过数字端接入的电机过热保护;

采用PIN编号实现参数连锁; 闭锁电机保护,防止失速保护。 西门子变频器型号及参数二:MicroMaster430 MicroMaster430是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。功率范围7.5kW至250kW。它按照专用要求设计,并使用内部功能互联(BiCo)技术,具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现专用功能:多泵切换、手动/自动切换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等。 1、主要特征 380V-480V±10%,三相,交流,7.5kW-250kW; 风机和泵类变转矩负载专用; 牢固的EMC(电磁兼容性)设计; 控制信号的快速响应; 2、控制功能

相关文档
相关文档 最新文档